文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中建八局一公司主体质量通病及防治措施

中建八局一公司主体质量通病及防治措施

中建八局一公司主体质量通病及防治措施
中建八局一公司主体质量通病及防治措施

工程质量通病及防治措施

一、工程概况:我单位承建的山东轻工业学院新校区1#公共教学楼位于济南市长清大学园区,总长度为156.72米,总宽度为36米,最高度为23.95米,建筑总面积约为16282平方米,西部教学楼六层,层高均为3.75米,东部教学楼地上四层,局部三层,层高为3×5.4米、5.1米,东西两部分通过连廊相连。本建筑耐火等级为二级,按6度抗震设防。

建筑装饰:㈠外墙做法①贴面砖墙面②抹灰刷涂料墙面③铝合金板墙面。㈡内墙做法①抹灰刷涂料(用于一般房间)②卫生间贴瓷砖③矿棉板墙面。㈢地面做法①机房、水电管井及配电室为水泥地面②一层门厅采用磨光花岗岩,教学楼及阶梯教师入口平台为火烧花岗石地面③普通教室,阶梯教室,教师休息室及走廊过厅为铺地砖地面④休息厅,楼梯踏步为磨光花岗石楼面。㈣顶棚①普通房间为抹灰面层刷涂料顶棚②卫生间用阻燃型塑料(PVC)板吊顶③阶梯教室为轻钢龙骨、穿孔石膏板吊顶④各层休息厅、走廊及过厅为轻钢龙骨纸面石膏板吊顶㈤门窗①外门为铝合金弹簧门②内门为木夹板门,木弹簧门,配电室为防火门③窗采用铝合金窗。㈥踢脚板与室内楼、地面的材料相同㈦疏散楼梯及辅助楼梯用不锈钢扶手㈧室外出口做火烧花岗石地面,(七)屋面为卷材防水膨胀珍珠岩保温屋面和广场砖保护层上人屋面。防水:①一层地面采用聚氨酯防水层②屋面SBS 改性沥青防水卷材和聚氨酯涂膜防水层③楼层卫生间、开水间做聚氨酯涂膜防水层。

二、质量通病概述:

在我们施工的工程中,由于施工操作不当或者管理不善往往引起一些工程质量上的问题,但是在工程质量问题当中有一些是建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题,也就是我们所指的建筑工程质量通病,由于其量大面广,对建筑工程质量的危害很大,因此为了进一步提高工程质量,我们必须将一些工程施工中常见的质量通病加以克服和避免。本人根据在实际施工中遇到的、见到的以及我公司在以前的工程施工中发生的,特别是与目前在长清大学城施工的工程有相似情形的质量通病叙述如下,希望在大学城施工的兄弟单位在以后的工程施工中能有所借鉴,避免一些工程质量通病的发生。

三、基础、主体分部质量通病

在基础主体分部中,根据工序的不同将工程质量通病及防治分为五大分项:土方分项、混凝土分项、钢筋分项、模板分项、砌体分项,下面进行分项叙述:

一、土方分项

1、开挖边坡过陡

现象:土方开挖时往往开挖后的基坑边坡比方案中设计的边坡陡,而且边坡下口不直,甚至有的下口部位还影响基础的施工。边坡过陡下口不直不但影响基础的施工,而且还有可能引起边坡塌方的可能,甚至造成人员伤亡事故。

防治措施:在基槽开挖前,向现场施工人员做好书面交底,交代好基槽开挖的坡度和施工顺序,不但将基槽开挖的上口边线用灰线放出,而且将基槽下口的边线也用灰线放出,基槽开挖时先沿基槽下口的灰线开挖,然后再沿基槽上口的灰线进行修坡,修坡时应由上向下分层将土挖除,这样即保证了基槽边坡的坡度,也保证了基槽上口和下口的顺直,并留足300mm的余土采用人工修坡。在施工操作过程中并应加强过程监督控制,有施工操作不当时应立即纠正。

2、挖方边坡塌方

现象:在挖方过程中或挖方后,基槽边坡土方局部或大面积塌落或滑塌,轻者影响现场的施工,重者造成工程发生质量事故或造成人员伤亡。

原因分析:

1)基槽开挖较深,放坡不够,或将坡脚土挖去造成边坡失稳造成塌方。

2)边坡顶部堆土过多或道路离基槽边太近,造成坡体内剪应力增大,土体失去稳定而导致塌方。

3)土层的土质不均,上硬下软,上部压力大造成边坡承载力不足,产生边坡失稳。

防治措施:

1)基槽边开挖的坡度严格按施工组织设计规定的坡度开挖,对于基底较深或土质松软的基槽应适当放大边坡的坡度。

2)基槽开挖时,基槽上口5米以内严禁堆土,现场的施工机械不得在基槽边

行驶,以免增加基槽边坡的受力和震动。

3)对于土层土质不均应根据土层的土质情况,分别按不同的坡度进行放坡。

4)对于塌方较小时应及时将塌方的土清理干净,并进行适当的支撑,对于大面积的塌方,必须对开挖边坡进行加固处理,在有可靠安全保证后再进行施工。

3、基槽超挖

现象:

1)、基槽开挖的范围超出开挖边线。

2)、基槽开挖的深度超出设计的基底标高。

原因分析:

1)基槽开挖前基槽边线放线错误,只放出基槽开挖的上口边线未放出基底开挖线。

2)采用机械开挖,基底开挖标高控制不严,留土过少,造成超挖。

防治措施:

1)基槽开挖边线应将开挖的上口和基底边线都放出,先挖基底边线然后根据上口边线修坡。

2)基槽开挖边线放完后加强复核,进行严格定位,当核实无误后在进行开挖。

3)机械开挖时,基底余土应留足,并随时测量基底开挖的标高,以免超挖。

4)对于土方超挖时,如大面积超挖,应在征得设计院同意后,适当改动基底标高,或采取级配砂石回填找补。

5)如局部超挖,可用级配砂石回三七灰土夯补。

4、基土扰动或受冻害

现象:基坑挖好后,地基土表层局部或大部分出现松动,或冬期施工时地基土遭受冻害,原土结构遭到破坏,造成承载力降低,基土下沉。

原因分析:

1)基坑挖好后,未及时浇筑垫层进行下一道工序施工,施工机械及车辆、操作工人在基土上行走,造成扰动。

2)地基被长时间爆晒、湿水,或冬期施工时未及时覆盖基土受冻,基土受冻溶化后导致基土结构破坏,产生基土扰动。

3)基坑周围未做好排水降水措施,遭受雨水浸泡。

防治措施:

1)基坑挖好后,应立即浇筑混凝土垫层保护地基。不能立即进行下一道工序施工时,应预留200mm厚土不挖,待下一道工序开始时再开挖。

2)机械开挖时应由深而浅,留足人工清土的厚度,以免机械扰动基土,基坑挖完后,应严禁机械在上面行驶。

3)基坑四周应做好排水降水措施,以防雨水浸泡。

4)冬期施工时,如基坑不能立即浇筑垫层混凝土,应在表面用塑料薄膜和棉毡进行覆盖,以免基土受冻。

5)对于扰动的基土应清除用灰土或砂石进行换填。

5)土方回填下沉

现象:土方回填完后,经过一段时间或经历一个雨季后,回填土表面出现裂缝和下沉,地面垫层出现空鼓现象。

原因分析:

1)填土料含有大量有机杂质和大土块,有机质腐烂造成填土内部形成空洞,土方被压缩下沉。

2)填土未按规定的厚度分层回填夯实,或底部松填仅表面夯实,密实度不够。

3)回填土含水率不当,造成回填土无法达到要求的密实度。

4)冬期土方回填,回填土中含有冻土块,冻土块溶化后造成孔洞,从而出现回填土下沉。

防治措置:

1)选用较好的土料进行回填,当土中含有树根和草等有机杂质时应进行过筛。

2)土方回填时应控制好土的最尤含水率,当土过湿时应适当晾晒或进干土掺和,当土干时应适当洒水。

3)回填土应按由低到高的顺序施工,分层厚度应严格按规范规定的厚度,并严格控制回填土的夯实遍数。夯完后应及时取样试验,试验合格后下一层的施工。

4)回填土时应随时留好排水坡度,下雨时应进行覆盖,并及时将雨水排走。

5)冬期施工的回填土应将土中的冰雪清理干净,并严禁用冻土块进行回填。

二、钢筋分项

钢筋分项中存在的质量通病存在于钢筋制作和钢筋绑扎中,主要有以下几项:

1、钢筋原材质量通病

现象:1)钢筋表面锈蚀。

2)钢筋品种、强度等级混杂不清。

3)钢筋表面裂纹、截面扁圆。

原因分析:

