空调安装规范

空调安装规范
空调安装规范

施工要求及规范

为了维护甲、乙双方合法权益,根据钓鱼岛大酒店空调工程内容,以及此场所

的特殊要求,经黄石志诚电器有限公司设计,本着对用户认真负责的态度,特制

定如下施工要求及规范:

一、工程范围

(1) 本工程施工量包含设计图纸上的一层到四层的通风及空调系统工程。乙方

负责按经甲方确认的图纸所含工作内容,工程规范中所需的货物、规格、型号、产地、数量及配套内容进行供货、安装调试、培训、验收并交付使用。

(2) 本工程不含空调主机基础及主电源部分,不含空调末端、通风设备电源部分。

二、设备安装说明。

(1)根据黄石志诚电器有限公司的设计要求,室内设计参数要求如下:

房屋夏季空调设计参数:干球温度25℃,空气湿度为<60%,新风量为

30m3/h.·人

根据各项因素考虑,设备须满足夏季干球温度<26℃,空气湿度为<65%。新

风量为30m3/h.·人

(2)空调系统的划分与组成:采用新风机组加风机盘管的空气-水系统,管路采

用闭式机械循环两管制。空调冷凝水接至地漏或卫生间立管内排放。

(3)新风分别由各层新风机组经初效过滤、由风道送至各空调房间。

(4)各房间内设有卧式暗装风机盘管;风机盘管设三速液晶控制开关。

三、盘管机组性能:

风机盘管说明:

(1)机组的冷量是在冷媒水进水温度为7℃,进出水温差5℃、空气干球温度

DB27℃、湿球温度WB19.5℃时测定

(2)机组热量是在进水温度60℃,空气DB21℃,与制冷时相通水量下的测定值。

(3)机组噪音值和功率消耗高风档测试值。

四、施工技术方案

1、施工材料。

(1)中央空调所有管道需保温,保温材料采用B1级橡塑保温管,钢管≤DN32保温厚度为25mm, 钢管>DN32保温厚度为30mm;

(2)空调所有冷凝水管道需保温,保温材料采用B1级橡塑保温管,厚度为10mm。

(3)吊顶内有需检修的设备及阀门处,吊顶上需设检查口。

2、空调水系统施工方案

(1)空调水管最高点设排气装置,最低点设泄水闸阀。冷凝水管做保温,做法同冷水管。

(2)空调冷冻水管安装完毕后,应进行水压试验,空调冷凝水管应进行充水试验,试验压力为1.0MPa,

不渗不漏为合格,经试压合格后应对系统反复冲洗,直至水中不带泥沙,铁屑等杂质,且排水清净为合格;试验压力为1.0MPa,在10分钟内压力降≤0.02MPa为合格,再将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合

格。风机盘管的规格参数为中档运行时的参数。

(3)所有的水管配件需做外观检查,所有的阀门除作外观检查外,还要检查其动作是否正确,灵活,严密,不合格的产品严禁使用。,(4)冷冻水管设吊架或者托架,吊架、托架用膨胀螺栓固定在牢固的附着物上,冷冻水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫。水管支吊架外表面防锈漆处理。

(5). 其他未说明部分请按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《建筑设计防火规范》(2001版)(GBJ16-1987)执行。

3、空调水施工程序

安装准备→预制加工→支吊架安装→主干管安装→支管安装→试压→冲洗→防腐保温→调试。

A.安装

(1) 安装前必须清除管道及设备内部的污垢和杂物。安装中断或安装完毕

后,在各敞口处应设临时封闭,以免管道堵塞。

(2) 管道穿楼板处均设套管,套管与管道间隙为30mm~40mm.

(3)管道连接后保证在10m管长上,当直径d≤100mm时,纵横方向的弯曲允许偏差小于10mm;当直径d≥100mm时,纵横方向的弯曲允许偏差小

于20mm。

(4)管道活动支、吊、托架的设置位置一般为:在管道转弯、三通处,宜离开弯头、三通1m处装设活动支、吊、托架;在其它直管道上,按最大间

距均匀布置。管道支架须避开管道焊缝,避开距离大于100mm。

(5)干管安装:干管的安装从管道井或分支起点开始,首先应了解干管的位置、标高、管径、坡度、立管连接点。管道变径处一般设在超过三通200mm

处,不得任意延长变径位置。不允许在弯头弯曲部分及接口焊缝上焊接分

支管。无论采用焊接、还是丝接,接头不得装于墙体楼板等结构处,不得

设于套管内。

(6)主立管的安装:在空调水管道系统安装过程中,最先安装的是主立管,主立管安装好后再安装水平干管。主立管与干管安装的不同点是:干管

安装时先安装支架,然后让管子就位;而主立管安装时,常常是先将管

道连接后再固定立管卡。

主立管管卡安装时,为保证主立管垂直度,防止倾斜,当层高小于等于

5m时,每层须安装1个管卡;当层高大于5m时,每层不得少于2个管卡。

管卡安装高度距地面1.8m,两个以上管卡可均匀安装。

(7)水系统中的最低处设置泄水管,并配置相同直径的截止阀,最高点处配置自动排气阀,并配置相同直径的截止阀。

(8)管道活动支、吊、托架必须设置于保温层的外部,支、吊、托架处应镶以垫木。

(9)冷水管道穿越墙体和楼板时保温层不能间断。

B.管道焊接

管道焊接总则

(1)焊接材料应具备出厂质量合格证书。

(2)明确母材、焊接材料、焊缝级别及接头坡口型式、结构型式。

(3) 焊接工艺必须按照合格的焊接工艺执行。

(4) 焊接人员必须具备与从事的焊接工作相应的合格项目。做好焊接前的

准备工作,严格按照焊接工艺的要求进行焊接,并加强焊接前,焊中,

焊接后的检验工作。

焊接准备

(1) 现场必须具备性能良好的焊接设备。

(2) 焊接回路零线必须使用专用卡具固定于施焊的管道上,严禁使水泵等设备串入焊接回路。

(3) 每次施焊前,焊工必须在检验板上检验焊接设备、焊接工艺的可靠性,

不得在钢管上引弧和检验电流。

(4) 管道上焊接的临时附件和永久性附件,必须距管道焊缝10mm以上,

焊接头不允许有十字焊缝出现。

(5) 焊件焊接时应放置稳固,以免在焊接过程中产生附加应力。

(6) 坡口加工

①焊缝的坡口加工,可采用热加工方法,但必须去除坡口表面氧化皮,

并将影响焊接质量的凸凹不平处打磨平整。

②坡口表面及坡口边缘内外侧不小于10mm范围的油、漆、污垢、锈、

毛刺及镀锌层等应清除干净,不得有裂纹、夹层等缺陷。

(7) 焊缝接头对口错边量等、应满足设计要求,点焊工艺应与正式焊接工艺

相同。

焊接技术要求

(1)焊前应对焊口组成质量进行检查,每道焊口应一次焊完。多层焊时,相邻两层间接头错开,以提高焊缝接头的严密性。

(2)管道焊接时,应检查对口平直度,距接口中心200mm处测量允许偏差为1mm/m,全长不超过10mm。

(3)在管道焊接时必须全线找正,垫牢,避免焊接过程中变形偏差,错口或不同心等缺陷。

(4)管道焊缝位置,两直管段环缝间距离不小于10mm,焊缝距弯头处不小于100mm。

(5)管子、管件的坡口线和尺寸应符合设计文件和施工验收规范的规定。

(6)管道对接焊口的组成对应做到内壁齐平,内壁错边量不宜超过壁厚的10%,且不小于2mm。

(7)不等厚管道组成时,当内壁错边量超过上表规定或外壁错边量大于5 mm 时,应进行修正。

(8) 焊接完成后,焊缝上的药皮及焊缝两侧飞溅物和焊缝表面缺陷必须进行清理。

(9) 所有管道焊口在强度试验、严密性试验完成以前,不得进行涂漆、保温。

焊接检验

(1)各种管道的检验项目按设计文件及设计选定的规范要求执行。

(2)焊接检验要求。

①外观检查要求焊缝金属面应平缓地与线材过渡,焊缝表面应无气孔、裂纹、夹凹凸不平等缺陷。

②管道焊缝存在的咬边等缺陷应在规范所允许的范围内。

③对接焊缝的焊缝高及角焊缝高度应满足设计要求。

C.管道试压与吹扫

(1)管道安装完毕后,施工单位应进行压力试验。在进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。在压力试验合格后,应和监理单位一同填

