文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热控强条试题及答案

热控强条试题及答案

热控强条试题及答案
热控强条试题及答案

热控强条试题及答案

一、填空题(总分30分,每题2分)

1、根据现行的《工业企业噪声控制规范》,集中控制室、汽机控制室、锅炉控制室、通信室、电话总机室、单元控制室、网络控制室(室内背景噪声级)的噪声限制值为(60)Db(A)。

2、煤粉仓的设计,应符合下列要求:煤粉仓必须有测量(粉位)和(温度)的设施。

3、热工保护系统的设计应有防止(误动)和(拒动)的措施,保护系统电源中断或恢复不会发出(误动作指令)。

4、炉、机跳闸保护系统的逻辑控制器应(单独冗余)设置;保护系统应有独立的(I/O 通道),并有(电隔离措施);冗余的I/O 信号应通过不同的I/O 模件引入。

5、热工保护系统输出的操作指令应(优先于)其他任何指令,即执行(保护优先)的原则。

6、机组跳闸命令不应通过(通讯总线)传送。

7、当分散控制系统发生全局性或重大故障时(例如,分散控制系统电源消失、通信中断、全部操作员站失去功能,重要控制站失去控制和保护功能等)为确保机组紧急安全停机,应设置独立于分散控制系统的(后备操作手段)。

8、热工用电缆宜敷设在(电缆桥架内)。桥架通道应避免遭受机械性外力、过热、腐蚀及易燃易爆物等的危害,并应根据(防火要求)实施阻隔。

9、交流保安电源的电压和中性点接地方式应与(低压厂用电系统)一致。

10、同一路径中,全厂公用的重要负荷回路的电缆应采取(耐火分隔)或分别敷设在两个(互相独立)的电缆通道中。

11、隔离阀和逆止阀与(保护系统)有连锁,当汽轮机跳闸、汽轮机超速、发电机跳闸、加热器(或除氧器)超高水位时,(自动关闭)。

12、(火焰检测器)是炉膛安全监控系统中的重要组成部分。每个燃烧器,包括其点火器及启动油(气)枪,均应配置相应的(火焰检测器)。

13、有限止钉的压力表,无压力时指针移动后不能回到(限止钉)时;无限止钉的压力表,无压力时指针离零位的数值超过压力表规定的(允许误差量)时;都将禁止使用。

14、水压试验时锅炉上应安装不少于(两)块经过校验合格、精度不低于(1.6级)的压力表,试验压力以主汽包或过热器出口联箱处的压力表读数为准。

15、电磁式轴向位移及差胀保护装置发送器的安装和调整工作应由汽轮机及热工仪表专业人员配合进行,调整后应使就地指示表回到(零位),并将调整杆(锁定)。

二、判断题(总分30分,每题2分)

1、单元控制室、电子设备间及其电缆夹层内,应设消防报警和信号设施,严禁汽水及油管道穿越。(√)

2、测量油、水、蒸汽等的一次仪表不应引入控制室。(√)

3、发电厂内不宜使用含有对人体有害物质的仪器和仪表设备,严禁使用含汞仪表。(√)

4、热工保护系统应遵守“独立性”原则;冗余的I/O 信号应通过不同的I/O 模件引入(√)

5、锅炉炉膛安全监控系统失电不会发出总燃料跳闸指令。(×)

6、当机组采用分散控制系统包括四功能时,宜只配以极少量确保停机安全的操作设备,一套单元机组按由单元值班员统一集中控制的原则设计。(√)

7、主厂房及辅助厂房的电缆敷设必须采取有效阻燃的防火封堵措施,对主厂房内易受外部着火影响区段(如汽轮机头部或锅炉房正对防爆门与排渣孔的邻近部位等)的电缆也必须采取防止着火的措施。(√)

8、同一路径中,全厂公用的重要负荷回路的电缆应采取耐火分隔或分别敷设在两个互相独

立的电缆通道中。(√)

9、电动隔离阀只能用于防止汽轮机进水的一级保护。逆止阀不能单独作为隔离阀使用,一般只用于快速动作,以限制抽汽管道的倒流蒸汽造成汽轮机超速,同时作为防止汽轮机进水的二级保护。(√)

10、表面玻璃破碎或表盘刻度模糊不清的压力表不影响使用。(×)

11、安全联锁系统和保护装置、化学取样及加药系统、锅炉房内消防系统(如用临时系统,其功能不应低于正常系统)、预热器吹灰系统,未经试验和调整,禁止锅炉启动。(√)12、汽机保护装置的各项表计和电磁传感元件安装前应经热工仪表专业人员检查合格。(√)

13、磁力断路油门及电超速保护装置的滑阀应动作灵活且不松旷,滑阀上的空气孔应畅通,铁芯和滑阀的连接应牢固。(√)

14、对于超速监测保护、振动监测保护、轴向位移监测保护等电子保护装置,应配合热工人员装好发送元件,做到测点位置正确,试验动作数字准确,并将引线妥善引至机外。(√)

15、轴向位移及差胀保护装置的脉冲元件(发送器及喷油嘴等)的安装调整,应在汽轮机推力轴承位置及间隙确定前进行,脉冲元件相对于汽轮机转子零位的位置应符合制造厂规定。

(×)。

三、简答题(总分40分,每题20分)

1、锅炉整套启动时,热工设备和保护装置应经调试并投入运行的有哪些?

答:a) 数据采集系统。

b) 炉膛安全监控系统。

c) 有关辅机的子功能组和联锁。

d) 全部远方操作。

2、在运行中汽轮发电机组发生哪些情况应实现紧急停机保护?

