关于工业水泵运行中超电流问题的分析

关于工业水泵运行中超电流问题的分析
关于工业水泵运行中超电流问题的分析

关于工业水泵运行中超电流原因的分析

摘要:本文主要针工业水泵在实际运行中电流超过其额定值的原因进行简要探讨,以期可以为运行人员在日常运行操作中提供一些参考。

关键词:工业水泵;实际运行;超电流

一、引言

工业水泵是输送液体或使液体增压的机械,它将原动机的机械能传送给液体,使其动能和压力能增加,然后再通过泵缸,将大部分动能转换为压力能而实现输送。

二、工业水泵在实际运行中电流超过其额定值的原因

1.工业水泵电机匝间短路

1.1 电机定子线圈的同一个绕组是由很多圈(匝)线绕成的,如果绝缘不好的话,叠加在一起的线圈之间会短路,这样一来,相当于一部分线圈直接被短路掉不起作用了。匝间短路后,电机的绕组因为一部分被短路掉,磁场就和以前不同了,不对称了,而且剩余的线圈电流比以前大了,电机运行中会振动增大,电流增大。

2.工业水泵电机运行中缺相

2.1工业水泵电机运行中由于线路老化、操作不当、机械意外等情况可能造成工业水泵电机缺相,电机缺相后电机会缺相运行,电机如果是星型接法,只能两相通电,如果是三角形接法,只有一相通电,,旋转磁场出现问题,电机转矩下降,电流会急剧上升,使其电流超过

其额定值,直至过电流保护跳闸为止。

3.工业水泵电机接线将三角形接法错接为星型接法

3.1工业水泵电机接线如果是三角形接线的电机,接星型,每相定子绕组的相电压约为220v,电机的转矩只有三角形接法的三分之一,如果要求电动机拖动额定负载,就会迫使定子电流增大,以增大转矩克服负载做功,这样就使工业水泵电机运行电流增大。

4. 工业水泵电机轴承运行中发生损坏

4.1工业水泵在实际的运行中电机轴承会因磨损、缺油、自身质量、装配工艺等问题发生损坏,轴承损坏后,导致电机在运行中摩擦阻力增大,同等额定负载下,工业水泵电机由于需克服卡涩做功而电流增大。

5.工业水泵电流表计发生异常

5.1工业水泵在实际运行中电流表由于接线松动、线路老化、表计本身故障等原因致使其电流显示值大于其实际值。

6.工业水泵运行中泵轴承发生损坏

6.1工业水泵在实际的运行中泵的轴承会因磨损、缺油、自身质量、装配工艺等问题发生损坏,轴承损坏后,导致其在运行中摩擦阻力增大,同等额定负载下,工业水泵电机由于需克服泵轴承卡涩而做更多功,致使工业水泵电流增大。

7.工业水泵电机和泵的选型有问题

7.1工业水泵电机和泵在选型时,如果出现电机选配的功率相对较小,但是选择的水泵出力较大,这样在运行时由于需要对多于自身

额定负载的液体做功,导致其运行电流增大。

8. 工业水泵运行中叶轮发生卡涩

8.1工业水泵在实际运行中可能由于入口滤网发生破损,导致工业水箱内的杂质、异物等东西进入工业水泵的叶轮,从而使泵的叶轮在运行中发生卡带现象,导致工业水泵电流增加。

9. 工业水泵运行中叶轮发生气蚀、腐蚀

9.1工业水泵运行中叶轮会发生气蚀、腐蚀,导致泵在运行中水流阻力增加,工业水泵的电流也会相应增加。

10.工业水泵运行中电压增大

10.1工业水泵运行中如果发生电压增大,同等条件下,工业水泵的电流会增大。

11.运行中另外一台备用工业水泵的逆止阀发生泄漏

11.1工业水泵在运行中如果另外一台备用工业水泵的逆止阀发生泄漏,工业水泵做功输送出去的液体一部分就会流回工业水箱,导致同等用水量的情况下,工业水泵的出力增大,电流增加。

12.工业水泵出口母管至工业水箱管路自励式压力调节阀的调整 12.1工业水泵出口母管至工业水箱管路自励式压力调节阀为自励式阀前(泄压)控制阀,如果调整的预先设定压力较低,会导致工业水泵出口母管的压力降低,泵做功输送出去的工业水有一大部分回流到工业水箱,在工业水泵同等用水量的情况下,工业水泵需要做更多的额外功,结果使工业水泵的运行电流增大。

13.工业水泵单位时间内用出力过大

13.1工业水泵运行中如果单位时间输出流量过大,即用水设备过多,或者管道泄露等原因,会导致工业水泵出口母管压力降低,扬程降低,工业水泵的出力大于自身额定负载,最终使工业水泵的电流增大。

14.工业水泵运行中输送的工业水密度变大

14.1电厂来工业水中含有杂质,倘若由于主机运行、检修等原因导致进入工业水中的杂质含量增多,结果使工业水的密度变大,以及脱硫本身运行也可能导致浆液返到工业水箱中,使工业水的密度变大,这样工业水泵输送的液体比重增加,单位时间内做功增多,工业水泵电流升高。

三结语

工业水泵的在不同的运行时段内,超电流的原因也不尽相同,要根据实际的情况去判断是由于哪种、或者哪几种原因导致工业水泵的运行电流增加,通过分析判断,增强日常运行操作能力。

