文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 华夫板专项施工方案

华夫板专项施工方案

华夫板专项施工方案
华夫板专项施工方案

第6代彩色滤光片生产线项目CF厂房土建

工程

华夫板专项施工方案

投标申请人:(盖章)

法定代表或其委托代理人:

地址:

日期: 2012 年 2 月 23 日

目录

第一章编制依据 (3)

第二章工程概况 (4)

第三章华夫板模板采购贮存、搬运要求 (5)

第四章华夫板模板的施工工艺流程及操作要点 (6)

第五章华夫板模板施工保证措施 (18)

第六章安全措施 (20)

第七章环保措施 (22)

第一章编制依据

编制依据:南京中电熊猫液晶显示科技有限公司第6代彩色滤光片生产线项目CF厂房施工图纸,中华人民共和国的法律、规划、国家部级,省级颁布的规范、规程,以及该行业的规范标准,主要

第二章工程概况

南京中电熊猫液晶显示科技有限公司第6代彩色滤光片生产线项目CF厂房位于南京市新港开发区液晶谷,该工程总建筑面积93305.16平方米,CF厂房层数2、3层为洁净车间,需要采用专门为电子芯片厂房洁净室专用的华夫板模板体系。该工程采用华夫板模板体系厂房层高6.8m,横向长4.8mX44跨=211.2m,纵向长6.0mX25跨=150m,建筑面积31680平方米,横向设5道后浇带,纵向设4道后浇带,框架梁为770X750mm,板厚750mm。

第三章华夫板模板采购贮存、搬运要求

1.采购贮存

1.1.SMC模板出厂时光滑装修面已进行包装,模板应摆放于平整地面上,最好是光滑装修与平整面接触,要防止因地面不平整且长期堆放引起模板变形。

1.2SMC模板可以叠放,但在放第二层时,最好在第一层上铺放一层足够刚度的平板(如木纤维板)形成平整面。

1.3产品以堆放室内为宜,如堆放室外地面应略垫高,外面用防水布遮盖,以防止雨水、风砂浸蚀光滑装修面,引起污染或划痕。

1.4应特别注意用于摆放的平整面上不能有石子,砂粒等硬物,以免破坏光滑面。

1.5在生产前,事先准备好平整的堆放厂地;且场地面积足以堆放整批全部模板。

2.搬运

2.1.SMC模板在搬运过程中,应十分小心不能使模承板引起较大的弯曲,以防折断模承板。

2.2.SMC模板短距离搬运时,应采用适当的搬运架,以保证管道相互之间无位移,模承板不变形。

2.3.SMC模板在翻转过程中,必须有搬运架保护,以防止翻转过程中折断模承板。

2.4.SMC模板较长距离的搬运中,建议应使用平板小车。小车表面应干净、平整、无毛刺、砂粒等硬物。

2.5.模板在搬运过程中应轻抬轻放,避免光滑装修面受到锐利工具,砂石等碰撞或磨擦,尽可能避免光滑装修面发生滑移以防破坏包装物,引起光滑装修面划痕。

2.6.事先了解工程进度计划,编制运输计划表,调配好车量和人员,以满足工程进度要求。

第四章、华夫板模板的施工工艺流程及操作要点

1、施工工艺流程

2、施工准备

2.1进场后由项目总工组织SMC模板厂家及施工现场技术人员、施工人员认真熟悉图纸,制定出科学合理的施工方案。

2.2专业工长及技术人员对具体施工操作人员进行书面及口头技术交底。

2.3对SMC模板在施工现场进行一个单元跨度(柱与柱之间)的实际尺寸排版设计,并制作一个完整的样品(SMC Sample)。

2.4样品完成后,请设计、监理、业主对SMC模板的施工方案及排版图、样品进行审核,并对各方提出的意见进行修改完善。

2.5在业主、监理的指定现场位置进行样板施工(Mock-up),供各方审核。

2.6认真听取业主、设计、监理对所做样板提出的意见、要求,并在厂房的正式施工前解决、落实。

2.7在SMC模板正式用于施工前,要向业主、设计、监理单位提交相关资料以及SMC模板的释气报告(SMC Outgassing Report)。

2.8施工准备流程图

3、操作要点

3.1、满堂架搭设

1、根据上部结构的荷载,确定采用满堂脚手架。该工程层高6.8m,属于高支模范畴,应进行专家认证。满堂脚手架采取立杆的跨距0.9m,步距1.2m,主龙骨100*100mm木方,次龙骨50*100mm木方,同时将主次龙骨固定。

2、满堂脚手架搭设,用架子工搭设,搭设前对架子工进行技术交底。

3、搭设满堂脚手架前,地面弹线确定纵横向立杆的位置,按确定的位置进行搭设,搭设时立杆底部均设置垫木,以确保立杆不因上部搭设过程中倾斜而虚落,从而避免因立杆未落实造成的下沉。

4、搭设最上端水平杆时,使用水准仪检查控制其搭设标高,做好第一步控制,以减少模板铺设后再进行调节水平杆的返工量。

5、为防止木方架空影响华夫板的平整度,主次龙骨铺设放完毕后检查其标高和平整度,符合要求后再铺设木模板。

满堂架搭设见图3.1:

图3.1 满堂架搭设

3.2、模板铺设

1、模板采用16mm厚新木质模板。在铺木模板前必须使用水准仪对最上端水平杆做平整度的校核。

2、平板模与柱模转角拼缝粘贴双面胶带,以防砼浆外溢;板柱模板交接处,板模下部木方必须伸至柱模边,避免局部板模因支撑刚度不足而挠度过大,进而引发的华夫模板拼缝密封破裂漏浆。

3、木模板铺设完成后,在华夫模板铺设前用水准仪检查模板平整度,整体平整度偏差小于3mm。模板铺设见图3.2.

