风电场工作票管理1.目的 为规范(以下简称公司)下属风电场工作票管理,明确工作票相关人员职责及流程,保证人身和设备安全,结合风电场的实际情况,特制定本管理程序。 2.适用范围 。 3.定义/缩写 3.1定义 1)工作票:工作票是指在生产现场进行维护维修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为了能有效保证人身及设备安全,防止发生事故,而采取的一种保证安全的组织措施。工作票包括:电气一种工作票;电气二种工作票;带电作业工作票;热力机械工作票;动火工作票;事故抢修单等。

2)工作票签发人:工作票签发人指经过本公司培训和安规考试合格,由公司分管风电生产领导批准,公司书面公布后,而具有签发工作票的职权的人员。其他人员签发的工作票无效。工作票签发人应熟悉设备系统和设备性能;熟悉安全工作规程,维护维修规程、运行规程以及风电场有关管理程序文件;掌握安全技术措施;掌握项目维护维修工艺。工作票签发人不得兼任工作负责人。 3)工作许可人:工作许可人由运行值班长担任。工作许可人应能够正确执行和检查安全措施。工作许可人应经本公司培训和安规考试合格,由公司分管风电生产领导批准,公司书面公布。 4)工作负责人:工作票负责人一般应有业务技术上和组织能力上能保证安全、保证质量、胜任工作任务的维护维修人员担任。工作负责人应熟悉安全工作规程有关部分,掌握维护维修设备的结构、缺陷内容,有关系统等情况,掌握安全施工方法、维护维修工艺和质量标准。工作负责人应经本公司培训和安规考试合格,由公司分管风电生产领导批准,公司书面公布。 3.2缩写 无。

巡视工作危险点分析及控制措施(正式)

巡视工作危险点分析及控制 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 危险点:1、作业人员摔伤、撞伤 控制措施:1、巡视工作应由有电力线路工 作经验人员担任,新人员不得单独巡视。偏僻 山区和夜间巡视必须两人进行,暑天、大雪天 必须两人进行。 2、单人巡线禁止攀登杆塔。 3、在公路、铁路附近注意往来车辆。 危险点:2、巡视人员溺水

控制措施:1、下暴雨洪水上涨,杆塔巡视两人进行。 2、遇有不明深浅的河流,不得趟水过河,春秋两季不得踏薄冰过河。 危险点:3、工作人员跨步电压感电 控制措施:1、事故巡线应始终认为线路带电,即使明知线路已停电,也应认为线路有随时送电的可能。保持必要安全距离。 2、夜间应沿线路外侧进行,大风天沿线路上风侧进行,以免触及断落导线。 3、巡线人员发现导线断落地面或悬挂空中,户外应防止人员靠近断地点8米以内,配电站内应防止人员靠近断线地点4米。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

倒闸操作的危险点分析及控制措施

编号:SM-ZD-72331 倒闸操作的危险点分析及 控制措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

倒闸操作的危险点分析及控制措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (一)停、送柱上开关 危险点:1、高、低压感电 控制措施:1、倒闸操作要严格执行操作票,严禁无票操作。 2、倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护。 3、操作机械传动的开关或刀闸应戴绝缘手套,操作没有机械传动的开关或刀闸,应使用合格的绝缘杆,雨天操作应使用有防雨罩的绝缘杆。 4、雷电时严禁进行倒闸操作。 5、登杆操作时,操作人员严禁穿越和触碰低压导线。 危险点:2、弧光灼伤 控制措施:1、停电时应先拉负荷开关,并检查负荷开关在开位后再拉隔离开关。 2、作业结束时,应检查线路地线全部拆除,无妨碍送电

方可操作。 3、负荷天关必须检查合到位。 危险点:3、高空坠落 控制措施:上杆作业应全过程系安全带必须戴好安全帽。 危险点:4、绝缘杆、验电器随处乱放受潮,易造成人身感电 控制措施:操作中使用的绝缘杆应妥善存放,严禁沿地平放,由于受潮,导致绝缘降低。 危险点:5、误拉、合开关 控制措施:操作前认真核对线路名称、杆号,严格执行监护制、复诵制。 (二) 变台停、送电 危险点:1、感电伤人 控制措施:1、操作应由两人进行,一人操作,一人监护。 2、严禁徒手摘挂跌落式熔丝管。 3、操作应使用合格的绝缘杆,雨天操作应使用带防雨罩的绝缘杆。 4、雷电时严禁进行倒闸操作。

风电场工作票管理详细版

文件编号:GD/FS-5800 (管理制度范本系列) 风电场工作票管理详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

风电场工作票管理详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1. 目的 为规范(以下简称公司)下属风电场工作票管理,明确工作票相关人员职责及流程,保证人身和设备安全,结合风电场的实际情况,特制定本管理程序。 2. 适用范围 。 3. 定义/缩写 3.1 定义 1) 工作票:工作票是指在生产现场进行维护维修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为了能有效保证人身及设备安全,防止发生事故,而采取的一种保

