文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 除磷加药报告

除磷加药报告

除磷加药报告
除磷加药报告

除磷加药设施试运行报告

1、概况

湛江市城市污水处理有限公司赤坎水质净化厂是湛江市首座城市污水集中处理厂,位于湛江市赤坎区海田小区东盛路,厂区面积408.5亩,远期设计规模30万吨/日,首期设计10万吨/日,采用微孔曝气A2O-氧化沟除磷脱氮工艺。一期工程5万吨/日,于2002年12月动工建设,2004年12月投入运行。二期工程规模5万吨/日,采用与一期相同的A2O工艺,增加了紫外线消毒系统和在线监控系统。2007年11月动工建设,2009年8月进行调试, 2010年1月正式投产运行。因出水总磷不能稳定达标排放,所以建设化学除磷设施,以加强除磷效果,使出水总磷稳定达标。

2、试运行目的

检验除磷加药系统设计是否合理,施工是否达到设计要求。确定除磷加药工艺的运行参数,其中主要包括:投药浓度、投药流量、投药时段、去除量等。

3、试运行条件

⑴组织落实人员到位、熟悉工艺、工况及所有设备、设施的安全操

作。

⑵各构筑物通过各项验收,确认达到设计和使用的功能和质量要求。

⑶各类机电设备单机试车(有条件的负载试车)达到规定的技术指

标。

⑷全流程通过清水联动试验,液位控制系统能够正常投入使用,证

明符合设计要求,保证使用功能。

⑸管线通过强度和密封性等功能试验并经验收合格。确保各类管线

内畅通无杂物塞堵。

⑹各构筑物和管线上的各种闸、阀门启闭灵活,无渗漏。

⑺各部位仪器、仪表通过校正,符合有关规定的标准,准确可靠。

⑻供电安全可靠,保证供电系统安全运行。

⑼化验室的各种化验仪器、设备、药品准备齐全,人员到位,满足

化验需要。

4、烧杯实验

除磷药剂选择为聚合氯化铝,纯度为≥28%(以AL2O3计),配制成1%浓度药剂。取6个2000ml烧杯,装入氧化沟末端泥水混合液,分别向5个烧杯中投加不同量的药剂,通过化验数据计算处理效果。以上实验重复3次,确定调试投加量。

烧杯实验表格

因赤坎水质净化厂氧化沟末端tp在高含量时大约就在1.1至1.4mg/L,出水达标在1mg/L以下即可,根据表格确定投加比在万分之一经济性较好,且可以达标排放。

5、调试

赤坎水质净化厂进水TP浓度在夜间升高,所以在白天出水TP可以稳定达标,而夜间不能稳定达标,加药除磷选择在夜班调试,以加强除磷效果,使出水总磷稳定达标。

药剂配制:取100kg聚合氯化铝固体粉末,按照1/30在搅拌池加水溶解,30分钟后把搅拌池溶液用水泵抽进溶药池,稀释至1/100,药剂制备完成。

投加药剂:向一、二期氧化沟投加药剂,连续投加7天,投加量及效果如下:

6、总结

赤坎水质净化厂出水TP仪表在后半夜有上升趋势,当仪表显示0.8mg/L以上时可投入加药除磷设施,因氧化沟末端TP含量经长期观察测量一般不会1.4mg/L,多数时间在0.8mg/L左右。所以药剂投加量在1.8m3/h比较合适,可以保证tp含量高时,出水稳定达标。

冷却水自动加药装置

中央空调冷却水处理方案及装置 中央空调冷却系统一般是敞开式的,冷却水在冷却塔热交换时,大气中的有害酸体、生活污泥等,很容易进入到冷却系统。随着冷却水的循环,一部分进入主机的冷凝器,在空调冷却系统中蒸发浓缩的情况下,硬度往往超过400PPm,这些高浓度的碳酸钙、碳酸镁等化学垢和生活粘泥就会在温度较高的冷凝器部位沉积,致使主机制冷量严重下降。 以下就中央空调冷却水的结垢原因、结垢对系统的影响及处理方法等方面作详细阐述。 1、中央空调冷却水结垢的原因及其危害 、满负荷制冷时冷却水的消耗 、冷却水水质的影响 、我国各地天然水质情况

地区(黔、桂 外),黑、松流域 辽河流域西北地区含盐量(mg/L)<100100-300200-500>500 总硬度(mg/L)<5050-150150-300>300 pH值以上 化学组成Ca(HCO3)2 NaHCO3Ca(HCO3)2(长 江) ,东北也有 NaHCO3 Ca(HCO3)2,NaHCO3, 硫酸盐,氯化物类 (众) 硫酸盐, 氯化物类 、冷却水使用过程的变化及影响 矿物质上升能耗大 浓缩电导率上升结垢出力小 PH变化 微生物粘泥腐蚀寿命短 致病菌 吸收杂质人致病、腐蚀情况(1)——管板

