文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隧道喷射混凝土作业指导书.doc

隧道喷射混凝土作业指导书.doc

隧道喷射混凝土作业指导书.doc
隧道喷射混凝土作业指导书.doc

喷射混凝土施工作业指导书

1.适用范围

适用于×××××××隧道正洞的湿喷混凝土施工。

2.作业准备

作业指导书编制后,组织技术人员认真学习、阅读,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案,对施工人员进行交底。

3.工艺流程及技术要求

3.1 喷射混凝土设计

隧道初期支护喷射混凝土配合比的设计应满足:强度符合设计要求、不发生管路堵塞、能向上喷射至设计厚度的要求。隧道初期支护喷射混凝土设计厚度10~28cm,设计强度等级为C20或C25。喷射混凝土配合比的设计应满足:强度符合设计要求、不发生管路堵塞、能向上喷射至设计厚度的要求。

3.2 喷射混凝土施工

隧道初期支护喷射混凝土采用湿喷工艺。喷射混凝土在洞外拌和站集中拌和,由混凝土搅拌运输车运至洞内,采用湿喷机喷射作业。在隧道开挖完成后,先喷射4cm厚混凝土封闭岩面,然后打设锚杆、架立钢架、挂钢筋网,对初喷岩面进行清理后复喷至设计厚度。施工工艺见图1。

3.2.1 喷射前准备

⑴喷射前应对受喷岩面进行处理。一般岩面可用高压水冲洗受喷岩面的浮尘、岩屑,当岩面遇水容易潮解、泥化时,宜采用高压风吹净岩面。若为泥、砂质岩面时应挂设细钢筋网,用环向钢筋和锚钉或钢架固定,使其密贴受喷面,以提高喷射混凝土的附着力。喷射混凝土前,宜先喷一层水泥砂浆,待终凝后再喷射混凝土。

图1 喷射混凝土施工工艺框图

清理施工机具

⑵检查机具设备和风、水、电等管线路,湿喷机就位,并试运转。

①选用的空压机应满足喷射机工作风压和耗风量的要求;压风进入喷射机前必须进行油水分离;

②输料管应能承受0.8MPa以上的压力,并应有良好的耐磨性能;

③保证作业区内具有良好通风和照明条件。

④喷射作业的环境温度不得低于5℃。

⑷若遇受喷面有涌水、渗水或潮湿的岩面,喷射前应按不同情况进行处理。

①大股涌水宜采用注浆堵水后再喷射混凝土。

②小股水或裂隙渗漏水宜采用岩面注浆或导管引排后再喷射混凝土。

③大面积潮湿的岩面宜采用粘结性强的混凝土,如添加外加剂、掺合料以改善混凝土的性能。

3.2.2 混凝土搅拌、运输

湿喷砼搅拌采取全自动计量强制式搅拌机,施工配料应严格按配合比进行操作,速凝剂在喷射机喂料时加入。

运输采用砼运输罐车,随运随拌。喷射砼时,多台运输车应交替运料,以满足湿喷砼的供应。在运输过程中,要防止混凝土离析、水泥浆流失、坍落度变化以及产生初凝等现象。

3.2.3 喷射作业

⑴喷射操作程序应为:打开速凝剂辅助风→缓慢打开主风阀→启动速凝剂计量泵、主电机、振动器→向料斗加混凝土。

⑵喷射混凝土作业应采用分段、分片、分层依次进行,喷射顺序应自下而上,分段长度不宜大于6m。喷射时先将低洼处大致喷平,再自下而上顺序分层、往复喷射。

①喷射混凝土分段施工时,上次喷混凝土应预留斜面,斜面宽度为200~300mm,斜面上需用压力水冲洗润湿后再行喷射混凝土。

②分片喷射要自下而上进行并先喷钢架与壁面间混凝土,再喷两钢架之间混凝土。边墙喷混凝土应从墙脚开始向上喷射,使回弹不致裹入最后喷层。

③分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行,若终凝1h后再进行喷射时,应先用风水清洗喷层表面。一次喷混凝土的厚度以喷混凝土不滑移不坠落为度,既不能因厚度太大而影响喷混凝土的粘结力和凝聚力,也不能太薄而增加回弹量。边墙一次喷射混凝土厚度控制在7~10cm,拱部控制在5~6cm,并保持喷层厚度均匀。顶部喷射混凝土时,为避免产生堕落现象,两次间隔时间宜为2~4h。

⑶喷射速度要适当,以利于混凝土的压实。风压过大,喷射速度增大,回弹增加;风压过小,喷射速度过小,压实力小,影响喷混凝土强度。因此在开机后要注意观察风压,起始风压达到0.5MPa后,才能开始操作,并据喷嘴出料情况调整风压。

⑷喷射时使喷嘴与受喷面间保持适当距离,喷射角度尽可能接近90°,以使获得最大压实和最小回弹。喷嘴与受喷面间距宜为1.5~2.0m;喷嘴应连续、缓慢作横向环行移动,一圈压半圈,喷射手所画的环形圈,横向40~60cm,高15~20cm;若受喷面被钢架、钢筋网覆盖时,可将喷嘴稍加偏斜,但不宜小于70°。如果喷嘴与受喷面的角度大小,会形成混凝土物料在受喷面上的滚动,产生出凹凸不平的波形喷面,增加回弹量,影响喷混凝土的质量。

3.2.4 养护

喷射混凝土终凝2小时后,应进行养护。养护时间不小于14d。当气温低于+5℃时,不得洒水养护。

3.3 施工控制要点

⑴喷射混凝土原材料先检验合格后才能使用,速凝剂应妥善保管,防止受潮变质。严格控制拌合物的水灰比,经常检查速凝剂注入环的工作状况。喷射混凝土的坍落度宜控制在8~13cm,过大混凝土会流淌,过小容易出现堵管现象。喷射过程中应及时检查混凝土的回弹率和实际配合比。喷射混凝土的回弹率:侧壁不应大于15%,拱部不应大于25%。

⑵喷射混凝土拌合物的停放时间不得大于30min。

⑶必须在隧道开挖后及时进行施作。喷射混凝土严禁选用具有潜在碱活性骨料。喷混凝土厚度应预埋厚度控制标志,严格控制喷射砼的厚度。

⑷喷射前应仔细检查喷射面,如有松动土块应及时处理。喷射机应布置在安全地带,并尽量靠近喷射部位,便于掌机人员与喷射手联系,随时调整工作风压。

⑸喷射完成后应检查喷射混凝土与岩面粘结情况,可用锤敲击检查。同时测量其平整度

和断面,并将此断面与开挖断面对比,确认喷射砼厚度是否满足设计和规范要求。当有空鼓、脱壳时,应及时凿除,冲洗干净进行重喷,或采用压浆法充填。

⑹在喷射侧壁下部时,需将上半断面喷射时的回弹物清理干净,防止将回弹物卷入下部喷层中形成“蜂窝”而降低支护强度。

⑺经常检查喷射机出料弯头、输料管和管路接头,发现问题及时处理。管路堵塞时,必须先关闭主机,然后才能进行处理。

⑻喷射完成后应先关主机,再依次关闭计量泵、震动棒和风阀,然后用清水将机内、输送管路内残留物清除干净。

⑼喷射混凝土冬期施工时,洞口喷射混凝土的作业场合应有防冻保暖措施;作业区的气温和混合料进入喷射机的温度均不应低于5°C;在结冰的层面上不得进行喷射混凝土作业;混凝土强度未达到6MPa前,不得受冻。

