1. 消防联动设备是消防系统能否在发生火灾时动作、控制、扑救火灾的关键末端设备之一。

其包括消防电梯、非消防电梯、消火栓、喷淋控制柜、风机控制柜、非消防电源控制柜、防火卷帘门、防火阀、正压送风阀、排烟阀等。

2. 消防联动设备具体要求

a. 电梯

消防电梯控制柜应设有迫降返首功能,消防24V 接点端子2 个,迫降首层后应有反馈信号无源接点端子2 个,共4 个接点或配置1 个24V 直流中间继电器。

非消防电梯控制柜应设有迫降功能消防24V 接点端子2 个,迫首后断电,应有断电反馈信号无源接点端子。

b. 断电

非消防电源控制柜(箱)应有24V 分励脱扣线圈,并有反馈信号无源接点。

c. 防火卷帘门

除在防火卷帘门控制箱提供24V 控制起降接点和反馈信号无源接点外,在强电断电时,卷帘门落底后也应有反馈信号,反馈信号应在卷帘门行程开关上取出。

d.消防泵、喷淋泵

其控制柜中主、备泵都有能在中控室联动台用24V 启、停泵接点,并都有反馈信号启、停接点。主、备泵控制柜具有联锁互投功能。

e. 风机

加压风机、排烟风机、补风机控制柜应有24V 启、停接点,并有一对一反馈信号无源接点。风机电源具备互投功能。

f. 防火阀

70℃、280℃防火阀上应有反馈信号接点。

g. 正压送风口、280℃防火排烟阀

应有24V 线圈接点及反馈信号无源接点。

h. 水流指示器、信号蝶阀、压力开关

应设有反馈信号接点。

i. 雨淋阀上电磁阀

应有24V 线圈接点,反馈信号接点。以上设备厂家应提供接线图。

综上所述,另一个重要条件是各种风机、强电(控制柜)、非消防电源柜(箱)应与防火分区一致,同一区域的风机应在同一台强电控制柜上控制,且排烟风机与正压送风机分柜控制。消防联动时应联动相对应消防设备,且有一一独立对应的反馈信号。

3. 消防联动设备控制

a. 消防联动设备分以下几大类

通风专业:防火阀、正压风口、排烟阀、风机强电专业:风机、电梯、消防泵控制柜、非消防电源控制箱(柜)、电梯专业:消防电梯、非消防电梯消防专业:消防泵、喷淋泵、雨淋阀、报警阀、消火栓按钮、喷

洒头、水流指示器等、火灾自动报警设备、防火卷帘门、防火门、疏散指示灯、应急照明

b.以上设备除消防水、电自身设备控制管理外,其余设备控制管理方法如下。

1)在总包、监理的领导下,进场后马上召开由总包、监理主持,设计及各专业参加的有关消防联动设备会议,消防公司与各专业互相作技术交底,并且由消防公司提出设备的具体要求。

2)本公司无偿为总包、监理及各专业提供消防技术服务,各专业定货时,消防公司提供参考意见。确保各专业所定设备满足消防规范及适合本工程。

3)各专业联动设备到场时,消防公司协助参与验收设备及资料验收(要求资料:有北京市消防局备案、检测报告、合格证等)。

4)在施工过程及消防调试期间协助监督检查各专业解决设备出

现的问题,并且确保落实解决。

5)在检测中心检测及消防局验收时,及时督促监督检查协助各专业设备进行修理,整改,并确保落实解决。

6)消防公司对待联动设备原则:从定货、到货、施工、调试验收一系列过程,消防公司积极提供无偿技术服务支持,耐心与总包、监理及各专业协调出现

的矛盾、分歧,并监督检查各专业,尊重总包、监理意见,并落实方案,直至问题真正解决。