1)钢筋保管不良,受雨雪的侵蚀,存放期过长,停工时间过长。

2)一个工程同时用Ⅱ、Ⅲ级两种强度钢筋,在存放加工过程中未分别堆放。

3)钢筋的轧制工艺有缺陷。

防治措施:

1)钢筋原料应存放在仓库或料棚内,保持地面干燥,钢筋不得堆放在地面上,必须用混凝土或砖垫起,离地面200mm,钢筋存放时间不能过长,现场存放的钢

筋应采取必要的遮盖措施。

2)对于同一个工程同时使用Ⅱ、Ⅲ级两种强度钢筋时,应设立两个加工场地,分别加工,并对加工好的半成品,进行明确的标示,以免乱用。

3)对进场的钢筋应严格检查,当发现有以上质量缺陷时,应及时通知供货商,并在加工过程中将有缺陷的钢筋挑出,严禁用在工程的主要受力构件中,如有缺陷的钢筋比较多时,应将钢筋做退场处理。

4)钢筋加工好厚应及时用于工程,否则应对钢筋半成品进行覆盖,当钢筋有片状老锈时,应用钢丝刷或除锈机进行除锈。

2、钢筋加工质量通病

现象:

1)冷拉钢筋强度不足,

2)伸长率不合格。

3)剪断尺寸不准或被剪断的钢筋断头不平。

4)箍筋不方正、成型尺寸不准。

原因分析:

1)钢筋原材性能不佳,控制冷拉率过小或控制应力过小。

2)钢筋原材含碳量或表现在强度上过高,控制冷拉率过大或控制应力过大。

3)切断机定尺卡活动或刀片缝隙过大。

4)箍筋边长成型尺寸与图纸误差过大,没有严格控制弯曲角度,一次弯曲多个箍筋时没有逐对齐。

防治措施:

1)检验钢筋的材料强度情况,由试验结果确定钢筋的控制应力和冷拉率。当强度指标小于技术标准规定值的冷拉钢筋属于不合格品,必须降级使用或用于非受

力部位。

2)切断机应紧定尺卡扳的紧固螺栓,并调整固定刀片与冲切刀片的水平间隙。对于剪断尺寸不准的钢筋所在部位和剪断误差,确定钢筋是否可用或返工。

3)应重新校核箍筋的下料单,并重新做好箍筋样品,定好箍筋各边的弯曲长度。当箍筋外形误差超过质量标准允许值时,对于Ⅰ级钢筋可以重新将弯折处直开,再行弯曲,对于其他品种的钢筋,不得直开后再弯曲。

3、闪光焊接质量通病

现象:

1)钢筋接头弯折或偏心。

2)钢筋与电极接触处钢筋被烧伤。

原因分析:

1)钢筋下料端头歪斜,电极变形太大或安装不准确。焊机夹具晃动太大。

2)钢筋与电极接触处洁净程度不一致,加紧力不足,局部区域电阻很大,电极变形,或变压器级数过高。

防治措施:

1)钢筋端头弯曲时应予以矫直或切除,并经常保证电极的外形,变形较大时应及时修理或更新。夹具晃动较大时,应及时维修。

2)钢筋端部130mm长度范围内,焊前应清除锈斑污物,电极应经常修整,焊接时,夹具应夹紧。

4、电渣压力焊质量通病

现象:1)焊接接头轴线偏移大于0.1d或2mm,接头弯折角度大于40。

2)焊包不均,大的一面融化金属很多,小的一面其高度不足2mm,或者是钢筋端面形成的焊缝厚薄不均。

原因分析:1)钢筋短部上下不在一直线上;夹具长期使用磨损严重;顶压时用力过大,使上钢筋晃动或位移;焊后夹具放松过早,焊头未冷却,使上钢筋倾斜。2)钢筋端头倾斜过大而熔化量不足,加压时熔化金属在接头四周分布不匀;焊剂填装不均。

防治措施:

1)钢筋端部不直部分切除或调直,两钢筋夹持于夹具内上下应同心;钢筋下送加压时,顶压力应适当,不得过大;焊接完成后应在停焊约2min后再卸夹具,以免钢筋倾斜。

2)当钢筋端头倾斜过大时应提前将倾斜部分割除,焊接时应适当加大熔化量,保证钢筋端部均匀熔化,并将焊剂填装尽量均匀。

5、夹渣

现象:焊缝中有非金属夹渣物

原因分析:

1)通电时间短,上钢筋在融化过程中还未形成凸面即进行顶压,熔渣无法排出。

2)焊接电流过大或过小。

3)焊剂熔化后形成的熔渣黏度大,不宜流动。

4)顶压力太小。

5)上钢筋在熔化过程中气体渗入熔池,钢筋锈蚀严重或表面不清洁。

防治措施:

1)应根据钢筋直径大小选择合适的焊接电流和通电时间。

2)更换焊剂或加入一定比例的萤石,以增加熔渣的流动性。

6、咬边

现象:咬边的缺陷症状为焊包厚薄不均焊包与钢筋未融合产生缺口。

原因分析:

1)焊接时电流太大,钢筋融化过快。

2)上钢筋端头未压入熔池中,或压入深度不够。

3)停机太晚,通电时间过长。

防治措施:

1)钢筋端部融化到一定程度后上钢筋迅速下送,适当加大顶压量,以便使钢

筋端头在熔池中压入一定深度,保持上下钢筋在熔池中有良好的结合。

2)接电流和通电时间是电渣压力焊接的重要参数,不同直径钢筋焊接时,应按较小直径钢筋选择参数,焊接通电时间可延长。

7、未熔合

现象:上下钢筋在接合面处没有很好地熔合在一起,即未为熔合。

原因分析:

1)焊接过程中上钢筋提升过大或下送时速度过慢;钢筋端部熔化不良或形成断弧。

2)焊接电流小或通电时间不够,使钢筋端部未能得到适宜的熔化量。

3)焊接过程中设备发生故障,上钢筋卡住,未能及时压下。

预防措施:

1)在引弧过程中应精心操作,防止操纵杆提得太快和过高,以免间隙太大发生断路灭弧;但也应防止操纵杆提得太慢,以免钢筋粘连短路。

2)适当增大焊接电流和延长焊接通电时间,使钢筋端部得到适宜的熔化量。

3)及时修理焊接设备,保证正常使用。

治理方法:发现未熔合缺陷时,应切除重新焊接。

6、钢筋保护层过大

现象:钢筋保护层用仪器探测时,保护层的厚度超过设计规定的大小甚至超出规范规定的允许偏差。

原因分析:

1)梁底垫块漏垫或垫块被压碎。柱钢筋绑扎时垫块太少或在模板支设时混凝土垫块被取掉。板钢筋绑扎时马凳高度不够,马凳数量过少,刚度不够。

2)钢筋绑扎完后,梁板钢筋未采取保护措施,在浇筑混凝土时钢筋被踩下。

防治措施:

1)严格控制混凝土中钢筋的保护层厚度,梁、柱侧面钢筋采用专门的塑料保护卡做钢筋保护层,板负筋采用Φ12螺纹钢筋制成的通长马凳(特别是在梁两侧及负筋端部加通长马凳)。

2)柱主筋在楼板处一定要控制好柱筋的轴线和保护层厚度以及柱筋的间距,

因此在高出板混凝土面的20cm和50cm处在柱筋上各绑扎一道焊好的定位箍筋,主筋与箍筋扎牢,以免混凝土浇筑后主筋偏移。

3)钢筋绑扎、验收完毕,应立即沿输送泵管的两侧用竹笆或20cm宽的木板铺好走道,并严禁踩踏板负筋,混凝土浇筑时在负筋上用长X宽约为50X150cm 的木胶板铺设,以便混凝土工人走动,避免直接踩在钢筋上也方便了工人的操作。

4)在有梁的位置用φ8的钢筋插在梁中间,混凝土表面找平时,操作工人踩在梁上或无负筋处操作,并用木板的两端部钉上Φ16钢筋做成条板,工人找平时在条板上操作。

5)混凝土浇筑时安排好钢筋看护人员,发现钢筋有踩踏坏的及时修复。

三,模板分项1、轴线位移、结构变形;接缝不严,砼浇筑时产生漏浆,砼表面出现蜂窝,严重的出现孔洞、露筋;模板内残留物清理不干净,拆模后砼中有缝隙及垃圾杂物。

2、原因分析

○1轴线测放产生误差;

○2模板根部、顶部固定不牢,发生偏位后未及时纠正;

○3支模时,未拉水平、竖向通线,竖线校核不准;

○4模板钢度较差,水平拉杆间距过大,对拉螺栓、木楔使用不当或松动;

○5模板周转次数多,木模干缩造成裂缝或整修不到位;

○6模板制作粗糙,加工拼缝不严;

○7梁、柱交接部位,接头尺寸不准、错位;

