文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › EPS聚苯板外墙施工方案

EPS聚苯板外墙施工方案

EPS聚苯板外墙施工方案
EPS聚苯板外墙施工方案

EPS聚苯板外墙外保温

施工方案

编制单位:

编制人:

四川佳源保温工程有限公司

年月日

目录

1、编制依据

2、工程概况

3、材料的组成及指标

4、施工机械工具

5、施工方法及工序

6、劳动力和工期的安排计划(附工期安排横道图)

7、确保各工序质量的技术组织措施和质量检测标准

8、成本控制措施

9、成品保护措施

10、安全生产与文明施工

11、附《拟投入主要施工机械设计表》和《劳动力安排计划表》

一、编制依据

《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95)

《外墙保温建筑构造》(10J121)

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010)

《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)

《聚苯板保温构造图集》(西南 05J103)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-90)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

《节能建筑工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

二、工程概况

本工程位于四川省成都市龙马道街20号,建筑面积 40000 平方米,框架剪力墙结构体系,属一类高层建筑,耐火等级一级,抗震设防烈度为7度(0.20g),结构安全等级为一级,建筑工程等级为一级,设计使用年限70年。本工程外墙外保温均是以 20mm 厚聚苯板作为保温隔热层,保温板固定采用粘贴和尼龙胀钉固相结合的方式,以专用砂浆压入玻纤网增强,再用罩面抗裂砂浆刮平,作为聚苯板保温层的保温处理。本工程采用聚苯板外墙外保温体系来达到建筑节能的目的,保温施工面积约为 35000 平方米。

三、材料的组成及指标

1、界面砂浆主要技术指标:

注:界面砂浆的配制:界面砂浆:水按1:1重量比用手提搅拌器搅拌均匀。

存运要求:5-30℃条件下贮存,贮存期为6个月,防晒,按非危险品办理运输。

2、粘结砂浆的主要技术指标:

3、抗裂砂浆的主要技术指标:

存运条件:5-30℃条件下储存,储存期6个月,防晒。

4、EPS聚苯板的主要技术指标:

存运条件:严禁烟火。聚苯板包装应放置在阴凉处,防止暴晒和雨淋。

5、网格布的主要技术指标:

6、锚栓的主要性能指标:

塑料锚栓由螺钉(塑料钉或具有防腐性能的金属钉)和带圆盘的塑料膨胀套管两部分组成的用于将胶粉聚苯颗粒保温浆料固定于基层墙体的专用连接件。塑料锚栓有效锚固深度不小于25mm,塑料圆盘直经不小于50mm,套管外径7~10mm。单个塑料锚栓抗拉承载力标准值(C25混凝土基层)不小于0.80KN。

四、施工机械工具

电热丝切割器或壁纸刀(裁聚苯板及网格布用)、电锤(拧胀钉螺钉及打膨

胀锚固件孔用)、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大小、

、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用)、木锉或粗砂纸(打磨用)、其

切入深度与膨胀钉头一致)

他抹灰专用工具。

五、施工方法及工序

1)、墙体基层清理

2)、刷专用界面剂

3)、预粘板边翻包网格布

3)、3mm厚专用粘结剂

4)、20mm厚聚苯板保温层,尼龙胀钉固定

5)、中间验收

6)、界面剂一道

7)、底层聚合物砂浆,压入一层耐碱玻纤网格布(首层增加一层加强网格布)

8)、面层聚合物砂浆

9)、外墙面层

5.1 基层清理

5.1.1 清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。

5.1.2 剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;窗

台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实。

5.1.3 要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm,超差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm时用1:2.5水泥砂浆抹灰,需找补厚度小于6mm

时由保温施工单位用聚合物粘结砂浆实施找补;确保整个墙面的平整度在4mm内,阴阳角

方正、上下通顺。

5.2 配制砂浆

5.2.1 施工使用的砂浆分为专用粘结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。

5.2.2 施工时用手持式电动搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆重量比为(水:砂浆=1:5),

边加水边搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并有一定黏度。

5.2.3 砂浆调制完毕后,须静置5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1h内用完。

5.3 刷专用界面剂一道

为增强聚苯板与粘结砂浆的结合力,在粘贴聚苯板前,在聚苯板粘贴面薄薄

涂刷一道专用界面剂;待界面剂晾干后方可涂抹聚合物粘结砂浆进行墙面粘贴施工。

5.4预粘板端翻包网格布

在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布,将不小于220mm 宽的网

,后期粘贴格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上(粘结砂浆厚度不得超过 2mm)

聚苯板时再将剩余网格布翻包过来。

5.5 粘贴聚苯板

5.5.1 施工前,根据工程整个外墙立面的设计尺寸编制聚苯板的排板图,以达到节约

材料、施工施工速度的目的。聚苯板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝

1/2板长,局部最小错缝不得小于200mm。

5.5.2 总包单位指定某一基面处理完成的楼层作为样板层交与外保温单位进行样板层施工。聚苯板的粘贴应从细部节点(如飘窗、阳台、挑檐)及阴、阳角部位开始向中间进行。施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度(注:保温施工时控制阴阳角的顺直度而非垂直度),并要求事先用墨斗弹好底边水平线及100mm控制线,以确保水平铺贴,在区段内的铺贴由下向上进行。

5.5.3 粘贴聚苯板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,施工时控制板间缝隙不得大

于2mm,板间高差不得大于1.5mm。当板间缝隙大于2mm时,须用聚苯板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差大于1.5mm的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。

5.5.4 按照事先排好的尺寸(见图 5-1)切割聚苯板(用电热丝切割器),从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全部顺直、完整。

砼外墙

聚苯板

100mm水平控制线

图5-1 外墙聚苯板排列示意图

5.5.5 用抹子在每块聚苯板周边涂50mm宽专用聚合物粘结砂浆,要求从边缘向中间逐渐加厚,最厚处达10mm;注意在聚苯板的下侧留设50mm宽的槽口,以利于贴板时将封闭在板与墙体间的空气溢出。然后再在聚苯板上抹8 个厚10mm ,直径100mm的圆形聚合物粘结砂浆灰饼,如图 5-2 所示。

5.5.6 用条点法涂好聚合物砂浆的聚苯板必须立即粘贴在墙面上,速度要快,以防止粘

结砂浆表面结皮而失去粘结作用。当采用图5-2所示条点法涂抹聚合物粘结砂浆时,粘贴时不允许采用使板左右、上下错动的方式调整预粘贴板与已贴板间的平整度,而应采用橡胶锤敲击调整;目的是防止由于聚苯板左右错动而导致聚合物粘结砂浆溢进板与板间的缝隙内。

5.5.7 聚苯板按照上述要求贴墙后,用2m靠尺反复压平,保证其平整度及粘结牢固,板与板间要挤紧,不得有缝,板缝间不得有粘结砂浆,否则该部位则形成冷桥。每贴完一块,要及时清除板四周挤出的聚合物砂浆;若因聚苯板切割不直形成缝隙,要用木锉锉直后再张贴。

5.5.8 聚苯板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,砂浆的覆盖面积约占板面的

30%~50%。具体要求: 20 层及以下粘结面积率不小于30%; 20 层以上为不小于 50%,以保证聚苯板与墙体粘结牢固。

5.5.9 网格布翻包:从拐角处开始粘贴大块聚苯板后,遇到阳台、窗洞口、挑檐等

部位需进行耐碱玻纤网格布翻包;即在基层墙体上用聚合物粘结砂浆预贴网格布,翻包

部分在基层上粘结宽度不小于80mm,且翻包网格布本身不得出现,搭接(目的是避免面层

大面施工时在此部位出现三层网格布搭接导致面层施工后露网)。见图 5-3。

5-3

5

.5.10

在门

窗洞

口部

位的

聚苯板,不允许用碎板拼凑,需用整幅板切割,其

切割边缘必须顺直、平整、尺寸方正,其他接缝距洞口四边应大于200mm。见图5-4

图 5-4 聚苯板洞口处切割及接缝距离要求示意图

5.5.11 为防止外窗漏水,本工程要求窗洞口四周侧壁聚苯板与钢副框间留通槽,在外窗主框安装完成并验收后由外窗施工单位在槽内打发泡剂、塞聚乙烯泡沫塑料棒及打耐侯密封胶。64系列窗通槽尺寸为22.2mm,53系列窗为10mm。为防止保温面层施工时槽内挤入面层聚合物砂浆,要求在槽内放置与槽相同宽度的聚苯板条,槽内打胶时再行取出;同时应注意聚苯板表面与钢副框边线平行及槽宽均匀一致。

5.5.12 在窗洞口位置的板块之间搭接留缝要考虑防水问题,在窗台部位要求水平粘

。贴板压立面板,注意避免迎水面出现竖缝;但在窗户上口,要求立面板压住横板(详见图 5-3)