写“管道系统压力试验记录”。

(2)水管安装完毕后,按系统中最大工作压力的1.5倍进行水压试验,本工程冷水系统试验压力为1.0Mpa,冷却水系统试验压力为0.8Mpa,水压

试验以保压10分钟无渗漏、无变形、压力降小于0.02Mpa为合格。

(3)在压力试验合格后,进行管道的吹扫。本工程采用水冲洗的方法。冲洗时采用流速不低于1.5m/S的流速连续进行,以排出口的水色和透明度与

入口水目测一致为合格。当管道经水冲洗合格后暂不运行时,应将水排净。

D.管道保温

(1)保温材料:管道均采用B1级橡塑保温管。

(2)保温材料下料要准确,切割面要平齐,在材料时要使水平、垂直面搭接处以短边顶在大面上。

(3)保温材料铺覆应使纵、横缝错开,小块保温材料应尽量铺覆在水平面上。

(4)系统部件的保温,不得影响其操作功能。

(5)保温材料层应密实,无裂缝、空隙等缺陷。表面应平整,当采用卷材时,允许偏差为10mm 。

(6)在进行保温施工之前,必须检查管道系统,应满足以下要求:管道系统试压完毕;绝热用固定件、支吊架、紧固螺栓等已安装完毕;管道表

面无污物;雨天室外施工有良好的防雨措施;保温材料干燥。

4.风管安装要求及施工方案

(1) 通风空调设施施工应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》

(GB50243-2002)的规定。

(2) 通风与空调设备安装,应严格按照制造厂"设备安装使用说明书"的要求进

行。风机盘管的安装参照《风机盘管安装01K403》

(3) 空调风管加固根据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)第条规定执行,

百叶风口与风管采用铆钉连接。风管采用法兰连接,根据《通风与空调工程施工质量验收规范》第4.2.6条规定执行。。

(4) 风口位置可根据二次装修时做适当调整。

(5) 风管支吊架间距:a、水平安装:风管大边≤400mm,间距不超过4m;大

于400mm间距不超过3m。b、垂直安装:风管间距不大于4m,每根风

管固定件不少于2个。

(6) 支吊架不得设置在风口,阀门及检查门及自控机构处,支吊架不得直接在

法兰上

(7) 风口与风管的连接应严密牢固,与装饰面相紧贴,表面平整不变形,调节

灵活可靠。

条形风口的安装接缝处衔接自然,无缝隙。

5.空调系统调试:

我公司空调专业技术人员进行现场调试并做技术指导。

五、产品质量保证

室内机安装要求:

1、室内机安装前必须检查型号,名称与施工图纸是否一致。

2、安装位置必须确保最低维修空间要求,便于后期维护。

3、室内机吊装孔定位,保证吊杆竖直,设备平稳。

4、室内机吊装完成后做好防尘保护,以免灰尘、杂物进入

机身影响运行效果。

室外机安装要求:

1、室外的安装固定要牢固,可靠。

2、避开人工强电,磁场直接作用的地方。

3、避开易产生噪声,振动的地点。

4、避开儿童易触及的地方。

5、室外机安装位置的运转噪音,排出热量对周围邻居无影响。风管的安装要求:

1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼按缝。

2、风管安装前应清除内外杂物,并做好清洁和保护工作。

3、风管静压箱及其他部件,必须擦拭干净,做到无油污和

浮尘,当施工停顿或完毕时,端口应封好。

4、风管接口的连接应严密、牢固。

5、风管及设备保温应在风管系统漏风试验和质量检查合格

后进行。

6、保温层厚度应符合要求。

7、风管的拼接应错开,水平安装管底不得有纵向接缝。柔性

短管的安装应松紧适度,不得扭曲。

排水管路的安装要求:

1、在安装空调器时,冷凝水管应有适当的保护措施,避免

摆动。

2、在排水管路上增设通气口,通气口间距10m,并使通气

口朝下,以便冷凝水排水顺畅。

3、对静压比较大,自然排水的室内机排水管必须做存水弯,

避免内机运行时产生的负压把水吹出室内或导致排水不畅。

4、室内机冷凝水管排水要顺畅,倾斜度不小于1%,冷凝水

管安装结束后,应进行通水及存水试验。

5、冷凝水管必须要做保温,防止凝露。

电器配线敷设要求:

1、隐蔽工程的电源线和控制线,禁止和水管捆绑扎在

一起,必须分开穿电线管单独布置。

2、塑料穿线管不宜用在有机械损伤的环境。

3、不同电压的导线不得穿在同一根电线管中。

4、电气开关和配线的选择必须根据运行电流进行确定。

5、机组的配线应按照最大电流来选取。

6、空调系统设备应按照国家有关电气规范充分接地。

六、现场施工规范要求

材料

1、所有进场材料必须归类,摆放整齐。

2、铜管进场必须用胶带封口,防止杂质进入铜管内。

3、施工用材料余料不得乱扔乱放,以保持场地整洁。

工具

1、所有工具使用完毕后必须放置指定位置,且摆放整齐。

2、对电动类工具必须做好安全防护措施,不得私自拆卸任何零部件。

3、对所有电器类工具使用前必须检查是否漏电,以确保使用安全。

施工人员

1、工程施工期间,施工人员必须规范安装,并配戴工作证。

2、施工前认真仔细查看施工图纸,核实安装设备型号与安装位置的准确性。

3、施工期间,积极协调与其它工种施工人员关系,严禁以任何理由与其他人员发生争吵。

4、施工结束后必须确保电源断电及清理施工现场。

5、接通电源前,必须先检查电源线是否破损,严禁带电操作。

6、施工过程中,必须注意自身和他人人身安全,严禁破坏工地设备及安全设施。

7、高空作业施工,必须配戴安全帽,系好安全带,外墙作业时必须系好安全

绳,并牢固固定在其它附着物上。施工技术是整个施工管理的核心,在施

工前必须充分地做好技术准备。施工前的技术准备包括:设计图纸会审准

备、施工依据准备、安全计划准备、质量计划准备、施工现场和施工方案

准备、施工前技术交底准备。

七、工期及考核:

1、完工工期根据甲方装饰进度协商定。

八、培训、质保及售后

1、乙方负责提供机器设备相应的技术资料,包括产品合格证、产品保修单、

安装使用说明书等。

2、本工程所有设备质保期为18个月,安装部分为12个月,且终身维护。

3、保修期内如因我公司责任安装系统出现质量问题,我公司负责免费维修。

4、质保期内每年冬、夏季节功能转换之际,我公司将派人进行系统免费保养

及转换调试。

5、在质保期内,由于设备的质量原因造成系统运行故障,我方将及时免费负

责维修。在接到业主发出的维修通知后4小时内赶到现场进行维修。

6、免费为贵公司培训系统操作人员,并且每年两次定期回访制度以保证安装

工程能正常运转。

九、验收方法及标准

安装结束后积极配合安装单位验收。验收后,督促安装单位完成完整的验收报告

1、按照《通风与空调工程工程质量验收规范》(GB50243-2002)进行验收

2、乙方安装调试完毕、正常运行3天后向甲方提出验收申请,甲方将组织人员对工程进行验收。

黄石志诚电器有限公司

2012.11.1

空调施工安装标准

空调施工安装标准 一、空调施工人员上门服务行为规范窍 1、统一着装鲸精神饱满源仪容、仪表整洁源夏天不穿拖鞋、短裤、 背心上门。 2、上门前需与客户联系錬确定具体时间和详细路线諒如有特殊原因 不能赴约或不能按时赴约鲸需事先给客户电话联系掠得到客户认可。 3、在施工过程中不准抽烟鲸不得将烟头、饭盒及安装中的垃圾鲸随 意丢在客户装修现场。 4、工作完成后浜有礼貌的向客户告别源如盯“在使用中有任何问题” 请随时给我们电话鲸再见坝 5、及时将相关表单交部门内勤处存档。 二、空调冷媒系统安装有 1、现场施工要求 1.1、统一着装。 1.2、现场张贴温馨提示牌。 1.3、如果是商用项目的需戴安全帽。 2、设备的搬运、摆放 2.1设备到现场后鲸室内机需两人搬运鲸不可拉扯包装拖动錬防止包 装带拉断摔伤人员或摔坏设备。 2.2、设备应整齐堆放在一间暂不会装修的房间里。 3、材料的摆放

3.1、材料小件用室内机拆下的包装盒装起来■■掠不要散乱的丢在地上W 铜管封好口鲸离地放置。 3.2、保温棉集中堆放更尽量保持外表清洁。 3.3、堆放场所具备防水、防晒条件荷尽量防尘。 4、设备安装 4.1、室内机下方必须双螺母固定。 4.2、丝杆不小于汹10mm;要保持垂直荷长度统一在机器的中间位置。 4.3、室内机水平安装士 1°以内荷需有足够的送回风空间荷有足够的维修、保养空间。 4.4、吊装室内机后应及时封口保护鲸防止杂物和灰尘进入。 4.5、室外机水平安装士 1°以内荷应保证足够的散热空间荷噪音应不影响到用户或是他人荷排风应不影响到他人荷应有足够的维修空间鲸维修口尺寸应在 300X300mn以上。 4.6、室外机基础高度200mm以上荷基础加防震垫荷防震垫厚度不小于10m询安装位置便于排水。 4.7、室外机分层摆应安装排风导管荷移除到外机风扇出风口处的导风隔栅荷风管边缘紧贴百叶根部鲸确保无缝隙荷建筑百叶的导风角度应小于水平20°鲸百叶的通风率不小于70疝风管与设备采用柔性连接鲸帆布高度150-300mm应保障气流循环的回风空间掠以及安装、维护所需空间。 4.8、HRV水平安装士 1°以内荷按照正确方向安装荷有足够的维修、保养空间荷维修口的尺寸为盯400X400mn以上荷室外的送、回风管的间距为风管直径的3倍以上荷室外侧的风客要进行绝热。 5、套管的安装 5.1冷媒管穿越屋顶防雨屋或穿越楼板鯨必须得到客户或其授权代

空调安装的规范步骤及安全要求!

空调安装的规范步骤及安全要求! 空调安装的规范步骤及安全要求!少一个步骤都有安全隐患 夏天来了!空调的重要性就不多讲了,家庭普遍使用的电器!一般在家庭条件好点的,多会在各个房间都会装上空调,房间空调器安装规范和其他空调安装一样,也有很多。今天给大家介绍的就是房间空调器安装规范,大家在房间安装空调的时候一定要注意啦! 1、空调器应安装在儿童不易触及的地方; 2、空调器在正常运行时,室内换热器会产生冷凝水,安装后冷凝水的排放应不妨碍他人的工作和生活; 空调安装的规范步骤及安全要求!少一个步骤都有安全隐患 3、尽量避开油烟重、高温热源、风沙大、阳光直射的地方; 4、沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部距地面的距离应大于2.5m; 5、空调器安装以后必须进行检漏实验。一般分体式空调器出厂前注入的氟里昂数量与预定的室内外连接管道长度是相对应的; 空调安装的规范步骤及安全要求!少一个步骤都有安全隐患 6、空调器的室外机应尽可能远离相邻方的门窗和绿色植物,与对方门窗距离不得小于3米。

7、室外机组安装架承载能力至少不低于180kg; 8、建筑物内部的楼梯、过道、出口等公用地方不应安装空调器的室外机; 9、空调器的噪声在出厂前都应该符合国家GB/T7725《房间空气调节器》的规定要求。要求实际安装后,不能产生附加的振动和异常噪声; 空调安装的规范步骤及安全要求!少一个步骤都有安全隐患 10、尽量缩短室内机和室外机连接的长度; 11、避开人工强磁场直接作用的地方,尤其是在涉及到人身安全的方面。 不管是挂式空调还是柜式空调,都要按照房间空调器安装规范及要求来安装!切记不可为了方便降低安全意识!

国家标准房间空气调节器安装规范-GB17790

国家标准房间空气调节器安装规范 GB17790-1999 1 范围 本标准规定了房间空气调节器产品出厂后,为用户安装时所涉及的人身、财产安全,周围环境和实现房间空气调节器预定功能及安装人员资格确认等要求。本标准适用于采用空气冷却的冷凝器、制冷剂为工业用二氟一氯甲烷(R22)、额定制冷量在14000W以下的家用和类似用途房间空气调节器的安装。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T7000-1988碳素结构钢(neq DIN 630:1987) GB1002-1996家用和类似用途插头插座型式、基本参数和尺寸 GB2099.1-1996家用和类似用途插座第一部分通用要求(eqv IEC884-1:1994) GB4706.32-1996家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求(idt IEC 335-2-40:1992) GB5296.2-1997消费品使用说明家用和类似用途电器的使用说明 GB/T7373-1987工业用二氟一氯甲烷(F22)(neq JIS K 1517:1982) GB/T7725-1996房间空气调节器(neq ISO K 5151:1994) GB14093.1-1993机械产品环境技术要求湿热环境用 GB50169-1992电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 3 定义 本标准采用下列定义。 3.1房间空气调节器room air conditioner 一种向密闭空间、房间或区域直接提供经过处理的空气的设备。它主要包括制冷系统以及空气循环和净化装置,还可以包括加热和通风装置(可被组装成一个箱壳或被设计成一起使用的组件系统,以下简称空调器)。 3.2空调器安装room air conditioner installation 专业安装人员结合用户的具体环境情况,将空调器固定到位并进行正确的组合、连接、调试,以实现其预定使用功能的完整活动。 3.3安装面installation surface 支撑和固定空调器的受力面,多指建筑物的墙面、地面和顶面。 3.4安装架installation rack 一种能使空调器可靠地固定在安装面上的构件。 3.5专业安装人员qualified installation person 具有一定基础知识、技术经验和空调器安装从业资格证书,并被授权以安全的方式完成空调安装任务的人员。

中央空调安装规范标准设计

中央空调安装规范 第一章施工前的准备 1.1.技术准备 技术准备是施工准备的核心,任何技术的差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故,造成人、财、物的损失,因此必须认真细致地做好技术准备工作。 1.1.1.施工图纸会审:组织技术人员认真学习设计施工图,掌握施工图纸的全部内容,熟悉设计目的、设计意图、领会设计效果。凡发现施工设计图中存在的问题,必须做出专项记录,向设计部门联系,同时请设计者做出解释;若施工图确实存在一些问题,应由设计部门做出设计变更。 1.1. 2.会同有关单位搞好现场接收工作:现场交接的重点是施工测量与有关资料的移交,熟悉场地情况,包括场地构筑物、管线埋设条件等。 1.1.3.编制施工图预算:依据设计施工图、招投标文件、合同条款编写详细施工

