文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 强弱电一体化系统工程技术要求

强弱电一体化系统工程技术要求

强弱电一体化系统工程技术要求
强弱电一体化系统工程技术要求

中央空调、锅炉系统强弱电一体化系统工程

招标文件技术要求

1.工程概况

(附中央空调系统及锅炉系统自控系统图纸)

2.技术总则

2.1系统技术要求:满足图纸设计要求,实现空调、锅炉系统辅机设备的控制,

监测、运行管理等,挖掘系统节能潜力,优化系统运行,提高中央空调、锅炉系统的运行稳定性,降低能耗,方便管理。

2.2功能要求

2.2.1智能模糊控制

利用模糊推理模拟类似人脑的知识处理,实现对复杂系统的优化控制。

2.2.2系统自寻优控制

通过综合数据采集,,决定系统最佳控制模式,使系统能效利用率达到最高。

2.2.3系统能效分析控制

实现系统能耗数据动态分析,并把能效分析结果传送到中央控制器,作为智能模糊控制的一个重要参数。

2.2.4设备集中控制与管理

通过对用户设备运行数据和各种性能参数进行全自动巡回监测控制,经分析后以图文形式显示于画面,实现直观地了解设备运行状况。

2.2.5电源管理

系统能采集系统输入电源的相电压、线电压、三相电流、功率因数、电压谐波分量及电流谐波分量等数据,在能效分析控制软件上分析并

向中央控制器发送决策,保持较好的供电质量。

2.2.6监督功能

系统能进行实时预报和预警;监控设备的服务水平及节能效果;并

能发布设备管理指令,对设备进行异地或远程维护操作。

2.2.7主、备电机切换

当主电机发生故障停机时,可自动和手动切换到备用电机,保证空调系统正常运行。也可以设置为定时轮休运行。

2.2.8自检、互锁、报警

系统软件具有丰富的自检功能和软件多级电气互锁及故障自动报警功能,确保设备运行安全。

2.2.9系统故障记录

对设备的运行故障自动记录,帮助用户对运行故障进行分析

3. 系统工程设备及材料要求

设备中变频器选用ABB或西门子品牌,接触器断路器采用国内名牌。材料满足国家相关标准要求。

3.1 系统内所有模件均是固态电路,标准化、模件化和插入式结构。

3.2 为了保证设备的正常安全运行,核心部件必须采用进口配置,各模件的插

拔有导轨和联锁。

3.3 模件的种类和尺寸规格,应尽量少,以减少备件的范围和费用支出。

3.4 所有接点输入模件都有防抖动滤波处理。

3.5 模件、设备要求安装于现场,具有足够的防护等级及有效的保护措施,以

保证在恶劣的现场环境下正常工作。

3.6 I/O处理系统应“智能化”,以减轻控制系统的处理负荷。I/O处理系统应

能完成扫描、数据整定、数字化输入和输出、线性化、热电偶冷端补偿、过程点质量判断、工程单位换算等功能。

3.7 所有的I/O模件都有标明I/O状态的LED指示和其它诊断显示,如模件电源

指示等。

3.8 在系统电源丧失时,执行机构全部复位(程序设计时的初始化状

态)。

3.9 分散控制单元之间用于跳闸、重要的联锁控制信号,应直接采用硬接线,而

不可通过数据通讯总线发送。

4、软件要求

4.1 投标方应负责整个系统的节能软件、系统控制、管理软件的开发。

4.2 投标方应提供一套完整的满足本规范书要求的程序软件包,包括实时操作

系统程序。以上程序应为最新版本,并应负责对该控制系统的软件进行必要的升级。

5、数据通讯系统要求

5.1数据通讯系统应将各分散处理单元、输入/输出处理系统及人机接口和系统

外设联接起来,以保证可靠和高效的系统通讯。

5.2 连接到数据通讯系统上的任一系统或设备发生故障,不应导致通讯系统瘫痪

或影响其它联网系统和设备的工作。

5.3卖方应说明其通讯速度和总线的最大距离。

5.4 挂在数据通讯总线上的所有站,都应能接受数据通讯总线上的数据,并可向

数据总线上发送数据。

5.5数据通讯系统的负载容量,在最繁忙的情况下,不应超过30~40%,以便于

系统的扩展。

5.6 数据通讯协议应包括CRC(循环冗余校验)、奇偶校验等,以检测通讯误差

并采取相应的保护措施,确保系统通讯的高度可靠性。

5.7当数据通讯系统中出现某个差错时,系统应能自动要求重发该数据,或由硬

件告知软件,再由软件判别并采取相应的措施,如经过多次补救无效,系统应自动采取安全措施,如切除故障设备等。

5.8投标方应说明及消除数据传送过程中的误差和干扰,以及数据通讯总线布线

时必须注意的事项。

5.9据通讯总线应能防止外界损伤。

6、投标报价要求

1、投标人应符合现行国家标准《风机、泵类负载变频调速节电传动系统及其应

用技术条件》(GB/T21056-2007)、《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)的要求,。

