文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂粗格栅、进水泵房基坑支护工程施工组织设计方案

污水处理厂粗格栅、进水泵房基坑支护工程施工组织设计方案

污水处理厂粗格栅、进水泵房基坑支护工程施工组织设计方案
污水处理厂粗格栅、进水泵房基坑支护工程施工组织设计方案

目录附件:

、施工总平面布置图

、施工进度计划

、主要施工人员上岗证及资质等

第一章方案编制依据

.编制内容及范围

本施工组织设计内容包括护坡方案施工、项目组织管理、机构设置、施工部署、总图布置和管理、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织措施。

.编制依据

、《岩土工程勘察报告》(广东省湛江地质工程勘察院)

、相关工程图纸(广州市公用事业规划设计院)

、基坑设计方案(建材广州地质工程勘察院)

、选用规范

)、《建筑地基基础设计规范》()

)、《混凝土结构设计规范》()

)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》()

)、《混凝土结构工程施工及验收规范》()

)、《建筑基坑支护技术规程》()

)、《建筑与市政降水工程技术规范》()

)、《建筑地基处理技术规范》(,)

)、《广东省建筑基坑支护技术规定》()

)、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》()

)、适用于本工程的国家其它现行规范、规程等。

第二章工程概况及特点

.工程概况

东莞常平东部污水处理厂位于常平镇沙湖口村,污水厂拟建一粗格栅、进水泵房。原场地自然地面标高,场地经回填,现地面标高,回填土为山坡残积土。基坑开挖深度为12.2m。基坑周边非常开阔,周边无地下管线和建(构)筑物。

.基坑工程特点

)、基坑开挖面积小,周边环境简单,无建(构)筑物,地下无需要保护的管线,但基坑开挖很深,施工工期短,施工工序复杂。

)、由于场地内存在较厚的砂层,地下水丰富,给基坑支护和土方开挖带来很大难度,所以应有有效的支护开挖方案,保证支护开挖的安全。

第三章基坑支护方案设计

.工程水文地质条件

3.1.1.场地岩土条件

根据钻探揭露,拟建场地在勘探深度范围内场地岩土层按成因类型自上而下分别为耕(表)土、冲积层、残积层以及加里东期花岗岩。

3.1.2.水文地质情况

该场地环境类型为Ⅱ类,地下水水质在该环境中对混凝土具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。场地内第层中砂、层中粗砂属强透水层,其他各岩土层均为弱透水层,地下水混合稳定水位埋深为2.90m,平均1.37m。

.基坑支护方案设计

基坑支护设计与施工质量的好坏是整个工程能否顺利进行施工的关键,稍有不慎就可能影响后期工程的施工,同时会影响周围建筑物的安全及周围居民的正常生活,造成不良的社会影响。根据现场实际情况,基坑支护应慎重设计,应严格控制基坑的位移和沉降。

针对以上工程特点,本工程在制定基坑支护方案时要重点考虑以下几个因素:①安全可靠性;②技术先进性、合理性;③施工可行性;④经济节约;⑤工期合理。本基坑支护方案在综合考虑了这些因素后,选用旋喷桩作止水帷幕,桩锚支护结构进行支护。本基坑支护方案及特点叙述如下:

)、支护剖面:开挖深度约12.2m,长约47m,布置两排旋喷桩做止水帷幕,设φ钻孔灌注桩作支护桩,坡顶4.5m高范围放坡,坡度:。

)、支护剖面:开挖深度约10.8m,长约60m,布置两排旋喷桩做止水帷幕,设φ钻孔灌注桩作支护桩,设三排预应力锚索,坡顶4.5m高范围放坡,坡度:。

以上具体详见施工图。

第四章基坑施工测量及监测方案

.施工测量

为了保证测量结果的准确性,本工程采用智能电子全站仪,自动安平水准仪及钢尺等测量器仪,本工程所用测量工具必须经过法定计量单位检验校准。

熟悉和了解甲方在施工现场提供的水准点和坐标点,并根据建筑总平面图进行复测,确保工程坐标的准确性。对施测用辅助工具如木桩和铁锤等应做好准备。

)、建筑物定位放线

()、轴线控制网的设置。依据工程建筑总平面图确定建筑物横竖控制轴线,其控制桩应尽量远离基坑边,以免基坑上部发生位移产生偏差,这样也为后续结构施工提供准确的轴线控制桩,基坑开挖定位测量放线在确认无误后申报监理单位验线,并申请规划勘测部门验线。合格后方可进行基坑土方开挖。

()、控制网轴线的精度等级及测量方法依据《工程测量规程》执行。为了给后续结构施工创造有利条件,对本工程基坑土方开挖放线必须严格要求。轴线控制网的测角中误差将不超过±",边长相对中误差不大于。为满足控制网的精度要求,本工程将使用日本索佳智能电子全站仪,其测角精度为:";边长精度为:。测量时,一测回测角,二测回测边,并严格按规程中的水平角观测和光电测距的技术要求进行。

)、施工高程控制

()、水准点引测:根据规划勘测部门设置的水准点引测现场施工用水准点,采用高精度水准仪进行数次往返闭合的方法布设现场施工用水准点。现场水准点布置数量不少于三个,以便相互校核和满足分段施工的需要。

()、施工中标高控制:

场内设置的水准网控制点,在间隔一定的时间需联测一次,以作相互检核,对检测的数据应认真计算,以保证水准点使用的准确性。

施工中标高控制方法:根据现场水准网控制点,采用高精度的水准仪在基坑四周布置

标高传递基准点,以此点控制基坑的开挖标高。在基坑开挖过程中,为了做到心中有数,在基坑壁上每4m设置一个控制标高。

基底标高的控制:为了保证不超挖,在距基底设计标高1m处测一标高,并抄出标高水平线,以此标高线来控制挖土深度。

.基坑施工监测

为了基坑工程施工的安全,顺利按计划进行,保证工程质量,并且在施工过程中,使周围已有建筑物、市政设施、地下管线等不受损伤、少受干扰,必须对基坑工程全过程进行系统监测。在施工过程中,随时掌握基坑围护结构的位移、沉降、受力水平及周围建筑物的动态(沉降或倾斜),以科学数据为依据,做到信息指导施工,对可能出现的工程隐患及时预报以采取相应措施,以防患于未然。

4.2.1.监测内容

基坑施工监测包括周边环境监测、支护结构监测、土体变形监测,槽底回弹监测,以及包括周边建筑物、重要道路及地下管线等保护对象进行系统的监测。本工程基坑监测内容如下:

①.基坑水平位移监测;

②.基坑沉降监测;

③.基坑水位监测

4.2.2.观测方法

)、沉降观测

采用精密的水准仪进行量测。主要采用精密水准测量方法进行,沉降观测点直接设置在被观测对象(本基坑设置在压顶梁和坡顶土体上)的特征点上,并在远离基坑或稳定的位置设置基准点。观测点应布置在具有特征点的地方。

)、水平位移观测

采用精密电子经纬仪进行量测。采用轴线投影法在两个稳定的基准点之间连线为基准线,量测差值和累计位移量。观测点直接布置在支护桩顶、土坡坡顶。

)、水位观测:周坑周边设水位观测井进行水位观测。

)、肉眼巡检

由于支护结构的施工质量、施工条件的改变、基坑边堆载的变化、施工用水不适当

排放、管道渗露以及气候条件的改变,还有工程隐患如地面裂缝、支护结构的失稳、临近建筑物裂缝等都可在巡检工作中及时发现,因此巡检是十分重要和很有必要的,应由有经验的工程师按期进行巡检,巡检工作应列入观测计划,按期进行,并保持记录。

、观测精度

沉降观测中,水准仪角≤±″,每测站基辅读数高差≤0.3mm,水准路线闭合差≤±()。

4.2.3、观测点设置

)、测距点在距基坑~米相对稳定地方(如基坑四周的原有建筑物)沿基坑边线延长方向设置,共设置个,并用水泥桩固定;

)、搅拌桩水平位移观测点在桩顶上适当上布设,测点间距~15米,点位用水泥钉固定;

)、土体沉降观测标志在基坑内侧沿基坑高度~米分层设置,水平间距~15米,用水准仪进行观测。对周边建筑的观测应设在建筑物的特征点上,如角部等。

)、设两个水位观测井,在基坑顶外侧布置。

4.2.4、观测频度及成果分析

)、观测频度

()、采用方向法进行观测,从基坑开挖开始观测,到基坑回填为止结束,土方开挖期间、降水期间和特殊天气后,要每天早晚各观测一次,其它可每周观测~次,并做好记录;

()、设专人并使用水准仪及经纬仪进行观测变形情况,记录要准确工整严禁涂改,每次观测结果详细记入汇总表,定期向监理工程师报告变形情况;

