一、工程概况

西草园危房改造工程位于朝阳区朝外大街北侧、东岳庙东侧。工程建筑面积为30117.94平方米,地上三层,地下三层。本工程开工日期为2004年9月15日,竣工日期为2005年7月11日,总工期为300天。

二、施工现场的计算荷载

工地电力系统供电由一台功率为400/10KVA三相干式变压器供电,变压器由甲方管理。变压器安装在工地东侧,配电系统实行分级配电,各级配电箱,开关箱正面门内绘有接线图。从变压器内分别引入两台一级配电柜,供工地整体供电。工地塔吊用的电闸箱采用TN-C系统,其他供电采用TN-S系统。地下一、二、三层每层设置两台二级箱,地上从一、二、三层每层设置两台二级箱,施工现场临电使用必须严格执行部颁标准,中建一局安全生产标准,以及中建一局三公司西草园项目经理部各项管理措施,确保安全生产。施工现场用电按用电量高峰期时机械用电量考虑。因为结构施工阶段用电量高于装修施工阶段用电量,所以主要按结构施工阶段施工用电量计算。主要机械用电量如表1所示,现场照明用电量按动力用电量10%计算。

表1

表2

1—1支路

1—2支路

由于塔吊是反复短时工作制电动机,其设备容量需进行换算:

电焊机的设备容量是指统一换算到JC=100%时的额定功率。需进行换算:

由于单相用电设备(电焊机)的不对称容量大于三相用电设备总容量的15%,则设备按三相等效设备容量进行计算:

现场办公室、库房、食堂等和现场外的民工生活区的用电,现场生

电动机铭牌额定功率(

——率型塔吊电动机铭牌暂载——)

时电动机的设备容量(

—换算到—其中:

KW Pe JL JC KW JC Pe KW

JC

JC Pe Pe '4

.0160%2595.9425.0/4.075/'

25

==?==时的额定功率

换算到——%100'6.193.113'3==?=

=

JC Pe KW

Pe Pe 铭牌暂载率

交流电焊机的额定功率额定功率因数时电动机的设备容量换算到其中:------=--=??

==JC KW Se KW JC Pe KW

JC JC Se Pe e e )

('cos )

(%100'3.117.065.020cos 100/'

'??

活用电为75KW 。

根据上表,工程供电设备总需要容量为:

考虑变压器本身的损耗,及其经济运行容量:

计算结果:

经计算工地用电(结构施工阶段)总容量为372.5KVA ,并考虑变压器本身的损耗,但因为用电高峰期有可能错开,故甲方供给400KVA 变压器容量能满足现场要求,

施工现场临时变压器位置的选择应遵循以下几个原则:

接近用电负荷中心,不被现场施工触及,进出线方便,运输方便,不应设置在下列场所

1.多尘和有腐蚀性气体、蒸汽的场所;

计算负荷(

—电力变压器的总视在

—)耗(—电力变压器的无功损—)

耗(—电力变压器的有功损—其中:KVA S KVAR Q KW P KW

Q P S KW S Q KW S P J B B B B B J B J B ??=+=

?+?=

?=?==?=?==?7.30)

8.29()

45.7(8.295.37208.008.045.75.37202.002.02

2

2

2

)

()()02.1(5.37297

.26575

.26097.26502.175.26075.2605.5215.02

2

22

KVA S

KVAR Q tg KW P K

KW P KVA Q

P S

KVAR tg P Q KW

P K P j

j e x

j j

j j

j j

e x

j 负荷—用电设备的视在计算

—负荷—用电设备的无功计算—取的正切值—与功率因数角相对应

—)总和(—用电设备的设备容量

——用电设备的需要系数—)

负荷(—用电设备的有功计算—其中:??∑

=+=+=

=?=?==?=?

=

2.地势低洼和可能积水的场所;

3.有剧烈震动的场所;

4.附近有易燃、易爆物大量集中的场所;

5.容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压

器安全运行的场所;

6.挑檐为燃烧体或易燃烧体的建筑物旁;

7.附近有水源、高温热源的场所等等。

根据以上要求将施工现场临时变压器设置在现场东侧,并用脚手架加密目网在四周进行围挡,防止积雪、冰块或施工时其它物体掉落到变压器上。

三、配电线路设计

配线方式采用埋地电缆和墙壁电缆相结合的方式。采用埋地电缆线路时,电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.8m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,必须加设防护套。采用墙壁电缆线路时,敷设高度和接头符合一般架空电缆线路要求,穿墙应加套管保护,穿越楼板应加铁管或塑料管保护,保护高度为地坪以上2.0-2.5m,不与防雷接地的金属引下线相接触,交叉时加设防护装置,不宜在下列场所或环境中敷设:A、温度超过60℃;B、有强烈腐蚀气体或液体溢出;C、有较强震动;D、尽量避免与避雷线、暖气管、煤气管、柴油机排气管或锅炉等管线和设备接近。配电系统的基本保护方式采用TN-S保护系统。JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定,在施工现场变压器低压侧中心点直接接地的三相五线制临时用电工程中,必须采用TN-S接零保护系统,并且在专用的保护零线上,应做不少于三处的重复接地。电缆线路的结构和敷设应满足JGJ46-88《施工现场临时用

电安全技术规范》的相应要求外,还应考虑已有和拟建建筑位置,尽量选择最短路径、减少穿越各种管道、堆场等的次数,不致受到各种机械损伤及腐蚀,便于埋设和维修。

导线截面按容许电流选定:

从变压器到1-1、1-2支路配电柜的额定功率分别为:

∑P 1-1=326.25KW 、∑P 1-2=308.15KW 、则相应支路电流经计算分别为: I 1-1=446.1A 、I 1-2=421.38A 、

同理,I 1-2=421.38A

各支路选用YC (3×150+2×70)型通用橡皮电缆,栽流量满足要求。 (一)、1-1支路中,从一级柜到二级箱选用的电缆是: (1)、1-1-1支路: I 1-1-1=

η

????∑--COSl U P K 线31

11=

86

.07.038031000)455(55.0????+?=81.9A

1-1-1支路选用电缆为YC (3×50+2×25)载流量满足要求。 (2)、1-1-2支路: I 1-1-2=

η

????∑--COS U P K 线32

11=

A

7.4386

.07.038031000

)635.22(55.0=????++?

1-1-2支路选用电缆为YC (3×25+2×16)载流量满足要求。 (3)、1-1-3支路:

电压

—)

供电支路额定容量(—需要系数

—)电流值(—其中:线线

U KVA P K A I A

U P K I 1111111.446380

31000

25.3269.03∑=???=

?∑=

--

I 1-1-3=

η

????∑--COS U P K 线33

11=86

.07.038031000)5.38.58(55.0????+?=86.5A

1-1-3支路选用电缆为YC (3×50+2×25)载流量满足要求。 (4)、1-1-4支路: I 1-1-4=

?