关于电力系统经济调度的潮流计算分析

关于电力系统经济调度的潮流计算分析 发表时间:2016-05-24T15:57:29.347Z 来源:《电力设备》2016年第2期作者:秦先威 [导读] (国网山东省电力公司烟台市牟平区供电公司山东烟台 264100)随着经济的快速发展和科技的不断进步,社会各行业对电力资源的需求量越来越大,我国的电力系统建设规模也越来越大。 (国网山东省电力公司烟台市牟平区供电公司山东烟台 264100) 摘要:潮流计算是电力调度中最重要也是最基本的计算之一,它应用于电力系统中实时电价计算、输电权分配、网络阻塞管理等多方面。 关键词:电力系统;经济调度;潮流计算 前言 随着经济的快速发展和科技的不断进步,社会各行业对电力资源的需求量越来越大,我国的电力系统建设规模也越来越大。电力调度对电力系统的正常运行有很大的影响,而潮流计算则是电力调度中最重要的基本计算方法,潮流计算对电价计算、输电分配、电网线路管理有十分重要的影响。随着经济的快速发展,我国的电力企业得到了飞速的发展,与此同时,人们对供电质量的要求也越来越高,为满足人们的用电需求,电力系统在运行过程中,必须保证电力调度的合理性、科学性,潮流计算是电力系统经济调度最重要的计算方法之一,潮流计算的结果准确性很高,科学性很强,潮流计算对电力系统经济调度有十分重要的作用。 一、潮流计算的概述 1.1 潮流计算的概述 潮流计算是指利用已知的电网接线方式、参数、运行条件,将电力系统的各个母线电压、支路电流、功率、网损计算出来。通过潮流计算能判断出正在运行的电力系统的母线电压、支路电流、功率是否在允许范围内运行,如果超出允许范围,就需要采用合理的措施,对电力系统的进行方式进行调整。在电力系统规划过程中,采用潮流计算,能为电网供电方案、电气设备的选择提供科学的依据,同时潮流计算还能为自动装置定整计算、继电保护、电力系统稳定计算、故障计算提供原始数据。 1.2 潮流计算的电气量 潮流计算是根据电力系统接线方式、运行条件、参数等已知条件,将稳定状态下电力系统的电气量计算出来。一般情况下,给出的条件有电源、负荷节点的功率、平衡节点的电压、相位角、枢纽点的电压,需要计算的电气量有各节点的电压、相位角、各支路通过的电流、功率、网络的功率损耗等。 1.3 传统的潮流计算方法 传统的潮流计算方法,包括很多不同的内容,具有一定的优点和缺点。例如,传统的潮流计算方法,包括非线性规划法、二次规划法和线性规划法等。在电力系统经济调度的过程中,应用传统的潮流计算方法,优点是:可以根据目标函数的导数信息,确定需要进行搜索的方向,因此在计算的时候,具有较快的速度和清晰的计算过程。而且,可信度比较高。 1.5 智能的潮流计算方法 潮流计算中人工智能方法的优点是:随机性:属于全局优化算法,跳出局部极值点比较容易;与导数无关性:在工程中,一些优化问题的目标函数处于不可导状态。如果进行近似和假设,会对求解的真实性造成影响;内在并行性:操作对象为一组可行解,在一定程度上可以克服内在并发性开放中性能的不足。而其缺点,主要是:需要按照概率进行操作,不能保证可以完全获取最优解;算法中的一些控制参数需要根据经验人文地给出,对专家经验和一定量的试验要求比较高;表现不稳定,在同一问题的不同实例中应用算法会出现不同的效果。 二、潮流计算的分类 根据电力系统的运行状态,潮流计算可以分为离线计算和在线计算两种方法,离线计算主要用于电力系统规划设计和电力系统运行方式安排中;在线计算主要用于电力系统运行监控和控制中;根据潮流计算的发展,潮流计算可以分为传统方法和人工智能方法两种情况,下面分别对这两种方法进行分析。 2.1 潮流计算的传统方法 潮流计算的传统方法有非线性规划法、线性规划法、二次规划法等几种情况,潮流计算的传统方法具有计算速度快、解析过程清晰、结果真实可靠等优点,但传统方法对目标函数有一定的限制,需要简化处理,这样求出来的值有可能不是最优值。 2.2 潮流计算的人工智能方法 潮流计算的人工智能方法是一种新兴的方法,人工智能方法不会过于依赖精确的数学模型,它有粒子群优化算法、遗传法、模拟退火法等几种情况,人工智能方法的计算结果和导数没有关系,其操作对象是一组可行解,能克服内在并行性存在的问题,但人工智能方法表现不太稳定,在计算过程中,有的控制参数需要根据经验得出,因此,采用人工智能方法进行计算时,需要计算人员有丰富的经验。 三、潮流计算在电力系统经济调度中的应用 3.1 在输电线路线损计算的应用 在进行输电线路线损计算过程中,通过潮流计算能得出经济潮流数据。潮流程度能根据线路的功率因数、有功负荷、无功负荷等参数,计算出潮流线损,例如一条长为38.1km,型号为LGJ—150的导线,当潮流为20MW、功率因数为0.9时,该线路线损为0.24MW,线损率为1.18%;当潮流为30MW、功率因数为0.9时,该线路线损为0.57MW,线损率为1.91%;潮流为50MW、功率因数为0.9时,该线路线损为1.95MW,线损率为3.90%;由此可以看出,潮流小于30MW时,线损率小于2%,潮流超过50MW时,线损率将超过4%,因此,该输电线路的经济输送潮流为30MW以下。调度人员可以根据计算结果,编制线路经济运行方案,从而实现节能调度。 3.2 在变压器变损中的应用 调度人员可以利用潮流计算程序,将变压器在不同负荷下的损耗、变损率计算出来,从而为变压器控制提供依据。例如一台40MVA双

《案例分析》教材知识点:消防水池水泵

《案例分析》教材知识点:消防水池水 泵 姓名:__________ 指导:__________ 日期:__________

消防水池和水泵池 1.根据《建筑设计防火规范》(GB50016一2006)第8.6.1条的规定,市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内、外消防用水量之和大于251/s时,应设消防水池。当室外给水管能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。消水泵房应有不少于两条的出水管直接与消防给水管连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵的工作能力当建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按同时开启上述系统时需要的用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于101/s。因此计算上述消防用水总量时,室内消火栓系统用水量可减少至101/s 2.若建筑室内、外消火栓系统共用消火栓泵一台,备用泵一台,则其流量应为室内、外消火栓用水量之和。自动喷水灭火系统设喷洒工作泵一台,备用泵一套台。消防水池容量V=(室外消防用水量+室内消防用水量)×火灾延续时间+自动喷水灭火系统用水量×自动喷水灭火系统火 3.根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,消防水池容量应大于室内、外消火栓用水量和自动喷水灭火系统用水量之和,消防水池容积大于500m3时,应分设成两个能独立使用的消防水池。甲、乙、丙类仓库火灾延续时间按

水泵变频运行的特性曲线

水泵变频运行的特性曲线(一) 1引言 水泵冷油泵采用变频调速可以达到很好的节能效果,这在同行业中已经有很多人写了大量的论文进行论述。但其结果却有很多不尽人意的地方,有很多结论甚至是错误的和无法解释清楚的,本文以简易的图解分析法来进行进一步的解释和分析。 2水泵罗茨真空泵变频运行分析的误区 2.1有很多人在水泵变频运行的分析中都习惯引用风机水泵中的比例定律 流量比例定律 n1/n2 Q1/Q2二 扬程比例定律H1/H2=(n1/n2) 2 轴功率比例定律P1/P2=(n1/n2) 3 并由此得出结论:水泵的流量与转速成正比,水泵的扬程与转速的平方成正比, 水泵的输出功率与转速的3次方成正比。 以上结论确实是由风机和水泵的比例定律中引导出来的,但是却无法解释如 下问题: (1)为什么水泵变频运行时频率在30~35Hz 以上时才出水? (2)为什么水泵在不出水时电流和功率极小,一旦出水时电流和功率会有一个 突跳,然后才随着转速的升高而升高? 2.2绘制水泵的性能特性曲线和管道阻力曲线 很多人绘制出水泵的性能特性曲线和管道阻力曲线如图1所示