图3.2 模板铺设

3.3、测量放线

使用经纬仪将轴线控制线引至木模板面,并再次进行复核,误差不得大于2mm,以每条轴线作为控制线。根据控制线以每6×4.8m为间距放出纵横轴线。然后根据纵横轴线放出每块华夫板(1.2×1.2m)的控制线;再依据1.2×1.2m的方格控制线,测出华夫板的安装中心线。

3.4、华夫板铺设

岩棉保温板工程施工组织设计方案

岩棉保温板施工方案 为了保证该工程的质量和工期的顺利完工,根据我公司的技术和施工实力,结合本工程现场实际情况,从以下几方面制定相应的施工措施: 一、编制依据 1、依据该工程的设计及施工项目文件中的工程质量要求; 2、施工图纸; 3、《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》 《民用建筑热工设计规》GB 50176 《建筑节能工程施工质量验收规》GB 50411 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB 50210 4、施工操作规程、工艺标准及施工工法; 5、施工现场、实地考察 二、工程概况 按照贵方要求,本工程外墙岩棉保温板进行外墙保温,外饰面采用弹性涂料进行装饰,颜色以甲方要求颜色为准。 三、施工准备 1.物资准备: 根据进场时间要求,按约定的材料品牌、型号进行订购,按工程进度分批进场,并向甲方、监理方提供材料的检验报告、合格证及其检验资料。 2.主要施工设备及施工工具: 电动吊篮、手提式电动搅拌器、专用切割工具、角磨机、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、冲击钻、电锤、经纬仪及放线工具、塑料软管、螺丝刀、美工刀、弹线墨盒、2m靠尺、塞尺、钢尺等。 3.施工用水、用电应提前接通,加工、办公、生活和仓库等临时用房应提前预备。 四、施工条件: 1.施工环境、基底及使用材料的温度不应低于5℃。 2.不应在大风或烈日曝晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。 3.注意天气变化,在材料尚未硬化时避免雨水冲刷。

4.对建筑物的基本要求: 1)墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。 2)墙体表面不得有污迹、灰尘、油污等。 3)墙体应具有足够的强度,墙体表面具有足够的附着力(≥0.3N/m㎡)无开裂空鼓。 4)墙面的平整度,垂直度应达到《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规》(GB20203-2002)的要求。5)孔洞开凿准确齐全避免保温施工后再进行。外保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求,门窗框或辅框应安装完毕。外墙面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等应提前安装完毕,上述部位及窗口应预留出保温层的厚度。 6)设计及其它施工预先考虑到外保温体系施工所需厚度及施工后所带来的外观变化。 五、施工工艺 1.施工流程:基层处理——岩棉板双面及板侧面喷刷界面剂——吊垂直、弹控制线——安装角钢托架——用聚合物粘结砂浆粘贴岩棉板——抹第一道抹面胶浆——压入耐碱玻纤网——锚栓锚固抹砂浆复合耐碱玻纤网层——抹第二道抹面砂浆,并压入耐碱玻纤网——薄抹第三道抹面砂浆 2.基层墙体处理应符合下列要求: 1)基层表面应清洁,无油污、蜡、脱模剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土等其他妨碍粘结的材料。 2)基层应坚实平整,表面平整度允许偏差4mm。局部凸起、空鼓、疏松和有妨碍粘结的污染物应剔除, 3.保温岩棉板每隔一层或两层之间加设岩棉托架,角钢采用金属锚栓固定在墙体上,根据岩棉板厚度选择不等边镀锌角钢支托,支托应与基层墙体牢固连接,且能承受 3000mm 高度保温及装饰层自重。支托锚栓横向间距按设计计算确定,但间距宜小于300mm。 4.聚合物粘结砂浆、抹面砂浆的配制: 1)应严格按供应商提供的配比和制作工艺在现场进行。 2)粘接砂浆或抹面砂浆干粉料直接加入适量水中,用专用电动搅拌器搅拌均匀,达到工程所需的粘稠度。

岩棉板外墙保温专项施工方案详解

外墙岩棉板保温专项施工方案 一.编制依据 (1)《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201—2001 (4) EN 13500《岩棉外墙外保温系统》 (5)《建筑外墙外保温系统用岩棉制品》(报批稿) (6) 《外墙外保温建筑构造图集》10J121 (7) 国家、地方、行业现行法律、法规 二.施工部署 1.施工准备 1.1外墙抹灰基层用1:3防水水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过3mm,并按照GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。 1.2根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,验收合格并后方可进行大面积施工。 2.安全技术交底 进场施工前,对保温施工相关人员进行现场安全技术交底工作。施工时严格按照安全技术交底要求进行。 3.材料准备 所有原材料进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 4.系统及材料性能指标

三、施工工艺 基层处理(防水砂浆)→配置胶粘剂→粘贴岩棉板→安装固定件→底层抹面砂浆(2遍)→耐碱网格布(2层)→面层抹面砂浆(1遍)→保温系统验收→饰面层施工 1.弹控制线、挂基准线 1.1从最高点排通线,每三层做一个节点,做到墙体垂直; 1.2根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等;1.3在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。 2.粘结砂浆 2.1采用专用砂浆搅拌机,把胶粘剂和抹面胶浆粉料按配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中; 2.2拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填充料、色料等任何形式的添加剂; 3.基层上粘贴翻包网格布 3.1凡在粘贴的岩棉板边缘外露处都应做标准耐碱型网格布翻包处理,具体部位包括:1)门窗洞口处;2)女儿墙收头处 3.2裁取300mm宽的标准型耐碱耐碱网格布条; 3.3需要做翻包处理的部位基层上抹出100mm宽2~3mm厚的粘结砂浆; 3.4抹好的粘结剂上铺设耐碱网格布条,并用不锈钢抹子均匀压入粘结剂内,压入宽度100mm,让剩下部分网格布甩出并保持清洁,待将来翻包用。 4.粘结剂

alc板安装施工方案

X x x x项目 A L C 板 安 装 施 工 方 案 xxxx建筑工程有限公司 2016年12月 一、编制依据 ◆GB 15762-2008《蒸压加气混凝土板》 ◆JGJ/T17-2008《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》 ◆QBJ/CT003-2013《YTONG轻质砂加气混凝土板工程施工及验收规程》 ◆2013沪J/T-108《YTONG轻质砂加气混凝土板材建筑构造图》 ◆06CJ05《蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材建筑构造》 ◆06CG01《蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材结构构造》 二、工程概况 工程名称:xxx 工程地址:xxx 结构类型:钢结构 建筑面积:76443.77m2 建筑层数:单层 三、施工技术方案