COS U

P K ??∑--线

3411=7

.0380310007555.0????=89.5A

1-1-4支路选用电缆为YC (3×70+2×50)载流量满足要求。 (5)、1-1-5支路: I 1-1-4=

?

COS U

P K ??∑--线

3411=

7

.038031000

95.9455.0????=113.4A

1-1-5支路选用电缆为YC (3×50+2×25)载流量满足要求。 (二)、1-2支路中,从一级柜到二级箱选用的电缆是: (1)、1-2-1支路: I 1-4-1=

η

????∑--COS U P K 线31

41=

86

.07.038031000

)51210615(55.0????++++?=66.6A

1-2-1支路选用电缆为YC (3×50+2×25)载流量满足要求。 (2)、1-2-2支路: I 1-4-2=

η

????∑--COS U P K 线32

41=

A 9.3886

.07.038031000

)34615(55.0=????+++?

1-2-2支路选用电缆为YC (3×25+2×16)载流量满足要求。 (3)、1-2-3支路: I 1-4-3=

η

????∑--COS U P K 线33

41=

86

.07.038031000

)5.22332.39(55.0????+++?=94A

1-2-3支路选用电缆为YC (3×50+2×25)载流量满足要求。 (4)、1-2-4支路

I 1-2-4=

η

????∑--COS U P K 线33

41=86

.07.038031000)5.06455(55.0????+++?=90.9A

1-2-4支路选用电缆为YC (3×50+2×25)载流量满足要求。 (5)、1-2-5支路: I 1-2-5=

?

COS U

P K ??∑--线

3441=7

.03803100095.9455.0????=113.35A

1-2-5支路选用电缆为VV22(3×50+2×25)载流量满足要求。

四、施工临电电缆进楼方案

上楼电缆线经过一级箱250A 空气自动开关与电缆3×50+2×25引入楼内通过电缆沟,沿墙体竖直铺设,结构施工阶段,一台二级箱随作业面架设,箱体架设在作业面下层,立钢架管搭棚,上面铺设双层跳板

作防护措施,由预留孔洞向作业面引出三级箱,保证施工用电。

五、配电箱与开关箱设计

现场的配电箱、开关箱的设计依据是JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》等电气安全、技术标准。色彩为橘红色,通用规格。箱体的结构上附加配置电器安装板和箱门,电器安装板用绝缘板制作,用以装配所配制的电器;箱门能够关闭严密并配锁。箱体的进出线孔为圆孔,并设在垂直装设箱体的下底面。箱体的尺寸应保证电器的安装、接线、维修、操作方便和电器安全距离。开关箱的电器配置和接线应与配线箱的电器配置和接线、配电线路相适应,所有的开关箱必须设置漏电保护器。开关箱的电器配置包括隔离开关、熔断器、漏电保护器、继电器、控制按扭、接触器限位开关等。箱内电器的正常不带电的金属基座、外壳、铁质电器安装板、以及铁质箱体之间应通过金属连接螺栓等保证电气连接,并应在铁质箱体上焊接明确的保护零线(TN-S保护系统专门用于连接专用保护零线-PE线)螺栓。

现场由变压器总配电箱引出两台一级柜,二级箱从一级箱引出,每一设备实行单机单箱。

现场将临电用配电柜、二级箱座于坚实地面(按要求现场作砼地面硬化处理),如图:

基座采用1:3水泥砂浆M75砌块砌筑200mm高,外面抹灰。配电柜、二级箱防护采用脚手杆搭设,上铺δ=15mm多层板,盖瓦楞铁,要

求雨天四周不积水。

六、接地与接地装置设计

变压器中性点、TN-S系统中性线采用工作接地,电器设备、高搭架子、塔吊采用防雷接地,中性线多处采用重复接地,重复接地的位置不少于三点。接地体必须采用镀锌型钢。接地电阻值的要求为:工作接地电阻值不大于4Ω;保护零线每一重复接地装置的接地电阻值不大于10Ω;防雷接地冲击电阻值不大于30Ω。保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出;保护零线应与工作零线分开单独敷设,杜绝混用,保护零线必须采用绿/黄双色线。特别应当注意:不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。

1.施工现场临时用电工程中接地体和接地线的敷设应利用自然接地

体,当自然接地体不能够满足要求时应敷设人工接地线,人工接地体水平敷设,相互间距不小于5m,接地体的顶面离开地面一般为

0.6m,钢接地体的材料采用角钢∠50×5,接地体的长度为2.5m。

接地线采用扁钢-40×4将接地体连接起来。

2.接地线与接地体的连接应焊接,接地线与接地设备的连接可用焊接

或螺栓连接,用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片。

3.接地装置各部分之间均应保证电器连接,位于潮湿和有腐蚀介质场

所的连接处应采取可靠的防潮及防腐措施。

七、防雷设计

1.防雷接地引下线采用铜线、钢筋、角钢等,各段之间应焊接或压接,

保证电气连接,不得采用铝线做防雷引下线。

2.作防雷接地的设备,必须同时做重复接地,同一设备的重复接地与

防雷接地可使用同一接地体,其接地电阻值应符合重复接地电阻值

的要求。

3.本施工现场的避雷针设于最高机械设备塔吊上,其保护范围(保护

角)按60度计算能够保护其它设备,其它设备可不设防雷装置。

八、临电用电管理制度及施工安全技术措施

(一)、临电用电管理制度

第一条:本制度是根据JG46-88《施工现场临时用电安全技术规范》。

第二条:临时用电安全防护应执行《北京市建设工程施工现场安全防护标准》京建施[2003]1号文件9.临时用电安全防护。

第三条:工地所有施工人员,包括后勤人员必须执行本制度不得违反操作制度和安全用电规定。

第四条:配电室要有值班电工,做好防火措施,电工要按规定填写值班记录。

第五条:电工负责施工现场的安全用电,对所接电气设备应先进行绝缘摇测,绝缘电阻值符合规定要求后方可使用。严禁电器设备带故障运行,电工要做好摇测记录及检测记录。

第六条:工地配两名临电工,并持有特殊工种操作证,任何施工队或个人不得私自乱拉乱接线,如果需要接线必须请找工地临电工,并且不得拆、改临电设施,线路,电工操作时必须使用绝缘工具,在修理电气设备时必须拉闸断电,并在维修场地外立挂作业维修标牌,未经上级部门许可,不许带电作业。

