文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2013年度安全工作规程考试复习题(变电专业)

2013年度安全工作规程考试复习题(变电专业)

2013年度安全工作规程考试复习题(变电专业)
2013年度安全工作规程考试复习题(变电专业)

2013年度安全工作规程考试复习题(变电专业)

一、填空题:

1、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过

道遮栏(围栏)上悬挂(止步,高压危险)的标示牌。

2、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应(穿绝缘靴),并不得(靠近)避雷器和避雷针。

3、经常有人工作的场所和车辆上(宜配备急救箱),(存放急救用品),并(应指定专人经常检查补充

和更换)。

4、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(危险因素)、(防范措施)及(事故紧急处理

措施)。

5、电气设备分为(高压)和(低压)两种,其中电压等级在(1000V及以上者)为高压,电压等级在

(1000V以下者)为低压。

6、运用中的电气设备指(全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备)

7、无论高压设备带电与否,工作人员(不得单独移开或越过遮拦进行工作),若有必要移开遮拦时应

(有监护人在场)并符合表2-1的安全距离。

8、待用间隔应(有名称)、(编号)并(列入调度管辖范围)。其隔离开关(操作手柄、网门应加锁)。

9、运行中的高压电气设备的绝缘部分应(视为带电体,不可触摸)。停用的电气设备(在未采取封挂

地线前应视为带电设备)。

10、设备区(严禁打伞),雷雨天气面需要巡视室外高压设备时距避雷器和避雷针英(大于5米以外)。

11、在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可(不经许可,即行断开有关设备电源),但事故后应

(立即报告调度和上级部门)。

12、电气设备上工作保证安全的组织措施(工作票制度)、(工作许可制度)、(工作监护制度)、(工作间

断、转移和终结制度)。

13、保证安全的技术措施(停电)、(验电)、(接地)、(悬挂标示牌和装设遮拦)。

14、在装设接地线导体端时,应(先接靠近人体的一相)再(接其他相)。

15、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(80%),同时(应开启通风系统),并

(避免SF6气体泄漏到工作区),工作区中空气中SF6气体含量不得超过(1000Μl/L)。

16、SF6断路器进行操作时,(禁止检修人员在其外壳上进行工作)。

17、低压回路停电的安全措施(将检修设备的的各方面电源断开取下熔断器,在开关或刀闸操作手把上

挂禁止合闸,有人工作的标示牌)。

18、变更工作协调人时,(工作许可人)应(重新指定)工作协调人,并(办理变更手续)。在一个电气

连接部分上发出的多张工作票需(一并办理变更手续)。

19、被控无人站变更工作负责人,应(由工作票签发人同意)并(通知工作许可人),故工作许可人不

在现场时,(新工作负责人)将变动情况记录在工作票上,工作许可人应做好记录。

20、带电水冲洗时,操作人员应(戴绝缘手套、穿绝缘靴)。

21、参加电气(值班、操作、修试、安装)等工作的人员,上岗应穿全棉或阻燃型(工作服),并使用合

格的(劳动保护和安全防护用品)。

22、设备区严禁(打伞)。

23、高压室的门应向(外)开启,且应采用外面需用(钥匙)开门、里面可直接开门的(锁)。

24、事故应急抢修可不用工作票,但应使用(事故应急抢修单)。

25、巡视室内设备,应(应随手关门)。

26、10、20、35kV户外(内)配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7(2.5)、2.8(2.5)、2.9m(2.6m),该裸露部分两侧和底部应装设护网。

27、工作票由工作负责人填写,也可以(由工作票签发人填写)。

28、.设备解体检修前,应对(SF6气体进行检验)。根据有毒气体的含量,采取安全防护措施。检修人员需穿着防护服并根据需要配戴防毒面具。

29、SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源应设置(在门外)。

30、事故处理坚持四不放过原则。指的是(到事故原因未查清)不放过、(责任人员未处理)不放过、(整改措施未落实)不放过、(有关人员未受到教育)不放过。

32、安全事故体系由(人身)、(电网)、(设备)、(信息系统)四类事故组成。

二、改错题

1.高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,工作许可人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。

答案:高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。

2.使用摇表测量用的导线,应使用耐高压的绝缘导线,其端部应有绝缘套。

答案:使用摇表测量用的导线,应使用相应的绝缘导线,其端部应有绝缘套。

3.检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,安全条件具备后,由检修人员进行加压试验。

答案:检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,安全条件具备后,由运行人员进行加压试验。

4.所有使用携带型仪器的测量工作,均应在电流互感器和电压互感器的二次侧进行。

答案:除使用特殊仪器外,所有使用携带型仪器的测量工作,均应在电流互感器和电压互感器的二次侧进行。

5.电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵,以达到消防的要求。

答案:电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵,以达到防水或防火的要求。

6.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿防滑鞋。

答案:雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴。

7.设备电压在1000V及以上者,定义为高压电气设备。

答案:电压等级在1000V及以上者,定义为高压电气设备。

8.在使用带电清扫机械进行清扫前,应确认:清扫机械工况完好,绝缘部件无变形、脏污和损伤,毛刷转向正确、清扫机械已对地绝缘。

答案:在使用带电清扫机械进行清扫前,应确认:清扫机械工况完好,绝缘部件无变形、脏污和损伤,毛刷转向正确、清扫机械已可靠接地。

9.填用事故应急抢修单,不属工作票制度范畴。

答案:填用事故应急抢修单,属于工作票制度范畴。

10.如特殊需要,需在跨越处下方或邻近有电力线路或其它弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作,则应制订可靠的安全技术措施,经本单位领导批准。

答案:如特殊需要,需在跨越处下方或邻近有电力线路或其它弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作,则应制订可靠的安全技术措施,经本单位生产领导(总工程师)批准。

11.成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25㎜2,同时应满足装设地点最大负荷电流的要求。

答案:成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25㎜2,同时应满足装设地点短路电流的要求。

12.操作票制度是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。

答案:工作票制度是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。

13.在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“在此工作!”的标示牌。

答案:在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

14.制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中,应采取有效的安全措施。

答案:制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中,应采取有效的防毒和防火措施。

15.在同一变电站或发电厂升压站内,不间断进行的同一类型的带电作业可以使用一张带电作业工作票。答案:在同一变电站或发电厂升压站内,依次进行的的同一类型的带电作业可以使用一张带电作业工作票。

16.在高压回路上测量时,采取可靠措施后可用导线从钳形电流表另接表计测量。

答案:在高压回路上测量时,严禁用导线从钳形电流表另接表计测量。

17.表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示有电,则应提醒工作人员。

答案:表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示有电,则应禁止在设备上工作。

18.在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应≤80%,同时保证自然通风良好。

答案:在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应≤80%,同时必须开启通风系统。

19.使用摇表测量高压设备绝缘,可由一人进行。

答案:使用摇表测量高压设备绝缘,应由两人进行。

20.发电厂主要机组停用检修,只需第一天办理开工手续,以后每天只需工作负责人核对安全措施。

答案:发电厂主要机组停用检修,只需第一天办理开工手续,以后每天开工时,应由工作负责人检查现场,核对安全措施。

21、工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。

正确答案:工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票,并重新履行签发许可手续。

三、问答题:

1.规程中规定哪些工作可不用操作票?

