文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 拆除工程施工方案

拆除工程施工方案

拆除工程施工方案
拆除工程施工方案

拆除工程施工方案

(一)施工准备

1.工程概况

本次改造工程主要拆除砖砌体、楼地面、踢脚线、楼梯面层、扶手带栏杆栏板、墙柱面、门窗、吊顶、暖气管道、电气设备及其他一些专业拆除。因本工程为装修改造工程,属于边营业边施工,拆除工程包括较多内容,故拆除工程是本工程中难点,也是施工部分的主要内容。

2.施工前准备及主要施工设备

1)技术准备工作

a)首先熟悉被拆建筑物的工程图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。

b)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。

c)踏勘施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。

2)现场准备

a)清理施工场地,保证运输道路畅通。

b)搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。

c)在拆除危险区设置警戒区标志。

d)接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。

3)拆除原则

1)遵循“安静生产、清洁施工”的环保方针,选择低噪声、低扬尘的施工方法,减小噪声。

2)保证保留结构与被拆除结构间的无损伤分离且将构件拆

除时和拆除后对保留结构的影响降低到最小。

3)保证拆除构件在拆除过程中和在与保留结构分离后,其安全性和稳定性,并顺利将其破碎拆除。

4)施工部署

1)施工队伍选择:施工拆除作业人员是工程质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者,公司选择专业施工队的原则为:具有良好的质量、安全意识,具有较高的技术等级,具有相关工程施工经验。

2)拆除人员培训:在拆除前,项目部应组织施工人员认真学习施工组织设计、安全技术交底和有关的安全操作规程,施工人员必须遵守有关规定,不得违章冒险作业。

3)施工计划和人员安排项目部根据拆除施工计划,确定各施工段劳动力日平均数,进行人员平衡调配,合理的划分施工区域,确保工程需要。

(二)拆除施工方案

1.拆除工程施工管理

1)施工顺序:本工程采用手动工具进行人工拆除,施工程序应从上至下,分别拆除。

2)留设作业通道:拆除工程的施工现场必须有作业通道。平面运输通道要满足运输工具通行的需要,作业通道内不得堆放杂物,室内上、下通道应保持畅通。非作业通道利用警示带隔开,并制作标志牌立于通道口作出警示。

3)根据装修图纸,对现场要拆除的墙体、吊顶、地面、门窗、暖气工程等进行标识,以免在拆除过程当中出错。

4)拆除前认真做好技术交底,对不需要拆除的项目进行保护,拆除过程当中应有专人进行跟踪,一旦发现破坏性的拆除,立即制止并纠正。

5)拆除过程当中,项目部相关人员现场进行监督,通常按照自上而下的顺序进行拆除,如:先进行顶棚的拆除,依次是墙面、地面、门窗。

6)拆除时要注意对被拆物品的保护,现场能够利用的材料尽量利用,为业主最大限度的降低工程成本。

7)进行空间立体拆除时必须有专人在现场指挥操作,制定好切实可靠的施工顺序,对拆除工程进行拆除事项安全教育,以确保工人对拆除物品和拆除注意事项心中有数,同时管理及安全人员要密切注意拆除工人的操作方法及顺序,一旦发现违规行为要进行说服教育和经济惩罚及时更正。8)进行拆除前,技术人员要细心研究图纸,确定好拆除量和位置,严禁多拆、少拆。进行墙面、地面拆除时一定要注意不要伤害到墙体结构层和楼板结构层。拆除施工时一旦发

生类似情况要及时通知甲方、监理,制定切实可行的施工方案由设计确认后进行补救。

9)整个拆除过程当中,项目部技术人员要注意对楼层内标高的控制,严格按照设计标高进行施工。

2.拆除方法

1)拆除地面,如发现楼板有裂缝时,需与有关负责人共同协商解决,不得擅自拆除。

2)拆除时墙面采用先上后下的施工顺序,以人工拆除为主,地面拆除采用由内到外的施工顺序。

3)为确保安全,将拆除区域入口进行封闭,设专人看管,非作业人员禁止进入,以防拆除碎块坠落造成安全事故。

4)拆除完的渣土应进行经常清运,避免堆积过多。

3.进场前的各项准备

1)拆除工程施工前,施工人员须经过三级安全教育后,方可进入现场施工,特殊工种必须经过培训,并持证上岗。

2)项目部应组织施工人员认真学习施工组织设计和有关的安全操作规程,做好安全交底工作,严禁违章作业。

4.施工时的各项要求

1)项目部设专职安全员,在施工现场巡回检查,对各种不安全因素(如工人不正确佩戴安全帽等),及时提出整改意见。

2)施工队设一名兼职安全员,协助项目专职安全员的工作并负责各自的安全检查等日常管理工作。

3)现场所有施工人员必须按要求配戴安全防护用品,项目部指定专人检查施工人员安全防护用品的使用和维护情况。

4)拆除时若有局部破坏的地方,应保留原状严禁私自处理。

(三)拆除技术措施

1.拆除项目内容

根据清单及图纸对原有室内的砖砌体拆除墙、柱面抹灰铲除、块料墙、砖面拆除、石膏板隔墙拆除、木门拆除、水磨石楼地面拆除、电气、通风、采暖等专业拆除。

2.编制技术措施拆除前认真做好技术交底,对不需要拆除的项目要进行保护,并且拆除过程当中应有专人进行跟踪,一旦发现破坏性的拆除,立即制止并纠正。拆除过程当中,项目部相关人员现场进行监督,通常按照自上而下的顺序进行拆除。拆除时要注意对被拆物品的保护,现场能够利用的材料尽量利用,为业主最大限度的降低工程成本。对于指定可回收的物品,现场拆除时,要注意保护并随时进行回收,堆放到项目部指定地点。整个拆除过程当中,项目部技术人员要注意对楼层内标高的控制,严格按照设计标高进行施工。

