第六章风速风道及风口设计

6.1 风速

6.1.1风速大小的确定

风速指通风管道内空气流动的速度。一般空调系统的风速在14m/s以下(低速风道)。

低速空调系统的风速因处于通风系统的不同位置而不同,可参照表6-1。

V=L/(F×3600) (m/s) (6-1)

式中,L——风量(m3/h);F——风道截面积(m2)

6.1.2风速查表法

以下几种风速表有助于设计人员确定风速。

用于各种场所的低速风管系统的流速见表6-2所示。

低速风管系统的最大允许流速见表6-3所示。以噪声标准控制的允许风速见表6-4所示。逗留区的送风流速见表6-5所示。

已知建筑条件空调场所及风道情况即可通过查表法求得不同的风速。

表6-2 用于各类场所的低速风管流速(m/s)

6.2风道

6.2.1风道截面积的确定

当空调房间送风量为已知时,确定送风管道截面尺寸的方法有两种:假定风速法和比阻法,假定速度法比较常用,现介绍之。

首先应已知空调送风量(参照前述的方法),然后根据建筑物的空调送风系统查出风速

值(假定风道中的风速,再通过下式计算出风道面积。

最后确定风道的管径(圆管直径或矩形管道的边长)。 风道截面积计算公式

F=L/(v ×3600) m 2

(6-2)

式中 L--风量 m 3/h v--风速 m/s

F--风道面积 m 2

例如:某空调系统送风量L=7200m 3

/h ,属工业空调,现安装一主风管,试确定其风管尺寸。

假定风速,查表6-1可知,工厂空调系统主风道风速推荐值为6~9m/s ,现取8m/s 。 风道面积可计算求

F=L/v ×3600=7200/8×3600=0.25 m 2

若采用圆形风管,其直径可由下式计算出

π

F

d 4=

m (6-3)

式中 π——圆周率 π=3.14 F ——风管面积 m 2

D=0.56m=560 mm 若采用方形风管,其边长应为 25.0=

=

F A =500 mm

若采用矩形风道,管道的长短边尺寸可参考表6-7选用。表中给出了矩形风道的流量当量直径,由圆管直径可变为矩形边长而维持管中空气的流量(风量)不变。

表中当量直径接近560mm 的有460mm ×580mm,440×600mm 两种规格。 6.2.2低压风管尺寸及材料选用表

低压风管尺寸选择见表6-6所示。当量直径见表6-7所示。

低速风道的结构要求见表6-16 所示。各类形状风管的钢板厚度见表6-16所示。圆形风管标准规格见表6-8所示。矩形风管标准规格见表6-9所示。

非金属玻璃钢风管与配件壁厚见表6-10所示。玻璃钢风管法兰规格见表6-11所示。不锈钢板风管和配件板材厚度见表6-12所示。不锈钢板风管法兰规格见表6-13所示。铝板风管和配件板材厚度见表6-14所示。铝板风管法兰规格见表6-15所示。低速矩形风管数据见表6-16所示。低速圆形风管数据见表6-17所示。矩形风量法兰见表6-18所示。矩形风管加强法兰和连接法兰见表6-19所示。安装风管用的吊卡和支架见表6-20所示。风管制作咬口宽度见表6-21所示。

6-6 低压风管尺寸选择

表6-8 圆形风管规格

表6-16 矩形标准风管规格(a)矩形标准风管规格

(b)

6.2.3 空调通风管道阻力计算

风道系统的计算总阻力包括:沿程损失和局部阻力(摩擦阻力和局部阻力)。

一般在通风系统中用的最多的是等压损法和假定速度法,现以假定速度法为例说明之。 计算前应先绘制出风道系统的轴侧图,然后进行分段编号,表出风道尺寸、风道长度和风量。然后假定风道内的风速,然后根据公式进行阻力计算。

例1 某一中央空调的风道系统见图6-1所示,管道分段ABCDEFZ 。 对于ZA 段,风量L=18000m 3/h ,风速取8m/s ,可以得到阻力系数R=0.066H 2O/m ,管道面积为0,625m 2

若采用圆形风道,则直径为88cm 。但从吊顶空间尺寸考虑,风道高度要限制在40cm 以内,故从当量直径表可查得与直径88cm 相当的矩形风道尺寸1850×400cm ,其面积为1.850×0.4=0.74m 。

ZA 段的实际风速应为U=18000/0.74×3600=6.76m/s ,再由此风速查有关空调设计手册中的局部阻力表,求局部阻力并决定送风机的静压。

此例中的各段数据见表6-22 所示。

例2 图6-2是中央空调风机盘管的新风系统风道布置,风管为镀锌钢板,每个送风口的风量为0.3m 3/s (1080m 3/h ),空气处理箱的阻力为295Pa ,试确定风机所需的风量、静压及风管尺寸。

风道系统按图中所示的分段并进行编号。

现取图中1-2-3-4-5-6为最不利的环路进行计算。

具体计算方法如下:

(1) 假定各管段的风速 (2) 计算出该段的管道截面尺寸 (3) 选出标准风管尺寸

(4) 重新按标准风管尺寸,计算出管 内的实际流速

(5)进行各管段的阻力计算

以1~2段为例说明之:

此段有一个送风口,风管内风量为1080m3/h(0.3m/s),现假定管内风速为4m/s,则风管的截面积应为

F=1080/4×3600=0.3/4=0.075m2

根据管道截面积选取矩形风道尺寸为0.32×0.25m,则风管实际面积为F=0.08m2。实际风速为U1=0.3/0.08=3.75m/s。由表6-7可查得当量直径为α=0.309m.

