文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 线路跳闸事故处理预案

线路跳闸事故处理预案

线路跳闸事故处理预案
线路跳闸事故处理预案

线路跳闸事故处理预案

1 总则

1.1 编制目的

为减小线路跳闸造成的设备、财产损失,及时恢复厂用电,根据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》的要求,特制订本预案。

1.2 编制依据

本预案依据下列法规、规章制度及预案编制:

DL408—91 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)

AQ/T9002-2006 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》

《电力企业应急预案编制导则(试行)》集团公司Q/BEIH-216.10-05-2010 《安全生产危急事件管理工作规定》京玉公司Q/JYFD-101.04-03-2011 《汽轮机运行规程》

京玉公司Q/JYFD-101.04-04-2011 《锅炉运行规程》

京玉公司Q/JYFD-101.04-05-2011 《电气运行规程》

1.3 适用范围

山西京玉发电有限责任公司范围内所有部门、单位,包括外委维护单位、外来施工队伍及人员。

2 事件特征

2.1 线路跳闸造成机组停运,厂用电失去

2.2 当厂用电失电时,若不及时进行正确操作,势必会造成发电机组设备损坏,严重时可引起机组轴承烧损、大轴弯曲、发电机内氢气大量泄漏引发爆炸、锅炉严重缺水等恶性事故发生。

2.3 发生事故原因:雷击、线路发生短路、电网原因。

2.4 事故可能造成的危害

2.4.1 设备损坏、财产的损失。

2.4.2 人员伤亡。

3 应急处置

3.1 京右Ⅰ线211开关(Ⅱ线212开关)跳闸,母联200开关未跳闸

3.1.1 重合闸成功后,检查线路保护及重合闸动作情况,汇报值长、调度。

3.1.2 若重合闸未动或重合闸动作不良造成线路非全相运行时,立即手动拉开故障线路开关,并汇报值长、调度,按调度令处理。

3.1.3 单线路失电后1、2号机负荷按调度令执行,避免单条出线过负荷。

3.1.4 故障发生后,值班人员应对线路故障开关三相、CT、刀闸及线路出线(升压站内)

压力是否在正常范围内

进行全面检查,检查接点有无烧损、变形情况,检查SF

6

3.2 京右Ⅰ线211开关跳闸,母联200开关跳闸,东母失电,1号机组解列,启备变跳闸,1号机组厂用电失去

3.2.1 检查1号机柴发联起,保安段电压恢复,若没有启动手动启动柴发,迅速派人去就地监视1号柴发运行情况(柴发声音、电压、水温、油温、油箱油位等)

3.2.2 检查直流润滑油泵联起、直流密封油泵联起,否则事故排氢

3.2.3 检查备用循环水泵联起

3.2.4 确认01公用变跳闸,高压侧开关确已断开,迅速通过公用PC母联开关用02公用变带公用PC01段,保证2号机组给煤机运行正常

3.2.5 确认01辅机循环水变跳闸,高压侧开关确已断开,迅速通过辅机循环水PC母联开关用02辅机循环水变带辅机循环水PC01段,保证2号机小机循环泵运行正常

3.2.6 通知输煤用B路上煤

3.2.7 通知化学注意切换除盐水泵运行

3.2.8 通知除灰切换仪用空压机至03、04运行,除灰空压机至04、05、06运行

3.2.9 汇报调度211开关跳闸,220kV东母失电

3.2.10 汇报各级领导

3.2.11 检查NCS报警,检查网控楼保护室报警

3.2.12 检查网控MCC电压正常,检查网控直流电源正常,网控UPS正常

3.2.13 检查如果是线路动作,母联200开关没有问题,迅速通过母联200开关通过西母给东母充电(充电时投入母联开关过流保护压板和母联跳闸压板)

3.2.14 东母带电后恢复启备变运行,逐渐恢复1号机厂用电

3.2.15 如果东母短时无法恢复,迅速将启备变倒至西母,恢复启备变运行,恢复1号机厂用电,根据情况决定是否将1号机倒至西母恢复启动

3.2.16 线路恢复后211开关检同期合闸

3.3 京右Ⅱ线212开关跳闸,母联200开关跳闸,220kV西母失电,2号机解列

3.3.1 如果2号机厂用电切换正常,正常停机操作

3.3.2 如果厂用电切换失败,检查柴发联锁启动,否则手动启动;检查启备变无异常后,检查6kV工作电源进线确已断开,手动合闸6kV备用电源进线开关,恢复02公用变、02辅

机循环水变运行、恢复机炉变运行、恢复保安段运行

3.3.3 汇报调度211开关跳闸,220kV西母失电

3.3.4 汇报各级领导

3.3.5 检查NCS报警,检查网控楼保护室报警

3.3.6 检查网控MCC电压正常,检查网控直流电源正常,网控UPS正常

3.3.7 检查如果是线路动作,母联200开关没有问题,迅速通过母联200开关通过东母给东母充电(充电时投入母联开关过流保护压板和母联跳闸压板)

3.3.8 西母带电后恢复启备变运行,逐渐恢复1号机厂用电

3.3.9 如果西母短时无法恢复,根据情况决定是否将2号机倒至东母恢复启动

3.3.10 线路恢复后211开关检同期合闸

3.4 京右Ⅰ线211开关跳闸,京右Ⅱ线212开关跳闸,1号机解列,2号机解列,东母、西母失电,全厂停电

3.4.1 保设备措施

(1)检查直流润滑油泵、直流密封油泵联起,否则手动启动;主汽门关闭,转速下降;检查关闭锅炉燃油快关阀;复位所有跳闸设备开关在跳闸位,退出联锁;检查柴油机自启动接带保安段负荷,如未启动,手动启动;如果柴油发电机启动正常,迅速启动顶轴、交流密封油泵、交流润滑油泵等保安段上保证机组安全的负荷;同时派人检查UPS系统和直流系统的运行方式,保证紧急系统的安全运行;切换锅炉、汽机电动门配电柜供电为保安段带,密闭锅炉风烟系统,汽水系统;关闭主给水电动门、给水泵出口电动门。

(2)如柴油机启动不了,立即排氢置换,紧急破坏真空;注意监视直流电压,尽快启动柴油机,考虑外接临时电源,直流系统电压无法维持时,停运直流油泵。

(3)检查事故照明切换正常,汽机房、锅炉房、集控室等处事故照明良好。

(4)检查直流母线电压、UPS(交流不停电电源)切换至蓄电池带,保安电源切换正常后,将直流母线恢复至充电器供电。

(5)值长迅速安排查找失电原因,汇报有关调度系统及管理人员。

(6)关闭所有至排汽装置的热水热汽,关闭锅炉放水排污,停运暖风器。

(7)如厂用电暂时无法恢复,按以下步骤处理:

1)此时应关闭本机小机所有疏水,关闭小机凝结水至大机排汽装置电动门,开启真空破坏门,小机真空到零后,关闭轴封进汽门。

2)辅汽切为启动炉带。

3)转速到零,启动盘车,监视电流正常,如盘车无法启动,按手动盘车规定执行,如润滑油消失,停止盘车。

5)如失电时吹灰系统运行,立即关闭吹灰蒸汽调整门,令巡检手动关闭吹灰总门。

(8)待满足恢复厂用条件时,退出6KV工作段快切装置,确认6KV工作段所有负荷确已断开,工作电源进线开关,备进线开关已断开,将工作电源进线开关停电;用启备变供电,逐段恢复6KV厂用电系统、380V各PC段、MCC段供电。

(9)将所有电动设备恢复至BT动作、汽轮机跳闸后位置,恢复化学、除灰系统供电,恢复制水系统、工业水系统、除盐水供水系统、消防水系统、燃油系统。

(10)恢复保安段正常供电,停运柴油机备用,恢复电动门供电正常方式。

(11)恢复辅机循环水系统正常方式,恢复压缩空气系统正常运行方式。

(12)启动除盐水泵,启动凝泵给除氧器上水,投加热,投入排汽装置喷水减温。

(13)如汽包有水,及时启动电动给水泵上水;如无水,请示总工(主管生产的副总经理)决定是否上水。

(14)恢复定冷水系统。

(15)如此时真空未破坏,及时启动真空泵;如此时已破坏真空,检查排汽装置安全膜完好,关闭真空破坏门,投入轴封,启动真空泵;如汽机闷缸,开启疏水门。

(16)锅炉启动风机按热态启动点火,开启汽机启动疏水至大气,通知除灰。

(17)其他启动措施依照正常启动程序进行。

4 注意事项

4.1 由于是事故抢送电,可不使用操作票,但必须严格遵守操作监护制,并严格遵守DL408—91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)中有关操作票的规定、公司内有关补充规定,监护人要确实做好监护职责。

4.2 操作过程中发生疑问时,应立即停止操作,并报告事故应急组织电气负责人,弄清后再继续操作。

4.3 操作前应明确操作目的,做好危险点分析和预控,明确设备带电部分。

4.4 操作前应核对好设备的名称、编号、位置正确,防止误入间隔。

4.5 严禁使用不合格的安全用具。

4.6 保安段切换时,严禁非同期并列。

施工现场安全事故应急救援预案范文

施工现场安全事故应急救援预案 编制: 审核: 审批: ****局集团有限公司 ******高速公路*******合同段项目经理部 2017年10月

施工现场安全事故应急救援预案 为了积极应对可能发生的安全事故,高效有序地组织开展事故抢险救灾工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护社会稳定和正常工作生活秩序,按照《安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》和《国务院关于特大生产安全事故行政责任追究的规定》的要求,结合我项目部实际,特制定本安全事故应急救援预案。 一、《预案》范围 本《预案》是指在我项目施工辖区内,可能发生的造成一次死亡1人以上或重伤(急性中毒)3人以上以及其他性质特别严重,影响特别重大的安全事故应急救援方案,事故包括: 1、爆炸应急预安; 2、触电事故应急预案; 3、传染病应急预案; 4、大量油品泄漏应急预案; 5、防暑应急预案; 6、高空坠落应急预案; 7、火灾应急预案; 8、机械伤害应急预案; 9、桥梁建设应急预案; 10、台风应急预案; 11、突发事件应急预案; 12、行车安全应急预案; 13、中毒应急预案; 14、施工现场安全事故应急救援预案; 二、安全事故应急救援组织机构的职能和职责 1、安全事故应急救援组织机构框架图如下:

2、安全事故应急救援小组的职能及职责: (1)事故现场操作总指挥的职能和职责: a、负责事故现场所有操作的指挥和协调; b、保证现场人员和公众应急反应行动的执行; c、控制紧急情况; d、协调好消防、医疗、交通管制、抢险救灾等各公共救援部门联系工作; e、与公司安全事故应急总指挥的协调; f、组织现场事故评估。 (2)伤员营救组的职能和职责: a、引导现场作业人员从安全通道疏散; b、对受伤人员进行营救至安全地带。 (3)物资抢救组的职能和职责: a、抢运可以转移的场区内物资; b、转移可能引起新危险源的物品到安全地带。 (4)消防灭火组的职能和职责:

输电线路故障跳闸原因分析报告模板)

输电线路故障跳闸原因分析报告(模板) XX月XX日XXXkVXXX线路故障跳闸原因分析报告(模板) 1 线路概况 1.1 简介(电压等级、线路名称、线路变更情况、线路长度、杆塔数、海拔、地形、地质、建设日期、投运日期、资产单位、建设单位、设计单位、施工单位、运行单位) 1.2设计气象条件 1.3 故障点基本参数 1.3.1杆、塔型。 1.3.2导、地线型号。 1.3.3 绝缘子(生产厂家、生产日期、绝缘子型式、外绝缘配置) 。 1.3.4基础及接地。 1.3.5线路相序。 1.3.6线路通道内外部环境描述。 2 保护动作情况 保护动作描述、重合闸动作情况、保护测距情况、重合不成功强送电情况、抢修恢复时间。 3 故障情况 3.1 根据保护测距计算的故障点 3.2 现场实际发现的故障情况 3.3 现场测试情况 4 故障原因分析 4.1 近期运检情况 4.2 气象分析故障(当日天气情况) 4.3 故障点地形、地貌 4.4 测试分析(雷电定位、接地电阻测量、绝缘子检测、绝缘子盐密和灰密(绝缘子污秽程度) 、复合绝缘子憎水性、绝缘试验情况、在线监测等) 4.5设计校验(故障点基本参数、绝缘配置、防雷保护角、鸟刺加装、弧垂风偏校验) 4.6现场走访情况 (向故障点周边群众了解故障当时的天气、外部环境变化、异响、弧光等) 4.7其它故障排除情况(故障排除法) 5 故障分析结论 6 暴露的问题 7 防范措施 7.1 已采取措施 7.2 拟采取措施(具体措施、措施落实责任人、措施落实时限) 附件一:现场故障现象(故障周边环境、故障点受损部件、引发故障的外部物件)图片 附件二:现场故障测试图片 附件三:现场故障处理图片 附件四:相关资质单位的试验鉴定报告 附件五:保护动作及故障录波参数 附件六:参加故障分析人员名单 单位:日期:

10KV线路跳闸的主要原因

2、故障跳闸原因分析 (1)漯河供电公司郊区10KV线路大都分布在野外、点多、线长、面广、受季节性影响的特点比较明显,6-8月这3个月累计跳闸达109次,占线路跳闸总数的%,期间正是迎峰度夏高峰期,雷雨大风天气多、温度高、湿度大、树木生长旺盛,易于发生各类跳闸故障。 (2)从各类故障跳闸比例中可以看出,因线路配电设备自身原因,占线路跳闸总数的31%为最高,分析其原因有以下几点: 一是80%以上的线路设备是农网前两期时代的产物,受当时资金及技术条件的限制,工程标准起点低,网架结构薄弱,装备水平差,近年来负荷发展快,导线截面小,极易引发线路故障,如跳闸次数最多的商农线、姬工线等大都因负荷电流大,而烧坏刀闸和烧断跳线弓子等故障。 二是由于线路年久失修,加之部分线段污染严重,一遇恶劣天气易发生绝缘子击穿放电、避雷器击穿损坏、跌落保险熔管烧毁、引流线断落等故障引起跳闸。 三是线路导线80%以上为裸体线,档距大,弧垂超标,遇大风时易造成导线舞动,引发相间短路故障。 四是由于郊区负荷年增长率在35%以上,配电变压器的增容布点远远跟不上负荷的发展速度,由此屡屡造成因配变过负烧毁引起线路跳闸,据调查统计2011年烧毁各类型号的变压器62台,烧毁配变的主要原因固然有设备过负方面的(如某些厂家的变压器短时过载能力较差),但也有管理方面的,所烧毁的变压器80%以上是因三相负荷不平衡引起单相线圈烧毁。 (3)因用户配电设备原因,占线路跳闸总数的%。仅次于公用线路配电设备,分析其原因在于乡镇供电所对专变用户的设备疏于管理。 (4)因外力破坏原因占线路跳闸总数的%。如因司机违规驾驶撞击电杆,高架车挂断导线,施工取土挖断电缆等事故,如3月7日9点零7分Ⅰ姚工线被吊车撞断杆子,导致线路短路跳闸。

服务行业突发事件应急处理预案

客户服务部 突发事件应急处理预案 编号: 名称签署日期编制客户服务部 审核客户服务部 审批□部门负责人□分管领导□总经理

制修废记录 版次章次修订修订详情 第一版 2016年8月

目录 一.总则 (1) 二.情绪激动类 (1) (一)类型定义 (1) (二)处理方法 (1) 三.人身安全类 (2) (一)类型定义 (2) (二)处理方法 (2) 四.财产损失类 (3) (一)类型定义 (3) (二)处理方法 (3) 五.系统故障类 (3) (一)类型定义 (3) (二)处理方法 (3) 六.其他应急事件 (5) (一)类型定义 (5) (二)处理方法 (5) 七.紧急应变处理程序件 (5) (一)热线接报燃气事故报告紧急处理流程: (5) (二)火警的处理程序 (6) (三)电气故障的处理程序 (6) (四)遇恐吓电话的处理程序: (6) (五)爆炸类事件的处理程序 (6) 八.成员名单及电话号码 (7) (一)联络人 (7) (二)紧急应变外部联系通信录 (7) 九.营业厅常务物料 (7) (一)药品 (7) (二)维修工具 (8) 十.附则 (9)

一.总则 为提高对服务应急事件的应对能力,最大程度地预防和降低服务应急事件所造成的损失及影响,保障公司、员工和客户的切身利益,结合实际情况,基于《服务应急事件处理指南》编制客户中心服务应急事件处理指南。事件类型主要包括情绪激动类、人身安全类、财产损失类、系统故障类等。 二.情绪激动类 (一)类型定义 在服务过程中,由于客户的诉求(包含合理与不合理)没有被及时满足,或对相关的产品与服务存在较大异议,导致客户情绪激动,甚至大声吵闹与辱骂。主要包括客户未预约而要求立即办理相关业务、对气费有异议、超用气、不符合作业条件、退费业务、不接受城市燃气的相关安全规范等,通过热线、营业厅强烈地表达不满的行为。(二)处理方法 1、服务人员应保持平和的心态与平稳的情绪,避免被客户的情绪感染,同时请客户到 相对不会影响正常营业的场所进行沟通。 2、对客户给予充分理解,真诚聆听,不要打断客户说话,让客户把情绪发泄出来。了 解客户不满的原因、客户的需求和期望,以便客户宣泄后,我们能切中要害、抓住关键点处理问题。 3、安抚客户的情绪,首先向客户致歉,“对不起,由于我们的纰漏给您带来不便,同时 也感谢您指出我们工作中的不足。” 4、分析客户诉求内容,如客户诉求与我司工作原则或法律规范相违背的,需将产品或 者服务的细则要求,特别是客户误解的地方,加以详细阐述,让客户了解到无法处理的原因,并提供其它办法以解决客户的诉求。 5、如客户的诉求是由于我司原因或无法履行服务承诺或在服务承诺时间内但仍不能满 足客户需求造成的,应说明我们工作中的困难,使客户了解到我们的难处,寻求对应的负责人协调进行,并表明我们会尽量安排解决客户反映的问题。 6、如果客户仍然不能平静,甚至情绪更加激动,其他在场同事应协助安抚并立即将情 况上报店长,职能线负责人,部门经理等寻求协助,并表明“我们也是为了解决您反映的问题,请您先平静一下,我们再看能为您做些什么”(如升级到人身攻击则参照第三章人身安全类的处理方法)。

线路故障的处理

线路故障的处理 1 线路两侧开关跳闸后,对线路强送电的规定: 1. 开关跳闸后,现场必须检查开关的外部和线路保护动作情况,确认开关无异常,判断保护动作情况无异常,可指令对线路强送一次。 若系统急需恢复该线路运行,而现场不能及时汇报开关间隔的检查结果和保护的动作信息时,经调度中心领导批准,可不待保护和开关间隔检查结果,对线路强送一次。 2. 当强送不成功,对继电保护动作有疑问,且现场反映无冲击等故障现象时,经调度中心领导或总工程师批准,可退出该保护,再强送一次。 3. 线路跳闸后强送不成功,有条件时,可用发电机组对线路进行零起升压,当零起升压不成功或测量绝缘不良时,应立即通知有关单位抢修。当不具备零起升压条件,且系统特别需要该线路运行时,可经调度中心领导批准选择适当的开关再强送一次,但强送前应详细检查开关。 2 线路跳闸后进行强送电,应按以下原则处理: 1. 全电缆线路正常情况下重合闸退出,故障跳闸后,不强送。 2. 电缆与架空线混合线路正常情况下重合闸投入,故障跳闸后,如重合不成功,不强送。 3. 试运行线路、已发现有明显故障或缺陷的线路不得强送电。 4. 单侧充电且不作为备用电源的线路一般不宜强送电,若需要强送电,应经调度中心领导同意。 5. 有带电作业工作的线路,应先终止带电作业工作,待确认现场工作人员撤离后,才能强送电。 6. 串联有变压器的线路,应切除变压器后才能强送电。 3 对线路强送电作如下规定: 1. 合理选择强送端,一般应选择电网结构较强及远离发电厂的一端进行强送。 2. 强送端开关必须具有线路主保护,母线上有变压器中性点直接接地。 3. 强送前要检查有关线路的潮流及母线电压在规定的范围以内,否则,应调整至允许值后再强送。 4对于因浓雾天气引起连续污闪或雾闪跳闸,或因台风等恶劣天气引起线路间歇性故障连续跳闸,一般情况下按设备维护单位的规定,当开关连续跳闸若干次后,将开关暂时退出运行,待天气好转后再投入运行。对于电网重要线路,危及电网安全运行时,值班调度员可以恢复开关运行。 5线路跳闸后,无论是否恢复送电,值班调度员均应及时通知该线路维护单位进行巡线,并说明故障信息、线路状态。线路维护单位应及时向值班调度员汇报巡线结果。 6 线路跳闸未进行强送或强送不成功,待线路维护单位巡线消除故障点后,可以对线路试送电。 7输电线路潮流超过各类稳定和继电保护整定限值时,应迅速降至限值以内,一般可采用如下方法: 1. 增加该输电线路受端电源的出力。 2. 降低该输电线路送端电源的出力。 3. 改变系统结线,强迫潮流重新分配(但应考虑系统继电保护是否匹配)。 4. 对该输电线路受端进行限电。