2、投标文件中注明拟提供自控系统的单价和总价,每种规格设备的报价必须是唯一的。

3、投标文件中注明的价格为签订合同和履行合约的最高固定价格,不得以任何理由提出上调变更的请求。

4、安装、调试、校准检测、运输、税金、验收及培训等一切费用均应包含在投标报价中。

5、产品介绍。应对系统配置、设备型号、性能指标及产品特点等进行详细的说明。

6、投标单位情况简介及近两年重要的工程业绩

7、售后服务及其他的优惠条件

弱电系统施工技术要点

6.施工方法及技术措施 6.1.各系统管线施工必须综合统一设计问题 多个智能系统,管线施工进行统一的考虑和设计,设计是根据各类信息点的分布来决定。而信息点来自用户的需求、系统功能、设备的平面布置。统一的设计和施工,有利于工程的施工和管理。 建筑弱电工程,是设计、采购、制造、安装、调试、维护保养、技术服务一体化的交钥匙工程。有的弱电工程质量不高,系统开通率低下,主要原因并不是选用的设备质量不好,而把整个弱电系统当作单独的设备系统来考虑,分割成条条块块,造成许多协调上的困难。而设计和施工是十分紧密的,往往设计改变,要求施工随之而改变,施工中发现的问题要求设计改变,而设计与施工两个单位就要进行协调,往往由于各自的利益关系协调很困难,又如,系统的设备采购与安装调试分开也会造成责任分不清,当系统开始调试时一般土建、装修完工了,调试中出现设备连接不上的问题出现时,谁都不会承认是自己的问题,甚至无法解决。公司的组织结构就是设计和施工合为一体的工程公司自然解决了施工中存在的大量的界面需要协调问题,是保证施工进度和质量的有力保证。 6.2.弱电系统施工图的设计 根据系统技术要求及功能概述,将系统中原则性的软、硬件配置,按功能要求进行详细的技术分析和工程参数的计算,取得确切的技术参数后,再绘制在施工安装平面图纸上。施工图纸中应该包括以下内容:图纸目录、总体设计说明(包括全部图例及线路标号说明)、主要设备材料表、各个弱电子系统结构图、平面管线敷线图、控制室设备配置图、与其它机电设备的电气联结图、弱电机柜(非标)结构图和元件布置图、系统配线及接线端子图等内容。 在实际设计过程中,应根据整个弱电系统规模的大小,可将各个子系统绘制在一套施工平面图上,也可以分系统单独绘制施工平面图。 弱电系统施工平面图的设计以土建专业提供的各层建筑平面图为依

强弱电施工要求

施工需求 (IT部分) 一、布线点位分布 说明:所有弱电面板均为86型; 有弱电点位处必须有强电面板,强弱电面板间距为3-5 CM; 员工:2D1V 两块面板分布1D1V + 1D; 主管:2D2V 两块面板分布1D1V + 1D1V; 所有家具位置出线口强弱电必须分开出线,不得为同一出线口; 屏风具体强弱电面板分布及线缆槽位如下图 屏风面板分布 打印区:3D1V 两块面板分布1D1D+1D1V; 柜员及CSR:2D1V 一块面板; 行长室:4D4V 三块面板分别为行长座位2D2V,打印传真位1D1V,沙发位1D1V; 大会议室:4-6D、4-6V 会议桌2*1D1V,视讯1D1V,周边墙体1-2D、1-2V, 洽谈室(小会议室):1D1V; 查询台:1-2D、1-2V; 排队系统:1D1V; ATM:2D1V UPS主机旁边:1D1V; 机房:2D2V两块面板分布于机柜前后; 其它位置及房间面积一般为1D1V,稍大为1D1V+1D1V,

营业大厅打印及查询台等位置,弱电面板需位于桌面之下,柜体内。 二、电脑设备位置 1、柜台 A)台面: 桌面左侧部分放置显示器(需装臂杆),基本于柜面玻璃成45°角。 键盘放置在桌面上。 B)左侧柜子: 中层放置存折打印机,以柜员使用方便为原则, 层板为可活动带导轨,后部需留有走线位置。 下层放置主机,存折打印机之下,层板为可活动带导轨,后部需留有走线位置。 柜子背部及右侧须开孔,以便散热及穿线。 C)柜台外面台面在现金斗右侧(客人位置)靠近防弹玻璃处开1.5CM的孔,并配管至内柜台中部中层双开门里,用于走对讲线和密码键盘线。 2、柜台内打印区 放置以下设备: 2台电脑及显示器(验印系统),且须在摄像机监控之下。 3台Epson1900K针式打印机; 1台一体机; 1台Epson350K针式打印机。 3、CSR 参照柜台,并需放置一台办公一体机。 4、后柜打印区 放置1台PP405高速打印机,2台Epson1900K针式打印机,1台办公一体机。 三、机房布局 机房部分分3个独立区域 1、主机房:可放置10个电脑机柜。 2、UPS:放置1台UPS主机,2个电池柜

强弱电施工方案

强弱电施工方案(总10页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

一、弱电总包工程管理概述 1.1弱电总包工程内容 设计、供货、工程安装、调试与检测和维护以下弱电系统:电话系统、电视系统、电视监控子系统、楼宇可视对讲子系统、综合布线子系统、门禁一卡通系统。 1.2弱电总包工程管理目标 1) 本工程为本公司全国重点工程项目,要确保优质工程,以作为全国样板工程。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质量、保交工。 3) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到优质工程评定条件。 4) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施工技术。 5) 实现安全生产和文明施工。 1.3弱电总包工程管理办法 1) 项目分类计划和进度控制为了实现总包管理目标,本项目将总包工作分类,分析了项目的工作范围,分类归入所需管理的任务中,每个任务设置专门的工程人员。同时对各任务进度情况进行控制,从而可以保证弱电系统的工程进度。 2) 设计控制,为满足智能化小区弱电智能系统的要求,系统设计工程师将根据现有系统的开发经验进行设计。在项目不同开发时间内提交文件档案,设计审查将与动态测试、系统设计同时进行,以确保系统性能、接口要求适合合同的要求,以保证如期完成整个系统工程。 3) 工程修改控制,项目中的工程修改控制由项目经理提出,工程修改控制将包括工程修改确认、文件档案、审查、复核等。 4) 质量监督管理控制,为了保证工程质量,项目组配备质量监督工程师,按照ISO 9000质量管理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。 二、弱电总分包项目组织及人员介绍 2.1 施工组织总体部署 1) 施工组织总体部署以系统工程理论为指导,辅以流水法,网络法施工计划管理,确保合同的履行。在规定的工期内完成合同,并且争创工程质量全优,是我司施工组织总体部署优先考虑的目标。为了实现上述目标,我司将充分发挥弱电系统各专业设备分包公司的技术特长,并将各专业公司的管理人员和技术人员充实我公司的项目管理班子。 2.2项目执行经理 项目执行经理职责如下: 实施并全面履行合同,处理合同变更,协调与总包,业主,估价师的关系,接受建设单位和总包的监督;执行对弱电各分包公司的合同,协调与各分包的关系,对弱电各分包进行总体管理。对工程进度,质量和成本进行总体控制;组织工程验收,交工和结算。负责项目人员组织调配,向办事处提出人员增减计划。领导制订施工计划,审定各种施工方案。对外重要文件的审定和签发。考核,评定项目管理人员的业绩。 2.3 系统设计工程师

