文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 影院设计技术要求

影院设计技术要求

影院设计技术要求
影院设计技术要求

电影院设计技术要求

(依据《电影院建筑设计规范》和《星级电影院的评定要求》)

一、建筑及工艺设计要求

工艺设计的基本条件:

1、电影厅设计的几何尺寸:观众厅的长宽比例为 1.5:1;最大面积≤700㎡。最小面积应≥150㎡,不少于100座(考虑视听效果和投资成本)。

2、电影院的建筑高度:巨幕厅净高度(梁下)≥14M;设有大厅的影院内部净高度≥9.5M;设有中厅的影院内部净高度≥8M;设有小厅的影院内部净高度≥6.5M;

3、观众厅的平面应符合所在柱网结构。楼面活荷载应取3 k N/㎡(楼板8cm 厚混凝土结构)。

4、洗手间距观众入口<50m,应分层设置。洗手间的设计;每150座设置一个洗手池,男厕:每150座设一个大便器,每75座设一个小便器;女厕:每50座设一个大便器。并设置残疾人卫生洁具和设施。按以上标准计算用水量。

5、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于管理,应避免人流交叉和拥挤,二层以上的大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼梯的位置数量和出口的宽度应符合消防要求。

6、电影院(城)内大堂面积不应小于0.5㎡/座

7、电影银幕的设置:根据五星级电影院的评定要求,最小电影厅的银幕应≥8M,中厅银幕应≥10M,大厅银幕应≥14M;

10、银幕的视点高度不宜大于1.5M,不应大于1.7M。

11、最近视距不宜小于银幕宽度的0.6倍,不应小于银幕宽度的0.55倍。首排座椅与银幕之间距离不应小于4.5M。最远视距不宜大于银幕宽度的1.8倍,不应大于银幕宽度的2.00倍。

12、观众厅内座椅短排法(每排座位数不多于22座)排距不应小于1.1M。

14、第一排观众最大仰视角不宜大于40°,不应大于45°。

15、观众内走道宽度应符合消防规范;厅内起坡采用无遮挡式设计。

16、放映窗口外侧底边距观众厅最后一排地面的高度不宜小于2.00M。

17、电影放映机房的设计,单侧机房深度不应小于 2.8m,双向机房深度不应小于3.2m,高度不宜小于2.8m。地面活荷载应取3~4 k N/㎡。

18、放映光轴的水平偏角不宜大于3°

19、放映光轴的垂直偏角(放映俯角)不宜大于4°,不应大于6°

22、每段疏散通道不应大于20M,疏散楼梯净宽≥1.4M,疏散门口1.4M内不应设置踏步。

23、电影院墙体采用加气混凝土砌块,两个相邻的影厅之前的墙体采用双层混凝土砌块。

二、采暖、空调设计要求

1、按照《电影院建筑设计规范》和《星级电影院的评定要求》电影院内的季采暖温度设计为大堂16±2°,观众厅、休息厅、放映机房为18±2°,空调平均风速为0.2~0.3M。夏季空调制冷温度为26±2°,空调平均风速为0.3~0.5M。

2、影院内的相对湿度冬季为≥30%,夏季为55~70%。

3、观众厅的通风,新风量不应少于22㎡/人.h。

4、放映机房的通风和空气调节应符合下列规定:

凡观众厅设空气调节的电影院,其放映机房亦宜设空气调节;空气调节不应回风;机械通风或空气调节均应保持负压,其排风换气次数不应小于15次/h.

5、通风或空气调节系统应采取消声减噪措施,应使通过风口传入观众厅的噪声比厅内容许噪声低5dB。

6、通风、空气调节和冷冻机房与观众厅紧邻时应采取隔声减振措施,其隔声及减振能力应使传到观众厅的噪声比厅内允许噪声低5dB。

7、根据《影院星级控制标准》,内部各出风口噪声应严格控制在35dBA以下,且本底噪声不应低于NC30评价曲线。

8、考虑到上述噪声控制问题,影院空调系统必须采用全空气系统,每个观众厅均自成系统,且单台组合式空调机组风量不宜大于15000CMH。

9、考虑到上述噪声控制问题,组合式空调机组送风管段,在进入观众厅前必须至少做三级消声措施;回/排风管段,在进入观众厅前必须至少做两级消声措施。

电影院技术工程条件

【附件二】房产技术条件 甲方向电影城交付的房产应包括下述公共系统设施,即所交房产应具备下述技术条件: 1.供电:甲方向电影城提供的供电量为550 KW至600 KW ;并应同时为电影城提供独立的 机电房及电表进行计量。 2.供水:甲方向电影城提供的进水管直径为1 . 5 英寸,供水水压力3 . 0Mpa 。 3.排水:甲方向电影城提供废水、污水排放量相适应的管道口。 4.排烟:甲方向电影城提供所要求的排放烟管道的位置,该位置将不导致争议或影响邻里 关系。 5.空调:甲方向电影城提供空调安装位置及末端包括设备并完成安装,以及负责提供空调 冷(热)水,将空调的冷(热)水管道接至末端设备,电影城范围内的风管及风口由乙 方自行购买并安装。 6.消防系统:甲方向电影城提供符合国家防火规范的消防供水系统,并负责将影城范围内 的主水管及消火栓安装完毕;甲方还须负责完成消防弱电系统的主控室并将接线口引至 电影城的位置,以及与电影城相通的所有消防楼梯的防火门。 7.土建工程:甲方、需要把隔墙起坡砌筑工作在【附件一】【附件二】:《电影城土建技术标 准要求》《电影城场地工程技术标准要求》所规定的技术及期限内交付给乙方。 8.交付标准:【附件四】《电影城项目交屋条件及分工界面》

【附件三】房产交付确认书 兹确认甲方于2015 年3 月1日将《房屋租赁合同》规定的房产按照【附件一】【附件二】所述的房产技术条件交付乙方。乙方经查验确认上述房产符合【附件一】【附件二】所述的房产技术条件并接受甲方之交付。 甲方(盖章): 代表(签字): 代表职务: 签署日期:年月日 乙方(盖章): 代表(签字): 代表职务: 签署日期:年月日