()、如地面变形产生裂缝时,增设观测点,随时观测裂缝的变化。

)、成果分析

()、分阶段每隔天进行观测成果汇总,并绘制沉降()时间()关系曲线图、沉降()水平位移()距离()关系展开曲线图和水位变化图;

()、对绘制图形及观测结果集中进行讨论,分析变形是否过大及是否趋于稳定,并和甲方共同确定是否需进行采取补救措施。

第五章土方开挖及基坑降水方案

.施工准备

.1、人员准备,成立施工组。

5.1.2、材料准备,按施工图纸所需材料按施工进度计划调入施工现场。

5.1.3、施工机具准备,按施工组织方案所需机械按施工进度组织调配施工所需机具。

5.1.4、施工现场准备,按施工方案及施工图纸现场放样和施工平面布置图放样,根据放样情况提交业主需拆迁树木及征地、借地范围。由工程部和业务部负责协调拆迁、征地事宜。

5.1.5、技术准备,施工前需编制施工方案并对施工班组进行技术交底。

.土方开挖准备工作

.1、土方工程是影响工期的主线,各分项工程都要围绕这一主线组织施工。要抓好土方开挖的连续突击作业,同时采用分区、分层、分步交叉流水作业。严格按照设计的分层开挖深度进行,充分利用空间和时间,保持土方施工进度。

.2.1、根据本工程特点,本工程配置台大斗反铲挖土机,配备~自卸汽车。分区、分步施工。分区施工一是便于施工的流水作业,基坑内侧距边坡~10m范围内为土钉施工作业区,~10m以外中心区为大面积挖土区。二是便于发挥机械性能,创造多机作业立体工作面。

. 2.3、根据施工进度计划及土方运距,合理配置挖土机械及运输车辆。及时办理交通、城建、市政、市容、环卫等有关手续。

. 2.4、确定卸土场位置及行走路线。本工程周边有很多空地,可作为临时卸土场,预留回填基坑用,一部分运出。

. 2.5、为结构基础施工阶段预留一定宽度的工作面:承台边距离基坑底边线800mm。

. 2.6、现场专门成立土方运输调度指挥中心。

. 2.7、土方施工在符合东莞市有关施工时间限制和环保规定的前提下,保证土方连续施工。

. 2.8、根据施工图放出包含作业面的工作范围,请业主协调工作面范围内征地、借地事宜,并且协调施工用水、电借用事宜。布置施工临时工棚、仓库及材料堆放地,泥土运输通道。

.土方开挖施工

)各道工序严格按进度部位要求完工,及早为下一步腾出工作面。基坑中部为大面

积土方开挖区。在开挖深度内,分层、分步布置挖土机械,挖土机上下、左右齐头并进,为保持多机作业工作面,充分利用空间和时间,采用白天运输为辅、夜间运输为主的方法,以保持持续高产。

)本工程由于施工工序多,多道工序要同时施工,都需要土方施工配合,因此施工关键是土方运输;根据土方挖运量,合理安排车辆,合理布置现场道路和出入口,做到四通八达,合理规划卸土场地,优化运土路线,安排好作业时间,做好车辆分流,减少道路拥挤。

)土方挖运分层标高根据各工序施工要求合理安排。在预应力锚索的工作区内,应分层分段开挖,每层挖至相应锚索下30cm50cm处,以利于锚索施工;为保证开挖安全应分段开挖:每段开挖长度约30m。

)土方收尾坡道处土方的施工:采用长臂挖土机配合人工进行施工。

.基坑土方开挖注意事项

)合理选择基坑土方开挖程序。考虑合适的机械开挖范围和标高,合理安排开挖程序。

)搞好挖土的组织管理与调度。挖土为多机作业连动化施工,应做好每一环节的组织管理和调度工作,建立一套完整的指挥调度系统,按挖土进度要求均衡地进行施工。机械操作和汽车装土行驶要听从现场指挥,所有车辆必须严格按规定的开行路线行驶,卸土到指定地点。

)做好机械的表面清洁和运输道路的清理工作,以提高挖土和运输效率。

)由于地基土质要求比较严格,当基坑土方开挖至设计基底标高后,应及时清底,由设计地质勘探部门、建设监理部门共同进行鉴定、验槽,校核工程地质资料,检查地基土与工程地质勘察报告、设计图纸的要求是否相符,有无破坏原状土体结构的拢动现象,经检查合格后,填写隐蔽工程记录,及时办理交接手续,同时注意加强基坑土的保护,减少暴露时间,防止地基浸泡,使地基失稳或产生不均匀沉陷,造成基础结构裂缝,影响工程质量。基坑验槽后,应及时浇好垫层封闭基坑,当基坑底不能很快浇筑混凝土垫层时,应预留~㎜厚的土层暂不挖去,以保证基底层不被破坏,待垫层施工时,再挖到设计基底标高。

)为确保大开挖后的边坡的稳定,不受雨水冲刷,减少水渗入土体,可铺设塑料薄

膜保护,坡顶外1m挖排水沟或筑挡水土堤,坑内需设排水沟和集水井,用水泵抽除积水。

)开挖施工时,应保护井点、支护结构等不受碰撞或损坏。防止因挖土过快,高差过大,使工程桩受侧压力而倾斜。同时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等定期进行复测检查。

)应分层开挖,以防开挖面的坡度过陡,引起土体位移现象出现。基坑开挖过程中,随着土的挖除,下层土因逐渐卸载而有可能回弹,如搁置时间过长,回弹愈加显著。基坑开挖完毕,应尽快浇筑垫层、施工基础和主体结构,逐步利用地下结构的重量来代替被挖去土体的重量,以减少或消除回弹影响。

)基础结构完成后,应及时在基础和坑壁之间进行回填,回填土一般用先期开挖的土,分层回填夯实,使满足设计密实度要求。

)由于基坑内水量较丰富,每挖一层土要求在场地中央挖出一个集水坑作为临时抽水用。

)由于基坑开挖较深,为保证基坑开挖安全,要求地面基坑周围进行加固处理,铺设钢板供车辆行进,周围地面不能堆载荷载。

计划

.土方施工质量要求

、机挖土槽底标高与设计标高允许偏差±300mm,不得扰动老土。

、各层间标高允许偏差±150mm。

、边坡允许偏差±200mm,严禁亏坡。

、挖土机严禁碰撞止水桩和土钉墙。

、测量员随时测量,保证基底标高和基坑线。

土方施工质量保证措施

、现场成立质量领导小组,严格按照有关规定进行施工。

、现场设专职质量检查员,让专职质量员有职有权,有责有利。

、现场建立健全质量管理体系和质量管理制度,谁施工谁负责质量,严格执行质量管理制度。

、挖土过程中,机械手要谨慎操作,严禁触碰护坡面和原建筑物基础等。配合测量放线人员应严格掌握标高,严禁超挖。

、运土过程中,司机配合现场门口的专职人员盖苫布,走草袋路面,严禁运土车带泥砂出场。

.基底的保护

、保证基坑底的土层必须平整,无浮土垃圾。

、如有可能在基坑表面敷上石灰胶泥。

、除淤泥层禁止超挖,万一不慎超挖,必须采用::混凝土回填或者是经各方协商后的方法回填。

.挖土安全保证措施

、坚持安全第一,预防为主的施工安全管理方针,全体施工人员上岗前必须进行安全教育,加强防范意识。

、施工现场设专职安全员,各施工机械台、班组的主要负责人兼职安全员,建立安全责任体系

、操作人员持证上岗,施工时非操作人员不得靠近。施工现场内控制喇叭出现,以减少扰民因素。

、做好施工场区周边住户的安扶工作,取得住户的理解,避免民扰。

、挖土环保措施

开工前向与土方施工有关的执法部门联系,办理有关手续。同时在土开挖过程中做

到以下几点:

()、施工过程中尽量减少噪音,以防造成扰民。

()、运土车辆开出场地前进行拍整覆盖,严禁在路上遗洒。出施工现场应在大门口用水冲洗干净车轮。

()、每天派专人清扫场地,并随时洒水,防止扬尘。

.基坑降水

设明沟、集水井排水:设个集水井,沟和井底深度随集水坑挖土而不断加深,在井内设水泵,将地下水排出井外。为不影响井内挖土操作和避免经常搬动水泵,一般采取在井壁上预埋铁件,焊钢操作平台安设水泵,或设木吊架安水泵,用草垫或橡皮垫,焊钢操作平台安设水泵。

第六章施工组织管理及施工部署

.项目管理组织

6.1.1.项目组织机构图

根据本工程的实际情况,我单位将调集精干的队伍,性能良好的专用大型机械设备,选用有类似工程施工经验的项目经理、技术负责人、从事管理工作多年、组织施工过几十个工程的员工为主组建强大的项目经理部,施工经验极其丰富。总之本工程在强大的经理部的精心组织施工下,能确保工程如期竣工,为后期地下室结构施工创造良好条件。具体施工组织机构图如下:

