文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国家博物馆施工现场总平面布置方案

国家博物馆施工现场总平面布置方案

国家博物馆施工现场总平面布置方案
国家博物馆施工现场总平面布置方案

施工现场总平面布置方案

国家博物馆改扩建工程施工现场十分狭小,周边环境复杂,在平面布置时应根据现场实际情况和不同的施工阶段,重点考虑塔吊、施工电梯、材料场地和现场临时道路的布置,为组织施工创造条件。

1 现场条件分析

1.1 工程位置

该工程施工现场位于天安门广场东侧、长安街南侧、公安部西侧(见图 1.1),工程地理位置十分显要。国家博物馆正门(西门)矗立的奥运会倒计时牌,提醒着过往的游人奥运会开幕的日子,同时也时时刻刻提醒在这里施工的单位注意形象。

1.2 出入口设置情况

现场现阶段共设有五处大门,其中3号门为办公区入口,主要用于施工人员进入施工现场和管理人员进入办公区;1号门位于现场西侧北出口,奥运会倒计时牌北侧,为主要施工通道之一,用于混凝土车辆以及施工车辆出入施工现场,2号门位于奥运倒计时牌南侧,为备用出入口;4号门位于施工现场北侧,面对长安街,为夜间施工车辆主要施工出入口;5号门位于施工现场东侧,需要从公安部大门通行。1号、2号、4号、5号大门在大型车辆限行时间之外可以进入施工现场,5号门出入现场还需与公安部协调。出入口设置见图1.2。

1.3 周边情况

施工现场东侧和南侧有部分非业主建筑物,如图1.3所示,施工过程中需要对其进行相应的保护。

1.4 水电情况

根据业主提供的平面图,施工用水、用电已接到施工现场边缘,临时供水管管径为DN150,位于现场西侧和北侧,临时供电容量为两处2×500KVA

的变压器,分别位于现场的南侧和北

图1.3 东侧及东南角现状

施工现场

图1.1 施工现场位置

长安街

图1.2 现场大门位置

侧。

1.5 交通情况

现场周边交通情况复杂,周边限行情况较多,具体交通限行情况见表1.5。

表1.5 周边具体交通情况

2 布置原则与布置依据

平面布置时应根据现场实际情况,结合工程特点进行布置,就本工程而言,布置原则和依据如下: 2.1 布置原则

施工现场平面布置以现场条件及工程施工特点为根据,本着施工现场布置紧凑合理、减少临时设施的拆改,经济节约的原则开展现场的布置及施工活动,详细的施工平面布置原则确定如下:

1 施工现场平面分办公设施、生产设施和现场围蔽进行布置。

2 施工平面紧凑有序,在满足土建、钢结构、机电安装、装修施工的条件下,尽量节约施工用地,以适应国家博物馆现场狭小的条件。

3 利用业主提供的水、电条件,本着尽量节约线路的原则对施工现场临时用水、电路进行合理的布置。

4 合理布置塔吊和施工电梯的位置和型号,利用原有场内施工道路,合理布置材料堆放场地,减少运输费用和场内二次搬运。

5 尽量避免对周围环境的干扰和影响,减少对公安部办公楼、居民以及天安门广场的影响。

6 按市有关现场卫生、安全防火和环境保护等的要求进行布置。 2.2 布置依据

1 招标文件有关要求。

2 现场临界线、水源、电源位置,以及现场勘察结果。

3 招标提供的招标图纸。

4 总进度计划及资源需用量计划。

5 总体部署和主要施工方案。

6 安全文明施工及环境保护要求等。

3 生活区布置

由于本工程施工场地狭小,生活区、钢结构堆场以及其他临时周转材料场地在场外设置。

3.1 生活区租场地的选择

本工程可用场地狭小,现场仅能满足总承包管理人员办公及住宿。本工程施工高峰期时施工人员多达4300多人,因此考虑在场外租用场地设置生活区。经过考察与协商,综合考虑交通、距离、场地大小等各项因素,拟在南三环与南四环之间租赁一块场地,约15000多㎡,租期至2010年3月15日。生活区距现场距离10公里多,交通较为便利,由生活区到施工现场时间约为20分钟,行驶路线及距离如图3.1-1。 3.2 生活设施的布置

生活区内设置职工宿舍、食堂、活动室等房间,满足职工休息以及文化活动的需要。 3.2.1 宿舍布置

职工宿舍共360间,宿舍尺寸为7.28m ×3.64m ,每间12人,上下铺,床架被褥统一、实行公寓化管理。宿舍内设置生活用品专柜,门口设置垃圾桶。 3.2.2 食堂布置

在生活区的北侧西设置510㎡的职工食堂,内配冰柜,蒸箱、炉灶、排风扇等设施。食堂设置独立的制作间、储藏间,门扇下方设置防鼠挡板,燃气罐单独设置存放间。食堂的制作间灶台及其周边铺贴瓷砖,高度1.8m 。 3.2.3 浴室布置

在生活区东、西两端各设一间浴室。浴室内贴瓷砖和防滑地砖。 3.2.4 厕所布置

按照每25人一个蹲位,在宿舍楼东、西两侧各设一处水冲式厕所。厕所墙地面铺设白色瓷砖,由专人进行打扫,保持清洁卫生。 3.2.5 娱乐设施布置

在生活区北侧设置职工活动室,配备书报和杂志,餐厅、活动室均安放电视;在工人生

图3.1-1 生活区位置

活区内北侧东设置一个标准篮球场;生活区布置读报栏。

生活区平面布置见图3.3。

4 办公设施布置

根据招标文件及答疑文件要求,业主现场能提供1300㎡办公用房可供施工单位使用,主要包括两层彩钢板房以及西南门入口处的两栋办公用房。届时,将外侧房子作为管理人员宿舍,幕墙装饰的房子作为办公用房,彩钢板房作为各个分包单位的办公室。

现场办公室内统一配备办公桌椅和文件柜,并配备电脑、复印机、传真机等办公设施;会议室内配备拼装式长型会议桌,满足现场会议需要。

5 生产设施布置

5.1 现场围挡及出入口

1 现场大门:现场设置5处大门,其中西侧2号门为备用大门。其余大门分别为施工现场西侧、西南角、北侧和东侧。西南角的门为办公区出入口,其他三处为施工出入口。施工区大门宽度8m,均按照天安门广场管理要求制作,现场北侧和西侧等处,为了保持和周边环境的协调,设置成同周边环境相协调的样式,如图5.1。

2 现场围护:现场已有封闭围墙围护,其中东侧为砌墙,北侧和西侧为围挡板,南侧为临时办公用房。东侧因为其他单位尚未把占用的场地腾空,因此,现场东南侧需要进一步完善,使整个现场全部封闭。

3 门卫室:现场所有大门处均设有门卫室,门卫24小时值班,负责施工现场的保卫。

5.2 临时堆场及加工场

施工场地主要在现场东侧和西侧的老馆与新馆之间的庭院处,因此将施工临时堆场和加工场分为两个区,即东区和西区。东区场地主要用于A1-A3的施工,西区场地主要用于A4-A6的施工。各阶段平面布置内容根据进度需要进行调整,场地的面积见表5.2。

表5.2 临时堆场及加工场面积

钢筋加工场分钢筋原材存放区、钢筋加工区和成型钢筋存放区。根据现场场地条件,在现场北门处设置钢筋主加工场,主要用于成型钢筋、调直、切断等,东北角加工场主要用于加工机械连接钢筋,在不同施工阶段,对钢筋加工场地进行适当调整,以满足结构施工需要。