根据风量0.3m/s和d=0.309m查图6-3可知比摩阻R=0.65Pa/m。

其他各段用同样方法计算。

管段1~2、2~3、3~4、4~5、5~6及分支管7~3、8~2的风道阻力计算列入表6-23中供参考。

表6-23 阻力计算表

(a)局部阻力系数计算表

6.2.4 风道的保温

空调管道和设备在下列情况下需保温:(1)不保温,冷、热损耗大,且不经济时;(2)由于冷、热损耗大,使管内介质温度达不到要求时;(3)当管道通过室内空气参数要求严格控制的房间,而且由于管道散出的冷、热量使室内参数不易达到规定值时;(4)管道冷表面可能结露时。

保温材料应根据因地制宜,就地取材的原则,选取来源广泛、价格低廉、保温性能好、易于施工、耐用的材料。常用的保温材料有岩棉板,聚苯乙烯塑料板、铝箔岩棉板等。保温材料一定要隔热、防潮、体轻、防火。常用保温材料及技术性能见第七章表7.16所示。近几年生产厂家推出了一种新型高分子保温材料—高倍率独立气泡聚乙烯塑料(俗称PEF保温材料)。密度22~34kg/m3,导热系数0.034 W/m·℃。此材料吸水率极小(0.1%),水蒸气渗透系数为1.34x10-6g/mhPa。同时,此材料化学稳定性好,可用任何胶类粘贴。它的阻燃性能也好(氧指数27.5),为难燃性材料,燃烧时不释放有毒物质。而且,它施工简便,综合工程造价仅为传统保温结构的60%左右。

保温层的厚度因材料不同而异,它们的导热系数一般在0.12 W/m·℃以内,通过保温后风道壁传热系数一般应在1.75 W/m·℃以内。

6.3 风口

6.3.1风口的特性及送风量

空调房间气流流型主要取决于送风射流,送风口形式对它有直接影响。回风口的位置对室内气流流型和区域温差的影响较小。各种不同的空调系统采用不同的风口,常用的风口有百叶风口(单层、双层)、散流器风口(圆形或方、矩形)、孔板送风口、条形风口、喷嘴等五种。对室温波动范围要求严格的空调大多采用前三种。不同送风口的特性见表6-24所示。不同送风方式的送风量和室内平均流速见表6-25所示。

表6-24 不同送风口特性

表6-25 不同送风方式的送风量和室内平均流速(m/s)

方式,图中(b)为矩形风口的侧吹送形式。

图6-3 风口的形式

从建筑物内吊顶(天花板)下送的散流器气流见图6-4所示。圆形散流器的扩散半径、到达距离、静压损失及噪声NC值见表6-26所示。

表6-26 圆形散流器特性

带有调节阀的散流器其气流吹送均匀,而没有调节阀的散流器往往出现偏吹不均匀,图6-4为圆形散流器有无调节阀的不同气流对比,调节阀的作用不仅如此,而且还可以对送风量进行调节,使各风口的送风平衡。

图6-4 散流器的调节阀

散流器送风的压力损失:

全压损失=动压之差+静压损失。

动压与送风速度有关,可用下式求出

2

3.1???

?

??=v V

P Pa (6-4)

式中,V ——风速m/s ;

散流器的安装位置不仅影响到气流分布和吹送效果而且还会影响阻力的大小。图6-5所示为圆形散流器安装在不同位置的情形。图(a)的管道过长或有弯头使单位静压损失加大。图(b)为在终端风口前加设一个小静压箱的例子,其管道阻力减小了。

图6-5 阻力损失

散流器安装在吊顶上,首次送风因通风管道内不清洁而将风口附近的吊顶污染。这对于建筑装饰不利。为防止此类风口污染的发生需采取必要的措施进行处理。 侧送用的风口一般为百叶风口,有单层百叶和双层百叶之分。风口百叶为活动可调节的,即风量和风向均可调节。关闭一部分百叶时送风量会相应减少。百叶可左、右或上下调节,以改变风向。见图6-6所示

还有一种固定百叶风口,可与风量调节阀配合使用,见图6-7所示。风量调节阀安装在百叶风口的背面。侧送型风口的特性见表所示。

图6-6 百叶风口(双层可调)图6-7 固定风口与调节阀配合使用

表6-27 侧送风口特性

侧送风口吹出角度实例见图6-8所示。此图中的吹出角度A、B、C、D与表6-27中相对应。侧送气流的水平射程及下落高度见图6-9所示。侧送风口的送风量取决于送风口面积及送风速度,其风量范围在100~4000m3/h之间。

图6-8 侧送风口的气流角度图6-9 侧送气流

图6-10 侧送气流下降

回风口是为吸引房间的风回到空调机中而设置的,回风口可以置于吊顶上,侧壁上或门的下部。

回风口有条状格栅、百叶窗形或花格形等。回风口的材制一般为铝合金和木材。回风口的推荐面风速为1.0~4.0m/s。回风口所需全压见表6-287所示。

表6-28 回风口需要全压值(Pa)

回风口的位置:可装于侧壁,。也可装于吊顶下面(如风机盘管风口)、门的下部。回风口也可兼检查口,在恒温恒湿的电子计算机中回风口与灯具合二为一即使空气循环又富于装饰性。

回风口的风量一般不安装调节阀,如有必要时可安装调节阀门以调节回风量。

百叶窗和回风格栅的推荐速度见表6-29所示。

回风口、新风入口和排风口的最大风量见表6-30所示。

表6-29 百叶窗和回风格栅的推荐流速(m/s)

表6-30 回风口新风口和排风口的最大风量(m3/h)

6.3.2气流组织

由空调送风口,回风口的不同布置可形成不同的气流组织。

图6-11为几种不同的气流组织形式。

气流组织有上送下回、侧送侧回等等形式。

气流组织的计算步骤:

侧送:

(1)布置风口,选定风口形式。

(2)选取送风温度及送风温差。

(3)确定送风速度。

(4)满足轴心温度衰减的风口个数。

(5)确定风口尺寸。

(6)校核射流的贴附长度。

(7)较核房间高度。

散流器平送风的计算

①根据房间的建筑尺寸,布置散流器并决定数量、垂直射程。

②选取送风温差、计算送风量,较核换气次数。

③选定喉部风速(2~5m/s),计算喉部面积。

④确定修正系数。

⑤计算温差Δt x ⑥较核工作区流速。

6.4 空调系统的消声、减震及防火

6.4.1空调系统的消声

空调系统的噪声主要来源于制冷空调设备。如压缩机、水泵、通风机等等。这些声源的噪声可传至空调房间内。在空调房间内的噪声是有规定的,民用建筑允许噪声标准见表

6-31

第六章风速、风道及风口设计(第二版)

第六章风速风道及风口设计 6.1 风速 6.1.1风速大小的确定 风速指通风管道内空气流动的速度。一般空调系统的风速在14m/s以下(低速风道)。 低速空调系统的风速因处于通风系统的不同位置而不同,可参照表6-1。 V=L/(F×3600) (m/s) (6-1) 式中,L——风量(m3/h);F——风道截面积(m2) 6.1.2风速查表法 以下几种风速表有助于设计人员确定风速。 用于各种场所的低速风管系统的流速见表6-2所示。 低速风管系统的最大允许流速见表6-3所示。以噪声标准控制的允许风速见表6-4所示。逗留区的送风流速见表6-5所示。 已知建筑条件空调场所及风道情况即可通过查表法求得不同的风速。 表6-2 用于各类场所的低速风管流速(m/s)

