天泽集团下洼选煤厂

浓缩设备安装

德州鸿泰环保设备有限公司项目经理部

2010年8月24日

浓缩机安装方案

一、编制依据

1.1 鸿泰集团德州市鸿泰环保设备有限公司的施工兰图、技术资料及设计变更。

1.2 相关设备安装使用说明文件。

1.3 与现行施工及验收规范相配套使用的有关技术资料,质量手册和程序文件。

1.4我单位在类似安装工程上积累的经验,以及现有的技术力量和施工装备。1.5 相应国家、行业施工及验收规范:

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》—GB50231-2009

《选矿机械设备工程安装验收规范》— GB 50377-2006

《煤矿安装工程质量检验评定标准条文说明》—MT5010-95

二、工程概况及施工内容

2.1工程概况

浓缩池位于主厂房的⑦到⑨助列的南侧,高8.00m,工程的主要内容就是将浓缩机吊装到12m高的浓缩池中。浓缩机是应用斜管来增加沉降面积的新型浓缩设备,用于液固混合物的分离过程中的预处理,即浓缩,以提高液固混合物中固体物的含量,减小混合物的体积和下道脱水工序的负荷。

2.2施工内容

浓缩机主要安装设备包括:桥架、布料桶、传动及提升装置、主转动轴、耙架、刮泥板、斜管支架及斜管、栏杆等。

三、施工部署安排

3.1机械设备安装劳动力配置见表3-1

表3-1

3.2项目管理人员配置

3.3施工机具配置

四、施工前的准备工作

4.1(1)技术人员要做好施工图纸的自审工作,必须做好自审记录

(2)技术员根据图纸提出现场所需的材料及设备进场计划.

(3)组织班组施工人员熟悉图纸和现场施工条件.

(4)技术员对班组做全面,细致的技术交底,做好技术交底记录.

4.2基础及设备材料等的验收

4.2.1基础验收

(1)对所有基础的标高,中心均作细致认真的复查,并填写好验收报告和测量成果表.

(2)对所有预埋件和预埋螺栓检查其标高和中心,允许有偏差但不得超过技术要求

4.2.2材料设备验收

(1)所有材料包括主材必须出具完整的材质证明资料和产品合格证书

(2)所有进场设备的开箱都要做好开箱记录,检查设备的完好程度及产品合格证书

4.3大临设施

4.3.1进场的准备工作

(1)施工场地的清理

(2)工具房的倒运,机械的倒运

(3)施工电源线的铺设以及施工机械工具的安放

4.3.2施工机具配置见表4-1

表4-1

4.4材料进场

4.4.1材料进场采用20t平板汽车运输

4.4.2进场材料必须是合格产品,否则不予进场

4.5设备进场

4.5.1设备进场严格按照设备进场计划进行

4.5.2设备倒运根据进场清况既需要随时运往工作现场就近位置堆放

4.5.3设备清点,开箱要同甲方及厂家一起,并作好开箱记录

五、施工方案及措施

5.1机械设备安装施工方法及步骤

由于浓缩机是厂家解体发送到用户这里的,所以安装浓缩机是一个不断组装的过程且要注意安装的先后顺序。

1、组装桥架。桥架分为衍架和传动支座两部件,衍架解体为三段(有一段

带走台板),根据运输的需要,每段从中部分开。安装时,先在池外将解体发运的段对接成型,然后再池外将三段按技术要求连为一体三段接头处的连接板与工字量焊牢,接着讲传动支座与衍架焊为一体。

桥架组装好后,重量为10.5T,长18mm,宽2mm,高1m。由于桥架体积较大,需要吊装到8m高的平台上,选用25T的汽车吊。具体吊车站位位见附图1。吊装时传动支座中心与池体中心应保持重合,传动支座应保持水平,最后再装走台板。

2、将布料桶与桥架链接。

3、安装传动及提升装置。拆除驱动装置的发货支架将提升支座及其上的另

部件与驱动装置用螺栓连接为一体,然后用吊车将其吊到桥架上,用螺栓与桥架连接。安装时要注意调整其位置,使驱动中心与浓缩池中心重合并使驱动轴轴线保持铅垂状态。

4、安装主转动轴。主轴分为两段,分别用螺栓连接。

5、安装耙架。将耙架按长短对称的方式与传动轴的固接台连接,另一段用

辅组支撑垫起。将耙架的另一端与连接杆连好后,拆除辅组支撑。

6、安装刮泥板。按图纸位置将每一个刮泥板分别于耙架连接(焊接),焊接

前要调整刮泥板的高度,并保证一个长耙架的刮板和一个短耙架的刮板在运行过程中能覆盖整个池底。

7、安装斜管支架与斜管。斜管支架的制作与池壁、布料桶要焊牢,焊好后

要保证斜管支架上平面水平、四个出气管应均匀分布并与支架焊好。安装斜管及其支架时应在靠近池壁的某一个合适位置留一个约一平方的检修孔。

8、安装栏杆。按图纸位置将栏杆与桥架焊接好。

浓缩机安装允许偏差见下表5-1

表5-1

六、工程质量管理及保证措施

6.1 质量方针目标

6.1.1工程质量方针

坚持质量兴业,实施ISO9000族标准,走质量效益型道路,坚持科技进步,严格科学管理,精心施工,创一流的质量和服务。

6.1.2工程质量目标

信守合同,顾客满意,各项工程达到优良,重大质量事故为零,保持国内同行前行。安装工程合格率在100%,优良率在85%以上,达到优质工程标准等级。

6.2 工程质量管理

6.2.1 材料管理

(1)原材料及半成品或成品是工程的基本组成部份,是工程质量最基本的保证条件。

(2)工程所用的物质,根据施工组织设计对工程质量按重要的按分级原则,确定检验方法。

(3)物资进场后,应按规格、品种、牌号堆放,标识,并进行抽样检验,特别是钢材复检必须按规范进行抽样检验。检验结果与合格证相符方可使用,未经检验或检验不合格不得投入使用。

(4)原材料、成品或半成品的采购及加工制作必须有合格证,无合格证的原材料及成品不得采购。

(5)材料倒运应轻拿轻放,紧密排列,避免碰撞损坏。

(6)做好现场防水、防潮、防污措施。

(7)严格执行出入库管理制度,未经批准,任何人不得带材料出场。

(8)各种进入施工现场的材料及成品,半成品应按施工顺序,施工进度分先后顺序进场,并按规格和不同的性能要求分别保管,高度重视防火、防盗、防潮、防变形、防污染。

6.2.2 技术质量管理

(1)工程开工前,必须进行图纸会审,做好会审纪录。

(2)每道工序开工前,进行技术交底,并做好交底纪录。

(3)加强计量检验工作,计量器具按规定检验,不合格的器具不准使用。

6.3 质量保证措施

(1)严格执行设计图纸提供的要求及国家、行业现行的有关施工验收规范和质量检验评定标准;

