目录
一、工程概况 0
二、地下室顶板施工荷载计算的依据 0
三、消防车道及消防登高面可行性论证 (1)
四、地下室顶板增设车道梁板配筋验算 (2)
五、行车道穿后浇带处加固方式及受力验算 (3)
六、行车道周边梁加固措施 (6)
七、地下室顶板临时施工道路安全保障技术措施 (8)
八、附图 (8)
一、工程概况
建设单位:绍兴景明置业有限公司
勘察单位:浙江山川有色勘察设计有限公司
设计单位:华汇工程设计集团股份有限公司
监理单位:绍兴市建筑工程监理有限公司
施工单位:浙江舜江建设集团有限公司
建设地点:本工程位于绍兴市越城区,东北方向为绍兴西站,北临杨绍线,西北方向为福全镇。项目占地面积85385㎡,建筑总面积274487㎡。地上建筑面积213462㎡,地下建筑面积61025㎡;其中人防区11002m2,非人防区49501m2.本工程共设21个单体
二、地下室顶板施工荷载计算的依据
1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)
2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011年版
4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)
5、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)
6、建设工程安全生产管理条例
7、本工程的设计图纸、岩土工程勘察报告
8、其他有关的规范、规程、及参考资料文献资料
9、设计院给出的加固处理意见
三、消防车道及消防登高面可行性论证
由于施工原因,现需在混凝土强度达到100%的地下室顶板上行驶混凝土车(50t)以及在消防登高面上停滞作业。
由于混凝土车行走及停滞作业时对板会产生冲击作用,所以考虑砼车作业时为最不利情况。
以消防通道及消防登高面作为混凝土车作业平台,当砼车作业时,砼车由6处车胎支撑,由每处车胎分散集中荷载,后双轮4处车胎受到100kn的力,考虑到砼车作业时的动力作用,取动力系数为,那么每处车胎对板的荷载为100×8÷÷×=m2,由图纸上显示,设计院对于消防通道的设计荷载为352
kn m,故混凝土车可在消防通道及消防登
/
高面上安全作业。
车辆作业时楼面板不可避免产生裂缝,故混凝土车作业时必须停在消防通道及消防登高面上,且支腿车胎点尽量在柱或主梁之上,混凝土车运送混凝土需逐一上板,以减小对板的破坏。为了进一步加强安全措施,应在楼面板上表面表明消防通道行驶路线范围,车辆需在范围内行驶,在作业面上方表明主梁和柱的位置,以便混凝土泵车支点的选择。
四、地下室顶板增设车道梁板配筋验算
、地下室顶板受力验算
、地下室顶板概况
地下室顶板标高为,板厚250mm;混凝土强度等级C30。
、泵车荷载分析
取混凝土泵车最不利荷载为计算值,混凝土车总重50t,即500kn。混
凝土车作业时由4处车胎支撑,每处车胎与地面的接触面积为 ,则地下室顶板活荷载为500÷×4÷2=100KN/ m 2
;考虑到作业时的动力作用,取动力系数为,最不利活荷载为×100=130KN/ m 2 、板抗弯验算
板自重均布荷载:25KN/m 3×=5KN/m 2 总均布荷载:130+5=135 KN/m 2
根据《建筑结构静力计算手册》ly/lx=4=,查表得最大弯矩系数为 M Max (μ)=×135×=另有h 0 = 200-25 = 175mm , 则
6
s 2
2
1c 0s b 2
1c 0s y
M 52.3100.046f bh 1.016.722001751120.047(0.55)
f bh 1.016.722001750.047
A 1007mm f 300
ααξαξαξ
?===???=--=<=????=
=
=
则每米板带配筋 1007/ =458mm 2/m ,因施工图中地下室顶板行车道配筋为
12@200附加
12@200,即实际每米板带配筋436+236=672mm 2/m>458
mm 2/m ,故设计顶板配筋可满足要求。 、顶板抗冲切验算
V=×f t ×μm ×h 0=××2720×175/1000=>N=400KN 故顶板抗冲切验算可满足要求。 、行车道梁受力验算
、取行车道上300×700梁进行验算,300×700单跨梁长,梁内配筋222+5
22,箍筋为Φ8@100,混凝土强度C30,保护层厚度为25mm ,钢筋为
HRB335
、混凝土泵车对梁荷载分析
取混凝土车总重50t ,根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)P197页对轮压荷载的分析,前轴重为10吨,后轴重为2×20吨,4组后轮压作用尺寸均为×,左右两组轮的中心距离为米,每组后轮承受重量为10吨。考虑泵车行车过程中的动力作业,取动力系数,则泵车对梁的集中荷载为×10×=,梁自重为25×=m ,
、梁抗剪验算
V=
h 0=700-25=675mm ,f c =mm 2
V U =00.25f bh C C β=×××350×670=> V=(截面满足要求) 、梁抗弯验算
M=kn m ?
h 0=700-25=675mm ,f c =mm 2
6s 22
1c 0s s 6
2
s s 0y M 98.9100.037f bh 1.016.7350675
1+1-21+1-20.037
=0.9812M 98.910A 497.9mm h f 0.981675300
αααγγ?===????=
=?===?? 梁上部配筋为222,A S =760mm 2> 2497.9mm (满足要求)
五、行车道穿后浇带处加固方式及受力验算 、加固方式
由于整个地下室设置了多条纵横向后浇带,因此各车辆运输必须横跨后浇带。为了最大程度的对后浇带钢筋进行保护,防止后浇带区域梁板开裂,现进行如下加固方式(详见附图)。
1、在行车道与后浇带相遇时,在穿过后浇带处的梁两端均设置102mm×5mm钢管立柱,立柱顶部与梁接触位置,垫15厚200mm×200mm板,来防止梁端受力过大而产生裂缝。
2、在行车道与后浇带相遇的板底位置,后浇带两侧搭设直径48*3钢管,纵向间距米,横向间距米,如下图所示。
后浇带板底加固图
、受力验算
假设以50T运输车经过后浇带位置,所有荷载都传递到下部的2根钢管上,则每根钢管受力
N=50×2=245KN
Φ102×5钢管f
y =235N/mm2,f
d
=205N/mm2,A=,i=,H=
钢管计算长度L=查钢结构轴心受压构件稳定系数表,ψ=
则σ=N/ψA=245×103/××102=170N/mm2< f
d
=205N/mm2
满足要求
六、行车道周边梁加固措施
为确保顶板梁的结构安全,对于行车道单向板主次梁跨中,十字交叉梁节点处进行钢管支撑加固措施。加固方式如下图所示:
七、地下室顶板临时施工道路安全保障技术措施
1、在地库上的临时出入口与转弯处,悬挂限重、行驶路线标识。
2、大型运输车辆如混凝土搅拌车、钢筋运输车需地磅过磅。确认驶入地库上临时道路的每辆总重量控制在50吨以内。必要时,驳运超重材料再行驶。
3、在混凝土浇捣时,运输车辆较多,现场配设调度一人,确保地库顶板上的道路,只能停一辆混凝土运输车。划分混凝土泵车停放区域,每个泵车支撑脚下设置枕木。
4、每天做好车辆进入与地库顶板观测记录。
5、以下几种情况,车辆严禁行驶。
(1)地库顶板砼强度未达到100%。
(2)临时道路两侧未设置行走路线。
(3)超过规定重量的大型运输车辆。
(4)严禁车辆在后浇带上停滞作业。
6、加强对观测地库顶板的变形观测,如沉降、裂缝等。
八、附图
图1:地下室顶板行车路线图
浙江舜江建设集
团有限公司
2016年6月