文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊篮方案模板交底

吊篮方案模板交底

吊篮方案模板交底
吊篮方案模板交底

吊篮安拆及运行技术交底记录

注:表中最大升降高度、悬挂机构伸出值、配重点与前支点距离、配重重量需满足说明书要求。

2.3 吊篮安装定位图

1#楼吊篮安装平面定位图

三、吊篮安拆施工步骤

3.1 施工流程

3.2 施工步骤

3.3 吊篮移位

3.3特殊部位吊篮安装节点

模板施工技术交底大全

模板分项施工技术交底 工程概况:本工程地下一层,地上共十层,地下室结构及地面层工作量较大,相应的一次性投入的周转材料数量较大。根据本工程特点,考虑到上部结构连续性,本工程采支撑采用①48钢管排架支撑S=3.5钢管及相应的钢扣件,模板采用九合板。 模板安装 1、模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 模板组装要严格按照模板配板图尺寸拼装成整体,模板在现场拼装时,要控制好相邻板面之间拼缝,两板接头处要加设卡子,以防漏浆,拼装完成后用钢丝把模板和竖向钢管绑扎牢固,以保持模板的整体性。拼装的精度要求如下: 1、两块模板之间拼缝<1 2、相邻模板之间高低差<1 3、模板平整度< 2 4、模板平面尺寸偏差土3 2、模板定位 当底板或顶板混凝土浇筑完毕并具有一定强度(》 1.2MPS),即用手按不松软、无痕迹, 方可上人开始进行轴线投测。首先根据楼面轴线测量孔引测建筑物的主轴线的控制线,并以该控制线为起点,引出每道细部轴线,根据轴线位置放出细部截面位置尺寸线、模板500( mm控制线,以便于模板的安装和校正。当混凝土浇筑完毕,模板拆除以后,开始引测楼层500mm标咼控制线,并根据该500mm线将板底的控制线直接引测到墙、柱上。 3、土0. 000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 积水坑、电梯井模板采用15mm厚多层板按坑大小加工成定型模板。模板固定要牢固,并用钢丝绳将模板拉在底板钢筋上,或者采用固定物体重压,防止浇筑混凝土时模板上浮。 (2)墙体模板安装顺序及技术要点 ①模板安装顺序

方案技术交底模板

作业指导书交底记录表 交底主要内容: 在路槽施工开挖时确保槽底标高, 禁止超挖。 灰土及时碾压, 压实过程中严格控制含水量, 并经常检查压实度。 石灰土配合比正确、拌和均匀, 铺设时掌握好厚度, 每层虚土厚度不超过250mm, 灰土拌合后在2天内完成碾压, 并保湿养护, 做好排水工作及石灰土压实试验和弯沉测试, 达到设计标准后进行面层施工。 道路转角处的施工搭接, 根据路辐宽经过现场标线划定圆弧, 根据弧度支设弧型模板, 使转角顺畅自然、线条整齐划一, 确保交接处路面高差不大于±2mm, 保证道路感观质量。 混凝土路面施工时, 采用商品砼, 每次浇捣砼均有质保书及检验报告等。 人工摊铺砼以连续摊铺, 用铁铲反扣摊铺, 切忌抛掷, 以防止石料和水泥离析, 近模板处加强震捣避免产生蜂窝现象, 铁抹子收光时至少三遍, 使路面平整, 无石子外露, 无砂眼, 伸缩缝处修饰平直, 缝内砂浆及时清除干净。 做好砼抗压、抗折试块, 砼强度未达到设计标准时, 不开放通行, 以确保质量。 混凝土面层质量允许偏差 毗邻的路面板面, 相对高差不超过2mm。 横断面宽度允许偏差不大于30mm( 规范要求50mm) 。 横断面厚度符合设计要求。 横断面坡度的偏差不大于0.10%( 规范要求0.15%) 。 表面平整度不大于3mm( 3m尺检查) ( 规范要求5mm) 。 认真做好三级安全教育工作。 工程施工前必须由专业工长下达书面安全技术交底, 施工人员履行签字手续后方能施工。 每天早晨上班前提前15分钟参加安全交底会, 不参加安全交底会的职工当天不准上班。 多人抬运材料时, 起、落、转、停动作必须一致。 使用电动工具( 如手电钻、手电锯、园盘锯) 前检查安全装置是否完好, 运转是否正常, 使用时严格按操作规程作业。 特殊工种必须做到持证上岗, 学徒工不独立作业。 电焊机上设防雨盖, 下设防潮垫, 一、二次电源接头处有防护装置, 二次线使用接线柱, 一次电源采用橡胶套电缆或穿塑料软管, 长度≯3m。 开关箱内部和顶部装钉防火板, 一机一闸, 熔丝不得用其它金属代替。 现场高、低压设备及线路严格按施工组织设计安装和架设。 电工定期检查用电装置及其保护器件是否完好, 保证现场安全用电, 安排现场巡查, 及时纠正班组违章操作。 严禁酒后上岗和带病上岗; 发现安全隐患及时向工长、安全员汇报; 做好安全宣传教育工作, 提高工人安全意识。