答:1) 汽轮机超速;

2) 凝汽器真空过低;

3) 润滑油压力过低;

4) 轴承振动大;

5) 轴向位移大;

6) 发电机冷却系统故障;

7) 手动停机;

8) 汽轮机数字电液控制系统失电;

9) 汽轮机、发电机等制造厂提供的其他保护项目。

电厂热控自动化系统运行的稳定性分析 朱建华

电厂热控自动化系统运行的稳定性分析朱建华 发表时间:2019-03-01T15:38:56.480Z 来源:《河南电力》2018年17期作者:朱建华[导读] 随着我国现代化建设的不断发展,我国火力发电事业也取得了一定的进步。 (内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司煤矸石热电厂内蒙古鄂尔多斯市 010321)摘要:随着我国现代化建设的不断发展,我国火力发电事业也取得了一定的进步。在火力发电工程中热控系统是保障发电机组正常运行的监控设备,在火力电厂应用中具有重要意义。随着科学技术的发展,热控系统加快了自动化进程,在监控范围和功能上都取得了一定的提升。而在机组发电中如果热控系统出现故障,将会给整个电厂带来不可估量的经济损失。本文浅析电厂热控自动化系统的运行稳定 性,为加强热控可靠性研究工作提供参考。 关键词:电厂热控系统;自动化;稳定性 一、电厂热控自动化系统的构成 1.1 分散控制系统 DCS控制系统是电厂热控系统的基础设备,其稳定性控制是电厂热控的基础技术,其中包括系统的接地系统检查、DCS系统受电准备、顺序控制、电源分配及连接检查几个独立的部分。要配备专业的线路检测与维修人员,确保接线的准确性,保证信号的正常接收。之后要进行采集数据的检测,保证数据在功能需求范围内,确保DCS系统的稳定运行。由于DCS控制系统以网络通讯系统为核心,因此可以实现全过程控制。在结构设计上,也以模块为主,而在其使用上,则应以灵活组态与合理配置为主。 1.2 辅助控制系统 辅助控制系统是科技发展下的电力系统人机结合控制系统之一,这一系统实现了无人控制状态。其原理是利用变成控制器来实现对自动控制指令的控制,并利用数据交换机以及其他数据接口等辅助设备来完成控制过程,提高系统运行安全。目前该系统已经可以采用综合数据传输模式。辅助控制吸引采用以中央集成控制为主的无人控制模式,大大提高了电力热控系统的运行效率,并且确保了其安全。 1.3 实时监控系统 实时监控系统是利用计算机等网络设备对热控系统的整体运行状况进行监督和调查,实时监控是一个动态监控的过程,能够及时发现运行安全隐患,一旦系统出现异常,会以自动报警的方式实现预警,提醒管理人员和检测人员采取必要的策略以提高其安全性。目前,实时监控系统的性能有所提高,功能更加丰富,主要体现为以信息管理系统为指导的实时监控系统,监控范围和清晰度有所提高,信息管理系统与实时监控系统以控制器的方式连接,完成监控功能,并且实现了资源的共享。 1.4 视频网络监控系统 视频网络监控系统是最直接的监控系统,通过这一系统检测人员可以直接发现企业热控调试的全过程,分析其存在的问题及原因,这为电厂的整体安全运行提供了保障。针对目前科技的发展,视频网络监控系统能够实现一些无人服务,降低了操作的安全隐患,并且确保了热控控制过程的合理性。视频监控系统并不能独立发挥作用,而是要与电厂热控系统的辅助设备相结合,事实上系统中各个部分之间都有一定的联系。通过相互之间的配合实现了热控系统的稳定运行。视频网络监控系统的作用还在于其能够对设备以及员工的工作流程进行监视,能够对企业流程合理化提出适当的建议。 二、影响电厂热控系统实际运行稳定性的因素分析 1、系统信号传导影响因素 随着我国社会经济发展中电力消耗量的增加,电力行业逐渐加快建设步伐,努力保障电力供应的可靠性和稳定性。但由于电力传输距离过远,且分布范围逐年扩大,使得信号传输需要更多的中间接口,而这大大影响了信号的传输效率。信号的传输不到位、不及时,造成故障离散性不断加剧,热控系统的控制逻辑因信号传输延迟而造成混乱,系统的保护信号传输时间过长,保护功能失去实效性。为了加强热控自动化系统的稳定可靠性,需要对系统的设计、安装、调试、运行和维护进行合理的管理,保证热控系统稳定运行。 2、热控设备更新与管理模式发展 电厂热控系统随着社会科学技术的不断发展,也在进行不断的功能更新、硬件更新、技术更新,但热控系统的更新速度相对较慢。很多新技术新硬件应用不及时,无法满足现代化热控自动化系统的更新需求。而在系统管理方面,我国大部分火电仍然进行着传统定期检修的管理模式。但传统的热控管理模式已经无法满足新技术新应用的设备管理需求。定期检修管理需要投入的人力物力巨大,不符合现代化经济性管理原则。有效的管理模式能够保障热控系统运行稳定性,所以需要加快热控系统管理模式的研发步伐,赶超时代前沿,满足管理需求。 三、优化电厂热控自动化系统稳定性的措施 3.1 优化设计系统控制单元 优化设计热控自动化控制单元分散系统,能够有效实现控制单元响应性和智能化,以便于从来源上提高系统灵敏度和智能化程度,不断完善系统监控能力。实际操作过程中应该合理使用新型技术,切实结合电子技术和计算机技术,不断更新传统技术,以便于构建现代化、智能化分散控制系统,例如合理使用DEH系统,此外,也应该合理优化自动控制软件,也即是优化设计控制程序模块,切实优化控制指标、控制范围,从而全面提高抗干扰性。优化设计自动化过程的时候,最大限度提高处理能力,保障全面实现过程控制软件功能,以便于全面满足监控实际需求。 3.2 优化系统硬件管理 热控系统的基本成分为硬件设备,如果系统运行中出现故障,会在一定程度上降低系统稳定性,所以,应该构建完善的自动化管理机制。功能质量是系统运行的基础,利用合理的措施管理热控自动化系统,以便于提高系统耐来老化性,全面使用系统生产环境,防止外界因素对系统造成故障影响。选择系统硬件型号的过程中应该综合考察设备环境,确保能够选择适合的质量、型号、性能,满足环境生产续期,此外,还应该保障切实做好系统验收工作,落实日常管理工作,注重多方面维护系统电源、机房温度、终端状态等,对于施工管理体系进行贯彻落实,保证能够维护所有细节,最大限度降低事故概率。