电影院设计规范

电影院设计规范 4.1.1 电影院的规模按总座位数可划分为特大型、大型、中型和小型四个规模。不同规模的电影院应符合下列规定: 1 特大型电影院的总座位数应大于1800个,观众厅不宜少于11个; 2 大型电影院的总座位数宜为1201,1800个,观众厅宜为8,10个; 3 中型电影院的总座位数宜为701,1200个,观众厅宜为5,7个; 4 小型电影院的总座位数宜小于等于700个,观众厅不宜少于4个。本方案电影院为中型电影院,座位数为737个,观众厅为6个,其中包括5个容纳89人的小厅,以及一个容纳292人的大厅,小厅尺寸为13.72mX10.2m,长宽比例为1.35:1(1.3—1.7);高度为8.9m。建筑面积约为140?;大厅尺寸为25mX15m,长宽比例为1.66:1(1.3—1.7);建筑面积约为375?,高度为8.9m; 六个观众厅斜视角为40?(?45?),小厅的仰视角为40.11?(?45?),放映俯角为5.61?(?6?),最近视距为5.1m(?0.55W,W=8m),最远视距为12.1m(?2.2W,W=8m);大厅的仰视角为40.14?(?45?),放映俯角为4.70?(?6?),最近视角为 6.1m(?0.55W,W=13m),最远视距为23.6m(?2.2W,W=13m); 集中设置的放映机房有两处,走道相通,放映机房的净深为2.80m,净高为2.8m,放映机镜头光轴距离机房地面高度为1.25m; 主要的功能空间分为观众厅、公共区域、放映机房和其他用房; 公共区域分为门厅、休息厅、售票处、小卖部、厕所等,满足群众的需求;其他用房宜包括多种营业用房、建筑设备用房、智能化系统机房和员工用房等 4. 2 观众厅 1 观众厅的设计应与银幕的设置空间统一考虑,观众厅的长度不宜大于30m,观众厅长度与宽度的比例宜为(1.5?0.2):1;

影院工程技术要求

一般影院物业及工程要求 1、层高区间7.5-9M:建议影院层高做到9m,可同时满足3家影院的要求,巨幕厅层高至少12m。 2、承重要求:450kg/m2,均可满足。 3、上下水:要求预留到位,具体管径无特殊要求,建议考虑影院范围内专用洗手间的上下水问题和消防用水。 4、用电量:250-380KW,建议做到350KW,可同时满足需求。 5、柱距要求:金逸8.4*8.4,巨幕厅长不限,宽要求柱距23m;今典要求柱距12米(沟通后可调整),建议做到柱距8.4m×8.4m,可满足商家需要。 6、垂直交通:要求有相对独立的垂直电梯(用于晚上散场后观众离场),同时考虑消防疏散口。 7、其它:沿街要求有展示面,给排水、排污预留到位,要求完成二次消防;广告招牌及广告牌预留;新风量按国家建筑设计标准进行设计。 德纳影院工程技术要求 1、建筑要求 1.1、电影厅座位台阶,放映厅夹层由甲方完成施工,所有电影厅的地面活荷载应能达到350公斤/㎡,台阶要求型钢钢架,上搁80mm的水泥板,地面水泥砂浆找平,乙方提供设计图纸。 1.2 隔墙(包括影厅隔墙等)由甲方砌筑完成,要求采用型钢结构,180-200mm 厚加气砖砌墙,影厅与影厅间隔墙采用双层150mm加气砖砌墙,墙体之间留100mm空气隙,无梁楼地面砌墙底部需加设200mm工字钢做地梁,上部砌墙,乙方提供设计图纸。 2、强电设计 按照乙方影院设计要求,甲方必须提供不小于600KW的相互独立的双回路电源,具备单独计费的条件,由变电房接到租赁房屋本层设计的配电间(共两层),设置相应配电柜,按乙方图纸要求,电源插座由甲方安装到位,并提供专用接地

电影院建筑设计规范

电影院建筑设计规范 第1章总则 第2章基地和总平面 第3章观众厅 3.1 视点和视距 3.2 视线和有关夹角 3.3 座席、排距和走道 3.4 座席、排距和走道 3.5 银幕 3.6 干扰光的防止 第4章声学 第5章放映机房 第6章其它用房 6.1 门厅、休息厅 6.2 办公、服务、设备用房6.3 厕所 第7章防火和疏散 7.1 防火 7.2 疏散 第8章建筑设备

8.1 给水排水 8.2 采暖通风和空气调节 8.3 电气 附录一银幕尺寸及其与观众厅的关系 附录二名词解释 附录三本规范用词说明 第1章 总则第1.0.1条 为保证电影院建筑设计满足安全、卫生及使用功能等方面的基本要求,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建、改建的,以放映35mm的变形法、遮幅法宽银幕及普通银幕(包括立体声)三种影片为主的电影院建筑设计。其他兼放电影且有固定放映设备的公共集会、文娱演出建筑可参照本规范有关条款执行。 第1.0.3条 电影院的规模按观众厅的容量可分为: 特大型1201座以上; 大型801座~1200座; 中型501座~800座; 小型500座以下。 电影院应布点合理,规模适当。当电影院总规模较大时,宜设多观众厅。

第1.0.4条 电影院的质量标准分特、甲、乙、丙四个等级(与特大、大、中、小型交叉组合) 。特等要求根据具体情况确定。甲、乙、丙等的相应要求应符合 下列规定: 一、主体结构耐久年限:甲等100年以上,乙等50~100年,丙等25~50年。 二、耐火等级:甲、乙等不应低于二级;丙等不应低于三级,且不应有特大型。 三、视听设施: 甲等宜设置立体声。 甲等大型以上的观众厅主体结构宜具备能兼 放、或以后能改建为兼放70mm影片的条件。 注:观众厅能兼放70mm影片的土建基本条件参见附录一。 第1.0.5条 电影院建筑设计除执行本规范外,尚应符合《民用建筑设计通则》,以及国家和专业部门颁布的有关设计标准、规范和规定。 第2章基地和总平面 第2.0.1条 电影院基地选择应根据当地城镇建设总体规划,合理布置,并应符合下列规定: 一、基地的主要入口应临接城镇道路、广场或空地;

影院设计技术要求

电影院设计技术要求 (依据《电影院建筑设计规范》和《星级电影院的评定要求》) 一、建筑及工艺设计要求 工艺设计的基本条件: 1、电影厅设计的几何尺寸:观众厅的长宽比例为 1.5:1;最大面积≤700㎡。最小面积应≥150㎡,不少于100座(考虑视听效果和投资成本)。 2、电影院的建筑高度:巨幕厅净高度(梁下)≥14M;设有大厅的影院内部净高度≥9.5M;设有中厅的影院内部净高度≥8M;设有小厅的影院内部净高度≥6.5M; 3、观众厅的平面应符合所在柱网结构。楼面活荷载应取3 k N/㎡(楼板8cm 厚混凝土结构)。 4、洗手间距观众入口<50m,应分层设置。洗手间的设计;每150座设置一个洗手池,男厕:每150座设一个大便器,每75座设一个小便器;女厕:每50座设一个大便器。并设置残疾人卫生洁具和设施。按以上标准计算用水量。 5、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于管理,应避免人流交叉和拥挤,二层以上的大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼梯的位置数量和出口的宽度应符合消防要求。 6、电影院(城)内大堂面积不应小于0.5㎡/座 7、电影银幕的设置:根据五星级电影院的评定要求,最小电影厅的银幕应≥8M,中厅银幕应≥10M,大厅银幕应≥14M; 10、银幕的视点高度不宜大于1.5M,不应大于1.7M。 11、最近视距不宜小于银幕宽度的0.6倍,不应小于银幕宽度的0.55倍。首排座椅与银幕之间距离不应小于4.5M。最远视距不宜大于银幕宽度的1.8倍,不应大于银幕宽度的2.00倍。 12、观众厅内座椅短排法(每排座位数不多于22座)排距不应小于1.1M。 14、第一排观众最大仰视角不宜大于40°,不应大于45°。 15、观众内走道宽度应符合消防规范;厅内起坡采用无遮挡式设计。 16、放映窗口外侧底边距观众厅最后一排地面的高度不宜小于2.00M。

