防雷系统施工方案

防雷系统

一、系统概况

车站防雷系统对于信息传输质量、系统工作稳定性以及设备和人员的安全都具有重要的保证作用。当前车站弱电系统普遍采用计算机控制,对接地和抗干扰要求更高,由于接入地中电流错综复杂,相互影响,给弱电系统的接地安装提出了较高的要求。

XXXXX此次防雷系统选用共用接地系统,即电源工作接地、保护接地、防静电接地等都与车站主接地网相连,共用同一个地。因为车站本身的共用接地系统为车站主接地网系统,其接地电阻按规定要求为R<1Ω。

各系统的接地分为如下几种方式:功率接地(又称中性线N接地);直流接地(逻辑接地);屏蔽接地;防静电接地和联合接地;系统需要单独防雷的设备,采用专用防雷设备。

1、直流接地:

用25平方毫米铜芯绝缘线,穿金属管、槽,敷设在弱电井内,一端与总等电位接地线相连,另一端接到机房的逻辑接地控制箱,做信号接地用。此外,从逻辑接地箱起,PE线严禁再与任何“地”有电气连接。金属管、槽应避开较大电流干线而且保证与防雷下引线有一定的距离。

2、数据线路接地

所有进出广播控制中心的通讯线装上相应级别的防雷接地保护器,保护器一端接在通讯线路上,另一端直接接到总等电位接地线上。

3、设备电源接地

控制中心使用的工作电源应最少做第二、三极的防雷接地保护,在电源进入配电箱前装第二极电源保护器,在电源进入通讯设备前装第三极电源保护器,第

二、三极的电源保护接地地线直接接到总等电位铜排上。

4、静电接地

要得到较好的防静电效果,机房内地坪建议采用导电地板,导电地板以及被绝缘支撑的金属构件一起接到保护接地的辅助等电位铜排上。

5 、屏蔽接地

将机房内的所有金属门窗、控制箱、控制柜、机房所有设备的外壳及附近的

非带电导体一起接到保护接地的辅助等电位铜排上。

6、整个系统采用联合接地

各系统接地线全部接到整个工程的统一接地网上,接地线采用多股铜线,电阻小于1欧姆,符合TIA/EIA-607标准。

二、施工工艺

1.等电位施工工艺:

铜质等电位联结线不应在土壤中于钢接的体联接。

暗敷设的等电位线联结线及其联接处必须作隐蔽工程验收,验收合格后方能隐蔽,对于隐蔽部分的等电位的联结线及其联接处应在竣工图

上注明实际走向和部位。

等电位联结线采用钢材焊接时,应采用搭接焊并应满足如下要求:

扁钢的搭接长度不应小于其宽度的二倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。

圆钢的搭接长度不应小于其直径的六倍,双面施焊。(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准。

圆钢与扁钢连接时,其搭接长度不应小于圆钢直径的六倍,双面施焊。

焊接头应有防腐处理(埋在砼内的接头除外)。

室内局部等电位联结必须设局部等电位箱,局部等电位箱内必须有PE 线,系列接线盒暗敷设,并加盖86系列面板.

电位联结端子板应采用螺栓连接,以便于拆卸进行定期检测,当采用BV-10~25 mm导线时,必须用铜线端子压接后再与等电位端子板连接,

BV-6 mm及以下的导线可盘圈后与等电位端子板直接连接,并加平光垫,

防松垫圈紧固。

联结线与各种金属管道联接(抱箍法)具体做法见下图:

图1进出建筑物管线的等电位连接

图2 进入建筑物的等电位连接母排做法

图3 电缆金属铠甲接地装设方法

机房室内、运行室的等电位连接

室内所有设备金属外壳作等电位连接;

同时沿室内四周设置闭合的接地母线(紫铜带),将此接地母线通过引下线连接到地网上,将室内设备的电气接地以最短的距离与网格相连

(见示意图)。

图4 室内的基准地网

图5室内各种机柜、机架等电位连接装设方法

2.供电系统的防雷施工工艺

在主配电箱,各终端分配电箱,各重要的子系统信号设备前端安装电源避雷器。

在重要设备终端安装D级电源浪涌防雷器,选用电源防雷插座产品。

对于固定式电源防雷器SPD,常规安装应遵循下述步骤:

确定放电电流路径

在设备终端引起的额外电压降的导线,限制电压。

为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的 PE导体。如果不可能进行单一接地则需要两个防雷器SPD。

设备与防雷器SPD之间建立等电位连接。

要进行多级防雷器SPD的能量协调。

3.信号系统的雷电施工工艺:

对机房内部信号线(与室外设备相连的部分)进行过电压的保护,并安装信号防雷器。

信号防雷器的安装:

安装在信号线路与被保护设备相应端口之间,串联连接。注意不要将同一根信号线未被保护电缆与保护电缆并行敷设。

接地导线尽可能短,并尽量避免与其它导线并行走线。主地线要求就近与建筑物的主钢筋相连。要求导线截面为2.5mm2以上。地线连于信号防雷箱中地线接线排处。

三、质量标准

建筑物等电位联结干线应从与接地装置不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环

形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线

间不得串联连接。

接地电阻小于等于1欧姆。

材料的质量符合设计要求;接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

接至电气设备、器具和可拆卸的其他非带电金属部件接地的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。

需等电位联结的高级装修金属部件或零件应有专用接线螺栓与等电位联接支线连接,且有标识;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。

等电位联结的可接近裸露导体或其它金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊、钎焊或机械紧固应导通正常。

防雷接地引下线的保护管固定牢靠;断线卡子设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完整,螺栓等紧固件齐全。防腐均匀,无污染建筑物。

接地体安装位置正确,连接牢固,接地体埋设深度距地面不小与0.6m。

隐蔽工程记录齐全、准确。

防雷专项施工方案

龙湖·观山水6号楼及车库防雷施工安装方案 一、编制依据 1.1 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001; 1.2 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002; 1.3 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-92; 1.4 电气施工图; 二、编制目的 指导施工、加快施工进度、提高安装质量、完成施工任务。 三、主要施工方法及措施 根据设计要求,本工程是按二类防雷建筑安装。本工程的保护接地、工作接地与防雷接地共用同一接地体,其电阻不得大于1欧姆。 1 接地装置及引下线安装 1.1 接地装置利用独立基础下层钢筋及建筑物周边条形基础与地下室顶板上(或基础上第一层)的梁内的两根≥Φ16mm的钢筋焊接成接地网格作共用接地装置,所经过的异型柱主筋应与基础内主筋焊接连通。 室内外接地连接板及室外测试板均采用100X100X5mm的钢板制作。 ○1电梯井道、水电井道、配电室内的接地板预留高度为距相应楼地面0.3米;连接散流扁钢预留的接地钢板距室外1.0米设置,采用-40X4mm的热镀锌扁钢作为散流线,并伸出外墙面1.5米。预留的接地钢板应与所选接地连接钢筋焊接连通,钢板预留时应紧贴模板,为了便于脱模后寻找,还需在钢板与模板之间填塞泡沫。 ○2在图示接地电阻测试板的柱上,距室外地坪0.45米处需由引下线焊接测试板,用150X150X50mm见方的泡沫板在扁钢处预留方孔,在外墙装饰时埋设125的PVC线盒,作为测试板的检测孔。在钢板靠外墙面一侧焊接一段Φ10mm的螺栓,以便检测接地阻值时戴上螺帽使用。 1.2 防雷引下线利用图示剪力墙或柱内钢筋作为引下线,至下而上的连续焊接,凡被利用作引流装置的钢筋,每处墙(柱)至少不少于选择两根主筋(直径≥Φ16mm焊接两根,直径<Φ16mm焊接四根。所选择的引下线钢筋应用红色油漆做好标记,逐层传递,保证各层各点均是相同的钢筋引下。引下线钢筋间每隔两层楼跨接一次,形成断路环,便于电流均匀通过。钢筋接头处必须搭接焊,钢筋交叉处加跨接线,双面焊接,跨接线直径应≥Φ10mm圆钢。在各引下线下部距室外地坪负一米处,均应设置散流线。 基础接地网,连接板、防雷引下线的布置详见附图一、二。 2 卫生间等电位安装 卫生间等电位应在土建墙面打粑完成后,抹灰前开始安装。

机房防雷工程技术方案

机房防雷工程 技 术 方 案 设计单位:***************** 设计时间:2013年1月23日

第一部分雷电概述及破坏性 雷电是由天空中云层间的相互高速运动、剧烈磨擦,使高端云层和低端云层带上相反电荷。此时,低端云层在其下面的大地上也感应出大量的异种电荷,形成一个极大的电容,当其场强达到一定强度时,就会产生对地放电,这就是雷电现象。 在气象学中,常用雷暴日数、年平均雷暴日数、年平均地面落雷密度,来表征某个地方雷电活动的频繁程度和强度。此外,也使用年雷闪频数来评价雷电活动,它是指1000平方公里范围内一年共发生雷闪击的次数。 我国一般按年平均雷暴日数将雷电活动区分为少雷区(<20天)、多雷区(20—40天)、高雷区(40—80天)、强雷区(>80天)。我国的雷电活动,夏季最活跃,冬季最少。全球分布是赤道附近最活跃,随纬度升高而减少,极地最少。 1.雷电的破坏性 雷电的破坏主要是由于云层间或云和大地之间以及云和空气间的电位差达到一定程度(25—30kV/cm)时,所发生的猛烈放电现象。 通常雷击有三种形式,直击雷、感应雷、球形雷。直击雷是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。感应雷是当直击雷发生以后,云层带电迅速消失,地面某些范围由于散流电阻大,出现局部高电压,或在直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压、而发生闪击现象的二次雷。 1)直击雷破坏:当雷电直接击在建筑物上,强大的雷电流使建(构)筑物水份受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,导致建筑物燃烧或爆炸。另外,当雷电击中接闪器,电流沿引下线向大地泻放时,这时对地电位升高,有可能向临近的物体跳击,称为雷电“反击”,从而造成火灾或人身伤亡。 2)感应雷破坏:感应雷破坏也称为二次破坏。它分为静电感应雷和电磁感应雷两种。由于雷电流变化梯度很大,会产生强大的交变磁场,使得周围的金属构件产生感应电流,这种电流可能向周围物体放电,感应到正在联机的导线上就会对设备产生强烈的破坏性。

