文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3、灰土换填施工方案

3、灰土换填施工方案

3、灰土换填施工方案
3、灰土换填施工方案

中部粮油主食产业园项目

灰土换填

编制:

审核:

审定:

濮阳市中房建筑工程有限公司二O一六年三月

灰土换填施工方案

一、工程概况

本工程为24m跨预应力拱板屋盖平房仓,仓房廒间长度分为48.88m、场地土为II类,按7度抗震设防。采用钢筋混凝土组合柱排架体系,屋面采用预应力钢筋混凝土拱板。墙体为非粘土烧结普通砖砌体。本工程地基处理采用换填垫层法,即基槽开挖至设计要求的深度后采用3:7灰土分层回填至基础C15砼垫层底面标高,3:7灰土换填层应分层回填夯实,分层厚度为200mm,3:7灰土压实系数不小于

0.97,3:7灰土换填层承载力特征值不小于200kpa。

二、材料要求

(1)土:宜优先采用基槽中挖出的土,但不得含有机杂物。使用前应过筛,其粒径不大于15mm。含水率应符合规定。

(2)石灰:应用块灰或生石灰粉;使用前应充分熟化过筛,不得含有未熟化的生石灰块,其粒径不得大于5mm,也不得含有过多的水分。

二、施工准备

(1)本工程地基处理采用灰土换填,换填部位详见施工图,换填厚度2m~2.1m。填料选用生石灰熟化和新开挖出的粘质素土按3:7的比例均匀拌合,采用一台20T震动压路机静压一遍,震动碾压六遍,压实系数不小于0.97。

(2)施工前,测量放线工作应作好水平高程的标志。如在基坑(槽)边坡上每隔3m钉上灰土上平的木橛;或在地坪上钉好标高控制标准的木桩。

三、施工方法

1、工艺流程

检验土和石灰粉的质量并过筛→灰土拌合→槽底清理→分层铺灰土

→碾压密实→找平验收

2、施工要点

(1)首先检查土质和石灰的材料质量是否符合标准的要求,然后用机械搅拌机拌和,振动过筛,筛去其中未熟化的生石灰块,颗粒粒径不得大于5mm。

(2)灰土拌合:灰土的拌合采用装载机,严格按设计要求的配合比用铲斗计量,然后拌合均匀。首先铲运2 斗土堆成一堆,再铲1 斗筛好的灰自土堆顶部轻轻倒下,重复上述过程 2 次(每次铲运的土或灰都应自土堆顶部倒下),最后铲1斗土自土堆顶部倒下,这样就形成了7 斗土、3 斗灰的灰土堆。为了使消石灰和黏土拌合均匀,用装载机铲运配好的灰土至另一位置由高空倒下,其后铲运的灰土必须从土堆的顶部下落,这样重复挪移灰土堆2~ 3 次。灰土配比3:7(体积比)。垫层灰土必须过标准斗,严格控制执行配合比。拌合时

必须均匀一致,至少拌和两次;拌合好的灰土颜色应一致。

(3)灰土施工时,应适当控制含水量,工地检验方法是:用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜。如土料水分过多或不足时,应晾干或洒水润湿。

(4)基坑底表面应将虚土、树叶、木梢等杂物清理干净。

(5)分层铺灰土:灰土拌合均匀后,用装载机运至拉好控制线的部位,铲斗轻轻放下,边倒车边倾斜铲斗,倒出灰土,人工随后找平。灰土铺摊厚度200~250mm/层;各层虚铺厚度都用人工摊平。

(6)压实:灰土铺设完毕后,用25T压路机碾压。压路机必须行驶速度均匀,每次倒车时应错开碾压宽度的1/4~ 1/3。压路机碾压第二遍时,行驶方向应与第一遍垂直。沿槽边50cm 范围内的灰土用蛙式打夯机夯实。

(7)留槎和接槎:上下层接槎部位要错开2—3米,并且要碾压密实。

(8)找平和验收:灰土最上一层完成后,应拉线或用靠尺检查标高和平整度。高的地方用铁锹铲平,然后请质量检查人员验收。

(9)取样:虚铺灰土压实完毕后,应采用环刀取样,测定其干密度、含水率,达到设计要求时,才能进行上一层灰土的铺摊。

3、质量标准

(1)基底的土质必须符合设计要求。

(2)配料正确,拌合均匀,分层虚铺厚度符合规定,碾压密实,表面无松散、翘皮。

(3)留槎和接槎,分层留接槎的位置、方法正确,接槎密实、平整。

四、质量保证措施

(1)按要求测定干土质量密度:灰土垫层施工时,每层都应测定夯实后的干土质量密度,检验其密实度,符合设计要求后,才能铺摊上层灰土。并且在试验报告中注明土料种类,配合比、试验日期、结论、试验人员签字。未达到设计要求的部位,均应有处理方法和复验结果。

37灰土换填施工方案

铁建所养路机械事业部车间改造加固工程地基灰土换填施工方案

2015年4月10日 一、工程概况: 本工程采用三七灰土处理地基,基础下-5.0米~-3.0米采用三七灰土换填,换填范围为独立基础外2米,压实系数不小于0.95,处理后复合地基承载力特征值不小于160kpa。三七灰土底标高为-5.0米。 二、施工准备 1、材料准备 1.1、土料:采用就地挖出的粘性土,不得含有有机杂质;土料应过筛,其颗粒不应大于15mm,如挖出的土不符合换填要求则需从场外购置运至场内。 1.2、石灰:采用同产地、同品种、同规格的熟石灰,并过筛,其颗粒不得大于5mm。石灰陈伏期不小于7天,不得夹有未熟化的生石灰块粒及其他杂质,也不得含有过多的水分。 2、主要机具设备 2.1、机械设备:旋耕机1台、装载机1台、蛙式打夯机1台。运输设备有:翻斗汽车3辆、1.5t机动翻斗车1辆。 2.2、主要工具:铁锨、铁耙、量斗、水桶、喷壶、胶管、铁筛(孔径为5mm、15mm)以及手推胶轮车等。

