文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深圳特安可燃气体报警器技术手册

深圳特安可燃气体报警器技术手册

深圳特安可燃气体报警器

技术手册

Last updated on the afternoon of January 3, 2021

第7章深圳特安可燃气体报警器

深圳特安可燃气体报警器包括探测器和控制器两部分,本公司推荐使用的为探测器部分,控制器部分则为可选项,有特殊要求的用户可以选择。我们推荐使用的两种探测器型号为JB-QT-TON90A和ES2000T两种。

一.摘要

JB-QT-TON90A可燃气体探测器产品特点

测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。

总线制连接:总线传输(四总线)方便接线,降低用户安装成本。

数字信号总线输出:数字信号总线传输提高系统的抗干扰能力。

隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、2区危险场所。

电源:工业标准DC24V供电。

安装方便:传感器探头结构采用外部插拔式,若现场更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更

换;内部机芯设计采用组件形式,组件之间采用插接式连接,现场维修只需更换组件即可完成。

ES2000T可燃气体探测器产品特点

测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。

多种线制连接:ES2000T(两三线制)气体变送器是工业用可燃/有毒气体安全检测仪器。

多种信号:可输出4~20mA标准电流信号,便与DCS、PLC等工业自动化系统连接。

隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、2区危险场所。

安装方便:专业设计的安装支架,仪器现场安装方便、快捷。

维修方便:传感探头结构采用外部插拔式,若现场更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯设计采用组件形式,组件之间采用插接式联接,现场维修只需更换组件即可完成。

二.技术规格

JB-QT-TON90A可燃气体探测器技术指标

检测原理:催化燃烧式;

检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级T6组可燃气体;

测量范围:0~100%LEL;

精度:±5%FS;

信号输出:标准4~20mA电流输出;

防爆方式:隔爆型;

防爆标志:ExdⅡCT6;

防爆连接螺纹:G3/4管螺纹;

工作电压:AC220V/50Hz;

最大功耗:小于等于路

温度范围:-40℃~+70℃

相对湿度:20%~95%RH

ES2000T可燃气体探测器技术指标

检测原理:催化燃烧式,电化学式

检测气体:C2H2,H2S,CO,CO2,CL2,NH3等可燃气体;

测量范围:0~100%LEL,0~1000ppm;

报警设定:低限25%LEL(可在2%至25%之间任意设定),高限50%LEL;

精度:±3%FS;

信号输出:标准4~20mA电流输出;

防爆方式:隔爆型;

防爆标志:ExdⅡCT6

防爆连接螺纹:G3/4管螺纹

工作电压:DC24V

最大功耗:小于等于路

温度范围:-40℃~+70℃

相对湿度:20%~95%RH

规格及适用气体

三.仪表尺寸及安装指导说明

1、JB-QT-TON90A可燃气体探测器

总结构图

安装固定

1、先将安装支架固定在安装立柱上(如安装点没有合适的立柱选用直径20m-

80mm的铁管作为安装立柱固定在安装点)。

注:安装支架由压板,固定座,六角螺栓,六角螺母,平垫及弹垫组成。

2、拧下探测器上的防护罩,将探测器装入安装支架,使安装支架与探测器固紧,然后装上防护罩。

注:安装时,传感器指向下方(防护罩里面组件为传感器部分);如安装立柱为水平放置可以通过改变固定座方向使得传感器始终指向下方。

3、连接电缆线:取下面壳(拧下面壳上四颗螺钉);将电缆线引入壳体,根据接线要求将其接入端子,然后用扳手拧紧电缆,压紧元件;

4、合上面壳,并用四颗M4*12螺钉固紧(注意面壳上面O型橡胶密封)

2、ES2000T可燃气体探测器

总结构图

探测器由壳体、传感器套件及安装支架组成,其壳体主要由面壳、底壳、O型密封圈及电缆线入孔组件组成,壳体起隔爆及防护作用。传感器组件由气敏传感受器及防护罩组成,与壳体之间采用环氧树脂胶灌封联结。

安装固定

1、先将安装以架固定在安装立柱上(如安装点没有合适的立柱,可选用直径

20mm-80mm的铁管作为安装立柱固定在安装点),拧下变送器上的防护罩,将变送器装入安装支架,使安装支架与变送器固紧,然后装上防护罩。

注:安装时,传感受器指向下向(防护罩里面组件为传感器部分);如安装立柱为水平放置可以通过改变固定座方向使得传感器始终指向下方。

2、连接电缆线:取下面壳(拧下面壳上四颗螺钉);将电缆线引入壳体,根据接线要求将其接入端子,然后用扳手拧紧电缆压紧元件;合上面壳,并用四颗M4*12螺钉固紧(注意面壳上面O型橡胶密封圈应无破损,以保证面壳与底壳之间密封可靠)。

四.调试、维修指导说明

1.电流的测量方法,在变送器的电源端子接上DC24V的电源。在信号端子与地线之间接负载电阻,形成一个电流回路,只需将万用表串入这个回路就可以检测到电流。

(见下图)

2.本仪表是采用外电源供电并采用三线制变送的4-20mA的信号,在零点时如果信号不是4mA,则可以通过调节零点旋钮加以调整。

3. 仪表如没有电流信号,故障可能有以下情况:

●供电可能够不到要求,检查仪表的供电线路是否有24V和线路是否有松动。

●仪表电路故障。

●传感器受到损坏。

出现以上的情况请与厂家联系。

注意:仪表在站区投入运行后严禁带电开盖!!!