答:事故应急处理;拉合断路器(开关)的单一操作。上述操作在完成后应做好记录,事故应急处理应保存原始记录。

2、填用第一种工作票的工作有哪些?

答:1)高压设备上工作,需要全部停电或部分停电者。

2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或作安全措施者。

3)高压电力电缆需停电的工作。

4)换变流器、直流场设备及阀厅设备,需要将高压直流系统或直流滤波器停用者。

5)直流保护装置、通道和控制系统工作,需要将高压直流系统停用者。

6)换流阀冷却系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,需要将高压直流系统停用者。

7)其它工作,需要将高压设备停电或作安全措施者。

3.事故应急抢修工作的有关规定?

答:事故应急抢修工作可不用工作票,但应使用事故应急抢修单,非连续进行的事故修复工作,应使用工作票。

4.什么是一个电气连接部分?

答:一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置截然分开的部分,该部分无论延伸到变电站的其他场所,均可作为一个电气连接部分。该部分的两侧或各侧用隔离开关同其他电气装置

明显断开,在采取安全措施后就不可能再有电源窜入这个电气连接部分。

5. 在带电的电压互感器二次回路上工作应采取的安全措施?

答:严格防止短路或接地,应使用绝缘工具,带绝缘手套。必要时,工作前停用有关保护装置。安全自动装置或自动化监控系统;接临时负载时,应装有专用的隔离开关和熔断器;工作时应有专人监护,严禁将回路的安全接地点断开。

6、工作协调人的指定原则是什么?

答:工作协调人根据以下原则指定:有主从关系的工作由主办单位的工作负责人担任;有一次、二次班组参加的工作由一次班组工作负责人担任;有变电运行管理单位参加的工作,由其工作负责人担任;其他。

7、对于一个电气连接部分和整个配电装置全部停电时,使用工作票的规定?

答:若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。几个班组同时进行工作,工作票发给一个总的负责人。

8、非电气工作人员带电工作或邻近带电设备工作,应遵守哪些规定?

答:非电气工作人员在邻近带电设备或听电设备上工作(如建筑工、油漆工),应由电气工作人员担任监护人,工作人员应服从监护人指挥。监护人应时刻注意工作人员应保持的安全距离和活动范围。

9、十条禁令的具体内容是什么?

答:1)严禁无票操作、跳步操作,不执行操作监护制度。

2)严禁不经批准退出运行中的防误闭锁装置或解锁操作。

3)严禁无工作票工作或超范围工作。

4)严禁无接地线保护工作或装设接地线前不验电。

5)严禁工作人员擅自改变工作现场装设的接地线、围栏、标示牌。

6) 严禁未履行工作许可手续、未进行工作交底、未签字确认即开始工作。

7)严禁近电、带电作业不设专责监护人或专责监护人兼作其他工作。

8)严禁在平行、交叉邻近或同杆塔并架线路登杆作业未持登杆证、不核对路名和色标。

9)严禁高处作业不使用安全带。

10)严禁未通风、未检测易燃易爆及有毒气体含量即进入电缆井、隧道。

10、工作负责人应负的安全责任?

答:1)正确安全地组织工作;

2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;

3)工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓;

4)严格执行工作票所列安全措施;

5)督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施;

6)工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。

11、承发包工程中何为工作票双签发?

答:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担本规程工作票签发人相应的安全责任。

12、SF6配电装置发生泄露时应采取哪些应急措施?

SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未配戴隔离式防毒面具人员禁止入内。只有经过充分的自然排风或恢复排风后,人员才准进入。发生设备防爆膜破裂事故时,应停电处理,并用汽油或丙酮擦试干净。

13、什么是有限空间?

答:有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计未固定工作场所、自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。

14、生产经营单位应配备哪些应急救援装备?

答:生产经营单位进行有限空间作业前,应为应急人员配备:

(一)全面罩正压式空气呼吸器或长管面具等隔离式呼吸保护器具:

(二)应急通讯报警器材:

(三)现场快速检测设备;

(四)大功率强制通风设备

(五)应急照明设备,安全绳、救生索和安全梯等。

15、“有限空间作业”对监护人员有什么要求

“有限空间作业”实行监护人员持证上岗的特殊管理,凡从事有限空间作业的部门(含施工队)要严格管理,无监护人员持证上岗进行监护的不得从事有限空间作业,严禁违章指挥、违章作业。

16、事故调查规程中七级电网事件包括哪些内容?

35千伏以上输变电设备异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷者;变电站内35千伏母线非计划全停;220千伏以上单一母线非计划停运;110千伏(含66千伏)系统中,一次事件造成同一变电站内两条以上母线或同一输电断面两回以上线路同时停运;直流输电系统单极闭锁或背靠背直流输电系统单换流单元闭锁;110千伏(含66千伏)系统中,开关失灵、继电保护或自动装置不正确动作致使越级跳闸;110千伏(含66千伏)变压器等主设备无主保护,或线路无保护运行;地市级以上地方人民政府有关部门确定的临时性重要电力用户电网侧供电全部中断。

