目录
一、工程概况 (2)
二、施工布置(总体)及施工方案 (3)
三、施工进度计划及进度保证措施(进度、质量、成本、安全、文明施工)控制目标 (7)
四、劳动力、机械设备及检测设备投入计划 (9)
五、竣工验收 (28)
一、工程概况
从新建站A至老站B布放光缆,工程周期7天。具体情况如下:
1、新建站A
2、新建站A至线路施工点a,施工点a设置576芯光交箱,布放144芯光缆5km;新建架空
3、线路施工点a至线路施工点b,布放24芯光缆,利旧现有管道2km、现有杆路1km(需新建吊线);
4、线路施工点b至老站B,布放24芯光缆,新建杆路1km、新建直埋1km。
1.施工依据
1.1、按《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》YD5012-95要求。
作废
1.2、按《本地网通信线路验收规范》YD5051-97的有关规定。
作废
1.3、按《通信线路施工技术规范》的要求。作废
1.4、按《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规
定》YDJ44-89的要求。作废
1.5、根据指标文件的技术要求及建设方的要求。规范修改。规范
重新查阅
1.6、依据设计文件,会议纪要,工程文件。(前面)通用的放在
后面
2.编制原则
根据业主方提出的工程范围,工程数量和工期的要求,本着优化施工方案,合理配置,“精心组织,工艺一流,技术先进,质量优良,服务周到”,确保质量,
安全工期目标的原则,编制本工程的施工组织设计
3.施工范围
本工程的施工范围为:按要求完成施工图设计的全部工作内容。
4.工期安排
具体开工日期以业主方通知为准,工期为7天。
二、施工布置(总体)及施工方案
1、施工总体安排
整个工程分三个阶段实行。
第一阶段:施工准备阶段。
1)对本工程所需人、材、物资源进行配置,组建工程进场等事宜。
2)和相关单位协调,落实好施工场地,临时用地及用水用电方案。以
及施工队伍进场等事宜。
3)组织施工现场调查,复测管道径路和相关资料。
a)熟悉,审查设计图。
b)做好技术交底。
c)编制材料和设备供应计划并做好供应
d)落实施工场外的运输道路。
e)各工序和专业阶段性施工准备除做好上述工作外,还需落实已完
成工程保护措施。
f)施工准备工作就序,开工申请报告批准后晋行正式施工。其次是
材料的采购与管理。(甲供、乙供)采购与质量,材料补充。主要设备,
光缆,光端机,光纤(甲方)
1)材料按合同和设计要求进行采购。
2)我方采购的材料保证是符合招标文件和设计技术规范要求的优质产品。
3)我方采购的材料在到货前壹天通知业主方和监理单位与验收。
4)业主方对我方采购材料的质量确认,均不减轻我方对材料所负的质量责任。在项目实施中业主方代表或监理工程师均可视
需要进行抽查或送专业检验部门检验。
5)如经国家检测机构检验有一项技术指标不符合标准,业主可退回该材料,一切费用和损失由我方承担。
6)搬运:
第二阶段:施工阶段
在前期,对各项材料进行验证,水泥预制品制作等,每项工序均做好首段定标,统一工艺标准,得到有关方共同确认后,在开展该工序工作。
工程施工分四个组同时进行:
第一、二组:建设组,光交箱设置,新建杆路及吊线,直埋开挖及回填;
第三组:光缆敷设组负责光缆敷设;(建设和敷设合并)按敷设方式分组(架空、新建管道、杆路)
第四组:熔接及测试组,光缆熔接及测试,施工过程的质量检查等。