腐蚀情况(2)——钢管内 、冷却水中的微生物

、冷却水结垢的危害 、缺乏管理的冷却水指标 ?补充水硬度超过50mg/L,或循环水超过200mg/L就结垢。 ?铜腐蚀速度年,钢铁腐蚀年,并可能孔蚀。有盐类、酸性物质地方更严重。 ?冷却水中矿物质和大气中其他物质,导致繁衍藻类、霉菌、细菌繁殖,每毫升可以达到数千万个;甚至有军团菌等致病微生物。 、垢、锈的导热系数 水垢的类别坚硬硅酸 盐 碳酸盐硬混合绣 垢 油膜和粘 泥 洁净铜管洁净钢铁 导热系数, W/m·℃ ~~5~~~383~45、污垢系数对出力的影响

全自动加药装置

1名称 全自动加药设备 相关同义词(供参考):加药,加药设备,加药装置,加药系统,全自动加药,全自动加药装置,全自动加药设备,全自动加药系统。 2产品综述 全自动加药设备 采用时间程序控制,此控制方式无需仪表的支持,首先根据系统的运转需要设定自动加药的周期、加药量、加药时间和加药频率。在以后的系统运转过程中,到加药周期,计量泵自动打开加药,加到规定的时间计量泵关闭;到排污周期,计量泵停止加药,排到规定的时间后,计量泵继续开启,补充排污损失掉的药剂,把系统的含药量维持在正常的水平、加到规定的时间计量泵关闭。 智能加药设备

智能加药设备,采用传感信号控制加药泵的工作过程,此控制方式需用pH仪、电导仪等监测仪表及相应的传感器。首先根据系统的运转需要设定控制参数(pH 值或电导值)的极限值,若系统在运转过程中出现以下情况加药装置即开始工作:若pH值低于或高于设定的值。pH值偏低,说明酸性太强,系统有腐蚀倾向;pH值偏高,说明碱性太强,系统有结垢倾向。这时检测仪器会将此信号反馈给控制系统,控制系统再输出指令给指定的计量泵,令其打开加药系统以调节pH 值,待pH值恢复正常后,计量泵关闭。若电导率高于设定值,说明系统含盐量超标,有腐蚀结垢倾向。这时监测仪器会将此信号反馈给控制系统,控制系统再输出指令给排污电磁阀,令电磁阀打开排水,待电导恢复正常后,电磁阀关闭。然后计量泵打开加药,补充排污损失掉的药剂,把系统的含药量维持在正常的水平,加到规定的时间计量泵关闭。 在电力、石油、化工、冶金工业、环境工程、水处理等领域中常需要将某种液体连续自动地注入到另一种液体中成为一种混合液,或者使加入的药剂与液体中存在的某种组份发生化学反应,以达到预期的工艺要求。为达到最佳效果,在工况变化的情况下,对所加化学药剂量自动跟踪调节控制加药速度,因此在这种装置中,ALFT智能型全自动加药设备结构简单、安装方便。主要由计量箱(药剂贮罐)、计量泵(加药泵)、自动控制系统、连接管路等组成。除部分加药管路、取样管路和加药浓度检测仪表外,这些设备一般都集中安装在一个加药间内,自动加药装置将计量箱、计量泵、自动控制系统一体化,即安装在一个底座上。制造厂完成设备购置、制造、组装、调试、试运行,用户只需将智能型全自动加药装置安放在加药间后,将计量泵出口与加药管路、计量箱进出口与进水管等连接好,并将控制柜电源和检测仪表信号送到控制柜就可以启动、投入运行。这样可以大大减少现场施工工作量,避免了中间环节繁多引出的差错,有效地保证工期和工程质量,减少用户的麻烦和损失。 3技术参数 适用系统压力:0.2-1.0MPa 工作电源:220V/50Hz 工作环境:温度5~45℃,湿度≤85% 4设备选型 型号释义 ALFT-AJY-0.1-I(Ⅱ、Ⅲ)

加药调试方案

XXXX化工有限公司热电技改工程1*90t/d锅炉+1*15MW机组 化学加药调试方案 电力工程有限公司

编制单位: 文件编号: 项目负责人: 工作人员: 会审单位: 批准单位: XXXX化工有限公司热电技改工程 1*90t/d锅炉+1*15MW机组

化学加药调试方案 会签单 调试说明 本措施于年月日经建设单位、安装单位、监理单位、调试单位有关专业人员讨论修改和通过。

编写:审核:批准:

目录 一、编制依据 (6) 二、调试目的 (6) 三、调试范围 (6) 四、调试前应具备的条件 (6) 五、调试步骤 (7) 六、调试标准 (8) 七、调试所用仪器设备 (8) 八、环境、职业健康安全风险因素控制措施 (8) 九、附录 (9)

一、编制依据 1.1 《电力建设施工验收及技术规范》(火力发电厂化学篇)。 1.2 《火力发电厂化学水处理设计技术规定》。 1.3 《华东电业管理局化学技术监督条例》。 1.4 XX环保能源有限公司建设工程2*400t/d炉排锅炉+1*15MW机组加药系统有关 资料及说明。 1.5 设备厂家的厂品说明书。 二、调试目的 通过对给水加氨系统调试,提高给水的PH值;通过对炉水磷酸盐处理,防止锅炉受热面 结垢,减少锅炉腐蚀,保证机组安全经济、可靠的运行。 三、调试范围 3.1 锅炉加药装置为两箱三泵设计,加药泵出力为32L/H,融药箱体积为1.5m3,锅炉加药点 为汽包加药点,给水加氨装置为一厢两泵设计从除氧器下降管加入,当热力除氧效果达不到要求时,辅助添加化学除氧剂进行化学除氧。 3.2 给水加药系统及炉水加药系统:氨加药系统、磷酸盐加药系统。 四、调试前应具备的条件 4.1 所有系统管道及设备均按设计要求安装结束。 4.2 加药系统的电气部分安装结束,并试验正确。 4.3 加药系统的热工控制部分安装结束并试验正确。 4.4 加药间的照明、通讯满足现场要求。 4.5 加药间地面平整、沟道畅通。 4.6 加药间备有安全防护用具,如胶手套、防护面罩等。 4.7 加药所需的药品齐全(液氨、磷酸三钠、联胺)。