施工现场生产安全事故应急救援预案

施工现场生产安全事故 应急救援预案 工程名称:新青区红建中心社区项目 项目经理:建民 编制:国钰 省市新青建筑工程公司 二O一七年八月 施工现场生产安全事故应急预案

1、指导思想 建设工程项目在施工中,危险性较大,一旦管理不善或操作失控,易发生坍塌,高处坠落,物体打击、触电、机械伤害、火灾、中毒、洪灾等安全事故。为了保证人民生命安全,身体健康,财产,减少发生生产事故和防止事故扩大,最大程度减少损失,根据《建设工程安全生管理条例》第六章,《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、建设部、省建设厅、市建设局、公司的有关法律、法规、文件的规定,特编制此预案。 2、工程概况 工程名称:新青区红建中心社区 建设单位:市新青区人民政府 施工单位:省市新青建筑工程公司 监理单位:市恒安建设监理有限责任公司 监督单位:市质量监督站 开工日期:2016年09月01日 竣工日期:2017年10月31日 3、应急救援预案领导机构、指挥机构、职责及分工 3.1 项目部成立应急救援预案领导小组 组长(总指挥):肖德忠、邢继林 副组长:高明贵、柏林、贾景宽、建民 成员:光宇、得清、月兴、绪安、林、杜斌、忠德、国钰、琼 3.2应急救援领导小组联系

说明:一旦发生事故,领导小组立即改变为应急救援指挥部,指挥部设在项目部办公室。 3.3 职责 3.3.1 领导小组: 负责工程项目生产安全事故应急救援预案的制定、修订、组织应急救援队伍,组织实施和演练,检查督促做好安全事故的预防措施、应急救援的各项准备工作和应急救援物质及器材的存放、保管、有效使用工作。 3.3.2 指挥部

线路故障排查和故障定位方法及措施(光、电缆)全解

1.光缆线路故障排查和故障定位方法及措施 1.1光缆线路故障的分类 根据故障光缆光纤阻断情况,可将故障类型分为光缆全断、部分束管中断、单束管中的部分光纤中断三种。 (1)光缆全断 如果现场两侧有预留,采取集中预留,增加一个接头的方式处理; 故障点附近有接头并且现场有足够的预留,采取拉预留,利用原接头的方式处理; 故障点附近既无预留、又无接头,宜采用续缆的方式解决。 (2)光缆中的部分束管中断 其修复以不影响其他在用光纤为前提,推荐采用开天窗接续方法进行故障光纤修复。 (3)单束管中的部分光纤中断 其修复以不影响其他在用光纤为前提,推荐采用开天窗接续方法进行故障光纤修复。 1.2造成光缆线路故障的原因分析 引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1.2.1外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否在人手井内受损,并双向测试中断光缆。 (2)车辆挂断:处理车挂故障时,应首先对故障点光缆进行双方向测试,确认光缆阻断处数,然后再有针对性地处理。 (3)枪击:这类故障一般不会使所有光纤中断,而是部分光缆部位或光纤损坏,但这类故障查找起来比较困难。 1.2.2自然灾害原因造成的线路故障 鼠咬与鸟啄、火灾、洪水、大风、冰凌、雷击、电击。 1.2.3光纤自身原因造成的线路故障 (1)自然断纤:由于光纤是由玻璃、塑料纤维拉制而成,比较脆弱,随着时间的推移会产生静态疲劳,光纤逐渐老化导致自然断纤。或者是接头盒进水,导致光纤损耗增大,甚至发生断纤。 (2)环境温度的影响:温度过低会导致接头盒内进水结冰,光缆护套纵向收缩,对光

化工突发事故应急处理预案范本

整体解决方案系列 化工突发事故应急处理预 案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-71368化工突发事故应急处理预案 Chemical emergency response plan 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 化工企业突发事故应急处理预案 1、目的 1.1明确突发事件的定义,以便对突发事件能迅速处理,尽可能地减少事故带来的损失。 1.2加强公司制度建设,增强公司凝聚力和向心力。 2、突发事件定义 2.1突发事件主要包括企业突然遭受的灾害以及员工人身突发重大的病、伤、亡或重大的刑事案件、家庭恶性纠纷等。其特点为突发性、特殊性。 3、突发事件处理程序 3.1总经理负责全公司突发事故的现场应急指挥和组织救援处理工作。 3.2如总经理不在现场,总经理即授权实施副总经理全

面负责突发事故现场应急指挥和组织救援处理工作。 3.3如副总经理也不在现场,总经理即授权实施现场领导逐级负责突发事故应急指挥和组织救援处理工作。 3.4根据公司生产油漆、涂料产品的特性,设置专业救援小组。 3.4.1组织指挥机构: 消防安全负责人:xxx 消防安全管理人员:xxx 从业人员构成:xxx A、灭火救援组(21) 组长:xxx 组员:xxx 职责:主要负责火场灭火、人员及物资的救援工作。 B、设备维护组(4) 组长:xxx 组员:xxx 职责:主要负责水、电、监控系统、消防设备的维修和保养、火场现场设备操作等。

C、疏散演练组(12) 组长:xxx 组员:xxx 职责:主要负责火场被困人员疏散、警戒、救护工作。 D、检查巡查组(8) 组长:xxx 组员:xxx 职责:主要负责消防设施器材的各项检查工作以及协助疏散组检查火场被困人员有无疏漏及人、物救援工作。 E、宣传培训组(7) 组长:xxx 组员:xxx 3.4.2职责:主要负责防火安全教育培训、火场组织人员保护火灾现场,防止残火复燃,为调查火灾原因提供情况等工作。 3.4.2.1消防安全管理人:由在岗人员担任。 3.4.2.2任务:根据消防安全责任人的指令主要完成; 3.4.2.3启动灭火设施进行扑救;

施工现场各安全事故应急救援预案-最新范文

施工现场各安全事故应急救援预案 1、事故事件和紧急情况清单经调查和分析,公司本部事故事件和紧急情况清单如下:? 序号类型潜在险情应急区域划分1火灾办公区失火,库房失火以任何非可燃区域为应急区域范围2爆炸锅炉、燃气罐爆炸危害半径以外的任何安全区域为应急区域范围3机械事故汽车碰撞或失火、塔吊倾倒或断臂、脚手架倒塌、以事故危害形成后的任何安全区域为应急区域范围4伤亡事故触电、高空堕落、物体打击、机械伤害以事故危害形成后的任何安全区域为应急区域范围5工程事故燃气、上下水管网破裂、基坑边坡滑坡或倒塌以事故危害形成后的任何安全区域为应急区域范围6食物中毒不当饮食或人为造成引起的食物中毒以中毒人群为急区域范围7大面积中暑群体中暑以中暑人群为急区域范围8突发传染病传播迅速、后果严重的传染病及时通报政府或相关部门,以确定应急区域和范围9不可抗力自然灾害地震、地裂、地表陷落、冰雹、暴雨、大风、雷电、暴雪严寒、严重沙尘暴等以事故危害形成后的任何安全区域为应急区域范围10其它生活或办公建筑失稳或倒塌,社会事件外围事件及时通报政府或相关部门,以确定应急区域和范围2、应急期间组织机构及职责 2.1应急组织机构公司本部应急组织机构及人员安排如下:? 序号情况类型组织机构及人员1火灾爆炸指挥员?通讯联络组?灭火行动组项目部各班组长疏散引导组事故项目部项目经理、生产科长、安全员安全防护救护组事故项目部项目副经理、质量员、安全员、各

