文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直流列头柜说明书

直流列头柜说明书

直流列头柜说明书
直流列头柜说明书

DPZ型直流配电设备

产品说明书

(DPZ-48/630)

中通服节能技术服务有限公司

目录

1 概述 (1)

2 设备介绍 (1)

2.1 工作环境 (1)

2.2 电气及技术要求 (1)

2.3 规格及型号 (2)

3 结构形式 (2)

4 电路组成及功能 (2)

4.1 配电系统 (2)

4.2 信号及告警系统 (2)

5 设备的安装 (3)

5.1 机架的安装 (3)

5.2 线缆的连接 (4)

5.2.1 直流总工作地的接入 (4)

5.2.2 直流-48V电缆线的接入 (4)

5.2.3 分路工作地输出线的连接 (4)

5.2.4 分路-48V输出线的连接 (4)

7 设备的使用、维护及故障处理 (5)

7.1 安全使用及维护 (5)

7.2 故障处理 (5)

8 包装、运输和贮存 (5)

1 概述

我公司的DPZ型直流配电设备,广泛的应用于电信、移动、联通、网通等通信机房,与进口、国产通信机列、光端机列等配套使用,具有直流电源分配、工作地线汇接、保护地复接、熔断器熔断告警、干接点输出等功能,并可对工作电压、总电流测量并显示。本产品选用优质熔断器作为电源保护器件,可靠性高,安全性好,规格齐全,能满足用户的各种要求。

本产品具有如下特点:

?选用优质的熔断器作输入、输出分路保护,可靠性高,安全性好;

?选用高导电率铜排作为导电器件,电源端直流压降小;

?可以根据需要设置工作地线及分路输出接线端子,方便设备的安装和使用;

?各熔断器熔断告警信号经干接点输出,提高了维护人员排除告警的效率;

?外表美观,紧固件、连接件等处均采用优质不锈钢材料。

2 设备介绍

2.1 工作环境

环境温度:空气温度-15℃~+50℃;

空气湿度:≤95%;

相对湿度:≤90%(20℃±2℃时);

抗震强度:八级。

海拔高度不超过3000m。

没有震动和颠簸,且垂直倾斜不超过5%。

无导电、爆炸尘埃、无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。

2.2 电气及技术要求

额定工作电压:-48V;

额定电流:根据输入、输出分路容量确定。

配电箱电压降:不大于500mV(20℃)。

防护等级:IP30。

2.3 规格及型号

我公司型号命名方法见图1。

300A

-48V

图1 型号组成格式

3 结构形式

?机柜采用框架式结构,柜体材料为宝钢优质钢板;

?单开门结构,前门可方便装卸;

?设备壳体设计有安装孔,供用户用膨胀螺栓固定在机房地面(墙壁)上;

?立柱的材料为铝型材,机柜的侧面和背面采用可拆卸的设计;

?显示面板与机柜的外表面平齐,更加方便了用户直接观测设备的状态。

4 电路组成及功能

本设备的电路部分由配电系统、告警系统共两部分组成。

4.1 配电系统

直流配电系统主要设备为熔断器,由熔断器实现输入、输出分路两级保护。

本设备将-48V引入,经各个分路输出,用户负载从输出分路取电。机架配有直流地排和保护地排,铜排纯度高达99.98%,设备侧压降几乎为零。也可根据需要,工作地经接线端子输出,方便用户的施工和正常使用。

4.2 信号及告警系统

设备信号及告警系统由监控主机、告警模块和辅件等组成。可以实现输入总电压、总电流、电能测量。并可根据用户需要,对各输出分路电压、电流、功率、电能、绝缘电阻、断

路器开断状态、防雷器状态量进行实时监控,若有越限事件则立即发出声光告警,柜内提供一组告警干接点信号输出,并提供标准Modbus协议的上行RS485接口,可接入机房动环管理平台,实现集中监控。

具体操作方式、通信协议等,请参考该批次列头柜说明书,及随设备发货的直流监控系统操作说明。

5 设备的安装

5.1 机架的安装

5.1 机架的安装

上进线的机架安装方法:机架底框与机房地面用膨胀螺钉固定,膨胀螺钉分布图见图7。为确保机架安装位置正确,机房地面的膨胀螺钉孔的中心距精度应符合图7的要求。

图7 机架底框安装示意图

图8 机架底框安装示意图

机架顶部最好能与本列条架固定成一体,便于线缆准确、安全地从机架顶部进入、固定。机架顶部孔位分部图见图8 ,供条架或类似条架的机架固定参考。

通过旋紧机架底框上的膨胀螺钉螺母,达到机架固定在机房地面的目的。若与相邻机架侧边的间隙不均匀,可在底框底面垫薄钢片,使机架间隙均匀。

5.2 线缆的连接

5.2.1 直流总工作地的接入

设备设有工作地排,设备外部的地气总输入线由机架上方接入到工作地排。要确保电接触可靠。

5.2.2 直流-48V电缆线的接入

设备外部的-48V总输入电缆线由机架上方接入到总熔断器座输入端。要确保电接触可靠。2路输入,2根-48V总输入电缆线分别接入到总熔断器座输入端1和2。

5.2.3 分路工作地输出线的连接

机架工作地经接线端子输出。各路工作地气输出线按布线设计要求剪成合适的长度、剥线、压铆铜接头、热吹绝缘热缩套管,做上位号数字标识。将各路工作地气输出线有序地固定在地气输出端子内。确保电接触可靠。

5.2.4 分路-48V输出线的连接

-48V电压自柜体内熔丝输入,经各级熔丝输出,对设备起到了过流保护的作用。用户可根据设备实际需要,选择合适的熔断器。各路-48V输出线按布线设计要求剪成合适的长度、剥线、压铆方铜接头、热吹绝缘热缩套管,做上位号数字标识。按次序用手动起子将-48V