(四)拆除安全措施

1.建立项目安全组织保证体系,落实安全施工岗位责任制,建立健全安全生产各项规章制度,成立安全管理小组。

2.施工现场必须设置醒目的警示标志,采取警戒措施派专人负责。非工作人员不得随意进入施工现场。

3.施工现场必须有技术人员统一指挥,严格遵循拆除方法和拆除程序。

4.施工人员进入施工现场,必须戴安全帽,扣紧帽带。

5.拆除现场施工人员,必须经过行业主管部门指定的培训机构培训,并取得资格证方可施工。

6.拆除物受自然气候、环境影响较大,密切注意,防患于未然。每个工作日结束后,工程技术人员必须去现场检查,确认拆除物是否用加固,做到安全无隐患。

7.拆下的渣土垃圾应及时装袋运走。

8.楼地面拆除时,应采用降尘措施,提前浇水湿润,严格控制扬尘。

9.夜间严格控制使用风镐等大噪音拆除设备,防止扰民。

10.拆除局部内墙时,内隔墙必须随结构加工同时拆除,应编制局部墙体拆除加固方案,防止对结构产生安全影响。

11.工程内的铝合金窗、暖气片应安排专人拆除,并码放至指定地点,经确认后移交。

12.任何人严禁将拆除废弃物私自带出现场,应由项目部安排专人进行分拣和处理。

13.拆除时,施工现场应安排专人进行检查,防止过度拆除影响结构和装修,当日拆除作业面应当日检查,不合格或不到位的地方应及时进行返工处理。

(五)施工中应注意的问题

1.施工控制

1)区域拆除顺序主要服从自上而下的原则,从边缘房间朝中心位置拆除。

2)空间拆除顺序是先顶棚,然后墙体、地面。

3)按照工程内容的不同,拆除顺序也有先后区别,先是装饰吊顶的拆除,然后是墙地面、暖气工程的拆除。

4)拆除过程中,需回收或重新利用的设备,拆卸时要小心,不得损坏,构件要有专门房间存放,安排专人管理。

边营业边施工注意事项

关于施工区与营业区的隔断处理(重点是施工噪音的控制) 一.施工区与营业区的隔断处理办法:1、为了保证酒店的正常营业,避免施工噪音、灰尘、环境、安全及施工人员的进出,而影响酒店的正常运做及客人的休息,开工前,我司在施工区与营业区采用轻钢龙骨双层石膏板内夹隔音棉直封到顶,一层中空天花采用木龙骨夹板,夹板内夹隔音棉杜绝施工噪音,详细隔离位置可参考施工平面布置图。3、由于施工现场与营业区在一起,施

工过程对施工现场的噪音控制显得尤为重要。为此我司对现场的柜、门、五金不锈钢件尽量在市区合作单位加工好以后才送往现场安装。4、对施工现场有可能产生噪音的一些项目,例如轻钢龙骨的裁剪、夹板的锯断等等影响酒店营业的项目,我司尽量在地下室加工。二.第

三标段施工区走廊防护部分的隔断处理办法:为了防止施工杂物掉落下部营业区及发生各种意外事故,施工前,必须将十九层至二十三层的走廊通道的防护栏用轻钢龙骨石膏板进行封闭处理,详细防护隔离位置可参考第三标段的施工平面布置图。

本工程施工难点及处理措施一.本工程的施工难点(1)边施工边营业;(2)春节假期影响施工进度;(3)分包单位多,现场需协调的工作较多;(4)施工现场的污水排放问题;(5)墙面造型石材的精度控制;(6)成品保护及施工安全的控制;二.施工难点的处理方法●关于边施工边营业的施工(1) 将施工现场与营业的地方采用石膏板或夹板隔离,以杜绝施工噪音、灰尘而造成的环境污染,详看施工平面布置图;(2) 施工过程中必须遵守酒店的管理规定,尽量不使用噪音较大的机器或工具,以免影响酒店的正常营业;●春节假期影响施工进度的处理①科学合理安排工作、做好对施工人员安排、材料计划、资金调配、进度计划及协调好各个分包单位的工作配合。②缩短春节假期,并加班加点将春节的假期造成的影响补回。●分包单位多,现场需协调的工作较多的处理制定相关的管理制度,并多与甲方、监理及各分包单位沟通来解决问题。●施工现场的污水的排放处理①在施工现场,可采用钢板做成水槽的容器来处理水泥沙浆,现场的水泥沙浆或其它工种产生的污水必须用铁容器沉淀、过滤水必须过滤二至三次,才能将过滤过的污水通过酒店原有的厨房排水管道排放出去,且排放时必须在排水管道的入水口,还需再设二道过滤挡水板才行(此方法是否可行,还需得到甲方的认可,方可实施)。②施工现场的水泥沙浆或其他需用水源的作业班组必须按甲方在现场指定的地点施工,并采取相应的防水、排放措施等。

三.本工程的施工进度计划

①施工进度计划本工程招标书要求净工期 300 天,且施工阶段正是 2014 年春节放假期间。考虑到春节假期,实际可利用的时间有可能少于净工期。根据施工现场实际情况及使用功能分布情况,本装饰工程分为4个施工段进行管理和施工,其中十六至十八层客房及走道作为第一施工段,十九至二十一层客房及走道作为第二施工段,二十二至二十四层客房及走道作为第三施工段,二十五至二十八层客房及走道作为第四施工段。第一个施工工段的完工时间控制在75天内竣工,第二个施工工段的完工时间控制在75天内竣工,第三个施工工段的完工时间控制在75天内竣工,第四个施工工段的完工时间控制在75天内竣工,均需提前五天的时间时间完成等待验收,每个施工段竣工验收合格后方可进入下一个施工阶段,总工期不超过规定的工期。详细施工计划见附件 1《施工进度计划表》或网络图。

②进度控制按照工程实际情况,关键线路上的施工过程必须重点控制;严格按网络图上的开

竣工时间完成各工序,主要措施采用分区分部位不断创造工作面。交叉施工,平行作业等施工办法,上一工序的工作完成后即转入下一工序施工。劳动力投入计划主要劳动力投入量:根据不同专业工种,在施工中投入的劳动力见附表。劳动力安排计划:劳动力投入为前期现场勘察清理,搭库房,砌隔墙,临时水电布设。施工人员集中在封闭作业区内作业,上一道工序完成后,人员调入下一到工序进行流水施工,每段工序项目完成后,相应工种退场。

结构拆除改造工程施工组织设计方案

新力·龙湾03地块 结 构 拆 除 改 造 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 省第设集团

目录 一、工程概况 (3) 二、编制原则 (4) 三、编制依据 (4) 四、拆除施工 (4) 1.拆除工程施工准备 (4) 2.拆除工作 (6) 五、改造施工 (8) 1.新增框架柱施工 (8) 2.新增框架梁施工 (9) 3.施工过程 (9) 3.1植筋施工 (9) 3.2模板工程 (12) 3.3钢筋工程 (13) 3.4混凝土工程 (14) 六、保证措施 (15) 七、安全文明施工 (16)

结构拆除改造施工方案 一、工程概况 新力·龙湾项目位于市红谷滩新区九龙湖片区,希望大道与明月山大道交汇处。由宝葫芦农庄筹建,省建筑设计研究总院设计,核工业工程勘察研究总院院地质勘察,省建设工程监理咨询监理。该项目建设用地面积33.33万m2,总建筑面积82.72万m2。 (1)工程名称:新力·龙湾住宅商品房项目 (2)施工单位:省第设集团 (3)拆除对象及围:本次需拆除的部位位于03地块3#楼与4#楼,拆除对象为地下室之外的采光井,即1/A轴~A轴交1轴~5轴,东西跨长6.83m,南北跨长4.24m。该部位由钢筋混凝土柱支撑无梁楼板,钢筋混凝土柱标高为基础标高~-3.05m,板厚250mm。 现浇板、框架柱的配筋如下: 框架柱配筋构造现浇板配筋构造