图预算。它是签订合同、工程结算、进度拨款、成本核算、材料计划编制、加强经营管理的重要依据。 1.1.4.技术交底:在工程开工前,工程技术负责人应组织参加施工的人员进行技术交底,应结合具体工程内容、施工现场、关键工序和施工难点的质量要求、操作要点及注意事项,验收标准等进行交底。 1.2.物质准备 物资准备工作包括材料准备、施工机具准备和安全防护用品的准备。 1.2.1.材料准备:工程所用材料都必须符合国家标准。根据工程内容确定需用量,确定好货源,签订购买合同。根据进度要求制订进场计划,组织好运输。对主要材料,应根据实际情况做好材料采购计划,分批进场。 1.2.2.必须在工程现场设置临时材料仓库,对各种材料的入库、检验、保管和出库应严格做好记录,同时加强防盗、防火的管理。 1.2.3.施工机具准备:根据施工工艺的需要,对公司自有的机械设备,提前检修保养好,对不够的机械设备须提前做好计划。 1.3.施工准备

空调高空作业施工规范(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 空调高空作业施工规范(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

空调高空作业施工规范(新版) 大多数旧的建筑物没有为空调器的安放预留位置,也没有为空调器安装工人预留着力点;国家未强制规定新建的商品房应预留空调器安装位置,造成空调器安装位置的设计不统一、不合理,存在离阳台较远,预留空间狭小等现象,使得空调器安装和维修高处作业人员只能悬空作业,工作难度大,安全隐患突出。 1.现场作业安全隐患大 空调器安装和维修存在季节性,空调器安装和维修工人以散工为主,成型和有规模的安装维修企业不多,部分企业主体责任制未落实到位,再加上国家没有相关的安全规范,企业“重业绩,轻管理”的问题日益凸显,宣传培训跟不上,为作业人员提供的防护装备不齐全,甚至不提供相应的防护装备,空调器安装和维修工人防护意识淡薄,缺乏系统的个体防坠落知识。由于空调器安装施工条件特殊,工人缺乏风险评估的技能,在空调器室外机安装位置附近

难以找到安全有效的挂点,人身安全得不到有效的保障,增加了坠落风险。 2.最新的高处作业安全规范 香港、东南亚、欧洲等先进地区与国家的高处作业防坠落技术与标准体系已经成熟,对空调器安装和维护高处作业的具体进程与安全技术规范有严格的规定,空调器安装维修伤亡事故很少。 GB/T3608—2008高处作业分级、GB6095—2009安全带、GB/T6096-2009安全带检测方法、GB17790-2008家用和类似用途空调器安装规范、SB/T10543-2009房间空气调节器拆解清洗维护规范、SB/T10542-2009房间空气调节器拆装服务质量检验规范、SB/T10480-2008家用空气调节器拆装和维修服务的技术规范等一批新的高处作业和空调器标准已经颁布实施,为广东省空调安装高处作业提供了新鲜的血液,也体现了国家对于高处作业安全规范的重视。 3.项目的意义 本规范将对空调器安装、维修以及拆除提出明确的安全要求和

中央空调设计规范标准[详]

中央空调设计规 1 总则 1.0.1 为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基 本要求,制定本规。 1.0.2 本规适用于地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw 的家用(商用)中央空调的设计。改建工程可参照本规执行。 1.0.3 家用(商用)中央空调设计时,除执行本规的规定外,尚应符合现行有关标准、规的规定。 2 术语2.0.l 家用(商用)中央空调 主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw 围,带集中冷热源的空调 型式。 2.0.2 空调风系统 空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3 设计参数3.1 室外气象参数 3.1.1 冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。3.1.2 冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。3.1.3 夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h 的干球温度。3.1.4 夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h 的湿球温度。3.1.5 夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5 天的日平均温

度。 3.1.6 冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。3.1.7 夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。3.1.8 夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7 月21 日的太阳赤纬计 算确定。 3.1.9 一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中“室外气象参数”采用。 3.2 室空气质量 3.2.1 冬季空调室计算参数,应符合以下规定: 温度 18- 22℃ 人员经常活动围风速不大于0.4m/s 当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5℃。 3.2.2 设计集中采暖时,冬季室计算温度,应根据房间的用途,按下列规定采用: 1.民用建筑的主要房间,宜采用16-20℃; 2.辅助房间,不宜低于下列数值: 浴室 25℃ 更衣室 23℃ 托儿所、幼儿园、医护室 20℃ 盥洗室、厕所 12℃ 办公用室 16℃

家用空调施工质量验收规范

家用中央空调施工质量验收规范 1 适用范围 本技术要求适用于“中央空调”安装现场施工指导。 2 基本规定 2.0.1 家用中央空调工程施工质量的验收,除应符合本规范的规定外,还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行,施工图纸修改必须有设计单位的设计变更通知书或技术核定签证。 2.0.2 承担家用中央空调工程项目的安装施工企业,应具有相应工程施工资质及相应质量管理体系。 2.0.3 安装施工企业承担家用中央空调工程施工图纸的设计及施工时,还必须具有相应的设计资质及质量管理体系,并取得业主的书面同意或签字认可。 2.0.4 家用中央空调工程安装施工现场的质量管理应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001第3.0.1条的规定。 2.0.5 家用中央空调工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须对其进行验收。验收应经监理工程师认可,并应建立相应的质量记录。 2.0.6 家用中央空调工程的施工,按风管系统、冷热水系统。制冷剂系统每一个分项施工工序作为工序交接检验点,并建立相应的质量记录。系统分项施工工序的划分见表2.0.6。 表2.0.6 家用中央空调工程系统与分项施工工序划分 系统分项施工工序 风管系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装制冷剂与冷凝水管道--试压--制作、安装风管--调试--安装风口--竣工验收 冷热水系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装水系统管道--试压检漏--安装风管--调试--安装风口--竣工验收 制冷剂系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装制冷剂系统配管、冷凝水管道--检漏--真空干燥--安装风管--调试--安装风口--竣工验收 2.0.7 家用中央空调工程安装施工过程中发现设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计认可及时形成书面文件归档。 2.0.8 家用中央空调工程的安装施工应按规定的程序进行,并与土建、装饰水电等专业工种互相配合。在家用中央空调安装结束后,装饰工程开始施工时,应进行一次隐蔽工程验收。由空调安装负责人、装饰施工负责人、用户与监理人员一起验收及认可签证。 2.0.9 家用中央空调工程中从事管道焊接施工的焊工,电气线路施工的电工,设备安装的制冷工必须具备操作资格证书。 2.0.10 家用中央空调工程竣工验收应在用户和有关监理人员共同参与下进行,安装施工企业应具有专业检测人员和符合有关标准规定的测试仪器。 3 通风管道制作 3.1 一般规定

空调安装标准.