模板施工方案技术交底

中建三局 一公司
专项技术方案审批管理流程 技术交底记录
JS-LC-003-01 编号:
工程名称
荆门市政务中心工程
交底时间 2013 年 2 月 28 日
方案名称 模板施工方案
交底提要:
模板施工方案交底
交底内容:
(包括模板制作、安装、拆除技术措施、质量保证措施等)
一、 模板选型及施工方法 1、模板选型
模板材料选择:本工程木模板均采用 18mm 厚双面覆膜板。支撑及加固系统 采用钢管扣件支撑,并采用木枋、钢管、对拉螺杆加固。
因基础承台面积大,高度高,模板支撑很难保证其稳定性,基础承台、地梁、 条基及底板采用 240mm 砖胎膜施工。
地上结构采用木模板钢管支撑系统。剪力墙、柱、板及梁主楞采用木枋加固, 次楞采用双钢管及对拉螺杆加固。当梁高大于 450mm 时,在梁中设置一根对拉 螺杆;当梁高大于 800mm 时,增设两根;梁高每增加 400mm,多增设一根。对 拉螺杆沿梁长方向间距为 400mm;
主楼结构标准层层高为 4.0m,层高固定,模板采用木模板钢管支撑系统。 2、基础承台、地梁、底板模板
2.1 模板形式选择 由于承台面积较大、高度较高,如采用木模板支撑很难满足其稳固性,故采 用 240mm 厚砖胎膜施工。沿承台、地梁边线砌筑 240 灰砂砖墙,等土方回填后, 再进行该承台混凝土浇筑,以保证其稳固性。 2.2 施工工艺 土方开挖→垫层施工→放线定位→砌 240 砖胎膜→梁内侧抹 20mm 水泥砂浆 2.3 施工方法 1)土方开挖:根据基槽放线定位对梁、承台按土方施工方案进行抽槽开挖, 并采用人工对槽底整平; 2)施工垫层:垫层两边宽度应比砖胎膜外侧各宽 100mm; 3)放线定位:根据设计施工图轴线定位放设梁及承台边线 3、墙、柱模板 3.1 墙、柱模板选型设计 采用 18mm 厚胶合板,并用双钢管、对拉螺杆加固。其中地下室外墙、消防 水池及地上结构外墙采用止水对拉螺杆,其余采用普通对拉螺杆。对拉螺杆第一 道距地面不大于 200mm 高,横向、竖向间距均为 400mm。对拉螺杆及止水对拉 螺杆均采用Φ 14 钢筋制作。 剪力墙背楞的安装应自下而上进行,剪力墙背楞使用双钢管制作。第一道柱 箍离地不大于 20cm,然后每隔 40cm 设置一道。本项目标准层层高 4m,剪力墙 背楞及对拉螺杆须设置 9 道,剪力墙侧增设对拉螺杆与钢管共同使用作为柱箍, 增强约束力度。剪力墙阴阳角采用双扣件加固。

模板方案技术交底

模板方案技术交底

模板方案技术交底 交底内容: 一、技术参数 【柱模板(设置对拉螺栓)】 混凝土柱高(mm) 4500 混凝土柱长边边长(mm) 800 长边小梁根数 5 混凝土柱短边边长(mm) 500 短边小梁根数 3 柱长边螺栓根数 4 柱短边螺栓根数 2 对拉螺栓布置方式均分面板材质覆面木胶合板小梁材料矩形钢管柱箍材料钢管对拉螺栓类型M14 侧压力计算依据规范《建筑施工模板安全技术规 范》JGJ162-2008 扣件类型3形26型 【柱模板(设置对拉螺栓)】 混凝土柱高(mm) 3600 混凝土柱长边边长(mm) 500 长边小梁根数 4 混凝土柱短边边长(mm) 500 短边小梁根数 4 柱长边螺栓根数 2 柱短边螺栓根数 2 对拉螺栓布置方式均分面板材质覆面木胶合板小梁材料矩形钢管柱箍材料钢管对拉螺栓类型M14 侧压力计算依据《建筑施工模板安全技术规扣件类型3形26型

荷载传递至立杆方式单扣件 【板模板(扣件式)】 新浇混凝土板厚(mm) 130 模板支架高度H(m) 4.5 模板支架纵向长度L(m) 9 模板支架横向长度B(m) 3.6 立柱型号(mm) Ф48×3 立杆纵向距离la(mm) 900 立杆横向距离lb(mm) 900 水平拉杆步距h(mm) 1500 面板材质覆面木胶合板小梁材质方钢管小梁间距(mm) 450 主梁材质钢管 主梁布置方向平行立柱纵向方向荷载传递至立杆方式可调托座计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规 范》JGJ130-2011 【墙模板(木模板)】 新浇混凝土墙名称WHQ1 新浇混凝土墙墙厚(mm) 350 混凝土墙的计算高度(mm) 3600 混凝土墙的计算长度(mm) 6000 对拉螺栓类型M14 小梁间距(mm) 250 面板材质覆面木胶合板小梁材料矩形钢管小梁一端悬臂长(mm) 200 主梁一端悬臂长(mm) 100 主梁材料双钢管主梁间距(mm) 450 【圆柱模板】

居住区模板工程施工技术交底 推荐建筑工程施工组织设计技术交底模板安全实施细则监理方案

施工技术交底记录 工程名称:长沙金源世纪城五合垸居住区W7区商业 施工单位: 编号:项目技术负责人:项目专业施工员:项目专业质量检查员:专业班组长: 交底时间:4月9日 交底地址:工地办公室 交 底 内 容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:模板制作与安装技术交底2、交底执行标准名称及编号:G B50204-20023、交底内容摘要:一、施工准备1、材料: (1)脱模剂:用水溶性脱模剂。 (2)柱模采用18厚胶合模配备一层用量,按图纸尺寸制作柱模板并编号、散装、散拆、定位连续翻转。柱箍采用12#双槽钢,间距600mm 固定。 (3)梁模采用18厚胶合板、配备三层模板,连续翻转,并适时补充。 (4)支撑采用¢48×3.5钢满堂脚手架,支撑系统配备三层,定型支撑,连续翻转。 (5)梁底模板:当梁跨度大于4m 时,起拱高度为梁跨度的2/1000。主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。(6)楼面模板:采用18厚的胶合模板,散装散拆,投入三层数量进行周转。(7)木方采用50×70木方。2、作业条件: (1)按工程结构图进行模板设计和配套,确保刚度和稳定性。 (2)墙身钢筋绑扎完毕,电线管、电线盒、预埋件、门窗洞口预埋完毕,钢筋办完隐蔽工程验收。(3)为防止模板下口跑浆,安装柱模、大模前抹好砂浆找平层,但砂浆找平层不能吃入墙身内。 (4)外墙内模结构:在安装模板前把组合柱外的墙上舌头灰清理干净,全现浇结构挂好外墙模板操作的外架子。(5)安装模板前应把模板板面清理干净,刷好脱模剂(不允许在模板就位后刷脱模剂,防止污染钢筋及混凝土接触面),脱模剂应涂刷均匀,不得漏刷。 (6)所有柱子均做成定型清水模板,钉子先用电钻开孔后再钉。 (7)模板接缝用玻璃胶封口,并贴30mm 宽胶带,模板锯开后侧向刷酚醛树胶漆一遍,柱木方必须双面过刨,做到尺寸统一。 (8)模板加工时,必须严格检查模板原材料尺寸,误差控制在以下范围内,对角线误差不大于2mm ,厚度误差不大于2mm,板面翘曲度不大于1mm.。 (9)对框架柱、剪力墙、梁侧模等竖向结构在混凝土浇筑24小时后,其强度能保证构件不变形,棱角完整时方可拆模。 湘质监统编施2002-11

