文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 轧钢厂加热炉突然停电应急方案

轧钢厂加热炉突然停电应急方案

轧钢厂加热炉突然停电应急方案
轧钢厂加热炉突然停电应急方案

轧钢厂加热炉突然停电应急方案为了有效地应对生产过程中突然停电的事故,保证事发中人身和设备的安全,防止事故朝不利的方向发展,使加热炉在突然停电后保持安全和可控状态。特制定本应急方案:

一、突然停电加热炉汽包的应急处理操作办法

软水泵停电无法启动,不能供水,应采取紧急停炉措施,打开蒸汽往复泵给汽包供入软水(若无蒸汽往复泵有自来水可先以自来水代替,但不宜时间过长)。

1、全厂停电首先把高压水泵上的阀门全部关闭;

2、把蒸汽往复水泵和软水箱供水阀门打开;

3、把蒸汽水泵和汽包阀门打开;

4、把汽包通往蒸汽水泵阀门打开;

5、汽包蒸汽水泵阀门水泵阀门全部打开后,汽包压力调到4kg,蒸汽水泵就会自动工作,给汽包供水;

6、泵的流量取决于蒸汽的流量,蒸汽水泵不能用调节出水管上的阀门开度的节流方法来调节流量,一般用调节蒸汽进气阀门的开度来调节流量。

7、加强现场监控,确保汽包水位和排气正常。

二、突然停电加热炉煤气应急处理操作办法

1、停止燃烧关闭烧嘴,通知煤气防护站打开总管上氮气阀门,用氮气进行保压,将停电情况汇报公司有关领导部门;

2、在确认煤气烧嘴关闭的情况下,打开支管上的氮气阀门向管道内充氮保压,进行检查确认;

3、在确认氮气无压力的情况下,煤防员应在最快的情况下手动打开总管上的3个放散阀,然后依次打开所有尾端放散,使管网和大气接通;

4、认真检查确无氮气的情况下,打开支管尾端放散和大气接通;

5、所有工作做完后将情况向公司总调汇报并做好记录;

6、注意事项

(1)、操作过程中应穿戴好劳保用品,并携带好防护器具;

(2)、操作时应两人以上,一人操作,一人监护,严禁违章;

(3)、不得在管网上和煤气管网连接的支架上进行动火作业,40米内杜绝一切火源及可能产生火花的作业;

(4)、未经单位领导和安全部门同意,任何单位不得擅自在管网上作业和检修。

在突然停电时,轧钢厂应急救援领导小组,具体负责和指挥应急处理工作,各单位安全管理人员和煤防人员在停电时段,认真做好巡检工作,待供电恢复生产正常时方可进行有关作业。

轧钢厂

2011年7月22日

工厂停电应急预案

工厂停电应急预案 1.0 目的 为应对公司突发性停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保人生安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我司实际情况,制定本预案 2.0 适用范围 公司电气人员 3.0 职责 做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 4.0应急程序 4.1计划性停电应急程序 4.1.1值班人员在接到供电公司通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚,并向上级领导汇报。 4.1.2 工程部在确认停电信息后,电话或者EMAIL通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知。 4.1.3各部门接到停电通知后,根据部门制定的停电预案,做好停电、切电工作。 4.2 事故停电应急程序 4.2.1遇突然停电,首先应查明是高、低压开关跳闸,还是市电停电,

如是开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复送电,如是市电停电,按事故停电应急程序执行。 4.2.2 市电外供电线路发生事故造成停电,这种停电分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种 4.2.3 值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门(95598)停电原因,及时通知各车间负责人及相关值班岗位。 4.2.3.1工程部在确认停电原因后,电话或者EMAIL通知经营计划部,告诉故障排除需要的预计时间,由经营计划部向各个部门发通知。4.2.3.2故障排除后,电话或者EMAIL通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知,恢复生产。 4.2.4 工程部查明原因后要立刻采取措施确定处理预案。 4.2.4.1瞬间闪断停电是由于故障较小没有形成跳闸造成瞬间失压,这种停电情况按正常停、送电倒闸操作规程进行恢复送电。 4.2.4.2送电完毕要电话查询闪断故障原因,了解详细后在值班记录上进行记录交接。 4.2.5 如连续闪断超过两次要停止送电,待供电部门查明原因处理完毕后再进行恢复。

突然停电应急预案

鲁北海生生物有限公司 突然停电应急预案 临近夏季雨季,为确保各生产单位熟练应对突发断电事故,并保证恢复供电后及时投入生产。停电期间,各车间务必要严格遵守调度指令,积极协调和组织车间必要设备运转,保障系统稳定和供电恢复后能够及时投入生产。特制订以下停电应急预案: 一、鲁北海生生物有限公司突发停电事故调度指挥小组 组长:崔瑞刚 副组长:杜建豹冯元柱郭庆阳 成员:李宝西王军田张树文三班调度及各车间主任 二、相关科室及车间职责 调度指挥小组:总负责指挥停电期间生产流程、设备运转、电力、水、汽的协调组织。 当班调度:负责协调突发停电后的应急处理工作,倒电后的流程液量平衡、各车间设备启动关停的协调工作;查明停电原因;确定送电时间,保证保安电源正常供电;恢复正常供电后工艺流程的打通及液量的平衡,工艺指标的调整恢复。 电器:总负责线路倒换、全厂电器设备的启动和关停等相关事宜。尤其是做好保安电源使用期间,突发断电事故的处理预案。 各车间:严格按照调度指令、操作规程和突发停电应急方案执行;恢复供电后联系调度,组织工段流程的打通和工艺指标的调整恢复。

