文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站施工组织设计

变电站施工组织设计

变电站施工组织设计
变电站施工组织设计

(二)施工组织设计

1、工程概况与工程实施条件分析

工程概述

站址位置

站址位于周口沈丘县西北部,苏楼村东约200m,S102省道北侧约200m,进站道路拟从站址北侧的村间公路引接,变电站大门向北开。站址处土地性质为建设用地。

施工电源、水源

施工电源引自站外附近的10kV西农线023#杆,10kV西农线导线型号为LGJ-70/10。

本期新建10kV线路越365m引入站内,双杆架设一台S11-100/10/型的变压器作为施工电源;配用10kV跌落式熔断器3只、低压电源计量箱1个;10 kV 导线采用LGJ-95/15型钢芯铝绞线,电缆采用1-3*120+1*70mm2型,10kV避雷器采用YH5W-17/45W型3只,配置检测器。

施工结束后,施工电源作为变电站备用站电源。

施工临时通信可采用移动式无线电话。

站址附近无自来水网,站址水源方案采用深井供水,站区建构筑物施工前可先打深井,施工用水采用深井供水。

交通情况

站址位于周口沈丘县S102省道北侧,进站道路拟从站址北侧的村间公里引接,S102省道为省级公路,可以满足变电站的交通运输方案。

出线规划及走径

110kV本期出线2回,最终出线4回,均从站区北侧架空出线。线路走廊开阔。

对侧变电站情况

110kV本期出线2回,最终出线4回,均从站区北侧架空出线。线路走廊开阔。

工程性质及特点分析

地形地貌

周口市区位于中朝准地台华北坳陷区内。区内隐伏构造线的走向主要为近东西向和北西向,次为北东向,有许昌-太康断裂。由于周口市区为中生代开始发育的盆地,其沉降以坳陷为主,差异活动较弱。坳陷区的缓慢下降形成了巨厚的第三系及第四系沉积物。覆盖层下隐伏构造对场地稳定性无直接威胁。

地基土

根据110KV输变电工程构筑物上部荷载情况及场地工程地质条件,建构筑物可采用天然地基浅基础方案,可选第①层粉土层作为地基持力层。

下侧向径流补给,消耗于蒸发、地下侧向径流排泄及人工开采地下水,随季节变化而变化,年变幅左右。一地下水与不良地质作用

建筑场地在勘探期间地下水埋深~,地下水位标高~,设计抗浮地下水位为。属第四系松散土类孔隙潜水类型,地下水位的变化,主要接受大气降雨入渗及地般情况下7、8、9三个月水位最高。地下水赋存于粉质粘土层内,地下水资源量丰富,地下水埋深较浅,易开采。根据沈丘县境内附近深水井资料调查,井深100m以内水质有轻度污染,可作为生活用水,抽水量可达到20吨/小时,井深100~200m水质含氟量较高,不宜作为生活用水,抽水量可达到30吨/小时,300~450m水质较好,可满足生活饮用水要求,抽水量可达到50吨/小时。依据多年的水文资料估算该站址,五十年一遇的防洪水位约,最大内涝水位约。

本场地地下水对砼结构具微腐蚀性,对砼结构中钢筋具微腐蚀性;地基土砼结构腐蚀性为微腐蚀,对砼结构中钢筋腐蚀性为微腐蚀。

地基基础方案论证

建筑场地在勘探期间地下水埋深~,地下水位标高~,设计抗浮地下水位为。属第四系松散土类孔隙潜水类型,地下水位的变化,主要接受大气降雨入渗及地下侧向径流补给,消耗于蒸发、地下侧向径流排泄及人工开采地下水,随季节变化而变化,年变幅左右。一般情况下7、8、9三个月水位最高。地下水对砼结构具微腐蚀性,对砼结构中钢筋具微腐蚀性;地基土砼结构腐蚀性为微腐蚀,对砼结构中钢筋腐蚀性为微腐蚀。

周口市区属暖温带大陆性季风气候区,四季分明,冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨,多年平均气温℃,多年平均降雨量,年最大降雨量,日最大降雨量,降水年际变化大,年内分配不均,多集中在7、8、9月份,平均风速s。

建筑部分说明

生产综合楼楼轴线尺寸×9m,设10kV配电装置室、二次设备室、资料室、工具间及卫生间,层高4m,建筑面积:2,建筑体积:3。

结构部分说明

站内生产建筑物为生产综合楼。根据《变电所建筑结构设计技术规定》(DL/T5457-2012)和《电力设施抗震设计规范》(GB/50260-2012) 的规定,生产综合楼为丙类建筑,按 6 度进行抗震计算,按6度采取抗震构造措施。结构设计

安全等级为二级,结构重要性系数为,设计使用年限50 年。

生产综合楼为一层钢框架结构,屋面采用压型钢板为底膜的现浇板。不设伸缩缝、沉降缝和抗震缝,填充墙根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2015 的要求设置圈梁、构造柱。框架抗震等级为三级。

支架及架构选型

(1)110kV构架

a)110kV 构架柱选用A型钢管杆结构。钢管杆采用φ273钢管结构形式。

b)110kV构架横梁采用钢管桁架梁,梁与柱采用螺栓连接,避雷针采用变截面拔稍单钢管结构形式。

(2)主变压器构架及设备支架。

主变压器构架同110kV 构架采用A型钢管杆结构。设备支架采用φ300钢管杆结构。

(3)构支架基础及主变压器基础。

构、支架基础采用现浇混凝土基础,使用螺栓连接。主变压器基础采用混凝土条形基础。

(4)钢结构构件防腐处理。

构、支架及其附件均采用热镀锌防腐。

给排水及暖通说明

水源:根据站区地理位置条件,本工程以站内打深井作为给水水源,井深80米。

现有排水条件:本站附近无排水管网,站内生活污水经化粪池处理后,排入排水管网。站内雨水经雨水口、检查井收集后排入站址南侧的水沟中。

其他专业说明

工程规模

建设规模

主变:最终3×50MVA,本期1×50MVA,电压等级110/10kV。

110kV出线:最终4回,本期2回;

10kV出线:最终30回,本期10回;

站用电:最终2×100kVA,本期1×100kVA;

无功补偿:最终3×(3600+4800)kvar,本期1×(3600+4800)kvar。

工期要求

2017年11月开工,2018年7月竣工。

布置形式

总平面与竖向布置

站区总平面布置方案采用国网110-C-8 方案,站区大门朝北,位于北围墙西部,南北长64m,东西宽70m,站区从北向南依次布置110kV配电装置、主变压器、生产综合楼,110kV向北出线。110kV配电装置采用户外AIS 半高型布置形式,10kV配电装置采用户内开关柜布置。

整个站区布置合理,功能分区清晰明确,站内道路设置合理畅。

变电站总用地面积为(合亩),站区围墙内占地面积(合亩),围墙外2米占地面积为(合亩)。进站道路由站址北侧的村间公路引接,长约。

工程涉及的主要单位

招标人:国网河南省电力公司

招标代理机构:河南立新监理咨询有限公司

建设管理单位:国网河南省电力公司周口供电公司

设计单位:河南新华元电力工程设计有限公司

勘察单位:河南新华元电力工程设计有限公司

电气施工依据及内容

变电站电气

电气主接线

110kV远期采用单母线分段接线。本期采用单母线接线。

10kV远期采用单母三分段接线。本期采用单母线接线。

主要电气设备选择及布置

主变压器:主变拟选用低损耗、低噪、自冷、有载调压变压器。

110kV配电装置采用户外AIS。

采用油浸电磁式电流互感器。

10kV配电装置采用金属铠装中置式开关柜,真空断路器。

2、项目施工管理组织机构

施工项目组织机构

为确保本工程保质按时的顺利进行,我公司拟抽调长期在施工生产一线的施工力量组建项目部。

施工项目组织机构设置见下图:

施工项目组织原则

项目管理实行项目经理负责制,对工程的质量、进度、成本、安全、文明施工等全权负责。项目部设项目经理一人,总工程师一人,并设有工程部、技术部、物设部、办公室、财务部、质保部、安保部、合同部、试验室等职能部室。

人员及部门职责

各相关部门主要职责:

质安部:制定和实施监督检查计划,对施工过程和服务进行质保监察、监督、验证、报告,并提出所发现问题的纠偏措施;对不符合质量、安全规定的活动进行纠正;参加对劳务人员的质量安全培训和教育工作;质保部对工程质量负监督检查、指导责任。

工程部:负责对工程项目的组织和实施,利用现有资源情况,按现行技术标准,保证目标的实现。对完成的工程质量合格率达100%。负责实施项目部编制的月、旬、周进度计划,按计划要求达到进度要求。在项目实施过程中保证安全生产,达到零伤亡的目标。

技术部:及时做好工程实施的技术保障工作,编制科学、可行的施工方案及进度计划,负责对资料的收集整理。及时将工程执行情况汇总上报。并协助试验人员完成工程的各种试验工作及材料的检验工作。

物设部:负责施工现场的全面物资材料管理、施工机械设备的进退场及施工过程中的机械设备使用管理;加强对材料采购工作的管理,及时提供合格供应商资料供项目部评审选择;按计划采购合格的材料,并负责保管

合同部:负责与合同相关的事务,编制施工图预算及竣工决算;编制单位工程或分部分项工程的预算材料总计划及工料分析,并传递到各部门。

办公室:负责行政、后勤保障、保卫及医疗等工作。

财务部:负责整个工程项目的资金管理,有责任在施工拨款紧张时筹备资金,保证施工生产的正常进行。

安保部:贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护法律法规和标准,负责现场安全生产、文明施工的检查,确保安全生产工作的顺利实施。

试验室:严格按照公路工程试验规程的要求,做好本项目的试验、检测工作;收集试验检测数据,及时填写、整理试验报告;协助监理工程师做好各工序的抽检工作,及时将试验数据报送项目部,便于后续工作得及时开展。

项目部主要人员质量职责

项目经理质量职责:

代表公司履行公司与建设单位签订的承包合同和履行公司与项目部签订的内部合同,保证各类指标的实现。

对按质量体系文件要求对工程项目进行有效管理和控制负责确保工程质量目标的实现,保持工程质量保证体系的正常运行,对本工程质量终身负责。

负责质量计划编制任务、批准和组织实施质量计划,组织确定能满足施工需要的人员、材料、设备、机具和技术措施等。

负责建立项目管理岗位责任制。

负责组织工程项目每旬质量、安全大检查,及时整改检查中发现的问题,确保本工程创优措施得以实施。

项目技术负责人质量职责

全面负责项目技术管理工作,确保工程质量达到预期目标。对本工程质量终身负责。

负责编制项目质量计划,施工组织设计或施工方案,贯彻执行技术标准、验收规范及公司质量体系文件。

负责竣工资料的汇总,并对技术资料的准确性、真实性、完整性负责。

负责组织业主、设计单位、监理进行各分项分部工程的验收。

按国家《建筑施工(安装)工程质量检验评定标准》或有关的行业标准组织进行分项、分部工程的质量检验评定。

负责施工过程中的一般不合格品的处置和参与严惩不合格品的评审。

负责审批工程需用物资计划。

负责制定检验计划和组织实施。

负责审批防护措施。

项目施工员质量职责

对项目工程质量达到预期目标负直接责任。对本工程质量终身负责。

组织班组熟悉图纸,并按图施工。

参加上级组织的技术交底,并向班组进行分项工程技术交底,组织班组进行自检、互检、交接检。

组织隐蔽工程验收,填写隐蔽工程验收单,组织分项工程质量评定,认真填写检查记录,参加分部工程、单位工程质量评定。

负责积累施工技术资料,并对其完整性负责。

项目技术员质量职责

熟悉图纸,参加图纸会审,编制一般工程的施工组织设计或施工方案。对本工程质量终身负责。

组织原材料实验、配合比申请,审查试验结果,发现问题及时上报。

参加新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用,贯彻执行保证工程质量的各项技术、安全措施。

负责对不合格产品按要求具体处置并做好记录。

项目质检员质量职责

对工程质量负有认真检查、正确核实、严格把关上报的责任。必要时提出暂停施工。行使质量否决权,并及时向上级反映。对本工程质量终身负责。

熟悉图纸,领会设计意图,掌握技术要点。

负责“过程检验和实验”计划的执行,抽检主要原材料、半成品、成品的质量和标识工作,及时检查施工记录和试验结果。

参加隐蔽工程验收并签证,参加分项工程质量评定,并签字确认。

负责分部工程质量评定,参加单位工程的质量评定。

参加质量事故调查,负责纠正措施的跟踪检查和验证。

负责施工过程中的轻微不合格品的处置和参与一般不合格品的评审。

项目试验、送样员质量职责

严格执行国家有关试件试验的标准规范、规程,做好试件取样、存放、养护工作。对本工程质量终身负责。

认真执行见证取样和送检制度,对试件的代表性、真实性负责。

按控制规程认真进行各种试验。做好试验原始记录,准确填写试验报告,对试验数据的真实性负责。

对试验中出现的不合格项及时报告主管领导,防止不合格品流转下一过程。

负责实施试验室所做的试验室外的检验和试验。

负责取样(样品)委托试验室试验,填写委托试验单。

负责现场所需检验、测量、试验设备等计量器具的周期送检、标识、维修、封存、报废工作,确保施工现场所需计量器具处于合格状态。对本工程质量终身负责。

负责建立计量器具台帐,做到有关帐物相符及有关记录的填写、保管。

项目材料员质量职责

负责所有进场物资包括业主提供的物资的验收、标识、贮存、保管和发放工作。对本工程质量终身负责。

负责所有物资的进场检验。

对现场使用验证合格的物资负责,需紧急放行时必须经项目工程师批准,并做好标识和记录。

负责进场物资的外观尺寸和产品质量合格证的检查验证。

项目资料员质量职责

负责工程项目施工技术资料(包括业主提供的文件)的收发管理工作。对本工程质量终身负责。

负责交工资料的收集、整理、汇总、编制工作,对交工资料的准确性、完整性负责。

项目测量员质量职责

负责工程项目定位、轴线、标高的测量工作,对测量成果符合设计及质量要求负责。对本工程质量终身负责。

对各种测量标志的埋设负责。

项目劳资员质量职责

负责对进场施工人员、特殊工种岗位的资格验证及岗前培训工作,确保各种岗位持证上岗。

熟悉国家的规范、标准、操作工艺、施工图纸及企业内部质量管理制度。

对所管辖的专业工程质量负责。树立“百年大计、质量第一”的质量观念。

经常组织工人进行质量意识教育,加强班组的施工技术、工艺、质量标准交底,提高工人的操作质量。

熟悉设计图纸、质量标准和施工技术规范,掌握施工工艺,严格按规范、按工艺、按“技术交底”组织施工。

组织班组进行技术交流,对不符合设计要求和质量标准的材料、器材有权拒绝使用。

组织班组开展自检、互检、交接检制度,参加分项工程的质量检验评定。

坚持标准化作业,对技术设备的质量管理点,按工艺标准进行重点控制。

对本班组人员的操作质量进行检查,填写检查记录,并据此进行分项、分部工程质量评定;做好班组之间的交接工作,坚持文明施工,做到“三清五好一保证”。

认真执行岗位工人操作质量制度,严格考核,对小组成员违章操作、粗制滥造有权责令停工、返工。

项目工程质量发现问题应立即汇报,不得擅自处理,隐瞒不报,处理失当,造成严重后果,负全部责任。

协助项目技术负责人做好项目工程质量管理工作。

项目职工质量职责

接受工长的技术、质量交底,对自己操作的工序质量负直接责任。

提高操作技能,练好基本功,严格按施工规范、质量标准和“技术交底书”进行操作和自检,保证工程质量。

不使用不合格、材质不明的材料,不违章操作,对不合格的材料有权拒绝使

用,并向上级报告。

认真做好自检,积极参加互检,虚心听取工长和质检人员的意见,对工程实物质量负有直接责任。

积极参加QC小组活动,重点对质量通病进行质量攻关训练。

3、施工现场平面布置

施工现场总体平面布置

模块、区域划分

本工程现场试行模块化管理。本依据施工红组织设计中的总平面布置图,将现场划分为生活办公、材料加工场、进所道路及大门、施工现场(所区围墙内)四大模块,做到划分合理,满足各大区域的使用功能要去。再将四大模块分成生活区、办公区、110kV室内配电装置区、10kV配电装置区、主变区等区域。