强弱电一体化系统工程技术要求

中央空调、锅炉系统强弱电一体化系统工程 招标文件技术要求 1.工程概况 (附中央空调系统及锅炉系统自控系统图纸) 2.技术总则 2.1系统技术要求:满足图纸设计要求,实现空调、锅炉系统辅机设备的控制, 监测、运行管理等,挖掘系统节能潜力,优化系统运行,提高中央空调、锅炉系统的运行稳定性,降低能耗,方便管理。 2.2功能要求 2.2.1智能模糊控制 利用模糊推理模拟类似人脑的知识处理,实现对复杂系统的优化控制。 2.2.2系统自寻优控制 通过综合数据采集,,决定系统最佳控制模式,使系统能效利用率达到最高。 2.2.3系统能效分析控制 实现系统能耗数据动态分析,并把能效分析结果传送到中央控制器,作为智能模糊控制的一个重要参数。 2.2.4设备集中控制与管理 通过对用户设备运行数据和各种性能参数进行全自动巡回监测控制,经分析后以图文形式显示于画面,实现直观地了解设备运行状况。 2.2.5电源管理 系统能采集系统输入电源的相电压、线电压、三相电流、功率因数、电压谐波分量及电流谐波分量等数据,在能效分析控制软件上分析并

向中央控制器发送决策,保持较好的供电质量。 2.2.6监督功能 系统能进行实时预报和预警;监控设备的服务水平及节能效果;并 能发布设备管理指令,对设备进行异地或远程维护操作。 2.2.7主、备电机切换 当主电机发生故障停机时,可自动和手动切换到备用电机,保证空调系统正常运行。也可以设置为定时轮休运行。 2.2.8自检、互锁、报警 系统软件具有丰富的自检功能和软件多级电气互锁及故障自动报警功能,确保设备运行安全。 2.2.9系统故障记录 对设备的运行故障自动记录,帮助用户对运行故障进行分析 3. 系统工程设备及材料要求 设备中变频器选用ABB或西门子品牌,接触器断路器采用国内名牌。材料满足国家相关标准要求。 3.1 系统内所有模件均是固态电路,标准化、模件化和插入式结构。 3.2 为了保证设备的正常安全运行,核心部件必须采用进口配置,各模件的插 拔有导轨和联锁。 3.3 模件的种类和尺寸规格,应尽量少,以减少备件的范围和费用支出。 3.4 所有接点输入模件都有防抖动滤波处理。 3.5 模件、设备要求安装于现场,具有足够的防护等级及有效的保护措施,以 保证在恶劣的现场环境下正常工作。 3.6 I/O处理系统应“智能化”,以减轻控制系统的处理负荷。I/O处理系统应 能完成扫描、数据整定、数字化输入和输出、线性化、热电偶冷端补偿、过程点质量判断、工程单位换算等功能。 3.7 所有的I/O模件都有标明I/O状态的LED指示和其它诊断显示,如模件电源 指示等。 3.8 在系统电源丧失时,执行机构全部复位(程序设计时的初始化状 态)。

弱电工程施工工艺标准大全

弱电工程施工工艺标准 网 龙 筑

筑 龙 网 ww w. zh u lo n g. co m 目 录 车库管理系统安装工艺标准 火灾自动报警系统安装工艺标准 楼宇自控系统安装工艺标准 门禁系统安装工艺标准 巡更系统安装工艺标准 有线电视共用天线系统安装工艺标准 综合布线系统安装工艺标准 广播系统安装工艺标准 电话插座与组线箱安装工艺标准 监控系统安装工艺标准 对讲系统安装工艺标准 防盗报警系统安装工艺标准

龙 网 筑 ww w. zh u lo n g. co m 车库管理系统安装工艺标准 1 适用范围 本标准适用于新建、扩建及改建的公用和民用建筑物内的车库管理系统安装工程 2 施工准备 2.1 材料 2.1.1 收费管理设备:电脑(收费管理软件)、打印机、不间断电源等。 2.1.2 出入口设备:读卡机、出票机、满位指示设备、自动闸门机、感应线圈等。 2.1.3 传输部分:分线箱、电线电缆等。 2.1.4 上述设备材料应根据设计要求选型,必须附有产品合格证、质检报告、安装及使用说 明书等。并经国家 3C 认证,具有 3C 认证标识。如果是进口产品,则需提供进口商品商检 证明。设备安装前应根据使用说明书进行全部检查,方可安装。 2.1.5 镀锌材料:镀锌钢管、金属膨胀螺栓、金属软管。 2.1.6 其它材料:塑料胀管、机螺丝、平垫、弹簧垫圈、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、绝 缘胶布、塑料胶布、各类接头等。 2.2 机具设备 2.2.1 手电钻、冲击钻、梯子、水平尺、拉线、线坠。 2.2.2 克丝钳子、剥线钳、电工刀、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。 2.2.3 250V 兆欧表、500V 兆欧表。 2.3 作业条件 2.3.1 收费亭土建工程应内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。 2.3.2 系统的管、箱、盒施工完毕,各预留孔洞、预埋件的位置,线管的管径、管路的敷设 位置等均应符合设计施工要求。 3 施工工艺 3.1 工艺流程: 路 预 埋 缆 敷 设 设备安装 设备安装 系统 调试 圈安装 3.2 操作方法 3.2.1 管路预埋 3.2.1.1 参见相关管路预埋 XXX 标准内容。 3.2.2 感应线圈安装 3.2.2.1 环形线圈应在土建施工时预埋,安装前应检查预埋线圈的规格、位置是否符合设计要 求。 3.2.2.2 线圈不应与车道垫层内的金属物体接触,距离环形线圈水平 0.5m 范围内、垂直向下 0.1m 内不应有其他金属物体或任何其他的电气线缆。 3.2.2.3 两组检测线圈的距离应符合设计要求,如无特殊规定,两相邻线圈的间距宜大于 1m 。

