低压配电系统的选择

低压配电系统的选择
低压配电系统的选择

Value Engineering

浅谈低压配电系统的选择

On the Choice of Low Voltage Distribution System

陈伟Chen Wei;宋秀英Song Xiuying

(四川信息职业技术学院,广元628017)

(Sichuan Information Technology College,Guangyuan628017,China)

摘要:我国低压配电系统常见的有IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S几类系统。当电气设备因绝缘损坏而发生漏电或击穿时,平时不带电的金属外壳及与之相连接的其他金属部分便带有电压。人体触及这些意外的带电部分时,就可能发生触电事故。减少或避免这类触电事故的技术措施有保护接地、保护接零、装设漏电保护器等。

Abstract:The common low-voltage distribution systems are IT,TT,TN-C,TN-S,TN-C-S system types.When electrical equipment insulation damage due to leakage or breakdown occurred when they were not charged with the metal casing and other metal parts connected to it with a voltage. Live human touch on some of these accidents,the electric shock accident may occur.Reduce or avoid electric shock accidents such technical measures to protect earth,protect access to zero,the installation of earth leakage protection devices,etc.

关键词:低压配电系统;保护接地;保护接零;重复接地

Key words:low-voltage distribution system;protective earth;protect access to zero;repeat ground

中图分类号:TM72文献标识码:A文章编号:1006-4311(2012)02-0033-02

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

——

作者简介:陈伟(1972-),男,四川广安人,工程师,研究方向为供配电技术、

电工技术的研究与教学;宋秀英(1974-),女,四川乐山人,讲师,

研究方向为数学研究与教学。

存在导致密封室内缺乏液体,启动机械时发生干摩擦;密封室内介质低于饱和蒸汽压力,使端面液膜发生闪蒸,丧失润滑;密封室内的介质为易挥发性产品,在机械密封冷却系统出现结垢时,端面摩擦和旋转元件的搅拌液体产生热量导致介质的饱和蒸汽压上升,造成介质压力低于饱和蒸汽压的状况。

3.5腐蚀引起的机械密封故障。腐蚀是威胁机械密封的一大不可忽视因素。腐蚀会使机械密封的零部件损坏,产生严重的机械密封事故。主要表现为:密封端面出现点蚀,甚至穿透;碳化钨环和不锈钢座等焊接,使用中不锈钢易产生晶间腐蚀;焊接金属波纹管、弹簧等在应力与介质腐蚀的共同作用下易发生破裂。

3.6其他因素导致的机械密封故障。在机械密封使用过程中,存在机械密封在设计、安装质量等不符合要求的地方,这些都是导致机械密封故障出现的不可忽视因素。

4机械密封故障的改善策略

根据我国现阶段机械密封的使用现状,针对机械密封的结构和工作原理,在具体分析机械密封故障出现原因的基础上,本文认为,要对机械密封故障进行改善,首先要从机械密封设计上进行根本改善,然后针对出现的问题,采取具体措施解决。具体改善策略如下:

4.1探索新形式,从根本上改善机械密封设计。焊接金属波纹管机械密封具有代替弹簧式机械密封的趋势说明,机械密封能够通过改善设计,采取新的形式,避免故障的出现。随着各种工艺技术的不断成熟,我们有信心能够找到更加优良的机械密封设计方案,从而改善甚至完全避免现阶段机械密封出现的各种故障。机械密封新形式的形成,一方面依赖于不断进步的高科技和各种工艺技术,另一方面需要机械设计人员不断的探索,创新思想观念,改变思维方式,以新的角度和新的方法去设计机械密封。

4.2具体问题具体分析,根据故障寻求改善策略。对于机械密封故障的改善,应着手于故障本身,落实到具体故障改善策略上。

对于高温引起的机械密封故障,应采取冲洗措施以降低密封室温度,防止杂质的沉积,保证密封环不被固体颗粒磨损;安装冷却装置,保证密封室内的热能够及时传导出去,尽可能降低温度;选用耐高温的密封材料,建议使用聚四氟乙烯等有机材料;保持端面温度在介质汽化温度以下;有装配关系的地方应选取热膨胀系数相近的材料。

对于压力过大引起的机械密封故障,应尽量使密封端面受力合理,减少变形,减少端面宽度;采用高强度材料,尽量减少摩擦磨损;采用平衡性机械密封;选用可靠的传动方式,如键、销等连接方式。

对于介质引起的机械密封故障,应采取以下措施预防:保持两端面宽度相等,减少杂质在密封端面、补偿环等处的停留机会;采用高耐磨材料;定期内冲洗,避免杂质沉积;在机械密封进门口设置过滤器或者旋液分离器,防止杂质进入密封室内;采用波纹管结构防止泄漏颗粒在辅助密封圈处聚积,影响补偿环轴向浮动。

对于缺乏润滑而导致的机械密封故障,一方面应保证密封室内有液体存在,避免产生干摩擦;另一方面密封室内介质不能低于饱和蒸汽压力,避免闪蒸现象的出现。此外,尽量不选用易挥发的介质。

对于腐蚀造成的机械密封故障,选用耐腐蚀的材料;定期对机械密封的零部件进行维护保养;注意机械密封装置的放置环境,尽量不放置于腐蚀性的环境中;对于焊接部位应着重进行保养,一旦出现腐蚀立刻进行修正;防止介质和外力共同腐蚀机械密封零部件。

在机械密封的设计、安装、拆卸过程中,一定要注意符合要求规范,不要违规操作,防止机械密封故障的发生。

机械密封对于现代工业的作用越来越重要。只有在了解机械密封结构和工作原理的基础上,才能针对其出现的故障采取改善策略。这样才能保证机械密封的使用效果和正常运转,保证生产活动的顺利进行。

参考文献:

[1]龙永强.机械密封的要求及故障处理措施[J].湖南农机,2010.

