文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 移动平台脚手架方案

移动平台脚手架方案

移动平台脚手架方案
移动平台脚手架方案

上海国际航空服务中心接待中心精装修工

盘扣式移动平台专项方案

上海市建筑装饰工程集团有限公司

二零一七年二月

目录

1.脚手架概况 .......................................................................................... 错误!未指定书签。

2.编制依据............................................................................................... 错误!未指定书签。

3.脚手架的选用...................................................................................... 错误!未指定书签。

4.施工部署............................................................................................... 错误!未指定书签。

4.1施工部位工期要求 ....................................... 错误!未指定书签。

4.2组织管理 ............................................... 错误!未指定书签。

5.施工准备.............................................................................................. 错误!未指定书签。

5.1技术准备 ............................................... 错误!未指定书签。

5.2劳动力准备 ............................................. 错误!未指定书签。

5.3机具及材料准备 ......................................... 错误!未指定书签。

5.4盘扣式脚手架施工流程 ................................... 错误!未指定书签。

6.盘扣式脚手架构件特性..................................................................... 错误!未指定书签。

6.1盘扣脚手架分类 ......................................... 错误!未指定书签。

6.2立杆及基础立杆 ......................................... 错误!未指定书签。

6.3基座 ................................................... 错误!未指定书签。

6.4水平杆与水平斜杆 ....................................... 错误!未指定书签。

6.5可调托撑及可调底座 ..................................... 错误!未指定书签。

7.脚手架计算书...................................................................................... 错误!未指定书签。

7.1编制依据 ............................................... 错误!未指定书签。

7.2盘扣架支撑系统验算 ..................................... 错误!未指定书签。

7.3杆件内力计算 ........................................... 错误!未指定书签。

8.施工要点............................................................................................... 错误!未指定书签。

9.盘扣脚手架的检查.............................................................................. 错误!未指定书签。

9.1脚手架检查、验收的时间 ................................. 错误!未指定书签。

9.2脚手架检查、验收的程序和要求 ........................... 错误!未指定书签。

9.3脚手架检查、验收项目 ................................... 错误!未指定书签。

垂直度........................................................................................................... 错误!未指定书签。

水平度........................................................................................................... 错误!未指定书签。

10.盘扣脚手架的安全使用 ................................................................... 错误!未指定书签。

11.盘扣式脚手架的拆除........................................................................ 错误!未指定书签。

12.安全管理 ........................................................................................... 错误!未指定书签。

13.应急预案............................................................................................ 错误!未指定书签。

1.脚手架概况

1.1工程概要

工程名称:上海国际航空服务中心接待中心精装修工程

工程地点:上海市徐汇区龙耀路与云锦路交叉口

建设单位:上海龙华航空发展建设有限公司

设计单位:上海大赏建筑设计咨询有限公司

监理单位:上海建科工程咨询有限公司

施工单位:上海市建筑装饰工程集团有限公司

建筑类型:框架结构

1.2工程描述

本工程一楼接待中心因层高7.9米,需搭设移动操作平台。

2.编制依据

(1)《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010

(2)上海国际航空服务中心接待中心项目结构施工图

(3)《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013

(4)《建筑施工手册》第五版

(5)《建筑施工计算手册》

(6)上海国际航空服务中心接待中心项目《施工组织设计》

(7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

(8)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

(9)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

(10)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015

(11)《建筑工程监理规程》DBJ01-41-2002

(12)《工程建筑标准强制性条文》2015版

(13)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质(2009)87号

3.脚手架的选用

根据现场情况,装修施工脚手架拟采用承插型盘扣式平台脚手架。此脚手架在上海中心装修项目和上海世博轴装修项目中已经得到大量应用。脚手架基本单元尺寸为长1.8m*宽1.8m*高1.8m,根据现场需求选用为一个基本单元组成的单连体移动平台和两个基本单元组成的双连体移动平台。搭设总高度按照实际施工需要可根据立柱长度的模数进行叠加组合,以满足不同操作面施工的需要。

脚手架基本单元介绍如下:

②单体搭设流程:

底层的安装

可调脚轮上插上

立柱L-LZ225G,

并安装水平连杆L-SL1800G 挂上脚手板,

再插上立柱L-LZ1800G,

安装第二层

水平连杆L-SL1800G。

第一层的组装

然后安装三面

斜拉杆L-XL1818G。

再挂上钢制楼梯HK18RT

及脚手板。

*防倒支撑请根据

具体情况选择安装。

第2层的组装-1

再插上

立柱L-LZ1800G,

安装第三层

水平连杆L-SL1800G,

然后安装四面

斜拉杆L-XL1818G。

第2层的组装-2

立柱

脚手板

水平连轮子

楼梯

斜拉杆

防倒支

安装楼梯扶手HKPR25C 。

安装开口部防护架KS6G-B 。

再挂上

钢制梯HK18T 及脚手板。

*增加层数时

请参考第2层的组装步骤。

(注意钢制梯和

开口部防护架的方向)。

扶手层的安装

安装掀开式脚手板,

并打开面板,确保通行。

*)掀开式脚手板

必须要向外侧打开。

安装时需注意脚手板方向。

插上立柱L-LZ900G ,

安装水平连杆L-SL1800G

及四面斜拉杆L-XL1809G 。

安装楼梯扶手HKPR25C 。

根据现场情况,制定以下施工计划:

根据现场情况,需要两种规格的移动脚手架,

一种为长1.8m*宽1.8m*高4.2m ,另一种为长

1.8m*宽1.8m*高6m 和长1.8m*宽3.6m*高6m 不同

高度的脚手架施工,为方便搭设施工,以下是搭

设长1.8m*宽1.8m*高6m 的移动脚手架搭设方案为

例: 具体搭设移动平台规格为长1.8m*宽

1.8m*高6m 共搭设3层高度1.8m*3=5.4m ,脚轮加

底座

高度为0.6m ,总体操作面高度为开口部防楼梯扶掀开式脚手

5.4m+0.6m=6m,操作面上加0.9m高护栏,护栏立杆采用一根900mm立柱连接,横杆采用1800mm水平连杆。搭设详情见下图:

移动平台平面图

移动平台立面图

单体组合结点介绍:

立柱水平的四个方向均可连接水平连杆,连接方式见下图:

移动式平台操作层满铺长1.8m宽0.5m钢质冲孔防滑脚手板,脚手板2端搭在水平连杆上,并用锁扣扣住防止脚手板移动。脚手架立柱底部安装轮径200mm轮宽50mm高强度带刹车万向轮,脚手架就位后将刹车锁住。为保证架体整体的稳定性,平台底部四角设有135度防倒支撑,支撑在无需移动时采用底托与地面撑牢固,防止平台高低晃动。平台一侧设置上下楼梯,梯挡采用宽10cm厚2mm钢质防滑板,梯档间距200mm~300mm,楼梯2侧均安装楼梯扶手。移动平台四周均安装交叉剪刀撑。我们在脚手架最上部四周用两根0.9m立柱连接水平杆,作为操作面的防护栏杆。在平台上作业的人员必须系好安全带,带好安全帽。