3、人员组织 3.1、现场管理人员:技术员1人,施工员1人,质检员1人,实验员1人,安全员1人。 3.2、现场施工人员:队长1人,旋耕机司机1人,装载机司机1人,汽车司机1人,翻斗车司机1人,普工10人。 4、作业条件 4.1、验槽后原土碾压并办完隐蔽检查手续。 4.2、根据本工程的特点、填料种类、设计要求的压实系数及施工条件,确定填料含水量控制范围在14~18%、虚铺厚度30cm、碾压遍数为4遍。含水率控制现场以手握成团,两指轻捏即碎为宜。 4.3、做好测量放线等技术准备工作,在基坑的边坡上每隔20米钉好水平木桩,配合钢筋钢尺,层层拉线,以便施工过程中控制每层标高。 4.4、施工用水、用电引至施工现场,具备施工条件。 三、操作工艺 1、工艺流程 基底清理→灰土拌和→分层摊铺→分层夯(压)→分层检测→修整找平 2、基底清理 对基坑应先验槽,清除松土,要求平整干净。如有积水、淤泥,应晾干;局部有软弱土层或孔洞,应及时挖除后用灰土分层回填夯实。 3、灰土拌和:采用铲车拌合。在基坑外存土场拌合均匀后,汽车运至

二八灰土换填专项施工方案.pdf

中铁一局西平铁路第二项目部 二八灰土换填施工作业指导书 1.适用范围 中铁一局西平铁路第二项目部所属管段设计起至里程为DK156+122~DK200+000,共计43.878km,其中需要设置二八灰土垫层换填的地段有 DK161+930~DK162+040、DK165+886~DK165+936、DK187+264~DK187+336共计3段。 本作业指导书为明确二八灰土换填的施工工艺流程、操作要点、相应的工艺标准及检测方法,规范二八灰土垫层的施工作业,确保路基地基处理的质量。 2.作业准备 2.1内业技术准备 对施工图纸认真进行的审核,积极组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,澄清有关的技术问题,熟悉规范,技术标准。制定施工安全保证措施及应急预案,对施工人员进行技术交底和上岗前的技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 认真核对施工图纸,收集现场的施工数据并和施工图对照,如有不一致的地方及时更正。组织实验室对填料按要求进行检验,确保其达到规定要求。对施工范围内的障碍物及时的清楚,并处理好和当地的用地关系。 3.技术要求 3.1一般要求 (1)过渡段施工应优先安排软土地基地段过渡段路堤的填筑施工。 (2)过渡段地基加固工程宜在桥涵基础施工前完成。 (3)过渡段的桥台,涵洞等建筑物的基坑应以混凝土回填或以碎石分层填筑,并用小型震动设备碾压。

(4)过渡段范围的路基基底处理同路基基底处理。 (5)过渡段采用A组填料分层填筑压实,每层的压实厚度不应大于30cm,最小压实厚度不宜小于15cm,摊铺厚度和碾压遍数按路基基床表层A组填料的施工工艺及参数确定,每压实层路拱坡面应符合设计要求,无积水现象。 (6)过渡段A组填料(天然砂卵石)和其相连的路堤同时施工,并将过渡段与连接路基的碾压面按大致相同的水平分层高度同步填筑、均匀压实。在填筑压实过程中,应保证桥台、横向结构物稳定、无损伤。 (7)施工时认真填写施工记录。 3.1.2过渡段排水要求 (1)过渡段施工前,应根据场地情况,采取相应的防排水措施。 (2)过渡段台背填料表面应按设计要求采取措施防止地表水渗入。 (3)过渡段台背与回填料之间应按设计要求设置防排水层。 (4)过渡段级配碎石填料与相邻路堤填料之间的反滤层应按设计要求进行施工。 (5)过渡段坡脚两侧、路堤底部的纵横向排水措施应符合设计要求。 3.1.3过渡段路堤两侧防护砌体的施工应在地基和路堤变形稳定后进行。宜与相邻路堤的防护砌体施工相互协调。 4.地面处理 (1)清除基底表层植被,挖除树根,做好临时排水设施,并将原地面积水排干。 (2)原地面坡度陡于1:5时,应自上而下挖台阶,台阶宽度应符合设计要求。 (3)原地面为松软表土及腐殖土时,应清除干净。 (4)原地面表层为松散图层时,应将松土翻挖,分层回填压实,质量应符合设计要求,基底应平整、密实。 5.施工方法及要求 5.1施工准备 (1)测量放样,平整地表,清楚障碍物。

3、灰土换填施工方案

中部粮油主食产业园项目 灰土换填 施 工 方 案 编制: 审核: 审定:

濮阳市中房建筑工程有限公司二O一六年三月

灰土换填施工方案 一、工程概况 本工程为24m跨预应力拱板屋盖平房仓,仓房廒间长度分为48.88m、场地土为II类,按7度抗震设防。采用钢筋混凝土组合柱排架体系,屋面采用预应力钢筋混凝土拱板。墙体为非粘土烧结普通砖砌体。本工程地基处理采用换填垫层法,即基槽开挖至设计要求的深度后采用3:7灰土分层回填至基础C15砼垫层底面标高,3:7灰土换填层应分层回填夯实,分层厚度为200mm,3:7灰土压实系数不小于 0.97,3:7灰土换填层承载力特征值不小于200kpa。 二、材料要求 (1)土:宜优先采用基槽中挖出的土,但不得含有机杂物。使用前应过筛,其粒径不大于15mm。含水率应符合规定。 (2)石灰:应用块灰或生石灰粉;使用前应充分熟化过筛,不得含有未熟化的生石灰块,其粒径不得大于5mm,也不得含有过多的水分。 二、施工准备 (1)本工程地基处理采用灰土换填,换填部位详见施工图,换填厚度2m~2.1m。填料选用生石灰熟化和新开挖出的粘质素土按3:7的比例均匀拌合,采用一台20T震动压路机静压一遍,震动碾压六遍,压实系数不小于0.97。

(2)施工前,测量放线工作应作好水平高程的标志。如在基坑(槽)边坡上每隔3m钉上灰土上平的木橛;或在地坪上钉好标高控制标准的木桩。 三、施工方法 1、工艺流程 检验土和石灰粉的质量并过筛→灰土拌合→槽底清理→分层铺灰土 →碾压密实→找平验收 2、施工要点 (1)首先检查土质和石灰的材料质量是否符合标准的要求,然后用机械搅拌机拌和,振动过筛,筛去其中未熟化的生石灰块,颗粒粒径不得大于5mm。 (2)灰土拌合:灰土的拌合采用装载机,严格按设计要求的配合比用铲斗计量,然后拌合均匀。首先铲运2 斗土堆成一堆,再铲1 斗筛好的灰自土堆顶部轻轻倒下,重复上述过程 2 次(每次铲运的土或灰都应自土堆顶部倒下),最后铲1斗土自土堆顶部倒下,这样就形成了7 斗土、3 斗灰的灰土堆。为了使消石灰和黏土拌合均匀,用装载机铲运配好的灰土至另一位置由高空倒下,其后铲运的灰土必须从土堆的顶部下落,这样重复挪移灰土堆2~ 3 次。灰土配比3:7(体积比)。垫层灰土必须过标准斗,严格控制执行配合比。拌合时