证安全的组织措施。工作票包括:电气一种工作票;电气二种工作票;带电作业工作票;热力机械工作票;动火工作票;事故抢修单等。 2) 工作票签发人:工作票签发人指经过本公司培训和安规考试合格,由公司分管风电生产领导批准,公司书面公布后,而具有签发工作票的职权的人员。其他人员签发的工作票无效。工作票签发人应熟悉设备系统和设备性能;熟悉安全工作规程,维护维修规程、运行规程以及风电场有关管理程序文件;掌握安全技术措施;掌握项目维护维修工艺。工作票签发人不得兼任工作负责人。 3) 工作许可人:工作许可人由运行值班长担任。工作许可人应能够正确执行和检查安全措施。工作许可人应经本公司培训和安规考试合格,由公司分管风电生产领导批准,公司书面公布。

危险点及其控制措施常用

危险点及其控制措施 (培训资料) 一、停电设备上验电、装设地线 危险点:高低压感电 控制措施: ●验电工作应有两人进行,一人验电,一人监护。 ●验电前必须辨明该设备为停电设备。 ●验电工作要使用合格的相应电压等级的验电器,验电人员应戴绝缘手套。 ●在同杆塔具有多回高低压线路上验电,必须先验低压后验高压,先验下层再验上层,当验明最下层确无电压后必须装设好地线后再验上层,不得碰触或穿越无地线的导线。 ●电缆头上必须逐相验电,放电装设地线后方可进行上层验电、装设地线。 ●设地线工作,先接接地端、后接导线端,拆时与此相反。上述工作人员必须使用合格的绝缘棒,人体不得触碰导线和地线。 危险点:高空摔跌、物体打击 控制措施: ●作业人员必须戴好安全帽。 ●上杆前检查登杆工具是否良好可靠并注意防滑,攀登杆塔脚钉时要检查脚钉是否可靠。 ●到达验电装设地线位置时,必须系好安全带后进行验电、装设地线工作。 ●验电器、地线应用绳索传递(人员不得负重上杆挂接地)。 二、水泥杆运、焊杆工作危险点 危险点:运输-砸伤 控制措施: ●使用车辆运输时不得超载,运输电杆必须绑扎牢固,防止电杆滚动伤人。 ●装卸应防止散堆伤人,当分散装卸时,每卸完一处,必须将车上的电杆绑扎牢固后,方可继续运送。 ●多人抬杆必须同肩,步调一致,起放电杆时应互相呼应。 ●凡用绳子牵引电杆上山,必须将电杆绑牢,钢丝绳不得触磨地面,电杆两侧5m以内不得有人停留或 通过。 危险点:触电 控制措施: ●未经专门培训人员不准进行焊接工作。 ●禁止使用有缺陷的焊接工具和设备。 ●下雪、下雨时,不可进行露天焊接或气割工作,如必须进行焊接时,应采取防雨雪的措施。 ●电焊工作所需用的导线,必须使用绝缘良好的皮线,如有接头时应连接牢固,并包有可靠的绝缘,连接到电焊钳的一端,至少应有5m绝缘软导线。 ●电焊设备应使用带有保险的电源刀闸,并应装在密封箱匣内。 ●电焊设备的装拆、检查和修理工作,必须在切断电源后进行。 ●电焊钳必须符合要求: ●能牢固夹住焊条; ●保证电焊钳和焊条接触良好; ●更换焊条必须便利; ●握柄必须用绝缘耐热材料制成。 ●电焊机裸露导线部分和转动部分以及冷却用的风扇,均应装有保护罩。 ●电焊工在合上电焊机刀闸开关前,应先检查电焊设备,看电焊机的外壳接地线是否良好,电焊机的引出线是否有绝缘损坏,短路或接触不良等现象。 ●电焊工在操作电源刀闸时,应戴干燥的手套,另一支手不得按在电焊机外壳上 三、组立及拆除水泥杆

