百度文库办公楼
外脚手架施工方案
浙江 XX 有限公司
二O0 年十二月
落地式外脚手架
一、工程概况
本工程办公楼,位于浙江 XX 区 XX 街道;主体为框剪结构,地下一层,地
上十五层;总面积约平方米。
二、编制依据
(1)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99;
(2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001;
(3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 DG/TJ08-016-2004;
(4)施工组织设计及施工图纸
三、脚手架构配件的质量标准
(1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3 号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为 4~ 6m,横向水平杆(小横杆)一般为~ 2.3m。
钢管应涂防锈漆。
(2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》( GB15831- 1995)的规定。扣
件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣
件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于 5mm。
(3)脚手板;钢脚手板一般用厚为 2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的
防滑孔,板长2~4m,宽 250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于 150mm。
(4)脚手架的用途及极限荷载值
脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封
闭。
脚手架荷载:结构架为
22 3KN/m,装修为 2KN/m。
脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。
四、脚手架搭设方法:
1.搭设顺序:
基础为 200 厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50 实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,
并也与立杆固定,每边竖起3~ 4 根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂
直和平杆水平使其符合要求后,按 45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一
遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程
序和要求搭设第二步、第三步......
随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和
装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。
2.构造要求:
(1)立杆:
立杆间距选用 1.50m,允许搭设偏差± 5mm,立杆垂直允许搭设偏差± 10cm。
(2)扫地杆设置
垫板往上 20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆
交接处伸出扣件长度不小于10cm。
(3)横杆间距、平整度
横杆步距采用 1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过 2cm,纵向水平杆全长平整度不超过±10cm。
(4)立杆、横杆接头的详细做法:
立杆上对接扣件应交错布置,两个相邻立杆的接头不应设在同步同跨内,两
相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。
纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距
离不应小于 500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。
3.架体与建筑结构拉接要求:
( 1)构造形式:
采用刚性连接方式,连墙体杆用两根 50cm短管用直角扣件中间固定于墙体上。
( 2)布置要求:
连墙杆在垂直间距不应大于 4m,水平间距不大于 6m的位置上设置,设置时尽量靠近主节点,偏离主节点的距离不应大于30cm。必须在底部第一根纵向水平杆处开始设置,布设形式可以采用花排,也可以采用并排,宜先采用花排。门窗洞
口采用短向拉接,钢管长度过门窗洞口边缘250mm以上。
4.剪刀撑的搭设方法:
在建筑物四周转角处,必须要设置剪刀撑。
每道剪刀撑跨越立杆的根数宜在 5~7 根之间 , 每道剪刀撑的宽度不应小于 4 跨,且不小于 6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~ 60°之间,由底至顶连续设置,
剪刀撑沿纵向连续设置。