输出线有序地固定在断路器输出端上。确保电接触可靠。

7 设备的使用、维护及故障处理

7.1 安全使用及维护

本柜工作电压为-48V,实际工作电流单路总计不应超过630A,用户使用中要特别注意负荷的安全性,各分路容量的总和不得超过输入总容量,如负荷不足应及时调整,不能超负荷使用。应有专人定期对设备工作状态进行巡视检查,遇到故障应予以排除。

7.2 故障处理

直流配电设备告警系统配有信号干接点,输出一组常开、常闭接点信号,熔丝熔断后开闭状态会改变,常开接点闭合,常闭接点断开,该信号供用户系统监控模块采集。

常见的故障有两种:

(1)各输入、输出分路熔断器熔断告警,输出干接点状态改变。一般是由于过载造成,应检查负载是否有问题,是否将大负载接到了小容量的熔断器上,应予以更换。

(2)总输入熔丝熔断,干接点状态改变。一般由于过载导致,应检查负载设备是否过多,转移部分设备负载后,更换熔芯。

(3)输出断路器跳闸。一般是由于过载造成,应检查负载是否有问题,是否将大负载接到了小容量的断路器上,应予以更换。

设备状态正常后,信号干接点状态恢复为初始状态,告警信号消失。

8 包装、运输和贮存

包装符合GB 3873-1983《通信产品包装通用技术条件》的规定,具有防潮、防震措施,箱内附有装箱单、产品说明书、产品随机附件及清单。包装箱的标志按GB 191-2000《包装储运图示标志》的有关规定。

产品运输过程中,应有遮蓬,不应有剧烈震动、撞击,必须轻吊、轻放、严禁倒放、推倒、受潮和雨淋。

产品自包装之日起有效期两年,在此期间,储存产品的仓库应有良好的通风,室内温度为-10℃~40℃,相对湿度不大于80﹪,空气中酸性或其它有害气体应符合环境规定的要求,包装体应放在离地面30cm以上,距墙40cm以上的料架上。

高频开关电源直流柜使用说明

GZMCW 高频开关直流电源屏 使用操作手册 湖南科明电源有限公司

(一) 概述 GZMC(W)系列直流电源柜可用于发电厂、变电所、通讯部门,工矿企业作不间断直流控制,保护电源,继电保护和电磁操作机构分合闸电源等各类低压设备用电,也可用于一般工厂、企业变配电室,发电站作直流分合闸电源,应急灯光照明等,并可按用户要求配备双路交流电源进线,另一路可自动切换投入,以提高供电的可靠性。 (二) 功能及特点 本装置由电源整流充电系统,配电馈线系统,电池系统及附加保护装置等单元组成。整流充电单元系智能高频开关整流成套装置,控制系统采用美国MOTOROLA公司的MC68HCO5系列单片机作为主控制模块,大量运用了微带原理及线性快速反馈系统。通过CPU双重控制电路的控制、检测、采样、退出等实现CPU死机保护,控制模块具有自诊断功能,使控制模块因自身原因造成系统异常时能自动(或手动)进入系统紧急状态(转入较安全的浮充状态),还能实现对电力模块的运行状态进行实时监控及故障反馈,使其本身具备了较高可靠性。 电力模块采用先进的尖峰抑制器件及EMI滤波电路,由全桥整流电路,将三相交流电整流为直流,再由DC/DC高频变换电路(300KHZ)把所得的直流电逆变成稳定可控的直流输出。电流保护采用双臂式全向保护电路,避免了开关电路本身所存在的偏磁,逆变桥臂直通等影响。保证模块瞬态过程(负载突变、短路、参数浮移等)中工作的稳定性,控制电路采用了双电压环(输出电压、电感电压)及峰值电流环三环反馈系统,具有很高的功态响应速度和系统稳定性,同时对于均流控制采用双重均流控制,使模块自适应PWM均流控制均流(通过控制器),电力模块既可受控于控制模块输出设定值,又可独立工作在设定的自控状态。电力模块本身既可单机自控工作完成各种基本功能,又可并联组合工作在控制模块控制状态,完成组合输出,实现集中监控,确保智能高频开关整流装置系统运行的双重保险。

直流列头柜说明书

DPZ型直流配电设备 产品说明书 (DPZ-48/630) 中通服节能技术服务有限公司

目录 1 概述 (1) 2 设备介绍 (1) 2.1 工作环境 (1) 2.2 电气及技术要求 (1) 2.3 规格及型号 (2) 3 结构形式 (2) 4 电路组成及功能 (2) 4.1 配电系统 (2) 4.2 信号及告警系统 (2) 5 设备的安装 (3) 5.1 机架的安装 (3) 5.2 线缆的连接 (4) 5.2.1 直流总工作地的接入 (4) 5.2.2 直流-48V电缆线的接入 (4) 5.2.3 分路工作地输出线的连接 (4) 5.2.4 分路-48V输出线的连接 (4) 7 设备的使用、维护及故障处理 (5) 7.1 安全使用及维护 (5) 7.2 故障处理 (5) 8 包装、运输和贮存 (5)