防雷接地工程施工方案

防雷接地工程施工方案 1 建筑防雷说明 (1)本工程主楼年预计雷击次数N为0.116,按第三类防雷建筑物设计。 (2)沿屋顶女儿墙或屋顶结构飘板上设置一圈接闪带,并在屋面上设置不大于20x20m(24x16m)的避雷网格,形成本建筑物的避雷网。接闪带与避雷网格均采用Ф10镀锌圆钢,女儿墙上接闪带搞0.1m。 (3)利用柱内两根大于Ф16的对角主筋通过焊接做避雷引下线,引下线的上端伸出女儿墙(或通过顶层相联挑梁内两根以上主筋转接出女儿墙)与屋面避雷网焊接,下端直接或通过转换梁内连接钢筋后与接地体焊接。 (4)利用结构底板及桩基内的结构体内钢筋做接地体。 (5)本工程保护接地、弱电接地、防雷接地共用接地装置,接地电阻小于1.0欧姆,实测不足补打接地极。 (6)所有突出屋面的金属件、管道、风机等均应与屋面避雷网可靠焊接。60m及以上建筑物外侧的金属栏杆、门窗等金属构件均需与结构圈梁内与引下线联接的钢筋焊接。竖直敷设的各种金属管道及金属物的顶端和底端应与防雷装置连接 2 主要施工方法 2.1施工工艺流程 防雷接地施工工艺流程图 本工程防雷接地采用结构基础内主钢筋和人工接地体作为接地体。安装时配合土建钢筋施工进行可靠连接。依照图纸部分建筑基础横纵轴交叉点结构柱内钢筋与垂直结构主筋焊成一体,并与配电室槽钢可靠焊接。人工接地体在基础做垫层前做好,并将其穿透防水层与

建筑周边有引下线的柱内主筋可靠焊接,而且要与护坡桩内两根钢筋焊接。 引上点在各层楼板上表面焊处留钢筋头,供各层设备接地用。在各个电缆竖井预留一条镀锌扁钢,镀锌扁钢在偶数层均与垂直引下线焊接,被弱电系统接地。作为防雷下线及接地体的钢筋,采用搭接焊,钢筋端部搭接长度大于6倍钢筋直径,并且至少要三边焊(两侧和一个端头),以保证电气通路。屋面上的避雷带支架与墙内的立筋、立筋与结构柱内两主筋、每个结构柱内两主筋与基础梁内两主筋均进行可靠焊接,从而保证每个结构柱从上至下连成电气通路。 防雷接地搭接长度质量要求 结构柱内主筋每层施工时,将作为引下线的钢筋刷涂上醒目的红漆,以便施工时准确寻找。屋面的避雷带支架间距为1米。各层圈梁内两主筋焊接连通成闭环,并与结构柱内防雷引下线焊接连通作均压环,以防止侧击雷。所有防雷接地装置的金属构件均采用镀锌制品(利用钢筋混凝土的钢筋除外),焊接完后焊渣应清除干净,焊接处和其它有镀锌层破坏处,必须刷红丹二道、银粉漆二道,焊接处不损坏原有的钢材应力、强度及结构。 施工人员配合土建按图进行管路、接地扁钢、铁构件及设备基础、孔洞的预留预埋。其中穿越构筑物基础的部分要及时预埋,与土建结构矛盾之处,由技术人员进行协商处理,不得随意损伤建筑钢筋。 3 等电位联结端子板箱安装 在总配电房内内设置总等电位联结端子箱,在各机房内设置局部等电位端子箱。各等电位端子箱通过接地母排相互连通。