6.1.2.项目主要成员及岗位职责

)、项目经理、副经理

认真贯彻执行国家的各项规范、规定,努力提高工作效率,技术业务

上自觉执行各种技术规范,对工程实行全面质量管理。对职工经常进行质量教育,树立质量第一、创优良工程意识,一切以保证工程质量、工期、安全为前提开展工作。

对工程施工实施全过程控制和领导,组织保证质量、工期、安全等措施的落实,对施工人员择优录用,严格岗位考核,奖勤罚懒。

受单位法人代表委托与建设单位、设计部门、质量监督部门、桩检单位进行联系,并密切与他们配合共同提高施工质量,妥善解决施工中可能出现的和已经出现的问题。

对参加施工的人员进行质量、安全文明施工教育,教育职工遵守各种社会治安,市容环卫及施工有关的各项规定,处理好与各有关部门的关系,教育职工重合同、守信誉、重质量、保工期,全面提高职工的技术素质和政治素质。

)、项目总工程师

执行规范规程的各项技术要求,熟悉设计施工图的各项设计要求,并根据设计和甲方进度要求编制施工工艺流程图、施工计划、质量控制网络等,制定成孔、钢筋加工、混凝土搅拌、混凝土浇筑、试块制作与养护等各项要求等。

根据规划部门的建筑红线坐标、高程,与测量人员共同设立施工的控制系统,建造牢固明显的控制标志,妥善保管坐标高程控制资料,准确的组织实施桩位的定点工作。

熟悉工程地质勘察资料,并根据地层特点对施工提出可行性的技术要求。依据设计要求对施工人员进行技术交底,提出各工序的施工质量要求。

负责组织各道工序施工的自检和验收工作,不间断地对各作业面进行质量跟踪检查、监督,以保证各作业面的工作按照规范要求和设计要求实施。

负责开、竣工报告的编写工作,编制、下达、收集、整理各种原始资料,记录表格,负责与质检部门联系,对工程质量进行复检、抽检以及工程等级评定等。

对现场出现的问题提出处理方案,及时报建设单位驻现场代表、现场监理,并经签字后执行。

)、测量人员岗位职责

熟悉钻孔平面图、基础的轴线位置及技术要求,熟悉规划部门的建筑红线、坐标、高程数据,在测量放线前,建立与建筑物轴线相关的测量控制系统,注意保存测量放线成果,并对控制点进行保护。

根据设计对桩位进行放点,并建立明显的标志,放点后等设备安装完毕开工前进行二次复测,以确保桩位准确无误。

填写桩位偏差、桩顶标高验收表。

)、质量检查人员职责

根据设计、规范要求对测量放点、设备安装、造孔、清孔、灌注等施工全过程进行质量监督、检查、发现问题,及时向技术负责人反馈,并协助技术负责人进行问题的解决。

参加施工质量自检,在自检合格的基础上填写各种自检表格,及时请甲方代表、质检部门进一步复检,对复检结果及时请甲方代表、监理签认。

浇注混凝土前及时检查混凝土的质量、坍落度是否满足要求,浇注过程中随时检查钢筋笼位置、导管长度和埋深。

及时检查试块制作及养护情况,并按时送检。

及时收集整理各种原始记录、表格、资料,凡需要甲方代表或监理签字的必须及时送签,并对其分类保管,及时归档。

)、物料供应人员职责

根据设计要求,及时向主管项目领导提供所需材料货源和材质情况,根据工程进度计划及时组织进货,对不符合质量要求的材料坚决退货,对进场的材料要收集好出厂证明书并与实际进料进行核对验收。

负责混凝土材料的供货厂家调研,并及时将调研情况向项目经理和技术负责人汇报。

配合财会人员制定各种消耗定额,工程结束,协助财会人员搞好材料核算。

及时了解设备运行情况、配件损耗情况,并根据需要及时组织设备配套,对配件做到合理储备,保证满足工程使用。

.机械及人力组织

6.1.机具组织

根据工程需要,首先落实的大型机具为钻孔桩机、旋喷钻机、锚杆钻机、空压机等,将在企业内调配落实,混凝土砂石、水泥的搅拌、运输及大宗材料的运输,将联系社会力量解决,自备运输车辆和小型机械将随施工队伍一起落实。根据本工程的特点拟投入的主要施工机械如下表所示:

主要机械设备表

6.2.人力组织

我公司在研究了工程的特点以后,除选择了经验丰富的项目班子成员外,并拟选派抽调技术成熟、组织严密,有同类工程施工经验的施工队伍,拟投入三支具有丰富岩土工程经验的施工队,负责旋喷桩施工、钻孔桩施工和预应力锚索施工(降排水、土方由甲方委派施工单位),并专门派一支人左右的检测信息化施工小组。指定专业分包队的个数将根据具体工程情况确定,分包的确定应在总进度计划的指导下在施工开始之前确定,并签订合同以确保有足够的准备时间。为确保工期完成,我们将开展劳动竞赛,互相激励促进,奖优罚劣。为缩短工期,降低劳动强度,我们将最大限度地提高机械化施工水平。主要施工人员布置如下:

钻孔桩施工人员配置

旋喷桩机施工人员配置

预应力锚索施工人员配置

第七章施工组织及进度安排

.施工工程量统计

本工程主要为喷锚结构,主要工程量如下:

土方开挖约,旋喷桩:;钻孔桩:,喷射混凝土:

.施工进度计划安排

根据本工程的实际情况及具体要求,本工程工期约天。

具体组织施工顺序为先施工旋喷桩和钻孔桩,然后施工预应力锚索。

在锚索施工的过程中需和土方开挖配合进行施工,挖土时可根据现场情况组织分区开挖,尽量节约施工时间。

.施工进度计划保证措施

)、本工程工期目标为天,我单位将在技术、人员、机具、资金上重点保证,并根据工程需要,随时增足施工力量。

)、组织强有力的项目管理班子,项目经理对施工全过程统一组织、协调和负责,确保进度计划的实施。

)、采用分段流水作业。

)、利用进度控制表,强调生产调度的作用,组织协调各工种之间的交叉作业,保证各工序和各工种的工作始终处于受控状态。

)、采用先进合理的施工工艺和施工技术,发挥本企业的技术优势,利用科学的施工

手段,提高劳动生产率,加快施工速度。

)、加强同建设单位、设计单位和监理单位等单位的协调协作,高效协调各工序的生产关系,确保施工的顺利进行。

)、建立和执行例会、报表和行政管理制度,促进、监督和保证工期目标的实现。

第八章基坑工程施工方案

.基坑施工分析

8.1.1、施工条件分析

)、有利条件

()、场地基本实现“三通一平”的条件。

()、方案先进合理,运用多项新技术,能充分保证基坑施工的安全可靠。

)、不利条件

()、工期较紧,不可预见性因素较多。

()、基坑深度范围内存在较厚的砂层。

8.1.2、工程难点及施工关键

经过对本工程图纸资料的分析及现场踏勘、调查,本工程的难点及施工关键如下:)、基坑工序多,技术难度高,施工周期短。

)、基坑处常平镇沙湖口村,施工中必须保证平面精确定位、合理组织工序,并应采取有效保护措施,,确保施工的安全稳定。

)、场地存在深厚的砂层,地下水丰富,必须做好止水措施及基坑漏水的应急方案。.施工准备

8.2.1、技术准备

)、认真熟悉图纸,做好图纸会审。

)、对施工人员进行有针对性施工组织设计、施工方案技术交底。

)、做好测量放线及定位工作,对周围邻近建筑物布置沉降及位移观测点。

)、地下障碍物调查:根据业主提供的场区地下管线、构筑物的详细位置及不明地下

障碍物进行现场探测工作(包括其深度、位置及走向),做好定位标志,并向施工技术人员作书面和现场的确认交底。

)、施工前,项目经理部准备整个工程施工工作计划,该计划主要反映开工前、施工中必须做的有关工作,内容如下:

()、施工前,应和甲方沟通好放线事宜。

()根据有关施工标准、验收规范、质检部门及档案部门的要求,按技术管理资料、质量保证资料及验收评定资料三类资料编制各种专用表格,施工前各种表格应备齐。

()施工前各项准备工作完毕后,项目经理应填写开工通知单、报送监理工程师、甲方批准。

8.2.2、现场准备

)、在三通一平的基础上,进行施工场地围挡。根据降水、旋喷桩、钻孔桩、预应力锚索等施工要求接好电源及水源。

)、平整材料存放场地,搭好施工临设。

)、沿基坑周圈布设排水干管。

8.2.3、物资准备

根据施工前编制的材料需用量计划及机械设备的进场计划,安排施工物资及时进场。

8.2.4、其他准备

)、提前办好挖土、降水护坡、夜间施工、土方(渣土)清运的特批批文。

)、取得施工现场周围物业管理部门、居民及职工的理解,提前做好防止扰民工作。

)、联系好渣土消纳场地,并确定好场外运输路线。

8.5.基坑施工工艺流程

施工前准备(场地准备)→施工旋喷桩和钻孔桩→(桩体达到强度)开挖第一层→施工第一排预应力锚索→施工压顶梁→张拉第一排锚索→开挖第二层→施工第二排预应力锚索→施工腰梁→张拉第二排锚索……

