文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 波纹管换热器性能及效益分析

波纹管换热器性能及效益分析

波纹管换热器性能及效益分析
波纹管换热器性能及效益分析

波纹管换热器性能及效益分析

晨怡热管2008-5-20 0:10:51

1、引言

换热器是热能交换的主要设备,在热电联产、集中供热、石油化工、油品输送、冶金、轻工及宾馆、医院等领域具有广泛的应用。下面我要分析介绍的波纹管换热器,是我公司根据客户要求及借鉴外来经验设计研制的换热器,是一种新型的高性能的热交换器,是换热器家族中一个高新技术产品,也是我国自己研制与应用的唯一具有竞争力及优越性能的换热器。其具有高效、安全、可靠、节能、不易堵漏、密封周期长的,综合性优点,尤其适合在高温、高压的条件下实用。

本文根据传热学原理,对波纹管换热器的结构特点,进行了详细的理论及技术性能分析、经济效益和社会效益的分析。对今后压力容器行业换热器产品的更新改造有着较大的借鉴意义。

2 波纹管换热器的主要结构特点

2.1 传热原理

我们先来分析一下间壁两侧流体热交换过程:流体在圆管内流动时,分层流层和湍流层,介质在管内各点的速度随该点与管中心的距离而变,距离管壁附近流速最慢,为层流层,越离管壁较远处,流速越快,为湍流层。

物质间热交换过程有三种:热辐射、对流传热和热传导。化工中常遇到的是温度不太高的流体间的热交换问题,此时辐射传热通常可不予考虑。热量自热流体传到间壁表面的一侧,或

自间壁另一侧表面传给冷流体,都属于对流传热。对流传热是在流体流动的过程中发生的热量传递现象,所以和介质流动的情况密切相关。即使是在湍流流动的情况下,流体主流中由于旋涡丛生,流体各部分相互混合,所以热阻很小,从而在和流体流动方向垂直的截面上,湍流中心区各点流体之间的温度趋于一致;但在紧靠壁面处,总有一层流体膜顺着壁面作层流流动,称为层流底层。在冷流体一侧,热量在传入冷流体主体之前,必须首先通过它。由于通过这层流体膜的传热是以导热方式进行的,所以流体膜虽薄,却是对流传热的主要热阻,温度降也主要集中在层流底层中。

图1为对流传热时沿热流方向的温度分布情况示意图。图中F1F1与F2F2为层流底层的界面,T`为热流体中心温度,也即最高温度,t`为冷流体中心温度,也即最低温度。在热流

体的湍流主体中,由于流体质点充分混合,温度基本上是一致的,即图中T`。在层流底层内,由于热阻较大,温度急剧由Tb下降到Tw。在层流底层和湍流主体之间,存在一个温

度逐渐变化的区域,称为过渡区,其中温度由T`下降到Tb。再往左通过管壁,因其材料通常为金属,热阻很小,因此,管壁两侧的温度Tw和tw相差很小,此后在冷流体内,又顺

次通过层流底层、过渡区而到达湍流主体,温度由tw经tb下降到t`。图中曲线twtbt`和曲线T`TbTw的意义相似。

图1 对流传热时沿热流方向温度分布情况

2.2总传热系数影响因素

传热学传热速率公式如下:

Q=KA(T-t)-----------------------(2-1)

式中: Q------换热量

K------换热系数

A------换热面积

(T-t)------传热温度差

从公式(2-1)可以看到,换热量和换热系数K 成正比,要提高换热器的热交换能力,就必须想办法提高换热系数K值。

对流传热时根据传热学原理,圆筒型壁热交换管的总热阻公式为:

1/K=1/α1+b/λ(d1/dm)+1/α2(d1/d2)+Rs(d1/d2)-----(2-2)

式中: K------总传热系数

α1、α2------管壳程对流传热系数

b------换热管壁厚

λ-----换热管传热系数

Rs-----污垢热阻

d1、d2、dm-----分别为换热管内径、外径、中径

2.3提高换热器换热性能途径分析:

由2.1 间壁两侧流体热交换过程及公式(2-2)可以看出,要想提高热交换器的换热性能,就要努力降低总热阻1/K,既提高总热交换系数K值,从中不难看出提高换热系数K值有如下途径:

1).减少层流层,增加湍流层,从而提高对流传热系数α1、α2:

由化工原理中有关传热学知道,K值几乎主要取决于对流传热系数,则必须设法同时提高流体两侧的对流传热系数α1、α2。

2).减少传热距离,既减小换热管壁厚b。

3).提高传热系数λ

可以通过选用导热性能好的换热管材料实现。

4).降低污垢热阻Rs

当污垢热阻起很大作用时,则必须设法减慢污垢生成速率或勤予清洗。

2.4 波纹管换热器结构特点:

如图2所示为波纹管换热器的一般设计结构,其外表与普通换热器相同,壳程采用普通的圆筒形结构,其与普通换热器相比,最大的特点是管程采用薄壁不锈钢波纹式换热管,波纹换热管结构组件见图3,它是由壁厚为0.5mm~0.7mm的管料经过挤波器设备加工而成,使换热管壁形成一个个凸起,并经过与其焊接的管套,与管板进行强度焊接而成。

图2 波纹管换热器结构

图3 波纹换热管结构组件

3 波纹管换热器性能分析

3.1波纹管换热器换热性能分析:

(1)良好的对流传热性能

由于换热管壁制造成一个个的波纹,所以介质在管内流动时,其层流层被凸凹不平的壁面所破坏,这样就大大提高了介质的湍流层, 形成不断的旋涡式湍流流动,可达到更充分的换热效果,从而提高了介质间的对流传热系数α(可大约提高2~3倍),降低了对流热阻1/α,使波纹换热器具有良好的对流传热性能。

(2)良好的热传导性能

本设备波纹换热管采用不锈钢薄壁管制成,不锈钢具有良好的热传导性能,即热传导系数λ大。切采用0.5mm~0.7mm的薄壁管,这样就保证减小了传导热阻b/λ值。

普通换热器的换热管壁厚一般厚度达2mm~3mm,而波纹管换热器与之相比,同材质情况下可提高热传导性能2~3倍。所以它具有良好的热传导性能。

(3)较低的污垢热阻

由于换热管采用波纹形,所以介质在换热管内外壁流过时,增加了湍流流速,形成了一个个向前不断涡流流动的流态,大大减少了介质在换热管内外壁上积垢的可能,从而大幅度降低了污垢热阻Rs。

(4)单位容积传热面积大

由于换热管是由光管连续胀形,外表面形成一圈圈的波纹,所以内外表面积均比同长度的光管大,如用φ27X0.7光管制成后的波纹管表面积可以比原来增大20%左右,所以同壳径的换热器,装有同数量的换热管,装波纹管的可以比装光管的换热面积大。

从以上分析可知,波纹管换热器具有良好的热交换性能。

3.2波纹管换热器使用性能分析

(1)不污、不堵、不结垢

由于该设备的换热管采用不锈钢材料制成,换热管为波纹形的特点,增大了介质的湍流层,减少了易滞留积垢的平流层,大幅度减少了换热管内外壁积污的可能,故防堵性能好,管程耐蚀性好。不所以它照比其它换热器大幅度减少了设备的清理维护工作量,方便了用户的使用。最近证实首台换热器在浑河供热所已经使用五个供暖期仍不结垢,这足以证明新产品有很强的防结垢能力,从而也保障了换热器的稳定运行(换热效率不降低)。