防雷接地系统施工方案

防雷接地系统安装专项施工方案 分部分项工程名称:建筑电气——防雷接地系统安装 一、设计意图 本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置。防雷与工频共用一个接地体,要求接地电阻检测值不大于1Ω。利用基础桩基主筋、地梁与底板钢筋网作接地体,接地体必须饱和焊接形成可靠的电报通路。 所有基础地梁应保证两根≥φ12主钢筋电气连续贯通,并与桩承台台面环形接地体采用φ10圆钢搭接连通,焊口单面焊焊缝长120mm,双面焊缝长60mm,保证电气连续贯通。利用立柱内二根≥φ16对角主筋(剪力墙内至少两根φ12立筋)作为防雷引下线。引下线采用两根φ10圆钢分别和基础接地系统搭接连通,焊口单面焊焊缝长。采用40*4热镀锌扁钢,暗敷在部分基础地梁内将水平接地体,垂直接地体连续贯通组成联合接地系统。 接地系统引出,采用200*200*90钢盒暗埋于墙(或100*100*60钢盒暗埋于柱)内,钢盒内预留80*50*5端子板,并用40*4热镀锌扁铁与接地系统可靠焊通。接地系统测试点采用63*63*5角钢预埋于立柱内(与柱外侧平),预埋角钢同引下线可靠焊通,下口距室外地坪500mm。 将建筑物内的各种竖向金属管道、金属构架每层(每层预留63*63*5角钢与结构主钢筋焊通)与防雷系统连通。所有进出大厦的金属管道皆与就近接地系统连通,做总等电位连接。 屋面避雷带采用25*4镀锌扁钢女儿墙压顶上明装,采用支撑卡与女儿墙压顶固定,卡间水平间距1.0米;接闪器与防雷引下线间用25*4热镀锌扁钢焊接贯通。将各层的金属门窗框架、阳台、金属栏杆、面积较大的金属装饰物以及金属结构物等就近与防雷引下线或楼层均压环搭接连通。玻璃幕墙的金属支撑架从一层开始每层就近与防雷引下线、楼层均压环连接。 本建筑的防雷接地装置与电气设备的保护接地、工作接地共用接地系统,其接地电阻不大于1Ω。 二、施工要素及施工工艺流程 具备完整的设计文件并充分领悟文件意图;施工操作人员及检测人员必须持证上岗;接地电阻

防雷接地专项施工方案

防雷接地专项施工方案 一、总则 1.1 工程概况 本工程地处火车站货场,年雷击次数N=0.0564,属于人口密集场所,按三类防雷建筑物设防,相应采取防直击雷,雷电波侵入和等电位保护措施,防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等接地共用统一的接地极,接地电阻不大于1Ω,屋顶四周用φ12镀锌圆钢作不大于20m*20m或24m*16m的避雷网格与引下线焊接,高出屋面的金属构件、金属管道、金属屋架等均应与避雷装置连接,在室外地坪距地0.5米处预留100*60*6钢板作为测试点,当实测不能满足设计要求时应增设人工接地极。 1.2 适用范围 本方案适用于***建筑研究设计院设计的咸宁市火车站货场防雷接地系统工程。 1.3 编制依据的标准及规范 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002)、《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》(03D501-1~4)。 二、施工准备 2.1 材料要求: 湖北曙光装饰工程有限公司第 1 页共 23 页

2.1.1 主材钢材严格按照设计图纸要求材料,材质及规格应符合设计规定。应按设计要求采用热镀锌材料,产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2 辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,水泥等。 2.2 主要工机具: 2.2.1 常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2.2 线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建专业已具备地下敷设接地装置的条件。 2.3.2 按设计位置清理好场地。 2.3.3 避雷网安装作业条件: 2.3.3.1 接地体与引下线必须做完。 2.3.3.2 屋面避雷利用主筋作引下线,需钢筋绑扎完毕后按照图纸所示位置进行预埋板的焊接。 2.3.3.3 进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 2.3.3.4 支架预制并安装完毕。 湖北曙光装饰工程有限公司第 2 页共 23 页

防雷技术施工方案

防雷施工 技 术 方 案

**工程公司 年月日 1、概述 雷电流的时间虽然短暂,但它巨大的破坏性是目前人类还无法控制的,现阶段通过人力主动化解雷电的危害,还是不现实的,只能通过努力被动地将雷击的能量给予阻挡并将它泄放入大地,以避免所带来的灾害。雷击和线路过电压会出现多种有害的效应,基本上会有以下几种表现形式:直击雷击、感应雷击、电磁脉冲辐射、雷电过电压侵入和反击。雷击及过电压的保护是一项系统的工作,需要根据不同的特性给予相应而全面的防护。 完善系统防雷方案包括外部防雷和内部防雷两个方面: 外部防雷包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、弓I下线等,泄放入大地。 内部防雷系统是为保护建筑物内部的设备以及人员的安全而设置的。在需要保护设备的前端安装合适的避雷器,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体。将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地,确保后接设备的安全。 2、编制依据: (1)电子计算机机房设计规范GB 50174-93 (2)通信行业标准《电信专用房屋设计规范》 (3)信息产业部《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》 (4)国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 (5)国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 (6)IEC61024《建筑物防雷》 (7)EC61312《雷电电磁脉冲的防护》 (8)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 (9)ITU K25《光缆的防雷》