班组长2机械事故应急小组?3伤亡事故总指挥?指?挥事故项目部项目经理通讯联络员事故项目部项目副经理、生产科长现场疏导员事故项目部安全员运输队?救护队?4工程事故队?长事故项目部项目经理副指挥长事故项目部项目副经理、生产科长土方组事故项目部土建班长电气组事故项目部电气班长管道组事故项目部管道(水暖)班长物资组事故项目部材料员、保管员运输组?5食物中毒总指挥?指?挥事故项目部项目经理通讯联络组?救护组?6大面积中暑总指挥?指?挥事故项目部项目经理通讯联络组?救护组?7突发传染病指挥员?联络员事故项目部项目经理卫生员事故项目部卫生员8不可抗力自然灾害或其它情况指挥长?副指挥长?工程抢修组?救护组?物资组?外协组?2.2应急岗位职责一、火灾爆炸(一)指挥员职责:1、正确组织指挥其它责任分工小组,有效展开工作和组织人员的调配。2、对火灾危险性大、火灾后损失大、伤亡大、政治影响大的重点部位制定灭火计划。3、分析火势发展变化情况,采取有效的灭火措施。4、根据救人、疏散物资和灭火等具体任务的需要有计划、适时准确地向火场调集灭火力量。5、组织好本单位义务消防队与公安消防部门协同作战紧密配合。6、协助公安消防部门调查火灾原因。(二)通讯联络组职责:1、发现火灾后迅速拨打119报警。2、报警时候说明火灾地点和单位。3、说明火灾燃烧类型,火势大小。4、说明报警人的姓名、单位及电话号码。5、报警后迅速到路口等候消防车,指引火场道路。(三)灭火行动组职责:1、熟悉掌握本单位的消防道路、消防设施、器材的位置并达到熟练使用。2、加强平时的灭火技术训练,掌握灭火方法,

电路故障类型及原因分析

电路故障类型及原因分析 ——山西省新绛县席村学校 申新会 一、 短路与断路现象分析 电路故障类型,主要有两种,短路和断路。 短路,又分为电源短路和用电器短路两种。 1、电源短路,指导线不经过用电器而直接接到了电源 的两极上。导致电路中电流过大,从而烧坏电源。这种情况 是绝对不允许的。 电源短路,如右图两种情况,一种是开关闭合,导线直接接到电源两极上;另一种是开关闭合,电流表直接接到了电源两极上。 2、用电器短路,指的是串联的多个用电器中的一个或多个(当然不是全部)在电路中不起作用,这种情况是由于接线的原因或者电路发生故障引起的。这种情况一般不会造成较大的破坏。 用电器短路,从实验的角度给学生做如图所示的实验,学生观察到: 闭合开关,灯泡L 1、L 2发光,当用一根导线并接到A 、B 两点之间,灯泡L 2熄灭,灯泡L 1变亮。事实告诉同学们,此时灯泡L 2中没有电流流过, 电流从电源正极流到A 点后,只经过导线流到B 点,再流过L 1,回到电 源负极。 将这一现象上升到理论就是:从同一起点A 到同一终点B ,如果存在 多条可能的通路,但其中有一条是导线,则电流只流经导线,不通过其他 任一通路。这种现象表现出了自然界“最经济的原理”。 断路,指电路断开的情况,可能是由于接触问题或者电流过大把用电器烧毁引起的。 二、电路故障模拟实验 如图所示,灯泡L 1和灯泡L 2串联在电路中,为了帮助同学们理解故障 原因,分别做以下四个模拟实验: 实验一:模拟灯L 1短路的情形,取一根导线并接到L 1的两端,闭合开 关,观察到灯L 2发光,且亮度变亮,电流表示数变大,电压表无示数(被短路); 实验二:模拟灯L 1断路的情形,将灯L 1从灯座上取下来,闭合开关,观察到灯L 2熄灭,电流表无示数,电压表示数变大,为电源电压; 实验三:模拟灯L 2短路的情形,取一根导线并接到L 2的两端,闭合开关,观察到灯L 1亮度变亮,电流表示数变大,电压表示数变大; 实验四:模拟灯L 2断路的情形,将灯L 2从灯座上取下来,闭合开关,观察到灯L 1熄灭,电流表无示数,电压表也无示数。 三、判断故障的方法: 使用电压表、电流表、小灯泡、导线等都可以判断故障所在,以下举例说明。 方法一、电压表检测法 例1. 在电学实验中,遇到断路时,常用电压表来检测。某同学连接了如图1所 示的电路,闭合开关S 后,发现灯不亮,为检查电路故障,他用电压表进行测 量,结果是U V U U U V ae ab bd de ====3003,,,,则此电路的故障可能 是( ) A. 开关S 接触不良 B. 小灯泡灯丝断了 C. d 、e 间出现断路 D. e 、f 间出现断路 L2L1

配电线路故障跳闸原因及其应对措施探讨

配电线路故障跳闸原因及其应对措施探讨 随着经济的发展,电力越来越致力于人们在日常工作和生活当中。用电几乎是人人避免不了的。由于用电量越来越大的原因,我国的电力系统,在配电线路设备和技术上也有了很大的改善。但是配电线路在城市中分布比较广,工作环境非常复杂,若要对整个线路做到实时监控不太现实,所以发生故障跳闸,多半也是因为外界环境因素所造成的。本文通过一直以来,配电线路故障引起跳闸的多种原因来进行分析讨论,提出了配电线路中,常见的故障短路原因并且制定了相应的防范措施,并且针对故障发生时提出了相应的应对处理,以供参考借鉴。 标签:配电线路;故障;跳闸;原因;应对措施 引言 配电线路发生跳闸后会引起线路诸多不良现象,例如,发生严重跳闸时,进行重合闸动作时,虽然一般会重合成功,但也有可能会失败,这可能与绝缘线出现破裂,避雷器发生损坏,或者导线出现短线情况有关。因此必须对配电线路的故障跳闸进行深入了解,并采取事先的防范措施。 1电线路故障跳闸的原因分析 1.1线路设备的问题 配电线路出现跳闸故障之后,需要先检查配电设备是否有故障,配电网涉及到的范围广、线路也比较复杂,所以需要配备专门的电路设备,比如变压器等,使配电线路能够正常的运行。如果养护不足就容易出现故障。线路跳闸停电配电线路网设备出现故障的原因可能是设备自身质量问题,因为配电设备产品种类丰富,产品质量不同,若选择不合理就会出现线路故障。也可能是设备老化,设备投入使用一定时间之后,其供电质量以及绝缘性等都会受到影响,若不能及时的对设备进行更换,线路的运行安全效果会受到影响。 1.2线路连接点发热烧断导线 若配电线路连接点的太热,导线就容易被烧断,出现线路跳闸的情况。配电线路中,导线连接的位置若施工不足,连接位置导线的电阻也会受到影响。配电线路是常需要在恶劣环境运行,若连接位置出现氧化,电阻会增加,由于受到较大的电流,连接位置过热,导线会被烧坏,导致线路出现跳闸。 1.3保护整定值设置不科学 为使配电线路运行更加安全,一般需要进行一段、二段保护,对电流进行控制,短路电流与故障位置之间呈正比例关系,距离近,电流就会大,损失也会大。电流超出规定数值后,为维护配电线路安全,就需要出现保护动作进而跳闸。所