五.防护、维护及运输等要求

防护:

提供的仪表符合GB 4208-84的IP65的要求,但安装防雨和防晒装置可以延长仪表的使用寿命。

维护:

a.仪表应该按照有关的国家标准进行定期的检定,以达到仪表的使用精度。

b.定期对仪表的外壳进行清扫,保证仪表的整洁。

c.仪表在运行的过程中防止对仪表进行撞击。

运输要求等:

a.装运过程中严禁对仪表过度冲击。

b.对仪表应该做好防雨措施。

c. 运输过程中温度:-40℃~+70℃。

六.危险场所认证

JB-QT-TON90A可燃气体探测器

防爆标志:ExdⅡCT6

ES2000T可燃气体探测器

防爆标志:ExdⅡCT6

七.订货资料解释

可燃气体探测器型号有:

JB-QT-TON90A

ES2000T

可燃气体报警控制器型号有:

JB-QT-TON90A

ES2000

八.可选部件描述

JB-QT-TON90A可燃气体报警控制器

可配置探测器型号:

JB-QT-TON90A

ES2000T

技术指标

检测原理:半导体式;

检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级T3组可燃气体;

精度:±5%FS;

响应时间:小于10秒;

恢复时间:小于15秒;

防爆方式:本质安全型;

防爆标志:Exib II CT3;

输入信号:标准4~20mA;

指示范围:0~100%LEL;

显示方式:数字+模拟显示;

报警设定:低限25%LEL(可在2%至25%之间任意设定),高限50%LEL;

报警方式:声、光报警;

报警输出:二段报警输出(触点容量2A/250VAC,30VDC);

信号输出:标准4~20mA电流输出;

温度范围:0℃~+40℃;

相对湿度:20%-95%RH;

电源:AC220V/50Hz;

最大功耗:小于等于路;

重量:约路;

最大传输距离:1200m。

安装固定(壁挂式)

安装固定(盘装式)

控制器外形尺寸:164×54×223(高×宽×深)

开孔尺寸计算:A×B(高×宽)

A = 154 + 1 ;

B = N ×– 4 。

以8路盘装为例,A=154+1=155;B=N×=8×=。

探测器与控制器的连接

ES2000T可燃气体报警控制器

可配置探测器型号:

JB-QT-TON90A

ES2000T

技术指标

检测原理:半导体式(ES2000-A),催化燃烧式(ES2000-C);

检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油、二氧化碳等;

精度:±3%FS;

响应时间:小于30秒;

恢复时间:小于60秒;

防爆方式:隔爆型;

防爆标志:Exd II CT6;

输入信号:标准4~20mA;

指示范围:0~100%LEL或0~1000ppm;

显示方式:数字+模拟显示;

报警设定:低限25%LEL(可在2%至25%之间任意设定),高限50%LEL;

报警方式:声、光报警;

报警输出:二段报警输出(触点容量2A/250VAC);

信号输出:标准4~20mA电流输出/485通讯接口;

温度范围:0℃~+40℃;

电源:AC220V/50Hz;

最大功耗:路;

重量:约为路;

最大传输距离:1200m。

安装固定(壁挂式)

选择合理的安装高度,墙面要求牢固、平整;用φ7钻花在墙面上钻四个孔(图示A处),其孔深不低于

50mm;将四个塑胶膨胀柱分别装入四个孔内,然后将挂墙板四个孔(A处)对准塑胶膨胀柱,再用四个自攻螺钉(*38)将其固定在墙面上将主机上端两个挂钩卡入B处,下端挂钩卡入C处。

安装固定(盘装式)

控制器外形尺寸:××(高×宽×深)

开孔尺寸计算:A×B(高×宽)

A = + 1 ;

B = N ×– 4 。

以8路盘装为例,A=+1=;B=N×=8×=。

九.公司声明

本技术手册参照“深圳特安公司可燃气体报警装置手册”编制,如有不同以深圳特安公司手册为准。

本公司推荐使用的泄露报警探测器型号为:ES2000T、JB-QT-TON90A,均不带控制器;

其他为不推荐型号。

对于推荐使用的泄露报警探测器,本公司可以缩短供货期。

如果用户选择了可选部件则需要增加相应的费用。

本公司有偿提供该仪表的培训,对于购买本公司仪表的客户将有特殊优惠,具体事宜请与本公司联系。

家用燃气报警器调研分析报告

家用燃气报警器调研分析报告 一、使用背景分析 1、概述 家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故,已经在世界上大部分国家或地区广泛应用。 2、国外应用 一些发达国家的城市大力推广甚至强制安装燃气报警器,如日本东京、韩国首尔、德国汉堡等城市,目前有80%以上的居民家庭安装各类燃气报警器。 日本从20世纪70年代开始推广家用燃气报警器,据统计,日本在1970年1年内共发生将近800起燃气事故,死伤人数超过500人。随着日本燃气应用的普及,家用燃气报警器的研制、开发、销售发展迅速,现在已有99.1%的燃气用户(包括管道用户和瓶装用户)装上家用燃气报警器。1998年的资料显示,城市管道燃气用户1年内发生的事故仅为16起。家用燃气报警器在日本发展40余年来,日本政府和生产企业大力推广家用燃气报警器的使用,是燃气泄漏和爆炸等事故的事故率远远低于欧美国家的重要原因之一,家用燃气报警器已成为家庭生活的必需品。(注:应用的为传统型产品) 3、国内应用 家用燃气报警器在我国出现已经有十几年历史,但是即使是十多年的历史,至今家用燃气报警器还是由于种种原因受到冷落。根据媒体调查显示,2012年,哈尔滨的天然气用户为120万,而购买使用燃气报警器的用户只有30%。据北京一位业内人士透露,2010年北京天然气用户已经达到400多万户,但安装了