移动操作步骤:

?将防倒支撑底座收起离开地面5cm。

?如脚手架高度超过梁高,需拆除高出部分再移动脚手架。

?四人分别站在平台的侧面四个拐角旁合力往目标方向平移。

?平移至目标区域后将防倒支撑底座放下并固定好。

4.施工部署

4.1施工部位工期要求

施工部位:一楼接待中心

脚手架搭设工期安排:2017年2月11日-2017年3月1日

4.2组织管理

安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝轻伤、重伤及消防、机械事故的安全生产目标的必然保障”。为此我司配备具有安全资质安全员1名,安全监护1名,项目部其他成员协助,责任分工如下:

(安全员:王海兵)——现场施工质量监督、质量验收

5.施工准备

5.1技术准备 (1)类型、层高以及平面尺寸,根据结构特点确定脚手架的部署和选型,提前编制脚手架施工方案。在架子工搭设脚手架之前,组织架子工认真学习关于脚手架施工的安全技术操作规程和建设工程安全生产条例,由专业工长和安全员分别对工人进行技术交底和安全交底。

(2)对进行脚手架搭设的工人进行岗前培训,对每名架子工上岗的有效证件进行核查,所有架子工必须全部持证上岗,严禁无证上岗。

5.2劳动力准备

整个脚手架工程涉及到搭设、维护及拆除三个阶段,根据各个阶段的不同工作内容,劳动力的需用情况不同。

5.3机具及材料准备

安全网。

5.4盘扣式脚手架施工流程

(1)备料人员依搭架需求数量,分配材料并送至每个搭架区域。

(2)依脚手架施工图纸将调整底座正确摆放。

(3)依脚手架施工图纸搭设脚手架。(高处作业人员需配带安全帽、安全带并临时在架体上铺设脚手板)

(4)搭架高程控制检测及架高调整。

(5)检查各构件连结点及固定插销是否牢固。

(6)各种长短脚手架材料检查是否变形或不当搭接。

6.盘扣式脚手架构件特性

6.1盘扣脚手架分类

盘扣式脚手架的主要构成由立柱(含0.25米、0.45米、0.6米、0.9米、1.8米立柱)、基础立柱、水平杆、竖向斜拉杆、水平斜拉杆、脚轮基座、可调底座、扶手、钢制梯、脚手板、防倒支撑、掀开式脚手板等组成。

6.2立杆及基础立杆

立杆、基础立杆为整个系统的主要受力构件,依其规格可区分为基础立杆(不含连接棒)及立杆(含连接棒),以四方管连接棒作为立杆连接方式。而基础立杆使用于基座上第一支立杆。立杆、基础立杆上的圆盘间距为500mm;立杆为φ48mm,管壁厚为3.25mm(壁厚±0.15mm),材质为Q345B。

6.3基座

脚轮基座是以套筒方式连接基础立杆(内插式),以达快进组装及调整至任意高度的目的。基座管径为φ48mm,厚度为3.25mm(壁厚±0.15mm),材质为Q235,受力轴长为200mm,放置于可调底座上。基座是以连接于立杆上方(外插式),主

要作用在使立杆调配高度时,更加灵活以弥补立杆之不足,尤其是用在支撑物有高度渐变时更可发挥极大的功用。

6.4水平杆与水平斜杆

水平杆用于连接各立杆而成一脚手架组,使各立杆间受力平均分布并相互支持,不易产生弯曲变形。水平杆材质为Q235,管径为φ42mm,管壁厚为

2.5mm(±0.275mm)。水平杆尺寸有1.0m、1.8m等两种规格,而水平斜杆用以固定单组脚手架,使之不致产生扭曲,可增加脚手架的稳定度。水平斜杆之材质为Q195,管径为φ42mm,管壁厚为2.5mm(±0.275mm)。水平斜杆尺寸为1818×1818mm规格。

6.5可调托撑及可调底座

主要用于各立杆调整水平、高低。牙管设立冲压点,用以防止螺母松脱并保持牙管与基础立杆或基座连接。牙管规格管径分φ48mm,牙管长为600mm,牙管厚为5.0mm(±0.5mm),材质为Q235,螺母材质为FCD450。可调托撑、可调底座的可调整长度范围皆为100mm~500mm。

7.脚手架计算书

注意:

1.本计算选用长1.8m×宽1.8m×高6m组合体进行计算。

2.本次搭设组合体中最窄连接部位为宽1.8m最大高度为6m,安全性均在此范围内。

7.1编制依据

《建筑施工手册》(第五版)

《钢结构设计规范》(GB50017-2014)

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)

7.2盘扣架支撑系统验算

(1)材料特性:

立杆?48×t:3.2mmQ345fc=310N/mm2E=2.06×105N/mm2

水平杆?42×t:2.5mmQ235fc=215N/mm2E=2.06×105N/mm2

斜杆?22×t:2mmQ195fc=185N/mm2E=2.06×105N/mm2

(2)立杆计算

计算单元截面面积为1.8m×1.8m=3.24m2

荷载

a.防护材料自重:0.4kN/m2?×3.24m2=1.3kN

b.架体自重:0.05KN/m3?×6m×3.24m2?=0.97kN

c.施工人员及设备:2kN/m2×3.24m2=6.48kN

荷载组合:恒荷载分项系数取1.2活荷载分项系数取1.4,共4根立杆

N=(a+b)×1.2+c×1.4=11.79kN

N1=11.79/4=2.95kN

(3)架体稳定性验算(防倾覆验算)

根据《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)不组合风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

立杆的轴向压力设计值:N=2.95kN;

立杆截面特性:A=450mm2i=15.87mm[f]=310N/mm2

计算长度,根据《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)中:公式计算:lo=ηh=1.2×1800=2160mm

由公式计算:lo=h’+2ka=1200+2×0.7×450=1830mm

其中:η为支架立杆计算长度修正系数,水平杆步距为1.8米时,取1.2

h为支架立杆中间层最大竖向步距,h=1800mm

h’为支架立杆顶层水平杆步距,宜比最大步距减少一个盘扣,h’=1200mm

a为可调托座支撑点至顶层水平杆中心线的距离,a=450mm

k为悬臂端计算长度折减系数,取0.7

取较大值lo=2160mm

长细比Lo/i=136;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比lo/i的计算结果根据《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)中,附录D查表得到:φ=0.276;

立杆净截面面积:A=4.5cm2;

