文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调水系统管道冲洗方案

空调水系统管道冲洗方案

空调水系统管道冲洗方案
空调水系统管道冲洗方案

空调水系统管道冲洗方案

编制人:

审核人:

审批人:

***有限公司

**项目

2016年11月22日

目录

空调水系统管道冲洗方案

1.项目简介

本工程地处***,总建筑面积,包括裙房、两座塔楼及地下建筑四层。-4~-2层主要为停车库及设备用房;-1~5层为商业;A座塔楼为酒店公寓(6-23层),建筑高度;B 座塔楼为办公楼(6-23层),建筑高度;建筑等级:一级建筑;建筑类别:一类高层公共建筑;耐火等级:一级。

本方案用于本工程所有空调水系统管路冲洗,本工程空调水冲洗系统由商业空调冷冻水系统、办公楼低区空调冷冻水系统、办公楼高区冷冻水系统、办公楼24小时冷却水系统、酒店热水系统及酒店冷冻水系统6个子系统组成。

2.系统管道冲洗方案简介

本工程空调水系统管道冲洗分为自来水冲洗和化学冲洗,系统由高位膨胀水箱补水,利用正式循环水泵采用封闭机械循环方式进行管路冲洗。各子系统冲洗顺序为商业空调冷冻水系统→办公楼低区空调冷冻水系统→办公楼24小时冷却水系统→办公楼高区空调冷冻水系统→酒店空调冷冻水系统→酒店空调热水系统。

3.系统冲洗检测方法

1)采用超声波流量计测量系统管路冲洗水流速,冲洗流速不得小于1m/s。

2)观察系统最低点泄水口处水质,若水质清澈透明,且无可见物时,系统已冲洗干净。

3)观察过滤器前后压力表读数来确认过滤器是否堵塞。

4)根据业主要求,进行水质第三方检测,提供水质检测报告。

4.系统管道冲洗

本工程空调水系统管道冲洗流程如下:

冲洗前准备工作→系统管道自来水冲洗→系统管道化学清洗→系统管道镀膜

系统管道冲洗准备工作

1)对照施工图纸检查现场系统管路是否安装完整,正确;

2)清查系统管路最高点排气阀及最低点泄水阀是否安装完成,打开系统排气阀,关闭泄水阀。

3)安装设备前管道旁通管:本工程空调处理机组、风机盘管、板式换热器、闭式冷却塔以及仪表等不进入系统管道冲洗,管道冲洗前需拆除个系统最不利环路末端

空调处理机组、风机盘管、板式换热器、闭式冷却塔以及仪表的供回水管路上前端阀门及仪表,然后用管道做旁通直接将供回水管道连接,保证系统管路循环。然后关闭其它不进入系统冲洗的设备、仪表等的前端阀门。各系统旁通管安装位置及数量如下表4-1所示:

表4-1 空调水系统冲洗旁通管安装位置及数量表

旁通管安装如下图4-1所示:

图4-1 系统旁通管道安装图

4)打开系统主管道阀门,保证系统循环管路畅通。

5)检查废水排水设施是否正常,保证系统泄水有组织排放。

6)对系统管道无缝钢管取点进行表面打磨,镀锌钢管可不进行打磨,管道打

磨使管道露出金属色为止,为系统冲洗测管道流速做准备。各系统流速测量管道打磨位置、数量及打磨长度如下表4-2所示:

表4-2 系统管道打磨位置、数量及打磨长度

7)完全打开循环水泵进水端阀门,出水端阀门打开三分之一。

8)检查动力设备(循环水泵)是否运转正常。

系统管道自来水冲洗

系统管道前期冲洗为利用自来水将系统管道内焊渣等杂物清理干净。具体过程如下:1)采用补水箱对系统补自来水,待系统补满水后,先启动循环水泵进行系统冲洗。

2)采用超声波流量计,依据管路条件,输入管道参数,依次设定测试仪器各参数值,选取测试段,采用钢丝球,打磨管道至露出金属色,依据仪器要求的探头安装距离,设置探头位置,采用V法测量,确定测量系统管道取点处管道流速,根据系统管道流速来调整水泵开启台数,系统冲洗流速不得小于1m/s。

图4-3 空调水系统末端冲洗循环流速测定

3)打开系统最低点泄水阀,泄水阀开度需保证系统补水量大于泄水量即可。

4)系统连续运行观察循环水泵进水端过滤器前后压力表读数,若过滤器前后压力表度数相差时,立即停泵,清洗过滤器。

5)系统连续运行观察泄水口出水水质,待泄水口出水跟水箱补水颜色基本一致,并无杂物流出时,系统自来水清洗完成,关闭泄水阀进行下道工序。

系统管道化学清洗

系统管道化学清洗为使用化学药剂对管道内壁进行剥污泥除浮锈处理,使管道恢复清洁的金属表面,减少管道沿程阻力,降低能耗。

表4-3 空调水系统循环水流量

系统化学清洗冲洗过程如下:

1)化学药剂的选用

本工程水系统清洗选用LX- QX101清洗剂,药剂成分为戊二醛2-8%,氯化十四烷基二甲基苄基铵10-15%,碳酸氢钠25-30%,水。

2)化学清洗剂药剂投放:根据系统循环水流量预算各系统化学清洗药剂投入量,各系统清洗剂按1kg/m3投入:

3)系统化学药剂添加。利用加压泵从循环水泵进水端添加清洗药剂。药剂投入图片如下图4-1所示:

图4-4 化学清洗药剂添加图片

4)系统管道化学清洗:清洗药剂添加完成后,启动循环水泵,进行系统管道化学清洗。系统连续循环72h,取管道水样进行水质第三方监测,水质各项指数达标后即可。

5)系统管道清洗液排放:重复管道自来水冲洗过程,取泄水口水样进行第三方检测,系统清洗剂含量符合管道镀膜要求时,对系统管道放空,管道化学清洗完成。

系统管道镀膜

系统管道镀膜为使用化学药剂对整个系统管道内壁进行钝化添加保护膜,保证系统更好的运行,镀膜过程如下:

1)化学药剂的选用

本工程水系统管道镀膜选用LX-HS302 预膜剂,药剂成分如下表4-5所示;