影院设计要求简要

首先,建设一个数字影院,由2K和1.3K设备构成 目前国内的数字电影标准从高到低分为4K、2K、1.3k、0.8k四种。 4K(分辨率为4096X2016 825万像素)是国际现行数字电影标准的最高规格,由于售价昂贵,目前国内只有一线城市的少数几家影院配备了该规格的放映设备。 2K(分辨率为2048X1080 221万像素)是符合国际标准的数字放映设备规格,可以同步放映进口分账片、进口买断片、国产影片,可选配3D系统,支持3D影片的放映。 1.3K(分辨率为1280X1024 131万像素)是符合中国广电总局标准的中档影院放映设备规格,可同步放映进口买断片、国产影片,不能装配3D系统。 0.8k(分辨率为1024X768 78.6万像素)是针对中国国情,专为农村露天放映制定的技术标准。该标准影片更新较慢,且用于公益事业,不能对外售票。 1.3K、2K都是技术标准,符合技术标准的设备有不同的品牌以及型号,不能一概而论。一般来说,2K的设备应用在12米至30米宽银幕的大厅较多,1.3K 使用在8米至15米宽银幕的小厅较多。根据客户不同的需求,可配置不同价位、档次的放映系统,2K机单厅成本在45万左右,1.3K单厅成本在13万左右。(不含装修、座椅和售票系统,3D系统) 1.3K的设备清晰度怎么样?比2K差很多么? 2K影厅,由于投资较大,一般会多安排些座位分摊下成本,所以常见的2K 影厅以150座以上为主,影厅大了,自然银幕也就随着大一些。而1.3K影厅多数情况下不会达到2K影厅那么大的银幕。在两个不同放映条件下,视觉上不会有差距。这就好比用29寸显像管电视看DVD会觉得很清晰,而把DVD拿到42寸液晶电视上看就看不到那种效果一样,随着银幕尺寸的提升,自然会对节目源及放映设备有更高的要求。 投资影院,建议做几个厅? 现代影院应以多厅化,小厅化发展。根据资金情况,建议至少做3至8个影厅。对比80年代的单厅影院,会有以下几点优势。 1、不会流失观众 假如单厅影院,如果观众在电影刚刚开始的时候进场,观众会选择在附近等一个半小时再去看下一场电影么?多半观众可能会选择其他娱乐项目。而多厅影院可

影院设计要求简要

首先,建设一个数字影院,由2K 和 1.3K 设备构成 目前国内的数字电影标准从高到低分为4K、2K、1.3k 、0.8k 四种。 4K (分辨率为4096X2016 825万像素)是国际现行数字电影标准的最高规 格,由于售价昂贵,目前国内只有一线城市的少数几家影院配备了该规格的放映设备。 2K (分辨率为2048X1080 221万像素)是符合国际标准的数字放映设备规 格,可以同步放映进口分账片、进口买断片、国产影片,可选配3D系统,支持3D 影片的放映。 1.3K (分辨率为1280X1024 131万像素)是符合中国广电总局标准的中档影院放映设备规格,可同步放映进口买断片、国产影片,不能装配3D系统。 0.8k (分辨率为1024X768 78.6万像素)是针对中国国情,专为农村露天放映制定的技术标准。该标准影片更新较慢,且用于公益事业,不能对外售票。 1.3K、2K 都是技术标准,符合技术标准的设备有不同的品牌以及型号,不能一概而论。一般来说,2K的设备应用在12米至30米宽银幕的大厅较多,1.3K 使用在8米至15米宽银幕的小厅较多。根据客户不同的需求,可配置不同价位、档次的放映系统,2K机单厅成本在45万左右,1.3K单厅成本在13万左右。(不含装修、座椅和售票系统,3D 系统) 1.3K 的设备清晰度怎么样?比2K 差很多么? 2K影厅,由于投资较大,一般会多安排些座位分摊下成本,所以常见的2K 影厅以150座以上为主,影厅大了,自然银幕也就随着大一些。而 1.3K 影厅多数情况下不会达到2K影厅那么大的银幕。在两个不同放映条件下,视觉上不会有差距。这就好比用29寸显像管电视看DVD会觉得很清晰,而把DVD拿到42 寸液晶电视上看就看不到那种效果一样,随着银幕尺寸的提升,自然会对节目源及放映设备有更高的要求。 投资影院,建议做几个厅? 现代影院应以多厅化,小厅化发展。根据资金情况,建议至少做3至8个影厅。对比80 年代的单厅影院,会有以下几点优势。 1 、不会流失观众 假如单厅影院,如果观众在电影刚刚开始的时候进场,观众会选择在附近等一个半小时再去看下一场电影么?多半观众可能会选择其他娱乐项目。而多厅影院可以基

影院工程条件

影城技术条件基本要求 一、总体要求 甲方交付的租赁场地符合星级影院各项技术标准的消防设施设备技术条件、空调设施设备技术条件、隔墙起坡等结构二装完工标准。项目室内、外公共装修均达到甲方承诺及双方议定标准。 运营过程中,物业服务标准须满足国家电影局星级影院要求标准。 二、柱距、高度与长度 为使银幕对观众能形成具震撼力的视觉冲击效果,银幕宽度通常考虑为8~15 m,因此要求影厅柱距以大于8.4m×8.4 m(或更宽)的网柱安排为好;对大、中厅所在位置还应能满足纵向抽柱要求,以保证影厅具有足够的长度;影厅长度按规范要求为银幕宽度的1.2~ 1.8倍。 三、起坡与楼板承重 影厅起坡一般从观众席第一排后开始,按每排视线超高值大于等于0.12m,排距大于等于1.1m的坡度设计,观众厅后部可适当加大坡度,影厅平均视线超高值宜大于0.15m;为节约土建投资起坡常采用混凝土结构,起坡后楼板承重应满足大型娱乐场所使用需求,一般达到250KN/㎡。 四、噪声与隔声 由于数字立体声电影还音的动态范围较大(30~113 db),星级影院标准明确规定本底噪声特性曲线应控制在NC-35~NC-30以下,故对系统空调、屋顶落雨(影厅如在顶层)及影厅周围噪声源(如室外、相邻空间等)都要有严格的控制。相邻影厅隔墙需具备足够厚度(混凝土结构墙厚20㎝以上,或双层24㎝砖墙10㎝中空充填岩棉),顶棚与隔墙间也需封堵严密避免噪声侵入。消防出入口也是影厅隔声的薄弱环节,故要求对有强噪声源的出入口均设置弯道出入口,防止噪声直接侵入,条件允许时可于每一出入口处设置两层门构成“声