(2)防漏能力强

因为每根换热管的各个波纹都具有自身补偿热胀冷缩的功能,因此不需要膨胀节之类的设

置来减少管壳程的温差应力,有较强的适应热膨胀能力。

(3)防震能力强

第一. 由于换热管波纹的加工,使其自身带有可塑性。

第二. 选用具有较好的可塑性不锈钢材料。

第三. 采用了波纹管与套管焊接后,再与管板相焊的结构。这样就使波纹换热管与管板不直接接触,减少了因厚度差引起的局部应力。

第四. 与波纹管焊接的套管处,采用了缓冲节加工结构,如图2局部放大图所示,也提高了其抗震性能。

(4)动态性能好

由于产生强化扰动的流速范围达0.2m/s以上,故负荷变化而引起的管内流速变化时,也不影响换热性能。

(5)减少设备维修量

由于该产品不污、不堵、不腐蚀、不结垢、密封性能好,不必象其它换热器那样年年维修。一旦需维修,工作量也很小。

(6) 较高的承压能力

由于换热管做成一个个的波纹形结构,照比光管增强了其承载压力的能力,使其更适合在较高的压力下工作。

由以上分析可知,波纹管换热器具有良好的使用性能。

4波纹管换热器经济社会效益分析

4.1较高的经济效益性能

(1)可以节省材料成本

换热管管壁加工为波形,如图4所示为波纹管结构加工尺寸图,设凸波球面半径为R,管外半径为r,加工波纹凸波率为R/r=1.2,波纹间距(相邻两波峰间的距)为24mm,由几何公式可得到球面面积S球、球冠面积S冠、圆柱侧面面积S柱如下:

S球=4πR2

=4π(1.2r)2

=5.76πr2

S冠=2πR[R-(R2-r2)1/2]

=2π(1.2r){1.2r-[(1.2r)2-r2]1/2}

=1.3πr2

S柱=4πr(R2-r2)1/2

=4πr[(1.2r)2-r2]1/2

=2.65πr2

图4波纹管结构尺寸

由以上公式得到等长波纹外表面S波与直管外表面S直之比值如下:

α=S波/S直

=(S球-2S冠)/S直

=(5.76-2X1.3) πr2/2.65πr2

=1.2

沿换热管长度方向上波纹分布率η为:

η=2[(1.2r)2-r2]1/2/24=2[(1.2r)2-r2]1/2/24=0.055r

如按φ25X0.7规格的波纹管计算,得到沿管长布波率为68.75%,若按布波率50%保守计算,波纹管换热面积与原直管换热面积比μ为:

μ=(1.2S波+S直)/2S直=1.1 (4-1)

由式(4-1)的结果及(2-1)公式可以知道,同样换热量Q,由于面积 A(=S波+S直)的增大及K值的提高,照比直管式不锈钢换热器,波纹管式换热器可以较大幅度减少设备制造用料成本。其中外壳用料,可以至少降低为普通换热器用料的90%(=1/μ);换热管用料,如果照比同材质不锈钢材料可以降低大约一半以上材料,如果照比碳钢材料,虽然成本提高了一些,但照比其换热能力的提高幅度,总造价并不高。所以波纹管换热器具有较高的经济效益性。

(2)减少附件制造费用

由于具有良好的热膨胀适应能力,所以可以照比一般结构材料换热器,可以减少安装热膨胀节的购置安装费用上千元。

4.2良好的社会效益性

对于相同的热交换需求量Q,由于其热阻小,换热系数高,所以可以减少热能动力源需求,节约煤碳及电力资源,所以具有良好的社会效益。

由以上分析可知,波纹管换热器具有良好的经济效益和社会效益。

5.结论

由上述分析可以知道,波纹管换热器具有合理的设计结构,较高的换热性能及使用性能,良好的社会效益及经济效益。目前,我公司已经开发生产出多种该系列产品,市场应用前景广泛,竞争力强。所以是一项非常值得大力开发生产的换热器产品。

波纹管厚度国标

波纹管厚度国标 埋地用聚乙烯(PE)双壁波纹管 定义:以聚乙烯树脂为主,采用挤出成型工艺制成的用于无内压作用的热塑性塑料圆 管的统称。 特点: 1)抗外压能力比较强。 2)管壁较薄,工程造价低。重量轻,施工便捷。 3)磨阻系数小,流量大。良好的 耐低温,抗冲击性能。 4)化学稳定性佳。使用寿命长。在不受阳光紫外线的条件下,HDPE双壁波纹管的使 用年限可达50年以上。 5)优异的耐磨性能。⑻适当的挠曲度。HDPE双壁波纹管轴向可略微挠曲,不受地面 一定程度不均匀沉降的影响;可以不用管件就直接铺设在略微不直的沟槽内。 3、分类: 1)按管径分类:按外径聚乙烯(PE)双壁波纹管常用的有十种规格,见表1。表1 2)管材环刚度的选择是塑料管道设计的一项重要指标,因此应从管道埋深、地面荷载、沟槽回填土的性质和压实系数以及施工荷载等综合考虑确定。盲目采用高环刚度不经济。对车行道下埋深小于1.0m的管道,还应考虑管道变形对路面的影响。 3)适用于长期温度不超过45℃的埋地排水和通讯套管用,亦可用于工业排水、排污管。 4)外观:管材内外壁不允许有气泡、凹陷、明显的杂质和不规格波纹。管材的两端 应平整、与轴线垂直并位于波谷区。管材波谷区内外壁应紧密熔接,不应出现脱开现象。 管材颜色应均匀一致,外层一般为黑色。 5)规格尺寸:管材用公称外径(DN/OD外径系列)表示尺寸,也可用公称内径 (DN/ID内径系列)表示尺寸。外径系列、内径系列管材的尺寸应符合表3、表4的规定,且承口的最小平均内径应不小于管材的最大平均外径。管材和连接件的承口壁厚应符合 GB/T 19472.1-2019标准中的相关规定。 表3 外径系列管材的尺寸 (mm) 12)选择管材、管件应参照国家现行有关产品标准。 13)主要适用场合:建筑较大 区域排水工程。 4、施工、安装要点:

波纹管换热器性能及效益分析

波纹管换热器性能及效益分析 晨怡热管2008-5-20 0:10:51 1、引言 换热器是热能交换的主要设备,在热电联产、集中供热、石油化工、油品输送、冶金、轻工及宾馆、医院等领域具有广泛的应用。下面我要分析介绍的波纹管换热器,是我公司根据客户要求及借鉴外来经验设计研制的换热器,是一种新型的高性能的热交换器,是换热器家族中一个高新技术产品,也是我国自己研制与应用的唯一具有竞争力及优越性能的换热器。其具有高效、安全、可靠、节能、不易堵漏、密封周期长的,综合性优点,尤其适合在高温、高压的条件下实用。 本文根据传热学原理,对波纹管换热器的结构特点,进行了详细的理论及技术性能分析、经济效益和社会效益的分析。对今后压力容器行业换热器产品的更新改造有着较大的借鉴意义。 2 波纹管换热器的主要结构特点 2.1 传热原理 我们先来分析一下间壁两侧流体热交换过程:流体在圆管内流动时,分层流层和湍流层,介质在管内各点的速度随该点与管中心的距离而变,距离管壁附近流速最慢,为层流层,越离管壁较远处,流速越快,为湍流层。 物质间热交换过程有三种:热辐射、对流传热和热传导。化工中常遇到的是温度不太高的流体间的热交换问题,此时辐射传热通常可不予考虑。热量自热流体传到间壁表面的一侧,或 自间壁另一侧表面传给冷流体,都属于对流传热。对流传热是在流体流动的过程中发生的热量传递现象,所以和介质流动的情况密切相关。即使是在湍流流动的情况下,流体主流中由于旋涡丛生,流体各部分相互混合,所以热阻很小,从而在和流体流动方向垂直的截面上,湍流中心区各点流体之间的温度趋于一致;但在紧靠壁面处,总有一层流体膜顺着壁面作层流流动,称为层流底层。在冷流体一侧,热量在传入冷流体主体之前,必须首先通过它。由于通过这层流体膜的传热是以导热方式进行的,所以流体膜虽薄,却是对流传热的主要热阻,温度降也主要集中在层流底层中。 图1为对流传热时沿热流方向的温度分布情况示意图。图中F1F1与F2F2为层流底层的界面,T`为热流体中心温度,也即最高温度,t`为冷流体中心温度,也即最低温度。在热流 体的湍流主体中,由于流体质点充分混合,温度基本上是一致的,即图中T`。在层流底层内,由于热阻较大,温度急剧由Tb下降到Tw。在层流底层和湍流主体之间,存在一个温 度逐渐变化的区域,称为过渡区,其中温度由T`下降到Tb。再往左通过管壁,因其材料通常为金属,热阻很小,因此,管壁两侧的温度Tw和tw相差很小,此后在冷流体内,又顺 次通过层流底层、过渡区而到达湍流主体,温度由tw经tb下降到t`。图中曲线twtbt`和曲线T`TbTw的意义相似。

波纹管涵技术要求

1 概述 钢波纹涵管(YTHG)是替代圆管涵、盖板涵、拱涵和小桥的优质公路建材。该产品具有工期短、重量轻、安装方便、耐久性好、工程造价低、抗变形能力强、减少通车后养护成本等特点,尤其应用在高寒冻土地区,软土路基地带,具有明显的经济效益。 钢波纹涵管有圆形、椭圆形、半圆形等,进出口也可按照边坡比例做成斜口,加工波纹管管径范围Φ0.5m~Φ8m,管壁厚度为3mm~7mm,能够满足填土0.5m~40m 厚的需要。 2 钢波纹涵管在国内外的发展史 1896年美国率先进行钢波纹管通道、钢波纹涵管的可行性研究;1923年美国铁路工程协会在伊利诺斯州的中央铁路应用钢波纹管通道进行实体测试;1929年加拿大首座钢波纹管用于一煤矿中;1931年澳大利亚首次建成8米汽车通道一座;1990年日本高速公路设计规范制定了钢波纹管设计技术规范,随着钢波纹管在世界各地的安装使用,证明了此种结构在各种使用情况下的通用性,而且其寿命已超过了设计寿命。我国使用金属波纹管涵是从2001年以后,通过近几年的市场开发,已在河北、内蒙古、青海、宁夏、新疆、西藏等省市区的公路建设中得到广泛应用。 3 钢波纹涵管在繁五线的应用情况 省道繁五线建设项目部承建的西留属至茹村段地处代县、繁峙、五台县境内,沿线铁矿资源相当丰富,大、小铁矿、磁选厂共计70多座,每天往返于该路段拉运铁矿、矿粉的车辆达2500多辆(单车吨位均在70吨以上)。 2005年繁五线K20+987与K21+015两处使用了钢波纹管涵,涵洞洞身长9米,洞口形式为八字,孔径为1米,管壁厚度3MM,基础垫层为15CM水泥稳定砂砾,采用振动压路机碾压,压实度不小于95%,填土高度60CM。该产品质量保证期50年,孔径为1米的钢波纹管涵工程造价2328元/延米。 4 钢波纹管涵路基施工技术要求 4.1 挖基 修建钢波纹管涵,一般要在天然地面或经严格夯实的填土上先挖掘埋设管道的沟槽。挖槽宽不但应方便管侧填土的夯填,而且还应满足设计上需要的基础宽度。 施工经验表明,在填土不高路段上修建涵洞,以采用先填路基,然后再开挖沟槽埋设涵管的方法为好。 钢波纹管地基或基础要求均匀又坚固,同时,还应具有耐久性,一般波纹管涵基础应具有的最小厚度与宽度如下表所示。

流程布置对翅片管换热器换热性能影响的研究现状与展望

流程布置对翅片管换热器换热 性能影响的研究现状与展望Ξ 姜盈霓1),2) 虎小红1)  1)(武警工程学院) 2)(西安交通大学) 摘 要 综述国内外在流程布置对翅片管换热器换热性能影响方面的研究进展,并针对存在的问题指出今后的研究方向。 关键词 流程布置 翅片管换热器 冷凝器 蒸发器 Prospect and research status of the effect of circuit arrangement on the heat exchanger performance of f inned tube exchanger Jiang Y ingni1),2) Hu Xiaohong2)  1)(Engineering College of Armed Police Force) 2)(Xi’an Jiaotong University) ABSTRACT Introduces the research of of circuit arrangement on the heat exchange performance of finned tube exchanger some advices for the future research in this field. KE Y WOR DS circuit arrangement;finned tube heat exchanger;condenser;evaporator 纵观强化传热的研究文献,可以看到强化传热可以通过提高传热系数、增加传热面积和增大空气侧和制冷剂侧传热温差3种途径来实现。制冷空调中制冷剂以及冷却介质大都呈强制对流换热,因此强化的重点在于单相流体对流换热的强化、凝结与沸腾换热的强化。以往的研究多集中在管内和管外的结构以及寻找更高效、环保的替代制冷剂上,这些研究取得了很好的强化换热效果。在换热强化的第3个措施上(即增大传热温差),研究人员投入的精力并不多。因为通常认为当高、低温介质一定时,传热平均温差就随之而定了。这种观点是片面的,事实上,流程布置对换热性能的影响是不可忽略的。 1 研究流程布置对翅片管换热器换热性能影响的意义 人们早就注意到当高温、低温介质的进口温度一定时,逆流传热比顺流传热有着更大的传热平均温差,因而也具有更大的换热量,叉流的换热量处于这两者之间。这说明换热器流程布置会改变传热温差的分布,会对换热量产生影响。 研究翅片管式换热器流程布置是一项复杂的工作,因为对其造成影响的因素很多,主要有两方面的原因:一是在实际设计中,流程布置的方法几乎有无限多种,很难找到一个可行的方法来描述所有的可能布置形式;二是很难找到一个耗时少且精度高的方法来求解控制方程。通常都希望换热器有一个均匀和高效的换热和流动性能,这就需要采用复杂的流程布置形式,然而复杂的流程布置又会造成传热的不均匀性,这是进行流程布置研究尤其是复杂流程布置研究中应尽量避免的。换热器流程布置不仅仅指换热管的排列方式,还包括换热管组的分叉流动等情况。当制冷剂流量一定时,通路数和分叉与否直接影响制冷剂的流速,从而也会影响换热系数。因此,这里不但涉及到平均温差,而

