文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 线路故障排查和故障定位方法及措施(光、电缆)全解

线路故障排查和故障定位方法及措施(光、电缆)全解

线路故障排查和故障定位方法及措施(光、电缆)全解
线路故障排查和故障定位方法及措施(光、电缆)全解

1.光缆线路故障排查和故障定位方法及措施

1.1光缆线路故障的分类

根据故障光缆光纤阻断情况,可将故障类型分为光缆全断、部分束管中断、单束管中的部分光纤中断三种。

(1)光缆全断

如果现场两侧有预留,采取集中预留,增加一个接头的方式处理;

故障点附近有接头并且现场有足够的预留,采取拉预留,利用原接头的方式处理;

故障点附近既无预留、又无接头,宜采用续缆的方式解决。

(2)光缆中的部分束管中断

其修复以不影响其他在用光纤为前提,推荐采用开天窗接续方法进行故障光纤修复。

(3)单束管中的部分光纤中断

其修复以不影响其他在用光纤为前提,推荐采用开天窗接续方法进行故障光纤修复。

1.2造成光缆线路故障的原因分析

引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。

1.2.1外力因素引发的线路故障

(1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否在人手井内受损,并双向测试中断光缆。

(2)车辆挂断:处理车挂故障时,应首先对故障点光缆进行双方向测试,确认光缆阻断处数,然后再有针对性地处理。

(3)枪击:这类故障一般不会使所有光纤中断,而是部分光缆部位或光纤损坏,但这类故障查找起来比较困难。

1.2.2自然灾害原因造成的线路故障

鼠咬与鸟啄、火灾、洪水、大风、冰凌、雷击、电击。

1.2.3光纤自身原因造成的线路故障

(1)自然断纤:由于光纤是由玻璃、塑料纤维拉制而成,比较脆弱,随着时间的推移会产生静态疲劳,光纤逐渐老化导致自然断纤。或者是接头盒进水,导致光纤损耗增大,甚至发生断纤。

(2)环境温度的影响:温度过低会导致接头盒内进水结冰,光缆护套纵向收缩,对光

纤施加压力产生微弯使衰减增大或光纤中断。温度过高,又容易使光缆护套及其他保护材料损坏影响光纤特性。

1.2.4人为因素引发的线路故障

(1)工障:技术人员在维修、安装和其他活动中引起的人为故障。例如,在光纤接续时,光纤被划伤、光纤弯曲半径太小;在割接光缆时错误地切断正在运行的光缆;光纤接续时接续不牢、接头盒封装时加强芯固定不紧等造成的断纤。

(2)偷盗:犯罪分子盗割光缆,造成光缆阻断。

(3)破坏:人为蓄意破坏,造成光缆阻断。

1.3故障处理原则

以优先代通在用系统为目的,以压缩故障历时为根本,不分白天黑夜、不分天气好坏、不分维护界限,用最快的方法临时抢通在用传输系统。

故障处理的总原则是:先抢通,后修复;先核心,后边缘;先本端,后对端;先网内,后网外,分故障等级进行处理。当两个以上的故障同时发生时,对重大故障予以优先处理。线路障碍未排除之前,查修不得中止。

1.4制定线路应急调度预案

制定应急调度方案之前,应对所有光缆线路的系统开放情况进行一次认真摸底,根据同缆、同路由光纤资源情况,合理地制定出光纤抢、代通方案。

应急抢、代通方案应根据电路开放和纤芯占用情况适时修订、更新,保持方案与实际开放情况的吻合,确保应急预案的可行性。

应急调度预案的内容应包括参与的人员、领导组织、具体的措施和详细的电路调度方案。

1.5光缆线路故障修复流程

1.5.1故障修复流程图

光缆线路故障抢修的一般程序流程图

1.5.2故障发生后的处理,不同类型的线路故障,处理的侧重点不同

(1)同路由有光缆可代通的全阻故障。机房值班人员应该在第一时间按照应急预案,

用其他良好的纤芯代通阻断光纤上的业务,然后再尽快修复故障光纤。

(2)没有光纤可代通的全阻故障,按照应急预案实施抢代通或障碍点的直接修复进行,抢代通或修复时应遵循“先重要电路、后次要电路”的原则。

(3)光缆出现非全阻,有剩余光纤可用。用空余纤芯或同路由其他光缆代通故障纤芯上的业务。如果故障纤芯较多,空余纤芯不够,又没有其他同路由光缆,可牺牲次要电路代通重要电路,然后采用不中断电路的方法对故障纤芯进行修复。

(4)光缆出现非全阻,无剩余光纤或同路由光缆。如果阻断的光纤开设的是重要电路,应用其他非重要电路光纤代通阻断光纤,用不中断割接的方法对故障纤芯进行紧急修复。

(5)传输质量不稳定,系统时好时坏。如果有可代通的空余纤芯或其他同路由光缆,可将该光纤上的业务调到其他光纤。查明传输质量下降的原因,有针对性地进行处理。

常见故障现象及可能原因分析

1.5.3故障定位

1.5.3.1距离判断

当机房判定故障是光缆线路故障时,线路维护部门应尽快在机房对故障光缆线路进行测试,用OTDR测试判定线路故障点的位置。

1.5.3.2可能原因估计

根据OTDR测试显示曲线情况,初步判断故障原因,有针对性地进行故障处理。

根据故障分析,非外力导致的光缆故障,接头盒内出现问题的情况比较多,导致接头盒内断纤或衰减增大的原因分为以下几种情况:

(1)容纤盘内光纤松动,导致光纤弹起在容纤盘边缘或盘上螺丝处被挤压,严重时会

压伤、压断光纤。

(2)接头盒内的余纤在盘放收容时出现局部弯曲半径过小或光纤扭绞严重,产生较大的弯曲损耗和静态疲劳,在1310nm波长测试变化不明显,1550nm波长测试接头损耗显著增大。

(3)制作光纤端面时,裸光纤太长或者热缩保护管加热时光纤保护位置不当,造成一部分裸光纤在保护管之外,接头盒受外力作用时引起裸光纤断裂。

(4)剥除涂覆层时裸光纤受伤,长时间后损伤扩大,接头损耗随着增加,严重时会造成断纤。

(5)接头盒进水,冬季结冰导致光纤损耗增大,甚至发生断纤。

1.5.3.3查找光缆线路故障点的具体位置

当遇到自然灾害或外界施工等明显外力造成光缆线路阻断时,查修人员根据测试人员提供的故障现象和大致故障地段,沿光缆线路路由认真巡查,一般比较容易找到故障地点。如非上述情况,巡查人员就不容易从路由上的异常现象找到故障地点。这时,必须根据OTDR 测出的故障点到测试端的距离,与原始测试资料进行核对,查出故障点是在哪两个标石(或哪两个接头)之间,通过必要的换算后,找到故障点的具体位置。如有条件,可以进行双向测试,更有利于准确判断故障点的具体位置。

1.5.3.4影响光缆线路障碍点准确判断的主要原因

(1)OTDR存在固有偏差

OTDR固有偏差主要反映在距离分辨率上,不同的测试距离偏差不同,在150 km测试范围时,测试误差达±40m。

(2)测试仪表操作不当产生的误差

在光缆故障定位测试时,OTDR使用的正确性与障碍测试的准确性直接相关。例如仪表参数设定不当或游标设置不准等因素都将导致测试结果的误差。

(3)计算误差

OTDR测出的故障点距离只能是光纤的长度,不能直接得到光缆的皮长及测试点到障碍点的地面距离,必须通过计算才能求得,而在计算中由于取值不可能与实际完全相符或对所使用光缆的绞缩率不清楚,也会产生一定的误差。

(4)光缆线路竣工资料不准确造成的误差

由于在线路施工中没有注意积累资料或记录的资料可信度较低,都使得线路竣工资料与

实际不相符,依据这样的资料,不可能准确地测定出障碍点。

譬如,光缆接续时接头盒内余纤的盘留长度、各种特殊点的光缆盘留长度以及光缆随地形的起伏变化等,这些因素的准确性直接影响着障碍点的定位精度。

1.5.3.5提高光缆线路故障定位准确性的方法

(1)正确、熟练掌握仪表的使用方法

准确设置OTDR的参数,选择适当的测试范围档,应用仪表的放大功能,将游标准确放置于相应的拐点上,如故障点的拐点、光纤始端点和光纤末端拐点,这样就可得到比较准确的测试结果。

(2)建立准确、完整的原始资料

准确、完整的光缆线路资料是障碍测量、判定的基本依据。因此,必须重视线路资料的收集、整理和核对工作,建立起真实、可信和完整的线路资料。

(3)建立准确的线路路由资料,包括标石(杆号)――纤长(缆长)对照表(参照附录),“光纤长度累计”及“光纤衰减”记录,在建立“光纤长度累计”资料时,应从两端分别测出端站至各接头的距离,为了测试结果准确,测试时可根据情况采用过渡光纤。随工验收人员收集记录各种预留长度,登记得越仔细,障碍判定的误差就越小。