模板工程技术交底

模板工程技术交底 一、模板制作 基础、柱、梁(含圈梁)、板模板采用12×1220×2440、12×90×1800优质镜面胶合板,主、次龙骨采用60×80木方,构造柱、框架柱竖向背楞龙骨采用60×80标准木方,外横向背楞采用¢48架管;楼层构造柱对拉螺杆采用¢12~14的普通螺杆,对拉螺杆配合“3”型卡使用,圈梁及基础构造柱采用热轧步步紧加固;支撑系统采用钢管架。模板的脱模剂采用水溶性碱性脱模剂。 二、支模板的工艺流程: 1、墙柱模板:弹模板的控制线→焊接柱子定位筋→模板组装就位→安装主次龙骨及对拉杆→加 固、校正→自检、验收→下一道工序。 2、早拆体系梁板模板:立可调支撑及早拆柱头→安装模板主龙骨→安装水平支撑→安装斜撑→ 调平支撑顶面→安装模板次龙骨→铺设胶合板→面板拼缝贴胶带→刷脱模剂→模板预检→进行下道工序。 三、模板技术要求:模板及支撑系统要有足够的承载能力、刚度和稳定性,能保证混凝土浇筑过 程中不产生变形、位移现象。模板表面应整洁干净,拼缝应严密不漏浆,几何尺寸符合设计要求;在混凝土浇筑前木模板应浇水湿润,但模板内不得有积水,模板内的杂物应清理干净。 预埋件、预留洞口的位置要准确、安置要牢固。 四、模板安装 1、基础模板安装 1)垫层模板采用木模板,模板背楞采用木方,安装时采用¢12~14的短钢筋订如灰土垫层中固 定模板,垫层局部高低不平处应修平后再安装模板,模板的接缝处应背木方。 2)条基模板采用木模板,木方采用60×80,模板采用12×1220×2440优质镜面胶合板;安装 时采用¢18的钻头在垫层上钻孔,用¢14~16的短钢筋固定条基侧模板,条基侧模板上口 之间应对撑固定,条基侧模板必须拉通线校直固定;四周条基外侧模板可在灰土垫层上打 桩,用斜撑加固。 3)独立承台基础模板采用木模板,先按基础尺寸配置模板,背楞木方间距为200mm,上下口必 须背木方,采用¢12~14的对拉螺杆(或钢管扣件)加固,下口可利用垫层上打孔插筋固定,为防止承台之间发生位移,支撑架体应相互连成整体,尤其是承台上口。

框架结构模板工程技术交底_

框架结构模板工程技术交底 一、工程概况 XX车间为框架-钢结构,框架部分地上二层,一层层高7.45m,二层层高5.05m。基础标高-2.500至一层顶标高7.450,高度共计9.95m,模板支撑体系采用扣件式钢管脚手架。 二、主要材料 1、模板: 15mm厚镜面多层板 2、垫板:50mm×200mm松木板 2、柱箍:Φ48×3.2mm钢管 3、次龙骨:50mm×70mm木方 4、对拉螺栓: 12mm通丝螺杆 5、钢管脚手架:Φ48×3.2mm钢管及连接扣件(十字、一字及转向) 三、主要机具 圆盘锯、手提锯、电钻、汽油式手提吹风机、扳手、吊线坠、尺子、墨斗等。 四、施工流程 1、柱模板 搭设安装脚手架→沿模板边线贴密封条→立柱子片模→安装柱箍→校正柱子方正、垂直和位置→全面检查校正→群体固定→验收 2、梁模板 弹梁轴线并复核→搭支模架→调整托梁→摆主梁→安放梁底模并固定→梁底起拱→扎梁筋→安侧模→侧模拉线支撑(梁高加对拉螺栓)→复核梁模尺寸、标高、位置→与相邻模板连固→验收 3、板模板 搭支架→测水平→摆主梁→调整楼板模标高及起拱→铺模板→清理→复核模板标高、平整度、支撑牢固情况→验收 五、施工方法及操作要求 1、满堂架搭设 (1)搭设前将地基及基础承台上的杂物和余料等清理干净。 (2)立杆底端接触灰土地基部位垫通长松木板,接触基础承台混凝土部位垫木垫块(镜面板边角料,尺寸10cm×10cm)。 (3)搭设过程应逐根检查钢管垂直度、管口情况,剔除弯曲、管口变形及两端被封堵的钢管。 (4)立杆纵横向间距为900mm,水平拉杆步距不大于1500mm,横竖向扫地杆距地面不大于200mm。钢管立杆、扫地杆、水平拉杆应采用对接扣件连接,严禁搭接。

模板施工技术交底记录(2021新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 模板施工技术交底记录(2021新 版)

