文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › QJR 软启动说明书

QJR 软启动说明书

QJR 软启动说明书
QJR 软启动说明书

QJR系列

矿用隔爆兼本质安全型软起动器

使

上海佳洲防爆电器有限公司

使用前请认真阅读本说明书

本说明书根据GB9969.1《工业产品使用说明书总则》;GB9969.2《机电产品使用说明书编写规定》的有关规定要求和内容进行编制。

产品执行Q/JZ001-2011、MT/T943-2005和GB3836-2000等标准。

一、概述

1、产品特点

矿用隔爆兼本质安全型软起动器(以下简称软起动器)是机电一体化的新技术产品,该产品适用于交流380V、660V、1140V的电压异步电动机重负荷软起动,在正常运转状态下对电机进行各种保护。它具有起动电流小,起动速度平稳可靠,保护功能齐全,是我公司自行设计、开发的高技术产品。在矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器的基础上,改直接起动或停止为软起动或软停止,降低了起动电流(由4Ie-7Ie改善为0.5Ie-4Ie可调),减少了起动时冲击电流对电网及负载的冲击。它用软件控制方式来平滑起动电机,一方面以软件控强电,另一方面使电动机转速由慢到快逐渐上升到额定转速,有效解决了直接起动或自耦降压起动、Y/Δ转换、降压起动造成的起动时瞬时电流尖峰冲击,起动二次冲击电流对负载产生冲击转距,当电网电压下降可能造成电机堵转等诸多问题,是传统的矿用隔爆本质安全型真空电磁起器的理想替代产品。

该产品采用全中文宽屏显示、并具有漏电闭锁、断相、过压、欠压、、过载、三相不平衡、短路等保护功能,并能储存相应的故障信息,以及运行电流,电压故障等工作状态信息。

2、主要用途及适用范围

本起动器主要用于有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下、露天煤矿、冶金矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等对重负荷的运输设备实行软起动。

起动器可以就地、远距离起动、停止控制,及联机控制等多种方式;额定电压为1140V、660V、380V,频率是50Hz,额定电流在400A范围内的三相异步电机,起动方式可以是软起动,也可以像普通的磁力起动器一样直接带负荷起动。机壳外有隔离换向开关手柄,可以对电机的转向进行选择,必要时按下急停按钮,转动隔离换向手柄至分位置,直接分断电动机。

3、规格

电压等级:1140V、660V、380V。

电流等级:400A以下。

4、型号的组成及代表意义

Q J R-□/□

额定电压:V

额定电流:A

软起动

隔爆兼本质安全型

起动器

5、软起动器的防爆型式与标志为:矿用隔爆兼本质安全型

标志为:Exd[ib]I。

二、正常工作条件

1)海拔高度不起超过2000米;

2)周围环境温度为-20℃~+40℃,相对湿度不大于85%(+25℃时);

3)在无剧烈振动、颠簸以及与水平面的安装倾斜度不超过15度的环境中;

4)在有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下;

5)在无足以破坏绝缘和腐蚀金属的气体和蒸气场所;

6)电网质量:

a.输入电压波形为正弦波;

b.输入电压幅值波动不超过额定值+10%~-25%;

c.电源频率波动不超过额定值的±2%;

d.各项电压应对称,电网的负相序分量或零相序分量不超过正相序分量的5%;

7)污染等级:3级;

8)安装类别:Ⅲ类。

三、结构概述

软起动器由安装在撬形底架上的方形隔爆外壳和芯架小车及门上控制组件组成。

隔爆外壳分上、下腔两部分。上腔为接线腔,下腔为主腔,起动器的输出电缆和控制电缆的连接分别采用压盘式和压紧螺母式引入装置。

软起动器的箱体侧面装有急停按钮和隔离换相开关操作手柄并设有机械联锁机构,保证当隔离换相开关闭合时,不能打开箱门,而当箱门打开时,用正常的操作方法不能使隔离开关闭合。

软起动器的组成电器元件(真空接触器、隔离换相开关、变压器、电流互感器、熔断器、中间继电器、阻容吸收器、智能控制保护器、显示器、控制按钮、可控硅组件、漏电闭锁保护组件等)均安装在芯架小车上,前门打开后,芯架小车可沿导轨拉出,以方便安装和维修,芯架小车与箱体的电连接采用导电带联接方式。

接线腔有六个接线柱,X1、X2、X3为电源进线接线柱,D1、D2、D3为负荷接线柱,单台软起近控时K2和K9短接,K3和K4短接,同时钮子开关打在单机位置,转换开关打在软起

位置;联控时请按联机接线示意图接线;接线腔为隔爆兼本质接线腔。

四、主要特点及技术参数

1、主要特点

1)起动方式:具有限流、电压斜坡多种模式。

2)具备短路、过载、缺相、漏电闭锁、控制器故障、旁路失败等保护功能。

3)操作简单,五个按键可以完成参数设定、故障复位、帮助查看等功能。

4)全中文显示,内有参数说明,具备参数修改操作提示;参数调整设置简单、直观。

5)维护方便,芯体可以方便的抽出壳体,采用模块化结构。

2、技术参数

1)额定电压:380V或660V或1140V

2)频率50Hz

3)额定电流:66~400A

4)适用电机:矿用隔爆型三相异步电动机

5)防爆型式:隔爆兼本质安全型

6)操作频率:12次/小时以内;两次起动间隔时间请最少保持5分钟,否则影响可控硅使用寿命

7)接通分断能力:接通4000A、分断3200A

8)极限分断能力:4500A

9)机械寿命:100万次;电寿命(AC4):3万次

10)隔离换相开关分断能力:1200A

11)当主电路对地绝缘电阻小于40KΩ(1140V)、22KΩ(660V)、7KΩ(380V)时,起动器应能实现主电路漏电闭锁;当主电路对地绝缘电阻上升到规定动作值1.5倍时,应解除主电路漏电闭锁。

12)电源电压为额定值的75%~110%时,起动器能可靠工作。

13)起动器本安电路和连接外部控制电缆应不大于300m,电缆分布电感应小于1mH/km。分布电容应小于0.1μF/km

14)冷却方式:自然冷却

五、工作原理

1、整体介绍

整个起动器分为智能控制保护器、本安继电器组件、可控硅组件、接触器、隔离换相开关、电流互感器、漏电插件、阻容吸收器、显示设定等几大部分。其中智能控制保护器是整个系统的核心部分,所有的动作都由他来控制,就犹如人类的大脑;继电器连接板是控制执行放大部分,它连接着控制器和最终要控制的元器件;可控硅组件是由三组反并联的大功率可控硅组成,软起的过程就是由它来执行的;阻容吸收装置既吸收了电机由于惯性转动产生的反电动势,又可以吸收电网中的部分高压的毛刺,保护可控硅不易损坏。