强弱电施工

强电及变配电系统 搞好施工前的图纸会审组织落实工作,把问题解决在开工前保证顺利施工的必要条件。施工组织设计或方案经审核批准后方可执行。施工组织设计一旦批准执行,不得随意更改,监理严格督察施组的落实情况。一、变配电工程 施工前施工方必须编制详细可行的专项施工方案,配备具有高压电工证书的技术人员进行安装施工及调试。同时要求专项施工方案中明确土建专业需配合的项目,如预留预埋、接地装置的敷设、设备吊装孔洞等,明确两专业间协调人员,落实责任。监理将严格把关,确保预留预埋准确不遗漏。 1、变配电装置高压设备要选用国家定型成套装置的合格产品,优先选用安全可靠、技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,低压装置要符合3C认证要求。 2、应考虑设备进场的运输通道。 3、配电装置的布置的安全净距应符合有关规定。 4、各种地下管线之间和地下管线与建筑物、构筑物之间的最小净距应满足安全、检修、安装及工艺的要求,并符合有关规定。 5、室内的配电装置应装设防止误入带电间隔的设施,裸露带电部分的上面不应有明敷的照明或动力线路跨越。 6、闭锁联锁回路的电源应与继电保护、控制信号回路的电源分开。 7、设备、器材的规格型号应符合设计要求,有合格证件,设备应有铬牌,绝缘器件无损坏。

8、建筑工程具备安装条件和有安全技术措施后方可进行设备安装。 9、铅酸蓄电室内的照明应采用防爆型照明器具,不应在蓄电池室内装设开关、熔断器和插座等可能产生火花的电器。 10、设备接地应紧密可靠,接地电阻值应符合设计要求。 11、导体和导体、导体和电器的连接处,应有可靠的连接接头。硬导体间的连接宜采用焊接,需要断开的接头及导体和电器的连接处应采用螺栓连接; 12、手车操作应灵活、安全可靠、位置准确、接触良好,电气和机械联 锁装置应动作准确可靠; 13、器件的整定值应符合设计要求。继电保护和自动装置应能尽快切断 短路故障和恢复供电,应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的 要求; 14、分合闸及自动重合闸动作可靠、指示正确。 二、接地系统工程 本工程的接地系统应为综合接地系统,求施工方编制缜密的专项施工方案,确定重点施工、检查部位及易出现丢拉的部位,便于预控及过程中的监控。如采用自然基础作接地体,应按施工图尺寸位置要求,保证底板钢筋搭接焊接可靠,将柱主筋与底板钢筋搭接焊接可靠,保证主筋上下贯通。在幕墙埋件处甩出接地扁钢,以便将幕墙龙骨可靠接地,确保使用安全。 1、在敷设接地装置时,对接地装置的材料严格把关,应使用热镀锌材料,其埋设深度及防腐重点核查确保接地电阻符合设计要求。

弱电施工标准及技术要求

一、弱电管、线、槽施工标准及要求 严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 线、管、槽施工工艺要求 板槽安装及注意事项 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一槽内。线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 线槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。

线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 二.电缆桥架的安装 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 电缆桥架安装必须横平竖直。 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。

桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。 三.线管的敷设 1.视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 2.金属管的加工要求: 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 现场加工应符合下列要求: 为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。