5.5.13 在遇到脚手架连墙件等突出墙面且以后拆除的部位,按照整幅板预留,最后随拆除随进行收尾施工。

5.6 安装固定件

5.6.1 聚苯板粘结牢固后,应在 8-24h 内安装固定件,按照方案要求的位置用冲击钻钻孔,要求钻孔深度进入基层墙体内 50mm(有抹灰层时,不包括抹灰层厚度)。

5.6.2 固定件个数按照图 5-5 要求放置(横向位置居中、竖向位置均分),任

何面积大于0.1m2的单块板必须加固定件,且每块板添加数量不小于4个。

图5-5 各层固定件布置图

5.6.3 操作时,自攻螺栓需拧紧,使用根部带切割刀片的冲击钻,切割刀片的大小、切入深度与钉帽相一致,将工程塑料膨胀钉的钉帽比聚苯板边表面略拧紧一些;如此才可保证聚苯板表面平整,利于面层施工;同时方可确保膨胀钉尾部膨胀部分因受力回拧膨胀使之与基体充分挤紧。

5.6.4 固定件加密:阳角、孔洞边缘及窗四周在水平、垂直方向2mm范围

内需加密,间距不大于300mm,距基层边缘为60mm。

尼龙胀钉

5.7 打底

聚苯板接缝处表面不平时,需用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为:呈圆周方向轻柔旋转,不允许沿着与聚苯板接缝平行方向打磨,打磨后用刷子清除聚苯板表面的泡沫碎屑。

5.8 设置分隔缝

5.8.1 本工程中要求分格条每6层设置一道,即在6层、12层、18层、24层的大墙面设置,宽度10mm,飘窗及阳台处不设。具体位置为分格缝的上口与该层飘窗窗台底面保温层的底面标高相同(详见 5. 12.4 做法示意图)。

5.8.2 施工时,预先用墨斗弹出伸缩缝位置线,并用水准仪或用注满水的塑料管进行校核伸缩缝的水平度。

5. 12.4分隔缝

5.9 抹第一遍面层聚合物抗裂砂浆

5.9.1 在确定聚苯板表面界面剂晾干后进行第一遍面层聚合物砂浆施工。用抹子将聚合物砂浆均匀的抹在聚苯板上,厚度控制在1~2mm之间,不得漏抹。

5.9.2 、第一遍面层聚合物砂浆在滴水槽凹槽处抹至滴水槽槽口边即可,槽内暂不抹聚合物砂浆。

5.9.3 伸缩缝内聚苯板端部及窗口聚苯板通槽侧壁位置要抹聚合物砂浆,以粘贴翻包网格布。

5.10 埋贴网格布

5.10.1 所谓埋贴网格布就是用抹子由中间开始水平预先抹出一段距离,然后由上向下将网格布抹平,使其紧贴底层聚合物砂浆。

5.10.2 门窗洞口内侧周边及洞口四角均加一层网格布进行加强,洞口四周

网格布尺寸为300mm×200mm,大墙面粘贴的网格布搭接在门窗口周边的加强网

格布之上,一同埋贴在底层聚合物砂浆内。

5.10.3 将大面网格布沿长度、水平方向绷直绷平。注意将网格布弯曲的一面

朝里放置,开始大面积的埋贴,网格布左右搭接宽度100mm,上下搭接宽度80mm;不得使网格布褶皱、空鼓、翘边。要求砂浆饱满度100%,严禁出现干搭接。

5.10.4 在伸缩缝处,需进行网格布翻包,网格布预粘在墙面上的尺寸

为80mm,用网格布和粘结砂浆将聚苯板端头包住,此处允许聚苯板端边处抹粘结砂浆,大墙面粘贴的网格布盖在搭接的80mm网格布之上,一同埋贴在底层聚合物抗裂砂浆内。

5.10.5 在墙身阴、阳角处必须从两边墙身埋贴的网格布双向绕角且相互搭接,各面搭接宽度为不小于200mm。

阴、阳角处网格布搭接示意图

5.11 抹面层聚合物抗裂砂浆

5.11.1 抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面基本干燥、不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布且不出现网格布痕迹为准,同时控制面层聚合物抗裂砂浆总厚度在3~5mm之间。

5.11.2 滴水槽做法:先将网格布压入槽内,随即在槽内抹数量足够的聚合物砂浆,然后将塑料成品滴水槽压入聚苯板槽内。塑料成品滴水槽塞入深度应综合

考虑完活后面层高度,这样才能保证成品滴水槽与面层聚合物抗裂砂浆高度一致,确保观感质量。聚苯板槽内砂浆必须填塞密实并确保安装滴水槽时槽内聚合物

粘结砂浆沿槽均匀溢出。滴水槽凹槽处,须沿凹槽将网格布埋入底层聚合物砂浆内,

若网格布在此处断开,必须搭接,搭接宽度为不小于65mm。注意,滴水槽凹槽处需

附加一层网格布,网格布搭接80mm。

5.11.3 所有阳角部位,面层聚合物抗裂砂浆均应作成直角,不得做成圆弧。

5.11.4 面层砂浆施工应选择施工时及施工后24h没有雨的天气进行,避免雨

水冲刷造成返工。

5.11.5 在预留孔洞位置处,网格布将断开,此处面层砂浆的留槎位置应考虑

后补网格布与原大面网格布搭接长度要求而预留一定长度。面层聚合物抗裂砂浆应

留成直槎。

6 细部及特殊部位做法

6.1 预留孔洞位置(破损处)处理进行大面积聚苯板粘贴过程中,在遇到外脚手架的连墙杆时,聚苯板只能进行甩槎处理;在外墙保温施工完毕后拆除脚手架过程中,对此部位实施修补处理。

6.1.1 用掺10%的1:1干硬性水泥砂浆将脚手眼填塞紧密,表面抹平。

6.1.2 按照预留孔洞尺寸裁截一块尺寸相同的聚苯板并打磨其边缘部分,使

其能严密封填于孔洞处。

6.1.3 将上述预裁好的聚苯板背面涂上粘结砂浆,将其镶入孔内。

6.1.4 涂抹底层聚合物抗裂砂浆,切一块网格布(其面积大小应能与周边已

,埋入网格布,并涂抹面层聚合物抗裂砂浆与周边平整。

施工好的网格布搭接80mm)

6.2 建筑物首层保温做法

首层墙体外保温做法除与标准层规定相同外,为提高面层抗冲压能力,要求外加一层加强网格布。

6.3 女儿墙做法

本工程女儿墙高1400mm,内立面埋设间距1.5m的吊环,用于将来维修及清洗外

窗用;为防止绳索在吊环上固定后从女儿墙上面绕过造成保温层破坏,考虑只在女儿

墙外立面做保温。

6.4 防火隔离带的做法

6.4.1防火隔离带的设计应当满足公安部、住房和城乡建设部于2009年9月28 日印发的公通字[2009]46号文,即《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的要求。防火隔离带应沿楼板位置连续通长设置,宽度300mm。

1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。

2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。

3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。

4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。

本方案防火隔离带是采用专用无机玻化微珠为保温材料,采取界面剂+无机保温浆料(玻化微珠),并以抗裂砂浆为保护层,以耐碱玻纤网格布为增强层,并配以不同饰面层的薄抹灰外墙外保温作法。

6.4.2.基本构造示意图如下:

6.4.3.无机保温浆料防火隔离带系统施工工艺

依据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》预留好300mm高的防火隔离带进行基层处理→吊垂直、套方、弹控线→用保温材料做灰饼→抹第一遍无机保温材料→抹第二遍无机保温材料→抹抗裂砂浆铺压加强耐碱网格布→抹第二遍(整体外墙保温)抗裂砂浆压入耐碱网格布→抗裂层验收→保温整体验收

6.4.4.施工要点

(1)基层墙面处理

1)彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及等影响墙面施工的物质,墙体表面突起物≥10mm时应剔除。

2)对于粘土砖墙一般只需将表面浮灰、白灰等清除,浇水润湿即可,对于混凝土墙体和砌筑填充加气混凝土墙体应喷涂界面砂浆。

(2)保温层施工准备

1)吊垂直、套方找规矩、弹厚度控制线,拉垂直,水平控制线。

2)按设计要求的保温层厚度,用无机玻化微珠砂浆打点做标准厚度灰饼,冲筋,以控制保温层的厚度。

(3)保温层施工

1)预留300mm防火隔离带时,可用50mm宽300mm高的聚苯板满抹粘结砂浆粘贴在防火隔离带处支撑其上层部分的聚苯板。

2)抹无机(玻化微珠)保温砂浆保温层施工至少分2-3遍,每遍所抹保温浆料为10-20mm,首遍施工厚度宜控制在10mm左右,注意压实,最后一遍施工厚度宜控制在10mm左右,每两遍施工间隔应在24h以上,施工温度偏低时,间隔时间可延长。