闸”。相邻影厅出入口应予错列设置。 五、消防要求 满足大型娱乐场所消防标准要求,按《消防法》规定,所在建筑体中所处位置地面以上不能超过四层(含四层)、地面以下不能低于一层(落差<10m),否则消防按高一级别要求。 六、天线与地线 影城全数字厅需有卫星信号地面接收系统,屋顶局部承重应能满足架设天线基座要求;中央放映室内除需提供安全地线外接口外,还应提供符合标准且独立的音频地线接口。 以上述条件为由,我公司好莱坞二楼的位置,相对于来说条件要比其他好些。

电影院设计说明

概念电影院说明: 作品设计:概念电影院 作者: 此电影院是22世纪新型电影院,有震撼的视觉效果与奇异的形状。 在电影院的前方广场是大面积的水池、喷泉和各式各样的灯光。每当夜幕降临之时,在彩灯下的喷泉随着优美的旋律起舞,水上电影播放出最新的预告片。 右侧是电影院的服务中心,如DVD机般的建筑物里容纳了庞大的展厅、上百家影院的售票中心、小卖部等。值得一提的是DVD标志下的入口,在这里可以买到你最喜欢的DVD。 之后是主楼,仿佛是一台巨大的放映机。首先是前面的巨大“镜头”,这是一台清晰的LCD大屏幕,不断地显示着信息。主楼左侧是两个胶卷办的大型窗户,它有几十层楼高。 该电影院将拥有巨大的客流量,因此我们设计了在天台上的直升机停机坪与大型停车场。在各纵路径上我们都世纪了别具一格的装饰。 首先选址上有一定的策略,目前很多城市非成熟的商业中心、成熟社区、文化中心、客流、车流集散中心,目前是多厅影院的最佳选择区域,这些区域由于具备了诸多的优势元素,成为目前多厅影院的主流。 1、交通便利 2、停车方便

3、有相应的餐饮、购物娱乐、休闲配套 4、往往在大型的建筑群中 5、按影院工艺要求规定设计 6、租金低廉 7、合作双方优势互补 8、相比其他文化产业,更易名利双收,无政策风险 建在这些地方的多厅影院,其工艺性能一定不能低。具体在影厅大小组合、层高、体型、休闲区与影厅面积比等均有较高的要求。 首先是影厅大小组合。根据场地、电影的综合效果、经营效益、管理,笔者推荐:一定要有300座左右的中厅,150~200座的中小厅,100~150座的小厅及50~100的豪华厅。 这样的组合既可以安排一些演员见面活动;团体包场;充分展现电影的声光效果;安排一些尊贵客人;影片的合理投放,又可以最大限度地提供多种风格,满足客人多方面的需求,对日后的经营非常有利。 再则是影厅的长宽高即体型。鉴于多厅影院在国的发展已进入第十个年头,影厅必须随时代发展,提高工艺性,提供一个最大限度发挥电影优势的观众厅,笔者推荐影厅高度,装修前必须大于5-6米,宽度必须大于8-10米,长度必须控制在15-20米之,宽长比宜在1:1~1:1.2之间。 三是一些工艺尺寸必须从高掌握。比如:排距必须大于1.0米,视线升高值大于12厘米,最小视距必须大于画面宽度的0.6倍。休闲区要占整个影厅面积的40%-50%,等等。这些基本的数据均按五星级影院标准设计,否则很难在日后的经营中取胜,很快在竞争中遭淘汰。 谈到多厅影院的选址及结构要求,现实情况是:一个多厅影院往往依附于一个大型建筑当中,很少有一个大型建筑本身就是按多厅影院设计建造的。所以就需要涉及到多厅影院的规划设计

影院设计规范

电影院设计规范第一章总则 第二章基地和总平面 第三章观众厅 3.1视点和视距 3.2 视线和有关夹角 3.3 坐席、排距和走道 3.4 银幕 3.5 干扰光的防止 第四章声学 第五章放映机房 第六章其它用房 6.1 门厅、休息厅 6.2 办公、服务、设备用房 6.3 厕所 第七章防火和疏散 7.1 防火 7.2 疏散 第八章建筑设备 8.1 给水排水 8.2 采暖通风和空气调节 8.3 电器 附录一银幕尺寸及其于观众厅的关系 附录二名词解释 附录三本规范用词说明

第一章总则 第1.01条为保证电影院建筑设计满足安全、卫生及使用功能等方面的基本要求,特制定本规范。 第1.02条本规范适用于新建、扩建、改建,以及放映35mm的变形法、遮幅法宽银屏及普通银屏(包括立体声)三种影片为主的电影院建筑设计。 其他兼放电影且有固定放映设备的公共集会、文娱演出建筑可参照本规范有关条款执行。 第1.03条电影院的规模按照观众厅的容量可分为: 1、特大型1021座以上 2、大型801座-1200座 3、中型501座-800座 4、小型500座以下 影院应布点合理,规模适当,当电影院规模较大时,宜设多观众厅 第1.04条电影院的质量标准分特、甲、乙、丙四个等级(与特大、大、中、小型交叉组合),特等要求根据具体情况确定。甲、乙丙等的相应要求应符合下列规定: 一、主体结构耐久年限:甲等100年以上,乙等50-100年,丙等25-50年 二、耐火等级:甲、乙等不应低于二级;丙等不应低于三级,且不应有特大型 三、试听等级:甲等宜设置立体声。甲等大型以上的观众厅主体结构宜具备能兼放、或以 后能改建为兼放70mm影片的条件。 注:观众厅能兼放70mm影片的土建基本条件参见附录一。 第1.05条电影院建筑设计除执行本规范以外,尚应符合《民用建筑设计通则》,以及国家和专业部门颁布的有关设计标准、规范和规定。 第二章基地和总平面 第2.0.1条电影院基地选择应根据当地城镇建设总体规划,合理布置,并应符合下列规定: 1、基地的主要入口应临城镇道路、广场或空地 2、主要入口前道路通行宽度除不应小于安全出口宽度总和外,且中、小型电影院不应小于8m, 大型不应小于12m,特大型不应小于15m。 3、主要入口前的集散空地,中、小型电影院应按每座0.2㎡计,大型、特大型电影院除应满足 此要求外,且深度不应小于10m。 4、多观众厅电影院各主要面的集散空地应按实际分配的最多人数计算;总座数2000座以上的 电影院宜分数处集散。 5、位于交叉口的电影院尚应满足城镇有关交通车行视距的规定