第七条:施工现场用电设施由项目经理部专业电工统一管理。

第八条:工地配电柜闸、箱要按规定使用,箱内不得放有杂物,要保持整洁完好。停止使用的配电箱柜,应急时切断电源,并且及时锁好箱门。

第九条:工程使用的一类手持电动工具,移动电动工具,操作者必须戴好绝缘手套,夯机应两人操作,牵线与操作人员戴好绝缘手套,穿绝缘鞋。

第十条:手持电动工具的使用应符合标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座,应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外壳应完好无损,手持电动工具的绝缘应符合规定要求,维修和保管应有专人负责。

第十一条:宿舍严禁使用大灯泡,不得私自乱接线,不得将衣物挂在电线上,不得随便更换多用灯口,每盏灯应单独设开关,行灯、手把灯,地下室照明及楼道内照明必须使用36V以下安全电压。

第十二条:电气设备接线前,应先对设备进行绝缘检测,并符合规定后,方可使用接通电源并做好维修记录,电工应定期对漏电开关的灵敏程度进行检查,保证漏电开关处于完好有效。

第十三条:对临时用电设施使用过程中发现的异常情况要及时处理和向有关人员报告。

第十四条:任何人不得指派无电工操作证人员私自进行电气设备安装维修等工作。非专业工作人员严禁乱动电气设备,临时灯具、碘钨灯,行灯等灯具应由专业工作人员负责保管,用完后及时断电并收回。

第十五条:专业电工必须认真执行各项有关要求和规定,现场规定,现场布置线路敷设要执行“部标”并坚持日检制度。对现场违章操作和违章用电行为有权立即制止操作,并向有关部门汇报。

第十六条:电工应按每年三月十五日前,七月十五日前,十一月十五日前对变压器进行一次停电检查,并在雨季前对接地体进行检测。

第十七条:专业电工要端正工作态度,主动配合用电单位同心协力

完成各项生产任务。

第十八条:工地负责人每半月组织工长,安全员,电工对施工现场进行检查,对查出的隐患应及时组织人员进行整改和消项。

第十九条:工长在进行安全技术交底时,一定要有安全用电措施。

第二十条:工地每半月进行一次安全检查,对查处的临电隐患,按期整改消项电工必须做好维修工作记录,安全值班记录和电气设备的检测记录。

第二十一条:在各道工序或单项任务的安全交底中,应填写必要的安全用电内容。

第二十二条:总包单位与分包单位必须订立临时用电管理协议,明确各方相关责任。

(二)、临电施工安全技术措施

第一条:建立安全技术交底制度,向专业电工、各类用电人员介绍临时用电技术内容和注意事项。

第二条:手持式用电设备的保护零线,应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内。其截面不得小于1.5平方毫米,其芯线颜色为绿1黄双色。

第三条:I类手持式用电设备的插销上应具备专用的保护接零(接地)触头,所用插头应能避免将导电触头误作接地触头使用。

第四条:电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

第五条:电缆类型应根据敷设方式,环境条件选择,电缆截面应根据允许载流量和允许电压损失确定。

第六条:电缆穿越建筑物,构筑物,道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2米高度致地下0.2米处,必须架设防护套管。

第七条:橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能随自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5米。

第八条:在楼层的临时配电电缆必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设易沿墙或门口固定,最大弧垂距地不得小于1.8米。

第九条:总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开头箱的距离不得超过30米。开头箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不易超过3米;手持动工具的距离不大于5米。

第十条:配电箱内的电器应先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在电器箱箱体内。

第十一条:配电箱、开头箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松劲,不得有外露带电部分。

第十二条:配电箱和头箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

第十三条:每台用电设备应有各处专用的开关箱,必须“一机一闸”制,严禁用同一个开头电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

第十四条:漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用和连续使用一个漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换,漏电保护器的接线方法正确。

第十五条:所有配电箱,开关箱应每半月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须及专业电工。检查、维修必需按规定穿、戴绝缘鞋、

手套,必须使用电工绝缘工具。

第十六条:对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级

响应的电源开头分闸断电,并挂停电标识牌,设有专人看护,严禁带电

作业。

第十七条:施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断上锁。

第十八条:配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。

第十九条:配电箱、开关箱内不得挂接其他临时用电设备。

第二十条:配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁与金

属尖锐断口和强腐蚀介质接触。

第二十一条:施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查维修必须遵守下列规定:

1、购的电动建筑机械,手持电动工具和用电安全装置,符合响应

的国家标准,专业标准和安全技术规程,并且有产品合格证和使用说明书。

2、建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养。

3、护零线的电气连接符合以下要求,对产生振动的设备其保护的零线的连接点不少与两处。

正常情况时,电器设备不带电的外露导电部分,应做保护接零。

(一)、电机、变压器、电器、照明器具,手持电动工具的金属外壳。

(二)、电气设备传动装置的金属部件。

(三)、电力线路的金属保护,敷线的钢索。

第二十二条:手持电动工具中的Ⅱ类工具和Ⅲ类工具可不做保护接零。

第二十三条:电动建筑机械或手持电动工具的负荷线,必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。其符合国标GB1169—74《通用橡套软线电缆》的要求。其中绿1黄双色线在任何情况下只能用作保护零线重复接地线。

第二十四条:需要夜间工作的塔式起重机,应设置正对工作面的投光灯。塔身高于30米时,应在塔顶和臂架端部装设防弹红色信号灯。

第二十五条:使用夯土机械,必须规定穿戴绝缘用品,应有专人调整

电缆。电缆线长度应不大于50米。严尽电缆缠绕,扭结和被夯上机械跨越。

第二十六条:焊接机械应放置在防雨、防砸和通风良好的地方。焊接

现场不准堆放易燃易爆物品。交流电焊机变压器的一次测电源线长度应不大于5米,进线处必须设置防护罩。交流电焊机要装设防触电保护装置。

第二十七条:使用焊接机械必选规定穿戴防护用品(护脚、护罩、镜)。

第二十八条:焊接机械的二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。接线必须使用线鼻子,电缆的长度应不大于30米。

第二十九条:狭窄场所(锅炉、金属容器、地沟、管道内等),宜选用带隔离变压器的Ⅳ类手持式电动工具,若选用Ⅱ类手持式电动工具,必须装设防溅的漏电保护器。把隔离变压器或漏电保护器设在狭窄场所外面,工作时并应有人监护。

第三十条:手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜

芯软电缆,并不得有接头。

第三十一条:手持电动工具的外壳,手柄、负荷线,插头,开关等必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常使用。

第三十二条:现场使用移动式碘钨灯照明,必须采用密闭式防雨灯具。碘钨灯的金属灯具和金属支架应做良好接零保护,金属架杆手持部位采取绝缘措施。电源使用湖套电缆线,电源侧装设漏电保护器。