防雷接地专项施工方案(参考模板)

东原北碚蔡家项目3-1期 重庆庆华建设工程有限公司二零一八年三月

第一章编制依据及执行规范 一、编制依据 1、东原北碚蔡家项目3-1期设计施工蓝图以及《施工组织设计》。 2、东原北碚蔡家项目3-1期《建设工程施工合同》。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 5、国家和地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 6、2002年国家颁发的《建设工程施工强制性条文—房屋建筑部分》、《建设工程质量管理条例》。 7、《重庆市建设工程质量通病防治要点》2009版 8、重庆市城乡建设委员会《关于印发重庆市住宅工程质量通病预防措施的通知》(渝建[2012]301 号) 二、执行规范 本工程施工应执行的现行施工及验收规范、技术规程、技术标准及检验评定标准,并严格执行。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》 02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规范》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为

自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、内部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平方米,其中车库建筑面积约为11200.00平方米,商业建筑面积约为6862.00平方米,高层建筑面积约为29918.26平方米。本工程建设单位为重庆东原创博房地产开发有限公司,监理单位为重庆林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为重庆庆华建设工程有限公司,由重庆市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,重庆市北碚区建筑工程安全监督站全 程进行安全监督。

施工现场防雷专项方案

目录一工程概况........................................................................................... 1.1 工程概况 ................................................................................... 1.2 参建单位 ................................................................................... 二编制依据........................................................................................... 三施工现场专项防雷方案 ................................................................... 3.1 脚手架防雷措施 ....................................................................... 3.2 塔吊防雷措施 ........................................................................... 3.4 钢筋棚及各类电气设备接地与接零措施................................. 四结语 ..................................................................................................

防雷技术措施方案

整体解决方案系列防雷技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-84932 防雷技术措施 Lightning protection measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 防雷建筑物分类 建筑物按其火灾和爆炸的危险性、人身伤亡的危险性、政治经济价值分为三类。第一类防雷建筑物指制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质,遇电火花会引起爆炸,从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物;第二类防雷建筑物指对国家政治或国民经济有重要意义的建筑物以及制造,使用和贮存爆炸危险物质,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物;第三类防雷建筑物指需要防雷的除第一类、第二类防雷建筑物以外需要防雷的建筑物。不同类别的建筑物有不同的防雷要求。 2.直击雷防护 对于第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物、第三类防雷建筑物的易受雷击部位,遭受雷击后果比较严重的设施或

堆料,高压架空电力线路、发电厂和变电站等.应采取防直击雷的措施。 装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是直击雷防护的主要措施。避雷针分独立避雷针和附设避雷针。独立避雷针不应设在人经常通行的地方。避雷针的保护范围按滚球法计算。 3.二次放电防护 为了防止二次放电,不论是空气中或地下,都必须保证接闪器、引下线、接地装置与邻近导体之间有足够的安全距离。在任何情况下,第一类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于3m,第二类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于2m.不能满足间距要求时应予跨接。 4.感应雷防护 有爆炸和火灾危脸的建筑物、重要的电力设施应考虑感应雷防护。为了防止静电感应雷的危险,应将建筑物内不带电的金属装备、金属结构连成整体并予以接地。为了防止电磁感应雷的危险,应将平行管道、相距不到100mm的管道用金属线跨接起来。

防雷接地专项施工方案42735

东原北碚蔡家项目3-1期重庆庆华建设工程有限公司 东原北碚蔡家项目3-1期 重庆庆华建设工程有限公司 二零一八年三月

 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规范》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家

嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、内部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平方米,其中车库建筑面积约为11200.00平方米,商业建筑面积约为6862.00平方米,高层建筑面积约为29918.26平方米。本工程建设单位为重庆东原创博房地产开发有限公司,监理单位为重庆林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为重庆庆华建设工程有限公司,由重庆市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,重庆市北碚区建筑工程安全监督站全程进行安全监督。 本工程施工范围包括:基础、主体、楼地面、屋面、门窗总包管理及配合、室内外初装饰、给排水、电气、有关的预留预埋和配合(如暖通等)。室外管网工程、环境挡墙工程及合同协议约定相关内容。 第三章防雷接地施工 第一节安装工程设计概况 根据建设单位交底要求、施工图纸设计和施工合同要求,本工程电气安装内容主要包括电气工程、生活给排水及消防给水系统安装。 1、电气工程设计内容:本工程电气设计包括低压配电动力照明系统、防雷接地系统及自动报警、电视电话弱电系统。电源由车库内配电室引入,包括各种低压配电柜和箱安装,低压配电设备箱包括各种双电源箱、电机