○8钢筋绑扎完毕,模板未采取措施冲洗;

○9封膜前未进行清扫;

10柱根部、梁柱接头最低处未留清扫孔,无法进行清扫。

3、控制措施

○1模板支设前对模板轴线进行复核验收,确认无误后方可支

模;

○2模板施工过程中加强过程巡视,检查其水平、竖向控制线的准确性;

○3混凝土浇筑前,对模板垂直度、轴线、支架、顶撑、螺栓进行抽测验收,发现问题及时处理;

○4模板制作或安装过程中加强巡视检查,对周转次数多、破损严重或整修不合格的模板禁止使用;

○5模板验收时,重点加强对梁柱交接部位和模板接头处拼缝严密性的检查,并采取有效措施整改。

四、混凝土分项

混凝土在工程质量问题中是质量通病最多的,也是最不易控制的,他具有一次性成型,不可恢复性,对工程的质量影响最大,因此混凝土质量的控制是工程质量控制的重点分项,混凝土分项常见的质量通病主要有一下几点。

1、混凝土表面麻面

麻面现象:混凝土表面出现缺浆和小凹坑与麻点形成粗糙表面,

形成的原因:主要有模板表面粗糙有水泥砂浆等杂物未清理干净。

害怕冬天浇水结冰所以在混凝土浇筑前模板未浇水湿润或湿润不够,混凝土构件表面水分被吸去,使混凝土失水过多而出现麻面。

混凝土拆模过早,使混凝土表面的水泥浆粘在模板上,也会产生麻面。

防治措施:

模板表面应清理干净,不得有杂物或水泥砂浆。

模板在混凝土浇筑前应浇水充分湿润,并将积水清扫干净。

拆模应在拆模试块达到规定数值后再拆模,或适当延长拆模时间。

2、蜂窝,角部漏浆

现象:混凝土结构局部酥松,砂浆少,石子多,使结构受力截面受到削弱,强度和耐久性降低,梁、柱棱角漏浆。

原因:混凝土配合比不当,混凝土搅拌时间不足,未拌均匀,和易性差,振捣不密实。

混凝土下料不当,一次下料过多或过高,未设串筒,造成石子与砂浆离析。

模板支设不牢,加固不紧,造成混凝土浇筑后角部涨模。

模板接缝处未贴双面胶条,造成模板接缝不严而漏浆。

预防措施及治理方法

严格计量混凝土材料的重量,按配合比的数量搅拌。

冬期施工混凝土的搅拌时间应延长为常温的0.5~1倍,使混凝土搅拌均匀。

当柱高度大于2米时,应采用串通疏导混凝土,以免产生离析,并在混凝土浇筑前在柱底部坐浆(同混凝土配合比的减石子水泥砂浆)5-10cm,并分层振捣。

对于梁柱边角漏浆,在混凝土浇筑时应派人加强查看模板,发现有漏浆处及时用木楔子将漏浆处的模板挤紧。

模板接缝处贴好双面胶条。

3、柱根部烂根,出现错台

现象:柱根部30cm范围出现蜂窝麻面现象,柱上下两段表面出现高低差,一般是柱上半部比下半部高。

原因:混凝土振捣柱根部未振捣充分,产生漏振,

柱混凝土浇筑前未进行坐浆,混凝土浇筑时离析,石子在下,造成烂根

柱模板下部在混凝土接茬处与原混凝土接缝不严,或混凝土浇筑完振捣时模板涨模造成漏浆,出现高低错台。

防治措施:

柱混凝土在浇筑前及时坐浆(厚度为5-10cm的减石子水泥砂浆),混凝土振捣时应伸到柱底部充分振捣。

柱混凝土出现高低错台的处理,可将柱模板在支模时向下加长50cm并在模板与混凝土接头处贴一圈双面胶带,并加一道柱箍,以免混凝土涨模和漏浆。

4、酥松脱落

现象:混凝土结构构件浇筑脱模后,表面出现酥松、脱落现象,表面强度比内部要低很多。

原因分析:模板未浇水湿透,或湿润不够,混凝土表层水泥水化的水分被吸去,造成混凝土脱水酥松。

冬期低温浇筑混凝土,浇灌温度低,未采取保温措施,结构混凝土表面受冻,造成酥松、脱落。

防治措施:

表面较浅的酥松脱落,可将酥松部分凿去,洗刷干净充分湿润后,用1:2的水泥砂浆抹平压实。

较深的酥松脱落,可将酥松部分凿去,洗刷干净充分湿润后支模,用比混凝土高一强度等级的细石混凝土浇筑,强力捣实,并加强养护。

5、发现冻害裂缝的处理措施

混凝土冻涨裂缝的外观主要表现在结构构件表面沿主筋、箍筋方向出现宽窄不一的裂缝,深度一般到主筋,周围混凝土酥松、剥落。

冻涨裂缝产生的原因:主要是冬期施工混凝土结构构件未保温,混凝土早期遭受冻结,将表层混凝土冻涨,解冻后钢筋部位变形仍不能恢复,而出现裂缝、剥落。

冻涨裂缝的治理方法:对一般不大于0.2mm的裂缝可用环氧胶泥封闭,对较宽较深的裂缝,用环氧砂浆补缝或再加贴环氧玻璃布处理,对表面酥松较严重的裂缝,应将剥落酥松的部分凿去,加焊钢丝网后,重新浇筑一层细石混凝土,并加强养护。

五、砌体分项

砌体分项为主体施工的最后一道工序,对后期装修影响很大,因此对砌体的质量问题应加以重视,以免对后期的装修带来麻烦砌体分项的质量问题主要有一下几

点。

1、砖缝砂浆不饱满,砂浆与砖黏结不良

现象:砌体水平灰缝砂浆饱满度低于80%,竖缝出现瞎缝或透明缝。

原因分析:1)墙体砌筑前,砌块未浇水或浇水的程度不够,砌块太干,砌筑时砌块吸走沙浆中的水分导致砂浆和易性差,砌块表面的粉屑未冲掉,从而阻碍了砌块与砂浆的黏结,造成水平灰缝砂浆饱满度低于80%。

2)用铺浆法砌筑,有时因铺浆过长,砌筑速度跟不上,砂浆中的水分被底砖吸收,使砌上的砖层与砂浆失去黏结。

3)砌砖铺水平缝砂浆时,未将竖缝灰单独塞满,砌筑完后又未将竖缝重新塞实。

防治措施:1)墙体砌筑前应提前将砌块浇水湿润,红砖浇水深度深度不小于20mm,加气混凝土砌块在砌筑前适量浇水,并在砌筑时再在砌块上淋水湿润。

2)墙体砌筑采用“三一”砌法代替铺浆法,并在铺灰时随手将竖缝填塞密实。

2、砖缝与砖之间出现裂缝

现象:砂浆与砌体之间出现缝隙

原因分析:

1)砂浆稠度小,比较干,砂浆硬化使体积缩小出现裂缝。

2)加气混凝土砌块在砌筑前未浇水或浇水不足。

防治措施:

1)适当增加砂浆的塌落度,以保证良好的和易性。

2)加气混凝土砌块在砌筑前提前半天浇水湿润,湿润至加气混凝土块表面30mm左右,并在砌筑前适当浇水,保证混凝土的含水率,以免砌块表面太干将砂浆中的水吸走,造成砂浆与砌块之间产生裂缝。

3、砌块灰缝大小不匀

现象:砌体灰缝虽未超过规定允许值,但水平或竖向灰缝大小不匀。

原因分析:

1)工人操作不注意,对灰缝大小控制不严。

2)竖向灰缝没有标尺,仅靠目测灰缝的大小,造成偏差比较大。

3)水平灰缝皮数杆画线不准确,或画线比较粗造成拉线偏差大

防治措施:

4)加强工人的质量意识和施工水平,砌筑时应随时检查,发现问题及时纠正。

5)竖向灰缝的控制采用15mm厚的木胶板进行控制,使竖向灰缝仅能塞进木胶板的厚度,该方法可控制灰缝在+1mm内。

6)水平灰缝控制的皮数杆应量测准确,皮数杆材料应不变形不弯曲。

7)画皮数杆应用圆珠笔或细铅笔,不用红蓝铅笔以免画的线条比较粗。

以上为各分项存在的主要的质量通病,虽然通病存在面广,容易发生,但只要我们在平时的工程施工中,加强施工管理管理和施工操作,以上问题还是可以避免或将问题降低到最低点的。

