文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于进一步加强我国建筑消防安全的提案

关于进一步加强我国建筑消防安全的提案

关于进一步加强我国建筑消防安全的提案
关于进一步加强我国建筑消防安全的提案

关于进一步加强我国建筑消防安全的提案

摘要:全国政协十一届五次会议提案第0588号

_________________________________________________________________________

_

案由:关于进一步加强我国建筑消防安全的提案

审查意见:建议国务院交由主办单位公安部会同住房和城乡建设部办理

提案人:孙忠焕

主题词:消防,建筑

提案形式:个人提案

内容:

当今社会,消防安全是公共安全的重点领域。消防工作直接关系人民群众生命财产安全。党中央、全国人大、国务院历来高度重视消防工作。“十一五”以来,根据国家《建筑防火设计规范》的要求,一定规模的高层建筑、各类大型娱乐场、宾馆、厂房等场所都安装了传统的火灾自动报警系统,消防安全责任制进一步落实,全社会防控火灾的能力明显提高,重特大火灾事故多发势头得到初步遏制。

但是,随着经济社会快速发展,致灾因素明显增多,火灾发生几率和防控难度增大。据统计,2011年全年,全国共接报火灾125402起,死亡1106人,受伤572人,直接财产损失18.8亿元。其中施工工地、农副业生产及出租屋、“三合一”、小作坊、小商店等小场所火灾较多,用电用火引发的火灾占较大比重。

造成这一后果的除了一些地方消防安全责任不落实、工作不到位的主观因素外,与《建筑防火设计规范》缺乏对“十小”场所的自动报警设施提出强制性要求有着必然联系。这些“十小”建筑由于缺乏自动报警设施,一旦发生火灾,极易延误了逃生和救援的最佳时机,极易造成人员的伤亡。

一些国家的实践给了我们很好的榜样。日本逐步建立起了一套性能化建筑消防管理体系,通过法规的形式来落实管理,对建筑消防细节要求得非常严格化、规范化、细致化、指标量化。新加坡政府为每栋建筑都配备了通信调度指挥系统,使得当地的亡人火灾始终能保持很低水平。尤其是:2008年以来连续三年多火灾零死亡。

故此,我们建议:要通过法规的形式落实火灾管理,进一步完善《建筑防火设计规范》,强调把消防智能预警系统纳入到所有的建筑体系中,提高城乡消防预警智能化水平。

(一)要尽快加强完善建筑消防相关法律。中国在建筑消防管理上还需尽快完善建筑消防相关法律,特别是应尽早加强完善高层建筑的防火管理法律法规,全面提升高层建筑预防能力和防火自救能力。

(二)要进一步完善《建筑防火设计规范》。要在保证高层建筑、各类大型娱乐场、宾馆、厂房等场所都安装火灾自动报警系统的基础上,规定在包括“十小”在内的所有建筑中安装自动报警系统。可以考虑推广浙江当前“智能火灾预警系统”,在物联网的基础上,通过有线电话网络疏散告警、自动报警,对初起火灾预警、报警,减少火灾损失。

(三)要借助行业推手,完善消防标准。针对“十小”场所的实际情况,出台契

合实际的火灾报警、消防控制室、物业等消防标准化管理规定,为消防执法提供最可靠的依据。

(四)以“十小”场所为突破口,用物联网信息技术提升社会消防管理创新水平。

(五)要整合社会资源,健全监管体系。充分利用各种资源,整合保安、巡防、社区民警等力量,推行保消合一、巡消一体化工作模式,建立“网格化”火灾隐患排查整治工作机制,扩大社会消防监管的覆盖面。

来源:中国政协网

装饰消防安全专项施工方案

I If 编号:SM-ZD-33284 装饰消防安全专项施工方 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

装饰消防安全专项施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为加强本工程施工现场防火安全管理,确保本工程建设 顺利进行,根据有关法律、法规及《消防管理条例》、《苏州市建设工地防火管理暂行规定》等要求,特设立施工现场防火领导小组(详见附页)。消防专项方案如下: 健全施工现场消防安全组织建设 现场建立安全消防领导小组,吸收业主方参加,健全消 防检查制度,对全体职工加强消防意识教育,认真贯彻落实消防法,组织职工建立义务消防队。 对进入本工程现场施工的所有单位,不论总包分包形式 如何,均应签订消防责任书,并加强对分包单位的监督作用。 有专人定期检查、管理灭火器具、绘制消防设施、器材 放置平面图,做好各类安全生产、消防安全台帐,如实反映 现场安全生产管理状况,凡是检查中发现的问题,必须定人、定时间、定措施整改,整改后进行验收,消除事故隐患。