剪刀撑斜杆应在旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端,或立杆上,
旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于15cm。剪刀撑接长采用搭接接长,搭接长不小于 80cm,用 3 个扣件等距布置,扣件扣在钢管端头处小于10cm处。剪刀撑下端一定要落地。
5.小横杆的设置:
每一主节点必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上部,
端头个处伸出长度不小于 10cm,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于 15cm。双排架中靠墙一侧的外伸长度不应大于 50cm。
6.脚手板的防护栏杆:
脚手板一般应设置在 3 根小横杆上,要铺满、铺严密,在两侧设置180mm以上高脚板,操作层上部护身栏杆 1.2m 高,下部护身栏杆距踢脚板0.6m 处。
7.脚手架体与建筑物之间封闭办法:
密封网垂直封闭:
(1)密目网贯穿试验:
密目网要四证齐全,要有阻燃性能,其续燃、阻燃时间均不得大于 4s。要符合GB16909的规定。每 10cm×10cm=100cm2的面积上有 2000 个以上网目。
(2)密目网贯穿试验:
做耐贯穿试验时,将网与地面成30°夹角拉平,在其中心上方3m,用 5Kg 重的钢管(管径48-51mm)垂直自由落下,不穿透即为合格产品。
(3)密目网的绑扎方法:
用系绳将密目网绑扎至立杆或大横杆上,使网与架体牢固的连接在一起。系
绳的材质应符合GB16909的规定。
兜网封闭:
用大眼安全网(平网)将脚手架与建筑物之间封闭起来,每隔10m封闭一道。
8.脚手架的上下通道:
脚手架体需要设置安全马道,马道宽度不小于1m,马道坡度以 1:3(高:长)为宜;马道的立杆、横杆间距应与脚手架相适应,基础按脚手架要求处理,立面
设剪刀撑;人行斜道小横杆间距不超过 1.5m;马道上满铺脚手板,板上钉防滑条;设置护身栏杆,上部护身栏杆 1.2m,下部护身栏杆距脚手板0.6m。
五、脚手架的卸料平台:
脚手架的卸料平台上面要挂牌表明控制荷载并严格按照搭设方案施工(卸料
平台另编制施工方案)。
六、脚手架搭设质量要求:
( 1)立杆的垂直偏差:
搭设高度 H≤25m时,同偏差不大于H/200,且不大于 100mm;横向偏差不大
于 H/400,且不大于 50mm。
(2)纵向水平杆水平偏差不大于总长度的 1/ 300,且不大于 20mm;横向水
平杆水平偏差不大于是 10mm。
(3)脚手架步距、立杆横距偏差不大于 20mm,立杆纵距偏差不大于 50mm。
(4)扣件坚固力宜在 45~55Nm范围内,不得低于或高于 60Nm。
(5)连墙点的数量、位置要正确,连接牢固,无松动现象。
(6)同一层各挑梁上表面之间的水平误差不大于 20mm。且应视需要在其间
设置整体拉结构件,以保护整体稳定。
七、脚手架的使用规定:
(1)作业层每 1m架面上施工荷载不得超过以下规定值,结构脚手架 3KN/m2;
装修脚手架 2KN/m2。
( 2)在架板上堆放的标准砖不得多于单排立码 3 层,砂浆和容器总重不得大于;施工设备单重不得大于1KN,使用人力在架上般运和安装的构件的自重不得大于。
(3)在架面上设置的材料应码放整齐稳固,不影响施工操作和人员通行。
按通行手推车要求搭设的脚手架应确保车道畅通。严禁上架上员在架面上奔跑、
退行或倒退拉车。
(4)作业人员在加上的最大作业高度应以可进行正常操作为度,禁止在架板
上加垫器物或单场块脚手板以增加操作高度。
(5)在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连续
坚固件和连墙体。确因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相
应弥补措施,并在作业完毕后,及时予以恢复。
(6)工人在加上作业中,就注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞,闪推和落物。严禁在架上戏闹和坐在栏杆上告等安全处休息。
(7)人员上下脚手架必须走设安全防护的出入通道,严禁攀援脚手架上下。
(8)在作业中,应先行检查有无影响安全作业的问题存在,在排除和解决后
者能恢复正常作用;发现有异常和危险情况时,应立即通知所有架上人员撤离。
(9)在每步架的作业完成之后,必须将架上剩余材料物品移至上(下)步架
或室内;每日收工前应清理架面,将架面上的材料物品堆放整齐,垃圾清运出去,
在作业期间,应及时清理落入安全网内的材料和物品在任何情况下,严禁自架上向
下抛掷材料物品和倾倒垃圾。
八、脚手架的交底与验收:
脚手架必须严格按照施工方案搭设,要有严格的技术交底,对详细部位要有
节点构造详图,操作人员必须严格执行,所有偏差数值必须控制在允许范围内。
要由专门人员对已搭设好的脚手架按照设方案进行验收,验收时要有量化内容,
如横、立杆间距数值,立杆的垂直度,横杆的平整度等都应详细记载在验收记录
中,不能简单的用 " 符合要求 " 来代替。
九、脚手架的拆除方法
脚手架拆除前应制定施工方案,包括拆除架的步骤和方法、安全措施等。拆
除顺序应遵守由上到下,先搭后拆、后搭先拆的原则,即先拆栏、脚手板、剪刀
撑、斜撑,而后小横杆、大横杆、立杆等;并按一步一清原则依次进行,禁止上
下同时进行拆除工作。拆架子的高空作业人员应戴安全帽,系安全带,穿软底鞋