第三阶段:竣工检验阶段。
主要包括竣工资料整理,组织最终检验(自检),随时克服发现的问题,发出竣工验收申请报告等内容。
2、工程施工管理流程
工程施工管理工作流程图
3、与相关单位的施工配合
3.1与建设单位的配合
3.2与设计单位配合
3.3与监理单位配合
3.4与地方政府、市政单位的配合(具体分析)
(大型工程,具体分析)4、项目组织结构
4.1组建工程施工项目经理部
根据规模和技术特点,组建本公司通信线路建设项目部。(项目经理负责制)
(具体化,数量,实际结构)4.2项目部人员岗位职责
4.2.1项目经理职责
4.2.2项目总工程师职责
4.2.3技术管理员职责(专人)
4.2.4安全管理员职责(专人)
4.2.5质量管理员职责
4.2.6物资管理员职责(专人)
4.2.7协调员职责
4.2.8文档管理员职责(技术员兼职)
4.2.9施工队长职责
5、机械设备组织方案
施工人员及工程材料设备必须通过车辆交通进入施工现场,因此在施工工程中,必须作只好施工车辆的安排和调度,成立运输班,专门运输施工人员和运输工程材料。
同时工程施工的机械,如挖掘机,路面切割机等,必须随时待命,哪里需要调往哪里。
6、防止突发情况的措施
由于线路施工涉及单位多,可能会发生一些突发事情,因此,我们必须有应变能力来适应突发事件的发生,如合理安排组织人员,优化施工班组,高度集中调度,分散施工,灵活调配等措施,以争取时间,赢得工期。
三、施工进度计划及进度保证措施(进度、质量、成本、安全、文明施工)控制目标
1、工期目标:
本工程计划工期为7天
2、进度安排:
2.1施工进度安排
我们将合理组织劳力和配置施工机具设备,满足建设方对各施工阶段的节点安排,我们将根据业主要求随时对初步施工进度计划进行调整,完全达到工期目标。
2.2施工进度横道图
根据工程要求,将工程划分为各分项目,同步施工,比要求提前1天完成
新建杆路与直埋,合理安排,回填要及时()
3、施工进度保障措施
3.1 工期保证体系
充分发挥本公司技术力量雄厚,施工经验丰富,机具设备配置齐全先进的优势,高质量、高标准,严格按施工组织组织设计按期完成本工程施工任务。工期保证体系如下图:
解释、说明,具体
3.2工期保证具体措施
1)充分做好施工准备,中标后立即着手人、施工机具调配,设计图纸审核,设备材料订货、加工预制等准备工作,为按期开工创造条件。
2)利用各种手段和奖惩措施,充分发挥各级管理人员和施工作业人员的积极性,确保工期目标的实现。
3)优化施工组织,抽调优秀的技术人员和熟练工人,配备精良的设备和仪器仪表,进入本工程施工。
4)施工全过程应用网络技术对工期进行有效控制,合理安排作业顺序,随时调整施工力量,统筹安排各点、各工序施工。
4、应对施工工期安排中意外情况的措施
受自然灾害影响工期时,我们将对施工计划作相应调整,进一步段化施工组织和劳力配置,以确保总工期不变;
当受前期工程或外界干扰影响,我们项目部专职外联人员,提前与有关单位或当地政府有关部门等取得联系,得到他们的支持,妥善处
理好各种干扰影响,避免矛盾激化。
材料不能如期供货,我们采取积极催料、驻厂等料等措施,并及时调整供货安排与施工计划,见缝插针,材料一到,抓紧进货验证,集
中力量进行施工。
本工程现场施工队伍较多,交叉施工难免,很可能把自己的工作场所或工作面被其他施工队伍侵占或抢占,我们心须灵活机动,及时调
遣队伍,选择自己的工作面,化整为零,争取时间。(具体分析)