影院设计规范

电影院工艺设计的技术要求 (根据《电影院建筑设计规范》新报批稿和《星级电影院的评定要求》供参考) 一、电影院建筑设计的基本条件: 1、电影院的选址:考虑周边基本电影观众的人口数、文化层次、交通条件、 消费水平、商业环境的拉动等。 2、电影院的规模:可根据基本电影观众人口数、电影院的建筑面积、所在的 楼层高度、消防条件的要求以及经济效益、运营成本、投资金额、回报年 限等来设计电影院的规模、影厅的数量、大小。 3、电影院的设置:一般设置在建筑的一至三层。四层以上或地下建设的电影 厅,其规模应符合消防规范,保证观众安全疏散要求。 二、电影院工艺设计要求: 1、电影厅设计的儿何尺寸:观众厅的长宽比例为1.5: 1;最大面积^700m\最小面积应^150m\不少于100座(考虑视听效果和投资成本)。 2、电影厅的大小设置:根据观众厅的面积、容积、和座位数、可分为大厅面积 400m3以上,350座一-550座:中厅200nf以上,180座一-350座;小厅200E以下,180座以下。电影厅的容积可根据银幕和视点的设置讣算厅的净高,取6?10m$/座。 3、电影银幕的设置:根据五星级电影院的评定要求,最小电影厅的银幕应M8M, 中厅银幕应M10M,大厅银幕应N14M; 4、电影院的建筑高度:设有大厅的影院内部净高度M9.5M:设有中厅的影院 内部净高度工8M;设有小厅的影院内部净高度M6. 5M: 5、电影院内电影厅的配置:

《规范》要求电影院(城)电影厅的配置,下限至少不少于4个电影厅, 总座席数700座以上。 一类城市最佳地段电影院(城)配置8厅以上;其中330座以上大厅1----2 个,200座以上中厅4---5个,180座以下小厅2---3个。总座席数1200---1800座二类城市最佳地段电影院(城)配置5厅以上,总座席数700—1200座。 6、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于管理,应避免人流交义和拥 挤,二层以上的大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼梯的 位置数量和出口的宽度应符合消防要求。 7、电影院大堂的设置应在建筑的主入口附近,面积讣算符合总座席X0.5 设置票房、售票台、小卖部、休息厅、吸烟室、监控室和存衣处等功能设施。 8、洗手间距观众入口V50m,应分层设置。洗手间的设讣;每130座设置一个 洗手池,男厕:每130座设一个大便器,每75座设一个小便器;女厕: 每 50座设一个大便器。并设置残疾人卫生洁具和设施。 9、电影放映机房的设讣,单侧机房深度不应小于3. 2m,双向机房深度不应小 于5. 2m,髙度不宜小于2. 8m。地面活负载应取3?4 k N/m1. 三、其他用房设计 1、大、中型电影院宜设置相应的电影产品专卖商店,小型电影院宜设置小卖部。 2、大型电影院宜设置不同规模的快餐厅、酒吧间和咖啡厅。中型电影院宜设置不 同规模的咖啡厅(茶座)和酒吧间。小型电影院宜设置咖啡厅(茶座)。 3、电影院根据使用要求,设贵宾接待室、办公室、值班室、设备用房等,贵宾接待 室的面积,控制在VIP厅0.5?inf/座。普通办公室应不小于3017人,单人办公室应宜不小于10m\ 四、安全防火设计:

影剧院设计规范样本

影剧院设计规范 第1.0.3条电影院的规模按观众厅的容量可分为: 特大型1201座以上; 大型801座~1200座; 中型501座~800座; 小型500座以下。 电影院应布点合理, 规模适当。当电影院总规模较大时, 宜设多观众厅。 第1.0.4条电影院的质量标准分特、甲、乙、丙四个等级( 与特大、大、中、小型交叉组合) 。特等要求根据具体情况确定。甲、乙、丙等的相应要求应符合下列规定: 一、主体结构耐久年限: 甲等1 以上, 乙等50~1 , 丙等25~50年。

二、耐火等级: 甲、乙等不应低于二级; 丙等不应低于三级, 且不应有特大型。 三、视听设施: 甲等宜设置立体声。甲等大型以上的观众厅主体结构宜具备能兼放、或以后能改建为兼放70mm影片的条件。 注: 观众厅能兼放70mm影片的土建基本条件参见附录一。 第二章基地和总平面 第2.0.1条电影院基地选择应根据当地城镇建设总体规划, 合理布置, 并应符合下列规定: 一、基地的主要入口应临接城镇道路、广场或空地; 二、主要入口前道路通行宽度除不应小于安全出口宽度总和外, 且中、小型电影院不应小于8m, 大型不应小于12m, 特大型不应小于15m; 三、主要入口前的集散空地, 中、小型电影院应按每座0.2㎡计, 大型、特大型电影院除应满足此要求外, 且深度不应小于10m;

四、多观众厅电影院各主要面的集散空地应按实际分配的最多人数计算; 总座位数座以上的电影院宜分数处集散; 五、位于交叉口的电影院尚应满足城镇有关交通车行视距的规定。 第2.0.2条总平面布置应功能分区明确, 人行交通与车行交通、观众流线与内部路线( 工艺及管理) 明确便捷, 互不干扰, 并应符合下列规定: 一、在火灾或其它紧急情况下, 应能使观众及工作人员迅速疏散至有照明的安全地带, 并为消防作业提供合适的通路及场地; 二、一面临街的电影院, 中、小型至少应有另一侧临内院空地或通路, 大型、特大型至少应有另两侧临内院空地或通路, 其宽度均不应小于3.5m; 三、合建、附建的电影院除以防火墙与毗邻建筑划分成独立防火分区外, 其余临空部分仍应按上款执行; 四、设备用房应置于对观众干扰最少的位置, 且应注意安全、