建筑施工现场消防专项施工 方案

施工现场消防专项施工方案 一、工程概况 本工程为霸州市上东枫景小区二期6#楼,项目编号为10075,建设地点在河北省霸州市建设东道北侧。本工程建筑占地面积1369.12平方米,总建筑面积18440.57平方米,其中地上建筑面积17074.36平方米,地下建筑面积1369.12平方米,建筑高度35.70m。本工程地下一层,地上十二层。层高为2.90m,总高为34.700,室内外高差为0.900。 建筑结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构,垫层为C10混凝土,基础为C30P6,地下室墙体为C30,地上墙体、顶板均为C25混凝土。使用年限为50年,抗震设防烈度:7.0度(0.10g)。建筑物耐火等级:地上二级,地下室为一级;地下防水等级:Ⅱ级;本楼共6个单元,居住户数168户。 二、指导思想和法律依据: 指导思想:施工期间的火灾应急防范工作是建筑安全管理工作的重要组成部分。工地一旦发生灾事故不仅会给企业带来经济损失,而且极易造成人员伤亡。为预防施工工地的火灾事故,要加强火灾应急救援管理工作。贯彻落实“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”的精神,坚持“预防为主、防消结合”的消防方针,组织全体员工认真学习法律法规知识,学习火灾原理及灭火基础知识及救援知识,增强员工的消防意识。 法律依据:《安全生产法》第十七条规定:“生产经营单位的主要负责人具有组织制定并实施本单位的生产事故应急救援预案的职责。”第三十三条规定:“生产经营单位对重大危险源应当制定应急救援预案,并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。” 《建设工程安全生产管理条例》第四十八条规定:施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的应急救器材、设备,并定期组织演练。第四十九条规定:施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的,由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案,工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案,各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备救援器材、设备,并定期组织演练。

消防安全专项施工方案

襄阳市东津新区汉江公园地库 (南二库)工程 施 工 现 场 消 防 安 全 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:北京东方园林生态股份有限公司(中邦) 编制日期:年月日

目录 第一章工程概况 第二章编制依据 第三章在建工程消防防火要求 第四章消防组织机构及基本任务 第五章施工现场消防安全管理制度 第六章施工现场防火分区及防火责任 第七章施工现场消防安全基本要求 第八章施工现场消防安全技术措施 第九章灭火器材适用范围 第十章料场、仓库防火 第十一章施工现场消防设施的布置 第十二章各施工阶段防火要点 第十三章现场发生火灾后应注意问题及急救事项

第一章工程概况 工程名称:襄阳市东津新区汉江公园地库(南二库)工程 建设单位: 襄阳经济技术开发区投资建设有限公司 设计单位:北京中外建建筑设计有限公司 勘察单位:武汉华中岩土工程有限责任公司 监理单位:武汉华胜工程建设科技有限公司 施工单位:北京东方园林生态股份有限公司(中邦) 襄阳市东津新区汉江公园地库(南二库)工程位于襄阳市东津新区,本工程±0.000相当于绝对标高69.300m,地下一层,地上一层,结构形式为板柱-剪力墙结构,本工程总建筑面积为15480.34㎡,地上建筑面积为347.16㎡,地下建筑面积为15133.18㎡,建筑高度5.1m。基础为桩基,承台形式为柱下独立桩基承台,承台顶标高为-6.5m。混凝土等级:垫层C15,基础及底板为C30、地下室外墙、底板、顶板、消防水池抗渗等级为P6,地下室一层墙柱为C35,后浇带为C35。设计使用年限:50年。建筑结构安全等级为二级,地下室防水等级为一级,抗震设防烈度为六度,抗震丙类,抗震四级,基础设计等级为乙级。 第二章编制依据 (1)、设计院提供的设计施工图 (2)、施工组织设计 (3)、《中华人民共和国消防法》 (4)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 第三章在建工程消防防火要求 在建工程本着“安全第一、预防为主、防消结合”的原则,本项目部建立消防安全管理制度和成立消防防火管理小组及义务消防队,按规定配备足够的消防设施和消防器材,并定期检查施工现场的消防设施,保持良好的状态,经常组织消防安全检查,及时消除各种火灾隐患,经常组织各班组以及班组人员进行安全防火知识学习,提高全体员工的安全意识,做到防患于未然。 第四章消防组织机构及基本任务 为做好现场防火工作,加强现场防火安全管理,本项目部成立现场防火安全领导小组,由项目负责任组长,施工总负责任副组长,成员由安全员、施工员、机电班长及保卫人员组成。

建筑工程消防安全管理制度

施工现场消防安全管理制度 一、防火安全检查制度 1、日常消防检查可结合安全生产检查进行。 2、项目部防火检查每月不少于一次,由项目部防火责任人组织执行。 3、岗位防火检查由操作工结合清洁卫生、文明生产对本岗位的防火安全随时进行检查。 4、对查出的火险隐患要定时整改,本部门难以解决的要及时按级上报。 5、安全部门要把每次安全检查的情况进行记录,把火险隐患的整改措施备案并存于防火档案。 二、项目部防火责任人职责 1、负责对本项目部的防火安全教育工作,普及消防知识,保证各项防火安全制度的贯彻执行。 2、每月组织一次防火安全检查,发现隐患立即督促整改。 3、配制本项目部的消防器材,保证器材完整好用,不得随便挪用。 4、本项目部内发生火灾事故,必须负责查明原因,分清责任,对事故责任者提出处理意见,并及时上报公司。 5、每季度召开各班组防火责任人会议,分析防火安全工作情况,布置下季的防火安全工作。