项目主体为钢结构,库房内防火墙按设计要求在4.5m以上到顶采用175mm 厚砂加气混凝土板横装(采用钩头螺栓左右与钢柱固定);库房与控制间防火墙按设计要求在4.2m以上到顶采用175mm厚砂加气混凝土板竖装(底部采用管卡与压顶梁固定,顶部采用钩头螺栓与钢梁固定)。 内墙防火墙安装施工技术方案(175mm厚): (1)施工工艺: 弹线放样------设定水平控制线和垂直度控制线-----板材进场------检查和验收板材------板材卸货和安装------门窗洞口加固角钢的焊接安装-----焊缝的检查-----防锈漆的涂刷-----板材吊装和校正平面与垂直度-----配件的固定-----板面破损修补和开装修槽口线条-----横装板材竖缝打胶-----板面批灰-----涂刷内墙涂料。 (2)施工方法 1)根据图纸要求在钢柱上弹出板材的安装平面线、水平控制线以及在钢柱 上弹出每跨板材安装留出的收缩缝位置线,用以控制整个墙面的垂直度、 平整度、门窗洞口的标高和每跨板材收缩缝大小的控制。 2)根据施工图及排版图的尺寸要求,以安装墙板平面线和水平控制线为依 据,根据节点图需要角钢的安装位置一定要根据板材墙面的安装平面和 垂直位置来焊接才能保证板材安装时的平面平整和垂直。焊缝质量应根 据《钢结构工程施工质量验收规范》的要求进行。外观上应达到表面无 气孔、无表面夹渣、无咬边和无裂痕等的要求,做到均匀饱满无遗漏。 焊逢应符合设计要求,焊接后应敲除焊逢表面的焊渣,检查焊接质量, 满足要求后才可进行下道工序防锈漆的涂刷。 3)板材由工厂通过汽车运输至现场,根据现场要求发货的规格和数量清点 和检查板材的质量,板材的质量验收按照中国国家砂加气混凝土板材验 收标准《GB15762-1995》的规定。对于在运输中造成的板材边角破损, 根据要求使用伊通专用修补材(YQZ-140)进行缺角的修补,原则上在 安装前先检查板材的破损位置和破损程度,对影响板材结构耐力的破损 做报废处理,修补时应进行板材破损部位基层清扫,修补完成后等修补 材料强度达到后用钢齿磨板和磨砂板进行外观尺寸的修正。板材安装过 程中的边角破损,顺序上可以等安装完成后进行修补,修补时注意不要 污染周围的墙面。板材的修补允许范围如下表所示:

外墙保温板施工方案

外 墙 保 温 施 工 方 案编制人: 时间:

一、工程简述 本工程外墙保温挤塑板厚100㎜、薄抹面从上向下的施工顺序依次施工。严格依据施工图纸及新06J108图集进行施工;本项目采用吊篮脚手架进行外墙外保温施工。 二、施工方案 1.材料准备 根据设计要求准备:容重为26-34㎏/m3,B1级阻燃要求的挤塑板;有出厂合格证并经复试合格。 粘结挤塑板的胶浆及薄抹面防裂砂浆均有出厂合格证经复试合格。采用耐碱玻璃纤维涂塑网格布,并应具有合格证和检验报告单。 2.施工工具 保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量杯等。 3.工艺流程 基层墙面处理→弹线→校准门窗洞口→挂垂直和拉水平线→排挤塑板→材料准备→配制粘接剂→镶贴挤塑聚苯乙烯板→打磨找平→嵌贴翻包网格布→安装锚固件→铺设网络布→涂抹抗裂砂浆→找平修补→涂面层涂料→验收。 基层墙体的处理 (1)基层墙体表面的浮灰浮尘、残留砂浆清理干净,打底砂浆抹面完成。 (2)墙体架眼洞,砖缝应先填实抹平,对混凝土构造柱及圈梁墙面不平处要事先凿平修好,以保证墙体表面平整。所有外墙的门窗框、水落管、进户管线、墙面预埋件等都已安装到位,并通过隐蔽验收并办理交接手续。 (3)在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙面表面温度不得低于5℃,风力不大于4级。施工应避免直接日晒和雨淋,必要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光的直射和雨水的冲刷。 (4)外墙保温施工应由专业队伍或经过专业培训考核合格后的人员进行,作业前应编制详尽的专项施工方案,对细部及特殊部位的做法进行事先策划,

岩棉板外墙保温施工方案.

垂直纤维岩棉板外墙外保温 施 工 方 案

编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期: 2016年03月25日 一、编制依据: 1.1、《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DBJ50/T-141-2012 1.2、岩棉板薄抹灰外墙外保温系统建筑构造DJBT-069-13J02 1.3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 1.4、《外墙外保温构造图集一》10J121 1.5、《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007 1.6、该工程建筑节能设计图纸、施工合同及相关法律法规、质量规范要求 二、工程设计概况

本工程为外墙外保温,采用保温材料为垂直纤维岩棉板,燃烧性能为B1级。主墙体材料为烧结页岩多孔砖砌体,厚度为200.00mm。外墙由外至内构造为:水泥砂浆(8.00mm)+垂直纤维岩棉板(30.00mm)+厚壁型烧结页岩空心砖砌体(外壁厚≥25mm,孔排数≥7排,孔洞率≥45%)(200.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)。岩棉板玻纤网格布聚合物砂浆做法外保温系统由界面砂浆、胶粘剂、岩棉板、塑料锚栓、玻璃纤维网格布(以下简称网格布)和抹面胶浆组成。首先基层处理完成后抹1~2mm界面砂浆,第二步粘结砂浆把岩棉板粘贴并用塑料锚栓固定在基层墙体上形成保温层,第三步在岩棉板面刮抹薄层抹面胶浆,在其上铺贴网格布,在网格布上再刮抹面胶浆形成表面保护层。保护层干燥后,再按设计要求进行饰面。 三、材料要求 3.1、岩棉板薄抹灰外墙外保温系统指置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统,是由岩棉板、胶粘剂和必要时使用的锚栓、抹面胶浆和耐碱网格布及涂料等组成的系统产品,其性能指标应符合下表要求:

岩棉板施工方案35419

中山北路改造二标段工程彩钢板活动房 施 工 方 案 施工单位:吴江市明港道桥工程有限公司编制日期:2014年3月5日

一、编制依据 彩钢板活动房搭设方案、编制依据如下: 1、彩钢板活动房根据通用结构进行制作、安装。 2、 JGJ/T188-2009《施工现场临时建筑物技术规范》 二、彩钢板活动房概况 彩钢板活动房为轻钢结构简易活动房工程,搭建房屋规格: 1、按设计搭设情况进行调整。 结构:彩钢板活动房为轻钢结构,采用方管柱,角铁主梁及连系片梁,楼房上下层前后均采用80*80方管,需要拼接的构件用螺栓拼接,要求满足有关规范手册外,需满足等强、等刚度要求。前墙、后墙、伞墙均采用75系列EPS(岩棉)彩钢夹心板,内墙、封檐及栏杆板均采用50系列EPS(岩棉)彩钢夹心板,顶板采用100系列EPS(岩棉)彩钢夹心板,屋面、墙体彩钢板连接采用定型铝型材用抽心铆钉相固定。落水系统采用屋面外挑20cm,自由落水。窗采用塑钢窗,门采用50系列EPS彩钢板门。 三、选址的基本要求 1、按照施工现场总平面图位置布置,符合安全、消防要求。 2、活动房不得设置在高压线下,也不得设置在沟边、崖边、江河岸边、强风口处等影响安全的地点。 3、现场活动房实行封闭管理,与作业区、居民区保持有效距离。 四、搭设的基本要求

1、搭设活动房,必须符合坚固、安全、防潮、保暖、通风明亮和消防安全规定,不影响周边环境要求,方便民工生活,有利民工健康。 2、活动房应确保主体结构安全,设施完好。活动房应具有抵御7级大风的能力和强度,其搭允高度不宜超过两层,在平坦空地宜搭建一层。 3、活动房设置可推拉式窗户,高度不小于1.2m,宽度不小于1.2m,保证良好的通风条件,室内高度不低于2.6m,门、窗齐全,地坪采用硬化措施。 五、施工准备计划 1、施工现场准备 1.1 、本活动房场地已按照总平面图要求全部清场完毕,且现场场地已经平整好,场内运输道路和施工临时道路已修好。 1.2 、施工用电:本工程施工用电采用架空线,在总配电箱中引出,在施工现场设三个配电箱,所有配电箱电源均从总配电箱中引出。 1.3 、现场施工人员临用住宿,结合施工现场的具体情况,合理安排。 2、施工技术准备 积极组织技术人员认真审阅图纸,向施工人员进行搭设方案交底,把工程的设计内容、施工技术要求等向施工人员讲解清楚,落实施工计划。 3 、物资的准备 根据使用方要求及合同内容,进行施工进度安排组织货源,确定加工供应地点和供应方式,组织物资按计划时间进场,在指定地点按规定方式进行储存和保管。 4 、劳动力等组织准备

桥面板安装施工方案最终

济祁高速公路(淮南至合肥段)路基工程建设项目桥面板安装施工方案 编制: 审核: 审批: 安徽省公路桥梁工程有限公司 济祁淮合路基01标项目经理部 二0一五年五月

目录 一、编制说明、依据 (3) 1、编制说明 (3) 2、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 1、项目概况 (3) 2、项目特点 (4) 三、施工部署 (5) 1、组织机构 (5) 2、机械设备配置 (6) 3、施工人员配置 (6) 4、施工总体计划与工期 (6) 四、施工准备 (6) 1、技术准备 (6) 2、机具准备 (7) 3、材料准备 (7) 4、作业条件准备 (8) 5、安全应急措施准备 (8) 6、外业工作准备 (8) 五、施工方案 (9) 1总体施工方案 (9) 2施工工艺流程 (9) 、预制板运输 (10) 、吊装顺序 (11) 、桥面板的吊装就位 (11) 、湿接缝钢筋焊接 (12) 、临时支撑加固体系 (14) 、底模及临时翼缘拆除 (15) 六、质量保证措施 (15) 1、组织机构 (15) 2、项目经理部各部门岗位质量责任制 (16) 3、质量控制措施 (18) 七、安全生产保护措施 (18) 1、安全保证体系 (18) 2、安全保证措施 (19) 3、桥面板吊装施工中危险性较大的危险源分析及预防措施 (20) 八、文明施工及环境保护保证措施 (23) 1、保证体系 (23) 2、原则 (23) 3、组织措施 (23) 4、技术措施 (24) 5、文明施工要求 (24) 6、环境保护要求 (24)

桥面板安装施工方案 一、编制说明、依据 1、编制说明 本标段起讫桩号K77+095~K81+,里程长度为4.0155公里,分别位于毛集区焦岗湖镇、寿县涧沟镇。起点于济祁高速公路利辛至淮南毛集枢纽互通终点,经史集村,在胡集村于K78+277(ZK78+)跨越新沟,设置11孔30米大桥1座,继续向前于K79+062处跨越县道024,设置3孔13米分离立交桥1座,继续向前经元新村,在龙头村金入寿县境内即本标段终点K81+。 2、编制依据 (1)《济南至祁门高速公路淮南至合肥段工程01合同段施工招标文件》 《济南至祁门高速公路淮南至合肥段工程01合同段两阶段施工图设计》 (2)我单位现场勘察及自行调查工地周边环境条件获得的资料 (3)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) (4)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (5)《钢结构焊接规范》GB 50661-2011 (6)《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011 (7)《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012 (8)《工程测量规范》(GB50026-2007) (9)《建设工程安全生产管理条例》 (10)《中华人民共和国环境保护法》(978-7-5093-5354-7) (11)《济祁高速淮合段路基01合同段总体施工组织设计》 项目现有可投入本工程的施工技术力量和设备 二、工程概况 1、项目概况 本标段起讫桩号为K77+095~K81+,总长4015.5m,为济祁高速公路淮合段LJ-01合同段。主桥为(120+200+120)m预应力混凝土矮塔斜拉桥跨越淮河,长