2:8灰土换填施工方案

中冶建工集团有限公司咸阳市北塬新城福景佳苑安居工程 2:8灰土换填施工方案 目录 一、编制说明 (1) 二、工程概况 (1) 2.1、工程设计概况 (1) 2.2、工程量概况 (1) 三、施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2机具准备 (3) 3.3劳动力准备 (3) 四、施工方法 (4) 4.1土方二次开挖 (4) 4.2灰土回填 (5) 五、质量标准及保证措施 (8) 5.1、质量标准 (8) 5.2、成品保护 (8) 5.3、质量保证措施 (9) 六、工期保证措施 (10) 七、安全生产与文明施工措施 (10)

中冶建工集团有限公司咸阳市北塬新城福景佳苑安居工程 2:8灰土换填施工方案 一、编制说明 本施工方案根据国家现行有关施工技术规范,规程的要求和规定,及施工图纸编制,主要依据有: 1、甲方提供设计图纸; 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 3、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 4、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004); 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 二、工程概况 2.1、工程设计概况 咸阳市北塬新城福景佳苑安居工程,位于咸阳市北塬新城,东、西、北面均临城市规划道路,南临兴塬路。因本工程场地为III-IV级自重湿陷性黄土场地,先采用“素土挤密桩法”消除桩长范围内湿陷性。然后地下车库部分在挤密桩顶设1米厚2:8灰土,要求灰土压实系数不小于0.97。垫层承载力特征值不小于230kPa(由载荷试验确定)。 2.2、工程量概况 本工程要求在素土挤密桩桩顶及地下室四周用设1米厚2:8灰土。要求换填范围为:主楼结构边线以外的所有素土挤密桩区域。本区段灰土换填区域土方开挖深度为1.5米,由494.240开挖至492.740,挖运土方量约

基础地基三七灰土换填施工方案[1]1

换填三七灰土施工方案 一、工程概况 本项目为南高基合欢阳光城别墅区住宅及车库。因地基承载力达不到施工要求,故采用换填3:7灰土的地基处理措施,以达到提高地基承载力的目的,换填厚度为1 m。处理后地基承载力达到18kpa 二、用料组成及压实标准 1、用料组成 灰土系用一定量的石灰与土拌合夯压而成,其强度随时间缓慢增长,具有一定的水稳定性和不渗水性(为原土的10~13倍),灰土体积比设计为3:7。土料采用开槽土,土块粒径不大于15mm。石灰采用熟石灰粉,石灰等级不得小于Ⅲ级,要求同产地、同品种、同规格。含水量的控制是关键环节,灰土垫层土料的施工含水量宜控制在最优含水量ωop±2%的范围内,最优含水量可通过击实试验确定。 2、压实标准 地基基底换填灰土,采用20T震动压路机碾压,压实标准见下表: 基底3:7灰土压实标准 3、挖除原地面软质土,按照现场放出的边线桩及下挖标高控制分段开挖,挖至设计换填标高后,用铲车配合人工基底找平,并用水准仪控制设计高程。按照换填地基顶面的检验标准自检合格后,报监理

工程师检查验收,验收合格后,开始进行3:7灰土填筑施工。 三、施工准备 1、填筑前提前做好储料准备工作,保证储量满足换填要求。 2、检验、检测所需施工机械设备、机具、测量试验仪器的性能,确保施工工作的正常。 设备、仪器配备表 四、施工工艺 3:7灰土施工工艺流程图 1、基底施工:

因基底为含水率较高的粉质粘土,故基底施工完毕后,无须碾压。如土过湿,为防止换填过程中基底出现“橡皮土”现象,可适当晾晒1~2天。 2、施工放样: 在施工现场附近引临时水准点,每隔20m钉桩,并在桩上标注出虚铺厚度标高,拉工程线作为基准线,控制填筑高程。 3、备料: ⑴、采集土前,应先将树木、草皮、杂土等杂物清除干净。 ⑵、土中的超尺寸颗粒应予筛除或进行粉碎后使用。 ⑶、不得将不同土体一起采集。 ⑷、土体和白灰的土体粒径不得大于15mm,石灰粒径不得大于 5mm,且不应夹有石灰块或含有过多水分。 4、土料和石灰的拌和 ⑴、结合工程实际情况,采用铲车与旋耕机拌合。 ⑵、灰土的配料必须严格按体积比3:7进行配置。 ⑶、灰土拌和必须均匀,颜色要一致,并控制好灰土的含水量, 达到用手紧握成团、用指轻捏即碎为最佳。若水分过大或不足时,应晾干或洒水湿润,气温较低时,可允许撒盐水。 ⑷时值冬季,土体严谨有冻块儿掺入。 5、整形: ⑴、三七灰土拌和均匀后,应立即用铲车配合人工进行初铺找 平,依照工程线和控制桩桩控制虚铺高度。

路基换填三七灰土施工方案word参考模板

路基换填三七灰土施工方案 一、工程概况 新建铁路张家口至集宁一次复线DK113+000~DK121+000段路基工程部分路堑需换填3:7灰土,换填深度为0.5m~1.2m。 施工里程段:DK113+000~DK113+100 DK114+740~DK114+820 DK114+820~DK115+750 DK115+780~DK116+010 DK116+010~DK116+540 DK120+130~DK120+340 DK120+340~DK120+440 二、用料组成及压实标准 1、用料组成 灰土系用一定量的石灰与土拌合夯压而成,其强度随时间缓慢增长,具有一定的水稳定性和不渗水性(为原土的10~13倍),灰土体积比设计为3:7。土料采用粘性细粒土,不得用表面耕植土,土料中硫酸盐含量应小于0.8%,有机质含量应小于10%,土块粒径不大于15mm。石灰采用熟石灰粉,石灰等级不得小于Ⅲ级,要求同产地、同品种、同规格,每200T为一批,不足200T也按一批计。选定好合格的土料与石灰后,做3:7灰土击实试验,检验数量每5000m3检验一次(重型击实),以此进行施工质量控制。尤其是含水量的控制是关键的一个环节,结合灰土击实试验报告的参数指标,含水量一般控制