σ=2.95KN/(0.276×450)=23.7N/mm2<[f]=310N/mm2

故立杆稳定性满足要求。

7.3杆件内力计算

(1)计算单元截面面积为1.8m×1.8m=3.24m2

荷载

a.防护材料自重:0.4kN/m2×3.24m2=1.3kN

b.施工人员及设备:2kN/m2×3.24m2=6.48kN

荷载组合:恒荷载分项系数取1.2活荷载分项系数取1.4,共4根立杆

N1=(a×1.2+b×1.4)/4=2.66kN

(2)按照平行四边形法则,竖向荷载全部由两根竖向斜杆支撑:

N=1.56*2.66kN/2=2.07KN

计算竖向斜杆轴向承载力,主要计算竖向斜杆螺栓抗剪力

=3.14*142*140/4=21.54KN>2.07KN

所以架空部位杆件内力计算安全。

8.施工要点

(1)施焊作业时,电线必须用绝缘支架或吊钩架空,不得与架体接触。

脚手架施工过程中还应注意高空作业危险控制。

(2)脚手架搭设、使用及拆除区域严禁人员通行。

(3)每一垂直面上只能有一处作业点,当多出作业点不在同一水平面时,相互之间必须保持10m 以上的安全距离。

9.盘扣脚手架的检查

9.1脚手架检查、验收的时间

(1)基础排底完成后;

(2)脚手架杆件搭设前;

(3)每搭设10米高度时;

(4)达到标高时;

(5)停用一个月以后均需进行安全检查。

N b v =πD 螺2

4f b v

9.2脚手架检查、验收的程序和要求

(1)由工程负责人组织班组长进行自检验收并对存在的问题进行整改,达到合格要求后填报申验单;

(2)由脚手架工程项目经理、工程技术负责人组织检查验收并整改,达到合格要求后,填报向甲方的申报验收单;

(3)搭设完工的脚手架必须经过验收,合格后方准投入使用。

9.3脚手架检查、验收项目

(1)检查脚手架竖向斜杆的销板是否打紧,是否平行与立杆;水平杆的销板是否垂直于水平杆;检查各种杆间的安装部位、数量、形式是否符合设计要求。脚手架的所有销板都必须处于锁紧状态。

(2)脚手板应在同一步内连续设置,脚手板应铺满,上下两层立杆的连接必须紧密,通过观察上下立杆连接处或透过检查孔观察,间隙应小于1mm。

h<

检查

放大

立杆及基础立杆连接处的检查

(3)不配套的脚手架和配件不得混合使用。

(4)悬挑位置要准确,各阶段的水平杆、竖向斜杆安装完整,销板安装紧固,各项安全防护到位。

(5)脚手架的垂直度与水平度允许偏差应符合下表规定要求。

项目规格允许偏差

每步架Φ48系列±2.0㎜

垂直度

脚手架整体Φ48系列H/1000㎜及±2.0㎜

注:H—步距I—跨度L—脚手架长度

(6)Φ48系列脚手架的可调托撑和可调底座的调整范围如表所示。

可调底座的调整范围

10.盘扣脚手架的安全使用

(1)盘扣式脚手架使用者必须严格按照使用规定安全使用脚手架。

(2)严禁在脚手架上堆放任何超重物品。

(3)脚手架上的作业人员在脚手架上的最大作业高度以可以进行正常作业为限,禁止在脚手架上以任何方式加任何增高物具。

(4)严格按照国家相关规范做好安全网、密目网等安全防护设施,任何人员不得随意拆除脚手架上的任何组件及防护设施等,确因操作需要临时拆除的,必须经设计人员、审批人员同意后由专业人员拆除,并按要求进行相应补强,在作业完成后及时恢复原样。

(5)作业人员每次施工前必须对区域内的脚手架进行检查,发现问题及时提出并由专业人员排除隐患,在确认无事故隐患后,方可上岗作业。

(6)作业人员在每天施工结束后,必须对施工现场进行清理,严禁从脚手架上向下抛掷、丢弃任何物品。

(7)需保证移动平台接地性良好,平台上任何操作面不得超荷载施工作业,移动平台结构不能用于起吊装饰材料,平台上的施工荷载严格按照设计要求,并在脚手架醒目位置悬挂铭牌标注。

11.盘扣式脚手架的拆除

(1)脚手架经单位工程负责人检查验证并确认不再需要时方可拆除。

(2)脚手架拆除前应清除架上的材料、工具和杂物。

(3)拆除脚手架时,应设置警戒区和警戒标志,并由专职人员负责警戒。

(4)脚手架的拆除应在统一指挥下,按后装先拆、先装后拆的顺序及下列安全作业的要求进行:

(5)脚手架的拆除应从一端向另一端、自上而下逐层进行;

a.同一层的构配件和加固件应按先上后下、先外后里的顺序进行,最后拆除连墙件;

b.在拆除过程中,脚手架的自由悬臂高度不得超过两步,当必须超过两步时,应加临时拉结;

c.作业人员必须站在临时搭设的脚手板上进行拆卸作业,并按规定使用安全防护用品;

d.拆下立杆、水平杆、斜拉杆等及其他配件应传送至地面,经验收分类堆存,最后打包待运;

(6)拆除时,严禁抛掷,防止碰撞。

12.安全管理

(1)脚手架的搭设和拆除必须由经过培训的专业架子工担任,持证上岗;非特种作业人员不得从事搭设操作。

(2)架子工进入施工现场必须正确戴好安全帽、系好安全带,每个架上作业人员要配备防滑手套、防滑鞋和工具安全钩或袋,作业工具要挂在安全钩上或放入袋内。

(3)作业人员必须严格执行安全技术交底和上岗前的工作安排的规定。

(4)脚手架在搭设时,严禁在安全禁区内穿行和进行交叉作业。在脚手架使用期间需设置安全通道或进行交叉作业时,必须搭设安全防护网,具体设置要求由有关方协商确定。

(5)严禁作业人员在脚手架上奔跑、退行、嬉闹和坐在杆件上,避免发生碰撞、闪失、脱手、滑跌、落物等不安全作业;严禁酒后作业。

(6)脚手架必须随施工进度搭设,未搭设完的材料,操作人员在离开作业岗位时,不得留有待固定的杆件和不安全隐患,确保脚手架的稳定性。不得将脚手架作为卸料平台,严禁在脚手架上堆放物料。