3.4 材料要求

3.4.1 水泥

水泥采用品质稳定、强度等级42.5级的低碱普通硅酸盐水泥,细度为300~350m2/kg,水泥熟料中C3A含量不大于8%,矿物掺和料仅限于粉煤灰或磨细矿渣粉。性能指标满足《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)的要求。

3.4.2 粗、细骨料

细骨料选用非碱活性,硬质洁净的天然河砂,细度模数为2.6~3.0,含泥量不大于2.0%。符合《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》和JGJ52-2006中的质量要求。粗骨料选用非碱活性,级配合理,粒形良好,质地均匀坚固,线膨胀系数小,坚硬耐久的碎石。粒径为5~20mm,最大粒径不超过25mm,且不得超过设计混凝土保护层厚度的2/3和钢筋最小间距的3/4,并分两级(5~10mm和10~20(25)mm)采购、运输、存储、计量。使用时粒径5~10mm碎石与粒径10~20(25)mm质量之比为(40±5%):(60±5%);含泥量

隧道喷射砼根据工艺流程分干喷及作废标准清单

??

隧道喷射砼依照工艺流程一般分干喷、潮喷、湿喷和混合喷四种。要紧区不是各工艺的投料程序不同,特不是加水和速凝剂的时机不同。 干喷:干喷是将骨料、水泥和速凝剂按一定比例干拌均匀,然后装入喷射机,用压缩空气使干集料在软管内呈悬浮状态压送到喷枪,再在喷嘴处与高压水混合,以较高速度喷射到岩面上。干喷使用的机械结构较简单,机械清洗和故障处理容易。但其缺点是容易产生较大的粉尘,回弹量大,加水是由喷嘴处的阀门操纵的,水灰比的操纵比较难而且与操作手的熟练程度有关。 潮喷:是将骨料预加少量水,使之呈潮湿状,再加水泥拌和,从而降低上料、拌和 和喷射时的粉尘。但大量的水仍是在喷头处加入和喷出的,其喷射工艺流程和使用机 械同干喷工艺。目前施工现场较多使用的是潮喷工艺。 湿喷:是将骨料、水泥和水按设计比例拌和均匀,用湿式喷射机压送到喷头处,再

在喷头上添加速凝剂后喷出。湿喷混凝土质量容易操纵,喷射过程中的粉尘和回弹量专门少,是应当进展应用的喷射工艺,但对喷射机械要求高,机械清洗和故障处理较苦恼。关于喷层较厚的软岩和渗水隧道,则不易使用湿喷。 混合喷射:又称水泥裹砂造壳喷射法,它是将一部分砂加第一次水拌湿,再投入全 部水泥强制搅拌造壳;然后加第二次水和减水剂拌和成SCE砂浆;将另一部分砂和石、速凝剂强制搅拌均匀。然后分不用砂浆泵和干式喷射机压送到混合管混合后喷出。混合喷射是分次投料搅拌工艺与喷射工艺的结合,其关键是水泥裹砂(或砂、石)造壳技术。混合喷射工艺使用的要紧机械设备与干喷工艺差不多相同,但混凝土的质量较干喷混凝土质量好,且粉尘和回弹率有大幅度降低。但使用机械数量较多,工艺较复杂,机械清洗和故障处理专门苦恼。因此混合喷射工艺一般只用在喷射混凝土量大和大断面隧道工程中。 由于喷射工艺的不同,喷射混凝土强度不同,干喷和潮喷混凝土强度较低,一般只能达到C20而混和喷射和湿喷则可达到C30~C35。 湿喷法的优点是作业半径大,粉尘少,回弹率低,混凝土质

u喷射混凝土作业指导书

u喷射混凝土作业指导书

大连市地铁一期工程201标段区间隧道工程号: 喷射混凝土施工作业指导书

单位:中铁十局集团有限公司 大连市地铁一期工程201标项目经理部 编制: 审核: 批准: 隧道喷射混凝土施工作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用大连市地铁一期工程201标段隧道及其辅助坑道的初期支护喷射混凝土施工。 2.作业准备 2.1现场施工场地修整,施工机械进场到位、人员配置满足施工需要。 2.2对混凝土原材料进行试验检测,所有材料试验检测均满足设计、规范要求。 2.3开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。

2.4 检查开挖断面净空尺寸; 2.5 清除松动岩块和墙脚岩碴、堆积物,并向料斗加水冲洗受喷面(当岩面受水容易潮解、泥化时,只能用高压风清扫);应从顶部工作面往下清洁; 2.6设置控制喷射混凝土厚度的标志; 2.7检查机具设备和风、水、电等管线路,并试运转,喷射机应具有良好的密封性能,输料连续、均匀,附属机具的技术条件应能满足喷射作业需要。 3.技术要求 3.1 喷射作业应分段分片依次进行,喷射顺序自下而上; 3.2 一次喷射厚度可根据喷射部位和设计厚度确定,且拱部不得超过10cm,边墙不得超过15cm; 3.3喷嘴与岩面保持垂直,且距受喷面0.6~1.0m为宜; 3.4喷混凝土时控制好风压和速凝剂掺量,减少回弹,喷射压力应满足喷头处的压力在0.1Mpa左右; 3.5分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行,若终凝1h后再喷射,应先用风水清洗喷射表面; 3.6对于较大的凹洼处,首先喷射填平。 3.7喷射作业紧跟开挖作业面时,下一循环爆破应在喷射混凝土终凝3h以后进行; 3.8对有渗水和大面积潮湿的的岩面与喷混凝土不易粘结,为了增加粘结性,初喷在岩面上的混凝土可适当增加水泥用量。 4.施工程序及工艺流程 4.1施工流程 材料准备断面检查清理基面埋设检测标识桩喷混凝土养护

混凝土养护作业指导书

新建西安至宝鸡铁路客运专线XBZQ—2标段 箱梁预制工程 混凝土养护作业指导书 (DK608+344.40~DK638+000.00) 中交第二航务工程局有限公司陈仓制梁场 2010年03月

新建西安至宝鸡客运专线XBZQ—2标段 箱梁预制工程 编号: 混凝土养护作业指导书 单位:中交第二航局工程局有限公司陈仓制梁场 编制: 审核: 批准: 2010年03月15日发布 2010年03月28日实施 陈仓制梁场发布