.旋喷桩施工方案

8.3.1、施工参数

()桩径:Φ

()桩长:见方案图

()水泥掺入量:水泥用量为275kg

()水灰比::,复合硅酸盐水泥

()浆液压力:~

8.3.2、施工工艺流程

整平原地面→钻机就位→钻杆下沉钻进→上提喷粉→复拌→提杆出钻→钻机移位。

8..3、施工方法:

①钻机就位:钻机安置平稳、钻杆垂直、钻头对准孔位中心。

②钻孔插管:采用型旋转钻机。

③喷射注浆:水泥浆液应在喷注前一小时内搅拌,当喷嘴达到设计高程喷注开始时先送高压力及喷射压力及喷浆量后再边旋转边提升,以防浆管扭断,钻杆的旋转和提升必须连续不断。

④冲洗及移动机具:当喷射提升到设计高程后,则旋喷结束,此时应立即拔出注浆管,用清洗包括泥浆泵和高压泵,管内机内不得残存浆和其他杂物,然后将机具设备移动下一个孔位。

8.3.4、施工组织:

⑴原材料的质量要求:旋喷桩所用水泥必须为复合硅酸盐水泥,使用前进行严格检测,防止过期、受潮、结块、变质等,以免影响成桩质量;

配制水泥浆液时,用水采用饮用水,污水、地下水不得采用;水泥采用复合硅酸盐

水泥;水灰比控制在:,水泥用量为275Kg。

⑵施工准备:施工前作好场地清理、桩机测试、灰罐电子称标定、水泥质量检验、

水泥土配比设计及布点放样等准备工作。布置材料储存棚和机具设备安装地点以及水电

供应和排水沟位置。技术人员现场按桩径洒出白灰轮廊线,以便旋喷桩机就位。

正式施工前,先进行试验桩施工。通过试验桩掌握机械性能及人员机械配合情况及

钻进速度、提升速度、搅拌速度、空气压力、单位时间喷灰量等技术参数;确定搅拌的

均匀性;掌握下钻和提升的阻力情况,选择合理的技术措施。

污水处理厂粗格栅、进水泵房基坑支护工程施工组织设计方案

目录附件: 、施工总平面布置图 、施工进度计划 、主要施工人员上岗证及资质等

第一章方案编制依据 .编制内容及范围 本施工组织设计内容包括护坡方案施工、项目组织管理、机构设置、施工部署、总图布置和管理、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织措施。 .编制依据 、《岩土工程勘察报告》(广东省湛江地质工程勘察院) 、相关工程图纸(广州市公用事业规划设计院) 、基坑设计方案(建材广州地质工程勘察院) 、选用规范 )、《建筑地基基础设计规范》() )、《混凝土结构设计规范》() )、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》() )、《混凝土结构工程施工及验收规范》() )、《建筑基坑支护技术规程》() )、《建筑与市政降水工程技术规范》() )、《建筑地基处理技术规范》(,) )、《广东省建筑基坑支护技术规定》() )、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》() )、适用于本工程的国家其它现行规范、规程等。 第二章工程概况及特点 .工程概况 东莞常平东部污水处理厂位于常平镇沙湖口村,污水厂拟建一粗格栅、进水泵房。原场地自然地面标高,场地经回填,现地面标高,回填土为山坡残积土。基坑开挖深度为12.2m。基坑周边非常开阔,周边无地下管线和建(构)筑物。

.基坑工程特点 )、基坑开挖面积小,周边环境简单,无建(构)筑物,地下无需要保护的管线,但基坑开挖很深,施工工期短,施工工序复杂。 )、由于场地内存在较厚的砂层,地下水丰富,给基坑支护和土方开挖带来很大难度,所以应有有效的支护开挖方案,保证支护开挖的安全。 第三章基坑支护方案设计 .工程水文地质条件 3.1.1.场地岩土条件 根据钻探揭露,拟建场地在勘探深度范围内场地岩土层按成因类型自上而下分别为耕(表)土、冲积层、残积层以及加里东期花岗岩。 3.1.2.水文地质情况 该场地环境类型为Ⅱ类,地下水水质在该环境中对混凝土具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。场地内第层中砂、层中粗砂属强透水层,其他各岩土层均为弱透水层,地下水混合稳定水位埋深为2.90m,平均1.37m。 .基坑支护方案设计 基坑支护设计与施工质量的好坏是整个工程能否顺利进行施工的关键,稍有不慎就可能影响后期工程的施工,同时会影响周围建筑物的安全及周围居民的正常生活,造成不良的社会影响。根据现场实际情况,基坑支护应慎重设计,应严格控制基坑的位移和沉降。 针对以上工程特点,本工程在制定基坑支护方案时要重点考虑以下几个因素:①安全可靠性;②技术先进性、合理性;③施工可行性;④经济节约;⑤工期合理。本基坑支护方案在综合考虑了这些因素后,选用旋喷桩作止水帷幕,桩锚支护结构进行支护。本基坑支护方案及特点叙述如下: )、支护剖面:开挖深度约12.2m,长约47m,布置两排旋喷桩做止水帷幕,设φ钻孔灌注桩作支护桩,坡顶4.5m高范围放坡,坡度:。

污水一体化提升泵站钢板桩深基坑支护方案样本

淮安市主城区污水处理一体化污水提升泵站 深 基 坑 施 工 方 案

江苏北方路桥工程有限公司 淮安市主城区污水处理一体化污水提升泵站 深基坑施工方案 第一章工程概况 一、工程概述 宾馆北大沟等四个排水口截污工程: 采用D 企口钢筋砼管( 离心Ⅱ) 20M、 D1200承插式钢筋砼管( 离心Ⅱ) 14M、 D1000承插式钢筋砼管( 离心Ⅱ) 2M、 D600承插式钢筋砼管( 离心Ⅱ) 32M、 D300承插式钢筋砼管( 离心Ⅱ) 14M、 De355给水实用实壁管50M、 De280给水实用实壁管36M、 De225给水实用实壁管180M、检查井3座、截流井1座、一体化泵站3座、挡墙36M。 第二章支护、支撑系统的结构设计 一、支护、支撑结构选型 钻探资料表明, 工程场地土层分布较为杂乱。根据土层岩性、成因、时代、分布、埋藏条件, 结合物理力学指标, 将场地20.0m深度范围内土层分为4个工程地质层, 自上而下分层描述如下: 1-1层: 杂填土( Q4ml) , 层底标高10.30~13.60m。 1-2层: 素填土( Q4ml) 。主要为灰黄色或暗黄色粉土或粉质粘土, 夹建筑垃圾。层厚1.10~2.80m, 层底标高8.88~11.90m。

2层: 粉土( Q4al) , 夹粉质粘土薄层。暗黄色、灰黄色, 湿, 中密状, 摇震反应迅速, 无光泽, 干强度及韧性低。层厚4.10~6.30m, 层底标高2.88~6.20m。 3层: 粉土( Q4al) 。暗黄色、灰黄色, 湿, 中密~密实状, 摇震反应迅速, 无光泽, 干强度及韧性低。层厚2.10~11.60m, 层底标高-6.32m。 4层: 粗砂( Q3al) 。黄色、灰黄色, 湿, 中密~密实状。主要成份为长石和石英, 级配较差。最大孔深20.0m未钻穿该层。 ( 一) 基坑支护形式 1、南昌路排口基坑支护方式 本地段基坑深度为6.5米, 采用以下方式: 先放坡开挖6m*6m*1.5基坑, 采用9米长Ⅳ型拉森钢板桩加二道内支撑进行基坑支护, 形成4.5m*4.5m的基坑支护, 钢板桩之间采用HW400*400围檩进行连接, HW400*400的H型钢进行内支撑。第一道支撑距基坑底1000㎜, 第二道支撑距第一道支撑2500㎜。

消防泵房施工方案

一、编制依据 1.施工图纸和技术要求 2.有关施工及验收规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 《建筑电气工程施工质量验收规范》? GB50303-2002 《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92(2007版) 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2002 施工内容: 水泵房内图纸深化,消防水泵安装、消防管道及管道阀门,水泵控制柜安装,电缆桥架及电线管敷设安装, 第一节消防水系统安装 1、图纸深化 (1)、认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制施工图纸,申报业主、设计单位,审批完成后按照图纸进行设备材料预制加工。 (2)、核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决。 (3)、检查预埋件和预留洞是否准确。 (4)、检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。