事故应急处理预案

建设工程质量、安全重特大事故 浙江九天空间钢结构有限公司 二0一一年七月 建设工程质量、安全重特大事故应急预案 一、前言 建设工程过程复杂,事故突发性强,极易造成群死群伤,社会影响很大。由于建设工程质量、安全事故的发生不可能完全杜绝,在加强施工安全监督管理、坚持预防为主的同时,为减少建设工程安全事故中的人员伤亡和财产损失,查清事故原因及责任人,防止类似事故再次发生,特建立本应急处理预案。 此预案可使本公司及相关部门、项目部等组织和人员了解质量、安全事故处理程序,遵照有关法律法规精神,及时合理地处理事故,保证足够的人员、设备等及时到位,做到有组织、有措施,有条不紊地展开应急救援、组织调查等工作,具有十分重要的意义。 事故的处理,应坚持尊重事实,尊重科学的原则。 本预案依据的法律、法规:《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)、《企业职工伤亡事故报告处理规定》(国务院令第75号)、《工程建设重大事故报告和调查程序规定》(建设部令第3号)、《特重大事故调查程序暂行规定》(国务院令第34号)、《关于印发〈特别重大事故调查程序暂行规定〉有关条文解释的通知》(劳动部文件浙政[1990]9号)、《浙江省查处企业职工伤亡事故的规定》(浙江省人民政府文件浙政[1987]22号)等。 二、适用范围 1、适用项目 本预案适用于浙江景鸿建设有限公司所承接的工程施工项目。 2、适用行业 本预案适用于本公司房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、公路工程施工等。 3、适用的事故性质

本预案适用于人为过失造成的责任事故和自然灾害等引起的非责任事故,不适用于破坏性事故。 4、适用的事故严重程度 本预案适用于一般、重大、特大事故的报告、采取的措施、调查处理。 三、事故报告制度 1、原则 发生事故后,事故现场有关人员应立即报告项目负责人,根据事故严重程度按一般事故、重大事故、特大事故分别执行本预案如下规定的报告制度。 2、一般事故报告制度 一般事故系指重伤三人以下的事故。发生一般事故后,区分轻伤与重伤,按如下程序进行报告。发生轻伤事故后,由负伤者或事故现场有关人员将事故发生的时间、地点、经过、原因等报告工地安全员,由安全员在当日前报告项目负责人,并填写《企业职工伤亡事故登记表》,各项目部于月底统一上报公司安全管理科,由安全管理科汇总后在下越号前上报市建设行政主管部门和劳动保障部门。发生重伤事故后,负伤者或现场有关人员应立即直接报告项目负责人,项目负责人接报告后,迅速报告公司,由公司在一天内报告市安全生产监督管理部门、建设行政主管部门及其它有关部门。外埠地区的项目应上报当地安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其它部门。 3、重大事故报告制度 重大事故系指由于责任过失造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏和安全设施当造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。具体可分为四个等级:(1)一级重大事故:死亡三十人以上;直接经济损失三百万元以上。(2)二级重大事故:死亡十人以上,二十九人以下;直接经济损失一百万元以上,不满三百万元。(3)三级重大事故:死亡三人以上,九人以下;重伤二十人以上;直接经济损失三十万元以上,不满一百万元。(4)四级重大事故:死亡二人以下;重伤三人以上,十九人以下;直接经济损失十万元以上,不满三十万元。 事故发生后,事故发生单位必须以最快方式,将事故的简要情况向公司报告,公司接报告后立即向上级建设行政主管部门和事故发生地的市、县级安全生产监督管理部门、建设行政主管部门以及检察、劳动(如有人员伤亡)、公安部门报

安全生产事故应急救援预案

安全生产事故应急救援预案 一、事故发生后有效救援原则: 事故发生后,必须立即将事故简要情况(包括事故发生时间、地点、人员伤亡情况、发生事故单位、事故发生简要经过等)向事故发生所在地建设行政主管部门报告。建设行政主管部门接到报告后,应立即向所在地人民政府和上一级建设行政主管部门报告,并迅速赶赴事故现场。当遂级上报遭到困难时可越级上报。 二、发生四级重大事故,报至省建设厅的时间不应超过3小时;发生三级及三级以上重大事故,报至省建设厅的时间不应超过1小时。 三、发生重大事故,应在12小时内将《重大事故报告书》按规定的程序报至省建设厅,事故发生4日内,建设行政主管部门的主要负责人到省建设厅汇报,发生三级及三级以上重大事故,建设行政主管部门主要负责人与省建设厅领导一同赴建设部汇报。 事故发生在建设行政主管部门的主要负责人来厅汇报时,应呈报如下资料: a、《重大事故报告书》 b、事故分析原因、事故详细进过、已采取的措施。 c、事故现场照片或录像(三级以上事故必须提供不少于15分钟的录像) 四、事故发生后,事故发生地的建设行政主管部门,应当严格保护事故现场,采取有效措施抢救人员和财产,防止事故扩大。事故发生地建设行政主管部门应及时对现场进行拍照(不少于15张)或摄像(不少于15分钟),进行初步调查取证。 五、重大事故的调查事故发生所在地建设行政主管组织成立调查组负责进行。调查组由建设行政主管部门、事故发生单位的主管部门和劳动等由关部门的人员组成,并邀请有关部门派员参加。发生一、二级重大事故由省建设行政主管部门提出调查组组成意见,报请省人民政府批准,发生三级重大事故由所在地建设行政主管部门提出调查组组成意见,人民政府批准。 六、重大事故调查组在事故调查工作结束后,写出事故调查报告,十日内将事故调查报告报送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门以及调查组的其他成员部门,经组织调查的部门同意,调查工作可宣告结束。事故调查报告应包括