2、电气原理

软起动器的电气原理图(附后)。

1)起动前准备:

a.将前门打开,将转换开关旋向软起位置;同时钮子开关打在单机位置。

b.单台软起近控时K2和K9短接,K3和K4短接,联控时请按联机接线示意图接线。

c.单台软起远控时:将K1、K2.和K9引出如图所示连接,K3和K4短接。

2)工作原理:单台软起状态时:SA打在软起位置;NK在单机位置;系统上电后BJ开始对其负载侧供电线路对地绝缘电阻检测,绝缘电阻正常,BJ吸合,B1,B2及A1,A2闭合;控制电路接通,按下起动按钮1SB→2KA吸合→2KA-1闭合→3KA吸合→3KA-1闭合→1KA吸合,→同时KT2吸合→KT1、5KA吸合→RQ开始软起,03,04可编程输出闭合→4KA、KT3吸合→01、02闭合→KM吸合→4KA-2维持自保,主回路运行。按下停止按钮2SB或急停按钮3SB→2KA 失电断开→2KA1断开→3KA失电→3KA-1断开→1KA失电→1KA2断开→KM断开,主回路停止工作。直起状态时:SA打在直起位置;系统上电后开始对其负载侧供电线路对地绝缘电阻检测,绝缘电阻正常,BJ吸合,控制电路接通,按下起动按钮1SB→2KA吸合→2KA-1闭合→3KA 吸合→3KA-1闭合→1KA、4KA吸合→→1KA-1闭合、4KA-2闭合→KM吸合,主回路运行。按下停止按钮2SB或急停按钮1SB→2KA失电断开→2KA-1断开→3KA失电→3KA-1断开→1KA 失电→1KA-2断开→KM断开,主回路停止工作。

当绝缘电阻低于正常时(1140V为40kΩ、660V为22kΩ、380V为7kΩ),BJ断开,控制电路不通,开关不能正常起动工作,待故障解除后方可起动。

3)故障:

软起动RQ(QJR-G)随时监控电动机工作状态,如果出现过载、断相、短路等故障,则RQ上的01、02及03、04接点自动断开,电动机断电停止运行。

4)换向:当电动机需反向运行时,则须按下急停按钮,发停止运行命令后,才能旋转换向开关,达到改变电动机旋转方向的目的。

5)直起:直起是指直接起动,只有当软起动器损坏,而生产又不能停顿的情况下才能使用。使用时只需将转换开关旋向直起方向。无论近控和远控都可直接起动或停止。

6)核心控制器外接12个端子说明:

O端子①、②为旁路输出:用于控制旁路真空接触器,为常开无源触点,起动成功后闭合。

触点容量为:AC250V/5A。

O端子③、④为可编程继电器输出,输出时刻有设置项F8设定。为常开无源触点,输出有效时闭合,详见参数F8说明。触点容量为:AC250V/5A。

O端子⑤、⑥为故障输出:软起动器发生故障或失电时开路,工作正常时闭合,为无源触点。触点容量为:AC250V/0.3A。

O端子⑦为软起/直起状态开关输入,当用软起时,必须把此端子和端子⑩短接。当使用直起时,把此端子与端子⑩开路。注意该端子为内部12V有源电压。

O端子⑧为漏电闭锁输入端,接漏电闭锁装置输出继电器,当无漏电时,闭合,此端子与端子⑩接通;当漏电时,此端子与端子⑩断开,此时,显示器显示漏电闭锁故障信息。

O端子⑨为起动/停止控制,当此端子与端子⑩接通,为起动控制,断开时,为停止控制。O端子⑾、⑿为0~20mA直流模拟输出;用于实时监视电机电流,满度20mA时指示电机电流为软起动器标称额定电流的4倍。

注意:外接端子线切勿接错,否则有可能导致软起动控制器的损坏。

六、操作说明

QJR系列防爆软起动有:准备状态、软起状态、运行状态、软停状态和故障状态。

采用4行LCD中文显示,各种工作状态、数据显示一目明了,参数修改简单易行。

1按键操作方法:

(A)(B)(C)(D)

◆开机显示界面:(A),准备状态表示此时可以软起,同时可以观察到软起动额定电流、额定电压和当前电源电压值。

●[起动]和[停止]键:在软起过程中,显示器显示(B)时,可以观察到起动电流值及系统电压值,此时只有[停止]键起作用,不能进入设置和帮助提示菜单。当起动成功后,进入到旁路运行状态,显示界面如(C)。

在软停过程中,显示器显示(D)时,可以观察到电流及电压值,此时,不能进入设置和帮助提示菜单。[停止]键兼有复位故障状态的功能。

●[设置]键:在非帮助状态下,按[设置]键进入设置菜单,显示“FX:XXX”;再按[设置]键,冒号闪动,此时可以按[▲][▼]键修改冒号后面的参数值。在冒号闪动时按[确认]键,若数据已被修改,则显示:“good”,并连响两声,表示新数据已被保存,然后退出。若

不想保存新数据,则按[设置]键,冒号停止闪动同时恢复原数据,再按[确认]键退出。也可按[停止]键直接退出。

●[确认]键:在非设置状态下,按[确认]键进入帮助菜单,显示“HX:XXX”,再按[确认]键退出。也可按[停止]键退出。在设置状态下,按[确认]键保存新数据并退出设置状态。●[▲]和[▼]键:在设置菜单中,冒号不闪动时按[▲],[▼]键可改变功能号;冒号闪动时按[▲],[▼]键则改变数据,按住[▲],[▼]键超过1秒时,数据将快速连续增减。在帮助菜单中按[▲],[▼]键改变功能号及相应的提示信息内容。

2参数设置与说明:2.1参数设置代码表:

功能代码和说明设定范围出厂值说明

30-80%40%电压斜坡模式有效;电流

模式起始电压为40%

2-60S 16S 电压模式有效

0-60S 0S 设为0时自由停车

50-500%330%限流模式有效;

电压斜坡模式限流值最大

为400%

40-90%70%

低于设定值时保护

100-140%130%高于设定值时保护

0-110限流;1电压

0-420初级;1轻载;2标准;3

重载;4高级

0-86设为6时为运行状态,详

见下面说明

66~400A

400A

用于输入电机标称额定电

流,当电机额定电流与该

值不匹配时,请调整该值

0-30S3S 根据负载轻重,用于调整旁路延时时间

1、修改参数流程图

2、举例:修改起始电压F0为45%,修改软起时间F1为30S。

3帮助信息及说明:

额定电压:1140V

提示:按设置键循

电机额定电压

环修改,保持与电

机额定电压相匹配

H1:Error05

输出缺相

提示最后发生过的故障信息:输出缺相

提示:帮助信息

……

H9:Error00

提示没有故障信息

无故障

提示:帮助信息

Uer 4.1

软件版本号

提示软件版本号

提示:帮助信息

L×××

其中×××为成功起动次数总计

成功起动次数

提示:帮助信息

T-run×××其中×××为上次起动时间

注:H1~H9用递推的方式储存新近发生的9个故障信息

●在非软起动和软停状态,且未进入设置状态时,按[确认]键可进入帮助采单,再按[▲]、[▼]键可选择提示信息。

●在帮助菜单下按[确认]键或[停止/复位]键可退出帮助状态。

注意:在帮助菜单下不能起动软起动。

特别提示:修改软起动电压等级操作方法:

1、在准备待机状态下,按【确认】键,显示系统当前电压值;

2、按【↑】键,显示系统当前电压等级、提示操作方法。

3、按【设置】键,循环修改所需要的电压等级。

4、按【停止】键,退出。

七、保护功能与说明:

QJR系列矿用防爆兼本质安全型软起动器的中文智能核心控制器具有多种保护功能,任何故障均会停机,并显示故障提示。在使用中,应根据不同的情况恰当地设置保护级别和保护参数。

1保护功能及其它参数:

●软起动器过热保护:温度升至80℃±5℃时,保护动作,当温度降至55℃时(最低)过热保护解除。(需把热保护继电器接到控制器的J4端子上)