危险点控制措施

交叉作业1、在高空作业时工具应用麻绳系牢,做好防止坠物伤及下面的工作人员。 2、于遇上部有人工作应避免上下同时工作。工作人员在工作过程中应做好防止高温、高压介质漏出伤人的措施。 工作人员应熟悉各种工器具的使用方法,使用砂轮机或内磨机时需带护目镜,不得使用不合格的工器具。 交叉作业;工作现场存在交叉作业是,工作人员应做好防止上部落物掉落扎伤下部人员的安全措施。 工作人员在工作过程中应做好防止带压介质漏出伤人的措施。 冰冻天气防滑:天气寒冷地面结冰不管是户外还是室内工作都要做好防滑措施。 警示:#4机组6月29日(周六)20:00点至21:00点,锅炉9至10楼阀门焊口射线探伤工作,请注意避让 爆炸进入氢站前手摸铜板消除静电,必须交出火种、关闭手机;工作人员在工作过程中须使用铜制工具,如没有铜制工具的条件下,必须在工具上涂有黄油,工作中轻拿轻放,防止产生火花 本房屋面积90㎡设施齐全;全套家具及家用电器;电厂新村不存在有序停电,不怕酷暑严寒,小区内有幼儿园,免费停车场,各类健身设施,网球场;并有24小时保安值班;要求租期不低于一年(小区免收物业管理费),有意可来电看房。#1机所属转动设备文明生产专项整治 动火票措施 1、清理动火区域内可燃物,确认无可燃物后方可动火。 2、现场作业进行切割、打磨、焊接时,应做好防止火花飞溅的措施后,方可允许工作。 3、现场进行氧焊作业时氧气瓶和乙炔瓶应分开放置,相隔距离应不小于8米;现场焊接时焊接地线应搭设在焊接点最近处。 4、动火设备与易燃物有效隔离。 消防措施 1、动火现场准备足够的消防器材(干粉),并派专职消防人员现场监护。 1、通知消防员到现场监护。 2、现场准备好ABC干粉8L灭火器2具。 3、动火完毕后及时清理现场。赶集网:用户名:#ganji_tmp58910698密码:758700 环境该项工作不会产生废水、废酸、废碱对环境无伤害。 氢气置换将系统内氢气进行置换,确认无氢无压后方可工作。 爆炸进入氢站前手摸铜板消除静电,必须交出火种、关闭手机;工作人员在工作过程中须使用铜制工具,如没有铜制工具的条件下,必须在工具上涂有黄油,工作中轻拿轻放,防止产生火花 灼伤工作人员在有酸碱或腐蚀性药液的工作场所工作时,应穿耐酸碱防护服并戴护目镜,不慎溅到身体上后,应立即用清水冲洗,然后送医院救治

电力生产企业工作票管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电力生产企业工作票管理 制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5855-79 电力生产企业工作票管理制度(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 总则 1.1 工作票制度是电力生产企业的一项重要制度,是防止设备检修过程中发生人身和设备事故必要的组织措施和技术措施. 1.2本制度规定了公司(以下简称"公司")工作票管理的内容,要求与方法,检查与考核. 1.3本制度适用于所有项目建设单位,公司所属技术部,发电部及外包单位生产现场检修作业所使用的工作票管理. 1.4本制度的所有条款符合《电业安全工作规程》(热力和机械部分)(94年版),《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)(91年版)的有关规定,并且必须严格执行《电业安全工作规程》工作票管理制

度的相关内容. 1.5 施工现场,生产现场的任何工作必须严格执行本制度的有关规定(可不必办理工作票的作业项目见本制度 2.1.9条),要求各施工单位,公司各部门认真执行. 2 管理要求 2.1 工作票使用范围 2.1.1 公司的工作票分为四种,即:发电厂热力机械工作票,电气工作票,热控工作票和动火工作票.其中,电气工作票又分为电气第一种工作票和电气第二种工作票;热控工作票又分为热控第一种工作票和热控第二种工作票;动火工作票又分为一级动火工作票和二级动火工作票. 2.1.2 填用热力机械工作票的工作范围 2.1.2.1 锅炉本体,过热器,再热器,省煤器和空气预热器的清扫和检修; 2.1.2.2 烟道的清扫和检修; 2.1.2.3 炉墙和燃烧室的检修;

最新整理风电场工作票管理.docx

最新整理风电场工作票管理 1. 目的 为规范(以下简称公司)下属风电场工作票管理,明确工作票相关人员职责及流程,保证人身和设备安全,结合风电场的实际情况,特制定本管理程序。 2. 适用范围 。 3. 定义/缩写 3.1 定义 1) 工作票:工作票是指在生产现场进行维护维修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为了能有效保证人身及设备安全,防止发生事故,而采取的一种保证安全的组织措施。工作票包括:电气一种工作票;电气二种工作票;带电作业工作票;热力机械工作票;动火工作票;事故抢修单等。 2) 工作票签发人:工作票签发人指经过本公司培训和安规考试合格,公司分管风电生产领导批准,公司书面公布后,而具有签发工作票的职权的人员。其他人员签发的工作票无效。工作票签发人应熟悉设备系统和设备性能;熟悉安全工作规程,维护维修规程、运行规程以及风电场有关管理程序文件;掌握安全技术措施;掌握项目维护维修工艺。工作票签发人不得兼任工作负责人。 3) 工作许可人:工作许可人运行值班长担任。工作许可人应能够正确执行和检查安全措施。工作许可人应经本公司培训和安规考试合格,公司分管风电生产领导批准,公司书面公布。 4) 工作负责人:工作票负责人一般应有业务技术上和组织能力上能保证安全、保证质量、胜任工作任务的维护维修人员担任。工作负责人应熟悉安全工作规程有关部分,掌握维护维修设备的结构、缺陷内容,有关系统等情况,掌握安全施工方法、维护维修工艺和质量标准。工作负责人应经本公司培训和安规考试合格,公司分管风电生产领导批准,公司书面公布。 3.2 缩写 无。 4. 参考文件 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,GB 26860-20xx

