文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KHF系列1~3KVA逆变器说明书v1.1

KHF系列1~3KVA逆变器说明书v1.1

KHF系列1~3KVA逆变器说明书v1.1
KHF系列1~3KVA逆变器说明书v1.1

用户指南

KHF系列1~3KVA

并联逆变器

(资料版本V1.0)

深圳市科奥信电源技术有限公司

Shenzhen Keaoxin PowerSupply Technology Co.,Ltd. 本手册为1~3KVA功率等级的KHF逆变器提供必要的安装,操作和维护技术信息。请务必在操作KHF机器之前阅读此手册,并请妥善保手册予备用。手册分为两个部分:

第一部分—KHF逆变器介绍这部分介绍单相逆变器KHF系列,包括系统概述、内部组成、选型描述,及系统规格。

第二部分—典型应用此部分分别介绍单机系统、单相并机系统、三相并机组合系统的说明及配置第三部分—安装和操作此部分介绍KHF逆变器的安装和操作信息,包括系统的总的描述,其组成部分,及其功能,指示控制器的功能描述;以及在正常、应急和维护操作条件下的操作顺序。

声明:由于产品和技术的不断更新、完善,本资料中的内容可能与实际产品不完全相符,敬请谅解。如需查询产品的更新情况,请联系厂商。

目录

第一部分 KHF逆变器介绍 (1)

1.1简述 (1)

1.2产品命名方法 (1)

1.3产品机型特性 (1)

1.4主要技术参数 (2)

1.5前面板控制 (3)

1.5.1逆变器的前面板 (3)

1.5.2数字化LCD (液晶)显示 (4)

1. 6 后面板控制 (5)

1.7 机械规格 (7)

1.7.1重量 (7)

1.7.2结构尺寸 (7)

1.8 环境条件 (9)

1.8.1工作温度 (9)

1.8.2非工作温度 (9)

1.8.3工作湿度 (9)

1.8.4运行高度 (9)

1.8.5噪声 (9)

1.8.6冷却 (9)

第二部分...典型应用 (10)

2.1单机系统 (10)

2.1.1系统说明 (10)

2.1.2系统配置 (10)

2.2单相并机系统 (11)

2.2.1系统说明 (11)

2.2.2系统配置 (12)

2.3三相组合系统 (13)

2.3.1系统说明 (13)

2.3.2系统配置 (14)

第三部分...安装说明及操作. (15)

3.0 简介 (15)

3.1接收 (15)

3.2储存 (15)

3.3安装前准备 (15)

3.4安装 (15)

3.4.1 位置选择 (15)

3.4.2环境温度 (15)

3.4.3冷却 (15)

3.4.4固定和线的位置选择 (15)

3.4.5接地 (15)

3.4.6逆变器连接 (16)

3.5逆变器运行 (16)

第一部分KHF逆变器介绍

1.1 简述

正弦波逆变器通过直流输入电源提供稳定的、无失真的交流电;在商业用电停电的场所为必须工作的敏感设备提供可选输出电压和频率的电压。通过一个静态开关,逆变器也能够组成一个可靠的和经济型的在线式或后备式不间断电源(UPS),也可以组成性能可靠的应急电源(EPS)。

该机型为19英寸,23英寸或者25英寸的机柜设计,此系列产品均已模块化,配用简单灵活。

1.2 产品命名方法

例:KHF 3000 B W 2

KHF:产品系列型号(高频逆变系列)

3000:标称容量(VA )

B:直流输入电压等级(V)

A :48V

B :220V

C :110V

D :540V

W:机箱结构类型

W:卧式L:立式

2:整机工作类型

1:纯逆变2:后备式3:在线式4:在线式,后备式可设,输出电压、

频率可设(单机)5:逆变放电一体(单机)

1.3 产品机型特性

1.4 主要技术参数

1.5 前面板控制

1.5.1 逆变器的前面板

KHF逆变器的前面板如图1所示。

整个前面板控制部分如图2 所示

图2KHF 逆变器的控制面板

左边是滚动开关。按下向上开关,上一个不同的读数将显示出来。按下向下开关显示屏将向相反的方向滚动以显示不同的读数。面板右边是加减开关,这两个开关用于设置变量的增减调节。

还有印有“ON/OFF”, “ESCAPE” , “SILENCE”和“ENTER”字样的按键:.

是“开/ 关机”键,用于开或关逆变器(此按键只用于单机,不用于并机)是“ 取消” 键,用于退出设置界面是“消音”键,用于停止蜂鸣器鸣叫

是“确认”键,确定所作设置

1.5.2 数字化LCD (液晶)显示此系列产品都配有独立的LCD液晶显示器

件,LCD可以显示两行20个字符,显示两种信息:系统状态或检测量。

系统状态默认为运行,接下来是系统故障或关机。每行包括三列,分别表示:1)电源类型;2)电源模式;3)电源状态。电源模式定义如下:"INV."表示逆变模块,"BYP"表示旁路装置,为维修旁路继电器或者静态传输开关。

至于电源模式和电源状态信息,以及相应的LED状态显示器的颜色,参见表1-3。

LCD总共可以显示10种不同的检测值,每行两个。检测值显示列表如下:负载电压(伏)负载百分比(有功功率与视在功率之间取大者)

旁路电压(伏)频率(赫兹)

直流输入电压(伏)

负载有功负载电流(安培)

状态代码(0000H):16进制数,用于故障诊断要显示检测值,请按上移或下移按键。

逆变器特性说明书

宝丰SGI-500KTL逆变器保护定值单 型号SGI-500KTL 厂家:江苏宝丰新能源科技有限公司 保护名称 保护定值 脱扣时间 保护方式及恢复时间 直流软过压 ≥DC950V 0.05s 自动脱开电网,逆变器停机并报警,故障消失自动恢复,连续3次,需重新上电。直流欠压 ≤DC420V 0.05s 自动脱开电网,逆变器待机。 直流输入过流 ≥1250A 0.05S 自动脱开电网,逆变器停机并报警,故障消失自动恢复,连续五次,需要重新上电交流输出过流 ≥1200A

