第一章总则

第1条为保证变电站的安全、经济运行,加强变电站的运行管理,特制定本规程。

第2条电力局(公司)主管生产局长、生产技术部、县调及梁山变电站运行人员应熟悉本规程。

第二章变电站模式和设备调管范围

第3条变电站模式

常规变电站

第4条调管设备的划分

1、地调调管设备:35156梁阳T刀闸。

2、县调调管设备:3501开关、3502开关、101开关、102开关、111

鑫建开关、112乡泥开关、114农梁开关、116建材开关。

3、本站调管设备:35KV母线YH及35KV站用变、10KV母线YH。

第5条本站运行方式:35KV单母线带1#、2#主变互备或并列运行;10KV 单母线带111鑫建线、112乡泥线、114农梁线、116建材线运行。

第6条计划检修按月度检修计划任务书的安排提前一天申请停电;计划临时检修,影响对外供电的,应提前三天向调度提出停电申请;不影响对外供电的,应提前一天提出申请,停电时间以调度的批复为准。

第三章电气设备的巡视

第一节设备巡视制度

第7条设备巡视应严格按照《安规》中的要求,做好安全措施。按《变电站标准化作业指导书》要求规范设备巡视工作行为。

第8条正常巡视:变电站内的日常巡视检查,除交接班巡视外,每天早晚高峰负荷时各巡视一次,每周至少进行一次夜间熄灯巡视。

第9条夜间熄灯巡视项目:

1、瓷绝缘是否有放电现象。

2、设备接点是否有发热烧红现象。

第10条在下列情况下应进行特殊巡视

1、新投运或大修后的主设备,24小时内每小时巡视一次。

2、对过负荷或异常运行的设备,应加强巡视。

3、风、雪、雨、雾、冰雹等天气应对户外设备进行巡视。

4、雷雨季节特别是雷雨过后应加强巡视。

5、上级通知或重要节日应加强巡视。

第11条特殊巡视项目

1、雪天巡视,设备有无闪络放电,接头处有无积雪熔化,引线是否

过紧。

2、大风巡视:检查导线摆动距离,架构及建筑物是否牢固,场地是

否有杂物。

3、雷雨后巡视:设备有无闪络放电,房屋是否渗漏水,电缆沟是否

积水,避雷器,避雷针的接地引下线及接地螺丝有无打火烧伤痕迹,并抄录计数器。

4、雾、露、小雨时巡视:套管,绝缘子、母线有无放电现象,设备

结点处有无热气流现象。

5、过负荷或负荷突增时:结点发热情况和负荷分配情况。

6、气温突变时:检查充油设备的油面,导线的张弛度有无变化;变

压器、开关、蓄电池温度是否处于良好状态。

7、高压设备接地时,必须穿绝缘靴,戴绝缘手套详细检查设备有无

异常。

8、事故跳闸后,应立即对事故范围内的设备运行状态进行认真巡视、

检查,发现异常及时汇报调度及上级主管部门,并尽力予以消除。

9、暴雨天气时,检查站内外排水情况、设备基础及周围是否有洪水、

塌陷等自然灾害的隐患。

第12条巡视时,应严格按照巡视路线和巡视项目对一、二次设备逐台认真地进行巡视,严禁走过场。

第13条巡视时进出高压室必须随手将门关严。

第14条每次的巡视情况应进行记录并签名;新发现的设备缺陷要记录在“设备缺陷记录本”内。

第二节主设备的巡视项目

第15条主变压器的巡视检查项目

1、正常巡视。

1)变压器运行声音是否正常。

2)变压器油色、油位是否正常,各部位有无渗漏油现象。

3)变压器油温及温度计指示是否正常,远方测控装置指示是否正确。4)变压器两侧母线有无悬挂物,金具连接是否紧固;引线不应过松或过紧,接头接触良好,试温蜡片无融化现象。

5)呼吸器是否通畅;硅胶是否变色;瓦斯继电器是否充满油;压力释放器是否完好无损。

6)瓷瓶、套管是否清洁,有无破损裂纹、放电痕迹及其它异常现象。7)主变外壳接地点接触是否良好。

8)有载分接开关的分接指示位置及电源指示是否正常。

9)冷却系统的运行是否正常。

10)各控制箱及二次端子箱是否关严,电缆穿孔封堵是否严密,有无受潮。

11)警告牌悬挂是否正确,各种标志是否齐全明显。

2、特殊巡视

1)大风天气时,检查引线摆动情况,变压器及引线上是否有悬挂物。2)雷雨天气后,检查瓷绝缘是否有闪络放电现象。

3)暴雨天气时,检查变压器池的排水情况,周围是否有洪水、塌陷等自然灾害的隐患。

4)大雾天气时,检查瓷瓶、套管有无放电现象,并应重点监视污秽瓷质部分有无放电现象。

5)下雪天气时,根据积雪检查各接点的发热情况。

6)发生近距离短路故障后,检查变压器各侧套管接头有无异常。

7)主变满负荷运行时,应加强巡视。

第16条有载分接开关的巡视检查项目

1、有载分接开关的分接指示器指示是否正确,电压指示是否在规定

电压允许偏差范围内。

2、控制器电源指示灯是否正常。

3、分接开关储油柜的油位、油色及其干燥剂是否正常。

4、分接开关及其附件各部位有无渗漏油。

5、计数器动作是否正常,能否及时记录分接开关变换次数。

第17条真空断路器的巡视检查项目

1、分、合闸位置指示是否正确,与实际运行位置是否相符。

2、断路器指示灯是否正确。

3、支柱绝缘子及套管有无裂痕或放电现象。

4、引线驰度是否适中、接触是否良好,试温蜡片有无融化。

5、断路器支架接地是否完好。

第18条弹簧操动机构的巡视检查项目

1、机构箱门是否平整、开启灵活、关闭紧密。

2、储能电动机的电源刀闸或熔丝接触是否良好。

3、检查分、合闸线圈有无变色、变形或异味。

4、断路器在分闸备用状态时,合闸弹簧是否储能。

5、各辅助接点、继电器位置是否正确。

第19条电磁操作机构的巡视检查项目

1、机构箱门是否平整、开启灵活、关闭紧密。

2、检查分、合闸线圈及合闸接触器线圈有无变色、变形或异味。

3、合闸接触器触点有无烧伤,接触是否良好。

4、直流电源回路接线端子无松脱、无铜绿或锈蚀。

第20条隔离开关的巡视检查项目

1、绝缘子是否完整无裂纹、无放电现象。

2、机械部分是否正常。

3、防误闭锁装置是否正常。

4、触头接触是否良好,接触点是否发热,有无烧伤痕迹,引线有无

断股、折断现象。

5、刀片和刀嘴应无脏污、无烧伤痕迹,弹簧片、弹簧及引流铜瓣线

无断股、折断现象。

6、接地刀闸接地是否良好。

第21条互感器的巡视检查项目:

1、互感器套管支柱绝缘子是否清洁、完好、无裂纹损坏,有无放电

痕迹。

2、接头是否牢固、无过热变色现象。

3、检查引线是否牢固,接地是否良好。

4、互感器内部有无异常声响。

第22条防雷设施的巡视检查项目

1、避雷器正常巡视项目

1)瓷质、法兰部分有无破损、裂纹及放电现象;硅橡胶外壳表面是否有老化、裂纹等痕迹。

2)检查放电计数器是否动作,外壳有无破损。

3)检查引线是否牢固,接地是否良好。

4)避雷器内部有无异常声响。

2、特殊天气的防雷设施巡视项目

1)大风天气时,检查避雷针的摆动情况。

2)雷雨后,检查放电计数器动作情况。

3)检查引线及接地线是否牢固,有无损伤。

第23条母线的巡视检查项目

1、各接头部分是否接触良好。

2、检查软母线是否有断股、散股现象;硬母线有无机械损伤。

3、接地故障后,检查瓷瓶表面是否有放电痕迹。

4、大雪天应检查母线的积雪及融化情况。

5、雷雨后,应检查绝缘子是否有破损、裂纹及放电痕迹。

第24条电力电缆的巡视检查项目

1、电力电缆头是否清洁完好,有无放电发热现象。

2、检查电缆沟有无积水、盖板有无破损、放置是否平稳、沟边有无

倒塌现象。

3、检查电力电缆外壳接地是否良好,外皮是否损伤。

第25条微机保护装置的巡视检查项目

1、保护装置自检试验时,动作信号是否正确。

2、运行监视灯指示是否正确。

3、保护装置是否有装置故障的告警信号。

4、检查液晶显示信息量(如电压、电流、功率一次值,保护投入情

况等)是否正确。

5、检查保护装置显示时间是否正确。

第26条微机监控装置的巡视检查项目

1、检查后台机运行是否正常。

2、检查主菜单中各个子菜单(功能开关)是否完备,检查有关数据

显示是否正确。各遥测、遥信量是否正确无误。

3、后台打印机工作是否正常,打印纸安装是否正确,数量是否足够。

4、检查或维护过程中,严禁更改后台机的参数、图表及实时数据。

禁止退出监控系统。

第27条直流电源装置的巡视检查项目

1、检查直流充电装置电压是否在规定范围之内。

2、检查蓄电池电压值,连接片有无松动和腐蚀现象,壳体有无渗漏

和变形,绝缘电阻是否下降。

3、对充电装置,检查站用交流电压及环境温度在规定范围内,三相

交流电压是否平衡,运行噪声有无异常,交流输入电压值、直流输出电压值、直流输出电流值等在运行范围之内。指示是否与充电装置显示相符。蓄电池的端电压值及单只电池的电压是否正常。

4、检查直流电源装置上的各种信号灯、声响报警装置是否正常。

第28条变电站应认真做好蓄电池的维护和检测,规定如下

1、每月普测一次单体电池的电压,并做好记录。

2、蓄电池装有巡检装置时,值班员每月应抽测几组(不少于5只)

电池的电压并于装置检测出的电压值比较,如误差较大时(超过±

0.2V),应以实际测量的数值为准。

3、每月对蓄电池进行一次认真检查,紧固连接螺丝,清除锈迹及污

垢,涂凡士林,并彻底清擦壳体,保持电池干燥整洁。

4、每月对蓄电池柜进行彻底清扫,保证柜内设施完好,干净清洁。

5、擦试蓄电池表面时,应用肥皂水,棉布清扫,严禁使用化纤类材

料或鸡毛弹子清扫.避免发生静电引起爆炸。工作中避免造成直流接地或短路。

6、对蓄电池进行维护检测时使用的工具和仪表必须符合要求,防止

短路接地。

第29条计量和指示仪表的巡视检查项目

检查计量和指示仪表的指示值是否正确,指示灯是否正常。

第四章电气设备的运行

第一节主变压器的运行

第30条主变压器的运行必须满足现行《电力变压器运行规程》的要求。第31条主变额定运行方式

1、主变压器的运行电压一般不应高于该运行分接电压的105%。

2、变压器在上层油温不超过85℃额定值的条件下,可以按照额定容

量长期连续运行,这就是变压器允许的正常负荷。

第32条冷却装置的运行

主变在运行时,各散热器的上下阀门均应打开。

第33条主变压器在运行中的监视

1、油温监视

1)油浸自冷式变压器上层油温一般不宜超过85℃,最高不超过95℃。

当上层油温超过85℃时,应及时报告调度。

2)主变负荷超过额定负荷的70%长期运行时,应加强上层油温的监视。

2、电压监视

1)主变的电压应在额定电压的±5%范围内变动,一般不得超过相应分接头额定电压的5%。

2)主变电压超过规定值时,应及时汇报调度。

3、负荷监视

1)运行中的变压器应在允许负荷及以下运行。

2)主变三相负荷不平衡时,最大相电流不能超过允许值。

4、油位监视

主变油位指示应与实际油位相符。应在气温突变或严重渗漏油情况下加强对主变油位的监视。

5、油质监视

主变应每半年取油样试验一次。不允许将试验不合格的油加入变压器。

第34条主变压器的并列运行

1、变压器并列运行应满足下列条件:

1)绕组接线组别相同。

2)电压比相等。

3)短路阻抗相差不超过10%。

2、新安装、大修或变动过内、外接线的变压器,并列运行前必须核

定相序和接线组别,并检查并列运行变压器的档位是否相同。

第二节主变压器的投运和停运

第35条在投运变压器之前,应仔细检查,确认变压器及其保护装置在良好状态,具备带电运行条件后,方可投入运行。热备用中的变压器应随时可以投入运行,长期停用的备用变压器应定期充电,同时投入冷却装置。

第36条长期停运、新安装、大修或试验后的变压器投运前应检查以下项目

1、各接触点良好,引线、母线桥完好,相序标志正确清楚。

2、油枕、散热器及瓦斯继电器阀门全部在打开位置。瓦斯继电器内

无气体。

3、分接开关位置与调度通知相符合。

4、冷却装置投入运行,信号正确。

5、远方测温装置与就地温度计正常,指示相符。

6、主变本体无遗留物,安全措施完全拆除。

7、变压器基础没有下沉或裂纹现象。

8、外壳应两点接地,且接地可靠。

9、主变压器本体无缺陷,油漆完整,无渗漏油现象。

10、相应的图纸、资料齐全,各种检修、试验项目齐全合格。

第37条主变压器投运前,必须按规定投入主变保护,严禁在主变无保护的状态下充电。

第38条两台主变并列运行,其中一台停电操作前,应检查另一台主变是否有过负荷情况。

第三节分接开关的运行

第39条有载调压变压器在进行分接变换操作,应在变压器85%额定电流及以下时操作。

第40条有载调压变压器操作时,必须在一次分接变换完成后,方可进行第二次分接变换操作,同时应观察电压表和电流表等有相应变动。

第41条无载调压变压器,在变换分接头时,应作多次传动,在确认变换分接位置正确并锁紧后,测量绕组的直流电阻,并对分接开关变换情况做好记录。

第42条每次分接变换操作都应将操作时间、分接位置及累计动作次数等记入主变调压记录本中;对每次投停、试验、维修、缺陷与故障处理,也都应作好记录。

第43条两台主变并列运行操作分接开关时应考虑负荷分配,避免出现环流。升压操作时,先操作负荷小的主变,后操作负荷大的主变,并在差一档的情况下轮流调整档位,降压时与上述相反。但在操作中任何一台主变不得过负荷。操作完毕,应再次检查并列的两台主变的电流大小与分配情况。

第44条变压器有载分接开关的维护,应按照制造厂家的规定进行。无制造厂规定者可参照以下规定:

1、运行6-12个月或切换2000-4000次后,应取切换开关箱中的油

样作试验。

2、新投入的分接开关,在运行1-2年后或切换5000次后,应将切

换开关吊出检查,此后可按实际情况确定检查周期。

3、运行中的有载分接开关切换5000-10000次后或绝缘油的击穿电

压低于25kV时,应更换切换开关箱的绝缘油。

4、长期不调或长期不用分接位置的有载分接开关,应在有停电机会

时,在最高和最低分接间操作一个循环。

第45条变压器新投或变压器分接头位置更改后,变电站应与值班调度员核对分节头确切位置,核对无误后方可加入运行。

第四节瓦斯保护装置的运行

第46条瓦斯保护运行方式按调度命令执行。

第47条变压器正常运行时,应将轻瓦斯保护接信号,重瓦斯保护接跳闸,有载分接开关的瓦斯保护接跳闸。

第48条变压器运行中滤油、补油或更换净油器的吸附剂时,值班员应向调度申请将重瓦斯保护改接信号。

第49条油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象,需要打开放气或放油阀时,值班员应向调度申请将重瓦斯保护改接信号。