智能化建筑弱电工程的施工技术 江美

智能化建筑弱电工程的施工技术江美 发表时间:2019-09-03T10:21:30.383Z 来源:《防护工程》2019年12期作者:江美 [导读] 在弱电工程验收阶段,要进行设计人员、技术部门、政府相关人员、投资方的综合验收才能最终保证弱电工程的质量水平。 安徽省安泰科技股份有限公司安徽省合肥市 230088 摘要:智能化建筑工程已经成为了建筑工程领域的发展方向,其中良好的弱电工程施工可以提高建筑工程的控制自动化程度,从而保障工程进度,提高工程质量。所以在弱电工程设计阶段,弱电工程设计人员要出具完备的施工计划和设计方案;在弱电工程施工阶段,弱电工程施工人员要充分的接受到工程质量监督方的综合监管;在弱电工程验收阶段,要进行设计人员、技术部门、政府相关人员、投资方的综合验收才能最终保证弱电工程的质量水平。 关键词:智能化建筑;弱电工程;施工技术 1智能建筑技术的优势 建筑电气工程一般是指建筑物里的电线、电气设备等一系列配件,电气设备的安装、电线的敷设就是电气工程施工的主要内容。而相较于传统的建筑电气系统,智能化电气系统能给人带来更舒适、更人性化的工作、生活环境。比如,智能化电气系统中的车辆诱导系统,能够让车主快速找到停车位置,使车主更快找到车辆,这就加强了车库的服务效能;智能电气系统中的火灾报警系统、灭火系统、监控系统均有着智能化的自动功能,一旦建筑物出现燃烧等情况,就能够实现自动化报警、应急;智能化电气系统中的感应元件,能够实现和智能家电的有效协作,避免了资源浪费情况的出现,体现出了环保、绿色、低碳的施工理念。 2弱电工程对于智能建筑的重要性 2.1提高建筑工程的控制自动化程度 统一的弱电工程之下还存在着各种弱电子系统,这些弱电子系统能够对于智能建筑的各个系统比如楼宇系统、给排水系统、公共领域照明系统等进行分别的控制和管理,所以在此基础上,弱电工程的集成式施工能够把各个弱电子系统进行有机的联结,并采用图像显示技术对这些弱电子系统的各个数据指标进行统一的监测和控制,从而实现所有弱电子系统的一体联动化,这样可以对智能建筑的各个系统进行统一、集中的遥控和监测。一旦某一系统出现数据异常,施工和维护人员能够在短时间内进行有效的排查和处理,从而可以节省故障处理时间并进一步降低施工和维护成本。此外,多重系统的数据联合可以在最大程度上进行信息的共享,这样可以提高施工人员的工作效率,也为之后智能建筑的进一步施工改造提供可靠的数据支撑和系统支持。 2.2保障工程进度,提高工程质量 智能化建筑中的弱电工程十分复杂而且它与在智能建筑中存在的其他技术系统有密不可分的关系。在智能建筑的弱电工程施工之前要进行详细的实地调查并查看其他系统配置和控制设计方案。建筑工程方要在进行综合考量的前提下使用专业的施工队伍进行施工,这样才能够保证在弱电工程的整体施工的平稳的运行,最终才能保证整个建筑工程的施工进度。此外,弱电工程在整个智能建筑工程中担负着重要的控制职能,所以良好的弱电工程施工可以有效的提高整个建筑工程的质量水平。 3弱电工程在智能建筑中的施工现状 3.1某些设计人员没有进行功能需求分析 智能建筑中的弱电工程设计是十分复杂而且需要协调多方关系的技术工作。某些设计人员由于自身专业水平的限制而没有对于整个建筑工程施工进行全面的分析和设计,也没有对设计其他系统部分的设计人员进行关键问题的问询和记录;某些设计人员没有进行对于建筑工程的实地调查,从而无法判断智能建筑弱电系统与其他系统之间的协调性;某些设计人员没有对于整体建筑工程的功能需求进行分析,从而缺少了工程施工标准和各系统之间的功能定位等宝贵数据。这样就不能做到真正从客户的需求出发,最终会在验收的过程中引起一定的阻碍。 3.2某些工程没有合理选择工程承包商 拥有专业经验的弱电工程承包队伍是弱电工程施工顺利的重要保证,他们的主要职能是对于弱电系统中的各个子系统之间进行有效的协调和管理,从而有效地进行弱电系统的整体集成。而某些智能建筑工程施工方在进行弱电工程承包商挑选的过程中,缺乏对于弱电工程承包商专业技术和知识的考量,从而导致了在进行弱电工程施工过程中所聘用的弱电工程承包队伍没有协调和管理好各个弱电子系统的相互关系,最终导致弱电工程整体施工进度的落后和智能建筑的工程质量下降。 3.3没有对于弱电系统进行有效的维护工作 由于弱电系统工程复杂而且工程量巨大,所以弱电工程的施工需要分批次和分步骤进行。在进行弱电系统工程施工的过程中,某些建筑工程方没有对于已经施工完毕的弱电工程部分进行有效的维护,甚至对于各个系统的关键连接处没有进行及时的管理工作,这样在很大程度上会引起弱电系统施工部件的部分老化从而降低了其使用效率,这会造成一定的重复建设行为并引起巨大的工程造价问题,也会同时影响建筑工程投资方的期望回报,最终不利于整个智能建筑工程的施工。 4智能化建筑弱电工程的施工技术分析 4.1在设计阶段时的技术控制 良好的建筑工程施工需要完备的施工计划和设计方案。在进行施工之前,弱电工程设计人员需要认识到弱电工程整体的复杂性,还要注意到与其他系统和建筑部分施工的协调性。首先,弱电工程设计人员应当从建筑工程的实际出发,对于建筑工程内部的其他系统进行系统的实地调查。然后在明晰各部分建设规划和施工进行情况之后制定一个完备的施工计划。此外,在制定弱电系统的设计方案时还需要设计人员综合考虑施工团队施工需求和客户的使用需求。最后在进行综合的考量之后,设计人员要采用反复模拟的设计技术手段来从正方向和反方向进行综合的验证,经过施工计划和设计方案的双重验证通过之后就可以交付给施工人员进行相关的施工作业。 4.2在施工阶段时的技术控制 在进行合理的施工计划的合理制定后,还要针对施工计划中的个别劳动时间进行合理的调配和控制,这样才能够保证施工计划的进行