(7)严格按照施工方案及相应的安全技术规范、标准施工,施工时要控制好立杆的垂直度、水平杆的水平度,并确保节点、卸载点位置符合要求。

(8)遇到大雨、雾、雪或6级以上大风时,禁止使用脚手架。雨雪停后,需将脚手架清理干净,方可上架施工。

(9)脚手架施工过程中出现事故隐患时,必须立即停止施工,将作业人员撤离,并采取措施排除隐患,直到安全得到保证后方可恢复施工。

(10)做好成品的保护工作,施工人员在现场施工时一定要保护好现场的各种设施,如配电箱、模板、上下管线、钢结构、砌体等永久或临时结构或设施。

(11)下列人员不得从事脚手架施工工作:有高血压、心脏病、癫痫病和其他不适应高空作业的疾病人。

13.应急预案

第一节安全消防应急处理工作预案

(一)安全工作预案处理程序

为切实预防和及时处理施工现场的安全消防事故的发生,妥善维护施工现场的安全生产,现根据公司工程部的相关要求,特制定本项目安全消防应急处理工作预案。

1.当施工现场发生重大伤亡事故时,项目经理作为第一责任人,必须亲临现场负责第一时间的现场指挥,并按照程序立即向上级和有关部门报告。

2.事故发生后,项目安全员在现场事故发生地作好标记,并进行拍照留档,项目工程师在施工平面布置图上标注事故发生的正确位置,作为事故处理的重要分析资料。

3.事故发生后,由项目经理调配安全消防小组组员维持事故现场秩序,协助调查组的事故调查工作。

4.在调查事故的同时,分包队伍负责人通知有关人员家属,一建服务公司领导到现场后会同项目安全员再次核准有关证件和安全资料。为便于调查处理工作的顺利进行,当有关人员家属到后要协助分包负责人妥善接待好家属,做好有关事宜的善后工作。

5.项目部安全消防小组应及时收集有关资料、调查证明资料,由项目经理写出符合实际的事件经过报告,递交公司安全消防应急处理领导小组备案。

6.事故处理过程中所发生的费用由项目部和分包队伍支付,有困难时,公司可先垫付,待事故处理后,按经济责任状和相关部门的责任进行分摊。

(二)消防应急处理工作预案

当施工现场发生火灾时,项目经理作为第一责任人,必须亲临现场负责第一时间的现场指挥。如火势不大,由项目部安全消防小组带领工人进行抢救。

当火势较大,有可能蔓延时,项目经理要及时拨打“119”,并做好引导消防车、救护人员到达火灾现场的准备工作,并报公司安全消防应急处理领导小组。

灭火员在自行抢救过程时要服从项目部安全消防小组的指挥,不得擅自行动,并及时与负责人保持联络,汇报现场灭火情况。

当“119”到达现场后要绝对服从他们指挥,项目安全员配合公司安全消防应急处理领导小组进行外围调查,为“119”的专项调查提供相关依据。

在抢救同时,项目部安全消防小组要指挥人员抢救项目部的重要资料和危险品的转移,负责与公安、医院联系,并在最短时间内转移其他人员撤离现场。

灭火工作结束后,项目安全员要配合公司安全科共同协助消防部门的专项调查,做好现场的善后检查清理工作,清点损失的材料、资料和物品,做好相关记录。

第二节火灾事故应急准备与响应预案

(一)目的

为使发生火灾时能采取最有效的方法抢救被困人员或自救,同时尽可能不使火势蔓延最大限度减小经济损失,特制定本预案。

(二)组织机构及职责

由项目部成立应急响应指挥部,负责指挥及协调工作。

组长:俞国勇

成员:王海兵,姜涛,王士浩

具体分工如下:

1、俞国勇负责立即组织人员进行扑救。

2、王海兵负责组织人员输导被困人员、维持现场秩序。

3、姜涛负责立即同医院、公安、消防部门的联系,说明详细事故地点、事故情况,并派人到路口接应。

4、王士浩负责现场物资、车辆的调度。

(三)火灾事故应急措施

1、立即报警。当接到汇报施工现场火灾发生信息后,指挥小组立即拨打“119”火警电话,并及时通知集团公司应急抢险领导小组,以便领导了解和指挥扑救火灾事故。

2、组织扑救火灾。当基地或施工现场发生火灾后,除及时报警外,指挥小组要立即组织义务消防队员和员工进行扑救,扑救火灾时按照“先控制、后灭火;救人重于救火;先重点后一般”的灭火战术原则。并派人及时切断电源,接通消防水泵电源,

组织抢救伤亡人员,隔离火灾危险源和重要物资,充分利用施工现场中的消防设施器材进行灭火。

3、协助消防员灭火。在自救的基础上,当专业消防队到达火灾现场后,火灾事故应急指挥小组要简要的向消防队负责人说明火灾情况,并全力支持消防队员灭火,要听从消防队的指挥,齐心协力,共同灭火。

4、伤员身上燃烧的衣物一时难以脱下时,可让伤员躺在地上滚动,或用水洒扑灭火焰。

5、保护现场。当火灾发生时和扑救完毕后,指挥小组要派人保护好现场,维护好现场秩序,等待对事故原因及责任人的调查。同时应立即采取善后工作,及时清理,将火灾造成的垃圾分类处理并采取其他有效措施,从而将火灾事故对环境造成的污染降低到最低限度。

6、火灾事故调查处置。按照集团公司事故(事件)报告分析处理制度规定,项目部火灾事故应急准备和响应指挥小组在调查和审查事故情况报告出来以后,作出有关处理决定,重新落实防范措施。并报集团公司应急抢险领导小组和上级主管部门。附:施工现场灭火器材布置图

(四)应急物资

常备药品:消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、担架、灭火器等救火物资。

(五)通讯联系

医院急救中心120火警119匪警110

项目负责人电话:

项目安全员电话:

项目施工员电话:

(六)注意事项

1、贵重的档案资料等,一旦着火不可用水扑救。

2、那些比重轻于水的易燃液体着火后不宜用水扑救,因为着火的易燃体会漂在水面上,到处流淌,反而造成火势蔓延。

承插型盘扣式脚手架施工方案

你目录 1.编制依据及原则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工组织管理机构 (1) 4.施工工期及资源配置 (3) 4.1施工工期 (3) 4.2施工队伍部署及任务划分 (3) 4.3施工资源配置 (4) 4.3.1施工劳动力配置 (4) 4.3.2施工材料 (4) 4.3.3施工设备 (9) 5.施工方案 (10) 5.1承插型盘扣式脚手架施工流程 (10) 5.2承插型盘扣式脚手架搭设施工 (10) 5.2.1施工准备 (10) 5.2.2施工方法 (11) 5.2.2.1承插型盘扣式钢管支架的搭设方法和要求 (11) 5.2.2.2承插型盘扣式钢管支架的使用 (12) 5.2.2.3本方案的施工方法概述 (12) 5.2.2.4脚手架拆除 (14)