(5)、要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。 2、水泵安装 (1)水泵及其它设备的砼基础已经固化,基础尺寸、平面位置和标高符合设计要求,室内地面已完工具备使用条件。 (2)临时照明用电和动力电源已接通。 (3)喷淋泵、消火栓泵及附属设备施工过程 1)施工准则: 依据中华人民共和国国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规 范》GB50261-96(2003年版)、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97及设计图纸施工。 2)材料及设备要求: 各种阀门管件、附件、仪表进场时必须有出厂合格证,产品的质量、技术性能必须符合国家有关规范要求,规格、型号符合设计要求。 各种气压稳压成套装置,必须有出厂合格证,产品使用说明书和当地消防局颁发的销售许可证。 设备进场时会同有关人员共同开箱检验设备的名称、型号、规格是否与合同内容一致,设备有无缺损件,设备进出管口的保护物应完好。 3).消防水泵房安装工艺流程

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

粗格栅及进水泵房沉井施工方案

粗格栅及进水泵房沉井施工方案 1、工程概况: 1.1、结构概况: 南港轻纺工业园污水处理厂(一期)工程——粗格栅及进水泵房工程,由于埋深较大、平面尺寸较小和场地土质较差,设计考虑采用沉井结构施工,沉井既作为围护结构又作为进水泵房基础,较为经济合理。 该沉井为异形沉井,近似“凸”字形,落地面积约为95.08m2,刃脚底标高-10.05m,沉井(粗格栅)底板标高-6.65m,自然地面高程为3.8m,沉井制作基础面高程为1.6m。沉井采用水力机械冲土下沉法,下沉深度:11.75m。 1.2、工程地质情况 2、沉井主要施工方法: 本工程沉井采用三次浇筑、一次下沉至设计标高。 2.1、主要分项施工顺序:工程降水→初期开挖降至1.6m高程→沉井垫层→沉井制作(养护)→冲水下沉→持续降水(排水)封底→底板→沉井隔墙施工→沉井上部→上部结构→砌筑装修。 2.2、工程降水: 沉井开挖前先打降水井,主要目的沉井制作时的降水、沉井封底、沉井底板施工养护期的降水。 2.2.1、降水井的布置:降水井布置于沉井四周,距离沉井外壁3m;布置情况如布置图图1所示: 每个降水井的降水半径约为8m,故如图所示的布置可覆盖沉井。 2.2.2、降水井深度:降水井设计深度16m,顶高程 3.8m,超过沉井底标高2.05m,以便封底毛石砼可以干地施工。 2.2.3、降水过程,每口井一台50mm潜水泵,根据渗水水量定时抽水,保证井内水深不大于1.5m。 2.2.4、成孔(井)施工工艺与技术要求 成孔施工机械设备选用QJ150-1型工程钻机及其配套设备。采用正循环回转

钻进泥浆护壁的成孔工艺及下井壁管、滤水管,围填填砾、粘性土等成井工艺。其工艺流程如下: (1)测放井位:根据井位平面布置示意图测放井位; (2)安装钻机:机台安装稳固水平,大钩对准孔中心,大钩、转盘与孔的中心三点成一线; (3)钻进成孔:降水井开孔孔径为φ500~Ф550mm,降压井开孔孔径为Ф550mm,均一径到底。钻进开孔时应吊紧大钩钢丝绳,轻压慢转,以保证开孔钻进的垂直度,成孔施工采用孔内自然造浆,钻进过程中泥浆密度控制在 1.10~1.15,当提升钻具或停工时,孔内必须压满泥浆,以防止孔壁坍塌; (4)清孔换浆:钻孔钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底0.5m,进行冲孔清除孔内杂物,同时将孔内的泥浆密度逐步调至 1.10,孔底沉淤小于30cm,返出的泥浆内不含泥块为止。 (5)下井管:管子进场后,应检查过滤器的缝隙是否符合设计要求。下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,保证滤水管能居中,井管要牢固,垂直,下到设计深度后,井口固定居中。 (6)填砾料(中粗砂):填砾料回填均匀,四周同时回填,回填至顶部高程后,适当压实。抽水泵放入透水管内,抽水。初始抽水时,应用清水稀释管内泥浆以防堵泵。 2.2.5、施工技术措施: (1)施工前期准备 针对本工程的特点,选择适合本工程施工条件及能满足本次降水技术要求的降水的机械设备。 电缆线、配电箱的排设与安装布置要合理,不影响挖土施工作业。 施工前,对全体施工人员及管理人员做好本工程施工技术交底工作,施工的关键节点作详细交底,使全体施工人员明了本工程的技术要点,有的放矢的做好本工程各项工作。 (2)降水运行技术措施 降水的设备在施工前及时做好调试工作,确保降水设备在降水运行阶段正常运转。降水运行阶段,电源必须保证,以确保降水的效果。 2.3、初期开挖沉井基坑: 2.3.1、按设计,初期开挖深度为2.2m,正处在4-1层上,地基承载力大于10t/m2,基坑底高程1.6m。 2.3.2、基坑开挖放样:根据施工图,放样确定沉井垫层边线(沉井垫层边线超出沉井井壁2m),垫层边1m布置基坑排水沟。基坑底边线应超出沉井壁3m,基坑边坡坡比为1:3。沉井基坑内四周排水沟与降水井相连,形成基坑内排水系统。 2.3.3、碎石垫层:碎石垫层位于沉进刃脚下,为1.7m宽、0.8深碎石基础带,基础中心线位与沉井刃脚受力面中心重合。如图2所示: 碎石压实度应达到94%以上,具体数值按设计要求。压实机械使用平板振动器、每层摊铺厚度为20cm。 2.3.4、基坑四周排水沟400mm×400mm明沟。 2.3.5、沉井垫层:沉井垫层为150mm厚C20砼。超出沉井外壁2m,可作为没井制作过程中的脚手架落地支撑。 2.4、沉井制作

污水一体化提升泵站钢板桩深基坑支护方案

深 坑施工方

江苏北方路桥工程有限公司 淮安市主城区污水处理一体化污水提升泵站 深基坑施工方案 第一章工程概况 一、工程概述 宾馆北大沟等四个排水口截污工程:采用D200C企口钢筋砼管(离心H)20M D120C承插式钢筋砼管(离心H)14M D100(承插式钢筋砼管(离心H)2M D600承插式钢筋砼管(离心H)32M D30(承插式钢筋砼管(离心H)14M De35齡水实用实壁管50M De28(给水实用实壁管36M De22齡水实用实壁管180M 检查井3座、截流井1座、一体化泵站3座、挡墙36M 第二章支护、支撑系统的结构设计 一、支护、支撑结构选型 钻探资料表明,工程场地土层分布较为杂乱。根据土层岩性、成因、时代、分布、埋藏条件,结合物理力学指标,将场地20.0m深度范围内土层分为4个工程地质层,自上而下分层描述如下: 1-1层:杂填土(Q4m),层底标高10.30?13.60m。 1-2层:素填土(Q4m)。主要为灰黄色或暗黄色粉土或粉质粘土,夹建筑垃圾。层厚1.10?2.80m,层底标高8.88?11.90m。 2层:粉土(Q4al),夹粉质粘土薄层。暗黄色、灰黄色,湿,中密状,摇震反应迅速,无光泽,干强度及韧性低。层厚4.10?6.30m,层底标高2.88?6.20m。 3层:粉土(Q4al)。暗黄色、灰黄色,湿,中密?密实状,摇震反应迅速,无光泽,干强度及韧性低。层厚2.10?11.60m,层底标高-6.32m。 4层:粗砂(Q3al)。黄色、灰黄色,湿,中密?密实状。主要成份为长石和石英,级配较差。最大孔深20.0m未钻穿该层。

(一)基坑支护形式 1、南昌路排口基坑支护方式 本地段基坑深度为6.5米,采用以下方式:先放坡开挖 6m*6m*1.5基坑, 采用9米长W 型拉森钢板桩加二道内支撑进行基坑支护,形成 4.5m*4.5m 的 基坑支护,钢板桩之间采用HW400*40(围檩进行连接,HW400*40啲H 型钢进 行内支撑。第一道支撑距基坑底1000 mm,第二道支撑距第一道支撑 2500mm 。 2、圩北路排口基坑支护方式 本地段基坑深度为5米,采用以下方式:采用9米长W 型拉森钢板桩加 10.500 9.000 W 号拉森钢板 桩 南昌路排水口拉森钢板桩支护示意图