影院设备技术准和产品的性能技术指标要求

一、影院设备技术标准和产品的性能技术指标要求 (一)投影机 采用世界知名品牌。 根据采购方现有场地尺寸,投标方须提供满足场地要求的投影设备,并列出设备的型号、产地、类型。 技术要求: 1、DLP芯片技术:DMD?X3(R,G,B)芯片" (对角线) DLP? 16:9;单机流明度(≥10000 ANSI流明); 单机最高分辨率 ≥1,366x768像素; 对比度≥5000:1(全白/全黑,高对比度模 式)以上; 多灯液冷技术;投影色彩(16.77M色)(±40°); 接 口:DVI-D输入,2个RGB输入接口,1个5-BNC接口, 串行输入接口,S-video输入,2个遥控输入口,网络接口 (10Base-T/100Base-TX,兼容PJ-LINK); 输出:视频输 出.BNC、遥控输出、串行输出接口。 2、投影仪镜头投影仪配套镜头,根据本项目场地特性。6个 3、投影仪架立体投影仪架。3套 4、立体成像设备偏振镜架、片:透光率38%(单体)、30%(平 行)、%(直角),偏光效率99%以上,质量:光学级,厚度0.15mm 以上,方向性:直线性光,漏光率5%以内。6套 5、视频传输线优质dvi延长线,长度需实地测量。6根(二)数字影院播放器 满足影片分辨率为1920X1080以上的播放需求。

(三)银幕系统 1、银幕 (1)、银幕类型:金属软银幕 (2)、技术参数: A、银幕材质(GB/T13982-2004 ):PVC橡塑阻燃材料幕基,高反射金属反光涂层; B、增益系数(JB/T 7809-2005 5.3.4):β= C、有效散射角(2α)(GB/T 13982-2004 ):2α=50°; D、开孔率:孔径为0.6mm,银幕开孔率为%; E、色温差:+170 度; F、声衰减(GB/T13982-2004 ):要求扬声器的声衰减8KHz 和的声衰减与500Hz 的声衰减之差,分别不大于5dB 和7dB; G、反射光的颜色(GB/T13982-2004 ):银幕表面要求彩色还原性良好,即反射光与入射光的颜色色度应一致; H、解像力(GB/T13982-2004 ):125 线对/mm,用于放映电影的银幕应具有满足80 线对/mm 以上的放映解像力; I、均匀性:银幕全幅材质和涂层均匀,以保证幕面不同部位在照明条件下的反射亮度趋向一致; J、其他特性:

影院设计规范

电影院工艺设计得技术要求 (根据《电影院建筑设计规范》新报批稿与《星级电影院得评定要求》供参考) 一、电影院建筑设计得基本条件: 1、电影院得选址:考虑周边基本电影观众得人口数、文化层次、交通条件、 消费水平、商业环境得拉动等。 2、电影院得规模:可根据基本电影观众人口数、电影院得建筑面积、所在 得楼层高度、消防条件得要求以及经济效益、运营成本、投资金额、回 报年限等来设计电影院得规模、影厅得数量、大小。綾敵枨贐釅摶愜。 3、电影院得设置:一般设置在建筑得一至三层。四层以上或地下建设得电 影厅,其规模应符合消防规范,保证观众安全疏散要求。閫酱鴻遙題闞驶。 二、电影院工艺设计要求: 1、电影厅设计得几何尺寸:观众厅得长宽比例为1、5:1;最大面积≤700㎡。最小面积应≥150㎡,不少于100座(考虑视听效果与投资成本)。縵画铛实烟缚崃。 2、电影厅得大小设置:根据观众厅得面积、容积、与座位数、可分为大厅面积400㎡以上,350座---550座;中厅200㎡以上,180座---350座;小厅200㎡以下,180座以下。电影厅得容积可根据银幕与视点得设置计算厅得净高,取6~10m3/座。樯頸紱髋屿剛欒。 3、电影银幕得设置:根据五星级电影院得评定要求,最小电影厅得银幕应≥8M,中厅银幕应≥10M,大厅银幕应≥14M;涇龈绻鈥饭熱鈁。 4、电影院得建筑高度:设有大厅得影院内部净高度≥9、5M;设有中厅得 影院内部净高度≥8M;设有小厅得影院内部净高度≥6、5M;鈕贖瑪顼禀 阈赊。 5、电影院内电影厅得配置: 《规范》要求电影院(城)电影厅得配置,下限至少不少于4个电影厅,

总座席数700座以上。 一类城市最佳地段电影院(城)配置8厅以上;其中350座以上大厅1----2 个,200座以上中厅4---5个,180座以下小厅2---3个。总座席数1200---1800 座莴鑭滿鹂熾罷時。 二类城市最佳地段电影院(城)配置5厅以上,总座席数700---1200座。 6、电影院(城)内观众得进、出场应顺畅,便于管理,应避免人流交叉与 拥挤,二层以上得大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼 梯得位置数量与出口得宽度应符合消防要求。钆磣佇馄締卖愛。 7、电影院大堂得设置应在建筑得主入口附近,面积计算符合总座席X0、5 ㎡。设置票房、售票台、小卖部、休息厅、吸烟室、监控室与存衣处等 功能设施。阊绠軟麥藶蒉铠。 8、洗手间距观众入口<50m,应分层设置。洗手间得设计;每150座设置一 个洗手池,男厕:每150座设一个大便器,每75座设一个小便器;女厕: 每50座设一个大便器。并设置残疾人卫生洁具与设施。楼鋯臉傖贻釀躍。 9、电影放映机房得设计,单侧机房深度不应小于3、2m,双向机房深度不应 小于5、2m,高度不宜小于2、8m。地面活负载应取3~4 k N/㎡、谡决鹂 蒇嚳撫鸲。 三、其她用房设计 1、大、中型电影院宜设置相应得电影产品专卖商店,小型电影院宜设置小卖部。 2、大型电影院宜设置不同规模得快餐厅、酒吧间与咖啡厅。中型电影院宜设置不同规模得咖啡厅(茶座)与酒吧间。小型电影院宜设置咖啡厅(茶座)。偬戆尽瀝贲绅荥。 3、电影院根据使用要求,设贵宾接待室、办公室、值班室、设备用房等,贵宾接待室得面积,控制在 VIP厅0、5~1㎡/座。普通办公室应不小于3㎡/人,单人办公室应宜不小于10㎡。韻時鱭骤栈搗谬。

