文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水定额及套用及工程量及计算

给排水定额及套用及工程量及计算

给排水定额及套用及工程量及计算
给排水定额及套用及工程量及计算

给排水、采暖、燃气工程

一、室给水管道定额的套用及工程量的计算

工程量计算总的顺序由入(出)口起,先主干,后支管;先进入,后排出;先设备,后附件。

计算要领:以管道系统为单元计算,先小系统,后相加为全系统;以建筑平面特点划片计算。用管道平面图的建筑物轴线尺寸和设备位置尺寸为参考计算水平管长度;以管道系统图、剖面图的标高计算立管长度。

(一)、室给水管道工程量的计算

1、管道均以施工图所示中心长度,以“10m”为计量单位,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。

室外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。

2、镀锌铁皮套管制作以“个”为计量单位,其安装已包括在管道安装定额,不得另行计算。

3、穿墙、穿楼板管道钢套管制作安装按主管公称直径以“10个”为计量单位。

4、刚性防水翼环制作安装按主管公称直径以“个”为计量单位。

5、铸铁法兰(螺纹连接)与碳钢法兰(焊接),以“个”为计量单位。

6、管道支架制作安装,室管道公称直径32mm以下的安装工程已包括在,不得另行计算。公称直径32mm以上的,可另行计算。

管道支架制作安装

DN32以上钢管支架的制作及安装,按支架型钢的重量“100kg”为单位计算,执行定额相应子目。型钢为未计价材。

支架定额中已包括制作和安装用的螺栓,螺母和垫片不应另行计算。管道支架制作和安装定额按一般管架编制,型钢支架套用一般支架定额。计算管道支架制作安装时,首先要弄清楚在哪些地设支架,设几个支架,支架重量怎么计算等。给水管道各种支架标准图见《全国通用给水排水标准图集》S151、S342管道间距可按表计算。

管道支架的个数计算:

支架个数=某规格管子的长度/该规格管子支架间距(计算结果有小数进1

取整)。

管道支架的总重量=∑(某种规格的管子支架个数×该规格管支架的每个重量)

7、各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道长度计算。

8、管道消毒、冲洗、压力试验,均按管道长度以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度。

9、管道人工挖土,区分不同管径、不同深度,以“m”或“m3”为计量单位。

(二)、室给水管道定额的套用

按管道的安装部位(室、室外),材质(镀锌管、焊接钢管、承插铸铁给水管),接口式(丝接、焊接、法兰接口)分类别,以管径大小规格分档次套用定额子目。

管道安装定额均按公称直径分列子目。

1、管道及接头零件安装‘

2、水压试验。

3、单独承担埋地管道不得计取脚手架费用。

4、室DN32以管道包括管卡及托钩制作安装。

5、热熔连接给水管实际工程中有含嵌铜管件可换算。

6、凿槽、刨沟、打洞、修补洞眼定额适用于各册因设计变更与非施工单位责任造成的工程量增加。

8、设置于管道间、管廊的管道、阀门、法兰、支架安装,其定额人工乘以系数1.3。

9、主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程;外浇注的人工乘以系数1.05,浇外砌的人工乘以系数1.03。

10、管道消毒、冲洗区分不同直径,按管道长度(不扣除阀门、管件所占长度)分别以“ 延长米”为单位计算,执行定额子目8-410~8-415。(注:如设计和工艺无特殊要求时,管道压力试验已包括在管道安装中一般情况下编制预算时不列本项费用。 8-416~8-420)

(三)、管道本身的计价

管材价值=按设计图计算的工程量*管材定额消耗量*相应管材单价

二、室排水管道定额的套用及工程量的计算

(一)、室排水管道工程量的计算总的顺序及计算要领与室给水管道工程量的计算相同。

计算室排水管道安装工程量时,首先弄清卫生器具成组安装中包括了哪部分排水管道,然后按排水立管的编号或排出管的编号顺序,计算各排出管、立管、横管、支管的长度。

1、管道均以施工图所示中心长度,以“10m”为计量单位。室外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,室外以出户第一个排水检查井为界。

(二)、室排水管道定额的套用

按管道的安装部位(室、室外),材质(铸铁排水管、塑料排水管),接口材料、式、管径大小规格分档次套用定额子目。

1、铸铁(含柔性)排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、透气帽、雨水漏斗制作安装(DN150以上除外)。

2、镀锌雨水管、塑料雨水管安装中已含相应材质雨水斗安装及材料费,若实际采用钢制雨水斗,可换算。

三、栓类、阀门及水表组安装定额的套用及工程量的计算

(一)、栓类、阀门及水表组工程量的计算

1、各种阀门安装均以“个”为计量单位。

2、法兰阀(带短管甲乙)安装,均以“套”为计量单位,如接口材料不同时,可作调整。

3、自动排气阀安装以“个”为计量单位,已包括了支架制作安装,不得另行计算。

4、浮球阀安装均以“个”为计量单位,已包括了联杆及浮球的安装,不得另行计算。

5、减压器、疏水器组成安装以“组”为计量单位。

6、法兰水表安装以“组”为计量单位。

(二)、栓类、阀门及水表组安装定额的套用

1、定额根据阀门的类别、连接形式、接口材料等划分子目。螺纹阀门安装适用于各种外螺纹连接的阀门安装。法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装,如仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈数量减半,其余不变。

除主材法兰阀门为未计价材料,应按定额含量另计外,其余材料如法兰、螺栓、螺帽、垫片均已包括在定额基价,不应另行计算。

2、法兰安装应区分不同材质(铸铁、碳钢)、连接式(丝接、焊接)、直径大小,分别以“副”为单位计算,法兰为未计价材。

各种法兰连接用垫片均按棉橡胶板计算。如用其他材料,不做调整。

3、减压器、疏水器组成与安装是按《采暖通风标准图集》N108编制的,如实际组成与此不同时,阀门和压力表数量可按实际调整,其余不变。

4、法兰水表安装是按《全国通用给水排水标准图集》S145编制的,定额包括旁通管及止回阀,如实际安装形式与此不同时,阀门及止回阀可按实际调整,其余不变。

5、减压器安装按高压侧的直径计算。

6、水表的组成与安装定额项目

水表包括螺纹水表及法兰水表两种。水表是一种计量建筑物或设备用水的仪表,按其管道直径可分为螺纹水表(DN≤40),法兰水表(DN≥50)