试行常态化区域维护,做到责任到人。

生活办公模块布设

生活、办公区站外设置,房屋色彩采用主色调(蓝、白),其基本形成为“三封一透”;其基本要求是对办公区、生活区实施封闭管理。生活区、办公区应相对独立,并做必要的硬化、绿化、美化。

生活、办公区的具体布设

办公区正面宜设通透栅栏墙,努力达到里面透亮外面透绿。入口处设置项目部名称牌。生活、办公区设维护责任人标牌。

办公室前设花格砖,孔内种植草皮,施划等车位,并根据地形条件适当设置绿化带、花卉等。活动场地内设旗台一座,旗台基础贴面砖,旗杆为不锈钢管材用于悬挂旗帜。生活、办公区设安全文明施工宣传橱窗。

生活、办公区院内(适当位置)设可回收、不可回收垃圾箱和消防器材。

办公区内各职能部门标识牌要美观统一,车辆及各办公室、会议室配备的办

公设备按办公定置图(牌)定置摆放。

办公区项目部安装外线电话1部传真机1部,项目经理及主要部门负责人配备移动电话,保证对外通信联络及图文传递的通畅。同时,项目部还应配备对讲机4~6部,保障项目部、门卫、现场各作业点负责人之间的通信联系。此外,项目部应配置微机、激光打印机,环境条件允许(视通信线路情况)时,应确保有1台微机与internet网连接,实现远程数据传输,保障项目部与项目法人、监理工程师及公司本部的图文信息传递。

办公室、会议室宜配备空调设施。将安全文明施工组织机构图、安全文明施工管理目标、安全文明施工岗位责任制、工程施工进度计划横道图、工程施工进度计划网络图、施工总平面布置图、施工气象图等上墙。

办公、生活区设置标注的水冲式卫生间,并安排专人管理及打扫,保证厕所内无蚊蝇、无异味。

生活区设置梳洗、洗浴设施。

生活区食堂应配备不锈钢厨具、冰柜、消毒柜等设施,干净整洁,符合卫生防疫条件。

生活区职工宿舍应有良好的居住条件,通风良好、整洁卫生、室温适宜,有防蚊蝇等措施。

生活区宜处设“一”字型或“回”字型晾晒场且有规范标识牌。用4分镀锌水管及弯头、三通等配件形成可组装可拆卸可重复使用的“门”型晾衣柜架,上配不锈钢的衣架若干。

生活区应设综合性阅览室、棋牌室、活动场所等学习娱乐场所,丰富员工业余文化生活。

材料加工场模块布设

按使用性质划分为混凝土搅拌、预制场、加工、工具房、材料堆放棚区域等进行材料加工场所的布设。基本要求蓝色钢板封闭,场地硬化、平整、地面无积水,有消防设施,按定置图布设。各种标牌、标识规范齐全,施工用电符合标准。

搅拌机棚采用钢管架起脊梁,上为彩钢板遮盖,并在棚内的适当位置挂设操作规程牌。搅拌机棚内及四周地面硬化处理,采用C15混凝土浇筑10公分厚垫层、砂浆抹面。出料口处地面应能自然返水至沉淀池内。在搅拌机出料口连续设置污水沉淀池两座。

砂石堆场地面做5cm厚C20混凝土硬化处理,除一面留做进料外,其它三面用砖砌180厚60厘米高墙体围护,砌筑时确保砂石堆场隔开。

材料加工棚区采用钢管搭设(黄黑相间色),上铺蓝色彩钢瓦,三面敞开。各种标牌布设规范,可回收、不可回收弃物箱等按定置图摆放。

安装材料堆放区采用钢管搭设上铺蓝色彩钢瓦,立面三封一敞,做到各种材料摆放有序,材料码放整齐成形,安全可靠,各类标识齐全。

水泥、工具等库房地面一律硬化,采用成品蓝色活动房。工具房面积不小于15平方米,内设标准货架或组合式铁制工具栏。货架结构:货架为组合式钢结构,(长2米,宽米,高2米,立柱为,立柱及斜撑为蓝色喷塑,钢层板为白色喷塑。)蝴蝶孔锁紧,安装拆除极其简单,不用螺栓,放上货物产生压力自然紧;固,钢层板随意增减,每层载重200公斤,上下任意调节,层间距可根据摆放物品的高低任意调节;以满足不同体积(或外包装)的工器具存放空间要求。工具摆放求:摆放时要求整齐、有分类、有标识(贴标签),一般是重在下,轻在上。已损坏不能使用的工器具应单独存放,并有醒目的禁用标志。

水泥堆放必须支垫。

进站道路及大门模块布设

在公路与进站道路相交醒目处设变电站位置指示牌。

工程开工时先修筑进站道路,进站道路大于500m设维护专责人标牌,设置在进站道路总长度的1/2处,小于500m由大门区责任人负责维护,保证路面清洁。

进站道路总长度的1/3处设车辆行驶警告标志牌。

在紧靠站大门处设车辆限速禁鸣标志牌。

在相邻车辆限速禁鸣标志牌向站外方向“一”字型排开布设“四牌一图”(工程项目名称牌、工程项目管理目标牌、工程项目建设管理责任牌、安全文明施工纪律牌、施工总平面布置图),也可增设主要施工单位简介、工程鸟瞰图等内容。牌的构配件采用钢质,单块成型后尺寸7X4m内容采用电脑喷绘。

工地大门区域及围墙布设

工地大门区域由大门、立柱、临时围墙、人员通行侧门、传达室、维护责任人、宣传标牌等部分组成,其主色调为深蓝色。

大门采用钢结构制作、采用50X50X5mm和30X30X3mm两种方钢焊接(经防锈处理后加做银粉漆),镀锌铁皮蒙面、深蓝色,户外灯箱膜裱饰,加贴“施工单位规范化简称”(粗黑体,800X800mm)白色字。

大门立柱基础采用混凝土浇筑小撑台(计算荷载、风阻、强度等因素),柱体采用砖砌,截面尺寸为80X80cm,净空高度为永久道路以上米,正面为深蓝色外墙乳胶漆,其他部位为白色外墙乳胶漆。

临时围墙采用砖砌体(24墙),高度为220cm,正面为深蓝色外墙涂料,墙体尺寸为24X400X200cm,白色外墙涂料,上喷企业视觉标识。

传达室采用砖砌、彩钢屋面,,层高,使用面积9平方米;铝合金窗,门窗加装纱门窗。内设壁柜一组(用于放置备有安全帽),办公桌椅一套、接待用木制椅若干、吊扇一台。

施工现场(围墙内)模块布设

首先将整个现场土方大致整平,采用先修围墙(便于封闭管理)再修所区混凝土路面(施工层)主干道网络。相关安全文明施工布设逐步形成完善。

正式开工前场地平整

对于站内场地基本平整而又能保持土方平衡时,应清除场地表面的有机物、树、耕植土和其它杂物,填平沟渠,根据总平面布置图,适当对场地进行整理,使场地有一定坡度,以便雨水流走或通过简易排水沟流走。

对于站内土方不够需从外面运土回填时,应清除填方处的耕植土,将所区内

高出设计场地标高的土方运至回填区,再根据站内实际土方需求量,从外运土回填,要充分考虑建筑物、构支架基础、电缆沟、道路以及其它基础的出土参与现场的土方平衡,通常回填的标高应比设计场地标高低30~50cm,具体标高需计算后确定。

对于站内土方多余需外时,应先按站内设计标高并考虑基础出土的影响,确定回填土的施工标高,将站内土方回填至施工标高后,再将多余的土方以及耕植土和其它杂物清除运出。

回填的土方应碾压密实,尤其是道路、电缆沟、排水管下部和建筑物、构筑物基础内的土方回填时,应分层碾压密实,并按规范要求进行土方密实度试验,填方区的密实度应符合设计和规范要求。

施工阶段场地平整

在施工阶段、要随时保持整个施工现场的平整,不得将基础开挖的土方到处堆放。构支架基础开挖后,除留下部分土方回填外,其它的土要运走,在构支架基础施工结束后,应在基础上表面砌120砖至场地标高进行围护,再将构支架基础边上土回填到位,并将基础周围整平。