安环设备工艺科室:负责停电期间设备操作的职工安全保障措施到位和现场安全工作;负责停电期间核实现场设备运转情况及配合调度指挥小组完成相应工作。 三、倒换保安电源后各车间保持开启运转的设备 因保安电源负载功率有限,各车间在停用正常电,投用保安电源后只能开启重要设备,基本维持系统运转。各车间开启设备必须经由电器车间负责人、调度同意方可投运。严禁私自开启设备,以免引起电压波动造成再次跳停事故。 各车间主要设备如下: 1、原料车间: 倒电后保持2个矿浆槽搅拌,2个缓冲槽搅拌正常运转,停用泵类设备机封水全部关闭。 2、溶出车间: 倒电后,打循环,停用泵类设备机封水全部关闭。 3、沉降车间: 倒电后,保证6个沉降槽浓密机,1个赤泥外排槽搅拌,软水泵房1台软水泵能够正常运转,2个底流泵可以间断性开启。停用泵类设备机封水全部关闭。 4、分解车间: 倒电后,保证投用的分解槽搅拌,1个锥形槽下底流泵,2个晶种槽搅拌正常运转,此外,事故槽泵和搅拌,泵群化清泵、立盘小母液泵视情况开启。停用泵类设备机封水全部关闭。

停电应急预案

停电应急预案 一、指导思想: 应急处理预案是应对突发事件,控制事故发展,降低事故损失的有效措施。结合我校有可能出现的停电情况,特制定学校停电应急预案。一旦有停电突发事件发生,要立即启动应急处理预案,按照统一指挥,分级负责,各司其职的原则。 二、成立停电应急指挥小组 组长: 副组长: 组员: 三、应急指挥小组职责 1、落实人员、明确责任,细化工作措施,把各项工作和要求落到实处。 2、加强应急反应机制的日常性管理,在实践中运用和完善应急处置预案。 3、加强人员培训,定期不定期地开展演练活动,不断提高应对停电事件的指挥、应变能力。 4、水电工日常对用电设施、设备进行检查,定期对学校电器、线路等进行检查,避免因本校自身因素出现的意外停电事故。 5、根据上级文件精神配置应急灯,保证教师宿舍楼以及各疏通道都有应急灯,要及时检查和更换。

6、遇突然停电事故物管办及时通知各部门做好相应的准备。 7、经常利用班队课、校集会等对学生进行停电应急有关知识的宣传教育。 四、教学楼停电预案 1、教学时间内临时停电学生必须保持安静,不要恐慌、哄闹,严禁恶作剧、开玩笑,严禁离开自己的座位,听从老师指挥,以免引发安全事故。 2、接到区域停电通知,物管办通知部门、年级、专业部和班主任,严禁学生动学校的开关,插座,上、下课、放学听学校的铃声哨声,听从值周教师和班主任老师的指挥。 3、学校内部停电时,请专业的电工检查学校的供电线路是否有故障。 4、考试或上语音课停电,上课立即使用应急电源,让考试和上课正常进行。 5、晚自习停电,坐班老师大声要求学生保持安静,在自己座位上不要移动,严禁过座位,如果是长时间停电,老师要求学生在走廊、楼道应急灯亮,使用电筒、在老师和班干部组织下排队有序的离开教室,排队到宿舍休息。 6、停电后,各个宿舍学生必须保持安静,严禁大声喧哗、嬉闹,不准私自点蜡烛。宿舍生活教师指挥本宿舍学生迅速就寝,并注意安全;在此期间,住宿学生严禁互串宿舍或到楼下来;如有特殊紧急情况需要出宿舍,必须打电话报告班主任,经允许后由值班教师领出宿

厂区停电应急预案

停电应急预案 一、目的和适用范围 1.目的 为应对车间突发性停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保人身安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度和规范化,依据国家相关法律法规及公司的各项规章制度,结合车间和各作业区的实际情况,制定本预案。 2.适用范围 选矿车间 二、组织管理 1.选矿二厂停电事故应急小组组成: 组长: 副组长: 成员:电气作业区所有成员车间调度 2.停电事故应急小组主要职责: 做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 3.应急小组分工: 组长:组织、指挥车间停电故障的应急处置工作。 副组长:协助组长负责应急处置的具体组织、指挥工作,负责分析故障原因及评估故障损失。 成员:负责停电故障现场的抢修恢复工作,执行组长、副组长下达的工作任务。 三、停电事故报告制度 1.凡是停电事故问题无法短时间内及时恢复供电的,应在最短的时间以最快的方式向应急处理小组报告,同时做好事故现场的保护工作。应急处置小组获悉后,应立即赶往事故现场,并视现场情况及时了解事故发生过程及事故严重程度初步评估。 2、应急处理小组再向上级汇报时,均可采用口头电话报告方式,随后立即用书面形式正式报告,应包括以下内容:

事故发生的时间、地点、在场人员及事故类别。 事故情况:简要概括事故经过、时间节点及事故造成的后果。 事故原因的初步判断及判断依据。 采用应急处置的初步措施及处理问题所需时间。 是否需要有关部门协助工作。 报告人的姓名、职务及联系电话。 四、停电事故处理预案 突然遇到停电时,首先应查明是高低、压开关跳闸还是变电站停电。若是车间高、低压开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复供电。若是变电站停电,则按事故停电应急程序执行。 调度值班人员发现停电后第一时间询问总调停电原因,及时通知车间各作业负责人和应急小组领导。 查明原因后要立刻采取措施并确定应急预案。 若只有一段停电,则进行合环操作。将配电室联络柜小车摇到工作位置,通知调度准备送电,待调度和岗位确认可以送电以后,将联络柜合闸。合闸后观察进线柜和的负载情况。 若两段都没有电,则调度人员通知各岗位禁止操作设备 五、停电事故应急小组成员联系方式