在20%~23%为宜,最大不超过24%。施工前应根据工程特点、设计压实系数、土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围、铺灰土的厚度和夯打碾压变数等参数。

2、压实标准 路基基底换填灰土,采用20T压路机碾压,虚铺厚度0.36m。压实标准见下表: 路基基底3:7灰土压实标准 3、挖除原地面软质土,按照现场放出的边线桩及下挖标高控制分段开挖,挖至设计换填标高后,用推土机将基底推平。按照换填地基顶面的检验标准自检合格后,报监理工程师检查验收,验收合格后,开始进行3:7灰土填筑施工。换填基底顶面验收标准见下表。

回填土施工方案

1.编制依据 主要规范、规程: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.工程概况 2.1建筑概况 北京金地国际花园B区公寓发展项目(第一期)为高档公寓,总建筑面积180535平方米。由五栋高层塔楼,其中由4栋30-34层塔楼(R9/10,R1/2塔,R7/8,R3/4塔),1栋24层(R5/6塔)及与之相连的中央花园、会所组成,会所地上2层,地库2层,局部3层。 主体结构形式为框支剪力墙结构,高层部分基础设计为筏板基础。 多层部分和地下室基础形式采用柱下独立基础,局部为墙下条基。基础顶标高-11.65,基坑深度为-15.25~-12.28。该工程±0.000相当于绝对标高+37.65,室内外高差0.3m。 基坑边坡坡度为1:0.2。 本工程回填土工程包括基础室外肥槽和地下车库顶板上覆盖回填土,以及泳池、车道下回填(配重)回填。(见附图一)填土种类为2:8灰土回填、素土回填、砂石回填。 目前本工程业主把会所作为售楼处,会所周围的景观作为售楼环境,要求2003年10月1日前完成,任务艰巨,完成此项工作的前提是要先完成回填土工程。 2.2室内外回填土要求:

3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1设计要求: 地下室施工完毕后,必须尽快对地下室周边和顶板均匀对称进行回填土,回填土施工应满足规范要求。 3.1.2.检验土质 3.1.2.1.一般要求: 填方土料应符合设计要求,验收后方可填入,保证填方的强度和稳定性。设计无要求时,应符合下列规定: 碎石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于每层铺厚度的2/3,当用振动辗压时,不超过3/4),可用于表层下的填料; 含水量符合压实要求的粘性土,可作各层填料; 大面积填土时,不得用有机质含量大于8%的土,含水量大的粘土及含5%以上的水溶性硫酸盐土。 利用现场基坑挖出的土,但不得含有有机杂质,使用前应过筛,粒径不大于50mm,检验其实际含水率,是否在施工含水率范围内,否则采取翻松、晾晒、掺入干土或预先洒水等措施调节土壤含水率,含水率在施工允许的范围内。灰土还应严格控制配合比,计量准确,以保证回填质量。 如用一部分建筑垃圾回填,应填在底下部位,按碎石类土料看待。但最大的块粒不应超过直径约20cm的混凝土块或砖砌块。由于这类填料较干燥,可以浇水作适当湿润。但垃圾中不得有有机物、碎木块等不合要求的填料。 3.1.2.2.土质检验: 1)素土:采用粘性土,其中不得含有有机杂质,回填粒径不大于50mm。回填前做土

3:7灰土换填施工方案

铁建所养路机械事业部车间改造加固工程 地基灰土换填施工方案 2015年4月10日 一、工程概况: 本工程采用三七灰土处理地基,基础下-5.0米~-3.0米采用三七灰土换填,换填范围为独立基础外2米,压实系数不小于0.95,处理后复合地基承载力特征值不小于160kpa。三七灰土底标高为-5.0米。 二、施工准备 1、材料准备 1.1、土料:采用就地挖出的粘性土,不得含有有机杂质;土料应过筛,其颗粒不应大于15mm,如挖出的土不符合换填要求则需从场外购置运至场内。 1.2、石灰:采用同产地、同品种、同规格的熟石灰,并过筛,其颗粒不得大于5mm。石灰陈伏期不小于7天,不得夹有未熟化的生石灰块粒及其他杂质,也不得含有过多的水分。 2、主要机具设备 2.1、机械设备:旋耕机1台、装载机1台、蛙式打夯机1台。运输设备有:翻斗汽车3辆、1.5t机动翻斗车1辆。 2.2、主要工具:铁锨、铁耙、量斗、水桶、喷壶、胶管、铁筛(孔径为5mm、15mm)以及手推胶轮车等。 3、人员组织 3.1、现场管理人员:技术员1人,施工员1人,质检员1人,实验员1人,安全员1人。 3.2、现场施工人员:队长1人,旋耕机司机1人,装载机司机1人,汽车司机1人,翻斗车司机1人,普工10人。 4、作业条件 4.1、验槽后原土碾压并办完隐蔽检查手续。 4.2、根据本工程的特点、填料种类、设计要求的压实系数及施工条件,确定填料含水量控制范围在14~18%、虚铺厚度30cm、碾压遍数为4遍。含水率控制现场以手握成团,两指轻捏即碎为宜。 4.3、做好测量放线等技术准备工作,在基坑的边坡上每隔20米钉好水平木桩,配合钢筋钢尺,层层拉线,以便施工过程中控制每层标高。

灰土换填专项施工方案

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、设计要求 (2) 四、施工前准备 (2) 五、灰土换填施工工艺标准 (3) 六、雨期施工 (6) 八、施工进度 (6) 九、安全要求 (7)

一、编制依据 1、********(总设14-125-A04) 2、《建筑地基基础设计规范GB50007-2002》 3、《建筑地基处理技术规范JGJ79-2012》 4、《建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2002》 5、《湿陷性黄土地区建筑规范GB50025-2004》 二、工程概况