目录 1.编制目的.......................................................................................................................................... - 1 - 2.适用范围.......................................................................................................................................... - 1 - 3.编制依据.......................................................................................................................................... - 1 - 4.混凝土养护工艺及技术要求 ............................................................................................................ - 1 - 4.1自然养护 (1) 4.2蒸汽养护 (3)

隧道初期支护喷射混凝土中的湿喷潮喷、干喷、混合喷法区别

隧道初期支护喷射混凝土中,有湿喷、潮喷、干喷、混合喷法,那么它们有什么本质差别呢?在应用环境和范围上有什么差别那? 喷射混凝土是利用压缩空气,将按一定配比的混凝土拌和料通过管道输送并高速喷射到受喷面上凝结硬化,从而形成混凝土支护层。近年来,喷射混凝土技术以其简单的工艺、独特的效应、经济的造价和快捷的施工速度,在建筑、铁公路隧道施工、矿山井巷建设、边坡加固等领域广泛应用。 隧道喷射砼根据工艺流程一般分干喷、潮喷、湿喷和混合喷四种。主要区别是各工艺的投料程序不同,特别是加水和速凝剂的时机不同。干喷:干喷是将骨料、水泥和速凝剂按一定比例干拌均匀,然后装入喷射机,用压缩空气使干集料在软管内呈悬浮状态压送到喷枪,再在喷嘴处与高压水混合,以较高速度喷射到岩面上。干喷使用的机械结构较简单,机械清洗和故障处理容易。但其缺点是容易产生较大的粉尘,回弹量大,加水是由喷嘴处的阀门控制的,水灰比的控制比较难而且与操作手的熟练程度有关。 潮喷:是将骨料预加少量水,使之呈潮湿状,再加水泥拌和,从而降低上料、拌和 和喷射时的粉尘。但大量的水仍是在喷头处加入和喷出的,其喷射工艺流程和使用机 械同干喷工艺。目前施工现场较多使用的是潮喷工艺。 湿喷:是将骨料、水泥和水按设计比例拌和均匀,用湿式喷射机压送到喷头处,再

在喷头上添加速凝剂后喷出。湿喷混凝土质量容易控制,喷射过程中的粉尘和回弹量很少,是应当发展应用的喷射工艺,但对喷射机械要求高,机械清洗和故障处理较麻烦。对于喷层较厚的软岩和渗水隧道,则不易使用湿喷。 混合喷射:又称水泥裹砂造壳喷射法,它是将一部分砂加第一次水拌湿,再投入全 部水泥强制搅拌造壳;然后加第二次水和减水剂拌和成SCE砂浆;将另一部分砂和石、速凝剂强制搅拌均匀。然后分别用砂浆泵和干式喷射机压送到混合管混合后喷出。混合喷射是分次投料搅拌工艺与喷射工艺的结合,其关键是水泥裹砂(或砂、石)造壳技术。混合喷射工艺使用的主要机械设备与干喷工艺基本相同,但混凝土的质量较干喷混凝土质量好,且粉尘和回弹率有大幅度降低。但使用机械数量较多,工艺较复杂,机械清洗和故障处理很麻烦。因此混合喷射工艺一般只用在喷射混凝土量大和大断面隧道工程中。 由于喷射工艺的不同,喷射混凝土强度不同,干喷和潮喷混凝土强度较低,一般只能达到C20而混和喷射和湿喷则可达到C30~C35。

喷射混凝土作业指导书

昆明市轨道交通安宁线试验段工程喷射混凝土施工作业指导书 编制: 复核: 审核: 中国中铁股份有限公司 昆明市轨道交通安宁线试验段项目经理部 二〇一七年七月

一、工艺概述: 喷射混凝土,是用压力喷枪喷涂灌筑细石混凝土的施工法。常用于灌筑隧道内衬、墙壁、天棚等薄壁结构或其他结构的衬里以及钢结构的保护层。 二、作业内容; 喷射混凝土是使用混凝土喷射机,按一定的喷射程序,将掺有速凝剂的混凝土拌和料与高压水混合,经过喷嘴喷射到岩壁表面上,并迅速凝固结成一层支护结构,从而对围岩起到支护作用。 三、质量标准及检验方法; 1.喷混凝土厚度控制 喷射混凝土厚度的检查除采用埋钉法外,可在喷射混凝土8h后用钢钎凿孔,若混凝土与围岩的颜色相近不易区别时,可用酚酞试液涂抹孔壁,呈现红色着为混凝土。也可用地质雷达无损检测,要求每一作业循环查一个断面,每个断面应从拱顶起,每间隔2m布设一个检查点检查喷射混凝土的厚度,检测结果记入喷锚支护记录。 喷射混凝土的厚度应符合下列要求: 喷射混凝土平均厚度应大于设计厚度。 喷射混凝土厚度检查点数的60%及以上大于设计厚度。 喷射混凝土最小厚度不得小于设计厚度的1/2,且不小于3cm。 2.现场的几种试验方法

喷射混凝土与围岩粘结强度的试验方法:有以下两种方法,施工时将根据现场实际条件选取其中一个进测试。 2.1 成型试验法 在模型内放置面积为10×10cm,厚5cm,粗糙度近似于实际岩面的岩块,用喷射混凝土掩埋,等强后加工成10×10×10cm的立方体并养护28天,用劈裂法进行试验。 2.2 直接拉拨法 在围岩表面预先设置带有丝扣和加力板的拉杆,用10cm厚的喷射混凝土将加力板埋入,试件面积30×30cm(与周围喷射混凝土分离),养护28天后进行拉拨试验。 2.3回弹率测试 回弹率的测定方法是:按标准操作喷射0.5-1.0m2的混凝土,在长度3.0m的墙部或拱部喷10cm厚的喷层,用铺在地面上的彩条塑料布或钢板收集回弹物,称重后换算为体积与全部喷出混凝土体积的比值。 3.喷射混凝土的强度检测 试件采用边长15cm的立方体无底试模喷射成型、大板切割方法制取。 4.喷射混凝土的配合比检验 同强度等级、同性能喷射混凝土进行一次混凝土配合比设计,施工过程中,如水泥、外加剂等主要原材料的品种和规格发生变化,应重新进行配合比设计并经审批后才能使用。 5 .喷射混凝土的早期(1d)强度的检查 每一喷射循环检查一次,通过贯入法或拔出法检测,监理见证检测。 6. 喷射混凝土的原材料每盘称量的检查