5.2.2 模板加工场

在施工现场的东北部和西部2#门南侧各设一个模板加工棚,模板加工分模板原材存放区、模板加工区和模板存放区。

5.2.3 砌体材料堆场

现场不设砌体材料专用堆场,材料夜间进场后,卸在施工电梯附近,及时安排人员用施工电梯将砌体材料倒运至施工所需部位。

5.2.4 钢结构材料堆场

钢结构构件在场外存放,在夜间按施工进度用量进场,地下室施工阶段布置在底板上,主体结构施工阶段布置在地下室顶板上塔吊覆盖范围内,便于构件吊运。

5.2.5 装修材料

装修材料在夜间按施工进度用量进场,及时运送到施工楼层,室外不设装饰材料专用堆场。

西大门北大门

图5.1 现场大门做法

5.2.6 周转材料场地

周转材料堆场主要设置在现场结构楼层上,随结构施工而迁移。

5.3 库房、机修房布置

施工现场北侧及东南角和东北角设置机修用房、工具库房、土建库房、安装库房等,满足现场生产需要。另外为了满足现场值班需要,设置值班人员宿舍5间,主要用于塔吊司机、施工电梯司机、临时电工等现场必须的值班人员住宿。

5.4试验、标养室布置

现场混凝土标准养护室设置在现场西北角,内配空调、增湿器、温度计、湿度计、混凝土振捣台等设备,满足现场标养试验室条件。

5.5 临时厕所布置

在现场东北角、东南角、现场西侧连廊下设置临时厕所。厕所采用环保型可移动厕所。

5.6 标识标牌布置

1 施工图牌:在大门入口处设置施工图牌,包括企业标牌、工程概况牌、质量管理组织构架牌、安全管理组织构架牌、消防组织架构、项目组织架构、施工平面布置图、农民工须知牌等。

2 安全标识牌:在施工通道、塔吊、施工电梯、临边洞口等处悬挂安全标识牌。

3 导向牌:为便于交通管理,在现场大门口设置导向牌。

4 物资标识牌:各种物资设置现场标识牌,便于现场物资管理。

6 大型机械设备布置

6.1 塔吊布置

工程占地范围大,塔吊布置时既考虑了工作面的覆盖,也考虑了钢结构安装的需求,选用的塔吊见表6.1-1,塔吊安装位置见表6.1-2。

表6.1-1 塔吊设置概况

表6.1-2 塔吊安装位置

6.2 施工电梯布置

施工电梯根据不同的施工阶段进行了布置,电梯型号及安装位置见6.2。

表6.2 施工电梯设置情况一览表

施工电梯 SCD200/200 SCD200/200 SCD200/200

本工程混凝土用量约18万立方米,采用地泵进行浇注。为减少混凝土输送泵的用地,现场东侧4台地泵采用暗埋方式固定,不占用地面的施工场地,即将地泵放入预先挖成的泵坑之内,表面覆盖可移动式盖板。如图6.3所示。

其他混凝土泵的具体位置布置在施工道路和需要浇筑混凝土的施工区,混凝土浇筑量不大的区域采用移动式汽车泵浇筑,具体位置见各阶段总平面布置图。

7 各阶段施工总平面布置

7.1 第一施工阶段总平面布置

本阶段施工内容主要包括:施工准备、老馆新增结构及二次结构施工,扩建部分土方、垫层、基础以及地下室施工。施工时间为2008年2月~2008年6月。

本阶段老馆二次结构施工设置4台SCD200/200施工电梯;扩建部分垂直运输设备采用6台大型塔吊,混凝土浇注采用8台混凝土拖式地泵进行施工,其中东侧4台地泵采用暗埋式。现场设置办公室和值班用房,满足现场办公和值班住宿需要。现场加工场及周转场地主要设置在现场东侧和西侧扩建部分与老馆中间的庭院部位。

第一施工阶段总平面布置见图7.1。 7.2 第二施工阶段总平面布置

本阶段施工内容主要包括:老馆装饰及机电工程施工和扩建部分地上主体结构施工。施工时间为2008年6月~2008年8月。

本阶段机械设备和临设的布置与第一施工阶段相同,施工场地因回填土的完成而变大。 第二施工阶段总平面布置见图7.2。 7.3 第三施工阶段总平面布置

本阶段施工内容主要包括:扩建部分钢结构吊装、二次结构施工、初装修和机电安装工程施工;老馆装饰及机电工程施工。施工时间为2008年9月~2008年11月。

本阶段拆除A1、A3区的1号和3号塔吊,其余塔吊配合钢结构吊装,同时扩建部分安装8台SCD200/200施工电梯,现场设置钢结构临时周转场地和二次结构材料周转场地。

第三施工阶段总平面布置见图7.4。 7.4 第四施工阶段总平面布置

操作人员上下爬梯

图6.3 暗埋地泵做法示意

本阶段施工内容主要包括:老馆展陈施工,扩建部分二次结构施工以及装修和机电安装工程施工。施工时间为2008年11月~2009年5月。

本阶段拆除全部塔吊,施工场地及材料周转场地根据装饰施工需要重新设置。 第四施工阶段总平面布置见图7.4。 7.5 第五施工阶段总平面布置

本阶段老馆“复兴之路”展览开放,现场施工的主要内容包括:扩建部分机电安装、装饰装修施工;老馆南区机电及装饰工程收尾。施工时间为2009年5月~2010年2月。 本阶段为满足参观人员的安全,现场在老馆与新馆之间设置临时隔断,北侧4#门和西侧1#门不再作为施工用出入口,进出现场使用西侧2#门、西南3#门、东侧5#门。现场机电安装、装饰材料周转场地按照需要重新设置。

第五施工阶段总平面布置见图7.5。

8 临时用水方案

8.1 临时用水计算

1

施工用水量q

1(L/s )

,按下式计算:

3600

8.K .N Q K

q 2

1

1

1

1

?=∑

式中 K 1—未预计的施工用水系数(1.05~1.15) Q 1—日工程量 N 1—施工用水定额(L/m 3

) K 2—用水不均衡系数 以用水量最大的混凝土底板浇灌混凝土按500m 3计算:

2.6L/S 3600

8 1.5

5001001.153600

8.K .N Q K

q 2

1

1

1

1

=????

=?=∑

2 施工机械用水量q 2(L/s ),现场因无特殊的用水施工机械,q 2=0。

3 施工现场生活用水量q 3(L/s ),按下式计算:

3600

8t .K .N P q 4

31??=

3

式中 P 1——施工现场高峰昼夜人数(人)

K 4——施工现场用水不均衡系数(1.30~1.50)

N 3——施工现场生活用水定额(一般为20~60L/人·班) T ——每天工作班数(2班)

3L/s 3600

8 1.32530036008t .K .N P q 431.1223=????=??=

4 现场无生活区,生活区生活用水量q 4=0(L/s )。

5 消防用水量

根据《高层民用建筑设计防火规范》,室外消火栓用水量为15L/s,室内消火栓用水量20L/s, Q 5=20L/s

6 施工总用水量计算:

根据规定,当q 1+q 2+q 3+q 4

5.214.320

410004=???=?=

π

式中 d —配水管直径(m ) Q —耗水量(L/s )

υ—管网中水流速度(m/s ) 本工程选择DN150的焊接钢管引入管。 8 水压计算

按下列公式计算沿程水头损失:

h=λ×(l/d)×(v2/2g) ——达西公式 λ=0.3164/(d1/4 ) ——勃拉修斯公式 式中 h ——沿程水头损失

λ——摩阻系数 d ——配水管直径

业主提供的市政水源水压按25mH 2O 考虑,根据实际的管路走向,从水源到最远处水龙头的沿程水头损失为:h=λ×(l/d)×(v2/2g)=10.48mH 2O, 其局部水头损失取沿程水头损失的8%,即10.48×0.08=0.84mH 2O,水源处到最远用水点处的高差为零,故水源到最远用水点的水头损失为:h=10.48+0.84=32mH 2O 。因此,最末端的水头为H=25-32=13.68 mH 2O ,能够满足使用要求。

8.2 临时用水布置

1 室外、室内消火栓给水系统

本系统的设置旨在保护施工现场、主体建筑及邻近建筑物。本设计沿楼周边外围环形敷设室外消火栓系统给水主管,主管各处按用水点需要预留甩口,并按不小于50m 的间距布置室外地上式消火栓,消火栓规格为SX100-1.6。