6.质量标准和质量保证体系 (15) 6.1 质量保证措施 (15) 6.1.1盘扣式脚手架出厂材料 (15) 6.1.2 材料检查内容 (15) 6.1.3作业层脚手板的检查要求 (16) 6.1.4进场材料的检查与验收 (16) 6.1.5分阶段的检查和验收 (16) 6.1.6工作架质量控制要点 (16) 7.支撑架施工安全措施 (17) 7.1 安全教育 (17) 7.2 持证上岗 (17) 7.3 架体施工 (17) 7.4脚手架的拆除 (17) 8.安全文明施工 (18) 8.1安全注意事项 (18) 8.2安全技术措施 (18) 8.3施工安全保证体系 (19) 8.3.1安全管理组织机构 (19) 8.3.2安全保证措施 (19) 9.应急预案 (20) 9.1目的 (20) 9.2组织机构及职责 (20)

移动脚手架施工方案

... 目录 一、编制依据 (2) 二、工程根据 (2) 三、脚手架方案选择 (3) 四、脚手架的材质要求 (3) 五、脚手架的搭设流程及要求 (4) 六、脚手架计算书 (9) 七、脚手架的检查与验收 (12) 八、脚手架搭设安全技术措施 (12) 九、脚手架拆除安全技术措施 (12) 十、脚手架使用安全 (13) 十一环境保护措施 (13)

一、编制依据 1、相关规范、规程 4、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 5、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 二、工程概况 1、工程基本概况

本工程为多跨轻钢厂房,檐口高度为10.50米,跨度为18.260-18-18.26米,屋面:外板yx-114-333-666彩色压型钢板厚度0.8mm、内板内板yx15-25-900、0.48mm、彩钢板+100厚保温玻璃保温棉现场复合。墙面:外板yx35-125-750彩钢压型板、厚度0.6mm。内板内板yx15-25-900、0.48mm彩钢板。多跨度、有组织排水。 3、彩钢板安装脚手架概况 考虑到本工程工期紧,现场复合岩棉彩钢板的特殊工艺要求,彩钢板安装组织两个安装班组,A1楼采用移动式扣件钢管脚手架,搭设高度为8米;A2楼采用门式钢管移动脚手架,搭设高度为9.5米。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合《建筑施工安全检查标准》(JCJ59-2011)检查标准要求; 6、脚手架搭设所用材料必须满足技术性能要求,搭设的脚手架要能够保证在使用荷载的作用下不变形、不倾斜、不摇晃。 7、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用门架移动脚手架和钢管移动脚手架。 四、脚手架的材质要求 1、门架采用MF1219,门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准《门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定。 2、水平拉接杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑,采用φ48×3.5mm钢管,相应扣件规格为φ48mm。

移动平台脚手架方案

上海国际航空服务中心接待中心精装修工 程 盘扣式移动平台专项方案 上海市建筑装饰工程集团有限公司 二零一七年二月

目录 1.脚手架概况 .......................................................................................... 错误!未指定书签。承插式脚手架施工方案.docx

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工管理组织机构 (2) 四、轮扣式脚手架的特点 (2) 五、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 (3) 六、轮扣式支撑架体的搭设要求 (4) 七、施工工艺 (6) 八、质量、安全控制措施 (8) 九、梁板支撑体系验算 (10)

一、工程概况 本工程为日照市北京路住宅区 B 地块项目, B 地块位于枣庄路东、北京路西、五莲路南、莒州路北,地理位置优越,周围道路配套设施完善。 B 地块总建筑面积约为万平米,包括23 层住宅楼 2 栋、26 层住宅楼 5 栋、28 层住宅楼 5栋、 29 层住宅楼 2 栋、商业网点 3 栋其他配套设施。我方根据现场实际情况,经项目讨论单 体结构 +0 以上使用模板支撑体系使用轮扣式脚手架. 各楼层高度及层数如下表: 建筑明细 层数 序号建筑名称性质高度建筑面积 地上地下 1B1-a#居住292 2B1-b#居住292 3B1-c#居住282 4B2#居住282 5B3#居住262 6B4#居住232 7B5#居住282 8B6#居住282 9B7-a#居住262 10B7-b#居住262 11B8#居住232 12B9#居住282 13B10#居住262 14B11#居住262 15车库公建1 地下室、非标准层支撑体系采用扣件式脚手架。标准层采用承插式轮扣脚手架。结构梁

板截面尺寸主要为:板截面厚度在 120mm-180mm;梁截面主要为 400×200mm、300× 200mm、200 ×600mm、250×500mm、250×600mm等。 二、编制依据 1、设计图纸和图纸会审以及工程洽商等; 2、国家规范和行业标准 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》(JGJ 231-2010 ) 3、企业施工标准 《混凝土结构工程施工技术标准( 试用版 ) 》 ZJQ08-SGJB 204-2003 三、施工管理组织机构 组长:唐存礼 副组长:王绍举 组员:祝超、吴耀国、郭宁、王海玉、魏长敏、王浩、李大鹏、庞万林 模板及支撑施工管理机构 四、轮扣式脚手架的特点 轮扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似碗扣架又优于碗扣架,其主 要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理;

移动脚手架施工方案

十一、脚手架搭设专项方案 我公司针对本工程吊顶工程标高与施工面积等,搭设移动脚手架方案。脚手架搭设前项目部应先编制详细的脚手架搭设方案,并提交业主、监理等相关部门审批同意后方可实施。以下重点阐述移动脚手架的搭设方案。 1、移动脚手架特点 移动式脚手架具有安装快捷、牢固、灵活、适应性强等特点,是建筑装潢行业理想的辅助施工装备。 可靠性:门型脚手架充分发挥了框架组合的作用,稳定性能好,层间走道平整,整体结构稳固、可靠,操作环境整齐、划一。 经济性:产品采用高强度钢材和整体热浸镀锌工艺,单件重量轻,经济耐用,成本低。门型脚手架搭设、拆卸方便、提高功效节省劳力。 实用性:产品设计合理,系列化配套使用,便于运输、保管及现场管理,为施工现场标准化、文明管理创造了有利条件。 落地门式钢管脚手架搭设高度: 注:施工荷载系指一个跨距内各施工层均布施工荷载的总和。 2、门式可移动脚手架相关类型及配件图片介绍

3.门式可移动脚手架施工方法 脚手架构造:该系统脚手架由整套配套构件组装而成,主构件是门架,配件有底座(带轮子)、连接棒、锁壁、交叉支撑、水平架、挂扣式脚手板、挂扣式钢梯、配套的栏杆扶手等。根据工程特点,可以组成两榀一组、四榀一组、八榀一组几种规格的组合式可移动平台脚手架。 搭设:首先对脚手架配件按照规范进行验收,严禁使用不合格的配件。 安装顺序:在平整的场地上开始组装,每榀门式架安装可调支座→安装横杆→安装交叉支撑→安装连接棒、安装上层门式架锁壁固定→安装上层横杆→安装上层交叉支撑→安装挂扣式脚手板→安装顶 层栏杆及扶手→安装挂扣式上下钢梯。 技术安全措施: 不配套的门架和配件不得使用在同一脚手架内。 搭设时交叉支撑、水平架或脚手板应紧随门架的安装及时设置;脚手板在作业层面必须满铺。 连接门架与配件的锁壁、搭钩必须处于锁住状态。 脚手架搭设完毕必须经过质量检查、验收,合格后方可交付使用。