●输入缺相保护滞后时间:<3秒。

●输出缺相保护滞后时间:<3秒。

●三相不平衡时间滞后时间:<3秒。以各相电流偏差大于50%±10%为基准,当负载电流低于软起动器标称额定电流的30%时,判定基准偏差将增大。

●起动过流保护时间:持续大于设置项F6最大工作电流5倍时的保护时间见表5.1;大于6倍时,立即为负载短路保护。

●运行过流保护时间:以设置项F6最大工作电流为基准做反时限热保护,脱扣保护时间曲线如图5.1示。

●电源电压过低保护滞后时间:当电源电压低于额定电压40%时,保护动作时间<0.5秒;否则低于设定值时,保护动作时间<3秒。

●电源电压过高保护滞后时间:当电源电压高于额定电压130%时,保护动作时间<0.5秒;否则高于设定值时,保护动作时间<3秒。

●负载短路保护滞后时间:<0.1秒,电流为软起动器标称额定电流的7倍以上。

注意:以上时间参数是从检测到有效信号开始到发出脱扣保护指令为止,参数数值仅供

参考。若不符合用户的要求,则应另加专用保护装置,一确保安全。

2保护级别设定及故障处理说明:

●为了适应不同的应用场合,保护器设有五个保护级别,分别为0:初级、1:轻载、2、

标准、3:重载、4:高级,由设置项F7设定。其中:

○初级保护禁止了外部瞬停端子功能,同时仅保留了过热、短路和起动时的输入缺相保护,适用与需无条件紧急起动的场合。

○轻载、标准、重载三个保护级别具备完全的保护功能,区别在于电机过载保护时间曲线不同。其电机热保护时间参数见表5.1和图5.1。

○高级保护在起动时的保护标准更严格,其他保护功能参数与标准保护设置时间相同。

●按设置项FA设定的不同保护级别及热保护时间如下表:

○应按电机额定电流和额定电压要求设置软起动的规格。

○设置项F9设定的电机电流不能低于软起动器标称电流的15%。当F9设定的电机电流较小时,保护脱扣动作的灵敏度误差增大。

●按IEC60947-4-2标准的电机热保护脱扣时间曲线如下:

3故障报警及处理方法

如表下表:显示和说明

问题及处理方法!软起过热报警

起动过于频繁或电机功率与软起动器不匹配!软起超时报警

限流值太低使起动时间过长(大于60S)!输入缺相报警

检查输入或主回路故障、旁路接触器是否卡在闭合位置及可控硅是否开路等。!输出缺相报警

检查输出或主回路故障、旁路接触器是否卡在闭合位置及可控硅是否开路等。!三相不平衡报警

检查输入三相电源及负载电机是否异常。!起动过流报警

负载是否过重或电机功率与软起动器不匹配!运行过载报警

负载是否过重或设置项F9参数设置不当!电压过低报警

检查输入电源电压或设置项F4参数设置不当!电压过高报警

检查输入电源电压或设置项F5参数设置不当!设置参数错报警

修改设置参数或按住[确认]键,上电开机恢复出厂值!负载短路报警

检查负载或可控硅是否短路或负载过大!漏电闭锁报警检查电机是否漏电

备注:

1、有些故障现象是相互关联的,如报告Error 02软起动器过热时和起动过流或负载短路等有可能相关,因此,查故障时,应综合全面考虑,准确判断故障点。

2、当软起动器起动电机成功时,表示已处于旁路运行状态,若此时旁路接触器未吸合导致电机停止运行时,应检查旁路接触器及相关接线是否有误或接触不良。

3)前端馈电若经常出现误动作,可能是由软起动器可控硅的斩波引起的,解决的方法是在馈电开关的零续电流互感器输出侧加入电抗器;

4)若有故障请参照原理图和连线图进行分析,问题不能解决可与厂家联系。

八、起动模式及应用

智能控制器具有多种起动模式以适应各种复杂的电机和负载情况,用户可根据不同的应

用情况进行。

1限电流起动模式:

设置项F6为0时,设定起动模式为此模式。

图1给出了限流起动模式的电机电流变化波形。其中I1为设定的起动限流值,当电机起动时,输出电压迅速增加,直到电机电流达到设定的限流值I1,并保持电机电流不大于该值,然后随着输出电压的逐渐升高,电机逐渐加速,当电机达到额定转速时,旁路接触器吸合,输出电流迅速下降至电机额定电流Ie或以下,起动过程完成。

当电机负载较轻或设定的限流值较大时,起动时的最大电流也可能达不到设定的限流值时属正常。

限流起动模式一般用于对起动电流有严格限制要求的场合。

图1图2

2电压斜坡起动模式:

设置项F6为1时,设定起动模式为此模式。

图2给出了电压斜坡起动的输出电压波形。其中U1为起动时的初始电压值,当电机起动时,在电机电流不超过额定值400%的范围内,软起动器的输出电压迅速上升至U1,然后输出电压按所设定的起动参数逐渐上升,电机随着电压的上升不断平稳加速,当电压达到额定电压Ue时,电机达到额定转速,旁路接触器吸合,起动过程完成。

起动时间t是根据标准负载在标准条件下所得的控制参数,控制器以此参数为基准,通过控制输出电压使电机平稳加速以完成起动过程,并非机械地控制时间t而不论电机加速是否平稳。鉴于此,在负载较轻时,起动时间往往小于设定的起动时间,只要能顺利起动则属正常。

九、停机模式及应用:

两种停机模式:软停机模式和自由停机模式。

1软停机模式:

设置项F2不为0时,设定停机模式为此模式。

在这种停机模式下,电动机的供电由旁路接触器切换到软起动器的晶闸管输出,软启动器的输出电压有全电压开始逐渐减少,使电机转速平稳减低,以避免机械震动,直到电机停止运行。软停机时的输出截止电压等同于起动时的起始电压。

软停机模式可减少和消除水泵类负载的喘振。

2自由停机模式:

设置项F2为0时,设定停机模式为此模式。

在这种停机模式下,软起动器接到停止命令后,立即断开旁路接触器并禁止软起动器晶闸管的电压输出,电动机依负载惯性逐渐停机。一般情况下,如无必要软停机,则应选择自由停机模式,以延长软起动器的使用寿命。

●自由停机模式完全禁止了瞬时大电流冲击。

十安装和调试

1、外壳必须用铜芯电缆线可靠接地。

2、“严禁带电开起主腔大门及接线腔盖”,停机时,换向手柄至分位置,否则不允许手

直接触摸带电部位。(可控硅仍有带电,注意安全!!!)

3、上电前必须检查软起动器电压等级与电源等级是否相符,如果不符可调整本体上的

换电压接线端子,换置与电网相应的电压等级。

4、安装使用具体顺序如下:

1)安装主电源,X1、X2、X3接电源,D1、D2、D3接负载(调试时必须带上相应负荷的三相异步电机,否则不能正常试机,显示输出缺相);

2)安装远程本安控制线及连接线,外壳应用铜芯线可靠接地;

3)根据需要确定起动方式及控制方式;

4)检查线路是否存在虚接现象;

5)关门后上电,设定正确的参数;

5、调试

1)前门按钮操作功能

①在非软起和软停状态,且未进入设置状态时,按“确认”键可进入帮助菜单,再按“向上”键、“向下”键可选择提示信息。

②在帮助状态下按“确认”键或“软停”键可退出帮助状态。

2)运行

通过运行前事项检查:以下各项请仔细检查、核对:

a.当前的工作电压是否与软起动器和电机的额定工作电压一致;

b.软起动器的额定功率是否与电机相匹配;

c.装入软起动器的配电系统是否符合绝缘耐压要求;

d.输入、输出的主回路接线是否正确;

e.所有接线端子的螺丝是否拧紧。

f.特殊情况下电流、电压调节

说明:如果发现软起动液晶显示屏显示的电流值或电压值与实际不符,主板上左边有电流调节孔,右边有电压调节孔。在软起动进入旁路运行状态时,用小螺线形刀插入,调整主板上的电位器,使软起动的显示与实际相符。

一般来说,此项工作本公司在产品出厂时已经调整好,无须用户调整。

g.试运行:

用户试验时,多数没有相匹配的电机作起动试验,可用三个100W或200W电灯炮接成星形,见图1,代替电机作起动试验(也可用小电机试机)。此时,由于主回路输出电流太小,软起动器检测不出而报输出缺相故障,造成无法试机,解决办法要把设置项F7输出保护允许修改为:0(不允许),则不报缺相故障。起动时,三个灯泡由弱逐渐变亮,然后旁路全亮。负载端如没有接上相应的负载,无法试机,显示缺相故障。请使用时注意!