华夫板专项施工方案

第6代彩色滤光片生产线项目CF厂房土建 工程 华夫板专项施工方案 投标申请人:(盖章) 法定代表或其委托代理人: 地址: 日期: 2012 年 2 月 23 日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章华夫板模板采购贮存、搬运要求 (5) 第四章华夫板模板的施工工艺流程及操作要点 (6) 第五章华夫板模板施工保证措施 (18) 第六章安全措施 (20) 第七章环保措施 (22)

第一章编制依据 编制依据:南京中电熊猫液晶显示科技有限公司第6代彩色滤光片生产线项目CF厂房施工图纸,中华人民共和国的法律、规划、国家部级,省级颁布的规范、规程,以及该行业的规范标准,主要

第二章工程概况 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司第6代彩色滤光片生产线项目CF厂房位于南京市新港开发区液晶谷,该工程总建筑面积93305.16平方米,CF厂房层数2、3层为洁净车间,需要采用专门为电子芯片厂房洁净室专用的华夫板模板体系。该工程采用华夫板模板体系厂房层高6.8m,横向长4.8mX44跨=211.2m,纵向长6.0mX25跨=150m,建筑面积31680平方米,横向设5道后浇带,纵向设4道后浇带,框架梁为770X750mm,板厚750mm。

第三章华夫板模板采购贮存、搬运要求 1.采购贮存 1.1.SMC模板出厂时光滑装修面已进行包装,模板应摆放于平整地面上,最好是光滑装修与平整面接触,要防止因地面不平整且长期堆放引起模板变形。 1.2SMC模板可以叠放,但在放第二层时,最好在第一层上铺放一层足够刚度的平板(如木纤维板)形成平整面。 1.3产品以堆放室内为宜,如堆放室外地面应略垫高,外面用防水布遮盖,以防止雨水、风砂浸蚀光滑装修面,引起污染或划痕。 1.4应特别注意用于摆放的平整面上不能有石子,砂粒等硬物,以免破坏光滑面。 1.5在生产前,事先准备好平整的堆放厂地;且场地面积足以堆放整批全部模板。 2.搬运 2.1.SMC模板在搬运过程中,应十分小心不能使模承板引起较大的弯曲,以防折断模承板。 2.2.SMC模板短距离搬运时,应采用适当的搬运架,以保证管道相互之间无位移,模承板不变形。 2.3.SMC模板在翻转过程中,必须有搬运架保护,以防止翻转过程中折断模承板。 2.4.SMC模板较长距离的搬运中,建议应使用平板小车。小车表面应干净、平整、无毛刺、砂粒等硬物。

外墙岩棉防火保温板专项施工方案(2016最新版)

大丰·壹方城外墙保温工程 外墙岩棉防火保温板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏建设控股集团有限公司大丰·壹方城外墙保温工程2016年10月18日

目录 一:工程概况 (2) 二:编制依据 (3) 三:外墙保温构造 (3) 四.施工部署 (3) 1.施工准备 (3) 2.安全技术交底 (3) 3.材料准备 (4) 五、施工工艺 (4) 1.弹控制线、挂基准线 (4) 2.安装底座托架 (4) 3.粘结砂浆 (5) 4.基层上粘贴翻包网格布 (5) 5.粘结剂 (5) 6.粘贴岩棉板 (6) 7.安装锚固件 (6) 8.打磨岩棉板不平整接缝处、贴翻包网格布 (7) 9.底层抹面胶浆 (8) 10.铺设耐碱网格布 (8) 11.面层抹面胶浆 (9) 12.细部节点及特殊部位处理 (9) 六.施工重点 (9) 七.施工验收 (10) 1.检验批的划分 (10) 2.材料验收及复试 (10) 3.施工过程中隐蔽工程验收 (10) 4.复合岩棉防火保温板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 (10) 4.复合岩棉防火保温板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 (11) 一:工程概况 工程内容:大丰·壹方城外墙保温项目,真石漆饰面、复合岩棉防火保温板。 外墙保温工程采用90mm厚A级复合岩棉防火保温板外墙外保温系统,外饰面采用真石漆涂料饰面。主要施工工艺如下:建筑物基层墙面处理(找平层验收)、施工面岩棉板布胶粘贴(包括岩棉板界面处理)、抹面胶浆批涂、玻纤网布铺设、锚栓固定;细

部节点(变形缝、门窗洞口、保温端口等)网布加强及防水构造设置。窗侧边20mmA 级复合岩棉板保温构造。 质量标准:合格 二:编制依据 1.国家及地方施工验收规范及标准: 《建筑工程施工质量验收规范》(GB 50300-2013) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2008 ) 《复合岩棉防火保温板系统应用技术规程》(JG/T 060-2013 ) 2.大丰·壹方城外墙保温建筑施工图 三:外墙保温构造 本施工方案为岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工,采用90mmA级复合岩棉保温板作为保温层,运用胶粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和玻纤网格布复合成抹面层,饰面层为真石漆饰面。 具体构造措施我公司跟进总包外立面粉刷进度,即A区东立面→A区北立面→C区东立面→C区南立面→C区北立面→C区西立面→B区西立面→B区东立面→A区西立面施工。 四.施工部署 1.施工准备 1.1外墙抹灰基层用1:2水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过4mm,并按照GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。 1.2 因外墙A级复合岩棉保温板在本地尚未普及,为确保施工质量,根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经建设、监理单位认可后,方可进行大面积施工。