电影院设计规范

广电总局发布电影院设计规范及条文说明 1总则 1.0.1为保证电影院建筑的设计质量,使其满足适用、安全、卫生及电影工艺等方面的基本要求,制定本规范。 1.0.2本规范适用于放映35mm的变形宽银幕、遮幅宽银幕及普通银幕三种画幅制式电影和数字影片的新建、改建、扩建电影院建筑设计。 1.0.3当电影院有多种用途或功能时,应按其主要用途确定建筑标准。 1.0.4电影院建筑应为观众创造安全和良好的视听环境,为工作人员创造方便有效的工作环境。 1.0.5电影院建筑设计应遵循电影产业可持续性发展的原则,并应与电影院工艺设计紧密配合。 1.0.6电影院建筑设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1普通银幕电影standard film 影片宽度为35mm,画面高宽比为1:1.375的电影。 2.0.2变形宽银幕电影anamorphic film 拍摄或印片时用变形物镜使记录在感光胶片上的影像沿水平方向压缩,放映时再通过变形镜头使变形影像复原的、画面高宽比为1:2.35的电影。 2.0.3遮幅宽银幕电影masking wide-screen film 拍摄时采用画面高宽比为1:1.85(或1:1.66)的片窗,放映时采用比放映普通银幕电影焦距更短的镜头,以获得宽银幕电影效果的电影。 2.0.4设计视点view point 影厅垂直视线设计用的基准视点,定在银幕画面下缘中点。 2.0.5最低设计视点高度minimum height of view point 银幕上各种制式画面中最低有效画面下缘距第一排观众席地面的高度。 2.0.6最近视距minimum viewing distance 观众厅第一排中心座位观众眼点(通常以椅背代替)至设计视点的水平距离。 2.0.7最远视距maximum viewing distance 观众厅最后一排中心座位观众眼点(通常以椅背代替)至设计视点的水平距离。 2.0.8放映距离projection distance 放映物镜至银幕中心的距离。 2.0.9仰视角vertical inclined viewing angle 观众厅第一排中心座位观众眼点的水平线与银幕上缘形成的垂直夹角。 2.0.10斜视角horizon talinclined viewing angle 观众厅第一排边座观看银幕中心的视线与银幕中轴线形成的水平夹角。 2.0.11视线超高值(c值)exceeding value of vertical sightline后排观众观看设计视点的视线与前排观众眼睛垂线之交点,与前排观众眼睛间的高度差。 2.0.12水平放映角horizontalprojectionangle放映光轴与银幕中轴线夹角在水平面上的投影角。 2.0.13垂直放映角vertical projection angle放映光轴与银幕中轴线的垂直夹角,分为放映仰角和放映俯角两种。 2.0.14数字影片digital movies用数字方式发行和放映的电影。 3基地和总平面 3.1基地 3.1.1电影院选址应符合当地总体规划和文化娱乐设施的布局要求。 3.1.2基地选择应符合下列规定: 1宜选择交通方便的中心区和居住区,并远离工业污染源和噪声源;

电影院设计规范

4.1.1 电影院的规模按总座位数可划分为特大型、大型、中型和小型四个规模。不同规模的电影院应符合下列规定: 1 特大型电影院的总座位数应大于1800个,观众厅不宜少于11个; 2 大型电影院的总座位数宜为1201~1800个,观众厅宜为8~10个; 3 中型电影院的总座位数宜为701~1200个,观众厅宜为5~7个; 4 小型电影院的总座位数宜小于等于700个,观众厅不宜少于4个。 本方案电影院为中型电影院,座位数为737个,观众厅为6个,其中包括5个容纳89人的小厅,以及一个容纳292人的大厅,小厅尺寸为13.72mX10.2m,长宽比例为1.35:1(1.3—1.7);高度为8.9m。建筑面积约为140㎡;大厅尺寸为25mX15m,长宽比例为1.66:1(1.3—1.7);建筑面积约为375㎡,高度为8.9m; 六个观众厅斜视角为40°(≤45°),小厅的仰视角为40.11°(≤45°),放映俯角为5.61°(≤6°),最近视距为5.1m(≥0.55W,W=8m),最远视距为12.1m(≤2.2W,W=8m);大厅的仰视角为40.14°(≤45°),放映俯角为4.70°(≤6°),最近视角为6.1m(≥0.55W,W=13m),最远视距为23.6m(≤2.2W,W=13m); 集中设置的放映机房有两处,走道相通,放映机房的净深为2.80m,净高为2.8m,放映机镜头光轴距离机房地面高度为1.25m; 主要的功能空间分为观众厅、公共区域、放映机房和其他用房; 公共区域分为门厅、休息厅、售票处、小卖部、厕所等,满足群众的需求;其他用房宜包括多种营业用房、建筑设备用房、智能化系统机房和员工用房等 4. 2 观众厅 1 观众厅的设计应与银幕的设置空间统一考虑,观众厅的长度不宜大于30m,观众厅长度与宽度的比例宜为(1.5±0.2):1; 4 观众厅净高度不宜小于视点高度、银幕高度与银幕上方的黑框高度(0.5~1.0m)三者的总和; 4.2.6 每排座位的数量应符合下列规定: 1 短排法:两侧有纵走道且硬椅排距不小于0.80m或软椅排距不小于0.85m时,每排座位的数量不应超过22个,在此基础上排距每增加50mm,座位可增加2个;当仅一侧有纵走道时,上述座位数相应减半;

电影院建筑要求

电影院建筑要求 (依据《电影院建筑设计规范》和《星级电影院的评定要求》) 一、建筑及工艺设计要求 (一)国际影城(五星级影城) ●建筑设计的基本条件: 1、电影院的选址:考虑周边基本电影观众的人口数、文化层次、交通条件、消费水平、商业环境的拉动等。 2、电影院的规模:可根据基本电影观众人口数、电影院的建筑面积、所在楼层高度、消防、安全条件的要求以及经济效益、运营成本、投资金额、回报年限等来规划设计多厅电影院的规模、功能、影厅的数量、大小 3、电影院的设置:一般设置在建筑的一至三层。四层以上或地下建设的电影院其规模应符合消防规范,保证观众安全疏散要求。 ●工艺设计的基本条件: 1、电影厅设计的几何尺寸:观众厅的长宽比例为1.5:1;最大面积≤700㎡。最小面积应≥150㎡,不少于100座(考虑视听效果和投资成本)。 2、电影院的建筑高度:设有大厅的影院内部净高度≥9.5M;设有中厅的影院内部净高度≥8M;设有小厅的影院内部净高度≥6.5M; 3、观众厅的平面应符合所在柱网结构。楼面活荷载应取3 k N/㎡(楼板8cm 厚混凝土结构)。 4、洗手间距观众入口<50m,应分层设置。洗手间的设计;每150座设置一个洗手池,男厕:每150座设一个大便器,每75座设一个小便器;女厕:每50座设一个大便器。并设置残疾人卫生洁具和设施。按以上标准计算用水量。 5、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于管理,应避免人流交叉和拥挤,二层以上的大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼梯的位置数量和出口的宽度应符合消防要求。 6、电影院(城)内大堂面积不应小于0.5㎡/座 7、电影银幕的设置:根据五星级电影院的评定要求,最小电影厅的银幕应≥8M,中厅银幕应≥10M,大厅银幕应≥14M;