L1L2L3

R S T

RQ

U V W

说明:L1.L.L3三相电压均为380V

十一、维护保养

1、定期清除外壳上的污垢、煤尘;

2、检查外壳有无损坏,紧固件是否松动;

3、电缆引入装置是否完好,电缆是否松动;

4、检查操作按钮是否灵活可靠,显示灯是否正常工作;

5、定期检查保护装置,确保正常工作;

6、定期检查可控硅,用万用表测量门极与阴极之间的电阻(红与白线),阻值为7-32欧姆为正常,每一组可控硅的输入端与输出端的阻值,如开路或短路,及时更换可控硅。

7、需维修时,更换配件必须按原型号规格更换,确保开关质量及安全性能稳定。

十二、其它

1、随机供应的文件有

1)装箱单;

2)产品使用说明书;

3)产品合格证;

4)安标证书和防爆合格证书复印件。

2、运输与储存

1)软起动器在运输过程中包装箱不得倒置、倒放,不得遭受强烈颠簸、振动、碰撞及雨、雪的侵蚀;

2)软起动器应存放在空气流通、干燥、温度不高于+50℃,不低于-30℃和相对湿度不

大于95%及无腐蚀性气体中。

十三、定货须知

用户定货时必须提供:

1)软起动器的型号、规格及订货数量;起动器的额定工作电压和额定工作电流;

2)订货单位名称、地址、邮编及到站以及联系方式;

3)用户若超出本说明书所规定的使用条件,可以特殊定做。

附图:控制器接线说明

QJR 软启动说明书

QJR系列 矿用隔爆兼本质安全型软起动器 使 用 说 明 书 上海佳洲防爆电器有限公司

使用前请认真阅读本说明书 本说明书根据GB9969.1《工业产品使用说明书总则》;GB9969.2《机电产品使用说明书编写规定》的有关规定要求和内容进行编制。 产品执行Q/JZ001-2011、MT/T943-2005和GB3836-2000等标准。 一、概述 1、产品特点 矿用隔爆兼本质安全型软起动器(以下简称软起动器)是机电一体化的新技术产品,该产品适用于交流380V、660V、1140V的电压异步电动机重负荷软起动,在正常运转状态下对电机进行各种保护。它具有起动电流小,起动速度平稳可靠,保护功能齐全,是我公司自行设计、开发的高技术产品。在矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器的基础上,改直接起动或停止为软起动或软停止,降低了起动电流(由4Ie-7Ie改善为0.5Ie-4Ie可调),减少了起动时冲击电流对电网及负载的冲击。它用软件控制方式来平滑起动电机,一方面以软件控强电,另一方面使电动机转速由慢到快逐渐上升到额定转速,有效解决了直接起动或自耦降压起动、Y/Δ转换、降压起动造成的起动时瞬时电流尖峰冲击,起动二次冲击电流对负载产生冲击转距,当电网电压下降可能造成电机堵转等诸多问题,是传统的矿用隔爆本质安全型真空电磁起器的理想替代产品。 该产品采用全中文宽屏显示、并具有漏电闭锁、断相、过压、欠压、、过载、三相不平衡、短路等保护功能,并能储存相应的故障信息,以及运行电流,电压故障等工作状态信息。 2、主要用途及适用范围 本起动器主要用于有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下、露天煤矿、冶金矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等对重负荷的运输设备实行软起动。 起动器可以就地、远距离起动、停止控制,及联机控制等多种方式;额定电压为1140V、660V、380V,频率是50Hz,额定电流在400A范围内的三相异步电机,起动方式可以是软起动,也可以像普通的磁力起动器一样直接带负荷起动。机壳外有隔离换向开关手柄,可以对电机的转向进行选择,必要时按下急停按钮,转动隔离换向手柄至分位置,直接分断电动机。 3、规格 电压等级:1140V、660V、380V。 电流等级:400A以下。 4、型号的组成及代表意义 Q J R-□/□ 额定电压:V 额定电流:A 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 5、软起动器的防爆型式与标志为:矿用隔爆兼本质安全型

西驰CMC-L软启动器使用说明

目录 前言 (2) 1.产品简介 (3) 2.产品型号及收货检查 (4) 3.安装 (5) 4.接线 (6) &4.1 主回路接线 (6) &4.2 控制回路接线 (6) &4.3 控制端子说明 (7) 5.显示 (9) &5.1 功能特点 (9) &5.2 键盘说明 (10) &5.3 显示状态说明 (10) 6.设定及操作 (11) &6.1 编程操作 (11) &6.2 参数设定及说明 (11) 7.维护 (12) 8.故障分析 (13) 9.技术参数 (15) &9.1 一般参数 (15) &9.2 基本接线图 (16) 10.不同应用的基本设置 (17)

安全注意事项 警告!主回路电源得电后即存在危险电压。 !电机停止后,主回路上依然存在危险电压,须在软起动器断电后,再打开前面板。 !CMC—L软起动器停止后,继电器端子上(6、 7、8、9)依然存在危险电压。 !不允许软起动器输出端(2L1、4L2、6L3)接补偿电容器或压敏电阻。 !电机综合保护器应接于软起动器输入端(1L1、3L2、5L3),不允许接于输出端。 !软起动器与变频器混用时,二者输出端要彼此隔离。 !不要试图修理损坏的器件,请与供货商联系。 !散热器的温度可能较高(在线运行方式下)。 !严禁在软起动输出端反送电。 !软起动器在起动或停止状态时,输出侧都存在高压。

前言 感谢您选用西安西驰电气有限责任公司生产的CMC-L系列电动机软起动器。为了充分发挥软起动器的功能,请您按规程正确操作和使用,并确保操作者的安全,在使用前请详细阅读本《用户手册》。当您在使用中发现疑难问题而本手册无法提供解答时,请与西安西驰电气有限责任公司或各地代理、经销商联系,我们将竭诚为您服务。 注:产品出厂后依据保修卡对产品实行保修。请您在收到货物后,认真填写保修卡并将保修卡寄回西安西驰电气有限责任公司或供货单位。

雷诺尔JJR软起说明书

JJR系列软起动器用户手册

目录 安全注意事项………………………………………………………………………………………安装准备……………………………………………………………………………………………使用及环境条件……………………………………………………………………………………1.概述……………………………………………………………………………………………… 典型应用简介…………………………………………………………………………………… JJR系列软起动功能……………………………………………………………………………2.购入检查…………………………………………………………………………………………3.安装………………………………………………………………………………………………4.电路连接………………………………………………………………………………………… 4.1主回路……………………………………………………………………………………… 4.2控制端子…………………………………………………………………………………… 4.3控制电路端子连接………………………………………………………………………… 4.4主回路连接………………………………………………………………………………… 4.5基本电路框图和端子………………………………………………………………………5.键盘及显示说明…………………………………………………………………………………6.数据的设定………………………………………………………………………………………7.通电运行…………………………………………………………………………………………8.保护显示说明……………………………………………………………………………………9.软起动控制模式………………………………………………………………………………… 9.1限流型……………………………………………………………………………………… 9.2电压控制型………………………………………………………………………………… 9.3软停车曲线………………………………………………………………………………… 9.4不同起动方式的电流波形比较……………………………………………………………10.结构特点………………………………………………………………………………………附表一应用场合……………………………………………………………………………………JJR1000系列二次接线图……………………………………………………………………………JJR2000系列二次接线图……………………………………………………………………………