房间空气调节器安装质量检验规范(试行版) 中国家用电器维修协会 二○○六年三月 前言 消费者在商店购买分体式房间空气调节器(以下简称“空调器”)后,是分组件包装发运到用户家中,并在顾客家中(使用房间现场)由专业技术人员安装(组装连接与调试)后才能正常使用,安装质量对产品正常使用和效能发挥产生重大影响。据此,国家质量技术监督局于1999年7月发布《房间空气调节器安装规范》(GB 17790—1999)强制性国家标准,自2000年3月1日起实施。全国家用电器标准化技术委员会于2001年3月编辑出版了《房间空气调节器安装教程》,作为国家质量技术监督局国家标准统一宣传贯彻的培训教材。 近年来,随着空调器的迅速普及,空调器安装(含移机)服务技术质量如何检验、评测、监管,引起广大消费者、生产、销售、专业安装维修服务企业的极大关注,需要有一个行业内通行、有关企业接受的统一说法。为加强空调器安装服务质量监管,规范空调器服务的操作规程及技术质量评鉴体系标准,提高空调器安装服务水平,提升服务顾客满意,我会与苏宁电器集团等在共同起草了《房间空气调节器安装质量检验规范》(以下简称《质检规范》),并拟于今年5月1日起在行业内试行。 宣传贯彻试行该《质检规范》,将对提升空调器生产、销售和专业维修服务企业的空调器安装服务质量,提高优势品牌的市场竞争力,维护广大消费者及空调器生产、销售和专业维修服务企业的合法权益,保证广大消费者对空调器安装服务质量的知情权,帮助顾客评判企业空调器安装服务质量,指导顾客选择有空调器安装服务质量保障能力的维修服务企业提供安装服务,起到推动、指导和示范作用。 检验项目及指标要求 (一)使用房间的用途及空间情况 空调器的冷(热)负荷应与使用房间的主要用途和空间相适宜。 房间的主要用途分为: 家庭居住;饭店客房;办公室;计算机及外围设备或电气设备房;商场;餐厅。 房间的面积及层高 居住、办公用房室内净高应在2.4至3米之间;商业用房室内净高应在2.4至5米之间。(二)空调器的冷热负荷值空调器的冷、热总负荷值。瓦与匹的换算。 (三)安装面选定情况 安装面材质 安装在建筑物的墙壁或屋顶时,必须是实心砖、混凝土或其强度等效的安装面; 安装面承重 建筑物预留有空调器安装面时,必须采用足够强度的钢筋混凝土结构件,其承重能力内机安装面应大于120kg/m2,外机安装面应大于300kg/m2;(室外机重量的3倍或外加100KG)安装面加固措施 安装面为木质、金属或非金属等结构,其强度明显不足(外机安装面承重能力<300kg/m2,内机安装面承重能力<120kg/m2)时,应否采取相应的加固、支撑和减振措施,能否确保空调器的正常运行; 通风、减震、防锈蚀效果 检查安装后的通风,噪声等实际情况。

空调与风管安装规范方案

空调及风管安装规 一,空调安装规 1. 设备搬运就位条件 电梯(货梯)尺寸和载重,楼梯楼道,设备间通道、标准门需要吊运机组时,如果可能应连同包装箱一起吊运,确保机箱不受损坏设备就位应使用滚轴或滑块,不允许使用撬杠,防止局部受力损坏设备。 2. 室外机的放置 设备应固定在稳定而平整的基础或支架上,该基础或支架必须保证水平室外机应放置在通风、避光、散热良好,周围无障碍物处。 3. 安装工艺要求 室外机垂直位差≤22m,管道水平距离≤40m,若位差过大,则应每隔6m 设置存油弯,增大管径以减少阻力。 4. 供水、排水、供电 供水管、排水管规格,供电电缆规格按技术规,引到实际安装位置处。5. 安装维护专用工具 压力表,真空泵,割刀,扩管器,焊接工具(氧气、乙炔、氮气瓶)等。 6. 安装维护常用工具 扳手,螺丝刀,万用表,电流表等。 空调安装的好坏,直接关系到空调使用。对于机房空调来说安装工艺极为重要,安装不合格的话那在使用过程中就会不断地遇到麻烦。在安装过程中经常会碰到

以下问题: 1.机房空调室机与室外机距离超过设计极限。 2.机房空调室外机组低于室机组超过设计极限。 3.商用空调机组外机组距离超过设计极限。 4.机房空调及商用空调机组解体搬运。 5.根据用户需求将风冷机组改为水冷机组。 6.根据用户的需求改变空调的送风方式。 7.古建的空调设备安装。 8.特殊环境的空调设计及安装。 09年国家质量技术监督局曾发布了空调器安装的国家标准,并规定从2000年3月1日起实施。了解空调器安装的国家标准,对于空调安装质量做到心中有数,能够判断空调安装是否合格,下面是某工程公司在长期的机房专用空调安装过程中总结出来的经验,和大家一起分享,仅供参考。 标准的安装程序

分体空调安装图解

分体空调安装图解 [ 独家] 房间空气调节器安装质量检验规范(试行版) 中国家用电器维修协会 二○○六年三月前言 消费者在商店购买分体式房间空气调节器(以下简称“空调器”)后,是分组件包装发运到用户家中,并在顾客家中(使用房间现场)由专业技术人员安装(组装连接与调试) 后才能正常使用,安装质量对产品正常使用和效能发挥产生重大影响。据此,国家质量技术监督局于1999 年7 月发布《房间空气调节器安装规范》(GB 17790—1999)强制性国家标准,自2000 年3 月1 日起实施。全国家用电器标准化技术委员会于2001 年3 月编辑出版了《房间空气调节器安装教程》,作为国家质量技术监督局国家标准统一宣贯培训教材。 近年来,随着空调器的迅速普及,空调器安装(含移机)服务技术质量如何检验、评测、监管,引起广大消费者、生产、销售、专业安装维修服务企业的极大关注,需要有一个行业内通行、有关企业接受的统一说法。为加强空调器安装服务质量监管,规范空调器服务的操作规程及技术质量评鉴体系标准,提高空调器安装服务水平,提升服务顾客满意,我会与苏宁电器集团等在共同起草了《房间空气调节器安装质量检验规范》(以下简称《质检规范》),并拟于今年5 月1 日起在行业内试行。 宣贯试行该《质检规范》,将对提升空调器生产、销售和专业维修服务企业的空调器安装服务质量,提高优势品牌的市场竞争力,维护广大消费者及空调器生产、销售和专业维修服务企业的合法权益,保证广大消费者对空调器安装服务质量的知情权,帮助顾客评判企业空调器安装服务质量,指导顾客选择有空调器安装服务质量保障能力的维修服务企业提供安装服务,起到推动、指导和示范作用。 一、检验项目及指标要求 (一)使用房间的用途及空间情况空调器的冷(热)负荷应与使用房间的主要用途和空间相适宜。 1.房间的主要用途分为:家庭居住;饭店客房;办公室;计算机及外围设备或电气设备房;商场;餐厅。2.房间的面积及层高 居住、办公用房室内净高应在2.4 至3 米之间;商业用房室内净高应在2.4 至5 米之间。(二)空调器的冷热负荷值空调器的冷、热总负荷值。 瓦与匹的换算。 (三)安装面选定情况 1.安装面材质安装在建筑物的墙壁或屋顶时,必须是实心砖、混凝土或其强度等效的安装面;2.安装面承重建筑物预留有空调器安装面时,必须采用足够强度的钢筋混凝土结构件,其承重能力内机安装面应大于120kg/m2 ,外机安装面应大于300kg/m2; (室外机重量的3 倍或外加100KG?) 3.安装面加固措施 安装面为木质、金属或非金属等结构,其强度明显不足(外机安装面承重能力< 300kg/m2 ,内机安装面承重能力<120kg/m2 )时,应否采取相应的加固、支撑和减振措施,能否确保空 调器的正常运行; 4.通风、减震、防锈蚀效果检查安装后的通风,噪声等实际情况。