成套化学加药装置厂家

加药装置开发生产的一款自动加药产品,主要用于电厂的锅炉给水、循环水、加联氨、磷酸盐等处理,也可用于石油、化工、环保、供水系统等行业。单元组合式加药装置,主要有溶液箱、计量泵、过滤器、安全阀、止回阀、压力表、缓冲罐、液位计、控制柜等组成一体化安装在一个底座上。用户只需将组合式加药装置安放在加药间,将进水口、出药口接好并接通电源即可启动投入运行,这种工厂化的整套装置,可大大减少设计和现场施工的工作量,对整机系统的质量、安全和现场投运提供了可靠的保证。 一、工作原理 循环水加药装置是一种全新概念的化学水处理加药设备,广泛于火力发电、石油、化工等行业炉水处理系统、原水处理系统以及废水处理系统。它是由计量泵、搅拌机、溶液箱、控制系统、管路及阀门等组件安装在同一底座上,实现药液溶配、计量投加功能。循环水加药装置按其用途可分为:PAC投加系统、PAM投加系统、阻垢剂(缓蚀剂)加药装置、杀菌剂加药装置、浓硫酸加药装置、次氯酸钠加药装置。

二、特点 自动控制系统的功能介绍:在自动控制状态下,系统根据流量、PH值、电导率、浊度等信号经PLC/上位机或DCS处理,自动调节计量磊转速和行程,调节范围0~100%。变频器的转速控制输入信号为标准的4~20mA信号。所有计量泵及搅拌器的状态和故障信号可根据需要远传至DCS或上机位,DCS或上机位可根据需要远程启动、停止加药泵。 ■根据不同技术要求,电气控制柜可选用就地手动控制、半自动控制、全自动控制等功能。 ■溶液箱可根据不同耐腐蚀要求采用碳钢、316不锈钢、304不锈钢、玻璃钢、PE等材质。 德帕姆(杭州) 泵业科技有限公司成立于2003年,地处国家级经济技术开发区,注册资金5400万元, 占地面积:3.5万平方米,是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业,主要产品有计量泵、高压往复泵、高压过程隔膜泵、气动隔膜泵、石油化工泵、成套化学加药装置、水处理设备、水汽取样装置、超临界流体设备等。

化学注入撬是向各种系统中注入化学药剂的成套装置

加药装置用途:加药装置是根据工艺流程向各种系统中注入化学药液的成套装置,该加药装置按使用场合可分为三大类; 1.海上采油平台加药装置。主要用于海洋或沿海滩涂石油开采中向平台上的井口及其他系统注入絮凝剂、阻垢剂、缓蚀剂等各种药液。 2.向锅炉中加注药液。可用于向锅炉给水加氨和加联氨、凝结水加氨和加联氨、停炉保护加氨和加联氨以及向蒸汽锅炉中加磷酸盐、主要用于电厂或电站。 3. 在水处理过程中向自来水、废水、污水中加药。主要用于有关给 排水处理,环保等工艺流程。如自来水厂、宾馆、饭店、游泳池、污水处理厂。 加药装置的构成及特点: 加药装置是我厂生产的性能优良的以J型计量泵为投加设备,将溶液箱、搅拌器、全天候阻火器、液位计、温度计、管路系统、各种阀门、过滤器、流量标定装置、压力表、安全阀、缓冲器、电伴热保温系统、自动监视系统、电力控制系统等设备或系统按工艺流程需要组装在一个公共的平台上,形成一个模快,即所谓的橇快。其结构紧凑,安装简单,操作使用方便。

加药装置及其配套的零部件即可按国家标准,也可按API、ASME、SSPC、IEC、ASTM、ANSI等国际标准选购和制造。优质适宜的材料,合理的工艺流程设计,先进的制造工艺以及严格的质量控制,保证了整机具有优良的性能,适于输送各种酸、碱、盐等强腐蚀性介质。 加药装置通过不同的工艺设计,精确配制各类固体和液体的化学药品溶液,再用计量泵准确投加,以达到各种设计要求。如阻垢、除氧、混凝、加酸、加碱等。 加药可手动操作,也可以通过PC机、磁翻板液位计、导电度表、行程控制器、变频器等各种电器、仪表,使加药设备作为机电一体化产品,实现自动控制。也可根据工艺流程,用户情况,散件供货,现场组装,做到经济实用。 加药装置的注入量及注入压力,可根据工艺流程的需要,选取适合的计量泵。流量从1L/h到10000l/h,压力从0.5MPa到20MPa范围内均可选到满意的产品,计量泵的计量精度可高达±1%,并且可实现多种介质同时输送,单独调整。 加药装置中溶液箱的容积小至0.1m3,大到20m3。可根据注入量选定。根据输送介质的不同,有多种材料可供选择,如碳钢、不锈钢、非金属材料(PVC、ABS)或复合材料。 加药装置在露天寒冷地区使用时,容器、管路系统和阀门等可加保温设施或设备。