澳大软启动器使用手册

澳大软启动器使用手册 AOR系列中文显示软启动控制器正是以先进的微处理器为核心,控制大功率晶闸管组建件,具有限流启动,电压斜坡启动,软停止等多种功能,参数可根据负载自行设定,并具有过流,过载,缺相等多种保护。软启动对各项参数对各项参数实施循环检测进行最佳数据运算,输出触发脉冲,调整可控硅输出电压,限压限流实现对电机软启动,并在运行中始终处于最佳运行,监控状态。为避免能量损耗接触器吸合旁路掉晶闸管组件。 控制端子:

外接端子的接线: A旁路输出端子1,2为内附继电器的常开无源触点,用于控制旁路交流接触器,启动过程完成时1,2闭合,停车时断开 B故障输出端子3,4为内附继电器常开无源触点,软起启动发生故障时该端子出点闭合 C连锁延时端子5,6为内附继电器常开无源触点,软启动运行后延时时间到触点闭合(0--254S) D瞬停端子7 属外部故障信号输入也可用于外接热继电器灯开关量的保护,运行中必须使此端子与端子10接通,断开时停机。 E三线控制方式:停止端子8,启动端子9与公共端子10之间分别接停止安钮和启动按钮,瞬停端子7和公共端子10短接或接入外部热继电器的常闭触点。接线方式见图二

试车: 1:试车的主要目的提供用户确认电机转向和电机传动是否正常。 2:合上电源和进线断路器,软启动上电后正常显示澳大科技 3:将控制模式设为电压模式,起始电压,软启时间设为出厂值。 4:根据现场电机负载情况,合理调整软启动各项参数,使电机达到最佳状态 5:按启动/RUN键同时观察电动机转动方向是否符合要求,运转是否正常,如不正常,可按停止键/复位键停机。 6:如电动机力矩不够,请增加起始电压值或限流值,提高电动机转矩。 运行: 参考附表---设置参数 1:按面板启动/RUN键(外控时用端子信号)启动器开始运行,电动机平稳加速,电流无突变说明参数设置合适。

西安西普软启动说明书2

5.基本接线及外接端子 图5-1给出了STR电动机软起动器的全部外接线接口,具体说明见表5-1外接端子说明。STR软起动器的基本接线图 表5-1

★表示外控有两种接线方式,详见基本接线图5-1。 STR系列A型软起动器(7.5KW-75KW)K22和 K24 厂家已占用,用户不能使用. 上述图5-1及表5-1给出了STR电动机软起动器所有的外接端子及说明,在接线时,注意以 下事项: 主电路接线 — STRA型产品主电路有6个接线端子,即R.S.T(接进线电源) U.V.W(接电动机),详 请参见图6-1。 —STRB型产品主电路有9个接线端子,除上述6个相同外,还有 3个接旁路接触器 专用接线端子 U1.V1.W1,其接线参见图6-2。

控制电路 STR 软起动器共有16位外部控制端子,为用户实现外部信号控制、远程控制及系统控制提供方便,这16位端子安装在软起动器的主控板上。在软起动内部有端子引出,可直接接线。在使用过程中,如用户采用本机键盘操作,而不需远控或外部信号控制,则相应的端子不用接线,其接线排列顺序如下图5-2。 R U N J O G 起动点动 停机公共端复位起动完成输出故障输出旁路控制4-20m A 1234567891011121314 1516 图5-2 —— 其中RUN (起动端子)、STOP (停止端子)、JOG (点动端子)在使用时应进行相应 的参数设置,详见表9-1“参数设置及修改”中第11项。其接线请参见图6-1、图6-2、图6-3。 —— OC (起动完成输出)、I0(4~20mA )输出为有源输出。 —— K14、K11、K12(故障输出)及K24、K21、K22(旁路输出)均为无源输出端子, 其接线请参见图6-2、图6-3。 6.STR 软起动器典型应用接线图 STR 系列A型软起动装置典型应用接线图

德力西新程序 CDJ1系列数字式电机软起动器说明书..

CDJ1系列数字式电机软起动器 用户手册 2013年6月(第三版)

安全注意事项: 使用前请仔细阅读CDJ1安装说明书。如果不认真阅读有关说明,违反有关安全规定,有可能影响软起动器的正常使用。 安装前的准备 安装CDJ1请准备以下工具:螺丝刀、剥线钳、板钳等。 1、安装之前,请务必阅读“安全注意事项”。 2、只有专业技术人员允许安装CDJ1。 3、必须保证电动机与CDJ1匹配合适,安装时,请务必按用户手册章程 操作。 4、不允许将输入端(L1、L2、L3)接到输出端(U、V、W)。 5、不允许软起动器输出端U、V、W线接电容器,否则会损坏起动器。 6、CDJ1安装后将输入和输出端的铜线鼻用绝缘胶带包好。 7、远程控制时必须锁定键盘控制。 8、软起动器外壳请牢固接地。 9、维修设备时,必须断开进线电源。 使用及环境条件 【进线电源】交流380V 50H z±10% 【适用电机】鼠笼式三相异步电动机 【起动频度】每小时不超过12次 【使用湿度】90%无霜结 【使用温度】-30℃~+55℃ 【使用场所】室内无腐蚀性气体无导电尘埃且通风良好 【振动标准】海拔在3000米以下,振动力装置0.5G以下 【使用类别】AC-53b 提醒用户 如长途运输软起动器,在使用前,请用户仔细检查主电路、控制电路接线螺丝有无松动须紧固。 CDJ1-S型75kW以下壁挂式,需用户自配断路器。

目录 一、概述 ..................................................................................................... - 1 - 二、购入检查 ............................................................................................. - 2 - 三、安装 ..................................................................................................... - 3 - 四、基本接线图 ......................................................................................... - 4 - 五、软起动器的工作原理 ......................................................................... - 8 - 六、键盘及显示说明 ................................................................................. - 8 - 七、结构尺寸 ........................................................................................... - 21 - 八、故障排除 ........................................................................................... - 24 - 九、二次接线图 ....................................................................................... - 25 - 十、附表 ................................................................................................... - 26 - 附录一:MODBUS通信协议 ................................................................. - 27 -

中文软启动标准说明书

一:产品简介 BAMG5000型微机全中文显示交流电机软启动器,系采用先进的单片微型计算机、半导体电力电子器件及现代控制技术所综合构成的电机新型起动、控制和运行保护的产品。BAMG5000系列软启动器,除了优良的起动性能外,与其它同类产品比较,本产品还具有良好的显示功能和完善的电动机运行综合保护功能,可以确保电机及机械传动设备的安全运行。更具有以下明显的优点,并且是传统产品的理想换代产品。 二:产品特点 1:各项参数的显示均为全中文汉字显示,设置参数非常简单。 2:采用44位单片机全自动监控,同步显示电动机的运行电流、运行电压、运行时间、故障内容等显示。 3 :多种起动模式(降压起动和恒流起动)控制方式以满足 用户的各种需求。 4;停机方式:自由停机和软停止。 5 降低电机的起动电流,降低了对电网容量的要求, 可节省有关投资 6 降低电机本身和传动机械的冲击应力,可延长电机和传动设备的寿命。