热控强条试题及答案

热控强条试题及答案 一、填空题(总分30分,每题2分) 1、根据现行的《工业企业噪声控制规范》,集中控制室、汽机控制室、锅炉控制室、通信室、电话总机室、单元控制室、网络控制室(室内背景噪声级)的噪声限制值为(60)Db(A)。 2、煤粉仓的设计,应符合下列要求:煤粉仓必须有测量(粉位)和(温度)的设施。 3、热工保护系统的设计应有防止(误动)和(拒动)的措施,保护系统电源中断或恢复不会发出(误动作指令)。 4、炉、机跳闸保护系统的逻辑控制器应(单独冗余)设置;保护系统应有独立的(I/O 通道),并有(电隔离措施);冗余的I/O 信号应通过不同的I/O 模件引入。 5、热工保护系统输出的操作指令应(优先于)其他任何指令,即执行(保护优先)的原则。 6、机组跳闸命令不应通过(通讯总线)传送。 7、当分散控制系统发生全局性或重大故障时(例如,分散控制系统电源消失、通信中断、全部操作员站失去功能,重要控制站失去控制和保护功能等)为确保机组紧急安全停机,应设置独立于分散控制系统的(后备操作手段)。 8、热工用电缆宜敷设在(电缆桥架内)。桥架通道应避免遭受机械性外力、过热、腐蚀及易燃易爆物等的危害,并应根据(防火要求)实施阻隔。 9、交流保安电源的电压和中性点接地方式应与(低压厂用电系统)一致。 10、同一路径中,全厂公用的重要负荷回路的电缆应采取(耐火分隔)或分别敷设在两个(互相独立)的电缆通道中。 11、隔离阀和逆止阀与(保护系统)有连锁,当汽轮机跳闸、汽轮机超速、发电机跳闸、加热器(或除氧器)超高水位时,(自动关闭)。

12、(火焰检测器)是炉膛安全监控系统中的重要组成部分。每个燃烧器,包括其点火器及启动油(气)枪,均应配置相应的(火焰检测器)。 13、有限止钉的压力表,无压力时指针移动后不能回到(限止钉)时;无限止钉的压力表,无压力时指针离零位的数值超过压力表规定的(允许误差量)时;都将禁止使用。 14、水压试验时锅炉上应安装不少于(两)块经过校验合格、精度不低于(1.6级)的压力表,试验压力以主汽包或过热器出口联箱处的压力表读数为准。 15、电磁式轴向位移及差胀保护装置发送器的安装和调整工作应由汽轮机及热工仪表专业人员配合进行,调整后应使就地指示表回到(零位),并将调整杆(锁定)。 二、判断题(总分30分,每题2分) 1、单元控制室、电子设备间及其电缆夹层内,应设消防报警和信号设施,严禁汽水及油管道穿越。(√) 2、测量油、水、蒸汽等的一次仪表不应引入控制室。(√) 3、发电厂内不宜使用含有对人体有害物质的仪器和仪表设备,严禁使用含汞仪表。(√) 4、热工保护系统应遵守“独立性”原则;冗余的I/O 信号应通过不同的I/O 模件引入(√) 5、锅炉炉膛安全监控系统失电不会发出总燃料跳闸指令。(×) 6、当机组采用分散控制系统包括四功能时,宜只配以极少量确保停机安全的操作设备,一套单元机组按由单元值班员统一集中控制的原则设计。(√) 7、主厂房及辅助厂房的电缆敷设必须采取有效阻燃的防火封堵措施,对主厂房内易受外部着火影响区段(如汽轮机头部或锅炉房正对防爆门与排渣孔的邻近部位等)的电缆也必须采取防止着火的措施。(√) 8、同一路径中,全厂公用的重要负荷回路的电缆应采取耐火分隔或分别敷设在两个互相独