6.2风道 6.2.1风道截面积的确定 当空调房间送风量为已知时,确定送风管道截面尺寸的方法有两种:假定风速法和比阻法,假定速度法比较常用,现介绍之。 首先应已知空调送风量(参照前述的方法),然后根据建筑物的空调送风系统查出风速

值(假定风道中的风速,再通过下式计算出风道面积。 最后确定风道的管径(圆管直径或矩形管道的边长)。 风道截面积计算公式 F=L/(v ×3600) m 2 (6-2) 式中 L--风量 m 3/h v--风速 m/s F--风道面积 m 2 例如:某空调系统送风量L=7200m 3 /h ,属工业空调,现安装一主风管,试确定其风管尺寸。 假定风速,查表6-1可知,工厂空调系统主风道风速推荐值为6~9m/s ,现取8m/s 。 风道面积可计算求 F=L/v ×3600=7200/8×3600=0.25 m 2 若采用圆形风管,其直径可由下式计算出 π F d 4= m (6-3) 式中 π——圆周率 π=3.14 F ——风管面积 m 2 D=0.56m=560 mm 若采用方形风管,其边长应为 25.0= = F A =500 mm 若采用矩形风道,管道的长短边尺寸可参考表6-7选用。表中给出了矩形风道的流量当量直径,由圆管直径可变为矩形边长而维持管中空气的流量(风量)不变。 表中当量直径接近560mm 的有460mm ×580mm,440×600mm 两种规格。 6.2.2低压风管尺寸及材料选用表 低压风管尺寸选择见表6-6所示。当量直径见表6-7所示。 低速风道的结构要求见表6-16 所示。各类形状风管的钢板厚度见表6-16所示。圆形风管标准规格见表6-8所示。矩形风管标准规格见表6-9所示。 非金属玻璃钢风管与配件壁厚见表6-10所示。玻璃钢风管法兰规格见表6-11所示。不锈钢板风管和配件板材厚度见表6-12所示。不锈钢板风管法兰规格见表6-13所示。铝板风管和配件板材厚度见表6-14所示。铝板风管法兰规格见表6-15所示。低速矩形风管数据见表6-16所示。低速圆形风管数据见表6-17所示。矩形风量法兰见表6-18所示。矩形风管加强法兰和连接法兰见表6-19所示。安装风管用的吊卡和支架见表6-20所示。风管制作咬口宽度见表6-21所示。

空气净化器毕业设计论文

摘要 ..................................................................... I Abstract ................................................................. I 第1章绪论 .. (1) 1.1室内环境隐患 (1) 1.2现代人工作方式及其生活环境的研究 (1) 1.3 现代空气净化器定义 (3) 1.4现代空气净化器弊端 (3) 第2章设计调研 (4) 2.1空气净化器发展史 (4) 2.2瑞典空气净化器调研 (4) 2.3其他品牌的空气净化器调研 (6) 2.3.1亚都空气净化器调研 (6) 2.3.2美的空气净化器调研 (7) 2.3.3远大空气净化器调研 (7) 2.3.4飞利浦空气净化器调研 (7) 第3章设计定位 (9) 3.1目标人群定位 (9) 3.2形态定位 (9) 3.3功能定位 (10) 3.4色彩定位 (10) 第4章设计展开 (11) 4.1设计构思 (11) 4.1.1形态设计 (12) 4.1.2功能设置 (12) 4.1.3色彩设计 (12) 第5章方案确定 (13) 5.1方案确定 (13) 5.1.1形态设计 (13) 5.1.2功能设置及其材料选择 (13) 5.1.3色彩设计 (13) 致谢 (15) 参考文献 (16)

来自对深海贝壳的弧线,与我们的工作及休闲生活画出了交集,空气因此而清新,生活因此而美好。此设计以净化器的使用环境为基本出发点,运用人机工程学,设计心理学及设计美学原理,令造型及设计风格上更符合现代办公室工作人员及小型空间环境的需求。它体现了“以人为本”,“因需而设计”的构想,还体现了以使用环境为价值导向探讨产品设计的方法。外形简洁,操作简便,指示明确,符合现在流行的极简风格,能更好的融入我们的生活;它时尚而不单调,能让现代的年轻人拥有清新健康的工作生活环境。 关键词:空气净化器桌式海贝清新极简

美的空气净化器的运输包装设计说明书(DOC)

运输包装课程设计说明书 题目:美的KJ40FR—NG1全能博士空气净化器 的运输包装设计 学生姓名:王聪 学号: 200909030214 院(系):设计与艺术学院 专业:包装工程 指导教师:巩桂芬 2012 年 6 月 27 日

目录 1课程设计的目的 (1) 2课程设计的任务 (1) 3课程设计的内容 (1) 3.1产品的详细说明 (1) 3.1.1空气净化器 (1) 3.1.2美的KJ40FR-NG1 全能博士空气净化器的性能介绍 (1) 3.1.3美的KJ40FR-NG1 全能博士空气净化器的脆值确定 (2) 3.2产品运输流通环境分析 (3) 3.2.1产品的流通区间 (3) 3.2.2产品的主要运输方式 (3) 3.2.3产品的装卸与搬运 (3) 3.2.4产品的储存 (4) 3.2.5流通气象条件 (4) 3.2.6产品跌落高度的确定 (4) 3.3缓冲材料的选择 (4) 3.4设计缓冲包装 (5) 3.4.1缓冲衬垫基本尺寸计算 (5) 3.4.2缓冲衬垫的校核 (6) 3.4.3防振包装设计 (7) 3.4.4缓冲衬垫的结构设计 (7) 3.5设计瓦楞纸箱并校核其抗压强度 (7) 3.5.1瓦楞纸箱的设计 (7) 3.5.2瓦楞纸箱的校核 (9) 3.5.3封箱、钉箱要求 (10) 3.5.4瓦楞纸箱展开图及装潢图 (10) 4小结 (10) 参考文献 (12)