表4-5管道镀膜剂成分信息表

2)镀膜药剂计算:镀膜药剂摄入量根据系统循环水流量预算。各系统镀膜剂按m3投入。

3)镀膜药剂添加:采用膨胀水箱进行系统管路预膜剂及自来水添加。

4)系统管道镀膜:系统管路满水后启动循环水泵开始系统循环。系统连续循环96h,系统预膜钝化工作结束,系统管道镀膜完成。

5)拆除供回水管路上安装的旁通管道,打开设备及仪表前端阀门,将设备连入系统。开始系统后续调试工作。

5.系统管冲洗保证措施

通用措施

(1)施工前对进场职工进行一次全面的安全教育,强调安全第一,预防为主;

(2)进入施工现场必须佩戴好安全带、安全帽,穿好绝缘鞋,严禁酒后进入现场;

(3)把安全工作贯彻到整个施工现场,坚持每周一次的安全活动及每日施工前的安全交底,并做好记录;

(4)工程完毕时要及时清理作业区内的废料、杂物。

(5)药剂添加过程中必须带保护口罩。

(6)高空作业时需系好安全带,脚手架上做好安全防护栏。

组织措施

冲洗小组组织结构

为此项目部成立以项目执行经理为组长的领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下。

组长:***……………………………………………………总负责

副组长:***…………………………………………………现场施工总协调****………………………………………………技术总负责

组员:*****…………………………………………………技术交底

******…………………………………………现场施工协调

*******……………………………………现场施工指挥、质量检查

****………………现场施工

8**8*………现场施工

*****……现场施工

系统冲洗计划安排

根据现场系统安装情况,系统冲洗计划安排如下所示:

1)各系统旁通管安装计划如下表5-1所示:

表5-1 空调水系统管道旁通管安装计划表

2)各系统管道取点打磨计划如下表5-2所示:

表5-2 空调水系统管道取点打磨计划表

3)系统管道冲洗、镀膜计划如下表5-3所示:

表5-3 空调水系统管道冲洗镀膜计划表

6.成品保护

1)清理过滤器时,只需拆除过滤器盖处可拆卸保温,不得破坏其它保温。

2)需上吊顶开关阀门时,禁止踩精装吊顶,保护精装天花吊顶不被破坏。

7.注意事项

1)系统冲洗必须在系统管道按照设计及规范要求进行水压试验合格后进行,在冲洗冲洗过程中,安排专人进行现场检查是否有管道漏水,一旦发现漏水,及时处理。

2)机房派安排专人看守,时时观察水泵出水端及进水端过滤器前后的压力表读数,及时清理过滤器内杂物,防止过滤器被堵塞,确保循环水泵在额定工况下运行。

3)系统泄水过程中,应频繁检查排水设施是否正常,排水是否流畅,防止机房等其他重要场所泡水。

空调水系统管道安装工艺

空调水系统管道安装工艺 1 材料要求 1.1 空调工程水系统的管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合设计规定。 1.2 镀锌碳素钢管及管件的规格种类应符合设计及生产标准要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证及其他相应质量证明材料。 1.3 钢塑管道及管件的规格种类应符合设计及生产标准要求,管壁、粘胶层及内衬(涂)塑层薄厚均匀,无锈蚀、无飞刺,内衬无破损。钢塑管材及管件应有出厂合格证及其他相应质量证明材料。 1.4 塑料管及管件的规格种类应符合设计及生产标准要求,管材和管件内外壁应光滑、平整、无气泡、无裂纹、无脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷。并附有产品说明书和质量合格证书。 1.5 胶粘剂应标有生产厂名称、生产日期和使用年限,并应有出厂合格证和说明书。胶粘剂应呈自由流动状态,不得为凝胶体,应无异味,色度小于1°,混浊度小于5°。在未搅拌情况下不得有分层现象和析出物出现;胶粘剂内不得含有团块、不溶颗粒和其他杂质。 2 主要施工机具 2.1 主要施工机具:砂轮切割机、手砂轮、压力工作台、倒链、台钻、电锤、坡口机、套丝机、试压泵、铜管扳边器、手锯、套丝板、管钳、套筒扳手、梅花扳手、活扳、铁锤、电气焊设备、专用热熔焊接工具等。 2.2 测量工具:钢直尺、水平尺、钢卷尺、角尺、U形压力计等。 3 作业条件要求 3.1 设计图纸、技术文件齐全,施工程序清楚。 3.2 明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 3.3 立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。

空调水系统管道与设备安装验收规范

9 空调水系统管道与设备安装 9.1 一般规定 9.1.1 本章适用于空调工程水系安装子分部工程,包括冷(热)水、冷却水、凝结水系统的设备(不包括末端设备)、管道及附件施工质量的检验及验收。 说明: 9.1.1 本条文规定了本章适用的范围。 9 .1.2 镀锌钢管应采用螺纹连接。当管径大于 DN100 时,可采用卡箍式、法兰或焊接连接,但应对焊缝及热影响区的表面进行防腐处理。 9 .1.3 从事金属管道焊接的企业,应具有相应项目的焊接工艺评定,焊工应持有相应类别焊接的焊工合格证书。 9 .1.4 空调用蒸气管道的安装,应按现行国家标准《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242-2002 的规定执行。 9.2 主控项目 9 .2.1 空调工程水系统的设备与附属设备、管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合设计规定 检查数量:按总数抽查 10% ,且不得少于 5 件。 检查方法:观察检查外观质量并检查产品质量证明文件、材料进场验收记录。 9 .2.2 管道安装应符合下列规定: 1、隐蔽管道必须按本规范第 3.0.11 条的规定执行; 2、焊接钢管、镀锌钢管不得采用热煨弯; 3、管道与设备得连接,应在设备安装完毕后进行,与水泵、制冷机组得接管必须为柔性接口。柔性短管不得强行对口连接,与其连接得管道应设置独立支架; 4、冷热水及冷却水系统应在系统冲洗、排污合格(目测:以排出口得水色和透明度与入水口对比相近,无可见杂物),再循环试运行 2H 以上,且水质正常后才能与制冷机组、空调设备相贯通; 5、固定在建筑结构上得管道支、吊架,不得影响结构的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面 20~50mm ,并不得将套管作为管道支撑。 保温管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。 检查数量:系统全数检查。每个系统管道、部件数量抽查 10% ,且不得少于 5 件。 检查方法:尺量、观察检查,旁站或查阅实验记录、隐蔽工程记录。 说明: 9.2.2 本条文主要规定了空调水系统管道、管道部件和阀门的施工,必须执行的主控项目内容和质量要求。 在实际工程中,空调工程水系统的管道存在有局部埋地或隐蔽铺设时,在为其实施覆土、浇捣混凝土或其他隐蔽施工之前,必须进行水压试验并合格。如有防腐及绝热施工的,则应该完成全部施工,并经过现场监理的认可和签字,办妥手续后,方可进行下道隐蔽工程的施工。这是强制性的规定,必须遵守。 管道与空调设备的连接,应在设备定位和管道冲洗合格后进行。一是可以保证接管的质量,二是可以防止管路内的垃圾堵塞空调设备。 9 .2.3 管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无规定时,应符合下列规定: 1、冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于 1.0Mpa 时,为 1.5 倍工作压力,但最低部小于 0.6Mpa ;当工作压力大于 1.0Mpa ,为工作压力加 0.5Mpa 。 2 、对于大型或高层建筑垂直位差较大的冷(热)媒水、冷却水管道系统宜采用分区、分层试压和系统试压相结合的方法。一般建筑可采用系统试压方法。