电厂热控自动化系统运行的稳定性研究

电厂热控自动化系统运行的稳定性研究 发表时间:2018-05-31T09:51:11.717Z 来源:《基层建设》2018年第9期作者:王伟1 李永超2 [导读] 摘要:在电厂热控自动化系统运行的过程中,最重要的就是提高系统的稳定性和安全性。 1东北电力设计院有限公司长春 130021;2北京ABB贝利工程有限公司北京 10010 摘要:在电厂热控自动化系统运行的过程中,最重要的就是提高系统的稳定性和安全性。企业可以通过先进技术的应用,提高系统的性能。企业制定完善的管理制度,加强对系统的管理工作,促进工作更加高效进行,满足社会生产的需要。 关键词:电厂热控自动化系统;运行;稳定性 引言 热控自动化系统的重要性随着国家对电力需求的增加逐渐表现出来,因此我们必须将热控自动化系统的稳定性研究提到重要的高度上来,这就需要我们在对电厂热控自动化系统进行分析时,从起自身特点出发,理性地对待存在的问题。虽然目前电厂热控自动化系统应用技术在我国基本得到完善,但仍旧需要厂家从实际生产状况出发,对出现的问题进行解决,以期达到电厂生稳定生产的目的。 1热控自动化技术 为了适应社会发展的需要,电力企业逐渐将更多的机械系统组合在一起运行,并且机组的容量也有了很大的扩增,对于热控自动化系统的要求也越来越高。目前,电力企业需要做的就是提高热控自动化技术,并且对于热控自动化系统的工作要有严格的要求,提高热控自动化系统的稳定性,保证工作的高效进行。在提高热控自动化系统的性能的同时,也要注意降低系统工作所带来的环境问题,降低系统工作的耗能,实现环境与生产的同步发展。在技术发展的同时,可以利用语言技术来控制系统,从而提高电厂的工作效率和自动化水平。系统工作的稳定性与温度是有关系的,可以通过对温度变化的有效研究,确保热控自动化系统的稳定性。 2电厂热控自动化系统的构成 2.1分散控制系统 分散控制系统通过控制接口、网间通信接口、运行操作接口、开发维护接口来实现系统的分散控制和集中操作,然后分散控制系统再和通信网络相结合,就构成了过程控制系统。模块是过程控制系统中的重要组成部分,可以灵活、合理地对系统进行控制,从而提高系统的工作效率。 2.2辅助控制系统 辅助控制系统是可以在无人控制的模式下进行操作的,对于电厂热控自动化系统的工作发挥着很大的作用。辅助控制系统在工作过程中,可以利用编程控制器设置自动控制指令,系统就可以在数据接口和交换机的作用下稳定运行,从而达到对生产效率的提高。对于传输中的综合数据,在辅助控制系统的集中控制和中央控制室技术的应用下,可以让自动化系统在无人控制的情况下,也达到很好的效果。 2.3实时监控系统 实时监控系统主要是对系统工作过程中工作情况的监控,当系统出现问题时,实时监控系统就可以及时发现问题,可以使问题及时得到解决,减少工作过程中的损失。实时监控系统,对工作过程的监督是动态监督,监控系统一旦发现问题,就会通过厂级实时监控系统和信息管理系统发出警报,以便问题得到有效解决。而且这个系统,还可以实现共享数据资源和互通数据。 2.4视频网络监控系统 视频网络监控系统是电厂热控自动化系统工作的关键,可以帮助实现更好的监控。通过对通信接口和辅助系统的有机结合,可以达到对电厂运行情况进行实时监控的目的,而且也可以对系统的工作程序进行有效监控。在系统工作无人值班的情况下,视频网络监控系统就发挥了极大的作用和更加高效的监控,为系统的稳定工作提供了保障。视频网络监控系统还可以帮助检查系统操作工作的进行,减少工作过程中的失误。 3电厂热控自动化系统运行的问题 3.1热控元件故障 其实我们可以把热控元件故障看做元件信号失真。我们可以设想一下,假如出现问题的元件是FSSS或是ETS,那么就会产生生产系统直接跳闸的现象,如果更严重的话设备可能直接报废,这样就会给电厂造成无法估计的损失。笔者在进行大量的数据分析后得出导致热控元件出现故障的原因不止一个,电厂生产环境的特殊是其中最为主要的因素,热控元件在管理不及时的情况下会受到设备服务时间因素、环境因素、元件安装等因素影响,这时就会出现运行故障。所以要想防止热控元件故障的发生,就要重视相关的影响因素并在此基础上进行分析探讨,找到相应的解决办法。 3.2系统逻辑故障 新投入设备一般会产生系统逻辑故障的问题,其根本原因应是新投入的设备运行时间比较短,容易因为尚不健全的逻辑设计而导致整个系统发生故障,发生的故障主要表现为设备会出现判断失误、信号错误和出现错误动作等。所以人们通常会对新投入工作的机组进行多次的运行操作,在操作过程中一旦出现关于系统逻辑缺陷的问题,工作人员就可以在设备投入正常的使用之前进行解决。因此,新投入的设备在试运行阶段时,工作人员需要对其进行细致的分析,总结设备出现的问题类型,并依据试运行出现的问题确定相关的解决方案,将设备存在的不足之处逐渐进行完善。 4优化电厂热控自动化系统稳定性的措施 4.1优化系统控制单元设计 想要从根本上提高DCS系统运行的智能化和灵敏性,达到完善系统监控能力的目的就必须优化设计热控系统控制单元DCS系统,使单元控制朝着稳定性和智能性方向发展。也就需要电厂员工广泛应用各类新型技术,规划好与电子科技和计算机之间的复杂关系,改进落后的技术体系,进而实现高水平、现代化分散控制系统的目标。与此同时,还要优化处理自动控制过程,以达到增强整个系统抗干扰能力的目的。 4.2完善自动控制过程控制软件的相关功能 在进行设计自动化控制程序模块时,把控制指标以及控制范围进行完善,就能够提高系统的抗干扰性,除此以外也要注重优化自动控制工程软件,这样就利于实现系统运行的全程监控。重视系统监控作用的发挥,将监控软件落实于每一个过程,增强对系统运行监控的关

热控题及答案

热控知识竞赛试题 一、填空(每题1分) 1.按照获得测量结果的方式不同.测量分为_____ 测量和_____ 测量。 答:直接;间接。 2.热工测量仪表一般有______、______和中间件三部分组成。 答:感受件;显示件。 3.弹簧管一般压力表的准确度等级有______ 、______和2.5三种。 答:1.0;1.5 4.精密压力表的准确度等级有______ 、______、______三种。 答;0.25;0.4和0.1。 5.电厂中常用的测量流量的节流元件是 ______ 和______ 。 答:标准喷嘴;标准孔板。 6. 评定仪表品质好坏的技术指标是仪表的稳定性、______ 和______。 答:准确度等级,灵敏度。 7. 兆欧表俗称______。它是专供用来检测电气设备、供电线路______ 的一种可携式仪表。 答:摇表;绝缘电阻。 8. 帕的含义为:______的力垂直且均匀地作用在______面积上所产生的压力即为______。 答:l牛顿,1平方米。 9. 标准大气压是指在地球纬度为______的海平面上的常年平均大气压力,其数值等于0℃下______毫米水 银柱垂直作用在底面上的压力。答:45度,760。 10. 电接点水位计由测量筒(其上装有电装点)、______及______组成。 答:传送电缆;显示器。 11. 差压式水位计的工作原理是把______变化转换成______变化。 答:液位高度;差压。 12. 在读取玻璃液体温度计时。对于水银温度计要读取水银柱______所示的温度,对于有机液体温度计, 要读取液柱______所示的温度。答:凸面最高点;凹面最低点。 13. 活塞式压力计在使用前,必须进行______位置调整,以防止活塞和缸体间的______。 答:水平;直接摩擦。 14. 检定工作用热电偶,根据标准热电偶与被检热电偶的连接方式不同,可分______法和______法二种。 答:双极比较,微差。 15. 在实际工作中,铜电阻R。的数值按统一设计标准制成______和______二两种。 答:50欧;100欧。 16. 用直流低电势电位差计在连续测量时,应经常校对电位差计的—______·防止其变化而影响测量的 ______。 答:工作电流;准确度。 17. 万用表在使用时规定测试棒与表的连接是:将红色试棒与______端相连,黑色试棒与______端相连。 答:+;—。 18. 使用兆欧表测量绝缘电阻时,须将被测设备电源______,并对较大电容的设备______,方可进行测量。 答:切断;放电。

热控竞赛试题(卷)(答案解析)