(4)建立完整、准确的线路资料

建立线路资料不仅包括线路施工中的许多数据、竣工技术文件、图纸、测试记录和中继段光纤后向散射信号曲线图片等,还应保留光缆出厂时厂家提供的光缆及光纤的一些原始数据资料(如光缆的绞缩率、光纤的折射率等),这些资料是日后障碍测试时的基础和对比依据。

(5)进行正确的换算

要准确判断故障点位置,还必须把测试的光纤长度换算为测试端(或某接头点)至故障点的地面长度。

测试端到故障点的地面长度可由下式计算(长度单位为m):

(6)保持障碍测试与资料上测试条件的一致性

故障测试时应尽量保持测试仪表的信号、操作方法及仪表参数设置的一致性。因为光学仪表十分精密,如果有差异,就会直接影响到测试的准确度,从而导致两次测试本身的差异,使得测试结果没有可比性。

(7)灵活测试,综合分析

一般情况下,可在光缆线路两端进行双向故障测试,并结合原始资料,计算出故障点的

位置。再将两个方向的测试和计算结果进行综合分析、比较,以使故障点的具体位置的判断更加准确。当障碍点附近路由上没有明显特点,具体障碍点现场无法确定时,也可采用在就近接头处测量等方法,或者在初步测试的障碍点处开挖,端站的测试仪表处于实时测量状态,随时发现曲线的变化,从而找到准确的光纤故障点。

1.5.4抢修准备

线路维护单位接到故障通知后,应迅速将抢修工具、仪表及器材等装车出发,同时通知相关维护线务员到附近地段查找原因、故障点。光缆线路抢修准备时间应按规定执行。

1.5.5建立通信联络系统

抢修人员到达故障点后,应立即与传输机房建立起通信联络系统。

1.5.6抢修的组织和指挥

光缆线路故障的抢修由机务部门作为业务领导,在抢修期间密切关注现场的抢修情况,做好配合工作,抢修现场由光缆线路维护单位的领导担任指挥。

在测试故障点的同时,抢修现场应指定专人(一般为光缆线务员)组织开挖人员待命,并安排好后勤服务工作。

1.5.7光缆线路的抢修

当找到故障点后,一般应使用应急光缆或其他应急措施,首先将主用光纤通道抢通,迅速恢复通信。观察分析现场情况,做好记录,必要时进行拍照,报告公安机关。

1.5.8业务恢复

现场光缆抢修完毕后,应及时通知机房进行测试,验证可用后,尽快恢复通信。

1.5.9抢修后的现场处理

在抢修工作结束后,清点工具、器材,整理测试数据,填写有关登记,对现场进行处理,并留守一定数量的人员,保护抢代通现场。

1.5.10线路资料更新

修复工作结束后,整理测试数据,填写有关表格,及时更新线路资料,总结抢修情况,报告上级主管部门。

1.6光缆故障判断和处理时应该注意的事项

1.6.1故障查修时需要注意的事项

(1)当省界或两维护单位交界处的长途光缆线路发生故障时,相邻的两个维护单位应同时出查、进行抢修。

(2)各级光缆线路维护单位应准确掌握所属光缆线路资料。熟练掌握光缆线路障碍点的测试方法,能准确地分析确定障碍点的位置。经常保持一定的抢修力量,并熟练掌握线路抢修作业程序和抢代通器材的使用。

(3)光缆维护人员应熟悉光缆线路资料,熟练掌握线路抢修作业程序、障碍测试方法和光缆接续技术,加强抢修车辆管理,随时做好抢修准备。

抢修用专用器材、工具、仪表、机具以及交通车辆,必须相对集中,并列出清单,随时做好准备,一般不得外借和挪用。

1.6.2处理过程中需要注意的事项

(1)光缆线路抢修过程中,应注意仪表、器材的操作使用安全,进行光纤故障测试前,被测光纤与对端的光端机断开物理连接。

(2)故障一旦排除并经严格测试合格后,立即通知机务部门对光缆的传输质量进行验证,尽快恢复通信。

(3)认真做好故障查修记录。故障排除后,线路维护部门应按照相关规定及时组织相关人员对故障的原因进行分析,整理技术资料并上报。总结经验教训,提出改进措施。

(4)介入或更换光缆时,应采用与故障光缆同一厂家同一型号的光缆,并要尽可能减少光缆接头和尽量减少光纤接续损耗。处理故障中所介入或更换的光缆,其长度一般应不小于200m,且尽可能采用同一厂家、同一型号的光缆,单模光纤的平均接头损耗应不大于0.2dB/个。故障处理后和迁改后光缆的弯曲半径应不小于15倍缆径。

2.电缆线路故障排查和故障定位方法及措施

2.1电缆障碍产生的原因及分类

(1)电缆本身的障碍

电缆在生产过程中因扭距、绝缘材料结构不均匀而引起的串音、杂音。产品质量检验不严格,个别线对造成地气、断线、混线等。

(2)施工过程中造成的障碍

在施工过程中,由于电缆接头处理不当等造成的电缆芯线障碍。

(3)外界影响造成的障碍

①施工影响。

②电击和雷击。

③鸟啄、鼠咬、白蚁啃咬等。

④灾害影响。

⑤人为损伤。

2.2电缆障碍修复要求与方法

(1)尽快地恢复通话

当电缆发生障碍时应以“尽快地恢复通话”为原则,对于重要用户必须采取适当的措施,先恢复通话。同时发生几种障碍时,应先抢修重要的和影响较多用户的电缆。

(2)排除电缆障碍的几项规定

①障碍点芯线的绝缘物烧伤或芯线变色过多或过长时,应采取改接一段电缆。如果个别线对不良时,可以只改接部分芯线。

②电缆浸水后,在没有更好的办法之前,浸水段落应予以更换。

③不能因为修理障碍而产生新的反接、差接、交接、地气等障碍。同时在接续、封合以及建筑或安装上都要符合规格要求,更不得降低绝缘电阻,必须经测量室测好后才能封合。(3)查找电缆障碍的方法

查找电缆障碍时,应先测定全部障碍线对并确定障碍的性质。然后根据线序的分布情况及配线表分析障碍段落,再用仪器测试、直接观察、充气检查电缆护套等方法确定障碍点。一般不得使用缩短障碍区间而大量拆接头或开天窗的方法确定障碍点。

2.3故障修复措施-电缆线路改(割)接

2.3.1改(割)接基本原则

通信线路的改(割)接是重要的施工项目,属于时间要求紧、质量要求高、技术性强的线路工程。基本原则:

(1)施工人员必须掌握设计要求,摸清新旧设备情况,研究确定安全、迅速、高质量的施工步骤和方法。

(2)施工以不影响用户通话为原则,在改接用户线之前,须事先和有关方面联系,为确保其通讯不阻断,必要时应确定改线时间,按时进行改线。

(3)对专线、中继线、复用设备线对、数字传输线对及重要用户线对割接改线时,不得任意将a、b线颠倒,并要采用复接改线法,以避免通信中断。在对号时需串一个1~2uF的电容。

(4)测量室及局外的改线点,必须相互配合,以免发生接错等障碍事故。

(5)对所设置的新电缆及设备,须经严格的检验测试及验收,完全符合技术标准要求后,方可进行改接。

(6)电缆线路工程竣工验收工作必须执行部颁《邮电基本建设竣工验收办法》的规定。(7)在MDF上所布放的聚氯乙烯(0.5mm×2)跳线,线间不得有接头。

(8)不得同时在同一条电缆上设立多处改线点,尽量减少临时措施,以避免发生因改线施工造成的人为障碍。

2.3.2改(割)接的基本方法

2.3.2.1局内跳线改接

(1)环路改接法

新旧纵列与横列构成环路如图6-3所示。改线时先上好新纵列保安器,使局外新旧电缆或分线设备成环路,听一对改一对。测试无误后,再正式绕接跳线并拆除旧跳线。如下图所示。

(2)直接改接法:

如下图6-4所示,先布放好新跳线位置,并连接好新纵列,上好保安器。改线时,与局外配合同时改动,横列上切断旧跳线,改连新跳线。这种方法只适用于少量普通用户线对。

图6-4直接改接法

2.3.2.2局外电缆芯线改接

(1)切断改接法

将新电缆布放到两处改接点,新、旧电缆对好号后,切断一对改接一对,短时间地给用户阻断通话。采用这种方法时,新旧芯线对号必须准确,改线各点要密切配合,同时改接。此种方法改接,适用一般的用户。

(2)扣式接线子复接改接法

见图6-5所示,将新电缆布放到改接点,新旧电缆对好号后,先利用HJK4或HJK5扣式接线子进行搭接,然后再剪断要拆除的旧电缆芯线。此种方法适用于较小对数电缆的改接,特别适用于个别重要用户的改接

(3)模块式接线子复接改接法

模块复接割接方法复接时不影响用户通话,不影响业务发展(装机),割接时障碍极少,安全可靠。此种方法适用于大对数电缆的割接。

割接的步骤如下:

①电缆的对号

A. 在复接点有原有电缆(塑缆)接头对号的要求:

a. 在原接口处与旧电缆局方竖列线序(或交接箱端子板线序)对号(应用感应对号器对号或利用模块测试孔对号,不得损伤芯线绝缘层)。

b. 在原接线模块上写有线序号的也应复对号。

c. 对旧号时,竖列线序号(或交接箱端子板线序)与模块出线色谱一致时可在模块上写好线序,以便复接用(如模块上已有线序号时,只做好复对号的标记),可不作临时编线。

d. 竖列线序号与模块线序不一致时,可采用临时编线(编篦子)的方法。

B. 在复接点没有原有电缆(塑缆)接头时的(塑缆)对号要求

a. 在复接点的旧电缆处把电缆开长1.3m,剥去电缆外护套,将旧电缆的将被拆除端余弯向复接点处拉过约80cm,使电缆芯线成U形弯。如图6-6所示。

b. 对旧号采用临时编线的方法(编篦子),以一个基本单位(25对)一编,同时挂标牌写明线序号。

C. 根据设计对新电缆进行对号。

注:若对一条旧电缆中的一部分进行更换,则应在两割接点都应与旧电缆局方竖列线序(或交接箱端子板线序)进行对号。

②安装好模块机。

③进行复接:

第一步:在接线头耐压底板上装好接线模块的底座(深黄色),按色谱放入新电缆的线对(注意A线在左,B线在右),用检查梳检查有无放错线位的。

第二步:装好接线模块的本体(带刀片的),深黄色在下、乳白色在上,放入旧电缆利旧端的线对,用检查梳检查有无放错线位的。

第三步:在用户方向的线对上装好复接模块(蓝色朝下,乳白色朝上),再放入旧电缆拆除端的线对,用检查梳检查有无放错线位的,最后装好接线模块的上盖(乳白色)。

第四步:装好手压泵头,位置端正,关紧泵气阀,手握泵柄下压数次至听到二次声音,将切断的余下线头轻轻拉下,拉开泵气阀拆去泵头。在模块上写线序号,便完成了25对基本单位的复接。

按照以上四步,将所有的线对全部复接后再进行套管的封合。

④待所有的割接工作完成后,再拆除旧电缆。

其步骤为:

第一步:打开接头套管。

第二步:使用模块开启钳,将复接模块的上盖开启,把要拆除的旧电缆线对从卡接刀片中拆下,拆除复接模块,再将模块上盖盖好,用手压钳压紧。重复此步动作,直至将所有复接模块拆完。

第三步:拆除旧电缆,将接头重新封合好

2.3.2.3局外分线盒(箱)内移改皮线

(1)剪断移改

当用户无通话时,自旧分线盒(箱)拆下皮线,连在新分线盒(箱)内。

(2)复接后移改。如图所示。

(3)爬杆皮线采用装新拆旧的更换方法改接。

2.3.2.4调区改线

(1)新建配线区

以环路改接为主。

①调查现场用户分布情况,确定改入分线设备位置(不能任意改变用户号码)。绘填配线表和改线簿。

②布放跳线,一端在纵列端子上绕接,另一端引至横列前,导线临时绕接在端子上,然后新旧纵列对号核对无误。

③局外改连用户引入线时,通知局内在新列上上好保安器,通话或听测,确定无误即改下线。

④局外每改完一个分线盒(箱),应通知测量员拆旧列保安器,叫测用户,测好后即可拆除旧跳线,正式绕接新跳线。

(2)调改线序换电缆

①更换分线盒(箱)

●把旧分线盒(箱)拆离原位并临时吊在钢线上或电杆上,装钉新分线盒(箱)并对号编线。

●拆旧接口,至局内(交接箱)对号核对原芯线。如果扩大线序,应对出设计编排的新线序。

●按对好的线序顺序改接,当改接使用线对时,局内跳线(交接箱跳线)、接口内的芯线、引入线同时改动。全部改完通知测量台测试,测试后才能封焊。

②更换配线电缆

●调查现场用户下线分布情况,填制配线表及改线簿。

●根据调查的结果,在新架设的电缆上编排线序和安装分线盒(箱)并进行一次绝缘及气压试验,符合要求才能与旧电缆改接。

●在旧电缆改线点开接口,至局(或交接箱)对号编线。

●分线盒(箱)的线序不变时,接口与引入线同时改线。

●分线盒(箱)的线序有变动时,必须由局内列上(或交接箱端子)、接口及分线盒(箱)三处同时改线。有时在接口内先临时复接上,然后再改跳线及下线,以减少影响通话时间2.3.2.5新旧局割接

(1)环路割接方法

①如果旧电缆离新局较远,则应设联络电缆(或通过中继光缆)调线。

如下图所示,首先布放好联络电缆,将塑料芯线头绕缠在纵列端子板上,然后在改接点改接电缆。待开通时,拔掉旧局纵列上的保安器,去掉新局横列上的绝缘片。若无障碍可拆除联络电缆。

②如果旧电缆距离新局很近,可以不设联络电缆。一般施工步骤如下:

●按图下所示,布设好临时电缆和临时列,把使用的线对连好跳线。在新局的横列上嵌入绝缘片,纵列上好保安器。

●剥开新旧电缆至局内对号编线。

●在两改接点同时进行改接(应当注意新旧电缆芯线头不得有混线、地气现象)。

●开通时,新局横列拆绝缘片,旧局拔除保安器,若无障碍即可拆除临时设备。

(2)临时复接割接方法

此种割接方法是应用较广泛的割接方法之一。如图6-10所示,由新局引出电缆与旧电缆进行临时复接。开通时,新局拆绝缘片,旧局嵌入绝缘片(或拉电闸)。开通后若无障碍便可排除复接线作正式接续,并拆除不用的设备。

割接步骤:

①将新旧分线设备的有关端子复接。

②拆下旧分线设备的用户皮线,改由新设备引入。

③新局内布好跳线,上好保安器,但其横列应嵌入绝缘片。

④开通时新局横列拆绝缘片,旧局纵列拆保安器。开通后若无障碍拆除复接线及旧设备。

电力电缆故障原因及其普通地检测方法(超全讲解)

电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。 1、电力电缆基础理论 我们目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤。但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规范等原因)所造成的。因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前不可或缺的准备工作。 2、电缆故障原因及测量仪器 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。

注:(HZ-TC电缆故障测试仪) 电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。 电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。

电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)

https://www.wendangku.net/doc/0517361354.html, 电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。 1、电力电缆基础理论 我们目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤。但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规范等原因)所造成的。因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前不可或缺的准备工作。 2、电缆故障原因及测量仪器 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。

https://www.wendangku.net/doc/0517361354.html, 注:(HZ-TC电缆故障测试仪) 电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。 电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。

https://www.wendangku.net/doc/0517361354.html, 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。 注:(HZ-TCD全智能多次脉冲电缆故障测试仪) 全智能多次脉冲电缆故障测试仪是我公司为了迎合电力工业电力时代的到来,在集成了电缆故障测试行业的诸多精品方案,以IT时代的快速发展为契机,将单片机及笔记本式的电缆故障测试仪彻底摒弃,在嵌入式计算机平台的基础上打造出适合电缆故障测试行业自身特点的网络化电缆故障测试服务平台,并且系统化得集成了USB通信技术,触摸屏技术,3G 通信技术,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。考虑到现在地