图1 水泵的特性曲线 图1中,水泵液下排污泵在工频运行的特性曲线为F i,额定工作点为A,额定流量Q A,额定扬程H A,管网理想阻力曲线R i=K i Q与流量Q成正比。采用节流调节时的实际管网阻力曲线R2,工作点为B,流量Q B,扬程H B。采用变频调速且没有节流的特性曲线F2,理想工作点为C,流量Q C,扬程H C;这里Q B=Q Q O 按图1中所示曲线,要想用调速的方法将流量降到零,必须将变频器的频率也降到零,但这与实际情况是不相符的。实际水泵变频调速时,频率降到30~35H z以下时就不出水了,流量已经降到零。 2.3变频泵与工频泵并联变频泵与工频泵并联运行时,由于工频泵出口压力大,变频 泵出口压力小, 因此怀疑变频泵是否会不出水?是否工频泵的水会向变频泵倒灌? 3以上分析的误区

潜水泵的工作原理及故障分析

潜水泵的工作原理及故障分析 1、潜水泵的工作原理及适用范围 1.1潜水泵的工作原理 潜水泵开泵前,吸入管和泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,潜水泵中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管流出。此时,在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用卞,经吸入管流入潜水泵内液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。 1.2潜水泵的基本参数及适用范围 基本参数包括流量、扬程、泵转速、配套功率、额定电流、效率、管径等等。适用范围包括建设施工排水、农业排灌、工业水循环、城乡居民引用水供应,抢险救灾等。 2、使用潜水泵的注意事项 2.1要选购适用的潜水泵型号 选购潜水泵时应留意其型号、流量和扬程。如选用的规格不恰当,将无法获得足够的出水量,不能发挥机组的效率。另外,还应搞清电机的旋转方向,某些类型的潜水泵正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转会损坏电机绕组。为防止潜水泵在水下工作时漏电而引发触电事故,应装有漏电保护开关。 2.2安装潜水泵时电缆线要安全 机组下水时切勿使电缆受力,以免引起电源线断裂。潜水泵工作时不要沉人泥中,否则会导致电机散热不良而烧坏电机绕组。安装时,电机的绝缘电阻不应低于0.5M1-I。13kW以下的电机可直接启动,13kW以上的应采用启动补偿器。2.3避免在低压时开机 电源电压与额定电压不可相差10%,电压过高引起电机过热而烧坏绕组,电压过低则电机转速下降,如达不到额定转速的70%时,启动离心开关会闭合,造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。不要频繁地开关电机,这是因为电泵停转时会产生回流,若立即开机,会使电机负载启动,导致启动电流过大而烧坏绕组。 2.4要在铭牌规定范围内运行 切莫让电泵长期超负荷运转,不要抽含沙量大的水,电泵脱水运行的时间不宜过长,以免使电机过热而烧毁。机组在作业中,操作者必须随时观察其工作电压和电流是否在铭牌上规定的数值内,若不符合应使电机停止运转,找出原因并排除故障。 2.5做好检查和维护 平时多检查电机,如发现下盖有裂纹、橡胶密封环损坏或失效等,应及时更换或修复,以防水渗入机器;泵轴的转动情况是否正常,有无卡死现象;叶轮的位置是否正常;电缆线和电缆插头有无破裂、擦伤和折断现象等。运行中要注意观察电压的变化情况,一般控制在额定电压的±5%范围以内。应尽可能选在水量

电力系统分析简答题

电力系统分析自测题 第1章绪论 二、简答题 1、电力系统的额定电压是如何定义的?电力系统中各元件的额定电压是如何规定的? 答:电力系统的额定电压:能保证电气设备的正常运行,且具有最佳技术指标和经济指标的电压。 电力系统各元件的额定电压:a.用电设备的额定电压应与电网的额定电压相同。 b.发电机的额定电压比所连接线路的额定电压高5%用于补偿线路上的电压损失。c.变压器的一次绕组额定电压等于电网额定电压,二次绕组的额定电压一般比同级电网的额定电压高10% 2、什么是最大负荷利用小时数? 答:是一个假想的时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年消耗的电能。 三、计算题 P18 例题1-1 P25 习题1-4

第2章电力系统元件模型及参数计算 二、简答题 1、多电压等级网络参数归算时,基准值选取的一般原则? 答:电力系统基准值的原则是:a.全系统只能有一套基准值 b. 一般取额定值为基准值c.电压、电流、阻抗和功率的基准值必须满足电磁基本关系。 2、分裂导线的作用是什么?分裂数为多少合适? 答:在输电线路中,分裂导线输电线路的等值电感和等值电抗都比单导线线路小,分裂的根数越多,电抗下降也越多,但是分裂数超过4时,电抗的下降逐渐趋缓。所以最好为4分裂。 3、什么叫电力线路的平均额定电压?我国电力线路的平均额定电压有哪些? 答:线路额定平均电压是指输电线路首末段电压的平均值。我国的电力线路平均额定电压有 3.15kv、6.3kv、10.5kv、15.75kv、37kv、115kv、230kv、345kv、525kv。 三、计算题 1、例题2-1 2-2 2-5 2-7 2、习题2-6 2-8 3、以下章节的计算公式掌握会用。 2.2 输电线路的等值电路和参数计算 2.4 变压器的等值电路和参数的计算 2.5 发电机和负荷模型(第45页的公式)2.6电力系统的稳态等值电路 第3章简单电力网的潮流计算 二、简答题 1、降低网络损耗的技术措施? 答:减少无功功率的传输,在闭式网络中实行功率的经济分布,合理确定电力网的运行电压,组织变压器的经济运行等。 2、什么是电压降落,电压损耗和电压偏移? 答:电压降落是指变压器和输电线路两端电压的向量差,电压损耗是指始末端电压的数值差。电压偏移是指网络中某节点的实际电压同网络该处的额定电压之间的数值差。