移动脚手架施工方案74218

目录 一、编制依据 (2) 二、工程根 据 (2) 三、脚手架方案选择 (3) 四、脚手架的材质要求 (3) 五、脚手架的搭设流程及要 求 (4) 六、脚手架计算书 (9) 七、脚手架的检查与验收 (12) 八、脚手架搭设安全技术措施 (12) 九、脚手架拆除安全技术措施 (12) 十、脚手架使用安全 (13) 十一环境保护措施 (13)

一、编制依据 1、相关规范、规程 4、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 5、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;

二、工程概况 1、工程基本概况 本工程为多跨轻钢厂房,檐口高度为10.50米,跨度为18.260-18-18.26米,屋面:外板yx-114-333-666彩色压型钢板厚度0.8mm、内板内板yx15-25-900、0.48mm、彩钢板+100厚保温玻璃保温棉现场复合。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修;

“轮扣”脚手架施工及方案

目录 第一节、编制依据 (1) 第二节、工程概况 (2) 第三节、轮扣式脚手架的特点 (3) 第四节、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 (3) 第五节、轮扣式脚手架的布置 (6) 第六节、施工部署及施工准备 (6) 第七节、操作工艺 (8) 第八节、模板质量标准 (11) 第九节、成品保护 (13) 第十节、模板施工职业健康安全要求 (14) 第十一节、材料节约 (16) 第十二节、施工监测方案及安全应急预案 (16) 第十三节、梁木模板设计计算 (26) 梁模板高支撑架计算 (28) 楼板模板支架计算书 (37)

轮扣式支架施工方案 第一节、编制依据 模板工程的施工质量是对整个砼工程质量,对下道工序的施工有直接的影响。因此,合理选用模板体系,做好模板接缝和细部处理,严格执行“三检制”,保证模板的施工质量,确保主体结构达到合同标准。 本工程高支模计算依据为珠海市建筑设计院设计的珠海赛纳科技打印机产业园建 筑及结构图纸,及以下标准、规范: 1)《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑工程荷载规范》。 4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011。 5)《建设工程项目管理规范》。 6) 高支模计算软件。相关国家规范、地方标准等技术文件: 7)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—92; 8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011; 9)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001; 10)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 11)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 12)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 13)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006); 14)《建筑环境设计规范》(GB15831-2002); 15)《建设工程安全生产管理条例》;

虹桥移动脚手架方案及计算

虹桥商务核心区(一期)区域供能能源中心及配套工程 移 动 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 上海建工集团股份有限公司 二〇一三年四月

目录 一、工程概况 ....................................................................................... - 2 - 二、编制依据 ....................................................................................... - 3 - 三、施工具体情况 ............................................................................... - 3 - 3.1 施工准备......................................................................................... - 3 - 3.1.1施工预备工作 .................................................................. - 3 - 3.1.2材料质量要求 .................................................................. - 3 - 3.2施工流程.......................................................................................... - 3 - 3.3搭设方案.......................................................................................... - 4 - 3.3.1搭设方法 .......................................................................... - 4 - 3.3.2移动架简图 ...................................................................... - 4 - 3.4施工要求.......................................................................................... - 5 - 四、脚手架安全验算 ........................................................................... - 6 - 4.1参数信息.......................................................................................... - 6 - 4.2纵向支撑钢管计算 ......................................................................... - 7 - 4.3支架荷载标准值(轴力) ................................................................... - 8 - 4.4立杆的稳定性计算 ......................................................................... - 9 - 五、安全注意事项 ............................................................................. - 10 - 5.1施工人员安排 ............................................................................... - 10 - 5.2安全要点........................................................................................ - 11 - 六、环境、职业健康 ......................................................................... - 11 -

盘扣式脚手架施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、编制范围 (1) 四、工程概况 (2) 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 (2) 七、桥墩脚手架施工方法 (3) 八、质量保证措施 (8) 九、安全保证措施 (9) 十、附件 (10)

盘扣式脚手架施工方案 一、编制依据 1、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南上行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-49; 2、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南下行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-47; 3、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)平东特大桥施工图》沪通平安施(桥)-01; 4、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)南通西高架站特大桥施工图》沪通平安施(桥)-02-I; 5、《(桥)参-Ⅱ-02-时速200公里双线圆端形实体墩》; 6、《(桥)参-Ⅱ-05-双线连续梁等特殊跨度桥墩》; 7、《单线圆端形实体桥墩》(图号:通桥(2012)4103-I) 8、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 10、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 二、编制目的 明确墩身施工脚手架搭设方法和注意事项,保证施工过程的安全性,保证我标段桥墩施工顺利进行。 三、编制范围 适用于沪通铁路站前I标段东南上下行联络线特大桥、平东特大

桥、南通西高架站特大桥桥墩脚手架施工作业。 四、工程概况 沪通铁路站前工程I标里程范围:DK0+000~DK11+920.11,宁启改线:K253+800~K255+900,东南上下行联络线: LSDK0+000~LSDK4+250.74、LXDK0+000~LXDK2+791.62,正线长11.92km,改线长8.142km。 本标段共新建特大桥5座,共15532.47米,其中东南上行联络特大桥桥长3725.47m,东南下行联络特大桥桥长2528.15m,平东特大桥桥长1845.36m;南通西高架站特大桥桥长2139.81m,长江大桥北引桥桥长5294m;本标段设计墩柱形式多样,分别为单线圆端形桥墩(配T梁)、单线圆端形桥墩(配箱梁)、双线圆端形桥墩、双线圆端形空心桥墩,其中长江大桥北引桥采用墩身模板外挂作业平台的方式进行作业,东南上行联络特大桥,东南下行联络特大桥,平东特大桥,南通西高架站特大桥采用盘扣式脚手架进行墩身作业。 五、桥墩脚手架搭设人员配备 每个架子队按照施工进度要求组织桥墩施工队伍进行施工,每个桥墩施工队伍配备5名具有脚手架搭设经验和特种操作资格证书的架子工,负责墩身施工所需防护支架搭设。 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 每个架子队桥墩施工物资设备配置见下表:

移动脚手架专项施工方案

门式移动脚手架专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 2011年01月

一、编制依据 1、《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 2、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国 建筑工业出版社; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 4、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 6、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000中国建筑工业出版社; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 二、工程概况 工程名称高齿新厂区成品仓库铝合金窗工程 工程地址 结构类型框架,屋面钢架结构建筑类别公共建筑 建筑层数地上1层建筑高度18m 建筑面积地上****m2建筑总面积*****㎡ 抗震等级丙级抗震设防烈度7度 开工时间2011年03月结构使用年限50年 预计竣工时间 2011年04月 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求; 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,

移动式脚手架施工方案

移动式脚手架施工方案 一、编制依据 脚手架安全技术规范 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011以及强制性条文 二、脚手架的材质要求 1、门架采用MF1219,门架及其配件的规格、性能及质量符合现行行业规定,并有出厂合格证明书。 2、水平拉接杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑采用¢48mm*3.5钢管,相应扣件规格为¢48mm。 3、钢管应平直,平直度允许偏差为管长的1/500;两端面应平整,不得有斜口、毛口;严禁使用有硬伤(硬弯、砸扁等)及严重锈蚀的钢管。 4、连接外径¢48mm钢管的扣件的性能、质量符合现行国家标准《钢管脚手架的规定》,连接钢管的扣件应有明显标记并按照国家标准《钢管脚手架的规定》中的有关规定执行。 5、铺设板材符合相关质量要求。

6、安全防护网采用2000目密目网。 三、移动式脚手架的搭设 1、搭设方法 移动式脚手架以¢48mm*3.5的脚手架钢管用扣件相扣接进行制作,平台钢管间距为400mm,台面满铺,铺板用50mm厚木脚手板,一一加以固定,使其不松动。移动脚手架横杆步距1.5m,立杆间距2.8m,立杆横距1.05m。操作平台的周边按照临边作业的要求设置防护栏杆,栏杆高度1.2m,并配置登高扶梯,梯子不得缺档,横档间距300cm,具体见下图:

2、搭设要求 移动式脚手架的轮子与平台的结合部位要牢固和绑扎可靠。两根四轮中间立柱的底端应离地有一点距离,这样使操作平台推移方便,但立柱的底端与地面的距离不能超过80mm。以便使用时可将立柱底下垫实固定。移动架轮子直接在硬化地面上移动,移动好位置下面垫实固定立杆接长除顶面可采用搭接外,其余各处接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定: (1)立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心在主节点的距离不宜大于步距的1/3. (2)搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个螺旋扣件固定,端部扣件盖板的边缘距离不应小于100mm。 (3)移动式脚手架操作平台四个立面必须设置剪刀撑,斜杆与地面的倾角45-60度。剪刀撑斜杆的接长采用搭接,剪刀撑斜杆应用螺旋扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不大于150mm。 3、注意事项: (1)架体投入使用时,应当设置锁止装置,限制平面上移动的至少3个自由度。 (2)架体移动时,上部应没有作业人员。

脚手架专项方案(承插盘扣式)

一、编制依据 1.《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(DGJ32/69-2008); 2.《建筑施工安全检查标准》(JBJ59-99) 3.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 二、墩柱概况 **地铁*号线土建工程0*标,墩柱有五种形式: 桥墩的结构尺寸及分布

三、墩柱脚手架搭设与拆除 1、主支撑架采用承插型盘扣式钢管支架,立杆材质为Q345 2、用成插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时,搭设高度不宜大于24m。 3、脚手架搭设相邻水平杆歩距宜选用2m,立杆纵距宜选用1.5m或1.8m,且不宜大于2.1m,立杆横距宜选用0.9m或1.2m。 4、脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置,错开立杆竖向距离不应小于500mm,立杆底部应配置可调底座。 5、沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑,端跨的横向每层应设置竖向斜杆。 6、成插型盘扣式钢管支架应由塔式单元扩大组合而成,拐角为直角的部位应设置立杆间竖向斜杆。 7、作业层设置应符合下列规定: ⑴钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上,挂钩必须处于锁住状态,作业层脚手板应满铺; ⑵作业层的脚手板架体外侧应设挡脚板、防护栏杆,并应在脚手架外侧立面满挂密目安全网;防护上栏杆宜设置在离作业层高度为1000mm处,防护中栏杆宜设置在离作业层高度为500mm处; ⑶当脚手架作业层与主体结构外侧面间间隙较大时,应设置挂扣在连接盘上的悬挑三脚架,并应铺放能形成脚手架内侧封闭的脚手板。

8、挂扣式钢梯宜设置在尺寸不小0.9m*1.8m的脚手架框架内,钢梯宽度应为廊道宽度的1/2,钢梯可在一个框架告诉内折线上升;钢架拐弯处应设置钢脚手板及扶手杆。 9、脚手架立杆应定位准确,搭设必须配合施工进度,一次搭设高度不宜超过相邻连墙件以上两步。 10、作业层设置应符合下列要求: ⑴必须满铺脚手板,脚手架外侧应设挡脚板及及护身栏杆:护身栏杆可用水平杆在立杆的0.5m和1.0m的盘和接头处搭设两道并在外侧满挂密目安全网: ⑵作业层与主体结构间的空隙应设置马槽网。 11、加固件、斜撑必须与脚手架同步搭设。 12、架体搭设至顶层时,立杆要高出搭设体平台面或混凝土楼面不少于1000mm,用作顶层的防护立杆。 13、脚手架经现场工程师确认不再需要并签署拆许可令后方可拆除。 14、脚手架拆除时必须划出安全区,设置警戒标志,派专人看管。 15、拆除前应清理脚手架上的器具及多余的材料和杂物。 16、脚手架拆除必须按照后装先拆、先装后拆的原则进行,严禁上下同时作业。 17、拆除的脚手架构件应保证安全地传递至地面,严禁抛掷。 18、脚手架拆除时应按后装先拆、先装后拆的原则进行,严禁上下同时进行。 四、墩柱脚手架的检查验收

移动脚手架专项现场施工方法

精心整理长兴岛圆沙社区03-01地块动迁安置房项目 移动平台施工方案 上海东康建筑工程有限公司 一、编制依据..................... 错误!未指定书签。 二、工程概况..................... 错误!未指定书签。 1 2 3 4 5 6 7 8 二、工程概况

三、移动平台方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; B=Ф48镀锌钢管 C=Ф34镀锌钢管 D=Ф27镀锌钢管 E=Ф34镀锌钢管 (2)平台板为30mm厚的木板。 (3)平台护栏采用抽插式可拆卸。 (4)水平拉接杆应设于架立杆内侧,剪刀撑应设于架立杆外侧并牢固焊接。 (5)架下部采用架外斜支撑对门架整体起扶持稳固作用。