关于电力电缆故障分析与诊断技术探讨 费利定

关于电力电缆故障分析与诊断技术探讨费利定 发表时间:2018-11-14T20:13:48.483Z 来源:《基层建设》2018年第28期作者:曾维炎费利定[导读] 摘要:随着我国社会与经济的发展,工农业生产以及人民生活水平快速提高,用电量也快速增加,同时社会各界对于电力的需求量也在增加,对于电网的安全运行有了更高的要求,如何确保配网电力电缆的安全成为了一个相当重要的问题。 浙江省送变电工程有限公司浙江杭州 310016 摘要:随着我国社会与经济的发展,工农业生产以及人民生活水平快速提高,用电量也快速增加,同时社会各界对于电力的需求量也在增加,对于电网的安全运行有了更高的要求,如何确保配网电力电缆的安全成为了一个相当重要的问题。因此,在配网电力电缆的使用与运行的过程之中如何快速、准确地定位故障的类型以及故障点就显得非常的重要,因此需要加强对配网电力电缆故障监测的研究。 关键词:电力电缆;故障;诊断技术随着我国社会经济发展进步,电力行业迅猛发展,人们在用电方面的需求不断增大,对于电力系统的要求也越来越高。当前电力已经逐渐发展成为人们生活、生产过程中一项主要动力来源,电力电缆属于电力传输的主要介质。很多企业在电力电缆敷设方面以埋地电缆方式为主,这种电力输送方式能够将电缆与外界环境有效隔绝,避免电缆与环境之间相互作用,使电缆的运行和维护得到简化,供电安全性和可靠性有显著提高。 1 常见的电力电缆故障分析 1.1 高阻故障 如果故障区域电缆绝缘电阻值超过电缆本身电阻值,则属于高阻故障,具体可分为三种不同类型,分别是断路故障、闪络性故障、高阻泄露故障,其中闪络性故障主要是指试验电压升高时引起电流表值突然升高,试验电压下降情况下电流值回归正常,但是电缆绝缘阻值仍比较大,在故障点未有电阻通道出现,只在闪络性表面故障;高阻泄露故障,这种故障主要指在高压绝缘测试时,随着试验电压的增加,泄露电流值也会有明显升高,试验电压在上升至额定值时,泄露电流会超过最大允许值。 1.2 机械损伤 导致机械损伤的原因有三种,其一是受到外力的破坏,比如在施工过程或者运输过程中发生意外损伤,对电缆造成影响,其二是敷设造成损坏,尤其是过大拉力作用下,绝缘材料出现损伤,或者保护层发生损坏,其三是自然力的作用,在受到自然压力下两端的接头会出现膨胀电缆,护套开裂,并且还会受到气候变化的影响,产生自然缩涨。 1.3 因绝缘层破损引发的故障 绝缘层的老化、破损对输电电路的损害是不可估量的,而造成绝缘层老化、破损的原因有很多,除上述几种原因外,还要其他几种常见的原因。(1)腐蚀影响,由于一些电力电缆铺设环境存在腐蚀性较强的物质,在长期腐蚀侵蚀下,电力电缆的绝缘层遭到损坏引发故障问题。(2)摩擦损伤,在电力电缆与金属结构重合的地方,电缆与金属结构长期摩擦造成绝缘层破损,也会导致电力电缆受潮引发故障。(3)动物啃咬,电力电缆容易受到老鼠、白蚁等动物的啃咬造成绝缘层破损,导致电力电缆受潮,进而引发短路问题。 2 电力电缆故障的类型 电力电缆故障类型呈现出多样性,第一是因为低电阻接地或者短路导致故障的发生,简而言之便是电缆线路一相或者多相导体对地,绝缘电阻比正常的阻值要低,且导体具有连续性,常见的类型有单相接地、两相接地等。第二是因为电阻接地或者短路所导致的故障,该故障类型同第一点相似,但仍旧存在差别,主要是接地或短路电阻具有良好的芯线连接,较为常见的类型包括单相接地、两相接地等;第三种是开路故障电缆的各相导体均符合相应的绝缘电阻,但是针对导体进行的连续性实验结果却存在不连续的一项或者数项导体,虽然没有发生断开,但是却无法将电压及时传送给电缆终端,这种情况下则会导致故障的发生,较为常见的便是单相与两相、三相断线。 3 电力电缆故障的诊断技术 3.1 动态监测电缆负荷 电缆超负荷运行情况下会严重缩短绝缘层使用寿命,电力电缆运行中需要注意避免电缆的超负荷运行,结合电网分布以及电缆特性做好载流量的合理分配,降低电缆负荷控制在合理范围,及时更换无法满足电力输送要求电缆,使电缆运行安全稳定性得到保证。另外,还需要采取针对性技术措施做好电缆载流量的动态监测,当有超负荷情况出现时,及时采取处理措施,最大限度降低电缆故障发生率。 3.2 电桥检测法 所谓的电桥检测法主要是指在电缆中要利用双臂电桥测量出流经新线的电流阻值,然后对电缆的长度进行测量,严格按照电阻与电缆长度之间所存在的关系,对电缆之中所存在的故障点加以计算,其中在应用电桥检测法对故障进行诊断的时候,需要多角度分析,尤其要对短路点接触加以诊断,对小于一欧姆的电缆芯线间的短路接触阻值进行计算,要将故障的误差保持在三米以下,其中需要注意的是对于超过一欧姆故障连接处阻值的故障,则需要应用高电压烧穿技术,将其电阻下降到标准数值以下,然后继续利用电桥检测法进行测量。从本质上分析,利用电桥检测法对电力电缆故障进行诊断,可以提高精度测量,减少电桥连接线。 3.3 万用表法 在配网电力电缆的故障监测过程中,在万用表法之中短接了电缆内的金属屏蔽层以及电缆芯,也就是配网电力电缆的终端,而始端测量短接的电阻值,如果测得的电阻值读数为无穷大,那么就代表配网电力电缆系统之中存在有开路故障,如果电阻值的读数比线芯的两倍还要高,那么就代表系统之内出现了似断非断的故障。如果配网电力电缆采用的是三芯电缆结构,接入了金属屏蔽层,那么就需要考虑中终端位置,对屏蔽层进行短接,然后使用万用表接入开始位置,对三相间的实际电阻值进行直接测量,对绝缘层的电阻值进行掌握。而对于没有金属屏蔽层的情况,只需要检测相间电阻就可以,以对配网电力电缆的性能以及质量进行判断。 3.4 声音测量法 声音测量法主要是指检测诊断电缆故障的时候需要根据放电过程中所释放的声音进行判断,高压电缆的线芯对绝缘层闪络的放电比较适用于声音测量方法,需要应用直流耐压试验机对电力电缆故障加以诊断。其中,当电容器达到固定电压值的时候,要根据电缆故障新线放电,这个时候放电会发出滋滋的声音,可以靠听觉查出故障所在的位置,对于敷设在地下电缆如发生故障,首先需要对电缆的走向加以确定,并且在最大放电声音区域内放大设备,查找故障的发生位置,主要的方法是利用低音器缓慢地在电缆的走向处进行移动,在放电声最大的区域仔细检测。

电缆故障检测方法

电缆故障检测方法 在机电设备安装工程的施工及维护过程中,将会面对各种原因造成的电缆故障。所以必须具有适用的理论及方法来解决各类故障,本文就传统的检测方法进行了阐述,对于电缆的故障点检测一般都要经过故障类型的诊断、故障点测距、精确定点三个主要步骤。故障类型诊断主要是确定电缆故障点的故障相别,属于高阻接地或者低阻接地,以便于测试人员选择适当的检测方法。故障点测距也叫预定位,故障电缆芯线上施加测试信号或者在线测量、分析故障信息,初步确定故障的距离,尽量缩小故障范围,以方便精确定点的进行。 预定位方法一般可归纳为两大类,即经典法,如电桥法等;现代法,如低压脉冲法、高压闪络法等。精确定点是预定位距离的基础上,精确地确定故障点所在实际位置。精确定点方法主要有声测定点法、感应定点法、时差定点法以及同步定点法等。 电缆故障的传统检测方法电缆敷设为机电安装施工中经济价值最大的分项施工,同时也是保证设备正常运行重要设施,在实际施工及维护运行过程中,往往因敷设方式设计不合理、施工人员操作不当、虫鼠等小动物的破坏等各种因数的影响,造成电缆的损坏而引起故障。在大量的工程实践中我们发现电缆故障为高阻电流泄露故障(电阻值大于等于1),其原因往往为因绝缘层破坏而造成的。低电阻故障一般为相间或对地短路经常出现在电缆分歧头位置,是由于施工时绝缘手段未充分引起的,但出现的几率很小,主要是预防为主,在施工阶段就严把质量关减少事故的出现。 电缆故障可能出现在配电线路施工、调试、维护等任何阶段,施工、除了少量的电缆故障出现在施工、调试阶段外,更多的电缆故障出现在维护运行期间,这类故障一般随着整个配线系统的老化而逐渐显现,造成设备频频跳闸给用户带来困扰。因此使用单位必须熟练的掌握电缆检测方法。 在电缆故障检测过程中因采用高压或低压手段分为高压检测或低压检测两类,其中高压检测使用于低阻、断路、高阻等各种情况的电缆故障,低压检测方式只适用于低阻、断路情况,因此实际检测中多采用高压检测方法。

电缆故障测距方法.