突发停电应急预案培训课件

突发停电应急预案 一、在接到停电通知的情况下,各停车场(库)管理处工作人员应做好停电前的应变工作。 二、在没有接到任何通知,突然发生停电管理处工作人员应立即确认是内部故障停电还是外部停电。若系内部故障停电,应立即派人查找原因采取措施;若系外部停电,一方面要防止突然来电引发事故,一方面致电电力局查询停电情况,了解何时恢复供电,并将了解的情况通知管理处主任。 三、配备有发电机组的停车场(库)要及时起动发电机组的运行工作。 四、管理处主任要安排人员到各主要出入口维持秩序,加强安全措施,严防有人制造混乱,浑水摸鱼。 五、详细记录停电事故始末时间、发生原因、应对措施以及造成的损失。 六、根据实际情况,如有必要关闭停车扬(库)时必须上报公司管理部. 七、突发停电的预防措施: 1.管理处应经常检查应急照明确保正常; 2.管理处应按规定做好对发电机组进行维护保养工作; 3.除配置巡逻、检修用的电筒外,还应配置手提式应急照明灯,并时 时充电保养,保持完好。 停电状态 一、事故停电 1、配电值班人员接到或发现停事故停电后立刻到事故现场确定事故原因、事故造成停电面积,影响区域。

2、如停电面积影响较小要及时通知使用部门做好停电后的各项应急准备工作。 3、如停电面积较大要及时上报部门、通知使用部门、通知大堂副理,夜间发生问题要及时通知值班经理,详细说明停电原因、影响面积、处理情况以及应急措施。 4、立刻对事故现场进行处理首先要确定故障点,断开故障点将故障范围降到最小,减少影响营业区面积。 5、要尽量采取临时线路保障营业区用电和必要的设备用电供应。 6、对事故处理情况要及时与使用部门沟通,说明事故处理进展情况,让使用部门做好各项应急准备工作。 7、事故处理完毕要要及时恢复用电并通知部门、使用部门、夜值经理及相关岗位。 8、供电正常后要对事故点进行监督跟踪防止故障再次发生。 9、事故处理完毕运行正常后要对事故发生原因进行分析总结,找出发生故障原因从管理或即使角度对设备或线路进行相关改造,并整理文件备档作为培训教案使用。 二、计划停电 1、计划停电是指供电部门对线路进行计划检修。计划检修前两天会同通知使用部门到供电部门办理工作票。 2、值班室接到通知后要立刻报部门领导,并通知酒店领导。书面通知各部

停电应急预案模版

停电应急预案 在极端情况下,可能出现停系列直流电的情况,为尽可能降低停电带来的对生产、设备、安全的影响,特制订此应急预案。 一、应急处理基本原则 应急处置按照“先保主要单位、后保辅助单位,先保生产、后保生活”的原则进行处置。 二、组织机构及职责 公司成立应急指挥部 总指挥: 副总指挥: 成员: 职责:听取应急指挥部办公室的工作汇报,制定相应的应急措施,负责重大事项的决定。 应急指挥部办公室:生产技术部调度室 组长:生产技术部经理 副组长: 成员: 职责:负责停电过程中的应急指挥及相关工作的协调工作。了解停电过程中各单位的设备运行情况、人员情况、电厂机组运行情况、电厂机组的负荷情况。积极协调相关单位准备送电。 各车间各自成立应急处置小组

应急处置小组 组长:车间主任 副组长:工艺专工、设备专工 成员:各班班长、员工 职责:负责各单位的停电期间的相关事宜协调、处理生产系统及设备的启停工作。 物资保障组 组长: 副组长: 成员: 职责:负责停电期间备品备件的供应、采购、装卸工作 后勤保障组 组长: 副组长: 成员: 职责:负责停电期间的后勤保障及生产用车 三、预防与预警(请动力车间补充一下) 3.1 南锦线路 3.2 锦江线路 3.3 动力变跳闸 3.4 动力车间所用变跳闸 3.5 高、低压配电室跳闸

四、信息报告程序 停电单位班长第一时间通知当班调度,当班调度一方面汇报上级领导,另一方面通知各相关单位。 五、应急处置 5.1 应急处置总体要求 5.1.1 在突发停电时,动力车间当班值班长第一时间向生产调度汇报,然后迅速启动动力车间停电应急预案。生产调度在接到通知后迅速按主、次通知其他单位,各单位接到通知后,迅速启动本单位停电应急预案。 5.1.2 当班调度立即联系电厂值长了解停电原因、设备运行情况、恢复送电时间等相关内容。 5.1.3 生产部调度在通知送电时,按“先保主要单位,后保辅助单位。”“先保生产,后保生活”的原则,依次迅速通知。 5.1.4 各单位接到调度的停电通知后立即启动本单位的停电应急预案。 5.1.5 各单位在启动紧急预案时,应与调度保持联络,随时向调度汇报,以便调度掌握各单位情况,协调统一指挥,争取在较短时间内恢复生产,降低损失。 5.1.6 各单位应组织员工认真学习本单位应急预案,使每位员工都熟悉本单位应急预案,并熟悉各设备的主电源开关位置及控制要求。在突发停电时能够熟练的启动本单位应急预案。 5.1.7 公司所有涉及到负荷较大的停送电操作,铝厂范围内请示

工厂突然停电应急预案

工厂突然停电应急预案 电是发展所需,是人们们生活公布工作不可或缺的,以下是小编整理的工厂突然停电应急预案, 1 总则1.1编制目的 为提高企业值班人们员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司人们员的人们身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人们民共和国安全生产法》 《中华人们民共和国职业病防治法》 《中华人们民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令)《广东省安全生产监督管理局1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人们为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人们员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人们员的安全防护。

1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在企业安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。 1.5与其他专项预案关系 本预案为企业应急预案体系的专项应急预案。在企业《突发事件总体应急预案》的基础上制定,可以单独使用,也可以配合《突发事件总体应急预案》使用。 2.应急指挥机构及职责 2.1应急指挥机构 总指挥:总经理 副总指挥:生产副总经理及其他副总经理 成员:各部门行政正职、当值值长 2.2 应急指挥机构职责 2.2.1贯彻落实国家有关应急救援与处理的法规、规定,统一领导企业应急相关工作。 2.2.2迅速了解企业职工伤亡及电力设施、设备危机状况,确定应急工作规模;分析应急资源需求,评估现有应急能力。 2.2.3启动应急预案,发布应急通知,组织、协调各部门工作,确保各项工作按应急程序进行。 2.2.4组织、协调企业内人们力、物力,研究重大应急决策和部署,首先确保机组安全停运,待条件许可后尽快恢复电力供应。 2.2.5及时了解掌握事态发展状况及趋势,解决好应急各项工作。