山东轻工业学院长清校区机电工程学院工程

中建八局一公司轻工学院教机楼项目经理部

2005年01月12日

《住宅工程》质量通病专项治理措施

住宅工程质量通病专项治理措施 1. 现浇混凝土楼板裂缝; 2. 填充墙墙面裂缝; 3. 混凝土、砖砌体墙面抹灰裂缝; 4. 外墙外保温墙面裂缝、渗漏; 3. 混凝土、砖砌体墙面抹灰裂缝; 4. 外墙外保温墙面裂缝、渗漏; 5. 外窗渗漏; 6. 有防水要求的房间地面渗漏; 7. 屋面渗漏; 8. 栏杆、扶手施工不符合要求; 9. 安全玻璃施工不符合要求; 10.室内标高和几何尺寸超差; 11.地漏安装不规范,水封深度不足; 12.散热器安装不规范,散热器支管渗漏; 13.地面辐射采暖安装不规范; 14.通风、空调风量达不到设计要求; 15.卫生间局部等电位联结做法不规范; 16.金属配管及桥架电气接地(含跨接)不可靠; 17.新型电气金属导管机械连接不良; 18.电气暗配管不通,管内穿线“死线”,金属线管有毛刺; 19.户内配电箱安装及配线不规范,存在安全隐患。 一、现浇混凝土楼板裂缝 (一)楼板设计 1.住宅的建筑平面宜规则,避免平民形状突变。 2.设计单位在对现浇钢筋混凝土楼板进行设计时,在确保楼板承载力的前提下,应适当提高楼板的刚度。 3.现浇板配筋设计宜采用热轧带肋钢筋细且密的配筋方案。 4.屋面及建筑物两端的现浇板及跨度大于4.2M的板应配置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于150mm,直径不应小于8mm。 5.外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量、规格不应小于7Φ10,长度应大于板跨的1/3/,且不得小于1.2m。 6.在现浇板的板宽急剧变化处、大开洞削弱处等易引导收缩应力集中处,钢筋间距不应大于

150mm,直径不应小于8mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。 7.现浇板强度等级不宜大于C30,当大于C30时,应采取抗裂措施。 8.剪力墙结构住宅结构长度大于45m且无变形缝时,宜在中间位置设置后浇带。 (二)楼板裂缝施工预控 1.建设单位不得明示和暗示设计单位降低设计标准 2.建设单位应认真组织好施工图纸会审工作。 3.总承包施工单位应制定详细的楼板裂缝防止专项施工方案。 4.裂缝防治专项施工方案须包括以下内容: (1)预拌混凝土进场验收技术要求; (2)向预拌混凝土生产企业预提交的技术参数,应包括初凝时间、终凝时间、坍落度、掺合料品种与掺量、外加剂品种以及其他现场施工需要的技术参数;预提交的技术参数应在预拌混凝土供货合同中明确; (3)模板体系承载力、刚度与稳定性计算和防止立杆传力应力集中的构造措施 (4)末班周转套数 (5)钢筋位置、保护层厚度控制 (6)电器线管位置、多层线管交叉控制 (7)板厚控制 (8)混凝土浇捣控制 (9)混凝土初凝倩找平与终凝前抹压时间控制 (10)混凝土养护方式与时间控制 (11)终凝后上人放线时间控制 (12)钢筋、模板吊装时间及防冲撞控制 (13)拆模时间控制 (14)其他必要的控制措施 5.监理单位应制定现浇混凝土楼板施工旁站简历实施细则,明确裂缝防止监理要点。 6.施工单位应对各工种实施技术交底,并形成交底记录。 (三)预拌混凝土生产与供应 1.预拌混凝土使用单位在订购预拌混凝土前,应根据工程不同部位和环境提出对混凝土性能的明确技术要求。 2.对高强、高性能和有特殊要求的混凝土,建设单位、施工总包单位和监理单位应参与配合设计。 3.预拌混凝土生产应严格控制原材料质量,严格配合比设计及计量。 4.预拌混凝土生产单位在供应预拌混凝土时,应向施工单位提供《预拌混凝土产品说明书》,其中应明确混凝土防治裂缝注意事项。 5.严禁在运输途中随意向预拌混凝土内加水和外加剂。 (四)楼板裂缝施工过程控制 1.预拌混凝土现场验收 (1)预拌混凝土进场时,施工单位和监理单位应根据已提交的施工参数核查预拌混凝土配合比通知单内容。 (2)预拌混凝土生产企业应参加预拌混凝土进场验收,参与混凝土试块留置、坍落度测试等,并在有关记录上签字。 (3)严禁在施工现场随意向预拌混凝土内加水和外加剂。 2..模板体系施工 (1)模板支撑系统必须经过计算

这么详细的质量通病防治手册,请再给我来一打!

中建五局河南公司质量通病防治措施手册 编制日期:2016年3月17日

目录 1、钢筋工程 (1) 2、模版工程 (6) 3、混凝土工程 (17) 4、砌体工程 (23) 5、内墙抹灰 (30) 6、楼地面 (33) 7、外墙工程 (34) 8、屋面工程 (36) 9、安装质量标准 (38)

中建五局河南公司质量通病防治措施手册 说明: 1、本《质量通病防治措施手册》涵盖了公司及局今年来有推广性的质量通病防治措施,非系统性工艺手册。 2、各项目在施工中可提出更有效、更新型的质量控制措施及要求,公司技术质量部会定期更新完善。 3、本《手册》会作为今后公司工程技术线季度检查的重点,相应措施的落实情况会影响项目排名及项目相关工程技术线人员的考核及评优。要求: 1、本《手册》相应措施均为最基本要求,项目可采取更有效、更新型的措施,不允许无措施,不允许采取低于本《手册》要求的措施。 2、未标注“推荐”字眼的措施为强制性措施,项目应严格执行;标注“推荐”字眼的措施,项目可根据本项目实际情况,尽量执行;标注有不同方式的措施,项目可择优选用。 3、各项目在编制相应方案及交底时应包含本《手册》内对应的措施及要求,建议编制方案及交底时应更多地以图片或图纸的形式表示。

1、钢筋工程 具体措施图片1)剪力墙定位筋 要求:剪力墙根部及往上500mm 处加设两道水平定位筋 2)柱子定位筋 要求:柱子根部及往上500mm处 加设两道水平定位箍筋 3)剪力墙支撑 要求:方案、交底中需明确不同 位置墙体采用的水泥支撑材质, 以及纵横向支撑间距

4)直螺纹钢筋加工 要求1:必须采用专用切割机切平头(1、切断机采用平口切断机如:GQ50弧形刀片切圆口;2、切割机采用砂轮切割机) 要求2:针对不平整端部进行打磨要求3:方案交底中制作表格明确不同型号钢筋的丝头长度,加工完成后带保护帽

威海市住宅工程质量通病治理措施

附件2 威海市住宅工程质量通病治理措施 一、钢筋混凝土现浇楼板裂缝 通病表现形式:现浇板易产生贯通性裂缝或上表面裂缝;现浇板外角部位易产生斜裂缝;现浇板沿预埋线管易产生裂缝。 治理主要措施: 1.1 建设单位应认真组织好施工图纸会审工作。对楼板配筋方案不合理、构造配筋设置不到位、楼板刚度过小的,应及时在图纸会审记录中予以调增。 1.2 住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。在未设梁的板的边缘部位设置暗梁,提高该部位的配筋率,提高混凝土的抗裂性能。 1.3 应加大现浇板的刚度。现浇钢筋混凝土双向板设计厚度不应小于120mm,厨房、厕浴、阳台板不得小于90mm。对于过长的单向板,设计时应进行抗裂验算,合理确定加密分布筋的配置。 1.4 现浇板配筋设计宜采用热轧带肋钢筋细且密的配筋方案。 1.4.1 屋面及建筑物两端的现浇板及跨度大于4.2m的板应

配制双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于150mm,直径不应小于8mm。 1.4.2外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量、规格不应少于7Φ10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.2m。 1.4.3在现浇板的板宽急剧变化处、大开洞削弱处等易导致收缩应力集中处,钢筋间距不应大于150mm,直径不应小于8mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵横两个方向的配筋率均不应小于截面积的0.15%,且不小于Φ6@200。 1.4.4 管线应尽量布置在梁内,若梁内管线过多应适当加大梁截面,当楼板内需埋置管线时,管线必须布置在上下钢筋网片之间,且不宜立体交叉穿越,确需立体交叉的不应超过二层管线。线管在敷设时交叉布线处可采用线盒,同时在多根线管的集散处宜采用放射形分布,尽量避免紧密平行排列,以确保线管底部的混凝土浇筑顺利且振捣密实。当两根以上管并行时,沿管方向应增加Φ4@150宽500mm的钢筋网片,做到在应力集中部位有双层布筋。 1.5 现浇板强度等级不宜大于C30,当大于C30时,应采取抗裂措施。 1.6 剪力墙结构住宅结构长度大于45m且无变形缝时,宜在中间位置设置后浇带。后浇带处应设置双层钢筋,后浇带混凝土与两侧混凝土浇筑的间隔时间不宜小于2个月。 —2 —