隧道防排水施工作业指导书解析

隧道防排水施工作业指导书 1 目的 明确隧道防排水作业工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范隧道防排水作业施工,减少和杜绝隧道结构渗漏水的发生,满足隧道防排水设计和规范要求。 2 编制依据 ⑴《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) ⑵《公路隧道施工技术细则》(JTG/T F60-2009) ⑶《公路工程质量检验评定标准》(JTJF80\1-2004) 3 适用范围 适用十天高速H-C32三花石隧道衬砌防排水作业,包括防水板、纵环向排水盲管及止水带的安装作业等。 4 工艺流程及技术要求 4.1 防排水设计 土质隧道采用“以堵为主、以排为辅”的原则,石质隧道采用“防、截、排、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则,达到防水可靠,经济合理,不留后患的目的。 4.1.1防排水施工工艺流程见图1。

图1 隧道结构防排水施工工艺流程图 4.2 排水管施工

4.2.1 纵向排水盲管施作方法 纵向160排水管沿纵向布设于左、右墙角水沟底上方,为两条直径为160mm的软式透水管盲沟。 纵向排水管按设计规定划线,以使排水管位置准确合理,排水管安设的坡度与线路坡度一致。 用边墙防水板包裹,并预留防水板搭接宽度。排水管半圆打孔,孔径6-8mm孔,安装时孔向向上,并附3-5cm碎石滤水层。 4.2.3 边墙泄水管施作方法 模板架立后开始施作边墙泄水管,在模板对应于泄水管的位置开于泄水管直径相同的孔。泄水管一端安在模板的预留孔上,另一端安在纵向排水管上,泄水管与纵、横向排水管用弯管连接时必须有固定措施。 4.2.4 排水管施工控制要点 ①纵向贯通排水盲沟安装应按设计规定划线,以使盲管位置准确合理,划线时注意盲管尽可能走基面的低凹处和有出水点的地方。 ②管与支护的间距不得大于5cm,盲管与支护脱开的最大长度不得大于110cm。 ③集中出水点沿水源方向钻孔,然后将单根集中引水盲管插入其中,并用速凝砂浆将周围封堵,以使地下水从管中集中引出。 ④管上接头用无纺布的渗水材料包裹,防止混凝土或杂物进入堵塞管道。 4.3 防水板施工 防水板施工采用无钉铺设工艺,其施工工艺流程见图2。

最新隧道喷射混凝土工艺试验总结

广大铁路扩能改建工程祥和隧道 喷射混凝土 湿喷工艺试验总结 编制:许卫华 审核: 中铁十七局集团 广大铁路扩能改建工程项目经理部 二0一三年六月

实验目的 1、提升现有混凝土湿喷施工工艺水平 2、根据现场原材料的变化,优化喷射混凝土配合比,调整并记 录施工过程中的技术参数,包括不同状态下的设备性能。 3、重新选择适合我工地原材料的速凝剂,提升效率,降低成本, 降低速凝剂对施工人员的伤害。 4、为项目QC小组提供试验数据及各种参数 引言 隧道喷射混凝土湿喷工艺已成当今隧道施工喷射混凝土施工工艺的发展趋势,但在国内还处于发展阶段,对湿喷工艺的有点认识不足,甚至时常还会有抵触情绪,我项目立足“以人为本,控制成本,提高施工管理水平”的理念,从思想上高度重视此项工作, 开展湿喷工艺实验研究。在湿喷工艺上取得一定程度的提升,减低了成本,减低了施工人员的劳动强度和作业危害,提高了生产效率,提高初期支护混凝土的早期强度,加快了隧道开挖作业循环。并针对数速凝剂生产厂家的产品与红山岩水泥的相容性进行现场喷射试验,为选用最佳速凝剂提供真实数据。 现将该工艺性试验做以下总结:主要工作包括:严控原材进场检验、优化配合比、严格混凝土搅拌、加强拌合物性能试验频率、加强喷射混凝土的养护,成立专项组织机构,选择先进施工设备,制定工

艺流程,实施施工工艺交底,建立质量保证措施,建立安全环保措施,正确选用速凝剂及优化掺量。 1 严控原材料进场检验制度、优化配合比、严格混凝土搅拌施工、加强拌合物性能试验频率、加强喷射混凝土的养护。 1-1 原材料控制 1-1-1 水泥 除满足GB175技术要求外,兼顾喷射混凝土的凝结时间要求和设计文件中抗腐蚀要求,选用C3A含量<8%、碱含量小于0.8%、cl-含量小于0.06%与液体速凝剂相容性较好的红山岩P?O 42.5普通硅酸盐水泥。 1-1-2 骨料 1-1-2-1砂 根据设计文件、指挥部建议和就近原则选用大理市董华石料厂生产的人工砂,质量除符合TB10417-2003《铁路隧道工程质量验收标准》和TB10424-2010《铁路混凝土施工质量验收标准》要求外,严格控制级配,石粉含量,达到细度模数为2.5~3.0,表观密度大于2.6,堆积密度大于1500kg/m3,亚甲蓝小于1.4时石粉含量小于7% ,且该集料经检测无潜在碱集料反应。 1-1-2-2碎石 选用华营普河石料厂生产的5~10mm碎石,该碎石各项指标均符合设计文件与TB10424-2010《铁路混凝土施工质量验收标准》。级配

x喷射混凝土作业指导书

x喷射混凝土作业指导书

大连市地铁一期工程201标段区间隧道工程号: 喷射混凝土施工作业指导书

单位:中铁十局集团有限公司 大连市地铁一期工程201标项目经理部 编制: 审核: 批准: 隧道喷射混凝土施工作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用大连市地铁一期工程201标段隧道及其辅助坑道的初期支护喷射混凝土施工。 2.作业准备 2.1现场施工场地修整,施工机械进场到位、人员配置满足施工需要。 2.2对混凝土原材料进行试验检测,所有材料试验检测均满足设计、规范要求。 2.3开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。

2.4 检查开挖断面净空尺寸; 2.5 清除松动岩块和墙脚岩碴、堆积物,并向料斗加水冲洗受喷面(当岩面受水容易潮解、泥化时,只能用高压风清扫);应从顶部工作面往下清洁; 2.6设置控制喷射混凝土厚度的标志; 2.7检查机具设备和风、水、电等管线路,并试运转,喷射机应具有良好的密封性能,输料连续、均匀,附属机具的技术条件应能满足喷射作业需要。 3.技术要求 3.1 喷射作业应分段分片依次进行,喷射顺序自下而上; 3.2 一次喷射厚度可根据喷射部位和设计厚度确定,且拱部不得超过10cm,边墙不得超过15cm; 3.3喷嘴与岩面保持垂直,且距受喷面0.6~1.0m为宜; 3.4喷混凝土时控制好风压和速凝剂掺量,减少回弹,喷射压力应满足喷头处的压力在0.1Mpa左右; 3.5分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行,若终凝1h后再喷射,应先用风水清洗喷射表面; 3.6对于较大的凹洼处,首先喷射填平。 3.7喷射作业紧跟开挖作业面时,下一循环爆破应在喷射混凝土终凝3h以后进行; 3.8对有渗水和大面积潮湿的的岩面与喷混凝土不易粘结,为了增加粘结性,初喷在岩面上的混凝土可适当增加水泥用量。 4.施工程序及工艺流程 4.1施工流程 材料准备断面检查清理基面埋设检测标识桩喷混凝土养护