三、班组级防火责任人职责 1、落实项目部所布置的防火工作,检查和监督本班组人员执行防火安全制度情况。 2、负责检查本班组成员所操作电气机械设备的防火安全装置,运转和安全使用,并监督和检查易爆物品的使用管理工作。 3、督促做好本班组日常防火安全检查工作,发现问题及时处理。 4、发生事故立即补救,并及时向项目部防火责任人汇报。 四、易燃、易爆、剧毒物品管理制度 1、漆类、油类、香蕉水类等到各种易燃品进工地后必须立即进专用仓库,并按指定位置存放,各领用部门严格控制限额领料,施工现场内易燃品不宜存放过量,不用物品应退回仓库,不准到处乱放。 2、氧气要注意安全运输,进工地后由电焊部门负责保管,氧气瓶使用后应做好标记,不准乱放。 3、如有违者或不负责任而造成损失,根据情节轻重给予处分。 五、焊工防火安全管理制度 1、焊工必须经过专门培训,经考核合格后,持证上岗。 2、焊工在工地现场操作时,必须按有关规定要求执行,严格执行动火审批制度。 3、对存有危险性物资的场所,焊工应采取相应的防爆电气设备,掌握防爆电气设备的原理。 六、仓库保管员防火安全管理制度 1、仓库内物资储存要分类、分堆、分垛,各类物资需标有标识,

建筑施工现场消防安全专项施工方案(模板)

xx项目施工现场消防安全专项施工方案 编制: 审核: 审批:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场组织机构及职责 (1) 1.组织机构图 (2) 2. 组织机构职责 (2) 四、施工现场重大火灾危险源辨识 (4) 五、施工现场防火技术、管理措施 (5) 1.临时用房防火技术措施 (5) 2.在建工程防火技术措施 (5) 3.施工现场消防管理措施 (7) 六、临时消防设施、临时疏散设施配备 (13) 1.灭火器配备情况 (13) 2.消防给水系统配置情况 (14) 3.应急照明配置情况 (16) 七、施工现场消防布置图 (16) 1.施工现场室外消防平面布置图: (16) 2.办公、生活区消防平面布置图: (17) 3.楼层消防平面总布置图: (19) 4.楼层消防系统图: (21) 5.临时用电总平面布置图: (23) 八、施工现场灭火及应急疏散预案 (24) 1.应急灭火处置机构及职责 (24) 2.报警、接警处置的程序和通讯联络的方式 (24) 3.扑救初起火灾的程序和措施 (25) 4.应急疏散及救援的程序和措施 (25)

九、施工现场消防安全计算及附件 (28)

Xx项目施工现场消防安全 专项施工方案 一、工程概况 Xx项目建筑面积约32.04万㎡,由7栋高层办公楼、1栋超高层办公楼及部分附属车库组成。位于重庆市渝北区渝鲁大道东侧,待建建筑物均是一类高层建筑,建筑最高点131.6m,单体建筑层数为地上19-33层,各栋楼均设地下室一层~五层,结构形式为框架剪力墙结构,标准层层高为3m、 5.1m。本工程通过市政管网接驳点引到现场各用水点,施工区和生活区分 别采用直径为100mm的给水管分开接入。给水管沿施工道路铺设,每隔30米引出DN65支管作为室外消防及水点。 二、编制依据

建筑工地消防专项施工方案

方案预案:________ 建筑工地消防专项施工方案 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共14 页

建筑工地消防专项施工方案 一、工程概况本工程为铁岭大剧院综合体工程,位于铁岭市银州路南侧,广裕街东侧,体育馆路北侧。建筑面积为131885.05㎡(其中地下部分为19605.03㎡);综合体1#楼建筑面积26160.31㎡,地上30层地下2层,结构高度为91.55m;2#楼建筑面积18710.96㎡,地上28层地下1层,结构高度为89.00m;3#楼建筑面积17918.51㎡,地上28层地下1层,结构高度89.1m;4#楼建筑面积11222.95㎡,地上18层地下2层,结构高度58.9m;5#楼建筑面积10584㎡,地上18层,地下2层,结构高度58.9m。游泳馆建筑面积4715.5㎡,地上部分501.62㎡,地下部分4213.88㎡,地下车库2902.69㎡。该工程为框剪结构。二、工程消防防火要求本工程本着“安全第一、预防为主”的原则,在施工现场建立消防安全管理制度和成立消防防火管理小组及义务消防队,按规定配备足够的消防设施和消防器材,并定期检查施工现场的消防设施,保持良好的状态,经常组织消防安全检查,及时消除各种火灾隐患,经常组织各班组以及各班组人员进行安全防火知识学习,提高全体员工的安全意识,做到防患于未然。 三、消防组织架构及基本任务为做好现场防火工作,加强现场防火安全管理,成立现场防火安全领导小组,由项目经理任组长,工长任副组长,成员由安全员、材料员、机电班长及保卫人员组成,下设义务消防队。3 消防组织架构如下: (一)现场防火安全领导小组成员及基本任务现场防火安全领导小组成员:组长:宋长滨副组长:苏振东、方凤胜组员:季海峰、徐振洪、沈正方、陆胜浩、余东生、陈盘新现场防火安全小组基本 第 2 页共 14 页