质量通病防治施工措施

住宅工程质量通病防治方案和施工措施 工程名称:华铭商城二期 施工单位:栖霞市恒祥建筑安装工程 建设单位:栖霞市华铭房地产开发 监理单位:居安工程项目管理

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工技术措施 (一)墙体裂缝防治的技术措施 (二)钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治的技术措施(三)楼地面渗漏防治的技术措施 (四)外墙渗漏防治的技术措施 (五)外墙外保温工程质量通病的治理措施(六)门窗渗漏防治的技术措施 (七)屋面渗漏防治的技术措施 (八)水暖消防安装工程质量通病的治理措施(九)电气工程质量通病的治理措施 (十)避雷工程质量通病的质量措施 (十一)室标高和几何尺寸控制措施 四、施工管理措施 (一)质量管理措施 (二)技术保证措施

一、编制依据 施工图纸、《市住宅工程质量通病防治办法》、建筑工程质量验收规(地基与基础、砌体、混凝土结构、屋面、楼地面、装饰装修、给排水与采暖、电气工程) 二、工程概况: 本工程为一框架结构住宅楼,地上六层,建筑檐高21.36m,基础为钢筋混凝土独立基础,砌体为加气混凝土砌块填充墙,屋面为平瓦屋面,外墙为水泥砂浆压光,外刷乳胶漆。 三、施工技术措施 (一)墙体裂缝防治的技术措施 1 砌筑砂浆采用中粗砂,洁净过筛。水泥采用普通硅酸盐水泥,并按规定进行检测。 2 各种砌块使用前应做检测,不合格的产品不得用于工程中。 3 粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期必须大于28天,上墙含水率为5%~8%。 4 填充墙砌至接近梁底、板底时,留有一定的空隙(240mm墙为126mm,120mm墙为234mm),斜砌砖砌筑与水平方向成60°夹角,待填充墙砌筑完7天后,使用皮锤补砌挤紧,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。

建筑工程质量通病防治措施方案

精品文档 GDAQ21101□质量通病防治措施专项施工方案 工程名称:金鼎中心区消防站工程 总承包单位:广东荣基鸿业建筑工程总公司 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日

目录 一、工程概况 ---------------------------------------------------------------------------- 1 二、质量管理及保证措施 ------------------------------------------------------------- 1 三、工程质量的过程控制和质量通病的防治措施 ------------------------------- 4 1、模板工程-------------------------------------------------------------------------- 4 2、钢筋工程-------------------------------------------------------------------------- 7 3、混凝土工程------------------------------------------------------------------------ 9 4、砌筑工程------------------------------------------------------------------------- 16 5、防水工程------------------------------------------------------------------------- 17 6、楼板裂缝------------------------------------------------------------------------- 18 7、楼地面渗漏防治的技术措施 ------------------------------------------------- 19 8、外墙常见的质量通病 ---------------------------------------------------------- 20 9、门窗渗漏------------------------------------------------------------------------- 20 10、屋面施工阶段防水层起鼓、渗漏 ----------------------------------------- 21 11、屋面有排气要求的隔热层不按规定留排水、排气孔,使顶棚出现渗水等现象 ----------------------------------------------------------------------------- 22 12、楼梯抹灰后踏步阳角掉角、排水不畅------------------------------------ 22 13、尺寸偏差 ----------------------------------------------------------------------- 22

质量通病防治措施方案87288

世纪盛荟广场 【新闸路(西斯文里)项目】质量通病防治专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中国建筑第二工程局有限公司

2015年10月 目录 一、工程简介 (3) 1、工程名称及参建设单位 (3) 2、工程概况 (3) 二、质量管理及保证措施 (3) 三、工程质量的过程控制和质量通病的防治措施 (5) 1、模板工程 (5) 2、钢筋工程 (6) 3、混凝土工程 (9) 4、砌筑工程 (14) 5、防水工程 (14) 6、楼板裂缝 (15) 7、楼地面渗漏防治的技术措施 (16) 8、外墙常见的质量通病 (18) 9、门窗渗漏 (18) 10、屋面施工阶段防水层起鼓、渗漏 (19) 11、屋面有排气要求的隔热层不按规定留排水、排气孔,使顶棚出现渗水等现象 (19) 12、楼梯抹灰后踏步阳角掉角、排水不畅 (20) 13、尺寸偏差 (20)

一、工程简介 1、工程名称及参建设单位 工程名称:上海市静安区新闸路(西斯文里)项目 工程地点:静安区新闸路路、大田路 建设单位:长和达盛地产(上海)有限公司 监理单位:上海三维工程建设咨询有限公司 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司(沪) 2、工程概况 西斯文理办公楼项目位于上海市静安区,东侧紧大田路,南侧为新闸路,西侧为居民区(2~3层的砖结构老房),北侧为顺德路。工程包括办公楼及商场裙楼连地下室及地块整体室工程。基地占地面积约14528m2,总建筑面积约90959m2 二、质量管理及保证措施 (1)现场成立以项目经理为首,副经理中间控制,专职质检员、各施工项目组长及兼职质检员参加的全面质量管理领导小组,建立完善的项目质保体系及项目质量信息反馈体系,对工程质量进行层层监控,并配合公司、监理、业主等质量监督部门形成一个从项目经理到施工班组的全面质量管理网络。 (2)认真落实质量责任制和奖罚制度,在员工中开展全面质量管理知识教育培训,提高员工的质量意识,建立各种形式检查小组,就工程中以往经常出现的质量通病和工程可能出现的质量隐患为目标开展活动,从思想上、行动上重视起

住宅工程质量通病治理方案和施工措施

鸿嘉星城西湖兰庭25#-30#楼工程 质量通病 治 理 方 案 和 施 工 措 施 编制人: 审核人: 淄博裕民建筑安装工程公司 二0 一一年四月

目录 一、工程概况 二、填充墙体裂缝 三、墙面抹灰裂缝 四、外墙保温饰面层裂缝、渗漏 五、门窗渗漏 六、有防水要求的房间地面渗漏 七、屋面渗漏 八、卫生间局部等电位联结做法不规范 九、电气暗配管不通,管内穿线“死线”金属线管有毛刺 十、户内配电箱安装及配线不规范,存在安全隐患 十一、地漏安装不规范,水封深度不足散热器安装不规范,散热器支管渗漏十二、散热器安装不规范,散热器支管渗漏

一、工程概况 我公司承建的鸿嘉星城西湖兰庭26#27#29#30#楼工程建设单位由山东鸿嘉置业有限公司开发,由山东省同圆建筑设计集团有限公司设计,由山东光正建设项目管理有限公司进行监理。 鸿嘉星城西湖兰庭26#27#29#30#楼工程为四层带阁楼剪力墙结构民用住宅,其中地下室为车库及储藏室,一至四层为住宅楼,基础为现浇钢筋混凝土基础,楼板为现浇砼板。 二、填充墙裂缝 通病表现形式:不同基本材料交接部位易产生裂缝;填充墙临时施工洞口周边易产生裂缝;填充墙内暗敷线管处易产生裂缝。 治理主要措施: 2.1、蒸压(养)砖、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块类的墙体材料至少养护28d后方可用于砌筑。 2.2、严格控制砌块的含水率和融水深度。墙体材料现场存放时应设置可靠的防潮、防雨淋措施。 2.3、不同基本材料交接处应采取钉钢丝网等抗裂措施。钢丝网与不同基体的搭接宽度每边不小于100mm。钢丝网片的网孔尺寸不应大于20mm×20mm,其钢丝绳直径不应小于1.2mm.,应采用热镀锌电焊钢丝网,并宜采用先成网后镀锌的后热镀锌电焊网。钢丝绳应用钢钉或射钉加铁片固定,间距不大于300mm. 2.4、在填充墙上剔凿设备孔洞、槽时,应先用切割锯沿边线切开,后将槽内砌块剔除,应轻凿,保持砌块完整,如有松动或损坏,应进行补强处理。剔凿深度应保持线管管壁外表面距墙面基层15mm,并用M10水泥砂浆抹实,外

装配式施工的13个质量通病

最新装配式施工的13个质量通病 装配式建筑已经成为国家政策在火热推行,但是对于装配式施工,大多数项目由于缺乏经验,在现场实施过程中遇到诸多问题。本文是中建七局从工程实例中总 结的装配式施工的13个质量通病,分析了原因并给出处理措施,符合当前行业 实情,具有指导意义,大家可在工程中参考防治! 1预埋位置偏差、移位 预埋线盒偏位 ?问题描述 预埋线盒偏位,下沉 ?基本要求 《装配式混凝土结构技术规程》规定:预埋线管、电盒在构件平面的中心线位置 偏差20mm,高差0~10mm ?原因分析 1)线盒固定不牢靠,混凝土浇筑或振捣时线盒发生移位 2)混凝土振捣碰触线盒 ?控制要点 1)预制构件上表面预埋线盒底部必须增加支撑 2)混凝土振捣时,要求严禁碰触预埋线盒、线管