四、劳动力、机械设备及检测设备投入计划
1、劳力投入计划
1.1劳动力组织
1)根据本工程的施工规模,和我单位编制的工程施工方案,我们将优化配置劳动力,保证施工项目进度计划的实现。
2)必要时根据实际情况对劳动力计划进行调整,确保工程质量和工期。
3)临时劳务工尽可能使用当地劳力,这样做不但有利于当地发展,也有利于融洽与当地政府、群众的关系,创造良好施工外部环境。
4)劳务工、合同工经过安全教育和必要的岗位培训,考试合格后方可上岗。
1.2 劳动力的安排
根据工程要求,本工程投入管理人员工1人,技术人员1人,技工10人,普工130人。(总人数20个人)
劳动力配置计划表
具体情况分析
方式不同
2、机械设备及检测设备投入计划
2、施工组织方案及需要人员
2.1、路由复测
1)复测组织
a)技术负责人,针对该项目规模,安排6个复测队划段同时进行
复测;每个复测队由2个技工,1个普工组成。
b)将设计图纸复印按段复印,分配给6个复测队长手中。
c)依据“路由复测施工方法”施工,参照图纸,对路由进行复测、划
线、定位。对与设计图纸不相符合的地方进行详细、反复考察,并提出
合理可行的方案。详细内容见“复测的主要任务”。
d)在复测的过程中,定位材料分屯点。
2.2、器材的组织
1)光缆
a)到现场后,由我方材料员会同现场监理及业主,按第二部分工序
所列方法对光缆进行数量、包装等认可,然后立即向公司申请单盘测试。
b)检测组织光缆单盘测试
g)在确定开工时,由工具保管员将检测器材进行保养、调较,以确
保检测器材的正常使用。
h)光缆运到现场收后,立即指派2名熟练测试人员到现场检测。
i)在光缆屯放点空出一块测量场地。
j)对参加测量的人员进行技术交底,以统一认识、统一方法。
k)凡经过检验的光缆、器材,由测试员进行记录,并在缆盘上标明:盘号、外端端别、长度、程式(指埋式、管道、架空、水下等)以及使用
段落等(配盘后补上),交由公司资料签收保管。
l)检验合格后,测试员将单盘光缆及时恢复包装,包括光缆端头的密封处理、固定光缆端头、缆盘护板重新钉好,并将缆盘置于妥善位置,
注意光缆安全。
m)对经检验发现不符合设计要求的光缆、器材应登记上报,不得随意在工程中使用。
n)检测结果须得到项目经理及相关负责人认可,对有问题迹象的,反复核查检测,保证光缆的合格,为施工提供前提保障。(光缆测试)2.3、线路、管道等施工的组织
1)直埋光缆(施工要求)
施工队分段同时进行开挖。此阶段施工过程中,计划每个施工队保证有技工1个,普工15人。个别段落若施工难度较大,则视情况另行加派普工15-25人。
各队设施工队长1名,质量安全协管员1名,由项目经理直接领导,监督直埋沟路由方向是否正确、沟深是否达到要求。沟深须达到下表要求:
干线光缆埋深表
敷设地段及土质埋深(m)
普通土、硬土≥1.2
砂砾土、半石质、风化石≥1.0
全石质、流砂≥0.8
市郊、村镇≥1.2
市区人行道≥1.0
公路边沟:石质(坚石、软石)边沟设计深度以下
敷设地段及土质埋深(m)
0.4
公路边沟:其它土质边沟设计深度以下
0.8
公路路肩≥0.8
穿越铁路(距路面基)、公路(距路面基)≥1.2
沟渠、水塘≥1.2
河流按水底光缆要求注1、边沟设计深度为公路或城建管理部门要求深度。
注2、石质、半石质地段应在边沟底和光缆上方各铺100mm厚细土和沙土,此时可将沟深视为光缆的深度。