防雷工程专项施工方案

防雷工程专项施工方案 1、施工方案 1.1工程概况 工程名称:南航碧花园E区住宅(501#、502#、502a#、503#、503a#、505#、511#、512#、513#、513a#) 工程地点:广州市花都区狮岭镇陆花岗水库周边 建设单位:广州碧花园房地产开发有限公司 监理单位:广东宏茂建设监理有限公司 设计单位:广州市天启正业建筑设计事务所 勘察单位:广东省地质物探工程勘察院 施工单位:广州市花都区狮岭建筑工程公司 本工程属新建项目,平面呈不规则形,现浇钢筋混凝土异型柱框架结构;建成后为10幢三层别墅,总建筑面积为7595平方米。 工期要求:160个日历天。 1.2编制依据 ●工程施工招标文件 ●《建筑安装物防雷设计规范》GB5007—94 ●《建筑安装工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 ●《建筑电气工程质量检验评定统一标准》GB50303—2002 ●《建筑稳防雷》ICE61024 ●《建筑物、构筑物防雷设施安装》D562 ●《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92 1.3施工工艺及技术措施 1.3.1准备阶段 看图→图纸会审→编制施工技术方案→提出材料/辅助加工计划→验收入库和保管→施工机具的准备。 1.3.2实施阶段 基础接地体施工→接地端子施工→接地电阻测试端子施工→接地电阻测量→引下线施工→天面避雷带、避雷针施工→施工检查→接地电阻测量→避雷器安装→资料整理归类。 1.3.3施工工艺及技术措施 ●基础接地体 利用图中所标位置的柱子内的两根对角主钢筋通长焊接作防雷引下线,两根引下线天面上端应焊接相连后再与避雷带焊接,在施工时均应做好标记,保证上下层焊接正确. 利用建筑物的地基结构钢筋作防雷接地极,其中地梁内靠外侧(或同方向)的主筋(2根以上)通长

防雷设施施工方案

防雷设施施工方案 一、工程概况 本工程按二类防雷建筑设计,天面设置明敷避雷带,利用柱内钢筋作引下线,利用结构天然基础钢筋作接地体。电气接地与防雷接地共用接地体,接地电阻<1Ω。 为增加防雷引下线利用功能,分别与首层结构及九层、11层结构梁筋连接作为均压环。主楼及裙楼天面分别设置了暗敷避雷带。 二、防雷设置及所用材料 1、明设避雷带分别于裙楼屋面、主楼屋面及突出屋面的构筑物顶部,材料为Ф10镀锌钢筋。 2、暗设避雷带分别于裙楼屋面及主楼屋面增设,材料为Ф10镀锌钢筋。 3、引下线设置:利用结构层柱内直径大于10mm的两根柱钢筋焊接作为线下线与接地体连接。 4、均压环设置:分别利用九层、十一层结构层梁内钢筋连通与柱内引埋线钢筋焊接形成整体外围连通。 5、接地体分别设在地下室-4.3米处和裙楼部位-1.2米处,利用地梁内2根>Ф10钢筋焊接与引下线连接作为接地板。 6、本工程引下线共18处,设备及电器接地板9处,室外测试端子共5处。接地板为-40×4镀锌扁钢。 三、施工方法: 1、承台内底钢筋分别与引下线柱钢筋焊接连通并与承台面处用Ф10镀

锌钢筋外引留设,以备与基础外部接地板连接。(基础外接地极另设)。 2、接地体利用地梁内2根大于Ф10面筋内外连接,分别与引埋线的两条钢筋焊接。每隔6m地梁内两条面筋互相连通,纵横梁内面筋互相连通,形成内外整体接地体,裙楼部位相同。 3、短路环:作为接地体和均压环的楼层梁面筋,分别于每隔6m将梁箍筋与梁内筋焊接。用作引下线的柱每层至少有一道箍筋与柱内钢筋焊接。 4、天面避雷带与引下线连接:作为引下线的柱顶钢筋用Ф10镀锌钢筋引至明设网带处。明设避雷带用Ф10镀锌钢筋制作,并于建筑物转角处加设避雷小针,长500mm。避雷带下用Ф10钢筋作支架,支架高度离支承面120mm,支架水平间距1.2米/根。转角处避雷网带应做成弧圆型。 5、暗设避雷带用Ф10镀锌钢筋与引下线焊接,纵横暗设镀锌带应连接成整体。 6、测试端子用Ф10镀锌钢筋将2根引下线主筋连通引出柱外,外露50mm,以备测试电阻用,距室外地面1。5米高。 7、电气接地板用-40×4镀锌扁钢从水平接地体中或引下线处接出,距地面300mm高,外露150mm。 四、质量和安全要求 1、电气接地和防雷共用接地体、电阻值<1Ω。 2防雷接地施工中,所有接驳处均应电焊,纵横梁交接处,梁内钢筋与柱内引下线连接,内外钢筋连接全部采用Ф12钢筋做成圆弧角焊接。搭接焊缝长度应>12d,扁钢为4d(单面焊)。 3、进出建筑物金属管道及天面金属构筑物应与接地体、引下线及避雷网