[2]芦春影.机械密封常见故障处理技术[J].应用技术,2010.

[3]周丽萍.影响机械密封的外部条件分析[J].科技论坛,2009.

[4]徐世君.温度对机械密封的影响及分析方法[J].机械制造与研究,2008.

[5]徐健,胡昌军.提高机械密封性能的方法探讨[J].池州师专学报,2006.

0引言

常用的低压配电系统主要由变电配电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成。

我国低压配电系统常见的有IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S几类系统。当电气设备因绝缘损坏而发生漏电或击穿时,平时不带电的金属外壳及与之相连接的其他金属部分便带有电压。人体触及这些意外的带电部分时,就可能发生触电事故。减少或避免这类触电事故的技术措施有保护接地、保护接零、装设漏电保护器等。

下面从理论和实践角度对各类系统的优劣进行逐一讨论:

1IT系统

IT系统的电源端不做系统接地(中性点不接地),我们从电气设备不接地和接地两种情况进行讨论。

系统正常运行时,三个相电压是对称的,三个相的对地电容电流也是对称的,其相量和为零,所以中性点没有电流流过,各相对地电压就是其相电压。当系统发生单相接地时,非接地两相对地电压均升高3

姨倍,但加在电气设备上的线电压不变,因此设备还可以保持运行一段时间。所以发生第一次接地故障时不需切断电源而使供电中断。但一相接地的电容电流为正常运行时每相对地电容电流的3倍。这种较大的接地电容电流会在接地点引起电弧,形成间歇

·33·

低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT系统、TN系统,下面我们做分别介绍。

低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT 系统、TN系统,下面我们做分别介绍。 一、IT型 必须说明:(略) 二、TT型

必须说明: 《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001中规范: 3.4.5 采用TT系统时应满足的要求: 1、采用TT系统,除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地,且应保持与相线(火线)同等的绝缘水平。 2、为了防止中性线的机械断线,其截面积应满足以下要求: 相线的截面积S:S≤16平方毫米中性线截面积S0:S0=S(与相线一样) 相线的截面积S:16<S≤35平方毫米中性线截面积S0:S0=16 相线的截面积S:S>35平方毫米中性线截面积S0:S0=S/2(相线的一半) 3、电源进线开关应隔离(能断开)中性线,漏电保护器必须隔离(能断开)中性线。 4、必须实施剩余电流保护(即必须安装漏电保护开关),包括: (1)剩余电流总保护、剩余电流中级保护(必要时),其动作电流应满足:

剩余电流总保护和是及时切除低压电网主干线和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的故障。 剩余电流总保护器的动作电流整定: 总保护整定 剩余电流较小的电网非阴雨季节为50mA 阴雨季节为200mA 剩余电流较大的电网非阴雨季节为100mA 阴雨季节为300mA (2)剩余电流末级保护 剩余电流中末级保护装于用户受电端(即终端用户,例如家庭用电,或某台用电设备),其保护范围是防止用户内部绝缘破坏,发生人身间接接触触电等而产生的剩余电流所造成的事故。对直接接触触电,仅作为基本保护措施的附加保护。 剩余电流中末级保护应满足以下条件: Re×Iop≤Ulim 式中: Re—受电设备外露可导电部分的接地电阻(Ω) Ulim—安全电压极限(正常情况下可按50V交流有效值考虑) Iop—剩余电流保护器的动作电流(A) Iop整定值:≤30mA 5、配电变压器低压侧及出线回路,均应装设过电流保护,包括:短路保护和过负荷保护。 6、PEE线的作用:当设备发生漏电时,漏电电流可以通过大地回流到变压器的中性点,可以降低带点的设备外壳电压,降低人触及设备外壳被电击的危险程度。 7、当发生单相接地故障时,接地电流通过大地流回变压器中性点,使得接地电流很大,促使线路保护器可靠动作(特别是整定值符合规范的漏电保护器)可靠动作,切断电源。 三、TN型 TN系统:包括TN—C、TN—C—S、TN—S三种系统 1、TN—C系统

低压配电系统的供电方式

低压配电系统的供电方式 低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。其中IT系统和TT系统的设备外露可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地);TN系统的设备外露可导电部分经公共的保护线与电源中性点直接电气连接(过去称为接零保护)。 国际电工委员会(IEC)对系统接地的文字符号的意义规定如下: 第一个字母表示电力系统的对地关系: T--一点直接接地; I--所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。 第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系: T--外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关; N--外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)。 后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合: S--中性线和保护线是分开的; O--中性线和保护线是合一的。 1低压配电系统中的接地类型 (1)工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。中性点直接接地的电力系统中,变压器中性点接地,或发电机中性点接地。 (2)保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。保护接地的形式有两种:一种