模板施工技术交底记录(2021新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、模板安拆施工 A.模板安装前准备工作 a.模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 b.模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 c.标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置。 d.竖向模板的支设应根据模板支设图。

e.已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。 f.支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。 B.模板支设 1、地下室底板、承台、地梁 ①底板下翻,地梁及承台侧模全部采用砖胎模,为增强基坑边坡强度及稳定性,基槽土方开挖后,由施工员进行放线。外围梁的侧胎模厚为240mm,M5水泥砂浆砌筑。砌体砂浆饱满,以防止基坑外出现的渗水。 ②基坑内部胎模为120mm,M5水泥砂浆砌筑,其高度在基础底板垫层底标高超深部分及胎模与底板之间的间隙用1:1砂石回填。 ③底板的侧模及底板高低处挂模全部采用九合板模板,钢管固定,根据设计要求,施工规范及施工组织设计,底板的周侧墙板上翻,一次性浇筑,设钢板止水带,钢板止水带采用焊接固定,因此在墙板支撑上,除钢管固定外,设中12圆钢做的穿墙螺栓,中间烧止水片,外用伞型卡加螺帽固定,螺杆间距为450mm。 2、柱模板

模板工程技术交底最新

钢筋工程技术交底 一、工程简介 西飞职工活动中心建筑面积4900m2,结构形式为全现浇框架结构,建筑耐久年限50年,建筑耐用火等级二级,抗震烈防八度,屋盖形式为螺栓球钢网架。±0.000等绝对标高393.628米(黄海系)。建筑物占地为54.3×69.33米,建筑总高度19.30米。地基为基槽开挖,挖深为-4.900米(相当于绝对标高393.628),2米厚3∶7灰土垫层,基础形式为砼独立基础、砼条形基础,基底标高为-2.900m,框架柱的砼强度等级为C40,框架梁的砼强度等级为C30,构造柱砼强度等级为C20。 二、编制依据及执行标准 1、《砼结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2、《混凝土结构施工图平面整体法制图规则和构造详图》03G101-1 三、质量目标 模板分项质量目标:合格 四、施工工序及流水段划分 1、模板加工→定位放线→模板安装→检查验收 施工段划分为三段○1~○5/○A~○K为一段○5~○12/○A~○E 为二段○5~○12/○E~○L为三段。 五、施工工艺要求及质量标准 1、材料

1.1500*500柱模采用竹胶板,700*700、800*900柱模采用定型钢 模板,看台模板及楼板模板采用多层板。 1.2支撑材料为架管、扣件、方木。 2、柱模板 ○1排架柱总高度为21.3米,分五段施工。模板采用竹胶板,每次支模高度4.8米,每根柱配2套定型模板,以利循环使用。 ○2排架柱加固系统采用里外双排架,第一层施工时必须要有斜拉杆,与地面夹角45o为宜,二层以上每拆柱模一段用钢管牢牢把双排架锁在柱子上。为避免加固系统晃动,特单独搭设双排泵管架且不与加固系统连接。 ○3柱模采用Φ12~Φ18的对拉螺栓加固,套管采用PVC管,水平方向间距400~550㎜,垂直方向间距500~700㎜,Z1采用Φ18对拉螺杆水平方向每层为4根螺杆。 ○4柱模所有拼缝全部夹双面海棉条,以防漏浆,模板加固完毕后用经纬仪复核垂直度。框架柱复核完毕后以砂浆封闭柱模底部缝隙。 ○5排架柱支撑系统(里外双排架)在每个施工段上部满铺架板作为人行通道,排架柱周围搭设工作平台,便于工人现场操作和行走。通道和工作平台挂1.5米高密目网。 3、梁、板模板 ○1梁、板模板均采用竹胶板以保证砼达到清水标准,梁采用双排支撑,为了保证顶撑两个方向的稳定性,梁高大于700时用钢管搭

(完整版)模板工程技术交底

模板工程技术交底 一、模板配置 基础模板及上部模板采用胶合板,柱梁应制作定型模板;板、梁支撑系统采用钢管扣件排架支撑;剪力墙、板底模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;梁底模、侧模主龙骨均为钢管,次龙骨为50*100木方;柱模次龙骨为50*100木方,主龙骨为钢管,大于500的柱要设对拉螺栓。模板配置量,柱模配一层,板模板配两层,梁模配一层半以满足主体结构施工进度的要求。 二、模板运输及安排 钢管扣件根据进度需要就近安排临时堆场。塔吊服务范围内的模板和支撑的搬运用塔吊吊运,塔吊服务范围外的由人工搬运,上部支撑系统排架搭设时应考虑塔吊服务范围有限,从距塔吊最远处开始搭设,逐步向塔吊靠近;平板由塔吊服务范围向外铺设,以便于材料的水平运输。需要时由塔吊配合进行运输。 三、主要部位的施工程序 本工程基础筏板和梁混凝土采用一次浇注的方法施工,第一次浇注至剪力墙上施工缝处(梁向上500处);上部剪力墙、梁、板均采用一次浇注的方法施工;特殊情况下,可先浇注内部柱,外部墙和顶板一次浇注。 四、基础模板的支设 基础筏板周围模板采用砖胎模。筏板的上反梁用钢筋焊撑角,然后在上面支摸,第一道螺杆离底板的高度不准大于200,上口用钢管

卡紧,确保混凝土浇注时不涨模,周围外墙必须使用止水螺杆。 剪力墙模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;次龙骨的间距不大于200,主龙骨的间距不大于500。 五、各楼层模板支撑的搭设 地下室顶板的次龙骨间距为不大于200mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于600MM;楼板支撑间距采用0.8×0.8m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆。 上部梁板次龙骨间距为250-300mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于800MM;楼板支撑间距采用1.0×1.0m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆,支撑搭设时先柱后梁板,再平台模板。 上下层模板支撑立杆必须保持在同一垂直线上,不得偏移,楼层上立柱下垫不小于200×200竹夹板片,以防因楼板偏心受压使楼板产生裂缝。如立杆立于土上,必须在立杆的下方垫上宽度不小于250、厚度不小于50的通长方木或槽钢。 所有扣件螺丝必须拧紧,支撑必须牢固可靠,搭设各层顶板、梁模板支撑时,立杆之间@4M必须加剪刀撑。梁高大于600的模板主龙骨下须设双扣件,以防主龙骨滑落。 六、楼层施工顺序 弹线→扎柱钢筋→支撑柱模板→支设梁底模板→绑扎梁钢筋→