水泵变频运行分析修订稿

水泵变频运行分析公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

水泵变频运行的图解分析方法 作者:变频器世界 1 引言 采用变频调速可以达到很好的节能效果,这在同行业中已经有很多人写了大量的论文进行论述。但其结果却有很多不尽人意的地方,有很多结论甚至是错误的和无法解释清楚的,本文以简易的图解分析法来进行进一步的解释和分析。 2 水泵变频运行分析的误区 有很多人在水泵变频运行的分析中都习惯引用水泵中的比例定律 流量比例定律 Q1/Q2=n1/n2 扬程比例定律 H1/H2=(n1/n2)2 轴功率比例定律 P1/P2=(n1/n2)3 并由此得出结论:水泵的流量与转速成正比,水泵的扬程与转速的平方成正比,水泵的输出功率与转速的3次方成正比。 以上结论确实是由风机和水泵的比例定律中引导出来的,但是却无法解释如下问题: (1) 为什么水泵变频运行时频率在30~35Hz以上时才出水 (2) 为什么水泵在不出水时电流和功率极小,一旦出水时电流和功率会有一个突跳,然后才随着转速的升高而升高 绘制水泵的性能特性曲线和管道阻力曲线 很多人绘制出水泵的性能特性曲线和管道阻力曲线如图1所示。 图1 水泵的特性曲线 图1中,水泵在工频运行的特性曲线为F1,额定工作点为A,额定流量QA,额定扬程HA,管网理想阻力曲线R1=KQ与流量Q成正比。采用节流调节时的实际管网阻力曲线R2,工作点为B,流量QB,扬程HB。采用变频调速且没有节流

的特性曲线F2,理想工作点为C,流量QC,扬程HC;这里QB=QC。 按图1中所示曲线,要想用调速的方法将流量降到零,必须将变频器的频率也降到零,但这与实际情况是不相符的。实际水泵变频调速时,频率降到 30~35Hz以下时就不出水了,流量已经降到零。 变频泵与工频泵并联 变频泵与工频泵并联运行时,由于工频泵出口压力大,变频泵出口压力小,因此怀疑变频泵是否会不出水是否工频泵的水会向变频泵倒灌 3 以上分析的误区 (1) 相似定律确实是风机水泵在理论分析当中的一条很重要的定律,它表明相似泵(或风机)在相似工况下运行时,对应各参数之相互关系的计算公式。而比例定律是相似定律作为特例演变而来的。即两台完全相同的泵在相同的工况条件下,输送相同的流体,且泵的直径和输送流体的密度不变,仅仅转速不同时,水泵的流量、扬程和功率与转速之间的关系。 (2) 在风机单机运行时,风门挡板不变且温度和密度不变时,管网阻力只与风机的流量有关,阻力系数为常数。因此其运行工况与标准工况相同,可以应用比例定律。但在风机并联运行时,由于出口风压受其它风机的风压的影响,出口流量也与总流量不同,造成工况变化,因此比例定律已经不再适用了。 (3) 相似定律在引风机中,如果挡板不变但介质温度和密度发生了变化时,作为特例,其形式也发生了变化,与上述比例定律不同,必须进行温度或密度的修正。 (4) 在水泵方面,比例定律仅适用于水泵的出水口和进水口之间没有高度差,即没有净扬程的情况。比如在没有落差的同一水平面上远距离输水,水泵的输出扬程(压力)仅用来克服管道的阻力,在这种情况下,当转速降到零时,扬程(压力)也降到零,流量也正好降到零,这是理想的水泵运行工况。图1中工作点A和C就完全适合这种工况,可以使用比例定律。 (5) 但实际水泵运行工况不可能达到理想工况,水泵的出水口和进水口之间是有高度差的,有时还很大。在水泵并联运行时,水泵的出水口压力还要受到其它水泵运行压力的影响。并联运行的泵要想出水,水其扬程必须大于其他水泵当时的压力。水泵出口流量并不是总管网流量,总管网流量为所有运行的水泵的流量和。由于管网总流量增大和阻力增大,因此并联运行的水泵扬程更高,工况发生变化,因此比例定律在此也不再适用。 4 单台水泵变频运行的图解分析 (1) 单台水泵变频运行分析的关键,在于水泵进出口水位的高度差,也就是水

潜水泵停机原因及解决办法

潜水泵停机原因及解决办法 有少数用户在使用潜水泵过程中会遇到潜水泵突然停机不工作的现象出现,在不了解潜水泵内部结构的情况下会误认为是潜水泵质量的问题,那么潜水泵突然停机的原因是什么呢?下面为您分享潜水泵突然不工作的原因及潜水泵突然停机的解决办法,供参考: 使用的潜水泵产品例如不锈钢潜水泵产品内部设有潜水泵免烧保护装置,只要潜水泵电机温升超过预设温度潜水泵就会自动启动保护系统停止运行潜水泵,有部分用户把普通型潜水泵拿去输送热水运行20分钟左右之后潜水泵就会自动停止运行,潜水泵在运行过程中本身就会发热,如果使用的不是耐高温潜水泵产品而是普通潜水泵就会出现潜水泵突然停机的现象如果使用的是不含保护装置的潜水泵产品就会导致烧毁电机的现象出现。如果潜水泵突然停机的原因是输送的介质温度过高引起的这种潜水泵突然停机不工作的解决办法就是建议选用耐高温潜水泵产品合适,耐高温潜水泵温度最高能耐到80度。 如果使用的潜水泵产品是依靠配置的控制柜来保护潜水泵例如WQ潜水排污泵通常都是依靠控制柜来实现保护作用,那么潜水泵突然停机不工作的原因也有可能是因为潜水泵超电流导致空气开关跳闸导致潜水泵突然停机的现象出现,这种潜水泵突然停机不工作的解决办法就是提高潜水泵的使用扬程或者在出口管道上安装一个阀门控制潜水泵的出水量来降低潜水泵的电流不要超,就会避免此类现象的出现。 由于潜水泵没有任何保护措施由于缺相或者超温、过载所致潜水泵电机烧毁出现潜水泵突然停机的现象出现,重新修好潜水泵电机之后应该配置相应的水泵控制柜保护潜水泵 潜水泵是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作。把地下水提取到地表,是生活用水、 矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观,热水潜水泵用于温泉洗浴, 还可适用于从深井中提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程。主要用于农田灌溉及高山区人 畜用水,亦可供中央空调冷却、热泵机组、冷泵机组、城市、工厂、铁路、矿山、工地排水使用。一般流 量可以达到 潜水泵有好几种,电机里的线包有油侵式和水侵式还有是干式在使潜水泵用前必须先看说明书,不能搞错,长期不用,必须在使用前还得把叶轮弄转,不然会因为长期不用卡死而烧包。开泵前,吸入管和泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管流出。此时,在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用下,经吸入管流入泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流