透水混凝土作业指导书(上)

透水混凝土作业指导书 一、项目名称:透水混凝土地面,包括素色层、面层、封闭剂涂料层。 二、人机料的配置及要求: 2.1施工机具: A 强制式JDY500A搅拌机 1.进料容量:800L。 2.出料容量:500L。 3.理论生产率:≥25立方米/时。 4.骨料最大粒径:80/60。 5.搅拌叶片:转速35r/min,数量2*7。 6.搅拌电机:型号Y180M,功率18.5kw。 7.卷扬电机:型号YEZ132S-4-B5,功率5.5kw。 8.水泵电机:型号50DWB20-8A,功率0.5kw。 9.料斗提成速度:18m/min。 10.外形尺寸(长*宽*高):运输状态3050*2300*2680,工作状态4461*3050*5225。 11.整机质量:4000kg. 12.卸料高度:1500mm。 B 15型上料铲车

C 1.5吨前翻翻斗车 1.装载质量:1500kg 2.料斗几何容积:0.76立方米 3.行驶速度:1挡6km/h,2档13 km/h,3挡23 km/h,倒挡5 km/h。 4.空载质量:1090kg 5.离地最小距离:200mm 6.外型尺寸(长*宽*高):2790*1600*2100 D 自卸三轮车 1.装载质量:5000kg 2.料斗几何容积:2立方米

E 进口透水混凝土专用摩擦整平机 长杆压实辊 驱动杆 胀紧轮 旋转摩擦式摊铺整平 机

F 高压清洗机 G 空气压缩喷浆机

H、自助行走式路面开槽机 I、工具:平锹、手推车、刮杠、铁抹子、木抹子、笤帚、搅拌器、移动铁架。J、其它:滚刷、剪刀、刮板、压子、粉线盒、30M~50M钢尺、钻头、水桶、拌料桶、滚筒、毛刷、老虎钳、泡沫板、水瓢、电工工具、灯架、铁锹、水桶、灯管等。 2.2、施工人员:搅拌后台6人,底层摊铺12人/班组,面层摊铺16人/班组。其中搅拌机手2人,配料技工2人,运输机手3人,摊铺技工6人(含测量),振捣工3人,切缝技工2人,涂料技工2人,清洗技工2人,摊料、覆膜、搬运等杂工12人。 2.3、材料要求:所有材料根据施工进度进场,并且面层石子储存7天正常施工备用料,专用材料储存10天正常施工备用料,其他材料均按4天材料储存量备料。所使用的面层碎石在采购矿点驻守专人负责,在矿点精挑细选,均要水洗后

挂网喷砼作业指导书

挂网喷砼作业指导书

目次 1.作业介绍 (1) 1.1作业条件 (1) 1.2适用范围 (1) 1.3人员要求 (1) 1.4配合要求 (1) 1.5防护要求 (1) 2.作业流程示意图 (2) 2.1作业流程示意图 (2) 3.作业程序、质量要求及安全风险提示 (3) 3.1开工准备 (3) 3.2作业程序 (3) 3.3质量标准 (7) 3.4安全风险提示 (8) 4.作业主要工机具及物料清单 (9)

1.作业介绍 1.1作业条件 1.1.1网外天窗点外作业;网内普速区段可在天窗点外作业,高铁区段必须纳入天窗点内作业,涉及作业位置影响行车安全时,根据施工方案确定作业条件。 1.1.2动车运行时段,严禁入网作业。 1.1.3作业时间:根据工作量而定。 1.2适用范围 堑坡风化剥落、土质堑坡、隧道衬砌病害等。 1.3人员要求 1.3.1岗位要求:作业负责人由工班长担当或经过“施工负责人”岗位培训并考试合格的职工担任,作业人员经段级培训合格的桥路工或劳务工。 1.3.2人员配备:作业负责人1名,防护员2人/组,作业人员15-20名。 1.4配合要求 供电段、电务段、通讯段(根据现场情况而定,影响谁,谁配合)。 1.5防护要求 1.5.1网内或网外路堑地段设置“二位一体”防护:驻站联络员1人、工地防护1人、(视距不足、联系困难地段增设中转防护联络员)。 1.5.2隧道衬砌作业及特殊作业地段影响人员及行车安全时,设置“三位一体”防护:驻站联络员1人、工地防护1人、关门防护2人(视距不足、联系困难地段增设中转防护联络员)。

2 2.作业流程示意图 2.1作业流程示意图 准备作业工料具 锚杆钻孔、安装以及挂钢筋网 放线 边坡打刷整修 班前点名、分工 设置"二位一体"防护 养生 喷射砼 验收、清场 撤除防护

塑料排水板作业指导书

编制说明: 本作业指导书自签发之日起生效。 1、操作人员必须持证上岗。 2、检验人员必须有质检证或助工以上的技术职称。 3、对特殊工序的施工机械设备,施工前应进行验证。 4、操作过程中的施工记录必须满足施工及顾客要求。 5、情况发生变化时,对以上内容进行再确认。 6、本作业指导书解释权项目工程技术部,公司所属各单位、各部门必须遵照执行。 批准人: 2005年月日

塑料排水板作业指导书 1、目的/适用范围 为确保软土地基加固的施工质量,达到设计和规范要求,提高产品质量,特制定本作业指导书。 本作业指导书适用于本项目在建工程项目的塑料排水板软土地基处理。 2、依据 2.1《公路工程质量检验评定标准》—JTG F80/1-2004 2.2《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》—JTJ017-96 2.3随岳南高速公路土建工程监理实施细则 3、作业前的施工准备 3.1人员 3.1.1 根据工程性质及工程量大小,确定或组建该项目的施工队伍,以及所需的技术人员和技术工人。 3.1.2 要明确该项目现场管理人员与操作者对这一工序的责任人。 3.2 施工前:施工场地必须搞好“三通一平”工作。 3.2.1 电通:按塑料排水板机每台用电量30千瓦进行配电搭火。 3.2.2 路通:修建施工便道包括进场道路和场内道路,道路标准确保大型机械设备及重型车辆能顺利进入工地。 3.2.3 水通:施工场地备有水源、水井、水塔,确保生产、生活用水供应。