(6)剪刀撑在脚手架外侧每边均要设置,剪刀撑按照脚手架外围宽度设置;(7)作业层防护栏杆高度不应低于1.05m,挡脚板高度不应小于150mm。 五、移动平台计算 1、板底支撑(纵向)钢管验算 (1 q2=1.4×F1=1.4×2=2.8kN 板底支撑钢管计算简图 弯矩图 Mmax=0.879kN·m 剪力图 Rmaxf=2.115kN σ=Mmax/W=0.879×106/(4.49×103)=195.768N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

(2)挠度验算 移动脚手架平台上无集中力 q'=G1k+G2k+Q1k+Q2k=0.033+0.105+0.3+0.6=1.038kN/m R'max=q'l/2=1.038×1/2=0.519kN ν=5q'l4/384EI=5×1.038×(1×103)4/(384×2.06×105×10.78×104)=0.609mm≤min(1000/150 ,10)=6.667mm 满足要求! 移动脚手架平台上增加集中力最不利计算 2 座力。 移动脚手架平台上无集中力 q=1.2×g1k=0.04kN/m p=Rmax=0.713kN =0.519kN p'=R' max 板底支撑钢管计算简图 弯矩图 M =0.215kN·m max

插扣式满堂脚手架施工方案(最终版)

目录 十二、安全、质量、环境保证措施 (9) 1、安全施工要求 (9) 2、施工质量管理 (11) 3、环境管理 (12) 第八章施工流程及要求 (7) 第九章脚手架检查与验收 (10) 第十章混凝土浇筑 (10) 第十一章支撑系统级模板的拆除 (11) 第十二章安全、质量、环境保证措施 (12) 第十三章安全应急预案 (15) 第十四章承插式脚手架荷载计算书 (19) 第十五章混凝土浇筑路线图 (31) 第十六章剪刀撑加固示意图 (31) 第一章、工程概况

工程名称:碧阳国际城-E地块13、14、27、28号楼 建设单位:贵州碧阳恒通置业有限公司 设计单位:贵阳市建筑勘察设计有限公司 监理单位:贵州化兴建设监理公司 施工单位:重庆一建建设集团有限公司 1、建设地点:贵州省毕节市。 2、该工程占地面积7817.46m2,总建筑面积169739.37m2,住宅总面积138946.40m2,其中1 3、14号楼各为38910.0m2,27号楼30064.20m2,28号楼为31062.20m2,商业为5880.66m2,地下室20698.16m2,架空层4103.28m2,物管用房110.87m2。 3、本建筑13、14号楼地上29层,27号楼地上31层,28号楼地上32层。其中13号楼为3层地下室,1 4、27、28号楼为1层地下室。13、14号楼建筑高度89.85米,27号楼建筑高度95.85米,28号楼建筑高度98.85米。其中:13#楼负三层层高为-4.50米,负二层层高为4.80米,负一层层高为4.80米,一层层高为5.4米,标准层层高为3.0米。14、27、28#楼负一层层高为4.80米,一层层高为5.4米,标准层层高为3.0米。 4、建筑结构的安全等级:二级;主体结构的设计使用年限:50年,±0.000以上砼结构环境类别:一类;地下室及屋面露天构件砼结构环境类别:二类a。 5、本工程的抗震设防类别:丙类,抗震设防烈度:6度,结构体系:部分框支剪力墙等级:27、28、14号楼为二级;13号楼为一级。转换层标高为5.350米,剪力墙抗震等级:底部加强部位27、28、14号楼为二级;13号楼为一级。非底部加强部位为三级。屋面防水Ⅰ级,防水层耐用年限:20年。 第二章、编制依据 1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011; 3)《建设工程项目管理规范》; 4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2011; 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001; 6)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 7)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

移动脚手架专项施工方案

一、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11)。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m;含局部夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为50KN/m2。 本工程建筑设计标高±0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房(A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米,A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高4.5米,二层层高6.0米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。 仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

门式移动脚手架施工方案1234

一、工程概况 工程名称:南宁万达茂一期项目工程 建设单位:南宁万达茂投资有限公司 设计单位:北京维拓时代建筑设计有限公司、华蓝设计(集团)有限公司、广西荣泰建筑设计有限责任公司 监理单位:湖南长顺项目管理有限公司、广州宏达工程顾问有限公司 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司广西分公司 南宁万达茂项目位于南宁市五象新区,东至良堤路、西至滨堤路、北至青坪大桥(规划)、南至青山大桥(规划)及五象大道。项目地块总规划用地面积47.29万平方米,一期规划用地面积33.69万平方米。 工程由北向南分为A、B、C、D四个区域,A区为住宅用地一,有13栋7层住宅;B区为住宅用地二,包括5栋12层住宅,4栋18层住宅,4栋33层住宅;C区为文化旅游中心,包括金街、五星度假酒店、儿童乐园、主题乐园,以及8栋100米高写字楼;D区为住宅用地三,由9栋48层高层住宅组成。其中一期工程包括B区部分,C区部分,D区全部。 其中一期住宅建筑面积52.168万㎡,其中地上43.478万㎡,地下8.69万㎡,含B1、C1、D1、D2四个区。 B1区:住宅楼共8栋塔楼,其中12层(36m高)6栋,18层(60m高)2栋,均为一层地下室,两层商业;净用地面积10230.3㎡,总建筑面积106745.1㎡,地上总建筑面积78214㎡,地下建筑面积28531.1㎡,商业建筑面积10600㎡;住宅总套数494套,机动车停车位515辆。 C1区:金街(室外步行街)地上两层,无地下室;建筑占地面积12087.87㎡,总建筑面积23500㎡。 D1区:住宅楼共9栋,每栋均为48层(150m高),地下室两层;建筑占

移动式钢管脚手架施工专项方案

一、编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 2、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000中国建筑工业出版社; 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 二、工程概况 本工程属装修改造工程,对位于广州番禺职业技术学院风雨操场网架进行翻新,网架长度105米,宽度40米,投影面积4200平方米,屋面高度分别为17米和15米。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、并根据施工现场为混凝土硬底,且地面匀比较平整。 综合考虑了以往的施工经验,决定采用移动式钢管脚手架。 四、脚手架的搭设流程及要求 移动式钢管脚手架采用300×126×9工字钢制作成一个10米×15米的钢底架,下部安装8个叉车专用滑轮(每个可承重6吨),上部采用φ48×3.5mm钢管搭设脚手架平作平台,搭设高度为13米。 (一)、脚手架的材质要求 1、脚手架采用φ48×3.5mm钢管,相应扣件规格为φ48mm,并应有出厂合格证明书及产品标志。 2、300×126×9工字钢应有出厂合格证明书及产品标志。 3、钢管应平直,平直度允许偏差为管长的1/500;两端面应平整,不得有斜口、毛口;严禁使用有硬伤(硬弯、砸扁等)及严重锈蚀的钢管。 4、连接外径48mm钢管的扣件的性能、质量应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。 (二)、工艺流程

相关文档