2预制构件表面气孔麻面 表面气孔麻面 ?问题描述 预制混凝土构件外表面气孔数量多、孔径大,麻面 ?原因分析 1)采用油脂类脱模剂,导致混凝土浇筑后,多油脂部位易形成气孔 2)模台清理不干净,涂刷脱模剂后,模台表面易形成凸起部位,混凝土浇筑、硬化后,易形成气孔 3)混凝土振捣不密实 ?控制要点 1)采用水性脱模剂或油性脱模剂代替油脂 2)脱模剂涂刷前,必须将模台清理干净,钢筋绑扎及预埋工序使用跳板,不允许在涂过脱模剂的模台上行走 3)对工人进行混凝土振捣技术交底,并持续一周对振捣工序进行旁站 3预制构件表面裂纹 表面裂纹 ?问题描述

预制混凝土构件外表面裂纹 ?原因分析 1)门窗洞口等位置,设计图纸中未按规范要求设置加强筋 2)起吊运输前未按照设计进行加固 ?控制要点 1)门窗洞口等位置,按规范要求设置加强筋 2)起吊运输前,必须按照设计要求进行构件加固,检查合格后方可起吊运输 4预置构件到场验收、堆放问题 垫块不在一条垂直线上 构件堆放缺少垫块 ?问题描述 预制构件现场随意堆放,出现上下排木方垫块不在一条直线,极容易产生裂缝 ?处理措施 预置构件堆放时,一是必须要求堆放场地比较平整,如场地不平,则需调整垫块,保证底层垫块在同一平面,保证底层预制构件摆放平整,受力均匀;二是叠合板 堆放层数不宜超过6层;三是板与板之间不能缺少垫块,且竖向垫块需在一条直 线上,所有垫块需满足规范要求

(1)钢结构工程质量通病及防治手册20160621

中国建筑第五工程局广东公司 钢结构工程质量通病防治手册 (2016年6月)

前言 本手册主要是根据国家有关规范、标准及规定,结合公司近几年钢结构工程质量通病治理工作经验进行编写,具有较强的针对性和实用性。 本手册重点对当前公司施工的钢结构工程主要质量通病的防治措施予以介绍。 本手册作为公司钢结构工程质量通病专项治理措施,各项目及专业分供方在从事钢结构工程施工过程中应强制执行,以减少项目钢结构质量通病的发生。 钢结构质量通病防治,重在预防,希望各项目在工程实践中认真研读,事先采取周密的预防措施,做到未雨绸缪,防患于未然,确保工程质量万无一失。 本手册虽经反复核证,仍难免存在不妥与疏漏之处,敬请提出宝贵意见。 本手册由中建五局广东公司机电装饰部负责解释修订。 二零一六年六月

钢结构工程质量通病防治手册 目录 通病1构件验收不严格 通病2基础质量偏差不符合设计要求 通病3基础螺栓位移、螺杆损坏、标高偏低 通病4埋件凹进、凸出混凝土表面过大 通病5安装偏差(标高和轴线)及垂直度超出规范要求 通病6构件对接不准确 通病7钢构件安装时违反操作规程 通病8构件表面沾染泥砂,不清洁 通病9吊装构件变形严重、或拱度变化引起的安装尺寸不符合要求 通病10构件安装前发生的局部涂层损伤脱落未处理 通病l1钢柱安装时,定位轴线不从地面控制定位轴线引出 通病l2钢柱安装忽视日照、温差的影响,不作温差校正 通病13钢结构安装过程中不注意水平标高的调整 通病14钢柱安装不平、扭转,垂直度超过允许偏差 通病15钢柱校正完全依赖缆风绳,校正(缆风绳拆除)后测量数据经常变化,焊接产生较大变形,影响结构安装精度 通病16钢柱安装存在较大错边现象 通病17临时马板、靠板、限位板切除后,已校正好的构件测量数据发生较大的变化通病18临时加固装置或缆风拆除测量数据发生突变 通病19焊工水平低 通病20随意在母材上打火,烧伤母材 通病21切割焊接引弧板伤及母材 通病22焊接前未清理干净焊道内脏物、油污、涂料、锈蚀等影响焊接质量的杂物 通病23构件焊接不经检验处理就直接施焊 通病24在焊道外的母材上引弧和收弧,任意施焊 通病25引弧板的材质、板厚、尺寸等不符合要求 通病26用锤击落引弧板和引出板

施工质量通病及防治措施

施工质量通病及防治措施 第一节砌筑工程 1.砌块排列不合理,组砌方法不对。 (1)砌筑前,应根据建筑物平面和墙体情况绘制砌块排列图,尽量采用主规格砌筑,上下皮砌块错缝搭砌,纵横墙交错搭砌,保证砌体强度、整体性。 (2)砌块上下皮错缝搭砌的长度控制在不小于砌块高的1/3,也不应小于90mm,如个别排列不开,无法满足搭砌长度要求的,应按规定在水平灰缝内放置拉结筋或钢筋网片。 (3)大于30mm的竖缝应用C20细石混凝土灌实,大于150mm的竖缝用整砖镶砌,镶砌部位不应集中,应均匀分散分布,墙角部位不得镶砖。 2.灰缝砂浆不饱满 (1)配制砂浆不用细砂或含泥量过高的砂,配合比计量应准确,一般稠度控制在5~7cm,应有良好的和易性、保水性,砂浆随拌随用,不准用隔夜砂浆。 (2)灰缝应均匀,灰缝控制在10~15mm 范围内,砌筑时随砌随用原浆勾缝,应密实。 (3)水平灰缝宜采用“坐浆法”,铺浆,一次铺浆长度不宜超过800mm,铺浆后应立即放好砌块,一次摆正找平;竖向灰缝应采用“端面铺浆法”,即将砌块侧端面朝上,满铺砂浆,四边抹成八字形,与前面已砌好的砌块挤紧。 第二节外墙渗漏质量通病的防治 1.填充墙与剪力墙(柱)交接处渗漏水防治 (1)填充墙墙体拉结筋应严格按设计及施工规范要求设置。 (2)填充墙体所用材料在施工前应浇水湿润。 (3)填充墙与剪力墙交接处砌筑饱满,勾缝应密实。砌筑砂浆饱满度应不低于80%,不得有瞎缝、丢缝、开裂及勾嵌不实现象。 (4)填充墙上部斜砌部分应待其下部沉降稳定后再行砌筑,严禁一次砌至顶。

(5)建议室外装饰时在填充墙与剪力墙交接处加钉20cm宽钢丝网,以防止因两者收缩率不同而拉裂。 (6)为防止屋面楼面梁板与顶层外墙砌体交界处开裂渗漏,在顶两层楼板外侧梁模板装订时梁底按图做滴水线,再进行砌体施工。 2.外墙窗及窗框边渗漏水防治 (1)窗框与墙体间缝隙应用水泥砂浆分层填塞密实,固定窗框的木楔要及时取出(防止引水),并用砂浆填嵌。 (2)抹灰时内窗台应做成内高外低,高差为2cm。泛水应坡向正确,不得有咬框。 (3)窗外框外侧周边在抹灰时留设5×8凹槽,并用防水胶密封。填嵌防水胶时凹槽内应清洁干燥,防水胶封闭应连续饱满,不得有缝隙、砂眼、气孔等。 (4)外窗下框在安装时宜采用两侧固定法且在外抹灰施工时做好成品保护,防止窗下框被施工人员踩踏而造成填缝不严。 (5)外窗各节点应设计合理,加工安装规范。窗下框冒头处应设置排水孔。窗各拼装节点缝隙均应采用防水胶填嵌平滑密实。 第三节保温层质量通病的防治 1.“热桥”现象 “热桥”现象:房屋外墙转角、内外墙交角、楼屋面与外墙搭接角的区域范围,在室内温度高于室外温度,同时由于室内通风不畅时,产生水雾吸附于墙面,并继而出现渗水、墙皮脱落、发霉等现象,大多出现在秋末冬初(钢筋混凝土结构多发生于柱子和梁处,砖混结构多发生于圈梁处)。 2.原因: (1)建筑结构因素 混凝土梁柱部位因外观造型需要无保温层,使局部“长毛”结露。 坡屋面设置老虎窗时,为了顾及建筑立面效果没有对裸露部位的混凝土