3.2.4 场地平整:要求施工场地平整,将施工范围内的沟坎、河溪和水塘平整,夯实回填,地表面平顺。 3.2.5 施工范围内所有建筑物清除以及埋入地下的建筑物,管线等采取相应的拆迁措施,确保施工顺利进行。 3.2.6 绘制施工平面布置图,包括桩位、编号、施工顺序、库房、电源设置等临时设施的位置。 3.3 材料 3.3.1芯板应具有足够的抗拉强度和垂直排水能力。其抗拉强度不应小于250N/cm,排水能力不应低于60cm3/m。芯板应具有耐腐性和足够的柔性,保证塑料板在地下的耐久性,并在土体固结时不会被折断或破裂。 3.3.2滤膜由无纺织物制成,应具有一定的隔离土颗粒和渗透功能渗透系数不应小于1.0X10-3cm/s。 3.3.3材料的材质应符合设计及规范要求,进场前应按规定进行试验检验,堆料场地要有规划。塑料排水板不能露天堆放,严禁受潮、雨淋和暴晒。 3.3.4 对不合格材料要及时移出施工场地,以免误用或混用。 3.4 机械设备 3.4.1塑料排水板法的施工机具主要是插板机,也可与袋装砂井打设机具共用,但应将圆形套管换成矩形套管。对于振动打设工艺、锤击振力大小,可根据每次打设根数、导管断面大小、入土长度和地基均匀程度确定。一般对均匀的软基振动锤击力可参照表3.4.1选用。

高速铁路工程隧道喷射混凝土施工工艺

喷射混凝土施工作业指导书 1.适用范围 适用于×××隧道湿喷混凝土的施工。 2.作业准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3.技术要求 3.1喷射混凝土配合比通过实验选定,满足设计强度和喷射设工艺的要求,并通过试喷确定。喷射混凝土的性能(强度、密实度、粘结力)回弹率、粉尘浓度等应符合《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086)的规定。 3.2喷混凝土因施工方法及环境条件不同,其性能要求不同,优先采用湿喷工艺。特殊条件下采用干喷工艺时,应符合相关规范要求。 3.3为保证喷射质量,尽快完成喷射作业,宜选用大容量的喷射机和喷射机械手。喷射混凝土厚度、强度应满足设计要求。 3.4采用喷钢纤维混凝土时,应根据围岩地质条件确定喷层厚度;喷钢纤维混凝土的韧度指标应满足围岩地质条件、变形量和工程类型的要求 4.施工程序与工艺流程 4.1 施工程序

施工准备→混凝土搅拌和运输→喷射作业→养生→检验验收 4.2工艺流程 隧道初期支护喷射混凝土采用湿喷工艺。喷射混凝土在洞外拌合站集中拌制,由混凝土搅拌运输车运至洞内,采用湿喷机喷射作业。在隧道开挖完成后,先喷射不小于4cm厚混凝土封闭岩面,然后打设锚杆、架立钢架、挂钢筋网,对初喷岩面进行清理后复喷至设计厚度。喷射混凝土工艺流程见下图。 5.施工要求 5.1施工准备 ⑴喷射前应对受喷岩面进行处理,检查开挖断面净空尺寸,危石、浮渣和岩粉是否清除干净。一般岩面可用高压水冲洗受喷岩面的浮尘、岩屑,当岩面遇水容易潮解、泥化时,宜采用高压风吹净岩面。若为泥、砂质岩面时应挂设细钢筋网(网格宜不大于20×20mm、线径宜小

喷射混凝土施工作业指导书

喷射混凝土施工作业指导书1、喷射混凝土施工工艺 喷射混凝土采用TK-961砼喷射机按湿喷工艺进行施工。 施工工艺:根据受喷面部位和岩面光滑潮湿情况,适当调节压力和速凝剂掺量,以尽量减少回弹量。 作业要求:喷射作业分段、分片由下而上顺序进行,岩面有较大凹洼时,先喷凹处找平。喷射混凝土前,埋设标志以控制喷射混凝土的厚度。 隧道开挖后立即对岩面喷射砼,以防岩体发生松弛。后一层喷射在前一层混凝土终凝后进行,若终凝后间隔1h以上再次喷射时,受喷面用风、水清冼。喷嘴与受喷面保持垂直,同时与受喷面保持一定的距离,一般取1.0~1.5m。新喷射的混凝土按规定洒水养护。 喷射混凝土质量控制: 喷射混凝土的强度符合设计要求;锚杆尾端及钢筋不得外露; 喷射砼厚度用凿孔或电测等方法检查。喷射混凝土必须覆盖钢架,钢架背后不得用片石回填。 喷射砼工艺流程见下页框图。 喷射砼施工工艺流程图 2、喷射混凝土的施工用料 2.5,泥 B的规定, C的规定。粗骨料最大粒径不宜大于16mm,并应采用连续粒级,含泥量不应大于1%。 2.4喷射混凝土中掺入外加剂的质量必须符合《混凝土外加剂》(GB8076)、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119)等现行国家标准和其他有关环境保护的规定。吸湿性差,易于保存;不污染环境,对人体无害。 2.5 喷射混凝土拌和用水宜采用饮用水,当采用其他水源时,水质必须符合现行国家标准《混凝

土拌和用水标准》(JGJ63)的规定。水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质。 3、喷射混凝土的配合比设计应根据原材料性能、混凝土的技术条件和设计要求进行,并应符合下列规定: 3.1灰骨比宜为1:4~1:5; 3.2水灰比宜为0.40~0.50; 3.3含砂率宜为45%~60%; 3.4水泥用量不宜小于400kg/m3。 4、喷射混凝土拌制前,应测定砂、石含水率,并根据测试结果和理论配合比调整材料用量,提出施工配合比。 5、喷射作业现场应作好相应的准备工作: 5.1拆除作业面障碍物,清除开挖面的浮石和墙脚的岩渣、堆积物。 5.2检查开挖断面尺寸。 5.3用高压风水冲洗受喷面,对遇水易潮解、泥化的岩层,应用高压风清扫岩面。 5.4对基面有滴水、淌水、集中出水点的情况,应采用凿槽、埋管等方法进行引导疏干。 5.5埋设控制喷砼厚度的标志。 5.6喷射机司机与喷射手不能直接联系时,应配备联络装置。 5.7检查机具设备风、水、电等管线路,并试运转,保证作业区应有良好的通风和足够的照明装置。 6、湿喷混凝土时应符合下列要求: 6.1湿喷混凝土水泥用量不宜小于400kg/m3,混凝土的坍落度宜为8~13cm,混凝土拌和料的停放时间不得大于30min。 6.2湿喷混凝土宜采用液体速凝剂,其掺量不宜大于水泥用量的5%,喷射时应注意作业人员的人身防护。 6.3喷射作业时,喷嘴应与岩面垂直,喷头距受喷面的距离宜为1.5~2.0m。 6.4喷射混凝土时应按照施工工艺分段、分片,由下而上依次进行。一次喷射混凝土的最大厚度,拱部不得超过10cm,边墙不得超过15cm。 6.5分层喷射混凝土时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。若终凝1h后再进行喷射时,应先用风水清洗喷层表面。 6.6喷射作业紧跟开挖作业面及时喷射砼,混凝土终凝到下一循环爆破作业时间不应小于3h,