模板工程方案交底

一、工程概况 1.1概述 通州区梨园镇砖厂村居住项目155地块位于北京通州区梨园镇,东至玉带河,南至九棵树东路,西至土桥中路,北至土桥中街。155地块内有21#、22#、23#、24#、25#、26#住宅楼以及地下车库。155地块占地面积为24434.736㎡,建筑面积为78297㎡。现场施工用场地不充裕,且155地块西侧、北侧场地狭小,无法构成环形车道,可供堆放施工材料场地不足,地下结构施工时需保证住宅结构出地面时车库部分顶板需达到一定强度,方可用于堆放大钢模板。 1.2结构尺寸简表(单位:除注明外为mm) 2.3.1电梯井、楼梯间层间接茬部位的模板支设与加固是模板工程质量控制的重点。 2.3.2后浇带采用独立支撑体系且施工量大。 二、施工安排 2.1施工流水段划分 根据设计图纸划分施工流水段,21#住宅楼地下按后浇带划分为2个流水段、地上划分为2个流水段;22#住宅楼地下按后浇带划分为2个流水段、地上划分为3个流水段;23#住宅楼地下2个流水段、地上共划分为3个流水段;24#住宅楼地下、地上共划分为2个流水段;25#住宅楼地下按后浇带划分为2个流水段、地上划分为3个流水段;26#住宅楼地下、地上整体划分为1个流水段;地下车库根据后浇带划分为9个流水段。

A.21#住宅楼流水段划分如下: 地下:第1流水段:1-13/A-F轴;第2流水段:13-25/A-F轴。 地上:第1流水段:1-13/A-F轴;第2流水段:13-25/A-F轴。 B.22#住宅楼流水段划分如下: 地下:第1流水段:1-13/A-F轴;第2流水段:13-25/A-F轴。 地上:第1流水段:1-11/A-F轴;第2流水段:11-16/A-F轴;第三段流水段:16-25/A-F 轴。 C.23#住宅楼流水段划分如下: 地下:第1流水段:1-13/A-J轴;第2流水段:13-25/A-J轴。 地上:第1流水段:1-10/A-J轴;第2流水段:10-16/A-J轴,第3流水段:16-25/A-J轴。 D.24#住宅楼流水段划分如下: 地下:第1流水段:1-16/A-J轴;第2流水段:16-25/A-J轴。 地上:第1流水段:1-16/A-J轴;第2流水段:16-25/A-J轴。 E.25#住宅楼流水段划分如下: 地下:第1流水段:1-13/A-J轴;第2流水段:13-25/A-J轴。 地上:第1流水段:1-10/A-J轴;第2流水段:10-16/A-J轴;第2流水段:16-25/A-J轴。 F.26#住宅楼流水段划分如下: 地下:第1流水段:1-15/A-K轴。 地上:第1流水段:1-15/A-K轴。 F.地下车库流水段划分如下: 第1流水段:1--1/2/D--H轴。 第2流水段:1/2--6/A--D轴 第3流水段:1--9/G--L轴 第4流水段:6--10/A--D轴 第5流水段:10--14/A--F轴 第6流水段:9--11/D--H轴 第7流水段:9--13/F--L轴 第8流水段:11--14/L--P轴 第9流水段:11--14/P--T轴 地下车库根据后浇带划分为9个流水段。 2.2施工部位及工期 第一阶段:地基与基础施工阶段:2013年05月至2013年08月

模板工程施工方案(技术交底)

模板工程施工计划 一、工程概况: 大连开发区董家沟1-1路北动迁住宅二期6#、7#、8#、9#、10#楼,建筑面积6#楼为10533.02m2有灌注桩,十一层,层高32.8 m、7#楼为8585.42m2有灌注桩,十一层,层高32.6 m、8#楼为8233.29m2独立柱基础,十一层,层高30.8 m、9#楼为7851.83m2有灌注桩,十一层,层高30.8 m、10#楼为7168.52m2有灌注桩,十八层局部十一层,层高52.4 m。结构形式为现浇钢筋砼框架结构。 多数柱截面尺寸为400×400mm,最大梁截面尺寸为250×600mm,最大房间为5500×4200mm,板厚有100mm、120mm。 二、材料: 1、独立基础采用钢模板和木支撑。 2、地下室及以上采用木模板和木支撑。 三、模板支撑设计: 1、采用小头直径d≥100mm的圆木作立杆,用50×80mm的木方做檩木,形成支撑系统。 2、布置支撑系统前,将地基处理平整,严禁受力地基下沉,可将地面夯实找平,铺50×80的垫方。 3、梁采用钢模板,支撑立柱的采用圆木,间距为0.9m,柱在高度方向设置纵、横向水平拉杆和斜拉杆,水平杆离地面0.5m左右一道。隔2m一道。 4、柱采用钢模板、柱卡具,柱箍间距0.6m,独立柱四面设斜面支撑。 5、板的支撑檩条0.9m一道,圆木立柱间距0.9m。 6、墙模板采用木模板穿墙螺栓加固间距450×450,规格Φ10。