燃气报警器的用户不超过50万户。此外,根据2013年一项网络调查数据显示,家中安装了燃气报警器的网民比例仅为6.76%。根据网络调查显示,仅有35.14%的网民愿意花钱安装家用燃气报警器,而不愿意或者认为无所谓的网民比例占到了半数以上。这些数据或许不能代表全国的情况,却也能够证明,家用燃气报警器在我国的使用情况确实不佳。大多数家庭根本没有把它当一回事,甚至不知道还有这样一个防止燃气中毒和燃气爆炸的“安全卫士”存在。 原因主要有以下几点: 一是老百姓的安全意识不够,很多人存在侥幸心理。 二是,有些居民不介意花钱,毕竟一般家用燃气报警器才200元左右,但是面对市场上良莠不齐的家用燃气报警器,市民们不太信任。 因此要想大力推广家用燃气报警器,就必须加强政府的方向性指导,加强舆论对报警器知识和作用的宣传,生产企业提供有质量保障的产品。这样才能使市民真正提高安全意识,使家用燃气报警器早日进入千家万户,保护大家的安全。 4、国内政策导向 据了解,我国目前还没有要求安装家用燃气报警器的强制性国家规定,但一些地方政府已经迈开了要求强制安装的脚步。 目前,在我国大部分地区,如北京、成都、哈尔滨、青岛、大连、石家庄、济南、武汉等城市,针对燃气中毒事故也采取了相关措施,部分地区将安装燃气泄漏报警器以地方法规的形式予以规定,近3年的结果显示,这些地区的燃气事故正在逐年减少。燃气供应是一个特殊的行业,国家相关规范标准和各地法规都对使用燃气的公共场所及密闭场所做出了具体的规定并强制执行。在家用燃气方面,国内部分省市明确规定新建住宅必须安装燃气泄漏安全保护装置。

家用燃气报警器应用的探讨(新编版)

Enhance the initiative and predictability of work safety, take precautions, and comprehensively solve the problems of work safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 家用燃气报警器应用的探讨(新 编版)

家用燃气报警器应用的探讨(新编版)导语:根据时代发展的要求,转变观念,开拓创新,统筹规划,增强对安全生产工作的主动性和预见性,做到未雨绸缪,综合解决安全生产问题。文档可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 摘要:论述了家用燃气报警器的行业使用背景、行业政策、资质管理、技术原理、安装要求、工作方式、应用前景。 关键词:家用燃气报警器;燃气泄漏;报警控制 DiscussiononApplicationofHouseholdGasAlarm TANGLi-ling,RAOYan,CAIYi Abstract:Theindustryusebackground,industrypolicy,qualificationmanagement,technicalprinciple,installationrequirements,workingmannerandapplicationprospectofhouseholdgasalarmaredes cribed. Keywords:householdgasalarm;gasleak;alarmcontrol 1行业使用背景 家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故[1]

家用燃气报警器使用说明书

家用燃气报警器使用说 明书 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

家用燃气泄露报警报警器 安装使用说明书 安装,使用产品前,请仔细阅读使用说明书,请妥善保管好本说明书,以便日后能随时查阅, 产品概述 本产品采用高品质气体传感器,进口PIC芯片控制,安装简单接线方便,广泛用于家庭、宾馆、公寓、商场等存在可燃气体的场所进行了安全监控,可以测试天然气,液化石油气,城市管道煤气。 一、安装说明 1.1、报警器安装位置:距离气源半径米范围内,通风良好处: (A)液化气比空气重,安装在距地面约0。3米处 (B)天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻、安装在距天花板0。3米处, 1.2、禁止安装位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏到的位 置。 1.3、禁止安装时间: (A)房屋未粉刷装修完, (B)刚装修完,房屋通风不足5天 (C)在房屋内打造木制家具、或者购置新木制家具,其通风不足3天的 (D)使用喷雾的灭虫剂(蚊、蟑螂。。。)空气清闲剂、发胶、胶水。。。的时间通风不足4小时的 以上时间禁止安装报警器,若忆安装的,请为报警器断电,并用塑胶袋之类的东西将报警器保护起来,足通风时间后,才开户报警器。以免损坏报警器的传感器,造

成误报(没有气体泄漏而报警),或者出现黄灯闪烁,蜂鸣器滴叫故障,以至报警器报废。 因违规以上条造成的报警器损坏,则由使用者和安装者自行负责。 二、应用 、电源灯:绿灯,工作状态常亮,报警时熄灭 、报警灯:红灯,报警器亮起,停止报警时熄灭。 、故障灯、关阀灯:黄灯,故障状态时亮起,没有黄灯的,出现故障时则红绿灯交替闪烁。 接通电源,绿灯闪烁2-5分钟后,报警器进入正常工作状态,当所检测的气体达到报警点时,红灯常亮5分钟后报警器开始报警,绿灯熄灭,报警为常亮,蜂鸣器 发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,当检测的气体的浓度下降到报警点以下时,报 警器测停止报警。 按动测试健可模拟报警,报警灯亮起,同时蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,若增加联排气扇功能,当报警器报警时,会启动排气扇,自动排除有毒气体, 若加联机械手功能,当报警器报警时,已联接的机械手会自动关闭管道煤气阀,从而切断有毒气源。 增加了联网功能的,当报警器报警时,管理中心或控制中心同时收到常开常闭(NO、NC)信号。对于增加了无线功能的,则报警主机将收到无线信号。三、报警时处理办法 请立即打开门窗,关闭危害气源,不得开户或关闭任何电器开关。 立即向煤气管理部门报告,由专业人员进行检查处理。 经专业人员处理后,应对报警器做通风处理。

可燃气体报警器相关的知识

气体报警器 气体报警器也称气体泄露检测报警仪器,主要包括可燃和有毒气体两类探测报警器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性或有毒气体发生泄露,气体报警器检测到气体浓度达到报警器设置的报警值时,报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。 1、用途 气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或毒害下限、上限的临界点时,气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。 可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢(PH3)等。有毒气体报警器,用于检测空气中的有毒气体,如硫化氢(H2S)