是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。 (3)重复接地:在中性线直接接地系统中,为确保保护安全可靠,除在变压器或发电机中性点处进行工作接地外,还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。 (4)保护接中性线:在380/220V低压系统中,由于中性点是直接接地的,通常又将电气设备的外壳与中性线相连,称为低压保护接中性线。TT系统在确保安全用电方面还存在有不足之处,主要表现在: ①当设备发生单相碰壳故障时,接地电流并不很大,往往不能使保护装置动作,这将导致线路长期带故障运行。 ②当TT系统中的用电设备只是由于绝缘不良引起漏电时,因漏电电流往往不大(仅为毫安级),不可能使线路的保护装置动作,这也导致漏电设备的外壳长期带电,增加了人身触电的危险。 因此,TT系统必须加装剩余电流动作保护器,方能成为较完善的保护系统。目前,TT系统广泛应用于城镇、农村居民区、工业企业和由公用变压器供电的民用建筑中。 (3)TN系统: 在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。即:过去称三相四线制供电系统中的保护接零。 当电气设备发生单相碰壳时,故障电流经设备的金属外壳形成相线对保护线的单相短路。这将产生较大的短路电流,令线路上的保护装置立即动作,将故障部分迅速切除,从而保证人身安全和其他设备或线路的正常运行。 1)IT系统:

低压配电系统的接地型式有IT、TT、TN-C、 TN-S、TN—C—S五种

低压配电系统的接地型式有IT、TT、TN-C、TN-S、TN—C—S五种 一、各种接地型式的优缺点及适应性 1、IT系统的优缺点及适应性 结线方式如图1。 IT系统的主要优点是:一、单线触电电流小,易于脱离,因而不易造成人身触电重伤、死亡事故;二、保护接地的保护效果很好,能切实起到接地保护作用;三、能抑制低压线路或高压线路落雷在配变上形成的正变换或逆变换电压; 四、对于高压两线一地运行电网,能避免(低压中性点不接地时)或抑制(低压中性点通过阻抗接地时)配变高压侧及台架绝缘击穿通过接地线入地而形成的反击(对低压电网)过电压。 IT系统的缺点主要是:(1)某相线接地后,其它相线对地电压升高3倍,中性线的对地电压升高到220V,此时将增加触电的可能性和危害程度;(2)低压电网雷击时,因雷电流难以泄漏而出现雷击过电压,造成低压电网的绝缘击穿;(3)高压线与低压线搭连或配变高低压绕组间绝缘击穿,会使低压电网出现危险的过电压造成绝缘击穿或伤亡事故. 为扬其长而避其短,IT系统适应于没有中性线输出的纯动力用电处所或中性线输出很短的混合用电的小自然村. 2、TT值统的优缺点及其适应性 TT系统的结线方式如图2所示. TT系统的主要优点是:(1)能拟制高压线与低压线搭连或配变高低压绕组间绝缘击穿时低压电网出现的过电压;(2)对低压电网的雷击过电压有一定的泄漏能力;(3)与低压电器外壳不接地相比,在电器发生碰壳事故时,可降低

外壳的对地电压,因而可减轻人身触电危害程度;(4)由于单相接地时接地电流比较大,可使保护装置(漏电保护器)可靠动作,及时切除故障。 TT系统的主要缺点是:一、低、高压线路雷击时,配变可能发生正、逆变换过电压;二、低压电器外壳接地的保护效果不及IT系统. TT系统适应于有中性线输出的单、三相没合用电的较大的村庄.加装上漏电保护装置,可收到较好的安全效果. 3、TN-C系统的优缺点及其适应住 TNC系统除具有TT系统中中性线直接接地的优点外,还因低压电器设备的外壳与中性线相接,当发生碰壳故障时,单相短路电流可使该电器的短路保护装置动作,及时切除故障设备而避免触电事故的发生.所以比 TT系统中电器外壳的接地保护的效果要好一些。其缺点是当发生中性线路时,可能使断路点下侧的所有接中性线的电器的外壳带电,因而增加人身触电的可能性。 TN-C系统的结线方式如图 3所示 TN-C系统的适用场所与TT系统基本相同。 4.TN-S系统的优缺点及适应性。 TN-S系统的结线方式如图4所示.

低压配电系统精彩试题(理论部分)解析汇报

低压配电系统试题 (一填空题: 1.操作电器用于接通或断开回路,常用电器是、组合电器或自动空气断路器。 答案:交流接触器 2.电气设备一般采 用、、过电流继电器等作为短路保护措施。 答案:熔断器;自动空气断路器3.断路器既能切断负载电流,又可切断。 答案:短路电流 4.对于供电需求较大,且受高压供电线路容量或市电变电站容量的限制的通信局(站,如具有两路高压市电,一般采用的运行方式。 答案:分段供电 5.对于双向闸刀开关,其倒换前先负荷电流,才能进行倒换,因为闸刀开关通常不具有功能。 答案:切断;灭弧 6.隔离开关无特殊的装置,因此它的接通或切断不允许在有的情况下进行。 答案:灭弧、负荷电流 7.根据低压电器的组合原则,在供电回路中,应装有 和,对于装有交流接触器的回路还应有操作电器。 答案:隔离电器;保护电器