室内消火栓用水量设计为20L/s 。设临时泵房,将市政水加压后送至主楼内。加压泵采用两台,一台为生产用水加压泵,一台为临时消防泵,互做备用。消防泵可满足室内消防及室外消防用。

楼层预留洞设一根DN80竖管供主楼施工及消防用,竖管每层设DN65室内消火栓。室内消火栓设计采用φ65栓口,25㎜长麻质水龙带。

2 给水布设

从建设单位指定位置接入水源,管径DN150,并做水表井。水表后分为两路,一路供施工现场消防、施工用水施工,并形成环状管网,另一路横干管采用DN50镀锌钢管至办公区。 施工场区楼层施工用水单独设置DN50立管。每层从竖管引两路DN25支管,加截门,用软管引至施工作业面,供施工生产用水。

给水干管接至办公区后,支管分别采用DN25、DN20、DN15热镀锌钢管。

(完整版)施工现场平面布置图

附表五施工总平面图 一、临时设置布局说明 二、安排计划说明 结合施工现场实际情况,对施工现场平面及临时设施进行合理布局,实施封闭式管理。所有临时用房都在科室门牌做出标志,墙面及天棚均采用空心板屋面。卫生间、淋浴间及厨房等地面、墙裙铺设面砖,所有生活用房要求文明整洁。在仓库、食堂等易燃易爆处配置足够的消防设施,预防各种安全隐患的放生。 1、临时施工道路 施工主通道由城市道路到施工现场入口进出,场外交通道路利用现有城市道路,场内施工铺设临时道路。 2、临时供水布置 临时用水包括施工用水、生活用水、消防用水。其中施工用水包括砼及砂浆搅拌、养护、浇砖、模板湿润等。 配水管网的布置方法根据本公司以往类似工程经验,主杆线采用中48镀锌管,支管采用中25镀锌管。现场用水采用环向封闭布置,优点是能保证供水的可靠性,当管网某一处发生故障时,水仍可以正常使用。 3、临时供电布置 (1)施工用电的估算:施工现场用电分动力与照明两类,照明用电按动力用电的10%计算。经用电量计算,在高峰施工期,考虑砼拦和、砼泵送、钢筋、木工加工、铺装面板切割加工、水泵排水、生活照明用电等共计总用量为250KW。 (2)配电线路布置 根据总用电量,配电电压380/220V引自建设方提供的电源,采用三相五线制架空配置,分支线用25平方塑料铜芯线接至各用电设备。

线路应尽量架设在道路内侧,保持线路水平,电线杆采用木杆,间距30米,分支线及引入线均应由电杆处接出。施工用电的配电箱要求设置于便于操作的地方,一般离地面高度不小于1.2米,并且安装漏电保护器,配电箱必须使用劳动部门检验合格的产品。 4、材料堆场 根据本工程的实际情况,钢筋堆在现场仓库内并设加工棚。各种材料堆放,必须整齐、规范,铺装面板加工场及堆场计划分二处设置,具体见平面布置图。 5、施工场地排水 为确保施工期间场内排水畅通,施工前必须对本工程排水系统进行综合规划: (1)在施工场地周边开挖纵向排水边沟排水边沟底宽0.5米,深0.6米,沟内采用10cm细石砼铺底,240砖墙护坡,并且用水泥砂浆粉刷,沟底纵坡不小于0.3%。穿越临时道路采用排水管过路,区域范围内的雨水及基槽内排水通过水泵排入明沟中排放。 (2)当地面排水沟自流排水困难时,则考虑在边沟适当位置设置集水井,利用水泵强制排水,确保施工正常开展。 6、临时设施的布置 现场临时设施包括行政管理用房、生产车间、仓库及生活用房。生产车间包括工具库、钢筋加工、石材加工等。生活用房包括职工宿舍、食堂、厕所、浴室等。具体位置见施工平面布置图。 (1)生活与工作区场地四周挖设临时排水沟,并在生活区设砖砌排水沟与周边排水接通。 (2)生活区道路采用l5厘米塘渣+10厘米C15砼面层。 (3)生活废水经明沟直接排出场外。 (4)生活污水采用化粪池沉淀集中,定期处理,生活垃圾袋装化。 总平面布置图:

施工现场总平面布置方案综述-如何进行施工总平面布置

第一节现场概况及部署 一、现场概况 本工程现场场地较为狭小,周边道路狭窄,现场平面布置考虑充分利用现有场地,按功能划分施工区域及办公区域,施工各区域用围墙隔断,严格按照公司的现场管理手册执行,为保证现场的井然有序,采用隔断、油漆画线、标志板等方式表示区域的使用功能,施工现场平面布置详见附图。

二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地西北面(与**加工场紧邻)布置办公区供管理人员办公和工人住宿、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“方便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场周边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 在现场的基础设施布置及数量见下表:

第二节现场平面分阶段布置及说明 一、下部结构施工阶段 1、平面布置: 我公司进场后根据遵义市安全文明施工要求标准进行围墙全封闭砌筑,在围墙的西北侧设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 本阶段机械设备主要包括:塔吊、混凝土输送泵等,本工程布置1台塔吊,混凝土输送泵布置2台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。 3、加工场地布置: 我公司尽可能利用周边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工标段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 二、上部结构施工阶段 1、平面布置: 根据遵义市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。在土方回填完毕后,将围墙一周边界之间的空地全部硬化形成一条环形道路,作为施工机械、物资运输道路用。在场地内布置一处钢筋、木工加工区作为钢筋、模板加工场地。 2、机械设备配备布置: 机械设备配备有:塔吊、钢筋加工设备、木工加工设备、混凝土输送泵等。 3、加工场地布置: 在塔吊范围内合理布置钢筋、模板加工场地,并配备相应的加工机械。 三、装修施工阶段 保留原有围墙、大门以及现场临时施工通道,在场地内集中设立两台砂浆搅拌机用于装修阶段水泥砂浆的制备,砂浆拌制完毕后由翻斗车或小推车运至

整理施工现场总平面布置_施工平面布置图及布置说明

施工现 JUNE 2021场总平 面布置

施工平面布置图及布置说明 施工现场平面布置原则 根据本工程招标文件规定,并针对本工程实际现场施工及进度要求进行相应的施工平面布置,场地较小,对施工场地合理布置,具体原则是: 1、首先要保证施工区与一期住宅区及北边天骄超市的完全隔开,人流车流完全隔离,保证互不干扰,新增设临时建筑和材料堆放场地,要不影响今后施工,根据各施工阶段情况,合理布置施工道路,保证材料运输道路通畅,施工方便。 2、充分利用甲方在天骄超市侧已修建的三层楼房,不足部分就地解决。 3、根据不同施工阶段重点,各阶段总平面布置作适当调整,使其与各时期的施工重点相适应。 4、中小型机械的布置要处于安全环境中,要避开高空物体打击的范围。 5、材料堆放尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内,以减少发生二次搬运。 6、临电电源、电线敷设避开人员流量大的楼梯及安全出口,以及容易被坠落物打击的范围,电线尽量采用暗敷方式。 现场施工总平面布置 现场施工布置和临时办公的布置 尽可能地利用已建的临时设施,不足部分按其使用要求适当补充,总平面布置图见附图。 根据公司的CIS手册要求,所有现场管理严格按照公司的《现场管理手册》执行,保证现场井然有序,并采用隔断、油漆画线、标志板等方式表示不同区域的使用功能。 1、临时办公室:利用基地北侧前期已建的的三层圆弧建筑的二、三层作为现场临时办公室,业主办公室、会议室,监理办公室设于二层,总承包方办公室布置于三层。总承包方办公室包括项目经理室、技术总负责人室、安装项目经理部、财务组、项目和约组、技术组、机电安装组、质量管理组、安全管理组、施工管理组。 2、工人住宿:利用基地北侧前期已建的的三层条形建筑的二、三层做职工宿舍。一层部分设职工食堂。 现场出入口及道路 根据施工现场现有布置的情况,在正对现有河北大道侧布置了大门,并且设置警卫室,是材料以及人员的主要入口。 按照文明工地的要求,对于重载车道,道路采用C20混凝土建筑,铺设φ14@200

施工现场总平面布置方案设计.