外墙憎水岩棉保温板施工方案.doc

1. 编制依据 1.1安徽工业大学工商学院(一期)师生文化服务中心施工图纸及设计变更、洽商文件 1.2安徽工业大学工商学院(一期)工程施工组织设计 2. 工程概况及施工条件 2.1工程概况 2.1.1安徽工业大学工商学院(一期)师生文化服务中心主要包括1#楼、2#楼、3#楼; 1#楼建筑面积为579 3.92 m2,2#楼建筑面积为251 4.63 m2,3#楼建筑面积为674 5.66m2, 地上三层,基础采用独立基础,建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防烈度6度,耐火等级为二级,设计使用年限为50年。 2.2节能设计 墙体保温:本工程采用外墙外保温作法,采用40厚半硬性憎水岩棉板粘贴加机械锚固 保温体系。 3. 施工准备 3.1技术准备 3.3.1 施工方案 节能保温工程施工前编制保温专项施工方案,由监理工程师审批后施工。 3.3.2分项工程技术交底 节能保温工程施工前,专业工长应向操作人员进行分项工程施工技术交底,交底内容为施工准备、作业条件、操作工艺、质量标准、成品保护和应注意的质量问题几个方面。 3.2现场准备 憎水岩棉板进场后应设专门场地存放,不得存放于建筑物内,存放场地四周不得进行焊接、明火作业。岩棉保温板存放在室外时,要采取防雨措施。 3.3劳动力、主要机械准备计划 3.3.1 劳动力计划

3.4材料及工具准备 3.4.1岩棉保温板应符合国家相关标准的要求,板厚可进行适当调整岩棉保温板技术要求 3.4.2挤塑聚苯板应符合国家相关标准的要求,板厚可进行适当调整 3.4.3 外保温粘接剂技术性能指标需符合下表要求。 3.4.4 外保温抗裂砂浆技术性能指标需符合下表要求。 厚层聚合物砂浆性能指标

奇士筒华夫板工法

奇士筒华夫板施工工法 工法编号: 编制单位:中建一局集团建设发展有限公司 主要执笔人:宋煜秦大勇郭宁王晓龙王东峰 1.前言 近几年,随着液晶显示器、液晶电视的普及,我国正着力发展较高代线的液晶显示器生产线,生产液晶显示器件的大型电子厂房建设越来越多,这类厂房均具有对洁净要求高、工期要求紧、厂房单层面积大、平整度要求高等特点。 深圳市华星光电第8.5代TFT-LCD生产项目的主厂房建筑面积388598.2 ㎡,L20、L40层均为华夫板结构,华夫板结构的单层面积近80000㎡,其中L20楼板厚750mm,在楼板上开口数量为142000个,板上洞口为尺寸380mm的圆洞,主梁宽500mm,格构梁宽240mm和260mm,梁高均为750mm。L40楼板厚650mm,梁高为650mm,其他均与L20层相同。 根据本工程楼板特点,如采用木模板或组合模板,施工难度增加,洁净度要求及工期均难以满足;另外,由于本工程华夫板厚度较厚,为75cm、65cm,若采用SMC模壳,则钢筋绑扎将会非常困难,很难满足施工要求;且若使用SMC模壳,需要开制相应的钢模具,制作模具的时间较长,大约70-80个日历天,对本工程的工期有很大影响,很难满足施工工期要求。而奇士筒模则与SMC 模壳恰恰相反是先绑扎钢筋,后安装奇士筒模,且奇士筒模加工时间仅需20天时间。因此通过对楼板模板的选型、支设、钢筋绑扎,浇筑混凝土等问题进行分析,选用奇士筒模壳。解决了洁净要求厂房的洁净度要求。形成本工法。 2.工法特点 2.0.1施工时可先绑扎钢筋后安装筒身,铺设方便,质量可靠,尺寸误差小,精度高。 2.0.2奇士筒模产量有保证,生产和施工速度快,满足工期要求。 2.0.3奇士筒模壳可作为混凝土侧模板使用,且完全包裹在混凝土外侧,表面光滑不易沾尘,满足洁净要求,可省去通风孔内表面环氧施工。 3.适用范围 本工法适用于具有以下特征的工业厂房和民用建筑 3.0.1圆洞数量多、直径有变化、格构梁间距小、楼板厚、模板支设及钢筋绑扎困难; 3.0.2圆洞周边表面光洁度要求高; 3.0.3楼板完成面平整度要求高,且无高架地板; 3.0.4模板施工工作量大,工期紧;

保温板施工方案

专项施工方案 目录 一、编制概况……………………………………………………………………………………·2· 二、外墙外保温系统对基层墙体的要求………………………………………………………·3· 三、外墙外保温系统的构造层组成及材料要求……………………………………………·3· 四、施工准备……………………………………………………………………………………·6· 五、SG发泡硅酸盐水泥板外墙外保温系统施工工艺及技术措施 面砖饰面系统…………………………………………………………………………·7· 六、工程验收……………………………………………………………………………………·13· 七、成品保护措施………………………………………………………………………………·16· 八、安全、环保措施……………………………………………………………………………·17·

专项施工方案 一、编制概况 1.1编制说明 本施工方案严格按照工程的要求进行编制。为响应本工程的需要,对人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面作出了统一部署。 根据本工程设计特点、功能要求,本着对资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 我公司对此施工方案的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握在业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 1.2 编制依据 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2009) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(GB50411-2007) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2012) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011) 《<外墙外保温系统构造图集>—SG发泡硅酸盐水泥板建筑构造》 (DBJT[F]—002) 《SG发泡硅酸盐水泥板外墙外保温系统应用技术导则》 (WJQD 003—2012) 职教园四里安置区一期工程施工图纸 职教园四里安置区一期工程施工组织设计. 1.3工程概况 工程名称:阜阳市职教园四里安置区一期工程 建设单位:阜阳市益民安置房开发有限责任公司 设计单位:安徽建筑工业学院建筑设计研究院 监理单位:安徽志诚建设工程咨询有限责任公司 施工单位:北京建工集团有限责任公司 监督单位:阜阳市建设工程质量监督局 建筑工程概况:本工程建筑面积约为21万平米,共包含24栋住宅楼、3栋商业楼、小区附属设施等。建筑结构形式为剪力墙结构,砌体材料为煤矸石空心砖,本工程外墙建筑节能为采用发泡硅酸盐水泥板 外墙自建筑饰面层而内的做法见下表:

外墙岩棉板施工方案

外墙岩棉板施工方案 1、工程概况: 外墙保温设计为40mm憎水型岩棉板,屋面采用60mm厚憎水型岩棉板薄抹灰外墙外保温系统。 2、编制依据 (1) 本工程外墙外保温设计说明及设计变更文件 (2) 《建设节能工程施工质量验收规》GB50411 —2007 (3) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 —2001 (4) 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50201 —2001 (5) EN 13500《岩棉外墙外保温系统》 (6) 《建筑外墙外保温系统用岩棉制品》(报批稿) (7) 《外墙外保温建筑构造图集》10J121 (8) 、地方、行业现行法律、法规 (9) 工程合同等相关文件 3、施工方案 3.1岩棉板建筑节能分项工程(按不同分项工程分别制定施工方 案) 1、工艺流程 基层处理-配置胶粘剂-粘贴岩棉板-钢丝网-安装8CM固

定件—抗裂砂浆—抹面砂浆(第二道)—保温系统验收 2、准备工作 (1) 材料、设备进入施工现场时,查验、检查方法:外观检查是 否完整无损伤、符合合同规的材料设备;附有原厂证明书测试报告或公认机关检验证明书者免验。(经检验合格的材料) (2) 材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施由专人搬运至指定地点,堆放整齐,用彩条布盖好。 (3) 门窗洞口建筑节能构造措施门窗等洞口四角处应采用整块岩 棉板切割成型,不得拼接,岩棉板的接缝距洞口四角距离应大于200mm,洞口四边的其它岩棉板宽度也应不小于200mm。 3、系统及材料性能指标 1、弹控制线、挂基准线 1.1从最高点排通线,每三层做一个节点,做到墙体垂直; 1.2根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等; 1.3在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。 2. 粘结砂浆 2.1采用专用砂浆搅拌机,把胶粘剂按1:0.3配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中; 2.2拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填 充料、色料等任何形式的添加剂;

彩钢板安装施工设计方案

专业资料编制:审核::彩钢板施工方案 审批 上海旭域钢结构有限公司二O一二年六月二十八日 目录 第一章编制说明及编制依据第二章质量工期目标第三章组织机构设置第四章施工部署第五章施工进度计划安排第六章彩钢板制作第七章彩钢板安装施工方案第八章质量保证体系及措施第九章工期保证措施第十章安全文明保证措施第十一章施工现场消防措施第十二章环境保护措施 第十三章施工现场平面布置说明 专业资料 第一章编制说明及编制依据 1 编制说明 1.1 本施工方案是为圣雄能源PVC装置聚合工序彩钢板安装而编制。 1.2 本施工方案涵盖了从材料采购检验、制作加工、材料检验、出厂检验、安装施工准备、进场验收、安装、围护安装、至交付的全过程。 1.3 本施工组织设计遵照圣雄能源PVC装置聚合工序施工图纸和本项

目的招标文件的内容进行编制。2 编制依据 2.1 甲方提供的施工图纸。 2.2 国家现有的关于施工、安全、质量等方面的法律、法规、及工程建设强制性条文的规定。 2.3 我公司经认证的ISO9001质量管理体系文件。2.4 工程施工规范、文件 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》;GB6479-88《低合金结构钢物理性能和化学成分》; GB11345-89《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》;JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》; GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》; GB/T1228~1231-91《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件》; JGJ82-91《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》;GB/T50326-2001 《建设工程项目管理规范》。 专业资料 第二章质量工期目标 1 质量目标:符合GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》合格。 2 工期目标:合计15天,,围护安装12 天。 第三章组织机构设置

外墙水泥发泡板保温专项施工方案

绿地国际博览城商住配套小区一期外墙水泥发泡板保温专项施工方案 编制: 审核: 批准:

国金建设集团有限公司二〇一八年十一月二十二日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及施工部位的概况分析 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工组织部署 (3) 五、施工条件 (6) 六、施工方法 (7) 七、施工要点 (9) 八、质量保证措施 (11) 九、保证工期技术组织措施 (13) 十、安全文明施工 (15)

1.编制依据 1.1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2016) 《外墙外保温工程技术规》(JGJ144-2004) 《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2015) LD泡沫混凝土保温外保温系统图集赣2012TJ019 《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2008) 《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2016) <<建筑工程规大全>>合订本 1.2、编制说明 本工程施工组织设计的编制是按照建设单位招标文件等的要求和现场周边环境进行了认真而详细的编制,未提之处均按照施工图纸设计、现行技术规、规程、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工 2、工程概况及施工部位的概况分析 2.11.工程概况 工程名称:·绿地国际博览城配套商住小区一期 工程地点:市开发区凤岗片区 建设单位:绿地置业有限公司 设计单位:省华杰建筑设计院有限公司 勘察单位:核工业工程勘察院 监理单位:中昌工程咨询监理有限公司

施工单位:国金建设集团有限公司 本工程为绿地置业有限公司投资兴建,设计单位为省华杰建筑设计院有限公司,施工单位为国金建设集团有限公司。 拟建的·绿地国际博览城配套商住小区一期项目为FG05-20-02用地,1#~17#楼共有16个单位工程,项目位于市凤岗镇创业大道北侧、飞翔大道东侧,东临城市公园用地,,北至园岭路。总用地面积47930.94㎡,总建筑面积为131181.84㎡,地上建筑面积95916.29㎡,地下建筑面积35265.55㎡;人防总建筑面积15441m2。有效面积12900m2,掩蔽面积9650m2,掩蔽人数9650人。 本工程主楼部分采用剪力墙结构,独立地下室采用框架结构,钢筋混凝土外墙,外墙厚度为200mm。外墙为30mm发泡水泥保温板(燃烧性能A级) 2.2保温工程简介 本工程外墙外保温系统是以钢筋混凝土剪力墙和部分砖墙为基层,以发泡水泥保温板为保温材料,采用粘锚结合方式固定在基层墙体上,以抗碱玻纤维网格布、抹面抗裂砂浆为保护层的外墙外保温系统。 3、施工前的准备 3.1材料准备 3.1.1本工程发泡水泥保温板标准规格为长×宽(mm):600mm×600mm,厚度根据设计要求为30(mm)厚。商住部分水泥发泡板厚度要求为30(mm)厚 3.1.2玻纤网格布:经过涂覆处理,具有耐碱性能的玻璃纤维网格布,用于铺设到抹面胶浆,增强外保温系统的机械强度和抗裂性能。选用160克。 3.1.3锚固件:把外保温系统固定在基层墙体上的专用连接件,包括经防锈处理的金属螺钉或塑料钉和带圆盘的塑料胀塞套管两部分。制作塑料膨胀管和塑料敲击钉的材料不得使用回收的再生料。锚栓的有效锚固深度不小于30mm。