建筑工程消防安全管理规定

消防安全管理规定 第一章总则 第一条为加强施工现场消防管理,预防和减少火灾危害,保障建筑工程的消防安全,根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国建筑法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等有关法律法规要求,制定本规定。 第二章消防安全责任 第二条施工现场的消防安全由项目经理负责。项目经理必须履行下列防火职责:(一)确定一名项目负责人为施工现场防火负责人,负责督促、检查施工现场的日常防火工作; (二)制定施工现场防火制度,确定岗位防火职责; (三)组织工程技术人员和工人开展防火知识培训和宣传,按工程进度落实相应的消防措施; (四)检查落实施工现场宿舍和临时办公房的防火措施; (五)定期开展防火检查,及时消除火险隐患。 (六)建立消防应急预案,并定期演练。 第三条严格执行消防产品市场准入制度,选用国家和地方质量技术监督管理部门认定的消防产品、建筑构件、建筑材料和装修装饰材料。 第四条施工现场发生火灾,及时报警,迅速组织扑救和人员疏散。不得不报、迟报、谎报火警,或者隐瞒火灾情况。火灾扑救后,及时保护现场,接受事故调查并如实提供火灾事故情况。未经公安消防机构许可,不得进入、撤除、清理火灾现场。 第三章施工消防管理 第五条工程开工前编制施工组织设计,施工组织设计中必须编制施工现场消防安全措施及消防设施平面图。 第六条在施工现场设置临时消防车道,其宽度不得小于4 米,并保证临时消防车道的畅通。禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。 第七条施工现场必须配备消防器材,做到布局、选型合理。要害部位(木工房、各类库房、配电房、生活区、办公区、施工区域通道口、建筑物各楼层出入口等)应配备

消防安全专项施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章在建工程消防防火要求 (2) 第四章消防组织机构及基本任务 (2) 第五章施工现场消防安全管理制度 (4) 第六章施工现场防火分区及防火责任 (5) 第七章施工现场消防安全基本要求 (6) 第八章施工现场消防安全技术措施 (8) 第九章灭火器材适用范围 (12) 第十章料场、仓库防火 (12) 第十一章施工现场消防设施的布置 (13) 第十二章各施工阶段防火要点 (13) 第十三章现场发生火灾后应注意问题及急救事项 (14)

第一章工程概况 工程名称:五华县琴江新城琴江路、环城大道(东延线)管廊工程 建设单位:五华县交通运输局 设计单位:浙江西城工程设计有限公司 监理单位:广东工程建设监理有限公司 施工单位:广东恒正建设集团有限公司 琴江新城地下综合管廊一期工程位于五华县琴江新城,主要内容: 1、琴江路综合管廊(水寨大道-环城大道东延线),约3.5km; 2、环城大道东延线综合管廊(水安路-琴江路),约2.5km; 3、综合管廊配套的综合管廊运营调度中心。 1)环城大道(东延线),布置在环城大道中央绿化带下方,自水安路至琴江路,并转至琴江路上与琴江路管廊相连接,综合管廊为双舱断面,拟容纳的管线包括给水、再生水、10KV电力、通信及燃气等市政管线。代号A,设计桩号范围为K0+030~K2+420(琴江路转弯处)~K3+554(琴江路),设计里程2506m; 2)琴江路,布置在琴江路西侧人行道下方,自水寨大道至环城大道,并转弯至环城大道上与环城大道(东延线)管廊相连接,综合管廊为双舱断面,拟容纳的管线包括给水、再生水、10KV电力、通信及燃气等市政管线。代号B,设计桩号范围为K0+060(琴江路)~K3+554(琴江路),设计里程3494m。 第二章编制依据

建筑工地消防安全专项方案

建筑工地消防安全专项方案 烧焊安全组:包括氧气焊割,烧焊等一切工作,工种负责人应负责向作业工人作安全交底,过程监督及完工后的检查防火.工地木作及夹板的使用安全组:工种负责人负责安全防火交底工作,检查防火工作. 后勤安全组:负责生活、办公区域的后勤安全工作,对生活区、通道宿舍区防火交底工作,宿舍、办公区域的安全用电等检查工作。 现场材料安全组:负责现场材料安全防火工作,经常检查材料堆放、清除火灾隐患等工作。 机电用电安全组:负责施工现场用电、办公、宿舍区域等一切用电的安全防火工作。 各工种的安全防火并非独立,而是一个相互联系、有机结合、共同监督的整体,防火工作人人有责,发现隐时解决,及时上报。、建筑工地防火 工地动火作业采取申报审批制度。工地范围(包括作业楼层)凡需动火作业的由工地防火责任人按审批申报程序报请上级主管部门审批。属一级动火的,由工地防火负责人向公司保卫部门和质安部门审批;二级动火的,报请公司安全部门审批;三级动火的,报请公安消防部门审批,凡经批准的重要部位,动火前做到八不、动火中做到四要,动火后做到一清。

工地拟在西南面保留消防安全通道。通道内禁止堆放杂物,保持畅通状态。保持各楼层通道口和楼梯口的畅通,并设置安全出口标志及足够的照明灯具,加强夜间值班巡逻工作。 根据工地各层现有配备消防栓和消防软管的使用,各层按每100M2还配备10升灭火器2个,设专人负责,定期检查。工地的消防加压泵、消防用电由工地安全员每天检查一次,做好安全状态记录表。 在配料或拿取易燃品时不准吸烟。工地施工楼层作业、木工制作夹板等施工场地遗留的木糠以及饰面作业遗留的易燃物体、易燃废物做到每天及时清理干净,不留火险隐患,在天气干燥期间施工,拟在每天下班前全面检查各工作面余留的确良垃圾和清理情况,并安排人员巡查,值班人员每天下班后做好防火记录工作,木作责任班组的责任人应督促、检查上述工作。 工地不存放大量的易燃、易爆危险物品,因工程需要储存少量的易燃物品时,须经有关部门审检后方能储存,并要立专门的仓库,分类堆放,配备足够的灭火器材,同时要设置防火警示牌。易燃易爆物品要分批购买,边用边采购。 仓库安装的开关箱、接线盒距离堆放物品的外缘应大于1.5米,不准乱拉临时用电线路。仓库内应安防爆灯,禁止使用碘灯,以免灯泡爆破引起火灾。 电动设备和机具实行一机一闸、一漏电一箱保护,严禁一闸多机,并要定期检查。