四、卫生器具安装定额的套用及工程量的计算

(一)、卫生器具安装工程量的计算

1、成组安装的卫生器具,定额均已按标准图集计算了与给水、排水管道连接的人工和材料。

2、卫生器具给排水管道安装的工程量计算的有关规定如下:

(1)给水管道安装工程量计算规定

各种卫生器具的给水管道安装工程量均计至各卫生器具供水点(镶接点)。

(2)排水管道安装工程量计算规定

①蹲式大便器安装:管长算到楼地面(扣除存水弯长度)。

②座式大便器安装:下出水的管长计算到楼地面;后出水的管长计算到墙面。

③立式小便器安装:管长算到楼地面(扣除存水弯长度)。

④挂式小便器安装:下出水的管长计算到楼地面;后出水的管长计算到墙面。

⑤扫除口安装:管长计算到楼地面。

⑥浴盆安装:管长计算到楼地面(扣除存水弯长度)。

⑦排水栓安装:

a.不带存水弯的,管长计算到楼地面。

b.带S型存水弯的,管长计算到楼地面上0.1m;另计0.15m短管主材。

c.带P型存水弯的,管长计算到P弯接口点。

⑧地漏安装:

a.不带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1m。

b.带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1m(扣除存水弯长度)。

⑨洗脸盆、洗涤盆安装:

a.S型存水弯的,算到楼地面。

b.P型存水弯的,算到P弯接口点。

(二)、卫生器具安装定额的套用

1、卫生器具组成安装以“组”为计量单位,已按标准图综合了卫生器具与给水管、排水管连接的人工与材料用量,不得另行计算。

2、浴盆按材质可分为铸铁搪瓷、瓷、玻璃钢、塑料等,外形尺寸又有大小之分,浴盆常用规格按其长度有“1100”、“1300”、“1500”三种。按安装形式又可分为自带支撑和砖砌支撑,按使用情况又可分为不带淋浴器、带固定淋浴器、带活动淋浴器等几种形式。浴盆安装不包括支座和四侧面的砌砖及瓷砖粘贴。

3、洗脸盆:根据接管种类(钢管、铜管)、开启式(普通开关、肘式开关、脚踏开关)、供水种类(冷水、冷热水)不同,分别以“10组”为单位计算。

4、洗涤盆常装在住宅厨房及公共食堂厨房供洗涤餐具和食物用。

5、大便器安装按其型式(蹲式、坐式)、冲洗式(瓷高水箱、瓷低水箱、普通冲洗阀、手压阀冲洗、脚踏阀冲洗、自闭冲洗阀)、接管材料等不同,以“10套”为单位计算。

蹲式大便器安装,已包括了固定大便器的垫砖,但不包括大便器蹲台砌筑。

6、大便槽、小便槽自动冲洗水箱安装以“套”为计量单位,已包括了水箱托架的制作安装,不得另行计算。

7、小便槽冲洗管制作与安装以“m”为计量单位,不包括阀门安装,其工程量可按相应定额另行计算。

8、脚踏开关安装,已包括了弯管与喷头的安装,不得另行计算。

9、冷热水混合器安装以“套”为计量单位,不包括支架制作安装及阀门安装,其工程量可按相应定额另行计算。

10、蒸汽—水加热器安装以“台”为计量单位,包括莲蓬头安装,不包括支架制作安装及阀门、疏水器安装,其工程量可按相应定额另行计算。

11、容积式水加热器安装以“台”为计量单位,不包括安全阀安装、保温与基础砌筑可按相应定额另行计算。

12、电热水器、电开水炉安装以“台”为计量单位,只考虑本体安装,连接管、连接件等工程量可按相应定额另行计算。

13、饮水器安装以“台”为计量单位,阀门和脚踏开关工程量可按相应定额另行计算。

14、太阳能集热器安装,以“个单元”为计量单位。

五、室外给水管道定额的套用及工程量的计算

(一)、室外给水管道工程量的计算

管道以施工图所示中心长度,以“10m”为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度。

a.室外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。

b.与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。

六、室外排水管道定额的套用及工程量的计算

(一)、室外排水管道工程量的计算

管道以施工图所示中心长度,以“10m”为计量单位,不扣除窨井、管件所

清单工程量和定额工程量的计算规则对比

清单工程量与定额工程量得计算规则对比 土石方工程 平整场地工程量 定额工程量:平整场地工程量按建筑物外墙外边线每边各加2m,以面积平方米计算。 清单工程量:平整场地工程量按设计图示尺寸以建筑物得首层面积计算。 挖填土方工程量 清单与定额中得计算规则相同。都按设计图示尺寸以体积计算。 挖基础土方工程量 1、挖沟槽、基坑土方工程 清单工程量:按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度,以体积立方米计算。 定额工程量计算规则有关规定: 挖沟槽、基坑土方工程量需放坡,放坡系数表如下 挖沟槽、基坑需支挡土板,其宽度按图示沟槽、基坑底宽,单面加10cm,双面加20cm计算。支挡土板后,不在计算放坡。 定额工程量:按图示桩断面面积乘以设计桩孔中心线深度计算。 清单工程量:按设计图示尺寸以基础垫层底面面积乘以挖土深度以立方米计算。 土方回填工程量 定额与清单计算规则相同。 工程量计算规则: 沟槽、基坑回填土工程量按设计图示尺寸以立方米计算,即用挖方体积减去设计室外地坪以下埋设得基础体积(包括基础垫层及其它构筑物)、 室内回填土工程量按主墙之间得面积乘以回填厚度计算。 余土外运体积=挖土总体积—回填土总体积 土方体积折算表

砌筑工程 砖基础 定额与清单中计算砖基础工程量均以设计图示尺寸以体积计算。不扣除基础大放脚T形接头处得重叠部分面积及嵌入基础内得钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层与单个面积0、3平方米以内得孔洞所占体积,但靠墙得暖气沟得挑檐不增加。扣除地梁(圈梁)、构造柱所占体积。附墙垛基础宽出部分体积应并入基础工程量内。 基础长度:外墙按中心线,内墙按净长线计算。 实心砖墙 定额工程量:按设计图示尺寸以体积计算,应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身得钢筋混凝土柱、梁(包括过梁、圈梁、挑梁)、砖平平砌砖过梁与暖气包龛及内墙板头得体积,不扣除梁头、外墙板头、檩头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖墙内得加固钢筋、木筋、铁件、钢管及每个面积在0、3平方米以下得孔洞所占得体积。突出墙面与窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水、烟囱根、门窗套及三皮砖以内得腰线与挑檐等体积亦不增加墙得长度:外墙长度按外墙中心线长度计算,内墙长度按内墙净长线计算。 墙身高度: a、外墙墙身高度:斜屋面无檐口天棚者等算至屋面板底;有屋架,且室内外均有天棚者,算至 下弦底面另加200mm,无天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐口宽度超过600mm时,应按石砌高度计算,平屋面算至钢筋混泥土板底。 b、内墙墙身高度:位于屋架下弦者,其高度算至屋架底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有 钢筋混凝土楼板隔层者算至板底;有框架梁时算至梁底面。 c、内外山墙,墙身高度:按其平均高度计算。 d、女儿墙高度:自外墙机耕面至图示女儿墙面高度,分别按不同墙厚并入外墙计算。 清单计算规则: a、内墙高度:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚另加100mm;有钢筋混凝 土楼板隔层者算到大楼板顶;有框架梁时算至梁底。 b、女儿墙高度:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混泥土压顶时算到压顶下表面)。 c、其它清单计算规则同定额计算规则。 空斗墙 定额与清单中计算空斗墙工程量均以外形尺寸以立方米计算,墙角、内外墙交接处,门窗洞口立边、窗台砖及屋檐处得实砌部分以包括在定额内,不另行计算,但在窗间墙、窗台下、楼板底、梁头下等实砌部分,应另行计算,套零星砌体项目。 空心墙 定额与清单计算空花墙按空花部分外形体积以立方米计算,空花部分不予扣除,其中实体部分以体积另行计算。 空心砖墙、砌块墙 定额与清单计算空心砖墙、砌块墙工程量均以设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过

给排水定额及套用及工程量及计算

给排水、采暖、燃气工程 一、室给水管道定额的套用及工程量的计算 工程量计算总的顺序由入(出)口起,先主干,后支管;先进入,后排出;先设备,后附件。 计算要领:以管道系统为单元计算,先小系统,后相加为全系统;以建筑平面特点划片计算。用管道平面图的建筑物轴线尺寸和设备位置尺寸为参考计算水平管长度;以管道系统图、剖面图的标高计算立管长度。 (一)、室给水管道工程量的计算 1、管道均以施工图所示中心长度,以“10m”为计量单位,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。 室外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。 2、镀锌铁皮套管制作以“个”为计量单位,其安装已包括在管道安装定额,不得另行计算。 3、穿墙、穿楼板管道钢套管制作安装按主管公称直径以“10个”为计量单位。 4、刚性防水翼环制作安装按主管公称直径以“个”为计量单位。 5、铸铁法兰(螺纹连接)与碳钢法兰(焊接),以“个”为计量单位。 6、管道支架制作安装,室管道公称直径32mm以下的安装工程已包括在,不得另行计算。公称直径32mm以上的,可另行计算。 管道支架制作安装

DN32以上钢管支架的制作及安装,按支架型钢的重量“100kg”为单位计算,执行定额相应子目。型钢为未计价材。 支架定额中已包括制作和安装用的螺栓,螺母和垫片不应另行计算。管道支架制作和安装定额按一般管架编制,型钢支架套用一般支架定额。计算管道支架制作安装时,首先要弄清楚在哪些地设支架,设几个支架,支架重量怎么计算等。给水管道各种支架标准图见《全国通用给水排水标准图集》S151、S342管道间距可按表计算。 管道支架的个数计算: 支架个数=某规格管子的长度/该规格管子支架间距(计算结果有小数进1 取整)。 管道支架的总重量=∑(某种规格的管子支架个数×该规格管支架的每个重量) 7、各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道长度计算。 8、管道消毒、冲洗、压力试验,均按管道长度以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度。 9、管道人工挖土,区分不同管径、不同深度,以“m”或“m3”为计量单位。 (二)、室给水管道定额的套用 按管道的安装部位(室、室外),材质(镀锌管、焊接钢管、承插铸铁给水管),接口式(丝接、焊接、法兰接口)分类别,以管径大小规格分档次套用定额子目。 管道安装定额均按公称直径分列子目。

全国统一基础定额工程量计算规则

第三章全国统一基础定额工程量计算规则 第三节脚手架及垂直运输工程 说明 一、凡工业与民用建(构)筑物所需搭设的脚手架,以及垂直运输,均按本定额执行。 二、综合脚手架适用于一般工业与民用建筑工程,均以建筑面积计算。单层建筑物在檐高6 m以上至20 m以下时,另按每增加l m计算综合脚手架(单层建筑面积乘增高米数)。单层、多层建筑物超过6层或檐高超过20 m时,均应计算高层建筑垂直运输及增加费。 三、综合脚手架系按钢管配合扣件,以及竹串片脚手综合考虑的。在实际使用中不论采用种材料或搭设式,均按本定额执行。 四、综合脚手裂容包括外墙砌筑及娄笠吐墙仅考虑砌筑用架。室层高超过3.6 m以的装饰用架,(3.6 m以的装饰用架在装饰工程已考虑)按单项脚手架定额计算。 五、凡高度超过2 m以上的砌墙,应按相应脚手架定额乘以1.80系数。不能以建筑面积计算脚手架,但又必须搭设的脚手架,均执行单项脚手架定额。 六、本定额中的外脚手架,均综合了上料平台因素,但未包括斜道,应根据工程需要和施工组织设计规定,按座计算。 七、脚手架的地基及基础强度不够,需要补强或采取铺垫措施,应按各自的具体情况及施工组织设计要求,另列项目计算。 八、烟囱脚手架综合了垂直运输架、斜道、缆风绳、地锚等,不论砖烟囱或钢筋混凝土烟囱均执行本定额。水塔脚手架按相应的烟囱脚手架定额执行,其中人工乘以系数1.11,其他不变。 九、建筑物垂直运输是以建筑物的檐高及层数,两个指标中确定一个,以建筑面积计算的。凡檐高达到上限而层数未达到时,以檐高为准,如层数达到上限而檐高未达到时,以层数为准。 十、建筑物檐高系指建筑物自设计室外地面标高至檐口滴水标高。无组织排水的滴水标高为屋面板顶,有组织排水的滴水标高为天沟板底。地下室和屋顶楼梯间、电梯间、水箱间、塔楼、望台等,只计算建筑面积,不计算高度、层数。 十一、建(构)筑物垂直运输定额中的塔式起重机,应另计算场外运输费。 十二、建筑物垂直运输1~6层,7~8层(檐高20~28m)分卷扬机施工和塔式起重机施工二种。9层及其以上时,(檐高28m以上)均按自升式塔式起重机施工。 十三、7—8层(檐高20~28m)垂直运输及增加费指6层以上(檐高20m以上)人工工日、脚手架、机械等增加费。 十四、9层及其以上(檐高28m以上)的高层建筑垂直运输增加费指除含本身超高人工工日、脚手架、机械等增加费外,还包括1~6层(20m檐高)的垂直运输费。 工程量计算规则 一、综合脚手架面积的计算法: 1、多层建筑物的综合脚手架,应白建筑物室外地坪以上的自然层为准长高度超过2.2m(包括 2.2m)的管道层不计算层数,只计算面积)。地下室不作层数计算,但应计算建筑面积。多层建筑物其层高等于2.2m时,可按一层建筑面积计算综合脚手架及垂直运输费。

计算土石方工程量及定额例题正式版

第三节工程量计算及定额应用 [例1-1]某工程如图所示,人工挖土方不大开挖,有工作面,土质为坚土,试计算条形基础土石方工程量,确定定额项目。 习题1 解:L外墙=(27+13.7)*2=81.4m L内墙=9.6-1.14+11.7-1.14=19.02m 工程量=81.4*1.54*0.15+81.4*(1.14+0.2*2+0.3*1.75)*1.75 +19.02*1.54*0.15+19.02*(1.14+0.2*2+0.3*1.75)*1.75 =368.51m3 套1-2-12 368.51/10*140.13=5163.93元 [例1-2]如习题1图所示,计算回填土工程量,确定定额项目。(已知垫层体积23.01m3,毛石基础体积88.57m3,砖基础体积17.17m3) 解:368.33-(23.01+88.57+17.17)=239.58 m3 套1-4-12 1-4-12 夯填土|沟槽、地坑|人工10m3 44.26 44.00 0.26 239.58/10*44.26=1060.38元 [例1-3]学院某处预埋铸铁管道,Ⅰ类管沟,管沟宽1米,长51米,挖深0.9米,预埋管道直径600,计算挖土工程量,回填土

工程量。 解:1*0.9*51= 1*0.9*51-0.22*51= [例1-3]如习题1图铲运机土方大开挖工程,土质为坚土,余土须运至400米,计算挖运土工程量,确定定额项目。 解:=[(13.7+0.77*2)* (27+0.77*2)-2*21.6-2.1*7.2]*0.15+ [(13.7+0.72*2)*( 27+0.72*2)+ (13.7+0.72*2+0.3*1.75)*( 27+0.72*2+0.3*1.75) + )( 2 * 27 .0 * 72 2 + + + + + )( 7. 13 (+ .0 72 * 72 .0 2 3.0 ) 75 13 27 .1* 72 .0 7. )( * 75 2 .1* 3.0 ]* 1.75/3-2*21.6-2.1*7.2=748.63m3 套1-3-7,1-3-8 748.63m3*27.04/10+748.63m3*5.64*2/10=2868.75元 [例1-4]某建筑平面图如下图所示,墙厚240,计算建筑物人工场地平整的工程量,确定定额项目。 习题4 (21.4+0.24)*(17.8+0.24)+(17.8+21.4+0.48)*2*2+16-14.4*9.8=m2 套1-4-1 343.67/10*13.86=476.33元 [例1-5]某工程如下图所示,计算竣工清理工程量,确定定额项目。计算房心回填土工程量,回填厚度250mm,墙厚240。

给排水工程量计算方法(笔记)

一、给水工程 1、管道工程无明确施工图情况 ①.室内外界限:以水表阀门为界限;建筑物外墙皮1.5米为界 ②.室外管道与市政管道:以水表井为界;以市政管道碰头点为界 2、室外给水 ①.给水管道安装:根据管材,接口方式,管径不同,按管道中心线以米为单位计算 ②.阀门安装:根据阀门种类,规格,型号,连接方式,管径不同,以个数为单位 ③.室外消火栓安装:按配置形式和类型以组为单位 ④.消防水泵接合器:按配置形式和规格不同以组为单位安装 ⑤.给水检查井砌筑:圆形按内经和深度,矩形按面积和深度,分别以座为单位计算 3、室内给水 ①.给水管道安装:根据管材,连接方式,接口材料,管径以延长米计算 ②.室内消火栓:按出口(单,双)和直径不同,以套为单位 ③.水表安装:螺纹水表按直径以个数为单位,焊接法兰水表(带旁通管和止回阀)按直径不同,以组计 算 ④.卫生器具安装:浴盆、妇女卫生盆按冷热水有无喷头,以组为单位 ⑤.洗脸盆,洗手盆,按冷热水,关联方式,材质,用途以组为单位 ⑥.洗涤盆,化验盆,按水嘴(单双鹅颈嘴)开关方式以组计算 ⑦.淋浴器:材质,冷热水以组计算 ⑧.水龙头:按直径不同,以个计算 ⑨.大便器:按形式蹲式坐式冲洗方式,镶接材料以组 ⑩.大便槽自动冲洗水箱:按水箱容积L以套计算 ①.小便器:按形式挂斗式立式、冲洗方式,联数(一联二联三联)以组计算 ②.小便槽冲洗管制作安装:按直径大小以米为单位计算 ③.法兰安装:按材质,连接方式,直径不同以副为单位 ④.管道冲洗消毒:以米计算 ⑤.蒸汽水加热器:冷热水混合器安装:按形状大小型,以套为单位计算 ⑥.饮水器安装:以台为单位 ⑦. 注、卫生器具安装高度表。

给排水管道工程工程量计算及定额应用技巧

给排水管道工程工程量计算及定额应用技巧 (一)给排水管道界线划分 1、给水管道(如图4-1) (1)室内管道与室外管道的划分界线,是以建筑物外墙皮外1.5m为界,如果入口处设阀门者以阀门为界。 (2)室外管道与市政管道划分界线,是以水表井为界,如无水表井,以与市政管道碰头点为界。 2、排水管道(如图4-2)

(1)室内管道与室外管道的划分界线,是以出户第一个排水检查井为界。 (2)室外管道与市政管道的划分界线,是以室外管道与市政管道碰头点为界。 由以上的划分规定,把给排水工程划分为三部分:室内给排水工程、室外给排水工程、市政给排水工程。由于市政给排水工程属于市政工程预算的范围,本课程不涉及,下面我们就围绕室内外给排水工程预算的编制进行讲解。 (二)给排水管道安装的工程量计算及定额应用(以全国统一安装工程基础定额为参考) 1、室内给水管道安装工程量计算及定额应用 (1)工程量计算 室内给水管道安装工程量均应区分不同材质、连接方式、接头材料(铸铁管)、公称直径分别按施工图所示管道中心线长度以“m”为单位计算,不扣除阀门及管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。

管道长度的确定:水平敷设管道,以施工平面图所示管道中心线尺寸计算;垂直安装管道,按立面图、剖面图、系统轴测图与标高尺寸配合计算。 (2)室内给水管道安装预算定额套用 1)定额子目范围:8-87~8-168 2)定额已包括以下工作内容: ①管道及接头零件安装; ②水压试验或灌水试验; ③室内DN32以内(包括DN32)的钢管包括了管卡及挂钩制作安装; ④钢管包括弯管制作安装(伸缩器除外); ⑤穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 3)定额中不包括以下工作内容,应另行计算。 ①室内外管道沟土方及管道基础,应执行土建工程预算定额; ②管道安装中不包括法兰、阀门及伸缩器的制作安装,按相应定额子目另计; ③室内外给水铸铁管安装,包括接头零件所需人工,但接头零件价格另计; ④DN32以上的钢管支架按管道支架另计; ⑤过楼板的钢套管的制作、安装,按室外钢管(焊接)项目计算。 4)未计价材:管子为未计价材。 2、室内排水管道安装工程量计算及定额应用 (1)室内排水管道工程量计算 管道安装工程量区分不同材质、连接方式、公称直径、接头材料分别以“m”计算,不扣除管件所占长度。 (2)室内排水管道预算定额套用 铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。室内外雨水铸铁管,包括接头零件所需人工,但接头零件价格另计;

江苏定额工程量计算规则

江苏定额工程量计算规则 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算公式: (1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深

度。 (2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚) 式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L内———内墙净长线长度。 回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,如右图: 四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定

建筑给排水工程量计算

建筑给排水工程量计算 建筑给排水工程量计算的几点体会 一、主要分项工程内容: 1、给水工程 1.1、室内给水管网,1. 2、给水附件,1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架~套管~法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网,2.2、清通设备,支管:地面扫除口~法兰端盖, 干管:检查口,室外排水井。, 注:地面扫除口是未计价材料~需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外,检查井、阀门井、水表井或外墙皮1.5m作为分界, 3、计算规则: 3.1、以标注为准, 3.2、计算至卫生设备中心, 3.3、以室内内墙皮为准。 4、注意:管道与设备的分界线~以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外,排水检查井或外墙皮1.5m作为分界, 3、计算规则: 3.1、以标注为准, 3.2、计算至卫生设备中心。

4、注意:管道与设备的分界线~以标准图为准。 注:如果卫生设备的水封,存水弯,在楼面以上~分界线以标注或楼面为准,如果卫生设备的水封,存水弯,在楼面以下~分界线以排水横管为准, 四、计算 1、管道水平长:根据平面图,标准、轴线、卫生设备位置推算, 2、管道垂直长:系统图,用标高计算, 3、给水附件: 3.1、控制附件:阀门等 3.2、配水附件:水龙头等。 4、套管: 4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费~按被穿管径确定规格。 4.2、钢套管:A、执行室外焊接钢管定额~以延长米计算。B、按被穿管径加2号确定规格。C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定,穿楼板以下面平~上面加20-30mm确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。 5、法兰:以“副”为单位~规格以被穿管道直径确定,法兰阀门已包含了管道法兰,两个法兰附件相连时~使用单面法兰。 6、支架。除锈刷漆另计 7、水表:注意水表的组成,其中:螺纹水表包含了1个截止阀,法兰水表包含了3个截止阀~1个止回阀, 8、给水管网:清洗消毒 排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住 9、其他:管道土方开挖,水磨石水池,管道支墩 管道工程工程量的计算规则及内容 一、管道工程

给排水工程量计算规则

给排水工程量计算规则 (总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

工程量计算规则 第一章管道安装 8.1.2 套管制作安装按设计图示数量以个计算。 8.1.3 各种伸缩器制作安装按设计图示数量以个计算。方形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。 8.1.5 阻火圈安装按图示数量以个计算。 8.1.6 无缝黄铜、紫铜管热煨弯头(45°~90°)按设计图示数量以个计算。 8.1.7 凿槽、刨沟、沟槽修补按设计图示尺寸以m计算。 8.1.8 人工凿孔(洞)及堵洞眼按设计图示尺寸以m3计算。 8.1.9 机械钻孔(洞)按设计图示数量以个计算。 第二章阀门、水位标尺安装 8.2.1 各种阀门安装按设计图示数量以个计算。 8.2.2 自动排气阀及手动放风阀安装按设计图示数量以个计算。 8.2.3 各种浮球阀安装按设计图示数量以个计算。 8.2.4 浮标液面计按设计图示数量以组计算。 8.2.5 水塔及水池浮漂水位标尺制作安装按设计图示数量以套计算。 8.2.6 可曲挠橡胶接头安装按设计图示数量以个计算。 8.2.7 Y型过滤器安装按设计图示数量以个计算。 第三章低压器具、水表组成与安装 8.3.1 减压器及疏水器组成安装按设计图示数量以组计算。 8.3.2 各种水表组成安装按设计图示数量以组计算。 8.3.3 水锤消除器安装按设计图示数量以套计算。 第四章卫生器具制作安装 8.4.1 卫生器具组成安装按设计图示数量以组计算。

8.4.2 大便槽、小便槽自动冲洗水箱安装按设计图示数量以套计算。 8.4.3 水龙头、地漏及地面扫除安装按设计图示数量以个计算。 8.4.4 排水栓安装,分带存水弯及不带存水弯两种形式,按设计图示数量以组计算。 8.4.5 小便槽冲洗管制作与安装按设计图示数量以m计算。 8.4.6 蒸汽间断式开水炉、电热水器、电开水炉及容积式热交换器安装按设计图示数量以台计算。 8.4.7 蒸汽一水加热器及冷热混合器安装按设计图示数量以套计算。 8.4.8 消毒器安装按设计图示数量以台计算。 8.4.9 消毒锅安装按设计图示数量以台计算。 第五章供暖器具安装 8.5.1 长翼、圆翼、柱型铸铁散热器组成安装按设计图示数量以片计算。 8.5.2 光排管散热器制作安装按设计图示尺寸以m计算。 8.5.3 钢制闭式散热器安装按设计图示数量以片计算。 8.5.4 钢制板式散热器安装按设计图示数量以组计算。 8.5.5 钢制壁式散热器安装按设计图示数量以组计算。 8.5.6 钢制柱式散热器安装按设计图示数量以组计算。 8.5.7 暖风机安装按设计图示数量以台计算。 8.5.8 热空气幕安装按设计图示数量以台计算。 第六章小型容器制作安装 8.6.1 钢板水箱制作按图示设计尺寸以㎏计算,不扣除人孔、手孔重量。 8.6.2 大、小便槽冲洗水箱按设计图示数量以个计算。 8.6.3 各种水箱安装按设计图示数量以个计算。 8.6.4 水箱、水池消毒、冲洗按设计图示尺寸以m3计算。

桩基础工程工程量的计算

桩基础工程工程量的计算 一、定额项目设置及说明 1、本章定额共包括七部分112个子目,修改子目13个项目,补充定额30个项目,定额项目组成见表 桩基础工程项目组成表 章节子目 桩基础工程打压入预制桩打入预制砼方桩、管桩、板桩,静力压桩,接桩,安 装导向夹具等共19个子目(2-1~2-19) 灌注桩成孔走管式打桩机打孔、螺旋钻机成孔、重锤夯扩、回旋 钻机钻孔、冲击钻机成孔、锅钻、CFG桩等(2-20~ 2-63) 其他桩灰土井桩、砂石桩、水冲桩、灰土挤密桩(2-64~2-69)基坑降水2-70~2-80 地基深层加固深层搅拌粉喷桩、喷浆,高压旋喷桩(2-81~2-85)基坑支护土钉锚杆成孔、注浆、喷射砼、加预应力(2-86~2-92)其它埋设钢护筒、泥浆制作运输、灌注砼、凿桩头、钢筋 笼安放、泥渣外运(2-93~2-112) 补充定额B2-1~B2-30 2、各类桩综合考虑了不同的土壤类别、不同的机械型号与规格、桩断面等因素,除另有规定者外,均不得换算。 3、定额中综合考虑了预制桩的喂桩及送桩的因素,使用中亦不再作调整。 4、砼灌注桩将桩的成孔和灌注砼分为两个定额项目,使用时要注意分别套用相关定额子目。 5、灰土井桩(2-64,2-65)为综合定额,使用时要注意定额表上边的工作内容。 6、修改子目:走管式打桩机打孔(2-20~2-22)螺旋钻机成孔和重锤夯扩(2-23~2-25),CFG桩成孔(2-61~2-63),泥浆制作、运输(2-97~2-100)见补充定额P8 7、重锤夯扩定额中填充材料,应按补充定额下面的脚注进行换算。补充定额P9 8、CFG桩修改为单项定额,成孔和砼灌注应分开执行。 9、桩基础工程子目中没有计算大型机械场外运输费用,按第十六章附录二有关子目另行计算。 10、基坑支护脚手架执行十三章15m以内外脚手架子目(13-1)。 二、主要项目工程量计算

定额工程量计算规则及说明 城镇排水

2016定额(城镇排水工程量计算规则) 总说明 一、《上海市城镇给排水工程预算定额第二册城镇排水管道工程(SHA8-31(02)-2016)》(以下简称本定额)是根据上海市城乡建设和交通委员会《关于同意修编<上海市建设工程预算定额>的批复》(沪建交[2012]1057号)的有关规定,在《上海市市政工程预算定额》(2000)及《市政工程消耗量定额》(ZYA1-31-2015)的基础上,按国家标准的建设工程计价、计量规范,包括项目划分、项目名称、计量单位、工程量计算规则等与本市建设工程实际相衔接,并结合多年来“新技术、新工艺、新材料、新设备”和工厂化预制拼装技术的推广应用,而编制的量价完全分离的定额。 二、本定额是完成规定计量单位分部分项工程所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准,是编制施工图预算、最高投标限价的依据,是确定合同价、结算价、调解工程价款争议的基础,也是编制本市建设工程概算定额、估算指标与技术经济指标的基础,可作为工程投标报价或企业定额的参考依据。 三、本定额是上海市排水管道工程专业统一定额。适用于城市公用室外排水管道工程、排水箱涵工程、圆管涵工程及过路管工程,也可适用泵站平面布置中总管(自泵站进水井至泵站出口间的总管)及工业和民用建筑室外排水管道工程。本定额适用于以上工程的新建、扩建、改建及大修工程。 四、本定额是依据国家及上海市强制性标准、推荐性标准、设计规范、现行排水管道通用图、施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程,并参考有代表性的工程设计、施工资料和其他资料编制的。 五、本定额共分四章: 第一章开槽埋管 第二章顶管 第三章窨井 第四章措施项目 六、本定额是按照正常的施工条件,目前多数企业的施工机械装备程度,合理的施工工

定额计价的工程量计算方法

定额计价的工程量计算方法 1、分部工程量计算程序 对于一般土建工程,确定分部工程量计算顺序的原则是方便计算。其一般顺序如下:建筑面积和体积→基础工程→混凝土及钢筋混凝土工程→门窗工程→墙体工 程→装饰抹灰工程→楼地面工程→屋面工程→金属结构工程→其他工 程 (1)计算建筑面积和体积 建筑面积和体积都是土建工程预算的主要指标。它们不仅有独立概念和作用,也是核对其它工程量的主要依据。因此必须首先计算出来。 (2)计算基础分部工程量 因为计算时,基本上不能利用“统筹法计算”的四个基数而需独立计算。又因基础工程先施工,价值表先列项,在结构施工图中排在前面,根据工程量计算要少翻图纸、资料,以求快的原则,故宜将其排在计算程序的第二步。 (3)计算混凝土及钢筋混凝土分部 混凝土及钢筋混凝土工程通常分为现浇混凝土、现浇钢筋混凝土、预制钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土等工程。它同基础工程和墙体工程密切相关,它们之间既相互联系,又有制约,因此应将其排在计算程序的第三步。 (4)计算门窗工程量 门窗工程既依赖墙体砌筑工程,又制约砌筑工程施工。它的工程量还是墙体和装饰工程量计算过程中的原始数据。因此应将其排在计算程序的第四步。 (5)计算墙体分部工程量 主要是在利用第三、第四步某些数据的同时,又为装饰抹灰等工程量计算提供某些计算数据。例如,在计算墙体体积时,列出墙体面积(包括分层分段),可在后来的装饰抹灰工程量计算中加以利用。因此应将其排在计算程序的第五步。 (6)计算装饰工程量 主要是在充分利用第三、第四、第五步有关数据的同时,为楼地面等工程量计算提供数据。因此应将其排在计算程序的第六步。 (7)计算楼地面分部工程量 首先要计算出设备基础及地沟部分的相应工程量等,这样在计算楼地面工程量时,可以顺利地扣除其相应面积或体积(工程量)。在楼地面工程量计算过程中,既要充分利用上述第五、六步所提供数据,也要为屋面工程量计算提供相应数据。因此应将其排在计算程序的第七步。 (8)计算屋面分部工程量 计算时可充分利用第一、七步所提供的数据,简化计算。 (9)计算金属结构工程量 金属结构工程的工程量,一般与上述计算程序关系不大。因此可以单独进行计算。 (10)计算其他工程量 其他工程又分为:其他室内工程和其他室外工程。其他室内工程如:水槽、水池、炉灶、楼梯扶手和栏杆等;其他室外工程如:花台、散水、明沟、阳台和台阶等。这些零星工程,均应分别计算出:预制、现浇、砌筑、抹灰、油漆和铁件等工程量。 对于脚手架工程量,可按施工组织设计文件规定,在墙体砌筑工程量计算时就便计算出来。

全国统一建筑工程基础定额工程量计算规则汇总

工程量计算规则总则 一、为统一工业与民用建筑工程预算工程量的计算,制定本规则。 二、本规则适用于工业与民用房屋建筑及构筑物施工图设计阶段编制工程预算及工程量清单,也适用于工程设计变更后的工程量计算。 三、建筑工程预算工程量除依据定额说明和各章节规则规定外,尚应依据以下文件: 1、经审定的施工设计图纸及说明; 2、经审定的施工组织设计或施工技术措施方案。 3、经审定的其他有关技术经济文件。 四、本规则的计算尺寸,以设计图纸表示的尺寸或设计图纸能读出的尺寸为准。除另有规定外,工程量的计量单位应按下列规定计算: 1、以体积计算的为立方米(m3); 2、以面积计算的为平方米(m2); 3、以长度计算的为米(m); 4、以重量计算的吨或千克(t或kg); 5、以件(个或组)计算的为件(个或组)。 汇总工程量时,其准确度取值:立方米、平方米、米取小数点后两位;吨取小数点后三位;千克、件取整数。 第一章土石方工程 一、计算土石方工程量前,应确定下列各项资料:

1、 土壤及岩石类别的确定:土石方工程土壤及岩石类别的划分, 依据工程 勘测资 料与“土壤及岩石(普氏)分类表”(见表1-9)对照后确定; 2、 地下水位标高及排(降)水方法; 3、 土方、沟槽、基坑挖(填)起止标高、施工方法及运距; 4、 岩石开凿、爆破方法、石渣清运方法及运距; 5、 其他有关资料。 二、一般规则 1、土方体积,均以挖掘前的天然密实体积为准计算。如需折算时,可按表 1-3所列数值换算。 土方体积折算表俵1-3) 虚方体积丨天然密度体积丨夯实后体积 丨松填体积 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 | 0.77 | 0.67 | 0.83 1.30 | 1.00 | 0.87 | 1.08 1.50 | 1.15 | 1.00 | 1.25 1.20 | 1 0.92 | 0.80 | 1 1 1.00 2、挖土一律以设计室外地坪标高为准计算。 三、平整场地及碾压 1、人工平整场地是指建筑场地挖、 填土方厚度在± 30cm 以内及找平。挖、

给排水工程量计算-案例1讲课讲稿

给排水工程量计算-案 例1

【工程概况】某职工住宅楼工程为砖混结构,共6层,层高3m,卫生间为钢筋混凝土板。给水管道为镀锌钢管,埋地部分刷沥青漆两遍,其余刷银粉两遍,入户穿外墙处采用刚性防水套管,穿内墙和楼板处采用钢套管;排水管用UPVC塑料管,承插粘接,除座便器外与器具连接的排水立支管均为De50的;预留与热水器(自备)连接的管至标高为0.5m处。洗脸盆配备冷热混合龙头,大便器采用座便;旋翼式螺纹水表;阀门为截止阀。

给水系统图(左);排水系统图(右) 工程量计算如下(支水平是各层的水平管,支垂直是各层的垂直管): 一、给水系统

(1)管道 DN50:1.5(入户)+3.1(水平)+1.0+4.0(垂直)=9.6m DN40:3.0(垂直) DN32:3.0×2(垂直)=6.0m DN25:3.0(垂直)+{0.35+0.5(支水平)+(1.0-0.25)(支垂直)}×6=12.6m DN20:(0.5+0.7)(支水平)×6 =7.2m DN15:{0.9(支水平)+(0.5-0.25)+(0.45-0.25)(支垂直)+0.9+0.7+0.5(支水平)+(0.5-0.35)+(0.45-0.35) (支垂直)}×6=22.2m (2)管道支架 垂直支架:DN50:1个;DN40:1个;DN32:2个。 水平支架:DN≥32mm的无;DN50的水平管是埋地安装,不用支架。 支架重量:1×0.25+1×0.23+2×0.22=0.92kg (3)管道涂刷 埋地管道刷沥青漆:4.6×0.1885=0.87㎡ 管道刷银粉漆:5.0×0.1885+3.0×0.1507+6.0×0.1297+12.6×0.1059+ 7.2×0.0855+22.2×0.0669=5.61㎡ (4)管道冲洗、消毒 DN50(以内):9.6+3.0+6.0+12.6+7.2+22.2=60.6m (5)阀门 截止阀:DN50:1个;DN15:2×6=12个 (6)水表 螺纹水表:DN25:6个 (7)套管 钢套管:DN40:1×0.3=0.3m;DN50:2×0.3=0.6m;DN70:1×0.3= 0.3m; DN80:1×0.3=0.3m。 刚性防水套管:DN50:1个。 二、排水系统 (1)管道

定额工程量计算规则

xx定额工程量计算规则 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式xx:S———平整场地工程量;A———建筑物xx方向外墙外边线xx;B———建筑物宽度方向外墙外边线xx;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周xx。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土xx 计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土xx计算。槽底面积应以槽底的xx乘以槽底的宽,槽底xx和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量xx。 2、开挖土方计算公式: (1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土xx。 (2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式xx:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽xx;L———基槽xx。.

其xx外墙基槽xx以外墙xx心线计算,内墙基槽xx以内墙净xx计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式xx:V———基坑体积;A—基坑xx口xx;B———基坑xx口宽度;a———基坑底面xx;b———基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式xx室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(Lxx×墙厚+L内×墙厚) 式xx:底———底层建筑面积;Lxx———外墙xx心线xx;L内———内墙净xx线xx。 回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,如右图: 四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。 运土工程量=挖土总体积-回填土总体积 式xx计算结果为正值时表示余土外运,为负值时表示取土回填。 五、打、压预制钢筋混凝土方桩 1、打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩xx以体积计算,xx按包括桩尖的全xx计算,桩尖虚体积不扣除。计量单位:m3,体积计算公式如下:

给排水工程量计算方法总结

给排水工程量计算方法总结 一、主要分项工程内容 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网;

2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖;干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心; 3.3、以室内内墙皮为准。

4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 注:如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以上,分界线以标注或楼面为准;如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以下,分界线以排水横管为准; 四、计算 1、管道水平长:根据平面图(标准、轴线、卫生设备位置推算)

2、管道垂直长:系统图(用标高计算) 3、给水附件: 3.1、控制附件:阀门等 3.2、配水附件:水龙头等。 4、套管: 4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费,按被穿管径确定规格。 4.2、钢套管: A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。 B、按被穿管径加2 号确定规格。 C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加20-30mm 确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。

清单工程量计算规则与基础定额的计算规则的区别

清单工程量计算规则与基础定额的计算规则的区别 清单工程量计算规则是对清单项目主项工程的计量设置的规则,而不对主项工程以外的其他工程的计量进行叙述. 全统清单工程量计算规则与基础定额的工程量计算规则的联系主要表现在:清单工程量计算规则是在定额工程量计算规则的基础上发展起来的,它大部分保留了定额工程量计算规则的内容和特点,是基础定额工程量计算规则的继承和发展. 两种计算规则的区别是:对定额工程量计算规则中不适用于清单工程量计算,以及不能满足工程量清单项目设置要求的部分进行了修改和调整.主要表现在三个方面:计量单位的变动;计算口径及综合内容的变动;计算方法的改变. 1.计量单位的变动 工程量清单项目的计量单位一般采用基本计量单位,如m、kg、t等.基础定额中的计量单位则有时出现不规范的复合单位,如1000m3、l00m2、l0m、l00kg等.但是大部分计量单位与相应定额子项的计量单位相一致. 2.计算口径及综合内容的变动 全统清单工程量计算规则与定额工程量计算规则的区别,主要反映在计算口径及综合内容的变动上.工程量清单

对分部分项工程是按工程净量计量,定额分部分项工程则是按实际发生量计量.工程量清单的工程内容是参考规列项目,按实际完成完整实体项目所需工程内容列项.并以主体工程的名称作为工程量清单项目的名称.定额工程量计算规则未对工程内容进行组合,仅是单一的工程内容,其组合的是单一工程内容的各个工序. 工程量清单的清单工程量计算规则是根据清单的特点,针对主体工程项目设置的.但其计算口径涵盖了主体工程项目及主体工程项目以外的其他工程项目的全部工程内容.现就工程量清单项目及计算规则,选其有代表性的一些项目进行说明. 建筑工程工程量清单 (1)土方工程:挖基础土方 按计价规范规定,清单计量是按图示尺寸数量计算的净量计量(不包括放坡及工作面等的开挖量). 定额计量则是按实际开挖量计量(包括放坡及工作面等的开挖量). 计价规范给出的工程内容参考项,清单的工程内容综合了排地表水、土方开挖、挡土板支拆、截桩头、钎探、运输等内容. 定额计量则将上述的工程内容都作为单独的定额子目处理. (2)混凝土及钢筋混凝土工程:带形基础梁

给排水工程量计算规则

目录 一. 工程量通用计量规则 (一)给排水、采暖、燃气工程 1、室内外界线划分1) 给水管道:A. 室内外界线:阀门或外墙皮;B. 与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。2) 排水管道:A. 室内外以出户第一个排水检查井为界;B. 室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。另设在高层建筑内的泵房间管道与本章界线,以泵房外墙皮为界(泵房内管道阀件套用工艺管道定额章节)。 2、管道安装 1).各种管道,均以设计施工说明材质按递增或递减步距分不同管材,均以施工图所示中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度(室外管道不扣除井所占长度)。另设置于管道间、管廊内的管道(含相关连接件),其定额人工乘以系数;主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程:内外浇注的定额人工乘以系数,内浇外砌的定额人工乘以系数。 2)“卫生器具安装”的支管管道安装工程量计算规定(1)各种卫生器具的给水管道安装工程量均计至各卫生器具供水点(镶接点)。(2)淋浴器的给水管道安装工程量计至阀门中心。排水管道安装工程量计算规定(1)蹲式大便器安装:A、采用铸铁P存水弯的,管长算到楼地面(扣除存水弯长度),计算主材时另加铸铁存水弯与陶瓷存水变的价差。B、采用陶瓷存水弯,管长算到楼地面。(2)坐式大便器安装:管长计算到楼地面。(3)立式小便器安装:只计算其水平管道长度,立管不计。(4)挂式小便器安装:管长计算到楼地面。(5)扫除口安装:管长计算到楼地面。(6)浴盆安装:管长计算到楼地面(扣除存水弯长度)。(7)排水栓安装:A、不带存水弯的,管长计算到楼地面。B、带S存水弯的,管长计算到楼地面上0.1M;另计0.15M短管主材。C、带P存水弯的,管长计算到P弯接口点。(8)地漏安装:A、不带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1M。B、带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1M(扣除存水弯长度)。(9)洗脸盆、洗涤盆安装:A、S型存水弯的,算到楼上0.1M。B、P型存水弯的,算到P弯接口点。