三、设计要求 本工程场地为非自重湿陷性黄土,湿陷等级Ⅱ级,采用垫层法进行地基处理,用3:7灰土进行换土回填,处理厚度自基础底面向下2.5m,分层回填分层压实,压实系数≥0.97,进行垫层法处理的范围超出建筑物外墙基础外缘2m,,灰土垫层的地基承载力特征值fak 要求≥180kpa,垫层的施工应按《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004第6.2节及《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012第4.3节内容执行,基础底面标高以上的回填土,压实系数≥0.95,在建筑物周围6m内应平整场地,当为填方时应分层夯实,其压实系数≥0.95,当为挖方时应将土表面压实,压实系数≥0.95。 按设计要求土方开挖到设计标高后后向下挖2.5m进行三七灰土置换,施工现场采用机械大开先挖向下挖2.3 m,剩余0.2 m为避免机械超挖采用人工开挖,1-2轴标高控制在-7.2m,2-6轴标高控制在-7.1m,6-9轴标高控制控制在-8.5,局部控制在-9.0m,然后进行三七灰土施工,灰土压实总厚度2.5m,每层虚铺厚度不超过300mm,控制前先在基槽周边侧壁上,每隔5米,钉好标高腰桩,配合钢筋铁尺,层层拉线铺摊,压实后层层仪器测控,直至填至设计标高止。 肥槽回填采用挖掘机、铲车配合人工进行回填,每层虚铺厚度不超过350mm,压实至散水结构底面。 四、施工前准备 1、认真熟悉施工图纸 2、材料准备 土:采用土方开挖出的原土,土内有机质含量不超过5%,土粒必须过筛,要求其颗粒不大于20mm

三七灰土换填控制要点

换填三七灰土控制要点 一、一般规定 换填施工法是指挖去地表浅层软弱土层或不均匀土层,回填坚硬、较粗粒径的材料,并夯压密实,形成垫层的地基处理方法。适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理,应根据建筑体形、结构特点、荷载性质、岩土工程条件、施工机械设备及填料性质和来源等进行综合分析,进行换填垫层的设计和选择施工方法。 二、质量控制要点: (一)石灰材料检验: 1.所用石灰应符合设计要求,若无要求时石灰中CaO含量应不低于80%,粒径小于5mm夹石量不大于5%。 2.检验数量:同厂家、同产地一连续进场数量每200吨为一批,不足时也按一批计,施工单位每批检查一次,监理单位见证取样检测数量为施工单位的20%,但至少一次。 3.检验方法:施工单位检查产品合格证和进行石灰材质试验,监理单位检查产品合格证、施工试验报告及按20%的频率进行见证取样检测。 (二)灰土中有机质检验: 灰土用土的有机质含量不应大于5%。 1. 检验数量:每一处土源进行检查。 2. 检验方法:烤烧法试验。 (三)施工过程检查 1.基坑开挖。a.基坑开挖应注意边坡的稳定,定期观测其对周围道路设施及建筑有无不利影响,b.机械挖土时应按有关规范要求进行,坑底应保留

200mm~300mm厚的土层,用人工开挖,防止机械扰动原土;c.灰土垫层施工前应进行钎探,基坑验槽无问题后,方可进行垫层施工。 2.灰土垫层。a. 监理单位见证取样员与施工单位共同将在施工现场所取的土样和石灰送至实验室。b.实验室通过土工试验方法标准GB∕T50123-1999中的规定进行击实试验,得出灰土最大干容量和最优含水量; c.根据击实试验得出的最大干容重和设计要求压实系数,计算出控制干容重,控制干容重﹦最大干容重X设计压实系数,并利用最优含水量指导现场施工,施工含水量宜控制在w0p±2%范围内; d.对于深基坑开挖工程,宜选用机械碾压,为保证分层压实质量,应控制机械碾压速度与碾压遍数。填土必须分层进行,并逐层压实。要在槽壁钉标志桩,控制铺灰厚度。每层铺填200mm~300mm,18t压路机振动碾压4~6遍,分层铺填压实至设计基底标高;压路机碾压时第一层不能带振动,其上几层均可带振动; e.垫层底面宜设在同一标高上,如深度不同,基坑底土面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序进行垫层施工,搭接处应夯压密实,灰土垫层分段施工时上下两层的缝距不得小于500mm,接缝处应夯压密实、适当增加压实遍数,灰土应拌和均匀并应当日铺填夯压;灰土夯压密实后,3d内不得受水浸泡; f.当每层灰土碾压完毕后,由试验人员到现场用核子密度仪或采用环刀取样法测定压实土的干容重。检验垫层的施工质量,取样点应位于每层厚度的2∕3深度处,检验点数量,对大基坑每50㎡~100㎡不应少于1个检验点。若测定点压实系数合格,方可进行下一步灰土的回填,否则需进行处理或返工,直至合格; g.灰土垫层做完后,要及时施工基础和回填基坑,做好临时遮盖准备,防止日晒雨淋。受潮灰土晾干后再用;刚做完或尚未夯实的灰土如遭受雨淋或浸泡,则应将积水及松软灰土除去,并补填夯实;h.在雨季、冬季进行压实填土施工时应采取防雨、防冻措施,防止填料(粉质粘土、粉土)受雨水淋湿

基础灰土换填工程施工方案及措施

西安华西大学杨凌校区教学楼 基 础 灰 土 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 中航建设开发有限公司第一项目部 2011年1月5日

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、施工条件 (1) 4、灰土施工方法 (2) 5、注意事项 (5) 6、现场人员及主要设备计划 (6)

基础土方工程施工方案 1、工程概况: 教学楼平面布臵呈“凹”字形,由A、B、C、D、E、F共9个区组成,±0.000等于绝对高程值443.548m,基础处理采用整体开挖,处理宽度设计要求为超出基础底面1m。设计承载力特征值为fak=200kpa。基础底下-1.5m 设计要求做灰土换填处理;即从下至上分别为0.5米换填1:9灰土1米换填3:7灰土。 2、编制依据: (1)、陕西华瑞勘察设计有限公司设计教学楼施工图;(2)、《工程测量规范》及其他相关规范及标准; (3)、现场实际及本公司的实力和施工经验; 3、施工条件: (1)地理位臵及自然条件 教学楼工程位于西安华西大学杨凌校区内,目前本地气候已进入冬季气温比较低,基础灰土垫层施工要做好防冻覆盖措施。 (2)现场施工条件及准备工作: 目前教学楼东段(44轴至15轴)基础土方施工已完成(西段场地原有建筑目前尚未拆除无法开挖),并已完成基槽验收工作,具备基础灰土换填条件。 材料及主要机具: 灰土土料:按照甲方要求采用外购土,但不得含有有机杂

物,使用前应先过筛,其粒径不大于15mm。含水量应符合规定。 石灰:应用块灰或生石灰粉;使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。 主要机具有:拌合机、装载机、蛙式打夯机、压路机、手推车、标准斗、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线和水准仪等。 作业条件: 基坑(槽)在摊铺灰土前必须先行钎探验槽,并按设计和勘探部门的要求处理完地基,办完隐检手续。 施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、合理确定土料含水量控制范围。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。重要的灰土填方其参数应通过压实试验来确定。 施工前,应作好水平高程的标志。在基坑(槽)边坡上每隔3m,按灰土垫层分层换填厚度钉上水平控制木撅。 基槽基底土质如含水量太大,为了保证灰土施工质量,可采用先铺设150-200厚砖渣,然后进行压实平整,砖渣铺设厚度应视土质湿度。 4、灰土垫层施工方法 (1).工艺流程: 检验土料和石灰粉的质量并过筛→确定灰土配比→灰土拌合