(2)教育职工树立“用户至上,质量第一”的质量意识,以质量求生存,以质量求信誉。

(3)设置专职质量检查员进行安装过程的质量监督,并认真填写相关专检资料;

(4)安装作业前由技术人员按照有关规范为施工班组下达自检,并进行相应的技术交底做好交底记录。

(5)施工方案和施工措施必须经技术主管审批后方可实施,施工人员必须遵守,任何人不得修改。

(6)坚持“三按、三检、一控”进行施工。严把质量关,对于质量不合格的钢构件,不得进行安装;上道工序质量不合格,下道工序不得开工;

(7)坚持交接班制度,认真填写质量检验纪录和交接纪录,严把工序质量关。

(8)建立质量台帐,记录每天每个班的施工质及检查情况,发现问题及时解决。

(9)施工人员每施工完一个项目,必须在当天填写好自检记录交专检员审阅,专检人员必须在第二天对施工项目检查,并做好记录和评定。

(10)加强计量检验工作,计量器具按规定检验不合格的器具不得使用。

七、安全管理及现场文明施工

7.1 安全生产方针目标

(1)方法:坚持“安全第一,预防为主”的方针,严格执行各项安全生产管理制度,实行标准化作业。

(2)安全管理目标:在工程施工期内,杜绝重大伤亡事故,工亡事故为零。

7.2 安全保证措施

(1)建立施工安全管理机构,成立以项目经理、施工队长为主的安全生产责任人,每日(或每周)定期召开安全生产会议。

(2)作业队长为安全生产第一责任人,负责对工程安全生产的全面领导和指

挥协调。

(3)作业队专职安全员在作业队长领导下负责安全生产日常工作、督促、检查各施工点的安全生产情况,对安全隐患发出整改指令重大隐患报告项目经理,协调各工种交叉作业时的安全工作。

(4)高空作业安全网搭设必须按规范操作。

(5)机械设备安全设置齐全,电气设备有接地,接零,开关箱柜完整无损,防雨罩齐全。

(6)高空作业人员必须正确使用安全带,不得穿硬底皮鞋作业。

(7)进入现场必须戴好安全帽,不得在高空作业面的下方或吊材料下停留通过,高空作业人员使用的工具,零件,不得随意向下丢掷。

(8)禁止明火检查氧气,乙炔发生器是否漏气,氧气瓶与乙炔发生器必须保持10米以上距离。

(9)安全消防设置可靠,严格遵守冷轧厂安全、防火规章,服从业主管理,监理监督。

7.3 安全生产措施

(1)严格执行国家安全生产规范和鸿泰公司安全生产管理制度,组织经常性的安全检查,及时排除不安全因素。

(2)施工前认真组织安全交底,坚持每周一次的安全活动和进行安全交底制度。

(3)施工人员进场必须穿戴好劳动保护用品,戴好安全帽,高空作业系好安全带,悬挂安全网。

(4)施工机械必须常检查,严禁带病作业,并由专人操作,无操作证者不得上岗。

(5)现场电线要按规定要求架空,绝缘橡皮线通过道路要加套管,防止破裂触电,并严禁挂在脚手架上。

(6)脚手架、跳板的搭设要横平竖直,并按规定搭设,确保牢固可靠,材料堆放整齐。

(7)施工现场安全标准化按鸿泰环保施工现场安全标准化管理细则和江西省安全条例执行。

(8)现场道路要畅通,做好排水,材料、构件不允许乱堆放,严禁由高空向下抛掷物品。

7.4 文明施工措施。

(1)施工现场有合理的平面布置,平面布置在现场明显处,总平面管理由专人负责,并有管理责任制度。

(2)各种材料,物品应按平面布置图规定的区域摆放整齐,标识清楚,保证道路畅通。危险区域设立醒目的警戒标志。

(3)排污、排水沟定期清理,保证场内清洁。

(4)各工程工序间做到工完料清,场地清。

(5)现场清洁有人定期清扫,工作面整洁。及时清除现场垃圾、杂物,运往业主指定地点丢弃,降低环境污染。施工现场的设备要勤维修。

(6)坚持合理化,标准化、程序化施工。

压滤机安装方案

项目:8万吨/年钛白粉项目(硫、钛一体化热能利用)Ⅰ标段项目 压滤机安装施工方案 目录 第一章工程概况···········2-2 第二章安装原则···········3-5 第三章安装方案···········5-17

第一章工程概况 1.1设备简介 此次安装为8万吨/年钛白粉项目(硫、钛一体化热能利用)Ⅰ标段项目中的七台压滤机,其中一台酸渣压滤机(M1601)、二台泥浆压滤机(M2201A/B)、二台热滤压滤机(M2202A/B)、二台精滤压滤机(M3301A/B)。 1.2设备特性 表1.2-1 设备特性一览表 序号名称位号外观尺寸(m)重量(T)1酸渣压滤机M160113×2.525 2泥浆压滤机M2201A13×2.525 3泥浆压滤机M2201B13×2.525 4热滤压滤机M2202A12×2.523 5热滤压滤机M2202B12×2.523 6精滤压滤机M3301A12×2.523 7精滤压滤机M3301B12×2.523

第二章安装原则 2.1 施工流程 表2.1-1安装流程表 2.2 设备就位次序 七台压滤机均位于506楼东面EL 12.00平面沿南北向依次排列。 EL12.00平面共有三个设备通道,分别正对M1601、M2202A、M3301B,考虑吊装方便,两边的通道进相邻的两台,中间通道进镜像对称的三台,且遵循先里后外的原则。具体安装顺序见详图2.2-1中的序列号。

图2.2-1 安装顺序图 2.3 设备吊装方案简述 2.3.1 吊装机械 1 吊机:主吊-型号TG-700E的70T汽车吊;附吊型号TR-250M的25T吊车 2 葫芦:六个10T(两个备用) 3钢丝绳和卡环(与葫芦配套的相应等级) 2.3.2吊装方案 第一步设备垂直提升:利用2台吊车将设备在厂房外提升至设备所在楼层的高度 EL12.00 第二步送入楼内:两台吊车配合着将设备送入楼内,当设备的头部落至楼层上时,附吊摘钩,由主吊和楼内的牵引装置(葫芦)相互配合继续运设备 入楼内,设备全体进入楼内后,主吊车摘钩由楼顶的葫芦牵引设备。第三步楼层水平运输:通过楼内的牵引装置(葫芦)将设备运至安装地点。第四步设备就位。