供电所危险点分析与控制措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.供电所危险点分析与控制 措施正式版

供电所危险点分析与控制措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为坚持贯彻安全第一、预防为主的方针、确保我所安全生产。根据公司有关安全生产规定,结合我所具体工作情况。特编制安全工作中的危险点与控制措施。 一、线路、检修、安装施工。 1、危险点:工作现场工作条件、现场设备状况等检查了解不清。 控制措施:在工作前了解掌握缺陷部位及缺陷产生的原因,制定针对性的缺陷处理措施,同时了解现场条件,停电工作地点和相邻带电设备名称、编号及安全措施。

2、危险点:工作任务不清,安全措施不全。 控制措施:设备缺陷处理,工作前应进行三交待、三检查。 3、危险点:无票进入现场工作。 控制措施:在电气设备上工作(包括高压设备区)必须按安规有关规定填写工作票。 4、危险点:签发工作票未严格把好安全关。 控制措施:工作票签发人必须严格审查工作票所列内容与工作任务相符。 5、危险点:工作许可人审查不细致。 控制措施:工作许可人必须认真审查工作票所列内容,检查安全措施正确完

液氨危险点及控制措施

液氨危险点及控制措施一、主要危险、有害因素分析 ???????氨气理化性质 ???????引燃温度:651℃ ???????最大爆炸压力(MPa):0.580

???????毒性及健康危害???????侵入途径:吸入 ???????二、可能发生的事故及防范措施???????(一)液氨泄漏:

???????液氨由槽车运至厂内,在厂内采用储槽储存,储槽和输送管道可能发生漏气。 ???????氨气泄漏后产生后果:可能发生中毒事故,遇明火 灾工作。 ???????1、关阀断料,切断事故源

???????生产装置发生氨气泄漏时,主要由事故单位负责处置,消防队员负责协助和掩护。当事故单位不能有效采取处置时,消防队员要在单位技术人员的配合指导下实施断电、 ???????3、储运排险 ???????转运氨气时,装液氨槽车必须符合国家标准,要按安全操作程序进行,运输过程避免容器受热,严禁烟火。入

库时要检查容器是否漏气,储存场所应阴凉、通风干燥。发现泄漏时首先尽量堵漏,操作人员需穿防护服,戴防毒面罩,向泄漏设备冲水,大量泄漏可将氨气导入水中吸收。防止氨水进入附近的河流湖泊。 ???????????(2)储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计,并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置,设置整流装置与压力机、动力

电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。重点储罐需设置紧急切断装置。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。 敲击管道与阀体,以免引起火花。 ???????(2)在含氨气环境中作业应采用以下防护措施:根据不同作业环境配备相应的氨气检测仪及防护装置,并落实

风电场工作票、操作票管理规定

风电场工作票、操作票管理规定 第一章? 总则 第一条为贯彻落实中国大唐集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》的有关要求,保障工作人员的人身安全和公司财产不受损失,确保安全生产各项工作有序进行,特制定工作票、操作票实施细则。第二章? 管理机构设置及职责第二条风电场成立以风电场场长为组长的领导小组,统一对风电场的两票工作的统计、检查及考核。组? 长:风电场场长副组长:运维值班长成? 员:风电场相关人员职? 责:(一)贯彻落实国家《安全生产法》等有关法律、法规及集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》的有关规定,组织开展风电场的两票工作;(二)规范管理风电场两票管理工作,抓好过程控制,及时纠正存在的问题。将两票执行情况要统计合格率,并进行分析、考核;(三)组织技术和安全监督人员,编制风电场两票标准票库,下发班组,组织培训工作,将两票列入考试内容,并根据对工作经验的总结,不断补充和完善。第三条有关人员的职责(一)工作票签发人的职责1. 审查工作票时,必须检查作业危险点控制措施是否齐全、正确。签发工作票的同时签发《危险点控制措施票》(见附表);2. 多班组配合工作时,负责组织各班组按照《危险点分析与控制工作手册》,结合具体工作的特点,补充和完善危险点分析与控制措施。3. 多专业共同作业时要重点抓好结合部的危险点分析与控制,以防止出现漏洞。(二)班组长的职责1. 在接收工