防雷接地工程施工方案

. . . .. . 省直机关集中办公区办公楼工程 防雷接地工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:省建筑工程集团总公司 日期:二○一三年四月八日

目录 一、工程概况 .................................................................................................................................................... - 2 - 二、防雷接地概况............................................................................................................................................. - 2 - 三、标准及规 .................................................................................................................................................... - 5 - 四、施工组织部署............................................................................................................................................. - 5 - 五、施工准备 .................................................................................................................................................... - 6 - 4.1技术准备 (6) 六、施工方法及质量要求................................................................................................................................. - 8 - 七、质量保证措施........................................................................................................................................... - 10 - 八、安全保证措施........................................................................................................................................... - 12 -

防雷接地专项施工方案1

**********防雷工程 防雷接地专项施工方案 编制单位:**********建筑工程有限责任公司监理单位:**************有限公司 建设单位:*********有限公司 编制日期:2015年7月30日星期四

目录 第一章编制依据与防雷、接地工程概况 (2) 第二章施工准备及施工部署 (4) 第三章施工工艺 (5) 第四章质量保证措施 (9) 第五章安全保证措施 (12)

第一章编制依据与防雷、接地工程概况 一、编制依据 ***********机电工程基础接地图。 现场和周边环境的实地踏勘情况。 1、本工程防雷等级为一类。 2、接闪器:在屋顶采用Φ10或Φ12热镀锌圆钢作接闪带,屋顶接闪带连接线网格不大于10mx10m或12mx8m,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。采用Φ12 ,长500mm的热镀锌圆钢作接闪杆,在屋顶拐角及突出部分

设置。顶层飘窗顶应加装接闪器。 3、引下线:利用建筑物混凝土构造柱内两根Φ16以上主筋通长焊接作防雷引下线,其下端与接地体焊接,上端伸出天面与屋面避雷带焊接,要求各引下线在经过每层纵横梁及楼板时,与梁或板内二主筋进行焊接。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根?12热镀锌圆钢,圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m,供雷电流卸流及与人工接地体连接用。 4、接地装置:利用建筑物基础底板(或基础地梁)内两条主钢筋通长焊接连成闭合的钢筋网作接地装置。接地体纵横相交处应可靠焊接,其经过桩基础时应与桩基础内两条主钢筋可靠焊接。 5、利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应从首层开始每二层连成闭合回路形成一个均压环,并应同防雷装置引下线连接。 6、本工程电气接地、防雷接地共用接地装置,其接地电阻要求R<1欧,如实测电阻达不到要求,应适当增加垂直接地极。接地极做法:顶端距地0.8m,垂直向下引出40x4热镀锌扁钢(长度宜为2.5m),接地极间距为5m。 7、低压配电系统的接地形式采用TN-S系统,N线与PE线严格分开,所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地,接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得相互连接后再接地。 8、本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,MEB设在变电所,等电位联结要求满足标准图04DX002 P66~70的有关要求。总等电位联结采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结,从适当的地方引出两根直径大于16mm 的结构钢筋至局部等电位联结箱(LEB),局部等电位箱暗装,底边距地0.3米。将卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线进行联结,等电位联结线采用BVR-1x4mm2导线在地面内或墙内穿FPC16暗敷。 三、接地系统概况 1、本工程防雷接地、电气设备的保护接地等的接地共用统一接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。 2、本工程采用总等电位联结,总等电位端子箱通过结构柱上预留接地端子与基础接地装置连接。 3、所有强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4热镀锌扁钢作为接地干线。接地干线由变

防雷系统施工方案

防雷系统 一、系统概况 车站防雷系统对于信息传输质量、系统工作稳定性以及设备和人员的安全都具有重要的保证作用。 1、直流接地: 用25平方毫米铜芯绝缘线,穿金属管、槽,敷设在弱电井内,一端与总等电位接地线相连,另一端接到机房的逻辑接地控制箱,做信号接地用。此外,从逻辑接地箱起,PE线严禁再与任何“地”有电气连接。金属管、槽应避开较大电流干线而且保证与防雷下引线有一定的距离。 2、数据线路接地 所有进出广播控制中心的通讯线装上相应级别的防雷接地保护器,保护器一端接在通讯线路上,另一端直接接到总等电位接地线上。 3、设备电源接地 控制中心使用的工作电源应最少做第二、三极的防雷接地保护,在电源进入配电箱前装第二极电源保护器,在电源进入通讯设备前装第三极电源保护器,第 二、三极的电源保护接地地线直接接到总等电位铜排上。 4、静电接地 要得到较好的防静电效果,机房内地坪建议采用导电地板,导电地板以及被绝缘支撑的金属构件一起接到保护接地的辅助等电位铜排上。 5 、屏蔽接地 将机房内的所有金属门窗、控制箱、控制柜、机房所有设备的外壳及附近的

