低压配电室巡查记录表格 The latest revision on November 22, 2020
低压配电房日常巡查记录表
人须认真检查,详细填写检查结果。每周1次,遇有异常情况应增加巡查次数。2、如巡查无异常情况,在表格内打×”,并将异常情况做记录,及时通知维修人员予以处理。
变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期 巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运 行和备用的设备及周围环境进行定期检查。 3.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显 著变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在 高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向 主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告 管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标 示牌。 9.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。
变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作,需将高压设备停电或 做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作,需要停电做安全措施或安全距离不足需装设绝 缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工作。 1.2 第二种工作票的工作为: 1.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 1.2.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 1.2.3 不需要高压设备停电的二次线路上的工作。 1.2.4 用绝缘棒或核相器等高压回路上和带电设备外壳上工作。 1.2.5 已投运的变配扩充工作,只需做简单的安全措施,向绝无触电危险 的邻近有电处的工作。 1.3 紧急事故抢修可不填写工作票,但抢修设备上停电作业时,仍执行安全措 施和工作许可。 1.4 工作票一式两份,书写正确清楚,不得任意涂改,若有更改由签发人盖章。 1.5 一个工作负责人只能持有一张工作票,并以一个电气连接部分为限。 1.6 一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则有不同的工作地点,可以 发一张工作票。 2.配电室工作许可制度 执行工作许可任务,可由能够胜任操作的人员担任,工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应做到: 2.1 工作负责人到现场再次检查安全措施,以手触试,验明无电。
低压变配电安全技术操作规程 根据《国家电网公司电力安全工作规程》,加强配电室(柜)安全运行管理,规范电气工作人员的行为。保证人身、电网和设备的安全。结合配电室(柜)的实际情况,制定本安全技术操作规程。 第一条:低压变配电的操作人员需通过国家相关部门培训、考核并获得进网证和操作证。 第二条: 低压变配电的操作人员熟悉本岗位规章制度和变配电设备的性能、操作方法以及事故情况下的正确处理方法。 第三条:熟悉并正确使用电工安全用具和消防用具。 第四条:低压变配电设备维修必须挂相关警示牌,二人进行,一人操作,一人监护,巡检时可以一人进行,但必须通知其它当班人员,与被检设备保持米以处距离。 第五条:配电柜的检查 、柜门开关动作灵活可靠,柜外、柜内清洁无杂物,柜门钥匙、操作棒、警示牌等齐全。 、各负荷开关手自动合闸分闸灵活可靠,过压、过流、欠压、失压保护功能完好,安装接线牢固可靠无灼痕,、隔离开关合闸分闸灵活可靠,安装牢固,触点(连接处)接触牢固、无灼痕。 、各面板指示灯齐全,指示仪表(含互感器)指示准确且在有效期内使用。 、接地线螺丝紧固牢靠,接线线或排无破损、硬伤、腐蚀现象。 第六条:停送电注意事项 送电前必须断开负荷,停电时必须断开负荷开关,严禁带负荷的情况下用隔离开关来切断负荷电源。 第七条:巡检安全操作 、低压配电室严禁闲人进入,每天最少一次进行全面检查,电工抄表时必须对配电室的全面工作情况进行检查,发现问题必须记录,并即时解决。 、巡检工作两人以上,一人监护,与导体保持一定距离。 、严重情况必须立即停主电源并通知上级高压配电所(室)停电。 第八条:检修安全操作 、检修人员必须配齐相关有效电工工具、穿戴好绝缘保护用品及悬挂警示牌。 、应挂接保护性临时接地线(在验电后复查无误,确认无电后才可装设接地线),装设接地线时人体要保持与导体的安全距离;先接接地端,后接设备端,并应良好连接,拆时顺序相反; 第九条:未尽事宜严格按照《煤矿安全规程》、《国家电网公司电力安全工作规程》及本单位规章制度执行。 低压变配电安全岗位责任制