空调安装规范方案

空调安装规范细则 一、安全制度 按国家规定,在安装作业过程中,离开基准面高空作业2米以上(含2米)必须使用安全带等防护措施,未做好安全防护措施者严禁高空作业。用电必须按照电工要求规范用电,对于项目工程的安全制度必须按照总包方的要求严格执行。 二、进场要求: 1、张贴施工单及安全注意事项,对于项目工程需要认真了解该工程的工期、技术规范要求、装潢进度安排等其它注意事项;施工单上需要注明相关责任人联系电话、现场负责人电话和公司服务投诉电话。 2、现场整洁,材料、设备及工具分类堆放整齐。 3、进场后的机器、材料与工具按要求统一堆放并负责保管。不乱摆放工具,不准踩踏管材和机器设备,保持机器清洁,铜管端口必须要做到百分百密封。丢失的必须原价赔偿。 4、着装统一、干净整洁,胸口佩戴工作证。 三、安装前的准备工作 1、安装组长需要确认机组安装准确位置、冷凝水排放位置、铜管走向、安装材料有无增加等,对于无施工图的在现场和用户、装潢确认好机器位置等相关事项后,画出草图并文字注明后,请用户或装潢人员签字确认,同时告知用户:确认后如果已经开始安装了再要改动的话则需要另外支付费用;对于材料超出的需要告知用户超长材料的数量及单价,初安装结束后超出的材料费用必须要一次性支付完毕。当然在说的态度要好,语言要婉转,如:我们也没办法,这是公司的规定,如收不回的话,公司就会扣我们的工资,所以无论如何请您能够理解,同时我也会尽心尽力把这个工程做好,让您的付出物有所值。 2、对于进场前就已经看过现场的,必须有施工图,在进场后再次确认,然后请业主、装潢签字确认,并告知前面第一条里所提及的内容。 3、安装组长凭《现场地形勘查表》和已经签字的空调布置平面图或草图预算该工程所需要的材料,领料施工。 四、室内机的安装

通信机房空调安装验收标准

精密空调安装规范要求 一、机组搬运就位 1、应采用整机搬运的方式来进行。如现场的通道条件较差,需把空调机组拆开搬运时,应先把控制连线做上标记,然后小心把机组拆开搬运。 2、应在机组就位后把包装物料拆除。 3、当搬运机组时,必须采用柔软物对机组提供适当的保护,以免机组搬运时因碰撞而受损坏。 4、搬运中遇到楼房门道过低,需把空调机组放倒时,可以将机组轻微侧卧(≤5°)进行搬运。 二、室内机组的安装 1、室内机组位置 1)避免把机组安装在受阳光直接照射的地方。 2)机组的正面、两侧以及后面应保0、7米距离的维修空间,房间有多余的空间,最好留l米的距离。 3)避免安装于狭窄的地方—气流组织、回风短路、短周期循环。 2、室内机组底座 1)底座采用50×50×5mm的角钢按机组的实际尺寸制造。 2)底座平面必须光滑平整,涂防锈漆,水平安放于平整的地面,用膨胀螺栓固定于地面。 3)空调机组底座用水平尺找平,垂直偏差、水平偏差≤1mm。 4)机组与底座间需放置8mm橡胶防震垫,用胶水固定,减少机组于运行时产生震动及声响。 3、输入电缆 1)空调机组的输入电缆采用三相五线制,电缆应该选用3+2(N、PE)型,另加独立接地线连接于机组的外壳。火线与零线线径按空调最大输入电流的1、2倍选择,接地线必须≥6MM2。走线应整齐美观,绑扎固定好。 2)空调机组总电源开关采用塑壳断路器。开关容量应为空调内部电源输入开关容量的1、0~1、5倍。 3)室内机组与室外冷凝器的电源线应采用3×2、5 MM2多芯软电缆。 4)控制线路与动力电源线分开铺设,不得共用同一条护套管。 5)电气安装符合国家电气安装规范。 三、室外冷凝器的安装 1、室外冷凝器可按现场需要以采用卧式或立式安装,此两种安装方式,机组的热气管必须在上面,液管在下。

空调安装标准合同标准.docx

空调安装合同模板 发包单位: ( 以下简称甲方 ) 单位地址: 承包方: ( 以下简称乙方 ) 联系电话: 工程地点: 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装分管式空调设备达成如下协议: 第一条甲方订购及乙方安装分管式空调 安装工程开工日期: 2014 年月日;竣工日期:2014年月日; 第二条乙方安装调试分管式空调完毕,甲方现场验收合格,并签字验收认可。 第三条产品的安装、调试、验收: 1、乙方负责分管式空调设备的安装、调试。 甲乙双方商定: A4(1)、大2014小年\ 自月由日编之辑前,乙\方最派新出最工程热技术\及标施准工模人员板到达工地现场开始安装施工 ;

(2)、2014 年月日之前,完成前期隐蔽工程施工并验收 ; (3)、2014 年月日之前,完成设备安装及系统的调试运转 ; 全部分管 式空调工程完工及验收,与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方 约定时间进场到位。 2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及甲方和厂家提供的工 程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通 知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的, 双方代表在工程验收单 ( 表) 上签字盖章。乙方负责日常运行操作程序说 明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计 图、选型方案为准 ; 需更改设计方案的,须经双方协商同意。 第四条价款结算方式及期限: 1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款( 固定价款 ); 2、本合同工程安装总价款为人民币:____________________元( 大 写: ); (1)合同签定后 , 甲方支付乙方 ( 第一期工程款 ) 人民币 ( 占合同总金额 的 __%)元(大写:); (2)工程尾款 ( 占合同总金额的 __%) 元 ( 大写: _______________________元 ) ,设备调试完毕 , 工程竣工验收合格后, 甲方三天内付清。 3、以上价款包含专用钻孔机器钻孔费用、设备吊装费。 第五条违约责任 1)、乙方责任: 1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作; 2、除合同规定外,如果乙方没有按合同规定时间交工,每迟交一 天,乙方应向甲方支付价款总额 500 元的违约金,如乙方在达到此限额 后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承 担。甲方签字认可的除外。 3、乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的 1‰的 违约金,但因甲方原因造成的除外。

家用空调安装服务规范.

家用空调安装服务规范沭职专电子制冷 胡怀战编写 2010-11-6

目录 第一章安装服务规范 (3) 第二章安装工操作基本技能 (5) 第三章安全原则 (19) 第四章安装前的准备 (22) 第五章安装步骤 (29) 第六章安装后的工作 (42) 第七章嵌入式空调器安装指引 (49) 附录一房间空气调节器安装规范 (55) 附录二常见噪音故障及维修方法 (68) 附录三空调器漏电的判定与处理 (71) 附录四空调器常见漏水故障和维修方法 (74) 附录五空调器漏氟常见故障及解决方法 (77) 附录六安全用电 (78) 附录七分体式空调器移机注意事项 (86)