丙酮肟技术协描述

丙酮肟加药装置技术说明

目录 1、设备运行条件 (2) 2、技术设计 (2) 3、技术数据表 (3) 4、供货范围 (7) 5、质量保证和检验、验收 (8) 6、油漆、包装、运输 (10) 7、工程技术服务 (11)

1. 设备运行条件 动力电源: 380V AC 50Hz 三相四线 仪表电源: 220V AC 50Hz 信号源: 4~20mA DC 标准信号。 1.1.2 药品(用户自备) a.丙酮肟:固体 2 技术设计 2.1 加丙酮肟系统 本加药装置,由1台搅拌溶液箱,2台加药泵(一用一备)以及系统管路、阀门、管件、表计等组成,加药装置内所有设备、管道等全部固定在一个底座上,并配备平台扶梯。系统内凡与溶液接触部分均应满足防腐蚀要求。 加丙酮肟系统能够通过给水流量信号自动调节计量泵的输出流量,调节流量范围为0~100%。 (1) 丙酮肟溶液箱 丙酮肟溶液箱带有搅拌器、电机、必要接管及附件。箱顶装设有带铰链的箱盖,箱外壁装磁性翻板式液位计,液位计两端装设隔离阀。液位计应有开关量信号输出去加药控制柜。 溶液箱本体材质为1Cr18Ni9Ti,箱体为焊接结构。溶液箱设有溢流、排污、排气、进水、进液、出液等接口。 搅拌器、叶轮及轴的材质为1Cr18Ni9Ti或同等材质。 丙酮肟溶液箱容积:1.0m3,1台。 (2) 给水丙酮肟计量泵

给水加丙酮肟计量泵为爱力浦,液压隔膜计量泵,有手动调节冲程功能,配置变频器,电动控制转速,流量调节范围0~100%。计量泵入口带过滤器,出口带压力表、空气室、安全阀、止回阀等,泵体及泵头材质为不锈钢。过滤网孔孔径不小于40目。 给水加丙酮肟计量泵出口流量及压力:0~50 L/h,压力2.5MPa,2台。 (3) 管道、阀门及附件 给水加丙酮肟装置范围内管道材质为不锈钢(1Cr18Ni9Ti),阀门采用不锈钢(1Cr18Ni9Ti)球阀。安全阀的溢出口接至计量泵进口母管。 (4) 给水加丙酮肟装置接口 给水加丙酮肟装置设有如下接口: 进水管接口、加丙酮肟管接口、排污管接口。 2.2 电气及控制设备 本工程加药装置设置1套电气及控制设备,控制化学加药装置(丙酮肟)。控制柜的功能如下: (1) 溶液箱高、低液位报警,低低液位自动停泵,液位信号取自溶液箱就地显示液位计的远传信号。 (2) 加药泵、搅拌器事故声光报警,且备用泵手动切换投入。 (3) 泵及搅拌电机在控制盘均应设启停按钮。 (4) 溶液箱高液位时,搅拌电机运行一定时间(具体时间由现场整定)后,自动停止。 (5)加药装置能接受输入信号,并对加药泵进行自动调节,实现自动加药。 (6) 所有设备的当前状态均在盘上有显示。 3 技术数据表 3.1 自动加丙酮肟装置(共一套)

全自动溶解和干粉投加装置特点

全自动溶解和干粉投加装置是种连续全自动加药设备,适用于市政或工业废水的絮凝处理、污泥脱水过程的絮凝处理、饮用水净化处理以及化工、造纸、冶金行业的废水处理等,是物化处理中必不可少的一个组成部分。 就是因为这么重要,所以我们需要对其特点有一个深入的了解,这样使用起来才能更加得心应手。 1、自动干粉投加加药装置可将各类粉状,颗粒状的干粉药剂自动连续地制备成不同浓度的液态介质,再由计量泵精准地加注到工艺系统内。整个流程全自动控制。 2、采用科学合理的伺服机构,独特的粉剂输送系统,粉剂不发热、不结块、不沾料,投加精度高;自动溶解和投加装置由PLC自动控制系统、干粉储料系统、干粉精确投加装置、防潮湿加热器、不锈钢搅拌装置组成。它具有高品质的进口核心部件,精确可调的给料方式,可任意配置各种浓度、可自诊断和报警输出、耐腐蚀性能好。 3、粉剂调配时,采用计量的变频单螺旋给料机使粉剂与水比例投加,充分湿润,避免集团成块,并以的药量进入配有搅拌器的PVC\不锈钢溶药罐中,制

