一、工程概况:

航站楼整体强电安装分为高压10配电安装、变电室低压配电安装、发电机安装、照明安装、动力电安装、接地系统安装。其分项工程划分为:电缆线路工程、配管及管内穿线工程、硬母线安装工程、电力变压器安装工程、成套配电柜(盘)及动力开关柜安装工程、配电箱安装工程、发电机安装工程、避雷针(网)及接地装置安装工程、电气照明器具安装工程。

供电示意图如下:

航站楼设有8个变电站,首层南北两端各两个,地下层中部四个,八个变电站划分为八个供电区域,如图示。

1.10高压配电

在首层南指廊设有一个10开闭所,10市电由室外电缆引入开闭所,开闭所设正常电源和备用电源。开闭所到变电站采用高压专用电缆桥架,开闭所至每个变电站供两路10电源作为正常供电,每个变电站都设有高压柜,将本站两路10分配给本站变压器。主要安装内容:高压开关柜、高压电缆、直流柜、电缆桥架。

2.变电室低压配电

低压配电分为正常供电和应急供电,采用五线制放射式供电,正常供电电源为市电,应急供电电源为发电机电源,低压配电室馈出采用电缆桥架明敷供电,每个配电室低压母线设有正常电源母线段和事故电源母线段,两段正常母线之间和正常与事故母线之间设有联络开关,变压器到低压柜采用成套封闭母线供电,大型机房和配电小间用电也采用封闭母线供电。主要内容:高压开关柜、干式变压器、低压开关柜、低压封闭母线、高压电缆、低压电缆、电缆桥架。

3.发电机

航站楼首层南北端各设一个发电机房,各装2×800柴油发电机组,每个发电机房设有低压配电柜,共有33台低压柜,馈出采用封闭母线和低压电缆,由发电机房配电柜送到每个变电站的低压配电柜事故母线段。

4.照明

照明分为正常照明、事故照明、疏散照明和广告照明电源等类型。航站楼按供电区域每层设有20个配电小间(地下24个),配电小间上下贯通为电气竖井,由相应变电站供电,小间电源分别从干线上取电源,小间内按用途分为各类电源总柜。照明系统设有正常照明总柜、事故照明总柜。负荷电源从配电小间照明总柜提供,照明分盘的安装根据灯具的分布,一般在较集中的房间和走廊部位。主要安装内容:照明分配电箱盘、管线、线槽、单相、三相插座、开关、筒灯、吊灯、柱灯、荧光灯、吸顶灯、壁灯、工厂灯、射灯、升降灯、调光灯、彩灯、应急信号标志灯等。

5.动力系统

动力系统供电分为正常供电和事故供电。由变电站向配电小间供电,配电小间设有动力电源总柜,总柜馈出电缆至各低压配电柜。设备机房和主要负荷由相应变电站引专用回路放射式供电。主要负荷:各种水泵、空调机房、各种类型电梯电源、部分机房用电(变频电源、登机坪电源、维修电源等)、行李分检和行李转盘系统用电、厨房用电、楼宇等系统用电,部分一类及重要负荷(双回路供电至末端、消防设备用电)。主要安装内容:风机、空调机房、水泵机房用电源箱、卷帘门电源箱、专用机房电源箱、低压配电柜控制箱、小间开关柜、低压电缆、封闭母线、管线、线槽、桥架。

6.接地系统

航站楼接地系统采用综合接地方式。所有电力系统、配电系统、防

雷系统的接地端可靠连成一体,环形接地体采用60×5镀锌扁钢,沿航站楼基础槽坡顺势敷设,距建筑物外墙不大于0.5米。开闭所、发电机房及所有变电站均明设一接地端子箱,距地0.3米,引两根23-1×3002独芯铜缆到环形接地极,所有设备、金属管道外皮与保护线接地极通过接地端子连为一体。

7.主要工程量:

高压开关柜(手车)90台、干式变压器28台、低压开关柜326台、照明电源总柜168台、动力配电柜(公用电源柜)145台、照明分盘989台、动力分盘450台、直流柜1组(套)、发电机组800共4组、线槽约25000米、高压电缆1.5万米、低压电缆5.2万米、桥架约17000米、照明管约31万米、动力管约9万米、各种电线约160万米、接地线(扁钢、导线)1.2万米、型钢支架60吨(变电20吨、动力10吨、照明30吨)、10多种灯具约8.3万套、风机盘管600台、需提供电源的电机约690台。

二、编制依据

1.北京建筑设计研究院提供的《**国际机场新航站楼》图纸;

(截止一九九七年二月十四日)。

2.电气装置安装工程高压电器施工及验收规范147-90;

3.电气装置安装工程电气设备交接试验标准50150-91;

4.电气装置安装工程电力变压器/油浸电抗器/互感器施工及验收规范148-90;

5.电气装置安装工程母线装置施工及验收规范149-90;

6.电气装置安装工程低压电器施工及验收规范50254-96;

7.电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范50168-92;

8.电气装置安装工程盘柜及二次回路施工及验收规范50171-92;

9.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范50169-92;

10.建设工程施工现场临时用电安全技术规范46-88;

11.《建筑工程通用图集》921-9213。

12.《建筑电气安装工程图集》;

13.北京市供电局有关规定;

14.1992年北京市建筑工程电气概预算定额;

15.北京**集团**国际机场工程指挥部下达的工程计划,文件。

随着施工的进行、设计图纸的深入及甲方的具体要求,可适当调整本施组的内容,使之适应施工现场情况。

三、施工组织

1.项目分工

根据航站楼整体供电特点,应以供电系统划分来组织施工。楼内电气施工共分五个系统:(1)高低压变配电系统;(2)发电机配电系统;(3)照明系统;(4)动力系统;⑸接地系统。其中(1)所包含的开闭所及变电站、(2)所包含的发电机房统一由安装公司负责施工;照明、动力及接地系统均按区域划分施工范围,如下表所示:

2.施工管理

建立各级岗位职责,建立健全责任制,分工明确,做到四有:有计

划、有落实、有检查、有评比。

根据现场实际情况应建立相应的管理制度:现场安全生产管理制度、现场文明施工管理制度、现场机械设备管理制度、创优达标质量管理制度、技术资料管理制度等。

3.施工技术资料形成管理程序,如图:

施工技术资料管理要求:

(1)加强施工技术资料的管理工作。现场设专人负责管理技术资料工作。

(2)建立健全岗位责任制,并把资料管理纳入工程的奖罚制度。

(3)施工技术资料应随工程进度及时整理,记录应准确、真实、各方签字应齐全。

(4)施工技术资料应以京建质[1996]418号文件为依据进行管理。

4.施工劳动力的组织

(1)电力系统安装工期从97年3月到98年6月,总工期为16个月。调试工期从98年7月到98年11月,总工期为5个月。从98年11月至竣工为配合各专业系统、弱电系统调试阶段。

(2)劳动力安排:

电力系统参施人员580人左右,总安装完成工作日约161000工日。

变电系统安排:完成工日11700工日,正常施工70人,高峰抢工期间为120人,平均100人。

发电机系统安排:完成工日2600工日,正常施工20人,高峰抢工期间40人,平均30人。

动力系统安排:完成工日58000工日,正常施工150人,高峰抢工期间200人,平均180人。

照明系统安排:完成工日87000工日,正常施工200人,高峰抢工期间300人,平均250人,

因设计图纸的变更,施工现场具体情况各异,以及编制施组时施工图纸不全等因素,以上人员及工作量为初步计划,可根据施工实际情况适当调整。

5.主要设备、材料到货计划:

在施工初始阶段要根据工期要求及现场情况提前编制主要设备、材料到货计划,并提交给物资部、监理及甲方有关部门。

6.施工机具准备:

1 电气试验设备5套

2 8吨吊车10台班

3 1.5吨汽车150台班

4 300A电焊机8台

5 160A小型焊机12台

6 Φ16台钻10台

7 液压Φ80开孔器6台

8 液压压接钳12台

9 机械压接钳10把

10 电锤30把

11 手枪钻50把

12 配电箱20台

13 配电盘200个

四、施工工艺与方法

强电安装一般施工步骤:

交底→预埋→加工→安装→调试→送电

(一)开闭所、变电站系统安装

1.施工程序:

交底→基础预埋→设备二次运输、就位→开关柜安装→电缆敷设→电缆头制作安装→试验传动→发电。

2.交底:

内容应明确,按图施工,采用的依据应符合设计和施工验收规范所提出的要求,内容应传达到每个作业人员,交底要有记录及工班长签字,并准备相应的技术标准和作业指导书。

随工程进展预计应进行如下分项交底:(1)系统交底:一次供电系统、供电方式、供电范围、馈出线形式、设备台数及二次原理、保护测量和信号方式、直流操作系统;(2)预埋交底:管线、现浇混凝土、二次砌墙;(3)设备就位方案及安装方案交底;(4)调试安装。其它交底按照现场实际情况届时确定。

3.管线和基础预埋

电力管线预埋:电线管敷设在现浇混凝土内,地板配管时,在底层钢筋做完后,上层钢筋未绑扎前进行,并根据施工图尺寸位置,配合土建施工,注意躲过设备基础底座和预留洞口。电线管的弯曲半径应大于管外径的6倍,管的连接、固定、接地、弯扁度等应符合规范要求。

基础预埋:高低压柜均采用型钢做基础,高压柜采用10#槽钢,低压柜采用8#槽钢,在地面二次施工前埋设完毕,槽钢均采用立式摆设,用水准仪找平、找正,其固定点生根在现浇混凝土内,距离不大于1米,高压柜基础面高出地面5,低压柜基础面高出地面40,如图示。每列拒基础两端均做接地,地线暗敷在地面内或电缆夹层内,每列柜两端用同型号槽钢封堵。

开关柜基座安装示意图

预留洞口应配合土建做好检查:变压器到低压配电室、发电机房到

低压配电室等。

4.设备二次运输

高低压配电柜二次运输就位设立专人指挥,统一行动。首先同供货单位做好检查记录,收集齐全有关技术资料,核对型号规格、零备件登记。

由起重工作业,电工配合,将外包拆除,将抽屉开关部分拉出,用人力推车运输,设备就位采用手动叉车,直流柜运输时,应将蓄电池从柜内卸掉,分体运输,每次参加运输人员不少于8个,行走当中注意设备与车固定牢固,防止倾倒。

大型设备的二次运输应编制专门的运输方案。

5.设备安装

首先明确设计意图,熟悉一次系统,掌握排列顺序,一次母线的走向、母线的左联和右联;柜体固定采用螺栓;提前核对柜内进出线与预留进出洞口是否一致,高压带电体保证带电体间距不小于125,预留洞口竣工前要求做防火封堵。

6.电缆敷设

所有高低压电缆、控制电缆都应按电缆干线图准确敷设,电缆的护套及绝缘层应保护完好,每条电缆应有足够的裕度,并悬挂电缆牌,上面标明编号、型号及电缆起止点。详见电缆敷设方案。

7.电缆终端头制作安装

(1)电缆长度应事先明确,并对各轴电缆进行拼盘,尽量避免在中间做对接头。根据电缆回路编号,电缆型号规格和配电柜排列情况逐一将电缆敷设到位。

(2)此过程为特殊施工过程,需在六个方面进行策划:1)文件配备:

施工及验收规范50168-92、质量检验评定标准303-88、10交联聚乙烯绝缘电缆热缩户内终端头作业指导书;2)人员配备:主要作业人员有高压电工操作证,高级电力工资格证;3)施工机具:施工作业专用工具、200W电烙铁、喷灯等;4)检测设备:2500v绝缘兆欧表、试验耐压设备;5)施工材料:通过国家有关部门检测认可的专用材料;6)环境控制:环境温度在0℃以上,相以湿度70%以下,室外施工时应在无雨、雷、风天气中施工。

8.调试试验

(1)试验项目和标准参照北京地区用电系统高压设备试验统一表格,主要项目有:

1)10高压电缆:试验电压35

三相对地35耐压时间15分钟等。

2)10高压开关柜:绝缘电阻测试交流耐压38时间1分钟等。

3)高压断路器:绝缘电阻测试交流耐压38时间1分钟等。

4)干式变压器:绝缘电阻及吸收比、泄漏电流、直流电阻等。

5)各种电流表和电压表校验等。

6)各种继电器的整定等。

7)接地阻值测试等。

(2)调试步骤:

编制调试方案→检查线路设备→断开不相关部分→调整继电器接点和辅助接点→施加临时电源和模拟信号→隔离开关按顺序操作→操作后拆除临电恢复原状。

要求:将所有接线端子再紧一次,控制回路用摇表测试,绝缘阻值应大于0.5MΩ,控制回路在摇测前应拆除晶体管、集成电路及电子线路。

9.发送电:

配合有关部门进行工程报验,配合供电部门编制发电方案:

(1)由建设单位备齐试验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、干粉灭火器等;

(2)清扫全部设备及变电室、控制室的灰尘,用吸尘器清扫电器、仪表元件,室内除送电需用的设备用具外,不得堆放其它物品;

(3)检查母线上、设备上有无遗留下的工具、金属材料及其它物件。

(二)发电机系统(电专业)

施工程序:

交底→调整减震器水平度→机组二次运输、就位→附件安装→油冷却系统测试调试→试车调试→发电。

交底要以厂家要求和设计要求为依据,编制安装要求和安装就位方案,详细要求待发电机组技术资料到齐后再编制。

(三)照明系统

1.施工程序:

预埋交底→预埋→安装交底→明配管、线槽→安装箱柜→穿线放线→摇测检查→安装灯具→调试送电→试运行。

2.预埋交底:

应以施工验收规范和设计交底为依据,编写预埋作业指导书或技术交底,交底内容要传达到每个作业人员,并有工班长签字等记录。交底内容应明确预埋件的部位、管线的起止点和标高、采用的材料型号和规格,预埋管线的施工程序及标准。

3.预埋:

根据施工图和技术交底进行预埋,施工时管路沿最近的线路敷设并减少弯曲;埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不宜小于15。管的连接和进分线盒要焊跨接地线,长度超过规定时,按要求加分线盒。弯曲半径不小于管外径的6倍。管进箱、盒不允许开长孔,不许用电气焊开孔。

地面线槽安装要根据地面不平度进行测量定位,用调整螺栓找好水平,并固定。

落地式配电柜的电线管路,排列应整齐,管口高于基础面不小于50。埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过设备基础时应加保护管。

根据设计图,加工好各种盒、箱、管弯,并预埋到规定的位置。暗装的配电箱可事先在该位置预埋加工好的木盒,木盒的尺寸应稍大于配电箱。

从配电盘引入地面线槽的管路做法如图。

4.明管敷设

根据设计图加工支架、吊架、抱箍等铁件以及各种盒、箱、弯管。

明配管弯曲半径一般不小于管外径6倍。

测定盒、箱及固定点位置:

(1)根据设计首先测出盒、箱与出线口等的准确位置。

(2)根据测定的盒、箱位置,把管路的垂直、水平方向弹出线来,按安装标准规定的固定点间距的尺寸要求,计算确定支架吊架的具体位置。

(3)固定点间距应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离宜为150-500,中间管卡最大间距见下表。

钢管中间管卡最大间距(单位:)

(4)吊顶内明配管作法见图(根据管径规格选用不同配件)

(5)由于工作量大,现场情况复杂,施工单位要密切配合其它相关专业施工,协调与风、水、弱电等专业的冲突、交叉问题,要做到合理安排,科学施工。

5.配电柜(箱)安装

(1)基本要求:垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下

端接负荷,横装者左侧(配)接电源,右侧接负荷。

(2)配电柜(箱)的安装

首先检查核对配电柜(箱)型号、排列顺序、内部元件是否符合设计要求,无误后进行安装固定。柜(箱)内配线应无接头、排列整齐,线号清晰,多股软线压接应涮锡。

配电柜的固定可采用点焊或螺栓固定,安装时应控制柜体的水平度、垂直度附合规范要求。

暗装配电箱的固定:根据预留孔洞尺寸将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰。不得在箱底板上抹灰,安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,贴脸(门)平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀。

