文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一级建造师考试市政公用工程重点复习笔记

一级建造师考试市政公用工程重点复习笔记

一级建造师考试市政公用工程重点复习笔记
一级建造师考试市政公用工程重点复习笔记

1K411000 城市道路工程1K411010 城市道路工程的结构与材料

、城市道路分类二、城市道路分级三、城市道路路面分类

(一)按结构强度分类(表1K411011)

(二)按力学特性分类1K411012掌握城市道路的结构组成

(一)路基

(二)路面。路面分为面层、基层、垫层等结构层。

路基的性能要求,路面的使用要求。

1K411020 城市道路路基工程施工

、路基施工程序

(一)准备工作

(二)修建小型构造物与埋设地下管线

(三)路基(土、石方)工程测量放线、开挖路堑、填筑路堤,整平路基、压实路基、修整路床,修建防护工程等。

(四)质量检查与验收

二、路基施工要点

(一)路基施工测量 1.恢复中线测量: 2.测标高:

(二)填土路基

(三)挖土路基

(四)质量检验路基碾压完成时,按质量验收项目(压实度、宽度、中线偏位、纵、横断面高程、平

度,路床还包括回弹弯沉等)检查,不合格处修整到符合设计或标准要求。

1K411022 掌握城市道路路基压实作业要求

本条介绍了城市道路路基压实作业的要点,应掌握:依据工程的实际情况,合理选用压

实机具、压实方法与压实厚度三者的关系,达到所要求的压实密度。

1K411030 城市道路基层工程施工11K411031掌握不同无机结合料稳定基层的特性一、水泥稳定土基层水泥稳定土有良好的板体性,其水稳定性和抗冻性都比石灰稳定土好。

二、石灰稳定土基层石灰稳定土有良好的板体性,但其水稳性、抗冻性以及早期强度不如水泥稳定士。

三、石灰工业废渣稳定土基层石灰工业废渣稳定土中,应用最多、最广的是石灰粉煤灰类的稳定土,

1K411032 掌握不同基层的施工要求一、石灰稳定土基层与水泥稳定土基层的施工要求二、石灰工业废渣(石灰粉煤灰)稳定砂砾(碎石)基层(也可称为二灰混合料)

三、级配碎石、级配砂砾(砾石)基层1K411040沥青混凝土面层工程施工1K411041掌握沥青混

凝土面层施工要求一、混合料的运输二、混合料的摊铺三、沥青混凝土路面的压实及成型四、接缝

五、开放交通1K411042掌握改性沥青混合料面层施工要求

、改性沥青混合料的生产和运输二、改性沥青混合料的施工

(一)摊铺(二)压实与成型(三)接缝(四)开放交通及其他1K411050 水泥混凝土路面工程一、普通混凝土配合比设计、搅拌和运输

(一)普通混凝土配合比设计

(二)搅拌

(三)运输二、混凝土面板施工

(一)模板

(二)钢筋设置

(三)摊铺与振动

(五)养护

1K412000 城市桥梁工程1K412010 城市桥梁基坑施工1K412011 掌握明挖基坑施工技术

、明挖基坑施工的一般规定二、不进行支护加固明挖基坑坑壁的施工要求三、基坑开挖四、基坑支护桩及支撑的施工要求五、锚喷混凝土加固基坑坑壁的施工要求1K412012 掌握各类围堰施工技术

一、围堰施工的一般规定二、各类围堰适用范围土袋围堰、钢板桩围堰详见教材表1K412012 三、土围堰施工要求四、土袋堰施工要求五、钢板桩围堰施工要求六、钢筋混凝土板桩围堰施工要求七、套箱围堰施工要求八、双壁钢围堰施工要求1K412013 熟悉地基加固处理方法

、地基处理的分类按地基处理的作用机理,大致分为土质改良、土的置换、土的补强等三类。

二、地基处理的方法

详见教材表1K412013

1K412020 城市桥梁基础施工

IK412021掌握桩基础施工方法与设备选择

城市桥梁工程常用的桩基础通常可分为沉入桩基础和灌注桩基础, 分为:沉入(锤

按成桩施工方法又可击沉)桩、钻孔灌注桩、人工挖孔桩。

、沉入(锤击沉)桩

(一)锤型选择

(二)锤重选择

(三)桩架选择

二、钻孔灌注桩

详见教材表1K412021-3

三、人工挖孔桩的选择

1K412022掌握钻孔灌注桩施工技术

、钻孔灌注桩施工的一般要求

二、钻孔灌注桩施工技术要点

(一)施工平台

(二)护筒设置

三、泥浆

四、钻孔

五、清孔

六、灌注水下混凝土

(一)钢筋骨架在制作、运输、吊装、就位等环节的技术要求

(二)水下混凝土配制

(三)灌注施工

1K412023 掌握沉入桩施工技术

桥梁工程中常用的沉入桩有钢筋混凝土桩,预应力混凝土桩和钢管桩。

一、施工的基本技术要求

二、沉桩施工技术要点

1K412024 熟悉沉井下沉施工技术

一、沉井施工的一般要求

二、沉井下沉的施工要点

三、沉井封底施工要点

1K412030钢筋混凝土和预应力混凝土

1K412031掌握城市桥梁工程模板、支架的施工要求

城市桥梁工程模板支撑主要用于现浇结构和临时结构的支护,如现浇钢筋混凝土盖梁、

现浇钢筋混凝土板梁、现浇钢筋混凝土箱梁的模板支架,钢

-混凝土组合梁的临时支撑等。

般分为三种情况:

、支撑间距较小的满布式支架

二、支撑间距较大的门洞支架

三、承担集中荷载的独立临时支架

四、支撑梁的选用

五、模板与基础

1K412032混凝土强度、混凝土材料及配制的要求

、混凝土的抗压强度

二、混凝土原材料

三、混凝土配合比设计步骤

1K412033掌握钢筋混凝土施工技术

混凝土的施工包括原材料的计量,混凝土的搅拌、运输、浇筑和混凝土养护等内容。

、混凝土搅拌

二、混凝土运输

三、混凝土浇筑

四、混凝土养护

1K412034后张应力材料与锚具的正确使用

、后张应力筋的类型

后张预应力筋主要有钢筋、钢绞线、热处理钢筋、冷拉钢筋、冷拔低碳钢丝和精轧螺纹钢筋等。

二、预应力筋进场时的分批验收要求

三、预应力筋的制作

四、管道的要求

五、锚具的要求

六、张拉后预应力筋与锚具的保护

1K412035掌握预应力混凝土施工技术

一、预应力混凝土配制与浇筑

二、先张法预应力施工应遵守的规定

三、后张法预应力施工应遵守的规定

1.安装

2.张拉

3.锚固

4.灌浆

5.留试件

6.环境温度与结构温度

7.锚固砼要求1K412040 城市桥梁工程上部结构施工

1K412041掌握现浇预应力混凝土连续梁施工技术

(一)在支架上现浇预应力混凝土连续梁的技术要求和注意事项

(二)在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁的注意事项

(三)悬臂浇筑的技术要求

1K412042掌握预制钢筋混凝土、预应力混凝土简支梁(板)安装技术

般技术要求

二、安装就位的技术要求

1K412043 掌握钢一混凝土组合梁施工技术

1K412050 管涵和箱涵施工

1K412051掌握管涵的施工技术

一、一般技术要求

二、管涵施工的技术要求

1K412052 掌握箱涵顶进的技术

当新建道路必须从铁路、道路路基下通过时,对原有路线采取必要的加固措施后,可采取顶入法施工通道箱涵。

、箱涵顶进的基本要求

二、箱涵顶进的测量与校正

1K413000 城市轨道交通和隧道工程

1K413010 深基坑支护及盖挖法施工

1K413011 掌握深基坑支护结构的施工要求

、围护结构的类型及特点

详见教材表 1K413011-1

二、两类支撑体系的形式和特点

现浇钢筋混凝土支撑体系 钢支撑体系

详见教材表1K413011-2

三、基坑变形现象

四、地铁及轨道工程常见围护结构的施工特点

1K413012 掌握地下连续墙的施工技术

一、地下连续墙的施工工艺

详见教材图1K413012

二、地下连续墙工法的优点

三、地下连续墙分类与施工技术要点

按成槽方式可分为桩排式、壁式和组合式三类;按挖槽方式可分为抓斗式、 转式等类型。 导墙泥浆

四、槽段的划分应综合的因素

1.地质条件;

2.后续工序的施工能力;

3.其他因素。

五、泥浆的功能

1.护壁功能;

2.携渣作用;

3.冷却与润滑功能。

1K413013 掌握盖挖法施工技术

重点掌握板桩式、柱列式、地下连续墙、

SMW 法。

冲击式和回

盖挖法可分为盖挖顺作法和盖挖逆作法,目前城市中施工采用最多的是后者。

、盖挖法施工的具体做法

二、盖挖法施工的优点

三、盖挖法施工的缺点1K413020 盾构法施工

一、盾构掘进控制的内容

二、开挖控制

土压式盾构与泥水式盾构的开挖控制内容略有不同。土压式盾构,以土压和塑流性改良

控制为主,辅以排土量、盾构参数控制。泥水式盾构,以泥水压和泥浆性能控制为主,辅以排土量控制。

三、注浆控制

(一)注浆目的

(二)注浆材料的性能要求

(三)一次注浆

(四)二次注浆的作用

(五)注浆量与注浆压力

1K413022 掌握盾构法施工现场的设施布置

盾构现场的平面布置包括:盾构工作竖井、竖井防雨棚及防淹墙、垂直运输设备、管片堆场、管片防水处理场、拌浆站、料具间及机修间、两回路的变配电间、电机车电瓶充电间

等设施以及进出通道。

1K413023掌握应该停止盾构掘进的要求

1K413030喷锚暗挖法施工

1K413031 掌握喷锚暗挖法的掘进方式选择

一、浅埋暗挖法施工的十八字方针

管超前、严注浆、短开挖、强支护、早封闭、勤量测

二、浅埋暗挖法修建隧道及地下工程主要施工方法

三、常见的浅埋暗挖典型施工方法的特点

1K413032 掌握喷锚加固支护的施工要求

一、初期支护采用喷锚支护的各种辅助技术

二、喷射混凝土封闭开挖

三、喷射混凝土选料

四、地面砂浆锚杆

五、冻结法

1K413033掌握衬砌及防水的施工要求

1K414000城市给水排水工程

1K414010给水排水厂站施工

1K414011 掌握常用降水方法及布置要求

给排水管道工程和厂站工程施工中常采用井点、管井、集水井等降水方法降低地下水位。

1K414012掌握现浇混凝土水池施工技术1K414013掌握装配式预应力混凝土水池施工技术、装配式预应力混凝土水池构件吊装方案预制构件吊装前必须编制吊装方案。吊装方案应包括以下内容:

(1)工程概况。

(2 )主要技术措施。

(3 )保证质量措施。

(4)安全措施。

(5 )文明施工措施。

(6)吊装进度网络计划。

二、预制构件安装

安装前应经复验合格;有裂缝的构件,应进行鉴定。

壁板两侧面宜凿毛,应将浮渣、松动的混凝土等冲洗干净,并应将杯口内杂物清理干净, 界面处理满足安装要求。

预制构件应按设计位置起吊,曲梁宜采用三点吊装。吊绳与预制构件平面的交角不宜小于45°当小于45。时,应进行强度验算。预制构件安装就位后,应采取临时固定措施。

三、现浇壁板缝混凝土

四、环向预应力的施工工艺

五、喷射水泥砂浆保护层施工要求

1K414014掌握构筑物满水试验的规定

一、水池满水试验前的必备条件

二、水池满水试验的准备

三、水池满水试验程序

试验准备-水池注水-水池内水位观测-蒸发量测定-整理试验结论

四、水池满水试验要求

1K414015熟悉水池施工中的抗浮措施

1K414020 给水排水工程

1K414021 熟悉给水处理工艺流程

、常用的给水处理方法

二、给水处理工艺流程及适用条件

三、预处理和深度处理1K415000 城市管道工程

1K415000 城市管道工程

1K415010

城市给水排水管道工程施工

1K415011 掌握管道开槽的施工要求

1K415012 掌握管道地基的施工要求

1K415013 掌握管道接口方式的适用条件

1K415014 掌握管道功能性试验的规定

IK415015 掌握管道交叉的处理方法

、管道交叉处理的原则

二、管道交叉处理的方法

1K415020 城市热力管道工程施工

1K415021掌握热力管道施工与安装

一、施工前的准备工作

对管材和附件进行入场检验,钢管的材质和壁厚偏差应符合国家现行钢管制造技术 准,必须具有制造厂的产品证书, 证书中所缺项目应作补充检验;

热力管网中所用的阀门等 附

件,必须有制造厂的产品合格证和工程所在地阀门检验部门的检验合格证明。

二、施工要求

1. 热力管道施工的连接方式主要有:螺纹连接、法兰连接及焊接连接。螺纹连接仅适用 于小管径、小压力和较低温度的情况。热力网管道的连接一般应采用焊接连接方式。

3. 施工间断时,管口应用堵板封闭,雨季用的堵板尚应具有防止泥浆迸入管腔的功能。

4. 管道穿过墙壁、楼板处,应安装套管。穿墙套管长度应大于墙厚 板的套管应高出

地面 50mm.

三、管道附件安装要求

2.对接管口时,应检查管道平直度,在距接口中心 200mm 处测量,允许偏差 1mm , 在所对接管子的全长范围内,最大偏差值应不超过

10mm.

20?25mm.穿过楼

(一)补偿器安装

(二)管道支架(托架、吊架、支墩、固定墩等)安装

四、管道回填

按照设计要求进行回填作业,当管道回填土夯实至管顶0.5m后,将黄色印有文字的管

道塑料标志带,平敷在管道位置的上方,每段搭接处不少于0.2m,带中间不得撕裂或扭曲。

管道的竣工图上除标注坐标外还应标栓桩位置。

1K415022 掌握热力管道功能性试验的规定

、强度试验

管线施工完成后,经检查除现场组装的连接部位(如:焊接连接、法兰连接等)外,其余均符合设计文件和相关标准的规定后,方可以进行强度试验。

二、严密性试验

严密性试验压力为设计压力的 1.25倍且不小于0.6MPa.压力升至试验压力并趋于稳定后,一级管网稳压1h 内压力降不大于0.05MPa ;二级管网稳压30min内压力降不大于0.05MPa为合格。

三、试运行

1K415030 燃气管道工程施工

1K415031掌握燃气管道施工技术要求

燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道以及桥梁、河底等时应该满足

的要求。

1K415032 掌握燃气管道功能性试验的规定

强度试验, 气密性试验,管道通球扫线,试运行。

1K415033 熟悉燃气管道的分类

一、燃气分类

二、燃气管道分类

1K415034熟悉燃气管网调压站附属设施

、城市燃气管网

二、储配站

三、调压站1K416000 生活垃圾填埋处理工程

1K416010 生活垃圾填埋处理工程施工

1K416011 熟悉泥质防水层及膨润土垫(GCL )的施工要求

一、泥质防水层施工

1K416012熟悉聚乙烯(HDPE )膜防渗层的施工要求

1K420000市政公用工程项目管理实务

1K420010市政公用工程投标书与报价

1K420011 掌握市政公用工程投标书的编制与内容要求

投标文件应按招标文件的要求编制。投标文件编制完成后应包括加盖公章、法人代表签字、小签以及按招标文件要求的密封标志等。

、投标文件的编制原则

二、投标文件的内容

投标文件主要包含三部分:投标函部分;商务部分;技术部分。

1K420012 掌握市政公用工程投标报价的编制程序与方法

一、投标报价的编制程序

①准备工作

②计算报价

③审核报价

二、市政公用工程报价方法

①工料单价法;②综合单价法;③ 施工组织设计与报价的关系。

1K420020 市政公用工程施工项目成本管理

1K420021 掌握市政公用工程施工项目成本管理的原则

1.成本最优原则

2.全面管理成本原则

3.成本管理责任制原则

4.成本管理有效化原则

5.成本管理科学化原则

1K420022 掌握市政公用工程施工项目成本管理基础工作

为做好施工项目的成本管理工作,必须做好基础工作: 1.加强成本管理观念;2.加强定

额和预算管理;3.完善原始记录和统计工作; 4.建立健全责任制度1K420023 掌握市政公用工程施工项目成本目标责任制

1.合同预算员的管理责任

2.工程技术人员的成本管理责任

3.材料人员的成本管理责任

4.机械人员的成本管理责任

5.行政管理人员的成本管理责任

6.财务成本人员的成本管理责任

1K420024 掌握市政公用工程施工项目成本管理程序与内容

一、施工项目成本管理的工作内容

二、工程项目施工成本管理流程

(一)成本预测

(二)成本计划

(三)成本控制

成本考核

1K420031掌握市政公用工程施工阶段合同管理的规定与内容

一、施工项目合同管理的规定

二、施工项目施工阶段的合同管理主要内容

1K420032掌握市政公用工程分包项目招标与合同管理

、代建制”工程管理模式的招标文件的编制要点:

二、施工项目分包招标程序

1K420033掌握市政公用工程索赔原则与程序

一、工程索赔的处理原则

二、索赔的程序

1. 根据招标文件及合同要求的有关规定提出索赔意向书

当合同当事人一方向另一方提出索赔时, 要有正当的索赔理由, 且有索赔事件发生时的

有效证据。索赔事件发生

28d 内,向监理工程师 发出索赔意向通知。合同实施过程中,凡

不属于承包方责任导致项目拖延和成本增加事件发生后的

理工程师,声明对此事项要求索赔, 同时仍需遵照监理工程师的指令继续施工, 逾期申报时,

监理工程师有权拒绝承包方的索赔要求。

2. 发出索赔意向通知后 28天内,向监理工程师提出补偿经济损失(计量支付)和(或) 延长工期的索赔报告及有关资料。 正式提出索赔申请后,承包方应抓紧准备索赔的证据资料,

包括事件的原因、对其权益影响的资料、 索赔的依据,以及其他计算出该事件影响所要求的

3.

监理工程师审核承包方的索赔申请。于 28天内给予答复。监理工程师在 28天内答 复或未对承包方作进一步要求,视为该项索赔已经

认可。

(四)

成本核算 (五)

成本分析 1K420030

市政公用工程施工项目合同管理

28d 内,必须以正式函件通知监

索赔额和申请延期的天数并在索赔申请发出的

28天内报出。

4.当索赔事件持续进行时,承包方应当阶段性向监理工程师发出索赔意向, 终了后28天内,向监理工程师提出索赔的有关资料和最终索赔报告。

三、索赔项目概述及起止日期计算方法

恶劣的气候条件导致的索赔工程变更导致的索赔以承包方能力不可预见引起的索赔

由外部环境而引起的索赔,

四、同期记录

五、最终报告应包括以下内容:

(1)索赔申请表;(2)批复的索赔意向书;(3)编制说明;(4)附件

1K420040市政公用工程施工组织设计

1K420041 掌握市政公用工程施工组织设计的编制原则与内容要求

本条所指的施工组织设计系企业中标后施工项目部编制的用于指导施工生产的施工组织设计。

、编制原则

(1)施工组织设计必须在施工前编制

(2)市政公用工程施工组织设计必须经过上一级批准,

(3)施工组织设计应组织科学,技术先进,费用经济

二、主要内容

(1 )工程概况、工程规模、工程特点

施工平面布置图施工部署和管理体系质量目标设计施工方案及技术措施

安全、文明施工、环保节能降耗措施以及辅助、配套的施工措施在索赔事件

(1) 延期发生图纸产生的索赔

(6) 监理工程师指令导致的索赔:

(7) 其他原因导致的承包方的索赔

有变更时要及时办理变更审批。

(6)

1K420042掌握市政公用工程施工专项方案的编制与内容要求

一、按《建设工程安全管理条例》规定,危险性较大的工程包括七大类工程

二、专项施工方案编写的要点

三、专项方案的编制、审核

四、论证审查

1K420043熟悉市政公用工程施工期间交通疏导的要求

1.现况交通导行的调查

2.交通导行方案设计原则

3.交通导行的安全保证措施1K420050 市政公用工程造价组成

1K420051掌握市政公用工程设计概算的内容

、设计概算的含义

二、设计概算的作用

三、设计概算的内容

(一)单位工程概算

(二)单项工程概算

(三)建设项目总概算

1K420052掌握市政公用工程施工预算的编制依据

1K420053掌握市政公用工程施工预算的编制方法

(1)工料单价法;(2)综合单价法

1K420054熟悉市政公用工程工程量清单计价的要求

一、工程量清单的概念和内容

工程量清单的内容:(1)明确的项目设置;(2)清单项目的工程数量;(3)提供基本的表格格式;(4)工程量清单的编制。

二、工程量清单的项目设置

1.项目编码

2.项目名称

3.项目特征

4.计量单位

5.工程内容

三、工程数量的计算

四、工程量清单计价方法与定额计价方法的区别

五、工程量清单计价方法

六、工程量清单计价的标准格式

1K420060 市政公用工程施工项目现场管理

1K420061掌握市政公用工程施工现场管理的内容与要求

一、现场门口应设企业标志

二、项目经理部应在门口公式以下标牌

五牌二图:工程概况牌、安全纪律牌、防火须知牌、安全无重大事故计时牌、安全生产与文明施工牌、施工总平面图、施工项目经理部组织及主要管理人员名单图。

三、按照施工组织设计围挡施工现场,根据施工平面图设置生产区、办公区、生活区、临时设施区。

一级建造师考试市政公用工程重点复习笔记

1K411000 城市道路工程1K411010 城市道路工程的结构与材料 、城市道路分类二、城市道路分级三、城市道路路面分类 (一)按结构强度分类(表1K411011) (二)按力学特性分类1K411012掌握城市道路的结构组成 (一)路基 (二)路面。路面分为面层、基层、垫层等结构层。 路基的性能要求,路面的使用要求。 1K411020 城市道路路基工程施工 、路基施工程序 (一)准备工作 (二)修建小型构造物与埋设地下管线 (三)路基(土、石方)工程测量放线、开挖路堑、填筑路堤,整平路基、压实路基、修整路床,修建防护工程等。 (四)质量检查与验收 二、路基施工要点 (一)路基施工测量 1.恢复中线测量: 2.测标高: (二)填土路基 (三)挖土路基 (四)质量检验路基碾压完成时,按质量验收项目(压实度、宽度、中线偏位、纵、横断面高程、平

整 度,路床还包括回弹弯沉等)检查,不合格处修整到符合设计或标准要求。 1K411022 掌握城市道路路基压实作业要求 本条介绍了城市道路路基压实作业的要点,应掌握:依据工程的实际情况,合理选用压 实机具、压实方法与压实厚度三者的关系,达到所要求的压实密度。 1K411030 城市道路基层工程施工11K411031掌握不同无机结合料稳定基层的特性一、水泥稳定土基层水泥稳定土有良好的板体性,其水稳定性和抗冻性都比石灰稳定土好。 二、石灰稳定土基层石灰稳定土有良好的板体性,但其水稳性、抗冻性以及早期强度不如水泥稳定士。 三、石灰工业废渣稳定土基层石灰工业废渣稳定土中,应用最多、最广的是石灰粉煤灰类的稳定土, 1K411032 掌握不同基层的施工要求一、石灰稳定土基层与水泥稳定土基层的施工要求二、石灰工业废渣(石灰粉煤灰)稳定砂砾(碎石)基层(也可称为二灰混合料) 三、级配碎石、级配砂砾(砾石)基层1K411040沥青混凝土面层工程施工1K411041掌握沥青混 凝土面层施工要求一、混合料的运输二、混合料的摊铺三、沥青混凝土路面的压实及成型四、接缝 五、开放交通1K411042掌握改性沥青混合料面层施工要求 、改性沥青混合料的生产和运输二、改性沥青混合料的施工 (一)摊铺(二)压实与成型(三)接缝(四)开放交通及其他1K411050 水泥混凝土路面工程一、普通混凝土配合比设计、搅拌和运输 (一)普通混凝土配合比设计 (二)搅拌 (三)运输二、混凝土面板施工 (一)模板 (二)钢筋设置 (三)摊铺与振动 (五)养护 1K412000 城市桥梁工程1K412010 城市桥梁基坑施工1K412011 掌握明挖基坑施工技术 、明挖基坑施工的一般规定二、不进行支护加固明挖基坑坑壁的施工要求三、基坑开挖四、基坑支护桩及支撑的施工要求五、锚喷混凝土加固基坑坑壁的施工要求1K412012 掌握各类围堰施工技术

二级建造师考试通关经验及复习计划(终极版)

学尔森王同学去年刚刚考过二建,现在应一个大学同学的要求,他今年也想考二建,让我跟他交流交流考试心得并帮他做一个复习计划,在此,我想把我的一些想法和复习计划和大家一起分享,希望对你们能有所帮助。以下2018年二级建造师考试通关经验及复习计划赠送给第一次参加二级建造师考试的考生门,祝大家一次性通过哟! 关于二建的报考条件、报考程序及考试相关的其他事项我在此就不啰嗦了,大家可以上各省人事考试网直接关注,我重点谈谈该怎么复习。复习的时候需要注意以下几点: 一、复习资料尽量不要太杂 因为大家基本都在上班,学习时间精力有限,所以复习资料要精要少。因为之前我也像大家一样,盲目的在网上下载了很多课件和视频教程,各大培训网站的,光下载就费了我好几天功夫,之后又不知道到底该选择哪家,耽误了我不少复习时间,都不全不缺这就却那,吸取教训之后,我在这里推荐大家最好的办法是直接在网上购一套视频课件教程。别想着浪费时间去找免费的,有那个功夫,你二建早复习两、三章,这里推荐个购买课程的机构学尔森。看了学尔森第一轮的备考指导班先对教材有了全面的框架性了解,然后跟着精讲班把教材所有知识点都扎实的复习一遍,接下来还有那个强化和冲刺,老师讲的非常好,节省了我很多时间,不用费劲找资料。 二、紧抓大纲要求。 即充分理解大纲及书本上要求的掌握、熟悉、了解三部分类容,掌握部分占考试分值的70%,熟悉部分占考试分值的20%,了解部分占10%,所以重点是把握掌握部分。至于重点在哪里,没必要花时间自己去研究,学尔森视频课件里

的老师会给你归纳的很详细,绝对比自己翻书省力多了。 三、复习顺序: 一般说来,最好是先复习法律法规(这样你可以对整个建设工程有一定的系统性和框架性了解,并且施工管理中第五和第七章节关于安全和工程信息档案的和法规中相关章节是重复的;当然因为法规中几乎都是要求记忆的东西,时间长了大家会忘记,所以也可以放在其他两门课程之后复习),然后复习施工管理,最后复习管理与实务(因为实务是前两科的综合,所以必须放在最后,当然为了节约时间,可以把实务和施工管理中进度、质量、安全、合同、成本控制的相关章节结合起来复习,这样是最好不过了)。 四、复习方法: 总的来说是边看书边做题边整理笔记,当然也要结合听听与考试用书同步的音频教程或者学尔森视频教程,但是这个比较消耗时间,要提前一两个月来看,我之前复习时做了对比的,如果你能在一个环境里静下心来看书,我建议你专心看书,这样的话效率比较高,可以边看书边做题。如果你没有这种条件,你可以选择听课件,听课件的同时必须在书上仔细做记号,画出重点,然后是反复记忆。熟悉课本(不管你是看书还是听课件或者报班)是第一要务,书是根本,看书的时间必须要保证,然后是做题和整理笔记。整理笔记很重要,这个花不了多少时间,但是成效很高,特别是对于法规这样概念性较多的科目,只要你提炼其中的知识点,构造知识框架,一般自己亲自整理一套知识点框架体系就记住了,考前再快速浏览几次应对考试戳戳有余。 1、如何复习工程法规: a 这门科目概念性很强,几乎都是要求记忆的东西,对于要求记忆的东西没有

2019年一级建造师市政最牛笔记 考点总结+真题+冲刺

一级建造师考试 市政工程实务 新版版看书笔记(知识点+教材案例+历年真题)

考试说明 一、单选题(20题×1分=20分) 1、范围:技术部分(道、桥、管道;轨道交通、给排水;垃圾场、园林绿化) 2、对象: (1)概念(指。。。。;作用是。。。。) (2)分类(由。。。。。组成;划分为。。。。;由。。。。构成) (3)特点、特征(比较*与*) (4)技术要求(做法、标准:应。。。。;不正确的是。。。。)(含数字题4~5) 3、考法:题干():正确/错误说法 选项:A、B、C、D:是非题 4、做题思路:正选肯定选项:对有印象的知识点 反选错误选项:对印象模糊的知识点(排除2个选项;比较2个选项)、答题形式:题单标注→填卡。要求10~15分 二、多选题(10题×2分=20分) 1、范围:技术部分(道、桥、管道;轨道交通、给排水;垃圾场、园林绿化) 10题=8技术+1管理+1法规 2、对象: (1)分类(由。。。。。组成;划分为。。。。;由。。。。构成) (2)特点、特征(比较*与*) (3)技术要求(做法、标准:应。。。。;不正确的是。。。。)(一般无数字题) 3、考法:题干():正确/错误说法 选项:A、B、C、D、E:是非题 4、做题思路:先选肯定选项:1~2个以上 排除错误选项:1~2个 对印象模糊的选项(比较后有把握——选择;比较后模糊——放弃) 5、答题形式:题单标注→填卡 6、要求10分 三、案例题(3题×20分+ 2题×30分=120分) 1、出题型式: (1)项目工程背景:道、桥、管道;地铁、给排水水池——部位、结构、条件 (2)项目行为背景:做法(某项目部。。。。)

一级建造师考试必备串讲重点笔记

《建设工程经济》串讲重点笔记书中目录笔记(常见类型:计算和归类) ※ 1Z102020 资产的核算(10 分左右) 1Z103030 建设工程定额(4-5 分) 1Z104000 宏观经济政策及项目融资(3-4 分) (理解)资金是运动的价值,资金的价值是随时间的变化而变化的,是时间的函数,随时间的推移而增值,其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值。影响资金时间价值的因素很多:1、主要有资金的时间价值;2、资金数量的大小;资金投入和回收的特点;4、资金周转的速度。 (理解)利率就是在单位时间内所得利息额与原借贷金额之比,通常用百分数表 示。即: i=lt/P x 100% 用于表示计算利息的时间单位称为计息周期,计息周期t 通常为年、半年、季、月、周或天。 1Z101012 掌握现金流量图的绘制(理解性掌握) 一、现金流量的概念 现金流出,用符号(CO)表示;现金流入,用符号(CI)表示;净现金流量, 用tt符号(CI —CO)表示。t (理解)图1Z101012现金流量图现金流量图的绘制: 1. 箭头的方向: 向上的箭头表示资金流入,向下的箭头表示资金流出; 2. 箭头的长短表示资金数量的大小,越长资金数量越大; 3. 箭头和时间轴的交点表示现金流量发生的时间单位末。 1Z101013 计算 六个公式形成 3 组互为倒数的公式 第一组: 1、已知现值求终值(一次支付n 年未终值(即本利和)F 的计算) n F=P(1+i))(掌握-n P=F/(1+i) n=F(1+i)掌握)、2已知终值求现值(第二组:1、终值计算:已知年金(A),求终值F X (1+i))(掌握F=2、偿债基金计算 n—1/i A n—1 A=Fi/ (1+i) 第三对: 1 、已知年金求现值P 1 nn (1+i)—1/i (1+i)—n=A X (1+i) P=F/A 2、已知现值求年金nn —/(1+i) 1 A=P i (1+i) 年有效利率计算:1Z101014-3 ) 书中公式(掌握)计算(m— 1 leff=l/P=(1+r/m)3 —1) leff=(1+12%/12)(eg:年利率12%,按月,则季为?1Z101021 财务评价分析:(备注:本页所划内容务必结合P23图1Z101022复习)

2020年一级建造师市政全科通过经验分享

2020年一级建造师市政全科通过经验分享 1.首先从零基础谈起,我的专业是园林,毕业之后再也没从事过相关工作,市政对于我来说是零基础,所以对于好多零基础的朋友来说,这点不用担心,只要肯努力,零基础一样可以通过. 2.从时间的安排上谈,我14年10月份决定要考一级市政开始,到15年考前,用了整11个月的时间,这11个月,我的几乎所有时间都 用在了看书上,每天下班第一件事就是看书,基本每天晚上能做到看 书三四个小时,而且是全身心的投入.到临近考试的一两个月,能做到每天11点左右,节假日看书的时间会多点,能做到每天八到十个小时,只有过年的时候家里人多,休息了六天.其它再也没有间断过一天看书.可以说我的成绩是时间堆出来的,我没有什么捷径。成绩是那些 背疼腰疼,那些累困时的眼泪换来的.所以想要取得好成绩,时间是第一保障. 3.从动力谈起,有朋友问过我,工作稳定条件不错,且从事着八杆子打不着的工作,怎么有这么大的动力去学习市政,我只想说,动力是自己找给自己的,这个动力必须能保证你能从现在坚持到考试.放到 第三点来谈动力,似乎有点太晚了,我觉得动力才是我能坚持到最后,并且通过考试的最重要的一点.所以再此向大家确认,你给自己找到 必须过一建的动力了吗,这个动力能支撑你到考试吗?我的动力是给 爸爸买辆车,.我父母供我家姐弟读书,在北京打工十年,吃住十年地 下室,在我稍有能力的时候,能自己给爸爸买辆车就是我的动力.这个动力支撑我坚持下来.说这些似乎跑题了,但是我只是想告诉大家,在做一件很困难的事之前,先给自己找一个动力,为了这个目标,我们能一直坚定的走下去,不退缩,不回头,坚定而执着. 4.第四点,来谈谈学习的方法:在此,再重申一点,我是零基础学市政,有基础的朋友可以略掉其中好多步骤。 当时买回四本书时,看到厚厚的四本书,自己也没有恐惧,估计当时是无知者无畏。四本书掂来倒去也不知道该先从哪本下手。记

二级建造师笔记

二级建造师笔记

?二级建造师《施工管理》复习整理笔记(1) 1.如以里程碑事件的进度目标值作为进度计划值,则进度的实际值应是相 对于(里程碑事件的实际进度)。 2.项目管理最基本的方法论是项目目标的(动态控制)。 3.运用动态控制原理控制施工质量时,质量目标不但是各分部分项工 程的施工质量,还包括(建筑材料、设备质量)。 4.在工程合同价与实际施工成本、工程款支付比较时,成本的计划值 是(工程合同价)。 5.在工程合同价与工程款支付中的相应成本项比较时,成本的实际值 是(工程款支付中的相应成本项)。 6.运用动态控制原理控制施工成本的工作步骤包括:(2)将施工成 本目标逐层分解;(1)收集施工成本的实际值;(3)将实际值与计划值比较;(4)找出偏差,采取纠偏措施。正确的步骤顺序是(2-1-3-4)。 7.在施工过程中对施工成本目标进行动态跟踪和控制时,一般的项目 成本控制的周期为(一个月)。 8.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制时,首先要做的 工作是(收集施工进度实际值)。 9.在项目目标动态控制中,属于项目目标控制准备工作的是(将项目 的目标进行分解)。 10.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制的步骤包括: (1)收集施工进度实际值;(2)定期对施工进度的计划值和实际值进行比较;(3)如有偏差,采取措施进行纠偏。正确的顺序是(1-2-3)。 11.以下属于项目目标的过程控制的是(定期进行项目目标的计划值 与实际值的比较)。 12.项目目标动态|考试大|控制的核心是(当发现目标偏离时采取纠 偏措施)。 13.当项目目标失控时,首先应考虑(组织)方面存在的问题。 14.调整项目组织结构、进行管理职能分工,属于项目目标动态控制 的(组织措施)。 15.属于项目动态控制技术措施的是(改进施工方法)。 16.项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解,以确定用 于目标控制的(计划值)。 17.进行项目目标动态控制,在收集项目目标的实际值之后,首先要 做的工作是(将实际值与计划值比较)。 ?二级建造师《施工管理》复习整理笔记(2) 1.在国际上,施工企业项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的 负责人,其主要任务是(项目目标的控制和组织协调)。 2.施工企业项目经理由于主观原因或工作失误承担相应责任时,政府

一级建造师市政笔记(20)

2019年一级市政技术部分笔记 1K412030城市桥梁上部结构施工 1K412031装配式梁(板)施工技术 一、装配式梁(板)施工方案 3)依照吊装机具不同,梁板架设方法分为起重机架梁法、跨墩龙门吊架梁法和穿巷式架桥机架梁法; 二、装配式梁(板)的预制、场内移运和存放 (一)构件预制 (2)预制台座的地基应具有足够的承载力。预制台座应采用适宜的材料和方式制作,且应保证其坚固、稳定、不沉陷;当用于预制后张预应力混凝土梁、板时,宜对台座 两端及适当范围内的地基进行特殊加固处理。 (3)预制台座的间距应能满足施工作业要求;台座表面应光滑、平整,在2m长度 上平整度的允许偏差应不超过2mm,且应保证底座或底模的挠度不大于2mm。 (4)当后张预应力混凝土梁预计的拱度值较大时,可考虑在预制台座上设置反拱。 (5) U形梁可上下一次浇筑或分两次浇筑。一次浇筑时,应先浇筑底板(同时腹板部位浇筑至底板承托顶面),待底板混凝土稍沉实后再浇筑腹板;分两次浇筑时,先浇 筑底板至底板承托顶面,按施工缝处理后,再浇筑腹板混凝土。 3)采用平卧重叠法支立模板、浇筑构件混凝土时,下层构件顶面应设临时隔离层;上层构件须待下层构件混凝土强度达到5.0MPa后方可浇筑。 (二)构件的场内移运 (3)梁、板构件移运时的吊点位置应按设计规定;设计无规定时,梁、板构件的吊 点应根据计算决定。构件的吊环应顺直。吊绳与起吊构件的交角小于60°时,应设置吊架或起吊扁担,使吊环垂直受力。吊移板式构件时,不得吊错上、下面。 (四)简支梁、板安装 (2)装配式桥梁构件在脱底模、移运、堆放和吊装就位时,混凝土的强度不应低于 设计要求的吊装强度,设计无要求时一般不应低于设计强度的75%。后张预应力混凝土构件吊装时,其孔道水泥浆的强度不应低于构件设计要求。如设计无要求时,不应 低于30MPa。吊装前应验收合格。 湿接头的混凝土宜在一天中气温相对较低的时段浇筑,且一联中的全部湿接头应一次浇筑完成。湿接头混凝土的养护时间应不少于14d。

2015年一级建造师考试 市政公用工程管理与实务 个人学习笔记 质量管理总结

第四版质量管理总结 {道路质量管理} 【石灰稳定土基层】 1.采用塑性指数 10—15 的粉质黏土,有机含量小于10% 2.生石灰在使用前2—3d完成消解,消解的石灰粒径不大于10mm 3.石灰土配合比达到设计要求的 7d 无侧限抗压强度要求 4.采用集中拌合,拌合应均匀,石灰土应过筛 5.碾压时,含水量控制在最佳含水量±2% 范围内 6.严禁用薄层贴补的办法找平 7.石灰土采用湿养,养护至上层结构施工为止,养护期封闭交通 【水泥稳定土基层】 1.采用初凝3h以上和终凝6h以上的4 2.5级普通硅酸盐水泥 2.贮存期超过3个月或受潮,进行检验,合格后使用 3.用作基层时,粒料最大粒径不超过37.5mm 城镇快速路主干路不得超过 37.5mm次干路及以下道路不得超过53mm 4.拌合至摊铺完成不得超过3h,分层摊铺时,应在下层养护7d后 5.在水泥初凝前,碾压成活 6.采用洒水养护,常温下成活经7d养护,铺筑面层 【石灰工业废渣稳定基层】 1.破碎砂砾中最大粒径不得超过 37.5mm 2.采用强制拌合机拌合 3.混合料摊铺时,含水量控制在最佳含水量±2% 范围内 4.常温下养护不少于7d 可采用洒水养护和沥青乳液和沥青下封层 5.养护期封闭交通,严禁履带车辆通行 6.7d外侧限抗压强度 【沥青混合料面层】 1.沥青面层主控项目:原材料混合料压实度弯沉值面层厚度 2.混合料的矿料级配,沥青含量,马歇尔稳定度合格率不小于90% 3.平整度:高速公路一级公路(主干路,快速路)不超过1.2mm 其他公路(一般道路)不超过2.5mm 【水泥混凝土面层】 1.城镇快速路,主干路采用4 2.5级硅酸盐水泥,其他道路不低于32.5级 2.贮存期超过3个月或受潮,进行检验,合格后使用 3.碎砾石不得大于26.5mm 碎石不得大于31.5mm 砾石不得大于19mm 钢 纤维混凝土混合料最大粒径不超过 19mm 4.混凝土配合比应满足抗弯强度工作性耐久性三项技术要求 5.城镇道路采用混凝土罐车运输 6.夏季,大风,雨天,低温天气远距离运输,应遮盖混凝土,冬季保温 7.混凝土混合料直接卸在基层,严禁二次加水 8.振捣不少于30s,也不宜过振,移动间距不大于500mm,表面不下沉泛出泥浆 为准

一级建造师机电实物重要考点总结考友笔记

③两台起重机起吊能力 ④比较计算载荷和起吊能力 ⑤是否可以完成吊装任务 2016 年一级建造师机电实物重要考点总结考友原创笔记 起重技术 —安全 起重吊装作业中会发生哪些质量安全事故? 发生质量安全事故的原因是什么?如何避免? 多台起吊,最主要会出现什么问题?(吊装系统、协调同步) 一、常用起重机的特点及适用范围 桥架型: 梁式起重机、 桥式起重机、 门式起重机、 半门 式起重机 起重机分类 臂架型: 门座式和半门座 式起重机、 塔式起重机、 流动式起重机、 铁路 起重机、 桅杆 起重机、 悬臂起重机 ( 有手臂 ) 【知识点链接】 起重机的定期检验与首检要求 P472 塔式起重机、升降机、流动式起重机每年 1 次 性能试验:额定载荷试验、静载荷试验、动载荷试验,首检和首次定期检验时必须进行 额定载荷试验项目,以后每隔 1个检验周时进行 1 次 二、起重机选用的基本参数 13 案例 多台起吊计算步骤: ① 计算吊装载荷(被吊设备 +吊索具重量) ②吊装计算载荷( K1=1.1,K2=1.1-1.25)

起重机的特性曲线: 起重能力 随臂长、幅度 的变化而变化的规律和 最大起升高度 随 臂长、幅度 变化而变化的规律曲线 【知识点链接】 设备基础验收应提供哪些合格证明文件和详细记录? P66 (1)提供设备基础 质量合格证明文件 ,检查验收 混凝土配合比、混凝土养护、混凝土强度 是否符合设计要求 ( 2)设备 基础位置 和尺寸 的验收资料或记录 (3)预压沉降详细记录 三、吊具的选用原则

(二)滑轮组 H80*7D H 系列起重滑轮组,额定载荷为 80t ,7 门,吊环型闭口 (G-吊钩, D-吊环, W-吊梁 ,L-链环, K-开口,闭口不加 K ) 根据滑轮组的门数确定其穿绕方法: 口诀:三顺有 7 双石榴花鞋 3门以上,采用顺穿;4-6门宜采用花穿;7门以上,宜采用 双跑头顺穿 。 (三)卷扬机 卷扬机的基本参数: ①额定牵引拉力②工作速度③容绳量:卷扬机卷筒允许容纳的钢丝绳工作长度的最大值 实际使用的 钢丝绳的直径 与铭牌上标明的直径不同,必须进行 容绳量校核 (四)平衡梁 口诀:高瓶喝水 四、吊装方案的选用原则 序号 吊装方法 特点 1 塔式起重机吊装 使用地点固定、使用周期较长的场合,较经济 2 桥式起重机吊装 使用方便,多为 厂房、车间 内使用 3 汽车吊吊装 机动灵活,使用方便 4 履带吊吊装 中、小重物可吊重行走,机动灵活,使用方便,使用周期长,较经济 5 直升机吊装 用在其他吊装机械无法完成的地方,如 山区、高空 。 6 桅杆系统吊装 通常由桅杆、揽风系统、提升系统、拖排滚杠系统、牵引溜尾系统组成 7 缆索系统吊装 重量不大、跨度、高度较大 。如桥梁建造、电视塔顶设备吊装 钢丝绳 的规格 性能特点 应用 6*19 钢丝直径较大,强度较高, 但柔性差 常用作缆风绳 6*37 性能介于两者之间 滑轮组跑绳和吊 索 6*61 同等直径下, 钢丝最细, 柔 性好,但强度低 钢丝绳使用场合 安全系数 缆风绳 不小于 3.5 滑轮组跑绳 不小于 5 吊索 不小于 8 载人 不小于 12-14

一级建造师市政笔记(26)

2019年一级市政技术部分笔记 1K415012开槽管道施工技术 一、沟槽施工方案 (一)主要内容 (1)沟槽施工平面布置图及开挖断面图。 (2)沟槽形式、开挖方法及堆土要求。 (3)无支护沟槽的边坡要求;有支护沟槽的支撑形式、结构、支拆方法及安全措施。(4)施工设备机具的型号、数量及作业要求。 (5)不良土质地段沟槽开挖时采取的护坡和防止沟槽坍塌的安全技术措施。 (6)施工安全、文明施工、沿线管线及构(建)筑物保护要求等。 (二)确定沟槽底部开挖宽度 B=D0+2×(b1+b2+b3) 二、沟槽开挖与支护 (一)分层开挖及深度 (1)人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不超过2m。 (2)人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于0.8m;直槽时不应小于 0.5m;安装井点设备时不应小于1.5m。 (3)釆用机械挖槽时,沟槽分层的深度按机械性能确定。 (二)沟槽开挖规定 (1)槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留200~300mm土层,由人工开挖 至设计高程,整平。 (2)槽底不得受水浸泡或受冻,槽底局部扰动或受水浸泡时,宜采用天然级配砂砾石或 石灰土回填;槽底扰动土层为湿陷性黄土时,应按设计要求进行地基处理。 (三)支撑与支护 (3)在软土或其他不稳定土层中采用横排撑板支撑时,开始支撑的沟槽开挖深度不得超 过1.0m;开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜为0.4~0.8m。 三、地基处理与安管 (一)地基处理 (2)槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度不超过150mm时,可用挖槽原土回填夯实,其压实度不应低于原地基土的密实度;槽底地基土壤含水量较大,不适于压实时,应采取 换填等有效措施。 (3)排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在100mm以内,宜填天然级配砂石或砂砾 处理;扰动深度在300mm以内,但下部坚硬时,宜填卵石或块石,并用砾石填充空隙并找平表面。 (5)柔性管道地基处理宜采用砂桩、搅拌桩等复合地基。 (二)安管 (3)采用焊接接口时,两端管的环向焊缝处齐平,内壁错边量不宜超过管壁厚度的10%,且不得大于2mm。

2020二建市政实务干货笔记

2020年二级建造师《市政公用工程管理与实务》干货笔记 【 前言 二级建造师执业资格考试实行统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度,由人事部、建设部共同组织实施,原则上每年举行一次考试。 各年度二级建造师执业资格考试依据最新《二级建造师执业资格考试大纲》命题,共设3个科目。通常的说,《建设工程施工管理》与《建设工程法规及相关知识》两个综合知识与能力科目比较简单一些,均为客观题;而《专业工程管理与实务》是对专业知识与能力的考核,需要综合两个综合知识与能力科目进行案例分析,难度较大。 /1/实务考试专业类别 《专业工程管理与实务》(后文简称《实务》)科目共包括6个专业,具体科目分为建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程、机电工程。 /2/题型、题量、分值 考试科目考试时间题型题量总分 专业工程管理与实务3小时单选题20×1’ 多选题10×2’ 案例题4×20’ 120 (其中案例题80分) /3/实务考试合格标准 二级建造师资格考试合格标准由各省分别划定,依据各省每年度的录取的比例进行核定、划取并公布。近年来,二级建造师资格考试各省份的合格分数趋于各科目总分的60%划定合格标准。 以广东省为代表的经济较为发达的沿海省份按60%划定合格标准,实务均72分,相对欠发达、偏远的内陆省份分数划定标准不足60%,以西藏为例,实务合格分数均为均40分。 另外,福建省应2019年试行机考模式,考务工作仍在进行中,下表中数据为除该省外其余均为2019年二级建造师执业资格考试各省专业工程管理与实务科目合格标准。

/4/市政公用工程专业考试情况解析 市政公用工程管理与实务科目共有三章,第一章主要讲解专业技术知识,第二章则是对应第一章的相关专业进行管理、检查与验收等内容的阐述,第三章简要的概述了相关法规知识。

二级建造师考试辅导笔记教学文案

2012年二级建造师考试辅导笔记

2011年二级建造师考试——建筑工程管理与实务 2A310000 建筑工程技术 2A311000 建筑工程技术要求 2A312000 建筑工程施工技术 建筑工程技术考试以选择题形式为主;其中:建筑材料和建筑工程施工技术既是选择题考试的内容,又是质量管理、安全与环境管理两个部分案例分析的背景知识点。 2A311000 建筑工程技术要求 1. 建筑工程结构技术要求 (1) 房屋结构平衡技术要求 荷载的分类 P1-2 利用平衡条件求未知力 P2-4 结论: 角度大,绳索的力也就越大 T B T A X Y 根据受力分析列平衡方程T T

结论: T B T A X 根据已知条件计算支座反力和弯矩 F C F A A 弯矩图、剪力图 F =1 F C 弯矩=1×3=3

根据已知条件计算支座反力和弯矩 F A M 弯矩图 剪力图 F A =3 A =6 11 F E F F P=2P=2 P=2 F EA F ED 杆内力:F EA = -F E = -3F ED = -T E = 0

12 2. 零杆的判定 0< α<180 0< α<180 α α F E T E F F 典型题 1.在地震中,作用在建筑结构上的地震力按随时间的变异分类,属于( )类。 A. 永久作用 B. 可变作用 C. 偶然作用 D. 均布作用 2.某建筑物,地上二层作为临时仓库,房间内按统一高度堆满水泥,按荷载作用面分类,该建筑物二层楼面上分布的荷载是( )。 A.均布面荷载 B.线荷载 C.集中荷载 D.分散荷载 答案:A 3.按荷载随时间的变异分类,在阳台上增铺花岗石地面,导致荷载增加,对端头梁来说是增加( )。 A .永久荷载 B .可变荷载 C .间接荷载 D .偶然荷载 答案:B 4.一个重量为W 的物体,通过两根绳索AC 和BC 悬吊(如图所示)。下列四种情况中,绳索AC 拉力最大的是( )。 A .a=60° B=30° B .a=30° B=60° C .a=30° B=30° D .a=60° B=60° 答案:A

一级建造师市政笔记(14)

1K412012模板、支架和拱架的设计、制作、安装与拆除 一、模板、支架和拱架的设计与验算 (1)模板、支架和拱架应结构简单、制造与装拆方便,应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。 (3)设计模板、支架和拱架时应按表1K412012进行荷载组合。 ①模板、拱架和支架自重; ②新浇筑混凝土、钢筋混凝土或圬工、砌体的自重力; ③施工人员及施工材料机具等行走运输或堆放的荷载; ④振捣混凝土时的荷载; ⑤新浇筑混凝土对侧面模板的压力; ⑥倾倒混凝土时产生的水平向冲击荷载; ⑦设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力; ⑧其他可能产生的荷载,如风雪荷载、冬期施工保温设施荷载等。 (6)模板、支架和拱架的设计中应设施工预拱度。施工预拱度应考虑下列因素: 1)设计文件规定的结构预拱度; 2)支架和拱架承受全部施工荷载引起的弹性变形; 3)受载后由于杆件接头处的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形; 4)支架、拱架基础受载后的沉降。口诀:欲将JJ弹飞。 二、模板、支架和拱架的制作与安装 (1)支架和拱架搭设之前,应按《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T 194-2009要求,预压地基合格并形成记录。 (2)支架立柱必须落在有足够承载力的地基上,立柱底端必须放置垫板或混凝土垫块。支架地基严禁被水浸泡,冬期施工必须采取防止冻胀的措施。 (3)支架通行孔的两边应加护桩、限高架及安全警示标志,夜间应设警示灯。施工中易受漂流物冲撞的河中支架应设牢固的防护设施。 (5)施工脚手架、便桥须设独立的支撑体系,不得与支架或拱架共用同一支撑结构。

(6)钢管满堂支架搭设完毕后,应按《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T 194-2009要求,预压支架合格并形成记录。 (9)当采用充气胶囊作空心构件芯模时,其安装应符合下列规定: 1)胶囊在使用前应经检查确认无漏气。 2)从浇筑混凝土到胶囊放气止,应保持气压稳定。 3)使用胶囊内模时,应采用定位箍筋与模板连接固定,防止上浮和偏移。 4)胶囊放气时间应经试验确定,以混凝土强度达到能保持构件不变形为度。(10)浇筑混凝土和砌筑前,应对模板、支架和拱架进行检查和验收,合格后方可施工。 三、模板、支架和拱架的拆除 (1)模板、支架和拱架拆除应符合下列规定: 1)非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除,混凝土强度宜为2.5MPa及以上。 2)芯模和预留孔道内模应在混凝土抗压强度能保证结构表面不发生塌陷和裂缝时,方可拔出。 3)钢筋混凝土结构的承重模板、支架,应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时,方可拆除。 (3)模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则。支架和拱架应按几个循环卸落,卸落量宜由小渐大。每一循环中,在横向应同时卸落、在纵向应对称均衡卸落。简支梁、连续梁结构的模板应从跨中向支座方向依次循环卸落;悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落。

一级建造师《市政》常见数字类考点汇总(笔记)

填土料 1 在设计标高受限制,未达到中湿状态的路基临界高度时,应选用粗粒土或低剂量的石灰或水泥稳定 细粒土做路基填料。 2 整平层采用未筛分碎石和石屑或低剂量水泥稳定粒料。 3 防水防冻垫层采用砂、砂砾等颗粒材料,半刚性垫层用低剂量水泥、石灰等无机结合稳定粒料或土类 材料。 4 城市快速路主干路沥青面层不宜用粉煤灰做填料。 5 挖土路基中过街雨水支管沟槽及检查井周围填石灰土或石灰粉煤灰砂砾。 6 石方路基范围内管线、构筑物四周宜回填土料。 7 台背填料有良好的水稳性与压实性能,碎石土,砾石土为宜。 8 真空井点滤料宜采用中粗砂,滤料上方宜用黏土封堵。 管井滤料宜选用圆砾,井管底段设沉砂段。 9 管道沟槽开挖时,槽底局部扰动或受水浸泡时,用天然级配砂砾石或石灰土回填。地基排水不良造 成地基土扰动时,深度在100mm以内,用天然级配砂砾石或砂砾回填;在300mm以内,但下部坚硬时宜回填卵石或块石,并用砾石填充空隙并找平表面。 10 管基有效支承角范围内应采用中粗砂填充密实不得用土或其他材料,沟槽回填宜用中、粗砂将管底 腋角部位填充密实后。 混凝土强度 1混凝土面层达养护时间不宜小于设计弯拉强度80%,一般14~21天,在混凝土达到设计弯拉强度40%,行人通过,100%且填缝完毕开放。 混凝土板弯拉强度低于1MP或抗压强度低于5MP时不得受冻。 2 预制柱安装:安装后及时浇筑杯口混凝土,待混凝土硬化后拆除硬楔,浇筑二次混凝土待杯口混凝 土达到设计强度75%方可拆除斜撑。盖梁就位后浇筑混凝土接头,接头混凝土强度达到设计强度后方可拆除临时固定设施。拱桥应在砂浆强度达到设计强度时卸落拱架,设计无要时应达到设计标准值的80%。 3 装配式桥梁构件在脱底膜、移运、堆放、吊装时,混凝土设计无要求时不低于设计强度的75%。预 应力混凝土构件吊装时,孔道水泥浆强度无要求时,不低于30兆帕。 4 间隔槽混凝土浇筑应由拱脚向拱顶对称进行,应待拱圈混凝土分段浇筑完成且强度达到75%设计强 度且结合面按施工方缝处理后再进行。拱圈封拱合龙混凝土设计无要求时,各段应达到设计强度的75%。张拉、放张预应力筋强度无要求时,不低于强度设计值75%。 5 模板支架拆除:非承重侧模强度宜为2.5兆帕及以上。 浆砌石混凝土砌块:卸落拱架,砂浆强度达设计值80%以上。 6 后张法孔道压浆设计无要求时不低于30兆帕。 封锚混凝土不低于80%且不低于30兆帕。 无粘结预应力筋张拉封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土等级且不得低于c40. 吊移预制构件设计未要求时不低于砂浆强度的75%。 防水基层混凝土强度达到设计强度的80%以上方可施工。

二级建造师考试复习要点

二级建造师考试复习要点 通过考试的复习技巧与方法 如何在短时间内有针对性地进行复习,全面、系统地领会吃透注册执业考试考试各门课程的学习要点,最大限度地提高考试成绩,是广大考生最为关心的话题。下面一些心得与体会,希望能对广大考生复习考试有所帮助。 一、全面研读教材 考生往往希望学习和复习的范围越小越好,甚至把全部希望寄托在辅导老师考前的押题之上,这种心情可以理解,但经验表明,要想顺利通过考试,不能放松对教材的全面研读。执业资格考试的试题基本上是不超出指定教材范围的,指定教材阐述了大量的基本问题,从教材第一页到最后一页,每个部分都有可能考到。考生只有充分准备,在考试时才能游刃有余,切不可抱有侥幸心理。 教材是考试的根本。一般来说,指定教材包含了命题范围和答案标准,你必须按指定教材的内容、观点和要求去回答考试中的所有问题,否则你很难获得高分。没有指定教材而去参加考试是不可想象的。但有了教材,还必须善于总结与系统把握教材的精髓。考试通过的考生说:“善于总结和系统把握是成功考生复习时的‘常规武器’,也是他们考场上屡次取胜的两大‘法宝’”。所谓“善于总结”就是在仔细看完一篇教材的前提下,一边看书,一边作总结性的笔记,把教材中每一章的要点都列出来,从而让厚书变薄,并理解其精华所在;所谓“系统把握”就是不仅要系统全面地把握每一课程,而且要系统地把握考试课程之间的密切联系。每门课程都是一个有机的整体,不能将各个章节割裂开来。总之,从整体来把握教材及各课程之间的关系。 研读教材需要一定的时间和精力投入,考生宜早做安排。很多考生在学习上喜欢先松后紧,一开始并不在意,到考前突击复习,搞得十分紧张。每年临考之时都有一些学生遗憾地抱怨,再有一周时间复习肯定能够过关,与其考前后悔,不如笨鸟先飞。 强调对教材的研读,是要突出全面理解和融会贯通,并不是要求考生把指定教材的全部内容逐字逐句地背下来。研读教材要注意准确把握文字背后的复杂含义,研读教材还要注意不同章节的内在联系,能够从整体上对应考科目进行全面系统的掌握。 二、深刻把握重点 对教材全面研读的同时,考生也要注意抓住重点进行复习。因为不

二级建造师考试科目《机电工程》复习笔记完整版

二级建造师考试科目《机电工程》复习笔记1 7月27日 1.传动的作用是传递运动和力,类型:齿轮传动、蜗轮蜗杆传动、带传动、链传动、轮系 2.齿轮传动的基本要求之一是其瞬时角速度之比必须保持不变 3.齿轮传动的主要特点:适用的圆周速度和功率范围广;传动比准确、稳定、效率高;工作可靠性高,寿命长;可实现平行轴和任意轴之间的传动。 4.轴、键、联轴器和离合器-常见的传动件 5.联轴器和离合器主要用于轴与轴的连接 6.轴承分滑动轴承和滚动轴承 7.滑动轴承适用于低速、高精度、重载和结构上要求剖分的场合 8.滚动轴承与滑动轴承相比,缺点是抗冲击能力交差、高速时出现噪声、工作寿命不如液体润滑的滑动轴承。 9.轴承润滑的目的:降低摩擦、减少磨损,冷却、吸振、防锈等。 10.润滑剂分类:润滑油、润滑脂、固体润滑剂三类。 11.润滑方法;油杯润滑、油环润滑、油泵循环供油润滑。 12.支流电源G不随时间变化而变化 13.交流电源g随时间作周期性变化。 14.负载是不随电压、电流及时间而改变其量值的,称谓线性负载。 15.电容有储能作用,以免电击对人身伤害。 16.欧姆定律:I=U/R 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/054034854.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

17.正弦交流电源其初相角超前于电压的出相角90度。 18.有载状态对电安装工程而言,电路有载是处于正常工作状态。最明显的特点是电路中既有电压又有电流,发生电能与其他能的转换。电路空载是处于备用状态,可分为热备用和冷备用。最明显特征是电路可能存在电压,但决无电流流通,不发生电能与其他能的转换。电路短路是处于故障状态,其特征是供电电源电压下降,电路中电流剧增,发生非预期的能量转换。 19.测量系统由测量电路、非电量显示、及处理电路三部分组成。 20.变压器的冷却方式:空气、油自然循环、强迫油循环、强迫油循环导向和水冷却 21.流体的物理性质:质量、密度、比容、重量、重度、压缩性、膨胀性、黏性。 22.流体的静压力是指流体单位面积上所受到的垂直与该表面的力。有两个特性:一是方向总是和作用的面相垂直且指向流体表面;二是静止流体内部任意处的静压力在各个方向的大小都是相等的。 23.运动流体的基本方程式:连续方程式V1A1=V2A2;动量方程式:Σ F=m(V1-V2);能量方程式。 24.两个截面有能量的输入或输出是,应将输入的单位能量项加在方程左侧,输出的加在右侧 25.能量损失有:沿程阻力损失和局部阻力损失。 26.流体在流动时存在着性质不同的两种质点运动形态,即层流运动和紊流运动。 27.雷诺数用Re表示,Re=平均流速X管径/运动黏滞系数。 28.减小阻力的措施:减小管壁粗糙度等4点 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/054034854.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

一级建造师市政笔记(23)

2019年一级市政技术部分笔记 (二)盾构法施工 1)在盾构法隧道的始发端和接收端各建一个工作(竖)井; 2)盾构机在始发端工作井内安装就位; 3)依靠盾构机千斤顶推力(作用在已拼装好的衬砌环和工作井后壁上)将盾构机从始发工作井的墙壁预留洞门推出; 4)盾构机在地层中沿着设计轴线推进,在推进的同时不断出土和安装衬砌管片; 5)及时地向衬砌背后的空隙注浆,防止地层移动和固定衬砌环位置; 6)盾构机进入接收工作井并被拆除,如施工需要,也可穿越工作井再向前推进。(2)盾构法施工隧道具有以下优点: 1)除工作井施工外,施工作业均在地下进行,既不影响地面交通,又可减少对附近居民的噪声和振动影响。 2)盾构推进、出土、拼装衬砌等主要工序循环进行,施工易于管理,施工人员也较少。3)在一定覆土范围内,隧道的施工费用不受覆土量影响,适宜于建造覆土较深的隧道。4)施工不受风雨等气候条件影响。 5)当隧道穿过河底或其他建筑物时,不影响航运通行、建(构)筑物正常使用。 6)土方及衬砌施工安全、掘进速度快。 7)在松软含水地层中修建埋深较大的长隧道往往具有技术和经济方面的优越性。(三)盾构法隧道 盾构法隧道采用的预制装配式衬砌是用工厂预制的构件(称为管片),在盾构尾部拼装而成的。 1.管片类型 管片按材质分为钢筋混凝土管片、钢管片、铸铁管片、钢纤维混凝土管片和复合材 料管片。钢筋混凝土管片是盾构法隧道衬砌中最常用的管片类型。 按管片螺栓手孔大小,可将管片分为箱型和平板型两类。 现在的钢筋混凝土管片多采用平板型结构,见图1K413012 -4。 目前,国内城市地铁盾构法隧道的管片常见厚度为300mm和350mm,常用的环宽为1000mm、1200mm和1500mm。 盾构隧道衬砌的主体是管片拼装组成的管环,管环通常由A型管片(标准环)、B 型管片(邻接块)和K型管片(封顶块)构成,管片之间一般采用螺栓连接. 封顶块K型管片根据管片拼装方式的不同,有从隧道内侧向半径方向插入的径向插 入型(见图2K313012-3b )和从隧道轴向插入的轴向插入型.

建造师必备的100条万能笔记

建造师必备的100条万能笔记【一】 今天“考试100”给大家讲讲建造师因施工原因造成的问题: 1:女儿墙、沉厕管井侧墙、屋面天窗壁等,大多是在钢筋混凝土板上为砌筑的砖或砌块墙体,砌体和混凝土两种不同材料界面处易形成裂缝,造成漏水。 解决措施:所有建筑要求做泛水处,均采用现浇混凝土泛水,泛水高度如建筑无特定要求的,按200高。 存在问题2:梁与板混凝土强度等级不同,施工不便。 解决措施:同时浇筑的梁、板混凝土强度等级应一致。 存在问题3:地下室后浇带要在至少60天后方可浇筑,但地下室外墙的防水及基坑回填工程却需要先行施工,如何处理。 解决措施:地下室外墙后浇带处,在外侧设一通高预制钢筋混凝土板,该板置于地下室外墙防水层内侧,建筑设计需考虑该处的防水做法,结构设计需考虑该板在后浇带尚未浇筑前用于拦挡回填土。 存在问题4:有些墙垛的尺寸太小,不便于砌筑且质量不宜保证。 解决措施:与混凝土墙、柱相连的墙垛尺寸≤120×120或某一边长小于120时,采用现浇混凝土墙垛。 存在问题5:屋面板混凝土强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。 解决措施:屋面结构混凝土强度等级尽可能≤C25级。 存在问题6:地下室底板混凝土强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。 解决措施:施工周期较长的大体积混凝土(如地下室底板、外墙等),设计时宜考虑混

凝土的后期强度,可采用不少于60天龄期的混凝土强度。 存在问题7:地下室底板及侧墙后浇带新旧混凝土界面处易产生裂缝,经常出现渗漏。解决措施:后浇带接缝处应做成企口;主筋在后浇带处按断开处理;采用膨胀止水带。存在问题8:现浇混凝土板内预埋PVC电管时,混凝土板经常沿管线出现裂缝。 解决措施:钢筋混凝土板中预埋PVC等非金属管时,沿管线贴板底(板底主筋外侧)放置300宽φ1.0×10×10钢丝网片。 存在问题9:现电梯间前室有大量设备管线暗埋在混凝土板内,造成结构隐患,易出现裂缝。 解决措施:预埋管线非常多的板(如高层建筑电梯前室等),板厚宜按结构设计所需板厚+30。 存在问题10:屋面等有防水要求的混凝土板,对裂缝控制要求较严,如何控制裂缝。解决措施:有防水要求的屋面板结构混凝土内添加抗裂纤维。添加量由招标中心或总承包提供中标产品参数,由设计单位确定。 (以上内容节选自《考试100》APP的考点精华)

相关文档
相关文档 最新文档