第一节现场概况及部署 说明:因本工程规划设计尚未通过,此案根据现有规划总平面图结合现场勘察编制,仅作参考用途,待正式施工图纸审查通过后加以完善。 一、现场概况 本工程现场场地较为狭小,边道路狭窄,现场平面布置考虑充分利用现有场地,按功能划分施工区域及办公区域。格按照公司的现场管理手册执行,为保证现场的井然有序,采用隔断、油漆画线、标志板等式表示区域的使用功能,施工现场平面布置详见附图。 二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地东北角处面与(10F酒店紧邻)布置办公区供管理人员办公、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 在现场的基础设施布置及数量见下表:

第二节现场平面分阶段布置及说明 一、下部结构施工阶段 1、平面布置: 我公司进场后根据市安全文明施工要求标准进行围墙全封闭砌筑,在围墙的东侧设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 本阶段机械设备主要包括:塔吊、混凝土输送泵等,本工程布置4台塔吊,混凝土输送泵布置5台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。 3、加工场地布置: 我公司尽可能利用边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工标段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 二、上部结构施工阶段 1、平面布置: 根据市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工

施工总平面布置设计方案

施工总平面布置设计方案 一、概况 钱江路四标段(含钱江路隧道)工程位于杭州市钱江新城内,钱江新城位于钱塘江北岸江滨地区,是杭州发展从“西湖时代”踏入“钱塘江时代”的重要转折,是新世纪杭州发展的重大战略举措,而钱江路四标段工程正处于钱江新城核心区市民中心边缘北侧,为新城核心区规划路网中“一横二纵”主干道中重要的“一横”,为保证今后钱江路直行车辆的顺畅,减少对广场的影响,建设钱江路四标段(含钱江路隧道)工程。 钱江路四标段(含钱江路隧道)工程施工内容为:钱江路桩号K3+425~K4+510,全长1085米,其中地下隧道全长528米,起始桩号3+982,终点桩号4+510。K3+425~K4+510全线地面道路、排水工程。市民中心地下人行通道(南线),市民中心地下车库进口匝道,江干渠箱函改造等项目。二、施工总平面布置原则 根据钱江路四标段工程所处的地形特点,结合本工程的施工需要,以及本工程的进度安排,及工程量大等具体情况,并经项目部多次实地踏勘情况,结合从业主处了解的情况进行相应的布置,具体布置原则如下: 1、根据工程位于钱江新城内的特点,尽量考虑节约用地,分散布置临时设施及堆场。 2、结合工程拟建项目工期紧,全面实施的特点,临时设施尽量考虑不占用永久性建设用地,拟在业主协助下租用新城内目前空余土地进行建设。

3、各种生产、生活设施便于工人的生活开展,生产后勤有保障,并且满足安全防火、劳动保护的要求。 4、尽量减少对周围现有环境的影响,采用封闭围护分隔施工区与外界单位。 5、遵循交通组织的原则,现场道路布置合理,设施齐全,控制扬尘,减少环境污染。 6、施工总平面布置详见“杭州市钱江路地下通道工程四标段施工总平面布置图”。 三、施工总平面布置 1、施工临时道路布置 a、概况 根据本工程所处的地理位置,钱江路地下通道位于现状钱江路,北侧沿线单位、居民住房较多,主要有:居安坊小区、四季青中学、怡静坊小区、观音塘小区、常青苑小区、杭州东南汽车修配车、唐祝新村、杭州小霸王童车有限公司等。沿钱江路北侧主要进出口道路有下车路、七甲路、唐祝新村、定江路。施工期间必须确保沿线单位及居民车辆的进出。 b、临时道路布置位置 Ⅰ 3+425~3+920段利用现状钱江路作为施工便道; Ⅱ 3+920~4+510地下通道段施工便道沿拟建隧道两侧布置,由于钱江路地下通道中心线基本同现状钱江路中心线相重合,而现状钱江路路幅宽度为4.5m人行道+14m机动车道+3.0m中央隔离带+14m机动车道+4.5m人行道=40m。拟建钱江路地下通道结构外包尺寸为22m,设计采用明挖顺作法施

【免费下载】施工现场总平面布置图

山东书城项目建设地点位于济南市市中区经十路与胜利大街交汇处,北依经九路,东临民生大街。项目总用地18300平方米,总建筑面积130201平方米。本工程具 体地理位置见下图13-1。 13.1 目前现状描述 1)现场已拆迁完毕,工程开工后进入支护桩施工阶段 2)现场周围的经九路、胜利大街、民生大街将作为本工程入场的主要道路。 3)现场东、西、南、北四侧均已有围墙。 4)根据答疑回复施工用电、用水自行考虑。 现场状况见图13.1。 13.2施工总平面布置的原则 13.2.1总平面布置依据 1)业主提供的用地范围。 2)业主提供的相关施工图纸。 3)山东省、济南市有关施工规定、规程及安全文明施工标准和规定。 4)现场踏勘情况。 5)我公司CI形象规定。 13.2.2总平面布置原则 1)根据工程特点和现场周边环境的特征,充分利用现有施工现场的场地和布置,做好总平面布置规划,满足生产、文明施工要求。 2)各项施工设施布置均需要满足方便生产,有利生活,安全卫生、防火,环境保护和劳动保护要求。 3)加强现场平面布置的分阶段调整,科学确定施工区域和场地平面布置,尽量减少专业工种之间交叉作业,提高劳动效率。 4)加强平面施工的及监督整改,保证场内施工道路畅通。 5)做好现场平面布置和功能分区,对现有临建及管线进行调整。 13.3生活设施布置 根据工程施工人员测算,本工程高峰施工期施工人数约为968人。根据现场实际情况和平面总体部署,工人生活区及管理人员生活区均在场外布置,并实行公寓化管理。13.4办公设施布置 地下结构施工阶段现场办公室在场外设置,具体位置为现场西侧建筑物内,待回填土完毕后现场办公室迁至场内南侧,具体位置详见施工总平面布置图,现场办公区为两层彩钢板房,现场办公设施满足施工及公司CI要求。 13.5 生产设施布置 根据总平面布置原则和现场实际生产需要,进行现场生产设施布置。地下结构施工阶段,设置一个材料加工场,具体位置根据各施工区先后施工顺序在基坑内动态布置,待回填土完毕后现场设置三个钢筋加工场和木工加工场,现场西侧和北侧大门作为材料机械的入口,详见平面布置图。 13.5.1仓储设施 现场仓库设在场地南侧和东侧,详见平面布置图。 13.5.2加工场地 1)在施工场地布置时,充分考虑了以下要求: (1)满足土建施工队使用场地的需求; (2)满足机电加工场地的需要。 (3)满足钢结构吊装的需要。

施工现场总平面图绘制方法

施工现场总平面图绘制方法 一、施工总平面图的主要内容 1.建筑平面图上已建和拟建的地上和地下一切建筑物,构筑物和管线的位置或尺寸。 2。测量放线标桩、地形等高线和取舍土地点。 3.移动式起重机的开行路线及垂直运输设施的位置. 4.材料、加工半成品、构件和机具的堆场。 5.生产、生活用临时设施.如搅拌站、高压泵站、钢筋棚、木工棚、仓库、办公室、供水管、供电线路、消防设施、安全设施、道路以及其他需搭建或建造的设施。 6。现场试验室。 7。必要的图例、比例尺、方向及风向标记。 二、设计步骤 1.绘制已有建筑物(构筑物)、道路和待建建筑物、确定施工现场区域、设置围墙。 2。确定起重机械的位置。 起重机械包括塔吊(有轨式、固定式)、井架、龙门架及汽车起重机械等几种。 塔吊的布置: 1)塔吊的平面位置。主要取决于建筑物的平面形状和四周场地条件。 2)有轨式塔吊:一般应在场地较宽的一侧设建筑物的长度方向 布置。布置方法有:设建筑物单侧布置、双侧布置和跨内布置三种. 固定式塔吊:一般布置在建筑物中心、或建筑物长边的中间。 2)塔吊的服务半径。 3)起吊高度(安全高度) 4)起吊重量(最远距离、最重构件) 3.确定搅拌站、加工棚和材料、构件堆场的位置;应尽量靠近使用地点或在起重机能力范围。 1)加工棚:建筑物四周

