1L411070通信电源系统

共三个考点:

掌握通信电源系统的要求及供电方式

掌握通信电源系统蓄电池的充放电特性

掌握通信电源系统的组成及功能

1L411071掌握通信电源系统的要求及供电方式

一、通信电源系统要求

通信电源是通信设备的心脏。在通信系统中,具有举足轻重的地位。通信对电源系统的要求是:可靠、稳定、小型、高效。

1.为了确保通信设备正常运行,必须提高电源系统的可靠性。由交流电源供电时,交流电源设备一般都采用交流不间断电源(UPS)。在直流供电系统中,采用整流设备与电池并联浮充供电方式。同时,为了确保供电的可靠,还采用由两台以上的整流设备并联运行的方式,当其中一台发生故障,另一台自动承担为全部负载供电的任务。考试大◇一级建造师

2.各种通信设备要求电源电压稳定,不能超过允许变化范围。电源电压过高,会损坏通信设备中的元器件;电压过低,设备不能正常工作。

交流电源的电压和频率是标志其电能质量的重要指标,由380/220V, 50Hz的交流电源供电时,通信设备电源端子输入电压允许变动范围为额定值的-10%~+5%,频率允许变动范围为额定值的-4%~+4%,电压波型畸变率应小于5%。

直流电源的电压和杂音是标志其电能质量的重要指标,由直流电源供电时,通信设备电源端子输入电压允许变动范围为-57~一40V,直流电源杂音应小于2mV。

二、通信电源系统的供电方式

目前通信局站采用的供电方式主要有集中供电、分散供电、混合供电和一体化供电等四种方式。

1.集中供电方式:由交流供电系统、直流供电系统、接地系统和集中监控系统组成,采用集中供电方式时,通信局(站)一般设置分别由两条供电线路组成的交流供电系统和一套直流供电系统为局内所有负载供电。交流供电系统属于一级供电。

2.分散供电方式

3.混合供电方式:在无人值守的光缆中继站、微波中继站、移动通信基站,通常采用交、直流与太阳能电源、风力电源组成的混合供电方式。采用混合供电的电源系统由市电、柴油发电机组、整流设备、蓄电池组、太阳电池、风力发电机等部分组成。

4.一体化供电方式

1L411072掌握通信电源系统蓄电池的充放电特性

一、蓄电池的工作特点及主要指标

蓄电池是将电能转换成化学能储存起来,需要时将化学能转变成为电能的一种储能装置。蓄电池由正、负极板,隔板(膜),电池槽(外壳),排气阀或安全阀,电解液(硫酸)等五个主要部分组成。

目前,通信行业系统已广泛应用阀控式密封铅酸蓄电池(免维电池)。但在一些中心机房,容量较大的电池组仍继续以固定型铅酸蓄电池为主。

1.阀控式密封铅酸蓄电池由正、负极板、隔板、电解液、安全阀、外壳等部分组成。

在这种阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池中,负极板活性物质总量比正极多15%,当电池充电时,正极已充足,负极尚未到容量的90%,因此,在正常情况下,正极会产生氧气,而负极不会产生难以复合的氢气。

在该电池中,负极板上活性物质(海绵状铅)在潮湿条件下,活性很高,能够与正极板产生氧气,快速反应,生成水,同时又具有全封闭结构,因此在使用中一般不需要加水补充。2.蓄电池的主要指标包括电动势、内阻、终了电压、放电率、充电率、循环寿命。

(1)电池电动势(E):蓄电池在没有负载的情况下测得的正、负极之间的端电压,也就是开路时的正负极端子电压。

(2)蓄电池的内阻(R):在蓄电池接上负载后,测出的端子电压(U)和流过负载的电流(I), 这时蓄电池的内阻(R)为(E-U)/I。蓄电池的内阻应包括:蓄电池正负极板、隔板(膜)、电解液和连接物的电阻。电池的内阻越小,蓄电池的容量就越大。

(3)终了电压:放电至电池端电压急剧下降时的临界电压,如再放电就会损坏电池,此时电池端电压称为终了电压。不同的放电率有不同的放电终了电压,

U终=1.66+0.0175h,式中h为放电小时率,如采用1小时放电率,U终 = l. 66 + 0. 0175 ×1=1. 68V,如用10小时率放电,U终=1.66+0.0175×10=1. 835V.

(4)放电率:蓄电池在一定条件下,放电至终了电压的快慢称之为放电率。放电电流的大小,用时间率和电流率来表示。通常以10小时率作为放电电流。即在l0h内将蓄电池的容量放至终了电压。

(5)充电率:蓄电池在一定条件下,充电电流的大小称之为充电率。常用的充电率是10小时率,即充电的时间需l0h后,才达到充电终期。当缩短充电时间时,充电电流必须加大,反之,充电电流可减少。

(6)循环寿命:蓄电池经历一次充电和放电,称为一次循环。蓄电池所能承受的循环次数称为循环寿命。固定型铅酸蓄电池循环寿命约300~500次,阀控式密封铅酸蓄电池循环寿命约1000 ~1200次,使用寿命一般在10年以上。