炉前系统突然停电应急预案

1炉前系统突然停电的原因 1.1外部干扰导致炉前配电开关掉闸。 1.2炉前系统线路出现故障,发生短路,导致炉前系统掉闸和电器烧毁。 2炉前系统突然停电的现象 因停电导致液压泵不能启动。开口机、堵渣机、泥炮、行车等停止工作;夜间工作场所没有照明,炉前工无法作业。 3炉前系统突然停电的危害性 3.1由于液压泵无法启动运行,影响正点出铁,给高炉安全生产和铁水罐运行带来困难。 3.2出铁过程中停电,无法堵铁口。如不能尽快处理,必然采取休风,人工堵口。 3.3堵铁口过程中断电,铁口堵不上,导致烧坏泥炮事故的发生。 3.4行车吊物过程断电,吊物处于危险状态,可能引发其它事故。 3.5如在夜间停电,炉前无法作业,可能会形成更大的事故。 4炉前系统突然停电的预防措施 班组点检、维护电器设备,确保配电区域环境清洁,开关、线路的完好,无接地、漏电、裸线现象。 5炉前系统突然停电的处理措施 5.1如果在开铁口前发生停电,及时联系电工处理。首先认定故障点及处理时间,如果处理时间短,高炉可视实际情况适当减风或不减风,推迟出铁;如果故障较大,短期无法恢复供电,应立即组织人工开铁口,出铁后休风,人工堵口。 5.2出铁过程中发生停电,及时联系电工处理。首先认定故障点及处理时间,如果处理时间短,高炉可视实际情况适当减风,延长出铁时间,给处理停电故障创造条件;如果故障较大,短期无法恢复供电,应立即组织人工休风堵口。

5.3堵口过程中发生停电,立即休风,避免烧坏泥炮。休风后立即拆开油管,用倒链把泥炮拉出离开铁口和大壕,视恢复供电和泥炮情况,采取泥炮堵口或人工堵口。 5.4炉台行车在吊装过程中停电,要有专人监管吊物下及周围人员活动情况,任何人不得靠近。同时通知电工,处理事故,恢复供电。

全场停电应急预案

大唐巴彦淖尔新能源有限公司 全场停电应急预案 1 总则 遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为核心,以全力保证人身、电网和设备安全为目标,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。 2 概况 2.1全场对外停电事故是指风电场向电网输送的有功功率为零。 2.2图古日格风电场、那仁宝力格风电场电气主系统为单母线接线方式,均处于电网末端,正常运行需要电网提供正常可靠的电源。 2.3由于公司风场处于电网末端,存在诸多的不稳定性,如果电网发生波动,将导致风机跳闸,对风机的稳定运行受到直接影响。 3 应急预案内容 3.1应急指挥机构及其职责 3.1.1机构 总指挥:乔子彬 副总指挥:于崇慧

成员:李德才、金文豪、吴国云、高建华、宋强、徐祥、公司机关及风电场各职工。 3.1.2成立各专业应急小组 生产运行应急组:(由安全生产部负责); 设备抢修应急组:(由安全生产部负责); 物资保障组:(由发展计划部、财务管理部负责); 后勤、医疗保障组:(由综合部负责); 安全保障组:(由安全生产部负责); 保安救援组:(由工程管理部负责); 通讯保障组:(由安全生产部负责) 3.1.3职责 (1)全场停电发生后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织全场力量赶赴现场进行事故处理,使损失降到最低限,迅速恢复机组稳定运行。同时要根据网络及运行方式的变化及时修改预案,修改后的方案仍需上报批准。 (2)负责向上级报告事故风电场的情况和事故处理进展情况。 (3)各应急小组在事故发生后,应立即按职责分工,赶赴现场组织事故处理,首先,要按照保设备的原则,保证设备不受损坏,避免重大设备损坏事故;其次,要尽快与调度联系恢复系统稳定运行,防止事故扩大。 (4)事故处理期间,要求各岗位尽职尽责,联络渠道要明确畅通;联络用语规范,认真做好有关情况的记录工作。 (5)全场所有生产单位,对事故发生的现象、设备损坏情况和事故

学校突然停电应急预案

学校突然停电应急预案 应急预案指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等。它一般应建立在综合防灾规划上。下面是我整理的学校突然停电应急预案,希望对你有所帮助! 学校停电应急预案范本一: 由于目前我校只有单线路供电,在供电紧张或出现突发事件时,有可能造成学校停电现象,为了防止因停电而发生校园安全事故,确保在校全体师生的人身安全,特制订我校停电应急预案,供大家学习与一旦出现停电突发事件时各部门能迅速作出反应,各司其职,共同维持好秩序。 一、停电安全事故应急处理领导小组机构 组长: 副组长: 成员:学校水电组工作人员 二、安全应急领导小组职责 1、建立预防措施; 2、加强应急教育; 3、及时有效地解决突发事件; 4、明确职责,通力协助。 领导小组组长职责: ①决定事故应急预案的启动与终止。 ②统一领导事故应急救援工作,确定现场指挥人员,负责应急队伍与资源的调动。 ③向公安、消防、安监、卫生等应急部门报告,并保持密切联系;相关部门人员到达后,配合指挥应急救援工作。 ④向上级主管部门通报事故情况与要求提供救援事项。 ⑤向单位员工通报事故情况,根据上级主管部门的授权,向新闻媒体公布事故情况。 ⑥负责事故原因调查与善后工作。 事故现场指挥职责: ①根据事故应急救援预案,在事故现场指挥救援行动,把事故消灭在初始