板框压滤机吊装方案

板框压滤机吊装方案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

通州区益民水处理有限公司迁扩建设项目厂内及中途提升泵站设备安装总承包工程 板框压滤机吊装方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:南通安装集团股份有限公司 二O一五年月 目录

一、工程概况 通州区益民水处理有限公司迁扩建设项目污泥脱水机房内有三台板框压滤机需吊装就位,目前污泥脱水机房主体及侧墙已全部施工完成,仅剩脱水机房顶部供板框压滤机的吊装。污泥脱水机房高,待吊装就位的板框压滤机主体尺寸为(长)×(宽)×(高),裸机重28t,由货车运至现场后使用汽车吊将其从脱水机房顶部吊装就位。 二、编制依据 《选用汽车吊性能参数表》 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012 《建筑施工安全检查标准》 《工程建设安装工程起重施工规范》 《起重吊运指挥信号》 本项目招投标文件、施工图纸及板框压滤机技术资料 三、吊装准备 技术准备 1、编制《板框压滤机吊装方案》,并经监理、业主单位批准; 2、吊装方案已向施工人员、起重吊装人员进行详细交底; 3、拟进场施工人员已进行安全教育,已进行重大危险源、重大环境因素安全防护措施交底;

4、板框压滤机厂家技术指导人员已至现场,并已对施工人员进行技术交底。在板框压滤机吊装期间,厂家全程指导直至吊装完成。 现场条件准备 1、吊装场地已按要求进行了硬化处理,开槽道路修复完成并夯实; 2、脱水机房内板框压滤机安装预留孔洞脚手架拆除完毕,并进行了测量放线; 3、脱水机房内卫生清理完成,并设置吊装区域警戒线; 施工机具准备 板框压滤机吊装就位主要施工机具如下: 施工人员准备 施工人员根据施工方案、施工进度要求安排如下:

2018输送机安装方案

XXXXXXXXXX安装工程输送机安装施工方案 一、工程概况 工程名称: 附属工程机电设备安装工程 工程地点:XXXXXX 建设单位:XXXXXX 监理单位:XXXXXXX 施工单位:XXXXXXX XXXXXX机电设备安装工程主要有829、830、836胶带输送机机头、机尾安装,拉紧装置、纠偏装置、清扫器安装、中心找正,皮带支架安装、中间支架安装、托辊安装,输送皮带安装,动力配电和控制安装,设备调试。为保证施工有序、施工安全和质量保证铝业公司正常用电、特编制此施工方案。 二、编制依据 1、设计依据施工图及设计说明文件,相关标准图集。 2、采用标准、规范 (一)《输送设备安装工程施工及验收规范》(GB50270-2010) 配电及集控系统的安装 (二)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》—GB50169-2016 (三)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》—GB50168—2006 三章、施工组织 一、人员组织 为了确保高速、优质、安全地完成该工程施工任务,选调技术素质好,工作能力、责任心强的管理人员组成施工技术、质量、安全、预算、材料等组织齐全的现场管理队伍,对工程全过程进行统一计划,统一指挥,统一管理,统一协调,现场管理机构如下: (一)现场项目部管理机构表

第一责任人。按工程施工管理的要求,组织好施工,协调好业主、总承包商、监理在工程上和技术上的关系,管理好施工队伍。 2、安全副经理:对项目安全管理负全责。负责编制项目安全管理实施计划。参加对施工现场安全设施及机械设备的验收。认真组织做好对特殊工种持证上岗的检查工作。负责项目安全生产保证体系的正常运转,搞好安全生产和文明施工。围绕工程项目,贯彻落实当地主管部门及公司下达的有关安全生产和劳动保护工作要求、文件、法规、安全岗位责任制,检查各项安全工作的落实情况。对项目安全资料的整理,有领导组织责任并定期检查。 3、生产技术副经理:组织工程的施工。对工程的进度、安全、质量进行管理,对施工方案的实施进行监督。合理组织调配现场的施工人员、施工设备、材料和施工机械,使施工全过程处于受控状态。 4、经营副经理:负责单位工程预算编制,搞好预算方案和工程结算工作,负责各施工队组的成本核算,负责每月的收量工作。 5、技术副经理:全面对工程的技术、质量、安全负责,负责施工技术资料、文件的全过程管理。协调、组织、参与工程项目的质量检查、整改、验收工作;负责措施及主要项目施工方案的编制和技术交底工作,负责构配件加工订货和现场施工技术问题的处理,负责发放施工图纸、设计变更和有关技术文件,负责做好各分部分项工程隐蔽工程的验收和各项工程技术资料的收集整理工作。负责图纸的核对,配合其他人员做好工程措施、安全技术交底的编制和传达学习,落实技术规范、图纸设计的各项要求。收集整理好工程施工过程中的技术资料,协调好建设、监理单位,做好领导安排的其他工作。 6、技术员; 负责施工技术资料、文件的全过程管理。协调、组织、参与工程项目的质量检查、整改、验收工作;负责措施及主要项目施工方案的编制和技术交底工作,负责构配件加工订货和现场施工技术问题的处理,负责发放施工图纸、设计变更和有关技术文件,负责做好各分部分项工程隐蔽工程的验收和各项工程技术资料的收集整理工作。负责图纸的核对,配合其他人员做好工程措施、安全技术交底的编制和传达学习,落实技术规范、图纸设计的各项要求。收集整理好工程施工过程中的技术资料,协调好建设、监理单位,做好领导安排的其他工作。 7、安监员:抓好现场安全,领导并安排安监员做好现场安全的无缝盯靠管理。落实各项安全措施,杜绝各类事故苗子,有权制止任何不安全操作,确保安全生产。负责施工现场的安全管理,制止违章。 8、材料员:负责编制材料供应计划,根据施工进度分批组织材料供应,负

压滤机施工方案

乙炔系统优化技改项目滤机搬迁施工组织方案 编制: 审定: 审批: 2016年8月

施工组织设计方案 一、工程概况: 1、项目名称: 2、建设地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、施工单位: 6、工程内容简介: 我公司承建该工程的乙炔系统优化技改项目滤机搬迁,包括:设备顶棚拆除,滤板拆除安装,3台压滤机拆除,钢结构制作安装,渡槽制作安装,工艺管道安装,设备安装等。 二、编制依据: 1、《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》HG/T20519-2009 2、《化工装置设备布置设计规定》HG/T20546-2009 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4、《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 5、《化工管道设计规范》HG20695-1987 6、《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG/T20592-2009 7、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-1992 8、《化工、石油化工管架、管墩架设计规定》HG/T20670-2000 9、《化工企业静电接地设计规程》HG/T20675-1990 10、《化工设备,管道外防腐设计规范》HG/T20679-1990 11、《工业设备,管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-1991 12、《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-1997 13、《工业管道及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 14、《管架标准图》HG/T21629-1999 15、《工业金属管道设计规范》GB50316-2000(2008年版) 16、《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 17、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-1998