2、术语 2.1可燃气体combustible gas 指甲类可燃气体或液化烃、甲B、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体。 按《石油化工企业设计防火规范》规定:甲类气体是指可燃气体与空气混合物的爆炸下限小于10%(体积)的气体;液化烃(甲A)是指15℃时的蒸气压力大于0.1MPa的烃类液体及其它类似的液体,例如液化石油气、液化乙烯、液化甲烷、液化环氧乙烷等;甲B液体是指除甲A以外,闪点小于28℃的可燃液体,乙A类液体是指闪点等于或大于28℃至等于45℃的可燃液体。甲B与乙A类液体也可称为易燃液体。 由于乙A类液体泄漏后挥发为蒸气或呈气态泄漏,该气体在空气中的爆炸下限小于10%(体积)属于甲类气体,可形成爆炸危险区。但是,该气体易于空气中冷凝,所以扩散距离较近,其危险程度低于甲A、甲B类。 2.2 检(探)测器 Detector 指由传感器和转换器组成, 将可燃气体和有毒气体浓度转换为电信号的电子单元。 2.3 指示报警设备 indication apparatus 指接收检(探)测器的输出信号,发出指示、报警、控制信号的电子设备。 2.4 检测范围 Sensible Range

家用燃气报警器调研报告讲解

 日本从20世纪7 0年代幵始推广家用燃气报警器,据统计,日本在1 9 70年1 年内共发生将近800起燃气事故,死伤人数超过500人。随着日本燃气应用的普及,家用燃气报警器的研制、幵发、销售发展迅速,现在已有9 9 . 1%的燃气用户(包括管道用户和瓶装用户)装上家用燃气报警器。根据媒体调查显示,2012年,哈尔滨的天然气用户为1 20万,而购买使用燃气报警器的用户只有30%。据北

京一位业内人士透露,2 010年北京天然气用户已经达到400多万户,但安装了

燃气报警器的用户不超过50万户。此外,根据2013年一项网络调查数据显示, 家中安装了燃气报警器的网民比例仅为 6.76%。根据网络调查显示,仅有3 5.14%的网民愿意花钱安装家用燃气报警器,而不愿意或者认为无所谓的网民比 例占到了半数以上。这些数据或许不能代表全国的情况,去卩也能够证明,家用燃气报警器在我国的使用情况确实不佳。大多数家庭根本没有把它当一回事,甚至不知道还有这样一个防止燃气中毒和燃气爆炸的“安全卫士”存在。 原因主要有以下几点: 一是老百姓的安全意识不够,很多人存在侥幸心理。 二是,有些居民不介意花钱,毕竟一般家用燃气报警器才2 00元左右,但是面对市场上良莠不齐的家用燃气报警器,市民们不太信任。 因此要想大力推广家用燃气报警器,就必须加强政府的方向性指导,加强舆论对报警器知识和作用的宣传,生产企业提供有质量保障的产品。这样才能使市民真正提高安全意识,使家用燃气报警器早日进入千家万户,保护大家的安全。 4、国内政策导向 据了解,我国目前还没有要求安装家用燃气报警器的强制性国家规定,但一些地方政府已经迈幵了要求强制安装的脚步。 目前,在我国大部分地区,如北京、成都、哈尔滨、青岛、大连、石家庄、 济南、武汉等城市,针对燃气中毒事故也采取了相关措施,部分地区将安装燃气泄漏报警器以地方法规的形式予以规定,近3年的结果显示,这些地区的燃气事故正在逐年减少。燃气供应是一个特殊的行业,国家相关规范标准和各地法规都对使用燃气的公共场所及密闭场所做出了具体的规定并强制执行。在家用燃气方面

燃气报警器报警的处理程序(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 燃气报警器报警的处理程序(标 准版)

燃气报警器报警的处理程序(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、报警处理: 1、当监控现场有可燃气体泄漏时,主机发出报警声响,探测器状态,指示灯显示为红色,并立即显示首次报警探测器的实时的浓度。 2、系统诺设置了联动关系,将启动现场排风机或关闭电磁阀。 3、值班员按下消声键消除报警声音,并根据报警地址和平面图立即通知人员前往现场检查。 4、现场检查人员确认是有可燃气体泄漏而非误报时,通知专业人员检查可燃气体泄漏原因,排除事故隐患。 5、现场检查严禁人为制造火花或明火。 6、诺事态严重,立即通知疏散现场人员,作好消防准备或通知119求援。(报警需公司领导同意授权)。 7、为避免探测器误报,建议主机在报警时不联动外设,当检查人员现场确认为真报警时,可通过现场与主机连接的手动报警按钮,来动作外设或在主机电子锁开启状态下,手动控制键,直接启动外控设

燃气报警器社区推广方案()

社区燃气报警器宣传推广方案 一、燃气报警器宣传目的: 随着城市燃气的广泛应用,由燃气泄漏所引发的爆炸、中毒和火灾等事故时有发生,特别是一些较大事故的发生造成了非常惨痛的人身、财产损伤。为了使燃气更好地造福于民、造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故,安装家用燃气报警器成为了广大居民燃气用户的明智之举。 那为什么我们居民燃气用户要安装家用燃气报警器? 1、造成燃气事故的主要原因是指:使用煤气时无人照看;使用完煤气后不关闭煤气嘴子或关闭不严;胶管老化、超长或脱落等,特别一些老社区设备陈旧且无人维护保养或维护保养人员专业知识不强,是燃气事故的另一重要原因,老社区也就成为了燃气事故的高发地区。 2、居民家中的老人和孩子对燃气泄露反应速度慢,应急能力较差。 3、进入深秋和寒冬时节,居民家的门窗密不通风,如燃气泄漏,长时间无法排出,产生气体聚积,极易发生易燃、易爆事故。 4、燃气事故一旦发生,无论是对家庭还是对人身伤害都是非常大的,特别是目前很多居民都花费大量人力、物力进行装修,一旦发生爆炸,除自身损失巨大,还极易殃及池鱼。相对于避免泄露事故而言,安装燃气报警器的投入就显得非常值得。 5、家用燃气报警器在欧美、日本等国已成为了家庭必备品。如日本现在已有99.1%的居民用户装上家用燃气报警器。1998年的一份调