热控竞赛试题(理论) 一、单项选择(每题1分,共15分,10—15每小题仅选作一题) 1、有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程应为(A )。 A、16MPa; B、10MPa; C、25Mpa; D、20MPa 。 2、一般而言,PLC的I/O点数要冗余多少? (A )。 A.10% B。5% C。15% D。20% 3、当一套汽包水位测量装置因故障退出运行时,一般应在(C )内恢复,最多不能超过24小时。 A、4小时; B、6小时; C、8小时;12小时 4、自动保护装置的作用是:当设备运行工况发生异常或某些参数超过允许值时,发出报警信号,同时( B )避免设备损坏和保证人身安全。 (A)发出热工信号;(B)自动保护动作;(C)发出事故信号;(D)发出停机信号。 5、当机组负荷增大时(A )。 (A)对流式过热器出口汽温升高、辐射式过热器出口汽温降低;(B)对流式过热器出口汽温降低、辐射式过热器出口汽温升高;(C)对流式过热器出口汽温不变、辐射式过热器出口汽温升高;(D)对流式过热器出口汽温不变、辐射式过热器出口汽温不变。 6、在计算机控制系统中,计算机的输入和输出信号是(B )。 A、模拟信号; B、数字信号; C、4-20mA的标准信号; D、开关信号。7、在计算机控制系统中主机与外设备是(A )。 A、硬件部分; B、软件部分; C、中间部分; D、控制部分。 8、在控制过程中手/自动切换时的最基本要求是( B )。 (A)手/自动可相互跟踪;(B)无扰动;(C)切换时的扰动量必须在规定范围内;(D)根据当时运行工况而定。 9、一般PLC的电源模块不能接受(D )的输入。 A、220V AC B、110V AC C、24V DC D、5V DC 10 ?下面属于标准节流件的是( A )。 (A)文丘利管;(B)偏心孔板;(C)翼形动压管;(D)以上都是。 ?下列( D )自动控制系统在其切手动的情况下协调控制系统仍然可以投自动。 送风量控制系统;(B)磨煤机风量控制系统;(C)燃料量控制系统;(D)过热汽温度控制系统。 ?当单元机组的汽轮机发电机跳闸时,要求锅炉维持运行,必须投入( D )。 (A)灭火保护系统;(B)协调控制系统;(C)燃烧控制系统;(D)旁路系统。 11、 ?差压变送器在进行密封性检查时,进入额定工作压力,密封15min,在最后5min内, 观察压力表压力下降值不得超过测量上限值的(C )。 A、1% B、1.5% C、2% D、2.5%

火力发电厂常见热控保护技术

火力发电厂常见热控保护技术 当前,在生产和科学技术不断进步的过程中,我国国民经济实现了突飞猛进的发展,火力发电厂成为我国经济发展的重要支柱产业,对于国计民生有着至关重要的作用。在火力发电厂的生产和运行的过程中,通过复杂生产环节,切实有效的把热能转变成为电能,因为整个生产过程中会产生极大的热量,而这些热量对于机械设备有一定程度上的损坏,针对这样的情况,在火力发电厂的生产过程中一定要控制好热量,并结合具体情况做好相对应的防范措施,以确保机械设备正常运行。据此,本文有针对性的研究和分析火力发电厂常见热控保护技术等相关内容。 标签:火力发电厂;热控保护技术;优化措施 1 引言 随着科学技术的迅猛发展,这也在很大程度上推进了工业技术改革和创新,在火电厂的产和运行过程中,各方面的技术也实现了不断的突破和完善,并进一步朝着自动化智能化的目标迈进,使整个系统的运行有效性和针对性大大提升。然而,火力发电厂自身有着比较典型的特殊性,对于设备稳定性和安全性都有着特别严格的要求,因为火力发电厂在日常的生产和运行过程中,会产生极大的热量,这对于设备的正常生产和运行来说都有一定程度的损坏,所以在这样的情况下,真正意义上有效做好安全防范措施,确保设备安全平稳运行,有着至关重要的作用。 2 热控保护装置与技术概述 当前,我国的发电系统目前仍以火力发电为主,因此对于火力发电厂的运行和技术等相关情况有着特别高的要求和标准。在实际的火力发电过程中,要配备与之相对应的更科学合理的生产工艺,并通过相应的设施设备来有效实现,在相关设备的运行过程中,有针对性的把燃料所产生的热能转化成为电能,在这个过程中需要高超的技术。其中,在火力发电的过程中,至关重要的设备是热保护装置,对于电力生产的安全性和稳定性来说,热保护装置有着极其重要的意义。热力发电的过程中会释放大量的热能,如果没有对其进行科学合理的控制,就会在很大程度上伤害机械设备,或者因为热能的产生造成安全事故。在火力发电的生产过程中,要配备相对应的热能保护控制装置,并全面系统的监控生产设备的运行状态,一旦出现故障,要在第一时间采取有效的防护措施,从根本上阻止事故蔓延。随着科学技术的迅猛发展,相关的机械設备也不断升级更新,这对于热保护系统来说也提出了更严格的要求,有针对性的结合火力发电的具体情况,要在技术层面进行不断的优化和完善,使火力发电的安全性和可靠性得到进一步的加强,同时加强技术人员的职业技能培训,确保热保护装置可以在更安全平稳的环境中进行有效工作。当前,我国热力控制系统主要应用DCS热控系统,它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统,综合了计算机,通信、显示和控制等4C技术,其基本思想是分散控制、集中操作、

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

热控常见故障现象及原因分析

生产培训教案 生产培训教案 培训题目:热控常见故障现象及原因分析 培训目的:交流热工软硬件常见故障及判断故障的简单方法。 内容摘要:热控故障 培训内容: 热控每个信号回路基本上可由四部分组成:传感器、信号传输、信号采集及控制设备。因此,每个热控故障现象及原因分析都可以从以上四部分进行排除判断。以下从传感器、信号采集卡件、传输介质、执行机构等四个部分分别分析热控故障现象及原因。

1、传感器 1.1、温度信号故障判断和分析 目前现场温度检测设备主要包括热电阻、热电偶、就地温度表。热电阻元件一般运用于低于200摄氏度以下的介质检测;热电偶一般运用于高于200度以上的介质测量。一般情况下,监视电机、泵轴承,油介质,闭冷水等温度采用热电阻,监视蒸汽温度、高温烟气、高温给水温度等采用热电偶元件。 1.1.1 、DCS操作员站画面上温度测点显示“U”并闪烁,表示DCS采集卡件采集到超出正常范围的信号。故障原因:(1)就地温度传感器接线松动或元件回路接地。(2)温度信号传输电缆断路。(3)DCS卡件通道故障。(4)温度元件已损坏。目前,DCS系统对于温度信号出现该类型故障都自动采用屏蔽剔除方法,将故障温度直接从逻辑运算中剔除或保持温度值不变。 温度坏点图 1.1.2、DCS操作员站画面上温度测点快速上下波动,一般情况下热电阻传感器1秒钟变化5度以上可认为该温度显示值不可信。故障原因:传感器接线