第50条新投入或大修后的变压器冲击时,应将重瓦斯保护接跳闸;冲击完成后试运行的24小时内,将重瓦斯保护改接信号;待运行正常后,再将重瓦斯保护接跳闸。

第五节高压配电装置的运行

第51条高压配电装置包括高压断路器、隔离刀闸、母线、电压互感器、电流互感器、高压熔断器及避雷器等设备。

第52条配电装置应保持清洁,充油设备的油位应保持正常。

第53条各电气连接部分应紧固可靠,接点温度不超过70℃。

第54条室内高压配电室及主控室的门应加装防小动物进入的挡板,门窗应关闭紧密,严防小动物入内。通往主控室的电缆沟、孔洞均应堵塞严密。

第55条设备构架应根据情况定期刷漆,以防锈蚀。户外配电装置的瓷瓶应定期检测。

第56条所有设备的名称、编号应清楚醒目,与调度命名相符,并按规定地点填写。

第57条应按《电力设备预防性试验规程》的规定周期、项目对设备进行试验。

第六节高压断路器的运行

第58条一般规定

1、停运的断路器在投入运行前,应对该断路器本体及保护装置进行

全面、细致的检查,必要时进行保护装置的传动试验,保证分、合良好,信号正确,方可投入运行。

2、严禁将有明显拒跳征象且造成越级跳闸的开关投入运行。

3、操作中应同时监视有关电压、电流、功率等指示及微机指示的变

化是否正常。

4、对断路器电动分、合闸后,若发现分、合闸未成功,应立即取下

该断路器储能保险和跳开控制电源开关,以防烧坏电机(或跳合闸线圈)。

5、断路器动作后,应查看有关的信号及测量仪表的指示,并到现场

检查断路器实际分、合闸位置。

6、需要紧急手动操作高压断路器时,必须经调度同意后方可操作。第59条运行注意事项

1、真空断路器应配有防止操作过电压的装置,一般采用氧化锌避雷

器。

2、运行中的真空灭弧室出现异常声音时,应立即断开控制电源,禁

止操作。

第60条弹簧操作机构的运行

1、当电机回路失去电源时,对储能弹簧可手动储能。

2、进行紧急操作时,不能将手、身体和衣服与机构接触。

3、机构安装、试验完运行前,应检查机构中手动机具,分闸与合闸

安全锁销是否取掉。

第七节隔离开关的运行

第61条隔离开关的运行

1、隔离开关的操作机构均应装设防误闭锁装置。

2、隔离开关的传动部分和闭锁装置,应定期清扫、检查。

3、刀闸操作后,应检查刀闸的开、合位置,三相动、静触头应确已

拉开或确已合好。

第八节互感器的运行

第62条互感器在运行中应注意的事项

1、中性点不接地系统的电压互感器在线路接地时,应注意电压互感

器和中性点电阻的发热情况。

2、一般35KV、10KV母线电压互感器(YH),二次侧额定电压为100V,

应按额定参数运行,不得过负荷运行。

3、电压互感器撤出运行时,应特别注意其所带的保护是否会因失去

电源而误动。影响计量时,应准确记录停运时间及各馈路电流值,随报表上报市场营销部,便于进行追补电量工作。

4、电压互感器的二次线圈中性点必须接地,二次侧不允许短路。

5、运行中的电流互感器二次侧应可靠接地,不允许开路。

6、互感器外壳接地良好,有关表计指示正确。高、低压熔断器、空

气开关及中性点电阻等应符合要求。

第63条 10KV(35KV)母线YH高低压保险熔断后的现象(见下表)

第64条电流互感器二次侧开路有以下现象:

1、电流表指示降低或无指示,电度表转的慢或不转。

2、电流互感器本身音响不正常。

3、开路处发生火花放电。

第九节母线的运行

第65条母线正常运行时,接点不应发热;通过短路电流后,不应发生明显的弯曲变形。

第66条在气候发生较大变化时应对母线进行特殊巡视。

第67条对母线瓷瓶应每年清扫一次。

第十节高压熔断器的运行

第68条更换高压熔断器熔件应在拉开一次侧电源、取下二次侧保险,做好安全措施后进行。

第69条应选择合适的熔件更换,严禁把熔断的熔丝焊接后继续使用。

第十一节避雷器和避雷针的运行

第70条避雷器的运行

1、运行中的避雷器应清洁无损伤,试验合格;每年雷雨季节前,应

对避雷器进行一次特殊试验。

2、避雷器支持绝缘子有裂纹、内部声响很大或试验不合格时,应及

时更换。

第71条避雷针的运行

禁止在独立避雷针上架设照明灯、电视天线、广播线等设施。

第十二节接地装置的运行

第72条运行中的接地装置,如发现下列情况时应维修

1、接地线连接处焊接部位有接触不良或脱焊现象。

2、接地线与电气设备连接处的螺栓有松动。

3、接地线有机械损伤、断线或锈蚀。

4、接地线被洪水冲刷露出地面。

5、接地电阻值不满足规程规定值。

第73条明敷的接地线表面应涂黄绿相间的油漆,有剥落时,应及时补漆。

第十三节低压配电装置的运行

第74条一般规定

1、低压配电装置应统一编号,配电盘的前后编号必须一致。

2、低压主母线及分母线的相色应涂以黄绿红,零线应涂以黑色。

3、低压控制电器的额定容量,应与受控负荷的实际需要相适应,各

级电器保护元件的选择和整定均应符合动作选择性的要求。

4、低压配电装置的指示仪表及指示信号灯,均应齐全完好,仪表刻

度和互感器的规格应与用电设备的实际相符合。

5、设备的控制把手、按钮等部位所指示的“合”、“分”字样应与实

际状态相对应。

第75条低压配电装置的前后操作维护通道上均应铺设绝缘垫,不得堆放其它物品。

第76条低压配电装置的照明应齐全完好,备品备件应分类清楚,存放位置应干燥。

第十四节直流电源装置的运行

第77条直流监控装置的运行

1、对运行中的直流电源装置,主要监视交流输入电压值、充电装置

输出的电压值和电流值,蓄电池组电压值、浮充电流值及绝缘电压值等是否正常。

2、检查自动调压装置是否工作正常,若不正常,启动手动调压装置,

退出自动调压装置,通知有关人员进行检修。

3、检查充电柜监控器工作状态是否正常。

4、充电模块可以在自动(监控模块控制)和手动(人工控制)两种

方式下进行。

5、运行指示灯应完好,显示正确,模块运行正常。

第78条蓄电池运行的一般规定

1、蓄电池的运行温度不宜过高或过低,正常运行中一般要求室温处

于10~30℃为宜,最高不得超过35℃,最低不得低于5℃。

2、蓄电池应置于阴凉干燥,并有足够的维修空间的地方,应避免阳

光直射。

3、蓄电池正常运行时,采取全浮充电运行方式。

4、蓄电池应定期进行均衡性充电;大型操作,全站失压,浮充机故

障后,也应进行均衡充电。

5、蓄电池使用时,应避免产生过充电或过放电,否则会影响蓄电池

的寿命。

6、蓄电池不允许接任何其它负荷。

7、蓄电池的浮充电压,均衡充电电压及放电末期电压的选择应按本

站实际情况及说明书中规定进行。

第79条当发现下列异常情况时,应找出原因并更换故障电池:

1、电压异常

2、物理性损伤(如壳盖有裂纹,变形)

3、电解液泄露

4、温度异常电池气胀

第80条免维护蓄电池的运行

1、蓄电池在工作中,严禁过放电。

2、定期清除尘埃并检查电池有无漏液、破损、鼓肚和连接部位有无

松动现象。

3、应根据规程规定,定期进行核对性充放电。

第十五节继电保护及二次回路的运行

第81条一般规定

1、运行中的继电保护装置不得随意变更其运行方式,需投入、退出

保护应根据调度指令,需变更定值时由保护人员进行。

2、凡带电运行的设备,不允许无保护运行。但遇到下列情况之一时,

应根据调度指令将相应的保护装置退出运行:

35KV变电站现场运行规程(通用规程)

35KV变电站现场运行规程(通用规程) 1总则 1.1 本规程适用于电力公司35KV变电站。修试人员、变电站留守人员均应严格按照本规程之规定进行设备的运行、维护和事故处理工作。 1.2 本规程是35kV变电站现场运行的依据。修试人员、操作队人员、变电站留守人员必须认真学习掌握并严格执行。 1..3 调度人员、修试人员、安全监察部、生产技术部有关技术人员及公司分管生产的公司领导均应熟悉本规程。 1..4 从事变电站留守工作的新人员,以及脱离运行工作三个月及以上的原监控、操作人员、留守人员均须学习现场运行规程,并经考试合格后方可上岗。 1.5 本规程每隔四年或如有设备变动应及时修订。本规程在执行过程中如有认为有关条款需要修订时,留守人员、监控操作人员应及时向有关领导提出,经分管生产的局〔公司〕经理或总工批准修改。 1.6 引用标准 1.6.1 电力工业技术管理法规 1.6.2 电业公司安全工作规程DL/T 408-91 1.6.3 电器事故处理规程 1.6.4 电力变压器运行规程DL/T 572-95 1.6.5 油浸式电力变压器负载导则GB/T 15164-94 1.6.6 有载分接开关运行维修导则DL/T 574-95 1.6.7 高压断路器运行维护规程 1.6.8 蓄电池运行规程 1.6.9 继电保护运行管理规程 1.6.10 电力电缆运行规程 1.6.11 电气设备预防性试验规程DL/T 596-1996

1.6.12 电力设备典型消防规程DL 5027-93 1.6.13 省、市、县电网调度规程 1.6.14 各级变电运行管理制度 1.7 本规程如与上级有关规程相抵触时,应按上级规定执行。 1.8 本规程解释权在生产技术部。 2 操作管理 2.1 电气设备的状态 2.1.1 操作任务是将系统〔或设备〕由一种状态转变为另一种状态。设备状态可分为: 2.1.1 .1 运行状态 设备的刀闸及开关都在合上位置,将电源至受电端的电路接通〔包括辅助设备如电压互感器、避雷器等〕。 2.1.1 .2 热备用状态 设备只靠开关断开而刀闸仍在合上位置。 2.1.1 .3 冷备用状态 设备的开关及刀闸〔如接线方式中有的话〕在断开位置 A“开关冷备用”时,接在开关上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压刀闸拉开。〔接在线路上的电压互感器高压刀闸和低压熔丝一律不取下〕 B“线路冷备用”时,接在线路上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压刀闸拉开。 C“母线冷备用”时,该母线上电压互感器高低压熔丝一律不取下,其高压刀闸拉开。 D 电压互感器与避雷器当其与刀闸隔离后,无高压闸刀的电压互感器当低压熔丝取下后,即处于“冷备用”状态。 2.1.1 .4 检修状态

变电站运行操作规程完整

变电站运行操作规程 目录 第一章送电线路停送电的操作 第二章母线停送电的操作 第三章电力系统并列和解列的操作 第四章验电及装设接地线的操作 第五章继电保护和自动装置投停的操作 第六章新设备投入运行的程序 第七章断路器的投停操作 第八章隔离开关的操作 第九章变压器的投退操作 第十章电压互感器投退操作 第十一章电流互感器投退操作 第十二章电容器的投退操作 第十三章变电站综合自动监控装置的操作 序言 变电站倒闸操作是一项十分复杂的,重要的工作.为了防止误操作事故的发生,保证电力系统的安全生产,

经济运行.本规程根据有关规程及本公司<<变电运行管理>>的有关制度规定,结合我县变电站实际情况制定.如对本规程有异议或建议.请及时上报. 变电站运行值班员应严格遵守倒闸操作制度及本规程的规定. 第一章送电线路启停的操作 1.在启用送电线路前应先投入其控制回路的熔断器和继电保护装置,新设备投入或带有极性的保护装置校验后投入运行时,应先将该保护装置投入,待设备带负荷后,申请调度退出保护装置,测保护电流相量正确后再将保护装置投入. 2 .在合闸操作时,为先检查断路器在断开位置,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,再合断路器. 3 .当小电流接地系统发生单相接地时,首先检查本站设备有无接地情况.用试断.合断路器,寻找单相接地线路时,事先得到调度批准,应注意监视电压表判断是否该项线路接地. 第二章母线停送电操作 1.母线停送电备用 1).断开接至该母线上的所有断路器(先断开负荷侧,后断电源侧).

2).可不拉开母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器隔离开关,但必须取下电压互感器低压侧熔断器熔丝,拉开所用变压器低压侧隔离开关. 2.母线停电检修 1).断开接至该项母线上的所有断路器 2).拉开所有断路器两侧的隔离开关,将母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器从高.低压侧断开. 3).在母线上工作地点验电接接地. 第三章电力系统并列和解列的操作 1.两系统并列时应符合下列条件: 1),相序.相位相同. 2)电压.频率相等 允许电压最大差值,一般35KV以上不超过10%,10KV及以下不超过5%,电压调整范围不得超过额定电压上.下限的规定.频率误差不得超过+0.5HZ,高调整时期的最低频率不得低于48.5HZ. 2.解列操作 必须将解列线路的有功功率,无功功率调整至最小,解列后的两个系统的频率.电压在允许范围内,才能进行解列操作. 3.解环和合环注意事项: 1)相序.相位应相同.新设备投入或检修后,应核相.

变电所(停送电)安全操作规程

停送电安全操作规程 一、一般规定 1.电气设备操作和监护人员必须经过培训,经考试合格后,持证上岗。 2.电气设备操作和监护人员必须熟悉工作现场、设备性能、设备操作方法以及设备负荷配带情况。 3.非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 4.高压停送电必须严格执行工作票、操作票制度。 5.低压停送电工作必须由专人负责,必须严格执行“谁停电,谁送电”的原则,严禁约时停、送电。停电后闭锁、挂牌亦或设专人看管。 二、停送电操作 (一)工作票办理 1.工作负责人提前填写工作票,写清工作内容、停电范围、停电地点,交由工作票签发人签发。 2.工作票签发人对工作票内容、工作的必要性、计划时间的合理性进行审核,在工作票中填写本次工作需要实施的安全技术措施并签字。 3.工作负责人将工作票交调度室备案后,送交变电所的运行管理单位。 4.工作许可人(操作人员)应详细审核工作票,发现有涂改或填写错误时,将操作票返回工作负责人重新办理。 5.需停电或送电时,工作负责人应提前通知调度室,由调度室通知操作人员到达操作现场。 (二)停电操作程序 1.工作许可人(操作人员)和工作负责人均到达变电所后,由工作负责人向调度室电话提出申请,讲清楚停电内容和范围,调度员核实并记录后向工作许可人下达操作命令。 2.工作许可人(操作人员)接到调度命令后,需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人(操作人员)检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.工作许可人(操作人员)认真填写停、送电操作票内容,并经监护人(工作负责人)审核无误,双方签字确认。 5.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套,准备相应的保安用具。 6.操作人员和监护人应核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作一项后,均应检查操作的正确性,然后由监护人在票上做一个勾票记号“√”,勾票后,告诉操作人员下一步操作内容。 7.在停电操作票执行完成后,在操作票上盖“已执行”章。由工作许可人(操作人员)在工作票中填写许可开始工作时间并签名后,方可允许开始工作。 (三)送电操作程序 1.工作结束人员撤离后,工作负责人持工作票到变电所,向工作许可人申请送电,工作负责人在工作票上签署工作结束时间和签名,工作许可人也在工作票上签名后向调度申请送电。 2.工作许可人接到调度命令需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套。 5.操作人员和监护人应再次核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作

