文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 史图尔兹模块式水地源热泵机组安装说明

史图尔兹模块式水地源热泵机组安装说明

安装说明
1、水泵宜安装在机组的回水侧,当机组与辅助电加热串联使用时,则水泵宜位于辅助电加热的入口侧;当水泵的出水压力高于机组的承受压力时,应将水泵安装在机组的出水侧。
2、采用闭式回路水系统时,机组回水处应安装膨胀水箱的位置比水系统管路最高点处至少高出1米以上,膨胀水箱出口不得装设逆止阀以免水管泄露或爆裂;
3、为避免空气滞留在水系统中,所有水管路局部高点处应设有自动排气阀,且水平走向的水管必须向1/250倾斜度施工;
4、在机组的回水侧须安装合适的水过滤器,一般选60目以上,水系统管路安装前应除锈、冲洗干净。机组投入运行之前应始终保持清洁;
5、水管路中必须设置水流量开关,其开关量应可靠地输入到机组的控制系统中,以便在水流量不足或不流动的情况下及时对机组进行保护;
6、机组进出口水处宜装温度计和压力表,以便日常运转中的检查;
7、机组若使用在水质较差的地区时,应定期进行水质测试,必要时应对水质进行处理,确保使用效果;
8、机组进、出水管及阀门必须合理保温,室外部分应加保护壳,即可避免能量的损失、凝露现象对建筑结构产生不良影响,又可预防冬季空调水系统的冻结;
9、两台以上机组同时使用水管路必须按同程式配置;
10、冬季机组长时间(数天)不适用时应将水管路中的水全部排除,以免管路冻坏;
11、本公司产品按闭式水系统设计的,若应用在水质较差的开式环境中会造成机组能力损失,特殊情况下应用请与本公司联系;
注意:
地理管系统制热时蒸发器出水温度<3℃时,地下循环水系统必须添加防冻液(乙二醇),根据最低出水温度确定防冻液浓度比例,系统投入使用后应定期检查溶液的浓度,浓度下降后须补充防冻液。