施工质量通病防治方案

亿锋·现代城工程 施工质量通病防治方案 编号: 编制: 审核: 审批: 中国建筑第八工程局 2006年7月1日

1.工程概况 开发区亿锋·现代城工程是集高层住宅、高层酒店式公寓、小高层住宅、多层商场、大面积地车库(含部分六级人防)为一体的大型现代小区,总建筑面积约24万平方米,包括大型地下室车库、商场及9栋百米、一栋55米高层塔楼。 本工程1#、2#、3#楼为框剪结构,1#、2#、3#楼地下二层,1#楼地上二十九层,3#楼地上三十层,2#楼地上十三层,商场1及地下室车库为框架结构,地下二层,地上三层,4#~10#楼为剪力墙结构,4#、5#、6#楼地下二层,地上三十二层,7#、8#楼地下一层,地上三十四层,9#、10#楼地下二层,地上三十四层,地下室车库2A地下一层,商铺地下一层,地上三层。 本工程质量目标为省“世纪杯”,为确保达到此目标,同时结合室2006年质量年活动要求,特制定此施工质量通病防治方案,以期规避类似质量通病发生。2.模板工程 1.轴线偏位 现象:拆模后,发现砼柱、墙实际位置与建筑物轴线偏移。 预防措施: a.模板轴线放线后,要有专人进行技术复核,无误后才能支模。 b.墙、柱模板根部和顶部必须设限位措施,如采用焊接钢件限位,以保证底部和顶部位置准确。 c.支模时要拉水平,竖向通线,并设竖向总垂直度控制线,以保证模板水平,竖向位置准确。 d.根据砼结构特点,对模板进行专门设计,以保证模板及其支架具有足够强度、刚度和稳定性。 e.砼浇捣前,对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核,发现问题及时进行处理。 2.变形 现象:拆模后发现砼柱、梁、墙出现凸肚、缩颈或翘曲现象。 预防措施: a.模板及支架系统设计时,应考虑其本身自重,施工荷载及砼浇捣时侧向

常见质量通病防治专项施工方案范文

常见质量通病防治专项施工方案

广安市前锋区人民医院业务用房工程项目 质量常见问题 防治专项实施方案 编制人: 审核人: 广安市前锋区人民医院业务用房工程项目 中建华鸿建设发展有限公司 二0一六年十月 目录 一、工程概况 .................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据 .................................................................... 错误!未定义书签。 三、常见质量通病的防治措施 ....................................... 错误!未定义书签。1砼工程质量通病防治措施............................................. 错误!未定义书签。2砼干缩裂缝质量通病防治措施..................................... 错误!未定义书签。

3砼蜂窝、麻面、露筋质量通病防治措施 ..................... 错误!未定义书签。4砌体工程质量通病防治................................................. 错误!未定义书签。5装饰工程质量通病防治措施......................................... 错误!未定义书签。 5.1抹灰工程质量通病防治 ............................................. 错误!未定义书签。 5.2涂料饰面工程质量通病防治措施 ............................ 错误!未定义书签。 5.3面砖饰面工程质量通病防治措施 ............................ 错误!未定义书签。 5. 4外墙门窗工程质量通病防治措施 ........................... 错误!未定义书签。 5.6卫生间防渗漏措施 ..................................................... 错误!未定义书签。6防水工程质量通病防治措施......................................... 错误!未定义书签。 6.1卷材防水工程质量通病防治措施 ............................ 错误!未定义书签。 6.2涂膜防水工程质量通病防治措施 ............................ 错误!未定义书签。7管道安装工程质量通病防治措施.................................... 错误!未定义书签。 7.1管道敷设不平整 ......................................................... 错误!未定义书签。 7.2连接接头或配水点处渗漏......................................... 错误!未定义书签。 7.3管道面有划伤或有污点 ............................................. 错误!未定义书签。 7.4排水管道安装的渗漏: ............................................. 错误!未定义书签。8电气工程质量通病防治措施............................................ 错误!未定义书签。 8.1封闭插接母线安装应注意的质量问题见下表 ....... 错误!未定义书签。 8.2配电箱、柜应注意的质量问题 ................................ 错误!未定义书签。 8.3避雷接地应注意的质量问题..................................... 错误!未定义书签。 一、工程概况 1、工程名称:广安市前锋区人民医院业务用房工程项目

建筑工程施工质量通病防治方案和施工措施

目录 一、编制目的 (2) 二、编制依据 (2) 三、预防质量通病的施工技术措施 (2) (一)、墙体质量通病防治技术措施 (4) (二)、钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治施工措施 (5) (三)、楼地面质量通病防治技术措施 (6) (四)、外墙质量通病防治技术措施 (7) (五)、门窗质量通病防治技术措施 (8) (六)、屋面质量通病防治技术措施 (9) (七)、楼梯、栏杆、台阶质量通病防治技术措施 (10) (八)、主变、高抗、电容器、断路器等主设备基础、保护帽质量通病防治技术措施 (11) (九)、电缆沟及盖板质量通病防治技术措施 (12) (十)、道路及散水质量通病防治技术措施 (12) (十一)、站区围墙质量通病防治技术措施 (13)

XXXXXXX土建工程 房屋工程质量通病防治方案和施工措施 一、编制目的 质量通病量大面广,危害较大,消除和防治质量通病是提高工程质量的重要环节,也是工程质量创优的重要措施之一。为保证工程质量,防止出现屋面、外墙、门窗渗漏和混凝土楼板、外墙裂缝等质量通病,特编制此方案。 二、编制依据 《建筑施工验收规范》 《110kV-1000kV变电(换流站)土建工程施工质量验收与评定规程》 《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》 《电气装置安装工程施工及验收规范》 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规定》 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》 三、预防质量通病的施工技术措施 产生质量通病的原因虽多,涉及面虽广,但究其主要原因是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第一”的观念,认真遵守施工程序和操作规程及强制性条文有关规定,认真贯彻质量责任制,认真总结质量通病的经验教训,采取有效的预防措施,要解决质量通病是完全可能的。

建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施 (一)主体工程: 1、模板工程: ①常见的质量通病有:爆模、未起拱、缝隙大等。 ②消除质量通病措施有: a.模板工程应有设计施工方案,模板支撑(架)应有足够的强度、刚度和稳定性,支撑(架)应能承受新浇筑砼的重量、模板重量、侧压力以及施工荷载。 b.砼梁≥4m时应按规定起拱 c.木模板应弹线修边,安装拼板应严格控制缝隙。 d.砼浇筑前,木模湿润水要足够。 e.旧模板翻转使用时板上的灰疙瘩应消除干净。 2、钢筋工程: ①常见的质量通病有:钢筋表面锈蚀、柱子外伸钢筋错位、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、梁抗震135°箍筋漏弯、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心、钢筋搭接焊不符焊接规定、板的负弯筋没有设马凳或被踩弯等。 ②消除质量通病措施有: a.钢材应按公司指定的符合要求厂家采购。 b.对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。 c.浇筑砼前对伸出板面的柱筋应认真核对位置,并至少绑有两个箍筋固定,以防错位. d.铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式,如节点松脱时重新绑牢。 e.搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上,再行施焊。

f.钢筋的保护层数量应满足需要。板的负弯筋应用垫块保护,安装预埋管线或浇筑砼时,不得踩踏板的负弯筋。 3、砼工程: ①常见的质量通病有:表面损伤如蜂窝、露筋、孔洞、夹渣,成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸,内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。 ②地下室底板及墙体的防裂是本工程的关键,为保证地下室不裂,除在浇捣工艺上按前面所述施工方法进行,重点加强对砼的养护,具体为: a.底板施工完7天内专门覆盖塑料薄膜进行保水养护,上部施工暂停,7天扣进行淋水养护,保证砼表面湿润。 b.外墙在未拆模之前,在模板外侧淋水,保证模板内侧的水分不过早蒸发,拆模后挂麻袋养护14天。 ③消除质量通病措施有: a.浇筑时应认真振捣、严防漏振。 b.施工缝处夹有木屑、水泥浆块等杂物应消除干净。 c.模板安装完后应测量板面标高,并做板厚的控制点。 d.为防楼板裂缝,主体结构工程应备有足够模板供周转使用。 e.预埋塑料管如有两根塑料管重叠处应适当加筋,以防因塑料管与砼握裹力差而产生板裂缝。 f.悬挑构件砼应在强度达到100%之后方可拆模。 g.负筋采用马凳进行架设,砼浇筑时,派专人护筋,避免负筋踩坏而降低作用。 h.严格控制砼的质量和振捣时间,防止离析现象。 i.砼楼板采用麻袋覆盖养护,养护时间不得少于7昼夜。 4、砖砌体工程: ①常见的质量通病有:砖的规格尺寸差;砂浆强度不稳定;干砖上墙、砂浆不饱满;预埋件拉结筋漏放或少放;砖拱砌筑不规矩等。 ②消除质量通病措施有:

工程质量通病预防及治理方案

工程质量通病预防及治理方案 一、编制说明 施工项目由于具有产品固定,生产流动;产品多样,结构类型不一;露天作业多,自然条件 (地质、水文、气象、地形等)多变;材料品种、规格不同,材性各异,交叉施工,现场配合复杂;工艺要求不同,技术标准不一等特点,因此,对质量影响的因素繁多,在施工过程中稍有疏忽,就极易引起系统性因素的质量变异,而产生质量问题或严重的工程质量事故。为此,必须采取有效措施,对常见的质量问题事先加以预防;对出现的质量通病应及时进行分析和处理。 二、编制依据 1、国家和广东省有关建筑安装工程施工规范、操作规程,国家现行的建筑安装工程施工验收规范和质量检验评定标准 2、工程设计图纸 3、广东省六集团有限公司编制的《建筑工程施工工艺标准》 4、根据施工现场实际情况、工程特点、施工条件等编制 三、砼工程质量通病预防及治理 砼主要的质量通病有:蜂窝、露筋、孔洞、缝隙夹渣、墙柱底部缺陷、断面尺寸偏差、楼面板表面平整度差、砼表面不规则裂缝、缺楞掉角等。 1、蜂窝 产生原因:振捣不实或漏振,模板缝隙过大导致水泥浆流失,钢筋较密或石子相应过大。 防治措施:按规定使用和移动振捣器,中途停歇后再浇捣时,新旧接缝范围要小心振捣,模板安装前应清理模板表面及模板拼缝处的粘浆,才能使接缝严密,若接缝宽度超过2.5mm,应予填封,梁筋过密时应选择相应的石子粒径。若发生严重蜂窝现象要首先凿除漏浆严重部分的混凝土,使用比该构件混凝土强度高一等级的细石混凝土重新补浇,如蜂窝现象不严重则可以用同强度的水泥砂浆压抹并打细毛。

2、露筋 产生原因:主筋保护垫层不足,导致钢筋紧贴模板,振捣不实。 防治措施:钢筋垫块厚度符合设计规定的保护层厚度,垫块放置间距适当,钢筋直径较小时,垫块间距宜密些,使钢筋下垂挠度减少,使用震动器待砼中气泡完全排除后才能移动。发生露筋现象,露筋部分用与构件同强度的水泥砂浆进行抹灰,以免钢筋长期外露造成锈蚀。 3、孔洞 产生原因:在钢筋较密的部位,砼被卡住或漏振。 防治措施:对钢筋较密的部位(如梁柱接头)应分次下料,缩小分层振捣的厚度,按照规程使用振捣器。发生孔洞现象,首先凿除周边松动的石子并冲洗清理干净,用纯水泥浆拉毛再使用比该构件强度高一等级细石混凝土的补浇,补浇的细石混凝土应比构件突出(支模成簸箕形),待补浇的细石混凝土达到强度后进行凿除突出部分,并用水泥砂浆抹平打细毛。 4、缝隙及夹渣 产生原因:施工缝没有按规定进行清理和浇浆,特别是柱头和楼板脚。 防治措施:浇注前对柱头、施工缝、楼板脚等部位重新检查,清理杂物、泥砂、木屑。发生缝隙及夹渣现象时,将该部分进行修凿,冲洗清理干净后用细石砼或水泥砂浆压补。 5、墙柱底部缺陷(烂根) 产生原因:模板下口缝隙不严密,导致漏水泥浆,或浇筑前没有先浇灌足够50mm厚以上水泥砂浆。 防治措施:模板缝隙宽度超过2.5mm应予以填塞严密,特别在墙柱脚处,浇注砼前先浇筑50~100mm厚的水泥砂浆。发生墙柱底部缺陷(烂根)现象时,应凿除缺陷部分混凝土,冲洗清理拉毛后,用高一等级细石砼或砂浆进行压补。 6、梁柱结点处(接头)断面尺寸偏差过大或涨模 产生原因:柱头模板、墙柱刚度差,或把安装柱头模板放在楼层模板安装的最后阶段,缺乏质量控制和监督。

中建质量通病防治手册

中建*局常见质量通病防治 第1章总则 1.1目的 为了消除全局建筑安装工程的施工质量通病,促进工程质量的不断提高,根据工程局建筑施工的现状和特点,特此编写本手册。 1.2适用范围 本手册适用于工业与民用建筑的建筑工程和建筑设备安装工程。 1.3主要内容 本手册主要内容包括我局主要施工的6个分部工程的质量通病,它们是: (1)地基与基础。 (2)主体结构。 (3)建筑屋面。 (4)建筑给水、排水及采暖。 (5)建筑电气。 (6)通风与空调工程。 1.4编制依据 本手册主要是根据国家现行的建筑安装工程质量检验评定标准,结合各单位建筑安装工程质量现状及常见多发质量问题进行编写的。 1.5使用要求

施工质量通病防治关键在于提高施工技术水平,同时还应加强施工现场的管理工作。 本手册虽然涉及建筑安装工程常见多发质量问题,但由于地区、工程及施工人员水平的差异,具体工程中质量通病的发生会有所不同。为了增强质量过程控制的针对性,应根据每个工程的特点,找出可能发生的质量通病,确定质量控制点,参照本手册制定防治对策;并积极推广新技术,开展QC小组活动,克服质量通病,提高建筑安装工程质量水平。

第2章地基与基础工程 2.1工程桩 2.1.1桩位位移 1.现象 全部或者局部的工程桩发生横向位移或桩身上浮。 2.原因分析。 (1)桩基础施工定位错误。 (2)工程桩施工顺序错误。 (3)土方开挖施工错误。 3.防治措施 (1)严格桩基础施工定位:桩位的放样允许偏差:群桩:20mm;单排桩:10mm。打桩时严格按照放样进行定位,预制桩沉桩以前以及灌注桩成孔以前进行桩位复核。 (2)预制桩施工严格控制垂直度:预制桩沉桩时,严格控制垂直度,以防止桩顶偏位。场地不平整时,应对桩机垂直度进行调整,保持垂直。 (3)严格按照施工顺序进行工程桩施工:在软土地基进行桩基础施工时,由于施工顺序不当,会造成对已经施工完成的桩形成挤压,造成桩位偏移。并可以采用跳打法进行桩基础施工,采用跳打施工时,相邻桩的混凝土强度应达到60%以上; (4)有序进行土方开挖:土方开挖应有序进行,一次挖深不得过大。土方机械开挖时,应防止挖掘机对桩体造成推挤。

住宅工程质量通病专项治理措施继教试题

住宅工程质量通病专项治理措施继教试题 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

======单选题部分====== ? 1.钢筋混凝土是目前主体结构中应用最广泛的结构形式之一。有装配式的钢筋混凝土和(),它由模板工程、钢筋工程和混凝土工程三部分组成 ? o A 预应力钢筋混凝土 o B 现浇钢筋混凝土 o C 预制钢筋混凝土 o D 高强钢筋混凝土 ? 2.填充墙墙面裂缝防治措施:关键从“原材料”和()两个方面控制 ? o A 砌筑工艺 o B 施工工艺 o C 加工工艺 o D 补救措施 ? 3.墙体抹灰前应采用()水泥砂浆将砌块开裂(先剃槽)、凹凸不平的部位抹平,并对光滑的混凝土表面进行凿毛处理。 ? o A 1:2 o B 1: o C 1:3 o D 1:5 ? 4.应加强对现浇楼板负弯矩钢筋位置的控制。控制负弯矩钢筋位置应设置足够强度、刚度的通长钢筋马凳,其间距不宜超过()mm ? o A 500

o B 600 o C 700 o D 800 ======多选题部分====== ? 5.以下属于住宅工程质量通病特征的是() ? o A 普遍性 o B 多发性 o C 时间性 o D 多样性 ? 6.预拌混凝土生产单位在供应预拌混凝土时,应向施工单位提供《预拌混凝土产品说明书》,其中应明确混凝土防治裂缝施工注意事项。注意事项主要包括:() ? o A 混凝土初、终凝时间 o B 混凝土强度达到75%以上的预计龄期 o C 混凝土养护方式及时间建议 o D 混凝土自身特性可能引起裂缝的其他施工注意事项 ?7.墙体裂缝治理中,防止裂缝的基本原则有() ? o A 结构布置应尽量使各部分荷载均匀传递到基础上,避免部分受力过分集中 o B 基础设计应遵守设计规范的有关规定,基础形式选择要适当,应作必要的沉降量计算 o C 保证施工质量,遵守施工操作规程,严格按图施工,加强材料配置方面的管理 o D 采取防裂措施时应明确各房屋不同的要求,具体情况具体分析,防止片面性

相关文档