2)仓库和堆场的布置。 根据各施工阶段的需要和材料设备使用的先后顺序来进行布置、提高场地使用的周转效率. 3)搅拌站的位置应尽可能布置在垂直运输机械附近、以减少砼及砂浆的水平运距。 4.布置运输道路 1)尽可能利用原有道路; 2)满足消防要求、宽度不小于3。5m; 3)汽车单行道的最小宽度为3m. 5。布置临时设施:办公用房、工人宿舍、现场试验室、垃圾处理站等。 6.临时水、电线路。 1)临时供水的布置。 供水管网布置;管径大小计算。 2)临时供电的布置。 用电量和导线等计算:变电器、配电箱布置、安全架空距离 7.设置图例、说明、指北针等;打印、出图 三、设计依据 1。规划图、总平面图、竖向布置图和地下设施布置图等. 2.工程建筑总工期、分期建设情况与要求 3.施工部署和主要单位工程施工方案 4.工程施工总进度计划 5。主要材料、构件和设备的供应计划及周转周期 6。主要材料、构件和设备的供货与运输方式 7.各类临时设施的类别、数量等 四、设计原则 在满足现场施工条件下、布置紧凑、便于管理尽可能减少施工用地 1在满足施工顺利进行条件下、尽可能减少临时设施、减少施工用的管线、尽可能利用施工现场附近的原有建筑物作为施工临时用房、并利用永久性道路施

建筑工程总平面的布置方案

总平面的布置 本施工平面布置图根据业主单位提供的总平面图和现场实际情况,结合本标书施工方案和施工进度计划的具体要求而确定的,本着“满足需要,尽量缩短材料二次运距”的原则而布置的。 (一)、施工围墙 施工围墙建在业主指定的范围内,根据现场的地形情况进行建设,除东向和南向利用已建好的围墙外,西向和北向的围墙均采用彩钢板进行封闭,围墙高度为2.2m。 现场设置两个施工出入口,分别设置在北向和南向(已有),每个施工出入口均设置门卫。 (二)、垂直运输机械的合理安排 本工程共布置7台塔吊,分别为1台K50/50(臂长70m)、2台QTZ100(臂长70m)、1台STT293(臂长60m)、1台STT403(臂长80m)、2台C7052自升式塔吊,其中1台1台STT403(臂长80m)塔吊布置在建筑物内部,其余五台塔吊布置在地下室范围内、主体结构外侧,具体位置详施工总平面布置图(1台QTZ100塔吊在钢结构安装阶段更换为1台C7052)。塔吊工作范围基本覆盖拟建建筑,同时满足施工期的模板、钢筋、架料的垂直运输及施工进度要求。 砌体及装饰施工阶段配备4台施工电梯,在室内装修阶段,因施工电梯布置在建筑物外围,无法到达建筑物的较高处,故根据建设单位的总体部署,部分垂直运输可利用安装单位提前安装的消防电梯,我单位将根据安装两台消防电梯减少一台施工电梯的原则,相应地减少施工电梯的数量。 混凝土的垂直运输采用砼输送泵输送至各施工操作点。 (三)、畅通的施工道路 施工道路进行碾压硬化处理,并保持施工道路畅通。现有场内的

施工道路宽约为4m,道路采用下铺200 厚砂夹石夯实后,上铺C15砼,厚100mm,道路若有损坏,及时修补。 在钢结构安装阶段采用了一台400吨的履带式起重机,在该机械进场前,修建起重机的专用道路,道路宽度为15m宽,道路的处理在施工时根据机械厂家提供的有关起重机自重等数据再确定处理方案。 本工程东北部分路段因场内运输的需要,必须进行拓宽处理后作为场内道路使用,因此处填土高度达20~30m,处理措施如下:在处理范围内侧采用打入小型的预制混凝土桩,顶部和上部的水平结构进行拉锚后,然后内部分层填土,分层压实,注意填土的范围不能进入河工控制线范围。 (四)、砼输送泵的设置 本工程砼由商品砼搅拌站制备供应,用混凝土泵车输送至各浇筑点,现场内设四台砼泵(一台为柴油砼泵)加泵管的砼泵送运输体系,实现砼的水平、垂直运输。混凝土输送泵的布置位置详见施工总平面布置图。 (五)、钢筋、模板加工房及生产用房的搭建 本工程现场内生产用房包括钢筋、模板加工场地、机修车间、仓库等,以上用房在现场内均设置4个。钢筋和模板加工车间和堆场,其位置在塔机工作范围之内,在进入装饰阶段后,拆除钢筋加工房。其中西南向的钢筋、模板加工车间须将场地平整以后(因场地有一定的高差)方可建设。 变、配电房布置在东北面及西面,钢筋、模板加工车间附近。(六)、有序的材料堆场 所有周转材料及其他原材料等尽量堆放在垂直运输机械附近的空地上,按平面规划进行有序堆放,减少二次水平转运,节约用工。材料堆场均做10cm厚C10垫层。由于地下室结构施工阶段场地狭窄,各种材料应作好供应准备,根据需用量随时准备进场。

施工平面布置方案要点

施工平面布置方案要点 一.布置原则 1、施工平面布置应严格控制在建筑红线之内。 2、平面布置要紧凑合理,尽量减少施工用地。 3、尽量利用原有建筑物或构筑物。 4、合理组织运输,保证现场运输道路畅通,尽量减少二次搬运。 5、各项施工设施布置都要满足方便施工、安全防火、环境保护和劳动保护的要求。 6、在平面交通上,要尽量避免土建、安装以及其他各专业施工相互干扰。 7、符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。 8、现场布置有利于各子项目施工作业。 9、考虑施工场地状况及场地主要出入口交通状况。 10、结合拟采用的施工方案及施工顺序。 11、满足半成品、原材料、周转材料堆放及钢筋加工需要。 12、满足不同阶段、各种专业作业队伍对宿舍、办公场所及材料储存、加工场地的需要。 13、各种施工机械既满足各工作面作业需要又便于安装、拆卸。 14、实施严格的安全及施工标准,争创省级安全文明工地。

二、布置内容 ▲▲▲ 1、拟建的建筑物或构筑物,以及周围的重要设施。 2、施工用的机械设备固定位置。 3、施工运输道路。 4、水源、电源、变压器位置,临时给排水管线和供电、动力设施。 5、施工用生产性、生活性设施(加工棚、操作棚、仓库、材料堆场、行政管理用房、职工生活用房等) 6、机械站、车库位置 7、一切安全、消防设施位置。

三、布置步骤▲▲▲ 场外交通的引入(铁路运输、水路运输、公路运输)→仓库与材料堆场的布置→加工厂布置→布置内部运输道路→行政与生活临时设施布置→临时水电管网及其他动力设施的布置 1、场外交通的引入

