第一章施工方案

一、编制依据

a、湖南化工地质工程勘察院提供的《长沙万科环球村(二期)基坑支护工程》施工图纸。

b、相关执行规范:

1、《建筑变形测量规范》JGJ/8-2007

2、《工程测量规范》GB50036-93

3、《城市测量规范》CJJ13-87

4、《城市地下水动态观测规程》CJJ/T76-98

5、《建筑边坡技术规范》(GB50330-2002)

6、《建筑边坡支护技术规范》(JGJ 120-99)

7、《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005)

8、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

9、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

10、《建筑边坡工程检测技术规范》(GB 50497-2009)

11、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)

国家、部委和长沙市有关的标准及法规文件

二、工程概况及工程地质条件

(一)、工程概况

1、项目基本情况

拟建的城际新苑环球村二期17#~20#栋、22#栋建安工程位于长沙市雨花区劳动东路北侧,万科环球村一期以东。本项目由湖南湘城壹佰置地有限公司开发建设。由湖南化工地质工程勘察院勘察。

1.1本工程的设计地坪标高为38.30米,设置有一层地下室,地下室外轮廓线周长为640米。基坑底标高为3

2.60米。本基坑开挖深度在2.4-6.60m之间。

1.2基坑的AB、CD、EF、GH段设计采用放坡挂网喷射支护,坡比为1:1m,喷射砼为C20,50mm厚,挂网钢筋Φ6.5@200*200。

BC、DE、FG段采用土钉墙支护,坡比为1:0.4-1:0.8,土钉水平间距为1500mm,竖向间距为1500mm,第一排为1Φ18,L=6000mm,第二、三排1Φ22,L=9000mm,第四排为1Φ18,L=4500mm。

HJK、TUA段采用放坡支护,坡面采用挂网喷射砼面板护面,喷射砼为C20,50mm 厚,挂网钢筋Φ6.5@200*200。

KL、MP、QR、ST段段基坑采用土钉墙支护,坡比为1:0.8,土钉水平间距为1500mm,竖向间距为1500mm, 第一、二、三排为1Φ16,L=4500mm。

LM、PQ、RS段基坑采用土钉墙支护,坡比为1:0.2~1:0.5,土钉水平间距为1500mm,竖向间距为1500mm,第一排为1Φ18,L=6000mm,第二排1Φ22,L=9000mm,第三排为1Φ18,L=4500mm。

2、基坑周边概况

基坑北面和南面现北均为空地;基坑东面为在建道路,基坑开挖线距在建道路边线的距离为1.70米;基坑西侧为一期的消防道路,基坑开挖线距消防道路边线的距离为2.0米。

3、地下管线概况

经建设方调查,基坑周边均无地下管线。

基坑为临时支护,基坑使用年限为一年。

(二)、工程地质条件

1、工程地质条件

根据湖南化工地质工程勘察院提供的《万科环球村(二期)岩土工程详细勘察报告》,场地内对基坑支护有影响的地层从上往下依次为(其地层序号为①~⑦)

杂填土①:褐灰色,灰黄色,稍密~松散,很湿,主要由建筑垃圾,混凝土碎块和黏性土组成,回填年限五年以上。该层场区普遍分布,厚度:0.40-3.80m,平均1.72m;层底标高:31.60-34.92m,平均33.32m;层底埋深:0.40-3.80m,平均1.72m。

粉质黏土③:褐灰色,灰黄色,褐黄色,可塑~硬塑,稍湿,内含少量圆砾,无摇震反映,稍有光滑,中等干强度,中等韧性。该层在场区普遍分布,厚度:1.40-7.00m,平均3.89m;层底标高:26.60-32.06m,平均29.37m;层底埋深:3.00-8.60m,平均5.66m。

淤泥质粉质黏土④:褐灰色,黑褐色,软塑,有腥臭味,含大量腐殖质。该层在场区北段和东南部分布,厚度:1.00-2.20m,平均 1.54m;层底标高:26.58-29.37m,平均28.46m;层底埋深:5.50-8.40m,平均6.44m。

粉细砂⑤:黄灰色,灰白色,稍湿,稍密,成分主要为石英,粉砂、细砂为主,含量约60%,泥质含量约为40%。该层在场区部分分布,厚度:0.40-3.10m,平均1.39m;层底标高:26.10-29.16m,平均28.11m;层底埋深:5.60-9.20m,平均7.01m。

圆砾⑥:黄褐色,蓝灰色,中密,湿,砾(卵)石成分主要为石英岩,粒径一般为10~30mm,最大为60mm,含量约占50%~60%,充填主要为黏粒和少量粉细砂。该层在场区普遍分布,厚度:0.40-2.80m,平均1.44m;层底标高:25.00-27.57m,平均26.82m;层底埋深:7.20-10.10m,平均8.22m。

全风化泥质粉砂岩⑦:红褐色,粉砂质结构,块状构造,泥质胶结,岩芯已基本

风化成坚硬土状,母岩组织结构已基本破坏,但尚可辨认。场区普遍分布,厚度:0.50-3.40m,平均1.23m;层底标高:24.08-26.41m,平均25.60m;层底埋深:8.30-11.80m,平均9.44m。

具体基坑侧壁各区段地层厚度参见各支护剖面图。

2、场地水文地质条件

根据湖南化工地质工程勘察院提供的《万科环球村(二期)岩土工程详细勘察报告》揭示,场场地下水主要为承压水,赋存于粉细砂⑤、圆砾⑥中,具承压性,稳定水位埋深为1.50~3.80m,相当于标高31.49~34.28m。

3、现场施工条件

2.1道路和排水:施工现场已完成三通一平,进场道路基本成形,场内道路和临时排水设施必须根据施工现场设置。

2.2施工用水用电:该工程施工用电用水已接入施工现场。

三、各项施工方案

(一)、土钉支护施工

1、土钉墙部分施工顺序:

开挖至第一道土钉标高以下300mm——施工开挖标高以上的喷射砼面层——施工第一道土钉——开挖至第二道土钉标高以下300mm——施工开挖标高以上的喷射砼面层——施工第二道土钉——开挖至第三道土钉标高以下300mm——施工开挖标高以上的喷射砼面层——以此类推施工完最后一排土钉——开挖至基坑底施——工开挖标高以上的喷射砼面层。

2、土钉施工工艺流程如下:

测量放线定位→设备就位→钻孔成孔→锚杆体制作安放→灌浆→养护→安装锚头、预应力张拉锁定→无损伤检测

喷射砼施工工艺流程如下:

钢筋挂网制作安放→喷射机具就位→砼材料配制→喷射砼至设计厚度

3、测量放线定位

根据设计图给定的桩位参数,由专职测量人员采用全站仪定出孔位并用红油漆做好标记,经业主及监理复核无误后即进行下道工序施工。

4、造孔

造孔是锚固工程中至关重要的一环,如果造孔质量差,会直接影响土钉的安装和水泥浆的灌注质量,进而影响到锚固力,使土钉达不到设计要求,因此,锚固成孔必须严格按设计要求施工。

4.1、设备的选择

一般地层采用XY-100型专业工程钻机硬质合金钻头成孔。钻头规格:特制Ф120㎜硬质合金钻头。

4.2、设备就位及安装调试

根据测量人员给定的钻孔位置及锚杆的倾角进行钻机就位,开钻前还需对钻机安装进行复测检查,以确保安装、就位准确。

4.3、钻进参数

转速、钻压等参数根据地层情况不同确定,完整岩石中,采用清水大泵量钻进,在有滑动面的地层中,严禁带水钻进,破碎带采用钻一段固结一段再透孔钻进一段的方法钻进,在土层中采用小水量或无泵干式作业法钻孔。使用冲洗液的原则是:能不用尽量不用,能用清水尽量用清水,以免泥浆、泥皮及润滑剂等减弱锚固力。

由于场地填土层内夹卵石、混凝土块,残坡积粘土夹中风化岩残块或孤石等,在此类特殊的、无法正常成孔的地段必须采取跟管钻进成孔。

5、土钉杆体的制作与安放

5.1、土钉的制作:严格按设计及相关规范制作,杆体材料必须经过严格的质量检验、校直、除油、除锈。钢筋锚杆体的焊接严格按设计及相关规范制作,下料长度根据钻孔深度及外锚头型式严格准确下料。

5.2、土钉杆体安装:锚杆体的安装严格按设计及相关规范安装,同时遵守以下规定:

5.2.1杆体放入钻孔前应再次检查杆体的质量,确定杆体能满足设计及规范要求。

5.2.2安放杆体时,防止杆体扭压弯曲,灌浆管道随锚杆一同放入钻孔,灌浆管头部距孔底不大于0.5米,严禁上下左右抖动,来回扭转和串动。

5.2.3杆体插入孔内深度不小于锚杆长度的95%,杆体安放后不得随意敲击和悬挂重物。

6、锚杆的注浆

6.1、灌浆操作程序

锚杆的浆液严格按设计的配比拌制,注浆操作程序如下:

①用风、水冲洗钻孔,排尽孔内残渣和污水;

②将杆体缓缓推进至孔底,开始拌制水泥浆;

③在外套管口戴上灌浆帽(压紧器);

④按设计压力从注浆管注入水泥浆至设计锚固长度,注完浆后静置待凝;

⑤注浆必须做好记录。

6.2、灌浆工艺参数的选取(推荐值)

浆体材料为水泥浆,水灰比(质量比)为0.4~0.45,灌浆压力采用低压注浆,注浆压力宜为0.2-0.5MPa,掺入3~5%(水泥用量)的水玻璃做为速凝剂。

灌满钻孔直至浆液从孔口溢出时即停灌。

7、锚杆无损伤检测

锚杆无损伤检测按相应规范进行。

(二)、喷射砼施工

1、喷射作业准备工作

1.1对待喷作业面进行清理,埋设控制喷层厚度的标记;

1.2检查机械设备和管线(风、水管)是否正常。准备好信号和防尘等设施,以保证喷射质量和作业中的安全;

1.3对于钢筋喷射砼还应先安装、固定金属挂网。

2、施工工艺参数

2.1工作窒风压:工作窒风压与输送距离、输送高度、骨料种类等有关,根据现场具体情况确定;

2.2喷嘴与受喷面间距:喷嘴与受喷面间距以1米左右为宜;

2.3一次喷射厚度:采用湿喷,一次喷射厚度为50㎜;

2.4喷嘴与受喷面的倾角:实践证明,当喷嘴垂直于受喷面时,回弹损失最小,砼也最密实。因此,喷嘴应尽量与受喷面保持垂直;

2.5分层喷射时间间隔:第一层砼初凝后即可进行下层砼喷射。若间隔时间过长,则下次喷射前应先喷水湿润砼表面,以保证两层间的良好粘结;

2.6水灰比:合适的水灰比应使刚喷过的喷层表面呈现湿润不壳光泽,砼易于粘着,推荐水灰比值为0.4~0.45之间。

2.7泄水孔安装:坡面泄水孔在锚杆施工完成后严格按设计要求进行安装。

2.8锚固工程程序框图

确定锚固孔

位置、倾角

钻孔机具搬入安装

锚固材料进场

安装钻孔 孔验收检尺

锚杆体质量检查

造 孔

锚杆体安装

压力检测

注(灌)浆

钻机撤出

养 护 张拉.传力 装置安装

确定锁定荷载

质量检测

锚杆张拉锁

养 护

竣工验收

喷射砼施工

参数测定

3、施工中的降尘措施

3.1增加骨料的含水率,控制在6~8%之间;

3.2严格控制风压,选择密封性好、反风少的喷射施工设备;

3.3在喷头上加长拢料管,使干拌料与水能充分混合,射流集中;

3.4必要时加强施工现场通风;

3.5加强对施工人员的劳动保护。

(三)、脚手架工程

脚手架搭设前必须对现有边坡的稳定情况进行观察,确定安全后在搭设脚手架。钢管支架立柱不得置于浮渣上;立柱间距1.5m,架子宽度1.2~1.5m;横杆高度1.5m,以满足施工操作;搭设管扣要牢固和稳定;钢架与壁面之间必须楔紧,相邻钢架之间应连接牢固,以确保施工安全。

(1)搭设脚手架的目的是为施工提供一个良好的施工作业平台,以及便于施工机具、人员、物料的运输、安装和存放。同时,还为人员和机具作业提供了良好的安全防护。

(2)根据施工规划,往下往上搭设。

(3)脚手架使用钢管、锻铸钢扣件搭设。

(4)脚手架的网格尺寸为:纵距≤1.5m,横距≤1.3m,步距≤1.5m。

(5)立杆基础应进行开挖、修整处理,确保座落在坚实的基底上。当

(6)自距地面5m开始,水平每隔4m设置连接坡面的连墙杆,连墙杆宜布置在格构梁的网格内。以上每升高5m,水平每隔4m设一连墙杆。上下排连墙杆相互错开,布置成梅花形。

(7)扫地杆距地面高度控制在18—20cm,且横向扫地杆设在纵向扫地杆的上面。

(8)脚手架立面上按7m×7m的棱形格距布置斜撑及剪刀撑。

(9)脚手架内排离墙面距离0.5m。

(10)为方便人员上下及物料输送,在脚手架内布设通道,其做法类似楼梯,但必须确保各连接件牢固可靠。

(四)、基坑支护降排水

根据湖南化工地质工程勘察院提供的《万科环球村(二期)岩土工程详细勘察报告》揭示,场场地下水主要为承压水,赋存于粉细砂⑤、圆砾⑥中,具承压性,稳定水位埋深为1.50~3.80m,相当于标高31.49~34.28m。

根据本地区基坑开挖经验,虽然场地内部分区域的地下水位标高高于基坑底标高,但水量一般,基坑涌水量不大,对工程应无大碍。

本基坑采用集水明排方式及时排除基坑内的积水。明排系统由坑底排水沟和集水井组成,排水沟边缘距坡脚为0.4m,排水沟应低于开挖面0.30m,沟底宽度为0.35m。

排水沟及集水井的布置要求如下:

(1)基坑每开挖至一个工况时,均应设置简易排水沟,及时疏干积水。

(2)排水沟边缘距坡脚为0.4m,排水沟应低于开挖面0.30m,沟底宽度为0.35m。

(3)沿基坑底边线周围应设置集水井,每30米设置一个,井直径为1.0m,深度为1.0m。

(4)待基坑开挖至设计标高后,集水井相对于基坑底深度为1.0m,井壁砌干砖。

所有区段按设计设置一定数量的泄水孔,泄水孔坚向间距3.0米,水平向间距3.0米,采用φ50PVC管,长度500mm。

基坑顶部设置截水沟,避免基坑顶的水浸入边坡,破坏喷射砼面板。

第二章施工进度计划及保证措施

1、施工进度计划

1.1工期总目标:30天

1.2施工进度计划甘特横道图(见附图)

1.3进度计划管理方式:依据我公司多年的施工经验,在本工程施工进度计划管理中,采用四级计划管理体系:

1.3.1一级总体控制计划,以合同工期为总目标,分解成各分部分项工程进度控制目标,并据此对各分部分项工程实时监控及动态关联。

1.3.2二级进度控制计划,以专业工程的阶段目标为指导,分解形成该专业

工程的具体实施步骤,以达到满足一级总控制计划的要求,便于业主、监理与项目经理部各管理人员对该专业工程进度的总体控制。

1.3.3三级进度控制计划,是指导专业工程进行流水施工计划,供项目经理部各管理人员和专业班组具体控制每一分项工程在各个流水段的工序工期,它是对二级控制计划的进一步分解、细化和贯彻落实。

1.3.4四级为周、日作业计划:是当周(当日)操作计划,是项目经理部随工程例会发布并总结。采取日保周、周保月、月保阶段的控制手段,使计划阶段目标考核实际分解至每一周、每一日。主要工序现场作业人员和计划:

1.3.4.1喷锚网联合支护

15人,分3组,每组5人

2、施工进度计划保证措施

2.1组织保证

2.1.1施工准备早抓、抓紧,尽快做好施工准备工作,认真复核图纸,进一步完善施工组织设计,落实重大施工方案,积极配合业主及有关单位办理征地手续,主动协调地方关系,取得地方政府及有关部门的支持,施工中遇到问题影响进度时,将统筹安排,及时调整,确保总体工期。

2.1.2施工组织不断优化。以投标的施工组织进度和工期要求为据,及时完善施工组织设计,落实施工方案,报监理工程师审批。根据施工情况变化,不断进行设计、优化、使工序衔接,劳动力组织、机具设备、工期安排等有利于施工生产。在施工组织上,按施工区域采取平行施工,并按此配置人力资源。资金作好充分的准备,确保各种材料即时到位。

2.1.3建立从经理部到各施工班组的调度指挥系统,全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对重大关键问题超前研究,制定措施,及时调整工序和调动人、财、物、机、保证工程的连续性的均衡性。

2.1.4确保劳力充足,高效,对劳动力实行动态管理,优化组合,使作业专业化、正规化。根据工程需要,配备充足的技术人员和技术工作,并采用各项措施,提高劳动者技术素质和工作效率。实行内部经济承包责任制,将责任和效益挂钩,个人利益和完成工作量挂钩,作到多劳多得,充分调动施工队和个人的积极性、创造性。

2.1.5加强机械设备管理,切实做到加强机械设备的检修和维修保养工作,配齐维修人员,配足常用配件,确保机械正常运转,对主要工序要储备一定的备用机械,确保机械化施工顺利进行。

2.2计划保证:坚持贯彻我公司“计划管理以竣工为目标”的总精神,以目标工期为基础,以总进度计划为龙头,实行长计划、短安排,通过旬、周、日计划的布置和实施,使各项计划等得以随实际情况的变化而得到落实。

2.3制度保证:建立每周例会制度和每天工作例会制。不定期举行与建设、设计、质监等对外协调的联席会议,及时解决外部因素对施工进度等方面生产的影响。同时通过每天下午的工作例会,即时解决当天施工中产生的问题,即时调整各专业的施工进度。

2.4作风保证:发扬我公司野战的优良传统,保持历年来在重大工程建设中体现出来的企业精神,不分节假日,不休星期天,以优良的作风保证工期。

2.5技术保证

2.5.1组织编制有针对性的施工方案、技术交底,让全体施工人员,对施工质量标准、施工工艺、施工图纸都熟悉和掌握。

2.5.2以科技为先导,广泛采用新技术、新材料、新工艺,不断提高施工进度和工程质量。

2.6装备保证:实行专机专人,定岗定责,确保设备完好率达90%以上。最大限度地提高机械化施工程度,以精良的技术装备保工期。通过建立岗位责任制,强化机械管理确保机械的完好率。保证施工进度。

2.7经济手段保证:整个工程层层引入竞争机制,实行项目责任承包,签订承包合同,实行内部重奖重罚制度,以经济手段保工期。

3、施工进度控制程序框图

第三章 施工现场平面布置

1、布置原则

1.1按照争创文明施工样板工地标准布置。注重文明施工,环境保护。 1.2水管布线管采用暗敷,电线采用架空,尽量避免影响施工。

1.3办公和生活设施布置:办公室、会议室、加工棚、布置于施工现场。职工宿舍、厕所、澡堂设在业主划定的用地区域内。 2、生产设施布置

2.1水泥浆拌合站:设置一个水泥浆、喷射砼拌合站。 2.2材料仓库:现场设材料仓库一个,布置于现场内。

2.3配电室:现场施工用电从业主配电房接入后,在施工区域内设置配电房

施工总进度计划

周作业计划 日作业计划

日作业卡

日作业计划的实施

日作业计划的实施检查

检查结果分析

实施次日作业计划

周资源需用计划

日资源需用计划

优化资源配置

计划受挫、提出对策

修改施工方案

调整作业计划

改善作业条件

一间进行配电,并设专人负责。

2.4施工临时用电布置:主电源从业主指定位置接入现场,在现场设置主配电室一座。各用电点从主配电室接出。电线采用电缆线加塑料套管地下暗敷埋设,布线采用三相五线制。

2.5现场施工用水、排水布置

2.5.1用水量计算:由于现场用水主要为施工和生活用水,故施工用水量按现场业主所能提供的用量即可。

2.5.2用水、排水布置:施工给水从总水源处引入,进水主管采用胶管接入现场。

2.5.3临建排水布置:厕所下方设一地下化粪池,浴室下方设一地下沉淀池。凡生产污水排出场外前均先经沉淀池后再排入下水道。

2.5.4现场施工场区排水布置:

施工场区排水顺序:地表水、生产废水→排水沟→地面沉淀池→下水道。

2.5.5消防设施:消防栓——利用给水管经加压消防泵加压后作消防用水。

灭火器——备泡沫灭火和干粉灭火两种灭火器,以应付不同类型的火灾事故,布置(悬挂)于醒目处,间距宜控制20~30m。对食堂等易然场所增加数量。设置消防水池,容量为10m3。

2.5.6环卫设施布置

2.5.6.1沉淀池:在北面设置一个沉淀池,污水必须经处理后排入小区下水道。

2.5.6.2化粪池:现场设置厕所一个,化粪池一个设置于厕所旁。

2.5.6.3垃圾处理:布设垃圾桶进行收集,日产日清,运出工地。

2.5.7道路、围墙、地坪;

施工场区内临时汽车通道和拌和料场,采用钢管设置高约1.5米的护栏,并用喷漆喷涂红白相间的醒目标志,达到人车分流安全施工的目的。

3、临时设施用量汇总表

序号临时设施名称单位(间)搭设标准布置位置用途

1 办公室用房 1 集装箱现场

2 宿舍

3 集装箱现场

3 食 堂 1 集装箱 现场

4 浴 室 1 集装箱 现场

5 厕 所 1 集装箱 现场

6 综合材料库 1 集装箱 现场

7 配 电 间 1 集装箱 现场 8

机械维修棚

1

集装箱

现场

第四章 质量保证措施

1、质量目标

1.1总体质量目标:合格率100%,确保优良工程。 1.2分项工程质量目标:分项工程优良率必须在95%以上。 2、质量管理保证体系

2.1质量保证体系框图

2.2项目质量管理体系:按《ISO-9001国际质量管理和保证体系》的要求,

质量管理目标确定

质量保证体系

思想体系

控制体系 组织体系

质量意识教育

质量回访服务

预防为主的方针

施工组织设计与方案控制

施工准备的质量控制

机具材料的质量控制

施工过程的质量控制

计量标准的质量控制

工程技术科

计划财务科

设备材料科

试验室

质安科

质量信息反馈

项目经理部

建立和完善质量管理体系,领导挂帅,层层落实。

2.3高起点、高标准的质量管理:质量管理执行ISO9001国际质量标准,施工前制定《质量保证计划》和《施工组织设计》,由专人监督实施,发现问题及时整改。

2.4挑选水平高、素质好的施工技术人员和管理人员:工程质量的好坏,首先取决于施工人员的素质。为保证工程施工质量和施工进度目标的实现,本公司将派专业水平高,业务能力强的人员组成项目班子,从人员素质上保障工程质量。

2.5建立健全各项规章制度:建立健全岗位责任制,制定各项操作规程,加强岗位职责检查,督查各部门和各施工班组质量责任制,并与经济利益挂钩。把质量监督与质量自控结合起来,通过质量监督来促使质量自控能力的提高。在质量上实行重奖重罚的激励机制,加大奖罚力度,激发职工提高工程质量的内在动力。强化以工序控制为重点、自控为核心、验收为手段的质量控制体系。

2.6遵循监理程序:认真学习合同文件及有关技术规范,遵循工程监理程序,自觉接受监督和指导。

3、工程质量保证措施

3.1建立质量控制机械和创优规划:质量管理领导小组由项目经理、技术负责人、副经理、质检员、工班组长组成。制定整个工程质量创优规划、方针、措施。班组一级的质量管理机构在项目经理部质量管理小组领导下,制订本专业小组的创优目标,拟定项目工程具体的实施计划,责任到人,严格要求,实行全员全过程质量控制。

3.2组织保证措施:完善自检体系,加强质量控制。在企业职工中树立“质量关系千万家,搞好质量人人抓”的观念,使全体职工认识到质量工作的好坏与企业、个人利益的关系,把质量工作贯穿到施工的全过程中,形成道道工序齐抓共管、上下自律,使工程质量始终处于受控状态。

公司质量保证组织机构框图:

3.3质量管理措施

3.3.1以技术为先导,奠定良好的质量管理基础:采用先进合理的施工工艺和技术,以保证质量目标的实现。认真贯彻落实各项技术管理,做好技术交底,采用先进的技术和管理方法,对所有参与施工人员进行全面质量管理教育,组织职工熟悉设计图纸并建立审核制度,深刻领会设计意图。

3.3.2以工序控制为重点,强化施工过程的自检、互检和专检:实行“质量认证制”,每道工序完工后,由质检员及时时行检验验收,并评定分项工程质量等级。凡未经“质量监督组”验收的分项工程,不得进入下道工序。

3.3.3对工程及所有参与施工人员进行全面质量管理教育,把质量与职工的经济效益挂钩。实行“质量工资制”,项目管理人员的奖金,一律与工程质量挂钩。具体办法为:管理人员奖金=工资基数×当月所完成分项工程质量合格率×当月分项工程质量优良率。生产一线的工人,全部实行优质优价。经监理和质检员验收评定为优良的分项工程,结算单价可比合格工程提高5~6%,不合格的分项工程,必须进行返工,且返工损失费由责任者承担。

3.3.4完善质量保证体系,明确项目管理人员的质量职责,将责任落实到人员,树立谁施工谁负责质量的观念,加强工程质量的自我控制,通过质量监督来

技术负责人 设备材料科 质安科 设备材料科 工程技术科 质安科

工程技术科 进场材料质量 抽检材质 机械设备质量 编制施工方案

工程质量

设计代表 业主代表 质监站

促使质量自控能力的提高。

3.4制度保证措施

签订“质量目标责任状”:工程开工前,项目经理必须同公司签订“创优目标责任状”,并明确奖罚措施,实现创优目标的给予重奖,未实现目标的从严处罚。

3.5把好“四道关”,即“人员关”、“材料关”、“工艺关”、“检验关”。

3.5.1“人员关”:组建一支高水平的项目管理队伍。参加该项目施工的管理人员,必须由公司对其工作业绩、工作能力的技术水平进行考核,择优录用。其次,把好操作工人的素质关,特别是使用社会劳动力和选择专业施工班组,必须严格把关。

3.5.2“材料关”:严格材料质量控制,施工中使用的各种材料和半成品,其质量、品种、规格都必须符合设计要求和国家标准,并必须有出厂合格证明书,要求见证取样检验的材料,必须先试验合格后方可使用。材料进场时必须严格验收,杜绝不合格的材料进场。

3.5.3“工艺关”:严格执行各项施工规范规程,保证依法施工。施工过程中,必须认真执行国家关于工程质量的标准,规范和规程,坚持合理的施工程序,按设计图纸和施工规范施工,建立工序控制工作标准和技术复核制度,严肃施工工艺纪律,实行施工过程的标准化、程序化。要积极采用新技术、新工艺、新材料不断提高工程质量。对施工中影响工程质量的关键工序、特殊过程流程加强质量控制,由项目经理部的质量领导小组和各施工区的质安员分别检查各施工队的作业情况,监督施工按技术规范要求和操作规程进行,预防质量问题的发生。

3.5.4“检验关”:依据我公司多年总结的经验,提高工程质量最根本的出路在于建立群众质量网络。建立群众性的质量检查网,每个班组选聘一名责任心强、操作技术高的工人作为班组内部质量安全员,负责本班组人员操作质量检查,坚持“自检、互检、交接检”的三检制度,上道工序不合格,坚决返工重来,决不进行下道工序的施工。并把质量与效益挂钩,重奖重罚。每道工序施工前,施工负责人必须向工人书面进行详细的技术交底,施工过程中必须及时进行质量认证,防止不合格产品进入下道工序,班组要严格执行自检、互检程序,做到自己的产品心中有数。要把自检与专职检结合起来,实行层层把关,使每道工序的工

作质量和产品质量都达到优良标准。施工前应对各种原材料进行现场取样,按照规范要求的项目和方法时行试验,以确保各种材料的质量,对不合格的材料严禁使用。认真做好回填土、混凝土、砂浆配合比的试验,并根据现场材料的实际情况,及时调整施工配合比,以确保工程质量,减少浪费。加强对现场施工的试验检测工程,确保每一道工序的施工质量,由流动试验室进行检测,对不合格的工序及时通知施工人员返工。

3.6技术保证措施

3.6.1工程开工前,必须按分部、分项编写完善的施工组织和施工要点。常规分部、分项编写标准施工组织设计和要点,特殊分部、分项要特殊编写施工组织设计和施工工艺及要点。

3.6.2加强施工技术管理,以施工组织设计为纲领,以施工工艺设计和施工要点为指导,以三级技术交底、操作规程和工序交接检查为保证,严格各施工工序的控制与管理。对易产生问题或出现质量通病的部位要加大技术投入和管理力度,严格遵守操作规程及施工工艺流程。

基坑支护安全专项施工方案

基坑支护安全专项施工方案 目录 No table of contents entries found. 一、工程概况 1、建筑层数、高度:地上8层,地下1层结构总高度(室外地面至主要屋面板板顶)H=28.900m。 二、地质条件 1、场地地貌 拟建场地地貌上属于南宁盆地、邕江Ⅱ级冲积阶地,场地地面相对平坦,地形基本完整,场地稳定。2、场地各岩土层分布及水文情况 场地钻探深度范围内揭露的土层自上而下为:素填土(Q4ml)、第四系河流冲积(Q3al)形成的粘土、粉质粘土、粉土、粉细砂、圆砾及下伏强风化泥岩,详细叙述如下: 2.1、素填土①(Q4ml):灰色、灰黄色等,稍湿,松散状,只要由粘性土组成,局部含少量有机质及碎石

等,顶部为砼地板,属新进填土。该层在分布于整个场地,除zk1厚度为4.80m外,其余钻孔层厚为0.20~0.80m,平均厚度0.69m,具高压缩性土。 2.2、粘土②(Qal+pl):棕色、棕红色,黄色、浅黄色,局布夹少量灰白色等,硬塑状态为主,粘性、韧性均好,刀切面光滑,手感滑腻,手搓可成细的土条,局部地段含少量铁锰质氧化物,干强度高。该层分步于整个场地,厚度 3.00~8.70m,平均厚度7.09m,层顶埋深0.20~ 4.80m,层底埋深 6.70~8.90m,w=56.9‰,实测标准贯入锥击数N=10~16击,实测平均锥击数N=12.9击,属中压缩性土。 2.3、粉质粘土③(Qal+pl):灰黄色、浅黄色、灰白色等,可塑状为主,上步局部呈硬塑状,粘性中等、韧性一般,干强度中等,土资较均匀,局部少量相变为粉土状。厚度1.90~4.60m,平均厚度2.88m,层顶埋深6.70~8.90m,实测标准贯入锥击数n=7~12击,实测平均锥击数n=8.8击,该层场地均有分布,属中压缩性土。 2.4、粉土④(Qal+pl):灰色、灰黄色、灰白色,密实状,粘性稍差,韧性差,局部相变为粉质粘土及粉砂团状,手感具强砂感,摇振反映中等,遇水孔壁易坍塌。该层分布于整个场地,层顶埋深9.20~11.50m,厚度0.80m~2.90m,平均厚度1.71m,标准贯入实验实测平均值n=6.7击,属中压缩性。 2.5、粉细砂⑤(Qal+pl):灰褐色,浅黄色,稍密,湿,砂感较强,颗粒较均匀,摇震反应中等,遇水易塌孔,局部夹少量粉土。该层分布在场地内圆烁层顶部局部地段,层顶深度10.50~1 3.90m,厚度0.70~3.30m,平均厚度1.59 m,重型圆锥动力触探校正后锥击数n63.5=2.3~6.9击,平均锥击数n63.5= 4.6击,属中等压缩性土。 2.6、圆砾⑥(Q3al):灰黄色、黄色、局部灰白色等,饱和,稍密~中密状,砾石成分只要为石英及硅质岩,粒径以2~20㎜居多,约占40~50,粒径20~40㎜约占25~35,磨圆度较好,多呈圆~次圆状,骨架颗粒间为中粗砂及粉细砂等充填,局部地段偶粉砂团块等。该层整个场地内均有分布,层厚0.50~10.20m,平均厚度5.07m,层顶埋深12.10~15.30m, 重型圆锥动力触探校正后锥击数n=6.4~11.3击,平均锥击数n=8.7击。 2.7、强风化泥岩⑦层(E):灰黄、青灰色,泥质结构,中厚层状构造,本次勘察仅揭露到该层顶面,据以 往勘察资料及地质资料,本层为第三系胡湖相沉积形成,为半成岩,层顶埋深21.20~22.80m,揭露层厚 0.20~0.80m,该层属极软岩,岩体基本质量等级属v极。

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

基坑支护安全专项方案范本

整体解决方案系列 基坑支护安全专项方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-65253基坑支护安全专项方案 Special plan for foundation pit support safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况 乐清湾产权式酒店基坑支护工程,场地位于文昌市清澜新港大道北侧。本工程±0.000相当于绝对标高41.00m(85高层),基坑开挖深度在4.10~6.00m,为临时性工程,基坑设计安全等级为二级,。 基坑支护采用放坡土钉墙挂网喷砼及局部机械钻孔灌注桩进行支护。 根据设计勘探和地址板岩土质为第四系全新统海相沉积土,地基承载力在fak≥13.97Mpa,周边环境良好,地下无任何管网,施工机械采用挖掘机,以人工配合。 二﹑编制依据 (1)、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99;及乐清湾产权式酒店基坑支护设计图纸

(2)、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) (3)、《混凝土结构设计规范》GBS0010-2002; (4)、建(构)筑物设计文件、地质报告;及海南水文地质工程地质勘察院现场勘查报告 (5)、地下管线,周边建筑物等情况调查报告; (6)、本工程施工组织设计及相关文件。 (7)、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) (8)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) (9)《岩土锚杆(索)技术规范》(CECS222002) (10)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) (11)《建设地基处理技术规范》(JGJ79-2002) (12)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (13)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 三﹑基坑支护工程危险源识别与监察 1、基坑支护工程事故类型 (1)、与挡土墙结构有关的事故; (2)、挡土结构施工不良。挡土结构异常变形;

深基坑支护专项施工方案

城南新区数梦小镇客厅一期项目工程 边坡支护、土方开挖专项施工方案 江苏中柢建设集团有限公司 2018年3月

目录 1 编制依据 .......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 . (3) 1.2相关的标准、规范、规程 (3) 1.3公司标准、规程参考文献 (4) 2 工程概况及地质条件................................................. - 5 -2.1工程概况 .. (5) 2.2现场、环境条件 (5) 2.3工程地质水文条件 (5) 2.4边坡支护、降排水设计概况 (6) 2.5主要施工要求 (6) 2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7) 3 施工计划及工期保证措施............................................. - 9 -3.1总工期及进度计划安排 .. (9) 3.2资源需求计划 (9) 4 施工工艺技术 ..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 (11) 4.2施工顺序 (13) 4.3主要施工方法 (13) 5 质量保证措施 ..................................................... - 32 -5.1质量目标 . (32) 5.2质量管理体系 (32) 5.3质量控制程序和措施 (33) 5.4工程创优措施 (35) 6 施工安全保证措施.................................................. - 36 -6.1安全组织管理措施 (36) 6.2施工安全技术措施 (39) 6.3监测监控 (42) 7 文明(绿色)施工.................................................. - 44 -7.1文明施工技术措施 .. (44)

(完整版)基坑支护方案范本

(项目名称) 基坑支护专项施工方案 审定(批): 审核: 编制: 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (4) 三、施工计划 (5) 3.1施工准备 (5) 3.2施工进度计划 (7) 3.3材料、机械计划 (8) 3.4劳动力计划 (10) 3.5土方开挖与支护配合 (11) 四、施工工艺技术 (11) 4.1技术参数 (11) 4.2工艺流程 (12) 4.3土钉墻施工方法 (12) 4.4支护桩旋挖机工艺流程 (14) 4.5支护桩施工方法、技术要求 (14) 4.6施工工艺及技术要求 (16) 4.7冠梁施工 (19) 4.8预应力锚索施工 (19) 4.9预应力锚索张拉试验 (20) 4.10质量控制与检查验收 (21) 4.11质量保证措施 (23)

4.12施工应注意事项 (26) 4.13成品保护 (27) 五、施工安全保证措施 (28) 5.1组织保障 (28) 5.2安全生产管理目标及制度 (29) 5.3安全生产保证措施 (30) 5.4应急预案措施 (34) 5.5本工程易出现的险情及预防、应急措施 (37) 5.6监测监控与动态信息化施工 (41) 5.7基坑的安全防护 (43) 六、安全文明施工 (44) 七、施工环保措施 (45) 7.1环境管理目标 (45) 7.2环境保护措施 (45) 八、相关图纸 (46)

一、工程概况 1.1基本概况 拟建场地位于×××,拟建建筑物为一栋住宅楼,住宅楼场长约30.70m,宽约21.90m,地下两层,土0.000标高为1594.80rn,现状地面标高为1593.90m.基坑底面标高为1584.60m,基玩开挖深度约9.3m。 1.2周边环境概况 依据建设方提供的“施工现场总平面布置图”,“XX工程的岩土工程勘察报告”,“XX工程的施工图”,该拟建场地位于甘肃省兰州市城关区,从地貌单元上划分,场地地貌单元属黄河北岸Ⅳ级阶地后缘。拟建场地地势较平坦,地面标高1593.42m-1594.00m。最大高差0.58m。场地具体环境概况见下: 均为土质边坡,边坡顶部为XX,边坡高度约为24.6m,边坡坡率约为1:1,5#楼南侧距山体边坡坡脚最小处约为1m,西侧边坡坡脚距离基坑上口边线距离约12m,前期规划设计中建设单位已委托甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所( 2013.12)对南侧和西侧山体边坡,进行山体边坡支护设计,未具体施工;X楼基坑北侧距深沟5m;X楼基坑东侧为地下车库建筑场地最近距离4.7m。 建设方未提供详细基坑周边管线分布图,基坑施工前甲方应先查清周边管线分布情况,并采取相应的维护,防护措施。 1.3施工要求及技术保证条件 本工程基坑开挖深度9.300m,为了在建筑基坑支护设计、施工中

基坑支护施工方案a

一、编制依据: ①设计施工图纸 ②地质勘察报告 ③地基与基础验收规范 范围:根据设计定位图,基础开挖图。 二、工程概况 本工程为怀来县鑫源小区209#、210#住宅楼工程,209#楼为5个单元,一梯两户,为住宅工程。210#楼,层高为3m ,结构形式为砖混结构。本工程建筑总面积209#楼与210#楼共10479.75平方米;建筑层数地上六层,建筑檐高17.9m ,基础为条形基础。基底标高-2.7米。 三、施工准备: 按该项工程计划安排,要确保在规定时间内完成下列各项施工准备工作,以便及时开工。 (一)组织准备 (1)成立安全项目经理部,建立安全项目管理机构。(如图) 现场电工:李建成 水电安装:李志勇 钢筋组:李青兵 瓦工组:常贵根 木工组:陈卫兵 安全项目经理:赵荣贵 安全员:马利平 机械组:史会永

(二)技术准备 (1)根据施工图、地质报告、合同,在开工前完成各项安全施工方案的编制工作。 (2)与业主履行必要的围护平面图的审核手续。项目经理应组织技术人员、安全员,进行安全技术交底、进行安全和文明施工教育。 (三)现场准备 3.1学习审查图纸 3.1.1勘察现场,场地平坦、无地下埋设物及地上障碍物、现场水、电、运输道路已通。 3.1.2按照设计及施工要求,做好施工区域内的"三通一平"工作。基础采用大开挖、为坑下作业,基坑的优质土临时堆放距槽2m远的地方。以备回填时用。其他杂土运出场外 3.1.3做好测量放线工作。在不受基础影响的范围,设置测量控制网。包括轴线和水准点。 3.1.4基坑施工所需临时设施,如水源、电源、道路、排水和暂设 设施等,应按施工平面布置图设置就绪。(见基槽开挖平面图) 3.2施工机械的选择 3.2.1根据本工程具体情况,每楼采用1台反铲挖掘机作业,杂土方外运配备2辆翻斗汽车。 3.2.2施工机械进场必须经过验收,司机必须持证上岗 (1)平整作业场地和临设场地;电源、水源。施工现场道路已通。

地下车库基坑支护工程安全施工方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.地下车库基坑支护工程安全施工方案正式版

地下车库基坑支护工程安全施工方案 正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 基坑支护工程有两个重要目的:一是保证周边建筑物及地下设施的安全,其次是保证地下室施工的正常进行和施工人员的安全。为了确保基坑支护工程的施工安全,本工程施工必须自始至终认真贯彻安全生产的方针、政策、法规和规定,坚持“以人为本”、“安全第一、预防为主”、“安全生产人人有责”的原则,加强安全教育,提高安全意识,强化安全管理,明确安全责任,形成安全工作的“三讲”(天天讲、事事讲、人人讲)风气,一切防范于未然,把措施落在实处,实现

杜绝重大人身伤亡事故和重大机械伤亡事故及一般工伤率不大于1‰的安全目标,顺利完成施工任务。 、工程现场情况 本工程设计为地下车库,地下车库建筑面积11019.34 m2,地下一层,层高3.1米,框架结构。车库基础底标高为米、米、米、米。周边均有在建工程。 1#地下车库周边的建筑工程有2#、 3#、4#、5#楼,建筑层数6层,建筑高度米,框架剪力墙结构,主体已封顶。车库距离多层仅有3.5米,车库为筏板基础。 2#地下车库周边的建筑工程有4#、 5#、6#、7#、8#楼建筑层数6层,建筑高度米,框架剪力墙结构,主体已封顶。车

基坑支护专项方案 (修复的)

第一部分基坑支护专项施工方案 第1章、工程概况 第2章概述 §1、工程地型水文地质情况及支护方式 地形、地貌及周边情况 本工程场地地位于西咸新区丰西新城李家庄村,沉积地层为粘性土为主。场地施工范围内周围无污水管、给水管等地下管线。施工范围内无线塔及电杆,基坑开挖边线距原有建筑物、管线道路距离均超过10m。 基坑支护方式 土壤主要为粉质粘土,基坑开挖采用挖掘机整体大开挖,分层进行,基坑支护采用土钉墙随开挖层,分层支护。 第3章、土钉支护施工方案 §1、设计计算依据 1、《建筑基坑工程技术规范》(JGJ120-2012) 2、《混凝土结构设计规范、》(GB50010-2002) 3、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 5、《深基坑支护设计与施工》(中国建筑工业出版社)

§2、地质情况及采用参数 1.杂填土:h1=1.00mc1=5.0kPaΦ1=10.0°、γ1=18kN/m3 2.粉质粘土:h2=2.50mc2=18.3kPa 、Φ2=12.00°、γ2=19.0kN/m3 3.粉质粘土:h3=1.50mc3=17.9kPa 、Φ3=11.20°、γ3=19.1kN/m3 3.设定地面超载、q=15kPa §3、土钉设计计算遵循原则 1.只考虑土钉的受拉作用; 2.土钉的尺寸应满足设计内力的要求,同时应满足支护内部整体稳定性的需要。 §4、土钉支护各组成部分尺寸及参数的选取 根据《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的有关规定,结合边坡特点,初步选取参数如下: 1.土钉层数、n=3 d=10cm 2.锚固体孔径、 3.锚固体水平间距、S h=2.00m、,纵向间距、S v=1.50m 4.土钉钻孔的向下倾角、θ=10° 5.边坡按1:0.34放坡,则坡角、β=71° §5、土钉支护设计计算书 一、工程概况 基坑开挖深度为6m,基坑坡角为71 ,采用土钉墙作围护结构,共设3道土钉。计算时考虑地面超载15kPa。 ----------------------------------------------------------------------

深基坑支护施工方案设计(放坡)

基坑支护施工方案审批表施工单位:******建设2005年9月10日

目录 第一章工程概况 ................................................................................... - 4 - 1.1 基本情况......................................................................................... - 4 - 1.2 地质情况......................................................................................... - 4 -第二章基坑支护方案 ................................................................................. - 5 - 2.1 确定方案........................................................................................... - 5 - 2.2 支护方案和排水方案 ...................................................................... - 5 - 2.3 安全围护........................................................................................... - 6 -第三章土方开挖施工方案 ......................................................................... - 6 - 2.1 施工准备......................................................................................... - 6 - 2.2 开挖路线........................................................................................... - 7 - 2.3 开挖方案........................................................................................... - 7 - 2.5 成品保护........................................................................................... - 7 - 2.6 安全措施......................................................................................... - 8 -

基坑支护专项安全施工方案

基坑支护专项安全施工方案 一、地形地貌及环境条件地基与基础: 1、黄山长运西站综合楼、汽车检测车间工程采用钢筋砼独立基础,基底以中风化为持力层,开挖后基底采用C15砼垫层。 2、黄山长运西站综合楼、汽车检测车间工程采用钢筋砼独立基础,基底中风化层为持力层,独立基础、地梁混凝土强度为C25。 二、开挖以前施工准备工作 1、摸清工程实地情况,开挖土层的地质,运输道路,邻近建筑地面障碍物,地下管线,水电供应等。针对性地采取安全措施,清除施工区域内障碍物,全面规划场地,准备好施工用电、用水、道路及其他设施。 2、本工程基础根据勘察单位提供的地质资料表明,该处地层自上而下可分为、粉质粘土、卵石等,交通道路顺畅。 3、动工前,对班组施工人员进行安全技术交底,办好签字手续。 三、土方开挖 1、因为工期近,工作量大,故采用机械挖土。 2、基坑开挖原则基坑的土方开挖一次性挖土至基底,为防止土体扰动,挖土至坑底24小时内须施工好砼垫层。 3、基坑开挖注意事项(1)开挖深度应该严格按照地下结构施工图进行。(2)严格控制开挖段纵向放坡度。该工程采用浅基础,局部需采用换填法进行地基处理。地基础承载力特征值为170kpa,由于地形高差大,基槽挖深以槽底进入持力层深度不小于300mm为宜,不同挖深部位可采用台阶过度。最深部位约为原地面下 3、3m,经查表机械挖土放坡坡度深:宽1:0、5,按基坑深大于2米计算(后附基坑放坡说明草图),并要时刻注意及时排除流向土坡的水流以防止土体滑坡。(3)加强地面的排水设施管理,并在基坑周边设备挡土墙,避免地面水流入基坑,影响基坑稳定。 (4)集水井一般设置右基坑四角,如有地下水、派专人24小时值班抽水。地下水需降至基础底面以下,并持续至基础施工完毕。(5)基坑要放足边坡,边坡危险部位要另加支护,支护采用锚桩加薄型钢丝网面喷水泥砂浆,操作时随时注

基坑支护安全专项施工方案编制要点

基坑支护安全专项施工方案编制要点 一、工程概况 (一)基坑所处的地段,周边的环境。 (二)四周市政道路、管、沟、电力电缆和通信光缆等情况。 (三)基础类型、基坑边坡支护形式、基坑开挖深度、降排水条件、施工季节、支护结构使用期限及其他要求。 二、编制依据 相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 三、工程地质情况及现场环境 (一)施工区域内建筑基坑的工程地质勘察报告,要包含土的常规物理试验指标,土的固结块剪内摩擦角φ、内聚力c、渗透系数K等数据。 (二)施工区域内及邻近地区地下水情况。 (三)场地内和邻近地区地下管道、管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。 (四)邻近的原有建筑、构筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载及上部结构现状,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。 (五)基坑四周道路的距离、堆放物及车辆载重情况。 四、基坑支护设计 依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120―2012、工程地质勘察报告进行支护方案选择及设计,内容有: (一)设计原则(3.1.1、3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6条)。 (二)支护结构选型(3.3.1、3.3.2、3.3.3条)。 (三)荷载标准(3.4、3.5条)。 (四)质量检测(3.6条)。 五、支护施工工序及施工方法 根据选择的支护方案和支护设计,安排支护施工工序及施工方法。 如采用挡土板桩,施工顺序: 建筑工程定位→板桩墙定位→安装导向围檩→沉打板桩→拆除导向围檩→安装拉锚或支撑装置→挖土(视基础深度,确定分层开挖厚度和相应支护设施)→基础施工→填土→拆除拉锚

基坑支护与降水工程安全措施范本

整体解决方案系列 基坑支护与降水工程安全 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-53510基坑支护与降水工程安全措施Foundation pit support and precipitation engineering safety measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 基坑支护、降水、土方开挖工程都属于危险性较大的工程,为确保施工安全,制定基坑支护、降水、土方开挖工程安全预控措施。 1、施工前须编制专项施工方案,编制质量、安全技术措施,并附具安全验算结果,经施工技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。 2、施工前,负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。 3、对于深基坑(槽)、高切坡、桩基(是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡。)除编制专项施工方案外,并应组织专家审

查。 4、基础施工必须要有操作性强的支护方案,且必须经上级审批。 5、深度超过2m的基坑施工必须有防护措施。 6、应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水的基坑(槽)、边坡和基础桩时,应合理选用降水措施降低地下水位。 7、坑槽开挖设置边坡必须符合安全要求,基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑,支撑要牢固不变形。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,防止边坡塌方或相邻建(构)筑物产生破坏,必要时采取加固措施。 8、基坑(槽)边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应

基坑支护施工方案(一)

基坑支护施工方案(一) 基坑支护施工方案(一) 基坑支护工程 施 工 方 案 xx工程集团公司 年月 施工组织设计(施工方案)报审表 施表共页第页

目录 一、工程概况 二、地质概况 三、施工要求 四、施工准备 五、工艺流程 六、施工机械设备 七、施工用水、用电计划、进度计划 八、质量保证措施 九、安全生产保证措施

十、文明施工措施 一、工程概况: xx居住区一期基坑支护工程位于XX市,基坑周边无建筑物,距高速公路约150m。本分部施工组织设计是根据甲方提供的现场地质资料及设计图纸,结合我公司的技术力量及现行有关规范、规定进行编制。 工程名称:xx居住区一期基坑支护工程 工程地点:XX市 建设单位:XX市城建国有资产投资有限公司 主体设计单位:XX工程设计研究院 支护设计单位:XX工程设计研究院 勘察单位:XX地质工程勘察院 监理单位:XX建设工程管理有限公司 施工单位:XX建设工程集团公司 支护质式:喷射水泥砂浆面层支护 二、地质概况 场地地质情况:详见厦门地质工程勘察院提供的《xx居住区一期岩土工程勘察报告》,场地上部土层自上而下依次为: 1、耕植土,厚0.6米 4、粉质粘土,厚1.5米 5、残积砂质粘性土,厚17.4米 6、全风化花岗岩,厚3.7米 (7/a)、砂砾状强风化花岗岩,厚15.6米 (7/b)、碎块状强风化花岗岩,厚5.1米 8、中风化花岗岩 9、微风化花岗岩 三、施工及设计要求 (一)施工准备

1、生产准备: (1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场,安装水电线路,并试水试电; (3)、订购施工需要的材料,提出规格数量和使用时间,签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审,进行设计交底和施工技术交底,编制施工预算; (2)、编制管桩、土钉、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要点,组织施工人员学习,对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图作好测量总控制,设置基准点,对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样,落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高,并报验。基坑开挖的原则应侧壁土方四周先开挖再退中间的土方,基坑侧壁土方必须分层分段均衡开挖,严格做到开挖一层支护一层,上层末支护完, 不得开挖下一层,每层开挖深度为土钉以下0.5m,支护系统强度达到设计强度的80%后方可开挖下一层,开挖坡度必须符合设计要求,同时不得在大雨天开挖,施工每层开挖深度不超过1.5m,每段开挖长度不大于15m,素填土层开挖长度不大于15m,淤泥每层开挖深度不超过1.3m,每段开挖长度不大于6m,且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整. 2、土方开挖过程中应做好坑内滞水及大气降水的疏导工作,确保坑内不积水;土方开挖顺序入速度应根据监测结果及时调整。 3、开挖过程中应做好载水,排水工作,基坑周围地面设载水沟,坡脚设临时小排水沟,基坑底四角及各边按20—40m间距挖一直径Ф800,深500的集水井,用潜水泵抽取集水坑中地下水排入坡顶载水沟,以沉淀后,排入市政管线。 4、应做好排水工作,在坡脚应做好排水措施,必要时在基坑坡面设排水管(可用竹筒).以减少侧向水压力. (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后,放坡的及时喷射素混凝土面层(厚40),应尽快铺设铁

基坑支护安全施工方案

基坑支护安全施工方案 一、工程概况 1.1、本工程为天津市地工程。地处一号路交口。总建筑面积59280平方米。地下二层,地上二层为商业用房,三至三十一层为住宅。结构形式:地下室和裙房为框架结构,主楼为剪力墙结构。由天津市天有限公司开发建设,天津市勘察设计院设计,天津市金屋监理公司监理,由有限公司公司天津分公司承建。 二、基坑概况 1. 本工程基坑支护由天津市房屋鉴定勘查设计院设计。基坑设计安全等级为Ⅱ级,设计参数:地面施工均布荷载不得超过10Kpa。 2. 基坑维护结构:其中成都道一侧为:φ650○a2000双排钢筋混凝土灌注桩及锚梁挡土,φ700○a500单排水泥搅拌桩止水帷幕止水。另外,三侧基坑维护结构为:φ700○a900单排钢筋混凝土灌注桩及锚梁挡土,φ700○a500单排水泥搅拌桩止水帷幕止水。 三、基坑开挖 1.根据土方开挖施工方案分层大开挖,开挖前在基坑止水帷幕内进行降水。降水井需提前做成并注意保护以免淤寒,基坑开挖前应进行10天左右降水,以保证开挖土面无明水作业。地下水位必须降至设计深度以下方可进行挖土,可通过设基坑内观测井来观察和控制降水深度。

2.基坑开挖时,根据现场实际情况沿基坑四周设置碎石排水盲沟。碎石必须充填密实,盲沟必须随挖随填。 3. 基坑周边严禁超堆荷载。基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。 4. 发生异常情况时,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土。 5. 开挖至坑底标高后,业主应及时组织有关部门分段验槽,坑底应及时满封闭垫层施工,A轴线垫层直接和支护桩打满,减小支护桩的侧向变形。 四、基坑支护防护措施 1、基坑四周设排水沟、挡水墙,在基坑四周围墙以内,做混凝土硬化地面,并向排水沟找3%坡度。以防地面水进入基坑。 2、本项目基础施工正好碰到雨季施工,且基础面积较大,基础工程量大,基础施工工期较长。为确保基础不泡水,保证基坑支护安全,对一期基坑支护在东、西、南三面,单桩支护体系中,每两跨(间距16米左右),增加一道45度直径219无缝钢管支撑。上面与桩帽梁埋件焊接,下面与混凝土临时支座连接。详细做法见6月9日设计洽商记录。 3、由于南侧围墙离支护仅2米左右,加上砖围墙基础浅又比较高,煤气管又临时敷设在围墙上。为防止基坑开挖后围墙倾覆,煤气管爆裂,特采取如下加固措施:南侧加固随土方开挖同步进行。在东西两侧,根据土方开挖后支护实际变形情况而设定。(详见基坑加固图)

深基坑(槽)支护专项施工方案

福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段(西园路、西凤路) 深 基 坑 (槽) 支 护 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2010年07月

目录 一、工程概况: (3) 二、现场施工组织机构及劳动力组合 (4) 三、施工方案 (6) 1、测量放线 (6) 2、深井井管降水施工 (6) 3、沟槽开挖 (7) 4、管道基础处理 (10) 5、管道铺设 (10) 6、窨井施工 (11) 7、闭水试验 (11) 8、沟槽回填 (11) 四、安全保证措施 (12) 五、安全应急预案 (13)

第一章工程概况 一、工程概况: 本工程为福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段,施工地点位于福州市西园路及西凤路。主要内容为污水管道铺设,检查井砌筑,过河倒虹管施工。根据本工程管道设计,基槽开挖深度在2.514m 至4.750m。本工程重难点工程为IV-I10~ IV-I 17段管道DN1000管径施工,开挖深度在4.041-4.750m之间,为确保工程质量及施工安全,我单位计划基槽采取采用分台阶大开挖施工,按照规范放坡的方法进行。具体采用工艺流程见下图:

第二章现场施工组织机构及劳动力组合 一、施工组织机构 1、根据本工程特点,组建工程项目经理部实行项目法管理,负责工程施工的组织实施。 在项目的组织机构上,将设项目经理一名,项目技术人员一名,下设3个施工班组,其中开槽埋管2个班组,道路1个班组, 施工排水围堰1个班组。在管理上科学施工,强化指挥;在施工组织落实上,采取一切科学有力的措施,确保本工程安全、优质、按期完成。 项目部组成人员配备

基坑支护施工方案完整版

WORD格式 xxx 工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期: 审核人:日期: 审批人:日期:

目录 第一章工程概况.................................................................................................... .1... 一、编制依据................................................................................................ .........1... 二、工程概况................................................................................................ .........1... 三、地基条件及水文特征.....................................................................................1... 四、基坑周边环境概况.........................................................................................2... 第二章施工方案.................................................................................................... ...2... 一、基坑土方开挖................................................................................................ .2... 二、降水工程施工方案.........................................................................................2... 三、基坑支护方案................................................................................................ .3... 四、边坡变形观测方案.........................................................................................4... 六、排水处理................................................................................................ .........5... 七、基坑后期维护................................................................................................ .5... 第三章质量控制措 施 ...............................................................................................5... 一、关键工序质量控制措施.................................................................................5... (一)、修整面壁质量控制措 施.......................................................................5.. (二)、土钉制作质量控制措 施.......................................................................5.. (三)、喷射作业质量控制措

基坑支护工程施工方案

基坑支护工程施工方 案 一、工程概况: 二、地质概况 场地地质情况:详见厦门地质工程勘察院提供的《xx居住区一期岩土工程勘察报告》, 场地上部土层自上而下依次为: ○1、耕植土, 厚0.6米 三、施工及设计要求 (一、施工准备 1、生产准备: (1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场, 安装水电线路, 并试水试电; (3)、订购施工需要的材料, 提出规格数量和使用时间, 签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审, 进行设计交底和施工技术交底, 编制施工预算; (2)、编制管桩、土钉、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要

点, 组织施工人员学习, 对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图做好测量总控制, 设置基准点, 对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样, 落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高, 并报验。基坑开挖的原则应侧壁土方四周先开挖再退中间的土方, 基坑侧壁土方必须分层分段均衡开挖, 严格做到开挖一层支护一层, 上层末支护完, 不得开挖地下一层, 每层开挖深度为土钉以下0.5m, 支护系统强度达到设计强度的80%后方可开挖地下一层, 开挖坡度必须符合设计要求, 同时不得在大雨天开挖, 施工每层开挖深度不超过1.5m, 每段开挖长度不大于15m, 素填土层开挖长度不大于15m, 淤泥每层开挖深度不超过 1.3m, 每段开挖长度不大于6m, 且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整. 2、土方开挖过程中应做好坑内滞水及大气降水的疏导工作, 确保坑内不积水;土方开挖顺序入速度应根据监测结果及时调整。 3、开挖过程中应做好载水, 排水工作, 基坑周围地面设在水沟, 跛脚设临时小排水沟, 基坑底四角及各边按20—40m间距挖一直径Ф800, 深500的集水井, 用潜水泵抽取集水坑中地下水排入坡顶载水沟, 以沉淀后, 排入市政管线。 4、应做好排水工作, 在坡脚应做好排水措施, 必要时在基坑坡面设排水管(可用竹筒).以减少侧向水压力. (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后, 放坡的及时喷射素混凝土面层(厚40), 应尽快铺设铁丝网, 喷射混凝土面层(厚80), 喷射混凝土为1:2:2(水泥:砂:石)细石混凝土(重量比, 细骨料用中粗砂, 粗骨料用粒径小于2cm碎卯石, 混凝土等级不低于C20, 水灰比为0.4, 采用干式喷射工艺, 空压机风量不宜小于9 m3/min 以防堵管, 喷头水压不应小于0.15MPa, 为加速凝结可掺适量速凝剂. 可一次喷射, 也可分两次喷射混凝土, 终凝后2h应浇水养护, 保持混凝土面湿润, 养护期不少于5-7天, 注浆体与喷射混凝土面层强度达到80%后方可开挖下层土方及下层土钉施工.

相关文档