一级建造师通信与广电精讲讲义之SDH设备构成及功能

一级建造师通信与广电精讲讲义之SDH设备构成及功能 1L411022掌握SDH设备的构成及功能 需掌握: 一、SDH的基本网络单元 二、SDH网络接点接口 三、基本网络单元的连接 SDH传输网是由一些基本的SDH网络单元(NE)和网络节点接口(NNI)组成,通过光纤线路或微波设备等连接进行同步信息传输、复用、分插和交叉连接的网络。 SDH传输网具有全世界统一的网络节点接口从而简化了信号的互通以及信号的传输、复用、交叉连接和交换的过程;有一套标准化的信息结构等级,称为同步传送模块STM-N(N=1, 4,16, 64……)。 一、SDH的基本网络单元 构成SDH系统的基本网元主要有同步光缆线路系统、终端复用器(TM)、分插复用 器(ADM)、再生中继器(REG)和同步数字交叉连接设备(SDXC) ,其中TM, ADM, REG, SDXC 主要功能如1 L411022-1所示 1.终端复用器(TM): TM是SDH基本网络单元中最重要的网络单元之一。 它的主要功能是将若干个PDH低速率支路信号复用成为STM-1帧结构电(或光)信号,或将若干个STM-n信号复用成为STM-N ( n 2.分插复用器(ADM): ADM是SDH传输系统中特色、应用最广泛的基本网络单元。 功能;ADM分插复用器:是在高速信号中分接(或插入)部分低速信号的设备。 3. 再生中继器(REG): 功能:是将经过光纤长距离传输后,受到较大衰减和色散畸变的光脉冲信号,转换成电信号后,进行放大、整形、再定时、再生成为规范的电脉冲信号,经过调制光源变换成光脉冲信号,送入光纤继续传输,以延长通信距离. 4. 同步数字交叉连接设备(SDXC): 考试大◇一级建造师 .SDXC 是指SDH 设备或网络中的数字交叉连接设备 .主要功能: 实现SDH 设备内支路间、群路间、支路与群路间、群路与群路间的交叉连接,还兼有复用、解复用、配线、光电互转、保护恢复、监控和电路资源管理等多种功能。 二、SDH网络接点接口 所谓网络节点接口(NNI)表示网络节点之间的接口。 1L41102Z-2给出了网络节点接口在SDH网络中的位置的一个示意。 对于SDH网络接点接口规范一个统一的NNI标准,基本出发点在于,使其不受限于制定的传输媒质,不受限于网络节点所完成的功能,同时对局间通信或局内通信的应用场合也不加以限定。 三、基本网络单元的连接 (一)网络拓扑结构 根据网络节点在网络中的几何安排,一网络主要有以下几种基本的拓扑结构:线形、星形、环形、树形、网孔形。 (二)网络组网实例及网络分层 1L411022-2给出了网络单元组网的一实例。按照SDH网络分层的概念,中示意标出了实际系

一级建造师通信与广电精讲讲义之通信电源系统

一级建造师通信与广电精讲讲义之通信电源系统 1L411070通信电源系统 共三个考点: 掌握通信电源系统的要求及供电方式 掌握通信电源系统蓄电池的充放电特性 掌握通信电源系统的组成及功能 1L411071掌握通信电源系统的要求及供电方式 一、通信电源系统要求 通信电源是通信设备的心脏。在通信系统中,具有举足轻重的地位。通信对电源系统的要求是:可靠、稳定、小型、高效。 1.为了确保通信设备正常运行,必须提高电源系统的可靠性。由交流电源供电时,交流电源设备一般都采用交流不间断电源(UPS)。在直流供电系统中,采用整流设备与电池并联浮充供电方式。同时,为了确保供电的可靠,还采用由两台以上的整流设备并联运行的方式,当其中一台发生故障,另一台自动承担为全部负载供电的任务。考试大◇一级建造师 2.各种通信设备要求电源电压稳定,不能超过允许变化范围。电源电压过高,会损坏通信设备中的元器件;电压过低,设备不能正常工作。 交流电源的电压和频率是标志其电能质量的重要指标,由380/220V, 50Hz的交流电源供电时,通信设备电源端子输入电压允许变动范围为额定值的-10%~+5%,频率允许变动范围为额定值的-4%~+4%,电压波型畸变率应小于5%。 直流电源的电压和杂音是标志其电能质量的重要指标,由直流电源供电时,通信设备电源端子输入电压允许变动范围为-57~一40V,直流电源杂音应小于2mV。 二、通信电源系统的供电方式 目前通信局站采用的供电方式主要有集中供电、分散供电、混合供电和一体化供电等四种方式。 1.集中供电方式:由交流供电系统、直流供电系统、接地系统和集中监控系统组成,采用集中供电方式时,通信局(站)一般设置分别由两条供电线路组成的交流供电系统和一套直流供电系统为局内所有负载供电。交流供电系统属于一级供电。 2.分散供电方式 3.混合供电方式:在无人值守的光缆中继站、微波中继站、移动通信基站,通常采用交、直流与太阳能电源、风力电源组成的混合供电方式。采用混合供电的电源系统由市电、柴油发电机组、整流设备、蓄电池组、太阳电池、风力发电机等部分组成。 4.一体化供电方式 1L411072掌握通信电源系统蓄电池的充放电特性 一、蓄电池的工作特点及主要指标 蓄电池是将电能转换成化学能储存起来,需要时将化学能转变成为电能的一种储能装置。蓄电池由正、负极板,隔板(膜),电池槽(外壳),排气阀或安全阀,电解液(硫酸)等五个主要部分组成。 目前,通信行业系统已广泛应用阀控式密封铅酸蓄电池(免维电池)。但在一些中心机房,容量较大的电池组仍继续以固定型铅酸蓄电池为主。 1.阀控式密封铅酸蓄电池由正、负极板、隔板、电解液、安全阀、外壳等部分组成。 在这种阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池中,负极板活性物质总量比正极多15%,当电池充电时,正极已充足,负极尚未到容量的90%,因此,在正常情况下,正极会产生氧气,而负极不会产生难以复合的氢气。

2019年一级建造师《通信与广电工程管理与实务》试卷(II卷) 附答案

2019年一级建造师《通信与广电工程管理与实务》试卷 (II卷)附答案 考试须知: 1.考试时间:180分钟,满分为160分。 2.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。 3.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 4.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、卫星接收天线调试依次按仰角、方位角、()和极化角顺序进行。 A.功率分配器 B.极化方式 C.馈源焦距 D.高频头增益 2、进行波分复用设备测试时,光监测信道的光功率和工作波长及偏差是()的主要测试项目。 A.波长转换器(OTU) B.合波器(OMU) C.分波器(ODU) D. 光放大器( OA) 3、CDMA2000系统采用的“先连接再断开”切换技术称为()。

A. 软切换 B. 硬切换 C. 接力切换 D. 定向切换 4、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的项目竣工验收后,工程相关文件应及时向当地()备案。 A. 城市规划管理机关 B. 电信管理机关 C. 电信业务部门 D. 电信运营商 5、我国第二代移动通信系统CDMA的工作频段是()。 A. 800M B. 900M C. 1800M D. 1880M 6、《广播电视设施保护条例》规定:在广播电视发射台、监测台站周围()米范围内不得兴建油库、加油站、液化气站等易燃易爆设施。 A.100 B.300 C.500 D.800 7、除面积小于()的卫生问以外,均应设置火灾自动报警系统。 A. 2m2 B. 3m2 C. 4m2 D. 5m2