电缆故障测距方法 在线测距方法 故障定位技术的发展主要经历了三个阶段:模拟式定位技术、单端数字式定位技术、双端定位技术。早期的故障定位装置是机电式或静态电子仪器构成的模拟式装置。后期的故障录波器是以光电转化为原理、以胶片为记录载体、根据故障录波仪记录的电信号来粗略估计故障点位置。测试技术的出现以及计算机技术和通信技术都加速了故障定位技术的发展。这个阶段出现了许多利用计算机进行故障定位的方法,其特点是采用单端信息,应用计算机的超强运算能力对各自算法进行修正,求得故障距离。有些算法已应用到实际故障定位装置中,不足之处是无法克服故障电阻对故障定位精度的影响。 其中,单端阻抗法只用到线路一侧的电压、电流测量值,由于其理论上无法克服过渡电阻的影响,需要在测距算法中做一定的假设,所以其测量精度在很多情况下难以保证,但是有着造价低,不受通信因数的限制的优点,在实际应用中有着一定的应用需求。单纯依靠单端信息不能有效地消除因素包括:负荷电流;系统运行阻抗;故障点过渡电阻,这自然影响到测距的精度。 单端行波法 是基于单端信息量的一种测距方法,其中单端行波测距的关键是准确求出行波第一次到达监测端与其从故障点反射回到监测端的时间差,并包括故障行波分量的提取。常用的行波单端故障定位算法有求导数法、相关法、匹配滤波器法和主频率法。由于行波在特征阻抗变化处的折反射情况比较复杂(如行波到达故障点后会发生反射也会通过故障点折射到对侧母线上去),非故障线路不是“无限长”,由测量点折射过去的行波分量经一定时间后,又会从测量点折射回故障线路等,使行波分析和利用单端行波精确故障定位有较大困难。 双端行波测距 是通过计算故障行波到达线路两端的时间差来计算故障位置,其测距精度基本不受线路的故障位置、故障类型、线路长度、接地电阻等因素的影响。双端行波法的关键是准确记录下电流或电压行波到达线路两端的时间,误差应在几微秒以内,以保证故障定位误差在几百米内,行波在线路上的传播速度近似为300m/μs,1μs 时间误差对应约150m 的测距误差。双端信号要求严格的同步,随着GPS对民用开放,使得双端故障定位法迅速发展。这种定位方法的定位精度高,已成为近几年来故障定位方法研究的热点。 电缆故障定位技术经过国内外专家学者几十年的共同努力,已取得了

如何快速测试定位电缆故障点

要想精确定位电缆故障点,充分利用和合理选择使用电缆故障测试仪,也是提高效率赢得时间必不可少的条件,目前国内普遍使用电缆故障仪的采用高压冲击法。 高压冲击法的原理为:由调压器调压使升压器产生高压,经电阻限流,经二极管整流为电容充电,当电容电压上升到放电间隙放电电压时,间隙放电向故障电缆释放冲击电流,电流经过故障点产生声波,利用声音放大器寻找故障点。这种方法十分精确有效,关键的是要故障点声音足够大,频率适当。要在故障点产生足够大的声音,关键取决于冲击电流的大小。而冲击电流的大小,取决于电容器C的容量和放电间隙的大小。间隙加大放电电压增高,但是如果电压太高,无论对电缆还是设备都是一种威协。所以我们在设备和元件选用控制时一定要计算好,不能超过它的额定值。 当高压冲击法放电后,我们就可以通过声测法、声磁同步检测法和音频感应法进行电缆故障的精确定点。这是因为在进行电缆故障测距时,无论采用哪种仪器和测量方法,难免有误差,为减少开挖,测距后必须进行精确定点,通常使用的方法为: (一)声测法 目前在国内是常用的定点方法,故障测寻时给故障电缆加上一个幅度足够高的冲击电压,故障点发生闪络放电的同时会产生相当大的放电声并传至地表面,利用这种现象来定点可以准确地找出故障点。 (二)声磁同步检测法 在监听到声音信号的同时,利用磁性天线接收脉冲磁场信号,并用电表或光电指示。如果耳机听到的声音与电表指针的摆动或光电信号同步,即可判断该声音是由故障点放电产生的,故障点就在附近。

(三)音频感应法 一般用于探测故障电阻小于10KΩ的电阻故障。用音频信号发生器向待测电缆注入音频电流,在地面上用探头沿被测电缆路径接收电磁场信号并放大,再送入耳机或指示仪表指示值的大小而定出故障点的位置。 在实测中,以上三种方法可以结合使用,大大提高电缆故障精确定点的效率。需要注意的是声磁同步检测法抗无线声波干扰能力差,这需要在实际中根据现场情况校正接收频率。 结合以上分析,我们可总结出以下查找故障的经验: 1、当电缆在运行中发生故障,可将电缆一端短接另一端用万用表可迅速判断,电缆是否开路。 2、如果故障是高阻,使用闪测法就可以粗测故障范围。 3、优先选择用脉冲法粗测低阻或开路故障电缆的故障范围。

电缆故障的探测方法与仪器

电缆故障的探测方法与仪器 本文综述了电缆故障的探测方法与仪器。首先列举了电缆故障探测的传统方法并分析了传统方法的不足,然后介绍了电缆故障探测的新方法及其特点。 随着电缆用量在整个电力传输线路和因特网中所占的比例日益提高,电缆故障出现的几率越来越大。电缆故障对生产造成的危害较大,轻者会造成单台电气设备不能运行,重者会导致整个变电所停电,所以电缆故障点的快速测定和精确定位问题变得非常重要。 一、电缆故障探测的传统方法 (一)电缆故障测距的传统方法 电缆故障测距的传统方法主要有以下四种: 电桥法:这是电力电缆的测距的经典方法。该方法比较简单,但需要事先知道电缆线长度等数据,且只适用于低阻及短路故障。但是,在实际运行中,故障常常为高阻及闪络性故障,因故障电阻很高造成电桥电流很小,因此一般的灵敏度仪表很难探测。 脉冲回波法:针对低阻与断路类型的故障,利用低压脉冲反射方法来测电缆故障比起上面的电桥法简单直接,只需通过观察故障点反射与发射脉冲的时间差来测距。测试时将一低压脉冲注入电缆,当脉冲传播到故障点时会发生反射,脉冲被反射送回到测量点。利用仪器记录发射和反射脉冲的时间差,只需知道脉冲传播速度就可计算出故障发生点的距离。该方法简单直观,不需知道电缆长度等原始数据,还可根据反射波形识别电缆接头与分支点的位置。 脉冲电压法。该方法可用于测量高阻与闪络故障。首先将电缆故障在直流或脉冲高压信号下击穿,然后通过记录放电脉冲在测量点与故障点往返一次所需的时间来测距。脉冲电压法的一个重要优点是不必将高阻与闪络性故障烧穿,直接利用故障击穿产生的瞬时脉冲信号,测试速度快,测量过程也得到简化。但缺点是:①仪器通过一个电容电阻分压器分压测量电压脉冲信号,仪器与高压回路有电耦合,很容易发生高压信号串人,造成仪器损坏,故安全性较差; ②在利用闪测法测距时,高压电容对脉冲信号呈短路状态,需要串一个电阻或电感以产生电压信号,增加了接线复杂性,使故障点不容易击穿;③在故障放电时,特别在冲闪时,分压器耦合的电压波形变化不尖锐,难以分辨。 脉冲电流法:该方法安全、可靠、接线简单。其方法是将电缆故障点用高压击穿,使用仪器采集并记录下故障点击穿产生的电流行波信号,根据电流行波信号在测量端与故障点往返一趟的时间来计算故障距离。该方法用互感器将脉冲电流耦合出来,波形较简单,较安全。这种方法也包括直闪法及冲闪法两种。与脉冲电压法使用电阻、电容分压器进行电压取样不同,脉冲电流法使用线性电流耦合器平行地放置在低压测地线旁,与高压回路无直接电器连接,对记

电力电缆故障的原因分类

电力电缆故障的原因分类 地下电力电缆故障复杂多变,引起电力电缆故障的原因分类大致可归纳为以下几类。 1. 机械损伤 由机械损伤引起的电缆故障占电缆事故很大的比例。有些机械损伤很轻微,当时并未造成故障,要在数月甚至数年后损伤才发展成故障。造成电缆的机械损伤的主要原因有: (1)安装时损伤。安装时不小心碰伤电缆;机械牵引力过大拉伤电缆;过度弯曲折伤电缆。 (2)直接受外力损伤。在安装后的电缆路径上或附近进行土建施工,使电缆直接受外力损伤。 (3)行驶车辆的震动或冲击性负荷也会造成地下电缆的铅(铝)包裂损。 (4)因自然现象造成的损伤。如中间接头或终端头的内绝缘胶膨胀而胀裂外壳或电缆护套;装在管口或支架上的电缆外皮擦伤;因土地沉降引起过大拉力,拉断中间接头或导体。

2. 绝缘受潮 绝缘受潮后会引起电缆耐压下降而产生故障。电缆受潮的主要原因有: (1)因接头盒或终端盒结构不密封或安装不良而导致进水。(2)电缆制造不良,金属护套有小孔或裂缝。 (3)金属护套因被外物刺伤或腐蚀穿孔。 3. 绝缘老化变质 绝缘老化会引起电缆耐压下降而产生故障。电缆老化的主要原因有:(1)电缆介质内部的渣质或气隙,在电场作用下产生游离和水解。(2)电缆过负荷或电缆沟通风不良,造成局部过热。 (3)油浸纸绝缘电缆的绝缘物流失。 (4)电力电缆超时限使用。 4. 过电压 过电压会使有缺陷的电缆绝缘层发生电击穿,引起电缆故障。其主要原因有:大气过电压(如雷击);内部过电压(如操作过电压)。