水泵常见故障分析及处理方法

水泵常见故障分析及处理方法 不同类型的水泵,其故障的表现形式不一样,但概括起来,有以下5个共同特点。 (1)流量不足。 产生原因:影响水泵流量不足多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。 处理方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮;降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵。 (2)功率消耗过大。 产生原因:水泵转速太高;水泵主轴弯曲或水泵主轴与电机主轴不同心或不平行;选用水泵扬程不合适;水泵吸入泥沙或有堵塞物;电机滚珠轴承损坏等。 处理方法:检查电路电压,降低水泵转速;矫正水泵主轴或调整水泵与电机的相对位置;选用合适扬程的水泵;清理泥沙或堵塞物;更换电机的滚珠轴承。 (3)泵体剧烈振动或产生噪音。 产生原因:水泵安装不牢或水泵安装过高;电机滚珠轴承损坏;水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不平行等。 处理方法:装稳水泵或降低水泵的安装高度;更换电机滚珠轴承;矫正弯曲的水泵主轴或调整好水泵与电机的相对位置。 (4)传动轴或电机轴承过热。 产生原因:缺少润滑油或轴承破裂等。 处理方法:加注润滑油或更换轴承。 (5)水泵不出水。 产生原因:泵体和吸水管没灌满引水;动水位低于水泵滤水管;吸水管破裂等。 处理方法:排除底阀故障,灌满引水;降低水泵的安装位置,使滤水管在动水位之下,或等动水位升过滤水管再抽水;修补或更换吸水管。 污水泵使用的基本常识及叶轮分类介绍 污水泵属于无堵塞泵的一种,具有多种形式:如潜水式和干式二种,目前最常的潜水式为WQ型潜水污水泵,最常见的干式污水泵如W型卧式污水泵和WL型立式污水泵二种。主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。纸屑等固体颗粒的介质,通常被输送介质的温度不大于80℃。由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。故该种泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞会使泵不能正常工作,甚至烧毁电机,从而造成排污不畅。给城市生活和环保带来严重的影响。因此,抗堵性和可靠性是污水泵优劣的重要因素。 和其它泵一样,叶轮、压水室、是污水泵的两大核心部件。其性能的优劣,也就代表泵性能的优劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蚀性能,抗磨蚀性能主要是由叶泵和压水室两大部件来保证。下面分别作一介绍: 1、叶轮结构型式:叶轮的结构分为四大类:叶片式(开式、闭式)、旋流式、流道式、(包括单流道和双流道)螺旋离心式四种,开式半开式叶轮制造方便,当叶轮内造成堵塞时,

变频水泵节能原理及分析

前言 离心式水泵在我国当前的工农业生产和人民日常生活中起到很大的作用,水泵使用三相异步电动机进行拖动,其流量和压力等控制对象大多采用管道阀门截流的调节方式。这种人为增加管阻的调节方式虽然满足了生产生活所需的对流量的控制,但是浪费了大量的电能,不是一种经济的运行方式。在电力能源越发短缺的今天,找寻并普及一种既经济又方便的水泵运行方式,对节能工作有着重大的意义。 1、离心式水泵工作特性 1.1 离心式水泵工作原理 离心式水泵是一种利用水的离心运动的抽水机械。由泵壳、叶轮、泵轴、泵架等组成。起动前应先往泵里灌满水,起动后旋转的叶轮带动泵里的水高速旋转,水作离心运动,向外甩出并被压入出水管。水被甩出后,叶轮附近的压强减小,在转轴附近就形成一个低压区。这里的压强比大气压低得多,外面的水就在大气压的作用下,冲开底阀从进水管进入泵内。冲进来的水在随叶轮高速旋转中又被甩出,并压入出水管。叶轮在动力机带动下不断高速旋转,水就源源不断地从低处被抽到高处。 1.2 泵类负载特性分析 为适应用户用水量的变化,调节出水流量,现通常采用两种方法来完成流量的连续调节。一种是利用控制阀或节流阀进行节流,以改变出水流量;另一种是泵的调速控制,调节泵的转速来改变出水流量。图1为水泵调速时的全扬程特性(H—Q)曲线。 图1 水泵调速时的H-Q曲线

在上图中,曲线n0表示,管路中阀门开度不变时,水泵在额定转速下的扬程—流量曲线。R1表示水泵转速不变时,全扬程与流量之间的关系曲线,又称管阻特性曲线。H0为供水量Q接近0时,所需的扬程等于实际扬程,其物理意义是:如果全扬程小于实际扬程,系统将不能供水。 由上图可知,水泵的扬程特性曲线和管网的管阻特性曲线有交叉点,这个点就是水泵工作时既满足扬程特性又满足管阻特性,供水系统工作于平衡状态,系统稳定运行。 在使用管道阀门控制时,当流量要求从QA减小到QB,就必须减小阀门开度。这时供水管道的阻力变大,管阻特性曲线从R1移到R2,扬程则从HA上升到HB,运行工况点从A点移到B点。 在使用水泵调速控制时,当流量要求从QA减小到QB,由于阀门开口度不变,管道的阻力曲线R不变,此时水泵的特性取决于其转速。如果把速度从n0降到n1,运行工况点则从A点移到C点,扬程从HA下降到HC。 根据离心泵特性曲线公式: 其中:P——为泵使用的工况点轴功率(KW); Q——为使用工况点的水压或流量(m2/s); H——为使用工况点的扬程(m); ρ——为输出介质的密度(kg/m3); η——为使用工况点的泵的效率(%)。 由公式1,可得出在使用阀门调节时,水泵运行在B点的轴功率,和用转速调节时,水泵运行在C点的轴功率分别为:

潜水泵使用注意事项

潜水泵的使用注意事项及维护保养 一、潜水泵的使用 1、使用前的检查 (1)检查潜水泵的机壳是否有裂纹,若有裂纹则不能使用。 (2)检查潜水泵的放气孔、放水孔、放油孔和电缆接头处的封口是否松动,如有松动必须旋紧。 (3)检查潜水泵的绝缘电阻。用500v绝缘电阻表检测,其绝缘电阻不应小于5mω,若低于此值,应打开放水、放气孔,烘干或晒干后再使用。 (4)潜水泵的电缆线最好不要有接头,若有接头应包扎好,整个电缆线应无破损、折断现象,否则应更换新电缆。另外,电缆线要架空,不要太长。 (5)起动前校正电源正负极,以免水泵倒转,不出水。 (6)开机前对供电线路、开关进行全面检查,并在地面通电空转3~5min,若运转正常,再放入水中投入使用。 2、使用中应注意的事项 (1)不同型号的潜水泵,应按规定的扬程使用,配用的钢管、橡胶管或帆管内径应符合技术要求。 (2)出水管尽可能不要弯曲,及时发现并修补输水管的破裂处,以减少功率损失。 (3)潜水泵放入水中或提出水面时,必须拉住耳环上的绳子,绝对不能拉电缆线,否则会造成电缆线损坏。 (4)潜水泵不能抽排污水或含砂量大的水,尤其是采用机械密封的潜水泵更应注意这一点。 (5)潜水泵电源应按规定选用,电源与水泵的距离不能过远,电压应在正常值的±10%之内,并在电源或水泵处埋设一根1m以上的铁棍作地线,以确保安全。电源必须接地可靠,加装漏电保护器。另外,尽量避免在电源电压过高或过低时开机,电压过高,会引起电动机过热而烧坏绕组;电压过低,则电动机转速下降,会造成起动绕组长时间发热,甚至烧坏绕组和电容器。 (6)潜水泵的潜水深度一般为0.5~3m,并应垂直吊起,不能横卧,更不能陷入泥沙中。 (7)潜水泵应采用断路器作控制设备,也可以采用三刀刀开关,但必须装上6a的电熔丝。

电力系统经济运行的必要性研究

电力系统经济性运行的必要性研究 班级:07茅电学号:20071639 姓名:田维民 电力行业关系国计民生,社会对电力自然是加倍关注。面对煤价上调和排污费增加所导致的成本增加,电力行业没有利润是不利于其稳定和发展的。随着国家对协调发展的重视,从供应端看,如果2010 年大江大河的来水正常,则水电出力将比上年大增,同时大批新建电源开始并网发电,电力供应将比上年增加。从需求端看,由于侧管理逐渐推广,电价上涨使高耗能产业发展受限以及居民用电对价格的敏感,需求的增长也会理性些。因此对于电力系统的经济性运行的要求也越来越高。 先了解一下目前电力系统运行的发展趋势: 我国是一个幅员辽阔、人口众多的国家,电网建设格局离不开能源分布、能源结构经济布局的现实。一些地区电力供需上出现了紧张情况。华中和四川等地一度出现了拉闸限电情况。我国水力资源丰富,但分布很不均匀,主要集中在西南地区,占全国总量的67.8%。但是,2008年河北在灌溉负荷高峰时也出现了限电,虽然限电时间很短,未造成重大影响。其次为中南地区和西北地区。分别占l5.5%和99%水电站建设中大型水电站比重大,而且位置集中,单站规模大于200万kW的水电站资源量占50%,主要集中在西南地区。我国原煤的总资源量为50592.2亿吨,占世界总量的4.2%。能源状况存在“双为主”。既能源结构中,以燃煤为主。发电能源结构中,以火力发电为主,占电力结构的80%以上,煤炭资源78%分布在西北、华北和东北地区,一些大型的煤电基地也在“三北”地区。据历史数据统计,1999-2001 年,全国新增发电容量4200万千瓦左右,投入电网建设的投资约3OOO亿元,新建电力项目投资还本付息压力较大。当前情况下,大幅度提高电价,将对用电企业效益产生直接的影响,特别是电费占成本比重高的企业,将直接影响到其市场竞争力。目前农村电价水平仍较高,城乡用电同价的矛盾较大。我国面对严峻的能源形势和环境挑战,适时提出了资源节约型和低碳友好型社会的建设目标把节约用电作为节约能源的一个主要手段。据推算.每节约lkw 容量投资只相当新增1kW 容量造价的20%。按照国家规划到2020 年全国节电可减少电力装机l 亿kW左右,以10年累计节电28000亿kwh,共可节煤1.43 亿t,有效化解了资源环境压力。按照国家计划。今后5年内将投资500亿元,争取年节电达到l000 亿kWh。作为国民经济行业主力设备电动机系统的调速节能,存在巨大的需求。

循环水泵节能技改案例分析

循环水泵节能技改案例分析 杭联热电廖原 循环水泵的配备是一般由设计院根据一定理论经验设计配置,处于安全起见在设计上都放有较大的余量,另外管道特性实际情况和最初设计的理论也可能存在偏差,设计上无法完全考虑到。循环水系统冷却泵一般具有一定的节能空间。 一、风机、泵类流体输送设备节电原理 在流体输送系统中,风机、泵类机械总是与特定的管路相连,其工作状态点由风机、泵类机械的性能曲线与管路的特性曲线共同决定(如图1)。但如果风机、泵类机械的设计点偏离了工作状态点,则系统的运行工况将偏离设计工况。 如图2,曲线I为管路的特性曲线,流量Qa是系统设计流量,在此流量下,管路的阻力为Ha,即水泵的扬程为Ha,应选用图中A点所示的流量和扬程。但如果实际选用了额定流量为Qa,扬程为Hc的的水泵的话,则水泵的工作点将移至图中的B点,这时系统中的水流量将大于设计流量Qa,达到Qb,由于流量的增大,水泵的运行功率也增大,使得水泵的能耗增多。同时,由于水泵的额定流量为Qa,因此水泵实际运行在A点时的工作效率最高,如果工况点偏移至B点,图2的效率曲线图可以看出,水泵的工作效率急剧下降,造成很多不必要的能源浪费。 由于风机、泵类流体输送设备有上图中所描述的特性,因此风机、泵类流体输送设备在