安全知识考试试题以及答案

安全知识考试试题以及答案 一、填空题 1、2016年全国“安全生产月”活动的主题是:_强化安全基础推动安全发展__。 2、安全生产工作“四到位”是指: 思想、组织、职责、工作。 3、电气安全包括人身安全和设备安全。 4、凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病等不适宜登高作业的人,都不得从事高处作业。 5、电气设备金属外壳必须有可靠的接地或接零。 6、《劳动法》第56条规定:劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。 7、“三违”是指: 违章指挥、违反操作规程、违反劳动纪律。 8、对安全生产事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报是一种用职权玩忽职守罪行为。 9、国际四种安全色是红色、蓝色、黄色、绿色。 10、预防事故的三大对策:工程对策、教育对策和管理对策。

11、对事故隐患整改的“三定”原则是: 定时间、定人员、定措施。 12、安全帽有哪六种基本性:抗冲击性能、耐穿透性能、耐低温性能、耐燃烧性能、电绝缘性能、侧向钢性。 13、公安消防机构在火灾扑灭后,有权__封闭_____火灾现场,并负责___调查__火灾原因,核定火灾损失,查明火灾事故责任。 14、保护人身安全的最后一道防线是个体防护 15、安全生产五要素是指:安全法制、安全责任、安全科技、安全投入、安全文化。 二、选择题 1、我国每年开展的“安全生产月” 活动是从( C )开始的? A.1989年 B.1992年 C.1991年 D.1990年 2、高空作业的安全措施中,首先需要( C )。 A.安全带 B.安全网 C.合格的工作台 D.安全监察人员 3、高处作业的施工人员,应( C )。 A、佩戴安全带和安全帽 B、佩戴安全带和安全帽,穿防滑鞋 C、佩戴安全带和安全帽,穿防滑鞋和紧口工作服。

(完整版)安全规程考试题

安全规程考试题 姓名:分数: 1.填空。(30分,每题1分) 1、为了加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证_____安全,依据国家有关法律、法规、结合电力生产实际,制定本规程。 2、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备___,存放___用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 3、一张工作票中,工作票_____和_____不的兼任工作负责人。工作负责人可以填写工作票 . 4、、第一种工作票需办理延期手续,应在_______尚未结束以前由工作负责人向_______提出申请,经同意后给予办理。 5、若停电线路还涉及其他单位配合停电的线路时,工作负责人应在得到指定的配合停电运行管理单位联系人通知这些线路已_______和_______,并履行________书面手续后,才可开始工作. 6、雷雨、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿_______或_______;暑天、山区巡线应配备必要的防护工具和药品;夜间巡线应携带足够的_______。 7、凡在离地面坠落高度基准面_____米及以上的地点进行的工作,都应视做高处作业。 8、工作负责人在转移工作地点时,应向工作人员交待带电范围、________和注意事项。 9、工作班成员的安全责任之一:正确使用________和劳动防护用品。 10、遇有电气设备着火时,应立即将________的电源切断,然后进行救火 11、动火工作票签发人不准兼任该项工作的________人。 12、动火作业超过有效期限,应________动火工作票。 13、开工前工作票内的全部安 全措施应一次完成。 14、工作票有破损不能继续使用时,应________,并重新履行签发许可手续。 15、触电急救,首先要使触电者迅速脱离________,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越重。 16、工作负责人的安全责任有:负责检查工作票—所列安全措施是否________完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。 17、工作负责人(监护人)的安全责任之一:工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认________都已知晓。 18、任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应正确佩戴________。 19、电力安全工作工程(变电部分)有关工作票的使用规定,第一种工作票所列工作地点超过个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用总工作票和分工作票。 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存,并应指定

2020最新电力安全工作规程考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 2020最新电力安全工作规程考试题库及答案 第一部分单项选择题

1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员 3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,

若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。 A、2.6 、2.8 B、2.7、2.9 C、2.8、3.0 11、户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。 A、1.15、1.65(1.75) B、0.7、1.5 C、0.6、1.5 12、如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人 13、当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体 A、1 B、2 C、3 14、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。 A、200 B、250 C、300 15、核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B) A、1季度 B、半年 C、一年 16、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续(A )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年3个月 B、半年6个月 C、两年3个月 17、暑天、大雪天等恶劣天气,必要时由(两)人进行。 A、1人 B、二人 C、三人 18、设备不停电时,人身与10、35、110kV带电体间的安全距

安全知识考试试题(带答案)

安全知识考试试题 一、填空题(每空1分,共25分) 1、新进厂的员工必须进行三级安全教育,考试合格后方可上岗,所谓的 “三级安全教育”是指对职员进行的厂级教育、车间教育、班组教育。 2、设备部统筹全厂电气设备的维护工作,在车间呼叫维修,值班电工 必须10分种内到达现场,问清故障发生原因, 15 分钟后还找不出原因的必须马上上报班长,如 30 分钟后无法判断问题或关键部位必须上报技术员或主管,否则延误了生产将作出处罚。 3、特种作业人员必须经过相应专业培训,通过安全生产监督部门的考 核,取得特种操作证方可上岗,并要严格遵守安全操作规程。严禁无证上岗。 请例举四种特种作业内容电工作业、金属焊接(切割)作业、登高作业、车辆驾驶作业。 4、安全生产中的两种安全一般是指人身安全、设备安全。 5、氧气瓶应与其他易燃气瓶、油脂和易燃、易爆物品分开存放。同时 气瓶存入应与高温、明火地点保持 10米以上距离,与乙炔瓶的距离不少于 5米。氧气瓶中的氧气不能全部用完,必须保持不小于 0.2MP 的压力。 6、使用乙炔瓶时必须直立,严禁卧放使用,并与热源的距离不得小于 10 米,乙炔瓶表面温度不超过40度。气瓶内气体严禁用尽,必须留有不低于 0.05MP的剩余压力。 7、国家规定的四种安全色为红色、黄色、蓝色、绿色。 8、安全生产中的“三违”现象是指:违章指挥、违章操作、违反规 章制度。 9、我国的安全生产方针是:安全第一,预防为主。 10、叉车在搬运影响视线的货物或易滑的货物时,应倒车低速行驶。 二、单选题(每题1.5分,共30分) 1、高空作业的“三宝”是指( A )。 A、安全帽、安全网、安全带 B、安全帽、手套、安全网 C、工作服、手套、安全帽

电力安全规程考试题及答案

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(五) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 2、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 3、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 4、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 5、高压电气设备是指( A )在1000 V及以上的电气设备。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 6、高压室的钥匙至少应有3把,由( A )负责保管。 A、运行人员 B、变电站长 C、值班负责人 D、有权单独巡视设备的人员 7、雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止( A )倒闸操作 A、在就地进行 B、进行一切 C、程序 8、填写好了但没有执行的操作票应( C ) A、立即销毁 B、注明“作废”后保存 C、注明“未执行”后保存 9、火灾、地震、台风、( A )、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准。 A、冰雪 B、暴风雪 C、雷雨