变配电室运行管理规定公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期 巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运 行和备用的设备及周围环境进行定期检查。 3.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显 着变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑 现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在 高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向 主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班 人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告 管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,记录电压、电 流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜 运行情况,发现异常,及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标 示牌。 9.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。 变配电室工作制度 1.工作票
工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作,需将高压设备停电 或做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作,需要停电做安全措施或安全距离不足需装设 绝缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工作。 第二种工作票的工作为: 1.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 1.2.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 1.2.3 不需要高压设备停电的二次线路上的工作。 1.2.4 用绝缘棒或核相器等高压回路上和带电设备外壳上工作。 1.2.5 已投运的变配扩充工作,只需做简单的安全措施,向绝无触电危 险的邻近有电处的工作。 紧急事故抢修可不填写工作票,但抢修设备上停电作业时,仍执行安全措施和工作许可。 工作票一式两份,书写正确清楚,不得任意涂改,若有更改由签发人盖章。 一个工作负责人只能持有一张工作票,并以一个电气连接部分为限。 一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则有不同的工作地点,可以发一张工作票。 2.配电室工作许可制度 执行工作许可任务,可由能够胜任操作的人员担任,工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应做到: 工作负责人到现场再次检查安全措施,以手触试,验明无电。 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。 和工作负责人在工作票上分别签名。
高低压配电室安全运行 管理规定 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