作票时要审查是否有与工作相应的《危险点控制措施票》。2. 要审查工作时间是否满足调度要求。3. 根据工作任务安排,组织班组工作人员按照公司的《危险点分析与控制手册》,认真分析设备系统运行方式、工作环境特点、参加工作人员的精神状况,对危险点分析与控制措施进行补充和完善;4. 班前会,组织工作组成员学习,检查和督促每个成员了解和掌握具体工作的危险点。开工前,认真检查控制措施的落实; 5. 班后会,要对当日班组工作过程开展危险点分析与控制措施的落实进行总结,不断提高危险点分析的准确性和控制措施的针对性。(三)工作负责人的职责1. 工作前结合工作内容,组织工作班人员进行危险点分析;2. 按照《危险点控制措施票》制定组织控制措施;3. 开工前,认真检查核实控制措施;4. 工作中,监护和检查工作班人员落实危险点控制措施;5. 收工后,对工作的危险点控制措施进行总结。(四)工作许可人的职责对没有危险点分析及控制措施的工作票不得许可开工。(五)工作班成员的职责1. 工作前应学习《安全工作规程》、运行及检修工艺规程中与作业项目有关规定、要求;2. 认真学习风电场《危险点分析与控制手册》,积极参加班组危险点分析,提出控制措施,在工作中认真落实;3. 严格遵守有关规定,落实危险点分析所提出的控制措施,规范作业行为,确保自身和设备安全。 第三章? 工作票、操作票的要求 第死条工作票(含动火工作票、动土工作票)、操作票应用仿宋体书写

(电力安全)风电场工作票、操作票、作业安全措施票

风电场工作票、操作票、作业安全措施票1.总则 为加强风电场现场生产管理,规范各类工作人员的工作行为,保证人身电网设备安全,依据《安规》、《风电场运行规程》及上级有关规章制度,特制定本制度。 2.工作票管理规定 2.1电气工作票(简称“工作票”)制度是《国家电网公司电力安全工作规程》的重要组成部份,是“三票”管理(工作票、操作票、作业安全措施票)制度之一。严格执行工作票制度是保证人身安全、电网安全、设备安全的重要组织措施。 2.2工作票是允许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令,也是明确安全职责,向工作人员进行安全交底,实施保证工作人员安全的组织、技术措施的书面依据。 2.3在风电场电气设备上及其相关场所工作,填用的工作票及作业安全措施票有下列5种: l变电站(发电厂)第一种工作票(附录1); l变电站(发电厂)第二种工作票(附录2); l风机工作票(附录3);

l事故应急抢修单(附录4); l作业安全措施票(附录5); 2.4工作票管理工作的职责分工 2.4.1风电场场长为工作票现场管理的负责人。 2.4.2安全生产部负责工作票制度的制定、执行的监督、考核工作。 2.5工作票所列人员的基本条件及安全责任(见第9.工作票的使用与考核) 2.6外单位施工人员 2.6.1电网公司系统内的施工单位应将经安全教育、培训和考试合格的工作负责人和工作班成员名单送交主管风电场的安全管理部门审核、备案。 2.6.2电网公司系统外施工单位的工作人员,应熟悉作业现场、具有安全施工经验,并经主管风电场安全管理部门进行安全教育,考试合格、批准备案后,持“施工许可证”方可进入施工现场工作。工作票签发人及负责人由新天科创公司相关人员担任。 3工作票执行规定及原则 3.1在电气设备上及其相关场所的工作,必须执行工作票制度。 相关场所的工作:系指虽在变电站(发电厂)场区内的工作,且从事的工作与电气设备无关。如:绿化、建筑物维护等工作。

液氨危险点及控制措施示范文本

液氨危险点及控制措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

液氨危险点及控制措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、主要危险、有害因素分析 氨气理化性质 外观与性状:无色有刺激性恶臭的气体。 临界温度:132.5℃;临界压力:11.40MPa 燃烧爆炸危险性:能与空气形成爆炸性混合物,遇明 火、高热引起燃烧爆炸。 爆炸下限(%):15.7;爆炸上限(%):27.4 引燃温度:651℃ 最大爆炸压力(MPa):0.580 毒性及健康危害 侵入途径:吸入 急性中毒:轻度者出现流泪、咽痛、声音沙哑、咳

嗽、咯痰等;眼结膜、咽部充血、水肿;胸部X 线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中枢中毒上述症状加剧,出现呼吸困难、紫绀;胸部X 线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿,或有呼吸窘迫综合征,患者剧烈咳嗽、咳大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼睛灼伤;液氨可致皮肤灼伤。 二、可能发生的事故及防范措施 (一)液氨泄漏: 液氨由槽车运至厂内,在厂内采用储槽储存,储槽和输送管道可能发生漏气。 氨气泄漏后产生后果:可能发生中毒事故,遇明火还可能发生火灾、爆炸事故,对事故现场及周围的环境和人身财产等造成严重的影响。

风电场运行管理制度(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 风电场运行管理制度(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

风电场运行管理制度(标准版) 1运行值班制度 1.1风电场运行人员,必须进行业务培训和学习,考试合格,并经批准后方能正式担任值班工作。 1.2风电场采取倒班方式,值班轮流表,由负责人编排,未经允许不得随意调班。 1.3值班员连续值班时间不应超过48小时。 1.4当班值班人员应穿、戴统一的工作服,鞋、帽、衣着整齐,并佩戴值班标志。 1.5在当班时间内,值班人员要做好保卫、保密、卫生和运行维护工作,不允许做与工作无关的事情。 2运行交接班制度 2.1各风电场应根据实际情况规定各风电场的交接班时间,风电场不得随意更改。