在挖掘沟(坑)施工时,如发现有埋藏物,特别是文物、古墓等必须立即停止施工,负责保护现场,且与有关部门联系,在未得到妥善解决之前,严禁在该地段内继续工作。同时,在开挖直埋沟时,须注意直埋光缆与其他建筑物间最小净距要求,见下表:
名称
平行时
(m)
交越时
(m)
通信管道边线(不包括人手孔)0.750.25非同沟的直埋光、电缆0.50.25埋设电力电缆(35Kv以下)0.50.5埋设电力电缆(35Kv以上)20.5给水管(管径小于30Cm)0.50.5给水管(管径30Cm~50Cm)10.5给水管(管径大于50Cm) 1.50.5
高压油管、天然气管100.5
热力、排水管10.5
燃气管(压力小于300KPa)10.5
燃气管(压力300KPa~800KPa)20.5
排水沟0.80.5
房屋建筑红线或基础1
树木(市内、村镇大树、果树、行道树)0.75
树木(市外大树)2
水井、坟墓3
粪坑、积肥池、沼气池3
架空杆路及拉线 1.5
注:1、直埋光缆采用钢管保护时,与水管、煤气管、石油管交越时经距可降低为0.15m。
2、对于杆路、拉线、孤立大树和高耸建筑,还应考虑防雷要求。
3、穿越埋深与光缆相近的各种地下管线时,光缆宜在管线下方通过。
落实到具体情况,具体施工环境(放到施工方案,具体化)
如需爆破时,严密组织,检查爆破区确实无人后再发出爆破信号,爆破人员持证上岗。
2.4、敷设直埋光缆
1)敷设直埋光缆的人员组织
安排施工队分段同时进行光缆敷设(在此要求配盘要精确合理)。此阶段施工过程中,计划每个施工队保证有技工10个,普工20人。个别段落若施工难度较大,则视情况另行加派普工10-20人。
2)干线光缆敷设安装的最小曲率半径应下表规定。
注:表中D为光缆外经
具体到本工程,具体类型。
3)敷设方法按敷设光缆工序施工方法进行施工。
4)直埋光缆保护及其他注意事项:
a)机械牵引时,应采用地滑轮;
b)人工抬放时,光缆不应出现小于规定曲率半径的弯曲以及拖地、
牵引过紧等现象;
c)光缆必须平放于沟底,不得腾空和拱起;
d)光缆敷设或按设计要求的措施处理;
e)布放过程中或布放后,应及时检查光缆外皮,如有破损应立即修
复;直埋光缆敷设后应检查光缆护层对地绝缘电阻。
f)光缆中光纤及铜导线必须经检查确认符合质量验收标准后,方可
全沟回土。
2.5、布放排流线
1)按布放排流线工序施工方法进行施工。
2)六个施工队分段同时进行各自的排流线布放,做好对接工作(在此也要求配盘要精确合理)。此阶段施工过程中,计划每个施工队保证有技工10个,普工20人。个别段落若施工难度较大,则视情况另行加派普工10-20人。
3)排流线布放应注意的方面:
光缆线路的防雷措施,必须按设计规定处理。采用防雷排流线时,应在光缆上方30厘米处敷设单根或双根排流线;当回填土后故又挖出光缆重新敷设时,必须严格检查排流线是否位于光缆上方,严禁出现颠倒现象。(具体分析)野外2.6、回填
1)严格按回填工序方法进行回填。具体操作顺序,操作流程
2)回填采用2个技工监督15个普工,同时进行回填。
3)回填应达到相关规定及要求。
2.7、接头坑
1)由熟练技工带5名普工一组进行施工
2)视工程实际情况定位接头坑位置,在配盘精确无差异的情况下,可在开挖直埋沟的同时进行。
3)接头坑规格应符合设计规定的要求。规格见下图:
2.8、埋设标石(太复杂)
1)按工序及相关规定进行施工。
2)注意事项:
下列地点应埋设光缆标石
a)光缆接头、转弯点、预留处。
b)适于气流法敷设的长途塑料管的开断点及接续点。