3)无机玻化微珠施工应自上而下。

4)最后一遍无机玻化微珠保温层施工时应达到灰饼冲筋厚度,并用大杠搓平,使墙面、门窗口平整度达到要求,注意保温浆料涂抹时应压紧压实。

5)配制好的保温浆料应在4小时内用完,大杠刮落的保温浆料必须在4小时内经搅拌后重新使用,严禁使用过时的保温浆料。

6)保温层固化干燥后(用手按不动表面,约2-3d),方可进行下一道工序施工,如环境温度较低时,养护时间宜延长。

(4)抗裂层施工

1) 防火隔离带抹抗裂砂浆铺压加强耐碱网格布施工时网格布高度上下加200mm。用抹子先在无机保温浆料及其上下200mm处抹上一遍2-3mm抗裂砂浆,立即浆

网格布压入抗裂砂浆中。网格布水平搭接处采用干茬搭接的方法。

2)因防火隔离带处要做加强网,为避免整个外墙保温体系平整度误差过大,可将无机保温浆料防火离带上下200mm的保温板用铁刷子挫下2-3mm的厚度。

3)待防火隔离带及大面保温板粘贴完毕并钉入锚固件后可按整个外墙保温抗裂层施工方法进行整体抗裂层施工。

6.5角钢托架的设置

在每层外墙设置热镀锌角钢托架,角钢托架应不超出外保温表面,起到分担荷载的作用。角钢托架上部的聚苯板要做网格布翻包处理,并确保角钢托架紧密连接,请总包单位提供水准线,以保证托架位于每一层楼板统一标高位置。

六、劳动力和工期的安排计划(附工期安排横道图)

1. 为确保本工程施工进度的顺利进行,我公司所有施工人员将齐心协力,发挥主观能动性和高度责任感,保证各项施工进度及计划的施工,选拔有经验的工人组成施工队伍。

2.施工进度按甲乙双方商定后的施工进度执行。

2. 1 采用科学组织计划管理的方式保证施工工期。

2. 2 采用科学可行的技术措施,合理安排工序,从技术方面保证工程工期。

2. 3 积极组织施工材料进场,从物资角度保证工程工期。

2. 4 对土建施工的基础标高、墙面粉刷要及时跟踪,随时做到心中有数,各工种按施工进度节点准时进入施工现场,按照施工程序施工。对土建所发生的问题应及早发现,并通知甲方工程管理人员,待土建本身的质量修整完成后,进入外墙外保温施工状态。

2. 5 加强过程控制,以提高工程施工质量来保证工程工期。

3.将具体任务和责任落实到项目经理及施工队负责人(交付现场管理人员名单和联系方式)。选用最优的施工队伍,从人员素质方面保证工期。管理机构将组织专人与现场土建配合工作,及时了解土建进度及施工阶段的安排,做到严密组织、灵活协调。

3.1 与施工队签订施工合同,确定工期及进度计划,制订有效的奖惩措施,保证按质按时完成施工计划。

3.2 做好劳动力的培训及技术咨询工作,对所有进场的施工人员进行施工管理教育。

3.3 严格执行业主工程部规定的工期,合理调度施工力量,保证施工进度。

3.4 按合同及业主工程部规定的工期现场编排施工进度表,确保施工力量。

七、确保各工序质量的技术组织措施和质量检测标准

1.质量保证项目

1.1按照中华人民共和国行业标准的要求验收聚苯板外墙外保温系统。

1.2 所用材料品种、质量、性能应符合设计和技术指标要求。

1.3 保温层厚度及构造做法应符合建筑节能设计要求。

1.4 保温层与墙体以及各构造层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓、裂缝,面层无粉化、起皮、爆灰等现象。

1.5 质量等级:合格。

2.质量保证措施

2.1质量保证措施项目

采用本公司保温材料体系,并按本公司外墙外保温技术进行应用、操作和施工的外保温墙面质量控制。

1)优化施工方案和合理按排施工程序,作好每道工序的质量标准和施工技术交底工作,搞好图纸审查和技术培训工作。

2)严格控制进场的原材料的质量,对材料必须有出厂合格证外,严禁不合格材料用于工程上。

3)合理配备施工机械,搞好维修保养工作,使机械处于良好的工作状态。

4)对产品质量实行优质优价,使工作质量与员工的经济利益挂钩。

5)采用质量预控法,把质量管理的事后检查转变为事前控制工序及因素,达到“预控为主”的目标。

6)坚持质量检查与验收制度,严格执行“三检制”原则,上道工序不合格不得进入下道工序施工,对于施工质量薄弱点和容易产生质量通病或对工程质量影响比较大的部位和环节加强预检、中间检查和技术复核工作。

7)做好隐蔽预检记录,专业质检员做好复检工作,然后再请业主、监理公司与质监站验收。

8)做好各工序的成品保护,下道工序的操作者即为上道工序的成品保护都,后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。

2.2严格执行质量管理制度做好技术交底制度、材料进场检验制度、施工过程三

检制度(自检、互检、交检检查制度)、质量否决制度、成品保护制度、质量文件记录制度、工程质量等级评定、核定制度、竣工服务承诺制度。

2.3质量保证期限二十五年

2.4质量保证内容

1)保温效果好,保温层耐候稳定,墙体的保温效果(保温层厚度达到规定设计要求)满足国家节能标准。

2)保温层面无开裂、无脱落。

2.5质量保证条件

1)采用全套外墙外保温材料体系,并按技术工艺规程施工。

2)施工技术文件完整。

3)该工程结构未发生破坏变形。

2.6免责条款

1)墙体结构本身的缺陷造成防护层出现裂缝、胶落的。

2)因人为的损坏造成防护面层出现裂缝、胶落的。

3)因不可抗力的原因造成防护面层出现裂缝、胶落的。

4)未采用全套外墙外保温材料体系,或未按工艺规程施工造成防护面出现裂缝、胶落的。

5)其它不属于产品质量保证范围的

2.7质量事故处理

当防护面层出现裂缝、胶落等情况时,用户应及时通知本公司予以调查确认,查明质量事故原因。对产品的质量问题本公司予以无偿保修,对确认不属于产品质量的原因造成的,本公司可有偿维修。

2.8用户的义务

1)用户应避免人为的墙面破坏,以免发生不必要的事故。

2)用户在发现墙面开裂、脱落后。应及时通知本公司并协助查明质量事故的原因。

3)采用外墙外保温技术的用户应与公司签订工程质量保证书,否则,视同有关施工技术文件不完整。

4)基层处理、保温隔热层、抗裂防护层和装饰面层施工过程应按施工技术规程和要求,做好现场分步施工记录,并及时填写分部分项工程评定单。

3.质量检测标准

3.1采用材料品种、质量、性能应符合有关国家标准、行业标准及规定;保温层

外墙保温施工方案(eps)

外墙保温施工方案 工程技术2010-06-06 09:22:10 阅读132 评论0 字号:大中小订阅 外墙保温是保温层、保护层和固定材料(胶粘剂、锚固件等)构成并且是用于安装在外墙表面的非承重保温结构,通过组合、施工或安装固定在外墙外表面的非承重保温构造,通过组合、施工或安装固定在外墙外表面上所形成的建筑实体起到保温作用的构造。 一、外墙保温系统施工技术要求 1、保温层施工应在基层墙体工程验收合格后进行。 2、保温层施工前,外墙门窗口必须安装完毕并验收合格。 伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件完毕,并应按保温厚度留出间隙。 3、应当按审查合格的设计文件和审批的施工技术方案的要求施工,施工人员应经过培训并经考核合格后方可进行上岗操作。 4、施工现场应保持工作环境的清洁、防止成品污染。 5、保温施工的材料必须经现场监理进行进场验收,并应按相关规定材料进行复试。