5. 设计和制作工艺不良 电缆头与中间设计和制作工艺不良,也会引起电缆故障。其主要原因为:电场分布设计不周密;材料选用不当;工艺不良,不按规程要求制作。 电缆故障的性质与分类 1. 以故障材料特征分类 可分为串联故障、并联故障及复合故障三类。 (1)串联故障 串联故障(金属材料缺陷)是指电缆一个或多个导体(包括铅、铝外皮)断开的故障。它是广义的电缆开路故障。因缆芯的连续性受到破坏,形成断线或不完全断线。不完全断线尤其不容易发现。串联故障具体可分为:一点开断、多点开断、一相断线、多相断线等。(2)并联故障 并联故障(绝缘材料缺陷)是指导体对外皮或导体之间的绝缘水平下降,不能承受正常运行电压而发生的短路故障。它是广义的电缆短路故障。这类故障由于缆芯之间或缆芯对外皮间的绝缘破坏而形成短路、接地、闪络击穿等现象,在现场出现频率较高。并联故障具体可分为:一相接地、两相接地、两相短路、三相短路等。

电缆故障定位仪基本原理

电缆故障定位仪基本原理 根据故障的探测原理,当电缆故障定位仪处于闪络触发方式时,故障点瞬时击穿放电所形成的闪络回波是随机的单次瞬态波形,因此测试仪器应具备存储示波器的功能,可捕获和显示单次瞬态波形。本仪器采用数字存储技术,利用高速A/D 转换器采样,将输入的瞬态模拟信号实时地转换成数字信号,存储在高速存储器中,经CPU 微处理器处理后,送至LCD 显示控制电路,变为时序点阵信息,于是在LCD 屏幕上显示当前采样的波形参数。 当仪器处于脉冲触发方式时,仪器按一定周期发出探测脉冲加入被测电缆和输入电路,即时启动A/D 工作,其采样、存储、处理和显示与前述过程相同。LCD 显示屏上应有反射回波。 仪器的组成 HT-TC 电缆故障测试仪是以微处理器为核心,控制信号的发射、接收及数字化处理过程。仪器的工作原理方框图如图6所示。 微处理器完成的数字处理任务包括:数据的采集、储存、数字滤波、光标移动、距离计算、图形比较、图像的比例扩展,直到送LCD 显示。也可根据需要由通讯口与PC 机通讯。 脉冲发生器是根据微处理器送来的编码信号,自动形成一定宽度的逻辑脉冲。此脉冲经微处理器 脉冲发生器 高速A/D 存储器 电 源 输入电路 键盘 被测电缆 LCD 液晶显示器 图6 工作原理方框图

发射电路转换成高幅值的发射脉冲,送至被测电缆上。 高速A/D发生器是将被测电缆上返回的信号经输入电路送高速A/D采样电路转换成数字信号,最后送微处理器进行处理。 键盘是人机对话的窗口,操作人员可根据测试需要通过键盘将命令输入给计算机,然后由计算机控制仪器完成某一测试功能。 面板控制机构和按键菜单的作用 1、控制机构 1)触发:供选择触发工作方式用。按下开关(位置)为闪络法工作方式。在使用脉冲法测试时,开关置于位置。 2)输出:仪器输出线连接被测电缆的测试端。 3)充电:仪器使用直流蓄电池组,若仪器显示电量不足,插入电源充电指示灯亮即可。 2、按键作用说明 1)“开、关”键:控制仪器电源开启/关断。按下此键,仪器电源接通,显示屏将显示工作视窗。 2)“采样”键:按键向被测线路上发射脉冲,每按一次,仪器就发射一次脉冲并进行采样,若按下三秒钟,仪器则连续发射脉冲,只有当其它键按下时才停止。 3)“??”键:具有两种作用: 仪器测试功能时,为活动光标左右移动操作。 仪器菜单功能时,为左、右移动选择菜单项操作。 4)“+○—”键:LCD液晶显示屏对比度调节。 3、菜单功能的作用及操作

电缆故障定位系统使用说明书

DPD-2003 电缆故障定位系统 使 用 说 明 书 上海蓝波高电压技术设备有限公司

!安全警告 ●使用局部放电检测分析系统进行局部放电试验的工作人员必须是 具有“高压试验上岗证”的专业人员。 ●使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电 源进入试验系统前加装两个明显断开点。 ●在局放试验过程中,必须遵守有关高电压试验的安全操做规定。 ●非专业人员请勿私自拆开该设备,以免由于对该设备不熟悉而造 成不必要的人身伤害。

目录 第一章电缆故障定位系统概述。 第二章电缆故障定位的基本原理。 第三章电缆故障定位系统使用操做说明。 第四章电缆故障定位系统使用中应该注意的问题。第五章设备维护及保养注意事项。

第一章电缆故障定位系统概述。 一.概述 随着交联电缆生产线及相应的局部放电测试设备的引进,为交联电缆的生产和检测提供了基本条件,但由于目前国内电缆生产工艺、原材料及管理方面都可能存在一定的问题。生产的产品在一定程度上仍会存在缺陷。因此有必要采用一种简单而可靠的定位方法,找出电缆的故障点,加以解剖分析,改进生产工艺,可大大地节省人力物力,保证电缆的正常生产。PDSL(Partial Discharge Site Lacation)局放定位是电缆局放测试时,一旦发现局放超过标准规定数值后,为减少工厂经济损失、分析电缆生产工艺缺陷所进行的一项工作。 本系统采用高通五阶采样线路进行局放信号采入,利用行波原理进行故障定位,因此不是所有的局放超标的电缆均能利用这套系统进行定位。只能对那些脉冲式放电进行故障定位,对连续式放电或多点放电定位比较困难。 第二章电缆故障定位的基本原理。 一.基本原理 电缆中的局部放电均出现在第一和第三象限,每次放电时间约持续十几个纳秒。由于采样线路的积分和整形,最后在示波器上得到的每个脉冲的持续时间约100ns左右。放电脉冲在电缆中是以电磁波的速度传输的,每个微秒约运行160~170米。我们利用电缆故障点的一次放电,采用行波法就可以定出故障点的位置,其简单原理如下:如图(1)所示,有一根长为L的电缆,我们称测量端为近端,相应电缆的另一端为远端。

电力电缆故障探测方法

电力电缆故障探测 摘要:该文介绍了电力电缆故障探测工作中,常用的几种探测方法及在应用效果上的分析和比较。 关键词:电力电缆;故障探测 随着电力电缆在城市电网中的应用日益广泛,运行时间越久,故障会越来越频繁,如何及时有效地处理故障,保证城市供电和电网的正常运行,就要看是否能够快速准确地判定故障性质和地点。为解决这项课题,淮北供电公司于2002年购置了一套YM型电缆故障探测议,开始是给配电工区使用,后给修试所实验班使用,对公司所辖的电缆进行故障探测。经过积极探索和分析研究判断,在多次的电缆故障探测工作中发挥了极好的作用和效果,也积累了丰富的经验,现对电缆故障发生的原因、性质、探测原理与方法、实际运用进行探讨。 1 电缆故障原因 导致电缆发生故障的原因是多方面的,现将常见的几种主要原因归纳如下: 机械损伤。电缆的很多故障是由于敷设安装时造成的机械损伤或敷设后在电缆线路上施工造成的外力损伤,而直接引起的。有时虽然损伤轻微,但在几个月甚至几年后其损伤部位的绝缘将逐渐降低而导致击穿。 设计和制作工艺不良,不按规程要求制作,往往是形成电缆故障的重要原因。 化学、电腐蚀。电缆外铅皮电腐蚀导致潮气侵入,绝缘破坏。 电缆的制造缺陷。 由于电缆长期过负荷运行,电缆的温度会随之升高,尤其在炎热的夏季,电缆的温升,常常导致电缆薄弱处和对接接头处首先被击穿。 电缆绝缘物的流失。 2 电缆故障预定位的方法 在电缆故障定位中最重要的一步就是鉴别电缆故障类型。一旦故障发生,判断故障类型,根据故障类型和本单位的设备条件选择合适的探测方法,直接影响着对事故处理的速度。实际上,电缆可能在任何位置发生任何类型的故障,能否快速排除故障取决于现场工作人员的实际经验。通常用万用表来测定故障电缆电阻,按电阻大小把电缆故障分为两组:低阻故障——小于100kΩ;高阻故障——大于100kΩ。每种类型的电缆故障需要特殊的方法进行预定位,常用的比较有效的预定位方法如下。 2.1 低压脉冲反射法 这种测量方法是将高频率的低压脉冲发送到电缆中,该脉冲沿电缆传播,直到阻抗失配的地方,如中间接头、T接头、短路点、断路点和终端头等,在这些点上都会引起波的反射,反射脉冲回到电缆测试端时被试验设备接收。实践证明现场绝大多数故障电缆,采用低压脉冲反射法是无法测量故障位置的,其所反射的波形只能测试电缆全长。图1为低压脉冲反射标准波形图。