明装配电箱的固定:根据设计要求找出箱体位置,按箱体的外形尺寸进行弹线定位,在预埋铁件上焊接固定。

各种配电箱标高按图施工。

(3)配电柜(箱)的接地

线的最小截面应符合规范要求。

配电柜(箱)装有元器件的铁制盘面和装有元件的门及箱体,若元器件的电压等级在安全电压以上,配电柜(箱)的铁制盘面及金属外壳均应有明显可靠的线接地。线不允许利用盒、箱体串接。

6.穿线放线:先将导线放开抻直,捋顺后盘成大圈,置于放线架上,从始端到终端边放边整理,导线应顺直,不得有挤压、背扣、扭结和受损等现象。绑扎导线时应采用尼龙绑扎带,不允许采用金属丝进行绑扎。在接线盒处的导线预留长度不应超过150。线槽内不允许出现接头,导线接

头应放在接线盒内;槽内放线,应按回路编号,用绝缘粘胶带绑扎成束,逐个施放。

7.摇测检查:准备500V摇表、万用表、试灯等工具,首先校准回路进行编号登记,用摇表摇测,不低于0.5MΩ为合格,并填写专用记录表格。

8.灯具安装

(1)灯具安装应根据灯具种类、规格的不同进行分项交底,分项安装交底主要有:荧光灯和光带、筒灯安装方案、各种标志灯和壁灯安装方案、各种吊灯和组合灯安装方案、升降灯安装方案、线槽安装方案、开关插座安装方案、穿线和放线施工方案,照明调试送电方案及大型灯具的综合安装方案等。灯具安装应根据设计图施工,满足设计要求,无特殊要求时,应符合规范要求,以下的灯具安装为常规做法。

(2)吊灯吊管:灯具吊管采用钢管时,钢管内径一般不小于10。

(3)荧光灯的安装:根据设计图确定出荧光灯的位置,将日光灯贴紧建筑物表面,日光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒,对着预埋灯头盒的位置在灯箱上打进线孔,将电源线甩入灯箱,在进线孔处应套上塑料管以保护导线。找好灯头盒螺孔的位置,在灯箱的底板上用电钻打好孔,用机螺丝拧紧固定,在灯箱的另一端应使用预埋铁连接固定。如果日光灯是安装在吊顶上的,应该用自攻螺丝将灯箱固定在吊架上。灯箱固定好后,将电源线压入灯箱内的端子板(瓷接头)上。

(4)组合式吸顶花灯安装:根据预埋的螺栓和灯头盒的位置,在灯具的托板上用电钻钻出安装孔和出线孔,安装时将托板托起,将电源线和从灯具甩出的导线连接并包扎严密,并把导线塞入灯头盒内,然后把托板的安装孔对准预埋螺栓,使托板四周和顶棚贴紧,用螺母将其拧紧,

调整好各个灯口,悬挂好灯具的各种装饰物,并上好灯管和灯泡。

(5)吊式花灯安装:将灯具托起,并把预埋好的吊杆插入灯具内,把吊挂销钉插入后要将其尾部掰开成燕尾状,并且将其压平,导线接好头、包扎严实,理顺后向上推起灯具上部的扣碗,将接头扣于其内,且将扣碗紧贴顶棚,拧紧固定螺丝,调整好各个灯口,上好灯泡,最后再配上灯罩。

(6)光带的安装:根据灯具的外形尺寸确定其支架的支撑点,再根据灯具的具体重量经过认真核算,选用型材制作支架,做好后,根据灯具的安装位置,用预埋件把支架固定牢固。大型光带必须先下好预埋件,将光带的支架用螺丝固定在预埋件上,固定好支架,将光带的灯箱用机螺丝固定在支架上,再将电源线引入灯箱与灯具的导线连接并包扎紧密。调整各个灯口和灯脚,装上灯泡或灯管,上好灯罩,最后调整灯具的边框应与顶棚面的装修直线平行,如果灯具对称安装,距纵向中心轴线距离应相等,且在同一直线上,偏斜不应大于5。

9.调试送电

各项施工完毕,摇测值合格的情况下,送电调试。用临时电源首先调试分盘电器,主回路和控制回路应均能可靠动作,接点无火花现象。一切正常后,可分路送出,盘面开关应与支路相对应,各种标牌指示齐全、正确。

(四)动力系统安装

与照明系统要求相同的部分此处不再叙述。

1.施工程序:

交底→配管、线槽、桥架安装→开关柜安装→穿线、放线、敷设电缆→线路、设备摇测绝缘→调试传动→试运行。

2.交底:内容明确,以施工验收规范和设计图纸为依据,交底要有工班长签字,传达到每个作业人员。明确施工部位和标高,并应随工程进度进行分项交底。主要内容有:箱柜安装方案、穿线放线施工方案、桥架线槽安装方案、电缆敷设方案、封闭母线安装方案、调试送电方案。

3.配管和线槽安装:一般要求同照明系统安装要求。

桥架安装:桥架的立柱应焊接在顶板的预埋铁上,不允许采用胀管固定。当立柱的位置远离预埋件时,可根据现场实际情况在预埋件间焊接槽钢或角钢做辅助承力件,立柱与辅助承力件焊接固定。

施工时严格按厂家产品说明书进行操作,对设计规定的型号、规格、标高和走向要与实际对照检查、正确安装。如图示:

电气竖井要求做防火封堵,如图所示:

4.配电柜(箱)安装:同照明系统安装要求。

5.封闭母线安装

封闭母线应按设计和产品技术文件规定组装,组装前逐段进行绝缘测试,其绝缘电阻不得小于1MΩ。封闭插接母线应直接用螺栓固定在支架上,螺栓加装平垫和弹簧垫圈固定,每一段母线之间也应用螺栓固定牢固,封闭插接母线外壳连接及地线跨接板连接应牢固防止松动,严禁焊接。封闭插接母线外壳两端应与保护地线连接,插接箱的安装根据设计的型号、规格安装在相应的位置并且要紧固,插接箱和母线之间不得有缝隙。

封闭母线的常规做法,如下图:

封闭插接母线组装和卡固位置应正确,固定牢固,横平竖直,成排安装时应排列整齐,间距均匀,便于检修。

封闭插接母线安装允许偏差:

6.敷设电缆:所有高低压电缆、控制电缆都应按电缆干线图准确敷设,电缆的护套及绝缘层应保护完好,每条电缆应有足够的裕度,并悬挂电缆牌,上面标明编号、型号及电缆起止点。施工方法及标准详见电缆敷设方案。

五、质量保证措施

本工程所有施工均须按《电气工程安装施工及验收规范》的标准进行,与甲方具体要求发生矛盾时,与甲方及设计协商解决。

1.质量目标:本工程的质量目标是争创鲁班奖,所以在施工中应制订高标准,严格管理各参施单位,达到:

(1)分部工程质量合格率100%

(2)分部工程质量优良率75%

花园工程施工组织设计方案

目录标题 第1章编制说明 (9) 第1章第1节编制说明 (9) 第1章第2节本施工组织设计的编制依据 (9) 第2章工程概况及施工特点 (12) 第2章第1节工程概述 (12) 第2章第2节地质情况 (12) 第2章第3节结构概况 (15) 第2章第4节建筑概况 (15) 第2章第5节现场条件 (17) 第2章第6节施工特点分析 (17) 第3章总体目标 (19) 第3章第1节指导思想 (19) 第3章第2节工程质量 (19) 第3章第3节工期目标 (19) 第3章第4节现场目标 (19) 第4章本工程施工组织机构及职责 (21) 第4章第1节公司管理机构 (21) 第4章第2节项目部的组成 (21) 第4章第3节现场管理机构设立及其职责 (23) 第4章第4节项目控制目标的制定 (24) 第5章施工进度计划 (27) 第5章第1节施工总体安排 (27) 第5章第2节施工进度计划 (28) 第5章第3节专业分包单位进度控制 (29) 第5章第4节新建标题.................................... 错误!未定义书签。第6章各项资源计划 (30) 第6章第1节机械设备使用计划(具体见附件:施工机械配置计划) (30) 第6章第2节主要材料供应、使用计划 (30) 第6章第3节技术装备物资计划(具体见表1:技术装备物资计划) (31) 第6章第4节劳动力资源计划 (31) 第6章第5节隐检验收、技术复核计划 (33) 第7章建筑业10项新技术应用 (34) 第7章第1节基坑工程信息化施工 (34) 第7章第2节土钉墙支护 (34) 第7章第3节预拌混凝土应用 (34) 第7章第4节粗直径钢筋连接技术 (35) 第7章第5节新型模板和脚手架应用技术 (36) 第7章第6节计算机应用和管理技术 (37) 第8章施工现场总平面布置 (39) 第8章第1节施工现场总平面布置设想 (39)