2017一级建造师《通信与广电工程》真题及答案(完整版)

一、单项选择题 1、下列不属于电信管理网的是() A.同步网 B.信令网 C.管理网 D.交换系统 答案: D 【解析】支撑网包含同步网、信令网、管理网三部分。 1.同步网处于数字通信网的最底层,负责实现网络节点设备之间和节点设备与传输设备之间信号的时钟同步、帧同步以及全网的网同步,保证地理位置分散的物理设备之间数字信号的正确接收和发送。 2.信令网在逻辑上独立于业务网,它负责在网络节点之间传送业务相关或无关的控制信息流。 3.管理网的主要目标是通过实时和近实时监视业务网的运行情况,采取各种控制和管理手段,充分利用网络资源,保证通信的服务质量 2、光纤中存在色散会导致() A.脉宽变宽 B.脉宽变窄 C.幅度变小 D.幅度变大 答案:A 【解析】光纤传输色散:色散是光脉冲信号在光纤中传输,到达输出端时发生的时间上的展宽。产生的原因是光脉冲信号的不同频率成分、不同模式,在传输时因速度不同,到达终点所用的时间不同而引起的波形畸变 3、天馈线系统安装中,以塔基为圆心,以塔高的()为半径,设置为施工严禁区; A.1/2 B.2/3 C.1/4 D.1/3 答案:D 【解析】以塔基为圆心,以塔高为半径的范围划为施工区,并应设有明显的标志,必要时应设围栏;施工区不得有高空书店线路,否则必须采取安全防护措施;未经现场指挥人员许可,非施工人员不得进入施工区。以塔基为圆心,以塔高三分之一为半径的范围应划为施工严禁区,其内不得设置起重装置及临时设施,未经现场指挥人员许可,并未通过知塔上停止工作,任何人不得进入施工严禁区。

4、在OTN网络系统中,可以把输入端任一光纤可控地连接到传输的任一光纤中去的是() A.OXC B.OMU C.ODU D.OA 答案: A 【解析】光交叉连接器是实现全光网络的核心器件,其功能类似于SDH系统中的SDXC,差别在于OXC是在光域上实现信号的交叉连接功能,它可以把输入端任一光纤(或其各波长信号)可控地连接到输出端的任一光纤(或其各波长信号)中去。 5、以下()系统由阅读器、标签、应用系统组成 A.无线射频识别 B.无线传感网络 C.云计算 D.智能终端 答案: A 【解析】无线射频识别足一种非接触式的自动识别技术,一般由阅读器、应答器(标签)和应用系统三部分组成 6、超五类线相比五类线,() A.近端串音大,衰减大 B.近端串音小,衰减大 C.近端串音大,衰减小 D.近端串音小,衰减小 答案:D 【解析】超五类双绞电缆与普通的五类双绞电缆相比,它的近端串音、衰减和结构回波损耗等主要指标都有很大的提高 7、当声能衰减到原值的()dB所需的时间,成为混响时间 A.60 B.70 C.80 D.100 答案: A 【解析】当声能衰减到原值的百万分之一(即声能衰减60dB)所需的时间,称为混响时间。它的大小与房间容积、墙壁、地板和顶棚等材料的吸声系数有关。 8、逆变设备通电测试检验内容一般包括() A.输入交流电压 B.输出直流电压

一级建造师通信与广电精讲讲义之移动通信网

一级建造师通信与广电精讲讲义之移动通信网 1L411033了解卫星通信及VSAT通信系统的网络结构和工作特点 需掌握的内容:移动通信网络的构成 需熟悉的内容: CDMA、GSM网络特点 需了解的内容:移动通信新技术及应用 1L411041掌握移动通信网络的构成 一、移动通信特点 二、移动通信的发展历程 三、移动通信系统频段分配 四、移动通信网络构成 一、移动通信特点 1.移动通信是指通信双方或至少一方在移动中进行信息交换的通信方式。 移动通信由无线和有线两部分组成。无线部分提供用户终端的接入,利用有限的频率资源在空中可靠地传送话音和数据;有线部分完成网络功能,包括交换、用户管理、漫游、鉴权等,构成公众陆地移动通信网(PLMN)。考试大◇一级建造师 2.移动通信是有线和无线相结合的通信方式;无线电波传播存在严重的多径衰落;具有在互调、邻频、同频干扰条件下工作的能力;具有多普勒效应;终端用户的移动性。 多普勒效应则是指观测者与波源之间存在有相对运动时,观测者测得的波频率与波源所发出的波频率不同的现象, 二、移动通信的发展历程 移动通信系统从20世纪40年代发展至今,根据其发展历程和发展方向,可以划分为三个阶段: 1.第一代移动电话系统是模拟系统 70年代在世界许多地方得到研究。 采用的技术:由贝尔实验室提出的蜂窝组网技术,在多址技术上采用频分多址技术(PDMA)。特点:频谱利用率低,设备成本高,业务种类少,保密性差,容量小,不能满足用户量的发展。 具有代表性的是:美国的AMPS(高级移动电话业务)和英国的TACS(全接入通信系统)。2.第二代移动电话系统是数字蜂窝移动通信系统. 具有代表性的是:20世纪80年代几乎同时出现了两种重要的通信体制,一种是TDMA,另一种是CDMA。 TDMA体制的典型代表是欧洲的GSM系统,CDMA体制典型的代表是美国的IS-95系统。 由于GSM相对模拟移动通信技术是第二代移动通信技术,所以简称2G, 1995年香港和美国的CDMA公用网开始投入商用。我国于1998年开始CDMA商用化。 GSM 系统和CDMA 系统主要区别是多址方式的不同,GSM 是采用时分多址(TDMA)方式,而CDMA 是采用码分多址。 3.IMT-2000支持的网络成为第三代移动通信系统(3G),是将无线通信与互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。 功能: 1)它能够处理像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。 2)它可以支持高达2Mbit/s的传输速率 第三代移动通信系统标准有:WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA,其中欧洲的WCDMA和美国的

2012年一级建造师《通信与广电》学习讲义(18)