10、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有开关,在接地刀闸与开关合上后,应有保证开关( C )的措施 A、不会误送电 B、防误闭锁灵敏有效 C、不会跳闸 11、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相( C )。 A、顶替 B、代任 C、兼任 12、已终结的( A )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。 A、工作票 B、带电作业票 C、安全措施票 D、线路倒闸操作票 13、工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( D )工作票。 A、事故应急抢修单 B、第二种 C、带电作业 D、第一种 14、对难以做到与电源完全断开的检修设备,( D )拆除设备与电源之间的电气连接。 A、必须 B、不可 C、禁止 D、可以 15、装设接地线应先接( A )端,接地线应接触良好,连接可靠。 A、接地端,后接导体 B、导体端,后接接地 C、上端,后接下 二、填空题(共20分,每空1分) 1、电气工作人员对《安规》应每年考一次,因故间断电气工作连续三个月以上者必须温习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、10、20、35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.6m 该裸露部分两侧和底部应装设护网。 3、低压回路停电的安全措施之一:工作前必须验电。 4、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 5、设备异常运行可能危及人身安全时应停止设备运行。 6、倒闸操作的分类单人操作、监护操作、检修人员操作。 7、在转移工作地点时,工作负责人应向工作人员交待停电范围、安全措施和注意事项。 8、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的接地保护,电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严格

2016最新《煤矿安全规程》考试复习试题及答案

2016最新《煤矿安全规程》考试复习题及答案 姓名:职务(工种):得分: 6、对作业场所和工作岗位存在的危险有害因素及防范措施、事故应急措施、职业病危害及其后果、职业病危害防护措施等,煤矿企业应当履行告知义务,从业人员有权了解并提出建议。

15、采用无轨胶轮车运输的矿井人行道宽度不足1m以上时,必须制定专项安全技术措施,严格执行“行人不行车,行车不行人”的规定。 16、采用无轨胶轮车运输的巷道:单车道应根据运距、运量、运速及运输车辆特性,在巷道的合适位置设置机车绕行道或错车硐室,并应设置方向标识;双车道行驶时,来往车辆各行其道,会车安全间距不得小于0.5m。 17、采(盘)区开采前必须按照生产布局和资源回收合理的要求编制采(盘)区设计,并严格按照采(盘)区设计组织施工,情况发生变化时及时修改设计。 18、一个采(盘)区内同一煤层双翼开采或多煤层开采的,该采(盘)区最多只能布置2个采煤工作面和4个煤(半煤岩)巷掘进工作面同时作业。超过规定的,必须报省级煤炭行业管理部门审批。 19、采掘过程中严禁任意扩大和缩小设计确定的煤柱。采空区内不得遗留未经设计确定的煤柱。严禁任意变更设计确定的工业场地、矿界、防水和井巷等的安全煤柱。严禁在高速铁路下开采安全煤柱。 20、采煤工作面必须正规开采,严禁采用国家明令禁止的采煤方法。高瓦斯矿井,突出矿井,以及开采容易自燃煤层矿井的采煤工作面,不得采用前进式采煤方法。 21、在同一采煤工作面中,不得使用不同类型和不同性能的支柱。在地质条件复杂的采煤工作面中使用不同类型的支柱时,必须制定安全措施。 22、单体液压支柱入井前必须逐根进行压力试验。对金属顶梁和单体液压支柱,在采煤工作面回采结束后或使用时间超过8个月后,必须进行检修。检修好的支柱,还必须进行压力试验,合格后方可使用。 23、采煤工作面严禁使用木支柱支护(极薄煤层除外)和金属摩擦支柱支护。

2020电力安全工作规程考试试题及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载! 祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020电力安全工作规程考试试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员

3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。 A、2.6 、2.8 B、2.7、2.9 C、2.8、3.0 11、户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。 A、1.15、1.65(1.75) B、0.7、1.5 C、0.6、1.5 12、如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人 13、当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体 A、1 B、2 C、3 14、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。 A、200 B、250 C、300 15、核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B) A、1季度 B、半年 C、一年 16、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续(A )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年3个月 B、半年6个月 C、两年3个月

安全操作规程考试试题及答案

安全操作规程培训考试试题 姓名___________ 部门 ______________ 岗位______________ 得分______ 一、填空题(50分) 1、上班必须穿戴好本工种所发放的____________ 。特种作业人员在作业时,必须正确使用本工种作业配备的________________ 。 2、在任何旋转部位作业和使用锤子时,禁止_________ 作业。 3、班前—小时内禁止喝酒,工作中严禁打闹、开玩笑或做其他不利于安全生产的事。 4、严禁使用具有升降功能的非载人设备设施,__________ 进行升降作业。 5、作业时,作业者必须__________ ,严禁作业者与他人边操作边闲谈分散注意力。 6、多人共同作业时,必须有_____ ,号令一致,行动统一,相互照顾,不得冒险作业和无指挥作业。 7、各类压力容器、锅炉及其输送管道,严禁在_________ 下进行检修。 8检修施工完毕,必须做到___________ ,所有因检修施工拆除的安全防护设备设施必须恢复到能正常使用的状态后,设备方可正常运行。 9、职工不得顶替_______ 上岗,任何人不得随意找人顶替上岗,严禁带未成年人进入 工作现场,严禁在工作现场_______ 。 10、灭火的基本方法有_______ 、、、—四种。 11、人体对带电部分的最小距离为6千伏及以下_______ 厘米;10千伏— _厘米。 12、我国安全生产方针的重点内容是_______ 。 13、氧气瓶应远离高温、明火和熔融金属飞溅物,安全规则规定应相距______ 以上。 14、乙炔瓶体表面温度不得超过_____ 。 15、液化气瓶解冻时,严禁用_________ 加热,不得靠近炉火和暖气片等热源。 16、我国的安全生产生产方针是_______ 、、_。 17、安全生产责任制的实质是_______ 、。 18、《安全生产法》明确规定从业人员的三种义务为______________________ 的义务, ______________________ 的义务, _______________ 的义务。