变电站运行管理规范

变电站运行管理规 范 1

变电站运行管理标准 (试行) 前言 按照公司管理思想现代化、管理制度规范化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,为指导和规范公司变电站的运行管理工作,实现变电站运行管理标准化、科学化、现代化,确保电网的安全、稳定、可靠运行,特制定本标准。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 本标准由生产技术部提出、起草、归口并解释。 本标准主要编写人员: 本标准主要审核人: 执行中的问题和意见,请及时反馈至生产技术部。 1、范围 本标准明确了公司有人值班变电站的主要业务及工作规范。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。 2.1<电业安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分)(DL 408-91) 2.2<变电运行管理标准>(QB/CSG 2 0001- ) 2

2.3<电气工作票实施细则> 2.4<变电站电气操作票实施细则 > 3、术语和定义 3.1变电站运行人员:指具体负责变电运行业务、变电站运行管理的生产人员。 3.2设备维护:指为维持设备正常运行工况,对运行设备所采取的除检修、技术改造外的检查、维修、试验、保养等工作。 3.3设备缺陷:指运行或备用的设备、设施发生异常或存在的隐患。这些异常或隐患将影响:人身、电网和设备安全;电网和设备的可靠、经济运行;设备出力或寿命;电能质量。 3.4设备状态评价:指依据设备运行状态信息,进行科学的综合分析,确定设备当前健康状况,为设备检修提供依据。 4、总则 4.1贯彻”安全第一、预防为主、综合治理”的方针,遵循”保人身、保电网、保设备”的工作原则,以控制异常和未遂、不发生轻伤和障碍为班组安全目标,以设备运行管理为核心,开展变电运行管理业务。 4.2本标准明确变电站运行人员是变电站电气设备运行管理的主体,对变电站电气设备的安全运行负责。 4.3本标准凡与上级有关标准和规定有抵触的地方,应按上级有关标准和规定执行。 3

变电站现场运行规程编写导则(讨论后)

-- Q/YNDW 变电站现场运行规程编写导则 云南电网公司发布

前言 为提高变电站现场运行规程编写质量,使各级人员编写、审核规程有据可依,规程的编写符合标准化、规范化要求,确保人身和设备安全,由云南电网公司组织,编写了目前我公司变电站现场运行规程编写导则。编写中遵循了我国标准化、规范化和国际通用的贯标模式的要求。该导则纳入公司生产技术管理标准体系。 本导则由云南电网公司生产技术部提出。 本导则由云南电网公司生产技术部归口。 本导则主编人: 本导则主要起草人: 本导则主要审核人: 本导则审定人: 本导则批准人: 本导则由云南电网公司生产技术部负责解释。

目次 前言 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 规范性引用文件 (1) 4 术语和定义 (1) 5 概述 (1) 6 规程编写要素 (1) 7 内容格式编辑要求 (2) 8 规程制作形式及要求 (3) 9 规程的报送、审批 (3) 10 章节分类及条文编写的基本要求 (3) 附录A 变电站现场运行规程格式标准实例 (10)

变电站现场运行规程编写导则 1 目的 为提高变电站现场运行规程编写质量,使各级人员编写、审核规程有据可依,规程的编写符合标准化、规范化要求,特制定本导则。 2 适用范围 本导则适用于云南电网公司所属变电站的现场运行规程编写、审核、批准工作。 3 规范性引用文件 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本导则的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 ISO9000-2000 《质量管理体系基础和术语》 ISO14001-1996 《环境管理体系规范及使用指南》 ISO9001-2000 《质量管理体系要求》 GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系规范》 DL/T600-1996 《电力标准编写的基本规定》 4 术语和定义 本导则采用GB/T19001—2000、GB/T24001—1996、GB/28001—2001标准的定义。 现场运行规程:是指导运行人员进行正常操作,设备运行维护和事故处理,故障判断、排除的基本依据。 5 “变电站现场运行规程”的编排顺序 5.1 封面(样式见附录A)(南网标识) 采用A4纸,字体为黑体字、字号详见附录封面式样。 ×××kV×××变电站现场运行规程 发布日期,实施日期 发布单位 5.2 审批签名(样式见附录A) ×××kV×××变电站现场运行规程 版本号 批准人签名、审核人签名、编写人签名 (规程不需手签名,发文中批准签名,临时补充增加的内容采用手签名) 发布日期,实施日期 发布单位 5.3 前言(样式见附录A) 5.4 目次(样式见附录A) 目录的级次一般分一级,最多不超过二级,每级应后缀相应页码。 5.5 正文(正文样式见附录A) 按照导则要求进行编排。 6 规程编写要素

变电站管理规范

变电站管理规范 1. 总则 1.1.为了规范电网生产管理,促进变电站的运行管理水平的提高,保证电网安全稳定运行,特制定本规范。 1.2本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合变电运行管理的实际而制定。 1.3.本规定制定了变电站岗位职责、安全管理、运行管理、技术管理、设备管理、班组建设和文明生产、培训工作八个方面的规范化要求。 1.4.本规范适用于我局所辖的35kv变电站。 2.岗位职责 2.1.变电站人员岗位职责 2.1.1.站长的职责 2.1.1.1.站长是安全第一责任人,全面负责本站工作, 2.1.1.2.组织本站的政治、业务学习,编制本站年、季、月工作计划,值班轮值表,并督促完成。落实全站人员的岗位责任制。 2.1.1. 3.制度和组织实施控制异常和未遂的措施,组织本站安全活动,开展季节性安全大检查、安全性评价、危险点分析等工作。参与本站事故调查分析,主持本站障碍、异常和运行分析会。 2.1.1.4定期巡视设备,掌握生产运行情况,核实设备缺陷,督促消缺。签发并按时报出总结及各种报表。

2.1.1.5.做好新、扩、改建工程的生产准备,组织或参与验收。 2.1.1.6.检查、督促两票、两措、设备维护和文明生产等工作。 2.1.1.7.主持较大的停电工作和教复杂操作的准备工作、并现场把关。 2.1.3正(主)值的职责 2.1. 3.1.在站长领导下担任与调度之间的操作联系。 2.1. 3.2.遇有设备事故、障碍及异常运行等情况,及时向有关调度、站长汇报并进行处理,同时做好相关记录。 2.1. 3.3.做好设备巡视、日常维护工作,认真填写各种记录,按时抄录各种数据。 2.1. 3. 4.受理调度(操作)命令,填写或审核操作票,并监护执行。 2.1. 3.5.受理工作票,并办理工作许可手续。 2.1. 3.6.填写或审核运行记录,做到正确无误。 2.1. 3.7.根据培训计划,做好培训工作。 2.1. 3.8.参加设备验收 2.1. 3.9.参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。 2.1.4.副值的职责 2.1.4.1.在正(主)值的领导下对设备的事故、障碍及异常运行进行处理。 2.1.4.2.按本单位规定受理调度(操作)命令,向站长汇报,并填写倒闸操作票,经审核后在正(主)值监护下正确执行操作。