空调水系统管径的确定

空调水系统管径的确定 水管管径d 由下式确定: d = 式中m w ------------水流量, m 3/s v------------水流速, m/s 我们建议,水系统中管内水流速按表一中的推荐值选用,经试算来确定其管径,或按表二根据流量确定管径。 表一、管内水流速推荐值(m/s ) 表二、水系统的管径和单位长度阻力损失 4m w 3.14 v

冷凝水管的设计 通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径; 注: (1)DN=15mm的管道,不推荐使用。 (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。 (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。 风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项: ?沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 ?当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。 ?为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。 注: (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。 (2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。 ?冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。 ?设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。 ?冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。 一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。

空调水系统管道施工方案【精编版】

空调水系统管道施工方案 管道安装流程: 管道安装设计要求: 1.空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 2.每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y 型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接头。 3.所有阀门的位置,应设置在便于操作与维修的部位,主管上、下部的阀门,务必安装在平顶下和地面上便于操作维修处。 4.安装调节阀,碟阀等调节配件时,应注意将操作手柄配置在便于操作的部位。

5.空调及热水系统管道上的调节阀,管径小于等于DN40采用截止阀或球阀;管径大于DN40的采用蝶阀。 6.空调水系统管道上须设置必要的支、托、吊架,具体形式由安装单位根据现场实际情况确定,做法参见国标05R417-1。 7.管道的支、吊、托架应设置于保温层的外部,在穿过支、吊、托架处,应镶以垫木。 8.空调水系统管道对于长度超过40m的直管段,要加装波纹补偿伸缩器。每隔40m设置一个。波纹补偿伸缩器为轴向内压式波纹补偿器。 9.冷水管道在穿越墙身和楼板时,保温层不应间断,在墙体或楼板的两侧应设置夹板,中间空间以玻璃棉填充。 10.空调水管道穿过防火墙时,在管道穿过处固定管道,并用防火材料填充。 11.穿越沉降或变形缝处的水管应设置金属软管连接。

12.空调立管穿楼板时,应设套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。 13.管道穿钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管;管道穿地下室外墙时、水池壁时,应预埋刚性防水套管。 14.除地下一层车库部分管道明装外,所有管道暗装设于吊顶内。 15.空调及热水供回水支管以0.003的向下坡度坡向立管(主干管除外),且最高点设自动排气阀,最低点设泄水装置。并同时在立管顶部旁通设置手动排气阀。 16.冷凝水管最小以0.01的下降坡度坡向凝水立管。 17.管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。 18.水泵房内采用减震吊架。

水系统管道阻力计算

空调水系统的水力计算 根据舒适性空调冷热媒参数,应对冷热源装置、末端设备、循环水泵功率等进行考虑,因此,空调冷水供回水温差应大于等于5℃。 一、沿程阻力(摩擦阻力) 流体流经一定管径的直管时,由于流体内摩擦力而产生的阻力,阻力的大小与路程长度成正比的叫做沿程阻力,即 (1-1) 若直管段长度l=1m时, 则 式中λ——摩擦阻力系数,m; ——管道直径,m; R——单位长度直管段的摩擦阻力(比摩阻),Pa/m; ——水的密度,kg/m3; ——水的流速,m/s。 对于紊流过渡区域的摩擦阻力系数λ,可由经验公式计算得到。当水温为20℃时,冷水管道的摩擦阻力计算表可以从《实用供热空调设计手册》中查询。根据管径、流速,查出管道动压、流量、比摩阻等参数。 计算管道沿程阻力时,室内冷、热负荷是计算管道管径大小的基本依据,对于PAU机组管道管径进行计算时,应考虑其提供的仅为新风负荷,室内负荷是由风机盘管承担。所以这种空调末端承担负荷应计算精确,以避免负荷叠加。同时应清楚了解水管系统的方式,如同程式,异程式。不同的接管方式对沿程阻力具有一定的影响。在计算工程中,比摩阻宜控制在100-300Pa/m,通常不应超过400Pa/m。 二、局部阻力 (一)局部阻力及其系数

在管内水的流动过程中,当遇到各种配件如阀门、弯头等时,由于涡流而导致能量损失,这部分损失习惯上称为局部阻力()。

(2-1)式中——管道配件的局部阻力系数; ——水流速度,m/s。 常用管道的配件可以通过相应的表格进行查询。根据管道管径的不同以及管道上的阀门、弯头、过滤器、除污器、水泵入口等能出现局部阻力的类别进行查询,得到不同的局部阻力系数,再利用公式计算出局部阻力。 对于三通而言,不同的混合方向及方式,会出现不同的阻力系数,且数值相差比较大。因此,查询三通阻力系数时,应根据已有的混合方式进行查询,进而得到更准确的局部阻力系数。 在实际计算水管局部阻力时,应先确定管道上的管件种类、数目,尤其是水管接进机组、水泵、末端。可参见设备安装详图,其中会画出相应的管道配件。 (二)当量长度 利用相同管径直管段的长度表示局部阻力,这样称为局部阻力当量长度(m): 式中——管道配件的局部阻力系数。 根据各种阀门、弯头、三通以及特殊配件(突扩、突缩、胀管、凸出管等)的工程直径,可以查出相应的当量长度。 三、设备压力损失 空调系统中含有很多制冷、制热设备,如冷凝器、蒸发器、冷却水塔、冷热盘管等等。这些设备自身都有一定的压力损失。在水系统的水力计算中,除了管道部分的阻力之外,还有设备的压力损失。将这两部分加起来,才是整个系统的水力损失。 但是因为设备的生产厂家、型号、运行条件及工况的不同,压力损失相差比较大,一般情况下,是由设备厂家提供该设备的压力损失。若缺乏该方面的资料,可以按照经验值进行估算。估算值见表3-1。