1 概述 我公司的DPZ型直流配电设备,广泛的应用于电信、移动、联通、网通等通信机房,与进口、国产通信机列、光端机列等配套使用,具有直流电源分配、工作地线汇接、保护地复接、熔断器熔断告警、干接点输出等功能,并可对工作电压、总电流测量并显示。本产品选用优质熔断器作为电源保护器件,可靠性高,安全性好,规格齐全,能满足用户的各种要求。 本产品具有如下特点: ?选用优质的熔断器作输入、输出分路保护,可靠性高,安全性好; ?选用高导电率铜排作为导电器件,电源端直流压降小; ?可以根据需要设置工作地线及分路输出接线端子,方便设备的安装和使用; ?各熔断器熔断告警信号经干接点输出,提高了维护人员排除告警的效率; ?外表美观,紧固件、连接件等处均采用优质不锈钢材料。 2 设备介绍 2.1 工作环境 环境温度:空气温度-15℃~+50℃; 空气湿度:≤95%; 相对湿度:≤90%(20℃±2℃时); 抗震强度:八级。 海拔高度不超过3000m。 没有震动和颠簸,且垂直倾斜不超过5%。 无导电、爆炸尘埃、无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。 2.2 电气及技术要求 额定工作电压:-48V; 额定电流:根据输入、输出分路容量确定。 配电箱电压降:不大于500mV(20℃)。 防护等级:IP30。

#10KV高压柜技术规格书

力同铝业(青海)有限公司 涂装线项目10kV开关站技术规格书 二O一三年三月 力同铝业(青海)有限公司 涂装线10kV开关站技术规格书 本次招标的10kV开关站系统是对涂装线10kV高压开关柜、直流系统和后台系统。 一、总则 1 本技术规格书适用于力同铝业(青海)有限公司涂装线10KV开关站10kV开关柜及附属设备,它提 出了该10kV开关站及附属设备的功能设计、结构、性能等方面的技术要求。 2 卖方提供的设备应是符合本规格书技术要求的设备,在现场交接实验合格并符合使用环境条件情况 下,接通电源即可使用。 3 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求。并未规定所有的技术细节和使用的标准,卖方提供一套 满足技术规格书和工业标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 4 如果卖方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议(或差异), 则买方认为卖方完全接受和同 意本技术规格书的要求。 5 卖方须执行本技术规格书要求和工业标准。有矛盾时,按较高标准执行。本技术规格书中未提及的内 容均应满足或优于本技术规格书所列的国家标准、电力行业标准和有关国家标准。 6 本技术规格书,仅对设备的主要规格参数进行规定,随着工程的进展,要求进一步明确,由业主、设计 单位、制造商再行召开协调会,共同商讨细部要求,并形成补充纪要。该纪要是对本规格书的补充,作为技术规格书的一部分,与技术规格书具有同样效力。 7 本技术规格书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。本技术 规格书未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 二、工程资料 本工程的气象条件和地理条件如下: 1 气温 全年平均温度 3.1℃

高压开关柜操作机构和操作电源

高压开关柜操作机构和操作电源 (成都贝锐智能电气有限公司) 1、开关柜分合闸的执行机构—电磁操作机构与弹簧操作机构 电磁操作机构:早先的开关柜,普遍采用电磁操作机构进行分合闸操作,这种机构需要较大的合闸电流,动作速度低,结构笨重,耗材较多,现已逐渐淘汰。 弹簧操作机构:弹簧操作机构是利用储存在弹簧中的能量完成分合闸的过程,弹簧的储能由储能电机完成。弹簧操作机构的优点是:需要的分合闸电流小,即可远方电动合、分闸,电机储能,也可就地手动合、分闸和电机储能。 对于弹簧操作机构,大多数的储能电机功率在100W~300W之间,分合闸线圈的功率在200W~400W之间。 2、直流操作电源-直流屏 直流屏的原理框图如下: 直流屏采用2V规格的电池,串成220V,需要110只,但2V规格的电池,其电压一般都高于2V,在2.2V甚至更高,所以电池组正负两端的电压会达到或超过240V。 直流屏的输出有二路,一路240V(左右),一路220V。240V输出直接来自于电池组的正负两端。这样高的电压,如果直接提供给开关柜的其他直流负载,如微机保护装置等,会使其无法承受,因此需要用降压硅链降压到220V,这一路输出就是控制母线电压(KM)。 而早先的电磁操作机构,刚好需要比较大的驱动电流,也能承受较高的直流电压,因此就把电池组两端的电压直接输出供分合闸使用,这一路输出就是合母电压(HM)。 3、分布式直流电源作为开关柜操作电源的使用 分布式直流电源具有体积小,造价低,方便使用的特点,其连续功率在100W~200W之间,短时功率(供储能电机)在350W左右(20S),短时功率(供分合闸线圈)能达到600W~100W之间,能完全满足1~2面弹簧操作机构的开关柜使用。 考虑到弹簧操作机构的分合闸线圈功率并不大,对于分布式直流电源,只安排一路输出,电压为220V,不在区分控母输出和合母输出。 4、早先采用两路电源的设计,现改用分布式单路电源时,设计图子的调整方法 使用弹簧操作机构的断路器,已无需再分控母(HM)与合母(HM),只需将分布式电源的直流输出直接连接到原来的合母与控母线端即可。

高低压柜技术参数(精选.)

xxxx平地压风机房 开关柜技术协议 一、配电柜设备清单及要求 注:按图纸接线,并满足配电室位置安装要求,符合安全距离,柜内所选元器件尺寸满足国标安全距离要求,具体配置内容详见图纸。 二、通用技术要求 除本招标文件中提出的要求外,合同设备的设计、制造、试验、验收材料等方面应遵循国家最新版本规范和标准。各标准有差异时,以对设备要求最严格的为准。 1、标准的适用和执行: 投标人所提供的货物除应满足本技术要求以外,还应符合下列相关标准的规定。进口元器件允许适用原产国标准,但必须等同或优于中华人民共和国国家标准,如这些标准内容有冲突,按高的标准执行。 GB3906-91《3~35KV户内交流高压开关设备》 DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 GB311.1-83和GB311.2~311.6-83《高电压试验技术》 GB863《交流高压电器在长期工作时的发热》 SD201《交流高压隔离开关的技术条件》 SD318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 DL403-91《10~35户内高压真空断路器订货技术条件》 SDJ5-85《高压配电装置设计技术规程》 GB763《交流高压电器在长时间工作时的发热》