第三十三条:地下室绝对禁止使碘钨灯以及36V以上电压的工具,如有特殊情况必须事先上报,否则罚款处理。

第三十四条:施工现场的临电必须保持整洁、有序、合理、配电箱内外干净,定期清扫。以上强调的各项,望各队必须立即认真检查整改,遇到问题即使上报解决。

九、电气防火措施

第一条:本措施根据《中华人民共和国消防条例》《施工现场临时

用电安全技术规范》等规定,结合本工程的实际情况,制定本措施。

第二条:变压器、配电箱柜,要按规定设置消防器材,要有防火制度,配电设施附近禁止有火源。

第三条:根具不同环境要求和负载容量,合理选择导线规格和设备

的保护装置,严禁线路和配电设备长期超负荷运行。

第四条:当熔断器或自动空气开关保护某段线路时,保护电路可能

出现小的短路电流。因此,熔断器的熔断电流,应是线路额定电流的4

倍,空气开关脱扣电流为1.5倍。

第五条:电工应加强电气线路和设备运行情况的巡视和检查,特别

是大电流通过的接头处,此处可用变色漆或示温蜡片等监视,发现接头

松动或过热,应及时处理,开触头等应经常检查,发现氧化,烧烛应及

时修理和更换。

第六条:电气设备如变压器,电动机等,应按规定选择适当的保护

装置,电动机具应做到一闸一机,保证单机单箱。

第七条:值班电工应密切注意运行中变压器的负荷电流以及变压器的温度,变压器的温度不得超过850C,如发现变压器过热时应及时处理。

第八条:各种电器具应绝缘良好,保证通风散热,保证必要的安全距离,防止发生短路。

第九条:电气线路设备,开关电热设备照明器具等与可燃物应保持必要的安全距离木工棚内的刨花,锯沫应及时清理,并有防火制度,灭火工具,防止电弧电火花等引起火灾,杜绝一切火灾隐患。

第十条:禁止利用碘钨灯等高温灯具作为取暖或烘烤工具。

第十一条:不在同级别的爆炸与火灾危险场所应按不同要求和规定架设线路和采用防爆电气设备。

第十二条:工地的消防水泵电源线应接在工地总闸上口(包括消防照明)扑灭电气火灾时,首先应切断电源,及时用合适的灭火器材,切断电源时,应戴绝缘手套,使用有绝缘手柄的工具,在有绝缘支持物附近切断电源线,防止电源线掉在地上,造成短路或行人触电。

第十三条:剪断电源线时,火线或零线应分开并错位剪断,并用绝缘胶布包好,防止在钳口处造成短路或剪断造成短路。

第十四条:严禁带电灭火,如带电电器起火,先切断电源后灭火,人体各部位与带电设备应保持一定的安全距离,应戴绝缘手套穿绝缘鞋。

第十五条:充油的电气灭火时,应采用干燥的黄砂覆盖住火焰,使火焰熄灭。

第十六条:扑灭电气火灾时,应使用ABC灭火剂,

第十七条:电焊机接线要符合规定,一、二次接线要有线鼻子,并用螺栓压实线路,接头要少。作业时应清净作业区易燃物,以上措施要

临电操作安全方案详细版

文件编号:GD/FS-5983 (解决方案范本系列) 临电操作安全方案详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

临电操作安全方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、适用范围: 本方案仅适用于本次临电调试。 二、方案编制意义及目的 我方已完成现场临电电缆的敷设工作,准备进行临电调试工作,以满足9月份的观摩要求;现应业主及监理要求在进行临电调试前,编制《龙山临电安全操作方案》以明确各方职责及提高施工安全;同时对临电调试所需准备工作及未完成工作进行明确,让各方及时进行施工,以推进调试进度。 三、组织架构及各方职责: 业主:审核方案,全方位总协调现场调试工作的推进。

监理:审核方案,监督各方按计划进行调试的准备工作。 土建:负责完成配电室土建部分工作,保证 配电间的安全供电。 太通:编制方案,张贴警示标志以及 配电柜的检查。 七冶:负责配电柜外围电缆检测,保证电缆 的绝缘性及接线的正确性;完成 电缆沟的清理及预埋管的封堵。 四、编制依据: 《低压配电设计规范》GB50054-95 中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》 GB50194-93 中国建筑工业出版社

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

编制临电方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、工程特点 (3) 四、临电系统的确定 (4) 五、接地(零)保护系统的设计施工 (12) 六、安全用电管理制度 (13) 七、北纬41°线路布置图(附图Ⅰ) (19)

临时用电方案 一、编制依据 1、JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范 2、JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规范 3、JGJ59-99建筑施工安全检查标准 4、SDJ65-82电力建设安全工作规程 5、GB50258-96电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范 6、GB50259-96电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 7、GB50254-96电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 8、GB50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 9、GB50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 二、工程概况: 2

工程位于乙三街西北侧,本工程为住宅楼,共有35栋住宅,一个地下车库,3栋商铺,10栋地上一层车库,总建筑面积为156371.02m2。本临电设计负责一、二级电箱的电缆线路、电气开关的使用与配置。 三、工程特点: 本标段分为住宅楼,各种用电设备负荷较大;建设单位在施工现场提供三台630KVA变压器和八个一级电箱,变压器到一级电箱采用的是240电缆线,由一级电箱至各栋号为95电缆线,根据本工程用电设备多、容量大、同期使用电气设备可能性较大等特点,做如下安排: 垂直运输: 现场共16台塔吊,现场采用龙门架作为垂直运输设备。设备开关箱电源引自专用配电箱专用开关。 现场电源: 施工现场设配电室,配电室电源由变压器低压侧提供;配电室设现场总配电箱,控制现场固定配电箱电源。现场内临电设施严格按照规范要求,严格遵守三级配电、两级漏电保护的要求,保证“一机、一闸、一漏、一箱”。电缆施工: 由总配电箱出线,以下一律采用三相五线电缆施工。全部按照规范要求敷设,并做好相应防护措施,所有过路电缆应埋地敷设并一律采用穿钢管保护。 四、临电系统的确定 4.1对供电系统的要求和配电原则 建筑施工用电是临时性的,但对其要求应完全符合建设部所制订的《建 3

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

施工临时用电施工方案(附计算试)

项目临时用电 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务(职称): 审核人: 职务(职称): 批准人:职务(职称): 技术负责人 建设工程有限公司 二0一五年一月

专项施工方案审批表

目录 一、临时用电工程概况 二、编制依据 三、编制说明 四、主要用电设备表及负荷计算 五、安全用电技术措施 六、施工现场预防发生电气火灾的措施 七、临时用电管理制度 八、临时用电施工技术交底 九、临电施工过程中检查与施工用电安全技术档案 十、应急救援预案 十一、附:系统图和临时用电平面分布图