成0.2-0.5%的聚丙烯酰胺溶液,然后放入进入熟化罐中,经过熟化后进入储存罐中,在经过经加药泵直接投加,或通过在线稀释装置把0.5%的助凝剂稀释到0.1%左右后,经管路送入投加点。 4、全自动溶解和干粉投加装置制备系统应完全满足工艺的要求。系统的仪器、仪表完整齐全,指示正确。管路线路整齐、正规、畅通,管路无渗漏。设备操作过程中清洁无粉尘。供方提供粉状助凝剂的类型、性能及特性参数。 看到这里,大家对于全自动溶解和干粉投加装置的相关特点应该有了一个浅显的了解了吧,希望能对大家有所帮助。也只有掌握这些特点信息,才能更好地使用这样的装置。 德帕姆(杭州)泵业科技有限公司成立于2003年,地处国家级经济技术开发区,注册资金5400万元,占地面积:3.5万平方米,是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业,主要产品有计量泵、高压往复泵、高压过程隔膜泵、气动隔膜泵、石油化工泵、成套化学加药装置、水处理设备、水汽取样装置、超临界流体设备等。更多详情请拨打联系电话或登录德帕姆(杭州)泵业科技有限公司官网咨询。

计量泵加药装置厂商家

自动加药装置用于原水、凝结水、炉水、除盐水等水处理系统,通过跟踪热力系统水汽品质的变化,加药计量泵自动将化学溶液加入水汽系统,使系统水汽品质处于良好工况,保证机组安全运行,接下来就为大家详细额的讲解一下,希望对大家有所帮助。 一、计量泵加药装置工作原理: 自动加药装置主要包括两部分:其一,自动投加适量的阻垢剂、缓蚀剂和杀菌灭藻剂;其二,自动保持适宜的浓缩倍数或循环水电导率。常用的缓蚀剂和阻垢剂包括聚磷酸盐、锌盐、聚羧酸盐各膦酸盐等等。 运行模式:自动运行。运行在“自动”模式时,由可编程时间控制器设定加药泵每天的运行时间段,在线监控电导率,控制排污。 加药装置的加药量及加药压力,可根据工业流程的需要,选取合适的计量泵。流量从1L/h到8000L/h,压力从0.1MPa到2.5MPa范围内均可选择到合适的产品,计量泵的计量精度可高达±1%,并且可以实现多种介质同时输送,单独调整。 二、计量泵加药装置特点:

自动控制系统的功能介绍:在自动控制状态下,系统根据流量、PH值、电导率、浊度等信号经PLC/上位机或DCS处理,自动调节计量磊转速和行程,调节范围0~100%。变频器的转速控制输入信号为标准的4~20mA信号。所有计量泵及搅拌器的状态和故障信号可根据需要远传至DCS或上机位,DCS或上机位可根据需要远程启动、停止加药泵。 1.根据不同技术要求,电气控制柜可选用就地手动控制、半自动控制、全自动控制等功能。 2.溶液箱可根据不同耐腐蚀要求采用碳钢、316不锈钢、304不锈钢、玻璃钢、PE等材质。 关于计量泵加药装置的厂家,笔者推荐德帕姆(杭州)泵业科技有限公司,成立于2003年,地处国家级经济技术开发区,是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业,主要产品有计量泵、高压往复泵、高压过程隔膜泵、气动隔膜泵、石油化工泵、成套化学加药装置、水处理设备、水汽取样装置、超临界流体设备等。更多详情请拨打联系电话或登录德帕姆(杭州)泵业科技有限公司官网咨询。

冷却水自动加药装置

中央空调冷却系统一般是敞开式的,冷却水在冷却塔热交换时,大气中的有害酸体、生活污泥等,很容易进入到冷却系统。随着冷却水的循环,一部分进入主机的冷凝器,在空调冷却系统中蒸发浓缩的情况下,硬度往往超过400PPm,这些高浓度的碳酸钙、碳酸镁等化学垢和生活粘泥就会在温度较高的冷凝器部位沉积,致使主机制冷量严重下降。 以下就中央空调冷却水的结垢原因、结垢对系统的影响及处理方法等方面作详细阐述。 1、中央空调冷却水结垢的原因及其危害 、满负荷制冷时冷却水的消耗 、冷却水水质的影响 、我国各地天然水质情况

、冷却水使用过程的变化及影响 矿物质上升能耗大 浓缩电导率上升结垢出力小 PH变化 微生物粘泥腐蚀寿命短 致病菌 吸收杂质人致病、腐蚀情况(1)——管板 腐蚀情况(2)——钢管内 、冷却水中的微生物 、冷却水结垢的危害

、缺乏管理的冷却水指标 ?补充水硬度超过50mg/L,或循环水超过200mg/L就结垢。 ?铜腐蚀速度年,钢铁腐蚀年,并可能孔蚀。有盐类、酸性物质地方更严重。 ?冷却水中矿物质和大气中其他物质,导致繁衍藻类、霉菌、细菌繁殖,每毫升可以达到数千万个;甚至有军团菌等致病微生物。 、垢、锈的导热系数 、污垢系数对出力的影响 、忽视水质管理影响—出力能耗 ?由于缺乏水质管理,大部分机组在高污垢系数状态运行。制冷量因此平均下降15~20%,严重的下降40%以上。