GB762-81 《电气设备额定电流》 IEC229-1A 《短路保护并列设备》 GB1208-87 《电流互感器》 IEC-185 《电流互感器》 GB50150-91 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 GB50171-92 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 国家现行包装运输标准。 凡本技术要求未特别提及的地方,也应符合中华人民共和国现行的有关国家标准。 三、高压开关柜 1、高压开关柜技术条款 名称:6KV高压开关柜 柜型号: KYN28-12 型式:金属铠装中置移开式成套开关柜 颜色:驼灰色 2、高压开关柜主要技术参数 a)额定电压 6.3KV b)工作频率 50HZ c)额定短路开断电流 31.5KA d)额定短路关合电流(峰值) 80KA e)额定短时耐受电流(4S,有效值) 31.5KA f)额定工频耐受电压(1min) 42KV g)额定雷电冲击耐受电压(峰值) 75KV h)防护等级外壳 IP4X 3、开关柜结构及性能要求

直流电源柜出厂检验规程

文件直流电源柜出厂检验规程版次A/01 修订0 制订单位文件编号WI-PZ(D)-013生效日期2007/07/01页次1/2 一、适用范围 本规程适用于本公司直流电源柜出厂的检验,包括GZDW型(中央信号屏、电源屏、控制屏、馈线屏、保护屏等)。 二、编制依据 参照JB/T8456-1996《低压直流成套开关设备》、DL/T459-2000《电力系统直流电源柜定货技术条件》。 三、检验规程 序号检验 项目 参数及性能指标 检验 方式 检验 器具 判定 方法 记录 表格 1 一 般 外 观 检 查 柜体结构、尺寸、颜色符合图纸要求。 全检 目测、 钢卷 尺、直 尺、扭 力板 手、 不符合 要求为 不合格 SDL-Q R-PZ (D) -023 柜门、面板、侧板无刮花、无伤痕;各漆层色泽一致、光洁无脱落;柜内电镀件 无发黑、生锈等现象。 柜内面板和安装板平整且牢固;大小封板齐全、装拆方便;各柜门、面板之间的 同一缝隙均匀差≤1mm和平行缝隙均匀差≤1.5mm,符合要求。 各柜门的开启角度应>90度灵活无碰撞、摩擦且不得损伤涂层和漆层;柜门门锁 的开与关应转动灵活、可靠,柜门锁好后晃动量应≤1mm。 元器件符合图纸要求、无漏装、错装、无破损、安装应牢固、平整。 紧固件的规格符合工艺要求且紧固。 各元器件的标识和标牌、回路标识和标牌、眉头、一次母线等的标识都正确。 2 通 电 操 作 试 验 交直流进出线开关手动合闸、分闸均可靠且指示正确,带有辅助开关的在合、分 时其动作与主触头一致。 全检 目测、 手动、 电气 试验 台 不符合 要求为 不合格 SDL-Q R-PZ (D) -023 接线的可靠性:一、二次线线耳压接牢固,各接点的紧固件紧固;铜排母线的加 工符合工艺要求、搭接面自然吻合,母线的连接选用标准螺钉并有防松措施,紧 固力矩满足要求。 一、二次线和铜排的规格、交直流导线的颜色、母线相序排列符合图纸要求;一、 二次端子排上的接线、铜排的布局都符合要求且平、直、齐、牢。 充电模块和监控模块各数据按要求设定正确,各保护及报警功能通过模拟试验均 正常 通电试验:通以额定电压,电池的均、浮充电满足要求且交直流电流表、电压表 指示正确,电池的充放电过程中充电模块和监控模块各数据显示正常,各电气性 能符合图纸要求。 制订人审核人批准人日期日期日期

ups专用技术规范参数

UPS专用技术规范 1标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1-1 UPS(不间断电源)标准技术参数表 序号参数类型参数名称标准参数值投标人保证值 1.系统设计系统容量 UPS系统容量为300kV A热 插拔模块化,本次功率要求配 置为配置10个不低于25kW 功率模块,总容量满足不低于 250kV A,并可以在正常运行 情况下升级到300kV A;升级 采用增容方式,不能够采用并 机方式; 模块化不间断电 源系统 UPS系统由输入配电部分、输 出配电部分、功率模块、监控 模块等组成。模块应具有以下 属性: 1.机械上具有独立的框架结 构; 2.具有完整独立的功能; 3.模块之间应能协同工作。UPS功率模块 功率模块是UPS系统的主要模 块,包括整流、逆变、充电(可 选)、功率因数校正和相关控 制电路,UPS系统正常工作模 式下具有热插拔和并联冗余 工作功能。 监控模块 其负责实时监视UPS系统工作 状态、采集和存储UPS系统运 行参数,故障记录存储和故障 诊断,应具有热插拔功能。显示器 配置液晶触摸屏,支持中英文 显示功能;