一、临时用电工程概况: 本项目为教师公寓和学生公寓楼工程,位于。项目由7#、8#、9#楼三栋大楼构成:其中7#、8#楼为学生公寓,9#楼为教师公寓楼,三栋公寓均为地上六层,建筑总高度为23.957米,总建筑面积为34453.29m2。由总配电室引出线路电源供施工现场用电。 二、编制依据 (1)施工用电设备表 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005 (3)《建筑安全检查标准》59-2011 (4)《建设工程施工现场供电安全规范》50194-2014 (5)新都区新都一中(迁建)项目施工组织设计 (6)成都市建设工程安全文明施工手册 (7)《建筑施工手册》 三、编制说明: 1、施工现场用电采用三相五线制,—S系统。配电室内三相四线制转换成三相五线制—S系统时,保护零线应由第一级漏电开关电源侧的工作零线处引出,引出后工作零线与保护零线分别设置接线铜排。施工现场工作零线用淡蓝色线,保护零线用黄绿双色塑料绝缘铜芯导线,不准使用金属裸露线。 2、总配电房配电屏内装设有功、无功电度表,并分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表采用两组电流互感器。一级配电屏装设电流、电压表和装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。配电室地面为砼面。一级配电室的门向外开,并配锁,门上有明显的警告标志,门口处设置干粉灭火器和沙箱。配电室引出电缆处的孔洞需用防火胶泥封堵。 3、总变压配电房引至施工现场一级配电室的电缆线路沿东围墙下采用铝芯电缆直接埋地敷设, 埋深≥0.7米,在电线保护管铺设普通土夯填,然后

临电、临水--专项施工方案

一、 二、 三、工程概况 工程名称:加纳100套政府还建公寓 建设单位:阿奈纳国际有限公司 设计单位: 监理单位: 施工单位:建生国际加纳有限公司 建设地点:加纳.马丁拉 本工程为加纳100套政府还建公寓工程,总建筑面积11250㎡,占地20540㎡,共计5栋建筑,每栋5层,每层450㎡。建筑高度17.85,建筑合理使用年限:50年。本工程为框架结构,基础类型为独立基础。 建筑室内地坪标高+600,一层结构层高为3米,标准层层高为3米.二次浇筑构件砼强度为C25,地面以下采用砼实心砌块。地面以下采用M5水泥砂浆,地面以上采用M5水泥混合砂浆。 二、现场临电施工方案 2.1临电平面布置: 本工程施工用电电源位于主干道附近,现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE 线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4欧姆。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30毫安,额定漏电动作时间不大于0.1秒。 临时用电系统根据各种用电设备的情况,采用三相五线制树干式与放射式相结合的配电方式。施工配电箱采用安监站推荐的统一制作的标准铁

质电箱,箱、电缆编号与供电回路对应。 主要施工机械设备用电量项目一览表(土建)

2.2 施工用电负荷计算 施工现场用电由业主提供电源,可提供700KW 电能源,现场主要机械设备见附表。参照《建筑施工手册》,统计现场所有可能同时工作的用电设备并根据下列公式计算求出总用电量。 用电量??? ? ??+++??=∑∑∑∑)443322105.11P K P K P K COS P K P φ 式中P ——供电设备总需要容量(KVA ) P1——电动机额定功率(KW ) P2——电焊机额定容量(KVA ) P3——室内照明容量(KVA ) P4——室外照明容量(KVA ) cos ?——电动机的平均功统治因数(一般取为0.65—0.75) K1、K2、K3、K4——需要系数,参见下表 需要系数K 值

临电施工组织设计方案

一、工程概况 1)建设地点:北京市大兴区西红门便民市场 2)建筑面积:5535.54平方米 3)建筑抗震设防烈度:8度0.2g 4)建筑耐火等级为二级。 5)结构形式为门市钢结构,钢屋架,彩钢板屋面。 二、建筑概况 本工程位于大兴区西红门便民市场,占地面积为5535平方米,结构形式为,门式钢结构,钢屋架,彩钢板屋面,高度为8米。 三、临电方案编制依据 临时用电方案根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)及《建筑施工计算手册》为编制依据。 四、配电箱设置 1. 本工程临时用电按三级配电,设逐级保护,采用TN—S系统。 2. 施工现场北侧设总配电室,在此设置总配电箱一台。并在此做重复接地,要求接地电阻小于4Ω。配电室3m×4m,高3m,室内设电缆沟,总配电箱高2m,箱内母线贴编号。配电室内设照明,并设有停电标识牌,室内应配有绝缘板,沙箱,应急灯,灭火器。配电室门向外开,并配锁,门口设50cm挡鼠板。 3、在钢筋加工区设1号分配电箱,控制钢筋棚用电。 4、生活区、办公区设2号分配电箱,控制生活区用电。 5、施工现场设3号分配电箱,控制施工现场用电。 6、水电加工区设4号分配电箱,控制施工现场用电。 7、各分配电箱均设工作零、保护零端子板,至各开关箱的零线

均从端子板引出,从总箱—分箱—开关箱—设备外壳,要求保护零线不断节,不使开关,均使黄绿双色线。与电气设备相连接的保护零线使用截面不小于2.5mm2的多股铜线。 各用电设备配置各自的开关箱,保证一机一闸一漏保。 8、每个电缆的末端都做了重复接地。 9、分配电箱周围须加1.5m高的围栏,围栏刷红白相间的醒目油漆,并做接地。 五、现场临时用电的安全管理措施 1. 临时用电必须符合部颁规范的要求,要认真做好施工组织设计,建立必要的内业档案资料,要科学化、系统化、规范化。 2. 建立对现场的线路,用电器具、机电设备等定期检查制度,要求每日巡查,每星期检查一次,要有记录存档备查,建立电工管理制度和电工管理岗位责任制,并有值班记录。电气工长做好技术交底工作,且有签字。 3. 临电必须由专业电工操作执行,专业电工要经过严格专业培训,并持证上岗,劳保用品配备齐全。 4. 根据现场实际情况,正确选择各箱盘电控设备和导线型号,合理确定安装及敷设位置,画出临电系统图及现场平面布置图。 5. 严格执行有关安全操作规程,切实加强安全管理。 6. 配电线路及敷设的一般要求: ①临电线路必须按规范架设整齐,必须使用绝缘导线或电缆,不得使用裸导线或塑料软线,不得成束架空敷设,也不能沿地明敷设。 ②使用电缆穿管埋地敷设或直埋时,埋深不小于0.8m,直埋电缆时,在电缆上下均匀铺设不小于100mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层,穿越建筑物、构筑物时加防护套管。过道路时穿钢管。 ③施工机具、车辆及人员,应与内外电线路保持安全距离,达不到规范的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。(如立杆挂网,用竹