站内各区域构支架土建部分基础施工结束后,在构架进场前,应将整个施工区域场地上的土方全面进行平整,清理场地上模板及其他施工周转材料。

竣工移交前场地平整

在电气安装基本结束时,要对站内各个施工区域进行精平,此时应按照设计图要求的标高,对站内各个施工区域进行精确的平整,应先平整一个区域,结束后再平整下一个区域。同时应将场地上的建筑垃圾、碎砖、石子等清理干净。

平整时,要注意保护成品,不得将土方洒在电缆沟内,也不得损坏已安装的设备和基础。

混凝土道路网络布设

变电站混凝土道路网络根据场地平整情况可以分为两种情况,一为场地平整需要购土时的混凝土道路,二为场地平整土方基本平衡时的混凝土道路。

当场地平整需要购土时,购土先考虑变电站道路路基,等室外构筑物基本结束后统一回填。现场临时施工道路应永临结合,尽量利用变电站道路路基作为施工临时道路。土方回填按照图纸设计标高进行,路基也按照图纸设计永久道路路基施工,在回填土时考虑道路路肩,每边增加50cm宽。第二次回填土方在构支架基础基本结束后进行,此时,应安排道路混凝土路面的施工。

当场地土方基本平衡时,四通一平结束后,现场竖向标高与图纸设计标高基本一致。临时道路还是永临结合,利用永久道路路基作为临时施工道路,在施工路基的同时,要在路基的两侧挖排水沟,与全站临时排水系统贯通。在工程正常开展后及时安排道路路面施工,排水沟应该保留且与临时排水系统保持畅通。

施工道路前在站内各纵横向主干道中间下部各设置一根直径10公分加强型PVC管或钢管穿越道路横方向,这是施工用电系统布设的前提条件。

其他(指示、提示等标识设置)

在站内主干道汇集处(邻近大门方向)设施工区域方向指示牌。

据现场实际在所大门内或外附近及各区域设安全警示警告宣传牌若干,各区域设维护责任人、定置图标牌一块。

施工现场照明配置采用集中广式照明和可移动式照明相结合的形式。在施工区域,分别设置钢架投光灯塔最高点设避雷针,角钢型柱顶安装四台探照灯(用标准节连接,高度现场确定)。

重要各施工区(临空面、大于1米的孔洞及2米以上深度的基坑、相对永久的区域)用截面尺寸φ钢管实行封闭围护,立杆实际正负零以上60公分及120公分处各设一道横杆,立、横杆上30-40公分刷红白相间色;立杆上可设安全、质量等宣传彩旗。区域小道入口处两侧分别设简易可回收和不可回收弃物箱。

一般区域划分可用提示遮栏进行围护。

在现场大门入口处或110kV等作业人员相对集中的区域适宜处,设置休息亭,地面硬化、不积水。有专人管理。

电缆沟不得跨越应在沟上设可移动可重复使用组装式电缆沟临时安全通道并悬挂安全提示标志牌。

适当位置设埋地式建筑垃圾处理池一座。垃圾处理池地面以下利用废砖做护壁,周围设标准栏杆围护,围栏口设活动门以便倾泻倒垃圾,与之连接的道路做硬化处理,倾倒口设车轮挡板,防止小车冲入坑内,并用标识牌进行标识。

露天使用的小型工器具设防雨、防暴晒罩棚。

施工现场必须设置专用危险品库房,并醒目标识。对危险品及危险废品,集中存放,专人管理,并按相关规定做好危险废品处理工作。

安全标志牌制作标准与布设

安全标志牌依据国家标准及国家电网公司安全文明施工标准化图册制作,根据各施工作业点固有的危险因素针对性布设,起到所有作业点人员的警示作用。

根据工程特点和需要,对标志牌的种类、数量及具体设置地点做出规定。本工程的临时施工用房,如办公区用房、生活区用房统一规划布置在站外临近的位置。

施工现场总平面布置详见附表五。

施工现场临时用电、临时用水总体布置

施工用电布设

现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规程》设计并组织施工,供配电系统采用TN-S按零保护系统,按三级配电,两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用,接地电阻不大于4欧姆,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30欧姆,开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30毫安,额定漏电动作时间不大于秒。

用电线路接入

施工现场用电从建设单位提供的变压器接入,施工现场、生活区各设总闸、电缆统一入闸箱,再接分箱供各专业施工用电,以保证供电安全,干线电缆选用XV型橡皮绝缘电缆。施工配电箱采用统一制作的标准铁质电箱,箱、电缆编号与供电回路对应。

电源箱摆放:根据现场总平面图设一到两台总配电箱。

站内用总配电箱尽可能布设在接近站内中央,以便向分配电箱形成放射型布缆。各区域分配电箱应设置在各区域靠近电缆沟一侧中间,开关箱布设在各区域四角。

电缆线布设

本工程“电源变压器→总配电箱→分配电箱”电源线路敷设方式,全部采用铠装电缆(三相五芯)直埋覆设,取消架空线。直埋电缆的走向应按照施工总平面布置的规定,埋深不得小于,并应在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂。电缆过主干道时必须从前期布设的管道通过,总配电箱引出的电缆到各分配电箱分叉点设置电缆维护责任标牌,地面上沿电缆走向每隔一段距离设置明显的标志。

各区域分配电箱→各区域开关箱电缆(三相五芯)沿电缆沟或围墙边沿明设(电缆沟形成后可放入沟底),通过支路时应采用钢质保护套管,管径不得小于电缆外径的倍。所有开关箱→负荷(含便携式卷线电源盘)的电源线过支路均要要可靠的保护措施,电源箱附近设消防器材。

施工用水布设

工程开工前,首先进行站内深井施工,确保施工期间的用水供应。施工现场用水从站内深井位置接入。现场用水主要为生活用水、施工用水、消防用水,引入一路Φ100水管,供施工现场及生活区使用。现场根据搅拌站材料场、生活区、办公区的布设位置,进行埋设给水管道,确保生产、生活用水的供应。

对污水设置沉淀池,经沉淀后排入站外排水系统。

现场临时用水、用电详见施工临时水电平面布置图。

施工现场消防总体布置

现场根据消防防火要求,在料场加工区设置消防箱,消防砂池,配备灭火器、消防锹、消防桶等消防器材。办公区、生活区、材料库房分别配备干粉灭火器。

现场消防布置详见施工现场消防布置图。办公区、生活区、加工区布置分别见办公区、生活区、加工区布置图。

配电所施工组织设计模板

配电所施工组织设 计

目录 第一章工程概况............................................................... 错误!未定义书签。第二章施工方案............................................................... 错误!未定义书签。第三章施工进度计划....................................................... 错误!未定义书签。第四章施工人员组织....................................................... 错误!未定义书签。第五章主要机具及劳动力需用量计划 .......................... 错误!未定义书签。第六章施工现场平面布置要求....................................... 错误!未定义书签。第七章质量、安全技术措施.......................................... 错误!未定义书签。

第一章工程概况 本工程(津汇广场)位于天津市南京路、营口道及潼关道交叉口处, 为一商业中心及综合大厦。由南塔、北塔、酒店三座塔楼及连接三座塔楼的裙楼组成, 总建筑面积为190000M2。南、北塔均为三十八层, 总高度148.6M; 酒店为二十一层, 总高91.2M; 裙楼地下设三层, 地上六层, 为大型综合商场(简称裙楼)。整个工程分两期建成, 第一期工程为地下部分、裙楼及北塔, 第二期工程为南塔和酒店部分。 1.1.变配电所 总变配电所设在地下一层, 从市政电网来两路35KV电源引入。35KV为单母线分段, 用35KV电缆配引至另外三个变电所。一期工程包括总配电所及北塔变电所。北塔变电所设在十六层。 总变配电所内设四台2500KV A 35/0.4KV A干式变电器, 其供电范围为地下三层至六层裙楼。南塔、北塔、酒店内各设的变电所, 分别内设二台 KV A 35/0.4KV A干式变压器。 1.2.低压供、配电系统 在地下一层设柴油发电机两台(2x1500KV A), 当市电断电后, 柴油发