强弱电施工注意事项

强弱电施工事项 1、线管固定:电线管的明敷应采用开口型管卡固定,管卡用尼龙膨胀螺钉或 粘合剂固定。 2、固定间距为:? 20以下为1.0m,? 25-40为1.5m,严禁用木榫固定。管卡距管终端,转弯处中点、电气设备或接线盒边缘的距离为:?15-20 150mm ? 25-40 250mm 3、线管排列:明配电线管应排列整齐,垂直度及水平度允差为:在2.0m以内为5mm全长偏差不大于1/2倍管子内径。墙面暗敷应垂直或平行于地面,不可排放斜线。 4、电管沿地面施工要求:电线管不得成束沿墙布置,以免削弱地龙骨端头的强 度,宜就近、取直布线,尽量减少转弯次数。 5、管内穿线:管内导线不允许有接头或扭结,所有接头应装设接线盒连接,电线接头用相应规格的尼龙压接帽,并用专用工具(压线钳)压紧(这一点有很 多公司都做不到,要注意)。导线总截面面积不应超过管内截面面积的40% —根管子内的穿线不能超过8根,强、弱电不可处于同一护套管中。 6、电气管与水管:电气管路与水管在同一平面或交叉敷设时,一般电气管路 在下,相互间距不小于50mm如条件不允许,则应采取可靠的隔热措施。导线与燃气管之间的距离:在同一平面内不小于100mm在不同平面内不小于50mm 电气开关接头与燃气管之间距离不小于20mm 7、避开强电线:弱电信号属低压电信号,抗干扰性能较差,所以弱电线地走 线应该避开强电线(电源线)。国家标准规定,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于50厘米。 &电工国标规定 一般指弱电为电话、电视、宽带等,强电为电源线。两者不能同穿一根管 内,平行距离为300mm以上。强电(220V或380V等电力线)弱电(电话电视AV宽带报警监控对讲等传送信号的线缆)在布线的时候坚决不能走在一起! 平行走线套管铺设相距50CM以上插座相距20CM以上而电视属于弱电的较高频 信号会对低频的电话和宽带信号有影响应分别套管铺设!

弱电技术标准和要求

重庆江北嘴金融城2号项目弱电智能化系统工程 技术标准和要求 招标人:重庆市江北嘴置业有限公司

二0一一年十一月 一总体说明 1 各投标人应认真阅读本招标文件,包括技术要求、设备配置要求、工作范围、标书编制要求及其他要求投标人应提供的资料等。 2 承包商须根据本技术的要求设计,供应完整系统,工作内容包括深化设计、设备供应、系统安装、调试及试运转。 3标书中所列的主要技术标准和规范,如未能达到国际、国内、重庆地方最新标准与相关规定时,投标方应使系统的设计、施工及选用的设备和材料应符合最新颁布的国际、国内、重庆地方标准与相关规定,并提供采用的国际、国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。 4 所有智能化系统中使用的设备与功能必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求,并经法定机构检验或认证合格。 5 工程商所实施的部分子系统,须满足重庆当地各相关部门(如:电信运营商、公安技防办、无线电管理委员会、有线电视管理部门)的验收要求,并负责完成所有相关验收工作、取得相关许可证。 6本招标书的技术要求为最低质量标准和最少的功能要求,投标人在投标时需提交系统及配件与招标文件相吻合的有关产品说明、系统说明、性能参数说明,包括但不限于以下内容: 6.1 详细的系统原理图、网络构架图、拓扑图等深化图纸。应显示系统连接 的所有的相关细节,包括连接线缆标注。 6.2 技术性的叙述,解释系统的总体概念,系统的组成及功能,满足系统功 能要求的设备配置清单,设备的类型、容量、功能操作。 6.3 应提供主要系统设备的厂家或总代理的授权书。 7投标方提供的系统设备清单必须是一个完整的系统,不仅限于参考表中的内容。除本技术文件中所明确列出的要求外,凡系统正常运行应该具备的功能和设备及配件,均应充分考虑。如有遗漏,投标人应首先考虑系统的完整性能,将缺少的设备补齐,使系统能够正常运行。 8 特别说明:

强弱电工程施工合同

强弱电工程施工协议 甲方(全称): 乙方(全称): 依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法律,遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则,双方就XXXX工程施工事项协商一致,订立本协议。 一、工程概况 工程名称:XXXX强弱电工程 工程地点: 工程依据:施工设计图纸,现场签证单(加盖甲方公章) 二、工程承包范围 按照甲方双方确认的XX工程设计图纸所包含的全部强电、弱电工程。 三、合同工期 计划开工日期:2016年月日 计划竣工日期:2016年月日 合同工期总日历天数天。 四、质量标准

工程质量标准:合格 五、合同付款与支付 5.1甲方与乙方的最终合同价,按以下内容执行1、依据2004贵州省建筑安装定额计价依据以实结算;2、施工图纸、施工方案、现场签证、设计变更为计算工程量的依据;3、人材机价差执行最新政策性文件;4、指导价没有的价格执行施工同期市场价格。 5.2工程款支付及方式:工程款按照1、每月25日上报当月工程进度,次月5日前支付上月完成工程量的75%;2、工程完工后付至总工程量的85%; 3、竣工验收并结算完成后付至结算价的95%; 4、预留5%的质保金待一年后无质量问题一次性付清。 5.3合同价款调整情况 设计变更、现场签证、施工方案及政府部门政策性调整。 六、甲方权责 6.1协调施工现场具备施工条件; 6.2解决好施工扰民、民扰及其他影响施工开展的所有协调问题; 6.3甲方应配合乙方做好现场安全施工工作; 6.4按合同约定及时、足额支付合同价款; 6.5 签订合同后5日内甲方向乙方提供施工图纸4套;

七、乙方权责 7.1乙方应按照甲方提供的图纸和施工规范、双方拟定的进度计划完成工作。 7.2保护好施工现场的物品及清洁卫生,搞好文明施工。 7.3乙方负责施工期间的自身人员安全责任。 7.4工程完成后,提交相关资料。 八、服务条款 8.1乙方应执行国家“三包”规定和工程质量要求。 8.2乙方应提供由其供货的各种主要设备发生故障时的应急处理方案。 8.3乙方应当提供质保期后相关技术支持和维修服务。质保期后的相关费用由甲乙双方协商后确定。 8.4乙方对在本合同项目实施所获得的甲方的数据、技术资料负有保密责任和义务,未经甲方许可,不得向第三方泄漏和转让。 九、工程验收 9.1乙方应当准备验收记录;验收合格后,甲方在验收记录上签字认可。 9.2分项工程具备竣工验收条件,乙方应当按国家工程竣工验收有关的规定,提前3天向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。 9.3甲方收到分项竣工验收报告后3天内应当及时组织有关单位验收,并