临时用电安全方案

目录 一、工程概况............................................................................................................................................ - 1 - 二、临时用电安全组织保证措施 .......................................................................................................... - 1 - 三、施工现场临时用电方案................................................................................................................... - 2 - 四、各部门临时用电方案....................................................................................................................... - 3 - 五、配电装置安装技术措施................................................................................................................... - 4 - 六、安全用电技术措施........................................................................................................................... - 6 - 七、消防保护措施 ................................................................................................................................... - 7 -

(完整版)临时用电方案

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据及编制范围 (1) 2.1编制依据 (1) 2.2编制范围 (1) 三、工程概况 (1) 3.1 参建单位 (1) 3.2 工程地理位置 (1) 3.3 工程简况 (1) 四、临时用电方案 (2) 4.1主要施工用电机械选用表 (2) 4.2用电方案 (2) 五、安全用电技术措施 (5) 5.1配电箱及开关箱的设置 (5) 5.2电器装置选择 (7) 5.3使用与维护 (8) 5.4用电设备要求 (9) 5.5电缆埋地要求 (10) 六、电气防火措施 (10) 七、施工现场避雷接地保护技术措施 (10) 八、用电安全管理网络 (12) 九、施工现场安全用电管理措施 (12) 十、临时用电应急方案 (12) 十一、附表安全技术交底表格 (16)

一、编制说明 本方案为盱眙龙虾小镇项目-小镇客厅工程临时用电专项施工方案,包括临时用电电缆走线,配电线位置及办公区、生活区、加工棚、垂直运输设备等用电安排。 二、编制依据及编制范围 2.1编制依据 GB50194-93《建筑工程施工用电安全规范》 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标识》 DGJ08-903-2010《施工现场安全生产保证体系》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 业主提供的相关资料; 本工程施工组织设计提供的用电设备情况及施工现场规划; 2.2编制范围 小镇客厅的施工临时用电,主要为结构施工阶段。装饰阶段临时用电详见装饰施工组织设计。 三、工程概况 3.1 参建单位 建设单位:江苏金诚盱眙龙虾产业发展有限公司 设计单位:华东建筑设计研究院有限公司 监理单位:苏州卓越建设项目管理有限公司 施工单位:上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 3.2 工程地理位置 本工程位于江苏盱眙县龙虾小镇规划地块,地处山水大道以北,新扬高速以西。地处小镇核心片区南部,面向盱眙高速路口,是龙虾小镇的昭示性节点。 3.3 工程简况 本工程共四层,地上三层、地下一层。地下为钢筋混凝土结构,地上为钢结构。总用地面积9532.5㎡,总建筑面积10803.7㎡(地上建筑面积:8642.5㎡,地下建筑面积:2161.2㎡)。 本工程建筑分类:一类;建筑耐火等级:地上二级,地下房一级;抗震设防烈度:丙类建筑,地震基本烈度7度;设计使用年限:50年。

临时用电专项方案应包含内容

临时用电施工组织设计应包含内容 项目施工临时用电施工组织设计应包含下列内容: 一、编制说明及依据 根据JCJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 二、工程概况 1.工程名称。 2.工程所处的地理位置。 3.工程结构及占地面积。 三、现场勘测 现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。 现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。 四、临电设计思路 1.根据现场实际民政部造反配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。 2.根据总计算负荷和峰值电流选择电源和备用电源。 3.根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。

五、负荷计算 六、配电线路设计 配电线路设计主要是选择和确定线路走向,配电方式(架空线或埋地电缆等),敷设要求,导线排列,选择和确定配线型号,规格,选择和确定其周围的防护设施等。 配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接,还要与配电箱设计相衔接,尤其要与变电系统的基本防护方式(应采用TN—S保护系统)相结合,统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。 七、配电箱与开关箱的设计 配电箱与开关箱设计是指为现场所用的非标准电箱与开关箱的设计,配电箱与开关箱的设计是选择箱体材料,确定和箱体结构尺寸,确定箱内电器配置和规格,确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。 配电箱与开关箱的设计要和配电线路设计相适应,还要与配电系统的基本保护方式相适应,并满足用电设备的配电和控制要求,尤其要满足防漏触电的要求。 八、接地与接地装置设计 接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身直接或间接触电的基本保护措施。 接地与接地装置的设计主要是根据配电系统的工作和基本保护方式的需要确定接地类别,确定接地电阻值,并根据接地电阻值的要求造反或确定自然接地体或人工接地体。对于人工接地体还要根据接地电阻值的要

施工临时用电方案内容

一、工程概况 该工程为公寓楼1、2#楼项目,由建筑设计有限公司设计。建筑占地面积530㎡,建筑总面积3370.5㎡,其中阳台建筑面积409.8㎡,住宅总建筑面积为2944.8㎡。建筑设计使用年限为50年,建筑等级为三级,建筑结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级,建筑耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为三级,屋面防水等级为三级,建设规模总户数为48户。该楼平面基本呈矩形,基础为冲孔灌注桩基础和柱下独立基础,主体为底部框架-剪力墙结构,上部为砖混结构。该楼共6层,其中地下一层为杂物间,总高(檐高)20.08m,半地下室结构标高3m,一层结构标高2.78m,二~六层结构标高2.8m。 二、施工用电部署 1、组织机构 本工程施工临时用电拟用电工2人(要求有电工上岗操作证),组成以项目经理为主的安全小组,具体职责分别如下:

2、现场勘探及电源进线、线路走向 在临时用电线路敷设前,应先对施工现场进行勘探,并根据施工现场布置要求及建设单位提供的电源位置,确定电源进线,配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置及线路走向。 现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)本工程临时施工用电按照规范要求采用TN—S系统,三相四线,三级配电二级保护供电方式。 (3)本施工现场电源在北面,临时用电从此处引出,总配电箱设置在靠近工地办公室电源的配电房内。总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。具体布置位置及线路走向参见临时配电系统图和施工平面布置图。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。三、施工现场用电量统计表 ---------------------------------------------------------------------- 序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW) 1 蛙式夯土机 HW-3 2 1.5 1 1.5 2 插入式振动器 ZX50 1.1 1 1.1 3 插入式振动器 ZX50 1.1 1 1.1 4 平板式振动器 ZB11 1.1 1 1.1 5 木工圆锯 MJ104 3 1 3 6 木工圆锯 MJ104 3 1 3 7 交流电焊机 BX3-120-1 9 1 9 8 真空吸水泵 HZX-40 4 1 4 9 塔式起重机 QT50 40 1 40 10 搅拌机 JD350 15 1 15 11 钢筋调直机 GT4/14 4 1 4 12 钢筋切断机 QJ40 7 1 7