状态。 ②指挥现场无关人员有序疏散,撤离到安全区域。 ③负责救护受伤人员与寻找失踪人员。 ④负责现场应急救援任务分配与人员调度。 ⑤把事故情况,可能造成的危害与求援事项向学校应急领导小组组长报告。 ⑥与公安、消防、安监、卫生等应急部门合作,提供建议与信息。 ⑦维持现场秩序,负责事故现场的警戒与保护。 ⑧负责事故后的现场清理工作。 现场人员职责: ①在事故发生初始阶段,担当事故现场指挥。 ②在确认事故即将发生或已发生后,向单位领导报告,向上级部门报告。 ③按照应急预案的规定,启动学校事故应急预案。 ④维持现场秩序,负责事故现场的警戒与保护。 三、应急原则 1、先救治,后处理; 2、先制止,后教育; 3、先处理,后报告。 四、停电安全事故应急处理办法 1、白天停电后,教学主管部门要立即安排与协调好各项教学工作,尽可能使到教学活动不受影响,照常进行;后勤部门要督促食堂安排好在校师生的日常生活,值班教师要提前到场并协助维持学生就餐秩序。 2、晚上停电应急处理办法 (1)、充分掌握停电突发事件的具体情况 ①夜修中突然停电,在各班值班的教师要与班干部一起,负责控制好场面,让学生沉冷静,严禁走动与大声喧哗起哄。班主任要立即赶到本班教室帮助维持秩序。 ②夜修课间停电,在教室的同学一定要保持冷静,在原坐位坐好,不准走动与起哄;正在走廊行走的同学要及时向走廊内側靠墙边站定。各班值班的老师要立即赶到教室与走廊,控制场面,维持好秩序。禁止学生大声喧哗或尖叫,违者严肃处理。

停电或突然停电的应急预案及程序

停电或突然停电的应急预案及程序 【应急预案】 1. 接到停电通知,立即做好应急准备,备好应急灯、手电、蜡烛等;如有抢救患者准备替代设备。 2. 突然停电后,立即启用替代设备,维持患者抢救工作,开启应急灯照明。 3. 与电工联系,查询停电原因,尽早排除故障,或开启应急发电系统。 4. 加强巡视病房,安抚患者,同时注意防火、防盗。 【处理流程】 停水和突然停水应急预案及处理流程 【应急预案】 1. 接到停水通知后立即告知科内相关人员停水时间,做好必要的储水准备。 2. 突然停水立即关闭水龙头,防止突然来水,造成漏水、泛水。 3. 立即通知总务科,查找停水原因,尽快恢复供水。 4. 加强巡视,协助解决患者饮用水。

【处理流程】

停水 病房发生火灾应急预案及处理流程 【应急预案】 1. 发生火灾时,保持镇静,立即查看失火的区域位置,利用就近消防器材扑救,灭火时注意切断总电源。 2. 如火势较小,首先转移易燃易爆等危险物品,防止爆炸。针对失火原因采取灭火措施,如用灭火器、棉胎扑火,并通知保卫科、医务科、护理部。 3. 火势较大立即拨打“ 119”报警,告知火灾准确位置、火势、被困及手术人员。 4. 如火灾不在本病房,通知在场工作人员进入戒备状态,听从消防指挥中心调动。 5. 若火灾发生在本病房,立即通知在岗人员共同维持秩序,稳定患者情绪,紧急疏散, 遵循“优先疏散老、小、危重患者及离火源最近患者”的原则。 6. 疏散患者时从安全门经楼梯转移到安全地区,切勿乘坐电梯;有浓烟,用湿毛巾捂口鼻转移;关好门防止火势蔓延;清点患者及员工人数。 7. 如处于被困情况下,楼层较矮时用床单或绳索连接后从窗户逃生;若楼层较高,情况允许下可打湿毛巾、棉被等物品,进入未燃的房间,用湿毛巾、棉被将门缝堵死,紧闭门窗后向外发出求救信号,等待营救。

突然停电应急预案

突遇停电应急预案 事故处理原则: 一、突遇停电,值班人员立即组织生产班组人员将现场设备退出运 行状态。 二、若医院变电所内部供电系统有问题,经检修短时间内能恢复送 电的,等检修结束后恢复送电。 三、工艺路线上阀门,根据工艺要求进行操作。 四、来电后,按有关操作规程及时开启设备,恢复运行。 事故处理: 一、电源突然失电: 1、首先应拉开电源开关,然后对配电室内部设备及进线端巡视检查一遍,确认断电原因。 2、突然停电(外线)措施: 1)生产运营班立即组织人员将现场设备退出运行状态。立即拉掉厂内的所有负荷开关,防止突然来电后对设备的损坏。 2)及时与医院联系,弄清停电原因和供电时间。 3)送电时,要选择单台逐级送电,避免启动负荷过大。 3、站区内部原因引起突然停电措施: 1)生产运营班立即组织人员将现场设备退出运行状态。 2)电力维修组及时查清原因,并向领导汇报。 3)电力维修组及时安排人员检修。 4)经检修短时间内能恢复送电的,待检修结束,确认修复正常后恢复送电。 5)来电后,生产运营班按有关操作规程及时开启设备,恢复运行。

二、主变故障 如确是系统运行中变压器内部故障,保护动作造成跳闸,则应使该主变立即停用,组织人员查明故障点,消除故障后,恢复送电,并及时向供电局和有关领导汇报。 三、其它故障 (1)真空开关处理 当真空开关操作过电压或真空室破坏时,应拉开相关真空开关,检修正常后,恢复使用。 (2)电压互感器、电流互感器处理 A、电压互感器一次熔丝熔断,需更换相应型号的熔丝,若更换熔丝后,仍发生熔断现象,应详细检查二次回路,消除故障后,更换熔丝。 B、电压互感器冒烟时,应待初级熔丝熔断后,方可拉开电源闸刀。 C、电流互感器二次回路开路时有异声,可先移去负荷后停电处理。 四、紧急情况下限负荷顺序及负荷分配情况 1、根据供电部门计划的限负荷通知,值班人员必须认真执行。 2、限负荷及避峰顺序必须根据污水处理站用电计划通知规定执行。 3、值班人员应详细记录通知限负荷,避峰情况(包括电话发话人、避峰时间等)。 五、医院提前通知停电(外线)措施 1、提前做好停电对设备及工艺影响的预想。 2、在停电前15分钟,通知医院减少或停止向站里输送污水,并将情况通知业主、环保局等相关部门。 3、在停电前15分钟,生产运营组织人员将现场设备退出运行状态。拉掉厂内的所有负荷开关,防止突然停电时对设备的损坏。 5、送电时,要选择单台逐级送电,避免启动负荷过大。