静态转换开关300kV A模块化UPS系统必须采用单一的可插拔式维护的集中旁路,支持逆变在线更换、维护;旁路模块功率≥300kV A; 电流不均衡度当系统具有两个或以上功率模块时,其电流值的最大偏差与平均电流值之比。 系统冗余功能对于n+k冗余的UPS系统,任意(1~k)个功率模块故障时(输出短路故障除外),其他功率模块仍可正常工作并能输出UPS系统的额定功率,系统不应转旁路或断电。 热插拔功能UPS系统的监控模块、静态旁路模块与功率模块(内含电池充电单元)应具有热插拔功能,在带载下能进行热插拔更换,不可影响系统正常工作。各个功能模块在UPS系统正常工作模式下,进行增加、减少或更换的功能。 空载环流度当UPS系统正常运行模式下,系统空载时的各功率模块的最大输出电流有效值与额定电流有效值之比。 2.主路输入输入电压范围304~456 输入频率范围50Hz±10% 输入功率因数≥0.99 输入电流谐波≤5%(100%负载) 3.旁路输入输入额定电压380V/400V±10% 频率50Hz±8% 4.系统输出交流输出电压380/400V,100 % 线性负荷时 精度为±1%,在100%非线性 负荷时精度为±3% 输出频率50Hz±0.1% 输出波形正弦波 总谐波含量线性负载≤1%,非线性负载 ≤5% 负载功率因数 1 在0.5(超前),0.5(滞后) kVA值无任何降容 5.效率35%-100%负载≥9 6.5% 6.平均无故障时间(MTBF)>250000h 7.交流供电与直流供电之间的 切换时间 0ms 8.过载能力125%额定值10min 150%额定值60s 9. 环境防护等级IP20 10.噪音等级≤65dB

精密列头柜的选型和应用-安科瑞 吴玲霞

精密列头柜的选型与应用 吴玲霞 江苏安科瑞电器制造有限公司江阴214405 摘要:随着云计算、虚拟化信息技术的快速发展,互联网、物联网也得到了快速发展,海量数据爆发,作为数据中心的载体,精密列头柜的需求也在不断增大。 关键词:数据中心精密列头柜选型应用 引言:精密列头柜对数据中心机房的安全、优质、经济运行具有重要作用。合理选择相应方案意义重大。本文重点分析了精密列头柜的特点,并结合现状就精密列头柜的选型方面提出了几点注意事项。 1简介 精密列头柜是一列机柜设备最顶端的一个机柜,通常在最前端的叫列头柜,最末 端的叫列尾柜。其主要功能是对这一列机柜的交流或直流负载提供电源,起到配 电、监控、测量、保护、告警等功能。列头柜类似于柜式的配电箱,里面集中了 很多断路器。 2选型 2.1精密列头柜型号说明 AN D P F□-□/□ 输出电流(A)

2.2精密列头柜选型 在进行精密列头柜选型时要进行以下几步: 第一步,确定精密列头柜的额定电压; 第二步,确定精密列头柜的进线路数(单路输入还是双路输入); 第三步,根据客户要求,确定采集模块的选型; 第四步,确定是否有选配功能; 第五步,断路器型号及品牌参照图纸要求; 3产品特点 ◆检测三相总进线电压,1路三相进线电流、有功功率,无功功率,功率因数,视在功率; ◆检测支路单相电流,有功功率、无功功率、功率因数、视在功率; ◆检测进、出线开关状态; ◆故障报警,包括进线欠压/过压、缺相、进线过载、进线功率过载、出线过载、频率过 高/过低; ◆具有RS485通讯接口,使用ModBus-RTU通讯协议; 4选型案例 某公司数据机房要求输入电压AC380V,分A/B两路进线,总输入回路采用交流塑壳断路器作为保护元器件,各输出分路采用交流微型断路器作为保护元器件;采集模块的具体监控内容至少应包括总输入电流、总输入电压、总输入有功功率、总输入电量计量、各输出分路电流、输入电源故障、分路开关状态、各分路电量计量以及电能质量情况等,人机界面应配置至少7寸LCD中文显示触摸屏,可实时显示配电系统方案: 第一步,由于输入电压为AC380V,可确定该产品为交流精密列头柜; 第二步,由于项目分A/B两路,可确定该精密列头柜的输入路数为2路; 第三步,根据项目对采集模块的要求,可选择AMC16系列采集装置,配套AKH-0.66 D-50A/10mA互感器; 第四步,由于触摸屏配置至少为7寸,从经济性角度可选择AMC7062HT-4(HI),如想获得更好的体验,可选择10寸触摸屏;

低压开关柜技术规格书

市地下综合管廊项目 技术规格书 (电力部分) 中铁四局集团电气化工程 2017年3月 0.4kV低压开关柜(含电容补偿柜) 1.概述

0.4kV低压开关柜为保证用电设备安全、连续正常使用,要求提供的低压开关柜应满足其环境条件并且技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。要求投标人对所提供设备的要求:正确的设计、坚固的结构、所用材料具有足够的强度、并具有合格的质量且无缺陷。如果投标人所提供的设备具有下述招标人所要求之外的装置或功能,须加以注明。 柜体要求采用施耐德Blockset、ABB的MD190、西门子8PT-4000,三种柜体形式中的一种或同上述品质的柜型,低压开关柜采用抽出式MNS开关柜,断路器采用固定式结构。 与自动化控制系统接口要求:框架断路器须配置开关状态及脱扣指示,塑壳断路器须配置开关状态辅助接点,并将辅助接点接至专门为自动化控制系统设置的端子。 主进及分回路设置计量表计。 2.技术标准 本设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外,还符合如下标准:

上述标准均应是最新且已实施的版本。 3.使用环境条件 3.1.系统标称电压:0.4kV 3.2.中性点连接:直接接地 3.3.安装场所: 户 3.4.海拔高度:≤1000m 3.5.运行环境温度:-15℃~+40℃ 3.6.运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于 90% 3.7.周围空气没有明显的受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽或盐雾的 污染 地震强度:≤8度 4.系统参数 接地形式:TN-S。 系统电压:0.4/0.23kV。 额定绝缘电压:1.0 kV。 过电压等级:III 额定频率:50Hz。