皮带输送机安装施工方案

皮带输送机安装施工方案

施工方案项目名称:皮带输送机安装施工方案

目录 1、编制依据-------------------------------------------------------1 2、设备概况-------------------------------------------------------1 3、作业前应做准备工作及具备条件-------------------------2 4、参加施工人员资格及要求----------------------------------2 5、作业所需工器具、仪器、仪表的规格和准确度-------3 6、作业程序、方法、内容与工作标准----------------------4 7、作业活动中“见证点”设定-------------------------------16 8、作业活动中人员分工的权限-------------------------------16 9、作业环境要求-------------------------------------------------17 10、作业安全措施和要求----------------------------------------17 11、危害辨识、风险评价和风险控制对策-------------------18

1、编制依据: 1、1号带式输送机布置图 2、2号带式输送机布置图 3、3号带式输送机布置图 4、4号带式输送机布置图 5、6号带式输送机布置图 6、7号带式输送机布置图 7、8号带式输送机布置图 8、10号带式输送机布置图 9、11号带式输送机布置图 10、《电力施工安全规程规范》 11、《机械设备安装工程施工及验收规范》 12、《电力建设安全文明施工与健康环境管理》2、设备概况

皮带机安装施工方案

山西省大同市南郊区塔山矿井选煤厂铁路装车系统工程 机械设备安装 施工方案 大同塔山工程项目部 二O一O年四月

施工方案目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工准备 (1) 4、施工进度计划及安排 (2) 5、设备出库及运输 (2) 6、设备安装施工工序 (3) 7、施工机具配置计划 (9) 8、劳动力配置计划 (9) 9、质量保证措施 (10) 10、安全技术保证措施 (13)

1、编制依据: 1、1施工图纸 1、2施工规范及验收标准 1、3相关的施工经验 2、工程概况: 本工程是大同市南郊区塔山矿井选煤厂铁路装车系统工程,位于大同南郊区塔山矿选煤厂至羊坊村之间。塔山矿铁路装车系统共有胶带输送机3条,皮带机名称为741、743、745。其主要是用来将选煤厂煤炭运输至铁路装车仓,然后装入火车外运。胶带输送机是有传动装置、拉紧装置、托辊、滚筒、轨道、胶带等组成,其设备技术性能能满足生产要求。 3、施工准备: 3、1基础验收: 土建施工队先把基础进行定位放线,写好工序交接单,注明基础偏差及标高偏差。然后项目部组织土建施工队向设备安装队办理交接验收手续,其记录应附有基础标高及中心线,所有基础的预埋件应满足施工要求。之后与设备安装图进行对比,对基础进行复测。复测基础偏差在允许范围后开始施工。 3、2设备验收: 设备运到现场后,施工单位应会同建设单位、监理单位、设备厂家的有关技术人员按照供货清单,对设备进行清点,检查设备是否齐全,有无损坏。检查完毕合格后,应填写《设备开箱检查记录》 3、2、1设备安装前应对照设备安装图清点零、部件的数量是否齐全,规格、型号

板框压滤机吊装方案

通州区益民水处理有限公司迁扩建设项目厂内及中途提升泵站设备安装总承包工程 板框压滤机吊装方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:南通安装集团股份有限公司 二O一五年月 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------- 二、编制依据-------------------------------------------------------------- 三、吊装准备-------------------------------------------------------------- 3.1技术准备------------------------------------------------------------- 3.2现场条件准备--------------------------------------------------------- 3.3施工机具准备--------------------------------------------------------- 3.4施工人员准备--------------------------------------------------------- 四、吊装实施-------------------------------------------------------------- 4.1进行试吊------------------------------------------------------------- 4.2设备吊装------------------------------------------------------------- 4.2.1吊装布置----------------------------------------------------------- 4.2.2设备吊装----------------------------------------------------------- 4.2.3设备就位和收尾工作------------------------------------------------- 五、吊装安全注意事项------------------------------------------------------

皮带输送机安装施工方案

施工方案 项目名称:皮带输送机安装施工方案

目录 -------------------------------------------------------1 编制依据、1. 2、设备概况-------------------------------------------------------1 作业前应做准备工作及具备条件3、-------------------------2 参加施工人员资格及要求----------------------------------2 、4 作业所需工器具、仪器、仪表的规格和准确度、-------3 5作业程序、方法、内容与工作标准6、----------------------4 作业活动中“见证点”设定-------------------------------16 7、 作业活动中人员分工的权限-------------------------------16 、8 作业环境要求-------------------------------------------------17 9、10、作业安全措施和要求----------------------------------------17 11、危害辨识、风险评价和风险控制对策-------------------18

1、编制依据: 号带式输送机布置图1、1. 2、2号带式输送机布置图 3、3号带式输送机布置图 4、4号带式输送机布置图 5、6号带式输送机布置图 6、7号带式输送机布置图 7、8号带式输送机布置图 8、10号带式输送机布置图 9、11号带式输送机布置图 10、《电力施工安全规程规范》 11、《机械设备安装工程施工及验收规范》 12、《电力建设安全文明施工与健康环境管理》 2、设备概况 本工程为工程,输煤带式输送机安装。输煤专业设1#—11#带式、2#、

压滤机施工措施

一、概述: 由于新发矿选煤厂现已不能满足生产需要,根据集团公司领导及有关部门研究决定将对新发洗煤厂进行技术改造,现新到一台压滤机,设备安装工程交由建设安装工程公司二分公司进行施工,为保证此项安装工程安全、顺利、高效有序进行,特拟定此施工安全技术措施,请有关领导批示。 二、主要工程量: 1、压滤机:1台(套) 2、加工安装压滤机支架:1件 3、加工安装出料溜槽:1件 4、加工安装液溜槽:1件 5、加工安装操作平台:1件 6、阀门及附属管路安装 三、工程准备: 1、吊车55吨:1台、16吨:1台 2、20T吨稳车及11.4调度绞车各1台 3、电焊机BX-500:2台 4、火焊工具2套 5、起重机、5吨4台、3吨2台、2吨2台 6、千斤顶20吨:2台 7、水准仪1台、水平尺1把 8、绳扣Φ21.5*6*19—20米:一对 Φ18.5*6*19—6米、4米、2米:各一对