设计中有一唯一的最佳运行工况点,在该点下运行的运行效率达到最高,也是最节能的。但如果实际运行工况点偏离设计的最佳运行工况点,则运行效率也大大降低,造成能耗白白的浪费。 泵的工作运行取决于泵的性能曲线,还取决于管路系统的性能,即管路特性曲线。由这两条曲线的交点来决定泵在管路系统中的运行工况。 同时,水泵本身因设计、加工、安装等原因,不同厂家和型号的泵本身的效率是有较大差异的。另,运行后的汽蚀,腐蚀、结垢、维护等原因会使泵的效率逐渐下降。 二、循环水泵实际运行状态分析 我公司循环水系统配置有4台大功率循环水泵(20Sh-13A)。单台循环水泵额定流量1870M3/h,额定扬称程31m,轴功率187kw。循环水泵随季节变换冷却负荷不同,实际会投用1-3台循环水泵。机组已稳定运行,管道特性也不会再有变化,根据现有的管道特性来重新设计配置最合理的水泵,来达到节能的目的。 对循环水泵进行运行状况进行测算。 如图为单台循环水泵运行曲线。 A点为设计工作点,但实际工作点为B点。由于泵设计是按A设计,所以实际工作点偏离至B点后,泵实际工作效率要低于最大工作效率。通过改造可以重新设计更换水泵,该变泵特性曲线1为2,使泵额定工况点在泵的实际工作点B重合,使泵运行在最高效率点上。 相同两台同性能的泵并联运行,图中I,II两台相同的性能泵的性能曲线,并联性能曲线是将单独的性能曲线的流量在扬程相等的条件下迭加起来而得到的。并联运行的特点是:扬程彼此相等,总流量为每台泵输送流量之和。

水泵七大常见故障及解决方法

水泵七大常见故障及解决方法 水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。 教您如何解决水泵故障。 1、无法启动 首先应检查电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否紧密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。如有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修复。其次检查是否是自身的机械故障,常见的原因有:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更换新的泵轴。 2、水泵发热 原因:损坏;滚动轴承或托架盖间隙过小;泵轴弯曲或两轴不同心;胶带太紧;缺油或油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞,叶轮失去平衡,增大了向一边的推力。排除方法:更换轴承;拆除后盖,在托架与轴承座之间加装垫片;调查泵轴或调整两轴的同心度;适当调松胶带紧度;加注干净的黄油,黄油占轴承内空隙的60%左右;清除平衡孔内的堵塞物。 3、流量不足 这是因为:动力转速不配套或皮带打滑,使转速偏低;轴流泵叶片安装角太小;扬程不足,管路太长或管路有直角弯;吸程偏高;底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损;出水管漏水严重。排除方法:恢复额定转速,清除皮带油垢,调整好皮带紧度;调好叶片角,降低水泵安装位置,缩短管路或改变管路的弯曲度;密封水泵漏气处,压紧填料;清除堵塞物,更换叶轮;更换减漏环,堵塞漏水处。 4、吸不上水 原因是泵体内有空气或进水管积气,或是底阀关闭不严灌引水不满、真空泵填料严重漏气,闸阀或拍门关闭不严。排除方法:先把水压上来,再将泵体注满水,然后开机。同时检查逆止阀是否严密,管路、接头有无漏气现象,如发现漏气,拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆,并拧紧。检查水泵轴的油封环,如磨损严重应更换新件。管路漏水或漏气。可能安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥,或涂用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水,则可用扳手拧紧螺帽,如漏水严重则必须重新拆装,更换有裂纹的管子;降低扬程,将水泵的管口压入水下。 5、剧烈震动

多级离心泵泵组出现的故障、原因及解决方法

多级离心泵泵组出现的故障、原因及解决方法 1. 多级离心泵不吸水,压力表剧烈跳动。 原因:灌注的引水不够,多级离心泵内积有空气,进口管路和表管漏气。 解决方法:灌足引水,检查管路,排除漏气现象。 2. 真空表指示高度真空,多级离心泵仍不吸水。 原因:底阀没打开或严重堵塞,吸水管阻力大,吸上高度过高。 解决方法:检查底阀活门灵活性,除掉堵塞物,尽量使吸水管路简单,降低吸水高度。 3. 出口压力表指示有压力,多级离心泵出水很少或不出水。 原因:出水管阻力大,转向不对,叶轮堵塞,转速不够。 解决方法:降低管阻,检查电机转向,除去叶轮堵塞物,增加转速。 4. 流量低于设计流量。 原因:叶轮堵塞,密封环间隙磨损过大,转速不够。 解决方法:除去堵塞物,更换密封环,增加转速至铭牌上的规定值。 5. 多级离心泵消耗功率过大。 原因:填料压得过紧,填料室发热,叶轮磨损,多级离心泵流量过大,超过额定值。 解决方法:放松填料压盖,更换叶轮,关小闸阀,减小流量。 6. 多级离心泵内声音异常,多级离心泵不出水。 原因:进口管路阻力过大,吸水高度过大,有空气进入吸水管,输送液体的温度过高。

解决方法:检查进口管路有无堵塞,清理底阀,降低液体温度或降低吸水高度。 7. 多级离心泵组振动 原因:多级离心泵轴与电机轴不同心,叶轮不平衡,轴承间隙过大。 解决方法:调整多级离心泵和电机使轴线对准,叶轮通过平衡试验,不平衡重量要求在3克左右,更换轴承。 8. 轴承发热 原因:轴承缺油或油粘度太大影响润滑,轴承磨损间隙过大,多级离心泵与电机不同心。 解决方法:加油,换高质量或粘度小的润滑油,更换轴承,调整多级离心泵和电机,保证同心。 9. 噪声大 原因:多级离心泵与电机安装不同心,多级离心泵或电机轴承磨损,产生跳动。 解决方法:调整多级离心泵和电机,保证同心,更换新轴承。

电力系统运行方式分析和计算

电力系统运行方式分析和计算 设计报告 专业:电气工程及其自动化 班级:11级电气1班 学号: 6 6 姓名:玉豪鸣 华南理工大学电力学院 2015-01-05

0、课程设计题目A3:电力系统运行方式分析和计算 :指导教师: 一、一个220kV分网结构和参数如下: 变电站 变电站 #3 #5 500kV站(#1)的220kV母线视为无穷大母线,电压恒定在230kV。 各变电站负荷曲线基本一致。日负荷曲线主要参数为: 日负荷率:0.85,日最小负荷系数:0.64