新版《煤矿安全规程》考试题库及答案

新版《煤矿安全规程》考试题库及答案(机电运输区队长)默认分类2008-09-02 08:39:28 阅读460 评论0 字号:大中小 一、填空题: 1、新《煤矿安全规程》是根据《煤炭法》、__________和_________制定的。(矿山安全法、 煤矿安全监察条例) 2、《煤矿安全规程》规定煤矿企业必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、________ 和_____。(标准、技术规范) 3.《煤矿安全规程》规定煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制、________、__________。(职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制) 4.罐笼进出口必须装设____或____,高度不得小于1.2米。(罐门、罐帘) 5.罐笼内每人占有的有效面积应不小于____。提升矿车的罐笼内必须装有_____。(0.18 平方米阻车器) 6.保管期超过____的钢丝绳,在悬挂前必须再进行一次试验,___方可使用。(一年合格 后) 7.升降人员或升降人员和物料用的钢丝绳,自悬挂时起每隔___检验一次,升降物料用的钢丝绳,自悬挂时起12个月时进行第一次检验,以后第隔___检验一次。(6个月) 8.立井中用罐笼升降人员时的加速度和减速度都不得超过____m/s2,其最大速度不得超过__ _m/s。(0.75 12) 9.倾斜井巷每班运送人员前,必须检查人车的连接装置、____和______,并必须先放一 次空车。(保险链防坠器) 10.带式输送机的胶带必须是_____性和____性符合规定的胶带,方可在井下使用。(阻 燃性抗静电性) 11.倾斜井巷中使用的带式输送机,上运时必须同时装设防逆转装置和______装置;下运时 必须装设___装置。(制动装置) 12.矿井供电系统一般采用____电源供电,任一线路应能担负起全矿井负荷的_____。(双 回路100%) 13.供电质量的高低一般由两个参数决定,分别是_____、_____。(电压功率因数) 14.井下大巷照明灯的间距不应超过____综采工作面则不应超过____。(30米15米) 15.矿灯必须装有可靠的____装置,且最低应能连续正常使用_____。(短路保护11h) 16.井下供电应做到的“三无”内容是___________、__________、无明接头。(无鸡爪子无羊尾巴) 17、.对主接地极面积的规定是___________,厚度要求是__________。(0.75mm2 5mm) 18、电气设备外壳与接地母线的连接应采用不小于_________或__________。(25mm2铜线 50mm2镀锌铁线) 19.矿用防爆电气设备标志为_________,安全标志为____。(Ex MA)

安全操作规程培训试题+-+答案

岗位职责与安全操作规程培训试题 姓名:部门:分数: 一、填空题(60分每空2分) 1、新工、转岗、复岗等人员必须经过三级安全教育培训,清楚生产现场的危险源和预防措施,树立和提高安全意识,熟练掌握本岗位安全操作规程,未经岗前培训并考核合格人员不准单独上岗操作。 2、对设备进行检修、进入设备内部检查时应避免设备的突然启动造成人员伤害,必须理解紧停开关仅是切断控制电源,为确保安全起见,应该切断设备电源,将开关小车拉出,挂检修标识牌,并将现场控制盒打至检修位置,或断开连接轴。 3、工作前,应按所用工具的需要和有关规定佩戴防护用品,并检查所用的工器具是否齐全良好。 4、岗位人员应清楚岗位职责,掌握本岗位的设备性能、正确的开停机顺序、检查维护方法、异常情况的紧急处理等岗位基本安全操作技能。 5、皮带启动不起来或打滑时,严禁用脚蹬、手拉、压杆子等办法处理,设备在运转时,严禁打扫卫生、接触运转部位。 6、日常巡检发现问题,需停机处理时,应先与操作员联系,紧急情况下现场急停,停机后,办理停电手续将转换开关至现场位置并挂上禁止合闸牌,方可处理问题,并及时通知当班调度; 7、工作中注意周围环境及自身安全,以防止因挥动工具而造成工具脱落、重心不稳、工件及铁屑飞溅等伤害,出现异常情况,需要两人以上一起的作业应报告班长或值班领导,不要单独作业,注意协调、配合,实行安全联保、互保,确保安全。 8、机器在运转时,禁止进行检修,清洗和拆卸零件等工作,调试机械设备时,禁止戴手套和把手放在机器旋转部位; 9、交班者在交班前应对所负责岗位和设备进行全面彻底检查,发现问题立即处理,除特殊情况外,一般不把隐患和问题留给下班,如确须延续到下一班处理的问题,要向接班者交待清楚,并提请接班者注意,并积极提出处理意见。 二、判断题(10分每空2分) 1、特种设备操作人员,不需经有关部门考核合格,取得资格证,方准上岗操作, 可进行特种作业。(×) 2、启动设备之前进行检查和确认,并与有关人员联系后,在条件允许的情况,方可启动设备。(√) 3、设备检修时可直接操作检修作业,不需要悬挂警示标识。(×) 4、电气设备要防止漏电,检查是否接地或接零。(√) 5、超过2米以上搭架子时如果有跳板可以不系安全带。(×) 三、选择题(共30分每空6分) 1、停电检修作业时,确定停电的依据是( D ) A.电源开关已拉开 B.电源指示灯燃灭 C.电流表的指示为零 D.合格的验电器试验无电 2、从业人员应当接受( C ),掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 A、安全生产教育 B、安全生产培训 C、安全生产教育和培训