配电线路常见故障原因及诊断方法

配电线路常见故障原因及诊断方法 一般线路故障,从性质上分不外乎接地(这里指的是单相接地)、相间短路(包括雷击造成的相间短路、外在导电体或者半导电体造成的相间短路、设备绝缘降低造成的相间短路)、接地相间短路三种形式。但是根据电网保护的功能引起相间短路故障时才会跳闸,接地故障并不跳闸,只能发接地信号,10kV系统可以抗单相接地2个小时,时间长了就会对另外两相的绝缘造成损坏。从时间上分有暂态故障和永久故障两类,暂态的故障是经过放电后构成相间短路的条件被电弧破坏,构不成短路条件,永久故障则是不能被电弧破坏短路条件,需要人为去干预(检修)。针对线路故障,巡线、维护的重点就可以把握的。 一、配电线路常见故障 1、高阻故障 导致高阻故障的原因主要可以分为两种,一种是在运行过程中,配电线路发生断裂等情况,与高阻抗发生接触;第二种情况是正常运作的配电线路发生断裂,碰到了线路周围的物体,这两类情况都会导致配电线路高阻故障的发生。 配电线路主要是安装在室外,受环境因素的影响较大,首先是输电线路自身的问题,输电线路使用时间过长就会出现不同程度的老化现象,导致线路断裂,发生故障;其次是外部环境问题,其次是外力作用因素,受到人为因素的影响,如故意损坏线路、外力撞击等导致线路故障。 当高阻故障发生,电流水平明显低于由于短路而产生的电流水平,这就为配电线路的在线故障识别带来了一定的影响,在传统的电流保护中对这类故障的检出率较低,因此无法及时进行调整,从而引起配电系统中更加严重的故障,发生线路短路,引起火灾等。 2、单相接地故障 单相接地故障是配电线路中发生频率最高,查找难度最大的电力故障。因为不足以引起跳闸,假设用户侧出了问题,跌落式熔断器还不跌落,没有明显的判别标志。但是接地故障在夜间带电比较容易查找,因为其打火在巡视中容易发现,白天比较难。 对这种故障的检查主要依靠对电路系统中的暂态信号进行分析。电路系统的暂态信号储存着关于线路故障的大量信息。暂态过程的另外一大特点就是能够避

普通家庭线路存在故障导致空开跳闸的检测及处理方法

家庭线路存在故障导致空开跳闸的检测及处理方法 、在空载状态下,检测线路电压及电阻。 1. 电压检测法。 电压检测方法适用于检测电路是否存在接地故障。断开内部火线和零线,拔跳所有电器,在线路处于全开路状态下,检测外部线路火线与内部零线之间的电压。 在一般情况下,开路电路检测电压值应为5V 以下,并且电压值比较稳定。 使用交流200V以上电压档,如果检测电压值飘忽不定,并且电压值不满240V 或在36?240V之间(即合路电压),根据普通电子电路串联分压物理原理,判断被检测电路为接地故障电路(此时,零线相当于地线,电线电阻与接地电阻串 联)。接地电阻越小(即接地越良好),检测电压值越大,因为在一般情况下,接地电阻阻值极不稳定,所以电压值也极不稳定。如果检测电压值极小(小于 1 0V),或接近于零(即开路电压),贝U可以判断被检测电路为正常电路。 2. 电阻检测法。 电阻检测法适用于全开路电路,即火线和零线被全部断开,此检测方法可用于检测电路是否存在短路故障。在内部电路处于全开路状态下,拔掉所有电器,然后检测内部火线和零线及地线之间的电阻值。如果检测电阻值为无穷大,可以判断电路处于开路状态,贝可以判断被测电路为正常电路(健康电路);如果检测电阻值为一定阻值,可以判断电路处于通路状态,贝可以判断被检测电路为故障电路,而且存在火线与零线短路故障的可能性最大。 、排查线路故障的步骤。 1.归类线路组。 将火线与零线配对,标明线路组号。 2.查找故障电路组。

在电路全开路状态下,即断开跳火线和零线,跨组检测内部电路任意条零线 与外部火线的电压值, 确定故障点。检测被检测电路零线与外部火线之间的电压, 如果外部火线与内部零线之间电压存在较大电压差值(即 36V ?240V,普通照明 电压),则该线路组应列为故障线路组;如两者电压差值为零或电压值很小( 0 V~36V 即开路电压),则该电路组为正常电路(健康电路)。 3.检测故障电路组。 断开故障线路的零线(好的线路组也要处于全开路状态),接通故障线路组 的火线,即只通火线, 断开零线,在单通火线状态下, 逐级分段对故障电路进行 检测。 4.. 检测漏电故障。 如果线路漏电,用试电笔是测不出来的,检测是否漏电最快捷的办法就是用 兆欧表(家里用可选500V 表)主要是要检测对地绝缘电阻,检测方法:红表笔 接相线, 黑表笔接地线, 绝缘电阻值不能小于 1 兆欧,再用红表笔接零线, 黑表 笔接地线。测的方法相同。 检测要领 1)用万用表交流电压档,一端接地(暖气,自来水,或其他接地的金属, 要保证不要接在漆皮上;有 220V, 是火线,是零,则可能是零线也可能是地线。 若有电压(那怕很低,最低的一般低的是接地的),要有负载量,大一点的,如 洗衣机,微波炉,空调,电暖气。。。 如果有电度表, 可断开接线, 后面对地通的是地线。 不过要懂电工技术。 可以测电流, 一般火线和零线, 具有相同的电流, 电流不同,可能漏电。 6)检测220V 线路,火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻是否 合格。 火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻都是无限大。 火线与零线、 火线与地线、火线与大地的绝缘电阻取决于所用的电源线决定的 , 当其任何两相 间(包括地)低于1M 时可认为绝缘损坏,不得使用。 2) 不能量火线对地电流,只能串在电路里量。 3) 4) 若地线对地有电压(最好量电流)证明漏电。如地线与零线电位一样, 5) 就不会产生电压,也就不会产生电流。

施工现场事故应急救援预案应包括的内容

施工现场事故应急救援预案应包括的内容一、编制要点 应急预案的编制应根据对危险源与不利环境因素的识别结果,确定可能发生的事故或紧急情况的控制措施失效时所采取的补救措施和抢救行动以及针对可能随之引发的伤害和其他影响所采取的措施。应急预案是规定事故应急救援工作的全过程。 应急预案中应明确: 1.应急救援组织、职责和人员的安排,应急救援器材、设备的准备和平时的维护保养。 2.在作业场所发生事故时,如何组织抢救,保护事故现场的安排,其中应明确,使用什么器材、设备。

3.应明确内部和外部联系的方法、渠道,根据事故性质,制定在多少时间内由谁如何向企业上级主管部门和其他有关部门报告,需要 通知有关的近邻消防、救险、医疗等单位的联系方式。 4.工作现场内全体人员如何疏散的要求等。 二、应急援预案应包括的内容(但不局限于下列内容): 1.目的 2.适用范围 3.引用的相关文件 4.应急准备 (1)领导小组组长、副组长及联系电话,组员,办公场所(指挥中心)及电话。

(2)项目经理部应急救援指挥流程图。 (3)急救工具、用具(列出急救的器材、名称)。 5.应急响应 (1)一般事故的应急响应; 当事故和紧急情况发生后,应明确由谁向谁汇报,同时采取什么措施防止事态扩大。 现场领导如何组织处理,同时,在多少时间内向公司领导和主管部门汇报。 (2)重大事故的应急响应;