8.功率因数的定义为与的比值。答案:有功功率;视在功率 9.交流接触器的常闭触点是指。答案:不加电时触点闭合 10.熔断器的核心部分 是,它既是敏感元件又是元件。 答案:熔体、执行 11.熔断器是用来保护和的。答案:过载、短路 12.熔断器中的熔体是核心部 分,使用时把它在被保护 电路中,在发生过载或短路时, 电流过大,熔体受过热而熔化将 电路切断。 答案:串接 13.三相交流电A、B、C相分别 用、、 3 种颜色表示相序,中性线一般用 黑色做标记。答案:黄、绿、红 14.交流配电系统熔断器的温升 应低于。答案:80℃ 15.低压开关柜又叫低压配电

屏,是按一定的线路方案将有关低压设备组装在一起的成套配电装置,其结构形式主要 有、两大类。 答案:固定式、抽屉式 16.低压熔断器种类很多,按结构形式分有:系列封闭插 入式;系列有填料封闭螺 旋式;系列有填料管式。 答案:RC、RL、RT、 17.《全国供用电规则》规定: 无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装置,并做到 随其负荷和电压变动时及时投入或切除。供电部门还要求通信企业的功率因数要达到 以上。答案:无功补偿设备;0.9 18.为了保证供配电系统一次设

低压配电智能化监控系统分析通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD839 低压配电智能化监控系统分析通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压配电智能化监控系统分析通用 版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 低压配电是电网系统的组成部分,近几年,我国在低压配电的建设中,逐渐增加智能因素,提高低压配电运行效率。在配电结构中,引进监控系统,实现无人值守以及智能化配电。本文通过对低压配电的基本情况进行研究,分析监控系统的实际应用。 电能在社会发展中属于不可缺少的能源,我国在电能供应方面,明显体现供应量不足的缺陷,所以加强对配电的控制,尤其是在低压配电上,利用监控系统,监控低压配电的实际运行,促进电能的持续发展,更显尤为必要。 分析现有低压配电监控系统 因为低压配电系统本身的运行环境和特点,促使其在监控方面,呈现多样化的表现形式,所以对目前监控系统的运行进行实际分析,如下: 1.1 断路器的智能监控 借助断路器实现的智能监控,属于集成监控类型,可以大幅度提高监控周期,实现低压配电的科学保护。在断

低压配电系统中配电级数的选择

【摘要】配电系统是否安全可靠、经济实用并便于管理,其配电级数的设计是至关重要的。相关规范规定,在低压配电设计中,从变压器低压侧用电设备的配电级数一般不超过三级,对于重要的负荷,上下级保护电器的动作应具有选择性。在实际工程的设计中,由于对配电级数的理解不到位,导致了配电系统经济技术上部合理的情况时有发生。本文首先区分了配电级数和保护级数的不同概念,对保护级之间选择性的问题做了理解,最后重点探讨了低压系统中各级配电保护的选择性配合。 【关键词】低压配电系统;配电级数;保护级数;断路器;故障线路 一、对配电级数和保护级数的理解 配电级数是一个供电回路经配电装置分配成几个供电回路过程的次数,通过几次分配就称作几级配电。对于一个配电装置而言,总进线开关与分支配出开关合起来算做一级配电,这与其总进线开关是否具有保护功能无关。 保护级数则是按保护开关的上下级个数来确定的,它既与配电级数有联系又不同于配电级数。同一电压等级的配电级数,高压不宜多于两级,低压不宜多于三级;而保护级数则可能达到四级甚至五级,一般情况下各级保护之间需要进行保护配合,即动作应具有选择性。 二、保护级之间选择性的问题 保护的选择性是指协调具有保护功能的电源,当系统任意点故障后可以被位于仅靠故障点的上一级保护电源消除,而且只能由其单独类消除,从而保证其他回路的工作连续性。选择性保护对于所有故障电源(即无论是过负荷、接地故障还是短路等任何一种故障)都能实现选择性保护时未完全选择性。当仅在一定故障电流范围内实现选择性保护时为部分选择性。对于重要负荷,其供电线路上、下级保护电气的选择性,可保证故障时不致越级切断线路而引起非故障线路的设备终端供电,这对设备的供电可靠性是很重要的。 如果当过载或短路故障发生时,d1和d2断路器均跳闸,那么此保护就无选择性,如图1所示。 对保护分级有充分的理解,有助于合理设置上下级保护电气的选择性。规范只规定了对于重要负荷需要有选择性,但对重要负荷没有说明和列举,对于是完全选择还是部分选择也无具体要求。根据笔者对相关规范的理解,重要负荷为一级负荷、二级负荷及消防负荷;对于一级负荷及消防负荷,须做到完全选择,对于二级负荷,部分选择即可。 三、低压系统中各级配电保护的选择性配合 低压配电系统一般分二到三级,不宜超过三级。第一级为变电所低压柜,第二级为中间(楼层)配电箱,第三级为终端配电箱。应尽量减少配电级数,级数少有利于保护的选择性配合。对于各级配电保护的选择性配合探讨如下: (一)变电所低压柜 1、断路器的形式 一般总开关及联络开关采用框架断路器,出线开关采用塑壳断路器。 2、总开关与联络开关的选择方法 总开关与联络开关应有选择性,方法一是按选择性表格选型,框架电流一般相差二级时可以保证选择性要求;方法二是联络开关取消瞬时保护,总开关于分开关的长延时保护整定值的比值不小于1:6,方法三是联络开关改为框架式负荷开关。 3、总开关与分开关的选择方法 总开关与分开关应有选择性,以施耐德mt型框架开关与nsx型塑壳开关为例,经查表比对,基本上实现了全系列的全选择性保护。《工业于民用配电设计手册》建议为保证选择性低压总开关取消瞬时保护,仅设短延时保护,这是没有必要的。变压器低压出线总开关不宜取消瞬时保护,一方面难以复核系统设备及排线的动热稳定性,大短路电流时应该采用能量保