拟拆除部位平面布置图 二、编制原则 从实际出发,在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济、速度快、扰民小的目标。 三、编制依据 (1)《建筑拆除工程安全技术规》(JGJ147-2016) (2)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (3)《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-2016) (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-2013) (5)《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013 (6)植筋技术规 (7)业主提供的建筑物设计说明,建筑物拆除改造图纸 四、拆除施工 1、拆除工程施工准备 1.1技术准备工作

道路拆除施工方案

道路拆除施工方案 批准: 审核: 编制: 上海路港建设工程有限公司 呼和浩特市2014年裕隆工业园区市政工程施工——二标 项目经理部 二零一五年六月二十二日 -1- 目录 1、工程概况 (3) 1.1 概况 (3) 2、施工部署 (3) 3施工方案技术措施 (3) 3.1 技术措施 (3) 3.2 一般路段拆除 (4) 3.3 道路路口拆除 (4) 4、主要资源配置计划 (4) 4.1 主要机械设备配置计划 (4) 4.2 主要劳动力配置计划 (5) 5、质量安全及环境保证措施 (5) 5.1 安全保证措施 (5) 5.2 质量保证措施 (6)

5.3 环境保护措施 (7) -2- 1、工程概况 1.1 概况 本项目为呼和浩特市区道路改造工程,施工地点为呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区(裕隆西路、裕隆南路)。 道路现状为机动车道有裂缝、坑槽等病害,路面破损严重;机动车道立缘石为水泥混凝土立缘石,局部有破损、缺失;现状人行道铺设为工字砖,表面不平整,破损严重。所以需要拆除后重建,我项目部将进行裕隆西路、裕隆南路道路路面及人行道拆除施工。 2、施工部署 主要采用半幅施工半幅通车的方式进行路面拆除。 总体施工顺序:施工准备?围挡搭设?右半幅路面拆除出渣?清理场地?路基施工等?围挡拆除,恢复该半幅道路通车?另半幅道路施工。 3施工方案技术措施 3.1 技术措施 1)设置围挡对施工区域进行封闭,设置安全警示标志和交通指示牌,确保施工现场行人、车辆安全。施工时应保证半幅道路全部在围挡结构范围内,围挡距离道路中线0.5,1.0m,在保证消防通道的前提下,开挖面应尽量大,以保证换边施工后,有足够的行车通道。 2)先拆除机动车道、非机动车道路面以及基层,再进行人行道面砖、垫层开挖。开挖均应测定好设计标高,中桩定位,由测量员计算好现有高程与设计标高拆除高差。 3)根据计算好的高差应在各桩号上标注好。

旧房拆除施工方案

旧房拆除施工方案 本工程为拆除三层混合结构旧建筑,建筑面积3321平方米,总高12.5米位于拟建工程的原址, 需拆除旧楼以后才能建新房, 地处该市贸易区中心, 正面为8米街道, 左右为约3米巷道, 背后空地较宽. 周围环境:管网交错,楼房林立. 一、施工方案 (一)控制目标 1.、.控制施工范围,确保周围建筑及设施的安全。 2.、.控制施工时间,尽量不扰民、少扰民。 3.、.控制粉尘飞石, 确保人员安全。 4.、.控制施工噪声, 尽可能减少噪声。 (二)施工流程: (三)施工组织 1、在甲方的支持下,做好群众工作, 争取周边业主的配合,赢得群众的支持,派专人做好周边警戒工作。 2、按施工组织设计的程序安排,首先清拆原有管线,采取夜间使用勾机配合人工进行拆除,划分区域,分块、逐段、逐根进行拆除。 3、拆除混凝土楼板采用人工拆除。严格控制飞石、响声、冲击波。采用湿水除尘,减少声响及冲击波,确保不扰民。 4、拆除砖墙时采用勾机拆除,专人进行监测,发现情况及时联系研究,以确保施工安全。 5、旧房推倒后,组织民工回收构件中有价值的可利用废品。 6、不可利用废物,用汽车外运到指定地点。 二、安全技术措施 (一)粉尘飞石的控制 1、加强钻机的技术管理和湿水措施,严格控制施工粉尘飞石。

2、对于特别的位置,由富有经验的技术人员进行监控,确保施工安全。 3、严格执行防护方案,双重全封闭防护网棚,并由指定的人员检查防护质量,决不放过任何一个漏洞。 (二)噪声的控制 由于本工程的特殊环境,拆除施工工作必须控制噪声,以避免引起不必 要的惊慌和执行市政府的减少扰民的指示。控制具体措施为: 1、尽可能减少清凿工作量,减少空压机噪声。 2、一方面我们采用加强覆盖、严密防护的方法,使影响因素控制在 最小的范围内。另一方面,施工前与各有关方面进行协调,通知所有周围 邻近工作和生活的人员,以免引起惊慌发生不测事故。 (三)安全措施 1、严格按照施工组织设计执行。 2、切实加强对施工的管理制度,严格按照拆除施工的有关规定,进入施工现场时必须派专职安全人员看管,工地上有专职保管员24小时值班,做到万无一失。施工现场作好安全隔离带。无关人员一律不准进入施工现场。 3、严格按照工地安全规则施工,加强对施工队伍法纪安全教育。 4、与公安警署、周围相关单位密切配合,做到安全、文明施工。 5、临时用电,遵守市建委《施工现场电气安全管理规定》中的有关规定;施工机械设备的安全防护装置,严格按照有关的安全技术规程配置,并做到定机、定人、定岗位。 (四)器械及人力安排: 1、6立方米空压机1台,凿岩机3把,风镐3把。 2、挖土机1台。 3、工人20名。 5.、.我方负责申请旧房拆除的所有批准手续,在施工前须持有有效的书面批准文件。 三、需甲方的配合 1、提供150千瓦动力电源和施工用电、用水。 2、配合召集周围有关单位、当地警署、街道等的协调会及共同做好 相邻单位、居民的安民告示工作。