波纹管的性能指标

波纹管的性能指标 波纹管是指用可折叠皱纹片沿折叠伸缩方向连接成的管状弹性敏感元件。波纹管在仪器仪表中应用广泛,主要用途是上海沛骏汽车零配件厂为开口端固定,密封端处于自由状态,并利用辅助的螺旋弹簧或簧片增加弹性。工作时在内部压力的作用下沿管子长度方向伸长,使活动端产生与压力成一定关系的位移。活动端带动指针即可直接指示压力的大小。波纹管常常与位移传感器组合起来构成输出为电量的压力传感器,有时也用作隔离元件。由于波纹管的伸展要求较大的容积变化,因此它的响应速度低于波登管。波纹管适于测量低压。 波纹管专业制造商上海兆希实业有限公司位于上海市宝山区银城路555弄19号815室,是一家专业从事制作PVC热缩管,耐高温导线,硅胶热缩套管,双层阻燃管,硅胶制品、高温套管、热缩套管、高压套管、绝缘套管、、热缩套管、等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。上海兆希实业有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。下面跟着他来了解下波纹管的性能指标有哪些: 刚度 使金属波纹管或其它弹性元件产生单位位移所需要的载荷值称为元件的刚度,一般用“K”表示。如果元件的弹性特性是非线性的,则刚度不再是常数,而是随着载荷的增大发生变化。一般工程用的波纹管类弹性元件,刚度允差可限定在+/-50%之内。波纹管的刚度按照载荷及位移性质不同,分为轴向刚度、弯曲刚度、扭转刚度等。在波纹管的应用中,绝大多数的受力情况是轴向载荷,位移方式为线位移。以下是几种主要的波纹管轴向刚度设计计算方法: 1.能量法计算波纹管刚度 2.经验公式计算波纹管刚度 3.数值法计算波纹管刚度 4.EJMA标准的刚度计算方法 5.日本TOYO计算刚度方法

波纹管技术要求.doc

波纹管技术要求 4.1 圆形塑料波纹管 4.1.1 圆形塑料波纹管规格见表1。 4.1.2 圆形塑料波纹管的长度规格一般为6,8,10m,偏差 0~+10mm。 表 1 圆形塑料波纹管的规格 内径 d,mm 型号 标称 偏差 值 SBG-50Y SBG-60Y SBG-75Y SBG-90Y SBG-100Y SBG-115Y SBG-130Y 4.2 扁形塑料波纹管 扁形塑料波纹管规格见表2。 表 2 扁形塑料波纹管规格单位为毫米 50

±1.0 75 90 100 115 130± 2.088 103 116 131 146± 2.0 值 63 73 ±1.0 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0+0.56%外径 D,mm 标称

值 2.5 2.5 璧厚 S,mm 不圆标称 偏差度长轴 U1 型号 标称 偏差 值 SBG-41B SBG-55B SBG-72B SBG-90B 5、技术要求5.1 原材料 41 55 ±1.0 72 90 短轴 U2

标称 偏差 值 22 22 +0.5 22 22壁厚 S 标称 偏差值 2.5 2.5 +0.5 3.0 3.0 塑料波纹管原材料应使用原始粒状原料,严禁使用粉状和再造粒状颗粒原 料,并且高密度聚乙烯应满足 GB/T11116的要求,聚丙烯应满足 GB/T 12023的要求。 5.2 外观 塑料波纹管的外观应光滑,色泽均匀,内外壁不允许有隔体破裂、气泡、 裂口、硬块及影响使用的划伤。 5.3 环刚度

塑料波纹管环刚度应不小于6kN/m2 。 5.4 局部横向荷载 塑料波纹管承受横向局部荷载时,管材表面不应破裂;卸荷5min 后管材变形量不得超过管材外径的10%。5.5 柔韧性 塑料波纹管按规定的弯曲方法反复弯曲五次后,专用塞规能顺利地从塑料 波纹管中通过,则塑料波纹管的柔韧性合格。 5.6 抗冲击性 塑料波纹管低温落锤冲击试验的真实冲击率TIR最大允许值为 10%。 6、标志、包装、运输与贮存 8.1 标志 产品出厂时应有明显标志,内容包括产品名称与商标、规格、数量、执行 标准、生产厂名、生产日期等。 8.2 包装 塑料波纹管应用非金属绳捆扎,必要时用木架固定。每包装单位应附有合 格证。 8.3 运输 塑料波纹管搬运时,不得抛摔或在地面拖拉,运输时防止剧烈的撞击,以 及油污和化学品污染。 8.4 贮存 8.4.1 塑料波纹管应贮存在远离热源及油污和化学品污染源。室外堆放不 可直接堆放在地面上,并应有遮盖物,避免曝晒。 8.4.2 塑料波纹管存放地点应平整,堆放高度不超过2m。

金属波纹管的详细参数

金属波纹管的详细参数 金属波纹管是一种挠性、薄壁、有横向波纹的管壳零件。它既有弹性特性又有密封特性,在外力及力矩作用下能产生轴向、角向、侧向、及其组合位移,密封性能好。在机械、仪表、石油、化工、电力、供热、机车、船舶、核工业、航空航天等许多工业领域得到了越来越广泛的应用。 金属波纹管的种类主要有金属波纹管、波纹膨胀节和金属波纹软管三种。随着金属压力加工等技术的进步和各种结构波纹管的应用,相应产生了许多种制造波纹管的方法。这些方法是液压成形、机械胀形、橡胶成形、旋压成形、滚压成形、焊接成形和电沉积成形等。每种方法都有其独特的优点。例如:液压成形可以获得综合性能较好的波纹管.滚压成形可以制造特大直径的波纹管;焊接成形可以获得弹性极好的波纹管;电沉积可以制造小直径和高情度的波纹管。 1.金属波纹管的几何参数 金属波纹管的尺寸规格已按内径标准系列化,一般将金属波纹管内径或外径作为基本尺寸,其它结构参数作为相对尺寸。当内径或外径确定后,壁厚、波距、波厚等等,均以内径或外径为基准按适当比例确定。设计波纹管参数时要满足波纹管的性能要求,同时还要考虑波纹管的制造工艺性和结构稳定性。 1)波深系数k (也称胀形系数) 波深系数k 是波纹管外径与内径之比,它是决定波纹管几何形状的一个重要参数。在内径d 确定的情况下,k值越大,波纹的高度就越高。k值影响着波纹管的性能和波纹管的成形工艺,波纹管的成形难度随着k值的增加而增加。当k值增加到2时,液压成形波纹管就相当困难。所以当k>= 2时,宜采用焊接波纹管。液压成形波纹管,可分为浅波和深波两种,以波深系数k= 1.5为分界,k=1.3~1.5之间的波纹管称浅波纹管,波纹管成形较容易;k=1.6~1.9之间的波纹管称深波纹管,成形相对较难,有时需要两次成形。同样内径尺寸的波纹管,深波纹管的刚度小,灵敏度高,允许位移大;浅波纹管的刚度大,灵敏度低,允许位移较小。用于仪表、传感器的测量波纹管,宜采用深波纹管;用于承受压力为主的波纹管,宜采用浅波纹管。 2)波纹管壁厚 波纹管壁厚是一个重要的几何参数,波纹管的主要特性(刚度和工作应力)取决于波纹管的几何尺寸,特别是取决于它的壁厚。波纹管的壁厚与内径有一定的比例关系,对于内径φ10~1000mm的波纹管,壁厚与内径的比值一般控制在0.0006~0.05;如果太厚,其柔软性必定很差;如果太薄,其承压能力受到限制。因此,各种波纹管必须根据具体的使用条件和性能要求,按照内径与壁厚的相应关系,选择合理的壁厚。在设计高压波纹管的时候,为了降低波纹管的刚度和应力,需要设计多层结构的波纹管,但是多层波纹管的总壁厚与内径之比一般也不得大于0.05。 3)波型 波型是指沿着轴向剖开后的波纹型式和形状,波纹管的波纹形状影响着波纹管的刚度、位移和承压能力。按几何形状波型可分为U 型、C 型、S 型、V 型Ω型等。