安全知识考试试题以及答案

部门:姓名:分数: 一、不定项选择题。(每小题2 分,共20分。多选或错选不得分;每少选一个选项扣分) 1、据统计,因火灾死亡的人中有80%以上属于(B)。 A、被火直接烧死 B、烟气窒息死亡 C、跳楼或惊吓致死 2、如果电视机着火了,应(B) A、迅速往电视上泼水灭火。 B、拔掉电源后,用湿棉被盖住。 C、马上拨打火警电话,请消防队来灭火。 3、停电时(AB)。 A、要尽可能用应急照明灯照明 B、要及时切断处于使用状态的电器电源,即关闭电源开关或拔掉插头 C、可以用汽油代替煤油或柴油做燃料使用 4、燃烧的必要条件是(ABC) A、可燃物 B、助燃物 C、引火源 D、有风力 5、身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的(C) A、就地打滚 B、用厚重衣物覆盖,压住火苗 C、迎风快跑 6、如果高层建筑发生了火灾,你认为正确的做法是(C) A、迅速往楼上跑,以防被烟熏致死 B、第一时间选择从电梯逃生 C、用湿毛巾捂住口鼻,低下身子沿墙壁或贴近地面跑出火区 D、从窗口中跳下 7、假设你住在一个高层公寓楼的第16层,无法从窗口逃离房间,而过道里已是烟雾弥漫,你该怎么办?(ABCD) A、立即返回房间,给消防队打电话 B、将湿毛巾围在门的周围 C、如果呼吸困难而周围尚未起火,在窗子的上方和下方各开一条缝 D、在窗前等待,以便向消防队员求救 8、B)必须分间、分库存储。 A、灭火方法相同的物体 B、容易相互发生化学反应的物品 C、以上两种答案都对 9、配电室发生火灾的原因有(ABCD) A、短路 B、过电荷 C、电弧 D、电火花 10、检查液化石油气管道或阀门泄漏的正确方法是(C) A、用鼻子嗅 B、用火试 C、用肥皂水涂抹 D、用试剂试

电力安全规程考试试题.

电力安全规程考试试题(精选集)目录(后面有数字的是页数到安规页里找) 1.电力安全生产的方针是什么? 43 2.《安规》对工作人员的工作服有何要求? 43 3.《安规》要求工作人员应学会哪些急救常识? 43 4.什么叫安全电压?它分为哪些等级? 43 5.什么叫跨步电压? 43 6.什么叫接触电压? 43 7.电气设备高压和低压是如何划分的,平常说的380V是高压还是低压? 43 8.紧急救护法的基本原则是什么? 43 9.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么? 44 10.触电者心脏停止跳动,如何实施胸外心脏按压法?★ 44 11.发现有人触电如何处理? 44 12.决定触电伤害程度的因素有哪些? 44 13.电流对人体的伤害形式主要是哪两种? 44 14.粉尘对人体的危害有哪些? 45 15.防止火灾的基本措施是什么? 45 16.灭火的基本方法是什么? 45 17.火灾报警的要点有哪些? 45 18.电力生产企业消防的"三懂三会"指什么? 45 19.遇有电气设备着火时,如何处理? 45 20.电缆着火应如何处理?★ 46 21.集团公司防止二次系统人员"三误"是指哪"三误"? 46 22.所有运行人员对防误装置应做到哪"四懂三会"? 46 23.集团公司技术监控管理办法规定九项技术监督的内容是什么? 46 24.集团公司技术监控管理办法规定五项技术管理的内容是什么? 46 25.两措的内容是什么? 46 26.防止电气误操作(五防)的具体内容是什么? 46 27.常见的电气误操作有哪些类型? 47 28.接受电网调度命令的操作要做到哪六清? 47 29.电力生产事故分哪几类? 47 30.事故调查规定"四不放过"的具体内容是什么? 47 31.在事故调查过程中出现那些情况应该从严处理? 47 32.何为违章作业? 47 33.什么是安全生产责任制? 48 34.什么是安全生产工作"五同时"? 48 35.什么是安全性评价? 48 36.安全性评价的内容是什么? 48 37.国家规定的安全色有哪些?其含义分别是什么? 48 38.发电企业实行安全生产目标四级控制的具体内容是什么? 48 39.二十五项反措为防止汽轮机超速对发动机正常解列有何要求? 48 40.应急预案的主要内容是指什么?★ 49 41.集团公司规定的重大危险源是指什么? 49 42.开展危险点分析与控制工作的目的是什么? 49 43.危险点分析与控制对操作人的职责有何要求? 49 44.危险点控制措施的重点是什么? 49 45.安全日活动的主要内容是什么? 49 46.集团公司"交接班制"规定班前会的内

电力安全工作规程考试试题A(热机部分)

新《电力安全工作规程》试题 (机务检修部分) 部门:姓名:成绩: 一、填空题(共计30分,每空1分) 1、凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员 或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的 (安全知识),并经过(考试)合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场(安全措施)和(注意事项)。 2、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐 平的坚固的盖板。检修工作中如需将盖板取下,须设(牢固的临时围栏)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须(恢复原状)。 3、生产厂房内应备有(急救箱),存放消过毒的包扎材料和必需的 药品。 4、工作人员的工作服不应有可能被转动的机器(绞住)的 部分; 5、任何人进入(生产现场) (办公室、控制室、值班室和 检修班组室除外) ,必须戴安全帽。 6、机器的(转动部分)必须装有防护罩或其他防护设备(如 栅栏) ,露出的(轴端)必须设有护盖,以防绞卷衣服。 禁止在机器(设备断电隔离与转动)时从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 7、发现有人触电,应立即(切断)电源,使触电人脱离电 源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止(高空坠落)。 8、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使

用(正压式空气呼吸器)。 9、油管道法兰应用(导线)跨接牢固。每年雷雨季节前须认真 检查,并测量接地电阻。 10、工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作时,应 加强通风,但严禁向内部输送(氧气)在可能发生有害气体的情况下,工作人员不得少于(3)人,其中2人在外面监护。 11、焊工应穿帆布工作服,戴工作帽,上衣(不应扎在)在 裤子里,口袋须有遮盖,脚面应有鞋罩,以免焊接时被(烧伤)。 12、储存气瓶的仓库内不准有(取暖)设备。仓库内应设架 子,使气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制的型板,堆叠高度不准超过( 1.5 )m。13、氧气瓶应涂(天蓝)色,用(黑)色标明“氧气” 字样; 14、乙炔气瓶应涂(白)色,并用(红色)标明“乙炔”字样; 15、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔(6)个月) 进行静荷重试验;试验荷重为(225)kg,试验时间为 ( 5 )min。 16、应尽可能避免靠近和(长时间)的停留在可能受到烫伤的地方。 二、判断题(共计10分,每题1分) 1、在密闭容器内,采取可靠的安全措施后,可以在监护下同时进行 电焊及气焊工作。(×) 2、焊枪熄火时,应先关氧气气门,再关乙炔门。防止氧气进入乙炔 瓶中。(×) 3、使用吊篮工作时,应将安全带固定地挂在篮内的可靠处。(×) 4、拆除脚手架作业时,应在专人指挥下,分层、按顺序进行。(√) 5、起重机的动力试验由有资质的专业机构随时进行。(×)

安全基础知识试题(答案)