常见低压配电系统简介

1.1 低压配电系统简介 本章所描述的低压配电系统是根据国际电工委员会标准IEC 664-1的要求来定义的,适用于海拔至2000m,额定交流电压至1000V,额定频率至30kHz或直流至1500V的系统中。另外,在通信设备中所说的交流配电,一般是指220/ 380V 的供电系统。 IEC 364-3标准中,按照载流导体的配置和接地的方法划分成TN、TT和IT交流配电系统,在下面的图示中给出了配电系统的一些实例。 图中: ---在大多数情况下,配电系统适用于单相和三相设备,但为了简化起见,图中仅划出了单相设备; ---供电电源可以是变压器的次级绕组,电动机驱动的发电机或不间断电源系统;字母代号的含义: 第一个字母T或I表示电源对地的关系,第二个字母N或T表示装置的外露导电部分对地关系,横线后字母S、C或C-S表示保护线与中性线的组合情况。1.1.1 TN配电系统 TN配电系统中,电源有一点(通常是中性点)直接接地,设备端的外露导电部分通过保护线(即PE线包括PEN线)与该接地点连接的系统。按照中性线(N)与保护线的组合情况,TN系统又分为以下三种型式: ---TN-S系统:整个系统中保护线PE与中性线N是分开的,见图5-2; ---TN-C-S系统:系统中有一部分保护线PE与中性线N是分开的,见图5-3;---TN-C系统:整个系统中保护线PE与中性线N是合一的,见图5-4。

图1-1TN-S配电系统实例 图1-2TN-C-S配电系统实例 如图5-4在系统的某一部分中,中线和保护接地功能合并在一根单独的导线上(PEN) 注:将PEN导线分解成保护接地线和中线的点可在建筑物入口处或建筑物的配电板上。

施工现场低压配电系统的应用(正式版)

文件编号:TP-AR-L8555 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工现场低压配电系统的应用(正式版)

施工现场低压配电系统的应用(正式 版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据现行的国家标准《低压配电设计规范》 (GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即 TN、TT、IT三种形式。其中,第一个大写字母 T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变 压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大 写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的 接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的 接地中性线相连。 TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部 分与中性线相连。

TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。 IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 1、TN系统 电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。下面分别进行介绍。 1.1、TN—C系统 其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。 (1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰

低压配电系统设计

第四章低压配电系统设计 低压配电系统概述 配电系统设计的一般规定供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品. 设计原则 (1)配电系统应做到供电可靠,电能质量好,满足生产要求。对一级负荷应由两个独立电源;对二级负荷一般要有两个电源,可以手动切换,在条件很困难的情况下,允许只有一个电源。 (2)配电系统的接线力求简单灵活,便于操作维护,并能适应负荷的变化和系统的发展。同一电压的配电级数不宜多于两级。 (3)制定配电系统方案时,一般不考虑当一电源系统发生故障或检修停电时,另一电源进线也同时发生故障。 (4)制定配电系统方案时要充分考虑节约基建投资,降低运行费用,减少有色金属的消耗量。 (5)配电系统应考虑负荷的增长,预留必要的发展余地作出分期建设的规划。配、变电所的电源进线要有适当的富裕的供电能力。 设计的一般规定和要求 负荷分级 按对供电可靠性要求的负荷分类 我国将电力负荷按其对供电可靠性的要求及中断供电在政治上、经济上造成的损失或影响的程度划分为三级,分别为一级、二级、三级负荷。 ⑴符合下列情况之一时,应为一级负荷 ①中断供电将造成人身伤亡时。 ②中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。 ③中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。 在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 ⑵符合下列情况之一时,应为二级负荷 ①中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。

低压配电系统的接线方式及特点

低压配电系统的接线方式及特点 (1)带电导体的形式:所谓带电导体是指正常通过工作电流的相线和中性线(包括PEN线但不包括PE线).宜选用单相两线、两相三线、三相三线、三相四线. (2)系统接地的形式:所谓配电系统接地是指电源点的对地关系和负荷侧电气装置(指负荷侧的所有电气设备及其间相互连接的线路的组合)的外露导电部分(指电气设备的金属外壳、线路的金属支架套管及电缆的金属铠装等)的对地关系. 以三相系统为例,系统接地的型式有TN、TT、IT三种系统.TN系统按N线(中性线)与PE线(保护线)的组合情况还分TN-S、TN-C-S和TN-C三种系统. 配电系统设计的基本原则 (1)低压配电系统应满足生产和使用所需的供电可靠性和电能质量的要求,同时应注意接线简单,操作方便安全,配电系统的层次不宜超过二级. (2)在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,又无特殊要求时,宜采用树干式配电. (3)当用电设备容量大,或负荷性质重要,或在有潮湿、腐蚀性环境的车间、建筑内,宜采用放射式配电. (4)当一些用电设备距供电点较远、而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电.但每一回路链接设备不宜超过5台、总容量不超过10kW.当供电给小容量用电设备的插座,采用链式配电时,每一回路的链接设备数量可适当增加. (5)在高层建筑内,当向楼层各配电点供电时,宜用分区树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电.