6、环境温度和墙体表面温度均不得低于5℃;风力大于5级。还应满足相关标准和施工工艺的要求。 7、夏季高温时,不宜在阳光直射下施工,雨天不得施工,雨季施工应有防雨措施。 8、除设计要求外,墙体不应予留和设置脚手眼。 9、保温施工各道工序应根据图纸、规程做出样板,经业主或现场监理工程师认可后,方可进行施工。 二、EPS板安装施工的技术要求 1、EPS板薄抹灰外墙保温系统有EPS板保温层、薄抹面层和饰面涂层构成,EPS板用胶粘固定在基层上,薄抹面层中满铺玻纤网格布。 2、建筑物高度在20m以上时,在受风压作用较大的部位宜使用锚栓固定。 3、EPS板单块宽不宜大于1200mm,高度不宜大于600mm。 4、EPS板薄抹灰外墙保温系统考虑温度等变形原因,应设置抗裂隔缝。 5、EPS板薄抹灰外墙保温系统的基层表面应清洁,无油污、脱模剂等防碍粘结的附着物。凸起、空鼓和疏松部位应剔除并找平。找平层应与墙体粘结牢固。不得有脱层、空鼓、裂缝,面层不得有粉化、起皮、爆灰等现象。 6、粘贴EPS板时,应将胶粘剂涂在EPS板背面,

eps外墙线条施工方案

eps外墙线条施工方案 方案一:eps外墙线条施工方案 一、施工工具: 1、电动搅拌器; 2、角磨机或直板锯(要求锯的厚度够厚)、墨斗、钢筋翦、刮刀、铁桶、灰斗、电缆、水平尺等 二、施工条件: 1、施工现场的环境温度和基层墙面温度在施工后24小时内不能低于6。c,风力不大于5级; 2、搭设外墙脚架,符合安全作业用排栅; 3、清理安装平面,不能有浮灰,空鼓、突出物、风化物等影响粘贴强度的异物,平整度的要求以水平尺检查偏差,偏差应小于5mm。 三、施工程序:

1、待施工安装墙面,窗门洞口等施工程序已经完成后 (1)基层清理。 ①清理混凝土墙面上残留的浮灰、补充旧墙体隔空面、起鼓面要铲除、油污等杂物及抹灰空鼓部位等。 ②要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm,超差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补抹平(需找补厚度超过6mm时用1:3水泥砂浆抹灰,需找补厚度小于6mm时用聚合物粘结砂浆实施找补);以确保整个墙面的平整度在4mm内,做到阴阳角方正、上下通顺。 (2)配制砂浆。 ①施工使用的砂浆是针对eps基面要求而特殊配制的专用粘结复合型砂浆; ②施工时用手持式电动搅拌机搅拌,搅拌必须充分、均匀,稠度适中。③砂浆调制完毕后,须静置5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在3小时内用完。

(3)在粘贴聚苯板前,如在聚苯板粘贴面薄薄涂刷一道专用界面剂,可增强聚苯板与粘结砂浆的结合力;待界面剂晾干后方可涂抹聚合物粘结砂浆进行墙面粘贴施工。 (4)预粘板端翻包网格布在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布,将不小于220mm宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上(粘结砂浆厚度不得超过2mm) 2、根据施工图纸,在待安装eps构件的部位弹出定位线(中线或边线)。 3、根据图纸安装尺寸切割eps构件。eps构件均匀为标准尺寸,切割时要考虑拼接缝宽。 4、eps构件粘贴时,网格布应当翻包,如有特殊情况可直接粘贴不翻包。聚苯eps构件粘结剂使用优质复合型粘结砂浆,采用薄层满粘法进行粘贴,用力挤压eps构件使砂浆从周边溢出,粘接缝宽不大于3mm。粘结缝应随粘随勾,灰缝饱满,并保持eps构件表面的整洁。

EPS板外墙保温施工方案

漯河市文萃●幸福苑三期19#楼外墙保温施工方案 郑州华晨外墙保温材料有限公司 2011年8月20日

外墙保温节能施工方案 一、工程概况 该工程为漯河文萃●幸福苑三期19#楼,本工程为框混结构六层,一层层高为3.800m,二至六层层高为2.9m,建筑物高度为19.200m;总建筑面积为6272m2。本工程南北宽为14.30m,东西长为86.86m。耐火等级为二级,结构安全等级为二级,建筑抗震设防烈度为六度,合理使用年限为50年。 本工程外墙保温设计为40厚聚苯板薄抹灰系统。 二、编制依据 1.国家、地方的技术规范。施工规程和质量评定与验收标准; 2.国家、河南省颁布的现行建筑节能施工的各类规范、规程、验评标准及有关技术规定; 4.参考《河南省工程建设标准》( 41/060-2005); 5.参考《外墙外保温工程技术规程》( 144-2004); 6.参考《河南系列工程建设标准设计图集》19-20-2005; 7.参考《建筑节能工程施工质量验收规范》50411—2007; 8.参考《建筑装饰装修工程质量验收规范》50210; 9.参考河南省《居住建筑节能设计标准》(夏热冬冷地区)41/071—2006; 10.《05系列工程建设标准设计图集》 11.河南省施工现场文明施工管理法规; 12.漯河文萃●幸福苑三期19#楼施工图纸; 三、板薄抹灰外墙外保温系统的发展及技术综述

(一)保温系统的发展 节约能源是我国发展经济的根本策略,建筑节能是首当其冲,建筑保温更是建筑节能技术中一项十分重要的技术,当今建筑围护结构的保温技术发展十分迅速,经过十几年的工程实践,我国在学习和引进国外先进技术的基础上,建筑保温技术也形成各种体系,外墙外保温板薄抹灰外墙保温系统是其中采用比较广泛的一种体系,其特点是适用范围广、保温效果显著;可同时也增加了室内使用面积,改善了室内居住环境。 (二)技术综述 1、板薄抹灰外墙外保温系统,由板、薄抹面层和饰面涂层构成,板用胶粘剂固定在基层上,薄抹面层中满铺网格布。 2、板宽度不宜大于1200,高度不宜大于600。 3、必要时应设置抗裂分隔缝。 4、板薄抹灰系统的基层表面应清洁,无油污、脱模剂等妨碍粘结的附着物。凸起、空鼓和疏松部位应剔除并找平。找平层应与墙体粘结牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝,面层不得有粉化、起皮、爆灰等现象。 5、粘结板时,应将胶粘剂涂在板背面,涂胶粘剂面积不得小于板面积的40%。 6、板应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝。板应粘贴牢固,不得有松动和空鼓。 7、墙角处板应交错互锁。门窗洞口四角处板不得拼接,应采用整块板切割成形,板接缝应离开角部至少200。 表1:薄抹灰外保温系统的性能指标

EPS外墙装饰造型施工方案

街道景观立面改造工程 E P S 造 型 施 工 工 艺 说 明 xxx有限公司 二0一二年十一月四日编制现场施工架构

一、施工负责人:2人。职责:负责现场工作协调、技术指导和甲方图纸及现场变更对接及工 程量报送等。另一名负责后勤保障、原材料采购、工程款结算及工厂生产协调等。 二、组长:2人。职责:加工EPS造型组长,负责生产安全产品质量及进度安排,开发造型模 具制作及绘图编排制版。安装组长:负责现场安装员工安全,指导及培训安装工艺要求及把控质量和进度时间接点,消化现场施工难点,提前指出与现场不相符的实际位置,通知甲方施工人员作记录。 三、如现场安装需增加员工另根据实际情况增加。 EPS外墙装饰造型施工工艺 一、EPS加工造型部分: 1、甲乙双方EPS材料质量样板,双方签字确认。 2、由乙方订货,生产EPS原材料厂家送货到平潭加工场地,按样板材质验收合格入库。 3、按图纸和现场实际情况(即变更尺寸要甲方确认签字后)加工,所需的造型(由EPS 开料组完成)合格的交挂网组。 4、由挂网组把所加工EPS造型除对接位置外,表面全部覆盖纤维网。完成后,检验合格 交给涂装组。

5、涂装组按施工现场所需造型材料,先后涂装所有造型(使用线条涂装机加工),晾干由 运输组送达现场安装指定位置堆放,交给安装组。 二、EPS现场安装组部分: 1、安装组在安装时要做到:通线线条不能有波浪接缝,线条要平整顺畅,拱形线条左右 对称,垂直平整,上下通柱不能有错位和不垂直,否则视为不合格。大件柱和大件线 条在固定上要采用梅花固定点施工,即每一米要有五个自攻螺栓锁死防止安全隐患, 每个对接点要有6厘钢筋串联,增加整体牢固性。 2、组织有关人员熟悉图纸,总包方应提供基准线、中心点、及坡度等尺寸,根据图纸确定 安装位置,准备施工必要的工具及材料。 3、基层处理:墙面应处理干净无油渍、浮尘等,旧墙面松动、风化部分应剔凿干净。墙 面大于4mm凸起物应剔除。将界面砂浆均匀涂覆在需处理的基层墙体上。 4、弹基准线:根据施工图纸,在要安装线脚的部位弹出定位线(中线或边线) 5、EPS线条到现场后,根据现场确定尺寸,然后用切割工具进行切割,在EPS线条背面抹上 专用粘结剂进行安装到确定的位置。安装过程中的EPS线条垂直和水平缝隙应正确对齐弹的墨线,保持缝隙宽度一致,一般为5mm~10mm。(如图一) (图1) 6、所用EPS线条安装,必须横平竖直,并在允许公差范围内。 7、缝隙处理(如图2):