不良。目前,温度单点保护一般设置温度飞升逻辑,当出现该类型故障时,逻辑保护自动屏蔽。 1.1.3、操作员站画面上室外的高温管道温度测点突然下降。如果发生在雨天,则很大原因是温度传感器的护套内进雨水,造成温度降低。 1.1.4、操作员站画面上高温高压管道同一组相邻温度测点偏差大,主要原因可能为同一组温度元件在管道的插入深度不同,造成各支温度元件反应速度不同。电机、轴承的同一组温度测点偏差大,主要原因温度元件回路绝缘差或接触不良。 6号机组高旁阀后温度偏差大 1.2、压力(差压)信号故障判断和分析 目前现场压力信号一般采用压力变送器作为传感器。

热控专业试题答案17.1.1

热控专业 一、填空题(每题1分) 1.自动同期控制回路通过对()与()的偏差进行比较,自动校正转速设定值,是发电机输出端频率始终跟随电网频率变化。 2.为了提高热工保护可靠性,需经过速率判断等计算,用于保护输出的模拟量信号,应采用()配置。 3.锅炉点火和汽轮机冲转前,应完成测量与控制信号仪表管路的())和电气回路的通电试验。 4.塞贝克在1821年发现;由两种不同的导体或半导体组成的闭合回路中,如果使两个接点处于不同温度,回路就会产生电动势。这一现象称为(),它是热电偶测温的理论基础。 5.补偿导线绝缘电阻,芯线间应不小于()MΩ,芯线对屏蔽层应不小于()MΩ。 6.温度仪最高使用值一般为满量程的(),正常指示值应为满量程的()至()。 7.密封垫圈,当压力大于()MPa、温度大于()℃时,应用不锈钢齿形或石棉绕不锈钢垫圈;当压力和温度参数小于规定值时,密封垫圈可用退火紫铜垫圈。 8.行程开关可以将()信号转变为()信号,然后控制机械装置的动作。 9.驱动给水泵汽轮机的蒸汽设计为两路,一路是()气源,采用锅炉的输出新蒸汽,另一路是主机的()抽汽。 10.机组甩负荷的同时,或转速超过()时,自动关闭(),防止转速达到超速跳闸动作值,并维持机组在额定转速下运行。 11.气动执行机构的三断保护功能是指()、()、()时,执行机构能够实现自保持。 12.给水控制还要保证给水泵工作在安全区,不至于因流量太低而造成泵的(),也不至于因超出下限特性而导致泵的()。 13.电动执行机构按输出位移的型式分为()、()和多转

电动执行机构三类。 14.汽轮机液压调速系统中,油动机行程相对变化值与(转速)相对变化值成比例关系。 15.检定工业用热电阻时,一般检定0℃的电阻值和(100)℃的电阻值,然后求出电阻比(R100/R0),以确定其是否符合技术要求。 16.对驱动回路的设计要求,控制系统的输出为脉冲量或4~20mA模拟量信号时,应具有(上下限值),以保证在控制系统故障时机组设备的安全。 17.电磁感应产生的干扰是由信号电缆周围的(电磁场)造成的。 18.LVDT共有(3)个线圈:(1)个初级线圈,(2)个次线圈。 19.为了确保DCS数据安全,DCS向SIS传输数据时DCS数据接口机和SIS数据服务器间用(单向隔离器)隔离。 20.直吹式制粉系统的燃料量控制为(给煤机)转速控制。 21.主蒸汽压力设定值在机组投入滑压运行时,根据实际负荷指令(CCS方式)或锅炉输入指令(BF方式)按(滑压曲线)产生;在不投滑压时,由运行人员根据机组情况手动设定。 22.分散控制系统的主要功能包括(控制功能)、(监视功能)、(管理功能)和(通信功能)4个部分。 23.协调控制系统在允许的负荷范围和负荷变化率的限制下,机组主控制器接收(功率需求)信号。 24.电磁干扰可分为(静电感应)产生的干扰和(电磁感应)产生的干扰。 25.直吹式制粉系统磨煤机控制包括(一次风量控制)、出口风温控制。 26.LVDT的作用是把油动机的机械位移转换成(电压信号),反馈到伺服放大器输入端。 27.以完全真空作等标准表示的压力,称作(绝对压力);以大气压力作等标准表示的压力,称作(表压力)。 28.汽轮机调节系统的迟缓率?是调节系统的重要的质量指标,一般要求越小越好。过大的迟缓率会引起(转速)和(负荷)的摆动,甚至调节系统不稳定。 29.在三冲量给水调节系统中,主变量信号是(汽包水位),副变量信号是(给水流量),前馈信号是(蒸汽流量)。 30.开关量变送器的主要技术要求是动作的稳定性、动作的(可靠性)、(切换差)。 二、选择题(每题1分) 1.热工测点安装位置的选择要遵循一定的原则,取源部件之间距离应大于管道外径,但不小于

热控专业试题500题库及答案

题库及答案500热控专业试题. 热控专业考试题库 一、选择题 1.气动调节阀门的控制装置通常由()构

成。 (A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀位变送器;(D)电/气转换器、气动定位器、阀位变送器答:(D) 2.用热电阻测温时,用三线制接法的主要优点( )。 (A)抵消线路电阻的影响;(B)减少环境温度变化引起线路电阻变化对测量结果的影响;

(C)减少线路电阻和接触电阻;(D)提高测量精度; 答:(B) 3.汽轮机安全监测系统的简称是()。(A)DEH (B)ETS (C)TSI (D)DCS 答:(C) 4.在热工保护回路中,对同一热工信号进 行检)的误动频率最高。测,采用(. (A)信号串联法(B)信号并 联法 (C)信号串并联法(D)三选二 信号法答:(B)

5.我厂用EJA压力变送器输出的电信号是 ( )。 ((A)0~10mA DC ((B)4~20mA DC (C)1~5V DC (D)4~20mA AC 答(B) 6.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果, 其工作温度必须在( )。 ((A)100℃;(B)500℃;(C)850℃;(D) 1200℃。答:(C)