停电应急预案

预案编号:03 ××公司停电 事故应急救援预案 单位名称:××化工有限责任公司 实施日期:2010年5月18日 签发人:

目录 1 编制依据 (3) 2 分级 (3) 3 应急报告 (3) 3.1 报告程序 (3) 3.2 报告内容 (3) 4 应急准备 (3) 5 应急处置 (5) 5.1 应急上报 (5) 5.2 应急行动 (5) 5.3 抢险方案实施原则 (5) 6 应急终止 (5)

停电应急预案 1 编制依据 本专项预案编制依据下列法律法规: 《中华人民共和国安全生产法》2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过,中华人民共和国主席令第70号,自2002年11月1日起施行 《中华人民共和国消防法》2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于修订通过,中华人民共和国主席令第6号,自2009年5月1日起施行。 《中华人民共和国电力法》1995年12月28日第八届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过,自1996年4月1日起施行。 《国家处置电网大面积停电事件应急预案》2006年1月23日起施行 《中国石化重特大事件应急预案》中国石化安[2005]651号,自2005年11月28日起施行 2 分级 2.1 停电事件 本专项预案的停电事件因电力系统重特大事故、严重自然灾害、电力供应持续危机等引起的对我公司正常生产秩序构成重大影响和严重威胁的大面积停电事件。 2.2 分级 2.2.1 符合下列条件之一的,为Ⅲ级事件: a)主电源电胶线发生异常时; b) 变电站110KV运行设备发现放电和过热现象; c) 变电站主变压器负荷达到额定负荷时; d) 6KV系统单相接地,接地时间超过1小时; 3 应急报告 3.1 报告程序 发生Ⅲ级停电事件,事故单位发现人最先报告班长,由班长报告车间领导和应急响应中心。 3.2 报告内容 发生Ⅲ级停电事件时,报告应包括但不限于以下内容: a) 停电发生时间、地点和部位;

全厂停电应急预案演练方案

全厂停电应急预案演练 演习策划:代志学 参演人员:付小龙、姜学达、庞彦辉、韩仔田、吴雨轩(共计6人) 演练时间:2013年04月25日 演练地点:220kV PT处 演练目的: 为了提高员工反应速度和应急救援时应变能力。使员工熟练掌握接报警和全场停电后处理能力技能以及和其它部门的协调配合能力,确保其他人身及设备的安全。 演练内容: 西乌旭日风电场依据《国家电网公司应急管理工作规定》、《北京协合运维公司2013年应急预案演练计划》,于04月25日上午8:30在变电站现场进行反事故演习,题目为:220kV PT线接头发热导致全厂停电的事故。项目经理代志学任总指挥,现场负责人为运行值长:付小龙。 2013年04月25日上午8:30在变电站现场一班组运行人员姜某在主控室看到PT断线告警,220kV母线201断路器跳闸全场停电,运行人员去220kV设备区现场进行巡视,发现220kV PT线接头有变色的痕迹,按照全场停电的事故预案,现场人员进行如下工作: 1.全场运行人员在事故发生的第一时间投入工作,值长汇报调度现场情况,运行人员姜某在主控室监盘发现后台报故障,220kV进线201断路器跳闸,全场停电,现场进行巡视,发现220kV PT线接头发热,写好操作票,审核后进行操作,退出站用变投入备用变,拉开220kV 219隔离开关,合上220kV PT2197接地刀闸,观察接头处发热情况,进行现场处理,经汇报领导和现场的分析可投入运行,但出力不能超过10MW,等备品备件到来进行更换,再进行全场检查无别处故障点,汇报调度全场恢复送电。 演练步骤:

1、总指挥宣布演练开始。 2、运行值长付小龙向总指挥报告:220kV PT线接头发热导致全厂停电。 3、总指挥发布启动应急预案命令。全体应急小组成员立即赶到事故现场。 4、总指挥分派救援任务: ①运行人员查看主控室监盘报出的故障,进入继保室从故障录波器调出报文进行分析,进行220kV设备区的现场巡视发现220kV PT发热。 ②汇报调度现场情况,开出操作票投入备用变,断开相关的电源防止反送电及保证人身设备的安全。 ③开出第一种工作票,处理220kV PT线接头发热,经分析可以小负荷进行运行,购买备品备件再进行更换。 ④终结第一种工作票,确认工作已结束,标识牌已收回,人员撤离。 ⑤汇报调度进行送电,开出操作票,全场恢复送电,出力控制在10MW 以内,观察220kV PT线接头发热处有无变化,用红外线测温枪进行测试接头处温度变化,加强220kV PT线接头的巡视。 总指挥宣布演练结束并做演练评价: 通过本次反事故演习,演习过程中,参演人员沉着冷静、快速反应,锻炼了班组协调联动,提高了公司运行人员在全场停电发生异常及事故时的心理素质和应急应变能力,掌握了全场停电和设备故障处理能力,提高其分析、判断、处理事故的实际工作能力及综合能力。充分肯定了演习的故障设置、演习的组织及各参演人员的表现,同时对演习中所暴露出的问题提出了改进要求。为今后在实际工作中正确、快捷处理事故提供了思路,作为电力部门的员工必须要始终保持高度的警觉性。对演练过程中发现的问题和存在不足要认真分析,要通过认真分析提出整改措施,逐步完善应