四、施工方法: 1、首先按照安装图纸所给出的位置进行刮板运输机安装工作,首先按施工图将支刮板运输机调整好各部尺寸并用水准仪调平找正,找正后用螺栓进行连接,连接后再一次用水准仪超平找正,并校核各部尺寸无问题后将刮板运输机进行固定。 2、锚链安装完毕后,按照安装图纸在原有楼板承重梁处按照压滤机支架图中支腿地脚间距对楼板进行开孔,同时在加工的支腿底板用火焊工具根据楼板开孔间距进行开孔,开好孔后将支腿地脚用U型卡子固定在承重梁上并进行尺寸校正,无问题后将压滤机主梁、副梁按施工图纸进行安装,点焊好后进行超平找正及各部尺寸校对,无问题后将主副梁及支腿进行焊接,焊好后并用螺栓把紧。并再一次进行超平找正,记好各部尺寸误差。 3、钢结构支架主体安装工作进行的同时要用16吨吊车将加工完成出料溜槽、滤液槽、按照安装顺序吊送至安装口处,厂房内用3吨起重机2台接送至室内;落在地面放置滚杠用11.4调度绞车牵引至安装位置.,按照安装图纸对将出料溜槽进行抄平找正加固。 4、安装工作进行的同时用55吨吊车和16吨吊车配合将压滤机分解按照安装顺序机装入20T货车运至浮选车间安装口下方,用55吨吊车吊按照安装顺序送至安装口处,厂房内用5吨起重机2台接送至室内落在地面放置的滚杠上,用20吨稳车牵引至安装位置、安装压滤机机采用10吨起重机2台、5吨2台、2吨4台对压滤机进行安装起吊前先进行试吊无问题在将压滤机落在事先加工完成压路机底座上并进行尺寸校核,然后进行控制柜、过滤板、液溜槽等附属部件的安装工作,安装完毕将各部进行注油,待管路、阀

压滤机吊装方案汇总

(松桃)锰系列产品精深加及配套项目电解金属锰厂一期主体工程 压滤车间压滤机吊装方案 中国四冶 2014年3月28日

审批栏批准: 审核: 编制:

目录 1、工程概况 2、施工前准备 3、设备吊装技术措施及吊装方法 4、主要施工机具及人员组织 5、质量保证体系及措施 6、安全保证体系及措施

1、工程概况 压滤车间需安装三种型号16台压滤机,设备底板标高9.3米。浸出压滤机(型号HAZGF650/2000-UK F=650M2)十三台,单机重量44.2吨,图纸标号S-3;静置沉降后液压滤机(型号ZXMF780/2000-UI F=780M2)三台,单机重量43.5吨,图纸标号S-6; S-6安装于C-E 轴3-6线,由于三种型号压滤机外形极为相似,吊装前需认真核对型号、铭牌,做好显著标志。 本吊装工程难点在于受场地影响,A-C轴3-5线压滤机回转半径约22米,需大型吊车吊装,且需要多次吊车移位,大型吊车每次移位需卸装配重,吊装台班效率极低。 由于所安装压滤机体积、重量都较大。设备进场运输距离长,路途不确定因素太多,很难控制设备精确进场时间,不能保证大型吊车连续作业。为保证大型吊车台班效率,本次吊装工作先使用小吨位吊车卸车。待所有压滤机进场后,组织验收检查,确认与设计相符合,再组织大型吊车进场,采用小吨位吊车装车,拖车倒运,大吨位吊车吊装就位。 2、施工前准备 2.1、,规划吊车及设备倒运线路,平整场地及地面处理。对回填松土位置进行相应处理,加固道路、厂地,清理吊装范围障碍物。 2.2、划定设备堆放区域。 2.3、设备到货后,接照设备到货清单及相关技术资料进行开箱

刮板输送机安装安全技术措施方案

整体解决方案系列 刮板输送机安装安全技术 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-32779刮板输送机安装安全技术措施Safety technical measures for installation of scraper conveyor 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 根据二采区2242工作面补充机运巷的实际情况,为2242工作面补充机运巷在掘进过程中的生产需要,经矿领导开会研究决定,需2242补充机运巷中安装一部sgb320/17型刮板输送机,为保证刮板输送机在安装及今后的运行、回撤过程中安全高效施工,特编制该安全技术措施。 一、施工地点: 二采区2242工作面补充机运巷掘进工作面 二、施工领导机构: 施工负责人:何六山(持有矿长安全资格证,因采区系统独立、复杂,为整合关闭做好前期准备工作,目前抢修工作量大,为便于煤矿二、三采区抢修工作安全顺利开展,特此明确为采区负责人,全面组织,二、三采区的各项工作,并对王国强矿长负责)

龚稳良(机电副矿长) 施工安全负责人:张小坤(安全副矿长)、李小兵(技术负责人)、 袁贵乔(生产副矿长)、简永能(通风副矿长) 成员:李荣坤、陈家辉、张二全、王德顺、陈采柱、张华国、 柏保柱、陈见友、张丙坤、陈胜荣 三、刮板输送机安装施工组织顺序及要求: (一)、刮板输送机运送过程中的注意事项 1、安装前及回撤后的刮板输送机在矿车运输过程中,必须放置平稳,并捆绑牢固,防止矿车运行过程中掉下,发生事故。 2、绞车司机接班后必须认真检查绞车完好情况和固定钩头的完好情况,绞车固定必须牢固可靠。 3、提升设备时,严禁任何人在钢丝绳绳道运行范围内工作、行走或逗留。 4、运送过程中,必须注意不得损坏任意一处的管线及设备设施。

压滤机安装施工工艺标准

压滤机安装施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于带式压滤机,箱式(或室式)压滤机和板框式压滤机的安装。 2 施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 施工技术资料 2.1.1.1 设计资料(施工图、设计说明及技术规定等)。 2.1.1.2 随机技术资料(使用安装说明书、产品质量证明书、设备装箱单等) 2.1.2 现行施工标准规范 2.1.2.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204 2.1.2.2《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231 2.1.2.3《厢式压滤机和板框压滤 机技术条件》 J B/T4333 2.1.2.4《污泥脱水用带式压滤机》 CJ/T31 2.1.2.5《石油化工施工安全技术规程》 SH3505 2.1.2.6《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46 2.1.3 施工方案 2.1. 3.1《压滤机施工技术方案》 2.2 作业人员 2.3 设备的检查、验收、存放、保管 2.3.1设备的开箱检查、验收:设备的开箱检查在建设单位、监理单位、设备制造与供货厂商、施工单位等有关人员参加下,按下列项目进行检查,并做好开箱验收记录: 2.3.1.1 箱号、箱数以及包装情况; 2.3.1.2 设备名称、型号和规格; 2.3.1.3 装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具; 2.3.1.4 设备有无缺损件、表面有无损坏和锈蚀等;金属辊表面的镀层或涂层应均匀,牢固,耐蚀,耐磨,衬胶的金属辊其胶层与金属表面应紧密贴合、牢固、不得脱落。 2.3.2 设备的存放、保管:设备的保管由专人负责。存放在露天仓库的设备采用道木或专用垫块进行垫