四、模板支撑用圆木和木檩条,布置情况如附图1: 五、细部构造大样图(见附图2) 六、基础做法: 基础应进行找平夯实铺大于50厚木桥板,用对拨木楔调整标高。如支撑在混凝土上的加垫板。 七、模板的安装、施工工序、方法、安全措施: 1、模板堆放,应选择地势高、排水良好、坚实平整、便于搬运的地方。叠放 整齐,码垛成方,不许单块垛码或超过稳定高度。 2、柱模板安装:柱模板安装前应先将钢模板组合成单片柱模,一边带一个角模,然后将单片柱模底侧置于柱的位置,加以临时支撑,再用U型卡将两侧模板连接卡紧(模板相交处已有角模),在加以临时支撑,以同样的方法完成其余单片柱模板的安装。再用角钢柱箍按600mm间距逐个套箍,在安装柱模的拉杆或斜撑。拉杆每侧设两根,固定于事先预埋在承台、地梁内的钢筋环上,经校正后,正式完成安装。 3、梁模安装:按线支立柱—调整至设计标高—安装梁底模—安装侧模—加固校正。支立柱前,基础应事先夯实找平,垫通长的木板,单排立柱间距保持800mm,双向加剪刀撑和水平拉杆,用钢管和扣件架好支撑后在铺设预组合的单片梁底模,清除梁底杂物在安装梁侧模板,用“U”形卡连接,三角架和梁托架支撑固定梁侧模板。最后,进行梁模板的中线、标高及断面尺寸检查。梁跨度大于4米时,安装模板时要起拱,为跨度的1—30/00。 4、板模安装工序:地面夯实—支立柱—按桁架—铺模板—校正标高—加水平拉杆。支立柱前先夯平基础,铺通长的垫木,安装时边跨一侧开始,按完第一排桁架和支柱,临时固定,再按第二排,依次安装。支柱间距、桁架间距按先前计算确定。

模板施工方案技术交底(新)

技 术 交 底 记 录 编号: 工程名称 中航北苑大厦 交底时间 2010 年 8 月 30 日 方案名称 模板施工方案 交底内容: 一、施工部署 1、 施工安排 本工程普通高度梁板柱结构采取梁板柱一次性浇筑混凝土,局部墙体根据层高分段浇筑。 2、 模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,考虑以下几点: (1)模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 (2)满足设计条件和施工使用要求,能够充分满足结构构件截面成型尺寸偏差要求、施工中安全性要求。 (3)选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 (4)结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合文明标准化工地的有关标准,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定普通模板工程施工方案(不含高支模与清水模板)采用以下模板及其支撑方案: 梁模板:面板采用18mm 木胶合面板,50×100木枋(内楞)现场拼制,φ48×3.5双钢管(外楞)支撑,采用可回收M14对拉螺栓进行加固。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管。梁侧和梁底采用50×100木方作为次肋,采用钢管作为主肋。梁高大于等于600mm 时,采用对拉螺杆加固,对拉螺杆在梁1/2净高处设置,螺杆间距横向450mm 。支撑架体钢管立杆纵距1.2m ,横距0.9m,步距1.2m 。 板模板:面板采用18mm 木胶合面板,板底采用50mm ×100mm 木枋支撑,间距250mm 。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管,支撑架体钢管立杆纵距1.2m ,横距0.9m,步距1.2m 。 中建三局 一公司 专项技术方案审批管理流程 JS-LC-003-01

模板工程施工方案技术交底

模板工程施工计划一、工程概况: 大连开发区董家沟1-1路北动迁住宅二期6#、7#、8#、9#、10#楼,建228585.42m7#楼为,层高32.8 m10533.02m筑面积6#楼为、有灌注桩,十一层2独立柱基础,十一层8233.29m,层高,十一层层高32.6 m、8#楼为有灌注桩,227168.52m楼为30.8 m、10#有灌注桩,十一层,层高9#30.8 m、楼为7851.83m有灌注桩,十八层局部十一层,层高52.4 m。结构形式为现浇钢筋砼框架结构。 多数柱截面尺寸为400×400mm,最大梁截面尺寸为250×600mm,最大房间为5500×4200mm,板厚有100mm、120mm。 二、材料: 1、独立基础采用钢模板和木支撑。 2、地下室及以上采用木模板和木支撑。 三、模板支撑设计: 1、采用小头直径d≥100mm的圆木作立杆,用50×80mm的木方做檩木,形成支撑系统。 2、布置支撑系统前,将地基处理平整,严禁受力地基下沉,可将地面夯实找平,铺50×80的垫方。 3、梁采用钢模板,支撑立柱的采用圆木,间距为0.9m,柱在高度方向设置纵、横向水平拉杆和斜拉杆,水平杆离地面0.5m左右一道。隔2m一道。

,独立柱四面设斜面支撑。0.6m、柱采用钢模板、柱卡具,柱箍间距4 5、板的支撑檩条0.9m一道,圆木立柱间距0.9m。 6、墙模板采用木模板穿墙螺栓加固间距450×450,规格Φ10。 四、模板支撑用圆木和木檩条,布置情况如附图1: 五、细部构造大样图(见附图2) 六、基础做法: 基础应进行找平夯实铺大于50厚木桥板,用对拨木楔调整标高。如支撑在混凝土上的加垫板。 七、模板的安装、施工工序、方法、安全措施: 1、模板堆放,应选择地势高、排水良好、坚实平整、便于搬运的地方。叠放整齐,码垛成方,不许单块垛码或超过稳定高度。 2、柱模板安装:柱模板安装前应先将钢模板组合成单片柱模,一边带一个角模,然后将单片柱模底侧置于柱的位置,加以临时支撑,再用U型卡将两侧模板连接卡紧(模板相交处已有角模),在加以临时支撑,以同样的方法完成其余单片柱模板的安装。再用角钢柱箍按600mm间距逐个套箍,在安装柱模的拉杆或斜撑。拉杆每侧设两根,固定于事先预埋在承台、地梁内的钢筋环上,经校正后,正式完成安装。 3、梁模安装:按线支立柱—调整至设计标高—安装梁底模—安装侧模—加固校正。支立柱前,基础应事先夯实找平,垫通长的木板,单