暖通空调水系统管路设计及管道阀门选型

暖通空调水系统管路设计及管道阀门选型 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷却用时,冷水系统宜采用闭式系统。高层建筑宜采用闭式系统。 闭式循环的优点: ?管道与设备不易腐蚀; ?不需为提升高度的静水压力,循环水泵压力低,从而水泵功率小; ?由于没有贮水箱、不需重力回水、回水不需另设水泵等,因而投资省、系统简单。 2、开式循环系统 定义:管路之间有贮水箱(或水池)通大气。自流回水时,管路通大气的系统。空调系统采用喷水室冷却空气时,宜采用开式系统。 开式循环的优点:冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少开启冷冻机的时间,增加能量调节能力,且冷水温度波动可以小一些。

3、两管制水系统 定义:供冷系统和供暖系统采用相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。 两管制系统的优点:系统简单,施工方便。 缺点:不能同时供冷供暖。 4、三管制水系统 定义:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水管共用。 三管制系统的优点:三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求。

缺点:比两管制复杂,投资也比较高,控制较复杂,且存在冷、热回水的混合损失。 5、四管制水系统 定义:冷水和热水的系统完全单独设置供水管和回水管,可以满足高质量空调环境的要求。 四管制系统的优点:能够同时满足供冷和供热的要求,并且配合末端设备能够实现室内温度和湿度精确控制的要求。 缺点:系统复杂,投资高。

空调冷却冷冻水管道系统详细施工方案设计

空调冷却冷冻水管道系统详细施工方案 1、管道安装流程 2、管道安装设计要求 空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接头。 所有阀门的位置,应设置在便于操作与维修的部位,主管上、下部的阀门,务必安装在平顶下和地面上便于操作维修处。

安装调节阀,碟阀等调节配件时,应注意将操作手柄配置在便于操作的部位。 空调及热水系统管道上的调节阀,管径小于等于DN40采用截止阀或球阀;管径大于DN40的采用蝶阀。 空调水系统管道上须设置必要的支、托、吊架,具体形式由安装单位根据现场实际情况确定,做法参见国标05R417-1。 管道的支、吊、托架应设置于保温层的外部,在穿过支、吊、托架处,应镶以垫木。 空调水系统管道对于长度超过40m的直管段,要加装波纹补偿伸缩器。每隔40m设置一个。波纹补偿伸缩器为轴向内压式波纹补偿器。 冷水管道在穿越墙身和楼板时,保温层不应间断,在墙体或楼板的两侧应设置夹板,中间空间以玻璃棉填充。 空调水管道穿过防火墙时,在管道穿过处固定管道,并用防火材料填充。 穿越沉降或变形缝处的水管应设置金属软管连接。 空调立管穿楼板时,应设套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。 管道穿钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管;管道穿地下室外墙时、水池壁时,应预埋刚性防水套管。 除地下一层车库部分管道明装外,所有管道暗装设于吊顶内。 空调及热水供回水支管以的向下坡度坡向立管(主干管除外),且最高点设自动排气阀,最低点设泄水装置。并同时在立管顶部旁通设置手动排气阀。 冷凝水管最小以的下降坡度坡向凝水立管。

空调水系统管道配件及阀门技术要求

空调水系统管道配件及阀门技术要求 1.总则 a)国家标准及规范 GB/T 12220-89 《通用阀门标志》 GB/T 13927-92 《通用阀门压力试验》 GB/T 8464-2008 《铁制和铜制螺纹连接阀门》 GB/T 12224-2005 《钢制阀门一般要求》 ISO05208-93 《工业阀门、阀门的压力试验》 GB/T 12238-89 《通用阀门法兰和对夹连接蝶阀》 GB/T 12237-2007 《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》 JB/T 8527-97 《金属密封蝶阀》 GB/T 13932-1992 通用阀门铁制旋启式止回阀 GB/T 15185-1994 铁制和铜制球阀 GB/T 15188.1~4-1994 阀门的结构长度 GB/T 8104-1987 流量控制阀试验方法 GB/T 8105-1987 压力控制阀试验方法 GB/T 8106-1987 方向控制阀试验方法 GB/T 9113 法兰连接尺寸和密封型式 GB4208-2008/IEC60529 外壳防护等级(IP代码) b)国际标准 (1).进口阀门需符合欧洲标准规范EN60534。 (2).制造厂提供的产品详细数据包括数据,物料及设计 详图,所有进口的阀门必须为厂商注册所在国的原装产 品,每台产品必须有产品检验合格证及材质检验报告, 第三方产地证明等。 (3).各种符合规格要求的证书。进口阀门应提供阀及驱 动器的原产地证明及报关单。进口驱动器还应有UL、 CE等证书。 c)供货商根据设计方的要求保证电动蝶阀、电动两通阀、压差 旁通阀与FAS、BAS专业的控制和信号输入及输出的正确性。 供货商提供温度传感器、电控箱。与BAS系统接口分界在电控 箱端子排外线侧,能够接受BAS系统的开度控制(4-20mA模拟