电力工程施工组织设计

电力工程施工组织设计 一、工程概况: 航站楼整体强电安装分为高压10配电安装、变电室低压配电安装、发电机安装、照明安装、动力电安装、接地系统安装。其分项工程划分为:电缆线路工程、配管及管内穿线工程、硬母线安装工程、电力变压器安装工程、成套配电柜(盘)及动力开关柜安装工程、配电箱安装工程、发电机安装工程、避雷针(网)及接地装置安装工程、电气照明器具安装工程。 供电示意图如下:

航站楼设有8个变电站,首层南北两端各两个,地下层中部四个,八个变电站划分为八个供电区域,如图示。 1.10高压配电 在首层南指廊设有一个10开闭所,10市电由室外电缆引入开闭所,开闭所设正常电源和备用电源。开闭所到变电站采用高压专用电缆桥架,开闭所至每个变电站供两路10电源作为正常供电,每个变电站都设有高压柜,将本站两路10分配给本站变压器。主要安装内容:高压开关柜、高压电缆、直流柜、电缆桥架。 2.变电室低压配电 低压配电分为正常供电和应急供电,采用五线制放射式供电,正常供电电源为市电,应急供电电源为发电机电源,低压配电室馈出采用电缆桥架明敷供电,每个配电室低压母线设有正常电源母线段和事故电源母线段,两段正常母线之间和正常与事故母线之间设有联络开关,变压器到低压柜采用成套封闭母线供电,大型机房和配电小间用电也采用封闭母线供电。主要内容:高压开关柜、干式变压器、低压开关柜、低压封闭母线、高压电缆、低压电缆、电缆桥架。 3.发电机

航站楼首层南北端各设一个发电机房,各装2×800柴油发电机组,每个发电机房设有低压配电柜,共有33台低压柜,馈出采用封闭母线和低压电缆,由发电机房配电柜送到每个变电站的低压配电柜事故母线段。 4.照明 照明分为正常照明、事故照明、疏散照明和广告照明电源等类型。航站楼按供电区域每层设有20个配电小间(地下24个),配电小间上下贯通为电气竖井,由相应变电站供电,小间电源分别从干线上取电源,小间内按用途分为各类电源总柜。照明系统设有正常照明总柜、事故照明总柜。负荷电源从配电小间照明总柜提供,照明分盘的安装根据灯具的分布,一般在较集中的房间和走廊部位。主要安装内容:照明分配电箱盘、管线、线槽、单相、三相插座、开关、筒灯、吊灯、柱灯、荧光灯、吸顶灯、壁灯、工厂灯、射灯、升降灯、调光灯、彩灯、应急信号标志灯等。 5.动力系统 动力系统供电分为正常供电和事故供电。由变电站向配电小间供电,配电小间设有动力电源总柜,总柜馈出电缆至各低压配电柜。设备机房和主要负荷由相应变电站引专用回路放射式供电。主要负荷:各种水泵、空调机房、各种类型电梯电源、部分机房用电(变频电源、登机坪电源、维修电源等)、行李分检和行李转盘系统用电、厨房用电、楼宇等系统用电,部分一类及重要负荷(双回路供电至末端、消防设备用电)。主要安装内容:风机、空调机房、水泵机房用电源箱、卷帘门电源箱、专用机房电源箱、低压配电柜控制箱、小间开关柜、低压电缆、封闭母线、管线、线槽、桥架。 6.接地系统 航站楼接地系统采用综合接地方式。所有电力系统、配电系统、防

电力排管施工组织设计范文

电力排管施工组织 设计

一、工程概况: 1、工程项目名称:徕远房地产开发有限责任公司10KV进线工 程 2、工程内容:青年路建国路路口至新民路路口(K0+000— K0+400) 3、设计单位:新疆光源电力设计事务所 4、结构类型:砼¢160抗压PVC-C管 5、主要工程数量: 电力排管 400m(¢160PVC-C管); 挖土方:立方米;回填戈壁:立方米;砼填筑立方米 砖砌检查井:10座 6、工期要求: 6月18日—6月22日 7、质量目标:优良 二、工程特点: 1、本工程地处市区青年路非机动车道上,为交通要道,其人 流量较大,工作面较窄,给施工带来一定不便; 2、三通一平:基本完备 三、施工组织及布置: 为确保工程保质保量按期交工,我们将组建一批精干、高效,具 有一定专业技术、团结善战,有职有权的项目部作为施工现场的管理班子。根据此工程的工程规模及特点,实行专业化施工,采

用流水作业,分段作业的方法,机械、物资分类集中管理,按照项目部的统一部署和工程计划进度,均衡施工。 四、主要工程项目施工方案 1、临设及现场踏勘 因原图无纵坡设计,故先对原地面高程进行测设,待沟槽开挖后测槽底高程以便核算土方量,施工队伍进场后进行文明施工宣传,现场设置文明施工及项目部组织结构等标牌,施工区域用围拦严密遮挡,禁止非相关人员进入施工区域,消除事故隐患。对周围居民区进行调查,到相关部门进行地下管网状况核实。将破坏地下设施的危险降至最低。 2、沟槽开挖、井位开挖 沟槽开挖采用人机配合,根据排管深度层数采用满槽灌砼的方法,以求尽量缩短工期,开挖后,不得扰动原状地基土不得有积水、杂物务必符合设计规范要求,如遇现场地下管线于排管高程相冲突,及地质情况较差路段,现场甲方及设计单位进行协商解决。 3、排管及检查井浇筑 进行排管时,先对管材的接口处进行打磨,使其光泽和顺铺筑10cm的砼垫层,再排第一层管,保护层及间距控制采用预先焊好的钢支架,铺一层砼排一层管依次进行,镀锌钢管的套管及焊接尽量放在沟槽上方进行,在井距较长需在槽下焊接时,预留好工作坑,以作工作人员操作,确保焊接质量,二、三、四层将接口

(完整版)护栏工程施工组织设计(修)

施工组织设计

目录 第一章综合说明,质量、工期、安全文明施工目标…………………………… 第二章主要施工方法……………………………………………………………… 第三章降低工程造价的主要措施………………………………………………… 第四章新技术、新材料、新工艺、新设备的应用……………………………… 第五章工程投入的主要物资和施工机械设备情况及主要施工机械进场计划… 第六章劳动力安排计划…………………………………………………………… 第七章确保工程质量的技术组织措施…………………………………………… 第八章确保安全生产的技术组织措施…………………………………………… 第九章确保文明施工的技术组织措施…………………………………………… 第十章雨期施工措施……………………………………………………………… 第十一章总进度工期安排及进度网络图、进度节点控制阶段划分及节点完成时间…………………………………………………………………………… 第十二章水电用量计划………………………………………………………………

第一章综合说明,质量、工期、安全文明施工 目标 质量目标:严格按施工图纸、国家标准和验收规范及业主的要求组织施工,确保分项工程一次合格率100%,单位工程一次交验合格率100%,确保合格、争创优良,实现质量一流,建成优质工程。 质量承诺:我们将通过高标准、严要求,争取实现工程“零缺陷”。 工期目标:严格履行本投标书中我公司对工期的承诺及招标文件中有关施工工期的规定,因我公司原因延误工期,我方承担相应责任。 文明施工目标:执行OHSMS18001标准,确保工程安全环保、文明施工达标,并自愿承担相应的费用。 安全施工目标:实现“双零”目标。即零安全事故,零伤亡率。 文明施工目标:精心组织,科学管理,规范作业,文明言行;处理好与沿线单位、居民的关系,尽量给当地居民提供方便,不扰民;保证并维护施工区域的安全与交通秩序,争创“文明工地”。 第二章主要施工方法 护栏工程分成二大部分那部分出现问题,都将直接影响到工期和质量,为此我们根据工程设计和工期要求,专门制订了详细的施工计划,以保证