7:起动电压、时间和停止减速时间可根据负载的要求任意设置,以满足设备运行的工艺要求。 8:十分完善的电机运行保护功能,可以确保设备安全运行,保护功能有输入电源相序错误、输入电源缺相、 电机单相运行、电机三相电流不平衡、电机过载运行 保护、功率器件(电动机、可控硅)、起动超时等等 保护。 9:产品在工作中显示电机三相工作电流、电压,并显示累计的电动机运行时间,且不受停电的影响,便于了 解设备的运行累计时间,便于进行定期保养和维护。 10:各项运行参数的显示均为全中文汉字显示,设置参数非常直观简便。 三:面板所显示的各项中文参数功能说明 0电机运行累计:0-9999秒,该计数值为历次运行 的时间累计,并且不受停电的影响,计满9999秒 后自动又回零开始。此项不可设置。 1起动时间:单位为秒;电动机开始起动时到运行时间。根据现场情况设置,设定范围 0.1-299秒 2停车时间:单位为秒;电动机开始停机时到停止时间。根据现场情况设置,设定范围 0.1-299秒出厂设置为0

ASTAT_XT软起动器键盘操作说明书

软启动器说明书 1软启动工作原理 软启动器电动机的应用 1软启动器工作原理与主电路 软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路,主电路图见图1。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。软启动与软停车的电压曲线见2软启动器的选用(1)选型:目前市场上常见的软启动器有旁路型、无旁路型、节能型等。根据负载性质选择不同型号的软启动器。旁路型:在电动机达到额定转数时,用旁路接触器取代已完成任务的软启动器,降低晶闸管的热损耗,提高其工作效率。也可以用一台软启动器去启动多台电动机。无旁路型:晶闸管处于全导通状态,电动机工作于全压方式,忽略电压谐波分量,经常用于短时重复

工作的电动机。节能型:当电动机负荷较轻时,软启动器自动降低施加于电动机定子上的电压,减少电动机电流励磁分量,提高电动机功率因数。(2)选规格:根据电动机的标称功率,电流负载性质选择启动器,一般软启动器容量稍大于电动机工作电流,还应考虑保护功能是否完备,例如:缺相保护、短路保护、过载保护、逆序保护、过压保护、欠压保护等。3Alt48软启动器的特点Alt48软启动器启动时采用专利技术的转矩控制。转矩斜坡上升更快速,损耗更低。具有电动机和软启动器综合保护功能,能全时连续检测电机电流,提供电机可靠和完整保护,这种保护功能在启动结束旁路后仍能起作用,这是其它软启动器都不具备的。Alt48在保持加速力矩的同时,实时计算定子和转子的功率。在整个加速周期连续计算电机功率因数和定子损耗,通过检测电压和电流来计算功率因数,并扣除定子损耗,得到实际的转子功率和电机力矩。4Alt48软启动器的应用 设计采用一拖二方案,见图4,即一台软启动器带两台水泵,可以依次启动,停止两台水泵。一拖二方案主要特点是节约一台软启动器,减少了投资,充分体现了方案的经济性,实用性。(1)启动过程:首先选择一台电动机在软启动器拖动下按所选定的启动方式逐渐提升输出电压,达到工频电压后,旁路接触器接通。然后,软启动器从该回路中切除,去启

ABB软启动器PSS说明

ABB软启动器的型号、选用说明以及功能 一、三大系列。 普通型PSS 智能型(带微处理器,不带内置旁路接触器)PST 智能型(带微处理器,带内置旁路接触器)PSTB 二、两种电压规格 软启动器主回路电压,以PSS型为例,样本上红色标记的,主回路230-500V,对应的型号是-500系列;主回路400-690V,对应的型号是-690V系列。通常我们国家的工业电压是380V,所以应该选-500系列。-690V贵很多。 电机额定电压,有400V,500V,690V三种规格,通常我们国家是400V 三、平时我们经常说额定功率,其实实际上是用额定电流来选型,样本上列出的是标准电机额定功率对应的额定电流。 四、内接还是外接内接可以降低一个容量来选用软启动器,或说可以启动高一 个容量的电机。以PSS18/30-500的软启动器为例,外接是18A的额定电流,对应的是7.5W的标准电机;内接是30A的额定电流,对应的是15W的标准电机。 五、软启动器的功能 为了适应现代化生产,为减少对电网的冲击。对机械的磨损。减少对启动装置的维护。可调启动电流。可校调启动转矩。可软停车的软启动器被广泛应用于鼠龙型电动机的启动,现以ABB公司软启动器为例:详细介绍其功能及特性。ABB公司软启动器有以下规格型号:PSS03—25—500L两相控制适用于小型电机的紧凑设计。这种小型软启动器具有内置的旁路触点。可长期带负载运行。PSSI8/30一PSS142/245适用于普通性负载。同一装置可用“外接”和“内接”两种连接方法(图二)。采用内接可减少42%流经软启动器的电流。也就说使用户有可能用58A的软启动器来控制和运行IOOA的电机。限流功能为可选 件。因此其启动特性有两种设定:1)无限定启动电流时:可设定启动时间(O一3os),启动电压(3O%一70%Ue)其起动曲线见图三。2)有限定启动电流:需外接数个电流互感器(变化为/1),可设定启动时间,启动电流倍数。其启动曲线见图四。PSS软停止 特性可设定停止时间(0—30S),特性曲线见图

AB软启动器使用说明

美国AB软起动器产品简要介绍及报价A B软起动器 SMC-2 系列 电流范围: 1 - 97A 起动方式:软起动,限流起动,全压起动 起动时间: 2 - 30S 限流时间15, 30s 全压起动1/10s 节能运行 可选功能 - 软停止 - 智能电机制动 - 慢速制动 SMC-2 适合用于2种应用: - 配合机电式接触器使用 - 带外部控制输入信号配合软停止功能使用 无附加功能的SMC-2 软起动器与电机起动器串联SMC-2 配备DIP拨位开关及数位式选择开关 SMC-2 在缺相及可控硅短路情况下可进行预起动保护: - 使用一个LED 指示工作状态 - LED 可显示SMC-2的3种不同状态 应用场合:风机,水泵,物流传输,压缩机泵,消防, 空调等。 SMC-3系列(新一代软起动器) SMC-3 电流范围:1 ~ 37A 起动模式:软起动,限流起动,突跳起动,软停止 特性:马达电子过载保护,过热保护,反相保护,缺相 保护,负载损失,晶闸管短路故障。 SMC-Delta 系列(新一代软起动器) 最新的SMC-Delta带给您简单的接线方式,并且也 可以替代传统电子机械式星三角起动器。解决了空间,噪音 与转换瞬间突高电流问题。 电流范围:1 ~ 64A 起动模式:限流起动,内置式过载保护,SCR旁路。 特性:过载保护,过热保护,缺相保护,无负载保护, 晶闸管短路故障。 应用场合:风机,水泵, 物流传输,压缩机泵,消防, 空调等。 美国AB软起动器产品简要介绍及报价SMC-PLUS系列

在标准软起动产品中具有最佳性能 电流范围:1 ~ 1000A 电压范围:200…600V AC,50/60Hz 起动方式: 软起动(带突跳起动) 限流起动 全压起动 特性: LED故障指示灯电子式调节 节能可调节辅助触头 特殊功能选择:(选型时只能选一种) 1.软停止2. 泵控3. 智能电机制动4.预置低速控制 5. 低速制动6. 准确 停车。 应用范围:纺织、冶金、水处理、食品和保健品加工、采矿和机械装备等行业 SMC Dialog plus系列 在标准软起动产品中具有最佳性能 电流范围:1… 1,000 A 电压范围:200…600V AC,50/60Hz 起动方式: 软起动(带突跳起动) 限流起动 双斜坡起动 全压起动 特性:电子式过载保护电网监视 SCANPort通讯功能液晶显示 现场编程可调节辅助触头 特殊功能选择:(选型时只能选一种) 1.软停止 2. 泵控 3. 智能电机 制动4. 预置低速控制 5. 低速 制动 6. 准确停车。 应用范围:纺织、冶金、水处理、食品和 保健品加工、采矿和机械装备等行 业 AB软起动的应用范围AB智能马达控制器广泛应用于纺织、冶金、水处理、食品和保健品加工、采矿和机械