查显示,由于家用燃气报警器的高普及率,当年日本一共才发生16起城市燃气管道事故。 6、近年,随着管道燃气事故的不断增加,我国部分省市已开始颁布强制性文件,如:黑龙江省、山西省、辽宁省、哈尔滨市、山东部分地市、湖南部分地市等。我省的一些高档新建社区还已经采用家用燃气报警器作为小区的必要设施。 所以,根据往年各区域燃气泄漏所引发的安全事故,从社区安全角度出发,安装燃气报警器对保护社区居民生命、财产安全显的更为重要。 二、活动主题: (1)安全联系你我他——安全知识宣传; (2)安全呵护生命; (3)守护安全,保卫生命; (4)杜绝隐患,珍爱生命 (5)社区居家安全(安全社区主题) 三、活动时间: 2010-10-9至2010-11-9(消防日) 四、活动内容:(宣传活动) 1、社区内安排: (1)安全知识送到家——社区内张贴安全宣传海报,营造活动气氛。

家用燃气报警器规范

家用燃气泄漏报警器 本标准规定了家用燃气泄漏报警器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。 本标准适用于人工燃气、天然气、液化石油气等城市燃气的家用燃气泄漏报警器,但不适用于单纯防止一氧化碳中毒型报警器。 2 引用标准 GB/T 13611 城市燃气分类 GB 4706.1 家用和类似用途电器安全通用要求 GB 3768 噪声源声功率级的测定简易法 GB 4717 火灾报警控制器通用技术条件 GB 4857,7 包装运输包装件定额正弦振动试验方法 GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查) 3 型号 3.1 型号 例:BT-K1表示天然气燃气报警器,带输出开关,第一次设计定型。 3.2 代号 R:人工燃气; Y:液化石油气; T:天然气; K:输出开关。 4 技术要求

4.1 报警器技术要求见表1。

4.2 人工燃气报警器宜带有启动排气扇或能切断燃气管道的功能。 5 试验方法 5.1 试验条件 5.1.1 试验环境条件 环境温度15—35℃;相对湿度45—85%;气压80~106kPa。 5.1.2 初期稳定时间 试验前待试验报警器应在试验环境条件下通电72h后再进行试验。 5.2 按GB 4706.1附录F进行外壳材料阻燃性试验,试样可用报警器的外壳或底盘。 5.3 结构试验 5.3.1 目测电源线及外部输出线出口、传感器部位、外壳联接部位等处应具有滴水不易渗入的构造。 5.3.2 报警器的调正部位及气敏元件不外露。 5.4 通电表示试验 报警器放置在距地面300mm处,在3001x照度条件下距离通电表示灯3 m处,目测表示灯应清晰。 5.5 报警表示试验 报警器放置在距地面300mm处,在300Ix照度条件下距报警表示灯3m,目测表示灯闪亮应清晰。 5.6 电源试验 5.6.1 目测电源线和外部输出线与电路板的连接点不外露。 5.6.2 电源线及外部输出线固定强度试验:在电源线和外部输出线出外壳部分分别作印记,沿出口方向成直角弯折三次。再分别加力3kgf,持续15s印记移动应小于3mm,连接应无异常,无使用故障。 5.6.3 绝缘电阻试验 试验方法按GB 4717附录G进行,用500 V兆欧表测定电源插头与外壳之间绝缘电阻应大于5 MΩ。 5.6.4 电气强度试验 试验方法按GB 4717附录H进行,用耐压装置对电源插头与外壳之间施加50Hz、1.5kV 试验电压1min应不产生闪络和击穿。 5.7 电路板电气间距 用准确度不低于0.2mm卡尺或有刻度的放大镜,测定电气间距应附合表1规定。 5.8 报警浓度试验 5.8.1 预处理 同5.1条规定。 5.8.2 试验 报警器装入容积大于10L的试验箱内,同时接通报警器的电源(有外部输出功能的,外接相应负载),启动搅拌装置,待试验箱内的温度、湿度、压力等条件稳定后,从试验箱的注气孔注入试验气,在试验箱内的试验气浓度达到报警浓度时,报警器应报警或输出信号。 5.9报警音量试验 用声级计A特性在距报警器水平方向1m处测量报警音量值应大于70dB,如果环境噪

家用燃气报警器的应用

家用燃气报警器的应用 一、国内外使用现状 家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故,已经在世界上大部分国家或地区广泛应用,在国外,家用燃气报警器已成为家庭生活的必需品,使用普及率达85%以上。 在我国大部分地区,如北京、成都、哈尔滨、青岛、大连、石家庄、济南、武汉等城市,针对燃气中毒事故也采取了相关措施,部分地区甚至将安装燃气泄漏报警器以地方法规的形式予以规定,近3年的结果显示,这些地区的燃气事故正在逐年减少。燃气供应是一个特殊的行业,国家相关规范标准和各地法规都对使用燃气的公共场所及密闭场所做出了具体的规定并强制执行。在家用燃气方面,国内部分省市明确规定新建住宅必须安装燃气泄漏安全保护装置。 山东省建设厅《关于推广使用户内燃气泄漏安全保护装置的通知》(鲁建安监字[200 4]10号)第二条规定:各地要采取措施,研究制定方案,推广使用燃气泄漏安全保护装置,确保燃气使用安全。要向居民燃气用户积极推广使用户内燃气泄漏安全保护装置。管道燃气用户要安装使用户内燃气泄漏安全保护装置。新建建筑原则上都要安装使用户内燃气泄漏安全保护装置;原有建筑要逐步加装户内燃气泄漏安全保护装置。对瓶装液化石油气用户,各地要根据实际情况,研究制定方案,分阶段逐步实施,推广使用燃气泄漏安全保护装置。 《上海市燃气管理条例》(2007年10月10日上海市人民代表大会常务委员会公告第83号)第二十五条规定:燃气供气站点应当安装使用燃气泄漏安全保护装置。在室内公共场所、地下或者半地下建筑物内使用燃气的场所,应当安装使用燃气泄漏安全保护装置;未安装使用燃气泄漏安全保护装置,燃气企业不得供气。按照本条第一款、第二款规定须安装燃气泄漏安全保护装置的燃气供气站点和用户,应当委托专业的检测机构定期对燃气泄漏安全保护装置进行检测。本市提倡居民用户使用家用燃气泄漏报警器。 《城镇燃气设计规范》GB 50028—2006第10.4.3条规定:住宅厨房内宜设置排气装置和燃气浓度检测报警器[3]。 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116—8第7.1.1.5条规定:对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,应选择可燃气体探测器。 二、家用燃气报警器技术及工作方式