装修改造拆除工程施工方案

装修改造拆除工程施工方案 1、拆除原则 1) 遵循“安静生产、清洁施工”的环保方针,选择低噪声、低扬尘的施工方法,减小噪声。 2) 保证保留结构与被拆除结构间的无损伤分离,保证拆除构件在拆除过程中和在与保留结构分离后,其安全性和稳定性,并顺利将其破碎拆除。 2、施工前准备 1) 技术准备工作 a) 首先熟悉被拆建筑物的工程图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道、隐蔽设施情况。 b) 对施工人员进行安全技术交底,加强安全意识。 c) 踏勘施工现场,熟悉水电设备管路、建筑物情况等。 2) 现场准备 a) 清理施工场地,保证运输道路畅通。 b) 搭设临时防护设施,对电梯进行保护。安排专人向作业点洒水,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 c) 在拆除危险区设置警戒区标志。 d) 甲方应对施工区域周边管线及其他需要重点防护和注意设施的安全技术交底,并在施工前由甲方负责断开,确保各种管线安全。接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设,保证施工时水电畅通。 3、拆除工程施工管理 1) 施工顺序。进入施工场地→四周设置安全标志→检查水、电、管道及构造物的情况→搭设封闭围档、设置安全标志→拆除构造物→垃圾外运→平整场地。本工程采用手动工具进行人工拆除,施工程序应从上至下,分别拆除。 2) 留设作业通道。拆除工程的施工现场必须有作业通道。平面运输通道要满足运输工具通行的需要,作业通道内不得堆放杂物,非作业通道利用警示带隔开,并制作标志牌立于通道口作出警示。 3) 根据装修图纸,对现场要拆除的墙体、吊顶、地面、门窗、水电、空调工程等进行标识,以免在拆除过程当中出错。

拆除工程施工方案

拆除工程施工方案 (一)施工准备 1.工程概况 本次改造工程主要拆除砖砌体、楼地面、踢脚线、楼梯面层、扶手带栏杆栏板、墙柱面、门窗、吊顶、暖气管道、电气设备及其他一些专业拆除。因本工程为装修改造工程,属于边营业边施工,拆除工程包括较多内容,故拆除工程是本工程中难点,也是施工部分的主要内容。 2.施工前准备及主要施工设备 1)技术准备工作 a)首先熟悉被拆建筑物的工程图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。 b)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。 c)踏勘施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。 2)现场准备 a)清理施工场地,保证运输道路畅通。 b)搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 c)在拆除危险区设置警戒区标志。 d)接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。

3)拆除原则 1)遵循“安静生产、清洁施工”的环保方针,选择低噪声、低扬尘的施工方法,减小噪声。 2)保证保留结构与被拆除结构间的无损伤分离且将构件拆 除时和拆除后对保留结构的影响降低到最小。 3)保证拆除构件在拆除过程中和在与保留结构分离后,其安全性和稳定性,并顺利将其破碎拆除。 4)施工部署 1)施工队伍选择:施工拆除作业人员是工程质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者,公司选择专业施工队的原则为:具有良好的质量、安全意识,具有较高的技术等级,具有相关工程施工经验。 2)拆除人员培训:在拆除前,项目部应组织施工人员认真学习施工组织设计、安全技术交底和有关的安全操作规程,施工人员必须遵守有关规定,不得违章冒险作业。 3)施工计划和人员安排项目部根据拆除施工计划,确定各施工段劳动力日平均数,进行人员平衡调配,合理的划分施工区域,确保工程需要。 (二)拆除施工方案 1.拆除工程施工管理 1)施工顺序:本工程采用手动工具进行人工拆除,施工程序应从上至下,分别拆除。

旧路面拆除施工方案(新)

长沙县107国道安沙段综合整治工程(毛塘集镇)二标段 旧路面拆除施工方案

编制单位:湖南万力建设集团有限公司 编制日期:二0一三年二月 旧路面拆除专项施工方案 一、工程概况: 本项目为长沙县G107国道水塘垸至安沙段综合整治工程设计项目中的毛塘集镇段,位于规划的长沙县安沙现代物流园区域范围内,起点为光荣院,终点至鑫源土菜馆,全长路线约2092.577m (桩号K0+000~k2+092.577)。本工程主要的工程项目包括:对现在107国道破损水泥砼路面进行修补,K1+268.4~K1+622下穿三环线桥下段主车道全部拆除重建,加铺沥青砼路面,不足15m宽处加宽处理。 拆除旧路面总体施工方案是采用风钻机把路面大致破裂后再用挖机清除的方法对路面的破裂砼进行清理。本标段主要旧路破除为下穿三环线桥下 K1+268.4~K1+622段主车道,该段为水泥混凝土及钢筋砼路面结构,该段拆除共计5184m2,其中拆除水泥砼方量为2978.2m3,钢筋砼方量为 676.8m3。其他一部分路面拆除为原路面板块局部破损而进行的凿除砼换板修补施工。 二、施工准备 机械配备为:挖掘钻机3台,挖机台1台,推土机1台,15T运输车6台。 人员配备为:现场总工一名,现场施工员一名,测量员一名,安全员两名,工人两名。 三、施工步骤 1、拆除三环线桥下K1+268.6~K1+622段旧路面,均应测定好设计标高,

中桩定位,由测量员计算好现有高程与设计标高拆除高差。 2、根据计算好的高差应在各桩号上标注好。 3、根据现场情况,组织施工,正常情况下,先用风钻机队老路面实施点对点的打孔成缝,使之开裂。 4、组织挖掘机,装载车对拆除后的老路面成块废渣进行集中清除,运至指定弃土场。 5、对根据设计标高形成的新路基应复测,复测后,对新路基表层30cm 内应复松,采用路基分层填筑的碾压方案进行碾压并调平标高。 四、安全工作措施 为保证施工路段能够安全有序地进行施工,采取半幅施工半幅通车有力保障措施: 1.采用施工围挡与警示路墩进行封闭围护施工,距离施工路段两头150米、50米处设置醒目交通安全警示牌,“施工路段,车辆慢行”,场内设置“施工重地,闲人免入”;施工现场范围杜绝有围观村民或是停留的社会人员,保障现场绝对安全的施工环境。 2.施工路段前后各一名专职安全员,中间施工员负责现场安全,通讯指挥用步话机联系,前后加强沟通,对现场的弃土运输车辆及过往车辆人员进行有效引导,避免单线通行塞车情况。 3.采取压缩场地的方式,运输车辆紧跟挖掘机步骤,前挖后装,弃物一并运输到指定弃土场,路段两旁如有大块石头,应该集中堆放,不占用通车路段。 4、对于路边店铺采用警示带与路墩进行围护。在几个店铺口设立个出口,以便店铺居民出入。 5、旧路面挖除的地段应立即恢复好地面的平整,并做好适当压实工作;有必要的地段修筑好道路两旁的排水,防止路面被冲刷影响通行安全。

房屋拆除施工组织设计

房屋拆除施工组织设计佳乐房屋拆迁有限公司

一、工程概况 (一)、编制依据 1、由招标单位提供的拆除建(构)筑物的范围示意图; 2、经过现场实际勘查的资料; 3、此类工程的施工经验; (二)参考文献: 1、《房屋拆迁工程施工安全管理条例》 2、《建筑拆除工程安全技术规范》 3、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》 4、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》;(三)、工程概况 1.被拆除旧建筑物工程概况 工程地点:城关镇校场坡村6组 建筑物结构形式:办公楼为三层框架;车间为砼柱无围护结构一层钢构,型钢檀条,石棉瓦屋面;库房为砖混结构钢檀条石棉瓦屋面;部分为砖木结构石棉瓦屋面;