施工临时用电安全专项施工方案实用版

YF-ED-J4707 可按资料类型定义编号 施工临时用电安全专项施工方案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工临时用电安全专项施工方案 实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电 安全技术规范》JGJ46-2013”编制用电施工组 织设计制定安全用电技术措施和电气防火措 施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程 技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时 施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱

(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。

施工现场临时用电负荷计算方案

施工现场用电组织方案 一、工程概况 西安阳光花园商用住宅楼,C1至C13(地下一层,地上十一层,),D1至D8(地下一层,地上九层),其中F1、F2(地下一层,地上二十二层),剪力墙框架结构,建筑面积为20多万平方米,工程等级为普通住宅二类,地下一层为戊类,本建筑电源通用为三级负荷,消防电源为二级负荷。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3米。 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电箱、开关箱应装设牢固,箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6米,配电箱、开关箱外型结构应能防雨防尘。 4、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在阻燃、绝缘电器安装板上,然后方可固定在配电箱、开关箱的箱体内。 配电箱的电器安装板必须分设N线断子板和PE线端子板。PE线端子板必须与电器安装板做电气连接;N线端子板必须与电气安装板绝缘。进出线中的N 线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线的分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的进出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束固定在箱体上,不得与箱体直接接触。配电箱、开关箱应防雨。 6、总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路及短路、过载、漏电保护功能。 7、配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 8、总配电箱中额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于 30mA·s。漏电保护器极数和线数必须与其负荷的相数和线数一致。三、机械设备 ⒈塔吊:QTZ40(70kw/台)23台,70×23 =1610kw⒉施工电梯:(70kw/台)23台,70×23=1610kw使用系数:K1=0.7;功率因素:CosΦ=0.8 P1=(1610×2)×0.7÷0.8=2817.5(KVA) ⒊混凝土搅拌机,(5.5kw/台)23台,5.5×23=126.5 使用系数:K2=0.70;功率因素:CosΦ=0.8 P2=126.5×0.70÷0.8=110.7(KVA) ⒋混凝土真空地泵,(110kw/台)6,110×6=660KW 使用系数:K2=0.70;功率因素:CosΦ=0.8 P3=660×0.70÷0.8=577.5(KVA) ⒌HZ6—50插入式震动器(2.2kw/台)23台,计2.2×23=50.6KW ⒍PZ—501平板式震动器(1.5kw/台)

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

某项目施工临电方案(计算非常详细)(新)

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.用电设备 (1) 3.1现场用电设备 (1) 3.2负荷计算 (2) 4.线路电缆选用 (3) 4.1变压器至一级配电箱线路电流计算及主电缆线选用 (3) 4.2 一级配电箱供电线路及箱内元器件设置 (6) 4.3 二级配电箱供电线路及箱内元器件设置 (7) 4.4三级配电箱内元器件设置 (9) 4.5配电室设计 (9) 5.接地与防雷设计 (11) 5.1接地 (11) 5.2防雷 (11) 6.防护措施 (12) 6.1电气设备防护 (12) 6.2线路防护 (12) 7.安全用电措施和电气防火措施 (12) 7.1安全用电技术措施 (12) 7.2安全用电组织措施 (16) 7.3电气防火技术措施 (17) 7.4电气防火组织措施 (17) 8.施工临时用电应急救援预案 (17) 8.1编制目的 (17) 8.2范围 (17) 8.3组织机构及职责 (18) 8.4应急准备 (19) 8.5应急救援 (19) 8.6事故后期处理 (21) 9.附图 (21)

为了规范工地用电管理,合理利用国家电力资源。按照国家施工用电管理规定要求,坚持“安全用电,节约用电”的原则,编制以下施工现场临时用电施工方案。 1.编制依据 (1)本工程《施工组织设计》; (2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (3)《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); (4)《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160-2008);

K1=0.6,K2=0.6,K3=0.8。 3.∑P1电动机设备有功之和: 188+135.6+43.2+378+440+22+22+200+12+22+20+88+8.8+6+5+42+30+26.4+5=1694K W(详见表1); 4.∑P2电焊设备有功之和:100+60+120=280KW(详见表1); 5.∑P3照明有功之和:50+30+200=280KW(详见表1); 表2 计算相关取值

临水临电专项施工方案最新完整版

临水临电专项施工方案 最新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

嘉鸿广场临电临水专项方案 一、编制依据 根据该项目土建现场的施工总平面图布置图。 根据该工程的工程量、劳动力人数、施工机械数量等。 根据该项目现场周边市政给排水管网。 二、施工用水概况 本工程施工用水主要有以下几方面:生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域,故施工用水和生活用水可以严格分开。在施工现场在甲方指定管网上接入DN50的管道作为生产用水。生产区用水按建筑物平面布置和临时设施的平面布置分为2个用水区域,(施工场区一区,办公区为一区,)采用PPR管敷设安装;生活区用水在甲方指定管网上接DN50的管道,作为生活区的给水干管。 三、施工临时给、排水计算 施工用水 本工程仅对生产区的施工用水进行设计计算。 根据施工现场工程量、所需劳动人数、施工机械及施工现场等情况,对施工用水作如下设计: 3.1.1施工用水量计算 (1)施工用水 本工程采用商品砼,施工用水主要为砼养护用水和砂浆

拌合用水,用水量取 q1=S。 (2)机械用水 其中:q2——机械用水量(按施工手册计算) Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300L/8×3600 K1——用水修正系数K1= K3——施工机械不均衡系数K3= (3)现场生活用水 由于生活区域独立在施工区以外,施工现场仅有办公区和库房,现场的生活用水量非常小。 按q3=s.进行计算。 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量: Q=q1+q2+q3=++=S<Q消,故Q总用水量取8L/S。 (6)水源管径计算: 其中: D——配水管直径mm Q——总用水量(Q=8L/S) V——管内水流速度(取经济流速V=S) 四、现场临时给水管布置 从市政提供的给水干管上,接出一根DN50的塑料给水管作为施工现场临时供水主管。可满足现场的施工及生活和消防用水。本工程施工现场用水分为3个大的功能区,施工场区为

临电设计方案

施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、工地实际勘察情况。 2、工地所使用的机械动力设备,其它电气工具及照明用电的数量。 3、施工总进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量及各种机械设备在工作中需用的情况。 4、施工规范 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 二、工程概况 三、施工现场用电情况 考虑到本工程主体施工阶段的施工机械用电量较大,故以此作为计算施工用电的依据(此用电量以工程最高峰时期所使用的器械用电量为依据计算) 。主体施工阶段主要用电情况详见下表: 主体施工阶段现场用电情况一览表

四、施工临电部署 1、配电系统形式选择 本工程采用两台630KW变压器(一地块一台)直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,设备相互之间无干扰。 2、配电保护系统选择 (1)采用三级配电系统 (2)采用TN-S接零保护系统 (3)采用二级漏电保护系统