地基三七灰土换填施工方案

荥阳蓝山玖樾地块建设项目地基 三七灰土换填施工方案 编制: 审核: 审批: 河南中森工程建设有限公司蓝山玖樾二标项目 2018年4月3日 目录 一、工程概况 (1) 二、人员组织 (1) 三、用料组成及压实标准………………………………………1 四、施工准备 (2) 五、施工工艺 (3) 六、技术要求及质量保证措施 (5) 七、检测验收 (5) 八、施工注意事项 (5) 九、安全文明防尘措施…………………………………………6 ?一、工程概况 本项目为荥阳市蓝山玖樾地块建设项目,该项目为住宅、车库及人防工程。因地基持力层为湿陷性黄土,承载力达不到设计要求,故采用换填3:7灰土得地基处理措施,以达到提高地基承载力得目得,换填厚度为1m。处理后地基承载力达到f?k18kpa,根据现场实际情况

制定以下施工方案 二、人员组织 1、现场管理人员;专业工长1名,安全文明防尘管理员1名,技术测量员1名,土工组长1名。 2现场施工人员;专业机械操作人员8名,土工18名,电工1名,试验员1名,防尘工3名、 三、材料组成及压实标准 1、材料组成 灰土系用石灰粉3份,黄土7份与搅拌均匀压实而成,其强度随时间缓慢增长,具有一定得水稳定性与不渗水性《为原土得10~13倍》,灰土体积比设计为3:7。土料采用开槽土,土块粒径不大于15mm。石灰采用熟石灰粉,石灰等级不得小于Ⅲ级,要求同产地、同规格。含水量得控制就就是关键环节,灰土垫层土料得施工含水量宜控制在最优含水量ωop±2%得范围内,最优含水量可通过击实试验确定。 2、压实标准 地基基底换填灰土,采用20T震动压路机碾压,压实标准见下表: 基底3:7灰土压实标准 3、挖除原地面软质土与杂质土,按照现场放出得边线桩及下挖标高

灰土回填施工方案

灰土回填方案 编制:年月日审核:年月日批准:年月日

一、编制依据 1)、由常州市建筑设计研究院有限公司设计的德宝国际物流中心工程仓库一施工图纸 2)、由江苏省常州地质工程勘察院提供的常州德宝国际物流有限公司仓库、办公宿舍等岩土工程勘察报告。 二、工程概况 仓库一平面布置为长方形,建筑物外形尺寸为144mx64m,为四层钢筋混凝土框架结构,总建筑面积37338m2,由三道变形缝将整个仓库分为四个防火区域,总建筑高度27.3m,一层层高为7.0m,其他楼层层高为5.5m。本工程采用天然地基,基底持力层为②号粘土层(地基承载力特征值fak=180kPa),基础采用钢筋混凝土独立基础,垫层采用100厚C15混凝土,基础、柱梁板等承重结构采用C35混凝土,构造柱、圈梁、填充墙水平系梁采用C25混凝土 三、施工准备 1 、材料及主要机具: 1)、土:宜优先采用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂物,使用前应先过筛,其粒径不大于15mm。含水量应符合规定。 2)、石灰:应用块灰或生石灰粉;使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。 3)、主要机具有:一般应备有木夯、蛙式或柴油打夯机、手推车、标准斗、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线和木折尺等。 2、作业条件:

1)、回填作业面在铺灰土前必须先行验槽,并按设计和勘探部门的要求处理完地基,办完隐检手续。 2)、基础外侧打灰土,必须对基础,地下室墙和地下防水层、保护层进行检查,发现损坏时应及时修补处理,办完隐检手续;现浇的混凝土基础墙、地梁等均应达到规定的强度,不得碰坏损伤混凝土。 3)、当地下水位高于基坑(槽)底时,施工前应采取排水或降低地下水位的措施,使地下水位经常保持在施工面以下0.5m左右。在3d内不得受水浸泡。 4)、施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。重要的灰土填方其参数应通过压实试验来确定。 5)、房心灰土,应先完成周边墙壁的加固等措施后,再进行。并且将槽内、地坪上的积水或杂物、垃圾等有机物清除干净。 6)、施工前,应作好水平高程的标志。如在基坑(槽)的边坡上每隔3m钉上灰土上平的木橛,在室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉好标高控制的标准木桩。 四、操作工艺 1、工艺流程: 检验土料和石灰粉的质量——灰土拌合——槽底清理——分层铺灰土——夯打密实——找平——验收 2、首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准的要求

地基三七灰土换填施工方案

荥阳蓝山玖樾地块建设项目地基三七灰土换填施工方案 编制: 审核: 审批: 中森工程建设蓝山玖樾二标项目 2018年4月3日

目录 一、工程概况 (1) 二、人员组织 (1) 三、用料组成及压实标准 (1) 四、施工准备 (2) 五、施工工艺 (3) 六、技术要求及质量保证措施 (5) 七、检测验收 (5) 八、施工注意事项 (5) 九、安全文明防尘措施 (6)

一、工程概况 本项目为荥阳市蓝山玖樾地块建设项目,该项目为住宅、车库及人防工程。因地基持力层为湿陷性黄土,承载力达不到设计要求,故采用换填3:7灰土的地基处理措施,以达到提高地基承载力的目的,换填厚度为1 m。处理后地基承载力达到f?k18kpa,根据现场实际情况制定以下施工方案 二、人员组织 1、现场管理人员;专业工长1名,安全文明防尘管理员1名,技术测量员1名,土工组长1名。 2现场施工人员;专业机械操作人员8名,土工18名,电工1名,试验员1名,防尘工3名. 三、材料组成及压实标准 1、材料组成 灰土系用石灰粉3份,黄土7份与搅拌均匀压实而成,其强度随时间缓慢增长,具有一定的水稳定性和不渗水性《为原土的10~13倍》,灰土体积比设计为3:7。土料采用开槽土,土块粒径不大于15mm。石灰采用熟石灰粉,石灰等级不得小于Ⅲ级,要求同产地、同规格。含水量的控制是关键环节,灰土垫层土料的施工含水量宜控制在最优含水量ωop±2%的围,最优含水量可通过击实试验确定。 2、压实标准 地基基底换填灰土,采用20T震动压路机碾压,压实标准见下表:

基底3:7灰土压实标准 3、挖除原地面软质土和杂质土,按照现场放出的边线桩及下挖标高控制分段开挖,挖至设计换填标高后,用铲车配合人工基底找平,并用水准仪控制设计高程。按照换填地基顶面的检验标准自检合格后,报质量监督部门、地质勘探单位、设计单位、建设单位现场工程师代表、监理工程师检查验收,基槽验收合格后,开始进行3:7灰土填筑施工。 四、施工准备 1、填筑前提前做好土方和石灰熟化准备工作,保证土方、石灰粉储量满足换填要求。 2、检验、检测所需施工机械设备、机具、测量试验仪器的性能是否完好,防尘设备是否到位,确保施工工作的正常进行。

37灰土施工方案

3:7灰土施工方案 一、材料要求 1、土料宜用粉质粘土,原因是粘土粘结力太强,而砂质粉土粘结力不强,粉质粘土较适中,灰土强度随土料中粘粒含量增高而加大,塑性指数小于4的粉土中粘粒含量太少,不能达到提高灰土强度的目的,因而不能用于拌合灰土。土料不宜使用块状粘土,不得含有松软杂质,土的有机含量不大于5%,其颗粒不得大于15mm,不符合时应过筛,筛孔选用16—20mm。 2、石灰宜用新鲜的消石灰,消石灰应符合Ⅲ级以上标准,消石灰所含活性CaO和MyO越高则胶结力越强,通常灰土的最佳含灰率为CaO和MyO约达总量的8%。颗粒不得大于5mm,不符合时应过筛,筛孔选用6—10mm,消石灰贮存期超过3个月的胶结力不强,石灰应消解3—4d过筛后使用为标准,过筛后不得夹有生石灰块或含有过多的水份,受雨淋成团的石灰粉干后会影响灰的强度不得使用应报废。 二、拌制要求 1、3:7灰土为体积比,要拌合均匀,颜色一致,至少翻拌两次,如土料水份过多应翻松晒干,水份不足时应洒水湿润。

2、加强灰土拌合控制比例的准确性,由于3:7灰土强度高于2:8更高于1:9,因此要保证灰土的质量要掌握准确的配合比,拌合均匀是提高灰土强度的关键。 3、灰土的含水量宜控制在最优含水量的±2%的范围内,最优含水量可用轻型标准击实试验确定,检查烘干报告,当暂时无试验资料时也可取该场地天然土的塑限含水量为其填料的最优含水量,也可用工地经验,方法是用手将灰土紧握成团,两手指轻捏即碎为宜。太干灰土产会生飞扬无法压实,太湿就会变为橡皮土。 三、分层铺填 1、分层铺填厚度应符合设计要求,当设计未注明时机碾可取200—300mm,铺填厚度误差±50mm以内控制。 2、灰土应当时拌和,当日铺填碾压,尽量不要隔日再碾压,灰土压密实后,3天内不得受水浸泡,因灰土碾实后,在短时间内水稳性,及硬化均较差,易受水浸而膨胀疏松,影响灰土的压实质量。 3、垫层底面宜设在同一标高上,如深度不同,基槽底土面应挖成阶梯或斜坡搭接,斜坡45°为宜按设计要求搭接,并按先深后浅的顺序进行垫层施工,搭接处应夯压密实。

三七灰土换填

三七灰土换填 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

一、土料要求: 1、土料使用新挖出的粘性土,不得含有有机杂质,使用前应过筛,其粒径不大 于15mm; 2、粘性土的含水量符合压实要求,不得含有过多的水分; 3、不能含有碎块、草皮和有机质含量大于8%的土; 4、应使用新鲜的块灰,使用前经过消解过筛,不得夹有未熟化的生石灰。 二、施工机具: 蛙式打夯机、铁锨、铁耙、手推车、铁筛、纤绳等。 三、操作工艺: 基地清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收基地清理: 1、回填前应先将基层上垃圾、砂浆、石子、积水、淤泥及杂物清除干净, 必须清理到基层地面标高; 2、将基底充分夯实 检验土质: 1、检验回填土的质量、粒径是否符合规定要求、有无杂物、回填土的含水 量是否在控制范围内;如水量偏高可采用翻松、晾晒或均匀参入干土等 措施;如遇含水量偏低可采用预先洒水湿润等措施; 2、三七灰土在现场搅拌,搅拌均匀,颜色一致,灰土配比严格按设计要 求; 3、含水量测量以手将灰紧握成团,两指轻捏即碎为宜,即“手握成团、落 地开花”,一般最优含水量为14%—18%。 分层铺土、耙平: 1、三七灰土拌和均匀后分层铺填,每层灰土虚铺厚度为20—25cm,各层铺 摊后应用木耙找平,与墙壁上控制线一直; 2、根据现场条件用手推车运土,以人工用铁锨、镐等进行回填土。 夯打密实: 1、打夯机俱为蛙式打夯机,打夯前应对填土初步平整,打夯机依次夯打, 均匀分布,不留间隙; 2、夯打的遍数根据要求一般不少于4遍,夯打应一夯压半夯,夯夯相接, 行行相接,纵横交叉; 3、分层夯打,上下两层土的接槎不得小于50cm,接缝时应用铁锨在接缝处 垂直切齐,再铺下层灰土; 4、接缝处应夯打密实,并作为直槎;应注意接缝的质量,每层虚土应从留 缝处往前延伸50cm,夯实应夯过接缝30cm以上; 5、灰土应当日铺填夯实,入坑灰土不能隔日夯打。夯打后的灰土3天内不 得受水浸泡,应在灰土表面进行临时性覆盖,避免日晒雨淋; 6、随时做好防雨排水措施,保证基坑回填在无积水状态下进行; 7、刚打完的灰土如突然遇雨应将松软灰土除去,并补填夯实;稍受湿的灰 土可在晾干后补夯。 检验密实度:

二八灰土回填施工方案

2︰8灰土施工方案 根据本工程施工特点,现阶段以湖区为主,而湖区的施工又以2︰8灰土为主要施工项目。为控制成本和和施工质量、提高经济效益、统筹各分部工程,结合施工现场实际情况特制定本施工方案。 1.概况 湖底设计采用2︰8灰土作防渗处理,厚度40cm,湖底标高(灰土面)。湖岸设浅滩,斜坡大于1︰3,驳岸样式多样,湖底面积约万平方。2.施工准备 原材料的控制 土:不得含有有机杂物及其它杂质,使用前应先过筛,土的最大粒径不大于15mm。根据现有土资源条件,部分区域可取土,基本能够满足施工要求。土方开挖施工时已安排各施工单位根据土质预留。 石灰:应用块灰或生石灰粉;使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。 水:根据现场无其它水源的实际情况,齐村支流河水经过PH试纸测试,可满足施工,暂时采用齐村支流河水。并已提出申请将自来水接至施工现场,备用。 主要机具有:一般应备有拌合机、小型挖掘机、压路机、蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子(孔径6-10mm和16-20mm两种)、标准斗、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线和木折尺等。

要求各施工单位根据现场实际需要和实际情况合理安排机具。. 人员配备:要求各施工单位合理组织劳动力,备好机械工,力工及技工。 底基层的验收:在铺灰土前必须先行验基层,办完隐检手续。根据现场实际情况要求各施工单位对具备灰土施工条件的区域分区分步 验收,并要求有质量验收记录,作好资料的管理。 洒水湿润底基层顶面 3、施工总体安排 为满足进度要求,赶在雨季来临之前将湖底处理完成,本工程计划各施工单位根据自己的区域分区分段施工。各区域平坦部分先将湖底标高挖至设计要求,原湖底要求清净淤泥,原土经压路机最少过压两遍至三遍后并经现场验收方可进行灰土的施工。本着成本管理的目标,可用做灰土原材料的土已经安排各施工单位预留。安排在进行部分区域做灰土的同时,对预留的区域进行土方开挖。灰土处理的同时对取土点做开挖及做灰土的准备。灰土总厚度40cm,根据选用机械宜分二层施工,平均每层压实厚度20cm。 齐村支流穿过湖区,暂时用作整体降水使用。现场考虑先将河道两岸的湖区完成灰土,并根据天气及水位地质条件适时及时完成河道防渗处理。河道处理遵循成本管理的原则,在现阶段施工道路畅通情况下,将河道含有草根等杂物的表层土及河底腐植淤泥运至场外丢弃,尽量保留河道原堤,保持河道畅通。待完成西部湖区,在适当部位设置围堰,将河道水改流,并采取有力措施争取在最短时间内完成河道的防

灰土换填施工方案

灰土换填施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

目录 一、编制说明 本施工方案根据国家现行有关施工技术规范,规程的要求和规定,及施工图纸编制,主要依据有:

1、甲方提供设计图纸; 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 3、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 4、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004); 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 二、工程概况 、工程设计概况 咸阳市北塬新城福景佳苑安居工程,位于咸阳市北塬新城,东、西、北面均临城市规划道路,南临兴塬路。因本工程场地为III-IV级自重湿陷性黄土场地,先采用“素土挤密桩法”消除桩长范围内湿陷性。然后地下车库部分在挤密桩顶设1米厚2:8灰土,要求灰土压实系数不小于。垫层承载力特征值不小于230kPa(由载荷试验确定)。 、工程量概况 本工程要求在素土挤密桩桩顶及地下室四周用设1米厚2:8灰土。要求换填范围为:主楼结构边线以外的所有素土挤密桩区域。本区段灰土换填区域土方开挖深度为1.5米,由开挖至,挖运土方量约41000立方米。2:8灰土回填顶标高为,回填灰土总量约27500立方米。具体范围见示意图。

三、施工准备 技术准备 1、基础开挖前组织施工员、测量员熟悉施工图纸和有关技术规范,制定土方开挖及灰土回填平面布置图;对挖机司机和现场工人进行交底。 2、在现场东侧设置土方开挖及灰土回填的临时施工坡道。 3、建立高程控制网:利用甲方提供的水准点,挖土时传递至坑内工程桩和边坡上,便于及时控制检查挖土标高。 4、现场采用原始土样先送试验室做2:8灰土击实试验,求得最大干密度,作为现场测试2:8灰土干密度的依据。 机具准备 序号名称型号数量备注 1挖掘机PC2002挖土方 2自卸车4土方倒运 3筛土机1筛石灰 4灰土拌和机1拌合灰土 5装载机2拌和机上土、石灰6自卸车2倒运灰土 7挖掘机PC501灰土平整 8压路机20t1压实 9蛙式打夯机4补夯边角处 10镝灯4夜间照明 11全站仪1测量放线 12自动安平水准仪1标高抄测

灰土换填施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 2.1 工程简介 (1) 2.2 施工条件 (2) 2.3 材料供应 (2) 3.施工总体安排 (2) 3.1 施工准备 (2) 3.2 机械配置 (2) 3.3 材料准备 (2) 3.4 进度安排 (3) 4. 主要施工方法 (4) 4.1 灰土换填 (4) 4.2 素土回填 (6) 4.3 雨季施工 (8) 5. 技术质量保证措施 (8) 5.1 技术保证措施 (8) 5.2 质量保证 (9) 5.3 验收方法 (9) 5.4 施工注意的问题 (10) 6.安全环保措施 (10)

1.编制依据 1.1 XXXXXXXX项目施工图纸; 1.2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 1.3 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 1.4 《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); 1.5 XXXXXXXX施工现场安全管理相关标准; 1.6 本工程《施工组织设计》。 2.工程概况 2.1 工程简介 本工程为XXXXXXXX项目,位于,建筑面积6145平方米。 本工程地上3层,建筑高度14.575m,基底标高-2.9m,结构形式框架结构,基础形式均为柱下独立基础。本工程土方回填主要分为两部分:一为基础以下灰土换填,二为±0.000以下室内外灰土素土回填。 2.1.1灰土换填:根据勘察报告和地下室深度情况,本工程主楼基础座在第2层黄土状粉质粘土层上,天然地基承载力特征值为120Kpa,不满足设计要求,应进行地基处理,处理后的地基承载力特征值fspk不小于200Kpa;由于2层黄土状粉质粘土具有湿陷性,建议采用换填垫层法进行地基处理:自基底2.0m范围内采用3:7灰土分层夯实至基底标高,压实系数≥0.95。详细做法见设计图纸。 2.1.2±0.000以下室内外回填土:按设计要求,基槽回填:1#幼儿园-4.9m至-2.9m灰土回填,-2.9m以上素土回填。回填范围同土方开挖范围,详细尺寸见土方开挖方案。

相关文档
相关文档 最新文档