1课程设计的目的 通过运输包装的课程设计,使我们对产品的运输包装设计有一个全面的了解;也使我们将理论知识与实际应用结合起来加深理解;也为毕业设计和以后走向工作岗位打下良好的基础。 2课程设计的任务 设计出合理的美的KJ40FR-NG1 全能博士空气净化器的缓冲衬垫以及外包装箱。要适合国内运输环境的要求,并且能够很好的达到保护产品的目的。并且要求编写课程设计说明书一份,缓冲衬垫的结构图一份,外包装容器的展开图一份。 3课程设计的内容 3.1产品的详细说明 3.1.1空气净化器 空气净化器(又称“空气清洁器”、空气清新机),是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品,目前以清除室内空气污染的家用和商用空气净化器为主。随着时代的发展,科学技术迅速进步,人们的生活水平也随着增高,进入20世纪80年代,空气净化的重点已经转向空气净化方式,如家庭空气净化器。过去的过滤器在去除空气中的恶臭、有毒化学品和有毒气体方面非常好,但不能去除霉菌孢子、病毒或细菌,而新的家庭和写字间用空气净化器,不仅能清洁空气中的有毒气体,还能净化空气,去除空气中的细菌、病毒、灰尘、花粉、霉菌孢子等。机器通过微风扇不断的吸进排出使室内空气循环流动,而吸进的污染空气是通过机内的多层空气净化过滤系统,将各种污染气体、颗粒物、细菌、粉尘等挥发性有机物,经过一系列的过滤形成大量的负离子群、洁净空气排到空气中,使空气变得清新自然的效果。主要作用有:净化空气、杀菌灭菌、集尘消烟、除臭去毒、补充负离子等作用。 3.1.2美的KJ40FR-NG1 全能博士空气净化器的性能介绍 美的KJ40FR-NG1 全能博士空气净化器的外观如图3—1所示: 图3—1 美的KJ40FR-NG1 全能博士空气净化器

汽车空调出风口及风道设计的要求规范

汽车空调出风口及风道设计 作者:胡成台 单位:一汽轿车股份有限公司

目录 第1章风道及出风口介绍 (4) 1.1 风道介绍 (4) 1.2 出风口介绍 (4) 1.3 相关法规/标准要求 (5) 1.3.1 国家/政府/行业法规要求 (6) 1.3.2 FCC相关标准要求 (6) 第2章风道及出风口设计规范 (7) 2.1风道及出风口结构 (7) 2.1.1风道结构 (7) 2.1.2出风口结构 (7) 2.1.3出风口及风道实例 (8) 2.1.4材料 (8) 2.2风道及出风口整车布置 (8) 2.2.1风道整车布置 (8) 2.2.2出风口整车布置 (9) 2.3通风性能 (10) 2.3.1 风道中的压力损失 (10) 2.3.2出风量 (10) 2.3.3通风有效面积 (10) 2.4 出风口水平叶片布置方式 (11) 2.4.1叶片数量 (11) 2.4.2叶片尺寸要求 (11) 2.5.3叶片间距 (13) 2.5 出风口垂直叶片布置方式 (13) 2.5.1叶片数量 (13) 2.5.2叶片尺寸要求 (13) 2.5.3叶片间距 (13) 2.6 气流性能 (13) 2.6.1气流方向性 (13) 2.6.2泄漏量 (17) 2.7 出风口手感 (17) 2.7.1拨钮操作力 (17) 2.7.2拨轮操作力 (17) 第3章试验验证与评估 (18) 3.1 设计验证流程 (18) 3.2 设计验证的内容与方法 (18) 第4章附录 (19)

4.1 术语和缩写 (19) 4.2 设计工具 (19) 4.3 参考 (19)

第1章风道及出风口介绍 在整个汽车空调系统中,风道和出风口组成空调的通风系统,担负着将经过处理(温度调节,湿度调节,净化)的气流送到汽车驾驶舱内,以完成驾驶舱内通风,制冷,加热,除霜除雾,净化空气等的功能。 图 1 某车型空调通风系统及周围环境结构爆炸图 1.1 风道介绍 风道连接空调器与出风口,是空调系统中制冷和制热空气的通道。目前空调系统由空调厂商提供,作为空调系统一部分的风道设计,需汽车整车设计部门做匹配设计,车厢内的空气流场与温度场不仅与车厢结构以及空调制冷系统有关,还与空调风道的结构形状密切相关。风道的布置走向、风道占用空间(截面积)以及风道中空气的流速等均影响车厢内的制冷效果,影响系统的经济性和外观造型。 图 2 奔腾B90通风风道 1.2 出风口介绍

空气净化器设计调研

竞赛专题课程设计 课题名称空气净化器设计 学生姓名 专业班级 指导教师 2014年3月

目录 1、课题来源 (3) 2、时间进度安排 (5) 3、设计调研与分析 (6) 3.1市场需求情况调研 (6) 3.2消费者需求调研 (6) 3.3现有产品调研 (7) 4、设计定位 (10) 4.1产品使用人群定位 (10) 4.2产品使用环境定位 (11) 4.3产品创新点定位 (12) 5、产品方案设计 (13) 5.1方案设计 (13) 5.2方案优选 (17) 5.3最终方案 (19) 5.4确定方案展示 (20) 6、设计感悟 (21) 7、参考文献 (22)

空气净化器设计 1、课题来源 随着全球经济持续高速增长,环境污染日趋严重,生存环境问题日益突出。据统计,全球近一半的人处于室内空气污染中,室内环境污染已经引起35.7%的呼吸道疾病,22%的慢性肺病和15%的气管炎、支气管炎和肺癌。空气污染每年大约造成全球数百万人早逝,其中一半以上发生在发展中国家(见图1)。2002年,世界卫生组织明确将室内空气污染列为人类健康的十大威胁之首。 据统计,城市居民80%-90%的时间在室内活动,每天呼吸的绝大部分是室内空气。有关部门统计数字显示,近几年来我国每年因室内空气污染引起的死亡人数达11.1万人,常规门诊、急诊疾病人达65万人,由此导致的健康危害的经济损失每年达800多亿元。因此,改善生活环境中的空气质量已成为政府和民众关注的焦点。 所以空气净化器越来越被人们需要,空气净化器又称“空气清洁