模板施工技术交底记录(标准版)

模板施工技术交底记录(标准 版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

模板施工技术交底记录(标准版) 一、模板安拆施工 A.模板安装前准备工作 a.模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 b.模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 c.标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模

板的安装位置。 d.竖向模板的支设应根据模板支设图。 e.已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。 f.支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。 B.模板支设 1、地下室底板、承台、地梁 ①底板下翻,地梁及承台侧模全部采用砖胎模,为增强基坑边坡强度及稳定性,基槽土方开挖后,由施工员进行放线。外围梁的侧胎模厚为240mm,M5水泥砂浆砌筑。砌体砂浆饱满,以防止基坑外出现的渗水。 ②基坑内部胎模为120mm,M5水泥砂浆砌筑,其高度在基础底板垫层底标高超深部分及胎模与底板之间的间隙用1:1砂石回填。 ③底板的侧模及底板高低处挂模全部采用九合板模板,钢管

模板,方案交底

模板,方案交底 篇一:模板技术交底 篇二:模板技术交底 1、本表施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 篇三:模板方案交底 万科四季花城5-6#楼模板工程 施(交工方底)案 审核人:吉哲 编制人:卢罡 编制时间:XX年3月5 辽宁金帝建设集团 日 万科四季花城5-6#楼模板工程 施工方案 审核人:吉哲 编制人:卢罡 编制时间:XX年3月5 辽宁金帝建设集团 日

模板工程施工方案 本工程万科四季花城5-6#楼,六层砖混结构,现浇斜屋顶,±以下部分在XX年下半年已完成。今年所要完成的是±以上主体及装饰工程。砼的强度等级为C25,矩形柱、洞口边柱及楼板采用清水砼法施工,按要求采取双层模板施工方案,模板为10mm厚的竹模板;非清水砼部分采用钢模和木板模进行施工。 本建筑物建筑面积为6548m2,根据模板配料计算相关材料用量。 (1)\竹模: S=1400m2(471张规格为1220*2440*10mm) (2)、钢模:S=238m2 一、楼板模板 本工程±以上顶棚按清水砼标准施工,基础部位用钢模板,柱、梁、板采用复合大板支模。采用φ48×钢管做模板支撑横管。因为本工程层高为米,支撑间距不宜大于米,所以,支承立柱间距取米,一层梁板支撑下必须铺设50mm 厚跳板,以防回填土沉陷,上下楼层间模板支撑要对位。模板使用前拆模后均应修整清理,刷好隔离剂,分规格堆放好。模板投入量:柱2层、梁2层、板2层、支顶2层,悬挑部位二层。配模施工方案见附图。对于跨度超过4mm的梁板,按1/1000-3/1000要求起拱。要采用足够的摸板支撑,且支撑立柱间采用两道横向拉结,以保证模板具有足够强度、刚

方案交底样本

一、编制说明 本方案适用于地基处理深度大、钢管桩施工不便、河道和管线要求以及桥位有障碍物等( 罗格立交魁奇路主线和高田高架桥) 部位的部分现浇连续梁。贝雷梁法支架方案在本方案是指抱箍、工字钢、钢管和贝雷梁等组合搭设的以贝雷梁做主受力构件现浇梁满堂支架方案。同时在其上搭设碗扣或扣件支架作为调整标高和落架措施。 二、编制范围 本设计方案涉及的部位均因为河道排汛和障碍物不能拆迁, 不能施工地基处理或基础。 鉴于地质和地貌现状, 为了减低现浇梁地基处理费用, 适应施工条件, 提高现浇梁支架的安全性和适用性, 本方案利用墩柱等永久性结构和工具式装置抱箍以及装配式公路贝雷梁进行支架设计。 表2.1 方案编制范围一览表 三、贝雷梁法支架方案 3.1罗格立交魁奇路主线桥( ZY1—ZY5) 现浇连续梁贝雷梁法支架方案 支架方案基本思路: 经过利用永久性墩柱和每跨中增加1个临时支墩的承载力以及贝雷梁的抗弯能力组合成多孔连续梁式满堂支架( 局部与桥墩不能贯通时按照2孔连续梁进行设计) 。

1 贝雷梁板式支墩设计 上下层桁架弦杆之间设短梁增强支墩稳定, 短梁用I20工字钢, 连接采用螺栓型式。 1) 有承台情况的支墩设计: 利用桥墩( ZY1—ZY4) 承台及下部桩基作为基础, 其上每侧支撑四排( 间距45cm) 双层贝雷梁, 为纵向贝雷梁提供支撑。在承台适当部位预埋直径25cm 的螺杆锚固件并反拉贝雷梁以平衡大挑臂的弯矩。 2) 有系梁情况的支墩设计: 由于ZY5和EN1在现浇梁同一法线上, 能够利用两个承台作为横梁支点。由于ZY5墩承台裙边宽度只有45cm、 EN1墩承台裙边宽度仅有55cm, 考虑到横梁支点, 沟通设计以桩直径为宽度在顺桥向对承台加宽30cm, 为了将荷载有效转递到桩基应适当配筋。同时考虑到该临时墩直接能够坐在地面, 在跨度大时对部分地基进行换填和硬化以分担荷载。 3) 跨中临时( 贝雷梁板式) 墩的设计: 跨中临时墩采用贝雷梁搭设: 共设4个, 每个临时墩采用双层四排贝雷梁以45cm支撑架连接搭设。 4) 跨中临时墩基础 采用CFG桩和桩顶设承台共同形成基础方案, 在CFG桩顶部的1.5米设置钢筋笼, 同时伸出桩顶30cm与桩顶承台联结并用于锚固。 每个基础由4根CFG桩和一个小承台组成: CFG桩间距纵横向1.2米, 桩长19米; 承台尺寸: 长*宽*高=1.8*1.8*0.35米, 配构造钢筋。每个承台上设置4排贝雷梁, 间距45cm。 2 贝雷梁纵向设计: 按照多孔不等跨连续梁进行布置, 采用单层多排贝雷梁结构。纵向通长长度108米, 由36片贝雷梁组拼。 在桥墩影响纵梁贯通时( 该部分按照两跨连续梁计算) , 因跨度为25米, 贝雷梁梁长21—24米考虑( 两侧的支点{21-(25-6.6)}/2=1.3米) , 不能满足