岩棉板施工方案

一、编制依据 依据工程设计图纸及说明和GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》、02J121-1《外墙外保温建筑构造(一)》编制专项方案。 GB50176-93《民用建筑热工设计规范》 JGJ 26-2010《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》, GB50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 02J121-1《外墙外保温建筑构造(一)》 GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》 二、工程概况 驻马店市食品商品检测中心建设项目施工工程位于驻马店市开源大道及骏马路交叉口西北角,建筑面积为15000m2,其中地上14054m2,地下946m2,建筑基底面积1451m2。一层为门厅,服务大厅和职工食堂;二层为阅览室和职工活动中心;三——十四层为业务用房,十五层为检测中心;十六层为大会议室;地下一层为档案室和设备用房。 本工程地下一层,地上十六层,建筑高度65.9m,框剪结构,设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。防火设计的建筑分类为一类高层,其耐火等级为一级。 本工程墙体保温做法:保温部分采用岩棉板保温做法,保温材料选用 40mm 岩棉板。 一、岩棉板外墙外保温施工工法 该系统采取点框法,用抹子沿岩棉板的四周边涂敷一条平均宽50mm厚5mm-7mm的梯形带状粘接剂混合物砂浆,平均厚度视其墙面平整度而定。并同时涂8块厚5mm-7mm直径为10mm的点状粘接剂混合物砂浆,均匀分布在板中间,外饰面为涂料时,粘接剂混合物及保温板粘贴面积之比不小于40%。 岩棉板外墙外保温系统基本构造:

彩板安装施工方案

大连重工·起重集团有限公司新建装卸 料机厂房彩板安装 施工方案 大连筑成建设集团有限公司 2010年5月20日

目录 一、工程概况 二、施工依据 三、施工前的准备工作 四、施工工艺 五、施工用机具材料 六、施工人员组织

一、工程概况: 工程名称:大连重工·起重集团有限公司新建装卸料机厂房项目 建设地点:旅顺开发区 建设规模: 本工程建筑面积3810.24平方米,结构形式为一层钢结构,最大跨度29.8米,内部工具房为三层钢筋混凝土框架形式。 工程施工范围:为本技术规格书以及施工图纸、工程量清单所规定的全部内容。包括钢结构厂房的主体钢构、围护工程施工,地面以上土建等工程施工。 钢筋砼结构地坑,深度15米(局部21米)。 二、施工依据: 1、大连市建筑工程各类现行施工规范、规程。 2、大连重工·起重集团有限公司新建装卸料机厂房项目工程招标文件、招标图纸。 3、工程测量规范(GBJ50026-93) 4、建筑地基基础工程施工质量验收规范;GB50202-2002 5、《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2002) 6、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 9、《钢结构工程施工质量验收规程》(GB50205-2001) 10、钢结构工程施工及验收规范(GB50205-2001) 11、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 12、《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-96 13、辽宁省建筑工程施工质量验收规范DB21/1234-2003 14、《建筑施工工程安全技术规程》(国务院) 15、《建筑工程施工现场管理规定》(建设部15号令) 16、《建筑机械使用安全技术规程》(JGB33-86) 17、《建筑安全监督管理规定》(建设部13号令) 18、我国现行的其他各项施工标准和操作规程。 19、我国现行的安全生产、文明施工及环境保护等有关规定。 三、施工前的准备工作:

浅谈电子芯片厂洁净室华夫板施工技术

浅谈电子芯片厂洁净室华夫板施工技术 中国电子系统工程第二建设有限公司孙辉 总承包公司 摘要:由于电子芯片厂房的工艺要求以及对空气洁净度的要求,为了满足防微振、空气循环和防止尘埃粒子附着的需要,一般采用新型技术华夫板。华夫板是由华夫筒与钢筋混凝土组成,通常设计为具有大量孔洞、以双向交错的井字梁为主要承重体系的镂空型楼板,文章主要分析了华夫板施工的关键问题以及华夫板施工的控制要点。 关键词:电子芯片厂房洁净室华夫板施工工艺 工程概况 本工程为宁波时代全芯科技股份有限公司年产10万片相变储存器项目。二层为成盒厂房,洁净度要求高。局部为华夫板结构。华夫板面积2400㎡,长42m,宽57m,西侧为密勒梁结构、南侧为普通混凝土结构。 1华夫板(华夫筒)施工组织与流程 1.1华夫筒简介 华夫筒是一种在混凝土楼板上预留开孔的成型装置,目前较常用的如下图所示,图示顶盖为施工临时顶盖,投入使用前再安装正式的盖板,另有些型号在顶盖下还有一衬垫装置,便于顶盖封闭更严密,确保不漏浆。制作华夫筒筒体的材料可为镀锌烤漆钢板、不锈钢、ABS 等。除了套筒其他配件可以周转。 套筒 下底座 上底座

1.2华夫筒区域布置图 4-8轴交B-H轴区域为华夫筒区域 1.3华夫板施工组织流程 按照业主单位的要求选择模板制造商编制施工方案方案报监理业主单位审审批施工支撑及建筑模板华夫筒固定底座安装钢筋安装 华夫筒筒体、盖板安装浇筑混凝土,养护模板拆除、筒底座拆除

2重,难点分析 根据洁净生产车间的设计要求进行分析,本工程华夫板施工的重、难点见下表。 3华夫板(华夫筒)施工工艺流程 满堂脚手架搭设并铺设模板模板平整度及刚度校正柱、剪力墙砼浇筑放华夫筒位置基准线依照基准线对华夫筒下底座安装清扫建筑模板板面钢筋绑扎华夫筒上底座安装华夫筒螺杆安装华夫筒套筒安装华夫筒顶盖安装螺杆固定顶盖和底座钢筋保护层调整,模板标高复验混凝土浇筑混凝土表面收光华夫筒污染清理混凝土养护 4华夫板(华夫筒) 支撑及模板体系

相关文档