[精品]2017年电影院建筑设计规范

电影院建筑设计规范 第一章总则 第1.0.1条为保证电影院建筑设计满足安全、卫生及使用功能等方面的基本要求,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建、改建的,以放映35mm的变形法、遮幅法宽银幕及普通银幕(包括立体声)三种影片为主的电影院建筑设计。 其他兼放电影且有固定放映设备的公共集会、文娱演出建筑可参照本规范有关条款执行。 第1.0.3条电影院的规模按观众厅的容量可分为: 特大型1201座以上; 大型801座~1200座; 中型501座~800座; 小型500座以下。 电影院应布点合理,规模适当。当电影院总规模较大时,宜设多观众厅。 第1.0.4条电影院的质量标准分特、甲、乙、丙四个等级(与特大、大、中、小型交叉组合)。特等要求根据具体情况确定。甲、乙、丙等的相应要求应符合下列规定: 一、主体结构耐久年限:甲等100年以上,乙等50~100年,丙等25~50年。 二、耐火等级:甲、乙等不应低于二级;丙等不应低于三级,且不应有特大型。 三、视听设施:甲等宜设置立体声。甲等大型以上的观众厅主体结构宜具备能兼放、或以后能改建为兼放70mm影片的条件。 注:观众厅能兼放70mm影片的土建基本条件参见附录一。 第1.0.5条电影院建筑设计除执行本规范外,尚应符合《民用建筑设计通则》,以及国家和专业部门颁布的有关设计标准、规范和规定。 第二章基地和总平面 第2.0.1条电影院基地选择应根据当地城镇建设总体规划,合理布置,并应符合下列

规定: 一、基地的主要入口应临接城镇道路、广场或空地; 二、主要入口前道路通行宽度除不应小于安全出口宽度总和外,且中、小型电影院不应小于8m,大型不应小于12m,特大型不应小于15m; 三、主要入口前的集散空地,中、小型电影院应按每座0.2㎡计,大型、特大型电影院除应满足此要求外,且深度不应小于10m; 四、多观众厅电影院各主要面的集散空地应按实际分配的最多人数计算;总座位数2000座以上的电影院宜分数处集散; 五、位于交叉口的电影院尚应满足城镇有关交通车行视距的规定。 第2.0.2条总平面布置应功能分区明确,人行交通与车行交通、观众流线与内部路线(工艺及管理)明确便捷,互不干扰,并应符合下列规定: 一、在火灾或其他紧急情况下,应能使观众及工作人员迅速疏散至有照明的安全地带,并为消防作业提供合适的通路及场地; 二、一面临街的电影院,中、小型至少应有另一侧临内院空地或通路,大型、特大型至少应有另两侧临内院空地或通路,其宽度均不应小于3.5m; 三、合建、附建的电影院除以防火墙与毗邻建筑划分成独立防火分区外,其余临空部分仍应按上款执行; 四、设备用房应置于对观众干扰最少的位置,且应注意安全、卫生、消声、减振和设备安装维修的方便; 五、总平面内宜设机动车及自行车停车场,或由城镇交通规划统一考虑; 六、总平面内尚应满足排水、隔噪、节能等方面的要求,并根据条件布置绿化。 第三章观众厅 第一节视点和视距 第3.1.1条设计视点应取画面下缘中点。池座第一排观众地面至设计视点的高差不应小于1.50m及不大于2.50m。 第3.1.2条最小视距应符合下列规定:

电影院线设计安全技术标准

万达院线设计安全技术标准 1、耐火等级 1.1 不同耐火等级建筑物相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表 1.1 的规定。 表 1.1 建筑物构件的燃烧性能和耐火极限(h) 构件名称 耐火等级 大于700座或 5个厅以上电影院 小于700座或 5个厅以下电影院 墙 防火墙 不燃烧体 3.00 不燃烧体 3.00 承重墙 不燃烧体 3.00 不燃烧体 2.50 非承重外墙 不燃烧体 1.00 不燃烧体 1.00 楼梯间、前室的墙 电梯井的墙 不燃烧体 2.00 不燃烧体 2.00 疏散走道两侧的隔墙 不燃烧体 1.00 不燃烧体 1.00 房间隔墙 不燃烧体 0.75 不燃烧体 0.50 柱 不燃烧体 3.00 不燃烧体 2.50 梁 不燃烧体 2.00 不燃烧体 1.50 楼板 不燃烧体 1.50 不燃烧体 1.00 屋顶承重构件 不燃烧体 1.50 不燃烧体 1.00 疏散楼梯 不燃烧体 1.50 不燃烧体 1.00 吊顶(包括吊顶搁栅) 不燃烧体 0.25 难燃烧体 0.25 2、总平面布局和平面布局 2.1 总平面布局 2.1.1 电影院的总平面布局应根据所属综合建筑的要求确定,并满足防火间距、消防车道和消防水源的要求。 2.1.2 电影院室外主要出入口前应设有供人员集散用的空地或广场,其面积指标不应小于 0.2

㎡/座,且大型(总座位数为1201-1800个或观众厅为8-10个)及特大型(总座位数大于1800个或观众厅不少于11个)电影院的集散空地的深度不应小于10m;特大型电影院的集散空地宜分散设置。 2.2 平面布局 2.2.1 设置在综合建筑内的电影院应靠外墙设置。 2.2.2 观众厅宜布置在四层以下,如布置在四层及四层以上时,单个观众厅建筑面积不宜超过400㎡。 2.2.3 各观众厅的放映机房宜集中设置。集中设置的放映机房每层不宜多于两处,并应有走道相通,走道宽度不宜小于 1.20m。 3、防火分区与防火分隔 3.1 防火分区 3.1.1电影院内设置中庭时,中庭与每层之间应进行防火分隔,防火分隔物的耐火极限不应小于3.00h。必须设置的门或窗,应采用火灾时可自行关闭的甲级防火门或甲级防火窗。 3.2 防火分隔 3.2.1 防火分区之间应采用防火墙或防火卷帘分隔,当采用防火卷帘进行分隔时应符合本标准第3.2.2条的规定。 3.2.2 防火分区采用防火卷帘应符合下列规定: 1)防火卷帘作为防火分隔设施时,除中庭外,当防火分隔部位宽度不大于30m时,防火卷帘的 宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,其宽度不应大于该防火分隔部位宽度的 1/3。 2)防火卷帘的耐火极限不应低于 3.00h; 3)防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁和墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵; 4)防火卷帘应具有信号反馈的功能。 3.2.3 放映窗口和观察孔应设置可靠的防火隔离措施,满足在防火墙上开设洞口的要求。 3.2.4 防火门的设置应符合下列规定: 1)设置在电影院内经常有人通行的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关 闭,并应有信号反馈的功能;双扇防火门应具有按顺序关闭的功能; 2)其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置保持门关闭的提示 标志;