高低压配电室安全运行管理制度 一、变配电室安全操作制度 1、操作人员必须熟悉所管的电气设备规格、型号、工作性能和用途。操作时精神要集中,态度要认真,必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作者必须穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套,脚踩绝缘胶垫。 2、操作时必须做好如下检查: a、供电操作前的检查:(1)检查接地线是否拆除;(2)检查设备上有无遗漏工具材料等物品;(3)检查开关设备是否处于断开位置 b、供电操作后的检查:(1)检查所用的开关是否接触良好,位置指示是否正确;(2)检查各仪表信号是否指示正常;(3)检查运行的设备是否有异常现象; 3、电容补偿器进行停电检修必须首先断开电源,电容器放电并进行验电,证明确无电压后,立即挂好短路接地线,悬挂标示牌等安全措施,严禁在没有断开电源的情况下进行一切工作(断开电源必须要有明显的断开点)。
4、配电室进行全部停电检修时的操作顺序: 1)拉掉低压线全部空气开关;2)分闸各变压器低压侧断路器并摇至断开位置;3)分闸高压配电室各变压器出线柜柜断路器并摇至断开位置;4)分闸10kv总进线断路器并摇至断开位置;5)分闸低压配电室变压器进线中置柜断路器并摇出断路器;6)对各变压器高压进线接线柱验电,经验电确无电后,立即装好短路接地线,才准许进行工作;7)设备检修完毕需要恢复供电时,首先拆除短路接地线,经检查无其它问题后,再按送电操作步骤恢复供电。 二、配电室安全值班制度 1、值班人员必须坚守工作岗位,不得擅离职守。因故不能上班者,必须事先办理请假手续,待班长安排好顶替人员后方可离去。配电室不准发生无人值班现象。 2、值班人员必须思想集中,认真负责,熟悉高低压设备的技术数据和工作性能,确保输配电安全运行,努力配合各车间安全生产工作的运行。 3、值班人员不得将食物带入值班配电室内用餐,不准在变电所值班室内干私活,聚众游戏,下棋打牌,不准把无关人员带入变电所值班室聊天。
编号:SM-ZD-46485 变、配电室运行管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改
变、配电室运行管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (1)配电室属公司工程部直属专业设备机房,由强电主管、工程部经理负责全面技术业务工作。设专职电工对其实行24小时运行值班。未经部门领导的许可,非工人人员不得入内。 (2)配电室的电力设备调度号应按照地区电力系统统一的调度编号原则编写,室内应设有模拟图板,模拟图板应与实际接线图相符,并具备可模拟操作功能,电源情况及设备编号标注齐全正确。 (3)密切注意电压表、电流表、功率因数表的批示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。 (4)在进行电气维护工作时,须备齐安全绝缘工具以及工作必需的仪器仪表。 (5)因故须停某部份负荷时,应提前一天向使用该部份负荷的用户发出停电通知。对于突发性的停电事故应向涉及区域作用解释,并做好记录。 (6)贯彻执行有关电力法规,规范用电行为,落实安全第
10kV开闭所(配电室)巡视标准 一、适应范围 本制度针对10kV开闭所(配电室)设备全面巡视检查工作。 二、巡视前准备阶段 1.人员要求 2.危险点分析及安全措施
3.巡视工器具 三、巡查制度 1.巡查路线 巡视前应根据开闭所自身的特点制定巡视路线,保证在全面巡视中做到对设备不漏巡的现象发生。其中站间巡视路线应在地理接线图中标出,站内巡视路线应在平面布置图中标出,站间路线与站内各层路线应能够前后衔接。
巡视路线图参考如下:
2. 巡视检查制度 2.1 10kV无人值班开闭所(开闭站)每两月1次。 2.2 用户特殊要求时,可以适当增加巡视次数。 2.3巡视前应结合巡视人物准备巡视工器具,并携带开闭所巡视作业指导书,巡视记录,设备测温后应填写设 备测温记录(参考模板附件1),巡视避雷器后填写避雷器动作检查记录(参考模板附件2),巡视六氟化硫装置后应填写六氟化硫压力记录(参考模板附件3),抄表后应填写运数据记录(参考模板附件4)。 2.4 巡视人员应做到“五不准”:不准做与巡视无关的工作:不准观望巡视范围以外的外景:不准交谈与巡视 无关的内容:不准嬉笑,打闹,不准移开或越过遮拦。 2.5巡视检查时,必须正确佩戴安全帽,穿好绝缘靴。 2.6巡视各项设备应有重点检查内容,不得遗漏。 2.7巡视时必须严格遵守《电业安全工作规程》中的有关规定,保持足够的安全距离。