HDPE双壁波纹管技术要求

PE双壁波纹管为保证产品质量,材料规格应符合设计要求,具有质量检验部门的产品合格证和产品性能说明书,并应表明产品规格和生产日期。一般,在PE双壁波纹管行业中,管材质量应复合以下要求: 1、PE双壁波纹管管材要求外观一致,内壁光滑,管身不得有裂缝,管口不得有破损、裂口、变形等缺陷。 2、管材端面应平整,与管中心轴线垂直,轴向不得有明显的弯曲出现。管材插口外径、承口内径的尺寸及圆度必须符合产品标准的规定。 3、PE双壁波纹管管材耐压强度及刚度应满足设计要求。? 4、管道接口用橡胶圈性能、尺寸应符合设计要求。橡胶圈外观应光滑平整,不得有气孔、裂缝、卷皱、破损、重皮和接缝现象。 以上是PE双壁波纹管管材质量要求的详细介绍,希望对您以后的工作能有所帮助。 5、接口作业 橡胶安装位置应在插口第二与第三波纹之间槽内,安装密封圈的数量视设计要求而定,当采用两只密封圈时建议两密封圈之间隔一个波纹。接口前应先将承口插口内外表面清理干净,在插口套入密封圈,并在承口内工作面和橡胶圈表面涂上润滑剂,插入方向为水流方向,对准承口中心线用人力或设置木档板用橇棍将被安装的管材徐徐插入承口内直至底部。 随着经济的迅速发展,PE双壁波纹管的发展尤为迅速,由以前的单一系列发展到现在的多种类型,应用领域也在不断增加。很多用户反映在使用时,由于各种因素PE双壁波纹管出现磨损现象,为节省开支,小编在此分享PE双壁波纹管管道修补要点: 1、PE双壁波纹管管道敷设后,因意外因素造成管壁出现局部损坏,当损坏部位的面积或裂缝长度和宽度不超过规定时,可采取粘贴修补措施

2、PE双壁波纹管管壁局部损坏的孔洞直径或边长不大于20mm时,可用聚氯乙烯塑料粘接溶剂在其外部粘贴直径不小于l00mm与管材同样材质的圆形板。 3、管壁局部损坏孔洞为20~100mm时,可用聚氯乙烯塑料粘接溶剂在其外部粘贴不小于孔洞最大尺寸加l00mm与管材同样材质的圆形板。 4、管壁局部出现裂缝,当裂缝长度不大于管周长的1/12时,可在其裂缝处粘贴长度大于裂缝长度加100mm、宽度不小于60mm与管材同样材质的板,板两端宜切割成圆弧形。 5、修补前应先将管道内水排除,用刮刀将管壁面破损部分剔平修整,并用水清洗干净。 对异形壁管,必须将贴补范围内的肋剔除,再用砂纸或锉刀磨平。 6、粘接前应先用环已酮刷粘接部位基面,待干后尽快涂刷粘接溶剂进行粘贴。外贴用的板材宜采用,从相同管径管材的相应部位切割的弧形板。外贴板材的内侧同样必须先清洗干净,采用环已酮涂刷基面后再涂刷粘接溶剂。 7、对不大于20mm的孔洞,在粘贴完成后,可用土工布包缠固定,固化24小时后即可还土;对大于20mm的孔洞和裂缝,在粘贴完成后,可用铅丝包扎固定。 8、在管道修补完成后,必须对管底的挖空部位按支承角的要求用粗砂回填密实。 9、对损坏管道采取修补措施,施工单位应事前取得管理单位和现场监理人员的同意;对出现在管底部的损坏,还应取得设计单位的同意后方可实施。 10、如采用焊条焊补或化学止水剂等堵漏修补措施,必须取得管理单位同意后方可实施。 11、当管道损坏部位的大小超过上列条文的规定时,应将损坏的管段更换。当更换的PE双壁波纹管材与已铺管道之间无专用连接管件时,可砌筑检查井或连接井连接。

预应力波纹管规范

目次 前言............................................................................................................II 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3产品分类、结构和型号 (2) 4产品规格系列与尺寸偏差 (2) 5技术要求 (3) 6试验方法 (6) 7检验规则 (7) 8标志、包装、运输和贮存 (8)

前言 本标准由交通部公路科学研究所提出。 本标准由中国公路学会桥梁和结构工程分会归口。 本标准起草单位:交通部公路科学研究所、重庆交通学院、威胜利工程有限公司。本标准主要起草人:凌天清、李昌铸、夏晓霞、郑智能、刘征宇。

预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 1范围 本标准规定了预应力混凝土桥梁用塑料波纹管产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。 本标准适用于以高密度聚乙烯树脂(HDPE)或聚丙烯(PP)为主要原料,经热熔挤出成型的预应力混凝土桥梁用塑料波纹管。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境(idt ISO 291) GB/T 8806 塑料管材尺寸测量方法(eqv ISO 3126) GB/T 9647 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 14152 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法时针旋转法(eqv ISO 3127) GB/T 11116高密度聚乙烯树脂 GB/T 12023 塑料打包带 3产品分类、结构和型号 3.1分类 塑料波纹管按截面形状可分为圆形和扁形两大类。 3.2结构 塑料波纹管的结构见图1和图2。波峰4~5mm,波距30~60mm。 图1 圆形塑料波纹管图2 扁形塑料波纹管

金属波纹管的性能检测

金属波纹管的性能检测 不锈钢波纹软管不同于钢管,是一种柔性管状壳体,它是通过将优质奥氏体不锈钢管坯进行机械加工成型为波纹状的一种管道,其波纹形状包括螺旋形和环形。燃气用不锈钢波纹管可分为两种,分别为连接用不锈钢波纹软管与输送用不锈钢波纹软管。前者主要用于燃气灶具和燃气表前的引入管,可取代橡胶软管,解决胶管易破损、易脱落、寿命短等问题;后者主要用于室内燃气管道的连接,可取代焊接钢管,大大减少室内燃气管路系统的接头数量,同时降低施工难度。燃气用不锈钢波纹软管作为室内燃气输送系统的重要组成部分,其安全性不容忽视。除去波纹管与灶具的连接部分易产生燃气泄漏的危险外,波纹管本身的加工质量不达标也会产生危险。本次对于不锈钢波纹软管的检测方案以国家标准《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》(GB/T 26002-2010)为基准,结合生产实际,确定了拉伸强度、扁平性、耐冲击性等11项指标,具体说明如下: 1.拉伸强度 拉伸强度是金属由均匀塑性变形向局部集中塑性变形过渡的临界值,也是金属在静拉伸条件下的最大承载能力。拉伸强度即表征材料最大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受最大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,金属开始出现缩颈现象,即产生集中变形;对于没有(或很小)均匀塑性变形的脆性材料,它反映了材料的断裂抗力。符号为Rm(GB/T 228-1987旧国标规定抗拉强度符号为σb),单位为MPa。 拉伸强度材料在拉断前承受最大应力值。当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或拉伸强度。 国内测量抗拉强度比较普遍的方法是采用万能材料试验机等来进行材料拉伸强度的测定。本次测试采用如图1所示拉伸强度试验装置,在长度小于500mm的原管两端,分别和管件连接固定,从连接好的管件一端注入0.3MPa(Ⅰ型)、0.1MPa(Ⅱ型)的空气,另一端按表2所示的拉伸负荷拉伸5min,然后保持静止1min,确认无裂纹、无泄漏。其中软管的公称压力分为PN0.2(Ⅰ型)和PN0.01(Ⅱ型)。 表2 拉伸负荷单位为千牛