变电站施工组织设计

(二)施工组织设计 1、工程概况与工程实施条件分析 工程概述 站址位置 站址位于周口沈丘县西北部,苏楼村东约200m,S102省道北侧约200m,进站道路拟从站址北侧的村间公路引接,变电站大门向北开。站址处土地性质为建设用地。 施工电源、水源 施工电源引自站外附近的10kV西农线023#杆,10kV西农线导线型号为LGJ-70/10。 交通情况 站址位于周口沈丘县S102省道北侧,进站道路拟从站址北侧的村间公里引接,S102省道为省级公路,可以满足变电站的交通运输方案。

出线规划及走径 110kV本期出线2回,最终出线4回,均从站区北侧架空出线。线路走廊开阔。 对侧变电站情况 110kV本期出线2回,最终出线4回,均从站区北侧架空出线。线路走廊开阔。 工程性质及特点分析 地形地貌 周口市区位于中朝准地台华北坳陷区内。区内隐伏构造线的走向主要为近东西向和北西向,次为北东向,有许昌-太康断裂。由于周口市区为中生代开始发育的盆地,其沉降以坳陷为主,差异活动较弱。坳陷区的缓慢下降形成了巨厚的第三系及第四系沉积物。覆盖层下隐伏构造对场地稳定性无直接威胁。 地基土 根据110KV输变电工程构筑物上部荷载情况及场地工程地质条件,建构筑物可采用天然地基浅基础方案,可选第①层粉土层作为地基持力层。 下侧向径流补给,消耗于蒸发、地下侧向径流排泄及人工开采地下水,随季节变化而变化,年变幅左右。一地下水与不良地质作用 建筑场地在勘探期间地下水埋深~,地下水位标高~,设计抗浮地下水位为。35KV变电所施工组织设计

35KV变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况 35KV变电所是科苑集团高新技术产业区内的唯一一座35KV变电所,两台主变压器容量为 3150KVA,35KV和10KV主结线均采用单母线分段方案。35KV变电所电源采用双回路进线,主 供线引自城东变35KV专用线路,备用线引自贝斯特轻化厂与科苑集团间的35KV联络线,并采用 冷备用运行方式。 变电所布置采用全屋内式,配电室为二层半结构,上层为35KV开关室及控制室,底层为 10KV开关室及电容器室,中间为电缆夹层。变电所内共有电气设备55台,内部电缆3.2km。 2.主要实物工程量 名称型号规格 数量 电力变压器 SZ9-3150/35 2台 35KV开关柜 KYN10-40.5 11台 10KV开关柜 GZS1-10 16台 电容器柜 GR-1 4台 控制,保护,计量屏 GK-1 11台 直流电源屏 DUN186-48/20,100AH 2台 所用电屏 GCS 2台 母线桥 (厂家配套) 4套 照明配电箱 DCX(R) 2台 事故照明配电箱 XLS-40(改) 1台 照明灯具 87套 照明配管 PVC 770m 管内穿线 2620m

接地极 L50*50*5 15根 避雷带 -12*4 120m 避雷引下线 -12*4 190m 接地线 -25*4 280m 电缆 3.2km 3.施工依据 1)施工图00113DS-5和枝术签证。 2)现行的国家标准------电气装置安装工程施工及验收规范: 高压电器施工及验收规范 GBJ147-90 电力变压器,油浸电抗器,互感器施工及验收规范 GBJ148-90 母线装置施工及验收规范 GBJ149-90 电气设备交接试验标准 GB50150-91 电缆线路施工及验收规范 GB50168-92 接地装置施工及验收规范 GB50169-92 盘柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50171- 92 蓄电池施工及验收规范 GB50172-92 电力变流设备施工及验收规范 GB50255-96 1KV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258- 96 电气照明装置施工及验收规范 GB50259-96 4.施工方法 4.1设备安装 设备基础槽钢在制作前应调直,焊接应牢固。安装后基础槽钢的不直度、水平度、位置误

新建变电站施工组织设计

新建变电站施工组织设计 一、编制依据 1工程设计图纸 2.工程招标文件 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备 5工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益本《施工组织设计》是直接指导施工的依据,围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性

1.3各机构主要负责人职责 1.3.1项目经理 贯彻执行相关的法律、法规及规章制度 ——参与签订施工合同、安全合同 ——做为本工程的安全、质量及文明施工的第一责任人,负责组建本工程的整——合型管理体系(质量、安全职业健康、环境保护),制定各种规章制度并组织实施,使本工程达到优质工程标准,签订和履行《项目管理目标责任书》,进行目标控制,确保目标实现。 ——主持组建项目部,编制项目实施计划和方案 ——选择分包商和供应商,报企业主管部门审核确认。 ——对生产要素优化配置、科学管理,积极推广新工艺、新材料。 ——做好与建设单位、监理单位、设计部门的各项协调工作 ——严格财经制度,加强成本管理,搞好经济核算,正确处理国家、企业、分包单位、职工之间的利益分配关系。 ——强化现场文明施工,及时发现和处理例外性事件 ——工程竣工后及时组织结算、验收和分析总结 1.3,2项目副经理 ——协助项目经理搞好各项工作。 ——工作需要时,代理项目经理行使工程管理权 1.3.3项目总工 ——全面负责工程的技术管理工作,对施工质量、安全在技术上全面负责 ——主持制定项目的技术管理工作计划

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

【完整升级版】110KV主变电所施工组织设计变电

xx工程变电分部工程 施工组织设计 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目部 二O一三年七月

审批:日期:审核:日期:编制: 日期:

目录 1.编制说明 2.工程概况及特点 3.施工现场组织机构 4.施工现场总平面布置 5.施工方案 6.工期及施工进度计划 7.质量管理体系 8.安全管理体系 9.环境保护及文明施工 10.现场危险源环境因素辨识及控制措施 11.送电开通措施 12.计划、统计和信息管理

一、编制说明 为搞好南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程主变电所电气安装及调试工程项目的建设,本着确保工程质量、合理安排工期、安全文明施工的原则,通过认真考察施工现场,借鉴和总结以往的施工经验,编写本变电分部工程的施工组织设计。 编制依据 中铁电化几天南京有限公司《南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程招标文件》; 我公司对南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程变电分部工程施工现场调查资料; 南京苏逸实业有限公司设计院的宁天城际一期工程初步设计图纸; 《国家电网公司输变电工程标准工艺(2011版)》。 《电气装置安装工程质量检验及评定规程(DLT5161.1-5161.)》。 《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001)》。 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ 147—2010)》。 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感。器施工及验收规范(GBJ )》《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ149—2010)》。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB )》。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB 50169—2006)》。 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范(GB50171—92)》。《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范(GB 50172—1992)》。 《继电保护及安全自动装置检验规程(DLT 995—2006)》。 江苏省电力公司《输变电设备交接和状态检修试验规程(QGDW-10-J)》。 江苏省电力公司《电缆防火封堵标准(QGDW-10-J)》。 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2011年)》。

变电站土建施工组织设计

目录 第一章工程概况及特点 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2工程特点 (4) 第二章施工现场组织机构 (5) 2.1组织机构关系图 (5) 2.2 主要项目负责及部门主要职责 (5) 第三章施工现场总平面布置图 (8) 3.1施工现场平面布置 (8) 3.2施工平面布置说明 (8) 3.3施工总平面管理 (8) 第四章施工方案 (10) 4.1施工准备 (10) 4.2施工工序总体安排 (13) 4.3主要工序施工方法 (14) 4.4特殊工序和重要工序施工方法 (35) 4.5 施工效率的估计及潜在可能影响工期的问题 (36) 4.6工程成本控制措施 (36) 第五章冬季施工方案 (37) 5.1冬期施工的前期准备工作 (37) 5.2冬期施工质量技术措施 (40) 5.3模板工程 (44) 5.4 越冬工程的维护 (44) 5.5 冬期施工安全措施 (45) 第六章工期及施工进度计划 (47) 6.1工期规划及要求 (47) 6.2 施工进度网络图 (47) 6.3施工资源计划 (48) 6.4 施工进度计划分析 (49)

6.5 计划控制 (50) 第七章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (52) 7.1质量目标 (52) 7.2质量管理组织机构及主要职责 (52) 7.3质量管理的措施 (54) 7.4质量管理体系及质量检验标准 (59) 7.5质量保证技术措施 (61) 第八章、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (64) 8.1安全管理目标 (64) 8.2安全管理组织机构及主要职责 (64) 8.3 安全管理制度及办法 (67) 8.4安全组织技术措施 (73) 8.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (75) 第九章环境保护及文明施工 (80) 9.1环境保护 (80) 9.2加强施工管理,严格保护环境 (81) 9.3 文明施工目标、组织机构和实施方案 (83) 9.3 文明施工考核、管理办法 (85) 附件1:施工总平面布置图 附件2:施工进度计划