第一章安装服务规范 第一节上门服务规范 所有服务单位必须服从顾客服务部及所属区域空调产品管理中心的管理,必须严格按照服务规范为用户提供优质、高效、满意的服务。服务规范包括着装、仪表、语言、行为等内容。 1、严格按预约时间上门服务,守信誉、不失约。 2、着装要清洁整齐,仪表要大方,精神要饱满,必须佩戴《空调顾客服务监督 卡》。严禁穿着其它品牌的工作服为美的空调用户服务。 3、到用户家应先轻轻敲门,主动礼貌自我介绍并出示《空调顾客服务监督卡》。 4、征得用户许可后,应穿好鞋套方可入室(室外作业不需穿鞋套),以避免踩 脏地毯和地板。开始服务前须向用户递交《空调顾客服务监督卡》,以便用户监督服务工作。 5、铺好垫布,将所用工具轻轻放在工作垫布上。 6、空调安装位臵应征求用户的同意,不符合使用要求的应在施工前向用户耐心 解释,并正确定位。 7、安装前,要用盖布盖好用户的家具物品。 8、服务过程中,如需挪动用户的家具和物品,必须征求用户同意。 9、空调搬运或家具移位时应轻拿轻放,严禁在地板或地毯上推来推去,以免划 伤地板或地毯。 10、工作中必须严格按照国标GB17790-1999《房间空调器安装规范》见《附录 一》及规定的安装工艺要求进行操作,以保证服务质量和服务水平。 11、服务过程中,需注意宣传美的产品特点、优势,讲解使用方法和日常维护、 保养常识。 12、服务过程中,不喝用户一口水,不在用户家吸咽,不拿用户任何物品。使用 用户设施前应征得用户同意。 13、不准以任何理由和用户发生争吵。 14、注意精神文明,不讲粗话,不讲不做有损于企业形象的话和事。 15、服务过程中,必须注意保护用户的物品不被损坏,如若损坏应向用户致歉并 按价赔偿。 16、安装完毕后,按检查项目逐项认真检查,并征求用户意见。无问题后,请用 户在安装单上签字确认,用户是单位的还应加盖公章。 17、服务完毕后,应把工作现场清扫干净,家具等物品归位。 18、严格按国家“新三包”规定和公司规定为用户服务,属保修期内免费服务的 不准巧立名目收取费用。严禁乱收滥收用户费用。 19、告别前,向用户索回顾客服务监督卡。 20、离开时,要使用“谢谢”、“服务不周”、“请多原谅”、“再见”、等礼貌用语,

精密空调安装规范

精密空调安装规范 机房专用精密空调机的安装规范 1. 设备搬运就位条件 电梯(货梯)尺寸和载重,楼梯楼道,设备间通道、标准门需要吊运机组时,如果可能应连同包装箱一起吊运,确保机箱不受损坏设备就位应使用滚轴或滑块,不允许使用撬杠,防止局部受力损坏设备。 2. 室内外机的放置 设备应固定在稳定而平整的基础或支架上,该基础或支架必须保证水平室外机应放置在通风、避光、散热良好,周围无障碍物处。 3. 安装工艺要求室内外机垂直位差? 22m,管道水平距离?30m,若位差过大,则应每隔7.5m设置存油弯,增大管径以减少阻力。 4. 供水、排水、供电 供水管、排水管规格,供电电缆规格按技术规范,引到实际安装位置处。 5. 安装维护专用工具 压力表,真空泵,割刀,扩管器,焊接工具(氧气、乙炔、氮气瓶)等。 6. 安装维护常用工具 扳手,螺丝刀,万用表,电流表等。 空调安装的好坏,直接关系到空调使用。对于机房空调来说安装工艺极为重要,安装不合格的话那在使用过程中就会不断地遇到麻烦。在安装过程中经常会碰到以下问题: 1( 机房空调室设备的二次搬运就位 运前进行设备箱体/外观检查; 1( 二次搬 2( 设备就位后打开设备,检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符; 3( 检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及氮气保压情况等现象;

4( 检查其他零部件,如压缩机、室内机组、加湿器等是否有因运输而松动,或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏; 5( 开箱后设备及附件是否有损坏、遗漏现象; 6( 搬运设备时须用柔软物对设备提供适当的保护,以免碰撞损伤; 7( 标准的搬运界面为机房内任意空间或机房同层内无障碍的任意空间。 8( 设备位置按照设计图纸执行,无图纸的情况:设备的位置对于高效和平衡的控制室内环境非常重要。空调系统应尽可能地靠近最大热负载。在高纵横比的房间中,沿最长的墙安装系统,以确保均匀的空气分配。如果安装不正确,将可能导致异常控制或机械故障; 9( 系统前方空闲空间不得低于 853mm,以进行日常维护; 10(设备底座建议采用50x50x5mm的角钢按设备的实际尺寸制造,用膨胀螺栓固定于地面并刷上防锈漆,必要时再刷涂与设备相近似的面漆; 11(底座必须水平放置,底座与设备间需要放置10mm橡胶防震垫,降低设备运行时产生的震动与噪音; 12(室外设备的底座固定,可以采用水泥墩或钢架结构,不允许破坏客户防水设施; 13. 室外制冷管路如果需要安装盖板,由双方协商解决。 室内机/室外机之间制冷管道铜管连接,铜管保温 1( 铜管管材内壁安装前人工清洗(包括毛刺),焊接完成后高压氮气吹洗,焊口平滑,无焊瘤;铜管走向:横平竖直,保温套管接缝处已粘接,管路连接:采用直管接头及90度弯管接头,室内机组支撑架下部的地面作好保温; 2( 管路穿越墙体楼板时:所有管路呈平行状穿越墙体;管路穿墙时外加套管(或墙洞内壁铺设橡皮隔振垫);管路安装完毕后墙洞应作好相应简单密封;管路不得交叉;

国家空调安装标准

国家空调安装标准 一、安装标准 根据国家质量技术监督局发布的国家空调安装标准,特制定空调安装标准: 1. 空调器应安装在儿童不易触及的地方。 2. 尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大,阳光直射或有高温热源)的地方。 3. 尽量缩短室内机和室外机连接的长度。 4. 避开人工强电、磁场直接作用的地方,尤其是在涉及到消费者人身安全的方面,该标准更是提出了严格的量化要求。 5. 室外机组安装架承载能力至少不低于 180公斤。 6. 建筑物内部的过道,楼梯、出口等公用地方不应安装空调器的室外机。 7. 空调器的室外机组不应占用公共人行道,沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部距地面的距离应大于 2.5米。 8. 空调器的室外机应尽可能远离相邻方的门窗和绿色植物,与对方门窗距离不得小于3米。 二、安装规范 1. 检查家中、电源电压、电线材质与线径、电源保险大小及插座质量、耐压、性能。 2. 检查室内、外机规格是否一致,室内、外机及安装附件是否齐全,有效。 3. 检查室内、外机的外观有无损伤。 4. 将室内机电源接通,使用遥控器进行功能转换,检查机器运转和噪声及遥控器是否正常。

5. 管路每贰米有固定点。连接管如需自配,铜管应按厂家规定壁厚选配。 6. 安装室内、室外机时应注意水平,室内机左右高低不得超过 3厘米,室外机尽量水平,最大左右高低不得超过3公分。附件如需自行选购,不得低于厂家规定标准。 7. 室内机固定螺丝不得少于 6个,室外机架固定胀栓不得少于4个,室外的膨胀螺栓都应加垫片及弹簧垫,选用规格、质量均不得低于厂家规定。室外机地脚螺栓不得少于4个。所有螺栓螺母定要拧紧。如遇墙体疏松应打穿钉或采用其他相应措施固定。并保证室内机与室外机的固定年限在20年以上。 8. 使用的电源线必须达到厂家规定的质量标准和规格。决不允许使用杂牌,亏方,劣质的电源线及信号线,功率在 1500W以下的选用10A的保险开关,在1500W到2500W 使用15A的保险开关,功率在2500W到3500W使用20A保险开关,功率在3500W到6000 使用30A保险开关。 9. 室外机管暴露部分不得长于 20公分,在整理管道过程中,应小心、仔细,尽量减少铜管变形,避免产生气流噪音。 10. 安装完毕后,对室内机进行排水试验,确保空调排水畅通。 11. 试运转必须达到 30分钟以上,检查可以运行的各种运转状态,参数是否符合规定,各种功能是否完善。