拆除建筑面积:总拆除面积约3900平米; 2.被拆除旧建筑物周围环境。 本拆除工程位于城关镇校场坡村6组,位于城郊结合部。北邻小区,其它三面地势开扩,场地较宽阔,对拆除工程相对有利。周边无危险设施及 4.计划工期。 本工程工期计划45日历天,按业主要求的进场时间为开工时间; 二、施工组织机构的建立 针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工,并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下: 劳动力安排计划表 工种级别 按工程施工阶段投入劳动力情况 拆除技工机械工水电工气割工35412 施工组织管理机构框图:三、拆除工程施工准备

拆除工程施工方案(完整版)

拆除施工方案 组织准备 针对本工程的特点和要求,由公司项目经理任组长,公司项目工程师、安全员、质量员、施工员和资料员参加。项目部每天召开碰头会,公司项目每周在现场召开一次办公会,具体解决施工过程中存在的问题、设备、劳动力及技术质量、安全、文明施工等有关问题。确保工程按业主要求,优质、高速、如期完成。 2技术准备 2.1本工程的技术人员认真理解施工图纸和学习有关设计 文件,认真听取设计公司、监理等单位技术交底,熟悉图纸内容,领会设计意图,了解各专业、各工种之间相互配合的关键所在。 2.2做好对各施工班组的技术培训和技术交底,特别是对特殊工艺的技术交底和施工研讨,同时要深化和完善施工组织设计、编制施工预算和加工件的翻样工作等。对施工组织设计和施工方案要及早报请施工监理和业主认可。 2.3按该工程的特点和设计要求,搜集备齐本工程施工所需要的有关标准、规范和规程,以及标准图集、技术资料及工具书等。准备好度量衡器具及各种测量仪器和试验检测设备,并经合格的计量单位校验、核定后才能运用到工程上。 3.2本工程为拆除施工,施工过程中备足易损件,保证施工

正常运行。 4施工现场准备 4.1全面了解拆除工程的图纸和建筑物竣工图,拆除前进行施工现场堪察,编制施工组织设计或安全专项施工方案。 4.2制定安全事故应急救援预案。 4.3对拆除施工人员进行安全技术交底。 4.4为拆除作业的人员办理意外伤害保险,为拆除作业人员准备齐全安全防护用品。 4.5拆除工程施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志,围挡高度不应低于1.8M,非施工人员不得进入施工区。 4.6当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时,必须采取相应保护措施,对建筑内的人员进行撤离安置。 4.7在拆除作业前,施工单位应检查建筑内各类管线情况,确认全部切断后方可施工。 4.8在拆除工程作业中,发现不明物体,应停止施工,采取相应的应急措施,保护现场,及时向有关部门报告。 4.9项目经理必须对拆除工程的安全生产负全面领导责任。项目经理部应安有关规定设专职安全员,检查落实各项安全技术措施。 4.10根据拆除工程施工现场作业环境,应制定相应的消防安全措施。施工现场应设置消防车通道,保证充足的消防水源,配备足够的灭火器材。 3.5作业条件

最新拆除工程施工方案41768资料

第一部分施工组织设计一、编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工组织设计。 参考规范及文件如下: 1.现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 2.由甲方提供的拆除建(构)筑物的范围示意图; 3.其它相关专业规范及行业标准。 二、工程概况 1.被拆除旧建(构)筑物工程概况。 工程地点:汉中市东一环路向西, 建(构)筑物结构形式:砖混宿舍楼; 拆除位置及面积:原建筑物一层B轴线双肩墙,原建筑物的原屋顶瓦拆除,面积约661平米; 2.被拆除旧建(构)筑物周围环境。 本拆除工程位于学校内部,B轴线与原围墙的宽度1.5米,东西方向由围墙维护,各个工种交错施工,施工场地狭小,场地布置更为

不利。 3.本工程施工范围: a.原一层增加A轴之间墙体,原建筑的外墙变灰白色外墙砖。一层 内墙地面重新设计。 b.承重墙采用页岩实心砖。 c.屋面檐沟采用聚酯胎体的4厚SBS卷材(自粘型)一道,屋面(水 泥瓦木基层坡屋面)Ⅲ7不上人,屋面B轴外加设混凝土檐沟一道。 d.一层顶棚均涂抹15厚FH型混凝土防火涂料,耐火极限不低于 1h。 4.拆除工程的合同工期或其他要求。 本工程工期要求为120日历天,开工日期为2016年7月15日,竣工日期为2016年11月13日。 三、施工组织机构 针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工,并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。

道路拆除施工方案

道路拆除施工方案 批准: 审核: 编制: 上海路港建设工程有限公司 呼和浩特市2014年裕隆工业园区市政工程施工——二标 项目经理部 二零一五年六月二十二日

目录 1、工程概况 (3) 1.1 概况 (3) 2、施工部署 (3) 3施工方案技术措施 (3) 3.1 技术措施 (3) 3.2 一般路段拆除 (4) 3.3 道路路口拆除 (4) 4、主要资源配置计划 (4) 4.1 主要机械设备配置计划 (4) 4.2 主要劳动力配置计划 (5) 5、质量安全及环境保证措施 (5) 5.1 安全保证措施 (5) 5.2 质量保证措施 (6) 5.3 环境保护措施 (7)

1、工程概况 1.1 概况 本项目为呼和浩特市区道路改造工程,施工地点为呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区(裕隆西路、裕隆南路)。 道路现状为机动车道有裂缝、坑槽等病害,路面破损严重;机动车道立缘石为水泥混凝土立缘石,局部有破损、缺失;现状人行道铺设为工字砖,表面不平整,破损严重。所以需要拆除后重建,我项目部将进行裕隆西路、裕隆南路道路路面及人行道拆除施工。 2、施工部署 主要采用半幅施工半幅通车的方式进行路面拆除。 总体施工顺序:施工准备→围挡搭设→右半幅路面拆除出渣→清理场地→路基施工等→围挡拆除,恢复该半幅道路通车→另半幅道路施工。 3施工方案技术措施 3.1 技术措施 1)设置围挡对施工区域进行封闭,设置安全警示标志和交通指示牌,确保施工现场行人、车辆安全。施工时应保证半幅道路全部在围挡结构范围内,围挡距离道路中线0.5~1.0m,在保证消防通道的前提下,开挖面应尽量大,以保证换边施工后,有足够的行车通道。 2)先拆除机动车道、非机动车道路面以及基层,再进行人行道面砖、垫层开挖。开挖均应测定好设计标高,中桩定位,由测量员计算好现有高程与设计标高拆除高差。 3)根据计算好的高差应在各桩号上标注好。

旧房拆除工程施工方案(1)