2012年一级建造师《通信与广电》学习讲义(18) 五、单模光纤 当光纤的几何尺寸较小,与光波长在同一数量级,如芯径在4~10μm范围,光纤只允许一种模式(基模)在其中传播,其余的高次模全部截止,这样的光纤称为单模光纤。单模光纤避免了模式色散,适用于大容量长距离传输。 (一)单模光纤分类: 按电信标准化部门(ITU-T)建议分类可分为G.652,G.653,G.654,G.655四种单模光纤;按IEC标准分类可分为Bl.1、B1.2、Bl.3、B2、B4;按我国标准(GB/T)分类可分为Bl.l、B1.2、B1.3、B2、B4.我国标准对光纤类别型号的命名等采用了IEC规定,所以二者是一样的。 (二)几种单模光纤的特点和应用 1.G.652标准单模光纤特点及应用 ①零色散波长在1310nm附近。既可以使用在1310nm波长区域,也可以使用在1550nm 波长区域。最佳工作波长在1310nm区域。 ②当工作波长在1.3μm时,光纤色散很小,系统的传输距离只受光纤衰减所限制。 ③光纤在1.3μm波段的损耗较大;在1.55μm波段的损耗较小。 ④光纤截止波长:λ从<1250nm. ⑤模场直径:1310nm处的模场直径是8.6~9.5μm士0.7.在1550nm处没有具体规定,但一般不大于10.3μm. ⑥衰减:衰减系数最大值在1310nm窗口,A级为0.36dB/krn,B级为0.40dB/km,C 级为0.50dB/km. ⑦色散:零色散波长范围是1300~1324nm. ⑧偏振模色散(PMD)系数最大值:0.3ps/km 2.G.653色散位移光纤特点及应用 色散位移光纤在1.55μm色散为零,不利于多信道的WDM传输,用的信道数较多时,信道间距较小,这时就会发生四波混频(FWM)导致信道间发生串扰。如果光纤线路的色散为零,FWM(四波混频)的干扰就会十分严重;如有微量色散,FWN干扰反而还会减少。 ①光纤截止波长:λc<1250nm. ②模场直径:1550nm处的模场直径是7.8~8.5μm士0.8. ③衰减:衰减系数最大值在1310nm窗口,A级为0.40dB/km,B级为0.45dB/km,C 级为0.55dB/km

一级建造师(通信)讲义-----第22讲 1L412010机房设备及天馈线安装要求

1L412000 通信与广电工程施工技术 1L412010 机房设备及天馈线安装要求 知识点:1L412011 掌握机房设备安装的工艺要求 1L412012 掌握机房设备的抗震防雷接地及环境要求 1L412013 掌握天馈线系统的安装要求 1L412011 掌握机房设备安装的工艺要求 一、铁件安装 二、电缆走道及槽道安装 电缆主走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm, 水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm。 垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过1‰。 走道吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。 走线架应与接地网连接,在接地之前应使用地阻测试仪测量接地网阻值,地阻应符合设计要求。 走线架接地采用布放镀锌扁钢与接地网连接,走线架至少有两处与接地扁钢连接牢固,对较长的走线架至少每隔5m与接地扁钢点焊或采用螺丝连接。 三、机架设备安装 (一)树立机架 机架安装位置应符合施工图平面设计要求,根据设计图纸尺寸,画线定位。 需加固底座或机帽的,宽和厚的尺寸应与机架尺寸相符,总体高度应与机房整体机架高度一致,漆色同机架色泽。 底脚螺丝安装数量应符合机架底角孔洞数量,机架垂直偏差不大于机架高度的1‰。 调整机架垂直可在机架底角处置放金属片,最多只能垫机架的三个底角。一列有多个机架,先安装列头首架,然后依次安装其余各机架,整列机架允许偏差为3mm,机架之间的缝隙上下均匀一致。 安装机门要求位置正确,开启灵活。机架、列架标志正确、清晰、齐全。 (二)子架安装 子架位置应符合设计要求,安装应牢固,保证子架接线器插接件的电气接触良好。 (三)机盘安装 (四)零附件安装

一级建造师案例选编(通信与广电)

通信与广电案例选编(一) 案例1--1 背景资料: 某施工单位承担了一项通信管道工程,工程内容为在城区部分路段建设塑料管道。管道基础用混凝土浇筑,管道用混凝土包封,混凝土采用搅拌机现场搅拌。工程中需要切割沥青混凝土路面;由于部分施工地段地下水位高,开挖管道沟槽与人孔坑时需降水,降水使用燃油抽水机;回填管道沟时要求夯填。为避免施工过程中管道沟槽坍塌、回填后路面下沉、管孔不通、人孔壁灰层剥落等情况发生,该施工单位进行了详细得工前策划,设置了质量控制点,制定了安全与环保措施。在进行安全及技术交底时明确了工程概况、施工方案、“三新"技术、对成品与半成品得保护措施。本工程顺利实施。 问题: 1、根据工程特点,该施工单位应对哪些工序加以重点控制? 2、本工程所进行得安全及技术交底还应包含什么内容? 3、识别本工程得环境因素。 4、管道施工作业时,应注意哪些安全防护? 参考答案: 1、(本小题5分) (1)管道基础浇筑;(2)塑料管铺设、接续;(3)回填土方、夯填;(4)人孔内外壁抹灰;(5)管道试通;(6)管道沟槽得支护或放坡,(7)上覆浇筑;(8)钢筋绑扎。(答出1项1分)2、(本小题5分) (1)管道安全施工操作规程,(2)安全控制措施;(3)施工中得危险因素,可能造成得伤害以及预防措施。(4)关键工序与质量控制点;(5)施工工艺;(6)管道深度及高程,质量通病预防及注意事项;(各1分) 3、(本小题5分) 本工程环境因素(1)路面切割机工作时产生得噪声与扬尘;(2)开挖管道沟槽时得扬尘;(3)发电机、抽水机工作时得废气与噪声;(4)清洗搅拌机产生得污水、搅拌机装料时产生得扬尘;(5)打夯机产生得噪声。(各1分) 4、(本小题5分) (1)临时用电设施安装漏电保护装置(1分);(2)施工设警示标志(2分);(3)管道沟槽壁支护牢固;(4)搭接过桥板。(2分). 案例1--2 背景资料: 某公司承接SDH光通信终端站设备安装工程。施工过程中,因建设单位提供得DDF架宽度不符合设计要求造成停工一周,新DDF架到货后项目部很快完成了所有硬件安装。项目经理在现场巡查时,偶然发现ODF得防雷地线未接,提醒一施工人员接上。几天后,材料员清点材料时,发现用于防雷保护得l6mm2线料没有使用,核查结果就是防雷地线用错线料,项目经理派人进行了更换。工程完工后,公司组织交工前得预验,检查中发现:架高2.6m得DDF架垂直偏差为3.4mm,3m长得过桥走道两端高度差为8mm,2.6m高得立柱垂直偏差为2。6mm;设备线缆布放整齐美观,但防雷地线接到了机房保护地线端子上而未接到防雷专用端子上.