弱电招标技术要求综述

第------章 一、“岭秀滨城”住宅小区智能化系统技术概况; 易和岭秀滨城住宅小区项目,开发建筑面积346165.7平方米:其中住宅建筑面积274000平方米,共计3405户,公建建筑面积35646.7平方米,地下车库建筑面积36459平方米。一期开发住宅1026户,小区物业管理控制中心设在B—G4号楼。现将小区智能化组成及功能等提出如下要求: 二、资质要求;智能化工程专业承包三级及三级以上资质,并具有公共安全防范工程设计、施工资质三级及三级以上的单位。 三、小区智能化小区的建设,应遵循以下几方面原则: 1、设备24小时不间断工作,确保系统安全运行; 2、采用先进和成熟的技术与产品,系统承包商应提供优质的产品质量与售后服务; 3、系统设计主导思想是:系统实用、操作简便、便于维护; 4、应考虑二、三期工程近期的发展,同时还应考虑系统的可扩充性和将来系统可升级等因素。。 四、设计标准与规范 1、《民用闭路电视监控系统工程技术规范》现行规范; 2、《民用建筑电气设计规范》现行规范; 3、《安全防范工程设计程序要求》现行规范; 4、《电气装置安装工程施工验收规范》现行规范;

5、《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》建设部1999年12月 6、《建筑物防雷设计规范》现行规范; 7、土建单体智能图及小区弱电布置图 8、建设部、或信息局相关单位所要求的条文; 9、甲方提供的相关图纸资料和提出的设计技术要求及施工管理、质量控制规程等。 五、工程设计及施工范围; 1、周界防越报警系统; 2、电视监控系统; 3、小区电梯监控及故障报警系统; 4、停车场一卡通管理系统; 5、楼宇对讲及报警系统; 6、电子巡更系统; 7、电话宽带系统; 六、功能及技术要求; 1、周界防盗报警; 岭秀滨城园区设立围墙,实行全封闭式管理,为了防止闭杂人员越栏进入小区,建立周界防范报警系统, 1).在园区围栏上方设置红外对射式探测器,组成一道无形的墙 2).一旦有人非法翻越围栏,系统立刻报警,在园区控制中心显示出翻越围栏的具体位置。 3).安装简单,使用方便;

最新版弱电工程施工工艺流程

目录 第 1 章施工组织设计总体设想、针对本工程方案及施工段划分 1.1 工程概况 1.2 项目管理班子配备 1.3 针对本工程方案 1.3.1 施工组织管理 1.3.2 工程管理目标 1.3.3 施工现场要求 1.4 施工时间安排 1.4.1 确保工期的技术组织措施 1.5 系统测试、验收及竣工资料 1.6 施工配合及施工段划分 第 2 章劳动力计划、主要设备材料、构件的用量计划及民工工资支付保证措2.1 劳动力安排计划 2.2 要设备材料、构件的用量计划 2.3 民工工资支付保证措施 第 3 章施工进度计划及各阶段进度的保证措施 3.1 施工进度计划说明 3.2 项目进度计划的安排 3.3 施工进度计划的管理 3.4 项目施工进度保证措施 第 4 章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 4.1 施工组织管理 4.1.1 组织机构 4.1.2 组织职能设置 4.2 项目的质量、进度及安全目标 4.2.1 质量目标 4.2.2 进度目标 4.2.3 安全目标

4.3 施工现场平面布置、临时设施及部署 4.3.1 施工现场要求 4.3.2 施工条件准备 4.3.3 劳动力使用计划 4.3.4 技术准备 4.3.5 项目管理总体安排 4.3.6 与总包、机电、装修单位的协调 第 5 章专项工程施工方案、工程项目实施的重点和难点及技术措施5.1 施工难点与重点 5.2 主要施工工序 5.3 弱电综合管路系统 5.4 线缆敷设 5.5 各系统施工方案和技术措施 5.5.1 综合布线系统 5.5.2 计算机网络系统 5.5.3 有线电视系统 5.5.4 公共广播系统 5.5.5 安防监控系统 5.5.6 防盗报警系统 5.5.7 校园一卡通系统 5.5.8 多功能会议系统 5.5.9 多媒体显示与查询系统 5.5.10 弱电机房工程 5.5.11 防雷及接地

弱电工程施工标准

弱电工程施工标准 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计

二.施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合

弱电技术要求

第一部分:弱电工程设计技术说明 一、设计依据: 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 《医院洁净手术部建筑设计规范》GB50333-2002 《综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2007 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《建筑设计防火规范》GB50116-2006 甲方提供的设计要求与建设单位委托设计任务书 上级主管部门的审批文件 二、设计范围: 弱电部分:综合布线系统、有线电视系统、安全防范系统、建筑设备监控系统、医疗弱电系统等。 三、综合布线系统: 1、总体目标: ●支持用户通信网络的使用要求。 ●支持用户灵活方便地自建100Mbps局域网、1000Mbps局域网 ●支持专用局域网与广域网的高速互连。 2、语音通信及干线:在地下一层弱电机房设置数据配线架1000对,语音400对,包括市话直通50对。病房楼主机房通往新楼