0.05S 自动脱开电网,逆变器停机并报警,故障消失自动恢复,连续五次,需要重新上电交流电压过压 ≥172V(相电压) 0.05S 自动脱开电网,逆变器停机并报警,电网恢复正常,20S后自动恢复并网 交流电压欠压 ≤132V(相电压) 0.05S 自动脱开电网,逆变器停机并报警,电网恢复正常,20S后自动恢复并网 交流电压过频 ≥50.5Hz 0.05S 自动脱开电网,逆变器停机并报警,电网恢复正常,20S后自动恢复并网 交流电压欠频 ≤48Hz 0.05S 自动脱开电网,逆变器停机并报警,电网恢复正常,20S后自动恢复并网 交流电压缺相 电网缺相

0.05S 自动脱开电网,逆变器停机并报警,电网恢复正常,20S后自动恢复并网 散热器过温保护 ≥95℃ 0.05S 当散热器温度≥90℃,进行温度降载,散热器温度≥95℃,逆变器停机并报警;当散热器温度≤40,逆变器自动恢复并网 三相电流不平衡 ≥100A(三相最大差值) 0.05S 自动脱开电网,逆变器停机并报警,20s后逆变器重启,连续五次,需要重新上电 交流直流分量 ≥5A 0.05S 自动脱开电网,逆变器停机并报警,20s后逆变器重启,连续五次,需要重新上电 电抗温控开关 ≥160℃ 0.05S 自动脱开电网,逆变器停机并报警,20s后逆变器重启,连续五次,需要重新上电 网流过载

工频逆变器说明书

工频纯正弦波逆变器 说明书

目录 目录 (2) 一.特点 (3) 二.面板说明 (4) 三.技术参数 (5) 四.安装 (6) 1.连接示意图 (6) 2.使用导线平方数 (6) 3.安装指南 (7) 4.远程控制安装 (7) 五.蓄电池类型选择 (8) 六.工作原理 (9) 1.充电阶段解释 (9) 2.充电曲线图 (9) 七.使用说明 (10) 八.应用领域 (10) 1.家庭娱乐 (10) 2.家庭设备 (11) 3.办公设备 (11) 4.照明设备 (12) 九.状态指示及故障对照表 (12)

一.特点 ●安静,高效率运作 ●前面板LED指示灯和可调开关选择器 ●可选设置铅酸电池,胶体电池,或玻璃纤维隔板(AGM)电池 ●70A自动三阶段充电(大电流充电,吸收,和浮充) ●快速开关(栅板到电池和电池栅板)的备用电源 ●较低的闲置电流(小于1瓦)能和发动机一致,在没有负载情况下 节约能源. ●在极端环境条件下具有持久的寿命 ●高负载能力可以承担比较大的负载,在过载情况下能稳定处理电 路板形涂层可以保护他们免遭腐蚀及提高使用寿命和可靠性 ●持久的粉末涂层,耐腐蚀钢底盘,具有防水功能 ●保护功能: a)过电压和低电压保护 b)高温保护 c)自动过载保护 d)短路保护

二. 面板说明 正面面板 交流输出端面板 市电输入零线 市电输入火线 机器输出地线 市电输入地线 机器输出零线 机器输出火线 远程指示灯

三. 技术参数 输入波形 正弦波(实用工具或发电机) 标称输入电压 120V 230V 低压跳闸 90V ±4% 184V/154V ±4% 低压重启 100V ±4% 194V/164V ±4% 高压跳闸 140V ±4% 253V ±4% 高压重启 135V ±4% 243V ±4% 交流最大输入电压 150V 270V 额定输入频率 50Hz/60Hz(自动检测) 低频跳闸 47Hz-50Hz, 57Hz-60Hz 高频跳闸 55Hz-50Hz, 65Hz-60Hz 输出波形 与输入波形相同(旁路模式) 过载保护 断路器 短路保护 断路器 转换开关额定值 30安培/40安培 在线转换式转换效率 95%以上 线传输时间 10ms (标准) 旁路无电池连接 是 旁路最大电流 30安/40安 旁路过载电流 35安/45安(报警) 逆变器规格/输出 输出波形 纯正弦波 持续输出功率 1000W 2000W 3000W 4000W 5000W 6000W 持续输出功率 1000V A 2000V A 3000V A 4000V A 5000V A 6000V A 功率因数 0.9-1.0 输出电压调节 ±10% rms 输出频率 50Hz ±0.3Hz 60Hz ±0.3Hz 额定效率 大于88% 峰值额定值 3000 6000 9000 12000 15000 18000 短路保护 是 , 故障后十秒 接蓄电池端面板 直流输入负极 直流输入正极

-逆变器输出滤波器计算-

输出滤波器的计算 一、滤波器选择的部分指标 (1)逆变电源的空载损耗是逆变电源的重要指标之一。空载损耗与空载时滤波器的输入电流有关,电流越大,损耗越大,原因有以下两个方面:一方面,滤波器的输入电流越大,逆变开关器件上的电流越大,逆变器的损耗就越大;另一方面,空载时滤波器的输入电流也流过电抗器及电容器,电流增大也会使电抗器及电容器的损耗增大。所以从限制空载电流的角度来讲,空载时滤波器的输入电流不能太大。一般的,空载时滤波器的输入基波电流不能超过逆变电源的额定输出电流的30%。 设I m 表示空载时输入滤波器的输入基波电流的有效值,U 0表示输出电压基波的有效值,Wo 为基波角 频率, 则由图1可得: 00Im CU ω= (1) 有上式可知,空载时滤波器输入基波电流的大小与C 成正比。所以从限制逆变电源空载损耗的角度来讲,LC 滤波器的电容之不能太大。 (2)逆变电源对非线性负载的适应性指标 逆变电源对非线性负载的适应性是衡量逆变电源性能优劣的重要指标。非线性负载之所以会引起逆变电源输出电压波形的畸变,是因为非线性负载时一种谐波电流源,它产生的谐波电流在逆变电源输出阻抗上产生谐波压降,从而引起输出电压波形畸变。可见逆变电源的输出阻抗直接关系着逆变电源对非线性负载的适应性,输出阻抗越小,逆变电源的输出阻抗直接关系着逆变电源对非线性负载的适应性,输出阻抗越小,逆变电源对非线性负载适应性越好。 开环时逆变电源的输出阻抗就是LC 滤波器的输出阻抗,根据公式LC L Z 201ωω?= (2)