避雷工程施工方案设计

避雷工程施工方案 1、工艺流程 接地体→接地干线→引下线暗敷(支架、引下线明敷)→避雷带或均压环→避雷针(避雷网)。 2、接地体安装工艺 人工接地体(极)安装应符合以下规定: 1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。 2)垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。 3)接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。 4)当接地装置必须埋设在距建筑物出人口或人行道小于1m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度添置沥清层。其宽度应超过接地装置2m。 5)接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足 够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 3、采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不 同时,搭接长度以直径大的为准)。 3)镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 4、当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。 5、采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求: 1)对金属腐蚀性弱。 2)水溶性成分含量低。 6、所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌层。 7、人工接地体(极)安装 1)接地体的加工 根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。 为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土质很硬时,可将尖端加工成锥形,如选用角钢时,应采用不小于40×40×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。 2)挖沟 根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。 3)安装接地体(极) 沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上,打入地中,一般采用手锤打入,一人

防雷接地专项施工方案

防雷接地专项施工方案 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

**********防雷工程 防雷接地专项施工方案 编制单位:**********建筑工程有限责任公司 监理单位:**************有限公司 建设单位:*********有限公司 编制日期:2015年7月30日星期四

采用Φ12 ,长500mm的热镀锌圆钢作接闪杆,在屋顶拐角及突出部分设置。顶层飘窗顶应加装接闪器。 3、引下线:利用建筑物混凝土构造柱内两根Φ16以上主筋通长焊接作防雷引下线,其下端与接地体焊接,上端伸出天面与屋面避雷带焊接,要求各引下线在经过每层纵横梁及楼板时,与梁或板内二主筋进行焊接。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根12热镀锌圆钢,圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m,供雷电流卸流及与人工接地体连接用。

接地极做法:顶端距地,垂直向下引出40x4热镀锌扁钢(长度宜为),接地极间距为5m。有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结,从适当的地方引出两根直径大于 16mm的结构钢筋至局部等电位联结箱(LEB),局部等电位箱暗装,底边距地米。接地干线由变配电所MEB箱引出,经过地下一层由变配电所至各区域电管井的干线电缆桥架分别至各区域(强、弱)电间。电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。竖井内的接地干线其下端就近与基础接地网可靠连接。竖井距地水平敷设一圈40×4热镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢间应可靠焊接。

防雷施工方案 终 通用版

目录 1、工程概况 (1) 2、施工措施 (3) 3、施工工艺及技术措施 (5) 4. 施工进度计划 (9) 5.施工临时布置 (11) 6. 工程质量目标及保障措施 (11) 7. 安全及文明施工措施 (13) 8. 施工机械及主要材料进场计划 (15) 9. 施工人员组织 (16) 防雷工程施工方案 1、工程概况 工程名称:原曲仁矿棚户区改造项目二期田螺冲安置区配套公共设施之黄金村中心小学扩容提质工程 建设地址:韶关市浈江区新韶镇田螺冲原黄金村中心小学内 建设单位:韶关市市政建设工程管理处 设计单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司 监理单位:广东省建东工程监理有限公司 施工单位: 广东恒辉建设有限公司 1、工程特点:

本工程工期较紧张,而且施工处于多雨季节,必须做好基础排水措施。施工现场道路为临时道路,必须注意运输车辆行驶安全。 临时设施及办公用房均设在现场,钢筋加工制作根据每个建筑单体工程就近利用。 2、建筑概况 (1)新建教学综合楼、体育馆、生活用房、门卫室、变配电房、柴油发电机房、地下泵房及水池等,总建筑面积约15354平方米;其中,教学综合楼建筑层数地上五层,其中天面层为大部分为斜屋面,上盖琉璃瓦,建筑面积约10999平方米。生活用房层数为地上六层,天面女儿墙为斜面,上盖琉璃瓦,建筑面积1998㎡。体育馆屋顶采用钢结构屋面,单跨跨度超过39米。(2)建设200米标准塑胶环形6跑道运动场、篮球场、排球场、塑胶器械场地和游戏区等体育活动场地及给排水管网、供电管网、道路、绿化、校园园林景观小品、围墙、大门等附属设施。 1.2、编制依据 ●工程施工图纸 ●《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 ●《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 ●《建筑电气工程质量检验评定统一标准》GB50303-2011 ●《建筑物防雷》ICE61024 ●《建筑物、构筑物防雷设施安装》D562 ●《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—2006 1.3、工程范围 本建筑属于二类建筑物防雷及接地。

相关文档