(6)平行的生产流水线或互为备用的生产机组,根据生产要求,宜由不同的母线或线路配电;同一生产流水线的各用电设备,宜由同一母线或线路配电. (7)在TN及TT系统接地型式的低压电网中,宜选用Dyn11结线组别的三相变压器作为配电变压器. (8)单相用电设备的配置应力求三相平衡. (9)当采用220/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时,照明和其他电力设备宜由同一台变压器供电.必要时亦可单独设置照明变压器供电. (10)配电系统的设计应便于运行、维修,生产班组或工段比较固定时,一个大厂房可分车间或工段配电;多层厂房宜分层设置配电箱,每个生产小组可考虑设单独的电源开关.实验室的每套房间宜有单独的电源开关. (11)在用电单位内部的邻近变电所之间宜设置低压联络线. (12)由建筑物外引来的配电线路,应在屋内靠近进线点,便于操作维护的地方装设隔离电器.

低压配电系统图符号及字母含义

配电系统图符号母含义 (从电源引入端开始向配出端顺序看): 1、。干式变压器,10KV/ 0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法); 2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)。低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排; 3、。低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本; 4、。进线侧电流互感器变比, 5、NS100H/3PI=100AGPU3-60II。浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P 开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器; 6、D1:MNS 1000*1000*2200。低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高; 7、D 2、D3:无功功率补偿。电容补偿柜 8、ARC-12/J。带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路; 9、FYS- 0.22。浪涌吸收保护(避雷器); 10、NT100-100A。熔断器,100A; 11、LC1-DPK12M7C。施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组;

12、。电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流; 13、10*MKPg 0.44-30-3。10组电容器,MKPg 0.44型号,30KVar、三相; 14、D7,含4套NS系列断路器。低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、112KWWDZA-YJY-4*185+E95。该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为 4*185+E95,E95表示PE线规格95; 16、ACR 220E、。安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配电流互感器; 17、D9,含MI C5.0I=1600A及。低压母联柜,断路器为MI C5.0,整定电流1600A,配电流互感器。 18、标注:3-7-N3之类。不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉); 19、补充。MNS系列低压配电柜标准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A)要采用双垂直母线,可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本。。(没有具体的图纸,只好对照我手中的图来举例)。配电系统图上的符号。系统图中某线路上标有: ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC。

低压配电系统中配电级数的选择

低压配电系统中配电级数的选择 摘要:低压配电设备是城市电力系统的重要组成部分,其设计质量直接影响到电力系统日常的运作。为此,本文结合笔者多年的电力工作经验,介绍了低压配电设备主要的电气参数,重点就如何合理选择低压配电设备进行探讨,并提出一些建议,以供类似研究参考。 关键词:低压配电系统;配电级数;保护级数;断路器;故障线路 引言 低压配电线路发生故障时,既要保证可靠地分段故障线路,又要尽可能地缩小断电范围,减少不必要的停电,即要有选择性地分断保护电器。正确理解低压配电的配电级数、保护级数及级间选择性,对实现简单、可靠、稳定的低压配电系统有重要作用。在设计中严格进行低压电器的选择性设计,把握好可靠性、经济性的关系,提高设计质量。 一、保护级之间选择性的问题 保护的选择性是指协调具有保护功能的电源,当系统任意点故障后可以被位于仅靠故障点的上一级保护电源消除,而且只能由其单独类消除,从而保证其他回路的工作连续性。选择性保护对于所有故障电源(即无论是过负荷、接地故障还是短路等任何一种故障)都能实现选择性保护时未完全选择性。当仅在一定故障电流范围内实现选择性保护时为部分选择性。对于重要负荷,其供电线路上、下级保护电气的选择性,可保证故障时不致越级切断线路而引起非故障线路的设备终端供电,这对设备的供电可靠性是很重要的。 二、对配电级数和保护级数的理解 对保护分级有充分的理解,有助于合理设置上下级保护电气的选择性。规范只规定了对于重要负荷需要有选择性,但对重要负荷没有说明和列举,对于是完全选择还是部分选择也无具体要求。根据笔者对相关规范的理解,重要负荷为一级负荷、二级负荷及消防负荷;对于一级负荷及消防负荷,须做到完全选择,对于二级负荷,部分选择即可。 配电级数是一个供电回路经配电装置分配成几个供电回路过程的次数,通过几次分配就称作几级配电。对于一个配电装置而言,总进线开关与分支配出开关合起来算做一级配电,这与其总进线开关是否具有保护功能无关。 保护级数则是按保护开关的上下级个数来确定的,它既与配电级数有联系又不同于配电级数。同一电压等级的配电级数,高压不宜多于两级,低压不宜多于三级;而保护级数则可能达到四级甚至五级,一般情况下各级保护之间需要进行保护配合,即动作应具有选择性。 三、低压系统中各级配电保护的选择性配合 低压配电系统一般分二到三级,不宜超过三级。第一级为变电所低压柜,第二级为中间(楼层)配电箱,第三级为终端配电箱。应尽量减少配电级数,级数少有利于保护的选择性配合。对于各级配电保护的选择性配合探讨如下:(一)变电所低压柜 1、断路器的形式 一般总开关及联络开关采用框架断路器,出线开关采用塑壳断路器。 2、总开关与分开关的选择方法 总开关与分开关应有选择性,以施耐德MT型框架开关与NSX型塑壳开关为例,经查表比对,基本上实现了全系列的全选择性保护。《工业于民用配电设计