燃气报警器技术规定

燃气报警器技术规定本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

可燃气体探测器技术规定 1 适用围 本规定适用于进行可燃气体探测器采购。可燃气体探测器应满足或高于下面列出的规和标准的最新版本的要求。如果几种规和标准的相关要求适用于同一情况,则应遵循相关要求最为严格的条款。若本技术规定与相关的技术规定或标准有冲突,则应向业主咨询并得到其书面裁决后才能开展工作。 本技术规定指定产品应遵循的规和标准主要包括但不仅仅限于以下所列围: GB16808 可燃气体报警控制器技术要求和实验方法 GB12358 作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 测量围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 GB50058 爆炸和火灾危险环境电气装置设计规 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB50493 石油化工燃气体毒气体检测报警设计规 GB15332 可燃气体探测器 爆炸性气体环境用电器设备第1部分:通用要求 爆炸性气体环境用电器设备第2部分:隔爆型“d” GB12978 火灾报警设备检验规则

JJG693 可燃气体检测报警器检定规程 SH 3063 石油化工企业可燃气体和有毒气体探测报警设计规 其它未列出的与本产品有关的规和标准,厂家有义务主动向业主提供。2技术规定 2 .1技术性能要求 可燃气体探测系统应能快速和可靠地进行早期检测气体的泄漏,且系统性能的测试不应对系统的运行造成影响。系统由探测器、报警器组成。探测器的安装方式,安装地点,位号,数量等参见相应的数据表。 可燃气体探测器可根据情况选用红外吸收或催化燃烧探测原理。 测量围应是可燃气体爆炸下限浓度的0~100%。 应具有较高的测量准确度,探测器的准确度应优于±3%LEL,。 应具有较高的灵敏度,对于可燃气体的微小变化,应有相应的信号输出。 探测器对可燃气体浓度变化的响应时间红外吸收型T90≤15s,催化燃烧型 T90≤20s。 应能输出与气体浓度成比例的信号,信号类型应为4~20mADC模拟信号。供电电源应采用24VDC。 可燃气体探测器的探测元件应不受可燃气体中其它组份的影响,耐环境污染。 可燃气体探测器应稳定性高,正常工作时零点漂移小。仪表的零点漂移,红外吸收型应≤±2%/年,催化燃烧型应≤±5%/年,重复性≤±2%。

家用燃气报警器使用说明书

家用燃气泄露报警报警器 安装使用说明书 安装,使用产品前,请仔细阅读使用说明书,请妥善保管好本说明书,以便日后能随时查阅, 产品概述 本产品采用高品质气体传感器,进口PIC芯片控制,安装简单接线方便,广泛用于家庭、宾馆、公寓、商场 等存在可燃气体的场所进行了安全监控,可以测试天然 气,液化石油气,城市管道煤气。 一、安装说明 1.1、报警器安装位置:距离气源半径1.5米范围内,通风良 好处: (A)液化气比空气重,安装在距地面约0。3米处 (B)天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻、安装在距天花板0。3米处, 1.2、禁止安装位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置; 易被油烟等直接熏到的位置。 1.3、禁止安装时间:

(A)房屋未粉刷装修完, (B)刚装修完,房屋通风不足5天 (C)在房屋内打造木制家具、或者购置新木制家具,其通风不足3天的 (D)使用喷雾的灭虫剂(蚊、蟑螂。。。)空气清闲剂、发胶、胶水。。。的时间通风不足4小时的 以上时间禁止安装报警器,若忆安装的,请为报警器断电,并用塑胶袋之类的东西将报警器保护起来,足通风时间后,才开户报警器。以免损坏报警器的传感器,造成误报(没有气体泄漏而报警),或者出现黄灯闪烁,蜂鸣器滴叫故障,以至报警器报废。 因违规以上1.2 1.3条造成的报警器损坏,则由使用者和安装者自行负责。 二、应用 2.1、电源灯:绿灯,工作状态常亮,报警时熄灭 2.2、报警灯:红灯,报警器亮起,停止报警时熄灭。 2.3、故障灯、关阀灯:黄灯,故障状态时亮起,没有黄灯 的,出现故障时则红绿灯交替闪烁。 2.4 接通电源,绿灯闪烁2-5分钟后,报警器进入正常工 作状态,当所检测的气体达到报警点时,红灯常亮5 分钟后报警器开始报警,绿灯熄灭,报警为常亮,蜂 鸣器发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,当检测的气体 的浓度下降到报警点以下时,报警器测停止报警。 2.5 按动测试健可模拟报警,报警灯亮起,同时蜂鸣器发 出“嘀、嘀、嘀....”的报警声, 2.6 若增加联排气扇功能,当报警器报警时,会启动排气