2.2值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接,未办完交接手续前,不得擅离职守。 2.3在处理事故或进行倒闸操作时,不得进行交接班;交接时发生事故,停止交接班并由交班人员处理,接班人员在交班值长指挥下协助处理。 2.4交接班内容一般应为: ①系统和本所目前运行方式及设备运行情况; ②保护和自动装置运行及变更情况; ③设备异常、事故处理、缺陷处理情况; ④倒闸操作及未完的操作指令; ⑤设备检修、试验情况,安全措施的布置,地线组数、编号及位置,受理和执行中的工作票情况; ⑥其它需要交代和注意的事项。 2.5交接时应作到全面交接,做到现场交接、实物交接、对口交接、图板交接。 2.6接班人员重点检查的内容:

液氨危险点及控制措施

安全措施 Q/HNMD-CS-01-2014 液氨危险点及控制措施 2014-12-17发布 2014-12-17实施

一、主要危险、有害因素分析 氨气理化性质 外观与性状:无色有刺激性恶臭的气体。 临界温度:132.5℃;临界压力:11.40MPa 燃烧爆炸危险性:能与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热引起燃烧爆炸。 爆炸下限(%):15.7;爆炸上限(%):27.4 引燃温度:651℃ 最大爆炸压力(MPa):0.580 毒性及健康危害 侵入途径:吸入 急性中毒:轻度者出现流泪、咽痛、声音沙哑、咳嗽、咯痰等;眼结膜、咽部充血、水肿;胸部 X 线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中枢中毒上述症状加剧,出现呼吸困难、紫绀;胸部 X 线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿,或有呼吸窘迫综合征,患者剧烈咳嗽、咳大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼睛灼伤;液氨可致皮肤灼伤。 二、可能发生的事故及防范措施 (一)液氨泄漏: 液氨由槽车运至厂内,在厂内采用储槽储存,储槽和输送管道可能发

生漏气。 氨气泄漏后产生后果:可能发生中毒事故,遇明火还可能发生火灾、爆炸事故,对事故现场及周围的环境和人身财产等造成严重的影响。 防范措施:液氨储罐区设计应严格执行安全及防火等有关规定,检修维护时应严格执行《工业管道工程施工及验收规范》,管道、阀门做到不发生“跑、冒、滴、漏”现象。 应急预案: 发生重大泄漏事故后,企业必须拉响警报器,在第一时间通知应急处理领导小组,并处理好泄漏处置和抢险救灾工作。 1、关阀断料,切断事故源 生产装置发生氨气泄漏时,主要由事故单位负责处置,消防队员负责协助和掩护。当事故单位不能有效采取处置时,消防队员要在单位技术人员的配合指导下实施断电、断水、断气、断料等措施,切断事故源并严禁明火、火花产生。发生火灾时,用雾状水或砂土灭火,禁止用高压水灭火。 2、雾状水稀释降毒 主要是采用喷雾水流对染毒区内散发在空气中的氨气浓度进行稀释降毒。如果是生产、储存装置泄漏,也可以向有限的空间充入惰性介质,如:氮气等,使危险品的浓度迅速降低。如果是空旷处,水枪的数量和流量也要增大,以达到降毒的有效程度。 3、储运排险 转运氨气时,装液氨槽车必须符合国家标准,要按安全操作程序进行,运输过程避免容器受热,严禁烟火。入库时要检查容器是否漏气,储存场

风电场工作票,操作票管理细则

华能繁峙韩庄风电场工作票与操作票管理细则 编写人:王彦龙 2014年12月2日

前言 为加强华能繁峙风力发电有限公司韩庄风电场(以下称“风电场”)工作票、操作票(以下简称“两票”)的执行与管理,贯彻落实华能集团公司2007年颁发的《电力安全工作规程》(以下简称《安规》),现依据《华能集团公司风电企业安全生产管理体系管理标准规范性文本》中的《风电企业工作票和操作票管理标准》(以下简称《管理标准》)章节内容,以及公司《安全生产制度》中的工作票和操作票管理制度的内容,结合韩庄风电场现场的安全生产实际情况,特编制韩庄风电场操作票与工作票管理细则。 本本细则规定了华能繁峙韩庄风电场工作票、操作票执行、检查考核与统计管理的标准与要求。 本本细则未能体现内容依据集团及公司管理制度执行。本细则适用范围为华能繁峙韩庄风电场。 本细则由华能繁峙韩庄风电场编制。 本细则由华能繁峙韩庄风电场负责解释说明。 本细则编制人:王彦龙 本细则编制时间:2014年12月2日 第一部分工作票管理制度