3、确定配电线路的布局 施工临时用电从业主提供的变压器引接到施工现场配电房,配电房设于变压器附近,两个变压各设置一个独立的配电房,通过配电屏后出线用BV 型塑料铜芯电线沿地下室周边架空敷设左右两大主线路,再从主线路引出支线至各集中用电点,各线路终端均设分配电箱,分配电箱下设各用电设备开关箱,每台用电设备都有各自专用的开关箱。 楼面施工用电从各地面配电箱沿人货梯、井架平台用电线穿管敷设。于各楼层人货梯、井架平台处均设配电箱,并用移动开关箱引至各用电点。 对于随作业地点移动的施工机械设备,在每个二级配电箱中均预留备用线路,以满足施工需要。 4、线路敷设方式 线路敷设均采用“三相五线”架空敷设,敷设时分开布置,电线采用BV 型塑料铜芯电线。 五、施工现场用电总负荷计算及总进线截面的选择 1、施工现场用电总负荷计算 考虑到本工程主体结构的施工阶段的施工机械用电量较大,故以此作为计算施工用电的依据。(此用电量以工程最高峰时期所使用的器械用电量为依据计算) (1)计算公式 ?? ?? ??∑∑∑∑P4K4P3K3P2K2K1cos P11.105.1P +++~=φ 其中:P ——供电设备总需要容量(KVA ); P1——电动机额定功率(KW ); P2——电焊机额定容量(KVA );

临时用电安全专项方案.doc

施工现场临时用电安全方案编制: 审核: 批准: 日期:

施工现场临时用电方案 1、临时用电编制依据: 1、根据现场勘察所取得的地形、建设方临时用电引入线的容量、规格和引入点等; 2、根据施工组织设计确定的临时用电设备型号、数量、位置; 3、根据施工总的进度计划安排; 4、根据施工现场临时设施的布置; 5、根据国家颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)等技术文 件; 2、线路布置的原则 1)根据电源的实际情况,确定电源的进线的路径及线路敷设方式,进线尽量选择现场用电负荷的中心或临时线路的中央。本工程的进线由建设单位引入施工现场。 (详施工总平面布置图); 2)确定变配电室的位置时应考虑到电气设备的安装、拆卸的搬运通道问题,进线与出线方便无障碍,尽量远离施工现场震动场所、周围无爆炸物品,并尽可能的避开用水设备; 3)总配电箱、分配电箱在设置时要选靠近电源的地方,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方; 4)线路走向设计时应根据现场设备的布置、施工现场车辆、人员流动、物料的堆放以及地下情况来确定线路的走向与敷设方法。本工程的线路应采用钢管穿线埋入地表下引至用电设备处; 配电线路的敷设与要求 a.线路走向原则 箱式变压器→总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备 配电室至开关箱间采用五芯电缆。 b.敷设方式 根据施工现场情况,为确保安全,由箱式变压器至总配电箱采用8米水泥电杆架设明线,明线用三根240平方毫米+二根120平方毫米的铝芯线架设,由总配电箱至分配电箱段电线与敷设方式采用电力电缆埋地敷设。电缆埋地敷设时,埋

地深度不小于0.7m,并应在电缆上下各铺放不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越道路易受损伤的场所及引出地面,从2m高度至地下0.2m处,应加设防护套管。 配电线路设计 本供电系统主要配电线路采用五芯电缆配线,采用放射式配线。 本供电系统采用TN—S接零保护系统,并且分别在总配电箱,塔吊及照明箱处做不少于三处重复接地。 接地与接地装置 重复接地不少于三处,重复接地点选在总配电箱处,电路末端,塔吊等处。 如做人工接地体,应垂直设置,接地体采用DN50钢管,L长度2.5m间距5m,不少于二根。 接地体连线采用-40×4镀锌扁钢长度不少于10m 。 扁钢搭接焊时,搭接长度≥80mm。接地连线距地面-0.8m。实际操作时,可以按实测值与规范数值比较增减接地装置。 3、安全用电技术措施和电气防火措施 1、安全用电技术措施 1)变电所、总配电房、总配电箱、供电线路的巡查、维修、保养; 2)各类电箱及电器设备的检查、维修保养; 3)接地(接零)系统检查、维修及复查测定; 4)重点监控场所、部位、加强监控、检查; 5)对移动机具、移动照明灯具、手持电动工具,检查、维修保养; 6)建立带电作业及监护制度; 7)持证上岗,非专业电工禁止装拆、乱接电气设备; 2、电气防火措施 1)根据变电所“五防一通”要求,如搭设变电所、配电房要采用防燃材料,配置 电气灭火器; 2)各类电箱、开关板采用阻燃及高强度绝缘材料; 3)各类电动机要按电机容量配置、布线及熔断器; 4)动用电焊要办理动火手续; 5)对重点防火区域,易燃、易爆、危险品仓库,应采取相应的电气防燃、防爆措

项目施工临电方案计算非常详细

项目施工临电方案计算非 常详细 The document was prepared on January 2, 2021

目录

为了规范工地用电管理,合理利用国家电力资源。按照国家施工用电管理规定要求,坚持“安全用电,节约用电”的原则,编制以下施工现场临时用电施工方案。 1.编制依据 (1)本工程《施工组织设计》; (2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (3)《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); (4)《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160-2008); (5)《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB13955-2005)等。 2.工程概况 省略 3.用电设备 现场用电设备 现场的主要用电设备及其额定功率详见下表1。

负荷计算 (1)有功负荷的计算式为:Pc=(K1*KaP1+ K2*KbP2+K3*KcP3)。计算相关取值详见表2。 Pc =××1694+××280+××280 = 式中各符号及取值如下: 1.上式中需用系数Ka、Kb、Kc查设计手册取定为: Ka=,Kb=,Kc=。 2.上式中同时系数K1、K2、K3查设计手册取定为: K1=,K2=,K3=。 电动机设备有功之和: 188+++378+440+22+22+200+12+22+20+88++6+5+42+30++5=1694K W(详见表1); 电焊设备有功之和:100+60+120=280KW(详见表1); 照明有功之和:50+30+200=280KW(详见表1); 表2 计算相关取值

(2)计算无功负荷 Qc=[tgφ*(K1*KaP1)+ tgφ*(K2*KbP2)+ tgφ*(K3*KcP3)] =×(××1694)+×××280)+×××280) = KVA 式中tgφ为用电设备功率因素角的正切值(见表2),其余同上。(3)计算总功负荷 Sc=√P c2+Q c2= KVA 用电高峰期最大用电负荷为。 4.线路电缆选用 变压器至一级配电箱线路电流计算及主电缆线选用 1#变压器至一级箱1AP线路计算

相关文档