衬砌作业指导书

衬砌作业指导书

隧道衬砌作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于中铁三局海南东环铁路管段所有隧道工程 2.隧道衬砌施工工艺 本区段隧道衬砌类型有:明洞衬砌、复合式衬砌。衬砌砼为钢筋砼,为减少裂纹可以在砼中掺加纤维。防水等级为一级,拱墙设复合防水板,施工缝设止水带。隧道衬砌施工应贯彻仰拱先行的原则,仰拱填充应与仰拱混凝土同时灌注,均不得留纵向施工缝;仰拱及底板施工前应严格清底,不得留有虚碴。 拱墙衬砌采用10m~12m整体液压钢模板台车衬砌。衬砌混凝土均采用自动计量搅拌站生产,混凝土搅拌罐车运输,HBT60C输送泵泵送混凝土入模,插入式振动器和附着式振动器联合振捣。严格按设计和技术标准施工,保证“尺寸准确,强度合格,内实外美,不渗不漏,快速施工”。 隧道正洞段和明洞段拱顶、边墙、仰拱采用C30、C35钢筋混凝土。衬砌钢筋在洞外加工场加工,采用自卸汽车运到现场,洞内现场安装,主筋采用焊接连接,其他钢筋采用现场绑扎成型。 图2-1 衬砌施工工法及施工工艺流程图

2.1.基底处理、仰拱和填充施工 在开挖成形后仰拱施作前,利用地质雷达或钻孔进行底部5m内的地质探测,预测预报仰拱地质情况,与设计不符或存在隐患时及时进行变更,采取加固措施后进行仰拱的施工。 仰拱填充紧随开挖进行,为减少其与出碴运输的干扰,采用仰拱栈桥跨过施工地段,以保证隧道底部的施工质量,从根本上消除隧底质量隐患,确保结构稳定。仰拱和填充砼超前施工,为拱墙衬砌模板台车作业提供条件,并有利于文明施工。在仰拱混凝土自中间向两侧对称浇筑,插入式振捣器进行振捣密实。仰拱砼终凝后才可进行填充砼的施工,砼强度达到规范要求后方可在其上方行车。 2.2.拱墙衬砌施工 隧道衬砌在初期支护完成后适时进行。即在围岩量测净空变化速率小于0.2mm/d,变形量已达到预计总量的80%以上,且变形速率有明显减缓趋势时进行,适度紧跟开挖面(一般地段距开挖面100~200m;特殊地质地段适当调整衬砌与开挖面距离),拱墙采用整体12m液压模板台车衬砌,自动计量拌合站集中生产混凝土,泵送混凝土入模,每环在拱顶预留压浆

大型喷射混凝土机械手湿喷工艺施工工法

大型喷射混凝土机械手湿喷工艺 施工工法 中国中铁四局集团第二工程有限公司 1.前言 近年来,湿喷工艺取代了原干喷工艺,成为公路、铁路、水工隧道施工主要喷射工艺。国内现有的湿喷设备,大多结构简单、功能单一、生产效率低,施工时需要人工手持喷枪进行喷射,工人劳动强度大,骨料的反弹及喷射产生的粉尘对施喷人员健康有极大的危害,且混凝土的喷射质量主要依赖于工人的技术水平,随意性大,混凝土的回弹率高达30-40%,造成比较大的浪费。随着人员工费上涨和机械化程度的不断提高,选择喷射速度快、机械化程度高、回弹率低的大型喷射混凝土机械手将成为公路、铁路、水工隧道施工发展的必然。 吉图珲香水隧道位于吉林省蛟河市境内,全长4560m,隧道围岩以Ⅲ、IV级为主,设计喷射混凝土14800m3,施工中采用大型喷射混凝土机械手进行施工,显著改善了喷射混凝土质量,提高了工效,减少了回弹量,取得了较好的效果。经总结施工经验形成该工法。 2. 工法特点 2.1 施工速度快,每小时喷射混凝土量可达到10~25m3。 2.2 喷射混凝土附着力较好、密实度较高,工艺可控性高、强度较传统干喷混凝土高出20%左右,喷射混凝土表面平顺性较干喷好。 2.3 机械化程度高,操作人员较少,操作人员劳动强度低。 2.4 作业范围大,最大喷射宽度可达30m,最大喷射高度可达17m。 2.5 喷射回弹率低,回弹率可控制在15%以内。 2.6 作业环境较好,也较安全。 3. 适用范围 本工法适用于铁路、公路及水工隧道喷射混凝土施工。 4. 工艺原理 大型喷射混凝土机械手工作原理是将水泥、骨料、水和外加剂等按设计配合比经强制式搅拌机搅拌均匀后,利用混凝土运输罐车运送至喷射地点加入喷射机,通过喷射机泵将稠密流料泵送至喷头处,与电脑全自动配比掺量控制的液体速凝剂混合,再用高压空气进行喷射的一种方法。 大型喷射混凝土机械手工作基本原理见图4.1。 图4.1 大型喷射混凝土机械手工作基本原理

喷射混凝土施工方法

有两种。①干法喷射混凝土;②湿法喷射混凝土。 ①干法喷射混凝土特点:密封性能良好,辅料连续均匀;生产能力(混合料)为3~5m3/h;允许输送的骨料最大粒径为25mm;输送距离(混合料),水平不小于100m,垂直不小于30m。 ②湿法喷射混凝土特点:密封性能良好,辅料连续均匀;生产率大于5m3/h;允许输送的骨料最大粒径为15mm;混凝土输送距离(混合料),水平不小于30m,垂直不小于20m;机房粉尘小于10mg/ m3 喷射混凝土施工工艺 喷射混凝土是一种从巷道支护技术中演变到地上构筑物加固的一种快捷有效的加固手段,具有自己的独特优势:喷射混凝土是借助喷射机械,利用压缩空气做动力,将一定比例的拌合料,通过高压管道输送并以高速喷射到受喷面上凝结硬化而成。 混凝土友喷嘴喷出速度达到60m~80m/s,依靠高速喷射时水泥与集料的反复连续撞击压密混凝土,由于采用较小的水灰比(0.4-0.5),与混凝土、砖石、钢材有很高的粘结强度,与钢筋网联合使用可很好的在结合面上传递拉应力和剪应力,具有较高的力学性能和良好的耐久性,能大幅度地提高砌体承载力,加强整体性。同时,在混凝土高速喷射状态下能使砂浆进入带加固的孔隙和裂缝中,使原结构得到一定恢复。 适用于砌体墙体开裂加固、砖混结构加层墙体加固、抗震加固,事故处理等工程中。 工艺流程: 凿除粉刷层 -- 除尘 -- 加固面喷水湿润 -- 编设固定钢筋网 -- 拌混合料 -- 喷射 -- 养护 喷射混凝土施工作业指导书 一编制依据 1. 工程设计图纸 2. 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90) 3. 《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 4. 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 5. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 二钻孔植筋施工工艺 施工工序施工工艺及验收标准 1.主要材料 1). 砂:中粗砂,细度模数大于2.5,用5mm筛网过筛,大于5mm和小于0.075mm 的颗粒不得超过20%,因为砂子过粗,会增加回弹,砂子过细,会使干缩增大; 2). 石子:卵石或碎石均可,以卵石为好,卵石对设备磨损小,也不易造成管路堵塞,为减少回弹,卵石粒径不宜大于20mm,亦不宜小于5mm,不得采用含有活性二氧化硅的石材做骨料,以免发生碱骨料反应; 3). 水:喷射混凝土用水要求与普通混凝土相同,不得使用污水、PH值小于4的酸性水、含硫酸盐按SO4计超过水重1%的水及海水; 4). 速凝剂:使用速凝剂的主要目的是使喷射混凝土速凝快硬,减少回弹损失,防止喷射混凝土因重力作用所引起的脱落,提高它在潮湿环境中的适应性能,适