第一条风电场的场长(副场长)为工作票管理的负责人,要对风电场工作票的执行情况进行监督、抽查、考核。同时可对风电场工作票执行情况作出评价。 第二条风电场的安全专责为工作票执行管理的监督、考核人员,要对风电场工作票执行情况进行定期检查,并负责做好工作票的评价,对工作票的合格率进行统计、分析、上报,及时纠正填写不合格、不规范的工作票,并对相关责任人进行考核。 第三条风电场的工作票采用自复写纸形式,每份工作票及工作票措施页都有白纸页和红纸页组成,红纸页为复写页,由工作班组人员携带并留存。风电场留存白纸页并对其票面作出评价、存档。 第四条工作票所列人员的基本条件: (一)工作票所列人员的基本条件应符合华能集团公司《安规》和《管理标准》的要求; (二)工作票签发人、工作负责人、工作许可人每年由公司安生部组织进行一次《安规》培训和资格考试,考试合格后经公司安生部领导批准,并以文件形式公布,培训、考试工作由公司安生部部门负责。 (三)风电场常驻外包单位应将经安全教育、培训和考试合格的工作负责人和工作班成员名单报风电场备案。

危险点分析和防范措施

风力发电机组检修作业危险点及安全措施 一、登塔作业 危险点: 1、高空坠落、落物 2、机械伤害 3、人身触电 安全措施: 1、特殊气候情况下(东汽风机风速超过 18m/s、雷电天气)严禁进行登塔检修作业。 2、身体不适、情绪不稳定,不得登塔作业。 3、在接近风机时要注意从风机上坠下物体伤人,如螺栓、工具、积雪、冰块等,更不要在塔架下休息。 4、在攀爬之前,必须穿戴好合格的安保用品:工作服、安全帽、头灯、手套、安全鞋、安全带、双钩安全绳,必须仔细检查梯架、安全锁扣、安全带和双钩安全绳,确保安全合格后,方可攀爬。 5、登塔前清空口袋,确保工具包无破损零配件、油脂及工具等单独放在工具袋内,在攀登时把工具包与安全带相连或者背好。携带工具的人应后上先下。 6、登塔前必须确定风机运行方式为“手动停机”,并在转换开关上悬挂“禁止操作,有人工作”标识牌。 7、手中不能有任何物品, 鞋上的泥、油污等必须清理, 爬塔时保证三点接触。 8、当进到塔筒时不要站在梯子的正下方,防止从风机上掉下螺栓、工具等物品。 9、在无法使用助爬器登塔维护检修时,不得两人在同一段塔筒内同时登塔,在一人到达上一节休息平台时将双钩安全绳挂钩挂在挂靠点上,并将平台盖板关闭后,另一人方可继续攀爬。 10、如在工作中,不需要使用吊车或出舱,安全带应放置在顶段塔筒顶部平台处,以防止安全带卷入旋转部件里。 11、登塔时,必须随身配备两种通迅工具,确保通信畅通。 12、使用助爬器登、下塔时,必须要调节到适合自己体重的档位。

13、使用助爬器登塔时,一人登至机舱后,发出准确信息,第二个人得到信息后,方可再次使用助爬器。 14、登塔时,到达爬梯尽头后,必须将双钩安全绳悬挂在固定、牢靠位置后,在拆取助爬器挂钩和安全滑块。待到达平台,确定安全后,在取下双钩安全绳。 15、用助爬器下塔时,必须先将双钩安全绳悬挂在固定、牢靠位置后,在安装安全滑块、助爬器挂钩。在下塔过程中务必使用安全滑块,双手依次紧握爬梯,双脚不得同时离开爬梯。 二、风机机舱内的工作 危险点: 1、人身触电 2、高空坠落、落物 3、机械伤害 4、高温烫伤 5、吸入有毒气体及碳粉 安全措施: 1、将风机停机。 2、在机舱工作时,如不锁定叶轮(片)锁,则禁止进入轮毂。 3、进行维护检修工作时,风电机零部件、检修工具必须传递,不得空中抛接。 4、在机舱里行走时要注意,尽量用手抓住固定部位,不能跳跃,有油渍时要及时擦拭干净。 5、打偏航油脂或更换偏航刹车片等工作时,切忌不要把扳手等工具放在偏航刹车盘上,工具或物品应有序摆放在偏航平台上,检修结束后应清点。 6、打开机舱前,机舱内人员一定要穿好工作服并系好安全带。安全带应挂在牢固构件上,或安全带专用挂钩上。 7、检查机舱外风速仪、风向仪、叶片、轮毂等,应使用两条安全绳并分别固定在两点可靠的位置(挂在专用挂钩或牢固部件上)。 8、风速超过18m/s不得在舱内作业,风速超过12m/s 不得打开机舱盖,工作结束后以及风速超过14m/s 应关闭机舱盖。