器”、空气清新机,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品,目前以清除室内空气污染的家用和商用空气净化器为主。 负离子被称为“空气维生素”,它可以改善空气质量,净化空气,对人体有着十分重要的影响。每天呼吸适量的负离子,可使大脑皮层功能及脑力活动加强,还有降低血压,增强心脏功能,增加肺部功能等作用。因此负离子在生活家电方面得到了广泛应用。 近几年,空气净化器市场保持良好的发展势头,2010-2012年,空气净化器零售量同比涨幅均在11%以上,且涨幅逐年递增,同比增长幅度由11.4%增至14.7%;空气净化器零售额同比涨幅在23%以上,涨幅逐年减少,由27.6%降至23.5%。零售额涨幅低于零售量的涨幅是由于产品均价的下降所致。在空气净化器市场销量逐年增大的情况下,市场竞争也愈加激烈,高利润时代可能将要终结。 空气净化器起源于消防用途,1823年,约翰和查尔斯·迪恩发明了一种新型烟雾防护装置,可使消防队员在灭火时避免烟雾侵袭。 1854年,一个名叫约翰斯·滕豪斯的人在前辈发明的基础上又取得新进展:通过数次尝试,他了解到向空气过滤器中加入木炭可从空气中过滤出有害和有毒气体。 二战期间,美国政府开始进行放射性物质研究,他们需要研制出一种方式过滤出所有有害颗粒,以保持空气清洁,使科学家可以呼吸,

风管风速表

镀锌板风管摩擦阻力表 矩型风管 mm 风量(m3/h)/摩擦阻力(Pa) v=2m/s v=3 m/s v=4 m/s v=5 m/s v=6 m/s 120x120104/156/207/259/311/ 160x120138/207/277/346/415/ 160x160184/277/369/461/553/ 200x120173/259/346/432/734/ 200x160230/346/461/576/691/ 250x120216/324/432/540/648/ 250x160288/432/576/720/864/ 250x200360/540/720/900/1080/ 320x120269/403/537/672/806/ 320x160369/553/737/922/1106/ 320x200461/691/9221/1152/1382/ 320x250576/864/1152/1440/1728/ 400x120336/504/673/841/1009/ 400x160461/691/922/1152/1382/ 400x200576/864/1152/1440/1728/ 400x250720/1080/1440/1800/2160/ 500x160576/ 864/1152/1440/1728/ 500x200720/1080/1440/1800/2160/

500x250900/1350/1800/2250/2700/ 500x3201152/1728/2304/2880/3456/ 500x4001440/2160/2880/3600/4320/ 630x160726/1089/1452/1814/2177/ 630x200907/1361/1814/2268/2722/ 630x2501134/1701/2268/2835/3402/ 630x3201452/2177/2903/3629/4355/ 630x4001814/2722/3629/4536/5443/ 630x5002268/3402/4536/5670/6804/ 800x160922/1382/1843/2304/2765/ 800x2001152/1728/2304/2880/3456/ 800x2501440/2160/2880/3600/4320/ 800x3201843/2765/3686/4608/5530/ 1000x2001440/2160/2880/3600/4320/ 1000x2501800/2700/3600/4500/5400/ 1000x3202304/3456/4608/5760/6912/

空气净化器设计总思想

空气净化器控制系统总体设计 我们研究的控制系统是工作在单项额定电压220V家用空气净化器,净化器主要功能是对室内气体进行检测,然后对甲醛等有毒气体进行净化,下面将对空气净化器的功能进行概述,并对整个控制系统进行整体设计。 主要实现功能 课题所研究的空气净化器的功能实现的实现过程如图所示。室内空气经过微风扇引风进入空气净化系统中,由触感器进行空气质量数据采集,并结合按键控制模块调节净化工作态,通过液晶显示器显示器状态信息,随后空气经过负离子净化部分,在自动/手动设定的工作状态下,使用负离子进行空气净化,得到新鲜空气。 主要设计模块 具体的设计的内容包括:负离子净化器控制系统的总体结构设计,将系统分为了电源控制模块、传感器采集模块、电机控制模块、负离子发生模块、液晶显示模块与其他辅助电路模块。1、系统电源模块;空气净化器输入的220v的交流电经过变压其输出12v,在经过桥式整流、滤波后得到9v直流电,给HC-SR501红外传感器电路供电,而同时有三端稳压芯片L7805降压到5v给单片机、MQ138传感器及其它器件供电; 2、传感器数据采集模块:对甲醛气体传感器工作原理、结构与特新分析,并选择场效应管导通控制的加热方式,设计MQ138传感器的数据采集电路,并使用Atmega16单片机对其输出信号进行程序处理,转换到调整电机工作状态的输出信号;海曼LHi878加热型红外传感器的结构分析以及菲涅尔透镜的使用方法,设计出HC-SR501红外传感器的数据采集电路,包括对于采集信号的放大、滤波的处理,同样通过Atmega16单片机接口处理传感器的最终输出信号,完成控制程序的编写; 3、电机控制模块:本项目研究中,根据风扇的特点与工作需求采用了交流单相异步电机,其控制模块的设计是围绕点击的特性,采用Atmega6单片机通过可控硅驱动光耦MOC3023驱动电机,控制其导通与转速的变化,单片机程序将根据传感器提供的信号、手动按键信号对电机的工作状态进行自动和手动的调整,似的空气净化器在不同的工作模式下运转的时候,电机处于对应的档次转速; 4负离子的产生:将输入的直流或交流电经EMI处理电路及雷击保护电路处理后,通过脉冲式电路(特殊振荡频率,频率过高/过低将起不到杀菌/氧气的作用);过压限流;空间辐射处理;高低压隔离;变压器升为交流高压,通过特殊等级电子材料整流滤波后得到纯净无辐射的直流负高压,在真空;高 温下用特殊型号等级的环氧树脂将其密封后烤干,成品负离子发生器利用碳钎维线对空气高速放电子(e-),而电子并无法长久存在于空气中(存在的电子寿命只有nS级),立刻会被空气中的氧份子(O2)捕捉,电离空气生成带负电荷的氧离子。 5、液晶显示器的模块:主要是采用了SMG12864液晶显示器来显示空气净化器工作时的信息,包括了工作模式、房间大小、定时设定、以及空气质量指标等信息, 6、其他的辅助电路模块:包括电路中功能案件的设置,红外遥控装置,单片机程序烧写端口ISP的电路设计等一些辅助功能与保护电路,完成整套的空气净化控制系统的设计。 系统的主要执行功能如下: 净化器分为四种工作模式:自动模式,高速模式,省电模式,睡眠模式; 工作的室内空间可分为:large,medium, small; 当前空气质量状况:good(poor,共五个档次显示空气质量好坏;