c)穿越障碍物或直线段落较长,利用前后两个表示或其它参照物寻找光缆有困难的地方。
d)装有监测标石的地点及敷设防雷线、同沟敷设光缆的地点。直埋光缆的接头处应设监测标石;此时可不设普通标石。
e)需要埋设标石的其它地点。
f)利用固定的标志来表示光缆的位置时,可不埋设标石。
光缆标石的埋设要求:
a)光缆标石宜设在光缆的上方。
b)接头处的标石,埋设在光缆线路的路由上。
c)转弯处的标石,埋设在光缆线路的转弯处的交点上。
d)标石应埋设在不易变迁,不影响交通与沟耕作的位置。如埋设位置不易选择,可在附近增设辅助标记,以三角定标方式定光缆位置。
e)标石间的直线距离不大于100米,标石应位置准确、埋设正直、齐全完整、编写正确、字迹清楚,并符合下列规定:标石规格、埋深、字体大小和内容等符合省公司要求。标石尽量埋在不易变迁的位置上。直线标石埋在直埋线路的正上方,面向传输方向,当线路沿公路敷设且其间距较近时,可面向公路;接头处的标石埋在直线线路上,面向接头;转角处的标石埋在线路转角的交点上,面向内角;预留标石埋设在预留处的直线线路上,面向预留;地下障碍物标石面向始端。
f)标石的编号以一个中继段为独立编号单位。编号顺序自A端至B端,或按设计文件、竣工资料的规定。
2.10、新建杆路
1)立电杆
a)参照“新建杆路施工工序”进行施工。
b)每新立一根电杆,配置技工2名,普工5名,如遇难度较大的
情况,可视情况再调派1-5人。
c)注意事项:
o)挖洞注意事项:杆洞形状应便于立杆,要求洞壁垂直,不得擅自迁移洞位;。
p)立杆应注意事项
立杆时须严密组织,统一指挥,分工负责,密切协作,确保安全。
竖立电杆时,应使用杆叉支撑,不得利用铁锹或其他工具;在较陡的山坡或沟旁竖立电杆时,应用绳子捆绑电杆,派人在上坡拉住或固定在可利用的地物上,以防电杆由坡上滚下。
在城镇竖立电杆时,非施工人员不得进入作业区,以防发生危险。
在农作物地段竖立电杆时,立杆人员应尽可能缩小作业面,以防过多损坏农作物。具体分析
2)装设拉线(或撑杆)
a)参照“装设拉线(或撑杆)施工工序”进行施工。
b)每新装设一条拉线(或撑杆),配置技工1名,普工3名,如遇
难度较大的情况,可视情况再调派1-3人。
c)注意事项:
q)架空光缆线路所用的拉线通常用来稳固抗风杆、防凌杆、角杆、坡度杆及长杆档电杆、终端杆等。
r)拉线和地锚的装设,架空光缆线路的拉线一般采用镀锌钢绞线,拉线程式及装高方法应以设计方案为准。
s)拉线与杆的结合方法,拉线与木杆和钢筋混凝土电杆的结合方法有捆扎法(即自缠法)或抱箍法。
捆扎法为拉线在木杆或水泥杆自绕一圈与电杆结合的方法。
抱箍法为拉线用拉线抱箍与电杆结合的方法。
t)拉线的中把与地锚连接处应按拉线程式装高拉线衬环,以保证拉线的回折有适当的弯曲半径。
7/2.2及7/2.6拉线装高三股拉线衬环。
7/3.0拉线应装高五股拉线衬环。
u)与强电线路接近的电杆,拉线中间需加绝缘子。绝缘子距地面的垂直高度应大于2cm。
v)拉线地锚的埋设不得偏斜。地锚拉盘(横木)应与拉线垂直,地锚在地面上10cm及地面下50cm应涂防腐油。在易腐蚀的地方、地锚的地下部分应用防腐油浸透的麻布条缠扎。拉线地锚的出土斜槽应与拉线上把成直线,不得有扛、顶现象。
w)撑杆的使用:因地形限制无法装设拉线时,可改装撑杆,以平衡光缆线路的张力和合力。
3)架设架空吊线
a)参照“架设架空吊线施工工序”进行施工。
b)每架设一盘吊线,配置技工10名,普工20名,如遇难度较大