土木工程施工组织试题和答案

土木工程施工组织 试题库 上海****大学建筑工程学院 1.是非题(每小题1分,共10分。)×√ 施工组织概论 1.施工组织设计是用来指导拟建工程施工全过程的技术文件、经济和组织文件。Y 2.施工准备工作具有阶段性,必须在拟建工程开工之前做完。(×)23.建筑工程产品是固定的,所以生产也是固定的。(×)22.在工程建设进度控制中设计进度控制是施工进度控制的前提。(√)23.建筑工程产品是固定的,所以生产也是固定的。(×)流水施工、 1.施工组织的基本方式有三种:等节拍、不等节拍、无节奏流水施工。(×)2.在组织流水施工时,空间参数主要有施工段、施工过程和施工层三种。(×)3.流水节拍是指一个专业队在一个施工过程工作所需要的延续时间。(×) 4.工艺参数是指流水步距、流水节拍、技术间歇、搭间等。 5.空间参数主要有施工段、施工工艺、和施工层。 7.为了缩短工期,流水施工采用增加工作队的方法加快施工进度,施工段划分得越多越好。 (×) 网络计划 12. 关键线路是该网络计划中最长的线路,一个网络计划只有一条关键线路。n 13. 时标网络计划的特点是可直接在网络图上看出各项工作的开始和结束时间。Y

14. 网络计划的工期优化,就是通过压缩网络中全部工作的持续时间,以达到缩短工期的目的。N 压缩关键线路上各项关键工作的持续时间。 26.在网络计划执行过程中,关键工作的拖延将导致计划总工期不能实现,这时候对网络计划调整的方法只能是短某些工作的持续时间。(×)14.双代号网络图组成要素中,把消耗时间、不消耗资源的工序,称作“虚工序”。16.施工组织总设计是以一个单位工程项目为编制对象的指导施工全过程的文件。 5.网络计划工期优化的方法之一是将各项工作持续时间压缩。(×)6.有时间坐标的网络图既适用于双代号网络,也可用于单代号网络。(×)10.关键线路上的工作都是关键工作,非关键线路上的工作都是非关键工作。 (×)11.若工作的进度偏差小于自由时差,说明此对后续工作无影响,原计划可不作调整。(√)12.若工作的进度偏差大于自由时差,说明此对后续工作有影响,原计划必须全部调整。 (×)13.网络计划的工期优化,就是通过压缩某些关键工作的持续时间,以达到缩短工期的目的。(√)14.网络计划的工期优化,就是通过压缩网络中全部工作的持续时间,以达到缩短工期的目的。(×)15.网络计划工期调整的方法,就是缩短某些工作的持续时间。(×)17.网络计划中某项工作总时差时为零则自由时差必为零。(√)18.网络计划中关键工作的总时差必为零。(×)19.香蕉型曲线是由两种S曲线组合成的闭合曲线。(√)20.关键工作进度落后必定影响工期。(√)21.网络计划任何工作实际进度比计划进度落后必定影响工期。(×)5.网络计划工期优化的方法之一是将各项工作持续时间压缩。(×)6.有时间坐标的网络图既适用于双代号网络,也可用于单代号网络。(×)

XX花园绿化工程施工组织设计方案

(本文档为word格式) 施工组织设计 1.工程概况 该工程为***花园绿化工程,位于***部,占地面积14000平方米。该工程由**开发有限公司建设,**设计院设计,**有限责任公司施工,**监理公司负责监理。 1-2.施工条件 本工程施工用地场内各种杂物未清除完毕,水电已接入现场,不具备“三通一平”条件,与其他施工单位交叉施工较多,需要边清理边施工,并于其他施工单位协调施工。 1-3.质量目标 本工程的质量目标为确保优良,争创精品工程。 2.施工部署 2-1.施工阶段的划分 本工程的施工作业量大,工期紧,按期保质完成必须精心统筹,合理安排,立体交叉,流水作业。本工程拟划分土建工程、水电安装工程、苗木种植、园林小品、道路铺设及附属工程。 2-2.施工工期

计划开工日期:年月日 计划竣工日期:年月日 总日历工期:天 3.施工准备工作 3-1.技术准备 3-1-1安排技术人员熟悉图纸,进行图纸会审。 3-1-2根据图纸工程量及工期要求,编排进度计划,编排施工组织设计。 3-1-3 检修测量仪器,提出前期用工、用料计划。 3-2.临建计划 3-2-1在甲方力所能及的情况下,给予协调临建办公室2间,材料库2间,住房3间,如有困难,拟住房在外租赁。 3-3.劳动力计划 砼工6人 普通工30人 机械工6人 电工2人 瓦工10人 其他工种10人 合计64人 以上为高峰期作业人员,施工中可根据实际情况调整。 3-4.施工机构人员名单(详见附表)

3-5.施工用电计划 砼搅拌机1台35kw 砂浆机1台3kw 蛙式打夯机2台6kw P=1.1×(K1ΣP1)/Cos φ =1.1× 0.7× 44/0.65 =52kw 由此可知供电负荷不可小于52kw。 3-6.施工用水计划 根据本工程的结构特点,并考虑当地用水困难,需打简易井给水。 4.主要分部分项工程的施工方法 4-1.土建工程 地面现状为土地面,需平整夯实。 4-2.道路铺设工程 4-2-1.基层处理 施工前应清理基层,并严格控制好标高。 4-2-2.铺装块料面层施工前要严格选砖、选板,色差和规格尺寸超过允许偏差不得使用。施工中严格控制水灰比,施工后应用锯木末保持湿润,洒水养护。 4-3.水电安装工程

电力排管工程施工组织设计

第一章、工程概况 1、工程简介 工程名称:XX路(XX路-XX路)电力排管工程段, 工程概况范围: 排管部分: 1# (含井)至11# (含井)2*6孔(巾150)XX米过路:2*4孔(巾150)100 米,4 孔(巾150)XX 米,6 孔(巾150)XX 米; 工井部分: 直线井X 座,三通井X 座,四通井X 座。 工井采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混 凝土强度等级为,现场整体现浇。工井主筋级别为H级钢筋,直径为①12~? 22,构造筋为I级钢筋,直径①6~? 10,要求钢筋保护层厚度为3CM施工缝设置于侧墙近底板处,墙体与顶板连续一次浇筑,内壁混凝土面为清水墙面不再粉刷。 排管采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为,结构为现场阶梯式分层浇筑,主筋H级钢筋①16, 构造筋为I级钢筋,直径①&排管覆土深度为1.2米,用薄壁管作为内衬管。 2、现场情况 我方在领得招标文件后, 及时召集项目部及投标小组成员, 对施工现场进行了察看,研究招标文件,商讨施工方案,根据掌握的第一手资料,本标段施工现场符合开工条件,我方能够在甲方要求的施工日期进驻现场进行施工。

3、管线调查 本工程为xx 路电力排管工程,施工现场沿线地下管线有待进一步核实,如我方中标,我方将加强地下管线的调查摸底,走访有关部门与当地居民,严格按沪建市(88)第729 号文件,沪建市(88)第741 号文件和沪建市(89)第419号文件精神,按电力公司有关规定做好地下管线保护工作。 4、现场平面布置 布置原则 1、符合业主指定的用地范围; 2、符合文明安全施工之要求: 3、满足各施工阶段的施工要求。 4、充分考虑建筑施工单体之间的相互干扰。 5、对原有的设施如绿化、地下、地上管线的保护。 6、在保证施工道路畅通的前提下,划分施工区域和材料堆放场地确保材 料使用方便,减少二次搬运,满足施工要求。 7、合理布置施工设备,充分考虑其施工效果,拆装安全、方便施工生产 安排。 8 、施工区和非施工区分开,做到文明、安全,并且服从周边环境及城市规划的需要,满足总体施工需要 第二章、施工方案及施工方法 一)、工井工程 1、工井施工顺序:定位放线一人工开挖样沟一压钢板桩― 挖土—素砼支模浇筑—底板模f 扎底筋 f 浇钢砼底板—立墙板模扎筋一k浇工井砼一?养护一拆模一回填土一工井内整理。

电力管道工程施工组织设计方案

电力管道工程施工组织设计方案

目录 第一章编制说明及编制依据 (5) 第1节编制说明 (5) 第2节编制依据 (6) 第二章工程概况 (7) 第三章施工部署 (9) 第四章主要施工方法 (13) 第1节施工流程 (13) 第2节沟槽开挖 (14) 第3节电力保护管安装 (16) 第4节电力井施工 (17) 第五章施工准备计划 (23) 第1节技术资料准备 (23) 第2节资源供应 (27)