西宁市西钢集团职工楼房改建拆除施工方案 一、工程概况 1、被拆除旧建筑物工程概况: 工程地点:西宁市西钢集团职工住宿区内。 建筑结构形式:为砖混结构,始建于上世纪60年代,其拆除面积36栋约2万平方米。 2、被拆除建筑物周围环境: 本拆除建筑物位于西钢集团公司正对面,正面与公路相邻,左右与住宿区通道相邻,施工条件较差。 3、工期要求 本工程位于繁华路段,过往行人及车辆较多,施工难度较大,所需时间为30个工作日(有效工日)。 二、施工单位情况介绍 成都吉昌房屋拆迁有限公司为三级施工企业,具有旧房拆除的专业施工能力和丰富的拆除经验。 公司从业职工160多人,各类技术人员36多人,公司一贯坚持“团结奋斗、求实创新、安全段质、快速高效、重义守信、争创一流”的企业精神,强化管理,文明施工,不断提高企业素质,靠一流的服务树信誉,以优良的质量为我们的兴企宗旨。 三、项目管理组织机构 1、针对此工程项目,我公司推选优秀的项目领导班子承接此项工程。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下: 2、劳动力安排计划表 工程级别按工程施工阶段投入劳动力情况 拆除技工机械工气割工水电工 20人4人4人2人 四、拆除工作准备 1、技术准备工作

(1)施工技术人员要亲临施工现场,进行实地勘察,熟练掌握该拆除的所有建筑物结构和施工现场的环境条件,以及水、电、气等设备管道的情况。 (2)组织相关人员,学习相关规范和安全技术文件。 (3)向进场施工人员进行安全技术教育。 2、现场准备 (1)施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕,确认安全后方可施工。清理拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备,不能搬迁的须妥善加以防护。 (2)疏通运输道路,接通施工中临时用水、电源。 (3)切断被拆建筑物的水、电、管道等。 (4)向周围群众出示安民告示,在拆除危险区域设置警戒线以及警戒标志,必要的临时防护措施。 3、机械设备材料的准备 因本工程个拆除点都有较多的楼房面临街面,过往的车辆和行人较多,故宜采用低层建筑以机械为主、人工为辅。高层建筑以人工为主、机械为辅的方案进行拆除作业,并且临街面必须搭设钢管防护架进行封闭施工。根据本工程的实际情况,配备的机械设备和所需搭设防护架材料如下: (1)大型挖掘机并带破碎头2台 (2)割枪2把 (3)自卸车10台 4、在施工现场设置下列标牌 文明施工牌。在拆除工程施工现场醒目位置应设安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行封闭施工。 五、拆除工程施工方案 1、拆除方案 本工程为砖混结构,在拆除时没有回收利用价值,全部采用机械毁灭性拆除。按废渣处理进行外运。 2.、拆除方法 若是高层的首先用人工拆除到机械能够作业为止。 (1)从顶层向下,至上而下,逐层拆除,首先从顶盖至下各层较集中位置打掉一块或两块水泥板,形成向下的弃渣的孔洞。 (2)从顶层开始,先将所有的板砸烂,并从渣孔往下漏,然后再拆墙体。

施工电梯拆除与安装方案

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

拆除改造施工方案

一.施工准备 1.工程概况 本工程北京市亦庄后援中心4#楼结构加固工程项目,位于北京市经济技术开发区经海三路137号,地上五层、局部六层,改造后使用功能为 数据机房,整体标高为24.6m,层高:首层为4.75m、二至四层为4.2m、五层为4.25m、局部六层层高为3.3m。 根据加固需要进行拆除,原楼层框架柱包刚加固位置,框架柱四 周相邻的地面(钢筋混凝土垫层加面层豆石混凝土)拆除;局部加固框架柱边防碍的二次结构墙体(混合结构)拆除;框架柱装修粉刷层铲除;加固框架柱角钢穿楼层板洞口拆除;加固框架柱妨碍的临边雨水 管中央空调系统管线及设备(风机盘管)消防系统管线消防栓箱电线 桥架拆除;加固框架柱出屋面保温层找坡保护层防水拆除. 防碍顶板下粘贴碳纤维布施工相关拆除,原楼层板下面雨水管中央空调系统管线及设备(风机盘管)消防系统管线消防栓箱电线桥架拆除;吊杆吊件拆除打磨与楼板平;打磨和修补找平原楼板下混凝土面;楼板开洞封堵; 原局部板面下粉刷层铲除清理. 防碍楼层框架梁粘钢加固位置 相关拆除,局部加固框架梁下边防碍的二次结构墙体(混合结构)拆除,拆除范围满足梁加固施工; 加固框架梁下妨碍的临边雨水管中央空 调系统管线,消防系统管线,电线桥架拆除;加固框架梁五层楼板上粘钢加固位置屋面保温层找坡保护层防水拆除.组合楼板位置4-6/C-D 轴相关楼梯拆除后组合楼板施工,由于施工地点的特殊性,拆除为保证施工安全、降低施工噪声、减少粉尘污染,最大程度保施工区内环境不受影响,同时确保施工区内的正常生活要求。我公司经研究决定拟采取机械化拆除为主,并由人工配合进行拆除。工程具体组织与实施如下: 2、施工前准备 2.1甲方责任 2.1.1向乙方进行详细的书面技术交底及安全交底,切断或封堵 通往拆除区域内的一切水、电、通讯线路及管道。 2.1.2在乙方进场前,由甲方对现场进行清理,撤出甲方所需的 设备及物资,乙方进场后,甲方非直接人员不得进入现场,以防

旧房拆除施工方案

旧房拆除及彩钢夹心板房搭设 专 项 施 工 方 案 2008年3月30日 旧房拆除施工方案

一、工程概况 本工程为单间单体框架混凝土结构建筑物拆除工程,内置两处配电设备,业主要求在该旧房拆除过程中不得对内置配电设备造成破坏和损伤,确保完好无损。 二、施工部署 1、人员组织和物具准备:在该旧房拆除前派技 术人员亲临现场进行实地观察,熟悉和了解旧房的结 构形式和施工工艺,制订好专项施工方案,确保拆除 过程安全、顺利。施工前我方组织一定数量的施工人 员、工具物资、安全设施等。主要人员机械具体如下:施工人员 30人 钢管、扣件 10吨 花塑料布 100平米 板材 100平米 大锤 15只 钢锹 20把 大剪刀 4把 凿子 100根 撬棒 20根 2、拆除施工前技术人员对所有现场施工人员按 方案进行全面的施工技术交底,让每位现场施工人员