低压配电系统调试方案

第四章低压配电系统4.1 需调试项目 a、b、c、d、e、f、g、h、i、 k、l、m、绝缘电阻测试 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试照度测试 防雷接地系统连续性及接地电阻测试航空障碍灯功能测试配电箱功能测试 非消防用电强切功能测试 照明系统BM控制功能测试 低压配电柜功能测试 自动切换开关功能测试 备用发电机虚负载测试 备用发电机带大厦负载测试 调试程序 绝缘电阻测试 a、所有供电回路在送电前必需进行绝缘测试,以确保无短路/ 漏电情况,安全送电。 b、测试时,所有开关及断路器应处于闭合状态,所有回路之极性正确,电气连续性完好无缺。所有 灯贝泡应除去,所有用电器具应断离,所有控制灯具或其它用电器具之就地开关应闭合,如无法除去灯泡或用电器具,则应将有关控制开关断开,所有电子器件亦应适当隔离,以避免因高电压测试而损坏。 c、以1000V绝缘电阻测试仪进行测试,测试应包括相线对相线,相线对中性线,相线对接地线及中 性线对接地线各项,阻值应为无限大,并应做详细记录。 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 以接地电阻测试仪测试所有插座回路之接线极性是否正确,连续性是否正常及接地回路阻抗是否符合规范要求,作详细记录。 插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 a、测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间,以保证漏电保护开关能在规范要求之电流 及时间内动作,提供安全保护功能。 b、将漏电电流测试仪之插头插入每一组插座回路之最后一个插座,按下测试仪上之测试按钮,漏电保护开关应马上跳闸,详细记录各跳闸时间及动作电流,跳闸时间应不大于秒(40ms),动作电流应不大于30毫安(30mA。 照度测试 a、测量各区域/ 房间之照度是否符合合约要求。 b、以照度仪置于工作面高度(约750mm,)测量各区域/ 房间内不同位置之照度,测试位置/ 测试点应最少包括以下各项:

低压配电系统三种形式

根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。 TN系统: 电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。 TT系统: 电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。 IT系统: 电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳采用保护接地。 1、TN系统 电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类: 即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。下面分别进行介绍。 1.1、TN—C系统 其特点是: 电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。 (1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。TN—C系统一般采用零序电流保护;

(2)TN—C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位; (3)TN—C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。 由上可知,TN-C系统存在以下缺陷: (1)、当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压。当三相负载严重不平衡时,触及零线可能导致触电事故。 (2)、通过漏电保护开关的零线,只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线,这是由于漏电开关的工作原理所决定的。 (3)、对接有二极漏电保护开关的单相用电设备,如用于TN-C系统中其金属外壳的保护零线,严禁与该电路的工作零线相连接,也不允许接在漏电保护开关前面的PEN线上,但在使用中极易发生误接。 (4)、重复接地装置的连接线,严禁与通过漏电开关的工作零线相连接。 TN-S供电系统,将工作零线与保护零线完全分开,从而克服了TN-C供电系统的缺陷,所以现在施工现场已经不再使用TN-C系统。 1.2、TN—S系统 整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的。 (1)当电气设备相线碰壳,直接短路,可采用过电流保护器切断电源; (2)当N线断开,如三相负荷不平衡,中性点电位升高,但外壳无电位,PE线也无电位; (3)TN—S系统PE线首末端应做重复接地,以减少PE线断线造成的危险。 (4)TN—S系统适用于工业企业、大型民用建筑。

工厂低压配电系统设计

工厂低压配电系统设计 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

酒泉职业技术学院 毕业设计(论文) 2014 级专业 题目: 毕业时间: 学生姓名:张宏泽 指导教师: 班级: 2014年 5月20日 摘要:电能是工业生产的主要动力能源,工厂供电设计的任务是从电力系统取得电源,经过合理的传输、变换、分配到工厂车间中每一个用电设备上,随着工业电气自动化技术的发展,工厂用电量快速增长,对电能质量、供电可靠性以及技术经济指标等的要求也日益提高,供电设计是否完善,不仅影响工厂的基本建设投资、运行费用和有色金属消耗量,而且也反映到工厂的可靠性和工厂的安全生产上,它与企业的经济效益、设备和人身安全等是密切相关的。 关键词;变电所;变压器;工厂负荷;接线方案;防雷及接地保护 目录