在L 、C 乘积恒定时,L 越小,则输出阻抗值越小。 当逆变电源采用电容电流及电压瞬时值反馈控制方案时,可以得到和开环时相同的结论。 综上说述可以得到以下两点结论: 1)在L 、C 之积恒定时,L 越小,逆变电源的输出阻抗越小,逆变电源对非线性负载的适应性越好; 2)L 越小,越不容易出现过调制,逆变电源对非线性负载的适应性越好。、 (3)在采用同步调制控制方式的逆变电源中,频率为(2ωs -ω0)的谐波是逆变器输出PWM 波中复制最高的谐波,它对输出电压的波形影响最大。输出电压中,只要频率为(2ωs -ω0)的谐波符合要求,则其他高次谐波含量均能符合要求。所以在这种情况下设计LC 滤波器是,只需考虑滤波器对(2ωs -ω0)频率谐波的衰减。 二、输出LC 滤波器的计算 2.1综述 一般说来,空载与负载相比,空载时电压中的频率(2ωs -ω0)的谐波含量是最大的,根据公式: )(*)1(1*2)2(1222200απββπωωJ N Q N b HF s ++=? (3) 式中C L R Q L //=;00/)2(ωωω?=s N ;LC 20ωβ=;E U b /20=;2 2)1(/ββα?+=Q b ;)(1απJ 为1阶的Besset 函数,计算比较繁琐。 空载时,)2(00ωω?s HF 可表示为: )(*11*2)2(1 200απβπωωJ N b HF s ?=? (4) 式中:00/)2(ωωω?=s N ;LC 20ωβ=;E U b /20=;βα?=1b 。 对式(4)进行分析,可得空载时)2(00ωω?s HF 的特性如下: a ,当逆变电源输入电压增大时,输出电压中的频率为 )2(0ωω?s 的谐波的谐波含量将增大。

KHF系列1~3KVA逆变器说明书v1.1

用户指南 KHF系列1~3KVA 并联逆变器 (资料版本V1.0) 深圳市科奥信电源技术有限公司

Shenzhen Keaoxin PowerSupply Technology Co.,Ltd. 本手册为1~3KVA功率等级的KHF逆变器提供必要的安装,操作和维护技术信息。请务必在操作KHF机器之前阅读此手册,并请妥善保手册予备用。手册分为两个部分: 第一部分—KHF逆变器介绍这部分介绍单相逆变器KHF系列,包括系统概述、内部组成、选型描述,及系统规格。 第二部分—典型应用此部分分别介绍单机系统、单相并机系统、三相并机组合系统的说明及配置第三部分—安装和操作此部分介绍KHF逆变器的安装和操作信息,包括系统的总的描述,其组成部分,及其功能,指示控制器的功能描述;以及在正常、应急和维护操作条件下的操作顺序。 声明:由于产品和技术的不断更新、完善,本资料中的内容可能与实际产品不完全相符,敬请谅解。如需查询产品的更新情况,请联系厂商。

目录 第一部分 KHF逆变器介绍 (1) 1.1简述 (1) 1.2产品命名方法 (1) 1.3产品机型特性 (1) 1.4主要技术参数 (2) 1.5前面板控制 (3) 1.5.1逆变器的前面板 (3) 1.5.2数字化LCD (液晶)显示 (4) 1. 6 后面板控制 (5) 1.7 机械规格 (7) 1.7.1重量 (7) 1.7.2结构尺寸 (7) 1.8 环境条件 (9) 1.8.1工作温度 (9) 1.8.2非工作温度 (9) 1.8.3工作湿度 (9) 1.8.4运行高度 (9) 1.8.5噪声 (9) 1.8.6冷却 (9) 第二部分...典型应用 (10) 2.1单机系统 (10) 2.1.1系统说明 (10) 2.1.2系统配置 (10) 2.2单相并机系统 (11) 2.2.1系统说明 (11) 2.2.2系统配置 (12) 2.3三相组合系统 (13) 2.3.1系统说明 (13) 2.3.2系统配置 (14) 第三部分...安装说明及操作. (15) 3.0 简介 (15) 3.1接收 (15) 3.2储存 (15) 3.3安装前准备 (15) 3.4安装 (15) 3.4.1 位置选择 (15) 3.4.2环境温度 (15) 3.4.3冷却 (15) 3.4.4固定和线的位置选择 (15) 3.4.5接地 (15) 3.4.6逆变器连接 (16) 3.5逆变器运行 (16)

逆变器使用说明书

车载逆变器用户手册 1、简介 感谢您购买HUASYN系列的逆变器。为了您能舒适、安全的使用本产品,请仔细阅读本说明书,说明书中包含关于本产品的重要信息,请保留此说明书以供以后参考。 HUASYN系列逆变器拥有您所期待的的卓越品质,无论你接在汽车点烟器插孔,还是接在电瓶上,都能直接转换为交流电。它可广泛用于各类家用电器上,让您在商务工作、驾车旅游、停电应急的时候,给您源源不断的动力。 2、产品特性 采用专用智能IC控制逆变器产品,具有非常完善的保护功能和指示功能。采用优质的双面线路板及电子元件,保证产品的高质量,高性能。转换效率高、小巧轻便、适用范围广的特点。 产品示意图: 75W 100W 150W 200W 300W 500W 3、使用说明 a:使用环境 基于安全和性能的考虑,HUASYN系列产品应该在以下环境下使用: 干燥:不能浸水或淋雨

阴凉:环境温度应该在0℃到40℃之间 通风:保持壳体上方5CM内无异物,其它端面通风良好,确认风扇不会在工作过程中不会发生阻塞或障碍(适用于有带风扇的产品),以便防止出现通风不良的情况。 b:操作方法 1、确定所使用的电器功率应小于所使用的逆变器的额定输出功率。 2、当使用设备输出功率小于200W时,将逆变器开关置于关闭位置,然后雪茄头紧密地插入车内点烟器插口,确保雪茄头良好接触。 3、当使用设备输出功率大于200W时,必须通过鳄鱼夹线使用,引线的太阳端子接至逆变器接线柱,颜色应该匹配,引线端为红色的接逆变器上的红色接线柱,引线端为黑色的接逆变器的黑色接线柱;另外一端的鳄鱼夹连接所使用过的电瓶,红色鳄鱼夹接“+”级,黑色鳄鱼夹接“﹣”级)。 4、输入端接好后,打开开关,逆变器指示灯将发亮,表示已经有交流电输出,逆变器便可以开始正常工作。 5、将需要使用的电器插入的逆变器的输出端AC插座或USB接口充电,根据你所使用的设备选择。 6、开启你的电器开关,HUASYN逆变器便可以给你带来源源不断的交流电能。 4、产品规格