设计全工地性施工总平面图时,首先应从研究大宗材料、成品、半成品、设备等进入工地的运输方式入手。当大宗材料由铁路运来时,首先要解决铁路的引入问题; 当大批材料是由水路运来时,应首先考虑原有码头的运用和是否增设专用码头问题;当大批材料是由公路运入工地时,由于汽车线路可以灵活布置,因此,一般先布置场内仓库和加工厂,然后再布置场外交通的引入。 2、仓库与材料堆场的布置 通常考虑设置在运输方便、位置适中、运距较短并且安全防火的地方。区别不同材料、设备和运输方式来设置。 (1)当采用铁路运输时,仓库通常沿铁路线布置,并且要留有足够的装卸前线。如果没有足够的装卸前线,必须在附近设置转运仓库。布置铁路沿线仓库时,应将仓库设置在靠近工地一侧,以免内部运输跨越铁路。同时仓库不宜设置在弯道处或坡道上。 (2)当采用水路运输时,一般应在码头附近设置转运仓库,以缩短船只在码头上的停留时间。

施工现场总平面布置图绘制方法

简单四步,教你如何绘制好施工现场总平面布置图 施工总平面布置图是拟建项目施工场地的总布置图。它按照施工方案和施工进度的要求,对施工现场的道路交通、材料仓库、加工场地、主要机械设备、临时房屋、临时水电管线等做出合理的规划布置,从而正确处理全工地施工期间所需各项设施和永久建筑、拟建工程之间的空间关系。 施工总平面布置图是工程施工组织设计(及部分专项施工方案)的重要组成部分,在工程投标中,也是技术标的重要组成部分。现在CAD应用普及,施工总平面布置图基本上采用CAD进行绘制,下面以应用CAD软件为例,说明如何才能绘制好施工总平面布置图。 1施工总平面布置图绘制依据

1、各种设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已有和拟建的各种设施位置。 2、建设项目的现场考察情况(周边道路及交通情况、原有建筑物情况、用水用电接驳口、现场排水口、施工区域及围墙出入口设置情况等)。 3、建设项目的建筑概况、施工方案、施工进度计划,以便了解各施工阶段情况,合理规划施工场地。 4、各种建筑材料构件、加工品、施工机械和运输工具一览表(含需要数量及外廓尺寸等信息),以便规划工地内部的储放场地和运输线路。 5、各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的需求数量及规格。 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188-2009。 7、当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定,施工单位安全文明施工标准。 2施工总平面布置图绘制原则 1、在满足施工要求的前提下,少占地,不挤占交通道路。 2、主要施工机械设备的布置满足施工需求。 3、最大限度的压缩场内运输距离,尽可能避免二次搬运。 4、在满足施工需要的前提下,临时工程越小越好,以降低临时工程费。 5、充分考虑劳动保护,环境保护,技术安全,消防要求等。 6、遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 3施工总平面布置图的主要内容及绘制步骤

(完整word版)施工现场总平面布置

4施工现场总平面布置 2.4.1施工总平面布置的原则 (1)整体规划 根据业主的整体规划部署,合理安排施工临建的位置。 施工总平面的布置应符合国家、市有关建筑工程施工现场安全文明的规定,同时应根据施工组织设计分阶段进行规划; 对涉及总平面的场地进行区域划分,使办公、生活、施工等区域独立、便于管理。详见附表五《施工总平面图》。 (2)用地规模及范围 临时设施的布局既要符合施工组织设计对人员、物资的要求,又要最大限度地缩短工地内运输距离,以减少二次搬运,降低工程成本,加快施工速度。因此我们在投标过程中考虑尽量紧缩综合楼工程的临时用地,使其布置合理、紧凑,并能充分满足施工期间人员居住及物资存储、加工及调配,附表六《临时用地表》。(3)道路布置 在施工期间,建筑物四周应保证道路畅通,道路做法应满足车辆运行要求,在施工现场平面交通上,尽量避免土建、安装交通运输的相互干扰。 (4)涉及职业健康内容 为保证施工人员有安全、良好的休息环境,工人生活区域应与施工区域分离,降低夜间施工产生的噪音对工人休息的不良影响;生活区及施工区都应该符合国家、地方对施工现场卫生、安全、防火、劳动保护的要求和规定。 (5)现场平面布置的时效性 应根据不同阶段进行调节,这种调节应符合阶段性施工对现场的要求,现场平面随着工程施工进度进行布置和安排,阶段平面布置要与阶段施工重点相适应。在现场平面布置时,各类建筑物、大型机械的位置尽可能避开室外管道等施工的位置,如不能避开,在室外工程施工时必须拆除临时设施,确保室外工程提前插入施工。 (6)现场机械布置

机械的选择及施工场地的布置应满足施工需要,紧凑布置,垂直运输机械的布置位置应充分考虑其覆盖或影响范围;钢筋、木工等加工机械的布置应满足施工高峰时期的需要。 (7)临电、临水 场地配备的一级、二级配电箱的数量及位置可以满足相应机械的功率要求,各类线路的敷设及配电箱(柜)应满足国家规范及济南地区安全监督部门的规定。配备的供水线路及终端设施应满足施工阶段现场及生活需要;消防设施的布置满足防火要求。 排水沟应通畅,以保证大雨时工地无积水;现场设排污、废弃物处理设施的布置,在混凝土地泵及砂浆搅拌机处设沉淀池,污水经处理后流入渗井进行排水。(8)门卫设置 现场主要出入口处设门卫室。重要材料堆放场地面进行硬化处理特殊材料要入库保存,并做好防腐、防锈等保护措施。 (9)有利于安全文明施工 重点加强环境保护和文明施工管理的力度,使现场始终处于整洁、卫生、有序合理的状态,使该施工现场在环保、节能等方面成为一个名副其实的绿色环保工地。 2.4.2临时道路、现场交通组织方案 (1)交通道路设计 a外围道路 经过现场踏勘,建设单位提供的临时外围道路,可以作为主要交通道路使用。 b场区内道路 场区内沿建筑物外围设置道路,路宽4.5米,做法为800mm厚山皮石,各区施工时便于混凝土布料车通行临时道路采用1000mm厚山皮石。 (2)现场交通组织方案 a现场管理 1)首先按批准的施工组织设计的施工总平面图布置要求布置临时施工道路;2)建立临时道路管理制度,车辆进场后必须遵守各规章制度。

9、施工现场总平面图布置

施工现场总平面布置 1 施工现场总平面布置原则 本工程场区较为平整,根据工程场地的特点及周围环境特性,现场平面布置应充分考虑各专业同时施工,各专业施工人员及机械众多等各种因素及施工需要,布置时考虑遵循的原则如下: 1、依据工程特点和各施工阶段要求,对施工现场实行分阶段布置和管理。 2、施工平面紧凑有序,按专业划分施工用地,尽量避免各专业用地交叉而造成的相互干扰。在满足土建、机电安装、装修等施工条件下,合理布置,方便各种施工材料存放以及方便组织场内运输,以便于全面管理。 3、合理布置塔吊和施工电梯,利用场内施工道路,合理布置材料堆放场,减少运输费用及场内二次搬运。 4、动态管理的原则,根据不同的施工阶段进行动态的平面布置与管理。 5、合理布设施工临时用水、用电线路,保证工程顺利施工。 6、施工平面布置尽量减少对周围环境的破坏。 2施工总平面布置方案 2.1现场办公设施布置 1、办公用房 根据招标图纸及现场踏勘,施工现场办公区布置在施工场区东南侧红线内(具体位置由业主确定),包括一栋两层彩钢板房办公楼、停车场、厕所等设施。办公楼内设置包括总承包办公室、业主办公室、监理单位办公室、会议室等。办公室内统一配备办公桌椅和文件柜,并配备电脑、打印机、复印机、 页脚内容1