高压开关柜技术参数说明书模板

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单 母线及双母线分段系统的户成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4技术参数 1、高压进线柜主要技术参数

电流互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。符合IEC 60044-1标准。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。 电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合IEC 60044-2。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧和 电缆侧之间同时自动隔离的要求。

高低压柜技术要求

- - - 高压柜招标技术文件

技术规格书 二、总则 2.1本规范书适用于高低压配电装置以及非标柜,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 2.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 2.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 2.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 2.5.1高压开关柜应遵循的最低技术标准: GB3906- 《3~35kV交流金属封闭开关设备标准》 DL403- 《10~35kV户内高压真空断路器订货技术条件》 DL404- 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD318- 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB11022- 《高压开关设备通用技术条件》 GB7351- 《局部放电试验》 GB3309- 《高压开关设备常温下机械试验》 GB50150- 《电气装置安装工程设备交接试验标准》 GB/T11022- 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB1984- 《交流高压断路器》

列头柜介绍

列头柜介绍 列头柜是一列机柜设备最顶端的一个机柜,通常在最前端的叫列头柜,最末端的叫列尾柜,主要功能是对这一列机柜的交流或者直流负载提供电源,起到配电,监控,测量、保护、告警等功能。列头柜类似于柜式的配电箱,里边集中了很多断路器。 机房配电回路一般是双路市电接入,首先进市电配电箱,一部分给UPS,一部分给空调和照明、普通插座,UPS下端再进UPS配电柜,分配到各个列头柜,经列头柜后接入各机柜PDU再到负载。 采用列头柜的机房配电模式 传统的机房配电模式 在大型机房里列头柜是必要的也是必须的,一是由于UPS配电柜的输出分路有限,而列头柜可以按设备的电力需求进行优化配置,解决电源柜分路不足的问题。二是方便电路的检修,单一分支电路出现故障不必总配电柜

断电检修,只需要断开该路电源检修,大大提高机房整体电路的容错性。 列头柜内部模块化的配电单元 列头柜的行业标准为《传输设备用电源分配列柜YD/T 939-2005》。目前精密列头柜内部关键元器件一般使用施耐德、ABB、西门子的产品。 列头柜电源进线一般选用双电源进线,当一路电源系统故障断电时,另一路电源自动投入以保证供电连续性。为实现短路、过载保护,在双电源前使用塑壳断路器,提供短路、过载保护,还具备隔离功能,方便检修。箱内一般需设置电气火灾监控系统,电气火灾探测器和监控单元。由于机房设备对雷击非常敏感,所以一般要选配浪涌保护器。列头柜的主要出线回路可以选择塑壳断路器,如果有需要,可以加装漏电模块。机房设备的供电连续性非常重要,列头柜进线处配置有电力参数测量仪,能实时监视电气参数水平,及时发送故障报警信号,提前发现潜在的故障隐患,同时监视用电能耗水平。柜内可按需选配配电模块,模块化结构便于拆装、维护,模块允许用户快速、灵活的增加和删减回路,满足机房用电量的扩容需求。 列头柜的智能监控系统可对配电系统开关状态与负载情况进行监测、告警、统计,可监控的输入部分电气参数有:电量、有功功率、无功功率、视

列头柜、电源分配柜技术规范书

列头柜、电源分配列柜技术规范书 二〇一零年二月

目录 1总则................................................................ 3 2引用标准............................................................ 3 3基本要求............................................................. 3 3.1 总体要求.........................................................3 3.2环境条件与安装要求.................................................4 3.3技术要求...........................................................4 3.4电气性能...........................................................5 3.5对触电的防护措施...................................................5 3.6短路保护和短路强度.................................................6 3.7装置的元件..........................................................6 4.主要技术性能参数.......................................................7 4.1外观结构............................................................7 4.2电源分配系统.......................................................9 4.3 告警功能..........................................................10 4.4防雷功能...........................................................10 4.5 接地要求..........................................................10 4.6 测试项目..........................................................10 4.7 安装尺寸图........................................................11 5标志、包装、运输和贮存.................................................11 5.1 标志...............................................................11 5.2 包装...............................................................12 5.3 运输................................................................12 5.4 贮存................................................................12 1 总则

高压配电柜柜技术要求

高压配电柜柜技术要求

平煤杭萧KYN28A-12型10kV 铠装移开式金属封闭开关设备技术要求 一、总则 1、本技术规格书的使用范围仅限于平煤杭萧10kV配电工程10kV 金属铠装封闭型移开式中置柜。包括运行条件、10kV金属铠装封闭型移开式中置柜技术条件等。 2、生产厂家应具备相应产品的型试试验合格证,产品鉴定证书,型 号使用证书,具有合法的生产许可资格。 二、技术标准和规范 1、合同设备应适用以下最新版的国家标准: GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2-311.6 高电压试验技术 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB11022 高压开关设备通用技术条件 GB1984 交流高压断路器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB8287 高压支柱瓷绝缘子 GB/T16927.1 高压试验技术 GB7354 局部放电测量 DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T593 高压开关设备的共用订货技术导则 DL403 10-35千伏户内高压真空断路器订货技术 条件 如国标与电力行标有不一致处以标准较高者为准. 2、应提供的资料 2.1产品型号使用证书 2.2技术数据表和有关技术资料 2.3型式试验报告 2.4同类设备的成功供货记录(具有设备简要参数、安装地点名称、 投运时间、运行情况的记录)。 2.5其他技术文件资料