空气净化器设计

天津工业大学 毕业设计(论文)题目:空气净化器设计 姓名王佳思 学院机械工程学院 专业工业设计 指导教师任成元 职称副教授 2014年5月9日

前言 空气净化器是指能够将空气中各种杂质和污染物吸附、消除和分解的一种空气洁净机。包括PM2.5、花粉、毛发、异味、粉尘、甲醛之类的装修污染在内的过敏原、粉尘等都是空气中需要去除的污染物。而空气净化器是能够有效去除这些污染并且能够提升空气清洁度的产品之一。它的使用场所主要分为室内家居、商业场所、工业区域和车室内。 国家相关标准对于空气净化器定义是“从空气中分离并且去除一种或多种污染物的设备。[1]对空气中的污染物有一定去除能力的装置。” 由于经济的迅速发展,伴随经济发展同时带来的还有环境的污染,人们逐渐开始关心生活环境的质量,近年来,雾霾等空气问题逐渐显露出来,空气净化器这一新型产品也开始流行起来。但现在市场上的空气净化器普遍存在造型单一,过于机械化得缺点,有好的功能但没有好的形式。因此,针对市场上这一普遍现象,通过调研分析,在现有空气净化器系统的基础上再设计与创新,设计出便于使用的,功能相对完善一款产品。 本文主要对家用空气净化器和车载空气净化器进行分析设计,根据空气净化器的内部结构和各部件的工作原理,以及消费者需求进行设计,如家用空气净化器与加湿器的结合来增加产品的多功能性,LED显示屏的应用方便监测各项数据等设计了一套更适合生活,更便于使用的空气净化器。

第一章项目提出 1.1 空气质量隐患 近年来研究均表明,室内空气污染问题已不容忽视。 而中国是属于污染最严重的国家之一。中国房地产市场井喷,因为大量新宅的装修导致了装潢材料以及新家具的化学制品所带来气体污染加剧;而且中国的3.6亿烟民更带来了异常严峻的二手烟污染问题。 联合国环境规划署于2013年发布了关于过早死亡与空气污染相关的文件——《全球未来环境展望5》,在其中指出与空气污染有关有的死亡病例已近200多万。而世界卫生组织发布最新发布的报告则表明,平均为每天约1000死亡人数是由空气污染所导致的,也就意味着每年有就约40万左右的人面临着死亡威胁。而翻阅早期资料,早在2000年,世界卫生组织发布的文件中就预计了不久的将来有6万中国人死于空气污染。而《美国自然科学院刊》(PNAS)于最近发表的研究报告也称,因为空气污染人类平均寿命将会缩短4、5年左右。总的来讲,种种数据都表明了,中国的异常严重的空气污染给我们带来了巨大的生命威胁,它阻碍了我们的生活。 1.2 室内污染情况 室内是人们工作,生活,学习,娱乐的主要场所,据统计,大部分人每天四分之三的时间是呆在室内的,所以室内是人们所处的主要场所,随着越来越多的“宅一族”出现,我们更应当把室内以及封闭空间的空气质量问题加以重视。 室内,如家庭环境中,污染物主要为装潢材料产生的甲醛,粉尘等,家装中的甲醛潜伏期是3至5年,甚至更久,而宠物及身体毛发,皮屑,二手烟尘等也是不容消灭的;而在工作环境中,各类机器所带来的化学污染也十分严重;车内室作为更加封闭的空间,更加容易产生细菌,异味等,也是十分需要被改量空气质量的场所。

空气净化器设计.doc

目录 摘要 ........................................................ 错误!未定义书签。Abstract..................................................... 错误!未定义书签。第一章绪论 (3) 1.1 研究背景 (3) 1.2 课题概述 (3) 1.2.1空气净化器简介 (3) 1.2.2空气净化器发展历史与现状 (3) 第二章现有空气净化器市场调查分析 (3) 2.1 空气净化器功能调研 (3) 2.1.2空气净化器造型调研 (4) 2.1.3 空气净化使用方式调研 (5) 第三章设计作品展开分析 (6) 3.1 设计定位 (6) 3.1.1 设计主题 (6) 3.1.2 设计草图 (7) 3.2 电脑建模 (7) 3.3 色彩分析 (7) 3.4 材料分析 (8) 3.5 造型分析 (8) 总结 (8) 参考文献 (9) 致谢 (10)

空气净化器设计 摘要:随着电子技术的不断发展的今天,小家电产品要不停的去革新,去改造才能满足人们不断挑剔的眼光,过去很多小家电产品在结构设计时往往要注重设备的强度设计、屏蔽设计、热设计等,对外观造型考虑得不多。但外观造型的好坏,有时又起着决定性的作用,它不仅影响到产品的等级和市场地位,而且还关系到产品的竞争能力。本文将通过创意家用空气净化器的设计,从仿生的角度出发去分析空气净化器的外观造型,功能分配以及如何结功能去创造适应市场并受收场追捧的空气净化器,分析现代元素与仿生功能在空气净化器设计中的发展。 关键词:空气净化器;创意设计;现代元素; Design of air purifier Abstract:With the development of electronic technology today,small household electrical appliances or stop to innovate,to transform to satisfy critical perspective,the past a lot of small household electrical appliances in the structural design usually focus on strength design,equipment shielding design,thermal design,the appearance form doesn't think too much. But the appearance quality,sometimes plays a decisive role,it not only affects the grade of products and market position,but also related to the competition ability of the product.The design idea of combining modern elements and bionic function is a new concept in today's small household electrical appliances industry,transforming it from noble,high-grade to the civilian,personalized. It gives the modern art design,aesthetic content of modern life has brought the huge influence,constitute a kind of new culture phenomenon,namely folk culture. Key words: Air alert;Bionic design;Modern elements

空调系统风道设计word文档

https://www.wendangku.net/doc/0a6163314.html,/zykt/2/2.1.html 第8章空调系统风道设计 §8.1风道设计的基本知识 一、道的布置原则 风道布置直接与工艺、土建、电气、给排水等专业关系密切,应相互配合、协调一致。 1.空调系统的风道在布置时应考虑使用的灵活性。 2.风道的布置应符合工艺和气流组织的要求。 3.风道的布置应力求顺直,避免复杂的局部管件。 4.风管上应设置必要的调节和测量装置(如阀门、压力表、温度计、风量测定孔、采样孔等)或预留安装测量装置的接口。 5.风道布置应最大限度地满足工艺需要,并且不妨碍生产操作。 6.风道布置应在满足气流组织要求的基础上,达到美观、实用的原则。 二、管材料的选择 用作风管的材料有薄钢板、硬聚氯乙烯塑料板、玻璃钢板、胶合板、铝板、砖及混凝土等。 需要经常移动的风管—大多采用柔性材料制成各种软管,如塑料软管、金属软管、橡胶软管等。 薄钢板有普通薄钢板和镀锌薄钢板两种,厚度一般为0.5~1.5m m 左右。 对于有防腐要求的空调工程,可采用硬聚氯乙烯塑料板或玻璃钢板制作的风管。硬聚氯乙烯塑料板表面光滑,制作方便,但不耐高温,也不耐寒,在热辐射作用下容易脆裂。所以,仅限于室内应用,且流体温度不可超过-10~+60℃。 以砖、混凝土等材料制作风管,主要用于与建筑、结构相配合的场合。