QJR-400软启动使用说明书

在安装、使用产品前请仔细阅读产品使用说明书 QJR1系列 矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器 使 用 说 明 书 ************************公司 2010年9月

目录 1 概述--------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 产品特点--------------------------------------------------------------------------------------2 1.2 主要用途及选用范围----------------------------------------------------------------------- 3 1.3 型式、规格、型号的组成及其代表意义-----------------------------------------------3 1. 4 使用环境条件--------------------------------------------------------------------------------3 1.5 结构特征--------------------------------------------------------------------------------------4 2 结构特征与工作原理---------------------------------------------------------------------5 2.1 原理图示意图---------------------------------------------------------------------------------5 2.2 工作原理--------------------------------------------------------------------------------------5 3 技术特性---------------------------------------------------------------------------------------6 3.1 主要性能--------------------------------------------------------------------------------------6 4 控制器及参数---------------------------------------------------------------------------------6 4.1 端子功能----------------------------------------------------------------------------------------6 4.2 控制器示意图----------------------------------------------------------------------------------7 4.3 功能键-------------------------------------------------------------------------------------------7 4.4 状态信息----------------------------------------------------------------------------------------8 4. 5 软启动内部参数介绍-------------------------------------------------------------------------9 4. 6 故障代码---------------------------------------------------------------------------------------10 4. 7 中文显示屏使用及接线图----------------------------------------------------------------13 4.8 门按钮操作及参数调节-------------------------------------------------------------------14 5 使用注意事项------------------------------------------------------------------------------17 6 使用步骤---------------------------------------------------------------------------------------1 7 6.1 开箱检查-------------------------------------------------------------------------------------17 6.2 线路检查-------------------------------------------------------------------------------------1 8 6.3 接线腔----------------------------------------------------------------------------------------18 6.4 基本参数设定-------------------------------------------------------------------------------19 6.5 试运行----------------------------------------------------------------------------------------20 7 附端子图及说明----------------------------------------------------------------------------21 8 主要元器件明细表------------------------------------------------------------------------26 9 用户须知--------------------------------------------------------------------------------------26

西驰CMC-L软启动器说明书

- 总结目录 前言 (2) 1.产品简介 (3) 2.产品型号及收货检查 (4) 3.安装 (5) 4.接线 (6) &4.1主回路接线 (6) &4.2控制回路接线 (6) &4.3控制端子说明 (7) 5.显示 (9) &5.1功能特点 (9) &5.2键盘说明 (10) &5.3显示状态说明 (10) 6.设定及操作 (11) &6.1编程操作 (11) &6.2参数设定及说明 (11) 7.维护 (12) 8.故障分析 (13) 9.技术参数 (15) &9.1一般参数 (15) &9.2基本接线图 (16) 10.不同应用的基本设置 (17)

安全注意事项 警告!主回路电源得电后即存在危险电压。 !电机停止后,主回路上依然存在危险电压, 须在软起动器断电后,再打开前面板。 !CMC—L软起动器停止后,继电器端子上(6、 7、8、9)依然存在危险电压。 !不允许软起动器输出端(2L1、4L2、6L3)接 补偿电容器或压敏电阻。 !电机综合保护器应接于软起动器输入端(1L1、 3L2、5L3),不允许接于输出端。 !软起动器与变频器混用时,二者输出端要彼 此隔离。 !不要试图修理损坏的器件,请与供货商联系。 !散热器的温度可能较高(在线运行方式下)。 1

CMC-L软起动器用户手册 2 !严禁在软起动输出端反送电。 !软起动器在起动或停止状态时,输出侧都存在高压。 前言 感谢您选用西安西驰电气有限责任公司生产的CMC-L系列电动机软起动器。为了充分发挥软起动器的功能,请您按规程正确操作和使用,并确保操作者的安全,在使用前请详细阅读本《用户手册》。当您在使用中发现疑难问题而本手册无法提供解答时,请与西安西驰电气有限责任公司或各地代理、经销商联系,我们将竭诚为您服务。 注:产品出厂后依据保修卡对产品实行保修。请您在收到货物后,认真填写保修卡并将保修卡寄回西安西驰电气有限责任公

德力西新程序-CDJ系列数字式电机软起动器说明书

德力西新程序-CDJ系列数字式电机软起动器说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

CDJ1系列数字式电机软起动器 用户手册 2013年6月(第三版)

安全注意事项: 使用前请仔细阅读CDJ1安装说明书。如果不认真阅读有关说明,违反有关安全规定,有可能影响软起动器的正常使用。 安装前的准备 安装CDJ1请准备以下工具:螺丝刀、剥线钳、板钳等。 1、安装之前,请务必阅读“安全注意事项”。 2、只有专业技术人员允许安装CDJ1。 3、必须保证电动机与CDJ1匹配合适,安装时,请务必按用户手册章程 操作。 4、不允许将输入端(L1、L2、L3)接到输出端(U、V、W)。 5、不允许软起动器输出端U、V、W线接电容器,否则会损坏起动器。 6、CDJ1安装后将输入和输出端的铜线鼻用绝缘胶带包好。 7、远程控制时必须锁定键盘控制。 8、软起动器外壳请牢固接地。 9、维修设备时,必须断开进线电源。 使用及环境条件 【进线电源】交流380V 50H z±10% 【适用电机】鼠笼式三相异步电动机 【起动频度】每小时不超过12次 【使用湿度】90%无霜结 【使用温度】-30℃~+55℃ 【使用场所】室内无腐蚀性气体无导电尘埃且通风良好 【振动标准】海拔在3000米以下,振动力装置0.5G以下 【使用类别】AC-53b 提醒用户 如长途运输软起动器,在使用前,请用户仔细检查主电路、控制电路接线螺丝有无松动须紧固。 CDJ1-S型75kW以下壁挂式,需用户自配断路器。

QJR1-315-1140软起动器说明书

QJR1-315/1140 软起动器 使用手册 上海申地自动化科技有限公司

1.对降压起动软起动器的概述 QJR1-315/1140 电机软起动器是微机控制的软起动器用于单相或三相感应电机。软起动器可以定制用于特殊应用场合。简要的特征如下: ?固态设计 ?降压起动及软停止 ?电机闭环电流控制,功率控制,转矩控制 ?可编程的电机保护 ?可编程的工作参数 ?可编程的测量. 每一个软起动器在电压100~600VAC(1000VAC可选),频率23~72Hz的情况下能够正常工作。 软起动器可以对一些电机的满载电流(FLA)及一般电机所有的服务因数进行编程。它可以使工作人员既能控制电机加速度也能控制电机的减速度。它也能保护电机及其负载在其相序接线出现错误时不被损坏。 软起动器能够不断地监控流向电机的浪涌电流。这可以防止电机出现过热或过流现象。如果相与相间的线电流不在电机能承受的范围内或丢失的话,软起动器将自动地使电机停机。 特点软起动器具有的突出特点包括:: ?Multiple frame sizes ?在通用电压下操作 ?在通用频率下操作 ?可编程的电机过载系数 ?可控制的加速度和减速度 ?相位旋转保护 ?可调的电流控制 ?电子式的电机热过载保护 ?电子式的过电流/欠电流保护 ?单相保护 ?线-线电流不平衡保护 ?电机堵转保护 ?可编程的测量 ?密码保护 ?可编程的继电器 ?具有数字式偏移及可调整范围的模拟输出 ?具有数字式偏移及可调整范围的模拟输出