3、备品备件应提供随设备配备的备品备件。 4、技术文件(以满足施工图设计及施工需要)。 4.1 外形尺寸图及有关说明 4.1.1 图中应标明组装后高压开关柜的外形尺寸,设备的重心位 置与总重量、固有频率。 4.1.2 高压开关柜底座和基础螺栓的位置和尺寸。 4.1.3 运输尺寸、重量和重心。高压开关柜的机械强度计算书, 应包括本技术规范书所规定的地震条件。二次回路接线、配线图 4.2 交直流控制、保护、信号及加热回路的所有部件均应有识别 符号、编号并注明详细规格。 标明开关柜内所有端子排。 4.3 铭牌图:内容按标准要求 4.4 说明书及试验报告 4.4.1 说明书包括下列资料 齐全和详细的安装资料 额定值和特性资料 维护和检验要求 工作条件 4.4.2试验报告包括下列资料 型式试验和例行试验报告 其它适用的资料和说明 三、设备名称及数量 1、具体设备数量以附图(高压10KV一次系统图)为准。 2、制造商应提供开关柜需要的母线导体(含系统连接母排)及相关 的支柱绝缘子、金具、柜间母线桥架。对于无资质生产大容量柜的厂家,需要从其他厂家配套大容量柜的,应提供与配套厂家大容量柜相连的过渡母排及装置,以确保系统的完整性。 3、制造商应提供从端子排去综自单元的编号连接线,并由开关柜生 产厂家负责安装综自单元。 4、断路器要求配置两台延伸轨道运输车。 四、技术要求 1、使用环境条件 安装地点:户内 海拔高度: 100m以下

高频开关直流电源柜

(一) 概述 GZMC(W)系列直流电源柜可用于发电厂、变电所、通讯部门,工矿企业作不间断直流控制,保护电源,继电保护和电磁操作机构分合闸电源等各类低压设备用电,也可用于一般工厂、企业变配电室,发电站作直流分合闸电源,应急灯光照明等,并可按用户要求配备双路交流电源进线,另一路可自动切换投入,以提高供电的可靠性。 (二) 功能及特点 本装置由电源整流充电系统,配电馈线系统,电池系统及附加保护装置等单元组成。整流充电单元系智能高频开关整流成套装置,控制系统采用美国MOTOROLA公司的MC68HCO5系列单片机作为主控制模块,大量运用了微带原理及线性快速反馈系统。通过CPU双重控制电路的控制、检测、采样、退出等实现CPU死机保护,控制模块具有自诊断功能,使控制模块因自身原因造成系统异常时能自动(或手动)进入系统紧急状态(转入较安全的浮充状态),还能实现对电力模块的运行状态进行实时监控及故障反馈,使其本身具备了较高可靠性。 电力模块采用先进的尖峰抑制器件及EMI滤波电路,由全桥整流电路,将三相交流电整流为直流,再由DC/DC高频变换电路(300KHZ)把所得的直流电逆变成稳定可控的直流输出。电流保护采用双臂式全向保护电路,避免了开关电路本身所存在的偏磁,逆变桥臂直通等影响。保证模块瞬态过程(负载突变、短路、参数浮移等)中工作的稳定性,控制电路采用了双电压环(输出电压、电感电压)及峰值电流环三环反馈系统,具有很高的功态响应速度和系统稳定性,同时对于均流控制采用双重均流控制,使模块自适应PWM均流控制均流(通过控制器),电力模块既可受控于控制模块输出设定值,又可独立工作在设定的自控状态。电力模块本身既可单机自控工作完成各种基本功能,又可并联组合工作在控制模块控制状态,完成组合输出,实现集中监控,确保智能高频开关整流装置系统运行的双重保险。

中国联通-48V直流供电系统技术规范V1.0(1230)

中国联通通信机房配套设备技术规范第五分册 -48V直流供电系统技术规范V1.0 China Unicom Telcom Station Ancillary Equipments Technical Specifications Part 5: -48V DC Power Supply System Technical Specification(V1.0) 中国联通公司发布

目次 目次.............................................................................. I 前言............................................................................. II -48V直流供电系统技术规范v1.0. (1) 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 名词解释 (1) 4 总则 (2) 5 环境要求 (2) 5.1 -48V高频开关电源设备 (2) 5.2蓄电池组温度范围要求 (2) 5.3机房洁净度要求 (3) 5.4设备使用地点 (3) 6 系统组成 (3) 7 设备配置 (4) 7.1设备配置原则 (4) 7.2高频整流模块的配置 (4) 7.3直流配电设备的配置 (4) 7.4各级开关选择及配置 (5) 8 -48V直流设备主要技术要求 (5) 8.1交流输入 (5) 8.2直流输出 (5) 8.3整流模块 (6) 8.4蓄电池管理功能 (7) 8.5系统总体技术要求 (8) 8.6保护功能 (8) 8.7系统电磁兼容性 (9) 8.8系统可靠性 (10) 9 导线的选择和布放 (10) 9.1导线的选择 (10) 9.2导线的布放 (11) 10 监控系统要求 (11) 11 接地与安全要求 (11) 11.1接地要求 (11) 11.2安全要求 (11)

高压开关柜技术规格书

中普(邯郸)钢铁有限公司焦炉干熄焦(1x150t/h)技术改造工程 12千伏高压开关柜技术规格书 北京五环安泰冶金工程技术有限公司 2011年11月日

1.用途 用于10kV三相交流50Hz单母线系统,用来接受与分配电能。2.工作环境条件 ?安装场所:安装于综合电气室高压配电室内。 ?地震烈度:不超过7度 3.技术要求 3.1 系统特征 3.1.1 工作电压:10kV; 3.1.2频率:50Hz 3.1.3系统中性点接地方式:不接地 3.2 开关柜技术参数 3.2.1 开关柜型号:KYN28A-12/1250-31.5,铠装中置移开式交 流金属封闭开关设备。 3.2.2 户内或户外装置:户内 3.2.3 额定电压:12kV 3.2.4 相数:三相; 3.2.5 母线组数:一组; 3.2.6 母线和馈线的额定电流:1250A(2500A) 3.2.7 额定绝缘水平: 1min工频耐受电压:42kV/相间与地,48kV/断口间 雷电冲击耐受电压:75kV/相间与地,85kV/断口间 3.2.8 额定短路开断电流:40kA; 额定短路关合电流(峰值):100kA; 3.2.9额定短时耐受电流:40kA/4s; 3.2.10开关柜重量:~1000kg(最大)/台