空调高空作业施工规范

空调高空作业施工规范 大多数旧的建筑物没有为空调器的安放预留位置,也没有为空调器安装工人预留着力点;国家未强制规定新建的商品房应预留空调器安装位置,造成空调器安装位置的设计不统一、不合理,存在离阳台较远,预留空间狭小等现象,使得空调器安装和维修高处作业人员只能悬空作业,工作难度大,安全隐患突出。 1. 现场作业安全隐患大空调器安装和维修存在季节性,空调器安装和维修工人以散工为主,成型和有规模的安装维修企业不多,部分企业主体责任制未落实到位,再加上国家没有相关的安全规范,企业“重业绩,轻管理”的问题日益凸显,宣传培训跟不上,为作业人员提供的防护装备不齐全,甚至不提供相应的防护装备,空调器安装和维修工人防护意识淡薄,缺乏系统的个体防坠落知识。由于空调器安装施工条件特殊,工人缺乏风险评估的技能,在空调器室外机安装位置附近难以找到安全有效的挂点,人身安全得不到有效的保障,增加了坠落风险。 2. 最新的高处作业安全规范香港、东南亚、欧洲等先进地区与国家的高处作业防坠落技术与标准体系已经成熟,对空调器安装和维护高处作业的具体进程与安全技术规范有严格的规定,空调器安装维修伤亡事故很少。GB/T 3608—2008 高处作业分级、GB 6095—2009 安全带、GB/T 6096-2009 安全带检测方法、GB 17790-2008 家用和类似用途空调器安装规范、SB/T 10543-2009 房间空气调节器拆解清洗维护规范、SB/T 10542-2009 房间空气调节器拆装服务质量检验规范、SB/T 10480-2008家用空气调节器拆装和维修服务的技术规范等一批新的高处作业和空调器标准已经颁布实施,为广东省空调安装高处作业提供了新鲜的血液,也体现了国家对于高处作业安全规范的重视。 3. 项目的意义本规范将对空调器安装、维修以及拆除提出明确的安全要求和执行标准,通过对全省范围内的调研,查找出地域环境、安装条件、技术层次以及作业管理等因素对空调器高处作业造成的不同影响,更好地适应全省空调安装高处作业的安全防护需求,将大大减少高空坠落事故的发生,并成为全国各大城市同类作业安全防护的示范点。 4.调研情况1) 空调器的安装位置先天不足大多数建筑物上没有为空调器的安放预留位置,也没有为空调器安装工人预留着力点;或者,空调器安装位置的设计

分体空调安装图解..

分体空调安装图解 [独家]房间空气调节器安装质量检验规范(试行版) 中国家用电器维修协会 二○○六年三月 前言 消费者在商店购买分体式房间空气调节器(以下简称“空调器”)后,是分组件包装发运到用户家中,并在顾客家中(使用房间现场)由专业技术人员安装(组装连接与调试)后才能正常使用,安装质量对产品正常使用和效能发挥产生重大影响。据此,国家质量技术监督局于1999年7月发布《房间空气调节器安装规范》(GB 17790—1999)强制性国家标准,自2000年3月1日起实施。全国家用电器标准化技术委员会于2001年3月编辑出版了《房间空气调节器安装教程》,作为国家质量技术监督局国家标准统一宣贯培训教材。 近年来,随着空调器的迅速普及,空调器安装(含移机)服务技术质量如何检验、评测、监管,引起广大消费者、生产、销售、专业安装维修服务企业的极大关注,需要有一个行业内通行、有关企业接受的统一说法。为加强空调器安装服务质量监管,规范空调器服务的操作规程及技术质量评鉴体系标准,提高空调器安装服务水平,提升服务顾客满意,我会与苏宁电器集团等在共同起草了《房间空气调节器安装质量检验规范》(以下简称《质检规范》),并拟于今年5月1日起在行业内试行。 宣贯试行该《质检规范》,将对提升空调器生产、销售和专业维修服务企业的空调器安装服务质量,提高优势品牌的市场竞争力,维护广大消费者及空调器生产、销售和专业维修服务企业的合法权益,保证广大消费者对空调器安装服务质量的知情权,帮助顾客评判企业空调器安装服务质量,指导顾客选择有空调器安装服务质量保障能力的维修服务企业提供安装服务,起到推动、指导和示范作用。 一、检验项目及指标要求 (一)使用房间的用途及空间情况 空调器的冷(热)负荷应与使用房间的主要用途和空间相适宜。 1.房间的主要用途 分为:家庭居住;饭店客房;办公室;计算机及外围设备或电气设备房;商场;餐厅。2.房间的面积及层高 居住、办公用房室内净高应在2.4至3米之间;商业用房室内净高应在2.4至5米之间。(二)空调器的冷热负荷值 空调器的冷、热总负荷值。 瓦与匹的换算。 (三)安装面选定情况 1.安装面材质 安装在建筑物的墙壁或屋顶时,必须是实心砖、混凝土或其强度等效的安装面; 2.安装面承重 建筑物预留有空调器安装面时,必须采用足够强度的钢筋混凝土结构件,其承重能力内机安装面应大于120kg/m2,外机安装面应大于300kg/m2; (室外机重量的3倍或外加100KG?) 3.安装面加固措施

2021年家用中央空调安装规范

《家用中央空调装置施工规范简要》 欧阳光明(2021.03.07) 一、辅材选择严把关 (一)R410A专用铜管 铜质要求:选用紫铜管(铜含量要求99.95%以上) 壁厚要求:年夜于0.8mm,内外概略坚持干净 铜管接受压力:满足试压压力40KG (二)保温资料,壁厚>15mm,阻燃,无挥发性毒气 (三)冷凝排水管及电工套管 冷凝水管材质要求: 无铅配方饮水用PVCU管材,耐化学腐化性强,不污染水质,不生锈,使用寿命长,管道内壁光滑,摩擦力小,提高输水性,机械性能强,耐水压强度良好。 电工套管材质要求: 内外壁光滑,穿线阻力小,难燃,绝缘性好,耐腐化耐老化,抗冲击强,机械强度高,能接受高电压,无味无毒。 (四)配线资料 电源线选择标准:

空调电器的配线,必须满足室外机、室内机及帮助设备额定总电流*1.25,电压降不得超出额定电压2%。 信号线选择: 选用机组原配双绞线或屏蔽双绞线。 (五)固定码(管路支架) 设定固定码的目的: 1.达到美观效果 2.由于系统管路较长,加之管内有流体流动会造成设备摇晃、流量 偏差、积水等问题,因此设定固定码。 罕见的固定码有吊杆、卡扣、万能角铁、三角架等。 固定码的装置标准: (1)铜管固定码要求 (2)排水管固定码要求 二、施工步调按规范 装置前先跟客户进行进行技术沟通,例如设备吊装位置,管线穿墙打孔位置,主机电源线预留规格,风口开口尺寸等等。 (一)内机吊装 注意事项: 1.室内机水平装置±1°以内,必须用水平仪测平 2.室内机必须要足够的回风空间

3.室内机有足够的维修、调养空间 4.室内机装置好后必须及时全方位包裹呵护 5.维修口尺寸应该在400×400mm以上 (二)冷媒铜管装置 1.坚持铜管水平 2.焊接铜管,充氮焊接,避免焊接过程中管内氧化结碳,而造成 系统梗塞;焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,坚持管内清洁 3.固定码,冷媒管与室内机连接300~500mm处固定 4.不合管的装置 不合管前后应年夜于500mm的直管才转弯,不合管之间应年夜于500mm的直管; 不合管与室内机应该坚持水平或竖直放置系统内。 (三)充氮保压气密实验 焊接吹洗完管路系统后必须对系统进行压力测试: 试压时间一般为24h 使用R410A冷媒时,需坚持管内压力为4Mpa,R22冷媒管时压力为2.8Mpa (四)冷凝水管装置 冷凝水管从室内机接出后至室外或者地漏,至少坚持1/100的坡度。 正确装置固定码:排水管的固定间距为0.8~1.0m/个,排水管的300mm处应该固定。

相关文档