混凝土抗压强度检测作业指导书

混凝土抗压强度检测作业指导书

混凝土抗压强度检测作业指导书 一、试验原理: 以压力试验机测岀混凝土试件的破坏荷载,依据计算公式求得混凝土试件的抗压强度。 二、试验设备、仪器及要求: 1.仪器设备 SYE- 电液式压力试验机编号:YQ-00001 实验用的电脑 2.要求: ①其测量精度为±1%,试件破坏荷载应大于压力机全量程的20%且小于压力机全量程的80%。 ②钢垫板承压面的平均度公差为004m;表面硬度不小于55HRC:硬化 层厚度约为5mm。 三、检测标准及试块规格要求: 1.检测标准:GB/T50081- 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB107一87《混凝土强度检验评定标准》 GB50204一《混凝土结构工程施工质量验收规范》 2.抗压强度试件应符合下列规定 ①边长为150mm的立方体试件是标准试件 ②边长为100mm和200mm的立房体试件是非标准试件 3.所有试件的承压面的平面度公差为0.0005d为方便便用,列出

各种试件对应的承压面的平面度公差值。 表1试件承压面公差允许值 4.规定了各种试件相邻面夹角的公差为0.5 5.规定了各种试件边长公差为1mm。 6.试件的养护 ①试件成型后应立即用不透水薄膜覆盖表面。 ③采用标准养护的试件,应在温度为20士5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为20士2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10~20mn试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。

四、取样 混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样与试件留置应符合下列规 ①每拌制100盘且不超过100m的同配合比的混凝土,取样不得少于一次 ②每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次 ③当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土:每200m3取样不得 ④每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次: ⑤每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定

隧道喷射混凝土工艺比较

隧道喷射混凝土工艺比较 一.干式喷射混凝土 用搅拌机将骨料和水泥拌合好,投入喷射机料斗,同时加入速凝剂,利用压缩空气将混合料输出,在喷头处加入高压水混合,以较高速度喷射到岩面。其施工工艺见下图: 干喷的优点可概括为:①施工工艺流程简单、方便,所需施工设备机具较少,只需强制拌和机和干喷机即可;②输送距离长,施工布置比较方便。灵活,输送距离可达300m,垂直距离可达180m;③速凝剂可提前在喷射机前加入,拌和比较均匀。 其缺点在于:①加水在喷嘴处由操作人员控制阀门来调节,其实际水灰比的控制程度与操作工人有直接关系,不可控;②其工作面粉尘量及回弹量均较大,工作环境恶劣; ③生产效率低。

二.湿式喷射混凝土 用喷射机压送拌合好的混凝土,在喷头上添加液体速凝剂,湿喷工艺可以通过对混凝土配合比(特别是水灰比)和速凝剂掺量的有效控制来提高强度质量保证。其施工工艺见下图: 相较于干喷法,湿喷法的优越性在于:①粉尘、回弹量均较低,生产环境状况较好;②设计水能与干料拌和均匀,水灰比质量能准确的控制;③生产率相对较高。 但湿喷法也存在着机械设备复杂庞大、维修费用高,输送距离近,施工操作较吃力等缺点。 三.水泥裹砂法(SEC) 这是一种新型混凝土喷射工艺。其优点是一次喷射厚度较厚,与岩面粘结力和喷射混凝土本身强度都有所提高,水

泥用量少,可大大减少喷射时的粉尘浓度和回弹量。这种方法是日本70年代发明的,简称SEC法。水泥裹砂喷射工艺流程如下图,它有两条供料流程,裹砂砂浆为一条,干骨料为一条,分别通过砂浆泵和喷射枪,压送到混合管内混合成水泥裹砂混凝土,再经由集料管由喷头喷出: S—砂;G—水泥;W—水;Ad—减水剂;H—速凝剂 水泥裹砂法优劣的关键在意水泥裹砂砂浆的拌制及两条供料线的配合。水泥裹砂砂浆配制是先用一部分水(W1),把一半砂(S1)表面润湿,投入全部水泥(C)拌和均匀,使砂粒表面形成一薄层低水灰比水泥浆壳,接着加入剩余水(W2)和减水剂(Ad),在稍加拌和即成。拌制的这类砂浆泌水性较小,水泥与砂粒极少分离,可泵性好。由于水泥裹砂不易发生离析,不易产生泌水现象,具有质量均匀、强度高、抗渗性好等优点,所以SEC喷射混凝土物理力学性能远优于普通喷射混凝土。但当前此法值得注意的问题有:①湿路中砂的含水率保持在 4 %~ 6 %很有必要;②两条供料线

挂网喷射混凝土作业指导书

目录 1 适用范围 (2) 2 编写依据 (2) 3 作业流程 (2) 4 工作前安全风险辨析及控制措施 (3) 5 作业准备 (5) 6 作业方法 (5) 7 质量控制措施及检验标准 (9) 附录安全施工作业票............................................................................ 错误!未定义书签。

1 适用范围 本作业指导书适用于新建*****隧道工程,具体范围如下:(1)工作井出入口基坑挂网喷射混凝土施工; (2)明挖段基坑挂网喷射混凝土施工; (3)隧道暗挖区间,初期支护挂网喷射混凝土施工; 2 编写依据 表2-1 编写依据 3 作业流程

图3-1 作业流程图 4 工作前安全风险辨析及控制措施 4.1挂网喷射混凝土施工前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南(第二版)》(以下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2参照《指南》中钢筋制作与安装作业、混凝土浇筑作业的《电网建设安全施工作业票(应用版)》,结合挂网喷射混凝土施工工艺、施工机械以及现场实际情况,综合分析并确定挂网喷射混凝土作业风险等级,现场技术人员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。

相关文档