2.8巡视时必须按照规定的巡视检查路线(地理位置图2.4和平面布置图2.6)进行检查,防止漏查设备。 2.9设备检查中要做到“四细”:细看、细听、细嗅、细摸(指不带电设备外壳),严格按照巡查标准(附件7)中的检查项目逐项检查。 2.10 巡视检查发现的异常情况应填入运行日志(参考模板附件5),并分析原因,采取必要措施。 2.11巡视检查发现的设备缺陷应填入缺陷记录(参考模板附件6),纳入缺陷管理。 2.12 巡视检查中遇有严重威胁人身、设备安全情况应进行紧急处理,并立即报告。 2.13 巡视结束后巡视记录应要求用户签字确认,并向调控中心汇报情况,并根据调控中心要求上传巡视相关 资料。 2.14 有人值班站每月至少安排一次夜间熄灯巡视,无人值班站每半年至少安排一次夜间熄灯巡视。 2.15除正常巡视外,遇有下列情况时,应考虑增加特殊巡视。 2.15.1大风前后; 2.15.2雷雨后; 2.15.3冰雪、冰雹、雾天;
高低压配电室安全运行管理制度 一、变配电室安全操作制度 1、操作人员必须熟悉所管的电气设备规格、型号、工作性能和用途。操作时精神要集中,态度要认真,必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作者必须穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套,脚踩绝缘胶垫。 2、操作时必须做好如下检查: a、供电操作前的检查: (1)检查接地线是否拆除; (2)检查设备上有无遗漏工具材料等物品; (3)检查开关设备是否处于断开位置 b、供电操作后的检查: (1)检查所用的开关是否接触良好,位置指示是否正确;
(2)检查各仪表信号是否指示正常; (3)检查运行的设备是否有异常现象; 3、电容补偿器进行停电检修必须首先断开电源,电容器放电并进行验电,证明确无电压后,立即挂好短路接地线,悬挂标示牌等安全措施,严禁在没有断开电源的情况下进行一切工作(断开电源必须要有明显的断开点)。 4、配电室进行全部停电检修时的操作顺序: (1)拉掉低压线全部空气开关; (2)分闸各变压器低压侧断路器并摇至断开位置; (3)分闸高压配电室各变压器出线柜断路器并摇至断开位置; (4)分闸10kv总进线断路器并摇至断开位置; (5)分闸低压配电室变压器进线中置柜断路器并摇出断路器; (6)对各变压器高压进线接线柱验电,经验电确认无电后,立
即装好短路接地线,才准许进行工作; (7)设备检修完毕需要恢复供电时,首先拆除短路接地线,经检查无其它问题后,再按送电操作步骤恢复供电。 二、配电室安全值班制度 1、值班人员必须坚守工作岗位,不得擅离职守。因故不能上班者,必须事先办理请假手续,待班长安排好顶替人员后方可离去。配电室不准发生无人值班现象。 2、值班人员必须思想集中,认真负责,熟悉高低压设备的技术数据和工作性能,确保输配电安全运行,努力配合各车间安全生产工作的运行。 3、值班人员不得将食物带入值班配电室内用餐,不准在变电所值班室内干私活,聚众游戏,下棋打牌,不准把无关人员带入变电所值班室聊天。 4、值班员每小时正确无误地对仪表的指示值抄表一次。每周打扫一次室内外清洁卫生,保持室内外环境卫生。
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.变、配电室运行管理规定 正式版
变、配电室运行管理规定正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (1)配电室属公司工程部直属专业设备机房,由强电主管、工程部经理负责全面技术业务工作。设专职电工对其实行24小时运行值班。未经部门领导的许可,非工人人员不得入内。 (2)配电室的电力设备调度号应按照地区电力系统统一的调度编号原则编写,室内应设有模拟图板,模拟图板应与实际接线图相符,并具备可模拟操作功能,电源情况及设备编号标注齐全正确。 (3)密切注意电压表、电流表、功率因数表的批示情况;严禁变压器、空气开关
超载运行。 (4)在进行电气维护工作时,须备齐安全绝缘工具以及工作必需的仪器仪表。 (5)因故须停某部份负荷时,应提前一天向使用该部份负荷的用户发出停电通知。对于突发性的停电事故应向涉及区域作用解释,并做好记录。 (6)贯彻执行有关电力法规,规范用电行为,落实安全第一的方针,确保电气设备在良好状态下运行。 (7)值班员必须作到持证上岗,熟悉配电设备的状况、操作方法和安全注意事项。有效证件必须是劳动局、供电局分别颁发的合格证件,并按时进行年审复试。 (8)定期进行(或委托)电气设备的预