空调水系统的设计原则

空调水系统的设计原则 1、空调水系统的设计原则 空调水系统设计应坚持的设计原则是: 力求水力平衡; 防止大流量小温差; 水输送系数要符合规范要求; 变流量系统宜采用变频调节; 要处理好水系统的膨胀与排气; 要解决好水处理与水过滤; 要注意管网的保冷与保暖效果。 ⑴、水系统设计应力求各环路的水力平衡 a、技术要求 空调供冷、供暖水系统的设计,应符合各个环路之间的水力平衡要求。对压差相差悬殊的高阻力环路,应设置二次循环泵。各环路应设置平衡阀或分流三通等平衡装置。如管道竖井面积允许时,应尽量采用管道竖向同程式。 (2)防止大流量小温差 a、造成大流量小温差的原因 设计水流量一般是根据最大的设计冷负荷(或热负荷)再按5℃(或10℃)供回水温差确定的,而实际上出现最大设计冷负荷(或热负荷)的时间,即按满负荷运行的时间仅很短的时间,绝大部分时间是在部分负荷下运行。 水泵扬程一般是根据最远环路、最大阻力,再乘以一定的安全系数后确定的,然后结合上述的设计流量,查找与其一致的水泵铭牌参数而确定水泵型号,而不是根据水泵特性曲线确定水泵型号。因此,在实际水泵运行中,水泵实际工作点是在铭牌工作点的右下侧,故实际水流量要比设计水流量大20%-50%。 在较大的水系统设计中,设计计算时常常没有对每个环路进行水力平衡校核,对于压差相差悬殊的环路,多数也不设置平衡阀等平衡装置,施工安装完毕之后又不进行任何调试,环路之间的阻力不平衡所引起的水力工况、热力工况失调象现只好*大流量来掩盖。 a、避免大流量小温差的方法 考虑到设计时难以做到各环路之间的严格水力平衡,以及施工安装过程中存在的种种不确定因素,在各环路中应设置平衡阀等平衡装置,以确保在实际运行中,各环路之间达到较好的水力平衡。 当遇到某个或几个支环路比其它环路压差相差悬殊(如阻力差100kPa以上),就应在这些环路增设二次循环泵。 ⑶、水系统的膨胀、补水、排水与排气 a、水系统的膨胀 封闭空调冷冻水系统,应在高于回水管路最高点1-2m处设膨胀水箱。膨胀水箱一般可选标准水箱(T905(一),其容积范围为0.2-4.0m3.膨胀水箱设有膨胀管、补水管、溢水管和泄水管,并应设有水位控制仪表或浮球阀。 a、水系统的补水与排水 水系统的注水与补水均应通过膨胀水箱来实现。因此,应将膨胀管单独与制冷站中的回水总管(或集水器)相接,这样在系统安装调试时的新注水或在平时运转中的补充水,均可通过膨胀水箱注水。使整个水系统的注水从位置较低的回水总管(或集水器)由低向高进行,

空调水系统管道与设备安装施工方案

1、空调水系统安装 按设计要求,空调冷凝水管道采用衬塑镀锌钢管,丝扣连接。空调冷冻水管和冷却水管管径D≤70mm采用镀锌钢管,丝接连接;80mm≤D≤450mm采用无缝焊管,焊接连接;D>450mm 采用螺旋钢管,焊接连接。 (1)、空调冷却水与冷冻水系统安装方法 ①空调冷却水与冷冻水管道的施工流程操作工艺 ②材料进场检验 管道分规格分批运输到现场,经有关人员检验合格后,方可使用。 阀门等附件的规格、型号要核对其型号、参数是否符合设计要求,验证、收集、保存阀件的合格证书或测试报告,并抽检阀门进行单体试压,合格后,方可投入安装。 ③管道安装 管道安装前,施工班组应先熟悉设计图纸,同时了解施工现场情况,做好管道安装前的准备工作,无缝钢管在安装前需作除锈刷漆处理,并将管内的杂物和铁锈清除干净,保持内外壁干燥。 A.管道制作、支吊架制作安装 a.根据图纸设计的要求,进行选材、切割、焊接连接,并编号或布置到相应的安装区域,支架安装前一定要先涂好防锈漆。所有金属构件在涂漆前一定要对构件进行除锈、清理、去油污等表面处理工作;管道支架的安装位置要适当,要避免在构筑物薄弱位置建立管道支架。

b.空调水管的支吊架采用角钢或槽钢焊接而成,管径小于DN300的用角钢,管径大于或等于300的选用槽钢。多管道共用支架,支架间距根据现场梁柱间距调整,并进行复核。一般管道的支吊架按国标88R420规定的形式及设计图中所示形式进行施工。 c.钢管道支吊架最大间距要求如表所示 钢管道支、吊架最大间距(m) 注:适用于保温管的绝热材料容重≤200Kg/m3. d.管道穿墙或楼板应设置钢制套管,套管口应与墙面和天花板面相平,比楼板高出20mm,套管内径应比母管外径大20-30mm,中间应用石棉或其它不燃材料填塞,焊缝不能置于套管中,套管不能做支架支承管子,应保证管道能在套管中自动移动。 e.管道上的对接焊口或法兰接口及其他连接部件必须避免与其支座、吊架重合,并不得紧贴墙壁和楼板。 f.管子对口应用对口器固定,在距接口200mm处用直尺测量,当公称直径小于100mm时,允差σ<1mm,当公称直径大于100mm时,允差σ<2mm,但全长允差小于10mm,严禁强力对口或加偏心垫对口。 g.接立管与水平管道的接口时,同时在高位处与低位处安装排气阀、排污阀。接主机、冷却塔与立管的接口时,认清图纸、管路系统以免接错管路。 h.本工程空调水管较大,最大管道为?820×12的钢管,单根管道较重。安装主管和立管由起重班组配合生产班组进行。水平管道可以使用手动葫芦,吊装时要注意两端平衡起吊,以防滑落伤人;立管采用塔吊由管井顶部吊入手动葫芦协助施工,注意选择起挂点时其强度要有充分余量,管道安装在符合图纸设计的基础上,要与各有关专业协调,做好空间上的合理安排。实际施工前,结合施工环境特点,制定各部位的方案,经有关部门审核批准后实施。 i.管道敷设在满足保温层要求的前提下尽高安装,尽量布置得合理、美观、符合工艺流程。一般情况下,若有管道交叉,则小管让大管,有压管让无压管。 B.管道焊接 a.管壁厚δ≤4mm 的钢管焊接时可不开坡口,但焊接时两管之间应有2mm~3mm 的间隙。钢管壁厚δ>4mm 时,要开单边坡口或V形坡口,坡口为65度左右,焊接时两管之间应有2-3mm 的间隙。 b.管道的切割可用管道切割机进行切割,并用自动开口机进行开坡口。切管机及开口机