各线路长度如图所示。所有线路型号均为LGJ-2*300,基本电气参数为:正序参数: r = 0.054Ω/km, x = 0.308Ω/km, C = 0.0116 μF/km; 零序参数: r 0 = 0.204Ω/km, x = 0.968Ω/km, C = 0.0078 μF/km; 40oC长期运行允许的最大电流:1190A。 燃煤发电厂G有三台机组,均采用单元接线。电厂220kV侧采用双母接线。发电机组主要参数如下表(在PowerWorld中选择GENTRA模型): 机 组台数 单台 容量 (MW) 额定电 压 (EV) 功 率 因 数 升 压 变 容 量 MVA Xd Xd ’ Xq Td0 ’ TJ= 2H a i,2 t/(MW2 h) a i, 1 t/(MW h) a i, t/h Pmax (MW) Pmin (MW) 1 300 10.5 0.8 5 350 1.8 0.1 8 1.2 8 7 0.0000 4 0.298 10.22 300 120 1 300 10.5 0.8 5 350 1.8 0.1 8 1.2 8 7 0.0000 3 0.305 10.32 300 120 1 250 10.5 0.8 5 300 2.1 0.2 1.5 7 6 0.0000 3 0.321 9.38 250 100 稳定仿真中发电机采用无阻尼绕组的凸极机模型。不考虑调速器和原动机模型。不考虑 电力系统稳定器模型。励磁系统模型为: 该模型在PowerWorld中为BPA_EG模型,主要参数如下: KA=40 TA=0.1 TA1=0.1 KF=0.05 TF=0.7 VRmax=3.7 VRmin=0.0 发电厂按PV方式运行,高压母线电压定值为1.05V N 。考虑两种有功出力安排方式: ?满发方式:开机三台,所有发电机保留10%的功率裕度; ?轻载方式:仅开250MW机组,且保留10%的功率裕度;

一起离心泵选型工程案例分析

一起离心泵选型失误工程案例分析 孙万富 摘要 关键词管路特性曲线阻抗车削叶轮泵的相似律 0引言 通常在大型空调建筑中空调电耗占整个建筑的30%—40%,而空调水泵的能耗又占中央空调系统总能耗的20%—30%,且常用的离心泵工作特性有别于轴流泵,因此,合理地选择空调泵成为空调系统安全、经济、平稳运行的重要前提之一。在实际工程中,由于人们对离心泵的特性认识不足,导致选型失误,或对工程技术问题处理不当,给系统的正常运行管理带来诸多隐患。1999年夏天笔者参加了一项民用建筑空调工程项目的施工、调试,由于选型失误及业主的固执,空调泵一直处于高能耗的运行状态,每年直接经济损失15元。现将问题的发现、处理及选型失误介绍作如下分析,以供工程设计及技术改造参考。 1故障现象及现场处理 该工程为广东中山市某大酒店的裙房部分(商场),空调主机为两台400冷吨的离心式冷水机组,与之相配套,冷冻水泵选择了离心泵两台均为Q=300m3 /h, H=30mH2O。工程施 工结束,调试时发现随着冷冻水泵出口阀门开启程度的加大,泵内产生很大的噪声,出口压力很高,进口压力为0(实际应为负压),业主认为问题严重, 要求马上解决问题,且不得采用关小泵出口阀门的方法,迫于工期等诸方面压力,在泵出口设置两个变径加大出口阻力,故障现象基本消除,通过工程验收,但遗留了隐患:(1)水系统的能耗大大增加;(2)水流量偏小,增大主机蒸发器冻结的可能及降低主机的制冷效率。 2原因分析 离心泵在选型时,首先根据工程要求合理确定最大流量与最大扬程(用Q max及H max表示),然后分别加10—20%作为不可预计(如计算误差、漏耗等)安全裕量作为选用的依据,即:Q=1.1Q max H=1.1~1.2H max 这样即可使得离心泵处于高效区内平稳运行,且泵的实际流量扬程与设计值相接近,该工程经事后根据实际管路计算,所选水泵扬程若为H=15mH2O即可满足要求,而实际所选泵的扬程为H=30mH2O(流量Q=300m3/h是根据主机所需流量而定的),是实际所需扬程的2倍,则泵与所在的管路系统明显不匹配。若泵出口阀部分开启,由流体在管路系统中的流动特性知,流体在管路系统中流动时所消耗的能量用于克服管路系统两端的的压差H1及阻力hι,根据流体力学原理阻力损失可表达为流量Q的函数: hι=SQ2 式中S——阻抗(s2/m2),与管路系统的阻力与局部阻力及几何形状有关。 则总能耗H= H1+ SQ2。 当泵出口阀部分开启,则阀门处的局部结构状况决定局部阻抗很大,整个管路系统的总阻抗S也相应很大,对应的管路性能曲线较为陡直,如图OB示,与离心泵的性能曲线交点B即为工况点,此时泵的流量较小扬程却较大。对于泵的入口,虽然有较大的阻抗,由hι=SQ2知不会有太大的阻力损失。 反之,若泵出口阀逐步开大,阀门处的阻抗相应减小,整个管路系统的总阻抗S也相

水泵变频运行特性曲线

一、引言 水泵采用变频调速可以达到很好的节能效果,这在同行业中已经有很多人写了大量的论文进行论述。但其结果却有很多不尽人意的地方,有很多结论甚至是错误的和无法解释清楚的,本文以简易的图解分析法来进行进一步的解释和分析。 二、水泵变频运行分析的误区 1.有很多人在水泵变频运行的分析中都习惯引用风机水泵中的比例定律 流量比例定律 Q1/Q2=n1/n2 扬程比例定律 H1/H2=(n1/n2)2 轴功率比例定律 P1/P2=(n1/n2)3 并由此得出结论:水泵的流量与转速成正比,水泵的扬程与转速的平方成正比,水泵的输出功率与转速的3次方成正比。 以上结论确实是由风机和水泵的比例定律中引导出来的,但是却无法解释如下问题: 1)为什么水泵变频运行时频率在30~35Hz以上时才出水? 2)为什么水泵在不出水时电流和功率极小,一旦出水时电流和功率会有一个突跳, 后才随着转速的升高而升高? 2.绘制水泵的性能特性曲线和管道阻力曲线 很多人绘制出水泵的性能特性曲线和管道阻力曲线如图1所示。 图1 水泵的特性曲线 图1中,水泵在工频运行的特性曲线为F1,额定工作点为A,额定流量Q A,额定扬程H A,管网理想阻力曲线R1=KQ与流量Q成正比。采用节流调节时的实际管网阻力曲线R2,工作点为B,流量Q B,扬程H B。采用变频调速且没有节流的特性曲线F2,理想工作点为C,流量Q C,扬程H C;这里Q B=Q C。 按图1中所示曲线,要想用调速的方法将流量降到零,必须将变频器的频率也降到零,但这与实际情况是不相符的。实际水泵变频调速时,频率降到30~35Hz以下时就不出水了,流量已经降到零。 3.变频泵与工频泵并联 变频泵与工频泵并联运行时,由于工频泵出口压力大,变频泵出口压力小,因此怀疑变频泵是否会不出水?是否工频泵的水会向变频泵倒灌? 4.以上分析的误区 1)相似定律确实是风机水泵在理论分析当中的一条很重要的定律,它表明相似泵(

相关文档
相关文档 最新文档