燃气报警器的分类与选择

燃气报警器的分类与选择近年来,全国燃气行业发展迅猛,液化气、天然气、煤制气等 城市燃气作为清洁能源已在工商业和城镇居民用户中得到广泛应用,特别是随着“西气东输”工程的快速进展,燃气行业发展潜力巨大。城市燃气的普及与应用无疑对改善城市的环境质量和提高居民的生 活质量发挥了巨大的作用。但是随着燃气的广泛应用,由于燃气泄 漏所引发的爆炸、中毒和火灾事故也时有发生,这在某种程度上增 加了城市的不安全和不稳定因素。为了使燃气更好地造福于民,造 福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故, 各燃气使用单位及居民用户选择一种适合的燃气报警器实为必要之举。 首先我们应对国家标准规定的燃气报警器的种类有所了解。燃 气报警器可分为可燃气体检漏仪(简称“检漏仪”),可燃气体报警 控制器(简称“控制器”)、可燃气体探测器(简称“探测器”)、家用可燃气体报警器(简称“报警器”)四大系列产品。 检漏仪的体积较小,可随身携带或手持,主要应用于燃气管理 的查漏与巡线。若有燃气泄漏,检漏仪便会发出声光报警,同时数

字显示气体浓度,以便及时采取安全措施,防止爆炸等恶性事故的 发生。 控制器+探测器,可在防爆现场长期监测气体的浓度。探测器,安装在防爆现场;控制器壁挂在值班室等有人值守的地方,二者采 用屏蔽电缆线连接。当在现场的探测器探测到燃气泄漏之后,通过 屏蔽电缆线将信号传到控制器,控制器发出声光报警,同时可启动 排风装置或关闭电磁阀切断气源,以达到安全之目的。此种仪器广 泛应用于液化气站、汽车加气站、锅炉房等工业场所。 报警器为居民家庭用的燃气报警器,一般安装在厨房,遇燃气泄 漏时,报警器可发出声光报警,或同时伴有数字显示,同时联动外 部设备。有的报警器可自动开启排风扇,把燃气排出室外。有的报 警器在报警时可自动关闭燃气阀门,以防燃气继续泄漏。 燃气报警器的核心是气体传感器,俗称“电子鼻”。当气体传 感器遇到燃气时,传感器电阻随燃气浓度而变化,随之产生电信号,供燃气报警器后级线路处理。经过电子线路处理变成浓度成比例变 化的电压信号,由线性电路加以补偿,使信号线性化,经微机处理、逻辑分析,输出各种控制信号,即当燃气浓度达到报警设定值时,

正确使用燃气报警器(新编版)

( 安全常识 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 正确使用燃气报警器(新编版) Safety accidents can cause us great harm. Learn safety knowledge and stay away from safety accidents.

正确使用燃气报警器(新编版) 部分市民安全意识淡薄,对安装煤气报警器缺乏必要的认识,有的即使安装过也从不定期检查,任其失灵、停摆的不在少数。其实安装燃气报警器有利于及早发现燃气的泄漏. 家庭用的燃气报警器,一般安装在厨房,遇燃气泄漏时,报警器可发出声光报警,或同时伴有数字显示,同时联动外部设备。有的报警器可自动开启排风扇,把燃气排出室外。有的报警器在报警时可自动关闭燃气阀门,以防燃气继续泄漏。燃气报警器的核心是气体传感器,俗称“电子鼻”。当气体传感器遇到燃气时,传感器电阻随燃气浓度而变化,随之产生电信号,供燃气报警器后级线路处理。经过电子线路处理变成浓度成比例变化的电压信号,由线性电路加以补偿,使信号线性化,经微机处理、逻辑分析,输出各种控制信号,即当燃气浓度达到报警设定值时,燃气报警器发出声光报警信

号并可显示燃气浓度或启动外部联运设备(如排风扇、电磁阀)。 因没安报警器,煤气中毒的事年年都有.事故频发地方政府建议强制安装燃气报警器.但安装了并不代表就万事大吉,平时还要注意以下几点: 一、正确选择安装位置 根据相关部门的要求,新房进户时,成套的煤气报警器都安装在厨房靠近煤气表附近,不少家用可燃气体报警器的说明书也要求安装在厨房等处。但因煤气比空气轻,泄漏后若没及时发现,会通过排风口、地漏等向楼上窜,有可能导致楼上居民中毒。市面上陆续出现了报警器子母机,母机安装在厨房,子机可安在卧室,也有不少市民将报警器分别挂在厨房、卫生间和卧室。 不少懂报警器技术的人,都在自家至少安装两个报警器。放在厨房的煤气报警器可以检测到自家煤气忘关或者室内管线泄漏;安装在卫生间排风口附近的报警器,可及时发现楼下或者顺着下水道等处窜上来的煤气;而安在卧室的报警器,可提醒睡梦中的人。 二、每月至少应对报警器进行一次自检

燃气报警器的分类与选择

编号:AQ-JS-04772 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 燃气报警器的分类与选择 Classification and selection of gas alarm

燃气报警器的分类与选择 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 近年来,全国燃气行业发展迅猛,液化气、天然气、煤制气等城市燃气作为清洁能源已在工商业和城镇居民用户中得到广泛应用,特别是随着“西气东输”工程的快速进展,燃气行业发展潜力巨大。城市燃气的普及与应用无疑对改善城市的环境质量和提高居民的生活质量发挥了巨大的作用。但是随着燃气的广泛应用,由于燃气泄漏所引发的爆炸、中毒和火灾事故也时有发生,这在某种程度上增加了城市的不安全和不稳定因素。为了使燃气更好地造福于民,造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故,各燃气使用单位及居民用户选择一种适合的燃气报警器实为必要之举。 首先我们应对国家标准规定的燃气报警器的种类有所了解。燃气报警器可分为可燃气体检漏仪(简称“检漏仪”),可燃气体报警控制器(简称“控制器”)、可燃气体探测器(简称“探测器”)、

