文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下车库顶板行车专项方案

地下车库顶板行车专项方案

目录

一、工程概况 0

二、地下室顶板施工荷载计算的依据 0

三、消防车道及消防登高面可行性论证 (1)

四、地下室顶板增设车道梁板配筋验算 (2)

五、行车道穿后浇带处加固方式及受力验算 (3)

六、行车道周边梁加固措施 (6)

七、地下室顶板临时施工道路安全保障技术措施 (8)

八、附图 (8)

一、工程概况

建设单位:绍兴景明置业有限公司

勘察单位:浙江山川有色勘察设计有限公司

设计单位:华汇工程设计集团股份有限公司

监理单位:绍兴市建筑工程监理有限公司

施工单位:浙江舜江建设集团有限公司

建设地点:本工程位于绍兴市越城区,东北方向为绍兴西站,北临杨绍线,西北方向为福全镇。项目占地面积85385㎡,建筑总面积274487㎡。地上建筑面积213462㎡,地下建筑面积61025㎡;其中人防区11002m2,非人防区49501m2.本工程共设21个单体

二、地下室顶板施工荷载计算的依据

1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011年版

4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

5、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)

6、建设工程安全生产管理条例

7、本工程的设计图纸、岩土工程勘察报告

8、其他有关的规范、规程、及参考资料文献资料

9、设计院给出的加固处理意见

三、消防车道及消防登高面可行性论证

由于施工原因,现需在混凝土强度达到100%的地下室顶板上行驶混凝土车(50t)以及在消防登高面上停滞作业。

由于混凝土车行走及停滞作业时对板会产生冲击作用,所以考虑砼车作业时为最不利情况。

以消防通道及消防登高面作为混凝土车作业平台,当砼车作业时,砼车由6处车胎支撑,由每处车胎分散集中荷载,后双轮4处车胎受到100kn的力,考虑到砼车作业时的动力作用,取动力系数为,那么每处车胎对板的荷载为100×8÷÷×=m2,由图纸上显示,设计院对于消防通道的设计荷载为352

kn m,故混凝土车可在消防通道及消防登

/

高面上安全作业。

车辆作业时楼面板不可避免产生裂缝,故混凝土车作业时必须停在消防通道及消防登高面上,且支腿车胎点尽量在柱或主梁之上,混凝土车运送混凝土需逐一上板,以减小对板的破坏。为了进一步加强安全措施,应在楼面板上表面表明消防通道行驶路线范围,车辆需在范围内行驶,在作业面上方表明主梁和柱的位置,以便混凝土泵车支点的选择。

四、地下室顶板增设车道梁板配筋验算

、地下室顶板受力验算

、地下室顶板概况

地下室顶板标高为,板厚250mm;混凝土强度等级C30。

、泵车荷载分析

取混凝土泵车最不利荷载为计算值,混凝土车总重50t,即500kn。混

凝土车作业时由4处车胎支撑,每处车胎与地面的接触面积为 ,则地下室顶板活荷载为500÷×4÷2=100KN/ m 2

;考虑到作业时的动力作用,取动力系数为,最不利活荷载为×100=130KN/ m 2 、板抗弯验算

板自重均布荷载:25KN/m 3×=5KN/m 2 总均布荷载:130+5=135 KN/m 2

根据《建筑结构静力计算手册》ly/lx=4=,查表得最大弯矩系数为 M Max (μ)=×135×=另有h 0 = 200-25 = 175mm , 则

6

s 2

2

1c 0s b 2

1c 0s y

M 52.3100.046f bh 1.016.722001751120.047(0.55)