安全基础知识试题(答案) 单位:姓名:分数: 1、填空题: 1、我国安全生产管理方针:安全第一,预防为主,综合治理。 2、安全生产“五要素”安全文化、安全法制、安全责任、安全科技、安全投入。 3、从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作流程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 4、从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识 ,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 5、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管 理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。 6、消防工作方针:预防为主,、防消结合。 7、“三不伤害”活动指的是:不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害。 8、生产过程中的“三违”现象是指:违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。 9、在气温较高的环境下,由于身体热量不能及时散发,体温失调,则容易引起( 中暑)。 10、《劳动法》规定:劳动者在劳动过程中必须严格遵守(安全操作规程),对 用 人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行。 二、判断题(对的打“√”错的打×每题2分共20分) 1、劳动保护就是为了保护劳动者在生产过程中的安全和健康。(√) 2、能自动消除危险因素,避免事故发生的装置叫保险装置。(√)

3、使用手持电动工具时,必须戴好绝缘手套。(√) 4、焊工在作业区周围有易燃、易爆物品未清除干净时可以先焊割。(×) 5、使用梯子时、应有防滑措施、踏步应牢固无裂缝。(√) 6、泡沫灭火器可用于电气设备火灾的灭火。(×) 7、上下交叉作业有危险的出入口不必设防护棚。(×) 8、严格执行操作规程,不得违章指挥和违章作业;对违章作业的指令有权拒 绝,并有责任制止他人违章作业。(√) 9、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24伏。(√) 10、使用电压36V的手把灯,在作业时即可保证绝对安全。( ×) 三、选择题 1、各种气瓶的存放,必须距离明火(C)以上,避免阳光暴晒,搬运时不能碰撞。 A.5米B.8米C.10米 2、任何电气设备在未验明无电之前,一律认为(A)。 A.有电B.无电C.可能有电,也可能无电 3、在雷雨天不要走近高压电杆、铁塔、避雷针,远离至少(C)以外。 A.10米B.15米C.20米 4、对电击所至的心搏骤停病人实施胸外心脏挤压法,应该每分钟挤压(A) 次。 A.60-80 B.70-90 C.80-l00 5、劳动保护监察是一种(A)监察。 A.国家B.地方C.自我

电力安全工作规程考试试题

电力安全工作规程考试题 单位名称:姓名:成绩: 一、填空题(每空1分,共40分) 1.用于配电的交流系统中,电压在1000V及以下的电压等级称为低电压; 通常超过低电压的电压等级称为高电压。 2.运用中的电气设备是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带 有电压的电气设备。 3.电气工作人员须经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每两年至少 一次。 4.电气工作人员需要具备必要的安全生产知识和技能,应掌握触电急救等 救护法。 5.作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具应符合国家或 行业标准规定的要求,安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。 6.作业人员应被告知其作业现场存在的危险因素和防范措施。 7.安全组织措施作为保证安全工作的制度措施之一,包括工作票、工作许 可、监护、间断、转移和终结等。 8.工作票是准许在电气设备上工作的书面安全要求之一,可包含编号、工 作地点、工作内容、计划工作时间、许可工作时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。 9.需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用电气第一 种工作票;大于设备不停电安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工

作以及不可触及带电设备导电部分的工作,填用电气第二种工作票。10.雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴、不应使用伞具,不应靠 近避雷器和避雷针。 11.停电操作的顺序应按照断路器、负荷侧隔离开关、电源侧隔离开关的 顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行。 12.个人保安线是指用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线。 二、选择题(每题2分,共20分,可单选、多选) 1.10KV及以下、35KV、110KV电压等级设备不停电时的安全距离是( C ) A 2m B 1m C 1m D 2.工作票所列的人员包含有哪些(ABCDE) A 工作票签发人 B工作许可人 C工作负责人 D 工作班成员 E 专责监护人 3.在电气设备上工作,应有哪些保证安全的技术措施。(ABCD) A 停电 B 验电 C装设接地线 D 悬挂标识牌和装设遮拦 4.高压设备发生接地故障时,室内、室外的工作人员不应进入接地点( B ) 米以内,若需进入时,均需要穿绝缘靴。 A 4、6 B 4、8 C 8、10 D 8、4 5.电气操作的操作有哪些方式。( ACD ) A 就地操作 B 远方操作 C 遥控操作 D 程序操作 6.工作许可人的安全职责有哪些。( BCD ) A 确认工作的安全性和必要性; B 确认工作票所列安全措施正确完备,符合现场条件; C 确认工作现场布置的安全措施完善及检修设备无突然来电的危险; D 对工作票所列内容有疑问,应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求