第3节机具设备需用计划 (29) 第六章工程进度计划 (31) 第1节编制依据 (31) 第2节工程进度计划 (31) 第3节确保工程工期的技术组织措施 (31) 第4节确保工程工期提前保证措施 (33) 第七章工程质量保证措施 (35) 第八章安全文明施工措施 (37) 第1节施工现场根况 (37) 第2节文明施工措施 (38) 第3节安全技术措施 (45) 第九章工程具体措施 (49) 第1节冬季施工措施 (49) 第2节地下管网及周围建筑物的保护措施 (50)

施工组织设计附图、附表 (54) 附图1:组织机构网络图 (54) 施工进度计划图 (55)

第一章编制说明及编制依据 第1节编制说明 一、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的 要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、安装二大专业组成。 二、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量 的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 三、本投标施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司 将参加过类似工程施工的有关负责人召集在一起,形成方案编制专题小组,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,针对性、可操作性强。 四、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm”。

铁艺栏杆围墙施工组织设计

铁艺栏杆围墙施工组织设计 编制说明 我公司拥有经验丰富、技术精良的施工队伍,在多个景观工程的施工中赢得了较高的社会声誉,积累了丰富的施工经验及大量的施工技术资料,对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。根据业主提供的有关工程的总坪面施工要求,集合施工设计围墙图进行施工。 工程概况铁艺栏杆围墙,长576 米。 一、主要施工方法1、施工准备充分做好施工准备,是保证按期完成工程任务的先决条件,也是迅速形成施工能力并掀起施工高潮的关键。我们将以最快的速度将施工队伍及机械设备调住现场, 编制出各工程项目详细的实施性施工组织设计、质量计划书和作业指导书报监理工程师审批。同时做好以下工作: (1) 贯通复测接到业主的开工令后,我们的先遣人员和测量队将到达工地,并与业主及设计单位取得联系,进行现场桩橛交接工作,交接工作结束后,按技术规范要求的精度完成桩位复测,全面开展标段内树木清除,抓紧进行分区段全断面复测,测量成果书面报监理工程师核查批准,分段开工。 (2) 地界放样贯通测量符合要求后,即展开用地界限的测量,定出征地界桩,确保在最短的时间内完成该项工作,为顺利开工创造条件。 (3) 修建临时工程我们将本着节约用地、保护植被的原则,在施

组设计中精打细算,尽可能利用既有道路和租用民房,压缩临时工程用地量,根据施工进度安排制定分期租用民房计划,避免早占晚用,多占少用。按总体施工布置,在全标段规划位置建立生产、生活设施。修建临时便道,接通水、电、通信。在经理部建立试验室,并配齐各种必需试验工具,积极送检。建立相关混凝土搅拌站和砂浆搅拌站。 (4)技术准备按业主和监理工程师要求编制实施性施工组织设计,并按我公司质量手册和程序文件的要求编制本工程的质量计划和作业指导书。并对工程技术人员及工程管理人员进行技术交底。施工前对取土场的土质作颗粒分析及液塑性指数、击实试验、最佳含水量等试验,以试验数据指导现场施工,不合格的土质杜绝用于现场,为施工提供技术保障。 (5) 开工报告审批在路堤填筑施工前,向监理工程师提交单位工程开工报告,包括施工方案、施工计划、测量放样资料、试验资料和机具、设备、人员投入情况等,经监理工程师批准同意开工后组织施工。 2、施工方法 1、土方开挖采用小型挖掘机开挖,基础底面各留30cm作为工作面,基槽开挖后进行清底钎探及基础处理等同时进行。 2、所需砼现场搅拌,基槽验收合格后,即可在其上进行垫层施工,垫层厚 100mm,其侧模板采用50*100mm方钢,采用平板振捣器拖平振实。

工程施工组织与管理作业

第一章绪论 一、选择题 1.作为初步设计的依据()一旦被批准,不得随意修改和变更。 a、项目建议书 b、可行性研究 c、项目策划 d、立项报告 2.工程招标投标和现场施工作业技术活动的直接依据是()。 a、施工合同 b、初步设计 c、施工图 d、技术设计 3.建设工程的最后一道程序是( )。 a、竣工验收 b、试生产 c、工程完工 d、保修期 4.在选择施工机械设备时,对性能参数一个重要的要求是()。 a、技术先进 b、安全 c、经济 d、满足需要 5.从项目构思到()为项目的前期策划阶段。 a、可行性研究 b、批准立项 c、初步设计 d、征地拆迁 二、填空题 1.一般项目进行两阶段设计,即和。 2.施工生产的三大要素包括:、和。 3.施工项目管理的任务就是通过对施工生产要素的和,以实现工程项目的目标 4.施工环境主要是指施工现场的、和。 5.开工前施工准备的内容包括、、和。 三、简答题 1.说明工程建设程序和施工程序的区别与联系。从一个建设项目来看,施工程序的总体安排上有哪些规律性? 2.试述可行性研究的内容。

3.建筑行业劳动用工主要特点是什么?4.简述城建方施工组织与管理的主要任务。5.简述施工项目经理的主要职责。

第二章施工任务组织原理 一、选择题 1.单位工程开工前应做好()施工准备工作。 a、申领施工执照 b、签发施工任务单 c、审批技术设计 d、做好防洪抗冻 2.某一施工工程在单位时间所完成的工程量,称为()。 a、流水节拍 b、流水步距 c、流水时间 d、流水强度 3.施工计划的逻辑关系,主要包括( )。 a、组织关系 b、搭接关系 c、工艺关系 d、控制关系 4.描述流水施工空间参数的指标有()。 a、建筑面积 b、施工段数 c、工作面 d、施工过程数 5.某高层住宅一层填充墙的工程量为240m3,现分为两个施工段,采用两班制施工,其计划产量定额为1.2m3 /人·工日,砌筑工作队为20人,则该施工过程的施工时间为()天。 a、3 b、5 c 、8 d、10 6.在没有技术间歇和插入时间的情况下,等节奏流水的( )与流水节拍相等。 a、工期 b、施工段 c、施工过程数 d、流水步距 7.根据工艺性质不同,施工过程可分为()。 a、砌筑安装类 b、制备类 c、采购类 d、运输类 8.施工段划分时,应考虑()等因素。 a、工程量大小 b、工作面 c、结构整体性 d、施工顺序 二、填空题 1.流水施工的进度计划图表,按其绘制方法的不同可以分为和。2.两个相邻的施工过程先后进入同一施工段中进行流水施工的时间间隔,称为。3.在流水施工工期计划时,要考虑间歇和间歇的因素。

花园工程项目施工组织设计课件

目录 第一章投标承诺和施工总体策划 (4) 一我方承接本工程的承诺 (4) 1 质量承诺 (4) 2 工期承诺 (4) 3 安全健康环境操纵目标承诺 (4) 4 保证人力资源的承诺 (6) 5 其他承诺 (7) 二本工程施工总体策划 (7) 1 理解业主的治理理念 (7) 2 组建机构齐全、职责明确、高效运作的现场组 织机构 (7) 3 做好前期施工预备,确保工程高标准准点开工 (8) 4 制定严格的治理制度,强化施工程序治理. 10 5 强化现场策划和治理,创建安全、文明、环保 的施工环境 (10) 第二章工程概况 (10)

一工程简介 (10) 1.工程建筑概况 (10) 2. 本工程设计遵循的标准、规范及规程 (11) 二工程地质及水文情况 (12) 1.工程地质情况 (12) 2.水文情况 (12) 第三章施工质量保证措施 12 一质量目标 (12) 二质量保证技术组织措施 (12) 1组织保证措施 (12) 2.质量治理制度 (14) 3.技术保证措施 (16) 三工程质量治理及保证体系 (19) 1. 质量治理体系 (19) 2.质量保证体系 (26) 第四章施工部署 (44) 一施工组织原则 (44) 二施工组织治理机构 (44)