在施工前都做到心中有数,有序地按方案施工,临危不乱。 3、内置配电设备保护:内置配电设备必须进行防重压、防侧挤压、防坠物砸伤、防震动、防灰尘和防雨水潮湿等六防保护,对此我方采用钢管搭设临时防护架,防护架与配电设备保持足够的空间距离,防护架四周及顶部铺设花塑料布和有一定强度的硬质板材对配电设备进行双层保护,确保配电设备在旧房拆除过程中万无一失。具体做法详见附图。 4、屋面框架梁固定:因该旧房屋面框架梁跨度大,机械拆除不能有效地保护好内置配电设备,必须采用人工破碎,人工破碎前要对框架梁采用钢管临时托架在梁的下部进行托举稳固,防止施工人员在破碎过程中出现整体跨塌造成安全事故,在钢管托架的两侧同时铺设施工脚手架,施工人员在现浇板破碎后再在两侧脚手架上进行框架梁的破碎,钢管托架的具体施工详见附图。 三、拆除施工 在配电设备保护措施和对框架梁的托举固定措施完善后方可开始对旧房自上至下进行拆除,拆除施工顺序为拆女儿墙——搭设外围安全脚手架——现浇板——框架梁——圈梁——外墙——清理,具体如下:

装修拆除工程施工方案

华商国际原水疗房(5-6层)拆除工程施工方案 一、工程概况 1、工程名称:华商国际原水疗房(5-6层)装修拆除 2、工程地点:深圳市龙华区观湖街道华商国际 3、拆除内容及面积 本次改造工程建筑规模约2450平方米,主要拆除砖砌体、楼地面饰面、垫层、踢脚线、楼梯、扶手带栏杆栏板、各类墙柱饰面、门窗、各类吊顶、暖气管道、电气设备、各类铁件及其他一些专业拆除。因本工程为拆除工程包括较多内容,故拆除工程是本工程中难点,也是施工部分的主要内容。 二、施工前准备及主要施工设备 1)技术准备工作 a)首先熟悉被拆建筑物的工程图纸,弄清建筑物的结构情 况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情 况。 b)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。 c)踏勘施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管 路、建筑物情况等。 2)现场准备 a)清理施工场地,保证运输道路畅通。 b)搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影 响生产的正常进行。 c)在拆除危险区设置警戒区标志。 d)接引好施工用临时电源、水源,现场照明应另外敷设。 保证施工时水电畅通。 1.拆除原则 1)遵循“安静生产、清洁施工”的环保方针,选择低噪声、 低扬尘的施工方法,减小噪声。 2)保证保留结构与被拆除结构间的无损伤分离且将构件拆 除时和拆除后对保留结构的影响降低到最小。 3)保证拆除构件在拆除过程中和在与保留结构分离后,其安 全性和稳定性,并顺利将其破碎拆除。

2.施工部署 1)施工队伍选择 施工拆除作业人员是工程质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者,公司选择专业施工队的原则为:具有良好的质量、安全意识,具有较高的技术等级,具有相关工程施工经验。 2)拆除人员培训 在拆除前,项目部应组织施工人员认真学习施工组织设计、安全技术交底和有关的安全操作规程,施工人员必须遵守有关规定,不得违章冒险作业。 3)施工计划和人员安排 项目部根据拆除施工计划,确定各施工段劳动力日平均数,进行人员平衡调配,合理的划分施工区域,确保工程需要。 1.拆除工程施工管理 1)施工顺序 本工程采用手动工具进行人工拆除,施工程序应从上至

棚户区改造(农村)房屋拆除工程施工组织设计方案

一、工程概况 1综合说明 1.1工程名称:顺河片区集体土地上(含部分国有土地)房屋拆迁项目(?B地块)。 1.2项目地址:即墨市青石路以东,南顺河街以南,墨水河以西,文化路以北部分区域。 1.3拆除内容:拆除范围内的房屋拆除、垃圾清理、运输及地面场地平整。 1.4拆除规模:住宅890户,非住宅建筑面积约为47209平方米。 2工程承诺: 本工程承诺严格按照国家建设部颁布的行业标准《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004)(J376-2004)进行检验评定,确保达到优良等级。 3安全指标 杜绝重大伤亡和火灾事故,工伤、轻伤控制为零,按国家颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。 4现场自然条件 该工程位于即墨市青石路以东,南顺河街以南,墨水河以西,文化路以北,住户890户,非住宅建筑面积约为47209平方米。为考虑到在多层(五层以上)拆除时不影响邻近多层和单层房屋及建筑物内未能搬迁的居民及职工的安全和建筑物的完整性,考虑到不影响路边行人的正常通行,在搭设脚手架时,应根据时段划分要求及实际情况分段搭设硬质或软质安全围挡及防护架,以起到临时围挡和保护作用,保证时段在前的房屋拆除时不影响时段在后的待拆房屋的完整性及安全性。 二、施工准备措施

1技术准备 1.1熟悉及会审待拆房屋的原建筑施工图纸:根据建设单位提供的待拆房屋建筑及结构施工图纸和交通资料,配备必要的安全技术标准及规范、规程,组织有关人员熟悉拆除分布图和时段要求,提出问题,参加建设单位组织的拆除方案技术交底,并做好交底记录。 1.2原始资料调整分析:通过对本地区的气象、现场周围情况、废料废材回收市场状况等项调查,为拆除施工总平面布置和施工组织设计提供依据。 1.3编制施工图预算和施工预算:根据施工图纸,计算拆除工程量,列出各施工阶段主要工种、劳动力、主要材料的需要用量及主要施工机械台班需用量表。 1.4编制施工组织设计:在本施工组织设计的指导下,按设计要求,根据拆除建筑物工程特点,结合现场环境及本单位情况,进一步细化编制分部分项工程的施工方案,采用行之有效的施工方法,科学、合理地编制施工阶段的施工组织设计,做到安全优良无事故、工期合理效率高。 1.5根据阶段施工进度提前向公司设备科申请施工用机械及设备。 2物资、劳动力组织准备 2.1根据拆除工程的规模、结构特点和复杂程度,遵循合理分工与密切协作的原则,组织高效率的拆除施工组织班子。 2.2做好职工入场安全三级教育工作,按照开工日期和劳动力需要量计划,分别组织工人分批进场,安排好职工生活,并进行安全、防火、文明施工和遵纪守法教育,使职工严格遵守上级颁发的各项规章制度。 3施工准备