加压泵站装饰装修施工方案

天津滨海旅游区南部给水加压泵站项目 泵房及附属工程 装饰装修施工方案 编制: 审批: 批准: 大元建业集团股份有限公司(加压泵站项目部) 2014年7月20日

装饰装修施工方案 1、编制依据: 1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 1.2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 1.3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 1.5、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 1.6、《工程做法》(05J1-1)。 2、工程概况: 2.1、工程概况 天津滨海旅游区南部给水加压泵站工程位于滨海旅游区内芳菲路东南侧,海晨道东北侧。天津滨海旅游区南部给水加压泵站项目泵房及附属工程,施工内容和范围包括:土建、给排水、采暖及通风等 泵房和变配电间:占地面积1043.1平方米,建筑面积1588.7平方米,框架结构,泵房一层,变配电间二层。 清水池两个:建筑面积1640平方米,钢筋混凝土结构。 吸水井一座:建筑面积220平方米,钢筋混凝土结构。 加氯间:占地面积130平方米,建筑面积130平方米。框架结构,单层。 传达室:建筑面积28平方米,砖混结构,单层。 工程名称:天津滨海旅游区南部给水加压泵站项目泵房及附属工程 建设单位:天津滨海旅游区水务发展有限公司 设计单位:天津市华淼给排水研究设计有限公司 监理单位:齐齐哈尔北方工程建设监理有限责任公司 建设地点:天津滨海旅游区内芳菲路东南侧,海晨道东北侧 建设工期:2013年9月20日至2014年10月,合计376个日历天。 工程质量要求:达到国家验收规范要求的合格标准。

深基坑支护专项施工方案

城南新区数梦小镇客厅一期项目工程 边坡支护、土方开挖专项施工方案 江苏中柢建设集团有限公司 2018年3月

目录 1 编制依据 .......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 . (3) 1.2相关的标准、规范、规程 (3) 1.3公司标准、规程参考文献 (4) 2 工程概况及地质条件................................................. - 5 -2.1工程概况 .. (5) 2.2现场、环境条件 (5) 2.3工程地质水文条件 (5) 2.4边坡支护、降排水设计概况 (6) 2.5主要施工要求 (6) 2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7) 3 施工计划及工期保证措施............................................. - 9 -3.1总工期及进度计划安排 .. (9) 3.2资源需求计划 (9) 4 施工工艺技术 ..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 (11) 4.2施工顺序 (13) 4.3主要施工方法 (13) 5 质量保证措施 ..................................................... - 32 -5.1质量目标 . (32) 5.2质量管理体系 (32) 5.3质量控制程序和措施 (33) 5.4工程创优措施 (35) 6 施工安全保证措施.................................................. - 36 -6.1安全组织管理措施 (36) 6.2施工安全技术措施 (39) 6.3监测监控 (42) 7 文明(绿色)施工.................................................. - 44 -7.1文明施工技术措施 .. (44)

粗格栅 进水泵房

粗格栅进水泵房设计计算书 粗格栅 格栅是一种简单的过滤设备,格栅由一组或数组平行的金属栅条、塑料齿钩或金属网、框架及相关装置组成,倾斜安装在污水渠道、泵房集水井的进口处或污水处理厂的前端,用来截留污水中较粗大漂浮物和悬浮物,如纤维、碎发、毛发、果皮、蔬菜、木片、布条、塑料制品等,防止堵塞和缠绕水泵机组、曝气器、管道阀门、处理构筑物配水设施、进出水口,减少后续处理产生的浮渣,保证污水处理设施的正常运行。 1.设计流量 a.污水处理厂日平均流量平均Q =0.5787m 3/s. b.污水处理厂的最大设计污水量m ax Q =0.77546m 3/s. 1.粗格栅设计参数 栅条净间隙b=50mm 栅前流速v=0.4m/s 栅前水深取h=0.4m ; 格栅倾角取?=60α 2.粗格栅设计计算 (1)栅条宽度 ①栅条的间隙数n (个) bhv Q n αsin max =

式中:Qmax-------最大设计流量,m 3/s α-------格栅倾角,(°)取?=60α; b-------格栅间隙,m ,取b=0.05m ; n-------格栅间隙数,个; h-------栅前水深,m ,取h=0.4m ; v-------过栅流速,m/s,取v=0.6m/s ; 格栅设两组,按两组同时工作设计,一格停用,一格校核,则栅条间隙数 n=6 .04.005.060sin 77546.0???≈60(个) ②栅槽宽度B 。设栅条宽度S=10mm(0.01m), 则栅槽宽度bn n S B +-=)1( =0.01(60-1)+0.05×60 =3.59 ≈3.6(m ) (2)通过格栅的水头损失1h (m ) k h h 01= αξsin 22 0g v h = 34?? ? ??=b S βξ 式中 1h -------设计水头损失m ;

基坑支护专项方案(比选)

浯水道泵站及进出水管工程基坑支护及土方开挖 专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:2009年4月10日

第一章工程概况 一、工程概况 浯水道泵站及进出水管工程是南郊外一带排水工程中的一个子项,位于天津市津南区浯水道与规划津陵路交口西北角,其收水范围为整个双林污水系统,总收水面积2883公顷。泵站设计排水能力3.2m3/s,泵站占地6262平方米,围墙内占地1512平方米,建筑面积291平方米。 本工程泵站主体地下部分为钢筋混凝土结构,包括进水闸、篦井、集水池、机房、出水池;地上部分建筑为框架结构,包括变配电间、值班室和卫生间。主体泵房基础长乘宽约为20×30米,开挖深度近14m。基础边线临近建筑红线,本基坑支护工程属深、大、难工程。 二、工程地质条件 拟建工程场地属于华北平原东部滨海平原地貌,属海相与陆相交互沉积地层,地势较为平坦。据勘察报告对地基土分析评价得出:浅部土层②层为粘土、粉质粘土层,为中压缩性~高压缩性,工程性质一般。③-1层粉质粘土为高压缩性、大孔隙有机质土,工程性质稍差; ③-2层粉土为中压缩性,工程性质稍差;③-3层粉质粘土、粘土为高压缩性,工程性质稍差。④-1层粉质粘土中压缩性,可塑状态,工程性质较好;④-2层粉土、细砂中压缩性,饱和、密实状态,工程性质较好;④-3层粉质粘土、粘土中压缩性,可塑状态,工程性质较好; ④-4层粉质粘土、粘土为中压缩性,可塑状态,工程性质很好;④-5

层粘土为中压缩性,可塑状态,工程性质很好。具体各土层岩土参数如下表。 三、设计依据 1.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 2. 《浯水道泵站工程岩土工程勘察报告》 3.《建筑与市政降水工程技术规程》(JGJ/T111-98) 4.《混凝土结构设计规范》(GB5000 2002) 5.《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 第二章基坑围护方案比选 方案一 基坑围护结构采用水泥搅拌桩止水帷幕加钢板桩,十字交叉井字

给水设备安装施工方案

给水设备安装 1 适用范围 本章适用金属水箱和离心式水泵的安装 2 编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 3 施工准备 3.1材料准备 3.1.1金属水箱:按设计要求订制或现场制作,一般设计指定按标准图集加工。 3.1.2离心式水泵:常用离心式水泵分类如下: 单面吸水 单极泵 卧式离心泵双面吸水 多级泵 常用离心式水泵 单极泵 立式离心泵 多级泵 3.2机具准备 机械:电焊机、手电钻、台钻、电动葫芦、手动葫芦等。 工具:活动扳手、绞刀、锉刀、管钳、手锤、钢锯、管子台虎钳、螺丝刀、木榔头等。 量具:水平尺、角尺、线坠、钢卷尺、游标卡尺、塞尺等。 3.3作业条件 (1)设计方案图纸必须齐全(包括标准图集),并已通过图纸会审及设计交底。 (2)施工方案已经编制,特别是水箱的安装就位方案,要紧密配合土建进行。设备要具备出厂合格证和技术资料,并检查是否符合设计要求。 (3)施工技术人员向班组作了施工方案和设计图纸交底,水泵、水箱的设备基础验收必须合格,混凝土基础的强度必须达到60%以上。 (4)施工运输和消防道路畅通,施工用照明、水源、电源已具备连续正常施工的条件。 4施工工艺

4.1工艺流程 4.1.1水泵安装 4.1.2水箱安装 4.2操作工艺 4.2.1水泵安装 (1)一般要求 1)水泵的规格型号应符合设计要求,水泵应采用自灌式吸水,水泵基础按设计图纸施工,吸水管应加减振接头。加压泵可不设减振装置,但恒压泵应加减振装置,水泵出口宜缓闭式止回阀。 2)水泵配管安装应在水泵定位找平正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量 3)配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。 (2)安装步骤 1)基础验收:按移交基础资料结合设计图纸复合基础尺寸及螺栓孔或预埋螺栓尺寸。将基础表面清扫干净,地脚螺栓孔打毛,用水冲洗并清理干净。 2)水泵就位与初平:将水泵放于基础上,然后穿上地脚螺栓并带螺帽(外露工丝),底座下放置垫铁,以水平尺初步找平,底角螺栓内灌混凝土。 3)精平与抹平:待混凝土固期满进行精平并拧紧地脚螺帽,每组垫铁以点焊固定,基础表面打毛,水冲洗后以水泥砂浆抹平。 4)另带联轴器安装需增加,电动机就位与初平,调整联轴器等环节,然后将水泵、电动机地脚螺栓孔灌满混凝土,待养护期后按下表规定复核联轴器的同心度。 联轴器间隙与轮缘允许误差标准表 对轮直径 (mm ) 间隙(mm ) 轮缘上、下、左、右允许误差 允许误差(mm ) 允许误差极限(mm ) φ250以下 3~4 0.03 0.75 φ250以上 4~5 0.04 0.10 基础水泵就位与精平与 加油试核验水箱水箱水箱满水试验或水箱