梅兰日兰UPS使用操作说明

梅兰日兰U P S使用操作 说明 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

梅兰日兰U P S使用操作说明 一、操作面板显示和按键说明 1.整流/充电器指示灯 1)指示灯熄灭:整流/充电器停止运行 2)指示灯常亮成绿色:整流/充电器运行正常 3)指示灯常亮成红色:整流/充电器故障,表示以下的一种或几种故障; 输入开关Q1断开, 整流/充电器输入端的保护保险(FUE)熔断 整流/充电器模块内部异常高温 电池充电电流异常增大 电池充电电压异常升高 整流/充电器的控制电路板没有校验或没有设置参数, 控制电源板故障 2.电池指示灯 1)指示灯熄灭:电池正在浮充电 2)指示灯闪烁成绿色:电池正在强充电 3)指示灯常亮成绿色:负载由电池供电 4)指示灯闪烁成红色:电池低电压停机预报警 5)指示灯常亮成红色:电池后背时间结束且电池断路器QF1断开,或电池故障。 3.静态旁路指示灯 1)指示灯熄灭:电源2在容限范围内,且静态旁路停止 2)指示灯常亮成绿色:静态路旁导通工作

3)指示灯常亮成红色:表示以下一种或几种故障: 电源2的电压或频率超出容限范围 静态旁路故障 逆变器输出接触器K3N运行故障 逆变器响应故障(并联UPS) 静态旁路模块内部异常高温 静态旁路通风故障 静态旁路控制电路板的电源故障 切换控制电路板故障 逆变器控制电路板没有校验或没有设置参数 控制电源板故障 4.逆变器指示灯 1)指示灯熄灭:逆变器停机 2)指示灯闪烁成绿色:逆变器启动并运行,但还没有切换带负载3)指示灯常亮成绿色:逆变器运行正常 4)指示灯常亮成红色:逆变器故障,表示以下一种或几种故障:由于逆变器输出电压超出容限范围而导致逆变器停机逆变器输出保护保险(FUS)熔断 逆变器模块上的保护保险熔断(并联UPS) 逆变器故障 逆变器输出变压器内部异常高温 逆变器模块内部异常高温 输出电压故障(幅值或相位(并联UPS)

带LCL输出滤波器的并网逆变器控制策略研究

第31卷第12期中国电机工程学报V ol.31 No.12 Apr.25, 2011 34 2011年4月25日Proceedings of the CSEE ?2011 Chin.Soc.for Elec.Eng. 文章编号:0258-8013 (2011) 12-0034-06 中图分类号:TM 85 文献标志码:A 学科分类号:470?40 带LCL输出滤波器的并网逆变器控制策略研究 王要强,吴凤江,孙力,段建东 (哈尔滨工业大学电气工程系,黑龙江省哈尔滨市 150001) Control Strategy for Grid-connected Inverter With an LCL Output Filter WANG Yaoqiang, WU Fengjiang, SUN Li, DUAN Jiandong (Department of Electrical Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, Heilongjiang Province, China) ABSTRACT: The grid-connected inverter with LCL output filter is a third-order and multi-variable system, claiming a higher demands to the control system design. Aiming at this, a grid-connected inverter control strategy based on inverter-side current closed-loop and capacitor current feed-forward was proposed, controling the grid-side current indirectly through the inverter-side current. With the proposed control strategy, system stability and unity power factor are ensured, at the same time, no additional sensors are needed, making equipment costs reduced and reliability enhanced. Effectiveness and feasibility of the proposed strategy are validated by both the simulation and experiment results. KEY WORDS: grid-connected inverter; LCL filter; system stability; power factor; current estimation 摘要:并网逆变器用LCL输出滤波器是一个三阶多变量系统,给控制系统设计提出了更高的要求。针对该问题,提出一种基于逆变器侧电流闭环和电容电流前馈的并网逆变器控制策略,通过逆变器侧电流间接控制并网电流。该控制策略能够保证系统稳定和单位功率因数运行,并且整个控制过程无需增加额外的传感器,降低了系统成本,增强了系统可靠性。仿真和实验结果验证了提出控制策略的有效性与可行性。 关键词:并网逆变器;LCL滤波器;系统稳定性;功率因数;电流估计 0 引言 随着能源和环境问题的日益严峻,风力发电、光伏发电等新能源并网发电技术越来越受到人们的重视,已经成为能源可持续发展战略的重要组成部分[1-3]。并网逆变器作为发电系统与电网连接的核心装置,直接影响到整个并网发电系统的性能,近年来逐渐成为国内外研究的热点[4-6]。 基金项目:国家自然科学基金项目(50477009)。 Project Supported by National Natural Science Foundation of China (50477009). 并网逆变器传统上采用L滤波器来抑制并网电流中由功率器件通断引入的高次谐波[7-11],然而,随着逆变器功率等级的提高,特别是在中高功率应用场合,为降低功率器件的应力和损耗,一般选取较低的开关频率,致使网侧电流中的谐波含量增加。要使并网电流满足同样的谐波标准将需要一个较大的电感值。电感值的增加不仅会使网侧电流变化率下降,系统动态性能降低,还会带来体积过大、成本过高等一系列问题。针对上述问题,用LCL 滤波器代替L滤波器成为近年来相当有吸引力的解决方案[12-16]。LCL滤波器的阻抗值与流过的电流频率成反比,频率越高,阻抗越小,因此对电流高次谐波有更强的抑制能力。为此,在相同的谐波标准下LCL滤波器的应用可以降低总的电感取值,在大中功率应用场合,其优势尤为明显。但是,LCL滤波器是一个三阶多变量系统,给控制系统设计提出了更高的要求。如果直接采用典型的并网电流闭环的控制策略,系统是不稳定,的且不利于功率开关的保护[17]。文献[13]忽略滤波电容支路的影响,认为网侧电流和逆变器侧电流近似相等,采取逆变器侧电流闭环的控制策略,该策略易于系统稳定,且可以更为有效地保护功率开关,但电容支路的分流作用会使得系统功率因数降低。文献[16]提出采用逆变器侧电流和网侧电流加权平均值闭环的控制策略,系统稳定且在一定程度上提高了系统功率因数,然而加权平均电流和并网电流之间仍有相角差,并未彻底解决功率因数降低的问题。 本文提出一种基于逆变器侧电流闭环和电容电流前馈的并网逆变器控制策略,利用逆变器侧电流间接控制并网电流。电容电流通过估算获得,减少了电流传感器的数量,节约了系统成本,增强了系统可靠性。最后,通过仿真和实验对提出的控制