外墙内保温施工方案EPS

外墙内保温施工方案 E P S The manuscript was revised on the evening of 2021

大学教学楼项目外墙内温 施工方案 编制 审核 审批

有限公司年月日

目录

一、工程概况 是开发有限公司开发的商业住宅项目。该项目位于。该工程商业、住宅与一体。地下车库二层,地上栋单体,总建筑面积2m,其中地上面积2m,地下2m: 本工程住宅楼及 #公寓楼外墙内保温统一采用40mm厚EPS聚苯板;凸窗顶板及侧墙采用60mm厚EPS聚苯板,凸窗底板及侧墙采用40mm厚EPS聚苯板; #~ #住宅楼与不采暖楼梯间,电梯前室,入户大堂相邻的户墙,分户墙均采用20mm厚EPS聚苯板。地下车库地下一层外墙采用20mm厚EPS聚苯板,建筑仍属内保温系统。 二、编制依据 ◆本工程设计图纸 ◆本工程设计修改、补充表(编号031) ◆《外墙内保温工程技术规程》JGJT 261-2011 ◆《施工手册(第五版)》 ◆武汉市相关文件 三、施工准备 技术准备 由技术部门组织有关施工管理人员深入学习图纸,了解设计意图,理解设计风格,对关键部位编制专项施工方案,对图纸中矛盾之处和标注不详的问题,及时进行沟通。

材料准备 为了不因材料问题影响工程整体进度,组织本公司材料采购部门及时安排原材料的采购,依据施工组织的施工进度计划,保证材料提前运抵现场。 材料应符合材料验收、运输和储存的要求,并分类挂牌存放。 聚苯板35×600×1200mm,应成捆立放,防雨防潮;EPS聚苯板参数必须满足条件:导热系数不大于,密度为18-22kg/m3,修正系数,蓄热系数,耐火等级为B1级。 耐碱玻纤网格布,网格中心间距4mm~6mm的标准型耐碱玻纤网格布;粘结胶,聚合物水泥砂浆胶粘剂;水泥,硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;锚固件,制作螺钉的材料应为不锈钢或表面经过防锈处理的金属,塑料套管和圆盘应用聚胺(PA6或、聚乙烯(PE)或聚丙烯(PP)等材料制成,不得使用回收的再生材料。 施工机具 主要施工工具——抹子、齿形镘刀、压子、阴阳角抿子、托线板、开槽器、壁纸刀、电动螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、塑料搅料桶、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸。 主要测量工具——2m靠尺、5m钢卷尺、水平尺、线锤、木工尺。 其它——吊篮或外墙施工脚手架、水平垂直运输工具。 施工条件 1、施工前必须彻底清除基层表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓等影响粘结强度的材料。 2、对墙体结构用2m靠尺检查其平整度,最大偏差应小于4mm,超差部分应剔凿或用1:水泥砂浆修补平整。 3、支模用对拉螺栓杆清除完毕。 4、基层胀模混凝土已剔除完毕,并修补完毕。 5、外墙加设架脚手架时留下的脚手眼已封堵完毕。 6、基层表面应干燥,并已通过验收,外挂物等已安装到位。 7、施工现场环境温度和基层表面温度在施工时及施工后24小时内均不得低于5℃,风力不得大于5级。

EPS外墙保温施工方案

EPS板外墙保温施工方案 一、基本条件 1、主体工程要求通过中检,基端应达到平整、阴阳角方正平直。 2、外墙和门窗要求安装完毕并调整妥当,主体已验收合格,墙面应达到抹灰后标准。 3、施工地点环境温度和基墙表面温度不低于5℃,风力不大于4级。 4、所采取的施工保护措施,施工完毕后方可拆除。 二、材料准备 1、根据设计要求容重为18-20kg/m3符合阻燃要求的聚苯乙烯板(EPS)。 2、粘结聚苯板的胶浆及薄抹面防裂砂浆及锚钉。(以上材料在进场的同时提供产品检验报告) 三、施工工具 保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量标等。 四、施工工艺流程 基面处理——搅拌保温板粘结砂浆BX-01——粘结聚苯板——安装固定锚栓——打磨——划分凹线条——搅拌并涂抹保温板罩面加固砂浆BX-02——粘贴耐碱网格布——抹保温板罩面加固砂浆BX-02——涂抹柔性耐水腻子BX-03(见工艺流程图) 五、施工要点 (一)基面处理 1、基层墙面应清洁、干燥、平整并无松散的砂浆和杂物,门窗框架应安装到位。 2、在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙体表面温度不得低于5℃,风力不大于5级。 3、施工应避免直接日晒和雨淋,必要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光

的直射和雨水的冲刷。 (二)搅拌保温板粘结砂浆BX-01及粘贴保温板。 1、将保温板粘结砂浆BX-01在室温下净水混合。每袋干粉需用水6.5-7.5公升,用人工或搅拌机进行搅拌,直至均匀没有块状为止,静5分钟再搅拌一次便可使用。 2、用量:根据基层平整程度,确定聚苯板的种类以及粘贴方法,大约3kg/m3,搅拌好的保温粘结砂浆BX-01应在2小时之内用完。 3、点框法:在保温板周边涂抹保温板粘结砂浆BX-01,宽约60,百约5mm,中间部位均匀布点,点框面积与保温板面积之比不得小于35%,板边口上方中间的位置留5cm不抹砂浆,作为排气口。 4、将保温板粘结砂浆BX-01涂抹在保温板之后,应迅速将保温板贴在墙上(注意:保温板粘结砂浆BX-01涂抹在保温板表面后,若在空气中暴露时间过长,粘结剂表面易形成一层薄薄的结皮而影响粘结强度)。用水平靠尺压平操作以保证平整度和粘贴牢固。板与板之间要挤紧,板间不留间隙,接缝处不得涂抹保温板粘结砂浆BX-01,每贴完一块应及时清除可能挤出的保温板粘结砂浆BX-01,若因聚苯板面不方正或裁切不直形成缝隙,应用保温板条塞入并打磨平。 ——建议:保温板的粘贴应自下而上,并沿水平槽向粘贴以保证连续结合,而且上下两排保温板竖向错缝应为1/2板长。 ——在墙拐角处应先排好尺寸并裁切好保温板,使其粘贴时垂直交错连接,以保证拐角处顺直且垂直。 ——凡在贴粘在保温板侧边外露处(如伸缩缝、建筑沉降缝、温度缝等缝隙两侧、门窗口处),都应做网格布翻包处理。 (三)安装固定锚栓 待保温板粘贴牢固,正常情况下可在24小时后安装固定锚栓,按设计要求的位

EPS外墙保温施工方案

外墙保温施工方案 一、编制依据 1.1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 1.2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.3、《建筑工程冬期施工规程》JGJ∕T104-2011 1.4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 1.5、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 1.6、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010 1.7、图纸及相关设计变更 1.8、本工程组织设计 二、工程概况 (一)工程简介: 泾河新城田园文化小镇·阳光社区工程施工二标段4#楼,地上18/17层,地下一层(不含管道层)。平面为斜“一”型,东西长75.35m,南北宽32m,建筑高度54.45m;建筑面积15502m2,地下室建筑面积840㎡,一梯两户,四个单元,共142户,每个单元设普通电梯和消防电梯各一部。建筑防火类别为一类高层住宅楼,建筑耐火等级为一级,建筑结构类型为钢筋混凝土抗震墙结构,抗震墙结构抗震等级为3级,抗震设防烈度为7度;地基基础设计等级为乙级,防空地下室类别及抗力等级为核6级常6级,主体结构设计使用年限为50年。 (二)参建各责任单位 1、建设单位:陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 2、勘察单位:西安鸿儒岩土科技有限公司 3、设计单位:西部建筑抗震勘察设计研究院 4、监理单位:陕西方宇工程咨询监理有限责任公司 5、施工单位:陕西建工第二建设集团有限公司 6、检测单位:西安长实建设工程检测有限公司 7、地基检测单位:陕西工勘院工程检测有限公司