施工现场消防防火安全专项施工方案

目录 一、工程建设概况 1、建筑设计概况 2、结构设计概况 3、机电安装设计概况 二、编制依据 三、安全防火管理组织 1、管理机构 2、防火责任人职责 3、直接防火责任人职责 4、安全员职责 5、质安员职责 6、材料员职责 7、施工员职责 8、机管员职责 9、其他成员职责 10、生产班班长职责 四、安全防火工作措施 1、安全防火责任区划分 2、施工现场发生火灾的主要原因 3、消防给水布设

4、消防器材配备 5、管理措施 五、各工种安全生产制度 1、油漆工 2、电焊工 3、气焊工 4、防水作业 5、楼层钢筋电焊焊接 6、易燃易爆物品的存放与管理、明火作业7. 8、动火审批 9、季节施工 10、安全防火教育 11、安全防火管理制度 六、消防应急预案 1、应急响应 2、消防安全演练周期

一、工程建设概况 经开区江南水岸公租房一组团工程位于重庆市南岸区长生桥镇乐天村、2,投资额约3.33万桃花店村,茶涪路南侧地块。一组团建筑面积约18.5m 亿元。. 1、建筑设计概况 (1)工程总体概况: 经开区江南水岸公租房一组团工程由8栋33层一类高层住宅、裙房

以及地下车库组成。 建筑特征 消防扑住宅平耐栋结构类备建筑防火类层层高等高度类 一组一33F399一类高层商住B1-1#框架剪力一框架剪力333F99一类高层商住B1-2# 一1-3#框架剪力33F3B99一类高层商住一1-4#框架剪力一类高层商住99B33F3 一9933F3一类高层商住1-5#B框架剪力 一333F99一类高层商住框架剪力1-6#B 一9933F3一类高层商住框架剪力B1-7# 一级一类高层商住楼3 33F 99 B 框架剪力墙1-8# 一级-2F 4.0/3.8 地下车库Ⅰ类地下车库框架一组团车库 (2)建筑装修设计情况: 地面主要有:砼防水地面、细石砼地面、防滑地砖地面、玻化砖地面、地砖地面。 楼地面主要有:细石砼楼面、防滑地砖楼面、架空保温楼面、保温楼面、防水楼面、毛坯楼面、耐磨地坪楼面。 内墙主要有:水泥砂浆抹灰墙面、涂料墙面、水泥砂浆防水墙面、腻子墙面、瓷砖墙面。 外墙主要有:砼防水外墙、涂料墙面、外墙漆墙面、面砖墙面、干挂石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙。 顶棚主要有:乳胶漆顶棚、毛胚顶棚、铝合金方扣板吊顶顶棚、纸面石膏板吊顶顶棚、硅钙板吊顶顶棚。 屋面主要有:覆土绿化屋面、车行道屋面、广场屋面、隔热保温可上人平屋面、不上人屋面。 2、结构设计概况 经开区江南水岸公租房一组团工程包含内容: 一组团中的所有子项工程:1-1#~1-8#住宅、1-A~D段商业、地下车库。建筑结构安全等级为二级,抗震烈度为6度,抗震等级为3级,各栋

建筑工程消防安全管理制度.doc

建筑工程消防安全管理制度1 消防安全管理制度 1. 总则 为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针,使每个职工懂得消防工作的重要性,增强群众防范意识,把事故消灭在萌芽状态,现结合施工现场的实际情况,制定以下防火管理制度。 2. 施工现场防火的安全管理 (1)施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,建设单位应积极督促施工单位具体负责现场的消防管理和检查工作。 (2)施工现场都要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除,一时难以消除的隐患,要定人员、定时间、定措施限期整改。 (3)施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门,并组织力量扑救。 (4)根据“四不放过”的原则,在火灾事故发生后,施工单位和建设单位应共同做好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议,并积极落实防范措施。 (5)施工单位在承建工程项目签订的“工程合同”中,必须有防火安全的内容,合同建设单位共同搞好防火工作。

(6)在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工 技术均要符合消防要求。 (7)施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 (8)施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。 (9)施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束后应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 (10)施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。 (11)在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的应敷设好室外消防水管和消火栓。 (12)焊、割作业点,氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 (13)施工现场的焊割作业,必须符合防火要求,并严格执行“电焊十不烧”规定。 (14)施工现场用电,应严格执行上级有关文件规定,加强电源管理,防止发生电气火灾。

消防专项安全施工方案范本

整体解决方案系列 消防专项安全施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-12243消防专项安全施工方案 Special fire safety construction plan 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况 本工程位于成都市新都区大丰镇,属一类高层住宅建筑。建筑面积58554.57m2、其中地下室建筑面积10050m2。地下二层,为地下车库及设备用房,地上38层,建筑物高度113.15米。建筑工程等级为一级,设计使用年限:50年;建筑防火类别为一类高层,地上部分耐火等级一级,地下室耐火等级一级;建筑结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震设防烈度为7度。 二、施工现场消防保卫情况分析 结合本工程实际情况,现场内设有办公用房、钢筋加工房、木工棚、成品、半成品及周转材料堆放区域等,为保障施工顺利进行,特将消防放在重点地位。根据现场临时设施力创“标化”工地,确保不出现火灾及失窃等事故,特将重