变电所工程施工组织设计

建筑专业施工组织设计 第一章编制依据---------------------------------------------- 1 第二章工程概况及特点---------------------------------------- 2 第三章工程范围及主要工程量---------------------------------- 2 第四章施工综合进度------------------------------------------ 3 第五章资源配置计划------------------------------------------ 4 第六章主要施工方案及施工技术措施---------------------------- 6 第七章安全文明施工及环境保护措施---------------------------- 16第八章冬雨季施工措施及作业指导书---------------------------- 17 第九章质量管理和质量通病消除措施---------------------------- 18

第一章编制依据 编制依据: 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《建筑施工手册》(第二版) 国家现行法律、法规、规范、标准 我公司的程序文件及多年来在变电所工程的施工经验

第二章工程概况及特点 1、工程概况 安徽省四铺110kV变电所位于淮北市濉溪县四铺镇东北方向,距四铺集镇约2公里处。 本变电所区A轴与磁北夹角为北偏西70.0度方向,建筑坐标A=0.00米,B=0.00米为假定坐标系为(X=433.179,Y=562.297),所址占地面积3469.85m2,总建筑面积706.4m2,其中10KV开关室、二次设备室及35KV开关室建筑为二层框架结构,建筑面积为687.8m2,独立基础;所内道路面积860.0 m2,其他构筑物有2台主变基础(本期2#主变不建)、事故油池、110KV 构架基础、变容器基础、微波塔基础、电缆盘井、值班室及公厕等。二层框架结构要求基础持力层为○2粉质粘土,地基承载力特征值fak=160kpa。 2、工程特点 本工程为国家两网改造项目,工期短见效快。建筑(构筑物)比较集中。 第三章工程范围及主要工程量 1.工程范围本工程主要包括主厂房建筑(10KV开关室及二次设备室、35KV开关室);屋外配电装置建筑(构支架及设备基础,包括主变基础、断路器基础、所变基础、电容器基础、主变构支架、110KV构架、110KV中间构架、母线桥、设备支架、钢梁、微波塔、电缆盘井等)电缆沟及生产辅助系统等其他工程。 2.主要工程量清单(见下表)

110kv变电站施工组织设计

**110kv变电站施工组织设计220KV出线:本期

变电所区地貌为一溶蚀残丘,地面标高674~692m,相对高差约18m。南部及中部地势较高,主要为旱地;西、北、东三侧为低洼沟谷,遍布水田、砖窑,受砖场取土影响,地形较为零乱。所区地层为上部第四系残、坡积的红粘土,下部基岩为浅海相白云岩。场地地表岩溶形态为溶沟及沟槽,发育不明显,对场地稳定性无破坏性影响。由于变电所地势较高,不受百年一遇洪水影响。 1.1.5交通情况:变电站位于**县至施秉县公路旁,距贵阳300多公里,距县城约12公里,变电站距公路约350米(无路),进场后需立即修建进站公路。火车通达县城,对大件运输较为有利,交通情况比较理想。 1.2工程特点 1.2.1设计特点: ①土建一次性建成(留有扩建余地),电气分期建成; ②控制室、110KV继电器室、通讯室等组成综合楼(两至三层),其他附属建筑面积较小; ③消防设施完备,主变设有水喷雾消防系统。 ④电气主接线:

1.2.2

2) 安装工程特点: A 、全为国产设备、合资厂设备,给安装、调试带来很大困难。 B 、电缆量大,人工展放,工期较长。 C 、管母线工程量大。 D 、主控、继电器室及室外盘柜量大。 E 、微机综合自动化程度高。 3)前期图纸难以按时交付,属三边工程。 1.2.3自然环境:所址周围以往无较大规模建设,因此、当地地材加工未形成规模,能供应量太小,且价格较贵,在很大程控度制约着施工的进展,交通不方便,平均雷暴日53d.,,所址地形较高,所址周围较低,不受百年一遇洪水威协。 二、施工现场组织机构 2.1现场组织机构 2.2工程主要负责人简历 黄向东:89年毕业于贵州建专工民建专业,先后担任公司大院四栋加层改造工程施工队长,深圳梅林变扩建工程施工队长,兴义

变电站施工组织设计

))))))) *****110kV*****变电所电气工程施工组织设计

福建省**********工程建设有限公司2007年10月5日 ))))))). ))))))) 批准人: 审核: 编制:

))))))). ))))))) *****110kV*****变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况及特点 1.1工程概况 *****110kV*****变电所工程建设单位为福建省*****电业局。 *****110kV*****变电所工程由福建*****电力设计院设计。 *****110kV*****变电所工程由*****亿盛电力工程监理有限公司监理。 1.2工程规模及施工范围 1.2.1 主变压器部分:安装主变压器2台,容量40000kVA,及中性点隔离开关、电流互感器、避雷器安装; 1.2.2 110kV配电装置: 110kV GIS(SF)组合电器7组;6 1.2.3 电容器:框架式电容器组4组 1.2.4 10kV开关柜,交、直流屏:10kV主变进线柜2台,#2主变进线隔离柜1台、#2主变Ⅳ段进线柜1台,10kV馈线柜20台、10kV电压互感器柜3台,10kV 电容器柜4台,10kV 母联柜1台、10kV I、 II段母联刀闸柜1台,10kV 接地变柜2台, 10kV 所用变柜2台,Ⅲ、Ⅳ段母联刀闸柜1台,10kV封闭母线桥2套,10kV穿墙封闭母线桥2套,10kV穿墙套管6只

1.2.5 综合自动化系统:变压器保护测控屏1台,备投及充电保护测控屏1台,10kV馈线保护测控装置12台,10kV电容器保护测控装置。 二次部分为以上电气设备相应的控制、保护系统。 本工程的施工范围包括:上述设备的安装、调试、验收、移交、启动试运行等。 1.3工程特点 1.3.1工期特点 ))))))). ))))))) 本工程是新建工程。为按期完工,需要周密的安排施工计划、制订合理的施工方案。为确保工期,除合理安排工序外,必须保证安装的设备、材料在安排施工进度计划前到位。 1.3.2工程特点 本工程是新建工程,110kV配电装置为户内室GIS组合电器设备,施工空间较小在施工中应严格遵守《电力建设安全工作规程》(变电所部分)等有关规定,将安全施工作为头等大事来抓,安全第一,质量第一。 在抓好安全施工的同时,严格按公司质量体系文件做好施工过程的质量控制。保证工程的安全、质量、工期、成本得到有效控制。 本工程按原电力部电建[1997]152号文输变电工程“达标投产”的要求进行施工。 2.施工现场组织机构 2.1组织机构关系图

10KV变电所施工组织设计

目录 一、工程概况 二、施工组织管理网络 三、施工总体部署 四、主要分部、分项施工方法 五、质量保证措施 六、安全生产和文明施工措施 七、主要施工机械和工具,主要周转材料,劳动力安排一览表 八、施工进度计划 九、施工总平面布置图

第一章、工程概况 1、建筑设计 (1)、概况 本工程为常州日研磨料新建10KV变电所工程,本工程位于常州市新北区黄河西路勤奋路,本工程建筑总长20.74M,建筑宽度8.94M。主体一层。建筑总高5.5M。总建筑面积178㎡。(2)、各分部项做法 具体详见图纸设计。 2、结构设计 (1)本工程框架结构。 (2)本工程±0.000为底层室内地坪标高,室内外高差200mm。 (3)本工程建筑抗震级别为丙类建筑,抗震烈度7度。 (4)砼强度等级:主体承重结构采用C30,构造柱、压顶、栏板采用C20。 3、地型地质情况 拟建工程场地位于厂区内,场地地形平整,规划用地已经进行封闭,施工用电、水已接通,场内外道路畅通。 4、工程特点 (1)、本工程为全现浇钢筋砼框架结构,全部采用商品砼。 (2)、本工程质量要求,根据现行国家工程质量验收标准。 第二章、施工组织管理网络 1、实施项目法管理 (1)、本工程实施项目工程施工与管理,一切围绕优质、快速、连续施工和履行工程承包施工合同而组织人力、物力、材料、机械,努力做到最佳生产资源。 (2)、建立以项目经理为首的本工程施工管理班子,择优上岗,优化组合。 (3)、工程项目部对工程的工期、质量、安全、成本等进行全面的、全过程的管理和协调。 (4)、建立健全本工程管理规章制度、岗位责任制、技术管理、材料管理、财务管理、质量及安全管理制度,以增强施工管理的透明度和便于职工监督。