空调水系统管道安装工程施工方案

空调水系统管道安装工程施工方案 一、空调系统简介 1、冷热源 本工程冷热源分别由设在地下室的制冷机房和锅炉房提供,夏季提供 7 ~12 ℃冷冻水;制冷机房选用两台离心式冷水机组和一台螺杆式冷水机 组;冬季空调热源由地下一层锅炉房换热站供给50 /40℃热水,经机房内分集水器供给楼内;空调水系统为四管制,风机盘管回水管上设温控电动两 通阀,新风机组、空调机组回水管上设动平衡电动调节阀,根据负荷变化, 对水路系统进行自动控制,有利于节能。局部区域采用两管制。 2、系统形式 采用风机盘管加新风系统,风机盘管负担房间内负荷,新风机组负担新风部分负荷。新风由各层的新风口经空气处理机进行预热交换后,经风管送到各房间。风机盘管设于吊顶内。局部区域采用全空气系统,设置空调送回风。 由新风竖井和新风管道向空调机组补充新风。 二、施工准备 1、施工准备 熟悉图纸 图纸会审 编制施工技术方案 人员配置施工机具准备编制设备材料 加工计划 核定设备 材料成本

加工定货

2、施工物资准备 材料、设备、配件、制品、机具是保证施工顺利进行的物资基础,这些物 资准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。 A、物资准备工作程序:(如流程图)

施工预算施工进度计划 施工方法 资源需要量计划 加工订货,签订供应合同 确定运输方式和计划 组织进场,按平面图堆放 储存保管 使用 B、施工材料进场计划 空调专业主要材料进场计划表: 序号名称 规格单 型号位参考 进场时间备注数量 1 镀锌钢管 DN20 ~ 100 米分批2 无缝钢管DN15 ~米分批

空调水管径

空调系统中常用的一些基本数据: 一、空调系统用水量估算: 1、冷冻水量:W(折合Kal或TR) 2、冷却水量:W(折合Kal或TR) 3、冷却水补水量按冷却水循环量的1-2%计算。 二、空调系统耗电量估算: 按不同建筑物面积估算:旅馆办公商业网点:体育馆:商场(营业厅) KW/m2电影院:医院 KW/m2 三、空调冷水管径选择表:(依据河北省设计院上海分院提供,浮动值不宜超过10%).

四、空调冷凝水管径选择表: 因凝结水管为重力流,管内流速取V=S,最小凝结水管管径不小于DN25,各管径排水量如下: 五、不同管径的排水管所能承担的不同规格的风机盘管机组的台数见下表:

六、循环水泵扬程的估算: 1、离心式冷水机组:蒸发器30-80Kpa 冷凝器50-80kpa 2、 吸收式冷水机组:蒸发器40-100KPa冷凝器:50-140Kpa 3、风 冷热泵机组蒸发器30-100Kpa 4、螺杆式冷水机组:蒸发器 40-90kpa 蒸发器60-90kpa 5、冷热盘管:20-50Kpa 6、热交 换器:20-50Kpa 7、风机盘管:10-30Kpa 8、自动控 制阀:30-150Kpa 9冷却塔:20-80Kpa 10、冷却塔盛 水池到喷嘴高差取30Kpa 11、冷却塔喷嘴喷雾压力50Kpa 12、机房设备管线:70kpa 管道:m: 循环泵扬程考虑的富裕量。 七、空调风管及送回风口的风速推荐值 八、按不同的风口类型选取送风速度: 1、孔板下送:3-5m/S 2、条缝风口:2-4m/S 3、喷口:4-10m/S 九、按回风口不同位置选取流速:

1、房间上部:3-4m/S 2、靠近座位:S 3、不靠近座位:2-3m/S 4、走廊回风:十、管道保温厚度表: 1冷冻水管:(保温材料采用防潮离心玻璃棉管壳、超细玻璃棉管壳) 若采用福乐斯橡塑保温管(或板),管径<50为30mm,》50为35mm以上。 2、采暖水管: 1)采用矿渣棉管壳、岩棉管壳 2)采用超细玻璃棉管壳、防潮离心玻璃棉管壳 3)空调风管(保温材料采用防潮离心玻璃棉管壳、超细玻璃棉管壳)室内风管保温层厚度为30mm;室外风管保温层厚度为50mm,若采用福乐斯橡塑保温板:室内风管10mm,室外风管为30mm。

空调管路系统的设计原则

一、空调管路系统的设计原则 空调管路系统设计主要原则如下: 1.空调管路系统应具备足够的输送能力,例如,在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行;又如,在蒸汽型吸收式冷水机组中通过蒸汽系统来确保吸收式冷水机组所需要的热能动力。 2.合理布置管道:管道的布置要尽可能地选用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路的水力稳定性;若采用异程系统时,设计中应注意各支管间的压力平衡问题。 3.确定系统的管径时,应保证能输送设计流量,并使阻力损失和水流噪声小,以获得经济合理的效果。众所周知,管径大则投资多,但流动阻力小,循环水泵的耗电量就小,使运行费用降低,因此,应当确定一种能使投资和运行费用之和为最低的管径。同时,设计中要杜绝大流量小温差问题,这是管路系统设计的经济原则。 4.在设计中,应进行严格的水力计算,以确保各个环路之间符合水力平衡要求,使空调水系统在实际运行中有良好的水力工况和热力工况。 5.空调管路系统应满足中央空调部分负荷运行时的调节要求; 6.空调管路系统设计中要尽可能多地采用节能技术措施; 7.管路系统选用的管材、配件要符合有关的规范要求; 8.管路系统设计中要注意便于维修管理,操作、调节方便。 二、管路系统的管材 管路系统的管材的选择可参照下表选用:

三、供回水总管上的旁通阀与压差旁通阀的选择 在变水量水系统中,为了保证流经冷水机组中蒸发器的冷冻水流量恒定,在多台冷水机组的供回水总管上设一条旁通管。旁通管上安有压差控制的旁通调节阀。旁通管的最大设计流量按一台冷水机组的冷冻水水量确定,旁通管管径直接按冷冻水管最大允许流速选择,不应未经计算就选择与旁通阀相同规格的管径。 当空调水系统采用国产ZAPB、ZAPC型电动调节阀作为旁通阀,末端设备管段的阻力为0.2MPa时,对应不同冷量冷水机组旁通阀的通径,可按下表选用: 冷冻水压差旁通系统的选择计算 在冷冻水循环系统设计中,为方便控制,节约能量,常使用变流量控制。因为冷水机组为运行稳定,防止结冻,一般要求冷冻水流量不变,为了协调这一对矛盾,工程上常使用冷冻水压差旁通系统以保证在末端变流量的情况下,冷水机组侧流量不变。系统图如图一。