8、监督单位:西咸新区泾河新城建筑工程质量安全监督站 (3)质量目标:陕西省优质工程“长安杯”。 工程质量以“质量管理策划,过程精品施工”为原则,始终贯彻“质量策划、质量检验、质量改进、质量保证”基本方法,坚持“计划、实施、检查、处理(PDCA)”的步骤展开,按照“精品生产线”体系进行动态工程质量管理和控制,质量保证体系健全,岗位责任明确,确保工程创优目标胜利实现。 三、施工部署 现场安装14台电动吊篮验收合格并备案,从西山墙---北立面由西向东---东山 墙---南立面由东向西施工。 (1)、项目管理组织机构 1、组织架构图 度、安全、材料、劳力等进行评估,并做出报表、计划; ②施工技术组:设技术员1名,兼管现场施工的技术工作,施工前负责向施工队进行 技术质量交底、开展技术质量培训工作;对施工操作进行技术质量指 导,并经常进行巡视检查; ③质量检查组:设质检员1名,施工中,负责对各道工序进行检查验收,经常进行质 量检查;工程竣工后,负责成品保护、工程验收和交付。 ④材料管理组:设材料员1名,按照工程进度计划,负责施工所需的各种物资的保障 供应,按规定保管、收放材料、机具,做好台帐。

EPS线条施工方案

1、编制依据 1.1编制依据的标准及规程 《外墙外保温应用技术规程》 DBJ14-035-2007 《外墙外保温建筑构造(三)》 L07J110 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JG149-2003 1.2秦恒外墙保温施工工艺和工程设计图纸 2、编制说明 2.1施工方案概况 本施工方案假定根据某工程的特点,结合我公司的具体情况和施工经验,详细阐述了该工程项目的组织管理、人员、材料、机械安排、项目质量保证体系,以及各主要分项工程的施工方法和技术措施,并制定了相应的质量、安全、环境保护、文明施工等保证措施,对施工过程中易发生的主要质量通病作了预防。 本施工方案中积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备;所采用的施工方法力求先进合理,以保证工程质量和进度要求。在施工过程中,严格按ISO9001标准建立质量管理和质量保证体系,全员参与、严格过程控制,追求完美、增强顾客满意,营造精品、提高综合效益,创建优质工程让业主放心、社会满意。 2.2.1 关于质量、工期、安全生产、文明施工、新技术应用。 2.2.2 本工程质量管理目标为优良。 2.2.3本工程总工期为天。 2.2.4 安全生产管理目标为安全无事故。 2.2.5 积极推行新技术、新材料、新工艺。 2.2.6 服务目标:建用户满意工程。 3、工程概况 工程概况:绿城集采别墅类、多层类、高层类 建设单位:绿城集团 施工单位:山东秦恒建筑节能工程有限公司 4、劳动力安排计划 4.1 施工组织的理念 施工队伍是决定EPS装饰线条最终效果与质量的最关键因素,树立施工组织的第一个概念就是:当选择一支施工队伍的那一刻,就意味着其施工质量就已经确定了,一支施工队伍的优劣,无 论其自身施工质量与施工经验都不可能瞬间有根本性的改变,因此我公司将嫡系山东秦恒建筑节能 工程有限公司作为施工组织的第一因素考虑,山东秦恒工程公司保证具有如下条件的施工队伍承建 中标的工程: a.从业时间长,承建过大量外墙装修工程,拥有丰富的外墙EPS装饰线条施工经验。 b.队伍自身有承建大型高标准装修工程的组织经验与管理经验。

EPS外墙保温施工方案

外墙保温工程施工方案 一、编制依据 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》(JG149-2003) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 二、工程概况 工程名称:依山君庭工程 工程地址:吉林市口前镇 建设单位:吉林省华茂房地产开发有限公司 监理单位:永吉县工程建设监理事务所 施工单位: 吉林市建元建筑工程有限公司 建筑面积:44083.2m2 三、外墙外保温施工的条件 1、一般性条件 1.1环境温度不应低于5℃ 1.2不应在大风或烈日曝晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝 1.3注意天气变化,在材料尚未硬化时避免雨水冲刷 2、对建筑物基层墙体的基本要求 2.1墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度 2.2墙体表面不得有污迹、灰尘、油污等 2.3墙体应具有足够的强度,墙体表面具有足够的附着力(≥0.3N/m㎡)无开裂空鼓 2.4墙面的平整度,垂直度应达到要求(3-4mm/2m) 2.5外墙门窗框、落水管支架都必须完成,并通过验收.空调洞需预埋pvc管,并凸出墙面.涂料部位 3.5cm,面砖 4.5cm.

3、施工人员的配置 按照工艺要求的工种作业顺序和工程进度计划,分批组织工人到场:准备阶段为5—7人,展开阶段为20-25人。按墙面分三个作业小组,每组4--5人。 4、验收施工条件 与总包方和土建施工队伍共同对外墙基层进行施工条件确认:检查墙体强度、干燥度、平整度、垂直度。超差部位应剔除或用水泥沙浆修补平整。 5、弹线和分格 根据图纸要求,在外墙上依据散水标高用墨线弹出散水和勒脚线以及水平位置控制点。需设置系统变形和伸缩缝时,在相应位置标明伸缩或变形蜂及其宽度线,标出聚苯板粘贴位置。 六、施工方案 本方案主要适用于民用住宅外墙保温部位。 1、工艺流程 基面验收检查→弹线和吊线→粘贴板块边网格布(配粘结剂)→粘贴EPS板→安装角钢托架(由下往上,根据设计要求预留伸缩缝)→清理嵌缝→打磨平整EPS板→抹底层砂浆→砂浆内埋置耐碱网格布(由上往下)→抹面层砂浆→砂浆内埋置耐碱网格布(由上往下)→找平修补→处理伸缩缝和变形缝→验收 2、工艺要点 2.1 EPS板的固定(EPS板厚度为80mm) 2.1.1贴EPS板之前,先根据伸缩缝设计位置,在基层墙面上弹出伸缩缝的水平位置控制线。2.1.2采用面胶、底胶生产厂家是联大化工厂采用德国工艺生产的麦奥斯特牌胶,50 kg/袋,按配合比加水用电动搅拌器拌合均匀即可使用(一次配制量以2小时内用完为宜)。 2.1.3 EPS板四侧不得留有粘胶。 2.1.4EPS板采用满粘式粘贴法:500mm×600mm的苯板,胶在板面上应均匀分布厚度为10—13mm,压实后的粘结胶浆厚度不应大于3—5mm。 2.1.5 个别平整度差的地方应采用点粘法施工,以控制每团胶的厚度来解决其所对应墙体处的不平整,粘贴面积应大于等于板面面积的30%。 2.1.6抹完粘接剂后,立即将板立起就位粘贴,粘贴时应轻糅、均匀挤压,并随时用铝靠尺测试刚贴完的每一块EPS板,随时调整平整度在3mm/2m范围内。板与板挤紧,碰头处不抹粘接剂。

EPS线条施工工艺

EPS线条施工工艺 1施工工具 锯条、手锯、卷尺、角尺、抹子、壁纸刀、剪刀、托线板、2m靠尺、扫帚、灰刀、电动搅拌器、钢丝刷、墨斗、砂纸。 2、施工工艺 2.1、待施工安装墙面,窗门洞口等其他施工程序已经完成并验收合格2.1.1基层清理。 2.1.1.1 清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。 2.1.1.2 剔除墙面接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实。 2.1.1.3 要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4 mm,超差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6 mm时用1: 3水泥砂浆抹灰,需找补厚度小于6 mm时由保温施工单位用聚合物黏结砂浆实施找补);以确保整个墙面的平整度在4mm内,阴阳角方正、上下通顺。 2.1.2、配制砂浆。 2.1.2.1 施工使用的砂浆分为专用黏结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。 2.1.2.2 施工时用手持式电动搅拌机搅拌,拌制的黏结砂浆质量比为水:砂浆=1: 5,边加水边搅拌;搅拌时间>5n i n,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并有 一定黏度。 2.1.2.3 砂浆调制完毕后,须静置5 min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1 h内用 2.1.3 在粘贴聚苯板前,在聚苯板粘贴面薄薄涂刷一道专用界面剂,可增强聚苯板与黏结砂浆的结合力;待界面剂晾干后方可涂抹聚合物黏结砂浆进行墙面粘贴施工。 2.1.4 预粘板端翻包网格布在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布,将不小于220 mm宽的网格布中的80 mm宽用专用黏结砂浆牢固粘贴在基面 上2.(黏结砂浆厚度不得超过2 mm) ] ________________________ _ ____________________________ , 根 扌 居施工图纸,在待安装EPS构件的部位弹出定位线(中线或边线)。