一级建造师《通信与广电》考点汇总

一级建造师《通信与广电》考点汇总 考点:微波信号的衰落及克服法 一、电波衰落 微波信号在大气中传播时,由于受外界各种因素的影响而发生衰落,这种收信电平随时间起伏变化的现象,叫做电波传播的衰落现象。 二、衰落的分类及对微波传输的影响 1、视距传播衰落的主要原因是由上述大气与地面效应引起的,从衰落发生的物理原因看,可分为以下几类: 闪烁衰落: K型衰落: 波导型衰落:由于气象的影响,大气层中会形成不均匀的结构,当电磁波通过这些不均匀层时将产生超折射现象(K<0),这种现象称为大气波导。称为大气波导传播。若微波射线通过大气波导,而收,发两点在波导层外。则接收点的电场强度除了有直线波和地面反射波以外,还有“波导层”以外的反射波,形成严重的干扰型衰落,甚至造成通信的中断。 2、衰落对微波传输的影响主要表现在使得接收点收信电平出现随机性的波动,这种波动有如下两种情况:平衰落、频率选择型衰落 (1)在信号的有用频带内,信号电平各频率分量的衰落深度相同,这种衰落被称为平衰落,发生平衰落时,当收信电平低于收信机门限时,造成电路质量严重恶化甚至中断。 (2)另一种情况是信号电平各频率分量的衰落深度不同,这种衰落称为频率选择型衰落,严重时造成电路中断。 三、克服衰落的一般方法 1、利用地形地物削弱反射波的影响。 2、将反射点设在反射系数较小的地面。 3、利用天线的方向性。

4、用无源反射板克服绕射衰落。 5、分集接收。 考点:SDH数字微波系统构成 一、SDH数字微波调制 SDH微波的调制就是将SDH数字码流通过移频、移幅或移相的方式调制在微波的载波频率上,然后经过放大等处理发送出去,实现远距离的传输。 目前大容量的SDH微波均采用64QAM或128QAM的调制技术,少数设备采用256QAM调制技术。 二、SDH微波中继通信系统的组成 一个SDH微波通信系统可由端站、分路站、枢纽站及若干中继站组成。一个微波通信系统的容量配置一般由一个备用波道和一个或一个以上的主用波道组成,简称N+l。 1.终端站处于微波传输链路两端或分支传输链路终点。向若干方向辐射的枢纽站,就其每一个方向来说也是一个终端站。这种站可上、下全部支路信号即低次群路,配备SDH数字微波传输设备和SDH复用设备。可作为监控系统的集中监视站或主站。 2.分路站也叫双终端站,处在微波传输链路中间。作用: 1)可以将其传输的部分或全部主用波道在该站通过复用设备(ADM)上、下业务, 2)可以将其传输的部分或全部主用波道在该站通过数字配线架(DDF)直通。 3)可以作为监控系统的主站,也可用作受控站。 3.枢纽站是指位于微波传输链路上,包含有三个或三个通信方向的站。作用: 1)需完成数个方向的通信任务。即在系统N+1配置的情况下,此类站要完成一个或多个主用波道STM-1信号或部分支路的主用波道STM-1的转接或上、下业务。 2)一般可作为监控系统的主站。

一级建造师通信与广电精讲讲义之微波和卫星传输系统

一级建造师通信与广电精讲讲义之微波和卫星传输系统 1L411030微波和卫星传输系统 需掌握的内容:SDH数字微波系统构成 熟悉的内容:微波信号的衰落及克服法 了解的内容:卫星通信及VSAT通信系统的网络结构和工作特点 1L411031掌握SDH数字微波系统构成 一、SDH数字微波调制 SDH微波的调制就是将SDH数字码流通过移频、移幅或移相的方式调制在微波的载波频率上,然后经过放大等处理发送出去,实现远距离的传输。 目前大容量的SDH微波均采用64QAM或128QAM的调制技术,少数设备采用256QAM调制技术。 二、SDH微波中继通信系统的组成 一个SDH微波通信系统可由端站、分路站、枢纽站及若干中继站组成。一个微波通信系统的容量配置一般由一个备用波道和一个或一个以上的主用波道组成,简称N+l。 1.终端站处于微波传输链路两端或分支传输链路终点。向若干方向辐射的枢纽站,就其每一个方向来说也是一个终端站。这种站可上、下全部支路信号即低次群路,配备SDH数字微波传输设备和SDH复用设备。可作为监控系统的集中监视站或主站。 2.分路站也叫双终端站,处在微波传输链路中间。作用: 1)可以将其传输的部分或全部主用波道在该站通过复用设备(ADM)上、下业务考试大◇一级建造师 2)可以将其传输的部分或全部主用波道在该站通过数字配线架(DDF)直通。 3)可以作为监控系统的主站,也可用作受控站。 3.枢纽站是指位于微波传输链路上,包含有三个或三个通信方向的站。作用: 1) 需完成数个方向的通信任务。即在系统N+1配置的情况下,此类站要完成一个或多个主用波道STM-1信号或部分支路的主用波道STM-1的转接或上、下业务。 2) 一般可作为监控系统的主站。 4.中继站是指处在微波传输链路中间,没有上、下话路功能的站。 分类:可分为再生中继站,中频转接站,射频有源转接站和无源转接站。 由于SDH数字微波传输容量大,一般只采用再生中继站。 再生中继站对收到的已调信号解调、判决、再生,转发至下一方向的调制器。这种站上不需配置倒换设备,只装有数字微波通信设备,具有站间公务联络和无人值守功能。 【

2019版一级建造师《通信与广电工程管理与实务》真题(I卷) (附答案)