变电站工程施工组织设计方案

*****110kV*****变电所电气工程 施工组织设计 福建省**********工程建设有限公司 2007年10月5日

批准人:审核:编制:

*****110kV*****变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况及特点 1.1工程概况 *****110kV*****变电所工程建设单位为福建省*****电业局。 *****110kV*****变电所工程由福建*****电力设计院设计。 *****110kV*****变电所工程由*****亿盛电力工程监理有限公司监理。 1.2工程规模及施工范围 1.2.1 主变压器部分:安装主变压器2台,容量40000kVA,及中性点隔离开 关、电流互感器、避雷器安装; 1.2.2 110kV配电装置: 110kV GIS(SF6)组合电器7组; 1.2.3 电容器:框架式电容器组4组 1.2.4 10kV开关柜,交、直流屏:10kV主变进线柜2台,#2主变进线隔离柜1 台、#2主变Ⅳ段进线柜1台,10kV馈线柜20台、10kV电压互感器柜3 台,10kV 电容器柜4台,10kV 母联柜1台、10kV I、 II段母联刀闸柜1 台,10kV 接地变柜2台, 10kV 所用变柜2台,Ⅲ、Ⅳ段母联刀闸柜1 台,10kV封闭母线桥2套,10kV穿墙封闭母线桥2套,10kV穿墙套管6 只 1.2.5 综合自动化系统:变压器保护测控屏1台,备投及充电保护测控屏1台, 10kV馈线保护测控装置12台,10kV电容器保护测控装置。 二次部分为以上电气设备相应的控制、保护系统。 本工程的施工范围包括:上述设备的安装、调试、验收、移交、启动试运行等。 1.3工程特点 1.3.1工期特点

110KV变电站施工组织设计

第一章编制说明及编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 第二节编制依据 (1) 第二章工程概况 (3) 第一节变电站电气部分概况 (3) 第二节工期和设备采购概况 (4) 第三章施工准备 (5) 第一节技术准备 (5) 第二节施工机具和仪器准备工作 (6) 第三节劳动力部署 (7) 第四节主要材料和设备供应计划 (7) 第五节施工现场准备 (8) 第四章现场施工组织机构 (9) 第一节现场管理机构图 (9) 第二节项目主要负责人及各部门职责 (10) 第三节生产现场的保障作用 (11) 第五章施工方案 (11) 第一节施工准备 (11) 第二节施工工序总体规划 (14) 第三节电气主要施工方法 (15) 第五节工程成本控制措施 (67) 第六章工期及施工进度计划 (67)

第一节工期规划及要求 (67) 第二节施工进度计划 (68) 第三节影响工期的主要因素 (68) 第四节保证工期的技术措施 (68) 第五节计划控制 (70) 第六节不可抗力的认定 (72) 第七章质量管理 (73) 第一节质量目标 (73) 第二节质量管理组织机构及主要职责 (73) 第三节质量保证技术措施 (75) 第四节质量管理及检验的标准 (76) 第五节工程质量保证技术措施 (77) 第八章安全管理 (79) 第一节安全目标 (79) 第二节安全管理组织机构及主要职责 (79) 第三节安全管理制度及办法 (82) 第四节安全组织技术措施 (85) 第五节施工过程的安全控制 (87) 第九章工程分包管理 (91) 第一节工程分包的原因及范围 (91) 第二节分包商选择条件 (91) 第三节分包工程的管理 (92)

变电所施工组织设计方案

**110kv变电站施工组织设计 一、工程概况及特点 1.1工程概况 1.1.1工程简述:**220KVA变电所是为了解决黔东南地区枯水期电力严重不足,及贵州电网向省外供电的输变电工程中的一个重要工程。**220KVA变电所所址位于**县以西约12km的白杨坪村云榜组。 1.1.2 工程规模:电压等级220/110/35kV。 主变容量:远期2×15MVA,本期建设1×15MVA,围墙外留有扩建第三台的可能。 220KV出线:本期2回,最终8回。 110KV出线:本期5回,最终8回。 10KV无功补偿电容:本期4×7200Kvar,最终8×7200Kvar。 1.1.3工程承包范围:依据工程施工图(工程量不包括三通一平、档墙、围墙、通讯、运动、调试) 1.14地质及地貌状况及气象条件: 变电所区地貌为一溶蚀残丘,地面标高674~692m,相对高差约18m。 ④电气主接线: 220KV采用双母线带旁路母线接线,110KV采用双母线带旁路母线接线,10KV采用单母线分段接线。

110kV变电站施工组织设计

施工组织设计报审表 工程名称: 铜冠矿业110kV变电站工程编号:

铜冠矿业110kV变电站工程 SX/SZ02-2014 施 工 组 织 设 计 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 二○一四年一月八日

技术高管: 工程部: 安质部: 编制单位:铜陵有色铜冠建筑安装股份有限公司项目经理: 审核人: 编制人:

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据、编制原则及编制范围 (2) 3、施工部署 (3) 4、施工进度计划 (5) 5、施工准备 (5) 6、主要工程施工方案 (5) 7、施工计划 (10) 8、质量保证措施 (12) 9、环境、职业健康安全保证措施 (12) 10、工期保证措施 (13) 11、冬雨期施工措施 (14) 12、文明施工措施 (14) 13、附件 (14)

1、工程概况 1.1工程名称:铜冠矿业110kV变电站。 1.2单体名称:变电站生产综合楼。 1.3建筑面积:849㎡。 1.4建筑高度:13.90m。 1.5建筑耐火等级:二级。 1.6屋面防水等级:I级。 1.7抗震设防烈度:7度。 1.8结构类型:钢筋混凝土框架结构。 1.9设计使用年限:50年。 1.10建筑安全等级:二级。 1.11建筑设计特点 本工程轴线尺寸为34m×10.5m+20m×11m,建筑高度13.9m,室内外高差0.3m。一层高度5.2m,布置有开关室、安全工器具室、休息室、卫生间和门厅等。二层高度1-8轴8.4m,8-10轴5.1m,布置有110kV GIS室、电缆竖井、监控室、资料室等。 墙体宽度240mm,防潮层设在室内地面以下60mm处,采用20厚1:2防水砂浆(掺5%防水剂)。防潮层以下采用MU10煤矸石实心砖,M7.5水泥砂浆砌筑,墙体表面抹20厚1:2水泥砂浆找平。防潮层以上采用MU5.0煤矸石空心砖,M7.5混合砂浆砌筑。 门厅、休息室地面采用耐磨防滑地砖地面。10kV开关室、10kV电容器室采用钢筋混凝土地面,刷环氧树脂漆面层。卫生间采用防滑地砖地面。安全工器具室采用强化地板地面。110kVGIS室采用150厚加气混凝土砌块+40厚钢筋混凝土楼面,刷环氧树脂漆面层。二次设备室、监控室采用300高成品防静电活动地板楼面。走道。资料室采用地砖楼面。 一层开关室、二层GIS室布置电缆沟,电缆沟盖板为钢丝网板。 内墙面除卫生间采用2.6m高釉面砖墙面、安全工器具室采用1.95m高纯蓝色涂料外,其余均为白色乳胶漆饰面。卫生间顶棚采用PVC扣板吊顶,其余顶棚刷白色乳胶漆。外墙1.2m以下采用灰色外墙饰面砖,其余弹性乳胶漆,具体做法见建筑立面图。 本工程窗均采用塑钢窗。开关室、GIS室门采用乙级钢质防火门,门厅处大门采用铝合金地弹门,卫生间门采用塑钢门,电容器室门采用电动卷帘门和防火门,其余门采用防盗门。 2.2.2结构设计特点