3.3 柜内主要元器件技术要求及参数 3.3.1 柜内元器件技术要求 a.二次走线必须合理,捆扎牢固,投标方按照设计院图纸经二次设计(经审查通过后)加工制作。 b.柜内元件标注清晰,所有接线端子(菲尼克斯端子)须使用计算机打印。 c.柜上正反面标牌必须采用激光刻字标牌,并采用螺栓连接或鉚接。 d.柜内所有材料必须是国家一流生产厂家且采用国内、外先进技术生产制造的材料。 e.柜内电气元器件(断路器等)严格按照订货图纸选配,若有变化应得到买方的书面认可。 3.3.2 断路器技术参数 a.断路器类型:真空断路器VS1(采用陕西宝光真空泡) 可选用大一互﹑锦州开关厂,产品.低压断路器选用国产西门 子、国产施耐德或天水213. b.极数:3极 c.每相断口数:1 d.额定电压:12kV e.额定电流: 1250A(2500A) f.额定绝缘水平: 1min工频耐受电压:42kV/相间与地,48kV/断口间 雷电冲击耐受电压:75kV/相间与地,85kV/断口间 g.额定短路开断电流:40kA;额定短路关合电流(峰值):100kA; h.额定短时耐受电流:40kA /4s;额定峰值耐受电流:100kA;

交直流列头柜技术规范书

交直流列头柜技术规范书

1 总则 交直流列头柜是机房关键的物理设施,是机房分层分列供电的主要组成部分,在制定总体技术方案和设备选型时应遵循近期建设规模与远期发展规划协调一致的原则,以满足未来数据业务发展的需要。 交直流列头柜的设计,安装必须符合国家技术政策与现行相关消防、安全、抗震、环保节能等标准规定。 2 引用标准 下列标准所包括的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 2423.2-2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB/T 2423.9-2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cb:设备用恒定湿热 GB/T 2681-1981 电工成套装臵中的导线颜色 GB/T 2682-1981 电工成套装臵中指示灯和按钮的颜色 GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) GB/T 3859.2-1993 半导体变流器应用导则 GB/T 3873-1983 通信设备产品包装通用技术条件 GB/T 4943-2001信息技术设备的安全 YDN 023 通信电源和集中监控系统技术要求(暂行规定)

YD/T 282-2000 通信设备可靠性通用试验方法 YD/T 585-1999 通信用配电设备 YD/T 638.3-1993 通信电源设备型号命名方法 YD/T 944-1998 通信电源设备的防雷技术要求和测试方法 YD/T 939-2005—I传输设备用电源分配列柜 YD/T 3 基本要求 交流列头柜技术要求适用于额定电压为380V、工作频率为50HZ 的三相五线制交流低压电源设备。直流列头柜技术要求适用于直流-48V供电,范围-40V~-57V,工作地排和保护地排明确分开。 3.1 总体要求 用于机房的交直流交流列头柜,其采用的材料和器件,紧固件、密封件,其机械、化学、电气性能以及各种性能检测方式均应符合中国国家标准、通信行业标准及IEC的有关标准。 3.2环境条件与安装要求 3.2.1环境温度为0~40℃,24h内的平均温度不得高于+35℃;相对湿度≤90%(20℃±5℃时)。 3.2.2海拔高度≤2000M。 3.2.3设备安装在室内无剧烈震动和冲击的地方安装时与地面倾斜度不超过5%。 3.2.4 工作环境应无导电爆炸尘埃,应无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。

KYN-61~40.5高压开关柜的技术要求

KYN61-40.5高压开关柜的技术要求 本技术要求主要对设备中柜体及元器件进行技术约定及品牌选择范围进行界定,请投标人仔细阅读,按要求编制投标文件,图纸与本技术说明有冲突部分,则以招标答疑方式提出解决。 一、高压总开关柜技术要求。 1、投标人提供的设备必须符合国家产品质量要求,适用于交流35(40.5)kV,频率50Hz电力系统,完整的成套开关柜设备,在符合使用环境条件情况下,接通电源即能运行; 2、高压开关柜型式:KYN61-40.5型移开式高压开关柜; 3、高压开关柜的尺寸:由投标人结合图纸和标准提供。 4、生产和验收应符合以下标准 4.1高压开关柜设备的设计、制造、试验和包装除满足本规定外,尚需符合有关国家标准和电力行业标准及其引用标准(包括这些标准的修正内容且不限于下列标准),若标准之间出现矛盾时,以高标准为准。选用标准应为签订合同时的最新版本。 GB3906-2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 IEC60298 额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SD3180-1989 高压开关柜闭锁装置技术条件 GB/T11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的通用技术要求 GB1985-2004 交流高压隔离开关和接地开关 GB15166.2-2008 交流高压熔断器限流式熔断器 GB1207-2006 电磁式电压互感器 GB1208-2006 电流互感器 GB16847-1997 保护用电流互感器暂态特性技术要求 DL/T403-2000 12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件 JB/T3855-2008 高压交流真空断路器 GB1984-2003 高压交流断路器

相关文档