上架作业,周围设围护栏杆或竖立警戒标志并有专人指挥,以免发生伤亡事故。
拆除顺序自上而下进行,不能上下同时作业。连墙点必须与脚手架同步拆除,不
允许分段、分立面拆除,拆下的扣件和配件应及时运至地面,严禁高空抛掷。
十、脚手架搭设时注意事项:
(1)外径 48mm与 51mm的钢管严禁混合使用。
(2)主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆)、剪刀撑、横向支撑等
扣件的中心线距主节点的距离不应大于 150mm。
(3)各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。
(4)对接扣件的开口应朝向架子的内侧,螺栓朝上,直角扣件的开口不得
朝下,以确保安全。
(5)不脚手架外侧遇有主低压电线时,而且外侧边缘距外是架空线路外侧
边丝的安全距离小于规范规定时,应做专门外电防护方案,并严格执行。
(6)上架作业人员必须持证上岗,戴安全帽,系安全带。
(7)严格按搭设方案施工,连墙件和剪刀撑应及时设置,不得滞后超过两步。
(8)在搭设过程中,应注意调整整架的垂直度,一般通过调整连墙撑的长
度来实现,但最大允许偏差 100mm。
(9)厂房独立柱结构施工时,柱与柱间也应采用脚手架联通,以增强架体
的稳定性及便于各工种的施工。
十一、脚手架的维护与管理:
(1)使用完毕的脚手架应及时回收入库、分类存放。露天堆放时,场地应
平整,排水良好,下设支垫,并用苫布遮盖。配件,零件应存放在室内。
(2)凡弯曲、变形的杆件应先调直,损坏的构配件应修复,方能入库存放,否则应更换。
(3)要定期对脚手架的构配件进行除锈、防锈处理,凡湿度较大的地区(大于75%)。每年应涂刷防锈漆一资,一般应两年涂刷一次。扣件要涂油。螺栓宜镀锌防锈。
(4)工具式脚手架,在拆除后需要及时进行维修保护,并配套存放。
(5)脚手架使用的扣件、螺母、垫板、插销等小配件极易丢失,在支搭时
应将多余件及时回收存放,在拆除亦应及时检收,不得乱扔乱放。
(6)建立健脚手架工具材料的领发、回收、检查、维修制度,按照谁使用,谁维修、谁管理的原则,实行限额领用或租赁方法,以减少丢失和损失。
脚手架工程计算书
一、参数信息 :
1.脚手架参数
双排脚手架搭设高度为18 m ,立杆采用单立管;
搭设尺寸为:立杆的横距为 1.05m ,立杆的纵距为 1.5m,大小横杆的步距为1.8 m ;
内排架距离墙长度为 0.30m;
大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为2根;
采用的钢管类型为Φ48×;
横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为;
连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.6 m ,水平间距 4.5 m ,采用扣件连接;
连墙件连接方式为双扣件;
2.活荷载参数
施工均布活荷载标准值 : kN/m 2;脚手架用途 : 装修脚手架;
同时施工层数 :1层;
3.风荷载参数
本工程地处天津市,基本风压 kN/m2;
风荷载高度变化系数μz 为,风荷载体型系数μs 为;
脚手架计算中考虑风荷载作用;
4.静荷载参数
每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m): ;
脚手板自重标准值 (kN/m2): ;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m): ;
安全设施与安全网 (kN/m2): ;
脚手板类别 : 竹笆片脚手板;栏杆挡板类别: 栏杆、竹笆片脚手板挡板;每米脚手架钢管自重标准值(kN/m): ;
脚手板铺设总层数 :4 ;
5.地基参数
地基土类型 : 素填土;地基承载力标准值(kPa): ;
立杆基础底面面积 (m2): ;地基承载力调整系数 : 。
二、大横杆的计算:
按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 第5.2.4 条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上
面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算
大横杆的自重标准值 :P 1= kN/m ;
脚手板的自重标准值 :P 2=× (2+1)= kN/m;
活荷载标准值 : Q=2 ×(2+1)= kN/m ;
静荷载的设计值 : q 1=× +× = kN/m;
活荷载的设计值 : q 2=× = kN/m;
图1 大横杆设计荷载组合简图( 跨中最大弯矩和跨中最大挠度 )
图2 大横杆设计荷载组合简图( 支座最大弯矩 )
2.强度验算
跨中和支座最大弯距分别按图1、图 2组合。
跨中最大弯距计算公式如下:
跨中最大弯距为 M1max=×× +×× = ;
支座最大弯距计算公式如下:
支座最大弯距为M2max= ×× = ;
选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:
6
×106
)/4730= N/mm
2
;
σ =Max× 10,
大横杆的最大弯曲应力为σ= N/mm 2小于大横杆的抗压强度设计值
[f]=205 N/mm 2,满足要求!