变电所安全操作规程

变电所安全操作规程 1.变电所值班员不得少于二人,执行任务是必须一人操作,一人监护。 2.在执行操作时必须实行唱票制度,由监护人根据操作票内容唱读一遍,操作 人认为正确后在执行操作。 3.停送刀闸时,思想集中,动作迅速灵敏。 4.电容器不得连续合闸,应经五分钟后再合闸。 5.如果执行操作命令将危害人身和设备安全时,值班人员应该拒绝执行。 6.电气设备断电后,随时都有带电的可能,在没有明显的短路点和做好安全措 施时,禁止接触电器设备。 7.无遮拦处,人体和带电设备不得少于以下距离: 1kv以下不得少于10公分 6kv以下不得少于70公分 35kv以下不得少于100公分 8.禁止酒醉进入所内。 9.在操作前必须由值班长按格式先填好操作票,操作票应由操作人和监护人共 同签字盖章。 10.操作前,监护人首先核对操作票上所填写的操作、回路及内容是否与操作之 设备相符。 11.设备在正常运行变电与配出情况下,进行任何操作均应填写操作票,但处事 故的操作及设备进行试验检查时不用操作票。 12.高压设备导电部分发生接地故障时,室内不得接近故障点4-5米、室外不得 接近故障点8-10米进行工作,但救护受伤不在此限。 13.装拆接地线的程序,必须先进行接地,后接设备导体的一端拆时反之。 保运部 二零一四年三月 变电所参观制度 1. 35kv变电所是我厂供电心脏,为确保安全,除本所和有关人员外,

闲人免进。 2. 外单位参观者必须持介绍信,经领导和公安科批准有专人带领方 可进入所内,但必须遵守所内一切规章制度。 3. 上级领导来所内检查工作,必须有专人带领应做好进出所内的登 记工作。 4. 任何人不得在变电所内外进行拍照。 5. 参观者必须听从值班人员的指导,遇到设备发生故障时必须立即 退出变电所,等排除故障后,再进行参观,否则谢绝参观。 6. 本所值班人员不准带无关人员进入所内,违者进行批评和罚款。 7. 醉酒者和精神病者,禁止进入变电所。 8. 值班人员对形迹可疑的人主动制止,制止不听的,立即向公安科 汇报。 9. 本厂有关人员参观变电所,必须有保运部介绍方可进入所内参 观。 保运部 二零一四年三月 变电所电气试验制度 1.试验时,试验人员应精神正常,精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常现象的发

变电站运行规程

变电站运行规程

变电站运行规程

第一章总则 第一节本规程编写依据和适用范围 第一条本规程依据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》 3. 部颁电气事故处理规程。 4. 部颁电力变压器运行规程。 5. 部颁蓄电池运行规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运行管理规程。 7. 部颁电气设备预防性试验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其它有关规程制度技措及技术资料。 第二条本规程的目的: 1. 为各变电站的值班人员规定出设备正常运行的方式。 2. 倒闸操作及事故处理的原则对现场运行值班工作起指导作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条适用范围: 1. 全体运行值班人员均应严格按照本规程之规定运行进行设备的运行、维护和事故处理工作。 4. 变电站班长每周至少对本站设备全部巡查一次。

5,设备专责人对所辖设备每月最少一次全面检查。 二、设备巡视检查项目: 1. 瓷质表面应清洁,无破损、裂纹、无放电痕迹、无结冰情况。 2. 注油设备的油色、油位应正常,无渗漏,铁质外壳无变形或破损,吸潮剂无变色。 3. 设备无异音、臭味、变色、发热、冒烟及其它异常现象。 4. 导线无过紧、过松现象,无落挂物、烧伤断股情况。接头应紧固,试温片不应熔化,雨天无水汽蒸发现象. 接头及连接处温度不得超过70℃。雪天无融雪现象。 5. 所有仪表、信号、指示灯、压板、插头、设备位置指示器应与运行要求相符。 6. 变压器冷却装置是否正常。检查变压器的油温、瓦斯继电器的油面和连接的油门是否正常,防爆管的隔膜是否完整无损。 7. 油开关安全阀是否良好,避雷针及其它架构,基础应无倾斜,地基无塌陷现象。设备外壳应接地良好,避雷器放电记数器是否动作。 8. 设备加热应按要求投解,分线箱门应关好,防止进水、潮气及小动物。 9. 主控室、配电室、所用变室的门、窗、门栓应良好,照明应充足,温度<室内)要适宜。 10. 蓄电池运行,单电池电压、比重应正常,温度要适宜,直流母线电压和浮充电流应符合要求。备用电池约放电电流要符合要求,维护直流母线电压要调整电池端电池电压调整器。

kV普光变电站现场运行规程-10-27定

220kV普光变电站现场运行规程 版本号[1.0] 目录 1.总则 (1) 1.1.本站简介 (1) 1.2.规程适用范围 (1) 1.3.规范性引用文件 (2) 1.4.基本定义 (2) 1.5.运行管理 (3) 1.6.继电保护及自动装置的运行管理 (3) 1.7.电压无功管理 (4) 1.8.设备维护职责划分 (4) 1.9.变电站巡视检查 (4) 1.10.设备定期试验轮换工作 (6) 1.11.设备维护工作 (6) 1.12.电气接线概况 (7) 1.13.倒闸操作的概念和规定 (7) 1.14.事故处理的原则和规定 (10) 2.高压设备 (12) 2.1.一次设备运行一般规定 (12) 2.2.主变压器 (13)

2.3.G I S间隔(气体绝缘金属密闭组合电器) (21) 2.4.电力电容器及附属设备 (33) 2.5.接地站用变 (36) 3.防误操作闭锁装置 (38) 3.1.概述 (38) 3.2.R C S-9200A微机五防系统的内容和方法 (38) 3.3.RCS-9200A型五防系统的使用与维护 (39) 3.4.R C S-9200A微机五防系统使用说明 (39) 3.5.防误装置异常情况的处理要求 (40) 3.6.防误装置的管理规定 (40) 4.继电保护及自动装置 (43) 4.1.继电保护及自动装置运行维护的一般规定 (43) 4.2.主变压器保护 (46) 4.3.母线保护 (80) 4.4.220k V线路保护 (93) 4.5.35k V保护 (113) 4.6.继电保护及自动装置运行注意事项 (116) 4.7.保护压板投退规定 (117) 5.变电站综合自动化监控系统 (120) 5.1总则 (120) 5.2R C S-9700变电站综合自动化系统的构成方式 (120) 5.3R C S-9700变电站综合自动化系统的主要功能 (120) 5.4R C S-9700变电站综合自动化系统的运行维护 (122)

变配电室倒闸操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电室倒闸操作规程(标准版)

变配电室倒闸操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用

2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为: 2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全;