基坑支护专项方案 (修复的)

第一部分基坑支护专项施工方案 第1章、工程概况 第2章概述 §1、工程地型水文地质情况及支护方式 地形、地貌及周边情况 本工程场地地位于西咸新区丰西新城李家庄村,沉积地层为粘性土为主。场地施工范围内周围无污水管、给水管等地下管线。施工范围内无线塔及电杆,基坑开挖边线距原有建筑物、管线道路距离均超过10m。 基坑支护方式 土壤主要为粉质粘土,基坑开挖采用挖掘机整体大开挖,分层进行,基坑支护采用土钉墙随开挖层,分层支护。 第3章、土钉支护施工方案 §1、设计计算依据 1、《建筑基坑工程技术规范》(JGJ120-2012) 2、《混凝土结构设计规范、》(GB50010-2002) 3、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 5、《深基坑支护设计与施工》(中国建筑工业出版社)

§2、地质情况及采用参数 1.杂填土:h1=1.00mc1=5.0kPaΦ1=10.0°、γ1=18kN/m3 2.粉质粘土:h2=2.50mc2=18.3kPa 、Φ2=12.00°、γ2=19.0kN/m3 3.粉质粘土:h3=1.50mc3=17.9kPa 、Φ3=11.20°、γ3=19.1kN/m3 3.设定地面超载、q=15kPa §3、土钉设计计算遵循原则 1.只考虑土钉的受拉作用; 2.土钉的尺寸应满足设计内力的要求,同时应满足支护内部整体稳定性的需要。 §4、土钉支护各组成部分尺寸及参数的选取 根据《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的有关规定,结合边坡特点,初步选取参数如下: 1.土钉层数、n=3 d=10cm 2.锚固体孔径、 3.锚固体水平间距、S h=2.00m、,纵向间距、S v=1.50m 4.土钉钻孔的向下倾角、θ=10° 5.边坡按1:0.34放坡,则坡角、β=71° §5、土钉支护设计计算书 一、工程概况 基坑开挖深度为6m,基坑坡角为71 ,采用土钉墙作围护结构,共设3道土钉。计算时考虑地面超载15kPa。 ----------------------------------------------------------------------

粗格栅及进水泵房

嘉定南翔污水处理厂一期工程 设备安装及调试 粗格栅及进水泵房 竣 工 小 结 编写单位:江苏江都建设集团有限公司 编写人员:

尊敬的各领导: 你们好!首先我谨代表嘉定南翔污水处理厂污泥处理一期工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、工程技术资料整编情况、工程质量评定等情况。 一、工程概况 建设单位:上海南翔污水处理有限公司设计单位: 监理单位:上海宏波工程咨询管理有限公司 总包单位:中国中铁四局集团有限公司 施工单位:江苏江都建设集团有限公司 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 1、机械设备与工艺管道施工:粗格栅及进水泵房、机械设备安装调试与附属工艺管道的敷设。 2、电气与自控系统施工:照明系统安装、监控系统安装调试仪表、自动监视与控制系统、计算机管理网络系统及其管线的安装及调试工程。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 1、设备安装、验收规范及标准: 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009(1) 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98(2) 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-2010(3) 《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-98 (4) 2、工艺管线施工、验收规范及标准: 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 (1) 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50141-2008 (2) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50683-2011(3) 《建筑给水、排水及采暖工程施工及验收规范》GB50242-2002(4) 《埋地钢质管道环氧煤沥青漆防腐层技术标准》SY/T 0447-2014(5) 《通风与空调工程施工质量及验收规范》GB50243-2002 (6) 3、电气及自控系统施工、验收规范及标准: 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011 (1)

综合给水泵房施工方案

目录 1 工程概况 2 编制依据 3 施工准备及条件 4 施工方法及工艺要求 5 《工程建设标准强制性条文》条款 6 质量标准及检验要求 7 职业安全健康与环境保证措施及文明施工要求 8 附表 附表一:施工危险因素辨识、评价表 附表二:施工危险因素辨识、评价及控制对策表 附表三:施工环境因素辨识、评价及控制对策表

1、工程概况 1.1工程概况 大唐武安发电项目2*300MW新建综合给水泵房,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。 综合给水泵房为半地下建筑,分为生产、反冲洗部分和生活消防部分,地下结构为池体结构,上部结构为框架结构,±0.00m相对于绝对标高273.300m,泵坑底标高为-2.8m,建筑高度为7.7m,屋面为钢混结构,地下混凝土等级为C30抗渗P6,上部结构混凝土等级为C30,钢筋采用HPB235级、HRB335级。 1.2主要工程量 综合给水泵房钢筋用量约为96t,混凝土用量C30为621 m3,C15为40m3。 2、编制依据 2.1 综合给水泵房(生活、消防部分)土建施工图)F220S-T5401 综合给水泵房(生产、反冲洗部分)土建施工图)F220S-T5402 2.2参考资料: 2.2.1《平面整体表示方法制图规则和构造详图》03G101-1 2.2.2《建筑物抗震设计规范》GB50011-2010 2.2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.2.4《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版) 2.2.5《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 2.2.6院标准图集《预埋件图集》21TD-JZ2008-6002 2.2.7《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 DL5009.1-2002 2.2.8《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1-2005 2.2.9《工程建设标准强制性条文》电力工程部分(2006年版) 3、施工组织及准备工作 熟悉设计图纸,做好人员、材料、机具等各项准备工作,做好施工场地规划工作。 3.1主要材料用量计划

基坑支护安全专项施工方案编制要点

基坑支护安全专项施工方案编制要点 一、工程概况 (一)基坑所处的地段,周边的环境。 (二)四周市政道路、管、沟、电力电缆和通信光缆等情况。 (三)基础类型、基坑边坡支护形式、基坑开挖深度、降排水条件、施工季节、支护结构使用期限及其他要求。 二、编制依据 相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 三、工程地质情况及现场环境 (一)施工区域内建筑基坑的工程地质勘察报告,要包含土的常规物理试验指标,土的固结块剪内摩擦角φ、内聚力c、渗透系数K等数据。 (二)施工区域内及邻近地区地下水情况。 (三)场地内和邻近地区地下管道、管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。 (四)邻近的原有建筑、构筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载及上部结构现状,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。 (五)基坑四周道路的距离、堆放物及车辆载重情况。 四、基坑支护设计 依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120―2012、工程地质勘察报告进行支护方案选择及设计,内容有: (一)设计原则(3.1.1、3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6条)。 (二)支护结构选型(3.3.1、3.3.2、3.3.3条)。 (三)荷载标准(3.4、3.5条)。 (四)质量检测(3.6条)。 五、支护施工工序及施工方法 根据选择的支护方案和支护设计,安排支护施工工序及施工方法。 如采用挡土板桩,施工顺序: 建筑工程定位→板桩墙定位→安装导向围檩→沉打板桩→拆除导向围檩→安装拉锚或支撑装置→挖土(视基础深度,确定分层开挖厚度和相应支护设施)→基础施工→填土→拆除拉锚

深基坑支护专项方案

目录 第一章工程概况及说明 (1) 第二章施工准备 (7) 第三章施工部署和总进度计划 (9) 第四章主要分部(项)工程施工方法 (15) 第五章施工重点、难点分析及对策 (20) 第六章基坑力学计算 (20) 第七章施工现场及周边设施的保护措施 (49) 第八章工程质量目标及保证措施 (51) 第九章安全生产保证措施 (56) 第十章文明施工、环境保护保证措施 (62) 第十一章工期保证措施 (68) 第十二章冬、雨季施工保证措施 (71) 第十三章原材料与构件质量检验制度 (74) 第十四章工程施工技术档案管理制度 (75) 1