EPS外墙外保温粘贴施工方案

EPS外墙外保温工程施工方案 第一部分:施工程序 一、施工程序: 基层墙体找平——EPS板粘贴(24小时后进行下道工序施工)——EPS板塞缝、打毛、磨平、门窗洞口及女儿墙处理——EPS板面抹胶泥,粘网格布(加强网、标准网、包边加固处理,24小时后进行下道工序施工)——面层抹胶泥、找平、面层处理,门窗洞口细部处理——涂料面层 二、施工准备及部署 (一)、材料准备:外墙采用60mm厚阻燃自熄型聚苯板(EPS)(防火等级 B1级),胶粘剂,抹面胶浆,检查材料进场质量证明文件,确保材料质量; (二)、人员准备:各栋号落实专业队伍施工,必须经培训后方可施工。 第二部分:施工方法 一、基层墙体 3、将配制好的界面砂浆用棍子或笤帚均匀地涂刷在基层面上,不得漏涂,且不宜过厚2~3mm左右即可. 4、涂好的界面砂浆以不流淌为宜,涂后待其快干固时可进行下道工序(找平层)施工,采用1:3(水泥:中砂)水泥砂浆找平,水泥砂浆找平层施工时随抹随用长度超过2m的靠尺检查垂直度与平整度,墙面平整度≤3mm/m,墙角垂直度≤2mm/m,以保证基层墙体的平整度符合施工规范要求。 二、EPS板的粘贴 1、施工用料:水泥32.5#(普通硅酸盐水泥); 强力水泥胶泥:节能墙体专业胶粘剂; 2、主要施工工具:抹子、槽抹子、角抹子、专用尺抹子、手锯、靠尺、电动搅

拌机、刷子、多用刀、灰浆托板、拉线、开槽器、皮尺。 3、施工要求 1)施工现场应具备通电、通水施工条件,并保持清洁的施工环境。 2)施工现场环境温度和基层墙体表面温度不能低于5℃,风力不大于5级。 3)雨天施工时应采取有效措施(用塑料模或五彩布覆盖遮挡,雨水较大时应停止施工),防止雨水冲刷墙面。 4)外墙门窗框安装到位(验收合格) W29577 7389 玉37530 929A 銚b21178 52BA 劺U 5)基层墙体处理干净无油、灰尘、污垢、脱膜剂、风化物、涂料、蜡、防水剂、潮气、霜、泥土等污染物或其它有碍粘结的材料,并应剔除墙面的凸出物时,方可进行EPS板粘贴。 6)墙体在施工过程中,应采用必要的防护措施,防止施工墙面受到污损,待建筑泛水、女儿墙,密封膏等构造细部按设计要求施工完毕后方可拆除保护物。 4、施工方法:采用点框式粘接方法 1)配制胶泥 ①配制胶泥时必须设专人负责,以确保胶泥的质量; ②配合比(重量比):苯板胶:水泥=1:1 ③胶泥的配制与搅拌 配制前先将苯板胶倒到大桶里用电动搅拌器具搅拌一下苯板胶,然后将已经量好的水泥一小部分一小部分地加入桶中,边加边搅拌,每加一小部分后,都要充分搅拌,不能一次性加入过多的水泥,更不能一次性加入全部水泥同时应避免过度搅拌出现离析,胶泥初次搅拌静停5分钟后,应再搅拌,从而打破初始的组合,此时加入适量的水来调整和易性;配好的胶泥应与阴凉处放置,避免阳光暴晒,胶泥应

EPS装饰线条施工方案

编制:审核:审批:日期:

目录 一、工程概况 0 二、施工总体安排 0 三、施工进度计划 (2) 四、主要施工方法 (2) 五、质量保证措施 (4) 六、应注意的质量问题 (5) 七、成品保护 (6) 八、安全保证措施 (6)

一、工程概况 1.1工程概况 1.2编制依据 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 二、施工总体安排 2.1计划投入本工程的主要施工机械、设备 2.2计划投入本工程的人员 2.2.1人力资源使用计划

根据该工程的工期要求和工作量,提前落实人力资源的来源,做好人力源的统筹安排,成立强有力的架子队伍,担负施工任务,做到既保证人力资源充足又不窝工。 2.3计划投入本工程的材料 2.3.1材料的质量控制:EPS线条所用材料进场前必须进行严格检查,并符合设计要求。 2.3.2粘结砂浆:EPS线条专用粘结砂浆。 2.3.3耐碱网格布:接缝处应在外墙刮腻子时粘接大小不小于10cm的玻璃纤网格布。 2.4 施工前期准备工作 2.4.1对施工人员进行技术交底和安全交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.4.2认真熟悉图纸及相应的设计变更及洽商记录,列出EPS线条下料长度,并报技术负责人审核。 2.4.3根据施工图纸要求,对墙面EPS线条进行排版。对EPS线条安装细部节点进行深化。 2.4.5必须对施工人员进行有针对性的技术交底,方可施工。

EPS聚苯板外墙保温施工方案

E P S 聚苯板外墙外保温 施 工 方 案

粘贴聚苯板做法简图饰面层 网格布面层抗裂砂浆 底层抗裂砂浆聚苯板保温层粘接砂浆1:3水泥砂浆找平层基层墙体一、编制依据: 1、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 2、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 3、《外墙外保温构造图集一》02J121-1 4、《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007 5、该工程建筑节能设计图纸及要求 二、工程设计概况 聚苯板玻纤网格布聚合物砂浆做法外保温系统由粘结砂浆 (粘接胶浆)、膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板(以下简称聚苯板)、玻璃纤维网格布(以下简称网格布)和抗裂砂浆(抹面胶浆)组成。基本构造如下图所示,首先用粘结砂浆把聚苯板粘贴固定在基层墙体上形成保温层,然后在聚苯板面刮抹薄层抗裂砂浆,在其上铺贴网格布,在网格布上再刮抗裂砂浆形成表面保护层。保护层干燥后,再按设计要求进行饰面。具竞争力的体系之一。

三、材料要求 1.1、膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统指置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统,是由聚苯板、胶粘剂和必要时使用的锚栓、抹面胶浆和耐碱网格布及涂料等组成的系统产品,其性能指标应符合下表要求: 1.2、胶粘剂,专用于把膨胀聚苯板粘接到基层墙体上的工业产品;其性能指标应符合下表要求: 1.3、膨胀聚苯板,保温材料;专指采用符合GB/T1080.1-2002的阻燃型绝热用模数聚苯乙烯泡沫塑料制作的板材;膨胀聚苯板出厂前应在自然条件下陈化42d或在60℃蒸汽中陈化5d。其主要性能指标及允许偏差应符合下表要求:

膨胀聚苯板允许偏差 1.4、抹面胶浆,由水泥基或其他无机胶凝材料、高分子聚合物和填料等材料组成,薄抹在粘贴好的膨胀聚苯板外表面,用以保证薄抹灰外保温系统的机械强度和耐久性;其性能指标应符合下表要求: 1.5、耐碱玻纤网格布,是由表面涂覆耐碱防水材料的玻璃纤维网格布制成,埋入抹面胶浆中,形成薄抹灰增强防护层,用以提高防护层的机械强度和抗裂性;其性能指标应符合下表要求:

EPS装饰线条专项施工方案

建业·时光原著 EPS线条施工方案和技术措施 一.编制依据 1.建业·时光原著项目施工图纸 2.建业·时光原著施工组织设计 3.甲方下发设计变更修改联络函 4.建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 二、工程概况 时光原著工程总用地面积42950.85平方米,总建筑面积172544.95平方米,建筑高度为104.8m,由七栋高层(1#-7#楼)、6栋多层(8#-13#楼)、2层沿街商业楼、小区内幼儿园及部分一层地下室组成。业主下发变更1#,2#楼干挂线条改为EPS泡沫板线条粘贴施工,为组织相关技术、材料以及人员尽快施工,明确施工质量,现特编制此方案。 三、EPS装饰线条资料介绍 EPS装饰线条是一种新型的外墙装饰线及构件,它能完全替代传统的水泥(GRC)构件,更适用于安装在外墙EPS、XPS保温的墙体上,既能体现欧式古典、高雅的装饰风格,又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。特别对于高层建筑的欧式风格,安装水泥构件非常困难,工期长,时间久会出现裂缝,耐久性差,而采用EPS装饰线条,具有安装方便、经济、耐久性长等优势。 EPS装饰线条是由脱模B2级防火的聚笨乙烯为主体,粘贴耐碱玻纤网格布,加以特殊的粘结外保护层复合而成。不受温度变化影响,耐寒,耐热;不受潮湿气侯及酸雨的影响。 EPS装饰线条能防火又不会发出有毒物质,是环保的优质装饰建材产品。其具体特点如下:第一,重量轻。以50×50cm 的装饰线为例,其重量是GRC装饰线的 1/6左右。一个人可以随意搬动、施工。 第二,粘贴牢固。装饰线(件)的安全是非常重要的,尤其是质量终生制的要求,如果只重美化,不注重安全那将带来很大隐患。EPS装饰线不仅质轻,而且与基层墙面粘结十分牢固。它主要是用聚合物砂浆进行粘结,而聚合物砂浆是将有机胶加到无机材料水泥砂浆搅拌制成,不仅使用寿命