前言 现在除个别大型工业联合企业有自备电厂外,绝大多数工厂都是从国家电力系统取得电能的,因此,工厂工业负荷是电力系统的主要用户,工厂供电系统也是电力系统的一个组成部分,保证安全供电和经济运行,不仅关系到企业的利益,也关系到电力系统的安全和经济运行以及合理利用能源。 工厂供电设计必须遵循国家的各项方针政策,设计方案必须符合国家标准中的有关规定,同时必须满足以下几项基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足能用户对供电可靠性的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资要少,运行费用低,并尽可能工节约电能和减少有色金属消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部和当前和利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 本设计的主要内容包括:车间的负荷计算及无功补偿,确定车间变电所的所址和型式,车间变电所的主接线方案,短路电流计算,主要用电设备选择和校验,车间变电所整定继电保护和防雷保护及接地装置的设计等。 工厂分布图 1 车间的负荷计算及无功补偿 负荷计算的目的、意义及原则 (1)供电系统要能安全可靠地正常运行,其中各个元件(包括电力变压器、开关设备及导线、电缆等)都必须选择得当,除了满足工作电压和频率的要求外,最重要的就是要满足负荷电流的要求。因次,有必要对供电系统中各个环节的电力负荷进行统计计算。 (2)计算负荷是供电设计计算的基本依据。计算负荷确定的是否正确合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。如果计算负荷确定的过大,将使电器和导线电缆选的过大,造成投资和有色金属的浪费。如果计算负荷确定的过小,又将使

低压配电系统种类

你的问题不清楚.看是在什么系统下用的.你的保护指的是什么.人.设备.还是系统?.根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。 TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。 TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。 IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 1、TN系统 电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。下面分别进行介绍。 1.1、TN—C系统 其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。 (1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。TN—C系统一般采用零序电流保护; (2)TN—C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位; (3)TN—C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。

低压配电系统有三种接地形式(IT、TT、TN)系统的区别详解(注安工程师考点)

低压配电系统有三种接地形式 (IT、TT、TN)系统的区别详解 (注册安全工程师考点) 根据现行的国家相关标准,低压配电系统有三种接地形式,即 IT系统、TT系统、TN系统。 (1)第一个字母表示电源端与地的关系 T-电源变压器中性点直接接地。 I-电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。 (2)第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系 T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。 N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。 分别对IT系统、TT系统、TN系统进行全面剖析。 一、IT系统 IT系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。

IT系统接线图如图1所示。 图1 IT系统接线图 IT系统特点 IT系统发生第一次接地故障时,接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;-发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;-220V 负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;-安装绝缘监察器。使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。 IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼

钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。运用IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。 二、TT系统 TT系统就是电源中性点直接接地,用电设备外露可导电部分也直接接地的系统。通常将电源中性点的接地叫做工作接地,而设备外露可导电部分的接地叫做保护接地。 TT系统中,这两个接地必须是相互独立的。设备接地可以是每一设备都有各自独立的接地装置,也可以若干设备共用一个接地装置。 TT系统接线图如图2所示

低压配电系统型式 图解

低压配电系统型式(图解) 低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT系统、TN系统,下面我们做分别介绍。? 一、IT型? 如下图? ? 必须说明:(略) 二、TT型? 如下图? ?

必须说明:? 《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001中规范:? 3.4.5采用TT系统时应满足的要求:? 1、采用TT系统,除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地,且应保持与相线(火线)同等的绝缘水平。? 2、为了防止中性线的机械断线,其截面积应满足以下要求:? 相线的截面积S:S≤16平方毫米中性线截面积S0:S0=S(与相线一样)? 相线的截面积S:16<S≤35平方毫米中性线截面积S0:S0=16? 相线的截面积S:S>35平方毫米中性线截面积S0:S0=S/2(相线的一半)? 3、电源进线开关应隔离(能断开)中性线,漏电保护器必须隔离(能断开)中性线。? 4、必须实施剩余电流保护(即必须安装漏电保护开关),包括:?

(1)剩余电流总保护、剩余电流中级保护(必要时),其动作电流应满足:? 剩余电流总保护和是及时切除低压电网主干线和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的故障。? 剩余电流总保护器的动作电流整定:? 总保护整定? 剩余电流较小的电网非阴雨季节为50mA阴雨季节为200mA? 剩余电流较大的电网非阴雨季节为100mA阴雨季节为300mA? (2)剩余电流末级保护? 剩余电流中末级保护装于用户受电端(即终端用户,例如家庭用电,或某台用电设备),其保护范围是防止用户内部绝缘破坏,发生人身间接接触触电等而产生的剩余电流所造成的事故。对直接接触触电,仅作为基本保护措施的附加保护。? 剩余电流中末级保护应满足以下条件:? Re×Iop≤Ulim? 式中:? Re—受电设备外露可导电部分的接地电阻(Ω)? Ulim—安全电压极限(正常情况下可按50V交流有效值考虑)? Iop—剩余电流保护器的动作电流(A)? Iop整定值:≤30mA? 5、配电变压器低压侧及出线回路,均应装设过电流保护,包括:短路保护和过负荷保护。? 三、TN型? TN系统:包括TN—C、TN—C—S、TN—S三种系统? 1、TN—C系统? 如下图? ?