7.热电偶补偿导线的作用是( )。(A)延伸热电偶冷端(B)补偿冷端温度变化(C)便于信号传输 ((D)提高测量的准确性答:(A) 8.在控制过程中手/自动切换时最基本的要求是()。 (A)手/自动可互相跟踪(B)无扰动(C)切换时的扰动量必须在规定的范围内(D)根据当时的运行工况而定答:(B)9.双金属温度计的感温元件,测温时必须。)(. ( A)浸没1/3 (B)浸没1/2 (C)全部浸没 (D)浸入任意长度。答:(C) 10.梯形图编程时,线圈出现在梯级中的()。

热控基础知识

什么是两线制?两线制有什么优点? 两线制是指现场变送器与控制室仪表的连接仅有两根导线,这两根线既是电源线又是信号线。与四线制相比,它的优点是:①可节省大量电缆和安装费;②有利于安全防爆。 盘内接线的技术要求有哪些? 盘内接线的技术要求有哪些?盘内配线的基本技术要求为:按图施工、接线正确;连接牢固、接触良好;绝缘和导线没有受损伤;配线整齐、清晰、美观。 阀位变送器的作用是什么? 阀位变送器的作用是什么?阀位变送器的作用是将气动执行机构输出轴的转角(0~90°)线性地转换成4~20mADC信号,用以指示阀位,并实现系统的位置反馈。因此,阀位变送器应具有足够的线性度和线性范围,才能使执行机构输出轴紧跟调节器的输出信号运转。 什么叫智能变送器?它有什么特点? 什么叫智能变送器?它有什么特点?智能变送器是一种带微处理器的变送器。与传统的变送器比较,它有如下主要特点:(1)精确度高,一般为±0.1%~±0.05%。(2)有软件信号处理功能,线性度好。(3)有温度、压力补偿功能。(4)量程调节范围大。(5)可远距离传输、调整范围、诊断及通信。(6)可靠性高,维护量小。 气动调节仪表有哪几部分组成? 气动调节仪表有哪几部分组成?气动调节仪表主要由气动变送器、气动调节器、气动显示仪表和气动执行机构组成。 电力安全规程中“两票三制”指的是什么? “两票”是指:①操作票;②工作票。“三制”是指:①设备定期巡回检测制;②交接班制;③冗余设备定期切换制。 PID自动调节器有哪些整定参数? 有比例带、积分时间、微分时间三个整定参数。 什么是RC电路的时间常数?它的大小对电路的响应有什么影响? 答案:RC电路的时间常数为R与C的乘积。时间常数越大,响应就越慢,反之则越快。 热工报警信号按严重程度一般可分为哪三类? 答案:一般报警信号、严重报警信号、机组跳闸信号。 如何降低热工信号系统和热工保护系统的误动作率? 答案:(1)合理使用闭锁条件,使信号检测回路具有逻辑判断能力。(2)采用多重化的热工信号摄取方法,可减少检测回路自身的误动作率。 程序控制装置根据工作原理和功能分别可分为哪几种? 答案:程序控制装置根据工作原理可分为基本逻辑型、时间程序型、步进型和计算型。按功能可分为固定接线型、通用型和可编程序型。 什么是ETS? 答案:ETS即危急遮断控制系统。在危及机组安全的重要参数超过规定值时,通过ETS,使AST电磁阀失电,释放压力油,使所有汽阀迅速关闭,实现紧急停机。 说明PLC的基本组成。 答案:PLC主要包括控制器主机、输入模块和输出模块三部分。其中控制器主机由CPU、存储器、总线及电源等组成,输入模块主要由模拟量和开关量输入模块组成,输出模块主要由模拟量和开关量输出模块组成。 DAS系统的基本功能有哪些? 答案:一般来说,DAS系统应具备的基本功能有数据采集、输入信号预处理、报警、开关量变态处理、事故顺序记录、CRT显示、打印制表和拷贝、操作请求与指导、事故追忆、二

热控LQ答案 (1)

热控专工试题1(答案) 一、填空题(每空1分,共计20分) 1.火力发电厂中常用的测量元件有(热电偶)、(热电阻)测温元件,另外还有(膜盒)、(膜片)、(波纹管)等测压敏感元件. 2.电讯号用的气动执行机构一般都设有(断电)、(断信号)、(断气)保护。 3.数字转速表利用光电传感器、磁阻发讯器,将转速转换成(频率)信号,在规定的标准时间内,测量电路累计(频率)信号,然后用数字显示出转速。4.评定仪表品质好坏的技术指标是仪表的(精度等级)、(稳定性)和(灵敏度)。 5.压力式温度计常见的故障有(仪表无指示)、(跳针)、(指示值偏大或偏小);降等。 6.氧化锆氧量计输出的氧浓差电热不仅与氧化锆两侧气体中氧气含量有关,而且与(所处温度)有关。 7.补偿导线在(0-100)℃范围内具有与热电偶相。 8.电磁阀的工作原理是利用(电磁铁产生的吸引力)直接带动(阀芯)。 二、选择题(每题2分,共40分) 1. 燃烧调节系统中采用前馈信号是为了(C)。 (A)克服机组负荷变化过程的缓慢;(B)克服主蒸汽温度变化的缓慢

(C)克服锅炉燃烧过程的惯性和迟延;(D)克服炉膛压力调节过程的惯性 2. 在热工生产过程中,对调节的最基本要求是(A)。 (A)稳定性;(B)准确性;(C)快速性;(D)稳定性和快速性 3. 我厂汽轮机润滑油压力低遮断定值为() (A)0.02MPa;(B)0.03MPa(C)0.05MPa(D)0.07Mpa。答:(A)4. 集散控制系统中,信息传输是存储转发方式进行的网络拓扑结构,属于()。 (A)星形;(B)树形;(C)环形;(D)总线形答:(C) 5.火力发电厂中常用的自动调节机构分为哪几种类型(D)。A.液动、电动和手动; B.液动、手动和气动;C.气动、电动和手动; D.液动、电动和气动。6. 在串级气温调节系统中,主调节器应选用(D)规律,以保证稳态时汽温等于其给定值。 (A)P;(B)PD;(C)PI;(D)PI或PID 7. 锅炉主蒸汽压力调节系统的作用是通过调节燃料量,使锅炉蒸汽量与(A)相适应,以维持汽压的恒定。 (A)汽机耗汽量;(B)给水量;(C)锅炉送风量;(D)凝结水流量