双壁波纹管施工要求之令狐文艳创作

双壁波纹管技术要求 令狐文艳 一、工艺流程 施工工艺:测量放线→机械开槽→槽底平整夯实→砂砾垫层→砂基→管道安装→井室砌筑、抹面→胸腔填土→闭水试验→回填土夯实导线点、水准点加密控制及定位测量放线。 二、双壁波纹管方案 1、熟悉设计图纸、资料,弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求。 2、熟悉现场情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。 3、根据管道平面和已有控制点,并结合实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图。进场后对建设单位交接的水准点和导线点进行复测,闭合差符合设计要求后,进行导线点、水准点的加密,以满足排水管高程、线型控的精度。 4、在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩。采用跟机测量,随挖随测,杜绝超挖现象,确保槽底高程符合设计要求,管道安装后,进行复测,发现问题及时处理,使管底高程控制在允许偏差范围内。 5、井室高程根据设计要求进行控制,管道铺设完毕后,要进行管顶及构筑物的竣工复核测量。

三、一般规定 1、管道应敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的地层上,管道在车行道下管顶覆土厚度不小于0.7m。 2、排水管道工程可同槽施工,但应符合一般排水管同槽敷设设计、施工的有关规定。 四、管道进场检验 1、管道运到现场,可采用目测法,对管道是否有损伤进行检查,并做好记录与验收手续,同时按要求见证取样送检。 2、如发现管道损伤,应将该管道与其它管道分开,立即通知管道供应方进行检查,分析原因并作出鉴定以便及时妥善处理。 五、沟槽开挖及基础处理 1、熟悉图纸,根据设计给定的水准点及坐标控制点进行测量、定位、放线,引临时水准点及控制桩,经监理工程师复核认证批准后方可进行沟槽开挖。 2、沟槽槽底净宽度,宜按管外径加0.4m~1.0m确定,以便于人工在槽底作业为宜。严格控制沟槽开挖放坡系数,按设计的放坡系数挖够宽度,开挖时应注意沟槽土质情况,必要时应请驻地监理和甲方及设计代表现场确定放坡系数,以防槽边塌方。 3、开挖沟槽,应严格控制基底高度,不得扰动基面。基底设计标高以上0.2m~0.3m的原状土应予保留,禁止扰

换热器选型导则

目次 1 总则 2 传热过程名词定义 3 换热器选型 附图管壳式换热器型式 1 总则 目的 为指导公司工艺设计人员合理地进行换热器的选型,特制定本导则。 范围 适用于石油化工装置工艺设计中换热器的选型。 2 传热过程名词定义 无相变过程 在整个传热过程中不发生相变化,只有显热传递。 2.1.1 加热 用工艺流体或其他热流体加热另一工艺流体的过程。 2.1.2 冷却 用工艺流体、冷却水或空气等冷剂冷却另一工艺流体的过程。 2.1.3 换热 用工艺流体加热或冷却另外一工艺流体的过程。 沸腾过程 在传热过程中存在着相的变化—液体加热沸腾后一部分变为汽相。此时除显热传递外,还有潜热的传递。 2.2.1 池沸过程 用工艺流体、水蒸汽或其他热流体加热汽化大容积设备中的工艺流体过程。2.2.2 流动沸腾 用工艺流体、水蒸汽或其他热流体加热汽化狭窄流道中的工艺流体过程。 冷凝过程

部分或全部流体被冷凝为液相, 热流体的显热和潜热被冷流体带走,这一相变过程叫冷凝过程。 2.3.1 纯蒸汽或混合蒸汽冷凝 用工艺流体、冷却水或空气,全部或部分冷凝另一工艺流体。 2.3.2 有不凝汽的冷凝 用工艺流体、冷却水或空气,部分冷凝工艺流体和同时冷却不凝性气体。 3 换热器选型 换热器的分类和选择 3.1.1 换热器的分类 3.1.2 换热器的选择原则 根据工艺条件,采用图3.1.2进行初步的换热器选型。 图3.1.2 换热器型式初选图⑴

注:本图及其它图中的压力均指绝压。 无相变管壳式换热器的分类和选择 3.2.1 分类 常用的有以下三类: 1)固定管板换热器(管侧可以清洗); 2)U型管换热器(壳侧可以清洗); 3)浮头式换热器(管侧、壳侧均可以清洗)。 3.2.2 管壳式换热器中流体位置的选择 1)易结垢的流体在管内,便于清洗,如冷凝器的冷却水一般走管内; 2)流量小的流体在管内,可以采用多管程,以便选择理想流速; 3)腐蚀性强的流体,尽可能在管内; 4)压力高的流体在管内; 5)两流体温差大时,给热系数大的流体在管间,以减小管壁和壳体壁间的温差; 6)与外界温差大的流体在管内; 7)饱和蒸汽的冷凝在壳侧,因为冷凝过程对流速和结垢无要求,且便于冷凝液的排放; 8)粘度大的流体一般在壳侧,因为低Re数时,壳侧的给热系数比管内高; 9)给热系数低的流体在壳侧,可采用低翅片管强化传热。 3.2.3 选择 表3.2.3 无相变换热器的选型 图3.2.3 无相变换热器的选择 表3.2.3 无相变换热器的选型⑵ ②表3.2.3中用词从优到劣的排序(表、表亦同): 很好→好→尚好→尚可→小心(要用心设计)→危险(由于相对缺少实验数据)→差(即操作性能差)。

pvc双壁波纹管技术规范

pvc双壁波纹管技术规范 PVC双壁波纹管技术规范 目录 1.工程概述 2.引用标准 3.管材结构尺寸 4.主要技术要求 5.各项指标的测试方法 6.标志、储存及环境性能 1工程概述 1(1 本技术规范书适用于中国网通公司城域网工程硬聚氯乙烯塑料双壁波纹管(以下简称:管材)。 1(2 本文件所引用的标准为我国国家标准和信息产业部标准。对于那些在本文件中未作规定的,而我国国家标准和信息产业部标准已有规 定的,应满足我国国家和信息产业部相关标准。 1(3 管道设计使用寿命不应少于50年。 1(4 投标方所提供的管道必须是经过现场验证过的,并至少有500公里以上,为两个电信主管部门提供一年以上的满意运行。 投标方应在投标书中提供购买这类管道的用户证明,其中包括投入 实际运营的电信主管部门的名称、地址、传真和电话号码、设备的 类型、验收数据及应用地点等。招标方保留证实所供管道性能的权力,如有必要,可现场调查。 1(5 本文件解释权属于招标方。 2

2引用标准 本规范所列各种指标,应符合下列国家标准或原邮电部标准。 GB 2918—82 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB 8804.2—88 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法聚乙烯管材 GB 8805—88 硬质塑料管材弯曲度测定方法 GB 8806—88 塑料管材尺寸测量方法 GB/T 9647—88 塑料管材耐外负荷试验方法 GB/T 14152—93 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法真实冲击率法ZB G33 008—89 聚氯乙烯塑料波纹电线管 3 管材结构尺寸 3(1硬聚氯乙烯管结构尺寸 表1 mm 标称直径外径允许偏最小内径 差 d 管长 i min 100/90 +0.3 88 6000 -0.6 ?30 110/100 +0.4 97 6000 -0.7 ?30 3 3(2管材连接承口结构尺寸 表2 mm 标称最大最小弹性密封圈式连粘接式连接直径外径内径接d d 最小最小密封承口内径Ds 最小插入e maxi min 承口承口圈深最小最大承口深度 平均深度度S 深度 内径 A Aminmin