高,并采用帆布或防雨布进行覆盖。其零部件和专用工具进行标识存放于室内仓库,同时应采取防变形、防锈蚀措施。 2.3.3 到货设备及其附件,必须附有出厂合格证明书、装箱单和使用说明书等技术文件。 2.4 主要施工机具 2.4.1 主要施工机械:汽车起重机、焊机、空压机等 2.4.2 主要施工工具:活动扳手、套筒扳手、千斤顶、剪子、锯弓、手锤、扁錾、台虎钳、大锤、链式手葫芦、索具、卸扣和轧头、钢钎撬棍等。 2.5 测量及计量器具:水准仪、塞尺、框式水平仪、游标卡尺、钢卷尺、钢板尺等。 2.6 作业条件 2.6.1 施工场所已具备施工条件,所需的图纸资料和技术文件齐备,图纸会审已进行,施工方案已经编制好且审核批准,并进行技术交底。 2.6.2 现场安装施工应具备下列条件: 2.6.2.1 设备基础施工完毕,基础砼强度达到设计要求的75%,具备交接条件; 2.6.2.2 基础表面的浮浆层必须铲除,放置垫铁的基础表面应铲平。 2.6.2.3 基础表面需灌浆的部位应铲出麻点,基础表面、地脚螺栓预留孔内的杂物和积水应清除干净。 2.6.2.4 施工现场的水、电、道路畅通。安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等已清理干净。 2.6.2.5 滤机安装现场应有足够空间,在平面上压滤机四周无障碍物的最小距离不小于滤板边长的3倍,离压滤机的上方不小于滤板边长的2倍。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 工艺操作过程 3.2.1 压滤机的安装按下列顺序进行。 3.2.1.1 压滤机体积大,零件多,故在安装前,首先核查产品质量证明书,同时必须逐一按装箱单查点各零部件有否缺损,以免影响安装进度; 3.2.1.2 按图纸要求校对各基础中心距离和预留螺孔位置。然后,用扁铲剔平基础表面残留高低不平的

大型设备专项吊装方案

目录Catalog 1. 设备概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 吊装方法 (3) 4. 施工程序图 (6) 5. 施工技术要求 (7) 6. 安全技术规定 (7) 7. 劳动组织及岗位责任制 (8) 8. 附:起重吊装施工机具 (9) 9. 吊装作业检查单 (9) 10. 起重机性能表 (11)

设备概况 北京BOE B4 WWT SYSTEM 压滤机吊装安全技术施工方案 3.1 6#建筑东南侧脱泥机房3FL压滤机共4台。其中设备外型尺寸为:长9480mm、宽 2550mm、高2100mm,裸机重约17吨;长10400mm、宽2550mm、高2100mm, 裸机重约18吨、各2台。 3.2 编制依据 3.3 标准 1.3.11 《工程建设安装工程起重施工规范》HG 20201-2000; 1.3.12 《起重吊运指挥信号》GB5082-85; 1.3.13 招标单位提供的技术资料及招标文件。 3.4 设备吊装应具备的条件 1.3.14 必须具备设备图、设备平立面布置图、技术要求、安装标准规范等必要的资料。 1.3.15 与设备安装有关的设备基础经检验合格,满足安装要求,并已办理基础中间交 接手续。 1.3.16 得到总包交接书面确认 1.3.17 确认部件完好 1.3.18 压滤机已到现场,经检查符合设计图纸要求并具备起吊条件。 1.3.19 吊装场地平整围护并且无障碍,开槽道路需修复且夯实。能承受100T吊车重量。 1.3.20 吊装索具已按施工方案要求配备好并应有合格证明。 1.3.21 申请JHA,PTP等相关作业许可 1.3.22 起重机的机械和安全装置,经检查符合安全操作要求。 1.3.23 吊装口处吊车及压滤机装运卡车停放位置见图A-1

输送带安装工程施工方案

尼泊尔红狮希望水泥矿山输送机安装调试工程 施工组织设计 (施工方案) 编制人: 审核: 沈阳北方重工重型矿山机械有限公司 二零一六年五月四日

尼泊尔红狮希望水泥矿山输送机安装调试工程 施工组织设计 沈阳北方重工重型矿山机械有限公司具有多年安装调试各种带式输送机的历史,积累了丰富的设备安装经验。对设计与制造和安装调试各环节中偶发性问题解决及时,处理合理。能够确保安装设备达到设计要求,确保安装质量和进度。 本工程有7台胶带机及其附属设备包括皮带机收尘器、风机、空压机、除铁器等设备安装。其中胶带机总重 (不含胶带重),设备总长10379米;要求工期紧,工作量大,技术系数高,为确保安装质量,编制本工程施工组织设计。 一、工程概况 1. 工程名称:尼泊尔红狮希望水泥矿山输送机安装调试工程 2. 建设单位:红狮希望水泥 3. 工程地点:尼泊尔红狮希望水泥现场 4. 工程内容:矿山石灰石胶带机安装调试工程 5. 施工单位:沈阳北方重工重型矿山机械有限公司 6. 工期:12个月 7. 质量标准:按照国家颁布的现行标准执行,达到合格。 8. 工程环境:郊外露天作业、隧道内作业 9. 主要技术参数:

二、计划工作目标 本工程要坚决贯彻“项目创优质,实现好快省,夺取高效益”的方针目标,根据产品制造的供货时间,在设备到达或部分到达使用单位后,本公司即可开始设备的安装工作,从而确定最佳的开工时间。在设备未到达用户之前,本公司将做好安装工作的一切准备工作,根据建设方对进度及其安装调试结束锁定时间的要求,确定该工程安装工作计划。本公司向用户实施制造、安装、调试一条龙服务的宗旨,向建设单位交付一个设备质量好、符合设计及规范要求、安装速度快的合格工程。 三、编制依据 本施工组织设计的编制依据是: 1.甲乙双方签订的合同 2.设计院提供的设计图纸文件 3.设计院有关胶带机各项标准 4.本工程项目所涉及到的国家有关技术规范: ⑴.GB50270-98带式输送机设备安装工程施工及验收规范 ⑵.带式输送机整机制造GB10595-89带式输送机技术条件和JB/ZQ4000通用技术条件 ⑶.《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001中的有关规定等 5.设计院提供的产品安装、调试、维护说明书 6.参考并结合我公司长期施工作业的实际工作经验及方法 四、指导思想 严格按设计要求和国家制定的有关规定进行施工,是保证工程质量的关键所在。这就要求负责各环节的施工队,作业班组要严格参照本施工组织设计中的保证质量措施执行,确保工程一次施工达到合格标准,因此我们的指导思想是:“以满足用户的使用为目的,以达到设计及国家行业规范要求为标准,确保合格,争取优质工程。”