?在高污垢系数的情况下,主机能源消耗平均上升10~15%,严重的上升30%以上。 ?水垢、粘泥等导致管径狭窄和表面粗糙,使水泵等能耗上升。 、忽视水质管理影响—机组寿命 ?因为铜管等的水侧腐蚀,可导致主机寿命缩短3-5年。并且导致水泵等寿命缩短。 ?结垢后采用不可靠的酸洗,导致铜管严重减薄,甚至穿孔。 ?冷却水吸收酸性气体或特殊化学物质,导致铜管腐蚀穿孔。 2、中央空调冷却水的阻垢及灭菌处理方案 冷却水处理方法简介 ?高频电场、离子棒、磁化等处理方法,存在争议,尚无定论; ?加水质稳定剂(加药):公认比较可靠的方法,。 ?软化处理:适合大部分水质,但投资大,且仍需添加防腐剂和杀菌剂。 水质稳定剂组成和作用 ?阻垢物质:提高矿物质沉淀的浓度;或使矿物质晶体结构畸形,悬浮水中而不结垢在管路上。 ?防腐物质:在管路材料表面形成钝化膜,或改变材料电位,阻止金属材料腐蚀。 ?杀菌物质:破坏微生物结构,阻止其繁殖或直接杀灭藻类、霉菌、细菌。又叫杀生剂。 ?阻垢物质和防腐物质经常混合在一起,称为防腐阻垢剂。 ?杀菌物质也称杀生剂,一般不太稳定,适合单独、低温存放。 、中央空调冷却水阻垢缓蚀剂、杀菌剂 我公司经大量的实验和研究,推出贴近中国大陆水质情况的配方。阻垢剂和杀菌剂经过长期可靠实验选择OEM方式生产,每批产品经过严格测试 、5030阻垢剂 投加40ppm,阻垢率98%、铜缓蚀率、%、碳钢缓蚀率98%。 适用于中低硬度、碱度、偏腐蚀型水质,投加浓度40-70ppm, pH值范围6-8。含磷(以PO43-计)7-8%。 、5050阻垢剂

汽水取样及化学加药施工方案正文

目录 一、工程概况及工程量 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工过程 (5) 四、质量保证措施 (7) 五、................................................................................................ 安全措施7 六、.................................................................................. 文明施工保证措施8 环境因素控制 (9) 作业技术、安全联保交底记录 (11) 安全技术措施 (13) 施工作业项目危险点预测 (15)

一、工程概况及工程量 1.国电电力大连开发区热电联产新建工程2×350MW锅炉为哈尔滨锅炉厂生产制造,汽轮机、发电机为北京北重汽轮电机有限责任公司生产制造。汽水取样设备由苏州国能电力设备有限公司成套供货,化学加药设备由马鞍山市华夏电力工程有限公司成套供货。本方案主要为1号机组汽水取样及化学加药设备及管道安装施工方案。 2.施工范围 汽水取样设备及管道: 高温架1套取样架1套 汽水取样管道1套 炉水加药设备及管道: 给水加氨设备1套凝结水加氨设备1套 给水加除氧剂设备1套凝结水加除氧剂设备1套 闭冷水加药装置1套化学加药管道1套 二、编制依据 1.施工、验收规范及引用资料 《电力建设施工及验收技术规范》火力发电厂化学篇(DLJ 58-81) 《火电建设施工质量验收及评价规程》水处理及制氢篇(DL/T5210.6-2009) 《电力建设施工及验收技术规范》管道篇(DL5031-94)

加药装置技术规范书

重庆市南川区先锋氧化铝有限公司1×130t/hCFB+15MW热电技改工程 化学加药装置 技术规范书 重庆渝经能源技术设计研究院 2014年1月

目录 1、总则...................................................................... 2、工程概况.................................................................. 3、规范和标准................................................................ 4、技术要求.................................................................. 4.1系统组成............................................................. 4.2设备要求............................................................. 4.3供货范围主要设备参数................................................. 5、工程技术服务.............................................................. 6、备品备件及专用工具....................................... 错误!未指定书签。 6.1备品备件............................................................. 6.2专用工具清单:....................................................... 7、技术服务和设计联络........................................................ 7.1投标方现场技术服务................................................... 7.2培训................................................................. 7.3设计联络............................................................. 8、质量保证和检验、验收...................................................... 8.1设备设计、制造应遵照的规范和标准。................................... 8.2质量保证............................................................. 8.3试验和验收........................................................... 9、油漆、包装、运输和贮存.................................................... 9.1油漆、包装、运输..................................................... 9.2 储存 (18) 10、技术文件、资料和图纸及交付进度........................................... 10.1一般要求............................................................ 10.2 资料交付基本要求.................................................... 11、交货进度.................................................................

加药装置技术规范书

重庆市南川区先锋氧化铝有限公司 1 X 130t/hCFB+15MW 热电技改工程 化学加药装置 技术规范书 重庆渝经能源技术设计研究院 2014年1月

1、总则............................................................................. 1… 2、工程概况......................................................................... 2.. 3、规范和标准....................................................................... 3.. 4、技术要求......................................................................... 4.. 4.1 系统组成.................................................................... 4.. 4.2设备要求...................................................................... 5. 4.3供货范围主要设备参数.......................................................... 9. 5、工程技术服务.................................................................... .12 6、备品备件及专用工具............................................................... 1.3 6.1备品备件..................................................................... .13 6.2专用工具清单:............................................................... 1.4 7、技术服务和设计联络............................................................... 1.4 7.1投标方现场技术服务 (14) 7.2 培训........................................................................ 1.6 7.3设计联络..................................................................... .17 8、质量保证和检验、验收............................................................ 1.7 8.1设备设计、制造应遵照的规范和标准。.......................................... 1.7 8.2质量保证..................................................................... .17 8.3试验和验收................................................................... .18 9、油漆、包装、运输和贮存.......................................................... 1.8 9.1油漆、包装、运输............................................................. 1.8 9.2 储存........................................................................ 1.8 10、技术文件、资料和图纸及交付进度 (19) 10.1 一般要求.................................................................... .19 10.2资料交付基本要求............................................................ 1.9 11、交货进度 (21)