三工程治理人员配备 (45) 四劳动力配备 (45) 五施工机械配置 (46) 六施工机械进场打算 (48) 七施工总体安排 (48) 八施工治理目标 (50) 1.重要工序操纵 (50) 2.要紧施工顺序 (51) 3.承包人与监理的配合措施 (52) 4. 承包人与设计的配合措施 (52) 九施工预备 (53) 1、施工技术预备 (53) 2、施工物资预备 (53) 3、施工现场预备 (53) 4、施工临时用水 (53) 5、施工临电方案设计 (54) 6、开工前预备 (56) 7、现场临设布置 (57) 8、垂直运输布置 (57)

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

电力埋管施工组织设计方案

110kV西大坦输变电配套线路工程A5-A9工作井段过路埋管施工方案 批准: 审核: 编写: 东莞市输变电工程公司

目录 第一节、工程概述: (3) 第二节、施工部署: (3) 第三节、施工准备: (5) 第四节、施工方法及技术措施: (6) 第五节、雨季施工 (14) 第六节、质量保证体系及质量保证措施 (15) 第七节、安全风险分析及预防措施 (19) 第八节、环境保护及文明施工措施 (20)

第一节、工程概述: A5-A9工作井段过公路埋管施工位于东莞市沙田镇进港路沿江高速桥底两段路口电缆埋管。线路走向为:沿着沙田大道人行道往南敷设行至进港中路路口,以顶管施工方式穿过进港中路行至进港中路南侧,沿着进港中路南侧绿化带预留的位置往西走线至A9-100米处受未拆房屋的影响,调整电缆路径走向,向北以开挖埋管敷设方式穿过进港中路到路中绿化带,,而后向西沿路中绿化带以混凝土电缆沟敷设方式进行施工,长度为148米,再向西南方向以开挖埋管敷设方式穿过进港中路南侧绿化带至A8工作井。沿江高速桥底两段路口(A5-A8工作井段)以开挖埋管敷设方式穿过路口及沿江高速桥底。 建设单位:广东电网公司东莞供电局 设计单位:东莞电力设计院 监理单位:广东天安工程监理有限公司 施工单位:东莞市输变电工程公司 建设规模 本工程埋管施工段有两段主管线采用12根Φ200的电力电缆护套管,埋管通道总长150米。管井采用钢筋混凝土,电力检查井垫层为C15,底板为C25,顶板为C25。管道埋入前需先铺0.1米左右细砂,并夯实、管道覆土不得小于自然地平1.2米,且坡度不小于0.2%,排管完成后浇注C25混凝土。 第二节、施工部署: 1.施工部署原则: 为了有效地对本工程项目的质量、进度、安全、成本、文明施工进行控制,针对本工程的特点,结合本公司实际情况,公司配置了精干的管理及施工人员,组成工程项目部,选择

标志标线护栏施工组织设计

施工组织设计 一、总体施工计划及安排 为保证本合同的施工质量和进度,对拟投入本工程人员、设备的安排及各种原材料的采购,质量控制措施及施工进度的安排等都进行了周密详细的计划,初步制定了如下方案: 工程概况 1、工程名称: 2、具体施工项目:标志、标线、护栏、隔离栅、防落网等 3、施工工期: 6 个月 编制依据 1、交通部技术规范及有关标准和规程 2、根据我公司的施工能力、技术力量及设备情况和类似施工经验 施工组织及管理机构 随时可以调配使用。一切机械设备优先安排,确保该工程项目优质、高效地完成,达到优良工程。 施工前的准备 施工前仔细阅读图纸并进行现场踏勘,建立一套完善的交通组织方案,以减少施工对交通的不利影响。在尽量减少施工现场周边环境交通影响的前提下应尽量选择质量优、时间短的施工方法。制定交通分流方案,以减少本路段的交通量。通过交通管理手段实交通有序流动,在施工路段设置准确、醒目的交通标志和标线,正确引导车辆通

行,并保证行车安全。 总体施工计划、安排 接到中标通知,经监理工程师批准,即组织人员进场。 1、组织人员进行标志基础施工,标志版面、标志立柱在车间内制作完成。 2、安装:当基础强度达到要求后,即可到现场安装。 二、工程质量保证体系及保障措施 创国家级或省部级优质精品工程,争取在本工程中做到质量进度双第一,围绕上述目标我们实施项目经理负责制,全面质量管理,管理工具采用直方图,排列图和因果分析法,使质量管理从静态变为动态管理,从原材料进厂,半成品、成品出厂到施工安装层层巡检,以ISO9001质量管理手册为指导,以公司总工办为核心,质量责任认真落实到人,并与工资挂钩,争创优质精品工程。 1、施工前质量保证 (1)建立以项目经理为组长的质量领导小组建立全各部门的质量管理制立以项目经理为组长的质量领导小组,建立健全各部门的质量管理制度; (2)制定施工质量责任制,层层分解,责任到人,使参加施工的每个人都明确自己的责任,做到人人心中有数,个个都是质量监督员的执行者; (3)熟悉图纸和进行技术交底,工程技术负责人及所有施工人员在施工前要认真、仔细的审阅、复核图纸并深刻领会,认真学习技

施工组织设计专项 施工方案报审表

表B.0.1施工组织设计/(专项)施工方案报审表工程名称:通盛御河花园小区智能化项目编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

施工组织设计 工程内容 枣庄通盛御河花园通盛御河花园位于:枣庄市峄城区承河路,总建筑面积123000㎡,15栋单体及地下车库。,一二期项目占地小区总户数为40719㎡。 根据甲方要求,本次能化系统弱电集成系统工程包括以下八个项目: ①电视监控系统; ②楼宇非可视对讲系统 ③停车场道闸系统; ④背景音乐系统; ⑤电子广告牌系统 总工期要求 按总体建设工程基本要求,以及贵单位针对本项目工程的计划、要求,总承包施工单位施工进度要求,制定相应的工期计划,并保证按计划施工,按期保质完成本工程。 本工程工期要求:一期30天,二期45天,室外30天合计105天。 要求质量标准:合格。 1.施工组织设计的指导思想 “通盛御河花园高层住宅楼智能化弱电系统工程”施工组织设计是按贵方提供的智能化弱电系统设计图结合我方设计优化,按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。

2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本弱电系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术人员、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 3.施工组织设计编制技术依据 ※《有线电视系统工程技术规范》(GB50200—94); ※《有线电视设计、安装调试验收规范》(GB51/T46—91); ※《30MHz—1GHz声音和视频信号的电缆分配系统》; ※中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》; ※《中国民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) ※《建筑弱电工程设计手册》 ※《枣庄市公共安全技术防范管理规定》 ※《工业电视系统工程设计规范》(GBJ115-87); ※《民用建筑闭路电视系统工作技术规范》GB/50198-94; ※《安全防范工程费用概预算编制方法》GA/T70-94; ※《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-94; ※《施工现场临时用电安全技术防范》(JGJ46-88); ※《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); ※建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》建设部1997 ※《智能建筑设计标准》(DBJ08-4-95)上海市建委1996 ※《建筑和建筑群综合布线工程设计规范》中国工程建设标准协会1997 ※《建筑和建筑群综合布线工程施工及验收规范》中国工程建设标准协会1997 ※《大楼通信综合布线系统》(UD/T926)邮电部1997 ※《火灾自动报警系统设计规范》国家计委1988

电力与通信管道专项工程施工组织设计方案

电力及通信管道专项施工方案 一、工程概况 电力管道工程包括管槽土方开挖及回填、CPVC 电力保护管铺设、涂塑钢管铺设、混凝土管道包封、三通电力工作井浇筑、人孔短井浇筑、T 型电缆井、接地系统及电缆支架等; 通信管道工程包括管槽土方开挖及回填、七孔蜂窝管铺设、混凝土管道包封、 70 x 90cm 手孔井砌筑、90 x 120cm 手孔井砌筑、120 x 170cm 手孔井砌筑 等; 二、工程特点分析及关键技术措施 2.1 工程特点分析 本工程道路下埋设雨水、污水、给水、燃气、电力、通信、照明等管线。各专业管线纵横交错,专业管线难以避免的交叉,给现场的施工和协调带来较大困难。电力通信管线沟槽开挖时,地下给水、污水、排水已施工完进行隐蔽,管线的埋深和走向难以准确定位,增加了沟槽开挖的施工难度。 本工程的管线预埋工程,管线的材质( PVC 管,玻璃钢管、镀锌钢管)、规 格(?60 ,010 )较多,各种材质使用区域不同,容易混淆。 本地区当地雨水、暴晒天气较多的环境气候,对施工的安全顺利进行带来了不利因素。在安装时可能会出现洪涝灾害,路基冲垮,管道灌入泥浆等等,对施工管理带来较多的不利。 本工程由于受制于拆迁的影响,土建路基分段施工,周期较长,很难提供较大作业面。