35KV变电站运行规程

第一章总则 第一条:本规程根据有关安全规程,结合我局实际情况编制通用部分。适用于全局各变电站,专用部分只适用于本站。在执行过程中如有与上级有关规程不一致时,以部颁标准和规程为准。 第二条:编制本规程的目的: (1)保证值班人员的安全。 (2)保证运行设备的安全。 (3)保证检修人员的安全。 (4)保证两票合格率。 (5)达到统一化,规范化。 第三条:下列人员应熟悉本规程。 (1)变电站站长及全体值班人员。 (2)变电工区正副主任及全体检修人员。 第四条:值班人员,检修人员发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。 第二章运行管理人员职责 第五条:站长岗位职责 A素质要求: ①热爱本职工作,有较强事业心和责任感。 ②遵纪守法,服从命令,坚持原则,敢抓敢管,以身作则,严格执行各项规章制度。 ③善于做政治思想工作,具有组织领导能力,团结全站同志,搞好全站安全经济运行。 B岗位职责: ①全面负责本站各项工作,是本站安全经济运行负责人。 ②组织本站的技术,业务,政治学习,做好政治思想工作和安全教育工作。不断提高本站人员的技术业务水平。 ③经常查阅有关纪录,了解生产运行情况。较大的停电工作和复杂的操作,应亲自主持准备工作并参加现场监督。 ④搞好技术资料管理。 ⑤组织搞好全站设备维护,环境卫生和文明生产。 C权限: ①对本站的生产管理和各项工作有指挥权。 ②有权决定本站的人员分配和工作分配。

③对违反操作规程,不遵守劳动纪律,不服从分配的人员,有权批评制止和提出处理意见。 ④有权拒绝违章指挥并越级反映。 ⑤发到本站的奖金,有权进行二次分配。 第六条:值班员岗位责任 A素质要求: ①热爱本职工作,进取心强。 ②遵纪守法,服从命令,能执行各项规章制度。 B岗位职责: ①在站长领导下完成各项本职工作。 ②掌握运行情况和负荷变化情况。 ③正确进行倒闸操作和一般事故处理,根据要求做好安全措施。 ④负责按时巡视设备,抄表核算电量。 ⑤及时填写各种记录,报表。 ⑥保管好各种工具,仪表。 ⑦搞好清洁卫生。 权限: ①对违章作业有权制止,有权拒绝违章指挥。 ②无权单人拉刀闸,乱巡视。 第七条:值班人员应努力做到三熟、三能,即熟悉设备位置和基本原理,熟悉操作和事故处理,熟悉本岗位各项规章制度,能正确操作和分析运行状况,能发现故障和排除故障,能掌握一般的维修技能。 第八条:值班期间坚守岗位,集中精力,保证安全运行,无特殊情况不许请假,如必须请假时,应由站长调节值班人员并及时汇报工区和调度。 第九条:值班人员应认真做好设备缺陷和记录,发现问题及时汇报和处理,并详细填写设备缺陷情况。第十条:认真执行调度命令,正确无误地进行倒闸操作,不得私自停电。 第十一条:值班人员要根据电压和功率、负荷变化情况,及时报告调度,经调度同意进行电容器的投切和有载调压开关调整及主变的并列和解列。 第十二条:按时抄表,认真填写各种记录核算总表、分表电量,超出2%时报用电科。 第十三条:按规程要求严格审查工作票,为检修人员做好各项安全措施,向工作负责人交代有关事项,在检修时值班人员不得离开值班室,应经常检查情况,工作结束时做好检查验收工作。 第十四条:保持站容站貌整洁与美观,每天清扫室内外卫生做到院内无杂草,室内无杂物。

变电所现场运行规程范本

变电所现场运行规程 1. 适用范围 1.1 本规程为运行人员共同遵守的基本原则。为10kV变电所设备运行、维护和故障判断、排除的基本依据。 1.2 变电所运行人员、局及供电局生产领导及有关技术人员均应熟悉本规程。 1.3 新参加变电值班工作及脱离工作3个月以上的原值班员均需学习本规程,并经考试合格后,方可正式值班。 1.4 本规程在执行中,如发现与现行上级有关规定相抵触时,应按上级有关规定执行。 2. 编写依据 2.1 DL/T572-95 变压器运行规程 2.2 DL/T573-95 电力变压器检修导则 2.3 DL/T603-1996 气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程 2.4 DL/T 727-2000 互感器运行检修导则 2.5 DL558-94 电业生产事故调查规程 2.6 DL5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) 2.7 DL/T587-1996 微机继电保护装置运行管理规程 2.8 DL/T574-95 有载分接开关运行维修导则 2.9 DL408—91 电业安全工作规程 2.10 大连电力系统继电保护及自动装置运行规程(1998年) 2.11 电业生产事故调查规程及有关规定汇编(国电2000年) 2.12 大连电力系统调度运行规程(1998年1月) 2.13 其它有关技术规程、各种说明书和竣工图纸等技术资料 3. 设备巡视 3.1 设备巡视一般要求 3.1.1 运行人员当值期间,应按规定的巡视路线、巡视周期和项目对专责分工变电所设备进行认真的巡视检查。 3.1.2 正常巡视检查周期:

3.1.2.1 每3天(1个巡视周期)对所辖变电所设备巡视检查应不少于1次,其中包含每月至少进行1次夜巡。 3.1.2.2 对有关设备操作前后(除遥控)及跳闸后应检查1次。 3.1.2.3每次雷雨后应检查所有工变电所的避雷器、避雷针及雷击计数器的动作情况和泄漏电流,并做记录。 3.1.2.4 对继电保护及自动装置每月应全面核对1次压板位置,每次保护装置变更后,由当值值班人员更改保护压板位置图,并且做到三值交接签字确认,每月初由该所专责分工值班人员巡视该所设备时进行1次全面核对。 3.1.3 下列情况应增加巡视次数或进行特巡: 3.1.3.1 新增变电所投运后或变电所主设备大修、改造后72小时内; 3.1.3.2 设备过负荷、过电压运行或负荷有显著增加时; 3.1.3.3 设备有严重缺陷或设备缺陷近期有发展时; 3.1.3.4 恶劣气候时; 3.1.3.5 系统非正常运行方式时; 3.1.3.6 事故跳闸或设备运行中有可疑现象时; 3.1.3.7 安全检查或上级领导通知时; 3.1.3.8 法定节假日或有重大活动需保电时。 3.1.4 特殊巡视的主要内容: 3.1. 4.1 雾天:检查设备瓷件有无闪络放电现象; 3.1. 4.2 雨天:检查设备有无闪络放电痕迹,电缆沟内有无积水,各部接点有无热气流; 3.1. 4.3 雷电后:检查雷电计数器是否动作,所内设备有无放电痕迹; 3.1. 4.4 雪天:检查各部端子有无化雪,瓷件有无冰溜子和积雪; 3.1. 4.5 严寒天:检查注油、充气设备油位、气压是否过低,引线驰度是否正常,电池室温度是否过低;3.1.4.6 大风天:检查引线摆动情况,有无杂物飞扬或落在设备上; 3.1. 4.7 大负荷及过负荷:检查设备温度是否正常,进行设备接点红外线测温; 3.1. 4.8 事故跳闸后:检查开关有无喷油,油标内有是否发黑,储能是否良好,巡视线路出口及有关设备有无异常现象; 3.1. 4.9 无警告全停电:检查所内设备动作情况,所内有无明显故障; 3.1. 4.10 系统接地:检查各种表计、信号指示情况,所内有无明显故障。