重大事故发生后,由谁在最短时间内向项目领导汇报,如何组织抢救,由谁指挥,配合对伤员、财物的急救处理,防止事故扩大。 项目部立即汇报:向内汇报,多少时间,报告哪个部门,报告的内容。向外报告,什么事故,可以由项目部门直接向外报警,什么事故应由项目部上级公司向有关上级部门上报。 6.演练和预案的评价及修改 项目部还应规定平时定期演练的要求和具体项目。演练或事故发生后,对应急救援预案的实际效果进行评价和修改预案的要求。 三、事故应急救援预案由项目部组织编制,经项目经理审批并报企业安全设备部门备案。 四、事故应急救援预案应另行成册。

配电线路常见故障原因分析及其处理措施

配电线路常见故障原因分析及其处理措施 发表时间:2019-07-09T16:31:56.837Z 来源:《建筑模拟》2019年第20期作者:董志超 [导读] 配电线路具有线路点多、覆盖面广、线路长及路径复杂等特点,同时受气候条件和地理条件等外部环境的影响较大。 董志超 鹤壁市天宇工程技术有限公司河南鹤壁 458030 摘要:配电线路具有线路点多、覆盖面广、线路长及路径复杂等特点,同时受气候条件和地理条件等外部环境的影响较大。如何保证配电线路安全可靠地运行,并有效排除配电线路的故障,成为了电力系统中相关人员不得不面对的关键性问题。 关键词:配电线路;常见故障;原因分析;处理措施 引言 据相关资料显示,我国大部分城市或农村中,所配置的输电线路均存在着较大的安全隐患,在此种情况下。配电线路一旦受到外界诸多因素的影响,极有可能出现短路、停电等故障,不但对于人民生活造成困扰,也为相关企业带来不小的经济损失。 1配电线路常见故障原因 1.1自身线路故障 随着我国经济建设的不断发展,人民对于电的需求量也在逐渐加大,而由于部分配电线路使用时间过长,导致设备老化,且一部分线路的档距弧垂较大,无法对其进行及时更换,进而致使配电线路在运输电力时出现超负荷的情况。同时,配电线所配置的避雷器由于受到外在因素的不良影响,时常发生损坏,极其容易出现问题,如接地故障等,而后相关工作人员并未对其进行及时更换和维修,致使雷电发生时,避雷器的避雷效果大大降低,从而导致接地线路产生电压问题,时间一久,导线逐渐松弛,最终致使混线。除此之外,由于我国用电量的增加,而更换线路又不及时,使得原本存在的配电线路根本无法满足现在的供电需求,进一步导致了配电线路出现故障,且地方差异较大,许多地区并不能及时更换配电线路,某些偏僻地区的相关线路不符合国家对此的相关标准,致使配电变压器出现故障,最终影响配电线路的正常运行。 1.2环境因素 我国国土面积相对较大,针对我国不同地区,输配电线路工程建设需求不断增加,使得配电线路在建设过程中受到自然环境因素的影响。我国南方地区,降雨量较大且持续时间较长,容易出现潮湿及干燥等问题,我国北方地区,在线路建设过程中容易受到寒冷天气的影响,自然环境问题是建设过程中需注意的重点问题,容易引发线路故障,对人们的用电安全造成威胁。 1.3人为因素 配电线路工作人员在操作过程中,并未按照相关规范,可能导致安全隐患发生。实际操作过程中,操作人员并未断电便拔出设备,或者设置错误的参数,插接设备操作不规范等,都会导致线路安全故障发生。工作人员的业务水平及职业素养对配电线路的安全运行产生影响,若操作人员操作不当,可能引发重大安全事故。 2配电线路故障的处理措施分析 2.1提高安全防护自动化技术 随着社会主义新农村及美丽乡村建设的发展与不断向前,农村居民的生活水平得到了前所未有的提升,对生活质量的要求也越来越高。为此,我公司也跟进时代发展的脚步,不断地创新与发展,不断地融入信息化,自动化的发展,打造有特点的坚强智能电网,这些年我公司在安全防护自动化技术中已经取得了长足的进步,相关规范中也将自动化技术定义为集安全性、可靠性、经济型于一体的包含现代化设备以及智能化系统的,实现智能化变电的体系结构。配电网安全性能要与时俱进,与现代科技相结合,以便于提高安全防护自动化技术。因此我们需继续提高安全防护自动化技术。 2.2线路质量问题控制方法 配电线路设备及电网运行情况展示实时监测,输配电设备及输配电网络,运行过程中需要对其进行跟踪及诊断,从而将安全隐患排除,防止线路故障发生,维持输配电线路运行稳定性。线路在铺设后需选择管理模式,部分线路依旧采取人工管理模式,该管理模式相对落后,可利用智能管理方式,将停电问题有效处理,将故障范围进一步缩短,使配电线路质量进一步提升,保障线路运行稳定性。配电线路设备需进行标记,我国不同地区配电网络利用范围不断扩大,乡镇及农村地区用电量进一步增加,输配电支路及输配电节点需要适当增加,缓解负荷压力,但也会增加一定的检查难度,使线路巡逻时间延长。杆塔设备编号存在模糊不清问题,导致线路检修过程更加顺利。针对此类问题,配电线路设备在故障排查过程中,需强化对杆塔设备的命名,从而使检查工作更加顺利,对杆塔及配电位置进行有效定位。 2.3人为问题处理方案 配电线路存在的安全问题在查找过程中,需根据地区环境情况及输配电质量问题等展开综合分析,工作人员需注重自身职业素养的提升,不断优化技术方案。实际工作中,工作人员需求强化对配电线路的管理工作,观察线路的运行情况,防止配电网出现故障。工作人员需要重视道德修养,在配电网线路维护过程中,需根据技术标准展开工作,避免人为失误操作导致配电线路存在安全隐患。输配电线路在施工过程中,需强化对施工质量的管理,验收工作需做好质量控制,从而使风险进一步规避。工作人员需展开检修工作,对村子的问题及时处理,并将线路故障修复,电力公司需在一定时间召开组织会议,从而使工作人员的职业素养提升,并改善线路操作能力。智慧电网建设的不断深入,配电系统智能化水平提升,检修人员的技术要求进一步提升,在培训过程中,需掌握新型电气设备的隐患类型,明确快速处理的办法。制定完善的管理制度,使相关人员根据规范化的标准展开线路维护。为保障工作人员的积极性,可以调整绩效,使其意识到配电线路运行的安全性的意义,保障配电线路的稳定运行。 2.4加强线路定期巡视清理工作,完善管理体系 若想尽可能的减少配电线路的故障就必须做好管理工作和检修工作,唯有将线路的维护工作落实到实处才能更好的对故障进行预防。对此,在配电线路建设到竣工的这段时间,电力企业一定要积极做好各方面的检查工作,积极细心做好各个环节,防止施工中埋下后续的故障隐患。在竣工的后期阶段,相关部门一定要加强巡视工作,对出现故障的线路要及时上报抢修,后续也要对出现故障的线路进行着重

相关文档
相关文档 最新文档