8 继电保护及自动装置

8.1 一般要求

8.1.1对运行人员的要求

8.1.1.1 继电保护及自动装置〔以下简称为保护〕是电力系统的重要组成部分,运行人员熟悉掌握保护,是胜任运行工作的必要条件,是运行工作水平的重要标志。变电站运行人员应做到:A能按规程对保护装置进行正常监视、操作及检查。

B能掌握或发现保护及二次回路的缺陷。

C熟悉保护基本原理及其接线。

D熟悉保护现场运行规程。

E熟悉保护及其二次回路。

8.1.1.2 变电运行人员在保护工作中的职责

A有关保护装置及二次回路的操作及工作均须经相应的管辖该装置的人员〔调度或现场值班长〕的同意方可进行,保护装置的投入、退出等操作须由运行人员负责进行。

B在保护装置及二次回路上工作前,运行人员必须审查继电保护工作人员的工作票及其安全措施,更改整定值和变更接线一定要有经领导批准的定值通知单和图纸,才允许工作。运行人员应认真按工作票与实际情况作好安全措施,凡可能引起保护装置误动作的一切工作,运行人员必须采取防止保护装置可能误动的有效措施。

C在继电保护工作完毕后,运行人员应进行验收,如检查拆动的接线、元件、标志是否恢复正常,压板位置、继电保护记录簿所写内

容是否清楚等。

D凡调度管辖的保护装置在新投入或经过变更时,运行人员必须和当值调度员进行整定值和有关注意事项的核对,无误后方可投入运行。

E运行人员必须按保护运行规程,对保护装置及其二次回路进行定期巡视、检测、对试验按规程规定更改定值;监督交流电压回路,使保护装置在任何时候不失去电压;按保护装置整定所规定的允许负荷电流或允许负荷曲线,对电气设备或线路的负荷潮流进行监视。如发现可能使保护装置误动的异常情况时,应及时与继电保护部门联系,并向调度汇报。紧急情况下,可先行将保护装置停用〔断开压板〕,事后立即汇报。发现保护装置及二次回路所存在的缺陷及不正常情况,应作出记录,通知及督促有关部门消除及处理。

F对保护运行时的掉牌信号、灯光信号运行人员必须准确记录清楚,及时向有关调度汇报。

8.1.2继电保护运行的一般要求

8.1.2.1 除系统运行方式允许及工作需要退出的保护外,正常运行的电气设备不得无保护运行。

8.1.2.2 保护的启用与停用应按所辖当值的调度命令执行。

8.1.2.3 当值运行人员应按规定的周期对保护装置进行定期巡视检查,检查项目如下:

A各装置全部元件外观完好,发热元件温升正常。

B继电器接点良好,无振动〔正常励磁的不应振动太大〕或烧毛现

象,内部无异声和异味。

C电源指示灯,监视灯在设备运行时应亮,设备故障信号灯、保护动作信号灯应正常熄灭,信号继电器无掉牌。

D运行中保护的仪表指示应正常。

E保护压板的投切位置应正确,接触良好。

F带电励磁继电器应在可靠励磁状态,各时间继电器不应起动。

G二次接线,端子排上无异物,无灰尘,无松脱及其它明显不正常情况。

8.1.2.4 接有交流电压的保护在运行中不得使保护失去交流电压,若在二次回路上工作,必须采取措施防止保护误动。正常运行时,若发生二次电压失压,应立即汇报调度,停用可能误动的保护〔具体保护在现场运行补充规定中列明确〕。

8.1.2.5 每月根据保护定值单和整定记录对全所保护装置核对一遍,并作好记录。

8.1.2.6 运行中的设备投入保护出口压板,应用高内阻电压表测量压板两端确无电压。

8.1.2.7 二次定值更改操作,填写操作票前,应先将调度下达的命令与实际整定点,整定记录进行核对。

8.1.2.8 运行中需要更改保护定值时应注意:

A有旁路断路器的,将被改出线的断路器用旁路断路器代替,将被改出线开关改冷〔热〕备用后改变其定值。

B没有旁路断路器的,拉开该断路器后更改其定值。

8.1.2.9 运行中的保护遇有下列情况应征得所辖当值调度员同意将其停用。

A有缺陷和异常而必须停用的。

B有误动危险的。

C因工作需要短时退出的.

D更改保护定值时。

8.1.2.10 保护工作结束后,当值人员应按下列项目进行验收。

A检查校验工作中使用的临时接线是否全部拆除,拆动过的接线是否恢复正常。

B检查所有压板,切换开关及端子是否恢复到工作前许可的位置。

C检查接线变动后的图纸是否已修改并和实际相符。

D检查保护定值整定点是否与整定记录或定值通知单相符。

E检查继电保护记录薄上填写的工作内容是否完整清楚。

F保护整组试验正常。

8.1.2.11 保护动作后应检查保护动作情况,并作好记录,处理步骤如下:

A检查保护装置上保护动作情况,并作好记录后。

B根据保护动作情况及信号指示情况对有关的一、二次设备进行检查。

C汇报当值调度、生技部及有关领导,按调度命令进行处理。

8.1.2.12 保护装置检修校验,应将保护出口压板退出。

8.2 变压器保护

8.2.1变压器一般设有下列保护:

8.2.1.1 本体瓦斯保护,反应变压器本体内部故障和油面降低,轻瓦斯发信号。

8.2.1.2 纵差保护:反应纵差保护范围内的短路故障,其保护范围在补充规定中明确。

8.2.1.3 复合电压闭锁过流保护:反应外部相间故障引起的过电流,作为主变的后备保护。

8.2.1.4 过负荷保护:反应对称过负荷,动作于延时信号。

8.2.1.5 有载调压开关瓦斯保护:反应调压开关内部故障和油面降低,轻瓦斯动作发信号。

8.2.1.6 变压器压力释放阀保护: 防止变压器内部故障油压过高,引起变压器爆炸。

8.2.2新装或大修后的变压器投入运行时必须进行空载冲击试验,以确证差动保护情况良好,〔新装投运冲击五次,大修投运冲击三次〕,冲击试验时,瓦斯.差动保护均应投跳闸。

8.2.3变压器新装、大修后投运及运行中变压器差动保护用电流互感器二次回路更改后须经试验正确后,方允许差动保护启动。试验时差动保护停用〔此时变压器重瓦斯必须投跳闸〕。

8.2.4变压器运行时纵差动或重瓦斯保护均应投跳闸,如因工作需要必须经公司总工程师批准,调度发令后,将差动或重瓦斯保护退出跳闸位置时,差动保护和重瓦斯保护不得同时退出〔跳闸位置〕。

8.2.5变压器在运行中进行加油、滤油、换硅胶及油系统有异常情况为查明原因,需打开各放气阀,放油阀,检查吸温器或进行其它工作时必须经公司总工程师批准,调度发令将重瓦斯改接信号,工作完毕变压器空气排尽后,方可将重瓦斯重新投入跳闸位置。

8.2.6变压器的压力释放阀保护正常运行时应投信号。

8.2.7主变压器保护〔或任一侧后备保护〕检修或改定值时,应将其保护出口联跳母联开关的压板退出。

8.3 微机保护

8.3.1微机继电保护对运行人员的要求:

8.3.1.1 了解微机继电保护装置的原理及二次回路。

8.3.1.2 负责与调度人员核对微机继电保护装置的整定值,负责进行微机继电保护装置的投入,停用等操作。

8.3.1.3 负责记录并向主管调度汇报微机继电保护装置〔包括投入试运行的微机继电保护装置〕的信号指示〔显示〕及打印报告等情况。

8.3.1.4 执行上级颁发的有关微机继电保护装置规程和规定。

8.3.1.5 根据主管调度命令,对输入微机继电保护装置内的各套定值,允许现场运行人员用规定的方法来改变定值。

8.3.1.6 现场运行人员应掌握微机继电保护装置的时钟校对、按规定的方法改变定值、保护的停投等操作。

8.3.1.7 在改变微机继电保护装置的定值、程序或接线时,要

有主管调度的定值、程序及回路变更通知单〔或有批准的图样〕方允许工作。

8.3.1.8 对微机继电保护装置和二次回路进行巡视。

8.3.2微机继电保护装置室内月最大相对温度不应超过75%,应防止灰尘和不良气体侵入,微机继电保护装置室内环境温度应在5~ 30°C范围内,超过此范围应装设空调。

8.3.3微机保护继电保护装置投运时应具备如下技术文件,并专人保管。

8.3.3.1 竣工原理图、安装图、技术说明书、电缆清册等设计资料。

8.3.3.2 制造厂提供的装置说明书、保护屏〔柜〕电原理图、装置电原理图、分板电原理图、故障检测手册、合格证明和出厂试验报告等技术文件。

8.3.3.3 新安装检验报告和验收报告。

8.3.3.4 微机继电保护装置定值和程序通知单。

8.3.3.5 制造厂提供的软件框图和有效软件版本说明。

8.3.3.6 微机继电保护装置的专用检验规程。

8.3.4新安装的微机继电保护装置进行验收时,应以订货合同,技术协议、设计图样和技检说明书等有关规定为依据,按有关规程和规定进行调试,并按定值通知单进行整定,检验,验收合格,并对现场运行值班员进行培训技术交底后,方可投入运行。

8.3.5微机继电保护的动作及异常时的报告,均应保存,并保

持齐全、准确。

8.3.6微机保护装置巡视项目:

8.3.6.1 微机保护装置的各级电源指示灯及运行监视灯应亮,其他信号灯应熄灭。

8.3.6.2 保护装置的所有工作方式开关均应在规定状态。

8.3.6.3 监控CPU〔人机对话〕工作应正常,液晶显示应正常。

8.3.6.4 各种功能投入压板、保护出口压板,应在调度规定的方式。

8.3.6.5 微机保护屏接地是否可靠良好,所有屏蔽电缆两端均应有可靠接地。

8.3.6.6 主变微机差动保护装置有差流显示时,其差流是否正常。

8.3.6.7 微机保护装置通讯联络的通讯管理接口〔或通讯管理机〕应运行正常,装有通讯管理机的各单元通讯管理接口显示应正确。

8.3.7现场微机继电保护装置定值的变更,应按定值通知单的要求,由操作人员执行,并与调度人员核对无误后方可投入运行,调度人员和现场操作人员应在各自的定值通知单上签字和注明执行时间,定值变更后的新定值清单应保存在继电保护定值记录簿中。

8.3.8操作人员变更保护装置整组定值时,变更后亦应检查定值情况,并与调度定值通知单核对无误,

8.3.9现场运行人员应定期对微机继电保护装置进行采样值

检查和时钟校对,检查周期不得超过一个月。

8.3.10微机继电保护装置动作〔跳闸或重合闸〕后,监控人员应按要求作好记录和复归信号,并将动作情况立即向主管调度汇报。

8.3.11微机继电保护装置出现异常时,当值运行人员应根据该装置的现场运行规程进行处理,并立即向调度汇报,继电保护人员应立即到现场进行处理。

8.3.12微机继电保护装置插件出现异常时,继电保护人员应用备用插件更换异常插件,更换备用插件后应对整套保护装置进行必要的检验。

8.3.13在下列情况下应停用整套微机保护装置:

8.3.13.1 微机继电保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入、开关量输出回路作业。

8.3.13.2 装置内部作业,装置调试。

8.3.13.3 继电保护人员输入定值。

8.3.14运行中微机保护装置直流电源恢复后,时钟不能保证准确时,应校对时钟。

8.3.15变电站综合自动化系统与微机保护装置通讯联络的通讯管理接口〔或多套微机保护共用一套通讯管理机〕,在微机保护装置运行时应接通以便将微机保护装置的工作状况、保护动作情况、装置异常情况、断路器运行状态等信息传输到远方监控操作中心,同时将开关拉合、保护投退、定值的检查和更改等指令传输给微机保护

装置。

8.3.16微机保护装置在运行时,通讯管理接口应接通;开关或微机保护装置在检修时,应通讯管理接口关闭。多套微机保护共用一套的通讯管理机,应正常运行,不得停用。

8.3.17各变电站应根据本站配置的微机保护装置型号,在现场运行规程补充部分中制定具体的运行注意事项、监控CPU〔人机对话〕及通讯管理接口投退的操作步骤。

微机继电保护装置运行管理规程

微机继电保护装置运行管理规程Code for operating management of microprocessor-based relaying protection equipment DL/T 587—1996 前言 为了适应微机继电保护装置运行管理的需要,保证电力系统的安全稳定运行,本标准规定了微机继电保护装置在技术管理、检验管理、运行规定和职责分工等方面的要求,从而为微机继电保护装置的运行管理提供了全行业统一的技术依据。 本标准的附录A是标准的附录;本标准的附录B是提示的附录。 本标准由电力工业部提出。 本标准由电力工业部继电保护标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:东北电业管理局。 本标准主要起草人:孙刚、孙玉成、毛锦庆、曾宪国。 本标准于1996年1月8日发布,从1996年5月1日起实施。 本标准委托国家电力调度通信中心负责解释。 中华人民共和国电力行业标准 微机继电保护装置运行管理规程

DL/T 587—1996 Code for operating management of microprocessor-based relaying protection equipment 中华人民共和国电力工业部1996-01-08批准 1996-05-01实施 1 范围 本标准规定了微机继电保护装置在技术管理、检验管理、运行规定和职责分工等方面的要求。 本标准适用于35kV及以上电力系统中电力主设备和线路的微机继电保护装置。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 14285—93继电保护和安全自动装置技术规程 GB 50171—92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 DL 478—92静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

继电保护与自动装置技术监督实施细则(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 继电保护与自动装置技术监督实 施细则(新版)

继电保护与自动装置技术监督实施细则(新 版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一章总则 第一条为加强中国大唐集团新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)继电保护技术监督工作,保证机组和系统的安全稳定经济运行,参照大唐集团、变电所所属上级电网公司继电保护技术监督条例,并结合本公司的具体情况,制定本细则。 第二条继电保护技术监督应贯穿电力生产和建设的全过程,对工程设计、初设审查、设备选型、制造、安装、调试、运行、检修全过程管理实施继电保护技术监督,在实施技术监督全过程管理中,要贯彻“安全第一、预防为主”的方针,按照依法监督、分级管理、行业归口的原则。 第三条技术监督工作以质量为中心,以标准为依据,以检验、测试为手段,建立质量、标准、检验三位一体的技术监督体系,以严格的标准、准确的计量和优良的产品制造、安装质量和高水平的运行维

继电保护检验项目及要求

继电保护检验项目及要求 检验种类及期限 所有继电保护装置与电网安全自动保护装置及其回路接线(以后简称保护装置),必须按《继电保护及电网安全自动保护装置检验条例》的要求进行检验,以确保保护装置的元件良好,回路接线、定值及特性等正确。 检验分为三种: ⑴新安装保护装置的验收检验。 ⑵运行中保护装置的定期检验(简称定期检验)。 ⑶运行中保护装置的补充检验(简称补充检验)。 ⑷对新型的保护装置(指未经部级鉴定的产品),一般不能使用。必须进行全面的检查试验,并经电网(省)局继电保护运行部门审查,其技术性满足电网安全要求时,才能在系统中投入试用。 定期检验分为三种: ⑴全部检验:按保护装置的全部检验项目进行检验。 ⑵部分检验。按保护装置的部分重点检验项目进行检验。 ⑶用保护装置进行断路器跳合闸试验。 补充检验分为四种: ⑴保护装置改造后的检验。 ⑵检修或更换一次设备后的检验。 ⑶运行中发现异常情况后的检验。 ⑷相关设备故障后的检验。 新安装保护装置的验收检验,在下列情况时进行: ⑴当新装的一次设备投入运行时。?? ⑵当在现有的设备上投入新安装的保护装置时。 ⑶当对运行中的保护装置进行较大的更改或增设新的回路时,其检验范围由公司总工办根据具体情况确定。

由于制造质量不良,不能满足检验要求的保护装置,原则上应由制造厂负责解决,属于普遍性的问题,应向有关上级部门报告。 定期检验期限 定期检验应根据《继电保护及电网安全自动保护装置检验条例》所规定的期限、项目和部颁试验规程所规定的内容进行。检验期限如下表33: 对保护装置检验的一般要求 ⑴利用保护装置进行断路器跳闸试验,一般每年至少一次。 ⑵一次设备(断路器、电流和电压互感器等)检修后,分公司根据一次设备检修的性质和内容,确定保护装置的检验项目。 ⑶保护装置的二次回路检修后,均应由继电保护机构进行保护装置的检验,并按其工作性质,由分公司确定其检验项目。 ⑷凡保护装置拒绝动作、误动作或动作原因不明时,均应由公司总工办根据事故情况,有目的地拟定具体检验项目及检验顺序,

继电保护和安全自动装置

继电保护和安全自动装置 GB 14285 - 93 技术规程 Technical code for relaying protection and security automatic equipment 1 总则 1.1 主题内容与适用范围 本标准规定了电力系统继电保护和安全自动装置的科研、设计、制造、施工和运行等 有关部门共同遵守的基本原则。 本标准适用于 3kV 及以上电力系统中电力设备和线路的继电保护和安全自动装置,作 为科研、设计、制造、施工和运行等部门共同遵守的技术规程。 1.2 继电保护和安全自动装置应符合可靠性(信赖性和安全性)、选择性、灵敏性和速动性的要求。当确定其配置和构成方案时,应综合考虑以下几个方面: a. 电力设备和电力网的结构特点和运行特点; b. 故障出现的概率和可能造成的后果; c. 电力系统的近期发展情况; d. 经济上的合理性; e. 国内和国外的经验。 1.3 继电保护和安全自动装置是电力系统的重要组成部分。确定电力网结构、厂站主接 线和运行方式时,必须与继电保护和安全自动装置的配置统筹考虑,合理安排。 继电保护和安全自动装置的配置方式,要满足电力网结构和厂站主接线的要求,并考虑 电力网和厂站运行方式的灵活性。 对导致继电保护和安全自动装置不能保证电力系统安全运行的电力网结构形式、厂站 主接线形式、变压器接线方式和运行方式,应限制使用。 1.4 应根据审定的电力系统设计或审定的系统接线图及要求,进行继电保护和安全自动装置的系统设计。在系统设计中,除新建部分外,还应包括对原有系统继电保护和安全自动装置不符合要求部分的改造设计。 为便于运行管理和有利于性能配合,同一电力网或同一厂站内的继电保护和安全自动 装置的型式,不宜品种过多。 1.5 电力系统中,各电力设备和线路的原有继电保护和安全自动装置,凡能满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性要求的,均应予以保留。凡是不能满足要求的,应逐步进行改造。1.6 继电保护和安全自动装置的新产品,应按国家规定的要求和程序进行鉴定,合格后,方可推广使用。设计、运行单位应积极创造条件支持新产品的试用。2 继电保护 2.1 一般规定 2.1.1 电力系统中的电力设备和线路,应装设短路故障和异常运行保护装置。电力设备和线路短路故障的保护应有主保护和后备保护,必要时可再增设辅助保护。 2.1.1.1 主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 2.1.1.2 后备保护是主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式。 a. 远后备是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护实现后备; b. 近后备是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护实现后备的保护;是 当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现的后备保护。 2.1.1.3 辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而 增设的简单保护。 2.1.1.4 异常运行保护是反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。 2.1.2 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。 2.1.2.1 可靠性是指保护该动作时应动作,不该动作时不动作。 为保证可靠性,宜选用可能的最简单的保护方式,应采用由可靠的元件和尽可能简单的 回路构成的性能良好的装置,并应具有必要的检测、闭锁和双重化等措施。保护装置应便于整定,调试和运行维护。 2.1.2.2 选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备、线路的保护或断路器失灵保护切除故障。

继电保护装置测试仪技术规范

继电保护装置测试仪技术规范

目录 1. 范围 (3) 2. 引用标准 (3) 3.基本要求 (3) 4. 功能要求 (4) 5. 技术参数 (4) 6. 其它要求 (4) 7. 验收与培训 (5) 8. 售后服务 (6) 9.供货范围 (6)

1. 范围 1.1 本技术条件适用于桂林供电局继电保护装置测试仪的订货及验收的技术要求。 1.2 需求方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过30台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的使用条件下持续使用三年以上的成功经验。提供的产品应有省部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 2. 引用标准 DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T 871-2004 电力系统继电保护产品动模试验 DL/T 670-1999 微机母线保护装置通用技术条件 DL/T 769-2001 电力系统微机继电保护技术导则 DL/T 584-2007 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程 EN 61000-6-2: 2005通用抗扰度标准(第2部分):工业环境 IEC 1000电磁兼容性 GB 4793-1984电子测量仪器安全要求 GB/T 2423.8-1995电工电子产品基本环境试验规程 3.基本要求 3.1 仪器的铭牌应标明制造厂家、型号、仪器名称、出厂编号等。 3.2 所有仪器应具备详细的中文说明书。

继电保护及安全自动装置运行管理规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 继电保护及安全自动装置运行管理规程简易版

继电保护及安全自动装置运行管理 规程简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1 总则 1.1 继电保护与安全自动装置(以下简 称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设 备的主要装置,是组成电力系统整体的不可缺 少的重要部分。保护装置配置使用不当或不正 确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电 气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。因 此,继电保护人员与电网调度及基层单位运行 人员一样,是电网生产第一线人员。 1.2 要加强对继电保护工作的领导。各 网局、省局及电业局(供电局)、发电厂(以下简

称基层局、厂)主管生产的领导和总工程师,要经常检查与了解继电保护工作情况,对其中存在的重要问题应予组织督促解决,对由继电保护引起的重大系统瓦解事故和全厂停电事故负应有的责任。 1.3 继电保护正确动作率及故障录波完好率,应为主管部门考核各基层局、厂的指标之一。对网局及省局应分别以主系统与220kV 及以上装置为考核重点。 2 继电保护专业机构 2.1 电力系统继电保护是一个有机整体,在继电保护专业上应实行统一领导,分级管理,XX电力公司及发电厂设置相应的继电保护专业机构。 2.2 XX电力公司调通中心内设置继电保

继电保护及安全自动装置运行管理规程1

继电保护及安全自动装置运行管理规程 1 总则 1.1 继电保护与安全自动装置(以下简称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设备的主要装置,是组成电力系统整体的不可缺少的重要部分。保护装置配置使用不当或不正确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。因此,继电保护人员与电网调度及基层单位运行人员一样,是电网生产第一线人员。 1.2 要加强对继电保护工作的领导。各网局、省局及电业局(供电局)、发电厂(以下简称基层局、厂)主管生产的领导和总工程师,要经常检查与了解继电保护工作情况,对其中存在的重要问题应予组织督促解决,对由继电保护引起的重大系统瓦解事故和全厂停电事故负应有的责任。 1.3 继电保护正确动作率及故障录波完好率,应为主管部门考核各基层局、厂的指标之一。对网局及省局应分别以主系统与220kV及以上装置为考核重点。 2 继电保护专业机构 2.1 电力系统继电保护是一个有机整体,在继电保护专业上应实行统一领导,分级管理,XX电力公司及发电厂设置相应的继电保护专业机构。 2.2 XX电力公司调通中心设置继电保护组,作为公司继电保护技术管理的职能机构,实现对全网、继电保护专业的领导。同时,继电保护组也是生产第一线的业务部门,负责所管辖系统继电保护的整定计算及运行等工作。需要时,继电保护组可设试验室。 XX电力公司的继电保护整定计算、技术管理及维护试验工作不宜分散,宜集中于继电保护机构统一管理,此机构可设在调通中心。发电厂一般应在电气分场设继电保护班(组)。 2.3 继电保护工作专业技术性强,一根线一个触点的问题可能造成重大事故,继电保护机构必须配备事业心强、工作认真细致、肯钻研技术、具有中专及以上水平的理论知识的技术人员,同时,应保持相对稳定。骨干人员调离岗位时,应事先征求上级继电保护机构的意见。 3 继电保护机构管辖设备围及职责

继电保护及安全自动装置管理细则

继电保护及安全自动装置管理细则 1总则 1.1为了加强继电保护及安全自动装置的管理,保证电力系统安全、可靠运行,根据国家电力行业继电保护及安全自动装置的有关规定及XXXXXXX公司《电气设备及运行管理制度》要求,结合XXXXX实际情况,特制定本管理细则。 1.2继电保护及安全自动装置(以下简称继电保护)是保证电力系统安全运行、保护电气设备、防止事故扩大的重要装置,务必高度重视保护装置的配置、运行和检验工作。 1.3继电保护正确动作率是电气管理工作的一项重要指标,要认真做好保护装置的动作统计和分析评价工作。 1.4故障录波是真实记录事故、查明事故和分析事故原因的重要手段。新选用的微机保护装置宜带有故障录波功能,以便于认真做好保护装置的动作统计和分析评价工作。 1.5继电保护工作专业技术性强,必须配备事业心强、工作认真负责、肯钻研技术、具有一定专业技术水平的有工作经验的人员承担此项工作,并应保持人员的相对稳定。 1.6 XXXXX子单位为XXXXX母单位继电保护专业的归口管理部门。

2管理职责 2.1XXXXX子单位 2.1.1负责母单位XXX继电保护的运行管理、整定计算和技术管理工作; 2.1.2组织或参加所辖系统的新建、改扩建电气工程一次主接线图、继电保护配置、保护方式、二次接线图的审查、保护装置的选型和验收; 2.1.3统计和分析保护装置动作情况,组织本单位有关人员及时对保护装置不正确动作进行调查和分析,查明原因,做出评价,提出反事故措施; 2.1.4负责电力系统和外部电网继电保护的合理配置、定值及定期检验的协调工作; 2.1.5组织继电保护人员的专业技术培训; 2.1.6负责本单位继电保护资料档案的管理。 2.2使用单位XXX 2.2.1负责所辖范围内继电保护装置的维护管理工作; 2.2.2参加所辖范围的新建、改扩建电气工程一次主接线图、继电保护配置、保护方式、二次接线图的审查、保护装置的选型和验收;2.2.3记录、分析、统计保护装置动作情况,及时上报子单位XXX;

继电保护装置运行规程 内容

清江水布垭水电厂技术标准 继电保护装置运行规程 QJ/SBY—02.09—2007━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━根据制订本企业技术标准的需要,参照有关技术规程,制订本规程。 I.主题内容与适用范围 1.1本规程分为两部分,第一部分为发变组保护,第二部分为线路保护。 1.2 本规程规定了清江水布垭电厂发变组保护和线路保护的运行操作、巡回检查以及操作注意事项。 1.3本规程适用于清江水布垭电厂继电保护装置的运行、维护、操作及事故处理等工作。 1.4清江水布垭电厂全体运行人员应熟悉精通本规程,从事生产、管理和检修维护工作的有关专业人员应了解、掌握本规程。 2. 引用标准及参考资料 2.1 原水电部《继电保护和安全自动装置技术规程》、《电力工业技术管理法规》。 2.2 国家电力公司《防止电力生产重大事故的25项重点要求》。 2.3 国家电力公司华中公司《继电保护及安全自动装置运行规程》。 2.4 《清江梯级调度规程》以及制造厂家有关技术说明书。 3. 保护一般规定 3.1任何电气设备严禁无主保护运行。 3.2电网调度机构管辖的继电保护及安全自动装置按定值通知单整定,梯调根据电网调度指令下令电厂进行投退,电厂其它保护装置的投退应报梯调许可;继电保护及安全自动装置在变更(包括运行方式、定值整定、更改等)后,运行人员必须和当值调度员进行定值通知单的核对,无误后方可投入运行。 3.3保护装置联片的投入、退出等操作由运行值班人员进行,在操作联片时,应注意不得与相邻联片及有关设备相碰,以防止保护误动或直流接地;保护装置的功能投退等操作由保护专业人员负责。 3.4维护人员在保护装置及二次回路上工作前,运行人员必须审查继电保护工作人员的工作票内容及其安全措施。 3.5继电保护工作完毕,运行人员检查工作票中所列安全措施恢复,连片及小开关的位置投入正确,检查检修交待所写内容是否清楚等。 3.6 继电保护及安全自动装置在运行中发现缺陷,现场人员应及时报告梯调值班人员,并通知维护人员处理,作好记录。若保护装置有拒动或误动的可能,紧急情况下,可先将保护装置停用,事后立即汇报。 3.7保护装置动作后,运行值班员应立即向调度员汇报,及时远传保护动作报告和故障录波信息,并及时向主管领导汇报及通知有关人员。 3.8继电保护及自动装置的信号复归要得到当班值守长许可。 3.9 清扫继电保护装置外壳时,应不使装置振动或用金属物碰撞装置接线,以防误动。 清江发电公司标准化委员2007-06-15 批准 2007—07—01 实施

继电保护及安全自动装置

江西电网 继电保护及安全自动装置 运行管理规程 2005年3月1日印发 2005年4月1日实施 江西省电力公司印发

目录 1、总则........................................................................ 2、调度人员及发电厂、变电站运行人员的继电保护运行工作.......................... 3、继电保护专业机构及其管辖设备范围、职责 (4) 4、定值管理 (11) 5、保护装置运行管理 (14) 6、检验管理 (26) 7、新设备投产管理 (28) 8、保护装置入网及质量监督 (31) 9、附则 (33)

1、总则 1.1为了保证江西电网安全稳定运行及发输配电设备的安全,提高江西 电网继电保护的运行管理水平,根据国家电力行业有关规程、规定,结 合江西电网的实际,特制定本规程。 1.2江西电网继电保护及安全自动装置(以下简称保护装置)的运行管理应按调度管辖范围实行统一调度、分级管理。 1.3保护装置必须按有关规定投入运行;一次设备不允许无主保护运行,特殊情况下停用主保护,应经单位主管领导批准。 1.4 保护装置动作后,各运行单位应立即打印或拷贝动作装置的动作报告(包括总、分报告)、录波文件、相关装置的起动报告、故障录波器的录波文件,在打印或拷贝后经相应调度机构确认才能进行相应的事故检验和检查。 1.5本规程适用于江西电网调度运行及继电保护专业管理。各级生产运行负责人、值班运行人员、继电保护人员均应熟悉本规程。 2、调度人员及发电厂、变电站运行人员的继电保护运行工作 2.1省、地调值班调度员在保护装置运行管理方面的职责: 2.1.1正确指挥管辖设备内各种保护装置的使用与运行。 2.1.2根据继电保护调度运行规程,在处理事故或改变系统运行方式时, 应考虑保护装置的相应变更。指挥系统操作时,应包括保护装置的有关 操作。 2.1.3根据继电保护定值通知单切实掌握保护装置的整定值。管辖范围 内保护装置更改定值后或新设备保护装置投入运行前,当值调度员应按 照定值通知单和现场运行值班人员核对无误后,在通知单上签字,并注

继电保护试验规程

目录 第一部分:总则 (1) 第二部分:风电综合通信管理终端与风功率预测系统 (8) 第三部分:220kV故障录波器柜 (28) 第四部分:35kV母线保护柜 (32) 第五部分: 远方电能量计量系统 (38) 第六部分:220kV 线路保护柜 (44) 第七部分:主变压器故障录波装置 (51) 第八部分:保护及故障信息远传系统 (58) 第九部分:交流不间断电源(UPS) (64) 第十部分:继电保护及二次回路校验规程 (71) 第十一部分:电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 (84)

第一部分:总则 1.1 为加强规范继电保护检验工作管理,提高检验管理水平,确保变电站安全稳定运行,特制定本规程。 1.2 本规程规范了继电保护检验工作的各项管理工作及具体实施要求。 1.3 运行维护单位应在本规程和有关技术资料基础上,编制各继电保护现场检验工作的标准化作业指导书(以下简称作业指导书),依据主管部门批准执行的作业指导书开展现场检验工作。 1.4 检验使用的仪器、仪表应定期校验,确保其准确级和技术特性符合有关要求。 1.5 检验中应按要求做好记录,检验结束后应将报告整理归档。 2 继电保护检验管理 2.1 一般要求 2.1.1 继电保护检验工作要确保完成率达到100 %。 2.1.2 检验项目不得漏项,要防止继电保护检验工作不到位引发的继电保护不正确动作。 2.1.3 继电保护原则上随同一次设备停电进行检验。各运行维护单位应结合电网实际情况,合理安排一次设备检修及继电保护检验工作,确保继电保护按正常周期进行检验。 2.1.4 新安装继电保护在投运后1 年内应进行第一次全部检验。 2.1.5 线路两侧继电保护设备检验工作应同时进行。 2.1.6 故障录波器、保护故障信息子站等与多个一次设备关联,其检验宜结合一次设备停电进行并做好安全措施;不具备条件的可单独申请退出运行进行检验。安全自动装置的检验工作应统筹协调,合理安排。 3 检验种类及周期 3.1 检验种类 3.1.1 检验分为三种: 3.1.1.1 新安装装置验收检验;

继电保护校验规程.

继 电 保 护 校 验 规 程 无为严桥风电场2016年5月

目录 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3总则 (1) 4检验种类及周期 (2) 5检验工作应具备的条件 (4) 6现场检验 (5) 7本厂自动化系统、继电保护及故障信息管理系统的检验 (13) 8装置投运 (13) 9极化继电器的检验 (15) 10电磁型保护的检验 (24) 12 厂站自动化系统中的各种测量、控制装置的检验项目 (26)

继电保护校验规程 1范围 本标准规定了华电福新安徽新能源有限公司无为严桥风电场继电保护及其二次回路接线(以下简称装置)检验的周期、内容及要求。本标准适用于华电福新安徽新能源有限公司无为严桥风电场继电保护运行的维护和管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 14285—2006 继电保护及安全自动装置技术规程 DL/527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 3总则 3.1本标准是继电保护及电网安全自动装置在检验过程中应遵守的基本原则。 3.2本标准中的电网安全自动装置,是指在电力网中发生故障或出现异常运行时,为确保电网安全与稳定运行,起控制作用的自动装置,如自动重合闸、备用电源或备用设备自动投入、自动切负荷、低频和低压自动减载、电厂事故减出力、切机等。 3.3各级继电保护管理及运行维护部门,应根据当地电网具体情况并结合一次设备的检修合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。相关调度部门应予支持配合,并作统筹安排。 3.4装置检验工作应制定标准化的作业指导书及实施方案,其内容应符合本标准。 3.5检验用仪器、仪表的准确级及技术特性应符合要求,并应定期校验。 3.6微机型装置的检验,应充分利用其“自检”功能,着重检验“自检”功

供电系统继电保护与安全自动装置

供电系统继电保护与安全自动装置管理制度 编号:SSW/F308-06 版本:第四版 编制:生产技术室日期: 2010年01月28日审核:林建湘日期: 2010年02月08日批准:阳建辉日期: 2010年02月23日生效日期:2010年02月25日 受控印章: 分发号:SSW/F308-06-

1 目的 确保动力厂继电保护及其综合自动化设施(以下简称保护装置)可靠运行,在电力系统故障情况下保护装置能够正确动作和规范调试业务。 2适用范围 本制度适用于动力厂。 3 引用文件 3.1 ESW/D156-01《高压电气工程管理制度》 3.2 SSW/D156-04《继电保护及安全自动装置管理办法》 4 职责 4.1 生产技术室 4.1.1 负责继电保护装置整定值的计算。 4.1.2 负责编制动力厂年度的保护装置试验计划并组织安排实施,以及对外保护装置调试计划的下达。 4.1.3 负责对保护装置的相关规程、规范进行审核。 4.1.4 负责对保护校验工作程序的规范性进行检查。 4.1.5负责监督电力保护装置、综合自动化设施的巡视计划执行情况。 4.2设备管理室 4.2.1 负责督促设计部门及供货方提供继电保护装置的图纸及相关保护资料。 4.2.2 组织对保护装置隐患的整改。 4.2.3调试作业区负责继电保护装置年度试验、检查。 4.2.4负责试验内容和结果的完整、准确、可靠以及试验数据的整理、试验报告的制作、归档。 4.2.4调试作业区必须严格按生产技术室下达的继电保护整定值进行整定,并对下发的保护整定值及变更单妥善保管。 4.2.5负责规范电力调试标准和内容,综合自动化设施的校验和检查项目。 4.2.6负责电力保护装置、综合自动化设施巡视计划编制和执行。 4.3 生产作业区

继电保护及自动装置检验作业指导书

继电保护及自动装置检验作业指导书

继电保护及自动装置检验 作 业 指 导 书 山西鑫众和电力贸易有限公司 工程名称:宁武东寨110kV变电站-张家沟煤业有限公司35kV变电站工程

资料名称:继电保护及自动装置检验作业指导书 批准: 审核: 编制: 单位名称:山西鑫众和电力贸易有限公司 项目部名称:山西和祥建通工程项目管理有限公司忻州电网工程项目监理部

目录 1 范围 2 引用标准 3 职责 4 作业程序和方法 5 检验装置、仪器、仪表的准备 6 保护装置的外部检查 7 电流、电压互感器及其它的检验 8 安装在断路器、隔离开关传动装置内的有关设备及回路的检验 9 有关操作信号设备及其回路的检验 10 继电器与辅助设备机械部分的检验 11 回路的绝缘检查 12 继电器与辅助设备电气特性的检验、 13 相互动作及整定试验 14 新安装设备的整组试验 15 用电流及工作电源的检验 16 投入运行前的准备工作 17 作业结果的检查和验收 18 文明施工要求

1、范围 本作业指导书适用于宁武东寨110kV变电站-张家沟煤业有限公司35kV变电站工程,我公司承担施工范围的继电保护及自动装置检验。2、引用标准 《继电保护及电网安全自动装置检验条例》水电1987.10 《华北500千伏系统机电保护装置及规程》第一、二、三册华北局1989.3. 《WXH-11型微机保护检验规程》水电问1994..8 《WXB-01A型微机保护检验规程》水电部1994.8 《华北电网500KV系统调试规定》(试行)华北局1993.6 《电业安全工作规程》 3、职责 施工班长技术人员负责本指导书在本施工班组内正确有效地实施。 4、作业程序和方法 4.1试验电源的要求: 4.1.1交流试验电源和相应调整设备应有足够的容量,以保证最大试验负载下,通入装置的电压和电流均为正弦波,不得有畸变现象。如果有条件测试试验电源的谐波分量时,试验电源及电压的谐波分量不宜超过5%。试验用电源变压器一次应为三角形,二次应为星形结线的三相四线制,相电压为100 /3,容量不小于10kVA.。 4.1.2试验用的直流电源的额定电压应与装置场所所用直流额定电压相同。试验支路应设专用的安全开关,所接熔断器必须保证选择性。

发电机变压器组继电保护运行规程

继电保护运行规程 元件保护 第一节发电机变压器保护 一、保护简介 发变组保护采用许继生产的WFB—100Q微机型发变组成套保护装置,包括发电机、主变压器常用高压变压器的保护装置,其由三块保护屏嵌装十一个箱体、一台工控机组成。装置采用分层式多CPU并行工作方式,下层十三个保护模块共同构成整套保护。上层单元管理机(工控机) 负责人机接口和全部信息处理,保护模块之间及保护模块与工控机之间相互独立。整套保护出口有: 1.全停1 跳发电机出口开关、高厂A分支开关、高厂变B分支开关和灭磁开关及关汽机主汽门。 2.全停2 跳发电机出口开关、高厂变A分支开关、高厂变B分支开关和灭磁开关及关汽机主汽门。 3.解列跳发电机出口开关和汽机甩负荷。 4.解列灭磁跳发电机出口开关、灭磁开关和汽机甩负荷。 5.减出力减出力至定值。 6.母线解列跳110KV母联断路器。

7.厂用电切除跳高厂变A分支开关、高厂变B分支开关,同时启动切换A、B分支厂用电。 8.A分支解列跳高厂变A分支开关同时启动切换A分支厂用电。9.B分支解列跳高厂变B分支开关同时启动切换B分支厂用电。 二、保护A屏 1、保护屏组成: 其由一个WFB—105箱、两个WFB—108箱和一个XCK—103出口箱体构成。a、箱一WFB—105由三块交流变换、一块直流变换、两块出口、两块保护模块、一块稳压电源插件组成,完成有发电机差动、TA断线、失磁、转子一点接地和转子两点接地保护功能。 b、箱二WFB—108由三块交流变换、一块辅助信号、一块出口、两块保护模块、两块稳压电源插件组成,完成有定子接地、励磁变过流、励磁变过负荷、主变瓦斯、主变温度、主变压力释放及主变冷却系统故障保护功能。 c、箱三WFB—108箱由三块交流变换、一块辅助信号、一块出口、两块保护模块、两块稳压电源插件组成,完成有匝间保护、YH断线、发电机对称过负荷,发电机负序过流、发电机断水、励磁系统故障和热工保护(我厂没用) 保护功能。 d、箱四XCK—103出口器箱由八块NZK—98、一块NZK—98、一块NFJ—98和两块NSJ—98插件组成。NZK—98只用三块,其功能为全停1、全停2、解列、解

继电保护与自动装置集控专业-题库

继电保护及自动装置习题(集控专业) 绪论 一、填空题(每空1分) 1、继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得 在_电力系统正常的状态下运行。 2、短路时总要伴随产生很大的_短路电流,同时使系统中_电压_降低。 3、继电保护装置一般由测量部分、逻辑部分、执行部分组成。 4、对继电保护的基本要求有可靠性、_迅速性、选择性_、灵敏性_。 5、可靠性是指保护该动时不应拒动_,不该动时不误动。 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的 保护称为迅速性。 7、当主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护称为_后备保护。 二、单项选择题(每题2分) 1、主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护是__ C _____。 A、辅助保护; B、异常运行保护; C、后备保护 D、非全相运行保护 2、当控制量(输入量)变化到某一定值(整定值或边界)时被控量(输出 量)发生突变,这种特性称为__ B ____。 A、灵敏性 B、继电特性 C、可靠性 D、动作特性 3、继电保护装置是由___ B ___组成的。 A、二次回路各元件; B、测量元件、逻辑元件、执行元件; C、包括各种继电器、仪表回路; D、仪表回路。 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装 置的__ B ____的体现。 A、快速性; B、选择性; C、可靠性; D、灵敏性 5、为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电 保护装置具有____ A __。 A、快速性; B、选择性; C、可靠性; D、灵敏性。 三、判断对错题(每题1分)在正确的命题前面括号里填“T”,在错误的命题后面括号里填“F”) 1、为了保证电力系统运行稳定性和对用户可靠供电,以及避免和减轻电气 设备在事故时所受的损失,要求继电保护动作愈快愈好。 ( F ) 2、能满足系统稳定及设备安全要求,能以最快速度有选择性地切除被保护 设备和线路故障的保护称为主保护。(T) 3、继电保护装置的选择性和快速性不矛盾。( F ) 4、继电保护装置动作切除故障的时间,必须满足系统稳定和保证重要用户供电可靠性。 ( T ) 四、简答题(每题5分) 1、继电保护的基本任务是什么? 2、自动装置的任务是什么? 第一节变压器保护

继电保护试验方案

一、编制目的及适用范围 为了确保继电保护装置调试试验的顺利进行,保证试验工作的安全、优质、高效,特编制本施工方案。 本作业指导书仅110kV***变电站配电设备继电保护及安全自动装置的调试工作及相关二次回路的整组传动工作。 二、执行的质量标准 《继电保护及安全自动装置技术规程》 《继电保护及安全自动装置检验规程》 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 五、作业条件 5.1、现场各地施工电源完好,交直流电源质量稳定。 5.2、检查所有试验仪器是否正常、合格。 5.3、试验人员身体健康,具备必要的试验相关专业知识,熟悉作业安全工作规程,并经考试合格。 5.4、试验所需的资料如:试验规程、相关图纸及装置的出厂资料。 六、施工工艺 为完成110kV***变电站配电设备继电保护试验工作的顺利进行,我单位组织了多名具有丰富调试经验和较高专业理论水平的专业调试人员负责本工程调试任务。 本调试工作除了执行国家有关调试规程规范及交接验收规范的规定外,并根据工程的设计要求、设备特点编写方案。 本工程所有调试项目试验数据应符合国家有关规范、规程的规定,制造商技术说明书的要求。对试验中发现的有争议的问题,与制造商技术人员协商解决,做好书面记录。 保护装置调试工艺流程: 试验仪器准备?配电设备停电、验电、放电?保护装置定值记录?二次回路检查?整组传动试验?试验结果记录

6.1 微机保护调试 6.1.1、外观及接线检查: 6.1.1.1、检查各元件是否有松动,有无机械损伤,连线是否完好。 6.1.1.2、检查配线有无断线、接不牢或碰线。 6.1.1.3、检查各装置电气参数是否与现场一致。 6.1.2、通电检验: 6.1.2.1、通电后,全面自检,查看各指示灯应正确,液晶显示屏完好。 6.1.2.2、检验按键及查看各功能菜单。 6.1.3、软件版本与程序校验码的核查 6.1.4、定值整定: 检验定值的修改、固化功能;定值区拨轮开关检验。 6.1.5、开关量输入检验 依次进行开关量的输入和断开,同时监视液晶屏变位情况,测量相应端子的导通与断开。6.1.6、模拟量精度检验 检验装置的零漂;分别加入电流电压亮,测试装置在不同幅值下的精度,同时检验电流电压角度是否正确。 6.1.7、保护定值检验 测试装置的TV断线,TA断线;根据不同保护逻辑,测试装置在系统各种模拟故障下的动作情况,检查信号灯及触点动作。 6.1.8、按规程检查出口继电器性能指标,应满足要求。 6.1.9、整组试验: 6.1.10、模拟各种故障,从装置的总出口检查装置的整体动作情况;整组动作时间测量;线路保护重合闸功能测试; 6.1.11、与其它保护装置配合联动试验; 6.1.12、传动试验:模拟各种故障,检查各开关动作情况验证回路正确性;线路保护进行通道测试。 6.2系统保护调试 6.2.1、保护组件调试 6.2.1.1、按《检验条例》对保护装置进行外部检查,检查装置的实际构成情况是否与设计相符合,屏内连线是否正确,标号是否齐全,与图纸是否相符。 6.2.1.2、检查各插件拔、插应灵活,固定应良好,大电流端子的短接片在插件插入时应能分开,印刷电路无损伤,焊接质量应良好,无虚焊、脱焊现象,集成电路芯片应抓紧,型号正确,后板配线应无断线。 6.3、传动试验 6.3.1、断开断路器的跳、合闸回路,接入断路器模拟装置,每一套保护单独进行整定试验。按保护的动作原理通入相应的模拟故障电压、电流值,检查保护各组件的相互动作情况是否与设计原理相吻合,当出现动作情况与原设计不相符合时,应查出原因加以改正。如原设计有问题及时向技术部门反映,待有关部门研究出合理的解决措施后,应重复检查相应回路。 6.3.2、检测保护的动作时间,即自向保护屏通入模拟故障分量至保护动作向断路器发生跳闸

继电保护和自动装置运行规程

继电保护和自动装置运行规程 湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司坪堑水电站 坪堑水电站继电保护和自动装置运行规程 1 总则 l(l 继电保护与自动装置(以下简称保护装置)是保证电站设备安全运行及组成电力系统整体的不可缺少的重要组成部分:保护装置不当或不正确动作,都将引起事故或使事故扩大,损坏电气设备乃至造成整个电力系统的崩溃或瓦解。 1(2 要加强对继电保护工作的领导。站主管生产领导和专责应经常检查了解继电保护工作情况,对其存在的问题应及时组织督促解决,对由继电保护引起的重大系统瓦解和全厂停电事故负有责任。 1(3 继电保护是电力系统,电站运行维护工作的重要组成部分。站电气运行维护人员熟悉并掌握继电保护是胜任运行维护工作的必要条件,是运行工作水平的主要标志。 1(4 运行维护人员应作到: 1(4(1 能按规程对保护装置进行正常监视,操作及检查。 1(4(2 能对保护装置及回路上的工作及安全措施进行监督。 1(4(3 能及时掌握或发现保护装置及回路的缺陷。 1(4(4 熟悉保护装置的基本原理及结线。 1(4(5 熟悉继电保护装置现象运行规程。 1(4(6 熟悉保护装置及回路的故障处理。 1(5 运行维护人员在保护装置运行中的职责: 1(5(1 有关保护装置及回路的操作,工作均须经相应的管辖人员(值班调度或现场值、班长)的同意方可进行,保护的投入,退出操作由当班运行人员负责进行。

1(5(2 在保护装置及回路上工作前,相关人员必须认真审查保护工作人员的工作票及安全措施。保护装置定值及结线变更须经有关领导批准的定值通知单和图纸,方允许工作,值班人员应认真按工作票及现场情况作好安全措施,对凡有可能引起保护装置误动的工作,值班人员必须事先采取防止保护装置误动作的有效措施。 1(5(3 在保护装置工作完毕时,值班人员应进行检查验收,如拆动的结线、元件、标志是否恢复正常,压板位置、保护装置整定值是否与记录一致。 1(5(4 凡调度管辖的保护装置在新设置或经过变更时,运行值班人员必须和当值调度员进行整定值和有关注意事项的核对。无误后方可投入运行。 1(5(5 值班人员必须对保护装置及其回路进行定期巡视、检查、监督各电源回路空气开关的位置,使保护装置在任何时间不失去电压,保证装置的可靠动作,发现接线松动可能使保护误动的异常情况时,应及时报告调度并与继电保护专业人员联系,在紧急情况下,可先将可能误动的保护压板断开,停用该 1 湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司坪堑水电站 保护,并立即汇报。发现保护装置及回路存在缺陷及不正常情况时,应作好记录。联系并督促有关部门消除处理。 1(5(6 对继电保护装置动作的信号,指示灯信号,记录显示。值班人员必须准确记录其动作时间及名称,并及时汇报值班调度员。 2 继电保护及自动装置的运行 2(1 保护装置的投入与退出 2(1(1 对所有的保护装置,除本身缺陷或调度命令,继电保护人员提出经电站同意后可不投入运行外,其保护装置应随一次设备同时投入运行。 2(1(2 保护装置投入运行前的检查。

DLT继电保护和电网安全自动装置检验规程

继电保护和电网安全自动装置检验规程 1 范围 本标准规定了电力系统继电保护和电网安全自动装置及其二次回路接线(以下简称装置)检验的周期、内容及要求。 本标准适用于电网企业、并网运行发电企业及用户负责继电保护运行维护和管理的单位。有关规划设计、研究制造、安装调试单位及部门均应遵守本标准。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 14285—2006 继电保护及安全自动装置技术规程 DL/527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 3 总则 本标准是继电保护及电网安全自动装置在检验过程中应遵守的基本原则。 本标准中的电网安全自动装置,是指在电力网中发生故障或出现异常运行时,为确保电网安全与稳定运行,起控制作用的自动装置,如自动重合闸、备用电源或备用设备自动投入、自动切负荷、低频和低压自动减载、电厂事故减出力、切机等。 110 kV及以上电压等级电力系统中电力设备及线路的微机型继电保护和电网安全自动装置,必须按照本标准进行检验。对于其他电压等级或非微机型继电保护装置可参照执行。 各级继电保护管理及运行维护部门,应根据当地电网具体情况并结合一次设备的检修合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。相关调度部门应予支持配合,并作统筹安排。 装置检验工作应制定标准化的作业指导书及实施方案,其内容应符合本标准。 检验用仪器、仪表的准确级及技术特性应符合要求,并应定期校验。 微机型装置的检验,应充分利用其“自检”功能,着重检验“自检”功能无法检测的项目。 4 检验种类及周期 检验种类 检验分为三种: a) 新安装装置的验收检验; b) 运行中装置的定期检验(简称定期检验); c) 运行中装置的补充检验(简称补充检验)。 新安装装置的验收检验。 新安装装置的验收检验,在下列情况进行: a) 当新安装的一次设备投入运行时; b) 当在现有的一次设备上投入新安装的装置时。