f bh 1.016.722001750.047

A 1007mm f 300

ααξαξαξ

?===???=--=<=????=

=

=

则每米板带配筋 1007/ =458mm 2/m ,因施工图中地下室顶板行车道配筋为

12@200附加

12@200,即实际每米板带配筋436+236=672mm 2/m>458

mm 2/m ,故设计顶板配筋可满足要求。 、顶板抗冲切验算

V=×f t ×μm ×h 0=××2720×175/1000=>N=400KN 故顶板抗冲切验算可满足要求。 、行车道梁受力验算

、取行车道上300×700梁进行验算,300×700单跨梁长,梁内配筋222+5

22,箍筋为Φ8@100,混凝土强度C30,保护层厚度为25mm ,钢筋为

HRB335

、混凝土泵车对梁荷载分析

取混凝土车总重50t ,根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)P197页对轮压荷载的分析,前轴重为10吨,后轴重为2×20吨,4组后轮压作用尺寸均为×,左右两组轮的中心距离为米,每组后轮承受重量为10吨。考虑泵车行车过程中的动力作业,取动力系数,则泵车对梁的集中荷载为×10×=,梁自重为25×=m ,

、梁抗剪验算

V=

h 0=700-25=675mm ,f c =mm 2

V U =00.25f bh C C β=×××350×670=> V=(截面满足要求) 、梁抗弯验算

M=kn m ?

h 0=700-25=675mm ,f c =mm 2

6s 22

1c 0s s 6

2

s s 0y M 98.9100.037f bh 1.016.7350675

1+1-21+1-20.037

=0.9812M 98.910A 497.9mm h f 0.981675300

αααγγ?===????=

=?===?? 梁上部配筋为222,A S =760mm 2> 2497.9mm (满足要求)

五、行车道穿后浇带处加固方式及受力验算 、加固方式

由于整个地下室设置了多条纵横向后浇带,因此各车辆运输必须横跨后浇带。为了最大程度的对后浇带钢筋进行保护,防止后浇带区域梁板开裂,现进行如下加固方式(详见附图)。

1、在行车道与后浇带相遇时,在穿过后浇带处的梁两端均设置102mm×5mm钢管立柱,立柱顶部与梁接触位置,垫15厚200mm×200mm板,来防止梁端受力过大而产生裂缝。

2、在行车道与后浇带相遇的板底位置,后浇带两侧搭设直径48*3钢管,纵向间距米,横向间距米,如下图所示。

后浇带板底加固图

、受力验算

假设以50T运输车经过后浇带位置,所有荷载都传递到下部的2根钢管上,则每根钢管受力

N=50×2=245KN

Φ102×5钢管f

y =235N/mm2,f

d

=205N/mm2,A=,i=,H=

钢管计算长度L=查钢结构轴心受压构件稳定系数表,ψ=

则σ=N/ψA=245×103/××102=170N/mm2< f

d

=205N/mm2

满足要求

六、行车道周边梁加固措施

为确保顶板梁的结构安全,对于行车道单向板主次梁跨中,十字交叉梁节点处进行钢管支撑加固措施。加固方式如下图所示:

七、地下室顶板临时施工道路安全保障技术措施

1、在地库上的临时出入口与转弯处,悬挂限重、行驶路线标识。

2、大型运输车辆如混凝土搅拌车、钢筋运输车需地磅过磅。确认驶入地库上临时道路的每辆总重量控制在50吨以内。必要时,驳运超重材料再行驶。

3、在混凝土浇捣时,运输车辆较多,现场配设调度一人,确保地库顶板上的道路,只能停一辆混凝土运输车。划分混凝土泵车停放区域,每个泵车支撑脚下设置枕木。

4、每天做好车辆进入与地库顶板观测记录。

5、以下几种情况,车辆严禁行驶。

(1)地库顶板砼强度未达到100%。

(2)临时道路两侧未设置行走路线。

(3)超过规定重量的大型运输车辆。

(4)严禁车辆在后浇带上停滞作业。

6、加强对观测地库顶板的变形观测,如沉降、裂缝等。

八、附图

图1:地下室顶板行车路线图

浙江舜江建设集

团有限公司

2016年6月

相关文档