电缆故障排除原理

摘要:本文主要针对电力电缆的常见故障,从结构设计,人为因素,运行环境等方面进行分析,总结了电力电缆故障原因。并介绍了常用的电力电缆故障查找方法的原理、优缺点及适用范围,针对不同的电力电缆故障采用不同的方法以便快速、准确、方便查找故障,本文结合工作实际,以实际的电力电缆故障来说明各个各个电缆故障查找方法的适用性,具有一定的参考价值。 0 引言 电力电缆作为电力系统的重要组成部份,它的安全运行具有重要意义。一旦发生故障后,如何在最短时间内快速找出故障点一直电缆行业十分注重的研究课题。本文总结了多年来从事电缆运行维护的经验,对电缆故障原因进行了分析,重点介绍几种常用探测方法,并对各方法的优缺点和适用范围进行比较,以实际的例子进行分析,具有一定的参考意义。 1 电缆故障分类 电缆故障可概括为接地、短路、断线三类;如以故障点绝缘特征分类又可分 :1) 开路故障:电缆线芯连续性受到破坏,形成断线。 2 ) 低阻故障:绝缘电阻一般在几百欧姆以下。 3) 高阻故障:用兆欧表测量电缆绝缘电阻低于正常值但高于几百欧姆的故障。 2 形成电缆故障的原因分析 致使电缆发生故障的原因是多方面的,包括电缆运行环境,人为因素,施工质量等,现将常见的几种主要原因归纳如下。 2 .1 外力破坏 09年厦门电力电缆运行情况分析:10 kV电缆故障56次,其中外破28起,占50%。近几年来由于城市建设工程项目遍及各个角落,因施工单位在不明地下管线情况下进行地下管线施工或有些素质不高施工队的野蛮施工,是造成电缆受外力破坏的主要原因。

2 .2 电缆安装、产品质量不合格 09年厦门10kV电缆附件及电缆施工工艺不良造成电缆故障6起,占11%。由于附件施工人员对中间接头制作安装的操作细节不够重视或现场安装工艺条件较差等原因,导致中间接头的制作出现工艺和操作缺陷,对电缆的正常运行带来安全隐患。还有就是电缆附件产品存在质量问题;因此应加强对附件安装人员工艺培训和对电缆附件产品质量的入网把关显得尤为重要。 2 . 3 机械损伤 施工队伍在电缆敷设过程中未按要求和施工规范进行,用力不当或牵引力过大,使用的敷设工具不当或野蛮施工等原因造成电缆的机械损伤,有些机械损伤很轻微,当时并未造成故障,要在数月甚至数年后故障才会暴露出来。这类故障一般表现在 0.4 k V 电缆居多。 2 .4 电缆本体故障 电缆本体故障主要有电缆制造工艺和绝缘老化两种原因。制造工艺造成的故障现在比较少了,因国内中压电缆的制造已经达到国际先进水平了。而电缆的老化现象问题还是存在的,造成电缆提前老化的原因有: 1 、电缆在长期高温或高电压作用下容易产生局部放电,引起绝缘老化而出现故障; 2 、塑料绝缘电缆因长期浸泡在水中或水分侵入,使绝缘纤维产出水解,在电场集中处形成“ 水树枝” 现象,造成绝缘击穿等现象。 3 电缆故障检测方法及实例分析 电力电缆故障查找一般按故障性质诊断、故障测距、故障定点三个步骤进行。故障性质诊断过程是对故障电缆情况做初步了解及分析,然后用兆欧表及万用表进行故障性质判别,根据不同故障性质选择不同方法进行粗测,然后再依据粗测的结果进行精确定位。电缆故障检测的方法有许多,这些方法的适应对象及检测结果也各有不同,以下将介绍电缆故障测距电桥法、低压脉冲法、冲击高压闪络法的工作原理,并以实际的例子说明方法的适用情况,并对各种方法的优缺点进行比较。

电缆故障点的四种实用检测方法

电缆故障点的四种实用检测方法 1 电缆故障的种类与判断 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面: ①三芯电缆一芯或两芯接地。 ②二相芯线间短路。 ③三相芯线完全短路。 ④一相芯线断线或多相断线。 对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。 故障类型确定后,查找故障点并不是一件容易的事情,下面根据笔者的经验,介绍几种查找故障点的方法,供参考。 2 电缆故障点的查找方法 (1) 测声法: 所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。

当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到“滋、滋”放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。 (2) 电桥法: 电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。

电缆绝缘在线监测及故障定位 系统

电缆绝缘在线监测及故障定位系统 上海蓝瑞电气有限公司 CIM-II电缆绝缘监测及故障定位系统 目录 一、概述...................................................................... .. (1) 二、装置介 绍 ..................................................................... . (1) 1、工作原 理 ..................................................................... ............... 1 2、功能介 绍 ..................................................................... ............... 2 3、优势介 绍 ..................................................................... ............... 3 4、技术指 标 ..................................................................... ............... 4 5、配置介 绍 ..................................................................... (4) 系统简介

一、概述 电线电缆是最常用的电力设备,同时也是出现绝缘故障概率最高的设备,由于电缆绝缘损坏直接导致线路相间短路、单相接地等重大事故,严重影响供电可靠性。当电缆发生故障时,人工寻找故障点比较困难。因此,对电缆绝缘状态进行在线监测及故障定位意义重大。 CIM-II电缆绝缘监测及故障定位系统是上海蓝瑞电气有限公司依托上海交通大学联合研制的,该系统由电缆绝缘在线监测装置和电缆故障智能测试仪组成。电缆绝缘在线监测装置以改进的介损因数法+直流分量法为主,对电缆的绝缘情况给出预警,以便及时更换电缆,当电缆线路发生故障时,装置可在线辨识故障支路。确定故障支路后,再通过电缆故障测试仪离线方式下精确定位故障点。二、装置介绍 1、工作原理 1.1电缆绝缘在线监测装置(图1) 根据国内外大量研究表明,电缆的绝缘老化过程是一个渐变的过程,通过绘制电缆介质因数的历 史变化曲线,可以看出电缆绝缘老化趋势。 其基本方法是直接测量电缆护套接地电流和电缆对地电压,通过数字信号频谱分析方法分别计算 出电缆的容性阻抗和阻性阻抗的大小,以改进的介损因数法+直流分量法分析绝缘状况,对于绝缘老 化超限报警,绝缘故障线路选择。因正常时容性电流远大于阻性电流,所以测量精度要求高,为保证 监测的准确性,装置采用了以相对偏差和阻抗变化斜率为比较对象的方法,可有效屏蔽测量误差。

电力电缆故障点分析及查找

电力电缆故障点分析及查找 自从电被人类发现并使用之后,给工业的发展和社会的进步带来了翻天覆地的变化,现代社会的正常运转已离不开电能的供给,城市化进程的加速促使电力电缆被运用到电力系统和生活中的各个领域,所以谨防电缆故障,保证供电的稳定性十分重要,本文通过阐述电力电缆对于社会发展的作用,对常见的电力电缆故障点进行了分析总结,并提出了一些查找办法,从而进一步提升电力系统的供电可靠性。 标签:电力电缆;故障点分析;查找办法 1 电力电缆对于社会发展的作用 电力行业作为我国的经济支柱产业之一,始终在国民经济中占有重要位置,回顾电力电缆的发展历程,起源于新中国成立之后,随着社会主义经济的发展,各项体制制度的完善,以及科学水平的提升,与生产、生活密切相关的电缆工业终于从无到有,由小变大,不仅规模和数量日益扩大,而且所生产的产品技术与工艺水平都得到突飞猛进,在国家大力支持基础公共设施建设的同时,其对国民经济状况的影响也越来越大,例如:据有关调查统计,我国的电缆工业从发展以来,生产技术水平已经达到或者接近世界的先进水平,电力电缆年产值达到了惊人的900亿元,占国民经济总产值的2%,由此不难看出,电力电缆的运行程度好坏直接影响着国家的经济发展,而由于电力行业中很多电气火灾事故都源于电缆的故障,所以完善电缆的施工质量,加强维护措施,将有利于排除电力电缆的安全隐患,发挥出其对于维护社会秩序安全、稳定发展的重要作用,因此,针对电力电缆的故障点进行及时、细致、深入的分析与查找,进而一并解决显得尤为必要。 2 常见的电力电缆故障点分析与总结 2.1 短路或接地电力电缆故障 短路故障是电力电缆中最常见的故障之一,一般其有高电阻短路和低电阻短路之分,常伴随电缆的两芯或三芯短路,而当电缆发生短路故障之后,常会发生短路保护装置当中的熔丝被烧断,形成跳闸现象,而且会散发出一种绝缘烧焦的气味,这时的故障点就产生于短路,而接地故障同样分为低阻接地与高阻接地,二者无论从判断工具方面,还是自身性质的划分都有差异,通常来说,可以利用低壓电桥测得并且接地电阻小于20-100Ω的成为低阻故障,而接地电阻高于100Ω,且需要使用高压电桥才能测得的则为高阻故障,一旦发生此类事故,接地所用的监视装置会发出信号,漏电继电保护装置馈电开关产生跳闸。 2.2 断线电力电缆故障 断线故障的发生常会产生两种状况,一种属于高阻断线故障,那么另一种必