三相储能变流器操作手册

版本号 V1.0 PSCONVERTER-I10/3 三相储能变流器 用户使用手册 天津天海源电气技术有限责任公司 Tianjin THY -Electric Power Technology Co., Ltd 目录

一关于本手册的说明 (1) 1.1 前言 (2) 1.2 内容介绍 (2) 1.3 面向读者 (3) 1.4 手册使用 (3) 二安全须知 (4) 2.1 用户须知 (5) 2.2 安全标志约定 (5) 2.3 安全注意事项 (5) 三PSCONVERTER-I10/3三相储能变流器简介 (7) 3.1 简介 (8) 3.2 产品性能特点 (8) 3.3 产品原理图 (10) 四操作指导 (12) 4.1 上电前检查 (13) 4.2 上电操作 (14) 4.3 断电操作 (15) 4.4 变流器工作状态 (16) 五触摸屏监视终端和上位机监控软件操作说明 (17) 5.1 触摸屏监视终端 (18) 5.1.1 触摸屏监视终端简介 (18) 5.1.2 触摸屏监视终端操作步骤 (20) 5.2 上位机监控软件 (20) 5.2.2 上位机监控软件功能简介 (21) 5.2.2 上位机监控软件功能操作步骤 (22) 六故障诊断及排除 (23) 6.1 故障和告警类型 (24) 6.2 上位机监控软件故障 (25) 6.3 其他故障 (25) 七例行维护 (26) 7.1 维护周期 (27) 7.2 可视化检查系统状态 (27) 7.2.1 变流器箱体 (27) 7.2.2 变流器周围的环境 (28) 7.3 接线端子紧固性检查 (28) 7.3.1 内部器件检查 (28) 7.3.2 插头的安装检查 (29) 7.4断路器的检查及维护 (29) 八典型应用 (30) 8.1典型应用1:离网V/F控制模式 (31) 8.1.1离网V/F控制模式简介 (31) 8.1.2应用目的 (31) 8.1.3应用接线图例 (31) 8.1.4硬件及上位机操作步骤 (31)

逆变器的基本知识

浅谈光伏发电系统用逆变器的基本知识 逆变器的概念 通常,把将交流电能变换成直流电能的过程称为整流,把完成整流功能的电路称为整流电路,把实现整流过程的装置称为整流设备或整流器。与之相对应,把将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变,把完成逆变功能的电路称为逆变电路,把实现逆变过程的装置称为逆变设备或逆变器。 现代逆变技术是研究逆变电路理论和应用的一门科学技术。它是建立在工业电子技术、半导体器件技术、现代控制技术、现代电力电子技术、半导体变流技术、脉宽调制(PWM)技术等学科基础之上的一门实用技术。它主要包括半导体功率集成器件及其应用、逆变电路和逆变控制技术3大部分。 逆变器的分类 逆变器的种类很多,可按照不同的方法进行分类。 1.按逆变器输出交流电能的频率分,可分为工频逆变器、中频逆器和高频逆变器。工频逆变器的频率为50~60Hz的逆变器;中频逆变器的频率一般为400Hz到十几kHz;高频逆变器的频率一般为十几kHz到MHz。 2.按逆变器输出的相数分,可分为单相逆变器、三相逆变器和多相逆变器。3.按照逆变器输出电能的去向分,可分为有源逆变器和无源逆变器。凡将逆变器输出的电能向工业电网输送的逆变器,称为有源逆变器;凡将逆变器输出的电能输向某种用电负载的逆变器称为无源逆变器。 4.按逆变器主电路的形式分,可分为单端式逆变器,推挽式逆变器、半桥式逆变器和全桥式逆变器。 5.按逆变器主开关器件的类型分,可分为晶闸管逆变器、晶体管逆变器、场效应逆变器和绝缘栅双极晶体管(IGBT)逆变器等。又可将其归纳为“半控型”逆

变器和“全控制”逆变器两大类。前者,不具备自关断能力,元器件在导通后即失去控制作用,故称之为“半控型”普通晶闸管即属于这一类;后者,则具有自关断能力,即无器件的导通和关断均可由控制极加以控制,故称之为“全控型”,电力场效应晶体管和绝缘栅双权晶体管(IGBT)等均属于这一类。 6.按直流电源分,可分为电压源型逆变器(VSI)和电流源型逆变器(CSI)。前者,直流电压近于恒定,输出电压为交变方波;后者,直流电流近于恒定,输也电流为交变方波。 7.按逆变器输出电压或电流的波形分,可分为正弦波输出逆变器和非正弦波输出逆变器。 8.按逆变器控制方式分,可分为调频式(PFM)逆变器和调脉宽式(PWM)逆变器。 9.按逆变器开关电路工作方式分,可分为谐振式逆变器,定频硬开关式逆变器和定频软开关式逆变器。 10.按逆变器换流方式分,可分为负载换流式逆变器和自换流式逆变器。 逆变器的基本结构 逆变器的直接功能是将直流电能变换成为交流电能 逆变装置的核心,是逆变开关电路,简称为逆变电路。 该电路通过电力电子开关的导通与关断,来完成逆变的功能。电力电子开关器件的通断,需要一定的驱动脉冲,这些脉冲可能通过改变一个电压信号来调节。产生和调节脉冲的电路。通常称为控制电路或控制回路。逆变装置的基本结构,除上述的逆变电路和控制电路外,还有保护电路、输出电路、输入电路、输出电路等,如图2所示。 逆变器的工作原理。

30kw逆变器使用说明书

用户手册 WI300-240-CM01 离网型纯正弦波逆变器

版本:3.0

目录 一、安全说明 0 1.1 使用安全 0 1.2 维护安全 0 二、产品概述 (1) 三、产品结构 (1) 3.1 产品结构示意图 (1) 3.2 LCD显示界面 (2) 四、设备原理框图 (3) 五、产品安装 (4) 5.1 安装流程 (4) 5.2 安装细节说明 (5) 5.3 环境选择 (6) 5.4 电气连接 (7) 5.4.1 逆变器与蓄电池组相连接 (7) 5.4.2 逆变器与用电负载相连接 (8) *5.4.3 逆变器与市电电网相连接 (10) 六、故障排除 (11) 七、质保与售后服务 (12) 八、质保与售后服务 (13)