机房内的光纤数量为:4根12芯万兆光纤。 3、数据通信及干线: 12芯多模光纤,弱电间设19寸标准机柜。 4、水平子系统:采用六类非屏蔽双绞线由19寸标准机柜引出,水平线沿线槽敷设在吊顶内。在各诊室、病房、办公、护士站等工作区,根据使用需求设置语音和数据信息点,在医疗带、手术室等区域设置数据信息点,供诊断、治疗设备使用。 系统中的数据点和语音点均为6类模块配置。 四、有线电视系统; 1、本工程的电视前端箱设在地下一层弱电机房内,接受当地有限电视网的电视信号。本系统采用800MHZ临频双向传输,传输频段分配与有线电视网一致。信号分配采用分支分配系统,于走廊吊顶内设置电视分支器,各类房间内设置电视信号口。电视天线出线口出口电平值不低于70±5db。系统干线传出宽带不小于1GHZ。同时将教学电视系统纳入到有线电视系统中。 线路敷设及安装:CATV网采用树形结构、分配-分支结构。 采用高物理发泡的优质同轴电缆;水平主干和支线采用SYWV-75-9—SC25,用户线(分支器至用户出口)采用SYWV-75-5-SC20。垂直主干在弱电竖井内沿金属线槽敷设。 五、安全防范系统: 安全防范系统包括:保安监控、门禁、巡更系统。 保安监控系统;在各出入口、大厅、病区走道、电梯轿厢内设置固定或云台式保安监控彩色摄像机,建筑内大部分区域设置定焦

各种弱电工程施工技术方案

2.5.弱电工程 2.5.1火灾报警系统工程施工方案 2.5.1.1火灾报警系统工程施工程序 1.施工准备阶段: 要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握火灾自动报警系统安装调试质量检测规范,合理配备劳动力设备材料等。 2.施工阶段: (1)前期管线安装工作,应于隐蔽工程同步进行安装。 A .不同系统,不同电压,不同电流类别的线路应穿于不同的管内或线槽孔内。 B .同一工程中相同线别的绝缘导线颜色应一致,导线的接头应在接线盒内焊接或用端于连接,应有标号。 C.敷设在高温潮湿场所管路的管道均应做密封处理。 D .应对每回路导线用500V兆欧表,检测导线的绝缘。 E.做好报警设备安装基础,查验设备规格、型号、数量、备品等。 f .按照《规范》做好系统接地。 G.火灾自动报警系统采用独立的消防电源。 (2)中期应在室内装演,联动设备安装结束后开展,应于装演设备 安装协调。 A .安装各种探测器,联动模块,手动报警按钮,声光报警器,消防电话,楼层显示器 B .安装火灾报警控制器,检查各功能,安装联动控制柜。做相关联动检测。 (3)收尾:

A .应按要求检查系统的施工质量,对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协调解决,并有文字记录。 B .检察系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等进行处理。 (4)调试:应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。 A .火灾自动报警系统装置。 B.防烟,排烟,放火阀,卷帘门等装置。 C.火灾应急广播,消防通信,消防电源,消防电梯和消防控制室的控制装置。 D .施工程序图: 2.5.1.2主要的施工方法 1.系统布线 A .不同系统、不同电压、不同电流和线路应穿于不同的管内或线

强弱电施工方案范文

强弱电施工方案

一、弱电总包工程管理概述 1.1弱电总包工程内容 设计、供货、工程安装、调试与检测和维护以下弱电系统:电话系统、电视系统、电视监控子系统、楼宇可视对讲子系统、综合布线子系统、门禁一卡通系统。 1.2弱电总包工程管理目标 1) 本工程为本公司全国重点工程项目,要确保优质工程,以作为全国样板工程。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质量、保交工。 3) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到优质工程评定条件。 4) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施工技术。 5) 实现安全生产和文明施工。 1.3弱电总包工程管理办法 1) 项目分类计划和进度控制为了实现总包管理目标,本项目将总包工作分类,分析了项目的工作范围,分类归入所需管理的任务中,每个任务设置专门的工程人员。同时对各任务进度情况进行控制,从而能够保证弱电系统的工程进度。 2) 设计控制,为满足智能化小区弱电智能系统的要求,系统设计工程师将根据现有系统的开发经验进行设计。在项目不同开发

时间内提交文件档案,设计审查将与动态测试、系统设计同时进行,以确保系统性能、接口要求适合合同的要求,以保证如期完成整个系统工程。 3) 工程修改控制,项目中的工程修改控制由项目经理提出,工程修改控制将包括工程修改确认、文件档案、审查、复核等。 4) 质量监督管理控制,为了保证工程质量,项目组配备质量监督工程师,按照ISO 9000质量管理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。 二、弱电总分包项目组织及人员介绍 2.1 施工组织总体部署 1) 施工组织总体部署以系统工程理论为指导,辅以流水法,网络法施工计划管理,确保合同的履行。在规定的工期内完成合同,而且争创工程质量全优,是我司施工组织总体部署优先考虑的目标。为了实现上述目标,我司将充分发挥弱电系统各专业设备分包公司的技术特长,并将各专业公司的管理人员和技术人员充实我公司的项目管理班子。 2.2项目执行经理 项目执行经理职责如下: 实施并全面履行合同,处理合同变更,协调与总包,业主,估价师的关系,接受建设单位和总包的监督;执行对弱电各分包公司的合同,协调与各分包的关系,对弱电各分包进行总体管理。对工程进度,质量和成本进行总体控制;组织工程验收,交工和

强电弱电布线施工的规范

强电弱电布线施工的规范 强电弱电布线施工的规范 一、确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、布线箱位置的确定: 1>内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。 2>外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。 3>内置式:确定管线进入所用产品的高度。 二、开槽 1、确定开槽路线:根据以下原则: 1>路线最短原则; 2>不破坏原有强电原则; 3>不破坏防水原则。 2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。 3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。 4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 5、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm 按双线槽长度计算。 三、布线 1、确定线缆通畅: 1>网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断; 2>有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断; 3>其他线缆:用相应专业仪表测试通断。 2、确定各点位用线长度: 1>测量出配线箱槽到各点位端的长度; 2>加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm,配线箱内:线的长度为500mm,背景音乐出口处:线长1.5米至2米。 3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。 4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。 四、封槽 1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。 2、固定PVC管: 1>地面PVC管要求每间隔一米必须固定; 2>地槽PVC管要求每间隔两米必须固定; 3>、墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。 3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。 4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。

相关文档