为了减少阻力、降低噪声,可采用降低管内流速、在风管内壁衬贴吸声材料等技术措施。

三、风管断面形状的选择 风管断面形状: 圆形断面的风管—强度大、阻力小、消耗材料少,但加工工艺比较复杂,占用空间多,布置时难以与建筑、结构配合,常用于高速送风的空调系统; 矩形断面的风管—易加工、好布置,能充分利用建筑空间,弯头、三通等部件的尺寸较圆形风管的部件小。为了节省建筑空间,布置美观,一般民用建筑空调系统送、回风管道的断面形状均以矩形为宜。 常用矩形风管的规格如下表所示。为了减少系统阻力,进行风道 设计时,矩形风管的高宽比宜小于6,最大不应超过10。 表8-1矩形风管规格 §8.2风道设计的基本任务

风速、风道及风口设计(第二版)

风速风道及风口设计 6.1 风速 6.1.1风速大小的确定 风速指通风管道内空气流动的速度。一般空调系统的风速在14m/s以下(低速风道)。 低速空调系统的风速因处于通风系统的不同位置而不同,可参照表6-1。 若已知空调房间的送风量和风管的尺寸,即可用下式求出该风道内的风速。 V=L/(F×3600) (m/s) (6-1) 式中,L——风量(m3/h);F——风道截面积(m2) 6.1.2风速查表法 以下几种风速表有助于设计人员确定风速。 用于各种场所的低速风管系统的流速见表6-2所示。 低速风管系统的最大允许流速见表6-3所示。以噪声标准控制的允许风速见表6-4所示。逗留区的送风流速见表6-5所示。 已知建筑条件空调场所及风道情况即可通过查表法求得不同的风速。

表6-4 以噪声标准控制的允许风速(m/s)

6.2风道 6.2.1风道截面积的确定 当空调房间送风量为已知时,确定送风管道截面尺寸的方法有两种:假定风速法和比 阻法,假定速度法比较常用,现介绍之。 首先应已知空调送风量(参照前述的方法),然后根据建筑物的空调送风系统查出风速值(假定风道中的风速,再通过下式计算出风道面积。 最后确定风道的管径(圆管直径或矩形管道的边长)。 风道截面积计算公式 F=L/(v ×3600) m 2 (6-2) 式中 L--风量 m 3/h v--风速 m/s F--风道面积 m 2 例如:某空调系统送风量L=7200m 3/h ,属工业空调,现安装一主风管,试确定其风管尺寸。 假定风速,查表6-1可知,工厂空调系统主风道风速推荐值为6~9m/s ,现取8m/s 。 风道面积可计算求 F=L/v ×3600=7200/8×3600=0.25 m 2 若采用圆形风管,其直径可由下式计算出 π F d 4= m (6-3) 式中 π——圆周率 π=3.14 F ——风管面积 m 2 D=0.56m=560 mm 若采用方形风管,其边长应为 25.0== F A =500 mm 若采用矩形风道,管道的长短边尺寸可参考表6-7选用。表中给出了矩形风道的流量当量直径,由圆管直径可变为矩形边长而维持管中空气的流量(风量)不变。 表中当量直径接近560mm 的有460mm ×580mm,440×600mm 两种规格。 6.2.2低压风管尺寸及材料选用表 低压风管尺寸选择见表6-6所示。当量直径见表6-7所示。 低速风道的结构要求见表6-16 所示。各类形状风管的钢板厚度见表6-16所示。圆形风管标准规格见表6-8所示。矩形风管标准规格见表6-9所示。 非金属玻璃钢风管与配件壁厚见表6-10所示。玻璃钢风管法兰规格见表6-11所示。不锈钢板风管和配件板材厚度见表6-12所示。不锈钢板风管法兰规格见表6-13所示。铝板风管和配件板材厚度见表6-14所示。铝板风管法兰规格见表6-15所示。低速矩形风管数据见表6-16所示。低速圆形风管数据见表6-17所示。矩形风量法兰见表6-18所示。矩形风管加强法兰和连接法兰见表6-19所示。安装风管用的吊卡和支架见表6-20所示。风管制作咬口宽度见表6-21所示。

风速的控制

中央空调系统风道风速和风口的选择作者:admin 来源:本站原创时间:2011-01-04 浏览次数: 1072 【大中小】【复制】【打印】 1、风管内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。 2、出风口尺寸的计算 为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500 立方米左右。 3、回风口的吸风速度 回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s 。 4、风管安装注意事项及风管计算 在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s, 风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积 同时注意保证风管:长边÷短边≤4 一般不要>4 特殊情况特殊对待。 风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积 注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.7 5、计算风管尺寸 1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合。 2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。

因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。对于风管系统,常采用送风管0.08-0.15mmH2O/m,回风管0.06-0.1 mmH2O/m作为基准。 6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。 7、风压估算 如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失4pa左右。 如弯头、三通、变径等较多的情况下每米损失6pa左右 8、接风管的风盘的风口设计 1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当; 2)带有两个出风口的风盘送风管要变径; 3)风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤5米) 9、风口的选用. ①新风口,送风口用双层百叶风口 ②回风口用格栅风口 ③排风口用双层百叶 ④氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶。 / 表1.推荐的送风口流速

fresh air空气净化器之风机解析

fresh air空气净化器之风机解析 滤网可以说是空气净化器达成净化作用的关键元件,但滤网过滤是一种被动过滤,即滤网并不能主动吸收周围的颗粒物和气态污染物,还需要一个“搬运工”负责搬运空气通过滤网,这个重要的“搬运工”就是风机。风机是空气净化器达到净化效果的动力,风机的选择和设计,会直接决定一台空气净化器的风量和净化效果。 不了解空气净化器的人可能会想,“空气净化器不就是在风扇前面加上片滤网嘛”,也有很多人按照这样的方法自制空气净化器,但效果往往不尽如人意,平时感觉风很强劲的风扇加上滤网后只能吹出很微弱的风。真正的空气净化器的风机到底应该是什么样的呢?为解决这个问题,首先需要了解风机的种类和特点。 一、风机类型 风机的主要结构部件是电机、叶轮、机壳、进风口、支架等。生活中常用的大部分是叶片式风机,叶片式风机根据气体流动方向的不同,可以分为轴流风机、离心风机和混流风机。 轴流风机:风的流向和轴的方向一致,特点是风量大,风压低。 离心风机:进风方向和轴流风机相同,但出风方向和轴流风机相垂直,靠产生的离心力来对空气做功。风量大,适用于通风换气等流量要求高的场所。 混流风机:结合了轴流以及离心风机的特点的一种的风机,性能适中,其风量高于离心、风压大于轴流。