板框压滤机吊装方案

通州区益民水处理有限公司迁扩建设项 目 厂内及中途提升泵站设备安装总承包工程 板框压滤机吊装方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:南通安装集团股份有限公司 二O一五年月 目录

一、工程概况 通州区益民水处理有限公司迁扩建设项目污泥脱水机房内有三台板框压滤机需吊装就位,目前污泥脱水机房主体及侧墙已全部施工完成,仅剩脱水机房顶部供板框压滤机的吊装。污泥脱水机房高,待吊装就位的板框压滤机主体尺寸为(长)×(宽)×(高),裸机重28t,由货车运至现场后使用汽车吊将其从脱水机房顶部吊装就位。 二、编制依据 《选用汽车吊性能参数表》 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工安全检查标准》 《工程建设安装工程起重施工规范》 《起重吊运指挥信号》 本项目招投标文件、施工图纸及板框压滤机技术资料 三、吊装准备 技术准备 1、编制《板框压滤机吊装方案》,并经监理、业主单位批准; 2、吊装方案已向施工人员、起重吊装人员进行详细交底;

3、拟进场施工人员已进行安全教育,已进行重大危险源、重大环境因素安全防护措施交底; 4、板框压滤机厂家技术指导人员已至现场,并已对施工人员进行技术交底。在板框压滤机吊装期间,厂家全程指导直至吊装完成。 现场条件准备 1、吊装场地已按要求进行了硬化处理,开槽道路修复完成并夯实; 2、脱水机房内板框压滤机安装预留孔洞脚手架拆除完毕,并进行了测量放线; 3、脱水机房内卫生清理完成,并设置吊装区域警戒线; 施工机具准备 板框压滤机吊装就位主要施工机具如下: 施工人员准备 施工人员根据施工方案、施工进度要求安排如下:

四、吊装实施 进行试吊 吊装机械和索具是吊装作业的主要设备,应在对其进行检查并确认合格后方可进入安装位置。除上述检查机具完好状态外,还应对其设置是否规范进行检查。 试吊装是一项重要的吊装工序,是在正式吊装前对吊装工作的一次总检验。通过试吊装既能检验所使用机索具的安全性和设置的正确性,又能对吊装组织工作进行全面考核,还可试验信号和指挥系统的灵活可靠性。应把试吊装当成吊装的总演习,在试吊装及正式吊装前均应按照吊装作业检查单(附件1)进行详细确认,全体吊装人员,均需按分工就位,并各负起责。在试吊中对一些重要的吊装环节均需设专人观察和监护,特别要注意一些异常情况的发生。试吊装的时间不宜过长,一般控制在10min左右。离开地面的距离应在10cm以下,扳吊角度在5°~10°之间。试吊后要对各吊装机索具进行一次全面的检查。对所发生的异常情况,应采取措施加以解决,必要时应再进行一次试吊装。 试吊装要求及措施: a起吊物件应有专人负责,统一指挥。指挥时不准带手套,手势要清楚,信号要明确,不得远离指挥吊物; b起吊前,应划出警戒区,检查各点受力情况及吊攀的焊接质量,确认安全可靠,方可指挥起吊; c吊运物件上的零星物件必须清除,防止吊运中坠落伤人。

皮带输送机施工方案汇总

目录 1 工程概况: 0 2 主要编制依据 0 3 开箱检查 0 4 基础检查 0 5 滚筒安装 (1) 6 托辊安装 (1) 7 拉紧装置安装 (2) 8 卸料车及清扫器的安装 (2) 9 皮带的连接 (2) 10 皮带机试运转 (4) 11 质量控制措施 (5) 12 HSE措施 (6) 13 主要施工机具及手段用料 (6) 14 主要施工劳动力安排 (7) 15 工程验收 (8) 16 安全保证体系及安全目标管理流程图 (8) 17 现场安全、文明施工措施 (9) 18 质量保证体系及质量控制程序 (11)

1 工程概况: 2 主要编制依据 2.1 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98。 2.2 皮带机安装图及厂商随机资料。 3 开箱检查 3.1 皮带输送机安装前的检查应符合下列要求: 3.1.1 设计和设备技术文件应齐全; 3.1.2 按设备装箱清单检查设备、材料的型号、规格和数量,应符合设计和产品标准的要求,并应具有产品合格证书。 3.1.3 变形、损伤和锈蚀;包装应良好;钢丝绳不得有锈蚀、损伤、弯折、打环、扭结、裂嘴和松散现象; 3.1.4 构件应有规定有焊缝检查记录和预装检查记录等质量合格证明文件; 4 基础检查 4.1 设备就位前,应按施工图和有关基础、支承建筑结构的实测资料,确定连续输送主要设备的纵向和横向中心线以及基准标高点,作为设备安装的基准。站房、基础、预埋件、预埋螺栓的尺寸和位置的允许偏差,除应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的有关规定外,尚应符合表4-1的规定: 4.2 输送机纵向中心线与基础实际轴线距离的允许偏差为±20mm。 4.3 组装头架、尾架、中间架及其支腿等支架应符合下列要求: 4.3.1 机架中心线与输送机纵向中心线应重合,其偏差不应大于3mm; 4.3.2 机架中心线的直线度偏差在任意25m长度内不应大于5mm; 4.3.3 在垂直于机架纵向中心线的平面内,机架横截面两对角线长度之差,不应大于两对角线长度平均值的3/1000; 4.3.4 机架支腿对建筑物地面的垂直度偏差不应大于2/1000。 4.3.5 中间架的间距,其允许偏差为±1.5mm,高低差不应大于间距的2/1000; 4.3.6 机架接头处的左右偏移偏差不应大于1mm; 钢筋混凝土站房、基础、预埋件、预埋螺栓的 尺寸和位置的允许偏差表4-1