3.挠度验算 :
最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。
计算公式如下:
其中:静荷载标准值 : q 1= P1+P2=+= kN/m;
活荷载标准值 : q 2= Q = kN/m ;
最大挠度计算值为:
454
×105
×113600) = 1.705
ν = ×× 1500/(100×10×113600)+××1500 /(100
mm;
大横杆的最大挠度 1.705 mm 小于大横杆的最大容许挠度1500/150 mm与10mm,满足要求!
三、小横杆的计算:
根据 JGJ130-2001第5.2.4 条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载,
在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。
1.荷载值计算
大横杆的自重标准值: p1= × = kN ;
脚手板的自重标准值: P2=×× (2+1)= kN ;
活荷载标准值: Q=2×× (2+1) = kN ;
集中荷载的设计值 : P= ×++ × = kN ;
小横杆计算简图
2.强度验算
最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分
配的弯矩和;
均布荷载最大弯矩计算公式如下:
M qmax = ×× 8 =;
集中荷载最大弯矩计算公式如下:
M pmax = ×3 =;
最大弯矩 M= M qmax + M pmax =;
最大应力计算值σ = M / W =×610 2 ;
/4730= N/mm
小横杆的最大弯曲应力σ = N/mm2小于小横杆的抗压强度设计值205
2
N/mm,满足要求!
3.挠度验算
最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的设计值最不利分
配的挠度和;
小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下:
νqmax=5××10504/(384×105×113600) = 0.024 mm;
大横杆传递荷载 P = p 1 + p 2 + Q = ++ = kN ;
集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下:
pmax225
ν = ×1050×(3 ×1050-4 ×1050 /9 ) /(72×10× ×113600) = 2.213 mm ;
最大挠度和ν = qmaxν + νpmax = + = 2.237 mm ;
小横杆的最大挠度为 2.237 mm 小于小横杆的最大容许挠度1050/150=7 与
10 mm,满足要求!
四、扣件抗滑力的计算:
按规范表 5.1.7, 直角、旋转单扣件承载力取值为,按照扣件抗滑承载力系数,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为。
纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算( 规范5.2.5):
R≤ R c
其中 Rc --扣件抗滑承载力设计值,取kN;
R --纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;
大横杆的自重标准值 : P 1 = ×× 2/2= kN ;
小横杆的自重标准值 : P 2 = ×2= kN;
脚手板的自重标准值 : P 3 = ×× 2= kN;
活荷载标准值 : Q = 2 ×× /2 = kN;
荷载的设计值 : R= ×+++×= kN;
R < kN ,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!
五、脚手架立杆荷载计算:
作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下
内容:
(1)每米立杆承受的结构自重标准值,为 m
N G1=[+ ×2/2) ×]× = ;
2
(2) 脚手板的自重标准值;采用竹笆片脚手板,标准值为m
N G2= × 4×× +/2 = kN;
(3) 栏杆与挡脚手板自重标准值;采用栏杆、竹笆片脚手板挡板,标准值为m
N G3 = ×4×2 = kN ;
(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网; kN/m2
N G4 = ×× 18 = kN ;
经计算得到,静荷载标准值
N G =N G1+N G2+N G3+N G4 = kN ;
活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和
的1/2 取值。
经计算得到,活荷载标准值
N Q= 2 ××× 1/2 = kN ;
风荷载标准值按照以下公式计算
其中 W o --基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:
W o = kN/m 2;
U z --风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:
U z=;
U s --风荷载体型系数:取值为1;
经计算得到,风荷载标准值
W k =××× 1 = kN/m2;
不考虑风荷载时 , 立杆的轴向压力设计值计算公式
N = +=×+× = kN;
考虑风荷载时 , 立杆的轴向压力设计值为
N=N G××
+××
= kN
;
+ =
风荷载设计值产生的立杆段弯矩M W为
M w =× 10 =××××
10=;
六、立杆的稳定性计算:
不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:
立杆的轴向压力设计值:N = kN ;
计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm;
计算长度附加系数参照《扣件式规范》表 5.3.3 得:k =;当验算杆件长细比时,取块;
计算长度系数参照《扣件式规范》表 5.3.3得:μ =;
计算长度 , 由公式 l o
= k ×μ× 确定:0
= 3.118 m
;
h l
长细比 L o/i = 196;
轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l o/i的计算结果查表得到:φ = ;立杆净截面面积: A = 4.5 cm 2;
立杆净截面模量 ( 抵抗矩 ) :W = 4.73 cm 3;
钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm 2;
2
σ = 7698/ ×450)= N/mm;
立杆稳定性计算σ = N/mm 2小于立杆的抗压强度设计值[f] = 205
N/mm2,满足要求!