【应急预案】突发停电应急预案

突发停电应急预案 一、成立应急领导小组。 组长:孙庆平 二、两种情况下的停电处理方法及首要措施。 1. 接到停电通知的情况: 在接到停电通知的情况下,行管科应事先将停电线路、区域、时间、电梯使用以及安全防范要求等情况通知师生员工、学院各系、部门(特别是饮食中心、教务科及宿管科)及学校教职工住户,以网络、广播、粘贴停电通知的形式发布停电消息。同时,行管科应做好停电前的应变工作。 2、在没有接到任何通知、突然发生停电的情况: 在没有接到任何通知、突然发生停电的情况下,行管科全体在校电工应立即到行管科办公室集中,确认是内部故障停电还是外部停电。若系内部故障停电,应立即派人查找原因采取措施,防止故障扩大;若系外部停电,一方面要防止突然来电引发事故,一方面致电供电公司查询停电情况,了解何时恢复供电,并将了解的情况通知应急领导小组及相关部门。 三、停电应急预案。 1、对于有多路电源供电或配备自备应急电源的,用电单位应通过隔离故障点(如故障点出现在该单位)、各电源间倒闸操作或启动自备应急电源应按正确操作方法,尽快恢复对本单位重要用电负荷的电力供应;若外部故障停电,须拉开低压总开关、拉开进线开关,防止来电后可能造成的设备损坏或人身伤害。

2、学校重大会议及活动,根据需要租用供电公司发电车。 3、根据停电范围与可能的停电时间启动相应应急保安措施,门卫、保卫人员应加强警戒与巡视,加强重要部门、重要设备的保卫工作,特别是人员密集场所的单位,应根据突发停电可能带来的影响、损失或危害,制定突发停电应急预案,定期进行演练。要根据情况做好对宣传公告、妥善安置、紧急救援或疏散,稳定学生情绪,防止引起学生不必要的恐慌。 4、配备自备保安电源、应急照明灯、必要的应急物资(处理内部电力故障需要的一些常用维修设备和材料)。平时定期对内部的保安电源及设施进行检查,如自备发电机、应急灯、出口指示、人流导向指示灯(牌)等,有效提高突发停电事件应急能力。 5、电梯、公共场所停电应急管理规定。24小时救援电话: ①、在电梯里通过警铃、对讲系统、移动电话或电梯轿厢内的提示方式进行求援;保持镇静,可做屈膝运动,以减轻对电梯急停的不适应,耐心等待救援人员的到来;在救援人员到达现场前不得撬砸电梯轿厢门或攀爬安全窗,不可将身体的任何部位伸出轿厢外,与电梯轿厢门或已开启的轿厢门保持一定距离,听从救援人员指挥。 ②、要听从工作人员的指挥,保持镇定;如果停电时间较长,一时不能恢复正常秩序,应听从现场工作人员的安排,按照应急灯指示的线路有序撤离。公共场所突发停电进行人员疏散时,特别要注意保持镇定,一定要与大多数人的前进方向保持一致,不要乱跑乱挤。 6、教学楼晚自习大面积停电的紧急预案:

最新最全污水厂停电应急预案

污水厂停电应急预案 一、预先接到通知停电预案 停电前的准备 1、电业局因故停电通知中心电力工段,电力工段第一时间要将停电日期、停电时间及有关情况报到综合部。 2、综合部将停电情况通报给中心主任,并按照主任安排通知运管部、技术部。 3、运管部要根据要求,作好停电前准备工作。并将准备情况及停电时采取的措施报综合部。 4、技术部要对停电可能造成的设备损坏的重点部位进行检查,同时将检查情况报综合部。 5、综合部将停电的具体情况及我们的应对措施形成报告,报送上级有关部门。 6、综合部在停电前一天,储备生活用水。食堂采取必要措施,保证职工用餐。 停电当天操作程序 1、由电力工段与电业局联系确认确切停电时间,并将准确停电时间通知综合部。避免因停电时间变动造成停产。 2、停电前1小时,关闭提升泵,关闭进水闸门。运管部负责。

3、停电前半小时,鼓风机停车,运管部负责。 4、停电期间,技术部负责对鼓风机等大型设备进行检查。 5、按惯例供电局停电有提前和延后的可能,因此,我们将根据停电的具体时间进行调整。 二、突然停电应急预案 工作日(周一至周五8:30—5:00)突然停电操作程序 1、技术部电力工段对突然停电要做出迅速反应,马上与电业局取得联系,了解突然停电原因及什么时间来电,向中心主任报告,并通知运管部、综合部。 2、技术部电力工段要在突然停电后,检查变电系统情况,为来电作好准备。 夜间突然停电(当天晚5.00—次日早8.30),双休日、节假日操作程序 1、技术部电力工段对突然停电要做出迅速反应,拨打8103通知值班人员。 2、电力工段马上与电业局取得联系,了解突然停电原因及什么时间来电。 3、运管部、保安、值班室应备应急冲电灯。 冬季停电需要采取的措施 1、技术部电力工段要随时与电业局联系,确定停电时间,及时报告。 2、运管部在停电期间,做好防寒防冻工作。

突然停电应急预案演习

突然停电应急预案演习 演习时间:2016年4月1日 13:30分 演习目的:掌握《突然停电应急预案》,加强员工在突发事件发生时的应急处理 能力。进一步掌握停电时倒闸操作的步骤。 演习地点:高压配电房演习过程记录: 13:29分,工程部值班室突然变暗,应急照明全部自动开启。值班电工徐伟虹和主管黄启宇第一时间意识到停电了。并迅速进入高压值班室。维修中心方雄军至电供电局询问停电原因和来电时间,并向所有来电询问者解释停电原因。向大堂副理、值班经理和工程经理汇报停电情况。大堂副理迅速到1层电梯口做好对客的解释工作,并安慰此时正在电梯内的客人。 13:30分,备用发电机自动启动,电压等数据已经正常。黄启宇开始监护徐伟虹进行倒闸操作。 1. 迅速断开山庄C5194线路的高压开关,拉开隔离开关,取下安全联锁装置的三锁二钥匙。 2. 打开双头闸刀中的三锁二钥匙装置,迅速把双头闸刀有系统位拉至发电位置 3. 合上1#变的断路器开关,酒店1#变的供电系统正常供电 4. 断开2#变压器低压侧总开关,取下三锁二钥匙装置。 5. 打开1#.2#变的联络柜上的三锁二钥匙装置,合上联络开关,2#变压器供电部位正常供电。