2019版一级建造师《通信与广电工程管理与实务》真题 (I卷) (附答案) 考试须知: 1.考试时间:180分钟,满分为160分。 2.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。 3.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 4.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、电视照明电光源的有效寿命指的是()。 A.不能工作时的全部累计点亮时间 B.光通量下降到不能工作时一定区间的时间 C.从开始点亮到其光通量下降到一定数值时的全部累计点亮时间 D.从开始点亮到其不亮时的全部累计点亮时间 2、功率因数、效率和设备噪声是()设备的指标。 A. 交流配电 B. 直流配电 C. 直流—直流转换 D. 开关整流 3、关于通信网络同步的说法正确的是()。 A.PTN可实现高质量的网络同步,从而解决3G基站间存在的时间同步问题

B.SDH系统同步的过程和传送基准信号的过程是相互独立的 C.CDMA2000支持同步和异步基站运行方式,减少了GPS依赖性 D. PTN采用了固定传送模式的数字时分复用技术,减少了时延 4、五类网线,传输信号频率越高,则()。 A、衰耗越大,近端串音越大 B、衰耗越小,近端串音越小 C、衰耗越小,近端串音越大 D、衰耗越大,近端串音越小 5、在SDH微波中继通信系统中,一般应配备交叉连接设备(SDXC)的是()。 A. 端站 B. 枢纽站 C. 分路站 D. 中继站 6、TD-SCDMA的切换技术是()。 A.硬切换 B.接力切换 C.软切换 D.更软切换 7、短期工作的设备,机房温度一般保持在()之间。短期工作指连续工作不超过48小时或年累计不超过15天。 A. 10~32℃ B. 10~33℃ C. 10~34℃ D. 10~35℃ 8、在中波、短波广播发射台场地及其外围500m范围内,地形应该是平坦的,总坡度不宜超过()。

一级建造师通信讲义第讲L通信线路施工专业技术一

1L412060 通信线路施工技术 本节知识点: 1L412061 掌握线路工程施工通用技术 1L412062 掌握架空线路工程施工技术 1L412063 掌握直埋线路工程施工技术 1L412064 掌握管道线路工程施工技术 1L412065 掌握综合布线工程施工技术 1L412066 了解气流敷设光缆技术 1412061 掌握线路工程施工通用技术 一、光(电)缆线路路由复测 (一)光(电)缆线路路由复测的主要任务 (实质是对施工图纸的审核)共有九点,六个核定一个确定、一个提供、一个修补。 根据设计核定光(电)缆(或硅芯管)路由走向及敷设方式、敷设位置、环境条件及配套设施(包括中继站站址)的安装地点; 核定和丈量各种敷设方式的地面距离; 核定光(电)缆穿越铁路、公路、河流、“湖泊及大型水渠、地下管线以及其他障碍物的具体位置及技术措施; 核定三防(防机械损伤、防雷、防白蚁)地段的长度、措施及实施的可能性; 核定沟坎保护的地点和数量; 核定管道光(电)缆占用管孔位置; 根据环境条件,初步确定接头位置; 为光(电)缆的配盘、光(电)缆分屯及敷设提供必要的数据资料 修改、补充施工图。 (二)路由复测的原则 复测时应严格按照经批准的施工图设计进行。如遇特殊情况不能按设计路由时,应与设计、建设单位协商确定。 复测时应严格按照经批准的施工图设计进行。 市区内光缆埋设路由及在市郊规划线内穿越公路、铁路位置如发生变动时应报当地相关部门审批后确定。

光(电)缆线路与其他建筑设施间的间距应符合规范要求。 (三)路由复测的工作内容 路由复测小组组成:路由复测小组由施工单位组织,小组成员由施工、监理、建设(维护)和设计单位的人员组成。 绘图注意事项 登记工作注意事项 二、光缆的单盘检验与配盘 (一)光缆的单盘检验 单盘光(电)缆检验应在光(电)缆运达现场分屯点后进行。主要进行外观检查和光(电)特性测试。 1.外观检查 2.光缆的光电性能检验 光缆的光电特性检验包括光缆长度的复测、光缆单盘损耗测量、光纤后向散射信号曲线观查和光缆护层的绝缘检查等内容。 (1)光缆长度复测100%抽样,按厂家标明的折射率系数用光时域反射仪(OTDR)测试光纤长度;按厂家标明的扭绞系数计算单盘光缆长度(一般规定厂家出厂长度只允许正偏差,当发现负偏差时应重点测量,以得出光缆的实际长度)。 (2)光缆单盘损耗用后向散射法(OTDR法)测试,应加1 ~2km的标准光纤(尾纤),以消除OTDR的盲区,做好记录。 (3)光纤后向散射信号曲线观查判断光缆在成缆或运输过程中光纤是否被压伤、断裂或轻微裂伤,同时还可观查光纤随长度的损耗分布是否均匀,光纤是否存在缺陷。 (4)光缆护层的绝缘检查除特殊要求外施工现场一般不进行测量。但对缆盘的包装,光缆的外护层要进行目视检查。 (二)光缆配盘 1.光缆配盘要求精致准确。 2.配盘时对接头的考虑配盘时应考虑光缆接头点尽量安排在地势平坦、稳固和无水地带;管道光缆接头应尽量避开交通道口;埋式与管道交界处的接头,应安排在人(手)孔内;架空光缆接头尽可能安排在杆旁或杆上。

2019版一级建造师《通信与广电工程管理与实务》试题(II卷) 附解析

2019版一级建造师《通信与广电工程管理与实务》试题 (II卷)附解析 考试须知: 1.考试时间:180分钟,满分为160分。 2.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。 3.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 4.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、在GSM系统下列关于切换说法正确的是()。 A. BSS内部切换、BSS问的切换以及MSS间的切换都需要由MSC来控制完成 B. BSS间的切换和MSS问的切换都需要由MSC来控制完成,而BSS内部切换由BSC控制完成 C. MSS间的切换需要由MSC来控制完成,BSS间的切换和BSS内部切换由BSC控制完成 D. BSS内部切换是软切换,BSS间的切换以及MSS间的切换是硬切换 2、超五类双绞电缆与普通双绞电缆相比具有()特点 A.最大衰减大,近端串音衰减大 B.最大衰减大,近端串音衰减小 C.最大衰减小,近端串音衰减大 D.最大衰减小,近端串音衰减小 3、阀控式密封铅酸蓄电池使用前应检查各单体开路电压,若低于2.13V或储存期已达到3~6个月,则应运用恒压限流法进行充电,充电电流应限制在()C(C为电池容量)。