点危险区提名到案,加强在施工中管理。 1、木工棚:设置在现场西侧,本工程属现浇剪力墙结构建筑,现场需配置的木加工品较多,均在现场木工棚加工,因而也造成了木工棚内用电较多,锯末、刨花遍地。加之操作人员偶然间失误、机具的超负荷运行或工人违章作业,往往会出现电线发热,破皮漏电及工人吸烟引起火灾。 2、现场临设材料库存放处、油漆类、易燃、易爆物品较多、人员集中等地方,施工中来往民工较多,加之外面运料进场非施工人员违章吸烟者不少,也容易发生火灾。 3、配电室及个别电器由于某些管理、操作人员知识不足,或某些材料性能方面的缺检、缺试,造成配电盘或配电箱内保险装置失灵,加之用电长期超负荷,致使线路发热老化,造成责任失误而发火灾。 4、施工现场办工区设电脑室及会议室,有电脑、电视等贵重物品,施工现场距场镇较近,外来人口、流动人口较多,给施工现场保卫工作带来一定因难。 三、施工现场消防保卫机构组成 1、项目部成立防火安全管理领导小组,负责施工现场消

施工现场消防专项施工方案.docx

精品文档 鄞州新城区东南片区YZ04-08-f4A 地块 施 工 现 场 消 防 安 全 专 项 施 工 方 案 宁波建工工程集团有限公司 直属项目部

精品文档 目录 目录............................................................................................................................................................................................................................................. I 第一章工程概况.. (1) 第二章编制依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制原则 (2) 第二节编制依据 (2) 第三章消防安全管理 (3) 第一章组织机构 (3) 第二节应急救援网络 (4) 第三节消防安全管理制度 (5) 第四节消防检查 (5) 第四章消防器材布置 (6) 第五章消防用水量计算 (8) 第六章消防安全管理措施 (9) 第一节安全技术措施 (9) 第二节施工阶段防火要求 (11) 第三节明火作业要求 (11) 第七章消防安全交底 (13) 附图: 附图一消防平面布置图

第一章工程概况 1.工程名称:鄞州新城区东南片区YZ04-08-f4A 地块 2.建设地点:位于宁波市鄞州区金达南路与萱荫路交叉口。 3.建设单位:美康生物科技股份有限公司。 4.监理单位:宁波市诚信工程建设监理有限公司。 5.设计单位:浙江华展工程研究设计院有限公司。 6.建设规模:建筑面积约13.5 万平方米,其中地下室二层,建筑面积约 4.1 万平方米;1#楼中医院建筑面积54449.36 ㎡,结构类型附房选用框架结构,主楼采用框架剪力墙结构,地上 17 层,建筑高度为77.30 米; 2#楼检验检测大楼建筑面积39199.48 ㎡,结构类型附房选用框架结构,主楼采用框架剪力墙结构,地上16 层,建筑高度为82.10 米; 7.工程造价:约 3.175 亿元。 8.施工范围:施工图范围内的土建(含桩基、基坑围护、土方工程)、安装工程(发 包人另行分包除外)、幕墙、室外附属工程、景观绿化(发包人另行分包除外)等施工图范 围内工程实行总承包施工。 9.质量等级标准:国家施工验收规范一次性验收合格,争创甬江杯。 10.安全等级要求:合格,并达到宁波市安全文明标化工地标准。 11.工期: 880 日历天,其中研发楼760 日历天(具备验收条件)。

防火安全技术措施专项施工方案

编号:AQ-BH-04026 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 防火安全技术措施专项施工方 案 Special construction scheme of fire safety technical measures

防火安全技术措施专项施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 工程设计概况: 本道路位于新津工业园B区,道路为东西走向,起点00+00,接本片区兴化1路,终点K12+50.089,接本片区大件路,道路红线宽度25.0m,其中车行道20.0m,人行道2×2.5m,道路设计全长1250.089m。本道路为Ⅱ级城市次干道,设计车速为40Km/h;路面结构为沥青混凝土路面。 行车道路面结构组成:4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土+6cm 厚AC-16C中粒式沥青混凝土+25cm厚5%水泥稳定碎石+30cm厚级配砂砾石。 防火安全技术措施 1、本工程成立义务消防队,每个班组都要有一名义务消防员为班组防火员,负责班组施工的防火,并配专职防火干部、专职消防员、专职动火监护员,对整个工程进行防火管理,检查督促、配置

器材和巡逻监护。 2、对参加本工程施工的外包队伍,要同每支队伍领队签订防火安全协议书,详细进行防火安全技术措施的交底。 3、本工程将木工房、材料室、配电房等易燃易爆施工区域化为禁火区域,安置醒目的警戒标志并加强专人巡逻监护。 4、本工程除按楼层面积每100个平方米设2个灭火器,另在重点部位设置有针对性的灭火器材。 5、雨季施工到来之前,应对每个配电箱、用电设备进行一次检查,都必须采取相应的防雨措施,防止因短路造成起火事故;雨季之前,应对避雷装置进行一次全面检查,并用仪器进行摇测,发现问题及时解决,使避雷装置牌良好状态。 6、施工用电: a.建立健全电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火控制,设置禁火标志。 b.建立健全电气防火教育制度,要经常性开展电气防火知识宣传教育,特别是加强对民工的安全用电教育。