传真机等办公设施,会议室内配备拼装式长型会议桌,满足现场会议需要。 2、办公区域场地绿化 为了更好地体现我公司的形象,在办公区域内设置旗台、花坛、绿地,以营造办公环境。 3、办公区域形象设计标准 (1)编制说明 我公司现场工作须经业主同意之后方可实施,本工程实施过程中的有关公开性文字,我公司将充分尊重业主意见,有关事项均须事先征得业主同意。 (2)现场形象工作计划 1)保证行政办公用品及对外交流手段统一 2)保证现场临建的标准、统一 3)保证员工着装的统一 (3)阶段性现场形象工作计划安排 现场围墙外墙面按业主及我公司的要求间隔书绘业主宣传词、我公司宣传词、徽标。 施工脚手架搭设完成后,其外围统一用绿色密目网封闭,既起到了防尘安全作用又有良好的外观效果。随着施工进度,视条件在恰当位置悬挂本工程广告布或树立广告牌,其上书写工程名称以及建设单位、设计单位、监理单位、总承包商名称等。 2.2生活设施布置 1、本工程专业分项较多,施工工期较为紧张,施工人数高峰期约300人。根据我单位以往的施工经验, 页脚内容2

施工总平面布置方案

施工总平面布置方案 一、编制依据; 1、设计总平面图 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 3、《建筑施工现场环境与卫生标准(JGJ146-2004)》 4、《建筑工程安全管理条例》 5、《江苏集慧建设集团有限公司安全文明施工管理办法》 二、工程概况 本工程位于徐州市新城区奥体中心对面、汉源大道西侧,由徐州市第一中学投资兴建,徐州市建设工程代建公司代建,江苏盛华监理咨询有限公司监理,江苏集慧建设集团有限公司施工,建筑面积约74710㎡,由1#楼(行政楼、国际教育中心)、2#楼(教学楼)等工程组成。 三、临时设施布置 1、围墙布置; 本工程围墙采用砖砌形式,砖砌围墙绕施工现场一圈设置,围墙上布置企业现场宣传标语及施工公示牌,砖砌围墙做法:墙厚240mm两头和中间每隔5m设置一根370mm柱,每隔20m设置一道沉降缝缝宽30mm,围墙内外水泥砂浆抹灰粉刷。 2、施工大门布置; 根据本工程施工现场的实际情况分别在施工现场的东侧和南侧设置两道大门,其中东侧为主大门宽8m,南侧大门为次大门宽6m,均采用本公司设计的无楼式大门样式,主大门增加一道小门便于施工人员进出。

3、施工道路、场地硬化布置 根据本工程施工现场的实际情况,施工道路主要分为施工大门内外道路和场内施工环形道路两个部分、场地硬化主要分为钢筋料场、模板料场、沙石料场的硬化。由于本工程施工场地较大,为了控制施工成本,场内施工环形道路部分布置,根据施工现场布置图,原则上钢筋和沙石重车到达的道路需硬化,其余道路不硬化。需硬化的道路、场地材料采取商品混凝土,道路采用C25混凝土,场地采用C20混凝土。 施工大门内外道路做法:由于施工现场路基上条件不理想,故道路硬化厚度控制在250mm,场地硬化控制在200mm厚;大门前设置冲洗车辆冲洗台及沉淀池, 4、办公区临时设施布置; 本工程施工现场的办公区设置在施工现场外南侧,主要分为项目部办公区和工人生活区,各班组工具房、值班室、试块标养室和库房均设置在施工现场内,项目部办公区主要有二栋两层彩钢板式活动板房、男女厕所、食堂库房组成。工人生活区由四栋两层彩钢板式活动板房、男女厕所组成,工人生活区域内设置停车棚,方便车辆集中管理,搭设开放式吸烟室内设简易桌凳。方便工人集中吸烟和休息。 5、施工现场临时设施布置; (一)塔吊和加工料场地布置: 塔吊随建筑周边布置,既要保证地上建筑的施工需要,又要兼顾基础结构施工时,尽可能多的覆盖施工作业面。根据本工程现场情况,工程量、吊次计算和进度安排,选用6台QTZ63塔吊,布置在建筑外部,塔吊基础设在基坑底地下室挡墙外。塔吊施工范围内设置钢筋加工棚、木工棚、搅拌机棚、水泥库房、砂石堆场、筋堆钢场、水电材料堆场、周转材料堆场。具体见平面布置图

施工现场总平面图布置

1 施工场地布置的原则 根据本标段特点,按照安全、质量、环保、文明工地的相关标准要求对各种临时工程整体规划,合理布局,统一实施。充分利用现有条件,合理利用当地资源,注意保护生态景观,努力构建和谐的施工环境,积极主动为业主分忧。场地布置的主要原则为: (1)安全性原则:符合有关安全生产、劳动保护、防火、防洪等法律、法规和要求,必须制定切实、有效的安全措施,确保安全。 (2)环保性原则:根据现场施工环境,结合当地环保部门要求,有利于环境保护和水土保持,尽可能减少施工对环境产生的不利影响。临时房屋及其它设施布置要结合市容的美观、安全、经济、合理、实用;生活、生产设施尽量分离。临时排水设施要尽量利用永久排水设施,能修的就先修,做到永临结合。 各施工设施区均按有关要求配置足够可靠的环保设施及消防设施,避免施工对公众利益的损害,并考虑为他人提供方便。所有的施工设施布置要体现安全生产、文明施工。 (3)实用性原则:现场布置规划设计尽量靠近施工工点,实用方便,不重复建设,确保各项设施的高效使用。严格遵照招标文件给定的场地位置、占地面积和占用时间,按照设计图纸提供的施工条件和施工要点,遵循葫芦岛市有关工程建设和建筑法规,认真到现场勘察,因地制宜,精心布置,做到合理可行。 (4)合理性原则:便于施工管理,便于劳力、机具设备和材料等调配,有利于减少施工干扰,有利于文明工地建设。充分利用既有市政道路交通,减少施工临时便道工程。 所有的生活、生产临建设施、施工辅助设施及施工道路布置均按招标文件要求及业主提供的各种条件在指定的场地进行规划布置。 临建设施的规模和容量按施工总进度及施工强度的需要进行规划设计,力求布置紧凑、合理、方便使用,规模精简,以降低工程造价,并尽量减少与其它标段工程施工的干扰和影响。 (5)经济性原则:充分利用工程所在区域现有道路加以拓宽改造,以节约土地造福地方,尽量减少临时工程的投入。 根据工程特点、规模及场地条件,施工场地采用集中布置的方式。 2 临时设施布置及说明 根据选定的施工工法及施工工序及业主给定的建筑红线。 工期为:2020年4月10—2020年5月10日 30日历天。 本标段施工平面布置图见“附图五施工总平面图”。 2.1施工临时设施

施工现场平面布置方案

施工现场平面布置 1 总平面布置目的及原则 1.1 总平面布置目的 1、本章主要阐述了施工现场平面布置、施工机械、施工临时水电布置等。 2、本项目在总平面布置时,对总平面进行了区域划分、平面布置,这样有利于对总平面实施有效管理,促进施工现场的文明施工水平。 1.2 施工现场总平面布置原则 施工总平面布置合理与否,将直接关系到施工进度的快慢和安全文明施工管理水平的高低,为保证现场施工顺利进行,确定具体的施工平面布置原则为: 1、总平面布置合理,场内做到硬化、亮化。 2、在总平面布置上,实行明确施工区域的划分。 3、在满足施工的条件下,尽量节约施工用地。 4、满足施工需要和文明施工的前提下,尽可能减少临时建设投资。 5、在保证场内交通畅通和满足施工对材料要求的前提下,最大限度地减少场内运输,特别是减少场内二次搬运。 6、在施工现场总平面利用上,要尽量减少各工种间相互干扰。 2 施工现场围墙、大门、临时道路设置 2.1围墙及大门 1、围墙 我方进场后拟采用砖砌围墙对本工程的施工区域进行围挡,封闭管理,并对围墙进行美化工作,美化宣传内容报甲方批准后方可实施。 2、大门 我公司进场后现场北面设置二个大门入口,方便车辆进出,以供材料运输,现场大门按照公司制定的统一标准门图设计制作,采用双扇钢制密闭门,门高2.50m,宽大于6.0m,门柱尺寸为60×60cm正方形红砖砌筑,在入口处设置门卫室,人员和车辆均凭工作证或出入证进出;