A. 0.1~3 B. 0.3~5 C. 0.5~0.7 D. 0.7~0.9 4、下列行为中,属于扰乱电信市场秩序的是()。 A.盗窃公用电话亭 B.盗接邻居电话线 C.利用电信网窃取竞争对手投标信息 D.故意传播计算机病毒攻击移动公司计费系统 5、关于广播电视中心工艺系统中线缆的布放,为防止电磁噪声干扰,下列线缆布放正确的是()。 A.应将音视频信号线和电源线分别放在两侧,控制线居中布放 B.应将音视频信号线和控制线分别放在两侧,电源线居中布放 C.应将音视频控制线和电源线分别放在两侧,信号线居中布放 D.可以将音视频控制线、电源线和信号线随机布放 6、调频广播发射机频率范围为()。 A. 526.5~1605.5kHz B. 48.5~84MHz C. 87~108MHz D. 167~223MHz 7、在广播电视系统中,()是一种代码变换,主要解决数字信号传输的可靠性问题。 A. 信源编码 B. 信道编码 C. 信道解码 D. 信源解码

一级建造师通信与广电资料.

一、通信网及其构成要素 (一)通信网的作用 1)用户使用通信网可以克服空间、时间等障碍来进行有效的信息交换. 2)通信网上任意两个用户间、设备间或一个用户和一个设备间均可进行信息的交换。 交换的信息包括用户信息(如话音、数据、图像等)、控制信息(如信令信息、路由信息等)和网络管理信息三类。 通信网是由一定数量的节点(包括终端节点、交换节点)和连接这些节点的传输系统有机地组织在一起,按约定的信令或协议完成任意用户间信息交换的通信体系。 通信网软硬件的功能: 通信网的构成要素: 交换节点是通信网的核心设备。 最常见的交换节点有电话交换机、分组交换机、路由器、转发器等。 交换节点负责集中、转发终端节点产生的用户信息,但它自己并不产生和使用这些信息。

交换节点主要功能有: (1) 用户业务的集中和接入功能,通常由各类用户接口和中继接口组成。 (2) 交换功能,通常由交换矩阵完成任意入线到出线的数据交换。 (3)信令功能,负责呼叫控制和连接的建立、监视、释放等。 (4)其他控制功能,路由信息的更新和维护、计费、话务统计、维护管理等。 最常见的终端节点有电话机、传真机、计算机、视频终端和PBX(程控交换机)。 最常见的业务节点有智能网中的业务控制节点(SCP)、智能外设、语音信箱系统,以及Internet 上的各种信息服务器等。 业务节点主要功能是: (1)实现独立于交换节点的业务的执行和控制。 (2)实现对交换节点呼叫建立的控制。 (3)为用户提供智能化、个性化、有差异的服务。 传输系统硬件组成应包括:线路接口设备、传输媒介、交叉连接设备等。 传输系统一个主要的设计目标就是提高物理线路的使用效率,因此通常都采用了多路复用技术,如频分复用、时分复用、波分复用等。 通信网的基本结构具有信息传送、信息处理、信令机制、网络管理功能 一个完整的现代通信网可分为相互依存的三部分:业务网、支撑网、传送网。 构成一个业务网的主要技术要素包括网络拓扑结构、交换节点设备、编号计划、信令技术、路由选择、业务类型、计费方式、服务性能保证机制等。 业务网的核心要素是换节点设备 支撑网为保证业务网正常运行,增强网络功能,提高全网服务质量而形成的传递控制监测及信令等信号的网络。 支撑网负责提供业务网正常运行所必需的信令、同步、网络管理、业务管理、运营管理等功能,以提供用户满意的服务质量。

一级建造师(通信与广电)重点案例考点汇总

第一部分:案例真题高频 一、材料进场检验及管理(库存管理): 1、施工单位必须对进场材料进行检验,即便有合格证书,仍需要进行进场检验; 2、检查后的材料状态应当有书面记录并有检查人签字; 3、材料和设备进场检验应有建设单位和监理人员在场,并由随工人员确认,将检验记录备案; 4、光缆检验后缆盘应进行标识,登记,建立台账; 5、未经检验或检验不合格均不能使用,不及格材料有明显标识,单独存放; 6、材料堆放符合要求,严禁挤压,材料出库必须有书面记录; 二、不合格材料如何处理,责任划分: 1、施工中发现材料不合格: (1)施工单位应向监理和建设单位现场代表汇报(通知); (2)施工单位应对不合格的部分进行返工; (3)注意检查同批次其他材料的质量状况; 光缆损失费用由建设单位承担,工期及窝工费用由施工单位承担; 2、施工前发现材料不合格: (1)施工单位应将此批次光缆作为不合格品处理; (2)对于未使用的此批次光缆作明显标识单独存放,决不允许用于工程; (3)采取相应的措施保障工期按期完工; 包工包料:施工单位责任,根据供货合同追究供货商的责任;包工不包料:建设单位责任,应向建设单位索赔; 三、单盘检验(常与材料进场混考) 1、外观检查 检查缆盘有无变形,护板有无损伤,随盘资料是否齐全;(目视检查) 2、光电性能测试 (1)光缆长度复测(光时域反射仪OTDR) 光缆长度复测必须100%检查,不能抽检; (2)光缆单盘损耗(OTDR) (3)光纤后向散射信号曲线(OTDR) (4)光缆护层绝缘检查(目视检查) 延伸:光缆接续现场检测 (1)接头损耗(OTDR远端环回监测法) (2)光纤单位长度损耗(OTDR双向) (3)光纤长度(OTDR) (4)光纤是否损伤和断纤(OTDR) (5)金属护层对地绝缘(高阻计、兆欧表) 光缆中继段测试 (1)中继段光纤线路衰减系数及传输长度(OTDR双向) (2)光纤通道总衰减 (3)光纤后向散射曲线 (4)偏振模色散(PMD) (5)光缆对地绝缘测试 电缆单盘检验:外观检查、环阻测试、不良线对检验、绝缘电阻检验、电缆气闭性能检验; 电缆竣工测试内容:环路电阻、工作电容、屏蔽层电阻、绝缘电阻、接地电阻、近端串音衰耗;