加药装置的详细介绍

加药装置由溶液罐、若干法兰、阀门等组成。配置两台计量泵,两台计量泵为一用一备,这样方便用户在不停机的状态下进行检修、更换配件接下来就为大家详细的讲解一下,希望对大家有所帮助。 本装置主要部件有:1、溶液罐2、搅拌器3、液位计4、过滤器5、安全阀6、计量泵7、缓冲器8、球阀、止回阀、截止阀9、压力表及相应管道等。 说明:①隔膜式计量泵流量50L/h,压力1.0MP;②隔膜式计量泵电机功率为0.75W,绝缘等级为F级;③搅拌器由电机、减速器、搅拌棒组成,电机功率为0.55KW,减速比为45:1;④装置所有部件包括工作平台、扶手等均安装在同一个碳钢底盘上。 自动加药装置用于原水、凝结水、炉水、除盐水等水处理系统,通过跟踪热力系统水汽品质的变化,加药计量泵自动将化学溶液加入水汽系统,使系统水汽品质处于良好工况,保证机组安全运行。

自动加药装置主要包括两部分:其一,自动投加适量的阻垢剂、缓蚀剂和杀菌灭藻剂;其二,自动保持适宜的浓缩倍数或循环水电导率。常用的缓蚀剂和阻垢剂包括聚磷酸盐、锌盐、聚羧酸盐各膦酸盐等等。 运行模式:自动运行。运行在“自动”模式时,由可编程时间控制器设定加药泵每天的运行时间段,在线监控电导率,控制排污。加药装置的加药量及加药压力,可根据工业流程的需要,选取合适的计量泵。流量从1L/h到8000L/h,压力从0.1MPa到2.5MPa范围内均可选择到合适的产品,计量泵的计量精度可高达±1%,并且可以实现多种介质同时输送,单独调整。 关于加药装置的报价,可以与德帕姆公司进行联系详细询问,德帕姆(杭州)泵业科技有限公司成立于2003年,地处国家级经济技术开发区,是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业,主要产品有计量泵、高压往复泵、高压过程隔膜泵、气动隔膜泵、石油化工泵、成套化学加药装置、水处理设备、水汽取样装置、超临界流体设备等。

加药调试方案

XXXX化工有限公司热电技改工程 1*90t/d锅炉+1*15MW机组 化学加药调试方案 电力工程有限公司

编制单位: 文件编号: 项目负责人:工作人员: 会审单位: 批准单位:

XXXX化工有限公司热电技改工程 1*90t/d锅炉+1*15MW机组 化学加药调试方案 会签单

调试说明 本措施于年月日经建设单位、安装单位、监理单位、调试单位有关专业人员讨论修改和通过。 编写: 审核: 批准:

目录 一、编制依据 (6) 二、调试目的 (6) 三、调试范围 (6) 四、调试前应具备的条件 (6) 五、调试步骤 (6) 六、调试标准 (7) 七、调试所用仪器设备 (7) 八、环境、职业健康安全风险因素控制措施 (8) 九、附录 (8)

一、编制依据 1.1 《电力建设施工验收及技术规范》(火力发电厂化学篇)。 1.2 《火力发电厂化学水处理设计技术规定》。 1.3 《华东电业管理局化学技术监督条例》。 1.4 XX环保能源有限公司建设工程2*400t/d炉排锅炉+1*15MW机组加药系统有关 资料及说明。 1.5 设备厂家的厂品说明书。 二、调试目的 通过对给水加氨系统调试,提高给水的PH值;通过对炉水磷酸盐处理,防止锅炉受热面结垢,减少锅炉腐蚀,保证机组安全经济、可靠的运行。 三、调试范围 3.1 锅炉加药装置为两箱三泵设计,加药泵出力为32L/H,融药箱体积为1.5m3,锅炉加药点为汽包加药点,给水加氨装置为一厢两泵设计从除氧器下降管加入,当热力除氧效果达不到要求时,辅助添加化学除氧剂进行化学除氧。 3.2 给水加药系统及炉水加药系统:氨加药系统、磷酸盐加药系统。 四、调试前应具备的条件 4.1 所有系统管道及设备均按设计要求安装结束。 4.2 加药系统的电气部分安装结束,并试验正确。 4.3 加药系统的热工控制部分安装结束并试验正确。 4.4 加药间的照明、通讯满足现场要求。 4.5 加药间地面平整、沟道畅通。 4.6 加药间备有安全防护用具,如胶手套、防护面罩等。 4.7 加药所需的药品齐全(液氨、磷酸三钠、联胺)。 4.8 加药系统启动前,化学运行人员应经培训具备上岗条件。 4.9 分析用的分析药品、仪器齐全,具备分析条件。 五、调试步骤 5.1 给水加药系统调试 5.1.1 系统冲洗 向加药箱进水冲洗,从排污口排放至水清。冲洗加药泵进口管道,从加药泵进口排放,水清后恢复系统。 5.1.2 加药装置调试