第一章工程概况及说明 一、工程概况 本工程位于天津市北辰区现状及规划北辰西道南侧沿线,东起京沪高铁以东规划污水泵站,西至双青污水处理厂,设计污水管道管径 DN800mm—d1000mm—d1200mm,管道总长约4.4km。京沪高铁以东新建污水泵站一座,设计流量为0.63m3/s,以及配套进出水管道。 本工程范围内均无现状排水设施,属于排水空白区。新建污水干管承接京沪高铁以东现状污水管道转输来污水,并经新建污水泵站提升后,由DN800mm污水压力管道向西穿越京沪高铁,排入京沪高铁以西d1000mm重力流管道。自京沪高铁西侧由东向西敷设d1000mm—d1200mm污水管道,沿线收集京沪高铁以西、北辰西道以南、津霸线以北区域的污水,与七纬路污水主干管汇合后排入双青污水处理厂。新建污水干管包括重力流主干管道(W1~W46以及WA1~WA3)、污水泵站压力出水管(WB1~W1)及预留支管。 重力流主干管道W1~W46(桩号K0+000~K4+138.528)以及WA1~WA3均采用顶管施工,管材采用d1000mm—d1200mm玻璃纤维增强塑料顶管;其中 W14~W15顶管穿越现状京福路,采用钢筋混凝土钢承口管作为外套管;污水泵站压力出水管道(WB1~W1)及预留支管采用土方明挖开槽施工,管材采用 DN800mm—d600mm玻璃纤维增强塑料夹砂管。 二、地质、水文情况 1、场地地层分布及土质特征 根据本次勘察资料,该场地埋深20.00m深度范围内,地基土按成因年代可分为以下5层,按力学性质可进一步划分为7个亚层,现自上而下分述之: 1

提升泵房施工方案

提升泵房施工方案

吴越路污水管道及配套泵站项目——泵站 施 工 组 织 设 计 *****施工单位 编制日期:2016年1月6日

第一章、施工组织设计编制说明 一、编制依据: 1、本工程施工招标文件; 2、建设单位提供的本工程施工设计图纸; 3、工程量计算书、预算及工料分析; 4、现行建筑工程施工及验收规范、安全施工操作规程和地方规定等; 5、本公司现有机械设备以及企业内部有关规定等。 6、施工中应遵循的规范、规定及规程 二、组织施工的总原则及要求 1、坚持基本建设程序,严格按照竞标工期要求组织施工,发挥工程效益和基本建设投资效益。 2、加强施工总平面管理,合理安排施工场地,组织好现场文明施工。 3、加强施工中的计划性,杜绝盲目性,积极采用新工艺,在确保安全生产,搞好工程质量的前提下,节约材料,降低成本,多快好省地完成任务。 4、贯彻勤俭节约的方针,在保证质量的基础上节约材料,以最小的消耗取得最大的效果。 第二章、工程概况 根据苏州市污水工程专项规划,吴越路污水管设置以苏州大学文正学院为界分别向南向北排放。以北段污水管沿吴越路向北铺设,排入拟建吴越路污水泵站,提升后排入下游已建污水管网,最后进入福星污水处理厂进行处理。 泵站设置位置在上方山森林公园大门南侧约300米,吴越路东侧。本项目占地293平方米,主要包括泵房主体,管理用房等主要建(构)筑物等。 一、工程概况

1、建筑概述 本项目管理用房建筑面积为59.16m2,管理用房由配电间、值班室、卫生间及库房组成。建筑层数一层,南北朝向,立面造型为苏式建筑,简洁朴素,外墙装修采用涂料。电器控制设备设于管理用房内。建筑物高4.257米,钢筋混凝土结构,抗震设防烈度:6度。屋面:现浇钢筋砼坡顶屋面,坡屋面采用小青瓦饰面,为不上人屋面;墙体:墙体为240厚混凝土多孔砖砖砌。门窗:窗为铝合金窗,配电间门卫平开防火门,其它为平开实木门。 2、结构概述 本工程采用的混凝土强度等级为:基础垫层为C15,其它部位为C30。基础为无梁式条形基础,屋面为现浇板。-0.03以下砌体采用Mu15混凝土实心砖,Mb10水泥砂浆砌筑;-0.03以上砌体采用Mu10混凝土多孔砖,Mb7.5混合砂浆砌筑。 3、沉井:垫层采用C15, 底板、顶板、侧墙均采用C30混凝土,抗渗等级P6。钢筋级别采用HPB300、HRB335、HRB400级钢筋。预埋件采用Q235B钢。 4、电气安装:本工程内工艺用电为二级负荷,其他用电负荷为三级。本工程照明和动力公用进线,分开计量。本工程潜水排污泵三台,两用一备,泵控制柜在配电间,该控制柜应装设指示电动机工作状态的信号。 站区配线均采用电缆直埋地敷设,埋深为室外地坪下0.8m,具体做法详见电气装置标准图集94D101-5及建筑总图。 电缆过道路及进出各建筑物时,应穿钢管保护,其中穿墙保护套管应采取密封防水措施。 直埋电缆与水管平行时间距应大于0.5m,电缆与水管交叉时,应穿钢管保护,且间距应大于0.25m. 第三章、施工准备工作 一、施工准备

深基坑(槽)支护专项施工方案

福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段(西园路、西凤路) 深 基 坑 (槽) 支 护 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2010年07月

目录 一、工程概况: (3) 二、现场施工组织机构及劳动力组合 (4) 三、施工方案 (6) 1、测量放线 (6) 2、深井井管降水施工 (6) 3、沟槽开挖 (7) 4、管道基础处理 (10) 5、管道铺设 (10) 6、窨井施工 (11) 7、闭水试验 (11) 8、沟槽回填 (11) 四、安全保证措施 (12) 五、安全应急预案 (13)

第一章工程概况 一、工程概况: 本工程为福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段,施工地点位于福州市西园路及西凤路。主要内容为污水管道铺设,检查井砌筑,过河倒虹管施工。根据本工程管道设计,基槽开挖深度在2.514m 至4.750m。本工程重难点工程为IV-I10~ IV-I 17段管道DN1000管径施工,开挖深度在4.041-4.750m之间,为确保工程质量及施工安全,我单位计划基槽采取采用分台阶大开挖施工,按照规范放坡的方法进行。具体采用工艺流程见下图:

第二章现场施工组织机构及劳动力组合 一、施工组织机构 1、根据本工程特点,组建工程项目经理部实行项目法管理,负责工程施工的组织实施。 在项目的组织机构上,将设项目经理一名,项目技术人员一名,下设3个施工班组,其中开槽埋管2个班组,道路1个班组, 施工排水围堰1个班组。在管理上科学施工,强化指挥;在施工组织落实上,采取一切科学有力的措施,确保本工程安全、优质、按期完成。 项目部组成人员配备

粗格栅、进水泵房监理细则

昌黎县污水处理厂 主体结构施工质量监理细则 (粗格栅及进水泵房) 工程名称:昌黎县污水处理厂 分部工程名称:粗格栅及进水泵房 专业名称:土建 编制人: 审批人: 发布日期: 秦皇岛市市政工程监理有限公司 第四项目监理部

昌黎县污水处理厂 主体结构施工质量监理细则 一、编制依据 1、昌黎县污水处理厂粗格栅及进水泵房设计图纸 2004-120-01。 2、昌黎县污水处理厂施工监理规划。 二、执行规范 1、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002)。 2、给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268—97)。 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202—2002)。 4、钢筋焊接接头试验方法标准(JGJ/T27—2001)。 5、城市污水处理厂工程质量验收规范。(GB50334-2002) 6、埋地钢质管道环氧煤沥青防腐技术标准(SY/T0447—96)。 7、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98) 三、监理组织机构 针对本项目的项目特征和工程特征,组建如下适应本项目的监理班子。根据工程的进展,将进行适当的补充和调整。

四、质量目标 达到合格标准 五、工期目标 2006年4月1日~2006年8月1日 六、工程简述 1.粗格栅及进水泵房是污水处理厂的重要构筑物,位于厂区的西部。设计采用明挖槽法施工,按照丙级抗震设防,抗震设防烈度为7度,工程的设计基准期为50年。 污水由DN1000进水管道从进水井的北侧壁进入,通过闸板的控制进入粗格栅井进行污水的一级处理;污水经处理后由粗格栅与进水泵房的闸板控制进入进水泵房。该项工程中设进水井一个,粗隔栅井两个,泵房一个,均为长方形;进水井长3.2米、宽2.2米、池壁厚0.4米;粗隔栅井长6.5米、宽1.06米;进水泵房长8.4米、宽7.25米。 混凝土强度等级为垫层C10,泵房以下为抗压C30、抗渗P6、抗冻F150,泵房以上为C25。 七、施工顺序 粗格栅及进水泵房施工顺序为:施工准备→降水→基坑开挖→边坡防护→垫层施工→底板钢筋绑扎→底板模板支设→底板砼浇筑→凿毛→墙壁钢筋绑扎→墙壁模板支设→顶板钢筋绑扎→顶板砼浇筑→上部房建结构施工→设备安装

相关文档
相关文档 最新文档