(完整版)管壳式换热器简介及其分类

管壳式换热器简介及分类 概述 换热器是在具有不同温度的两种或两种以上流体之间传递热量的设备。在工业生产中,换热器的主要作用是使热量从温度较高的流体传递给温度较低的流体,使流体温度达到工艺流程规定的指标,以满足过程工艺条件的需要。换热器是化工、炼油、动力、食品、轻工、原子能、制药、航空以及其他许多工艺部门广泛使用的一种通用设备。在华工厂中,换热器的投资约占总投资的10%-20%;在炼油厂中该项投资约占总投资的35%-40%。 目前,在换热器中,应用最多的是管壳式换热器,他是工业过程热量传递中应用最为广泛的一种换热器。虽然管壳式换热器在结构紧凑型、传热强度和单位传热面的金属消耗量无法与板式或者是板翅式等紧凑换热器相比,但管壳式换热器适用的操作温度与压力范围较大,制造成本低,清洗方便,处理量大,工作可靠,长期以来人们已在其设计和加工方面积累了许多经验,建立了一整套程序,人么可以容易的查找到其他可靠设计及制造标准,而且方便的使用众多材料制造,设计成各种尺寸及形式,管壳式换热器往往成为人们的首选。 近年来,由于工艺要求、能源危机和环境保护等诸多因素,传热强化技术和换热器的现代研究、设计方法获得了飞速发展,设计人员已经开发出了多种新型换热器,以满足各行各业的需求。如为了适应加氢装置的高温高压工艺条件,螺纹锁紧环换热器、Ω密封环换热器、金属垫圈式换热器技术获得了快速发展,并在乙烯裂解、合成氨、聚合和天然气工业中大量应用,可达到承压35Mpa、承温700℃的工艺要求;为了回收石化、原子能、航天、化肥等领域使用燃气、合成气、烟气等所产生的大量余热,产生了各种结构和用途的废热锅炉,为了解决换热器日益大型化所带来的换热器尺度增大,震动破坏等问题,纵流壳程换热器得到飞速的发展和应用;纵流壳程换热器不仅提高了传热效果,也有效的克服了由于管束震动引起的换热器破坏现象。另外,各种新结构的换热器、高效重沸器、高效冷凝器、双壳程换热器等也大量涌现。 管壳式换热器按照不同形式的分类 工业换热器通常按以下诸方面来分类:结构、传热过程、传热面的紧凑程度、所用材料、

波纹管换热器的选型指南

波纹管换热器的选型指南 1水——水波纹管换热器的选型步骤 假设已知:加热水进口温度T1;进口温度T2;被加热水进口温度t1,出口温度t2,被加热水流量G2。则可按如下步骤进行选型: (1)计算所需换热量Q; (2)计算加热水流量G1; (3)根据换热量Q,初选波纹管换热器型号,查性能参数表得以下参数:换热面积A;管程流通面积Si;壳程流通面积S0。 (4)计算管程流速Vi及壳程流速V0; (5)根据Vi、V0由图6-35中曲线,查出ai及a0; (6)计算传热系数K值; (7)计算对数平均温差; (8)校核传热量,若满足要求即可,否则应选择新的型号,重复以上(3)至(8)的步骤。 (9)根据Vi、V0查压降曲线图6-36,得出Vi及V0情况下的压力降,看是否满足压力降的要求。若满足要求则说明选型正确,否则应重新选型,重复(3)至(9)的步骤。 2汽——水换热器的选型步骤 已经条件:饱和蒸汽压ps;饱和温度ts;循环水入口温度t1;出口温度t2;循环水流量G。按如下步骤进行选型: (1)计算换热量Q; (2)根据蒸汽压ps,换热量Q及循环水流量G,初步选型,并得到以下参数:1)换热面积A; 2)循环水流通面积Si。 (3)计算循环水流速Vi; (4)计算传热系数K。根据流速Vi查曲线图6-37,可以得到传热系数K。(5)计算对数平均温差△tm (6)校核换热量,若满足要求即可,否则重新选型,重复(2)至(6)的步骤。(7)根据流速Vi,查图6-36中曲线1,得出压力降△p,若在压力降允许的范围内,则选型正确,否则应重新选型,重复(2)至(7)的步骤。 3油——水、油——汽波纹管换热器的选型 油——水、油——汽波纹管换热器的选型相对而言,比较复杂,因为油的种类较多,其粘度高低不同,势必影响其传热效果。因此在波纹管换热器的选型上,本文只给出部分介质的传热系数值以供选择者参考。表6-11给出了轻油有机液等粘度较低介质的传热系数与流速之间的对应关系。表6-12给出了重油、重有机液等粘度较高介质的传热系数与流速之间的对应关系,仅供参考。根据给出的参考值,选型者可以计算出换热面积,然后根据换热面积来选择换热器。 4选型时应注意的几个问题 每个企业在编写自己产品选型样本或者产品说明书时,都有自己独特的方式。因此,用户在选型时,应详细阅读选型样本或说明书,在理解的基础上再加以选择,否则选择的型号有可能达不到使用要求,或者所提的要求又太高,无形中提

翅片式换热器的设计及计算

制冷剂系统翅片式换热器设计及计算 制冷剂系统的换热器的传热系数可以通过一系列实验关联式计算而得,这是因为在这类换热器中存在气液两相共存的换热过程,所以比较复杂,现在多用实验关联式进行计算。之前的传热研究多对于之前常用的制冷剂,如R12,R22,R717,R134a等,而对于R404A和R410A的,现在还比较少。按照传热过程,换热器传热量的计算公式为: Q=KoFΔtm (W) Q—单位传热量,W Ko—传热系数,W/(m2.C) F—传热面积,m2 Δtm—对数平均温差,C Δtmax—冷热流体间温差最大值,对于蒸发器,是入口空气温度—蒸发温度,对于冷凝器,是冷凝温度—入口空气温度。 Δtmin—冷热流体间温差最小值,对于蒸发器,是出口空气温度—蒸发温度,对于冷凝器,是冷凝温度—出口空气温度。 传热系数K值的计算公式为: K=1/(1/α1+δ/λ+1/α2) 但换热器中用的都是圆管,而且现在都会带有肋片(无论是翅片式还是壳管式),换热器表面会有污垢,引入污垢系数,对于蒸发器还有析湿系数,在设计计算时,一般以换热器外表面为基准计算传热,所以对于翅片式蒸发器表述为: Kof--以外表面为计算基准的传热系数,W/(m2.C) αi—管内侧换热系数,W/(m2.C) γi—管内侧污垢系数,m2.C/kW δ,δu—管壁厚度,霜层或水膜厚度,m λ,λu—铜管,霜或水导热率,W/m.C ξ,ξτ—析湿系数,考虑霜或水膜使空气阻力增加系数,0.8-0.9(空调用亲水铝泊时可取1)αof—管外侧换热系数,W/(m2.C) Fof—外表面积,m2 Fi—内表面积,m2 Fr—铜管外表面积,m2 Ff—肋片表面积,m2 ηf—肋片效率, 公式分析: 从收集的数据(见后表)及计算的结果来看,空调工况的光滑铜管内侧换热系数在2000-4000 W/(m2.C)(R22取前段,R134a取后段,实验结果表明,R134a的换热性能比R22高)之间。因为现在蒸发器多使用内螺纹管,因此还需乘以一个增强因子1.6-1.9。 下面这个计算公式来自《制冷原理及设备》(第二版,1996,吴业正主编):