工程建设消防安全管理

编号:SM-ZD-10039 工程建设消防安全管理Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

工程建设消防安全管理 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一章总则 第一条为加强消防管理,预防和减少火灾,保障公民生命财产和公共财产的安全,根据《中华人民共和国消防条例》等有关法律法规,结合本工程实际,制定本规定。 第二条本规定适用公司工程的设计单位,监理单位,土建单位,安装单位,本公司及其他参与工程建设的各单位。 第三条消防工作由公司工程建设安全管理领导小组领导(以下简称安全领导小组),安全工作负责人负责具体实施,并接受上级有关公安消防监督机构的监督。 第四条本公司工程建设实行消防安全责任制。各施工单位的法定代表人对各自单位的消防安全负责。 实行承包、分包施工的消防安全责任,在承包、分包的合同中予以明确。 第五条预防火灾是参与工程建设的各建设人员应尽的义务。各施工人员应对其施工场所和工作岗位及住宅的消防

消防安全专项施工方案(1)(完整版)

施工现场消防安全施工方案编制 审核 批准 编制单位:上海吉威电子系统工程有限公司 2015/6/26

目录 第一章工程概况 第二章编制依据 第三章在建工程消防防火要求 第四章消防组织机构及基本任务 第五章施工现场消防安全管理制度 第六章施工现场防火分区及防火责任 第七章施工现场消防安全基本要求 第八章施工现场消防安全技术措施 第九章灭火器材适用范围 第十章料场、仓库防火 第十一章施工现场消防设施的布置 第十二章各施工阶段防火要点 第十三章现场发生火灾后应注意问题及急救事项

第一章工程概况 工程名称:重庆市顺祥·壹街商业广场1~4号楼工程 结构形式:框剪结构 建设单位:江津区壹街房地产开发有限公司 设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院 监理单位:重庆市建永工程监理有限公司 施工单位:重庆市渝海控股(集团)有限责任公司 重庆顺祥.壹街商业广场一号地块1#楼、2#楼3#楼、4#楼及地下车库 工程位于江津区李市镇顺祥.壹街商业广场,本工程建设用地14859.82m2,地上18层,地下一层;总建筑面积48955.72 m2,其中1#楼为12097.43 m2;2#楼为11668.55m2;3#楼为8586.45 m2;4#楼为8764 m2;地下车库为4958.97 m2;±0.000=294.45m。结构形式为框剪结构,基础形式为挖孔灌注桩,本工程建筑抗震设防类别丙类,抗震设防烈度为6度,框架抗震等级四级,剪力墙抗震等级为四级,本工程建筑结构的安全等级为二级,建筑桩基设计等级乙级,地下室防水等级二级,耐火等级一级,结构设计使用年限为50年。 第二章编制依据 (1)、设计院提供的设计施工图 (2)、施工组织设计 (3)、《高层民用建筑设计防火规范》 (4)、《中华人民共和国消防法》 (5)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 第三章在建工程消防防火要求

建筑工程消防专项施工方案范文

建筑工程消防专项施工方案范文 1

建筑工程消防专项施工方案 一、在建工程消防防火要求 在建工程本着“安全第一、预防为主”的原则,在施工现场建立消防安全管理制度和成立消防防火管理小组及义务消防队,按规定配备足够的消防设施和消防器材,并定期检查施工现场的消防设施,保持良好的状态,经常组织消防安全检查,及时消除各种火灾隐患,经常组织各班组以及各班组人员进行安全防火知识学习,提高全体员工的安全意识,做到防患于未然。 二、消防组织架构及基本任务 为做好现场防火工作,加强现场防火安全管理,在建工程应成立现场防火安全领导小组,由项目经理任组长,生产经理任副组长,成员由安全员、材料员、机电班长及保卫人员组成,下设义务消防队。 消防组织架构如下: 组长:项目经理 副组长:生产经理 成员:安全员成员:电工班长成员:保卫班长成员:材料员 (一)现场防火安全领导小组成员及基本任务 现场防火安全领导小组成员:

组长:项目经理 副组长:生产经理 组员:安全员、电工班长、保卫、材料员 现场防火安全小组基本任务 1、认真贯彻执行《中华人民共和国消防条例》及其实施细则和其它有关消防法规。 2、组织实施逐级防火责任制和岗位防火责任制。 3、建立健全防火制度和安全操作规程。 4、把消防工作列入工作、生产、施工、运输、经营管理的内容。 5、对职工进行消防知识教育、防火技术安全交底。 6、组织安全防火检查,消除火险隐患,改进消防安全条件,完善消防设施。 7、领导义务消防组织。 8、组织制定灭火方案,带领职工扑灭火灾,保护火灾现场。 9、追查处理火警事故,协助调查火灾原因。 (二)义务消防队成员及基本任务 义务消防队成员: 队长:项目经理 成员:员工20名 义务消防队基本任务 1、义务消防队要定期举行活动,每月至少活动一次。

安全防火专项方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 安全防火专项方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1989-94 安全防火专项方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 中建一局大厦外立面改造工程位于北京市丰台区西四环南路52号。地上17层,地下2层,建筑高度73.5米,建筑面积18000平米。 施工现场安全生产、文明施工管理目标:合格。 二、编制依据 《中华人民共和国消防法》国家主席令第4 号 《建设工程安全生产管理条例》建设部令第13 号《关于防止发生施工火灾事故的紧急通知》建设部建设监理司建监安[1998]12号 三、总则 为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针,使每个职工懂得消防工作的重要性,增强群众防范意识,把事故消灭在萌芽状态,现结合施