家用可燃气体报警器(简称“报警器”)四大系列产品。 检漏仪的体积较小,可随身携带或手持,主要应用于燃气管理的查漏与巡线。若有燃气泄漏,检漏仪便会发出声光报警,同时数字显示气体浓度,以便及时采取安全措施,防止爆炸等恶性事故的发生。 控制器+探测器,可在防爆现场长期监测气体的浓度。探测器,安装在防爆现场;控制器壁挂在值班室等有人值守的地方,二者采用屏蔽电缆线连接。当在现场的探测器探测到燃气泄漏之后,通过屏蔽电缆线将信号传到控制器,控制器发出声光报警,同时可启动排风装置或关闭电磁阀切断气源,以达到安全之目的。此种仪器广泛应用于液化气站、汽车加气站、锅炉房等工业场所。 报警器为居民家庭用的燃气报警器,一般安装在厨房,遇燃气泄漏时,报警器可发出声光报警,或同时伴有数字显示,同时联动外部设备。有的报警器可自动开启排风扇,把燃气排出室外。有的报警器在报警时可自动关闭燃气阀门,以防燃气继续泄漏。 燃气报警器的核心是气体传感器,俗称“电子鼻”。当气体传

可燃气体报警器安装规范及要求

可燃气体报警器安装规范及要求 1. 防爆要求 含有爆炸性混合物的环境,称为爆炸性环境。按规定条件设计制造而不会引起周围爆炸性混合物爆炸 的电气设备,称为爆炸性环境用防爆电气设备。对探测器来说,就是用防爆探测器。 国家对爆炸性环境用防爆电气设备的各种防爆型式都有明确的规定,例如,费加罗公司的防爆探测器防 爆标志为dⅡCT6。这里,d表示防爆型式为隔爆型,Ⅱ表示工厂用电气设备,C表示爆炸性气体混合物最 大试验安全间隙或最小点燃电流比(A,B,C三级)的最严级别,T6表示允许最高表面温度的最严级别(85℃) 。 当然,没有防爆要求的场所,如公寓中的厨房等,可以使用非防爆探测器。 2. 对象气体及安装位置 无论是防爆型还是非防爆型探测器,其安装位置都视检测对象气体而异。即当检测气体比重比空 气轻时,探测器应安装在接近屋顶,泄露气体容易滞留处。反之,当检测气体比重比空气重时,探测器 应安装在接近地面,泄露气体容易滞留处。 探测器报警输出与否取决于探测器位置的燃气浓度,所以探测器数量因房间大小,通风状况而异 。根据GB50028-2006 10.8.2的要求,燃气浓度检测报警器的设置应符合下列要求: (1) 检测比空气轻的燃气时,检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于8m,安装高度应距顶棚0.3m 以内,且不得设在灶具上方。 (2) 当检测比空气重的燃气时,检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于4m,安装高度应距地面 0.3m以内。 3. 防水防雨 室外用一般是防爆场所,隔爆型外壳的设计已经可以防水,但是气体传感器部分只有采用通气设 计,才能检测泄露气体,所以传感器部分必须防水。 防爆型探测器上已安装了塑料防护罩,一般溅落的水滴可不受影响。但是室外用时,大雨的降落 或从地面回溅,或者在专业厨房用时,不小心被水龙头溅上,都可能导致传感器进水失效。 而且,用户在采取防水防雨措施时,还必须保证传感器部分的透气性。费加罗公司已经为用户专

家用燃气报警器的应用

家用燃气报警器的应用 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

 山东省建设厅《关于推广使用户内燃气泄漏安全保护装置的通知》(鲁建安监字[2004]10号)第二条规定:各地要采取措施,研究制定方案,推广使用燃气泄漏安全保护装置,确保燃气使用安全。家用燃气报警器使用说 明书 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-

家用燃气泄露报警报警器 安装使用说明书 安装,使用产品前,请仔细阅读使用说明书,请妥善保管好本说明书,以便日后能随时查阅, 产品概述 本产品采用高品质气体传感器,进口PIC芯片控制,安装简单接线方便,广泛用于家庭、宾馆、公 寓、商场等存在可燃气体的场所进行了安全监控,可 以测试天然气,液化石油气,城市管道煤气。 一、安装说明 1.1、报警器安装位置:距离气源半径米范围内,通风良好 处: (A)液化气比空气重,安装在距地面约0。3米处 (B)天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻、安装在距天花板0。3米处, 1.2、禁止安装位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置; 易被油烟等直接熏到的位置。 1.3、禁止安装时间: (A)房屋未粉刷装修完, (B)刚装修完,房屋通风不足5天

(C)在房屋内打造木制家具、或者购置新木制家具,其通风不足3天的 (D)使用喷雾的灭虫剂(蚊、蟑螂。。。)空气清闲剂、发胶、胶水。。。的时间通风不足4小时的以上时间禁止安装报警器,若忆安装的,请为报警器断电,并用塑胶袋之类的东西将报警器保护起来,足通风时间后,才开户报警器。 接通电源,绿灯闪烁2-5分钟后,报警器进入正常工作状态,当所检测的气体达到报警点时,红灯常亮5 分钟后报警器开始报警,绿灯熄灭,报警为常亮, 蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,当检测 的气体的浓度下降到报警点以下时,报警器测停止 报警。 按动测试健可模拟报警,报警灯亮起,同时蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声, 若增加联排气扇功能,当报警器报警时,会启动排气扇,自动排除有毒气体, 若加联机械手功能,当报警器报警时,已联接的机械手会自动关闭管道煤气阀,从而切断有毒气源。 增加了联网功能的,当报警器报警时,管理中心或控制中心同时收到常开常闭(NO、NC)信号。对于增 加了无线功能的,则报警主机将收到无线信号。

相关文档
相关文档 最新文档