安装过程存在可施工时间不确定性,忙时投入大量人员,闲时等工较多,对施工工期安排带来了不利因素,大大增加施工管理难度。 2.2 关键技术保证措施 严格按照路基下方综合管线剖面图施工,加强现场测量放线工作的监管,同时加强对已施工完毕雨水、污水等管线施工单位的沟通,确定管线的走向和埋设深度,开挖时采取机械开挖为主,人工开挖为辅,在管线交叉范围内采用人工开挖。对已施工完毕的管线,做好标示和警示带,防止后续施工破坏管线。 加强施工图纸的技术交底,严格按照图纸要求,人行道下方埋设PVC 管,车行道和横穿过路分支管采用玻璃钢管,横穿涵洞采用镀锌钢管。施工过程中,应加强巡检和技术指导,避免管材混用。 降雨天气应对措施: 台风、雷暴雨天气或对工程施工极为不利,综合考虑多方面因素,采取行之有效的措施,严格把好质量关,合理安排施工,采取周密可行防备措施。 (1)积极做好防台风、雷暴雨天气施工的准备工作,如存储工棚加固、排水沟疏通、施工机具和电气产品的防雨措施,避免损失。 (2)主动与气象部门联系,掌握天气预报情况,做到未雨绸缪。 3)切实抓好防洪抗汛的准备工作。在工程施工前首先应解决排水沟问题, 即疏通原有的排水沟,低洼地段增设临时排水沟,保证雨季排水畅通,在设备上应多考虑抽水机等排水机械;生活设施、材料堆放等不要布置在低洼处,以免发生洪涝;同时成立专门防洪领导小组,积极加强与当地防洪机构的联系,及时掌握天气和雨情变化,早作安排准备,防患于未然。 (4 )针对本工程项目较多工期较紧的特点,并考虑到受台风、雷暴雨天气

护栏施工组织设计

5一、工程概况 SJ-2标段起始桩号为YK32+446,终点桩号K63+778,主要建设博深高速公路交通安全设施工程,护栏工程是本项工程的分项工程。路侧护栏采用两波波形梁护栏及三波波形梁护,分为普通型(立柱间距为4m),加强(立柱间距为2m)。 本段护栏主要工程数量: 二、施工方案 (一)路侧波形梁护栏施工方法 1、施工顺序 打入式立柱波形护栏施工顺序: 定点放线打桩调桩装板调整线性整理资料交工验收 施工方案: 波形梁钢护栏板采用钢板或带钢卷经专用的冷弯滚压成型生产线生产成型。所有附件均用专用的配套设备和模具进行生产,全部材料均按招标文件和图纸要求进行热浸镀锌防腐处理。 现场安装采用液压护栏专用打桩机打桩,配备8台打桩机,每台打桩机均由熟练的技术工人操作。 施工方法: 1、定点放线: 根据施工图纸要求,以路基中线为基准,以大中小桥涵洞,通道,立交,及手孔,电话平台等构造物为控制点,进行测距定位。按照布设表结合实际地形用钢卷尺进行测

距定点放线并在立柱定位处打上十字交叉线,然后用水准仪对已定好的定位点进行测量其相对高差和相对高程,确定每个点立柱的打入深度。 立柱放样后,应勘查清楚每根立柱位置的地基状况。如遇地下通讯管线、泄水管等,或涵洞、通道顶部埋土深度不足时,应调整某些立柱的位置或改变立柱固定方式。立柱放样时利用调整段调整间距,利用分配方法处理间距零头数。 2、立柱安装: 一般路段,立柱可以采用打入法进行施工。立柱打入时,应精确定位,打入过深时不得将立柱部分拔出加以矫正,须将其全部拔出,待基础回填夯实后,再重新打入。无法采用打入法施工时,可采用现浇砼护栏立柱基础,现浇砼基础与护栏的空隙的回填采用工程师同意的合适材料回填并夯实。采用打入法进行立柱安装时主要控制立柱的间距、垂直度、立柱高度、立柱距路肩边缘线的距离。具体操作如下: 1)控制立柱间距: 按照定点位置,以立柱边缘为控制点,用角尺(或钢尺)垂直于路面。以角尺边缘通过放线点和立柱外边缘确定立柱的4m或其他间距。另外用一根定位钢管,钢管两头焊半圆端头,一端与已安装好的立柱贴紧,另一端与将要安装的立柱贴紧,以确保立柱的4米间距(其他间距亦可采用这种方法)。 2)控制立柱垂直度: 在立柱定位时,将立柱顶部套在桩套内,立柱底部利用桩机的前后和侧向收放功能,用水平尺贴紧立柱,指挥桩机操作人员移动桩机,直至水平尺在相邻角为90度的两个点上都显示水准为止,方可进行施工。 3)确定立柱高度: 用水准仪测量计算出每根立柱的打入深度。根据计算结果,在立柱上相应的位置画一条线,在打桩过程中,当标尺与这条线重合时,就表明该立柱已到达安装高度,可以停止打入。所以在立柱打桩过程中,当立柱基本达到安装高度时,要减小油门,减小桩锤的冲击力,使立柱一次性达到标准。 立柱的施工安装为护栏工程中最重要的施工工序,每个施工人员必须紧密配合按照上述施工过程进行控制,确保立柱的各项检测指标达到要求,外观线形流畅,立柱顶部齐平。 3、线形调整:

某花园小区楼施工组织设计范本

目录 第一章工程概况··2 第二章工程质量等级及工期目标··3 第三章施工管理··3 第四章施工准备··6 第五章主要项目施工方法··9 第六章施工进度计划··47 第七章劳动力计划··48 第八章主要机械计划··49 第九章施工平面布置图··50 第十章确保工程质量的技术组织措施··50 第十一章确保安全施工的技术组织措施··53 第十二章保证文明施工的技术组织措施··57 第十三章确保工程工期的技术组织措施··59 第十四章冬雨季施工措施··61

第一章工程概况 一、工程简介 工程名称:辉县市文昌花园小区Z6、Z8#楼 施工图设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 建筑面积:平方米 结构类型: 建设地点:辉县市文昌路东段 二、建筑工程概况 本工程施工场地基本平坦,建筑面积平方米。工程型状呈“一”字型,砖混结构三层,首层层高为二层、三层高度为米。建筑总高度,设计抗震设防烈度为八度,防水等级为二级,耐火等级为二级。 本工程基础采用现浇钢筋混凝土条型基础,基础垫层混凝土标号C10,基础砼标号C,上部圈梁、构造柱为C20,现浇板、梁为。墙体材料说明如下: 基础采用MU10实心粘土砖,砂浆标号为M10水泥砂浆;首层以上采用多孔砖一、四层采用M10混合砂浆砌筑。三层多孔砖砌体砂浆标号采用M7.5混合砂浆砌砖。 内墙粉刷为混合砂浆抹灰,门窗采用白色塑钢门窗。

外墙面做法为外墙涂料,乳胶漆面层。楼梯间、卫生间在地面为地屋2。阳台楼板为砼现浇板,水层砂浆面层内掺3%防水剂。 第二章工程质量等级及工期目标 1、质量目标:我公司本着“百年大计,质量第一”以用户为上帝的指导方针,严格组织,精心施工,使工程质量达到国家施工验收规范标准,符合设计图纸要求,保证工程质量达到国家合格工程标准。 2、工期目标:本工程业主要求2008年月日开工,我公司本着“为用户着想”的原则,尽快发挥工程投资效益,保证在年月日前完成。 第三章施工管理 一、现场组织机构设置 为保证工程顺利进行,如期交付业主使用,我公司将本着“质量第一,用户第一”的质量方针,以我公司《质量手册》为依据。选派技术素质高,管理科学的优秀项目经理班子,建立质量保证体系与安全保证体系,运用过程控制程序,确保施工质量,实现合格工程目标。根据工程实际情

相关文档