Kv变电站土建部分施工组织设计

塔里木油田凝析气轻烃深度回收工程—电力建设部分110KV轻烃回收厂变电所建设土建项目(巴州能源公司) 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 信邦建设工程有限责任公司 2016年7月 目录 1 2

4 2 1 4 5 5 7 8 0 0 1 2 2 3 3 3 5 6 6 7 3 5 75 6 7 7 8 8 9

9 80 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 第一章施工方案及技术措施 一、工程概况 工程内容及施工范围 塔里木油田凝析气轻烃深度回收工程轻烃回收厂的负荷等级为二级,负荷约为,为满足厂区所有供电需求,建设轻烃回收厂110KV变电所,初期供电方案由草湖110KV 变电站扩建1回110KV间隔,引接一回110KV电源至轻烃回收厂,待塔河220KV变电站建成之后,由塔河220KV变电站引接两回110KV电源为轻烃回收厂110KV变电站供电。 整体项目划分四个标段:1、轻烃回收厂110KV变电所土建;2、轻烃回收厂110KV 变电所电气安装及110KV草湖变电所至轻烃回收厂110KV变电所110KV输电线路架设; 3、110KV变电所站内间隔施工; 4、220KV塔河变电所至轻烃回收厂110KV变电所110KV 单塔双回输电线路架设。 本次施工项目为110KV轻烃回收厂变电所土建施工。 土建施工内容:塔里木油田凝析气轻烃深度回收工程轻烃回收厂110KV变电所,建筑面积为1304平方米;本工程位于新疆巴音蒙古自治州轮南镇。门卫室,建筑面积14平方米;构筑物:2座变压器基础,1座储油池,8座避雷器基础,6米宽路面,9座110KV进线架构边立柱基础,8座隔离开关支架基础。 工程简介

变电站改造施工组织设计方案

***35KV 变电站改造工程 施工组织设计 一、工程名称 ***35KV 变电站改扩建工程 二、组织单位 1、建设单位:***电力有限责任公司 2、施工单位: 土建部分:***房地产开发公司; 变电部分:输变电管理所 3.设计单位:***电力设计有限责任公司 4.监理单位:***电力工程建设有限责任公司 三、工程概况 1.施工条件:工程位于***镇原***35KV 变电站原变电站站址,将现有35kV母线改为分段运行,新增I、II母联隔离开关及真空断路器,增加35kV母线架构,更换原有351、352油断路器为真空断路器,新增35kV进线电压互感器一台,对原主控部分进行综自改造;土建部分为35kV母线架构基础、隔离开关基础,母联断路器基础,电压互感器基础;场地较为狭小,且与运行中35KV母线及其相关设备较近,需采取严格的安全措施;施工用水、用电均可利用现有35KV 变电站系统及设备。

2.建设规模: 1)土建部分:按照设计要求新增容的8000kVA主变基础、35kV电流互感器基础及电气部分已于2008年7月改造完毕;本次土建部分为35kV母线架构基础、隔离开关基础,母联断路器基础,电压互感器基础; 2)电气安装:新增35kVI段母线间隔,35KV真空断路器3台,35kV隔离开关2台,35kV电压互感器1台;综合自动化系统1套; 为保证该工程顺利完工,各施工单位均作了必要的准备。在公司领导及有关部门协助下,对工程情况进行了实地调查,对相关资料、图纸进行了了解,施工时按公司要求进行。 因该工程为35KV 改造,为保证进度和安全,减少停电时间,特制定本方案。 工程开工后,土建基础按不停电施工,现场采取相应限高安全措施,设专人监护,并设置专用通道等,电气一次设备安装按停电计划申请执行,综自改造利用安装一次设备及母线分段时全站停电的时间,首先将直流屏、主变保护屏就位并进行二次保护接线;馈线及控制屏二次接线、保护整定试验、传动试验采取单条和相邻线路停电进行施工。

110KV主变电所施工组织设计变电完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) xx工程变电分部工程 施工组织设计 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目部 二O一三年七月

 二、工程概况及特点 1、工程概况 1.1 工程简述

220kV变电站施工组织设计.doc

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件存案编号:) 施工组织规划 工程称号: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日 1

一、工程概略及特色 1.1 工程概略 1.1.1 工程简述 220 千伏变电站工程是省广电集团有限 公司出资建造的项目,是 220 千伏电网的重要组成部分。本站的建成,将极大地缓解市供电严重的局势,改进供电质量。 工程称号: 220 千伏变电站工程 项目法人:省广电集团有限公司 建造单位:电力工业局 规划单位:电力规划院 监理单位:电力工程监理有限公司 本工程配电设备悉数选用户内安置型式。变电站由一座归纳配电 楼组成,10kV 配电设备及主变安置在一楼; 220 千伏 GIS、110 千伏GIS 等电器设备均安置在楼上, 220 千伏从楼顶引进至 220 千伏 GIS,110 千伏出线及10 千伏出线由电缆从电缆沟引出。 1.1.2 工程规划 序号名称本期规划前景规划 1 220 千伏主变压器2*180MVA 3*240MVA 2 220 千伏出线回路数2 回 3 回 3 110 千伏出线回路数7 回12 回 4 10 千伏出线回路数20 回20 回

2

220 千伏输变电工程施工组织规划 5 野外电缆管廊 45 6 米 456 米 1.1.3 工程承揽规模 本工程土建工程包含主操控归纳楼、主变压器根底及防火墙、电 缆沟及站外电缆管廊、站区内沟道、井池、站区上下水道、站区内其 它建构筑物。电气工程包含主变体系、 10 千伏屋内配电设备、 110 千伏配电设备、 220 千伏配电设备、操控及维护体系、站用电体系的安装及调试、全站电缆敷设。 1.1.4 交通状况 站址坐落市区黄沙大路。变电站地址 区域交通便当,路面平坦,路途宽广,首要电气设备可由火车运至南 站后转大型平板车进入站内。 1.2 工程特色 1.2.1 规划特色 主变、220 千伏GIS、110 千伏GIS、10 千伏馈线柜等电气设备 均在同一座归纳数内。电缆管廊选用内径 3 米的环形钢筋混凝土结构的管,进行不开挖的顶管。 1.2.2 工程特色 1 .电气设备均选用户内式安置。选用分层分布式归纳主动化系 统。 2 .220 千伏选用架空进线、 110 千伏和 10 千伏均选用电缆出线。 3 .电缆管廊工程选用非明挖的顶管施工。 4 .本工程建造周期短、设备主动化程度高,对施工设备质量、进展的保证

煤矿井下变电所安装施工组织设计措施

某煤矿 +580m水平变电所安装工程施工措施 一、工程概况 某矿+580m水平变电所安装工程地点位于重庆市綦江县石壕镇梨园坝煤矿井下+580m变电硐室内。硐室巷道宽5.5米,高3.6米,硐室全长45米。变电所采用双回路供电,电源分别引自+720阶段变电所1回路和2回路。进线电源为10KV,经所内变压器变压后电压等级为1.2KV。 变电所内主要工程量包括高压真空配电装置15台,低压真空馈电开关22台,各设备型号及数量如下:矿用隔爆兼本质安全型永磁高压真空配电装置PJG-10Y-500,3台,PJG-10Y-400,3台,PJG-10Y-200,2台,PJG-10Y-100,7台;矿用隔爆型变压器KBSG-630/10/1.2KV 630KV A,2台,KBSG-200/10/1.2KV 200KV A,1台;矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关KJZ5-500/1140V,2台,KJZ5-400/1140V,4台,KJZ5-200/1140V,10台,KJZ5-100/1140V,4台;矿用隔爆型照明信号综合保护装置ZBZ-4.0M 1140/133V,2台;变电所内接地装置一套;照明设施一套以及各设备间电缆敷设安装等。 二、施工前的准备工作 1、技术准备 (1)由建设单位提供全套施工图及设备合格证、说明书等随机技术资料; (2)组织工程技术人员熟悉和审查图纸、资料; (3)由建设单位组织图纸会审; (4)施工管理机构确保施工程序和方案,加强技术交底。 2、材料准备 根据图纸提出材料计划并及时落实到货情况,检查材料的材质、型号规格、数量是否符合设计要求。 3、施工机具需求计划 根据工程情况及特点配备施工机械、设备、工具等,见下附表:

相关文档
相关文档 最新文档