电力电缆故障测试报告.doc

如对您有帮助,请购买打赏,谢谢您! 电力电缆故障测试报告 时间:2010年03月29日至04月1日 地点:辽宁省盘锦市欢喜岭住宅小区 参加人员:盘锦市欢喜岭物二、凯运公司:萧队长、刘队长、胡工、杨工淄博威特电气有限公司:赵金峰、张华平 使用仪器:CD-63电缆故障探测信号发生器 CD-71电力电缆多次脉冲故障测距仪 CD-715多次脉冲信号耦合器 CD-81数字式多功能电缆故障定点仪 CD-22电缆探测多频组合信号发生器 CD-12数字式多功能电缆探测仪 兆欧表(500V) 整体工作情况:累计测试6条故障电缆、精确定点6个故障点。 根据盘锦市欢喜岭物二、凯运公司的要求,其管辖的住宅小区内电力电缆出现故障而不能运行,需要我公司人员对存在故障的6条电缆进行准确故障定点,下面根据电缆的标记情况及电缆测试的过程逐一进行详细阐述:1.小区1#电缆的探测过程 该电缆自配电房至对面住宅楼。将电缆两端全部解开后,在配电房内用兆欧表测量结果为:红、绿、黄、零色芯线对地绝缘为零,使用CD-71测量结果为:各芯线之间全为22米开路波形。我们先用CD-22在黄色芯线和接地排加入信号(电缆对端未接地),电流显示为0.18A,用CD-12路径探测仪在配电室外找出信号幅值最大处进行标定,然后按设备的指示探测电缆的埋设路径,当走到距离配电室大约22米左右时,信号出现陡然衰减,我们怀疑故障点就在这附近。然后我们停下CD-22,接上CD-63,加5KV高压进行周期放电,携带CD-81在信号出现陡然衰减处定点,得到多次放电的声音波形,同时听到故障点周期性的放电声,经声磁延时比较,确定最小值为1.2ms处为故障点。在该处挖掘后看到故障点, 2.西区3#楼电缆的探测过程 该电缆自配电室至3#楼。将电缆两端全部解开后,在配电房内用兆欧表

电力电缆故障定位分析及预防 贺磊

电力电缆故障定位分析及预防贺磊 发表时间:2018-05-14T17:19:11.757Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:贺磊 [导读] 摘要:随着社会经济的不断发展,人们对电能的需求也越来越大,所以现代社会对电力的传输质量和安全性就有了更高的要求。(国网江苏省电力公司常州供电公司江苏常州 213003) 摘要:随着社会经济的不断发展,人们对电能的需求也越来越大,所以现代社会对电力的传输质量和安全性就有了更高的要求。但是,电力电缆的复杂性越来越高,电缆出现故障的现象逐渐明显,所以及时对配电网中的故障电缆进行点位一直被研究的课题。因此有效的故障定位方法,准确的找出故障点,对保证电力运输畅通具有重要的意义。 关键词:电力电缆;故障定位;预防 1电力电缆故障分类及故障原因分析 1.1电力电缆故障分类 电力电缆故障的分类方法较多,按其绝缘电阻大小,可分为开路故障、低阻(短路)故障和高阻故障3类。(1)开路故障。若电缆相对地或相间绝缘电阻为无穷大,但工作电压却不能传输到终端;或虽终端有电压,但负载能力较差,开路故障的特例即为断线故障。(2)低阻故障。此类故障较常见的有单相接地、两相或三相短路或接地。故障表现为电缆的相对地或相间绝缘受损但电缆芯线连接良好,其绝缘电阻值低于10Zc(Zc为电缆线路波阻抗,一般不超过40Ω),能用低压脉冲法测量到。(3)高阻故障。与低阻故障相对应,故障表现为电缆相对地或者相间绝缘受损,但是绝缘电阻大于10Zc,不能用低压脉冲法测量到。一般分为闪络性高阻故障和泄漏性高阻故障2类。其中,电缆在一些特殊条件下,绝缘被击穿后又恢复正常的这一类电缆故障被称为闪络性高阻故障;泄漏电流随试验电压的增加而增加,在试验电压升高到额定值或远没达到额定值时,泄漏电流超过允许值,被称为泄漏性高阻故障。 1.2故障原因 造成电缆故障的原因是复杂的。要想对故障点进行快速判断,就需要对电缆的工作环境以及常见原因有所了解,这也是减少电缆故障的一个重要途径。常见的故障原因主要包括外力破坏、电缆质量、电缆中间头制作不达标、管理存在问题、自然现象造成的损伤以及电缆生产质量等。 外力破坏主要是在未经许可、核实的情况下进行的打桩、开挖等施工破坏电缆而导致的接地短路故障。电缆施工质量问题是未能落实安装要求,在施工过程中走形成碰伤或不合理的机械牵引力对电缆形成拉伤,对于移动设备,通常会出现因固定不够而发生变形、摩擦、拉扯和错位而出现绝缘故障。电缆接头故障的原因大致包括以下几个方面:潮湿环境下未对电缆头进行相关防护;中间接头因密封不良而受潮导致的绝缘层劣化;中间接头导体连接管管口不平整而导致的压接不良;不合理的中间接头设置。电缆的管理方面,存在电缆长期超负荷工作而未进行相关维护,长期处于腐蚀环境中,通过热力管线未采取防护措施,这些都导致电缆的绝缘老化、腐蚀以及过热损坏。 2电力电缆故障定位的步骤与方法 2.1故障分析 电力电缆事故发生后,首先要找到电缆敷设时的详细资料,要对故障电缆的基本情况,如电缆型号、长度、走向、敷设方式、有无接头及接头位置、有无预留、预留地点及长度,故障前的运行情况,有无检修历史,路径上有无施工等进行了解与分析。并对故障电缆进行绝缘测试,判断故障类型。如果电缆的长度、路径等不清楚时,则应在定位时探查清楚。 2.2测距 测距的含义就是测量出从故障点到测量端的距离。可以说,在全部定位过程中最重要的一环就是测距,特别是对于长电缆,如果不能将测距这项工作做好,将会大大延长故障定位的时间,给电缆检修维护人员带来巨大的压力。所以,在实际测试中应保证初测的准确性,可采用不同方法进行验证。比如采用行波法测距时,低阻与高阻的分界并不是很确切,因此可在使用行波法后再利用脉冲电流法或电桥法进行验证。 一般而言,行波法是测距的首选方法,低压脉冲法可用来测试电缆的开路、短路、低阻故障,脉冲电流法或二次脉冲法可用来测试高阻故障。如果行波法测距时出现没有反射脉冲或反射脉冲波形比较乱的情况,就可以选用电桥法进行测试。而对单芯高压电缆护层故障,因为大地的衰减系数很大,使用脉冲电流法能测量的范围很小,一般也选用电桥法测距。 2.3精确定位 精准定位是根据初步测距后进行定位,主要包括音频感应法、声磁同步法以及声测法三种。声磁同步法克有限应用于部分低阻故障或会产生冲击放电声的高阻故障,如果不存在放电声的金属性短路、接地则可选用跨步电压法和音频感应法。 ①声测法。高压脉冲作用于故障电缆时会出现击穿放电,会伴随较大的放电声。对于直埋电缆或是打开盖板的沟架式敷设电缆,可通过人耳听声来定位。在较大埋深或封闭性电缆中,可通过振动传感器和声电转换器来对放电点进行查找,该技术也是最基础的精确定位技术,有着较高的可信性,但是受环境噪声影响较大。应用仪器可对故障点的声波信号进行记录,测试人员根据相关数据来对故障点的防电信号进行准确判断。 ②声磁同步法。高压脉冲作用于故障线路产生声音信号同时还会产生放电电流,使电缆周围出现脉冲磁场。该方法是采用仪器来对脉冲磁场信号进行检测,如果磁场信号与声音信号同步,则可将其认作故障点发出,否则为干扰信号。由于声音信号和磁场信号传输速度差,到达地面会存在一定的时间差,通过探头对时间差最小的地方进行查找就能寻找到故障点位置。声磁同步法能排除环境干扰因素,也是当前较为理想的检测方式。 ③音频感应法。该方法是对电缆输入音频电流,通过接收电磁波来实现准确定位。探头移动在电缆上会接收到相同强度和规律的音频声音,而在故障点上方则会出现信号突然加强的情形,越过故障点,信号明显减弱,则可判断信号增强点为故障点。该方法多用于低于10欧的低阻故障。当电缆接地电阻较低特别是金属性接地故障时,因微弱的放电声音,声测法进行定位存在很大难度,所以要采用音频感应法。音频感应法能较好的应用于两相短路并接地故障,三相短路以及三相短路并接地故障。 3电力电缆故障的预防措施 3.1提高电缆生的产质量 在电缆的生产过程中,要严格规范生产秩序,按照国家相关规定提高电缆的生产质量。其次,要加强相关检验部门的检验力度,认真

相关文档