另外出入口处设立洗车池,保证出入现场车辆不污染外部道路与内部道路,大门设有明显的交通警示标志,大门安装监控探头进行人员、车辆的出入监控。洗车池样式见下页图: 现场入口处布置“七牌一图”,即:(1)施工单位及工地名牌(附监督电话);(2)工程概况牌;(3)安全生产六大纪律;(4)防火须知牌;(5)十项安全技术措施牌;(6)工地管理人员名单牌;(7)安全生产无重大事故计数牌;(8)施工现场平面图。 2.2 现场道路 施工现场进行全硬化处理,沿现场围墙四周预留宽5米宽区域作为施工道路使用,其厚度和强度应满足施工和行车需要,以供现场材料运输,施工道路保证时时畅通,不可堆放任何材料。现场交通路线由项目副经理统一规划,土建施工员统一指挥调度,平时由警卫统一指挥调度。并配专人随时清扫。 硬化场地及路面应控制好标高,确保表面平顺,做到场内排水畅通,无积水现象,并在整个施工过程中加以维护。 具体布置计划详见附图“施工总平面布置图”。 3.3 办公、生活区设施 1、办公区 办公区布置按照业主提供的位置进行,办公区设有办公室、仓库、茶水室及厕所等,办公区内地面全硬化,便于施工生产的组织和施工现场安全文明施工的实施。现场厕所均设有自冲水,由专人保洁。为了给办公区创造一个整洁优美的办公环境,办公区内布置花坛和绿化带。 2、生活区 生活区不设置在场内。 3.4 主体结构施工阶段平面布置说明 1、地下室阶段 现场布置3台TC6013A和1台TC5713A塔吊作为主要材料吊运机械,在地下室施工阶段,钢筋及木工加工房布置在工程的南侧处,通过塔吊转运的方式转送

施工现场平面布置方案(3)

施工现场平面布置方案 一、工程概况 唐山绿城南湖生态城中央商务区一期工程位于唐山市路南区学院南 路,地下室一层,建筑面积16267川,地上十六层,由五栋单体组成,建筑面积53702 〃。针对本工程的实际情况,有关规范规定及施工总平面图要求,编制施工现场平面布置方案。 二、现场平面布置原则 根据建设单位对施工场地总体布置的要求,结合现场的实际情况,我公司在本工程施工场地布置时,严格落实如下布置原则: (1)按施工阶段划分施工区域和场地,保护目前道路交通的畅通和施工堆场的合理布局以及在施工各阶段满足材料运输方便,尽量减少材料的二次运输。 (2)符合施工流程要求,减少对专业工种和其它方面施工的干扰。 (3)施工区域与生活办公区分开,且各种生产设施布置便于施工生产安排, 且满足安全防火、劳动保护的要求。 (4)符合交叉施工要求,减少对各专业工种干扰;各种生产设施便于工人的生产、生活的需要,且满足安全防火、劳动保护的要求。 (5)符合总体施环境的工要求,进行封闭施工,避免或减少对周围环境和市政设施的影响 (6)遵循节约原则,降低生产成本。

三、施工现场布置 (1)、工地围护 根据文明施工的规定及建设方要求,施工工地砌筑2.5m以上高度的施工围墙,围墙采用混凝土空心砌块砌筑,使其与外界隔离,。围墙外设新颖广告。具体做法附图。 (2)、工地出入口 位于施工场地东面学院路相邻处,直通进场道路。出入口处为主要运输车辆出入口,设专用洗车槽,施工场地出入口与学院路交接处便道进行硬化,路宽6米,厚20 cm,混凝土为标号C2Q (3)、施工场地硬化 施工场地便道沿地下室基坑环状设置,场地南面与学院路相邻处便道 因紧邻基坑边,便道靠围墙设置,东面、北面、西面施工便道离基坑边 3 米处设置,施工便道宽5米,路厚15 cm,混凝土为标号C20,路基施工时采用振动式压路机进行压实,用碎石铺垫,再硬化地面。施工便道必须保证泵车等通行畅通。 (4)、场地排水, 沿施工场地便道两侧布置两条砖砌排水沟,排水坡度为千分之三,在场地内设几处沉淀池。施工废水经沉淀后排入市政管网。确保场地内不积水。 (5)、生活区设置 1、根据本工地现场实际情况,生活区设置在场地西围墙外侧,民工宿舍

施工总平面布置方案改

华宇广场项目部 总 平 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

QR-XM-06 华宇广场工程总平布置施工方案 (注:分包(专业)施工方案会审用。)

目录 QR-XM-06 (2) 华宇广场生活区、办公区及1-6#、8#楼标段施工总平面布置方案............................ - 1 - 一、工程概况................................................................... - 1 - 二、编制依据................................................................... - 1 - 三、临时设施施工部署........................................................... - 1 - 四、生活区、办公区临时设施..................................................... - 2 - 五、施工区平面图布置原则(详见各阶段平面布置图)............................... - 4 - 六、材料存放及管理............................................................. - 5 - 七、场地围护及现场文明施工..................................................... - 6 - 八、附图及说明................................................................. - 7 -

施工现场平面布置图

第二节、施工现场总平面图 1 施工任务划分 由于本工程量较大,工期要求较紧,施工机械设备较专业,为保证工程质量和现场施工安全,本工程全面展开施工。 主要指单位工程中的分部工程或施工阶段的先后顺序,及其制约关系。主要解决时间搭接上的问题,做好施工现场的准备工作,做好施工程序的安排,安排好竣工扫尾工作。 施工阶段配备劳动力进行流水作业,同时施工,统筹安排,组织平面,立体作业,从而能让劳动力和机械合理使用,达到提高工效、降低成本的作用。精细组织、精心施工,遵守技术操作规程有关规定,清除避免施工中质量通病,保证优质工程。 2 施工现场平面布置 (1)布置原则 本工程工程量大、交叉作业多,为了保证场交通顺畅和工程安全、文明施工,减少现场材料、机具相互影响降低工效,减少环境污染,对现场平面进行科学、合理的布置。 (2)布置依据 招标文件有关要求及总公司形象要求; 业主提供的区域布置图; 进度计划及资源需用量计划; 安全文明施工及环境保护要求。 (3)施工平面布置图

(4)现场围蔽 施工现场按招标文件、省建设工程现场文明施工管理办法的要求设置,做法达到省建设工程安全文明施工标准。 (5)办公设施 本工程采取集中办公的形式,以便于施工统筹协调。办公区设在现场西南角,采用活动集装箱式房。其主要设施有:项目部办公室、会议室等。 办公室统一配备办公桌椅,会议室配备拼装式长型会议桌,微机房配备电脑、复印机、传真机等设施,办公室。 (6)生活设施

为加强施工现场管理,现场的设置生活区。 (7)其它配套设施 排水设施。 (8)临时设施布置及临时用地表

(9)现场临时用电设计 管理方案 本工程建筑面积较大,根据我们承建大型工程的惯例以及施工同类型工程的经验,结合本工程的具体情况制定下列管理方案: 强化临时维修改造设施管理,配合工程正常进行; 维修改造设备的布置选型原则上按照业主提供的条件实施,局部变化根据实际情况进行调整。 工作质量标准:根据ISO9001系列要求,建立起组织、职责、程序、过程和资源五位一体的质量保证体系。 规和标准要求 除遵照业主、上级指令外,还必须遵守国家、地方政府的下列规和标准:《建筑施工安全检查标准》、《施工现场临时用电安全技术规》、《建筑机械使用安全技术规》、《建筑机械技术试验规程》。 管理制度 专业施工制度:针对升降施工设备,临时用电设施的特殊性,组建安装及专业电气维修组,建立一套完整的工作体系,以确保工作的质量和安全。 施工交底制度:所有临时装饰及机械拆装施工均编制施工方案和作业指导书,采用层层审批和层层交阍,落实好责任,保证质量。 安全责任制度:安全工作实行层层责任制,并定期和不定期进行安全技术