13:33分,酒店正常供电。 保安部工作:保安部发现停电以后,迅速指令酒店所有内保到总台、一楼收银点等重要部位执勤,以防不测。监控室密切关注电梯内有否关人,并与工程部保持联系。 客房部工作,客房部经理立即派员到各电梯口,对电梯平层以后的客人做好 解释工作,并制止客人在电源还未正常之前使用电梯。 总结:此次演习工程部员工之间配合密切,倒闸熟练,达到预期效果。2012年4月1日

最新整理全厂停电事故专项应急预案.docx

最新整理全厂停电事故专项应急预案 1 事故类型和危害程度分析 xx热电厂有4台热电联产发电机组,电量通过海香左、右线和香王左、右线送入电wang,其中海香左、右线向海湾变电所供电;香王左、右线向王家沟变电所供电。另有1台#00高备变保证电厂厂用电。当电厂内或供电线路发生事故后,电厂会发生厂用电中断事故,严重影响机组的安全运行,而且处理不当可导致事故扩大,甚至导致人身伤亡事故的发生。 2 应急处置基本原则 按照“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持防御与救援相结合的原则,以事故的预测、预防为基础,以对事故过程处理的快捷、准确为核心,以全力保证人身、供热、电wang和设备安全为目标,以建立事故的长效管埋和应急处理机制为根本,以提高快速反应和应急处理能力,将事故造成的损失和影响降低到最低程度为基本原则。 3 组织机构及职责 3.1 应急组织体系 3.2 指挥机构及职责 3.2.1 现场应急指挥部 组长:厂长 副组长:副厂长、副书记 职责:发生全厂停电事故后,现场应急指挥部全面组织开展事故应急工作。 现场应急指挥部下设办公室: 主任:副厂长 成员:各处室领导 职责:负责沟通情况和汇总信息,并及时向电厂应急指挥部或电厂领导汇报。 3.2.2 现场设备隔离组

组长:运行分场副主任 成员:当班运行值长、各专业班组长(单元长) 职责:熟悉全厂停电应急预案的内容以及所对应的相关设备、系统;应急预案启动时迅速、准确隔离全厂停电事故所涉设备、系统和其动力源。 3.2.3 引导疏散组 组长:生产设备处处长 成员:生产设备处各专业工程师 职责:熟悉全厂停电应急预案的内容以及所涉位置相关道路和周边环境情况;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,接受指令;根据事故现场人员分布情况,开辟安全疏散通道,组织疏散人员至安全地点。 3.2.4 安全保卫警戒组 组长:生产设备处负责安全管理的处长 成员:电厂安全监察、消防专干、运行分场安全员 职责:熟悉全厂停电应急预案的内容以及所涉位置相关道路和周边环境情况;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,接受指令,疏通事故现场通道,设立警戒区域,禁止无关人员进入事故现场;统计进入事故现场施救人员人数,采集事故现场信息、辨识事故现场可能出现的次生事故源,及时向事故应急现场指挥部报告。 3.2.5 现场施救组 组长:运行分场主任 成员:值长、专工、义务消防队员等 职责:熟悉全厂停电应急预案的内容以及各类设备故障的施救方法、所涉位置水源、消防器材、通道等情况;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,听从指挥,不盲目行动,有序展开施救行动。 3.2.6 救护后勤保障组 组长:综合办公室主任 成员:总务员、保洁班班长、工资员、打字员等 职责:熟悉全厂停电应急预案的内容以及应急后备物资的存放地点;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,设立现场临时救护站,置备应急车辆,

突发停电应急处理预案

突发停电应急处理预案 1.在接到停电通知的情况下,管理运作部应事先将停电线路、区域、时间、电梯使用以及安全防范要求等情况通知每个住户和商户,并在主要出入口发布停电通告;同时,工程物料部应做好停电前的应变工作。 2.在没有接到任何通知、突然发生停电的情况下,工程物料部应立即确认是内部故障停电还是外部停电。若系内部故障停电,应立即派人查找原因采取措施,防止故障扩大;若系外部停电,一方面要防止突然来电引发事故,一方面致电电力局查询停电情况,了解何时恢复供电,并将了解的情况通知管理运作部。 3.保安部立即会同工程物料部派人分头前往各楼检查电梯运行情况,发现电梯关人立即按照电梯困人应急预案施救。 4.管理运作部立即将停电情况通知小区内住户和商户,并在主要出入口发布停电通告,必要时启用紧急广播系统通知住户,要求住户保持冷静,做好防范。 5.若突发停电时,正值晚上商场营业,保安部应协助商场维持好秩序,指导商户启用应急照明灯、蜡烛等备用照明,疏散顾客,并要注意防火,防止发生火灾。 6.安排员工到小区各主要出入口、电梯厅维持秩序,保安加强保安措施,严防有人制造混乱,浑水摸鱼,必要时关闭大门。 7.派人值守办公室、值班室,耐心接待住户和商户询问,做好解释和疏导工作,防止与住户、商户发生冲突。

8.详细记录停电事故始末时间、发生原因、应对措施以及造成的损失。 9.突发停电的预防措施:1)工程物料部应经常检查应急照明和紧急广播系统,确保正常。2)管理运作部应提醒写字楼住户、商户备置一些应急照明灯或蜡烛,以防停电。3)保安部、工程物料部除配置巡逻、检修用的电筒外,还应配置手提式应急照明灯,并时时充电保养,保持完好。

相关文档