一级建造师通信与广电实务大题超强总结

一级建造师通信与广电实务大题超强总结

考点1 交流工作接地、直流工作接地、保护接地和防雷接地作用 详细内容 接地系统有交流工作接地、直流工作接地,保护接地和防雷接地等,现一般采取将这四者联合接地的方式。 ①交流接地可保证相间电压稳定; ②工作接地可保证直流通信电源的电压为负值; ③保护接地可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电; ④防雷接地可防止因雷电瞬间过压而损坏设备。 考点2 机盘安装操作规范 ①安装前应核对机盘的型号是否与现场要求的机盘型号、性能相符; ②安插时应依据设计中的面板排列图进行,各种机盘要准确无误地插入子架中相应的位置; ③插盘前必须戴好防静电于环,有手汗者要戴手套。 考点3 通信设备天馈线避雷措施 ①通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分1m以上,避雷针与避雷引下线必须良好焊接,引下线应直接与地网线连接; ②天线应该安装在45°避雷区域内; ③天线馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的外侧作保护接地; ④出入站的电缆金属护套,在入站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器;

⑤在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及架空低压电力线等; ⑥通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其它用电设备的电源线,应采用具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿入金属管内布放。其电缆金属护套或金属管道应每隔10m 就近接地一次。电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器。 考点4 接地系统的检查 章节:1L41 机房设备抗震和防雷接地 接地系统室外部分包括建筑物接地、天线铁塔接地以及天馈线的接地,其作用是迅速泄放雷电引起的强电流。 考点5 馈线进入机房应采取的安全防护措施 根据基站设备安装工程验收规范要求,馈线进入室内时应采取措施有: ①馈线在室外部分的外保护层应接地,接地线一端铜鼻子与室外走线架或接地排应可靠连接; ②馈线在靠近馈线窗处应做保护接地; ③馈线进入室内前应有防水弯,防止雨水进入机房;防水弯的最低处应低于馈线窗下沿; ④馈线进入室内与软跳线连接处应装设避雷器; ⑤封堵馈线孔 考点6 馈线防水弯的作用和制作工艺要求及其天馈线接地要求 馈线防水弯的作用:馈线进入机房前应有防水弯,防止雨水进入机房。 馈线防水弯制作工艺:

一级建造师通信与广电实务知识点

一、架空线路的质量控制点(P237) 1.立电杆 ①电杆、拉撑设备电气性能和物理性能检测②杆路定位③杆距④杆坑深度⑤电杆的埋设工艺⑥拉撑设备的安装工艺⑦拉线坑深度⑧拉线角度 2.制装拉线 ①拉线坑深度②地锚及地锚铁柄的埋设工艺③拉线坑的回填质量④拉线的出土位置⑤拉线上把及中把的制作工艺 3.架设吊线 ①钢绞线拉开、架设②调整掉线垂度③架设时空中障碍物 ④电力线交越的位置 4.线缆敷设 ①线缆架设②光缆卡钩间距③线缆预留④线缆保护 二、直埋线路的质量控制点(P237) 1.开挖缆沟 ①挖沟的位置、深度、宽度②穿越障碍物③与其他管线的间距④路由上的障碍处理⑤掘路、顶管、截流 2.敷设光缆 ①敷设中的人员组织②敷设中的通信联络③敷设中的线缆安全④线缆A/B端⑤线缆的敷设、埋深⑥线缆穿越障碍点3.埋式线缆回填及保护

①线缆在沟底的状况②分层回填及夯实,敷设排流线③铺盖板、红砖等保护措施④线缆对地绝缘⑤全部回填 三、管道线缆的质量控制点(P237) 1.管道施工 ①施工前:路由和环境勘察及测量、进场材料的清点检查 ②施工中:管道坑槽、管道基础、管道敷设(水泥管、钢管、塑料管)、包封加固、回填土方和夯实 ③施工后:管道试通 2.布放管道光缆 ①管孔占用、子管穿放、子管占用、管口封堵②人手孔内原有设备的保护③线缆穿放、人孔内线缆预留 四、设备安装工程的质量控制点(P237) 1.走线槽(架)安装 ①走线槽(架)安装的位置、高度、垂直偏差②吊挂、撑铁的安装 2.室内设备的安装 ①机架安装质量,基座的位置、水平度②机架安装的位置、垂直度,机架上的加固制作③机架的标志制作④子架安装的位置检查⑤面板布设⑥子架安装、插接件的连接 3.室外设备的安装 ①地线排的接地电阻②塔上设备的位置、方向、紧固③馈线的接头、固定、防水、弯曲度、接地等装置的制作

2018年一级建造师《通信与广电》考试大纲

2018年一级建造师报考工作预计将于6月份开始,目前正处于备考阶段。为了帮助考生更有针对性地去复习,学尔森教育小编整理了2018年一级建造师《通信与广电》考试大纲,以供各位参考。 第一页:第一章通信与广电工程技术 1L400000通信与广电工程管理与实务 1L410000通信与广电工程技术 1L411000通信与广电工程专业技术 1L411010通信网 1L411011现代通信网及其发展趋势 1L411012传送网、业务网和支撑网 1L411013核心网 1L411014接入网 1L411015互联网及其应用 1L411020光传输系统 1L411021光纤通信系统的构成 1L411022SDH系统的构成及功能 1L411023DWDM系统的构成及功能 1L411024PTN系统的特点及应用用 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

1L411030微波和卫星传输系统 1L411031SDH数字微波系统的构成 1L411032微波信号的衰落及克服方法 1L411033卫星通信系统的结构及工作特点 1L411040蜂窝移动通信系统 1L411041移动通信系统组网技术及发展 1L411042第二代蜂窝移动通信网络 1L411043第三代蜂窝移动通信网络 1L411044第四代蜂窝移动通信网络 1L411045第五代蜂窝移动通信网络 1L411050通信电源系统 1L411051通信电源系统的要求及供电方式 1L411052通信电源系统的组成及功能 1L411053通信用蓄电池的充放电特性 1L411054通信用太阳能供电系统 1L411060光(电)缆特点及应用 1L411061光纤的特点及应用 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构