发射率可调型智能热控涂层的发展现状_史建中

收稿日期:2007-04-02;修回日期:2007-05-24 作者简介:史建中,1978年出生,硕士,主要从事热控涂层的研究工作 综述 发射率可调型智能热控涂层的发展现状 史建中 曾一兵 刘文言 (航天材料及工艺研究所,北京 100076) 文 摘 介绍了用于航天器热防护的电致变色和热致相变2种智能热控涂层的基本原理、制备方法及目前的研究现状,对我国智能热控涂层的发展进行了展望。关键词 热控涂层,发射率,航天器 Develop m e nt of Em ittance V ari ab l e Ther mo -Controllable Coati ngs Sh i Jianzhong Zeng Y ibing L i u W enyan (A erospace R esea rch Instit ute o fM ater i a ls and P rocessi ng T echno logy ,Be iji ng 100076) Abst ract In th is paper ,t w o types of e m ittance variable ther m o -controllab le coati n g s based on electr ochro m is m and ther m ochro m i s m are i n troduced .The basic princi p le ,preparation m ethods and present status of the m are over -vie w ed .F i n ally ,the counter m easures fo r chi n a s 's m art ther mo -contr o llable coati n gs developm ent are point ou.t K ey w ords Ther m o -Contro llable coati n gs ,E m ittance ,Spacecraft 1 引言 热控涂层是空间飞行器热控系统所采用的一种重要材料,其原理是通过调节物体表面涂层的太阳吸 收率( s )和发射率( )来控制物体温度。传统热控涂层 [1~3] 的太阳光谱红外发射特性固定,无法跟随环 境温度变化而变化,航天器需要庞大而复杂的温度控制系统才能满足热控要求。对有较强适应性的智能型热控材料的需求也越来越强烈 [4~6] 。智能热控材 料可以根据温度高低自动改变自身的发射率,从而提高卫星温控系统自主管理能力。实现智能热控的方法有几种 [4~5] :基于电致变色的发射率变化涂层、基 于热致相变的发射率变化涂层以及基于微机械技术制造的热控百叶窗等智能热控部件。智能热控涂层比百叶窗具有质量轻、无移动部件等优点。可变发射 率的智能型热控涂层对控制卫星设备温度,尤其是遥感卫星设备的温度具有重要作用。NASA 文献指出,应用智能型热控涂层技术可以节省电加热功率90%左右,减轻热控质量75%左右,可应用于绝大部分航天器,特别适合对功率和质量要求非常苛刻的小卫星 [6] 。美日等国自20世纪90年代起开始研究智能 热控涂层,目前已经进入空间搭载试验阶段。2 电致变色智能热控涂层 2.1 基本原理 电致变色是指在外加电场的作用下,材料的价态与化学组分发生可逆变化,而使材料的发射特性发生可逆改变的现象。从而可以在恰当的时机选用合适的电压来改变目标的光学特性实现热控的智能化。金属氧化物(氧化钨、氧化镍等)和导电高分子(CPs)聚苯胺、聚噻吩及其衍生物等制作的电致变色热控器件,由于其有较好的发射率调控能力,已成为智能热控涂层领域研究的热点。 金属氧化物和有机导电高分子电致变色热控涂层通常都是采用两个对电极设计[7~9] (图1)。氧化物电致变色涂层可以采用W O 3-N i O 、WO 3-V 2O 5等多种形式的对电极设计,其间加入离子导电层。导电高分子电致变色涂层则可以采用导电高分子本身、导电高分子/金属复合电极及无机氧化物等对电极设计方式,并在其间装有吸附电解液的红外透明多孔薄膜。当外接电压时,就可以实现电致变色,产生不同的红外发射率。

热控LQ答案 (2)

热控专工试题2(答案) 一、填空题(每空1分,共计20分) 1.继电器是一种能借助(电磁力)或其他物理量的变化而自动切换的电器;2.热工控制回路中所使用的电气设备属于(低压)电压范畴。 3.工业电视监视系统一般由(摄像)、(传输)、(控制)和(显示)四部分组成。 4、节流装置的基本流量公式是根据伯努里方程和流体流动的连续性方程导出的,即流量与(差压的平方根)成正比; 5、节流件应在主管道(冲洗)后安装,决不允许安装后再冲洗管道; 6、热电厂主蒸汽流量测量,其节流元件多选用(喷嘴); 7、三冲量给水调节系统中用(蒸汽流量)信号作为前馈信号。 8、节流装置前后应保持足够的(直管段),若现场条件不允许的话,至少也得保证前(10D)后(5D)的直管段要求; 9、节流装置在测量气体时,差压变送器要装在管道的(上方),在测量液体或蒸汽介质时差压变送器应安装在管道的(下方); 10、在差压式流量计安装时,差压变送器的(测量范围)选择要适当,不能太大以免影响测量精度; 11、压力开关复位值、动作值和差值之间的关系是 (动作值=差值+复位值) 。 12、逻辑运算中,1和0是指(逻辑变量)的取值,它表示的是一种(状态),没有(数量)的含意。

二、选择题(每题2分,共40分) 1. 气动调节阀门的控制装置通常由(D)构成。 (A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀位变送器;(D)电/气转换器、气动定位器、阀位变送器 2. 用热电阻测温时,用三线制接法的主要优点(B)。 (A)抵消线路电阻的影响;(B)减少环境温度变化引起线路电阻变化对测量结果的影响;(C)减少线路电阻和接触电阻;(D)提高测量精度; 3. 汽轮机安全监测系统的简称是(C)。 (A)DEH (B)ETS (C)TSI (D)DCS 4. 在热工保护回路中,对同一热工信号进行检测,采用(B)的误动频率最高。 (A)信号串联法(B)信号并联法 (C)信号串并联法(D)三选二信号法 5.一镍铬-镍硅热电偶的输出热电势为 33.29 毫伏,已知其冷端环境温度为2 0℃,且查镍铬-镍硅热电偶分度表,得知 33.29 毫伏对应温度为 800℃,则其热端所处温度为( B )。 A. 800℃ B. 820℃ C. 780℃

相关文档