2.控制板 图1 控制板布置图

2.1.1 设置CT 比率缩放比例 当订购软起动器时,电机电流信号的大小是根据电机大小及特定的应用场合来设置的。为确保正确的操作,电机电流信号的比例必须符合软起动器所控制的电机(及其应用场合)。在下面的情况下电机电流信号大小必须被修改: ?最初规定的电机大小已发生变化 ?电机的负载已与最初规定的应用不同了 电机电流信号的大小是通过检验软起动器提供的电流互感器变比来实现的。选择合适的DIP开关,根据下面的表2.1设置电流互感器的变比。DIP开关如下所示: ?ON 表示在右边的位置 ?OFF 表示在左边的位置 ?参照图1 –控制板布局上CT开关位置的实际位置, 白色的接线为(+) CT输入为黑色接线(-) 图2 – CT输入及CT开关 注意:每个CT上都标有所应用的变比。当发生没有电流提供给电机的情况时须调整DIP开关,否则会损坏开关。 注意:请参见后面描述的CT变比参数功能号03。 2.1.2 CT 极性 CT 极性必须与软起动器匹配,这样软起动器才能正确地测量功率、电度、功率因数,及使功率控制及转矩控制功能运转正常。 每一个CT的扁平电缆正视面上有一圆点,这个圆点通常为白色。 CT可以被放置在软起动器的前面或后面,在特殊的应用场合,像内接三角形式软起动器及软起动器带有DC制动装置,则CT必须放置在软起动器前面。 CT1 必须接在L1 (R)线上,CT2 必须接在L2 (S)线上,CT3必须接在Line L3 (T)上。 2.1.3 固定开关设置 检验或改变电机电流信号大小: ?把标在每个CT上的变比与软起动器提供的接线图表中列出的CT变比,确定安装的CT是正确的。?检查控制板,确定DIP开关安装在正确的位置上,以满足CT变比的应用及使电机能达到满载电流。

软启动器说明书

软启动器说明书 篇一:雷诺尔JJR2200软启动器用户手册 JJR系列软起动器 目录 安全注意事项????????????????????????????????? 安装准备??????????????????????????????????? 使用及环境条件???????????????????????????????? 1.概述???????????????????????????????????? 典型应用简介???????????????????????????????? JJR系列软起动功能????????????????????????????? 2.购入检查?????????????????????????????????? 3.安装???????????????????????????????????? 4.电路连接?????????????????????????????????? 4.1主回路????????????????????????????????? 4.2控制端子???????????????????????????????? 4.3控制电路端子连接???????????????????????????? 4.4主回路连接??????????????????????????????? 4.5基本电路框图和端子??????????????????????????? 5.键盘及显示说明??????????????????????????????? 6.数据的设定????????????????????????????????? 7.通电运行?????????????????????????????????? 8.保护显示说明???????????????????????????????? 9.软起动控制模

QJR10-630Z软启动器说明书解析

QJR10-630(315、200、120)/1140(660)Z 矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器 使 用 说 明 书

目录 一、概述 2 二、正常工作条件 2 三、结构概述 3 四、主要特点、性能及技术参数 3 五、工作原理 4 六、设定和操作 6 七、安装、调试、使用、维修 15 八、维护保养 15 九、其它 16 十、定货须知 16

使用前请详读此说明书 本说明书根据GB9969.1《工业产品使用说明书总则》;GB9969.2《机电产品使用说明书编写规定》的有关规定要求和内容进行编制。 产品执行Q/RXB010-2005、MT/T943-2005和GB3836-2000等标准。 一、概述 随着我国煤炭生产机械化、自动化程度的不断提高,长距离、大运量、高速度的皮带运输机、刮板机日益增多,因此,解决皮带机、刮板机的软起动,是矿井运输、安全生产、延长设备寿命的关键问题。 1、产品特点 矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器(以下简称软起动器)是机电一体化的新技术产品,是一种具有软起动器功能的真空电磁起动器。该产品适用于交流660V、1140V的电压异步电动机重负荷软起动,在正常运转状态下对电机进行各种保护。它具有起动电流小,起动速度平稳可靠,保护功能齐全,起动过程胶带无振动,对电网冲击小等优点。还可以根据现场的实际工作情况调整,从而减小起动时皮带的张力,降低对皮带带强的要求,进而可以降低皮带机的投资,延长皮带的使用寿命。同时该产品具备双屏显示、故障排除帮助信息菜单、机外设置、修改参数等优点,对使用、维修带来极大的方便。 2、主要用途及适用范围 本起动器主要用于有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下、露天煤矿、冶金矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等对重负荷的运输设备实行软起动。 起动器可以就地、远距离起动、停止控制,额定电压为1140V、660V、380V,频率是50Hz,额定电流在50~630A范围内的三相异步电机,起动方式可以是软起动,也可以像普通的磁力起动器一样直接带负荷起动。机壳外有隔离换向开关手柄,可以对电机的转向进行选择,必要时也允许分断电动机。 3、规格 电压等级:1140V、660V、380V。 电流等级:630A以下。 4、型号的组成及代表意义 直起 额定电压:V 额定电流:A 设计代号 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 5、软起动器的防爆型式与标志为:矿用爆兼本质安全型 标志为:Exd[ib]I。

QJR-400软启动使用说明书

实用 在安装、使用产品前请仔细阅读产品使用说明书 QJR1系列 矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器 使 用 说 明 书 ************************公司 2010年9月

目录 1 概述--------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 产品特点--------------------------------------------------------------------------------------2 1.2 主要用途及选用范围----------------------------------------------------------------------- 3 1.3 型式、规格、型号的组成及其代表意义-----------------------------------------------3 1. 4 使用环境条件--------------------------------------------------------------------------------3 1.5 结构特征--------------------------------------------------------------------------------------4 2 结构特征与工作原理---------------------------------------------------------------------5 2.1 原理图示意图---------------------------------------------------------------------------------5 2.2 工作原理--------------------------------------------------------------------------------------5 3 技术特性---------------------------------------------------------------------------------------6 3.1 主要性能--------------------------------------------------------------------------------------6 4 控制器及参数---------------------------------------------------------------------------------6 4.1 端子功能----------------------------------------------------------------------------------------6 4.2 控制器示意图----------------------------------------------------------------------------------7 4.3 功能键-------------------------------------------------------------------------------------------7 4.4 状态信息----------------------------------------------------------------------------------------8 4. 5 软启动内部参数介绍-------------------------------------------------------------------------9 4. 6 故障代码---------------------------------------------------------------------------------------10 4. 7 中文显示屏使用及接线图----------------------------------------------------------------13 4.8 门按钮操作及参数调节-------------------------------------------------------------------14 5 使用注意事项------------------------------------------------------------------------------17 6 使用步骤---------------------------------------------------------------------------------------1 7 6.1 开箱检查-------------------------------------------------------------------------------------17 6.2 线路检查-------------------------------------------------------------------------------------1 8 6.3 接线腔----------------------------------------------------------------------------------------18 6.4 基本参数设定-------------------------------------------------------------------------------19 6.5 试运行----------------------------------------------------------------------------------------20 7 附端子图及说明----------------------------------------------------------------------------21 8 主要元器件明细表------------------------------------------------------------------------26 9 用户须知--------------------------------------------------------------------------------------26

相关文档