用户手册中带有*内容为具有市电互补功能产品的使用说明。

一、安全说明 1.1使用安全 本手册中使用安全标志,强调潜在的安全风险和重要的安全信息,如果操作不当可能导致人身伤害或设备损坏。 严禁在有易燃性、易爆性气体或物品的环境下使用,谨防火焰和火花; 无论在何种工作状态下,请勿带电拆除或连接设备连线,以免发生危险; 逆变器输出禁止与市电电网相连接,使用前要做到市电线路与逆变器线路隔 离,否则将严重损坏逆变器。 应安装在儿童触摸不到的位置,以确保儿童安全。 逆变器检修或维护时,在拆除相关连接线后必须等待超过10分钟时间间隔方 可打开设备盖板,防止逆变器电容器件存储的电荷对人身造成电击伤害。 使用过程中请勿用杂物阻塞设备的散热孔,确保良好的通风和散热; 若设备发生保护报警,禁止立刻重启设备,应按照故障分析内容查明原因且 修复后再次开机使用。 1.2维护安全 蓄电池组虚接或损坏是造成设备出现故障的主要因素之一。建议您每两周定

200-500KW光伏发电逆变器说明书

https://www.wendangku.net/doc/0511070746.html, Content PV Solar System (1) I.PV Grid-Connected System (1) 1.String PV Grid-Connected Inverter (1) (1)Transformerless Type (1) (2)Transformer Type (3) 2.Power Plant PV Grid-Connected Inverter (4) (1)10-30KW Transformer Power Plant (4) (2)50-100KW Transformer Power Plant (6) (3)250KW Transformer Power Plant (8) (4)250-500KW Transformerless Power Plant (10) II.PV Off-Grid Inverter (12) III.PV Grid-Connected Fittings (14) 1.PV Combiner Box (14) 2.DC Distribution Cabinet (15) 3.AC Distribution Cabinet (15) 4.Monitor Software (16) 5.Data Acquisition (17) IV.System Integration (18) https://www.wendangku.net/doc/0511070746.html,rge And Middle Scale PV Power Station (19) 2.Small Scale PV Power System (19) 3.BIPV&BAPV (20)

光伏并网逆变器中滤波器的设计与研究

光伏并网逆变器中滤波器的设计与研究 摘要:光伏发电系统中存在着大量的非线性器件和负载,其对电网带来严重的谐波污染。为了有效地抑制谐波污染,本文提出了一种新的无源滤波器的结构设计,并且建立了一个交直交变流器与无源滤波器的Simulink 仿真模型。通过比较接入无源滤波器前后电流和电压的变化,对电流和电压波形进行傅里叶变换,得到它的频谱分析曲线。仿真结果表明:该滤波器的设计方法具有可行性和有效性,能够很好地抑制光伏逆变器DC/AC 变换后谐波分量,并且满足当前电力系统的要求。 关键词:光伏逆变器;无源滤波器;傅立叶变换 0 引言光伏发电系统中存在着大量的非线性器件和负载,其对电网带来严重的谐波污染。为了有效地提高电能质量,洁净电网,电网谐波治理问题已经愈来愈引起国内外学者和专家关注[1]。 滤波器具有消除谐波和提供无功补偿的功能,在治理谐波的问题上处于重要的位置。传统的滤波器分为有源滤波器和无源滤波器。有源滤波器存在着高成本、功能单一等缺点的限制,同时光伏发电系统受阳光、温度等不确定因素的影 响比较大,使得光伏阵列的直流母线利用率较低[2] 。无源滤波

器因其结构简单、设备投资少、运行可靠性高、运行费用低等优点,成为电力系统中最普遍的谐波抑制设备[3] 。在交流系统中,无源滤波器不仅可以起到滤波作用,而且还可以兼顾无功补偿的需求。因此它成为传统的补偿无功和抑制谐波的主要手段。 本文提出了一种新的无源电力滤波器,理论分析了该无源滤波器的可行性。利用Simulink 搭建系统仿真模型,同时采集滤波前和滤波后的电压、电流量,分别对其进行傅立叶变换,得到相应的频谱分析曲线。仿真结果表明,该无源滤波器能够很好地抑制光伏逆变器DC/AC 变换后谐波分量。 1无源滤波器的结构设计 无源滤波器,又称LC滤波器,是利用电感、电容和电阻的组合设计构成的滤波电路,可滤除某一次或多次谐波,最普通易于采用的无源滤波器结构是将电感与电容串联[4]。本文中无源滤波器是通过电感、电容和电阻一系列的串并联来达到滤波的效果,其结构简图如图 1 所示。 图 1 中所示的U、V、W 分别代表光伏逆变器输出的三相交流电。由于这其中含有很高的高频分量,因此我们通过必须接入三相无源滤波器,滤去当中的谐波分量来满足电力系统的要求。其中,电感L10和L20是含有电阻性的电感,L1 是纯电感,串联在电网当中的电感L1 主要是滤去电网中 电压的谐波分量。无源滤波器作为低通滤波器,频率高于其谐振

逆变器操作说明和故障处理

一逆变器原理介绍 1.1逆变(invertion):把直流电转变成交流电的过程。 逆变电路是把直流电逆变成交流电的电路。当交流侧和电网连结时,为有源逆变电路。变流电路的交流侧不与电网联接,而直接接到负载,即把直流电逆变为某一频率或可调频率的交流电供给负载,称为无源逆变。 逆变桥式回路把直流电压等价地转换成常用频率的交流电压。逆变器主要由晶体管等开关元件构成,通过有规则地让开关元件重复开-关(ON-OFF),使直流输入变成交流输出。当然,这样单纯地由开和关回路产生的逆变器输出波形并不实用。一般需要采用高频脉宽调制(SPWM),使靠近正弦波两端的电压宽度变狭,正弦波中央的电压宽度变宽,并在半周期内始终让开关元件按一定频率朝一方向动作,这样形成一个脉冲波列(拟正弦波)。然后让脉冲波通过简单的滤波器形成正弦波。 1.2 IGBT的结构和工作原理 1.2.1 IGBT的结构 IGBT是三端器件,具有栅极G、集电极C和发射极E。IGBT由N沟道VDMOSFET 与双极型晶体管组合而成的,VDMOSFET多一层P+注入区,实现对漂移区电导率进行调制,使得IGBT具有很强的通流能力。图1-1为IGBT等效原理图及符号表示 图1-1 IGBT等效原理图及符号表示 1.2.2IGBT的工作原理 IGBT的驱动原理与电力MOSFET基本相同,是一种场控器件。 其开通和关断是由栅极和发射极间的电压U GE决定的。

当U GE为正且大于开启电压U GE(th)时,MOSFET内形成沟道,并为晶体管提供基极电流进而使IGBT导通。 当栅极与发射极间施加反向电压或不加信号时,MOSFET内的沟道消失,晶体管的基极电流被切断,使得IGBT关断。 电导调制效应使得电阻R N减小,这样高耐压的IGBT也具有很小的通态压降。 1.3逆变电路介绍 1.3.1逆变产生的条件为 1,要有直流电动势,其极性须和晶闸管的导通方向一致,其值应大于变流器直流侧的平均电压。 2要求晶闸管的控制角α>π/2,使U d为负值。 两者必须同时具备才能实现有源逆变。 逆变运行时,一旦发生换相失败,外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路,或者使变流器的输出平均电压和直流电动势变成顺向串联,由于逆变电路的内阻很小,形成很大的短路电流,这种情况称为逆变失败,或称为逆变颠覆。 逆变失败的原因 1触发电路工作不可靠,不能适时、准确地给各晶闸管分配脉冲,如脉冲丢失、脉冲延时等,致使晶闸管不能正常换相。 2晶闸管发生故障,该断时不断,或该通时不通。 3交流电源缺相或突然消失。 4换相的裕量角不足,引起换相失败 为了防止逆变失败,不仅逆变角β不能等于零,而且不能太小,必须限制在某一允许的最小角度内。 1.3.2逆变电路基本的工作原理 图1-2单相逆变电路原理图

逆变器用户使用手册

GDLYEC-PV-3~270/500光伏并网逆变器 用户使用手册 版本2.0 国电龙源电气有限公司

目录 1关于本手册 (3) 1.1 前言 (4) 1.2 内容简介 (4) 1.3 面向读者 (4) 1.4 手册使用 (4) 2 安全须知 (5) 2.1 警示符号说明 (6) 2.2 安全提示 (7) 2.3 操作中的注意事项 (9) 3 产品简介 (10) 3.1 光伏并网系统 (11) 3.2 产品特点 (11) 3.3 电气原理 (12) 3.4 产品外观 (14) 4 产品功能与LCD操作指南 (17) 4.1 GDL YEC-PV-3~270/500主要功能 (18) 4.1.1 并网发电 (18) 4.1.2 MPPT功能 (18) 4.1.3低电压穿越功能 (18) 4.1.4 保护功能 (19) 4.1.5 远程控制功能 (20) 4.1.6自动开关机功能 (20) 4.2 GDL YEC-PV-3~270/500运行模式 (20) 4.3 GDL YEC-PV-3~270/500 LCD操作指南 (22) 4.3.1 LCD主界面 (22) 4.3.2 LCD控制指令发送 (24) 5 产品安装 (30) 5.1 注意事项 (31) 5.2 机械尺寸 (31) 5.3 放置与移动 (31) 5.4直流输入线缆连接 (32) 5.4.1 直流输入电气参数规格 (32)

5.4.2直流输入线缆要求 (33) 5.4.3线缆连接 (33) 5.5交流输出线缆连接 (36) 5.5.1交流输出电气规格 (36) 5.5.2 交流输出线缆要求 (36) 5.5.3 线缆连接 (36) 5.6 系统地线连接 (38) 5.6.1地线线缆要求 (38) 5.7 远程监控通信线连接 (38) 6 产品运行指南 (40) 6.1 启动 (41) 6.2 关机 (42) 7 电气特性 (43)

离网逆变器说明书讲解

(敬请用户使用前应详细阅读此使用说明)深圳市普顿电力设备有限公司 使 用 说 明 书

请严格依照以下说明使用或安装: 1、安装逆变电源时要专业人员操作或当地经销商协助完成。 2、确认输入直流电压范围是否符合要求即+15% ,电源极性是否正确。 3、确认负载设备电压等级,功率应不大于逆变电源额定输出功率。 4、勿将液体流入逆变电源内部,或用湿布擦机器外壳。机器运行时人体不能直接接触逆变电源输入输出端子,尤其是湿手,否则造成触电伤害。 5、正常运行的逆变电源如需变动其工作环境,不可自行改变其连线,应由专业人员或经销商确认操作。 6、逆变电源运行环境应在通风良好、温度范围-20至45度环境使用,应远离明火源以及日光直射的位置。不能在结露,灰尘环境下运行。在使用过程中有一定的发热量属正常现象、但要保持安装环境的通风散热、干净清洁,特别不能阻塞通风孔。 7、未成年人不得使用本产品。 8、确认逆变电源地线可靠连接,火线和零线不能接反,线径应符合安全使用条件,连接线尽可能缩短。 9、请不要自行打开逆变电源机箱,否则我方将不承担保修事宜。 10、请保存好本说明书,作为日后参阅。 注意: A、未经许可本产品不可以用于维持生命的设备。 B、本逆变电源不适宜用于超高精密电子设备,需先经专业技术人员确认方可投入运行。 C、如果用于计算机负载,计算机的内置电源应选用品牌电源。 警告! 严禁蓄电池反接,严禁火线和零线接反。 严禁在有易燃性、易爆性气体的环境下使用,谨防火花! 连接顺序,务必是先接蓄电池,后接电池板;严禁颠倒顺序。

一、PD-A1系列太阳能逆变电源介绍 本系列逆变电源结合目前逆变电源的优点和缺点进行升级优化、全面改进,并且采用最新的工频逆变电路方案而设计,具备高转换效率、高稳定性、超低损耗、超强带载能力、超强抗干扰能力的特性;可为商业、工业、民用、军用、电信设备等提供可靠的正弦波交流电源。适用于直流电压为DC12V,DC24V,DC48V,DC72V的光伏离网发电场合,主要用于空调、电视、收银机、冰箱、洗衣机、电脑、电动工具、照明、工业设备、电信设备等各类负载。

KOX逆变电源使用手册

(500VA~2000VA)

感谢您选择KOX电源! 尊敬的用户: 首先感谢您选用KOX系列正弦波逆变电源,从现在开始我们将成为朋友! 我们非常高兴向您提供这一系列逆变电源产品,希望它在未来的岁月里为您提供方便、可靠的服务,保证您的设备安全运作。 为了您的安全和更好的使用该系列逆变电源,请您在安装使用前务必仔细阅读此使用手册! 如果您对本手册的内容有疑问或不明确之处,请您在使用逆变电源产品前与我们联系。

目录 第一章序言 (4) 1.1注意事项 (4) 1.2 开箱检查 (4) 1.3储存环境 (5) 1.4 搬运 (5) 第二章产品简介 (5) 2.1 产品外观 (5) 2.2 型号说明 (6) 2.3 工作原理 (6) 2.4 主要技术参数 (9) 2.5 保护功能 (11) 第三章安装运行 (12) 3.1 工作环境 (12) 3.2 安装准备 (12) 3.3 安装位置 (13) 3.4 安装接线 (13) 3.5 控制面板说明 (14) 3.6 运行 (15) 第四章显示异常信息和报警信号 (16) 4.1 常见故障的原因及处理方法 (17) 第五章维护保养和售后服务 (17) 5.1 维护保养 (17) 5.2 售后服务 (17)

第一章序言 KOX系列正弦波逆变电源专为电力、通信系统设计,是一种将市电及电池的电能转化为不间断的、净化的交流电能的变换装置,用以给计算机和其他电气设备提供可使用的连续交流电源,以备市电的不稳定及断电。亦能防止公用电力的各种畸变,如供电电压下降、浪涌电压、尖峰电压及广播频率干扰。 KOX正弦波逆变电源技术特点: ●完全隔离型逆变技术,输出无噪音正弦交流电压 ●逆变单元采用先进的SPWM技术,波形纯净 ●独有的动态电流环控制技术确保逆变器可靠运行 ●过负载能力强,能承受计算机满负载开机 ●大功率旁路开关,过载时可由旁路供电 ●具有输入过、欠压,输出过、欠压,过温、短路等保护功能 ●逆变器前面板有LED显示方式,状态一目了然 ●可配RS232接口远程监视 1.1 注意事项: 本使用手册提供给用户安装调试、操作使用及故障诊断等有关注意事项,务请妥善保管,并请您在使用本产品前仔细阅读本使用手册。 ◆在仔细阅读理解本说明手册并能正确使用之前,请不要安装、操作、维护或检查逆变电源。 ◆遵从产品及附带的印刷品中标示的警告事项及说明。 ◆接线前必须先断开前级电源。 ◆逆变电源必须可靠接地,接地电缆尽量使用粗线,连接地点尽量靠近逆变电源,接地线尽量短。 ◆逆变电源在切断输入电源后,内部仍会有高压,切勿打开机箱触摸内部器件,以免对操作者和逆变电源 造成伤害。 ◆安装地点请远离水、蒸气和其它液体物质,远离易燃易爆物质。 ◆安装的电缆必须符合要求,请不要使用电缆线超载工作,避免火灾及电击事故发生。 1.2 开箱检查 本系列逆变电源产品在出厂前已经经过严格的检验,但在运输途中可能受损,因此,开箱后请先检查下列各项是否齐全,确认型号、容量、输入电压、输出电压等是否与订购时所指定的内容相符;如果出现异常或内容不符,请尽快与经销商联系。 ◎完整的逆变电源机体 ◎产品使用手册 ◎保修卡 ◎合格证 ◎产品配套的部件和订单规定的其它附件

EPT 系列逆变电源 使用说明书

EPT系列逆变电源使用说明书

一、概述 正弦波逆变电源作为新一代直流/交流逆变电源已广泛用于通信、金融、铁路、工业控制、医疗、军事等各个重要领域,输出稳定可靠,可由直流系统保证能源并长期连续供电,消除了直接使用市电带来的供电中断、电压不稳,杂音干扰和雷电侵入等不利因素。同时克服了小型UPS供电时间短的致命缺陷,确保用电设备安全可靠。 二、EPT系列特点简介 2.1 EPT系列逆变电源为智能型专用逆变电源,采用智能化微电脑CPU控制技术; 2.2 EPT系列控制线路简捷、可靠,快速响应外部环境的变化; 2.3 EPT系列采用SPWM脉宽调制技术,输出为稳频稳压、失真度低的纯净正弦波; 2.4 EPT系列逆变电源带载能力强、感性及容性负载适应性好; 2.5 EPT系列逆变电源直流输入端采用先进的反灌杂音抑制技术,交流输入端采用多重 滤波,消除市电电网的干扰,与其他共用直流屏的通讯设备互不干扰; 2.6 EPT系列逆变电源可灵活设置为AC交流优先主供型和DC直流优先主供型: 2.7内置旁路开关,对直流主供型在直流异常状态自动闭合旁路开关保证供电,并可 方便对蓄电池进行维护和更换; 2.8 EPT系列逆变电源在出现电池直流输入电压过高/过低告警、过载告警时将关闭输 出。当电池电压恢复正常后;或过载消除50秒后,电源自动恢复输出。当负载短 路时,逆变电源将停止输出并长鸣报警,需手动工作开关重新起动逆变电源; 2.9 EPT逆变电源E3机型提供RS232(管脚2,3,5),可监测电源工作状况; 2.10 EPT逆变电源E4机型提供干接点(管脚6,7,8,9):直流输入故障和交流输出故障。型号说明: EPT pp-vvv m ff ww EPT:系列号pp/容量:500V A,1K,2K,3K vvv/输入电压:12V,24V,48V,110V,220V m:A交流主供型,D直流主供型;缺省为A 交流主供型 ww:I 为19英寸卧式,T为立式;缺省为I卧式 ff/功能:E3:智能型RS232,E4:干接点型,E5:标准型,E6:输出参数显示型 干接点采用DB9接口,定义为:直流输入告警8,9脚;交流输入告警6,7脚;交流输出告警1,4脚 EPT2KV A-220AI EPT500-48DI 按键开关及指示灯 直流输入开关:按向开时为接通逆变电源直流输入. 按键:“工作”按键:为自锁开关, 按下为逆变电源工作, 弹出为停止工作. “告警”按键: 为按键开关, 当逆变电源告警时,点触此键将屏蔽声报警. 指示灯指示灯“市电”/绿, 亮表示市电正常并工作;“逆变”/蓝,亮表示直流正常并逆变工作; 指示灯“电池”/红;“负载” /红用于显示电池及负载告警状况;“电池”闪亮表示电池即直流输入过欠压及失压报警;“负载”闪亮表示过载,常亮同时蜂鸣器长鸣表示负载短路。其他 参见后表.