空调水管系统安装方法

空调水管系统安装方法 一、空调水管安装 管道的制作、安装过程: 材料进场→材料报验→主管焊接→立管焊接→水平干管→空调末端设备安装→水平分支干管→水平支管 1、水管道安装前的准备工作 (1)管道分规格分批运输到现场,经有关人员检验合格后,管材的规格要符合设计图纸要求方可使用。 (2)阀门等附件的规格、型号要针对起型号、参数是否符合设 计要求, 验证、收集、保存阀件的合格证书或测试报告,并进行外观检查及必要的试验检查。 (3)管道制作、支吊架制作安装,管道支吊架的形式参见通用 图集。根 据上述要求,进行选材、切割、焊接或丝接,并编号或布置到相应的安装区域,支架安装前刷防锈漆两遍,所有金属构件在刷漆前一定要对构件进行除锈、清理、去油污等表面处理工作;管道支架的安装位置要准确避免在构筑物薄弱位置建立管道支架。每处支吊架的冷热水保温管均应木托与铁件隔开;支吊架的最大间距符合图纸及规范要求。支架安装,室内各层首先确定直管段两端吊架的水平位置和标高,中间各支架的位置用两端拉直线的方法来确定,在每个主梁和次梁下安装吊架;支管吊架在管道末端安装,吊架用膨胀栓固定在梁上或楼板

顶棚。空调水立管指甲隔层安装在主梁上,安装时要保 证管道中心垂直。管道支吊架的最大跨局不应超出下表给出的数值: 2、管道支架 (1)空调水管系统管道采用焊接钢管,DN≤50MM丝接,DN>50MM 焊接。冷凝水管采用镀锌钢管,管道连接采用丝接。 (2)管道安装必须按图纸设计要求的轴线位置、标高、坡度进行定位放线。安装前,将管内异物清理干净。 (3)水平管、立管可以使用手动葫芦加人工,吊装时要注意两端平衡起吊,以防滑落伤人;管道安装在符合图纸设计的基础上,要与各有关专业协调,做好空间上的合理安排。 (4)阀门安装应紧固,严密,与管道中心线垂直,并能操作并且灵活方便。 (5)管道敷设在满足保温层要求的前提下,尽量布置得合理、

空调水系统管道施工工艺要点

空调水系统管道施工工艺 1 范围 本工艺适用于工业与民用建筑的空调水系统的冷冻水、冷却水及冷凝水管道的施工。 该系统的设计工作压力0≤P≤1.6MPa,介质温度7℃~95℃,材质为碳素钢管(包括镀锌碳素钢管),连接型式为焊接或螺纹连接(其中冷凝水管也可采用给水聚氯乙烯管道,承插粘接连接)。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本工艺标准中引用而构成为本工艺标准的条文。在本工艺标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本工艺标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GBJ126-89 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范 GB50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50243-97 通风与空调工程施工及验收规范 CECS41:92 建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程 ZD-1.1-91 中压管道试压工艺规程 ZD-1.4-92 高层建筑管道试压工艺 ZA-1.8(96)工业设备与管道绝热施工工艺 GD101 管道工程常用加工件图集(第一集) 试行中低压碳素钢管道安装施工工艺 3 工艺流程方框图(见图1) 4 工艺过程 空调水系统管道的施工及验收应符合GB50243、GB50235以及CECS41的有关规定。

4.1 施工准备 4.1.1 熟悉施工图纸与管道工艺流程、输送介质温度、压力与连接形式等的技术

图1 工艺流程方框图 要求及施工验收规范。同时认真审阅施工图,注意施工图的设计深度和完整性,及时提出和解决设计图上存在的问题。 4.1.2 参加设计图纸会审交底,按贯标文件要求,填写好图纸交底记录,并做好签证和资料归挡工作。 4.1.3编制施工预算, 按贯标文件要求,根据预算和工程进度准备提供公司规定的合格分供方生产的材料。 4.1.4根据施工组织设计要求编制简要施工方案。向施工班组进行安全、技术交底,交技术执行标准、验收规范,交施工方法、工艺技术要求,并签发施工交底记录和施工作业任务书。 4.1.5根据工程进度,按施工预算及时提出要料计划及加工件加工计划。进入库房或指定位置的材料,必须具备产品质量保证书和合格证,同时还应按验收规范要求,对进入现场仓库的材料进行检验和试验。各类阀门进现场后应按验收规范要求进行抽查试压检验。并且及时做好状态标识和产品标识,严禁未经检验和试验的产品和不合格产品材料投入使用。 4.1.6 根据计量器具需用计划,分阶段组织计量器具进场。 4.1.7 根据施工进度,及时提供机具使用计划,确保机具及时到位。 4.2 坐标测定 4.2.1 现场安装部位的结构工程已完毕,并已检验合格达到强度要求, 土建单位已定出必需的定位轴线、标高控制线和抹灰层厚度控制标准,同时施工现场平整,符合安全施工要求时,进行管道现场坐标测绘工作。 4.2.2 按设计施工图所标管道坐标位置、管道口径、类别与规范要求,及时复验土建做好的管道穿越基础、沉降缝、墙板、楼板的予埋套管或予留孔洞的坐标位置。 4.2.3应按设计施工图所规定的管道坐标、走向,根据已有建筑物和设备位置,室