污水处理加药装置的工作原理

说到污水,相信不杀人都会感到头疼,不仅是因为处理起来相当繁琐,而且也是很烧钱的。为了解决这个问题,就研发出了污水处理加药装置这款设备。下面,我们就来详细介绍下其具体的工作原理吧。 污水处理加药装置主要用于电厂、石油、化工、环保、供水系统等行业的给水、炉水、循环水及废水处理,具溶药、投药、搅拌、输送液体与一体的成套设备,主要有溶药箱、无极调速器、搅拌器、加药箱、磁力泵、流量计以及各种阀门管件等组成的一体化装装置。 这种工厂化的整套装置,可大大减少设计和现场施工的工作量,对整机的质量、安全和现场投运提供了可靠的保证。如投加混凝剂、絮凝剂、磷酸盐、氨液、石灰水、水质稳定剂(缓蚀剂)、阻垢剂、液体杀虫剂等。 另外,其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术接触氧化法,水质参数按一般生活污水水质设计计算,包括药液溶配系统、计量投加系统、安全系统及控制系统组成。

按其功能可分为:酸碱加药装置、絮凝加药装置、杀菌加药装置。药剂加入溶药箱内,按比例自动加入清水溶解,由计量投加系统投加药剂。投加控制可采用手动投加,也可根据DCS系统输出控制信号,进行自动投加。 加药装置根据所需药剂浓度,在溶药箱内配制,经搅拌器搅拌均匀后投入加药箱、用磁力泵(加药泵)向投药点或指定的系统中输送所配制的溶液。成套加药装置具有结构紧凑、安全简单、操作使用简便等特点。该装置还可根据用户不同工艺流程的要求,进行有针对性的设计、配置必要的部件,经济实用。 德帕姆(杭州)泵业科技有限公司成立于2003年,地处国家级经济技术开发区,注册资金5400万元,占地面积:3.5万平方米,是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业,主要产品有计量泵、高压往复泵、高压过程隔膜泵、气动隔膜泵、石油化工泵、成套化学加药装置、水处理设备、水汽取样装置、超临界流体设备等。更多详情请拨打联系电话或登录德帕姆(杭州)泵业科技有限公司官网咨询。

加药计量泵的工作原理以及特点是什么

加药计量泵是一种可以满足各种严格的工艺流程需要,流量可以在0-100%范围内无级调节,用来输送液体(特别是腐蚀性液体)一种特殊容积泵。是可以计量所输送液体的机械,常被用于各类型药剂添加成套设备上,因此也叫加药泵,接下来就为大家详细的讲解一下,希望对大家有所帮助。 该泵的由电机、传动箱、缸体等三部份组成。加药计量泵引传动箱部件是由凸轮机构、行程调节机构和速比蜗轮机构组成;通过旋转调节手轮来实行调节挺杆行程,从而改变膜片伸缩距离来达到改变流量的目的。缸体部件是由泵头、吸入阀组、排出阀组、膜片隔膜片底座等组成。 工作原理 电机经联轴器带动蜗杆并通过蜗轮减速使主轴和偏心轮作回转运动,由偏心轮带动挺杆在导筒内作往复运动。连同膜片,通过单向阀的作用使泵腔内逐渐形成真空,吸入阀打开,吸入液体;当膜片向前死点移动时,此时吸入阀关闭,排出阀打开,液体在膜片的推动下排出。在泵通过调节一定的行程的往复顺还工作形成连续有压力、定量的排放液体。 循环水加药装置是一种全新概念的化学水处理加药设备,广泛于火力发电、

石油、化工等行业炉水处理系统、原水处理系统以及废水处理系统。它是由计量泵、搅拌机、溶液箱、控制系统、管路及阀门等组件安装在同一底座上,实现药液溶配、计量投加功能。循环水加药装置按其用途可分为:PAC投加系统、PAM 投加系统、阻垢剂(缓蚀剂)加药装置、杀菌剂加药装置、浓硫酸加药装置、次氯酸钠加药装置。 特点 自动控制系统的功能介绍:在自动控制状态下,系统根据流量、PH值、电导率、浊度等信号经PLC/上位机或DCS处理,自动调节计量磊转速和行程,调节范围0~100%。变频器的转速控制输入信号为标准的4~20mA信号。所有计量泵及搅拌器的状态和故障信号可根据需要远传至DCS或上机位,DCS或上机位可根据需要远程启动、停止加药泵。 1.根据不同技术要求,电气控制柜可选用就地手动控制、半自动控制、全自动控制等功能。 2.溶液箱可根据不同耐腐蚀要求采用碳钢、316不锈钢、304不锈钢、玻璃钢、PE等材质。 关于加药计量泵的具体价格可与德帕姆公司联系进行详细情况了解,德帕姆(杭州)泵业科技有限公司成立于2003年,地处国家级经济技术开发区,是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业,主要产品有计量泵、高压往复泵、高压过程隔膜泵、气动隔膜泵、石油化工泵、成套化学加药装置、水处理设备、水汽取样装置、超临界流体设备等。更多详情请拨打联系电话或登录德帕姆(杭州)泵业科技有限公司官网咨询。

相关文档