考虑风荷载时 , 立杆的稳定性计算公式
立杆的轴心压力设计值:N = kN ;
计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm;
计算长度附加系数参照《扣件式规范》表 5.3.3 得: k =;
计算长度系数参照《扣件式规范》表 5.3.3 得:μ = ;
计算长度 , 由公式 l 0 = kuh 确定: l 0 = 3.118 m ;
长细比:L 0;
/i = 196
轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l o/i的结果查表得到:φ =
立杆净截面面积: A = 4.5 cm 2;
立杆净截面模量 ( 抵抗矩 ) :W = 4.73 cm3;
钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm 2;
σ= × 450)+4730 = N/mm 2;
立杆稳定性计算σ = N/mm 2小于立杆的抗压强度设计值[f] = 205
2
N/mm,满足要求!
七、最大搭设高度的计算:
按《规范》 5.3.6 条不考虑风荷载时 , 采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:
构配件自重标准值产生的轴向力N G2K(kN) 计算公式为:
N G2K = N G2+N G3+N G4 = kN ;
活荷载标准值:N Q= kN;
每米立杆承受的结构自重标准值:G k = kN/m ; H s
=[ ×× 10-4×205×103- ×
+×]/ × =86.659 m;
按《规范》 5.3.6 条脚手架搭设高度H s等于或大于 26米,按照下式调整且不
超过 50米:
[H] = /(1+× =79.748 m;
[H]= 和 50比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值[H]=50 m。
脚手架单立杆搭设高度为18m,小于 [H] ,满足要求!
按《规范》 5.3.6 条考虑风荷载时 , 采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的
脚手架可搭设高度按照下式计算:
构配件自重标准值产生的轴向力N G2K(kN) 计算公式为:
N G2K
= N G2 G3 G4
= kN
;+N +N
Q
活荷载标准值:N= kN ;
每米立杆承受的结构自重标准值:G k = kN/m ;
计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩: M wk w×
= /×
=
;
=M /
H s =(×× 10-4× 205×103-× +×× +×× 100×))/× =62.628 m;
按《规范》 5.3.6 条脚手架搭设高度H s等于或大于 26米,按照下式调整且不
超过 50米:
[H] = /(1+× =58.937 m;
[H]= 和 50比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值[H]=50 m。
脚手架单立杆搭设高度为18m,小于 [H] ,满足要求!
八、连墙件的稳定性计算:
连墙件的轴向力设计值应按照下式计算:
N l = N lw + N 0
风荷载标准值 W k = kN/m 2;
每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 A w = 16.2 m 2;
按《规范》 5.4.1 条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N 0= kN;
风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN) ,按照下式计算:
N lw = ×W k×A w = kN ;
连墙件的轴向力设计值N l = N lw + N 0= kN ;
连墙件承载力设计值按下式计算:
N f =φ·A·[f]
其中φ -- 轴心受压立杆的稳定系数;
由长细比 l/i = 300/的结果查表得到φ=,l为内排架距离墙的长度;
又: A = 4.5 cm2;[f]=205 N/mm2;
连墙件轴向承载力设计值为N f = ×× 10-4×205× 103 = kN ;
N l = < N f = , 连墙件的设计计算满足要求!
连墙件采用双扣件与墙体连接。
由以上计算得到N l =小于双扣件的抗滑力16 kN ,满足要求!
连墙件扣件连接示意图
九、立杆的地基承载力计算:
立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求