工现场的实际情况,制定以下防火管理制度。 安全防火委员会成员及职责: 组长:郭浩(项目经理) 职责:在安全防火工作中全面负责,为总指挥 副组长:刘世剑(生产经理) 职责:负责在安全防火工作中对人员的思想动员和思想教育工作。为副总指挥。 组员: 邹虎、吕峰、王帅 职责:在安全防火工作中提供总体技术支持,负责组织制订安全防火专项方案和监督实施运行,组织安全防火专项方案的具体实施。 组员:分包队全体施工人员 四、施工现场防火的安全管理 1、施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,并负责现场的消防管理和检查工作。 2、施工现场都要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除,一时难以消除的隐患,要

建筑工地消防安全管理制度范本

内部管理制度系列 建筑工地消防安全管理制 度 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-84849建筑工地消防安全管理制度 Fire safety management system for construction sites 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 为加强燃气管道施工现场防火管理,确保工程建设的顺利进行,实行“预防为主,消防结合”的方针,根据《中华人民共和国消防条例》和有关防火规范,特制订如下: 第一条施工现场必须实行防火责任制,加强防火安全管理,确保国家、集体的财产和人身的安全。 第二条施工现场的防火工作由现场施工单位负责。负责人系该施工单位的项目部经理,负责人应根据工地大小,及时配备值班纠查人员,作好施工现场防火安全保卫工作。按照“谁施工,谁负责”的工作原则,明确各级防火责任人。施工单位内部要层层签订防火安全责任书,确保责任到人。项目部要制定施工现场防火安全措施,建立健全易燃易爆物品、木工棚、生活区、防腐、防水作业、电气焊等各项防火工作制度。加强对施工人员安全防火和消防法规教育,提高

作业人员的防范意识。 第三条高层建筑工地和市级以上重点工程建设工地必须建立义务消防组织,重点部位须设消防监督岗。对义务消防人员要进行消防知识教育和灭火技术演练,使其掌握防火知识和灭火器材的使用方法。义务消防员由建筑工地各施工单位选派,人员比例为施工队总人数的5%。 第四条施工现场应落实防火责任制,危险品管理、用电安全管理、用火审批规章制度。做到不订期地对建筑工地各项制度进行检查,并得到有效落实。 第五条施工场所与各种材料按施工组织设计定点堆放,易然物品及废料要及时清理和处理。 第六条建筑工地应设环形消防车道,设环形车道确有困难的,应设置回车道,保证消防车畅通。高层建筑工地主楼的一长边或主体建筑的三分之一周长附近不得布置工棚、堆放建筑材料及架设空中管线。 第七条建筑工地临时搭建工棚必须符合下列要求: 1.建筑工地必须搭建的临时简易工棚应分类、分组布置,其间距应符合《建筑设计防火规范》的要求。若工棚内堆放

消防专项安全施工方案

温州市鹿城区藤桥德昌景苑工程 消 防 专 项 安 全 施 工 方 案 温州新宇建设工程有限公司 二00七年十月

浙建监A2 施工组织设计(专项施工方案)报审表 工程名称:温州市鹿城区藤桥德昌景苑工程编号:A2 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

温州市鹿城区藤桥德昌景苑工程 消 防 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人: 职务(称): 审核人: 职务(称): 审批人: 职务(称): 批准部门(章): 编制日期:

消防专项安全施工方案一、工程概况

2、建筑概况

二、施工现场消防保卫情况分析 结合木工程实际情况,现场内设有办公用房、钢筋加工厂、木工棚、成品、半成品及周转材料堆放区域等,为保障施工顺利进行,特将消防放在重点地位。根据现场临时设施工现场情况,预计本工地消防重点部位有如下几处,为争创鹿城区“标化”工地的目标,确保不出现火灾及失窃等事故,特将这几处重点危险区提名到案,加强在施工中管理。 1、木工棚:设置在现场东侧,本工程属现浇框架结构建筑,现场需配置的木加工品较多,均在现场木工棚加工,因而也造成了木工棚内用电较多,锯末、刨花遍地。加之操作人员偶然间失误、机具的超负荷运行或工人建章作业,往往出现电线发热,破皮连电及室内吸烟引起火灾。 2、现场临设材料库存放处、油漆类、易燃、易爆物品较多、人员集中等地方,施工中来往民工较多,加之外面运料进场非施工人员违章吸烟者不少,也容易发生火灾。 3、配电室及个别电器由于某些管理、操作人员知识不足,或某些材料性能方面的缺检、缺试,造成配电盘或配电箱内保险装置失灵,加之用电长期超负荷,致使线路发热老化,造成责任失误而发火灾。 4、施工现场办工区设有财务室、电脑室及会议室,有电脑、电视等贵重物品,施工现场周围治安不太好,外来人口、流动人口较多,给旗工现场保卫工作带来一定因难。 三、施工现场消防保卫机构组成 1、施工现场成立以项目经理:付连发为组长和席青善为副组长的防火安全管理领导小组,负责施工现场消防全面工作,具体设置如下: 防火安全管理领导小组: 组长:付连发 副组长:席青善 组员:林素文徐红英 火场火情联络员:郭小龙 2、确定安全员林素文、徐红英负责消防保卫工作,对分包单位实行总承包责任

相关文档