配电室运行值班补充协议 甲方:北京市药品检验所(以下简称甲方) 乙方:北京同仁物业管理有限公司(以下简称乙方) 乙方单位受聘于甲方变配电室设备的运行和保养及维护工作。依据《中华人民共和国合同法》有关规定,甲乙双方本着平等互利的原则,从事设备运行、维护、巡视、保养工作,一致达成本协议。 第一条运行维护事项根据《北京市用电单位电气安全工作规程》由乙方从事以下工作: 1 、严格执行电气设备运行管理规程,确保变(配)电系统的正常运行。 2 、乙方按照配电室维护资格的要求,认真填写日负荷报表,并严格按甲方规定上报存档。 3 、乙方定期做好运行记录和变(配)电设备的巡视工作。如遇紧急情况,乙方值班人员接到通知后应及时赶到现场负责组织处理紧急情况。 4 、乙方确保设备运行无安全事故、无人员伤亡事故、无安全隐患(安全隐患包括违反安全运行操作规程、消防隐患)。乙方应对值班人员定期培训,遵守安全操作规程。 5 、乙方及时处理高低压开关柜、变压器、电缆等设备的异常事故,并及时通报甲方负责人。
6 、依据高压配电设备维修保养工作范围,对高低压柜、低压配电箱(柜)、定期作检查、保养、除尘以及年检。 第二条质量目标 1 、严格执行北京市电气安全工作规程,电气设备运行管理规程,保证供、配电系统的正常运行
2 、认真巡视,定期保养,及时维护,设备完好率。 第三条甲乙双方的权利义务 甲方的权利与义务: 1 、甲方有权监督检查乙方的工作计划、管理制度、运行记录等日常管理工作。 2 、甲方有权制止乙方的一切违约、违规行为,并有权要求调换不能胜任此项工作和违反甲方要求的员工。 3 、甲方有权审查乙方工作人员的资历和驻场服务工作。 4 、甲方负责统一协调与供电等政府职能部门的关系。 5 、甲方有义务提供运行所需图纸、资料。 6 、设备及用具按规定进行检测、实验、维修、更换等产生的合理费用由甲方支付。 乙方的权利与义务 1 、乙方有责任认真执行本协议,接受甲方的监督和检查。 2 、乙方工作人员负责设备的安全运行管理,须符合国家及北京市变配电运行相 关规范要求,乙方应遵循甲方相关施工改造等变配电操作的安排与要求进行规范操 作,保障变电站的各类设备设施完好无损、运转正常。 3 、乙方应根据项目实际情况建立变配电管理制度、设备管理制度、岗位职责、操作票管理制度等各项规章制度,并严格执行。 4 、乙方应建立配电室检查记录、设备运行记录、交接班记录、工作票记录、检查保养记录、临时停送电记录、倒闸操作记录等各项工作记录,并报甲方检查。 5 、乙方有权拒绝甲方提出的违反国家及相关部门法规、法令和安全规程的管理 指令。 6 、乙方有义务向甲方提出配电室设施、配电系统完善建议。
高压配电室安全操作规程 一.为了掌握电气设备的运行状况,及时发现设备隐患保证安全运转,配电室的所有电气设备,每天至少检查一次,每周应夜巡一次(关灯检查)。 二.未经考试合格的培训、实习人员,不准进行单独巡视。巡视时禁止移开或越过栅栏,更不准触摸高压带电设备的绝缘部,并不得进行其它工作,如需在设备上工作时,必须执行工作票制度并有第二人在场进行严格的监护,凡属于上级变电所管辖的设备应取得对方同意方可进行工作。 三.巡视高压设备时,人员与带电体的安全距离:10KV不小于 0.7米,在巡视时发现的缺陷,应按缺陷管理制度执行。 四.互感器:运行中的电压互感器应无异常响声,接地线应牢固可靠,高低熔丝应完好,二次回路不得短路。运行中的电流互感器一次和二次的接线应接触良好,不过热,示温腊片不溶化,接地牢固可靠,二次不允许开路,不允许过负荷。 五.电力电容器: 1.电容器长期运行电压不超过电容器额定电压的5%,室内温度不超过40℃。无放电声、无漏油、渗油、鼓肚等现象。电容器分组熔丝不熔断,构架、外壳接地应良好,如发现电容器内部放电等异常情况时应立即停下更换,如无备品,在拆除故障电容器后,应保持三相平衡。 2.电容器停电后应经过5分钟的放电时间才能重新投入运行,如处理故障须检查电容器时应逐个进行人工放电,方可接地和处理电容器故障,处理前应戴绝缘手套将电容器二极短接。 六.电力电缆: 1.室内外电缆头应无异常声响,相色清楚明显,电缆终端头接地良好。
2.电缆沟无积水,引出配电室的电缆孔应封闭无漏洞,电缆引出变电所的出口上应有电缆盖板。 七.母线: 1.10KV母线及引线应完整无损、无异常声响,绝缘子无严重积灰、裂纹、闪络放电现象。 2.各母线、引线与铜铝接头的温度不得超过70℃。 八.二次回路: 1.室内各种指示灯,均齐全、明亮,正常运行时应监视开关指示灯,若灯不亮,可检查灯泡是否完好,熔丝是否熔断。 2.经常监视直流系统绝缘状态,若出现接地及时汇报。 九.防雷接地及其它: 1.雷雨季节避雷器应投入运行,避雷器投入运行时应经过预防性试验,证明合格。 2.雷雨后应检查避雷器有无放电,闪络痕迹。 3.各种指示牌字迹清楚、齐全,接地线应编号,不断股,要接触良好,绝缘操作棒、橡皮手套、验电笔、绝缘台(垫)等安全用具定期校验,不用时应放在干燥的地方。 4.平时门要关闭,屋顶不漏水,室内应保持清洁明亮,设备、照明应保持完好。 5.灭火沙箱应盛满黄沙,二氧化碳灭火器应定期校验。