ABB550变频器故障列表

故障代码控制盘上显示的

故障名称

故障描述及其纠正措施

1OVERCURRENT

过流

输出电流过大。检查和排除:

●电机过载。

●加速时间过短(参数2202 ACCELER TIME1(加速时间1)和2205 ACCELER TIME2

(加速时间2))。

●电机故障,电机电缆故障或接线错误。

2 DC OVERVOLT

直流过压

中间回路DC电压过高。检查和排除:

●输入侧的供电电源发生静态或瞬态过电压。

●减速时间过短(参数2203 DECELER TIME1(减速时间1)和2206 DECELER TIME2(减

速时间2))。

●制动斩波器选型太小(如果有)。

●确认过电压控制器处于正常工作状态(使用参数2005)。

3 DEV OVERTEMP

过温

散热器过温。温度达到或超过极限值。

R1~R4:115℃

R5/ R6:125℃

检查和排除:

●风扇故障。

●空气流通受阻。

●散热器积灰。

●环境温度过高。

●电机负荷过大。

4 SHORT CIRC

短路短路故障。检查和排除:●电机电缆或电机短路。

●供电电源扰动。

6 DC UNDERVOLT

直流欠压

中间回路DC电压不足。检查和排除:

●供电电源缺相。

●熔断器熔断。

●主电源欠压。

9 MOT OVERTEMP

电机过温

电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号。

●检查电机是否过载。

●调整用于估算的参数(3005~3009)。

●检查温度传感器和参数组35中的参数设置。

10 PANEL LOSS

控制盘丢失

控制盘通讯丢失,并且:

●传动处于本地控制(控制盘显示LOC,本地),或

●传动处于远程控制模式(REM,远程),且起/停/方向/给定值信号来自控制盘。

检查:

●通讯链路和接线。

●参数3002 PANEL COMM ERROR(控制盘丢失故障)。

●参数组10的参数:控制命令输入和参数组11给定选择(传动单元运行于REM(远程)

模式)。

11 ID RUN FAIL

辨识运行失败电机辨识运行未能成功完成。检查和排除:●电机接线。

●电机参数9905~9909。

12 MOTOR STALL

电机堵转

电机或工艺堵转。电机运行于堵转区。检查以下各项:

●过载。

●电机功率不够。

●参数3010~3012。

16 EARTH FAULT

接地故障

可能在电机或电机电缆处检测到的接地故障。传动运行或停止的时候都监控接地故障。传

动停止时接地检测的灵敏度更高,并且能够报告发生故障的位置。

纠正措施:

●检查/排除进线接地故障。

●保证电机电缆的长度没有超过允许的最大长度。

●如果输入电源是三角形连接,而且输入功率电缆的电容很大,则可能导致传动停止情

况下的接地故障误报。如果想要禁止传动停止时的故障检测功能,使用参数3023

WIRING FAUIL(接地故障)。要禁止所有的接地故障检测功能,请使用参数3017。

22 SUPPLY PHASE

电源缺相DC回路的纹波电压太高,检查以下两项:●主电源缺相。

●熔断器熔断。

34 MOTOR PHASE

电机缺相

电机回路有故障。电机缺相。检查以下各项:

●电机故障。

●电机电缆故障。

●热敏继电器故障(如果使用)。

●内部故障。

ABB550变频器报警列表

报警

代码

显示描述

2001 OVERCURRENT

过流

限流控制器被激活。检查下列各项:

●电机过载。

●加速时间过短(参数2202 ACCELER TIME1(加速时间1)和2205 ACCELER TIME2

(加速时间2))。

●电机故障,电机电缆故障或接线错误。

2202 OVERVOLTAGE

过压

过压控制器被激活。检查下列各项:

●输入电源静态或瞬态过电压。

●减速时间过短(参数2203 DECELER TIME1(减速时间1)和2206 DECELER TIME2(减

速时间2))。

2003 UNDERVOLTAGE

欠压

欠压控制器被激活。检查下列各项:

●电源欠压。

2004 DIR LOCK

方向锁定

不允许改变方向。可能是:

●不要试图改变电机的旋转方向,或

●改变参数1003 DIRECTION的值以允许改变电机的旋转方向(如果电机反转是安全的)。

2008 PANEL LOSS

控制盘丢失

控制盘通讯丢失:

●传动处于本地控制模式(控制盘显示LOC),或者

●传动处于远程控制模式(REM),并对相关参数进行设置,以接受来自控制盘的起/停

/方向/给定值信号。

纠正措施:

●通讯链路和接线。

●参数3002 PANEL COMM ERROR(控制盘丢失故障)。

参数组10的参数:控制命令输入和参数组11给定选择(传动单元运行于REM(远程)模式)。

2009 DEVICE

OVERTEMP

传动过温

传动散热器过热。该报警表明如果不采取措施,马上就会出现过温故障。

R1~R4:100℃

R5/ R6:110℃

检查和排除:

●检查风机故障。

●空气流通受阻。

●散热器积灰。

●环境温度过高。

●电机过载。

2010 MOTOR TEMP

电机过温

电机过热,主要是基于变频器估计或者反馈。这种报警信息表明电机过载故障跳闸就要发

生。检查:

●检查电机是否过载。

●调整用于估算的参数(3005~3009)。

●检查温度传感器和35组参数。

2012 MOTOR STALL

电机堵转

电机工作在堵转区间。这个报警表明不久将可能发生堵转故障。