技术交底书模板

技术交底书 发明名称 技术问题联系人 联系人电话E-mail Fax 术语解释 一、要求保护的发明创造的主题名称 写明发明人所认为的本专利申请想要保护的发明创造主题名称。 二、技术领域 写明本专利申请中的发明创造属于何技术领域,可以在哪些领域应用。三、技术背景 详细介绍本发明创造的背景技术,尤其要描述已有的与本发明最接近的背景技术。 1.介绍在所述技术领域内的技术现状,尤其是与本发明欲改进的核心技术有关 的技术现状。 2.可从大的技术背景和小的技术背景两个方面进行介绍。大的技术背景主要是 指该技术领域的总体状况,小的技术背景是指与本发明改进的具体技术密切相关的技术状况。 3.技术背景介绍的详细程度,以不需再去看文献即可理解该技术内容为准,如 果现有技术出自专利文献、期刊、书籍。则提供出处。现有技术有相关附图的,最好一并提供并结合附图说明。 注意:附图请尽可能提供可编辑格式的版本,例如cad图。

四、现有技术存在的问题 介绍现有技术存在的缺点是什么?针对这些缺点,说明本发明要解决的技术问题,即本发明的目的。 1.客观评价现有技术的缺点,会带来哪些问题,这些缺点是针对本发明的优点 来说的,本发明正是要解决这些问题的缺点,本发明无法解决的技术问题不必描述,本发明不能解决的缺点也不必写。 2.如果找不出对比技术方案及其缺点,可用反推法,根据本发明的优点来找出 对应的缺点,还可以从结构角度推导出现有相近产品的缺点。 3.缺点可以是成本高、结构复杂、性能差、工艺繁琐等类似问题。 4.针对前面现有技术的所有缺点,逐一正面描述本发明所要解决的技术问题。 五、本发明技术方案的详细阐述 本部分所提供的内容涉及专利申请文件中最重要的部分,越详细越好。 1.对于发明和实用新型专利要求保护的主题是一个技术方案,因而在这部分应 当阐明本发明要解决的技术问题,即发明目的,是通过什么样的技术方案来实现的,不能只有原理,也不能只做功能介绍、应当详细描述本发明的各个发明改进点及相应的技术方案。 2.技术方案是指为解决上述技术问题(即达到上述发明目的)而采取的技术措 施(即由技术手段构成的技术构思)。因此,本发明的技术方案应当通过清楚、完整地描述本发明的技术特征(如构造、组织、形状等)以及作用、原理而将其公开到使本专业技术领域中的普通技术人员能够实施本发明为准。 3.对于不同类型的发明,需要采用不同的描述方式来说明技术方案。例如:对 于设备发明,应当具体说明其零部件的结构及其连接关系,必要时结合附图

技术交底书模板

交底书注意事项 1.技术交底书是帮助代理人理解真实发明创造点,写好申请文件的基础。代理人并不是技术专家,交底书要使代理人能看懂,尤其是背景技术和详细技术方案,一定要写得全面、清楚。 2.英文缩写要有中文译文,避免使用英文单词。术语应采用行业标准用语。 3.全文对同一事物的叫法应统一,避免出现一种东西多种叫法。 4.代理人的沟通时,对于代理人的疑问应认真讲解,要求补充的材料应及时补充。代理人对交底 技术内容承担保密责任,因此申请人应充分公开其发明创造技术内容。 5.专利法规定: 1)专利必须是一个技术方案,应该阐述发明目的是通过什么技术方案来实现的,不能只有原理,也不能只做功能介绍; 2)专利必须充分公开,以本领域技术人员不需付出创造性劳动即可实现为准。由于专利申请文件在申请后不能对其内容进行修改,即不能改变、增加或删除,因此交底书必须充分完整。 必须满足上述规定,专利才能批准,但为了不让竞争对手完全掌握我司技术,对于希望保密的地方,可以在细节上做一些加工,如隐藏,或提供别的实现方式。对于希望保密的地方,可向代理人说明。

0、缩略语和关键术语定义(填写要求:1、注明所使用的英文缩写所表示的中文内容;2、注明本文中所使用的关键术语的定义。) 1、技术背景及与本发明最相近似的现有技术 1.1 背景技术(填写要求:1、简介该技术领域的发展;2、解释相关关键技术;3、对于理解发明内容没有帮助的不要提供。) 1.2 与本发明相关的现有技术一 1.2.1 现有技术一的技术方案(填写要求:1、只提供相关现有技术,不相关的不提供,如果该现有技术的缺点或不足正是本发明所要解决的技术问题,则为相关现有技术,否则为非相关现有技术; 2、结合附图,用文字对实现方案进行描述;应详细介绍,以不需再去看文献即可领会该技术内容为准,如果现有技术出自专利、期刊、书籍,则提供出处。 3、现有技术的提供非常重要,能加快专利的授权,还能使专利代理人找出本发明的创新点,以确定合适的保护范围。) 1.2.2 现有技术一的缺点(填写要求:1、根据本发明的优点来找对应的缺点;2、本发明不能解决的缺点,不需要提供;3、缺点可以是成本高、效率低、反应速度慢等类似的问题。) 2、技术方案 2.1 本发明所要解决的技术问题(发明目的)(填写要求:1、对应现有技术的所有缺点,一一正面描述本发明所要解决的技术问题;2、本发明解决不了的,不要写;)

相关文档