路面拆除恢复工程施工组织设计

路面拆除恢复工程施工组织设计 (一)旧路面拆除施工方案 拆除旧路(包括砼路面面层、泥结石路面) 1.清除 1)除按图纸所示或监理工程师指示要保留的植被和保留物外,在道路用地范围内的所有树木、树墩、树根、灌木、围墙和垃圾应予清除运走。其中胸径大于15cm的树木,承包人应根据监理工程师指示的长度锯成树段,在指定地点码放整齐。 2)原地面的表土、草皮,应按图纸所示或监理工程所示的深度和范围清除,并运到指定地点备用或废弃。 2.拆除 1)在道路用地范围内及其附过因施工影响必须拆除迁移的建筑物、障碍物和设施,根据图纸所示或监理工程师的指示进行拆除。 2)对原有道路、路面、人行道、缘石等拆除,在作出监理工程师满意的安排后进行。除非监理工程师另有指示,原有结构的下部结构应拆除到天然地面以下50cm。如其整个或部分处于本合同工程新建结构物的界限之内时,则应拆除到使新结构物施工不受影响的范围内。 3)必须采取必要的措施对周围其他建筑物、设施进行保护,以免损坏。 3.掘除 道路用地范围以内所有的树墩、树根、竹根和其它有机物都必须彻底掘除。道路用地范围内的树墩、竹根、树根应挖到地面30cm以下深度。在路基范围内,路床面标高高出原地面小于1m的区域内,所有树墩、树根、竹根和其它有机杂质都必须清除到路床面标高以下至少1m;路床面标高高出地面1m以上的区域,树墩、树根和竹根应清除至地面。 4.施工步骤 1)、拆除老路面,均应测定好设计标高,中桩定位,由测量员计算好现有高程与设计标高拆除高差。 2)、根据计算好的高差应在各桩号上标注好。 3)、根据现场情况,组织施工,正常情况下,先用风钻机队老路面实施点对点的打孔成缝,使之开裂。 4)、组织挖掘机,装载车对拆除后的老路面成块废渣进行集中清除,运至指定弃土场。

房屋拆除工程施工工艺及方法

房屋拆除工程施工工艺及方法 1、拆除施工工序 (1)封围标示:用彩旗标示绳进行标示,并设置安全围栏及防护网。 (2)拆除门窗、楼板:人工拆除、机械破碎、氧焊切割。 (3)拆除侧墙及砼梁柱:挖掘机分解、液压破碎锤破碎。 (4)拆除基础:机械开挖破碎、氧焊切割。 (5)现场清理:人工配合机械进行清理。 (6)清渣:及时办理城管、环保部门相关手续后,由挖掘机、装载机装车、翻斗车密闭清运。 (7)平整场地、验收:人工配合机械回填、平整场地后经领导小组验收。 2、具体拆除措施 根据不同的拆除对象,拆除施工应采取不同的拆除方法和拆除顺序,但应遵守“先上后下,先非承重结构后承重结构”的基本原则。 (1)人工拆除 拆除对象:砖木结构平房。 拆除顺序:屋面瓦→板→椽子→檀条→屋架或木架→砖墙(或木柱)→基础。 拆除方法:人工用简单的工具,如吊绳、撬棍、大锤、铁锹、瓦刀等。上面几个人拆,下面几个人接运拆下来的建筑材料。至于砖墙的拆除方法一般不许用推倒或拉倒的方法,而是由上而下拆除,如果必须采用推倒或拉倒的方法,必须有人统一指挥,待人员全部撤离到安全地方才可进行。拆屋架时可用简单的起重设备,三木塔挂导链或滑轮拆下。 (2)人工与机械相结合的方法。 拆除对象:混合结构多层楼房

拆除顺序:屋顶防水和保温层→屋顶混凝土和预制楼板→屋顶梁→顶层砖墙→楼层楼板→楼板下的梁→下层砖墙,如此逐层往下拆,最后拆基础。 拆除方法:人工与机械配合,人工剔凿,用机械将楼板、梁板构件吊下去,人工拆砖墙、用机械吊运砖。 (3)机械拆除 有些被拆除建筑有用的材料少,或者为了加速拆除则采用破坏性拆除方法,如用液压锤、液压剪、挖土机或重锤击等机械拆除方式。 为了保证安全拆除,必须先了解拆除对象的结构,弄清组成房屋的各部分结构构件的传力关系,才能合理地确定拆除顺序和办法。 一般说来房屋的结构组成,由屋顶板或楼板、屋架或梁、砖墙或柱、基础四大部分组成。其传力关系也很明确。 屋顶板或楼板传力给屋架或梁,屋架或梁传力给砖墙或柱,砖墙或柱传力给基础。 因此,拆除的顺序,原则上就是承受力的主次关系,或者说按传力关系的次序来确定。即先拆最次要的受力构件,然后拆除次之受力构件,最后拆主要受力构件。拆除顺序是:屋顶板→屋架或梁→承重砖墙或柱→基础。如此由上而下,一层一层往下拆。至于不承重的维护结构,如不承重的砖墙、隔墙可以最先拆,但有的砖墙虽不承重,可是起到木柱的支撑作用,这样的情况就不急于拆除,可以待到拆木柱时一起拆。 (4)若遇到有的厂房、钢架结构等类型房屋仅拆除一部份的情况,则需先将不拆的那部份据实际情况采取相应的方法、措施进行加固,在确保房屋结构合理安全后再对剩余部份进行拆除(拆除实施方法流程跟以上叙述一致)

安装与拆除施工方案

模板安装与拆除施工方案 一、施工准备 1、材料及主要机具: 1)木胶合板块:长度为1830;宽度915mm、厚度18mm,?48*3.5钢管。 2)连接附件:扣件、紧固螺栓。 3)支撑系统:横杆、斜杆、立杆垫座、木方(5×10cm)。 4)脱模剂:水质脱离剂。 5)工具:活动(套口)扳子、水平尺、钢卷尺、托线板。 2、作业条件: 1)模板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用型式和间距,梁板支撑间距,梁柱节点、主次梁节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。根据工程结构的形式、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,以减少模板投入,增加周转次数,均衡工序工程(钢筋、模板、混凝土工序)的作业量。 2)轴线、模板边线放线完成后,把水平控制标高引测到预留钢筋上,并办好预检手续。 3)柱子、剪力、梁、板墙钢筋绑扎完毕;水电管线、预留洞、预

埋件已 安装完毕,绑好钢筋保护层垫块,并办完隐预检手续。 )预组拼装模板: 4. ○1拼装模板的场地应夯实平整,条件允许时应设拼装操作平台。○2按模板设计进行拼装,采用铁钉将木胶板与方木拼成整片模板,接 缝处要用双面胶粘贴严密。 ○3模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸、其对角线、平整度、 外型尺寸及紧固件数量是否有效、牢靠。按照配模图编号,并均匀涂刷脱模 剂,分规格码放,并有防雨、防潮、防砸措施。 ○4柱子、剪力墙模板在拼装时,应预留清扫口。 二、操作工艺 1、墙柱模板安装 1)、墙柱支模方法:胶合板面板外侧的立档采用50*100方木,横档(又称牵杠)采用?48*3.5钢管,两侧胶合板用穿墙螺栓拉结。2)、墙柱模板安装时,根据弹好的边线先立一侧模板,临时用支撑撑住,涌线锤校正模板的垂直,然后固定牵杠,再用斜撑固定。大块模板组装时,上下竖缝要相互错开,先立两侧,后立中间部分。 待钢筋绑扎后,按同样的方法安装另一侧模板及斜撑等。 3)、为了保证墙柱体的厚度,在两侧模板之间可用小方木撑头,小