波纹管企业标准技术标准1

Q B 陕西宏广橡塑制品有限公司企业标准 Q/JS-001-2011 阻燃型塑料波纹管 2011-03-1发布 2011-03-5实施 陕西宏广橡塑制品有限公司

阻燃型塑料波纹管 1.范围 本标准规定了可供汽车低压电线束、建筑、通讯、机电、家用电器等行业配套使用的多用途阻燃型塑料波纹管的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及储存。 本标准适用于以国产及进口的聚乙烯(PE),聚丙烯(PP),聚氯乙烯(PVC)为基础的改性材料,采用挤出——中空定型工艺连续长度绕制或定尺长度分段工艺制造的各规格型号的塑料波纹软管与波纹中硬管。 2.引用规范性文件 JG/T3001-92 建筑用绝缘电工套管及配件 QC/T29106-92 汽车用低压电线线束技术条件 GB/2828 计数抽样检验程序 GB9328 公路车辆用低压电缆(电线) ZBG33008-89 聚氯乙烯塑料波纹电线管 YD/T841-1996 地下通讯管道用塑料管 GB/T13527.1-92 软聚氯乙烯管(流体输送用) GB/T13527.2-92 软聚氯乙烯管(电线绝缘用) GB/8410-2006 汽车内装饰材料的燃烧特性 GB/T9575-2003 工业通用橡胶和塑料软管内径尺寸及公差和长度公差 3、技术要求 3.1外观

波纹管波型清晰、完整、波形错径不大于1.5mm,光滑无明显合模飞边,不得有任何裂纹或破孔现象,也不得有明显的不均匀壁厚。波纹管的刚性,挠性与弹性手感良好。 3.2颜色 根据汽车线束行业及电气行业使用要求,基本色别为黑色,色泽均匀,聚乙烯阻燃波纹管,色泽允许略呈灰黑色。根据顾客需要,工厂可生产透明及其他颜色波纹管。 3.3内外径偏差与壁厚标准 波纹管内外径及壁厚偏差应符合表1的要求 3.4.1波纹管切割长度公差应符合表2的要求

HDPE双壁波纹管施工技术交底大全

HDPE双壁波纹管施工技术交底 一、施工准备 1、材料 HDPE双壁波纹管,承插口连接。管道的走向、标高及坐标等应满足设计要求,且符合施工规范的要求。橡胶圈应是管材厂家配套产品。且符合国家标准。 2、机具 电动工具:平板振捣器 手动工具:吊链或收紧器,棉纱绳。 二、施工工艺 管道铺设方式为在砂基础上铺设HDPE双壁波纹管承插口橡胶接口管道,管道铺设施工工序流程如下图: 三、施工方法 1、沟槽开挖及砂垫层回填 明开法施工的HDPE双壁波纹管采用砂基础,沟槽经验收合格后即进行砂垫层部分基础施工。砂基础采用中粗砂,由人工铺筑,平板振捣器振密。中粗砂选用优质天然砂料,含泥量不大于砂重的10%。砂石基础铺筑作到表面平整,其横断面最大水平偏差控制在±10mm以内,压实系数不低于0.95,以满足管道的安装要求。检查井内壁全部用1:2.5水泥砂浆抹面,波纹管检查井基础砼采用C15,基础厚150mm,下设200mm20%石灰土垫层,遇地下水采

用干砌片石垫层。 2、工作坑 由于PE双壁波纹管大头承口处呈喇叭状,每节管承口处需要挖一稍深的工作坑,以便使管子稳平及检查、修找胶圈就位情况。随安管随挖工作坑,保证工作坑有足够尺寸,使管子大口悬空。承插安装后,用砂填实工作坑。 3、下管 管道安装采用人工安装。槽深不大时由人工抬管入槽,槽深大于3m或管径大于公称直径DN400mm时,用非金属绳索溜管入槽,依次平稳地放在砂砾基础管位上。严禁用金属绳索勾住两端管口或将管材自槽边翻滚抛入槽中。混合槽或支撑槽,采用从槽的一端集中下管,在槽底将管材运送到位。砂基础垫层经验收合格后进行下管施工,下管前将管道内外壁清扫干净,并进行外观检查,合格品用于吊放。按设计要求进行排管(布管),排管从下游开始排放,管道承口为进水方向,两管节间搭接300~400mm。调整管材长短时用手锯切割,断面应垂直平整,不应有损坏。 4、管道安装: (1)、安装前管床处理 管床必须处理得连续平整,不得有大颗粒圆石(直径大于 38mm)或尖角形石块(大于25mm),防止应力集中损伤管道。 (2)、稳管 由于管道承口为进水方向,管道安装从下游开始安装,朝上游连

换热器选型导则

换热器选型导则 SGCE 0103-2001 1 总则 1.1 目的 为指导本公司工艺设计人员合理地进行换热器的选型,特制定本导则。 1.2 范围 适用于石油化工装置工艺设计中换热器的选型。 2 传热过程名词定义 2.1 无相变过程 在整个传热过程中不发生相变化,只有显热传递。 2.1.1 加热 用工艺流体或其他热流体加热另一工艺流体的过程。 2.1.2 冷却 用工艺流体、冷却水或空气等冷剂冷却另一工艺流体的过程。 2.1.3 换热 用工艺流体加热或冷却另外一工艺流体的过程。 2.2 沸腾过程 在传热过程中存在着相的变化—液体加热沸腾后一部分变为汽相。此时除显热传递外,还有潜热的传递。 2.2.1 池沸过程 用工艺流体、水蒸汽或其他热流体加热汽化大容积设备中的工艺流体过程。 2.2.2 流动沸腾 用工艺流体、水蒸汽或其他热流体加热汽化狭窄流道中的工艺流体过程。 2.3 冷凝过程 部分或全部流体被冷凝为液相, 热流体的显热和潜热被冷流体带走,这一相变过程叫冷凝过程。 2.3.1 纯蒸汽或混合蒸汽冷凝 用工艺流体、冷却水或空气,全部或部分冷凝另一工艺流体。 2.3.2 有不凝汽的冷凝 用工艺流体、冷却水或空气,部分冷凝工艺流体和同时冷却不凝性气体。 3 换热器选型

3.1 换热器的分类和选择 3.1.2 换热器的选择原则 根据工艺条件,采用图3.1.2进行初步的换热器选型。

图3.1.2 换热器型式初选图⑴ 注:本图及其它图中的压力均指绝压。 3.2 无相变管壳式换热器的分类和选择 3.2.1 分类 常用的有以下三类: 1)固定管板换热器(管侧可以清洗); 2)U型管换热器(壳侧可以清洗); 3)浮头式换热器(管侧、壳侧均可以清洗)。 3.2.2 管壳式换热器中流体位置的选择 1)易结垢的流体在管内,便于清洗,如冷凝器的冷却水一般走管内; 2)流量小的流体在管内,可以采用多管程,以便选择理想流速; 3)腐蚀性强的流体,尽可能在管内; 4)压力高的流体在管内; 5)两流体温差大时,给热系数大的流体在管间,以减小管壁和壳体壁间的温差; 6)与外界温差大的流体在管内;

相关文档