二、风机的选购要素 1、风阻 风机是空气净化器的矛,如果将风量比作一把武器的挥击力量,那么风压就是把这武器的锋利程度。 空气净化器不同于风扇,风扇的目的是产生风,而空气净化器的目的不是产生风,而是过滤空气中的污染物。但是空气净化器的过滤能力不是由风机决定而由滤网决定,滤网对风又有非常大的阻力,如果风机的压力不足,就无法穿透滤网,那么就不可能产生任何洁净空气了。 F8级别的滤网只能算高中效滤网,但只要一片F8滤网就可以使一台家用的电风扇的风速减少到接近于零,即普通家用规格的风扇产生的风几乎无法穿透F8,更不用说一般的空气净化器还会配置风阻更大的H10以上级别的滤网并有多层滤网过滤。 所以,风压很低的轴流风机基本无法实现空气净化的重任,这也是很多DIY爱好者,即使使用和正常空气净化器差不多功率和大小的电风扇改造成简易空气净化器,其效率却远远低于专业空气净化器的原因。 混流风机有一定的风压,在排风降温方面效率很高,有不错的应用,但其面对滤网的的强大阻力,能产生的风压还是有所不足。而离

基于单片机的智能空气净化器的设计毕设论文

基于单片机的智能空气净化器的设计毕设论文 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

毕业设计 专业: 班级学号: 学生姓名: 指导教师: 二〇一年月

基于单片机的智能空气净化器的设计Design Of Intelligent Air Cleaner Based On MCU 专业班级: 学生姓名: 指导教师: 学院: 年月

摘要 随着生活的日益发展,人们的生活水平日渐提高,同时也伴随着很多问题的产生,由于人们对工业发展所造成的负面影响预料不够,预防不及时,造成了现在我们存在三大危机:、、。环境污染,如今重要的有大气污染,土壤污染以及水体污染,每一个都与我们的生活息息相关,严重影响着我们的生活质量,严重影响着我国可持续发展的政策,所以我国也非常重视对环境的改造与还原,让我们重回一个没有污染的绿色环境,但这是一个长久的事情,俗话说冰冻三尺非一日之寒,环境的优化非一朝一夕可以完成的。为了让我们生活质量的提高,同时也免除我们因为环境污染受到伤害。 如今,本设计针对空气质量设计了基于单片机的空气净化器,其中有空气自动检测装置,当检测到空气污染达到一定程度时,本设计会自动开启风扇排除污染空气,同时启动空气负离子发生器,净化空气。该系统操作简单适用于小空间内的空气质量检测净化,让我们可以在一个良好的环境中工作,学习,休息,娱乐。 关键词:环境污染;单片机;空气净化器;负离子发生器

ABSTRACT With the increasing development of life, people's rising living standards, but also with a lot of problems, because people are not expected negative impact on the industry is highly developed, to prevent negative, resulting in a pure in the three crises: shortage of resources, environmental pollution and ecological destruction we now. Environmental pollution, now important is air pollution, water and soil pollution, every are closely linked with our life, a serious impact on the quality of our lives, a serious impact on the sustainable development of our country's policy, so our country also attaches great importance to the environment change and reduction, let us return to a no pollution of the green environment, but this is a matter for a long time. As the saying goes, Rome was not built in a day, to optimize the environment of non can be done overnight. In order to improve the quality of our lives, but also avoid we because the environment pollution is hurt,. Now, I in indoor air quality of design based on MCU air purifier, including air automatic detection device, when the detected air pollution to a certain extent, the device will automatically start the exhaust fan to exclude air pollution, and start air negative ion generator and air purification. The system is simple and suitable for air quality detection and purification in small space, so that we can work in a good environment, learning, rest, entertainment. Key Words:Environmental pollution;Single chip microcomputer;Air cleaner;Negative ion generator

通风空调风道设计常见问题_百度文库.

通风空调风道设计常见问题 一、风道设计问题 现象:风管不能突然扩大、突然缩小。很多工程中由于建筑空间窄小,风管的变径或与设备的连接处,苦于地方不够或虽有足够的空间但对空间的尺寸未能详尽安排,施工者又未从气流合理着手考虑接法等问题,结果造成阻力增大,风量减少。达不到设计要求者屡见不鲜。现举一例如下: 某饭店一个送风系统安装尺寸见图 2.6.6-1(a。设计风量10000m3/h。而竣工后试车时实测风量只有6000m3/h左右。 原因:主要是管道安装不合理,突扩、突缩、直角弯头等,造成吸入段阻力过大,影响了风机效率。 对策:将风管拆掉,重新作安装。尽量按照合理的变径,拐弯等要求制作,如图 2.6.6-1(b)。改装后测得风量为10800m3/h。 注意:风管变径时,顺气流方向分为扩大与缩小两种情况。一般扩大斜度宜不大于1/7,即是≤150,而缩小不宜大于1/4,即≤300。

为了保持上述斜度,变径管的长度L可按下法求得: (1单边变径时,如图2.6.6-2(a。 当(W1-W2 ≥(h1-h2时L=(W1-W2×7 当(W1-W2≤(h1-h2时,L=(h1-h2 ×7 双边均变径时,如图2.6.6-2(b 当(W1-W2 ≥(h1-h2时,L=(W1-W2×3.5 当(W1-W2 ≤(h1-h2时,L=(h1-h2 ×3.5 现象:弯头不能随便弯。 1.弯头无导流叶片时,其弯曲半径R最小不得小于1/2W,(W–为风管的宽度。一般以1W为宜。

2.带导流叶片之弯头。由于受空间及障碍物的限制,弯头内侧的曲率半径小于1/2W时,气流所形成的涡流大,压力损失多,此时需加导流叶片。导流叶片之数量与间距见表2.6.6-1及图2.6.6-3(a、(b。 表2.6.6-1 N R/W X X1X2X3 (叶片数 0.35~0.7010.35W0.65W

相关文档