《变电站管理方案规范标准》

江家变电站运行规程 1. 总则 1.1. 为了规范电网生产管理,促进变电站(所、集控站、换流站)的运行管理水平的提高,保证电网安全稳定运行,特制定本规范。 1.2. 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合变电运行管理的实际而制定。 1.3. 本规范制定了变电站岗位职责、安全管理、运行管理、技术管理、设备管理、班组建设、变电设备工程建设过程中的管理和文明生产、培训工作九个方面的规范化要求。 2. 岗位职责 2.1. 有人值班变电站人员岗位职责 2.1.1. 值班长的职责 2.1.1.1. 值班长是安全第一责任人,全面负责本站工作。 2.1.1.2. 组织本站的政治、业务学习,编制本站年、季、月工作计划,值班轮值表,并督促完成。落实全站人员的岗位责任制。 2.1.1. 3. 制定和组织实施控制异常和未遂的措施,组织本站安全活动,开展季节性安全大检查、安全性评价、危险点分析等工作。参与本站事故调查分析,主持本站障碍、异常和运行分析会。 2.1.1.4. 定期巡视设备,掌握生产运行状况,核实设备缺陷,督促消缺。签发并按时报出总结及各种报表。 2.1.1.5. 做好新、扩、改建工程的生产准备,组织或参与验收。 2.1.1.6. 检查、督促两票、两措、设备维护和文明生产等工作。

2.1.1.7. 主持较大的停电工作和较复杂操作的准备工作,并现场把关。 2.2. 专责安全员的职责 2.2.1. 变电站专责安全员是全站的技术负责人。 2.2.2. 监督检查现场规章制度执行情况,参加较大范围的停电工作和较复杂操作的监督把关,组织处理技术问题。 2.2. 3. 督促修试计划的执行,掌握设备的运行状况,完成设备评级。 2.2.4. 负责站内各种设备技术资料的收集、整理、管理,建立健全技术档案和设备台帐。 2.2.5. 负责组织编写、修改现场运行规程。 2.2.6. 编制本站培训计划,完成本站值班人员的技术培训和考核工作。 2.2.7. 制定保证安全的组织措施和技术措施,并督促执行。 2.3. 正(主)值的职责 2.3.1. 在值班长领导下担任与调度之间的操作联系。 2.3.2. 遇有设备事故、障碍及异常运行等情况,及时向有关调度、值长汇报并进行处理,同时做好相关记录。 2.3.3. 做好设备巡视、日常维护工作,认真填写各种记录,按时抄录各种数据。 2.3.4. 受理调度(操作)命令,填写或审核操作票,并监护执行。 2.3.5. 受理工作票,并办理工作许可手续。 2.3.6. 填写或审核运行记录,做到正确无误。 2.3.7. 根据培训计划,做好培训工作。 2.3.8. 参加设备验收。 2.3.9. 参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。 2.3.10. 组织本值做好设备巡视、日常维护工作。

变电所安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD655 变电所安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电所安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、停送电操作顺序 ⒈高压隔离开关操作顺序: ⑴断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B、断开低压总开关。 C、断开高压油开关。 D、断开高压隔离开关。 ⑵送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: ⑴断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B、断开低压总开关。 ⑵送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 ⒈高压电源,作倒闸操作,与有关部门联系同意后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 ⒉倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一

路,以免用户受影响。 ⒊发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 ⒋两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告牌。 ⒌倒闸操作必须由二人进行(一人操作,一人监护)。 四、变电所设备安全检修规程 ⒈电工人员接到停电同志后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。 ⒉高低压断电后,在工作前必须首先进行验电: ⒊高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。 ⒋验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。 ⒌在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。 ⒍应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。

变电站运行规程完整样本

变电站运营规程 第一章总则 第一节本规程编写根据和合用范畴 第一条本规程根据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气某些》 3. 部颁电气事故解决规程。 4. 部颁电力变压器运营规程。 5. 部颁蓄电池运营规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运营管理规程。 7. 部颁电气设备防止性实验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其他关于规程制度技措及技术资料。 第二条本规程目: 1. 为各变电站值班人员规定出设备正常运营方式。 2. 倒闸操作及事故解决原则对现场运营值班工作起指引作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条合用范畴: 1. 全体运营值班人员均应严格按照本规程之规定运营进行设备运营、维护和事故解决工作。

2. 从事变电值班工作人员关于工作时应按本规程执行。 3. 从事变电值班工作新人员以及脱离变电站工作三个月,及以上原值班员均需学习本规程并经考试合格后方可值班,本规程每年考试一次。 4.依照本站详细结线和设备状况编制“现场运营规程”并组织人员学习、考试。 5. 本规程与上级关于规程、规定相抵触时,按上级规程、规定执行。第二节对变电站及其设备普通规定规定 第一条变电站设备应清洁无锈蚀、无渗漏、场地应整洁无杂草。 第二条变电站值班人员不得擅自对顾客停、送电,威胁人身和设备安全者,可先停电,然后及时报告上级。 第三条变电站设备均应有正规、醒目双重编号及明显标志。表达设备分合批示器应清晰,并与实际位置相符,相序标志明显。 第四条进入主控室、配电室电缆沟应严密封堵,门、窗应完整,防止小动物进入引起设备故障。 第三节季节性防止工作普通规定规定 一、设备巡视检查周期: 1. 交接班时必要对设备检查一次。 2. 正常运营状况下,每日还应有至少4次定期检查(10°、15°、19°、22°)夜间值班再进行一次夜巡。 3. 特殊巡逻:对气候变化、设备变更、节日放假、过负荷及运营异常时应恰当增长巡逻次数。

35kV变电站现场运行规程(最新)

35kV***变电站现场运行规程 ******电力公司输变电运行管理所 - - 1

1 范围 本指导书适用于35kV***变电站现场运行工作。凡参加本站运行、检修、试验等一切工作人员均应熟悉,执行本规程一切规定,并接受上级领导的监督。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。 中华人民共和国电力行业标准DL/T800-2001电力企业标准编制规则 能源部《高压断路器运行规程》 1991 国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行) 电力部<<电力工业技术管理法规>>1982 电力部《电气设备预防性试验规程》 DL/T596—1996 电力工业标准汇编电气卷《断路器设备》第四分册 电力部《电力变压器运行规程》( DL/T572 — 95 ) 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 电力部《电力工业技术管理法规》1982年 电力部《火力发电厂,变电所直流系统技术规定》( DL/T5044 — 95 ) 水电部<<电气事故处理规程>> 水电部《继电保护和安全自动装置运行管理规程》1982年 水电部《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》1988年 国家电网公司《安全生产健康环境质量管理体系》(试行) 国家电网公司《变电站管理规范》 内蒙古电力公司<<电网调度规程>> 《内蒙古西部电网继电保护装置现场运行规程汇编》2002年 鄂尔多斯电业局<<鄂尔多斯地区电力系统调度规程>> 伊旗供电局<<伊金霍洛供电局县调规程>> 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285-93 电力线载波结合设备GB/T7329-1998 有关厂家设备技术说明书 - - 2

(完整版)《智能变电站运行管理规范》(最新版).doc

《智能变电站运行管理规范》(最新版) 为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语 4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、试验制度 5.3 倒闸操作管理 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1总则 1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电 站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。 1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等, 并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。 1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理 和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。 1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设

备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2引用标准 Q/GDW 383-2010 《智能变电站技术导则》 Q/GDW 393-2010 《 110( 66) kV ~ 220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《 330kV ~ 750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010 《高压设备智能化技术导则》及编制说明 Q/GDW 424-2010 《电子式电流互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 425-2010 《电子式电压互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 426-2010 《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 427-2010 《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 428-2010 《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明 Q/GDW 429-2010 《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明 Q/GDW 430-2010 《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明 Q/GDW 431-2010 《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明 Q/GDW 441-2010 《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》 Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》 Q/GDW640 《 110( 66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《 220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW642 《 330kV 及以上 330~ 750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》 国家电网安监 [2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生 [2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》 国家电网科 [2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网安监 [2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》 国家电网生 [2006]512 号《变电站运行管理规范》 国家电网生 [2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》 3 术语 3.1 智能变电站 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能, 并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变 电站。 3.2 智能电子设备 包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装 置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑 接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件 由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。 可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端 一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对

相关文档