空调系统水管道的安装与检验

空调系统水管道的安装与检验 1.水管道的连接 1.1.用材的检验 1.供安装的材料包括:管材、管件、法兰和焊条。按设计要求或有关规范进行外观检查及验证有关文件。如:合格证、检验单、产品说明等。 2.法兰应符合现行颁布标准,采用材料应符合设计要求。3.法兰密封面应平整光滑,不得有毛刺。凹凸面法兰应自然嵌合。 4.法兰间采用的垫片尺寸符合有关规范,应于法兰封面相符,不准双层片。1.2.螺纹连接 空调水系统中管径等于小于50mm勺管道连接,一般采用丝接连接工艺,螺纹应采用套丝机或绞板加工,螺纹应端正、清楚、完整、光滑,不得有毛刺、乱丝、断丝和缺丝不大于全丝扣数的10%。 螺纹连接时,应敷填料,填料可采用聚四氟乙烯生料、白漆或红铅油,防止填料剂入管内。用管钳一次装紧,不得倒回,外露螺纹2?3扣。 1.3.焊接连接 空调水系统的管径大于50mn<道,宜采用焊接连接工艺,管壁等于小于2mm 的薄管可以采用气焊,管壁大于3mm勺管可以采用电焊。 1.管材或管件在对口焊接前,应将焊接端的坡口面及内外管壁15?20mm内的铁锈、泥土、油脂等污物清除干净。不园的管口应修整。坡口表面不得有裂缝、爽层或缺陷。 2对口焊接,不得用强力对正,以免引起附加应力,也不允许加偏垫方法来消除接口端的空隙、偏差、错口或不同心等缺陷。 3电焊接时,要依据管材的材质迭用对应的电焊条,电焊条要存放在通风

干燥的地方。 4.焊后须对焊缝进行外观检查,去掉焊渣皮,焊缝平缓过渡,无不熔合现 象,表面无裂缝、气孔、爽渣等缺陷。咬肉深度不得大于0. 5mm 5.镀锌板材、镀锌管材及含有各类复合保护层的钢板、钢管,在正常情况 下不宜采用电焊或气焊熔焊焊接的连接方法,由于高温不仅使焊缝处的镀锌层被烧蚀,而且会造成大于数倍以上焊缝范围表面的保护层遭到破坏。被破坏了保护 层后的复合钢板、钢管,可能由于发生电化学的作用,会使其焊缝范围处腐蚀的速度成倍增长。 1.4法兰连接 1.法兰与管材焊接,法兰端面与管子中心相垂直并同心。 2.法兰连接应保持同一轴 线,对接端面应平行,偏差不得大于2mm 3.法兰对接使用同一规格螺栓,安装方向一致,螺栓紧固要对均匀,松紧 适度。螺栓紧固后不应突出螺母平面3扣以上,但不应低于螺母平面。 4法兰不允许在楼板、墙壁和套管内,法兰不允许埋入地下。 5为使法兰密封面严密压合,两法兰间必须加垫片。垫片的内径不得小于 管的直径,外径不得遮挡法兰盘上的螺栓孔,安装时要注意与管同心。 2水管道的敷设 2 1.空调水管道室内安装 2 1.1.管道的连接 1.系统内管材管径DNC50mm宜采用焊接镀锌钢管,DN>50mm宜采用无缝钢管。 2系统内管道的连接工艺,管径DNC 50mm宜采用螺纹连接,DN>50mm 宜采用焊接连接。 3系统内阀门的选择,管径DNC 50mm宜采用铜球阀,DN> 50mm宜采用蝶阀。 4系统中的机组、水泵安装固定在减震器基础上,宜采用防振软连接。 5.过滤器应安装在进机组的管道上。按装位置应便于清污

空调水系统管路分类与应用

空调水系统管路分类与应用 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷却用时,冷水系统宜采用闭式系统。高层建筑宜采用闭式系统。 闭式循环的优点: ? 管道与设备不易腐蚀; ? ? 不需为提升高度的静水压力,循环水泵压力低,从而水泵功率小; ? ? 由于没有贮水箱、不需重力回水、回水不需另设水泵等,因而投资省、系统简单。 ? 2、开式循环系统 定义:管路之间有贮水箱(或水池)通大气。自流回水时,管路通大气的系统。空调系统采用喷水室冷却空气时,宜采用开式系统。 开式循环的优点:冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少开启冷冻机的时间,增加能量调节能力,且冷水温度波动可以小一些。 3、两管制水系统

定义:供冷系统和供暖系统采用相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。 两管制系统的优点,系统简单,施工方便。缺点:不能同时供冷供暖。 4、三管制水系统 定义:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水管共用。 三管制系统的优点:三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求。缺点:比两管制复杂,投资也比较高,控制较复杂,且存在冷、热回水的混合损失。 5、四管制水系统 定义:冷水和热水的系统完全单独设置供水管和回水管,可以满足高质量空调环境的要求。 四管制系统的优点:能够同时满足供冷和供热的要求,并且配合末端设备能够实现室内温度和湿度精确控制的要求。缺点:系统复杂,投资高。 6、同程式系统 定义:经过每一并联环路的管长基本相等,阻力相近;若通过每米长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力不需调节即可保持平衡。 同程式系统的优点:系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。缺点:由于采用回程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。 7、异程式系统 定义:经过各并联环路的管长不等,管路的阻力不等;需在各并联管网上增加相应的调节阀来调节水网平衡。 异程式系统的优点:异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。缺点:各并联环路管路长度不等,阻力不等,流量分配难以平衡。

中央空调水系统管道设计

中央空调水系统管道设 计 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

中央空调水系统管道设计 两管制:冷水系统和热水系统采用相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。 优点:两管制系统简单,施工方便; 缺点:不能用于同时需要供冷和供热的场所。 三管制:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水关共用。 优点:三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,管路系统较四管制简单; 缺点:比两管制复杂,投资也比较高,且存在冷、热回水的混合损失。 四管制:冷水和热水的系统完全单独设置供水管和回水管,可以满足高质量空调环境的要求。 优点:四管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,并且配合末端设备能够实现室内温度和湿度精确控制的要求;由于冷水和热水在管路和末端设备中完全分离,有助于系统的稳定运行和减小设备的腐蚀;缺点:初投资高,管路布置复杂。 中央空调水系统同程异程式

同程式系统:经过每一并联环路的管长基本相等,如果通过每米长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力不需调节即可保持平衡。优点:同程式系统中系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。 缺点:同程式系统由于采用回程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。 异程式系统:经过每一并联环路的管长均不相等。 优点:异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。 缺点:采用异程式的系统,各并联环路管长不等,常在每一个并联支路上安装流量调节装置。 中央空调冷凝水系统的设计 风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。 1、冷凝水管的布置 ①若邻近有下水管或地沟时,可用冷凝水管将空调器接水盘所接的凝结水排放至邻近的下水管中或地沟内。 ②若相邻近的多台空调器距下水管或地沟较远,可用冷凝水干管将各台空调器的冷凝水支管和下水管或地沟连接起来。

相关文档
相关文档 最新文档