《煤矿安全规程》考试复习题及答案

神府经济开发区海湾煤矿有限公司 2016最新《煤矿安全规程》考试复习题及答案 6、对作业场所和工作岗位存在的危险有害因素及防范措施、事故应急措施、职业病危害及其后果、职业病危害防护措施等,煤矿企业应当履行告知义务,从业人员有权了解并提出建议。 15、采用无轨胶轮车运输的矿井人行道宽度不足1m以上时,必须制定专项安全技术措施,严格执行“行人不行车,行车不行人”的规定。 16、采用无轨胶轮车运输的巷道:单车道应根据运距、运量、运速及运输车辆特性,在巷道的合适位置设置机车绕行道或错车硐室,并应设置方向标识;双车道行驶时,来往车辆各行其道,会车安全间距不得小于。 17、采(盘)区开采前必须按照生产布局和资源回收合理的要求编制采(盘)区设计,并严格按照采(盘)区设计组织施工,情况发生变化时及时修改设计。 18、一个采(盘)区内同一煤层双翼开采或多煤层开采的,该采(盘)区最多只能布置2个采煤工作面和4个煤(半煤岩)巷掘进工作面同时作业。超过规定的,必须报省级煤炭行业管理部门审批。 19、采掘过程中严禁任意扩大和缩小设计确定的煤柱。采空区内不得遗留未经设计确定的煤柱。严禁任意变更设计确定的工业场地、矿界、防水和井巷等的安全煤柱。严禁在高速铁路下开采安全煤柱。 20、采煤工作面必须正规开采,严禁采用国家明令禁止的采煤方法。高瓦斯矿井,突出矿井,以及开采容易自燃煤层矿井的采煤工作面,不得采用前进式采煤方法。 21、在同一采煤工作面中,不得使用不同类型和不同性能的支柱。在地质条件复杂的采煤工作面中使用不同类型的支柱时,必须制定安全措施。 22、单体液压支柱入井前必须逐根进行压力试验。对金属顶梁和单体液压支柱,在采煤工作面回采结束后或使用时间超过8个月后,必须进行检修。检修好的支柱,还必须进行压力试验,合格后方可使用。 23、采煤工作面严禁使用木支柱支护(极薄煤层除外)和金属摩擦支柱支护。 24、严格执行敲帮问顶及围岩观测制度。开工前,班组长必须对工作面安全情况进行全面检查,确认无危险后,方准人员进入工作面。 25、采煤工作面用垮落法管理顶板时,必须及时放顶。顶板不垮落、悬顶距离超过作业规程规定的,必须停止采煤,采取人工强制放顶或其他措施进行处理。 26、采用综合机械化采煤时,必须遵守下列规定:必须根据矿井各个生产环节、煤层地质条件、煤层厚度、煤层倾角、瓦斯涌出量、自然发火倾向和矿山压力等因素,编制工作面设计;乳化液的配制、水质、配比等,必须符合有关要求,泵箱应设自动给液装置,防止吸空;采煤工作面必须进行矿压监测。 27、采用连续采煤机机械化开采,必须根据工作面地质条件、瓦斯涌出量、自然发火倾向、回采速度、矿山压力,以及煤层顶底板岩性、厚度、倾角等因素,编制开采设计和回采作业规程。有下列情形之一的,严禁采用连续采煤机开采:突出矿井或掘进工作面瓦斯涌出量超过3m3/min 的高瓦斯矿井;倾角大于8°的煤层;直接顶不稳定的煤层。

《南方电网电力安全工作规程》考试试题(变电专业).doc

1《南方电网电力安全工作规程》考试试题(变电专业) 一、单选题(每题2分,共30分)凡在坠落高度基准面()m 及以上,有可能坠落的高处进行的作业。 A. 1 B. 2 C. 2.5 2.《南方电网电力安全工作规程》中,新工作票体系不包括:()o A.紧急抢修工作票 B. 口头电话命令 C.书面形式布置和记录 3.公司系统内部作业人员及其直接管理人员应每年接受一次本规程的考试;间断现场工作连续()个月以上者,应重新学习本规程并考试。 A. 3 B. 6 C. 9 D. 12 4.在电压等级为10kV的带电线路及设备上,人员、工具及材 料与设备带电部分最小安全距离为()m o A. 0.7 B. 1.0 C. 0.35 5.在电压等级为10kV的带电线路及设备上,作业中人员与带 电体之间设置隔离措施应满足最小安全距离为()m o A. 0.7 B. 1.0 C. 0.35 6.停电操作应按照()顺序依次进行,送电合闸操作按相反的 顺序进行。 A.断路器一电源侧隔离开关一负荷侧隔离开关 B.负荷侧隔离开关一电源侧隔离开关一断路器 C.断路器一负荷侧隔离开关一电源侧隔离开关 7.同时停送电的检修工作如无法同时完成,剩余的检修工作应办理()□ A.工作间断手续 B.新的工作票 C.工作延期手续 8.高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时,隔离带电部位的挡板封闭后不应开启,并设置()的标示牌。 A. “禁止合闸,有人工作!” B. “禁止通行!" C. “止步,高压危险!" 9.用绝缘棒组合电压互感器定相或用核相器进行核相的工作,应填用()o A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.第三种工作票 10.非设备运维人员对设备进行红外、紫外检测的工作,应填用()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.第三种工作票 11.工作未完成,其工作票己办理1次延期手续,应()o A.结束原工作票,重新办理工作票 B.再次办理延期手续 C.更改计划工作时间以满足工作需要 12.以下属于不规范工作票的是()。 A.计划工作时间超出计划停电时间或已过期 B.工作票非关键词错、漏的修改在 单位姓分数

安全知识考试试卷及答案

安全知识考试试卷及答案 一、单选1.防止有毒物质从生产过程散发、外逸,关键在于生产过程的密闭程度。如生产条件允许,应尽可能使密闭的设备内保持( )状态。 A .正压 B.零压 C.负压2.搞好重大危险源的普查登记,要加强( )重大危险源监控工作,建立应急救援预案和生产安全预警机制。。 A .省(区、市)、市(地)、县(市)三级 B.国家、省(区、市)、市(地)、县(市)四级 C.市(地)、县(市)两级3.在重大生产安全事故应急救援体系组成中,主要是由公安、民政部门和街道组织组成的是( )。 A .警戒与治安组织 B.后勤保障组织 C.公众疏散组织4.重大危险化学品安全事故应急救援应由( )负责。 A .所在地政府 B.所在单位 C.员工5.重大危险源是指长期地或临时地( )危险物质,且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。 A .生产、使用或者销售 B.生产、搬运或者废弃 C.生产、搬运、使用或者储存6.应急预案编制准备工作的顺序是( )。 A .制定编制计划一成立预案编制小组一收集资料一危险辨识和风险评价一初始评估一能力与资源评估 B.成立预案编制小

组一制定编制计划一收集资料一初始评估一危险辨识和风险评价一能力与资源评估 C.成立预案编制小组一制定编制计划一收集资料一危险辨识和风险评价一初始评估一能力与资源评估7.盛装液化气体的容器泄漏着火后,如果发现漏口非常大,根本无法堵漏,应采取 ( )的措施。 A .冷却着火容器及其周围容器和可燃物品,控制着火范围,直到燃气燃尽 B.想方设法堵漏,否则其余措施都无用C.用点火棒将泄漏处点燃,使其保持稳定燃烧8.在危险化学品火灾现场,如果火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等征兆时,最可能发生的情况是( √ )。 A .着火 B.火势很快消灭 C.容器爆裂9.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过( )小时。 A .1 B.2 C.810.特别重大以下等级事故,事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的,( )。 A .由事故发生单位所在地人民政府负责调查,事故发生地人民政府应当派人参加 B.由事故发生地人民政府负责调查,事故发生单位所在地人民政府应当派人参加 C.由事故发生地和事故发生单位所在地两地人民政府负责调查11.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到较大事故报告后,应当逐级上报至( )安全生产监督管理部门和负有安全生产监

相关文档
相关文档 最新文档