风电场工作票、操作票管理规定

风电场工作票、操作票管理规定 第一章总则 第一条为贯彻落实中国大唐集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》的有关要求,保障工作人员的人身安全和公司财产不受损失,确保安全生产各项工作有序进行,特制定工作票、操作票实施细则。 第二章管理机构设置及职责 第二条风电场成立以风电场场长为组长的领导小组,统一对风电场的两票工作的统计、检查及考核。 组长:风电场场长 副组长:运维值班长 成员:风电场相关人员 职责: (一)贯彻落实国家《安全生产法》等有关法律、法规及集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》的有关规定,组织开展风电场的两票工作; (二)规范管理风电场两票管理工作,抓好过程控制,及时纠正存在的问题。将两票执行情况要统计合格率,并进行分析、考核; (三)组织技术和安全监督人员,编制风电场两票标准票库,下发班组,组织培训工作,将两票列入考试内容,并根据对工作经验的总结,不断补充和完善。

第三条有关人员的职责 (一)工作票签发人的职责 1.审查工作票时,必须检查作业危险点控制措施是否齐全、正确。签发工作票的同时签发《危险点控制措施票》(见附表); 2.多班组配合工作时,负责组织各班组按照《危险点分析与控制工作手册》,结合具体工作的特点,补充和完善危险点分析与控制措施。 3.多专业共同作业时要重点抓好结合部的危险点分析与控制,以防止出现漏洞。 (二)班组长的职责 1.在接收工作票时要审查是否有与工作相应的《危险点控制措施票》。 2.要审查工作时间是否满足调度要求。 3.根据工作任务安排,组织班组工作人员按照公司的《危险点分析与控制手册》,认真分析设备系统运行方式、工作环境特点、参加工作人员的精神状况,对危险点分析与控制措施进行补充和完善; 4.班前会,组织工作组成员学习,检查和督促每个成员了解和掌握具体工作的危险点。开工前,认真检查控 制措施的落实; 5.班后会,要对当日班组工作过程开展危险点分析与控制措施的落实进行总结,不断提高危险点分析的准确 性和控制措施的针对性。

浅谈开展危险点控制的措施(新版)

浅谈开展危险点控制的措施 (新版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0456

浅谈开展危险点控制的措施(新版) 检修作业危险点控制是确保检修作业人员人身安全行之有效的一项新举措。根据近几年的实践和探索,对检修作业实行危险点控制执行过程中存在的主要问题及应采取的纠正措施,谈一点认识。 1存在的主要问题 1.1个别职工在思想上对危险点控制的重要性和作用认识得不深。认为已办理了工作票,再进行危险点预控是“多此一举”。 1.2危险点控制的内容,在交底上不严肃认真,敷衍了事,未能使全体作业组人员掌握。 1.3危险点控制措施与现场实际存在的危险点对照,问题较多,缺乏针对性,未能使危险点得到100%的控制。 1.4各级管理工作在不同程度上存在着对职工教育不到位,要求、检查、考核不严格,有应付、走过场的现象。

2采取的纠正措施 2.1加大宣传教育力度,使职工提高对开展检修作业危险点控制的重要性的认识,自觉学习危险点控制知识,并在实际工作中应用和接受检查和指导。 2.2要向职工讲清危险点控制主要是控制工作票所必须采取的 安全措施以外的未受控的危险点。这些危险点的控制主要是通过检修作业人员针对现场实际分析、查找而制定的安全措施。它是对工作票所控制危险点的补充和完善,并与工作票相互结合达到全面控制危险点的目的。 2.3要使检修作业危险点控制形成制度化、程序化 2.3.1对于检修作业,无论其作业时间长短,参加作业人员多少,作业的难易程度如何,都必须针对作业现场的实际进行分析,查找危险点,并制定可靠的控制措施。 2.3.2制定的危险点预控措施要和工作票编号相同,并与工作票同时审批,同时向作业组人员交底签字,工作负责人要同工作票一样随身携带,以便在现场落实安全措施和检查、指导。

测量工作危险点分析及控制措施示范文本

测量工作危险点分析及控制措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

测量工作危险点分析及控制措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (一)登变台进行变压器测负荷 危险点:1、高、低压感电 控制措施:1、测量工作应由两人进行,一人操作,一 人监护,夜间作业照充足。 2、防止相间短路。 3、从低压侧上变台。 危险点:2、高空坠落 控制措施:测量人员必须戴好安全帽,系好安全带。 (二)测量接地电阻 危险点:1、感电伤人 控制措施:1、测量工作应两人进行,一人操作,一人

监护。 2、解开或恢复接地线时,应戴绝缘手套,严禁接触与地断开的接地线。(不平衡负荷时有电流) (三)测量绝缘电阻 危险点:1、高、低压感电 控制措施:1、测量工作应由两人进行,一人操作,一人监护,夜间作业要有照明。 2、电缆测量绝缘电阻必须测量一相放电后,再进行一相测量工作。 (测量一相时,其余相短路接地) 危险点:2、高空坠落 控制措施:测量人员必须戴好安全帽,系好安全带。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion