一、填空题(每空1分,共30分)

1.真空管道应按受外压设计,当装有安全控制装置时,设计压力应取1.25倍最大内外压力差或0.1MPa两者中的低值;无安全控制装置时,设计压力应取0.1MPa。

2.当无缝钢管用于设计压力大于或等于10MPa时,碳钢、合金钢管的出厂检验项目不低于现行国家标准《高压化肥设备用无缝钢管》GB 6479 的规定,不锈钢管的出厂检验项目不应低于现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB /T 14976 的规定。

3.设计压力不大于6.3MPa或设计温度不大于425℃的蒸汽管道,仪表接口公称直径不应小于15mm。

4.特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。

5.职业性接触物危害程度分级是以急性毒性、急性中毒发病状况、慢性中毒发病状况、慢性中毒后果、致癌性和最高许浓度等六项指标综合分析,全面权衡,以多数指标的归属定出的。

6.压力管道的法兰密封垫片有三类,分别为非金属垫片、半金属垫片、和金属垫片。

7.压力管道材料的选用,应根据管道级别、设计温度、设计压力和介质特殊要

求等条件以及材料和加工工艺性能、焊接性能和经济合理性等选用。

8.当规范设计压力不大于42MPa,设计温度不超过材料允许的适用温度的工业金属管道工程的施工及验收。

9.燃气管道的设计设计使用年限不应小于30年。

10.当设计压力小于或等于1.6MPa且设计温度不大于200℃时,在《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091上可采用螺纹连接方式。

二、判断题(每题1分,共20分)

1.钢管按横断面形状可分为:圆钢管和异形钢管。(√)

2.压力管道输送介质的压力对安全有影响。(√)

3.金属的机械性能是指在外力的作用下所表现出来的性能,也成为金属的力学性能。(√)

4.当在临界温度下,使气体转变为液体所需的压力成为临界状态。(×)

5.从事压力管道设计审核和审定的人员(以下统称审批人员),应当经过压力管道设计鉴定评审机构考核合格,有国家质检总局公布,取得相应范围的压力管道设计审批资格,压力管道相关设计人员,审批人员的资格有效期为6年。(×)

6.压力管道必须采用流体输送用钢管。(√)

7.天然气的主要成分是乙烷。(×)

8钢的热处理方法主要是正火和回火。(×)

9.海水对碳钢、低合金钢、钛及钛合金、奥氏体不锈钢、铜合金、铝合金都没有腐蚀作用(×)。

10.氢脆是一次脆化,是可逆的。(√)

11.设计单位在《设计许可证》有效期满前3个月前,应当向许可实施机关提交换证《申请书》。(×)

12.管道设计寿命应从管道建设的一次投资,维修费用及投资利率等综合效率决定,并应适当考虑技术进步的更新要求。一般可按 10年考虑。(×)

13. 法兰连接一般用于地上管道与设备的连接。(√)

14随桥梁跨越河流的燃气管道,其管道的输送压力不应大于0.4MPa。(√)

15.液化天然气低温管道上两个截断阀之间必须设置安全阀,放散气体宜集中放散。(√)

16.焊缝与套管的一端间距不应小于10mm。(×)

17.城镇街道上和居住区内的供热管道宜采用地上敷设。(×)

18.低温管道设计要求应避免管道振动、在弯头处不应焊接支吊架。(√)

19.管道的热补偿方式主要有自然补偿和补偿器补偿两种方式。(√)

20.止回阀用于自动防止管道内的流体顺时流动。(×)

三、选择题(每题2分,共20分)

1.管道上可能承受的载荷有:(ABC)。

(A):持续荷载(B):位移荷载(C):临时荷载(D):变异荷载

2.管道应力分析分有:(AB)。

(A):静力分析(B):动力分析(C):变形分析(D):热力分析

3.蠕变的三要素是(BC)。

(A):低温(B):高温(C):时间(D):性能

4.不宜采用焊接型支吊架的管道(D)。

(A):金属衬里的管道(B):不需要进行焊后热处理的管道

(C):碳素钢材质的管道(D):非金属衬里的管道

5.奥氏体不锈钢的使用温度高于525℃时,应注意钢中的含碳量不应小于(D)

(A):0.01% (B):0.02% (C):0.03% (D):0.04%

6.城镇燃气管道在进行气密性试验时,观测时间要延续(C)。

(A):10小时(B):3小时(C):24小时(D):48小时

7.压力管道设计基本要求是(D)

(A):风险大(B):运转不平稳(C):工艺性差(D):安全性和经济性

8.对介质毒性为极度危害或者高度危害以及可燃流体的管道系统,在安装施工完成后应当进行(A)试验。

(A):泄漏(B):气体(C):压力(D):液体

9.泵的基础面应高出地面(A)

(A):100mm (B): 200mm (C):300mm (D):400mm

10.管道组成件常见的连接方法有(BD)。

(A):焊接连接(B):对焊连接(C):机械连接(D):承压连接

四、简答题(每题10分,共30分)

1.管道设计应考虑哪些荷载?

答:1.内压、外压或最大压差(设计压力应与对应的设计温度一起作为载荷条件)。

2.重力荷载

2.1管道组成件、绝热材料以及由管道支承的其他重力荷载;2.2流体重量(包括液压试验)以及寒冷地区的冰、雪重量。

3.动力荷载

3.1风荷载;3.2地震荷载;3.3流体流动导致的冲击、压力波动和闪蒸等;3.4由机械、风或流体流动引起的振动;3.5流体排放反力;

4.温差荷载

4.1温度变化时因管道约束产生的荷载;4.2因温度剧变或分布不均匀产生的温差应力,如厚壁管或流体分层流动可能导致的温差应力;4.3温度变化时因膨胀系数不同所产生

的荷载,如双金属管、夹套管、非金属衬里管等。

5.端点位移引起的荷载:管道支吊架或管道连接设备发生位移时引起荷载。

2.管道连接有哪几种方式?

答:热力网管道的连接应采用焊接,管道与设备、阀门等连接也宜采用焊接;当设备、阀门等需要拆卸时,应采用法兰连接;公称直径小于或等于25mm的放气阀,可采用螺纹连接,但连接放气阀的管道应采用厚壁管。

3.什么叫爆炸下限和爆炸上限?

答:爆炸下限:可燃气体、蒸气或薄雾在空气中形成爆炸性气体混合物的最低浓度。空气中的可燃气体或蒸气的浓度低于该浓度,则气体环境就不能形成爆炸。

爆炸上限:可燃气体、蒸气或薄雾在空气中形成爆炸性气体混合物的最高浓度。空气中的可燃气体或蒸气的浓度高于该浓度,则气体环境就不能形成爆炸。

2015压力管道设计人员培训考核试题

2015年压力管道设计人员培训考核试题 姓名:得分: 一、是非题(每题1分) 1、《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容 器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。()2、压力最高工作压力大于等于0.1MPa(表压),输送介质为气(汽)体、液化气体的管道均 属于安全监察的压力管道。() 3、氧气按可燃(B类)流体介质对待。() 4、放气或排液管上的切断阀宜用闸阀。对于高压、极度危害及高度危害介质的管道应设双阀, 当设置单阀时,应加盲板或法兰盖。() 5、同一建筑物内、应将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。() 6、空冷器不应布置在操作温度等于或高于物料自燃点和输送、储存液化烃设备的上方;否则 应采用非燃烧材料的隔板隔离保护。() 7、布置固体物料或含有固体物料的管道时,应使管道尽可能短、少拐弯和不出现死角。() 8、蒸汽支管应自蒸汽主管的顶部接出,支管上的切断阀应尽量安装在靠近主管管段上,以避 免存液。()9、埋地输油气管道沿线在穿跨越大型河流、湖泊、水库和人口密集地区的管道两端或根据地形条件认为需要,均应设置线路截断阀。() 10、对于直接通向大气的排凝、放空管道不应进行保温。() 11、储罐的进出料管道在罐体下部连接,由于储罐在使用过程中,基础有可能继续下沉,其进出口管道宜采用金属软管连接或其他柔性连接。()12、弯头宜选用曲率半径等于1.5倍公称直径的长半径弯头;输送气固、液固两相流物料的管道应选用大曲率半径弯管。() 13、对于有无隔热层管道,除另有计算或经验数据外,应取介质温度为计算温度。() 14、当金属法兰与非金属或脆性材料法兰相连时,两者均应选用全平面(FF)法兰。() 15、输送气体介质的露点高于环境温度需伴热的管道,宜选用夹套管伴热。()

2018年压力管道设计人员培训考核试题(含答案)

2018年压力管道设计人员培训考核试题(含答案)姓名:得分: 一、填空题(每空1分,共30分) 1.真空管道应按受外压设计,当装有安全控制装置时,设计压力应取1.25倍最大内外压力差或0.1MPa两者中的低值;无安全控制装置时,设计压力应取0.1MPa。 二、判断题(每题1分,共20分) 1.钢管按横断面形状可分为:圆钢管和异形钢管。(√) 2.压力管道输送介质的压力对安全有影响。(√) 3.金属的机械性能是指在外力的作用下所表现出来的性能,也成为金属的力学性能。(√) 4.当在临界温度下,使气体转变为液体所需的压力成为临界状态。(×) 5.从事压力管道设计审核和审定的人员(以下统称审批人员),应当经过压力管道设计鉴定评审机构考核合格,有国家质检总局公布,取得相应范围的压力管道设计审批资格,压力管道相关设计人员,审批人员的资格有效期为6年。(×) 6.压力管道必须采用流体输送用钢管。(√) 7.天然气的主要成分是乙烷。(×) 8钢的热处理方法主要是正火和回火。(×) 9.海水对碳钢、低合金钢、钛及钛合金、奥氏体不锈钢、铜合金、铝合金都没有腐蚀作用(×)。 10.氢脆是一次脆化,是可逆的。(√) 11.设计单位在《设计许可证》有效期满前3个月前,应当向许可实施机关提交换证《申请书》。(×) 12.管道设计寿命应从管道建设的一次投资,维修费用及投资利率等综合效率决定,并应适当考虑技术进步的更新要求。一般可按 10年考虑。(×)

压力管道设计培训之石油化工设计防火规范

2013年压力管道设计培训之 石油化工企业设计防火规范2008版培训试卷姓名得分 (本试卷满分100分) 一、解释基本概念(每小题6分,共30分) 1、全厂性重要设施 2、装置储罐(组) 3、沸溢性液体 4、全防罐 5、稳高压消防水系统

二、填空(每题2分,共70分) 1、石油化工企业的生产区宜位于邻近城镇或居民区全年最小频率风向的。 2、在山区或丘陵地区,石油化工企业的应避免布置在窝风地带。 3、公路和地区架空电力线路严禁穿越。 4、当区域排洪沟通过厂区时: (1)、不宜通过; (2)、应采取防止泄漏的和流入区域排洪沟的措施。 5、可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小 频率风向的。 6、液化烃罐组或可燃液体罐组不宜紧靠布置。 7、空分站应布置在空气清洁地段,并宜位于散发乙炔及其他可燃气体、粉尘等场所的全年最小频率风向的。 8、全厂性的高架火炬宜位于生产区全年最小频率风向的。 9、罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的,与可燃液体罐的防火间距不宜小于。 10、液化烃罐组防火堤内绿化。 11、在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置、系统单元和储运设施区内,应按区域控制和重点控制相结合的原则,设 置。

12、明火加热炉,宜集中布置在装置的边缘,且宜位于可燃气体、液化烃和甲B、乙A类设备的全年最小频率风向的。 13、液化烃、可燃液体、可燃气体的罐区内,任何储罐的中心距至少两条消防车道的距离均不应大于;当不能满足此要求时,任何储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于,且最近消防车道的路面宽度不应小于。 14、氨的安全阀排放气应。 15、布置在爆炸危险区的在线分析仪表间内设备为非防爆型时,在线分析仪表间应。 16、在液化烃、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵房的上方,不宜布置; 17、单个安全阀的开启压力(定压),不应大于设备的。当一台设备安装多个安全阀时,其中一个安全阀的开启压力(定压)不应大于设备的;其他安全阀的开启压力可以提高,但不应大于设备设计压力的。 18、泄放可能携带液滴的可燃气体应经接至火炬系统。 19、连续排放的排气筒顶或放空管口应高出范围内的平台或建筑物顶以上;间歇排放的排气筒顶或放空管口应高出范围内的平台或建筑物顶以上。 20、散发爆炸危险性粉尘或可燃纤维的场所应采取防止、纤维扩散、的措施。 21、液化烃、可燃液体储罐的保温层应采用不燃烧材料。当保冷层采

压力管道操作人员培训考核制度汇总

2×330MW 机组压力容器操作人员培训考核制度 第一章总则 第一条为加强压力容器、压力管道特种作业人员(以下简称特种作业人员安全技术培训、考核和监督管理,提高特种作业人员的安全意识和安全操作技能,确保压力容器和压力管道安全运行,根据国家有关法规规定,特制定本办法。 第二条本办法所指压力容器、压力管道特种作业人员包括锅炉巡检员、汽机巡检员; 第三条凡在2×330MW 机组从事压力容器、压力管道操作的值班员的培训、考核及监督管理适用本办法。 第四条特种作业人员人员必须具备以下基本条件: (一年满18周岁,且不超过国家法定退休年龄;; (二高中文化程度; (三具备必要的安全技术知识与技能; (四技术业务理论考试和实际操作技能考核成绩合格; (五身体健康,没有妨碍从事本岗位作业的疾病和生理缺陷。 第二章培训 第五条特种作业人员的安全技术培训实行理论教学与实际操作技能训练相结合的原则,重点是提高其安全操作技能和预防事故的实际能力。 第六条特种作业人员培训单位和培训教师的资格,须经监察机 构审查。

第七条特种作业人员的年度培训计划由运行一车间制定。 第八条定期或不定期组织进行操作人员的技术练兵、操作表演或竞赛,促进提高操作人员的技术素质、操作水平和排除故障、处理事故的能力。 第三章考核与发证 第九条特种作业人员安全技术考核包括安全技术理论考试与实际操作技能考核两部分,具体工作由培训单位负责。 第十条经理论考试与实际操作考核成绩均合格者由监察机构核发相应操作证;不合格者,允许补考一次。补考不合格者,应重新参加培训。 第四章复审 第十一条压力容器、压力管道特种作业人员未按期复审或复审不合格者,其操作证自行失效。 第十二条复审内容: (一核查违章作业记录和责任事故记录; (二新标准、规程及有关安全技术知识的培训; (三进行事故案例教育; (四有关操作技能的复核。 第十三条特种作业人员复审由所在单位提出申请,由培训单位组织理论培训和操作技能复核,监察机构审验并加盖复审专用章。 第五章监督与管理 第十四条特种作业人员必须持有效证件上岗,并在操作证允许的范围内工作,严禁超范围操作。

压力管道设计审批人员考核试卷 B卷 答案

压力管道设计审批人员考核试卷 总分: 姓名: 单位: 身份证号码:__________ 一、判断题(共20分) 1、爆炸危险区域是指爆炸性混合物可能出现,且浓度在爆炸极限范围以内的区域。 ( × )p77 2、连续操作的可燃气体管道的低点,应设两道排液阀,排除的液体应排放至密闭系 统。但开停工时使用的排液阀,可设一道阀门并加螺纹堵头或盲板。( √ ) 3、输油、输气管线应采用地下埋设方式,当受到自然条件限制时,局部地段可采用 土堤埋设或地上敷设。( √ )p30 4、输油、输气管道的钢度应满足运输、施工及运行要求,外直径与壁厚比不应大于 140。( √ ) 5、输油、输气管道选用的弯头曲率半径应大于或等于外直径的3倍,并应满足清管 器或检测仪器能顺利通过的要求。( × )P32 6、结构用无缝钢管和流体输送用无缝钢管都可用于压力管道。( × ) 7、国内现行的国标阀门型号表示方法,能够全面地说明阀门的属性。( × ) 8、冷紧是指在冷态(安装温度)下把管子按设计温度计算出的膨胀量的某个百分数, 切除后再拉合。 ( √ ) 9、水平位移量较大处且必须设刚性吊架时,应在吊架的顶部连接点设有长圆 孔,以满足水平位移的要求。( √ ) 10、城市热水热力网设计最佳供、回水温度,应结合具体工程条件,考虑热源、热力 网、热用户系统等方面的因素,进行技术经济比较确定。( √ ) 11、压力管道设计单位的《设计许可证》由国家质监总局批准、颁发。( × ) 12、取得GA1级压力管道设计资格的单位和设计审批人员,即分别具备GA2级中相应 品种压力管道设计资格和设计审批资格。( √ ) 13、凡从事压力管道设计单位资格许可审查工作或设计审批人员培训、考核工作的审 查机构,必须在国家或省级安全监察机构办理备案手续,并接受其监督管理。( √ ) 14、设计单位同意换证的基本条件之一,有效期内每一级别的设计文件至少有一项设 计产品,否则取消该级别的设计资格。( × ) 15、压力管道范围规定为最高工作压力大于或等于0.01MPa(表压)的气体、液化气

压力管道考试压力管道设计人员考核试题考试卷模拟考试题.doc

压力管道考试压力管道设计人员考核试题考试卷模拟 考试题 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、可燃气体、可燃液体的管道可穿越与其无关的建筑物。( ) 2、布置固体物料或含有固体物料的管道时, 应使管道尽可能短、少拐弯和不出现死角。 ( ) 3、为了准确地测得静压,压力表取压点应在直管段上,并设切断阀。( ) 4、横向位移过大可能影响邻近管道,应设置限位支架。( ) 5、支吊架边缘与管道焊缝的间距不应小于 80mm ,与需要热处理的管道焊缝的间 距 不 应 小 于 120mm 。( ) 6、保温材料及其制品的允许使用温度应低于设备和管道的设计温度。( ) 7、输送气体介质的露点高于环境温度需伴热的管道,宜选用夹套伴热。( ) 8、凡从事压力管道设计单位资格许可审查工作或设计审批人员培训、 考核工作的审查机构,必须在国家或省级安全监察机构办理备案手续,并接受其监督管理。 ( ) 9、压力管道范围规定为:最高工作压力大于或等于 0.01MPa (表压)的气体、液化气体、蒸汽介质,或可燃、易燃、有毒、有腐蚀性,最高工作温度高于或等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于 25mm 的管道及其附属设施和安全保护装置。 ( ) 10、水平位移量较大处且必须设刚性吊架时,应在吊架的顶部连接点设有长圆孔 , 以 满 足 水 平 位 移 的 要 求 。( ) 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------

压力管道设计审批考试题有答案

压力管道设计审批考试题 工作单位: 姓名:得分: 一、填空题(每空1分,共20分) 1、当在临界温度下,使气体转变为液体所需的压力称为。气体在此状态下称为。在此状态下的参数称为。(临界压力、临界状态、临界参数) 2、金属的机械性能是指在下所表现出来的性能,也称为金属的力学性能。(外力的作用) 3、饱和蒸气经冷却或加压后,遇到接触面或凝结核便液化成露。这时在该压力下的温度称为。液体的饱和蒸气压与外界压力相等时的温度称为液体在该压力下的。(露点、沸点) 4、输气管道直接在主管上开孔与支管连接,其开孔削弱部分可按等面积补强,当支管的公称直径小于或等于 mm时,可不补强。当支管外径大于或等于时,宜采用标准三通件或焊接三通件。(50、1 / 2 主管内径) 5、在外径或保护层外径小于或等于50mm的管道上刷标志有困难时,可采用。(标志牌)

6、压力管道材料的选用,应根据、、 和介质特殊要求等条件以及材料加工工艺性能、焊接性能和经济合理性等选用。(管道级别、设计温度、设计压力) 7、根据制造方法不同,钢管分为和两大类。(无缝钢管和焊接钢管) 8、压力管道的法兰密封垫片有三类,分别为、 和。(非金属垫片、半金属垫片、金属垫片) 9、管道涂料的选用,应与被涂管道的、相适应。(表面材质、使用环境) 10、当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在状态下安装。(关闭) 二、判断题(请在正确的后面画√,错误的后面画×。每题1分,共10分) 1、金属耐腐蚀性标准分为9级.(×) 2、海水对碳钢及低合金钢、钛及钛合金、奥氏体不锈钢、铜合金、铝合金都有腐蚀作用(×) 3、压力管道输送介质的压力对安全没有影响(×) 4、输气管道一般应采用埋地方式敷设,特殊地段也可采用土堤、地面等形式(√)

2012年压力管道设计培训考试卷答案

2012年压力管道培训考试卷 时间:2012年04月15日考试人得分 一、判断题(共35题,每题1分) 1、不同专业之间的接口关系属于管道应力分析技术统一规定的内容之一。 (√) 2、当金属法兰与非金属或脆性材料法兰相连时,两者均应选用全平面(FF) 法兰。(√) 3、设计文件应标明输气管道和管道附件母材及焊接材料的规格、焊缝和焊接接头形式;对焊接方法、焊前预热、焊后热处理及焊接检验等均应提出 明确要求。(√) 4、《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。(√) 5、对于直接通向大气的排凝、放空管道不应进行保温。(√) 6、对于钢对钢接触面的滑动支架,其摩擦系数μ取0.2。(×) 7、对非定型设备的管口方位,应按工艺要求进行布置。(×) 8、完全退火适用于处理亚共析钢、中合金钢,目的是改善钢的铸件、锻件 或热轧型材的机械性能。(√) 9、对于有无隔热层管道,除另有计算或经验数据外,应取介质温度为计算 温度。(×) 10、重要设备在运行中,不允许流体中断时,宜采用回流管或设置带有隔 断阀门的环状管网等安全措施。(×) 11、甲、乙类液体储罐,宜布置在站场地势较高处。当受条件限制或有特殊工艺要求时,可布置在地势较低处,但应采取有效的防止液体液体流散 的措施。(×)

10、当一个地区的发展规划,足以改变该地区的现有等级时,应按发展规 划划分输气管道的地区等级。(√) 13、二次应力引起的是疲劳破坏。(√) 14、螺纹连接的管道,每个分支应在阀门等维修件附近设置一个活接头。 但阀门采用法兰连接时,可不设活接头。(√) 15、动力管道是指火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的管道。(√) 16、管道组成件的质量证明文件为产品合格证书。(×) 17、导向架应与弯头有一定距离,以防止弯头处弯曲应力过大。(√) 18、当管道与设备作为一个系统进行试验。管道的试验压力等于或小于设 备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验。(√) 19、蒸汽支管可从用汽要求很严格的蒸汽管道上接出。(×) 20、管系位移计算是为了防止管道碰撞和支吊点位移过大。(√) 21、明火加热炉宜集中布置在装置的边缘并靠近消防通道。(√) 22、当金属管道外壁温度受大气环境条件影响,压力管道设计时所考虑的最低环境温度,可以按照该地区气象资料,取历年来平均最低气温的最低 值。(√) 23、凡是符合《特种设备安全监察条例》限定范围内的管道都必须按照压 力管道安全技术规范进行重要过程安全监察管理。(×) 24、进出加热炉及蒸汽发生器的高温管道宜采用计算机分析方法进行详细 柔性设计。(√) 25、有加热保护的(如伴热管)管道不应不应直接埋地,可设在管沟内。(√) 26、以全熔透焊缝将内部或外部补强圈与支管、主管相焊的方法称整体补 强。(×) 27、油气长输管道站场施工规范应执行《工业金属管道工程施工规范》 GB50235的相关规定。(√) 28、双安全阀出入口设置三通式转换阀时,两个转换阀应有可靠的连锁机 构。安全阀与转换阀之间的管道宜设排空措施。(×)

压力管道设计审批人员考核试题及答案1

压力管道设计审批人员考核试题 一、判断题 1、在压力管道设计中GA、GC1、GD1、级管道的工艺流程图、总平面布置图、设备布置图、 管道材料等级规定及管道应力分析计算书等设计文件应设计、校核、审核、审定四级签署。 ( √ ) 2、不含有毒成分的城市燃气中可以不加臭。 ( × ) 3、液化石油气系统上采用的耐油胶管最高允许工作压力不应小于系统设计压力的2倍。 (×) 4、所有供热系统均需进行动态水利分析。 ( ×) 5、热网管沟敷设分为通行管沟、半通行管沟和不通行管沟三种类型。 ( √ ) 6、安全阀入口处静压达到设定值时,安全阀将动作,设定压力要求大于被保护系统内最低 的设计压力。 ( × ) 7、闭式热力网补水装置的流量,应不小于供热系统循环流量的1%。 ( × ) 8、管道级别为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级的地下液态液化石油气输送管道与给水管、排水管之间的 水平静距离不应小于2m。 ( √ ) 9、国内现行阀门型号表示方法,已能够全面说明阀门的规格和材料。 ( × ) 10、工业管道(GC)是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工 程管道及其其它辅助管道。不包括延伸出工厂边界线,但归属企、事业管辖的管线。 (×) 11、输气站内管道和穿跨越水域、公路、铁路的管道焊缝,弯头与直管段焊缝以及未经 试压的管道碰口焊缝,均应进行100%射线照射检测。(√)12、城镇燃气管道不宜从建筑物和大型构筑物的下面穿越,不宜在堆积易燃、易爆材料 和具有腐蚀性液体的场地下面穿越。(×) 13、对于敏感的动设备连接的管道,不宜采用冷紧措施。(√) 14、输气站、穿跨越大中型河流、铁路、二级以上公路、高速公路的管段,应进行单独 试压。(√)15、输气管道强度试压的试验压力要求:一级地区内的管段不应小于设计压力的 1.1 倍,二级地区的管段不应小于设计压力的1.25倍,三级地区内的管段不应小于设计压力的1.4倍,四级地区内的管段不应小于设计压力的1.5倍。(√) 16、当热用户用热不能间断时,宜采用多管制管网。(√) 17、有毒介质管道敷设方式有架空敷设和埋地敷设。(×) 18、铜及铜合金用于压力管道的受压元件时应为正火状态。(×) 19、《工业金属管道设计规范》GB50316-2000(2008版)适用于工程压力≤42MPa的工 业金属及金属衬里的工业金属管道的设计。(√)20、易燃气体、易燃液体的蒸汽或薄物、易燃固体的粉尘或纤维与空气混合,形成爆炸 性气体混合物的浓度,叫爆炸极限,其最低浓度叫爆炸下限,最高浓度叫爆炸上限(√) 二、填空题 1、液化石油气加气站泵前液态液化石油气在管道中的流速不宜大于_1.2_m/s。 2、当储罐内介质的闪点≤60℃时,应设置__呼吸_阀。 3、压力管道是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的_管状_设备,其范围规定为 工作压力___大于或等于0.1MPa__的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易燃、有毒、有腐蚀性、最高工作温度__高于或等于标准沸点__的液体介质,且公称直径大于_25mm_的管道。

压力管道设计培训资料

压力管道设计基础 (压力管道考核培训班专题讲座) XXXXX 过程装备研究所 XXXXX 1 概述 1.1 设计资格 压力管道的安全涉及设计、制造、安装、检验、使用、修理 等多个环节,其中设计是“优生”的基础,是能否确保压力管道 安全运行的最重要一环。为此必须把好设计关,对设计单位进行资格认证,是确保压力管道设计质量的重要措施。2002年8月14日国家质量监督检验检疫局总局颁布实施《压力容器压力管 道设计单位资格许可与管理规则》,对压力管道按危险程度分成3类6个级别。 类别级别备注 长输管道(GA)GA1国家质检检总局 批准、发证GA2 公用管道(GB)GB1 省质量技术监督局 批准、发证GB2 工业管道 (GC)GC1国家局批准、发证GC2省局批准、发证

1.2 在我国,工程设计一般分两步进行,首先根据已批准的项目 建议书和可行性研究报告(设计前期工作)进行初步设计。初步 设计经上级主管部门组织审查、批准后再进行施工图设计。设计主要内容如下: 1.工艺计算 包括物料衡算、热量衡算和水力计算等;按照物料的流量及该物料允许的流速确定管径、管长。 2.管道材料选择 按照不同介质的物理化学性质、压力等级、工作温度等因数确定管子的材料和阀门、法兰等管道附件,初估材 料数量。 3.管线的结构设计 包括管线器材的选用(阀门、法兰、管件、补偿器、支吊架)及隔热、伴热设计。 4.管道的强度计算 包括静载计算(压力、重力)、动载计算(风载、地震)、振动计算、热应力计算。 5.安全装置设计 包括安全阀、爆破片、阻火器。 6.绘制草图和施工图

绘制流程图(系统图)、平面布置图、立面布置图、管段图(空视图)、管件图、管架图等。 7.编制设计说明书 编制管道安装一览表、综合材料表、油漆保温一览表等。 所有设计文件必须进行校对、审核,部分图纸还要进行审 定,最后还要进行各有关专业参加的综合会签,确保设计 的质量。 1.3 压力管道的初步设计和施工图设计,都必须按先行标准和规 范设计。 原劳动部《压力管道安全管理与监察规定》(1996) 国家质检总局《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理 规则》 GB50316-2000《工业金属管道设计规范》 GB50028-2002《城镇燃气设计规范》 GB5001-1991《石油化工企业设计规范》 GB50251-1994《输气管道工程设计规范》 GB50253-1994《输油管道工程设计规范》 HGJ8-87-1994《化工管道设计规范》 SH3054-1993《石油化工企业管道综合设计规范》

压力管道作业人员培训(通用版)

压力管道作业人员培训(通用 版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

压力管道作业人员培训(通用版) 第一条为了保障压力管道的安全运行,规范压力管道安全管理人员和操作人员的考核工作,根据《特种设备作业人员监督管理办法》、《特种设备作业人员考核规则》等规定,制定本大纲。 第二条压力管道安全管理人员和操作人员是指《特种设备安全监察条例》所规定的压力管道使用单位的专职或兼职从事管道设备、运行、技术安全管理的人员(以下简称安全管理人员)和操作维护人员(以下简称操作人员)。本大纲适用于以下人员的考核: (一)工业管道使用单位的安全管理人员和操作人员; (二)公用管道使用单位的安全管理人员和操作人员;

(三)长输管道使用单位的安全管理人员和操作人员。 第三条压力管道操作人员划分为6个级别。级别划分及允许操作的压力管道级别如下: (一)Ⅰ-1级,允许操作工业管道的级别为GC1、GC2、GC3; (二)Ⅰ-2级,允许操作工业管道的级别为GC2、GC3; (三)Ⅰ-3级,允许操作工业管道的级别为GC3; (四)Ⅱ-1级,允许操作公用管道的级别为GB1; (五)Ⅱ-2级,允许操作公用管道的级别为GB2; (六)Ⅲ级,允许操作长输管道的级别为GA1、GA2。 压力管道管理人员不分级别。 注:工业管道、公用管道、长输管道定义及其级别划分按照《压力管道安全管理与监察规定》和《压力管道安装单位资格认可实施细则》执行。 第四条压力管道的安全管理人员应当具备以下条件: (一)年龄在18周岁以上(含18周岁),60周岁以下(含

2011压力管道设计人员培训考核试卷答案(一)

2011年压力管道设计人员培训考核试卷(一) 姓名:分数: 一、填空题,每空1分,共计80分。 1、本规程适用同时具备下列条件的工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的工业管道: 1)最高工作压力大于或者0.1MPa; 2)公称直径大于25mm; 3)输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体。 2、本规程适用的管道范围如下: 1)管道元件,包括管道组成件和管道支承件; 2)管道元件间的连接接头、管道与设备或者装置连接的第一道连接接头(焊缝、法兰、密封件及紧固件等)、管道与非受压元件的连接接头; 3)管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置。 3、本规程适用范围内的管道按照设计压力、设计温度、介质毒性程度、腐蚀性和火灾危险性划分为GC1、GC2、GC3三个等级。 4、管道设计文件一般包括图纸目录和管道材料等级表、管道数据表和设备布置图、管道平面布置图、轴测图、强度计算书、管道应力分析书,必要时还应当包括施工安装说明书。 5、管道工程规定至少应当包括以下内容: 1)管道材料等级表、防腐处理、隔热要求、吹扫与清洗、管道涂色; 2)管道元件技术条件; 3)工程设计选用管道元件时,应当考虑工程设计寿命的要求; 4)管道制作与安装(包括焊接)技术条件; 5)试验和检验要求。 6、管道图纸目录和管道平面布置图上应当加盖设计单位设计许可印章。 7、管道数据表、管道材料等级表、设备布置图、管道平面布置图、强度计算书和管道应力分析计算书等主要设计图样和文件,应当有设计、校核、审核三级签字。GC1级管道的管道材料等级表和管道应力分析计算书还应当有设计审

压力管道作业人员培训简易版

In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 压力管道作业人员培训简 易版

压力管道作业人员培训简易版 温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 第一条为了保障压力管道的安全运行,规 范压力管道安全管理人员和操作人员的考核工 作,根据《特种设备作业人员监督管理办 法》、《特种设备作业人员考核规则》等规 定,制定本大纲。 第二条压力管道安全管理人员和操作人员 是指《特种设备安全监察条例》所规定的压力 管道使用单位的专职或兼职从事管道设备、运 行、技术安全管理的人员(以下简称安全管理 人员)和操作维护人员(以下简称操作人 员)。本大纲适用于以下人员的考核: (一)工业管道使用单位的安全管理人员

和操作人员; (二)公用管道使用单位的安全管理人员和操作人员; (三)长输管道使用单位的安全管理人员和操作人员。 第三条压力管道操作人员划分为6个级别。级别划分及允许操作的压力管道级别如下: (一)Ⅰ-1级,允许操作工业管道的级别为GC1、GC2、GC3; (二)Ⅰ-2级,允许操作工业管道的级别为GC2、GC3; (三)Ⅰ-3级,允许操作工业管道的级别为GC3; (四)Ⅱ-1级,允许操作公用管道的级别

压力管道 设计审批人员取证考核 答疑 2010.04.20

1、温度:宏观上,温度是物体冷热程度的量度,微观上,温度是物体分子的不规则热运动温烈程度的反映。温度愈高,物体分子的不规则热运动愈激烈。反之则下降,当温度达到绝对零度时,分子热运动则完全停止。 压力:是垂直于作用单位面积上的力,也可称为压强,用符合P表示。工程上常用MP表示。 表压是以外界大气压作为零点的。工业上用压力表测量压力时,所读得的数值也是大气压的差值,因为也是表压。表压与绝对压力的关系是:绝对压力=表压+大气压 若设备内流体压力小于外界大气压时,其压力常用真空表示测量,表上读出的数值称为真空度。真空度与绝对压力的关系是:真空度=大气压—绝对压力 2、燃烧的定义:物质发生强烈的氧化还原反应,具有发光、发热、生成新物质三个特征的现象称为燃烧。最常见最普遍的燃烧现象是可燃物在空气或氧气中的燃烧。 燃烧的条件:可燃物,助燃物,着火源;每一个条件要有一定的量,相互作用,燃烧才能发生。 爆炸极限:可燃气体、可燃液体的蒸气或可燃粉尘和空气混合达到一定浓度时,遇到火源就会发生爆炸。这个遇到火源能够发生爆炸的浓度范围,称为爆炸极限。通常用可燃气体在空气中的体积百分比(%)来表示。可燃粉尘则以毫克/升表示。 爆炸极限范围越宽,下限越低,爆炸危险性也就越大。 毒性危害程度(1)压力管道中介质毒性程度的分级应当符合GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》规定的,以急性毒性、急性中毒发病状况、慢性中毒患病状况、慢性中毒后果、致癌性和最高容许浓度等六项指标为基础的定级标准,见表A-1所示; (2)压力管道中介质的毒性危害程度包括极度危害、高度危害以及中度危害三个级别; 腐蚀性腐蚀性介质是指能灼伤人体组织并对容器材料造成损坏的损害的介质,由于材料与环境反应而引起的材料的破坏或变质. 腐蚀的分类1、按机理分:化学腐蚀、电化学腐蚀 2、按是否存在液体:湿腐蚀(绝大部分腐蚀)、干腐蚀 3、按腐蚀的形态分:均匀腐蚀、局部腐蚀 局部腐蚀分为:1、应力腐蚀;2、点腐蚀;3、缝隙腐蚀;4、晶间腐蚀;5、选择性腐蚀;6、电偶腐蚀;7、氢致开裂;8、腐蚀疲劳;9、磨耗腐蚀;10、微生物腐蚀 二、压力管道基础知识 强度:构件抵抗破坏的能力不因发生断裂或塑性变形而失效;刚度:构件抵抗弹性变形的能力不因发生过大的弹性变形而失效 稳定性:构件保持原有平衡形式的能力不因发生因平衡形式的突然转变而失效 1、弹性变形:材料在外力作用下将产生变形,随外力解除而消失的变形.塑性变形:材料在外力作用下将产生变形,外力解除后不能消失的变形。 2、变形的基本形式 (1)、拉伸与压缩 定义:由大小相等、方向相反、作用线与杆件轴线重合的一对力引起的,表现为杆件的长度发生伸长或缩短。 (2)、扭转 由大小相等、方向相反、作用面都垂直于杆轴的两个力偶引起的,表现为杆间的任意两个横截面将发生绕轴线的相对转动。 受力特征:在杆的两端垂直于杆轴的平面内,作用着一对力偶,其力偶矩相等、方向相反。变形特征:杆件的各横截面环绕轴线发生相对的转动。(3)弯曲杆件承受垂直于其轴线方向的外力,或在其轴线平面内作用有外力偶时, 杆的轴线变为曲线.以轴线变弯为主要特征的变形称为弯曲。(4)、剪切 由大小相等、方向相反、作用线垂直于杆轴且距离很近的一对力引起的,表现为受剪杆件的两部分沿外力作用方向发生相对的错动。 (1)C 、 Mn 、Si 、S 、 P 特性 (2)机械性能 (3)金相 铁素体碳在α-Fe中的固溶体称铁素体, 用F 或α表示。奥氏体碳在γ -Fe中的固溶体称奥氏体。用A或γ表示。 ?是面心立方晶格的间隙固溶体。溶碳能力比铁素体大,1148℃时最大为2.11%。 渗碳体即Fe3C, 分子式:Fe3C 铁和碳形成的化合物含碳6.69%, 用Fe3C或Cm表示。 ?Fe3C硬度高、强度低(σb≈35MPa), 脆性大, 塑性几乎为零 珠光体珠光体是奥氏体发生共析转变所形成的铁素体与渗碳体的共析体。其形态为铁素体薄层和渗碳体薄层交替重叠的层状复相物,也称片装珠光体。用符号P表示,含碳量为ωc=0.77%。其力学性能介于铁素体与渗碳体之间, (4)热处理:是指将钢在固态下加热、保温和冷却,以改变钢的组织结构,获得所需要性能的一种工艺. ?热处理特点: 热处理区别于其他加工工艺如铸造、压力加工等的特点是只通过改变工件的组织来改变性能,而不改变其形状。 脆性断裂塑性断裂 压力管道基本术语 压力管道公称直径:用标准的尺寸系列表示管子、管件、阀门等口径的名义内直径。 公称压力(PN):压力管道是由压力管道组成件和支承件组成。 管道组成件是指用于连接或装配管道的元件。它包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门以及膨胀接头、挠性接头、耐压软管、

某公司2014年压力管道设计人员考核测试卷及答案

2014年压力管道设计人员考核测试卷 时间:年月日考试人:得分: 一、判断题(共15题,每题2分) 1、明火加热炉宜集中布置在装置的边缘并靠近消防通道。(√) 2、当金属管道外壁温度受大气环境条件影响,压力管道设计时所考虑的最低环境温度,可以按照该地区气象资料,取历年来平均最低气温的最低值。(√) 3、凡是符合《特种设备安全监察条例》限定范围内的管道都必须按照压力管道安全技术规范进行重要过程安全监察管理。(×) 4、进出加热炉及蒸汽发生器的高温管道宜采用计算机分析方法进行详细柔性设计。(√) 5、有加热保护的(如伴热管)管道不应不应直接埋地,可设在管沟内。(√) 6、以全熔透焊缝将内部或外部补强圈与支管、主管相焊的方法称整体补强。(×) 7、油气长输管道站场施工规范应执行《工业金属管道工程施工规范》GB50235的相关规定。(√) 8、双安全阀出入口设置三通式转换阀时,两个转换阀应有可靠的连锁机构。安全阀与转换阀之间的管道宜设排空措施。(×) 9、液态液化石油气管道站场的站址应选择在所在地区全年最小频率风向的上风侧。(√) 10、经分析计算最终得到的管道轴测图,包括支吊架的位置及型式、膨胀节位置等信息是管道应力分析结果的一部分。(√) 11、闸阀的阀瓣多为圆锥形,可以改变流道截面积,以调节流量和压力。(×) 12、油气集输管道同公路平行敷设时,宜敷设在公路用地范围外。对于油田公路,可敷设在其路肩下。(√) 13、有流向标记的补偿器,安装时应使流向标记与管道介质流向一致。(√)14、埋地输油气管道沿线在穿跨越大型河流、湖泊、水库和人口密集地区的管道两端或根据地形条件认为需要,均应设置线路截断阀。(×) 15、由于冲击功仅为试样缺口附近参加变形的体积所吸收,而此体积又无法测量,且在同一断面上每一部分的变形也不一样,因此用单位截面积上的冲击功(冲击值)α k 来判断冲击韧性的方法在国内外已逐渐淘汰。(√) 二、选择题(共20题,每题1分) 1、泵布置在室内时,两排泵之间的净距不应小于 B 。 A.1m; B.2m; C.3m; D.5m。 2、管子表号是管子设计压力与设计温度下材料许用应力的比值乘以 B ,并经圆整后的数值。 A.100; B.1000; C.10000。 3、根据SH/T3039的规定,公称直径80~125mm的SHA1(1)管道的设防烈度为 D 。 A.6度; B.7度; C.8度; D.9度。 4、对介质毒性为极度危害或者高度危害以及可燃流体的管道系统,在安装施工完成后应当进行 D 试验。 A.压力; B.液体; C.气体; D.泄漏。 5、往复式压缩机、往复泵等出口易产生振动的管道的转弯处,应采用曲率半径不小于 A 公称直径的弯头。 A.1.5倍; B.2倍; C.3倍; D.4倍。 6、泵的基础面应高出地面 A 。 A.100mm; B.120mm; C.150mm; D.200mm。 7、当介质中含有氢气时,对于操作温度等于或高于 C 的管道,应根据管道的最高操作温度加20~40℃的裕量和介质中氢气的分压,按Nelson曲线选择适当的抗氢钢材。 A.100℃; B.150℃; C.200℃; D.250℃。 8、沿直立设备布置的立管上应设置承重支架和 B 。 A.限位架; B.导向架; C.固定架; D.支托架。 9、设备较少的装置可采用一端式或 C 管廊。

压力管道设计人员考核试题三答案

压力管道设计人员考核试题三 姓名:_________分数:_________ 一、判断题(每题2分,共30分) 1、连接不同压力等级管道的阀门、法兰等管道组成件,应按苛刻条件选用。(√) 2、弹簧支吊架选用时,不但要满足正常操作时的荷载、位移要求,还应能够满足安装和蒸汽吹扫时的荷载、位移要求。(√) 3、水平∏型补偿器两侧的导向框距弯头越近越好。(×) 4、控制室应在靠近装置的主操作区布置,并在散发粉尘、水雾和有毒介质设备的全年最小频率风向的下风侧。(√) 5、国内现行的国际阀门型号表示方法,能够全面地说明阀门的属性。(√) 6、连接尺寸相同而压力等级不同,或压力等级相同、连接尺寸相同而不是同一个标准的法兰连接时,其使用条件应较低等级法兰为准。(√) 7、结构用无缝钢管和流体输送用无缝钢管都可以用于压力管道。(×) 8、在应力分析中,计算温度应取实际工况温度,计算压力应取实际工况压力,安装温度(环境温度)应根据所在区域和安装时间的不同来确定。(×) 9、爆炸危险区域是指爆炸性混合物可能出现、且浓度在爆炸极限范围内的区域。(×) 10、对往复式压缩机的管道布置,除须进行柔性分析外,还须进行振动分析,直至两者都合格为止。(√) 11、高压厚壁管,尤其是合金钢管道,不宜用焊接管托,而应用管夹式管托。(√) 12、套管式或球形补偿器,填料容易松弛,发生泄露,在剧毒及易燃易爆介质管道上严禁使用。(√) 13、斜接弯头的弯曲半径,不宜大约公称直径的1.5倍。(×) 14、剧毒流体的管道设置在安全隔墙或隔板内时,其手动阀门应采用阀门伸长杆引至隔墙(板)外操作。(√) 15、排入火炬的可燃气体中,携带的可燃液体量不能过大。(×) 二、填空题(每题1.5分,共15分) 1、波纹补偿器使用的管线为温度_较高__、压力__较低_的管线。 2、蒸汽支管应自蒸汽主管的__顶部_接出,支管上的切断阀应按照在靠近___主管的水平管段上_存液。 3、常用管法兰密封垫片有_非金属垫片、_半金属垫片__ 、_金属垫片____ 三类。 4、压缩机的上方,不得布置_甲、乙、丙类液体_________设备。 5、真空管道的管路布置设计,应逐段进行__压力降____计算,管道应__尽量短____,弯头应_尽量少_____。 6、水平管道上取样时,气体取样管应从管道的__顶部_____引出:液体取样可以从管道的_顶部、侧面、底部_______ 引出。 7、放气回排气液管上的切断阀宜用闸阀,对于高压、极度危害及高度危害介质的管道应设_双阀______,但设置单阀时,应加__盲板_____或__法兰盖____。 8、防烫伤部位的保温层,应按_表面温度__法计算厚度,保温层外表面温度不宜超过__60_____℃。 9、可燃液体罐组和液化烃罐组,不应毗邻布置在_高于工艺装置__、全场性重要设施__或_人员集中场所__的阶梯上。 10、设备、建筑物、构筑物,宜布置在同一地面___上;当受地形限制时,应将控制室、变配室、化验室、生活间等布置在_较高的地平面___________上。 三、选择题(每题1.5分,共15分)

XXXX年压力管道设计人员培训考核试卷答案(一)

XXXX年压力管道设计人员培训考核试卷(一) 姓名:分数: 一、填空题,每空1分,共计80分。 7、管道数据表、管道材料等级表、设备布置图、管道平面布置图、强度计算书和管道应力分析计算书等主要设计图样和文件,应当有设计、校核、审核

三级签字。GC1级管道的管道材料等级表和管道应力分析计算书还应当有设计审定人签字。 8、管道设计压力应当不小于在操作中可能遇到的最苛刻的压力与温度组合工况的压力;管道设计温度应当按照操作中可能遇到的最苛刻的压力与温度组合工况的温度确定。 9、当金属管道外壁温度受大气环境条件影响,压力管道设计时所考虑的最低环境温度,可按照该地区气象资料,取历年来月平均最低气温的最低值。 10、管道设计应当有足够的腐蚀裕量。腐蚀裕量应当根据预期的管道使用寿命和介质对材料的腐蚀速率确定,并且还应当考虑介质流动时对管道或者受压元件的冲蚀量和局部腐蚀以及应力腐蚀对管道的影响,以满足管道安全运行的要求。 11、管道组成件的最小厚度应当考虑包括腐蚀、冲蚀、螺纹深度或者沟槽深度所需的裕量。为了防止由于支承、结冰、回填、运输、装卸或者其他原因引起的附加荷载而产生超载应力,造成损坏、垮塌或者失稳,必要时,应当增加管壁厚度。 12、管道施工前,安装单位应当填写《特种设备安装改造维修告知书》,向管道安装工程所在地负责管道使用登记的质量技术监督部门书面告知,并且按照规定接受监督检验。 13、管道安装施工前,安装单位应当编制管道安装的工艺文件,如施工组织、施工方案等,经使用单位(或者其委托方技术负责人)批准后方可进行管道安装工作。管道的安装质量应当符合GB/T20801以及设计文件的规定。 14、管道受压元件的焊接工艺评定应当符合有关安全技术规范及其相关标准的规定。焊接工艺评定完成后,焊接工艺评定报告和焊接工艺指导书应当经过施焊单位焊接责任工程师审核,质量保证工程师批准,并且存入技术档案。 15、焊接材料应当有质量证明文件和相应标志,使用前应当进行检查和验收,不合格者不得使用。旋焊单位应当建立焊接材料的保管、烘干、清洗、发放和回收管理制度。 16、焊接设备的电流表、电压表等仪器仪表,以及规范参数调节装置应当定期检定和校验,否则不得用于管道受压元件的焊接。 17、对施工现场的焊接环境应当进行严格控制。焊接的环境温度应当保证

相关文档