EPS线条施工方案

EPS装饰线条(构件) 施 工 方 案

目录 一、综述 二、施工依据 三、施工工法 四、质量标准 五、质量保证措施 六、实现质量目标的措施 七、成品保护措施 八、其他注意事项 九、材料节约措施 十、安全及文明施工措施

一、综述 本工程为句容郭庄安置小区综合商业楼工程,总建筑面积㎡,其中地下室建筑面积㎡,地上总建筑面积㎡。该商业楼,地下一层,地上三层。建筑二、三层外立面线条采用EPS 成品线条。EPS线条主要参照《聚苯板保温系统》作法而制定。本线条的生产制作是选用18㎏/M3 以上的聚苯板和105g耐碱网格布及抗裂抹面砂浆复合而成,外饰面为真石漆。 二、施工依据 ⑴《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 ⑵《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 三、施工工法: 1.外墙聚苯线条基本构造 表1 2 材料准备:

材料: 2.1.1 聚苯乙烯泡沫板:应符合下表2中相关技术性能的要求 表2 陈化及养护:热养护(60℃)5d 2.1.2粘接砂浆XT-A-01线条专用粘结砂浆、抹面砂浆EX36-P技术性能指标需符合表3、4要求。 XT-A-01线条专用粘接砂浆性能指标表3

XT-C-01线条专用粘接砂浆性能指标 表4 工具: 钢锯、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 施工条件 2.3.1 外墙和外门窗口施工及验收完毕,基面达到《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)的要求,外墙保温系统已完成,并且达到《建筑节能施工质量验收规程》DGJ32/19-2007的要求,方可进行线条安装施工。 2.3.2 操作地点环境温度和基底温度不低于5℃;风力不大于5级,雨天不能施工。 2.3.3 外脚手架搭设完毕,外墙施工没有交叉作业。 2.3.4 平整度垂直度要求,以2米的靠尺配合水平线检查,最大偏差赢小于5㎜. 2.3.5清除施工基层上的浮灰、疏松物、油污和其他废弃物。 3 施工工艺 施工程序 3.1.1 本作法按下列程序施工: 基层准备清理浮尘测量、放线、下料粘贴聚苯线条 临时胶带固定接缝处理清除临时固定完成

EPS板外墙外保温工程施工组织设计方案

外墙保温施工方案 一、编制依据: 1、施工图纸及有关设计文件; 2、外墙外保温施工技术规程《聚苯板玻璃纤维网板布聚合物砂浆做法》(DBJ/TO1-38-2002); 3、外墙外保温建筑构造图集99ZJ105(一) 二、施工工艺流程: 基层处理→测量放线→粘贴EPS聚苯板→EPS聚苯板打磨→涂抹面胶浆→铺压耐碱玻纤网格布→涂抹面胶浆→填嵌缝膏→涂面层腻子和涂料→验收。 三、施工准备: 1、经项目部审核施工方案,同意此方案后方可进场施工。 2、外墙结构基面处理: A、结构外墙经过工程验收达到标准的,方可进行外墙外保温施工。外保温施工前由总包牵头与主体结构办理中间交接验收,对外墙外表面空鼓、开裂处、不平整处清理修补剔凿完毕。安装完毕各种进户管线。 B、进行外墙外保温施工的墙体基面的尺寸偏差还应符合下表之规定:(不符合以下条件的要求用1:2水泥砂浆打底找平至符合下列要求为止,并应把面层处理成毛面,打底时应把砖和混凝土的基层处理好以后再打底。)

3、材料准备:EPS膨胀聚苯板、粘结胶浆、抹面胶浆、耐碱玻纤网格布、建筑密封胶(应采用聚氨酯、硅酮或丙烯酸类密封膏)、密封条、盖口条、锚栓、角钢、胀管等 4、主要工具:壁纸刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、冲击钻、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 四、主要施工方法: 1、基层墙体处理 新建工程的结构墙体基面必须清理干净,外墙表面没有油、浮尘、污垢等污染物或其他妨碍粘结的材料,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用干粉砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺陷,加固找平,方能开展外墙保温施工。

外墙EPS保温施工方案

- 外墙外保温工程 EPS施工方案 编制: 审核: 审批: 咸阳摩天建设工程有限公司

外墙保温工程施工方案 <一>、编制说明及编制依据 1.1编制说明 根据外墙外保温工程的具体情况,本着对工程负责的原则,以科学管理的态度编写了本施工组织方案。 1.2编制依据 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 《外墙外保温构造图集》陕10J 121 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 <二>、工程概况及特点 2.1.工程概况:外墙保温工程。 2.2.管理目标 根据本工程的特点,为保证本工程顺利施工,做到精心安排、科学组织、合理调配、统筹全局来确保如下管理目标的实现。 2.2.1.合同履行 服从项目部、工程监理的指挥和协调,与其他兄弟单位搞好施工配合,创造良好的施工环境,保证合同的全面履行。 2.2.2.工程质量

工程质量达到国家、地方及招标文件的相关标准的要求。严格按施工图纸及国家施工验收规范组织施工,按照公司质量体系控制工程质量。 2.2. 3.安全生产 认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,加强安全管理,做到标准化、规范化、制度化、做好安全教育、安全培训、安全技术交底、安全防护、安全检查、劳动保护等各个环节的工作,杜绝死亡及重伤,轻伤事故控制在5‰以下。 2.2.4.文明施工 严格执行国家、省、市及公司的要求,创建文明施工工地,创造良好的生产、生活环境,服从业主的统一管理,保证业主及附近居民的生产和生活不受干扰,采取有效措施,减少施工噪声和环境污染。 <三>、施工管理机构 3.1施工组织机构 成立工程项目部,指定以项目经理为工程总负责人,负责本工程施工,以及和建设单位协调配合工程的所有工作。 3.2物资供应机构 工程所需物资均由公司物资部直接采购、供应。所有材料均符合国家标准,合格证检验报告随货同行,并保证进场材料及资料及时报验工程监理部门,同时在监理工程师的见证下取样,并送国家有关部门复试,合格后方可使用。 根据选定产品,结合实际面积及材料单耗和损耗,正确计算备料。

EPS外墙外保温施工方案

EPS聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温 施 工 作 业 指 导 书 编制: 校对: 审核: 二00九年十二月一日 EPS聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温施工作业指导书 一、项目概况: 本工程基地位于成都市双流县华阳镇与万安镇境内,为成都极地海洋世界住宅板块。总占地约245亩,总建筑面积约73万平米,项目由二十多栋高层住宅构成,容积率3.8,密度小于30%,绿化率大于30%,项目从南到北分三期开发。1期由10栋26-32高层电梯组成,总建筑面积约18.6万平米,外墙保温面积约为3万平方米。 近几年来,我国外墙外保温技术取得了巨大的进展,建成了数以百计的质量良好的新建和改建的外墙外保温工程,为国家的建筑节能事业做出了有益的贡献。这些工程的实践证明,只要遵循外墙外保温的规律性,提出合理的技术要求,并切实按照有关要求认真进行设计和施工,外墙外保温的工程质量是完全可以保证的,外墙保温施工技术将具有很大的发展前景。 二、施工准备: 1、材料准备: ⑴、30厚EPS聚苯乙烯泡沫塑料板(1200mm×600mm) 聚苯乙烯泡沫塑料板的要求: ①、应符合GB/T10801.1-2002的要求。密度≥18kg/m3。 ②、聚苯乙烯苯板应为阻然型600mm×1200mm规格

③、根据墙体的平整度可选择泡沫板尺寸的大小。 注意:EPS苯板在上墙前应在自然条件下陈化42天或在60℃蒸汽中陈化5天。 聚苯乙烯泡沫塑料板允许偏差表 ⑵、专用粘接剂; ⑶、单组分聚合砂浆; .聚合物砂浆配合比为:KL粘结剂:425#普通硅酸盐水泥:砂子(用16目筛底):=1:1.88:4.97(重量比) ⑷、耐碱玻纤网格布 耐碱型玻璃纤维网格布,是埋入防护用的抹面砂浆,用以提高外保温系统机械强度和抗裂性的增强材料。应采用经过耐碱树脂涂覆的抗碱玻璃纤维网格布。网孔中心距4×4(mm)、单位面积重量160g/m2。 ⑸、塑料涨栓,保温钉 金属螺钉应采用不锈钢或经过表面防腐处理的金属制成,塑料钉和带圆盘的塑料膨胀套管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成,制作塑料钉和塑料套管的材料不得使用回收的再生材料。锚栓有效锚固深不小于25mm,塑料圆盘直径不小于50mm。其技术性能指标应符合下列要求:

相关文档