大倾角皮带机安装方案

大倾角皮带机安装方案[C1] 机电安装分公司中钢项目部梁晓军 工程概况:山西中阳钢铁有限公司1080m3高炉区矿槽返矿、返焦采用大倾角皮带机,以返矿皮带机为例,胶带机型号:DJC-6563带宽650mm,带速1.25m k,水平距离13.85m,提升高度13.9m,倾角90度,机型“S”,驱动装置:电动滚筒(外置电机)H=11kw带逆止器,胶带:B650(6+1)P×4.5×1.5波状挡边环形带,拉紧形式:螺旋拉紧装置,行程S=800mm,总重量约7.5吨,施工工艺流程及操作要点。 大倾角皮带机安装流程如下:基础复测及交接验收-设备构件清点及运输到位-头尾架、凹凸弧段机架及中间架安装定位,焊接-皮带吊装并敷设-皮带支架安装验收-送电调整皮带跑偏-皮带机附 件安装及螺栓紧固-皮带机或运转验收合格。 在这里说明一下,大倾角皮带机安装控制的重点有两个:1、头尾架,凹凸弧段机架的安装定位(三要素:水平,标高,中心线),焊接,对于安装过程中驱动滚筒、尾部滚筒、凹凸弧段机架滚筒的水平,标高、中心线要严格控制,并做详细记录。2、大倾角波纹挡边环形带的吊装。下面就大倾角皮带机安装流程每项做详细介绍。 1、基础复测及交接验收 基础复测是安装皮带机的第一步,也是关键的一步,基础复测要严格按《机械设备安装通用规范》验收,实测水平、标高、中心线。 2、设备构件清点及运输到位 皮带机构件普遍比较零乱,包括头架、尾架、凹凸弧段机架外,其余如中间架、槽形托辊架、托辊,密封罩数量多,较零乱,需仔细清点。所有构件清点清楚后要运输到位。 3、头尾架、凹凸弧段机架及中间架安装定位、焊接

首先,安装时要通过找土建中心线,确定定位点,然后在机头做一个线架,利用线坠,通过上下接点处的凸弧、凹线段机架做辅助,用一条钢线做皮带定位中心线。安装时,调整头架、尾架、凹凸弧段机架必须以定位中心线为准,偏差允许在规范规定之内。滚筒找正方法如图所示,并做好详细记录 4、皮带吊装及敷设 大倾角皮带是无接头整条环形皮带,鉴于皮带的特殊性,安装时要清楚皮带的重量,提前丈量皮带的尺寸与实际安装皮带架的尺寸是否相符,根据重量与现场条件选择吊车及钢丝绳。为了防止损坏皮带,利用无缝钢管辅助吊装,起吊时,钢丝绳吊钢管的两头。另外,起吊皮带前,先要焊接头架、尾架、凹凸弧段机架,并把以上机架的托辊、滚筒全部拆开,待皮带吊装到位后,把皮带穿到滚筒里,然后紧固螺栓紧固件,皮带敷设完毕。 大倾角波状挡边环形带吊装示意图如下 大倾角皮带支架安装验收记录 6、皮带运转、调整皮带跑偏

压滤机施工方案

云南金鼎锌业有限公司机械修理厂工程队程控隔膜压滤机安装方案 编制:日期 审核:日期 批准:日期 目录

1、编制说明 (1) 2、机组简介 (1) 3、编制依据 (1) 4、安装前的准备工作 (1) 5.主要安装过程 (4) 6检查验收 (6) 7.质量保证措施 (6) 8.安全保证措施 (7)

1、编制说明 本方案为:公司1000吨选矿技改工程项目中的程控压滤机安装方案,编制主要是根据设备操作手册和设备基础图及设备相关资料进行编制。由于随机资料不够完整,此方案仅作为2台程控隔膜压滤机主体安装的指导性文件。对图纸、资料中不清之处及部分需厂家技术员指导确认的重要部件安装,由厂家技术员现场指导。本方案不包含机组工艺管道、电气、仪表部分的安装内容。 2、机组简介 现场安装的2台程控隔膜压滤机型为:XMZG30/800-U:过滤面积:30㎡; 压紧压力:20mpa 过滤压力:8kg/cm. 3、编制依据 3.1设备随机资料:总装图及部件分装图、设备基础图纸、操作说明书; 3.2《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 4、装前的准备工作 4.1安装前应具备的条件 4.1.1具体有效的安装图纸; 4.1.2设备安装说明书及其相关的技术条件齐全; 4.1.3厂家技术人员及具有经验安装的施工人员; 4.1.4技术交底已完成; 4.1.5安装用设备、工机具、量具已准备好,并满足运输、安装要求,且在有效

期内; 4.1.6设备钢结构基础施工完,该区域的吊装运行条件。 4.1.7设备已按技术要求和装箱清单检查验收合格; 4.1.8设备运输通道畅通无阻,区域内基础建设已拆除并清理干净; 4.1.9施工现场具备施工所需的安装防护设施。 4.2施工组织 根据隔膜压滤机安装的需要,为了保证设备快速、顺利、安全、优质完成,需要以下技术及施工人员: 施工组织计划及人力安排(附表一)

带式输送机安装的方案.doc

施工组织设计(方案)报审表

瓮福达州化工有限责任公司 集装箱卸车\翻车机室 1#、2#栈桥带式输送机 施工方案编制: 审核: 批准: 中国化学工程第七建设有限公司二〇一二年二月十八日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工流程及主要施工方法 四、施工人员、机具计划 五、工程质量保证措施 六、HSE保证措施

集装箱卸车\翻车机室带式输送机安装方案 一、工程概况 我公司承建的瓮福达州磷硫化工基地项目磷矿卸车装置包括集装箱卸车和翻车机室两个工号,该工程位于四川省达州市,是由贵州瓮福集团股份有限公司投资建设,五环科技股份有限公司设计,长沙华星工程监理公司监理。 该工程由集装箱卸车和翻车机室两个装置组成,集装箱卸车装置由一个地下运输槽、1#栈桥、2#栈桥和1#转运站组成,主要安装工程量包括: 两条固定式带式输送机,V49201型号为DTⅡA型,输送能力800t/h,托辊型式槽型,带宽B=1200mm,水平机长L=247800mm,倾角α=0°~9°,拉紧装置为箱式垂直重锤拉紧装置;V49202型号为DTⅡA型,输送能力800t/h,托辊型式槽型,带宽B=1200mm,水平机长L=113166mm,倾角α=5.2°,拉紧装置为箱式垂直重锤拉紧装置; 翻车机室装置中的皮带输送机由1#栈桥(地下运输槽)、2#栈桥和1#转运站组成,主要安装工程量包括: 两条固定式带式输送机,V49102型号为DTⅡA型,输送能力1500t/h,托辊型式槽型,带宽B=1400mm,水平机长L=99391mm,倾角α=5°~10°,拉紧装置为车式重锤拉紧装置;V49103型号为DTⅡA型,输送能力1500t/h,托辊型式槽型,带宽B=1400mm,水平机长L=113530mm,倾角α=12.578°-0°,拉紧装置为箱式垂直重锤拉紧装置; 二、编制依据 1、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 2、《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98 3、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 4、带式输送机安装图和厂家随机资料