消防水泵控制柜操作

使用说明书

一. 送电步骤

1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关 1QF、2QF合闸,双电源

转换开关自动检测来电,两路来电都正常,常用电源与备用电

源指示灯 HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关

合闸。

2.旋动 SA2电压转换开关,检查相间电压是否正常。

3.合上保险丝开关 FU1,二次回路送电。

4.开启水泵的主开关 1QM、2QM送电。

二 . 手动控制

功能简介:手动控制只用于现场调试、清理水池的功能,运行时必

须要有人看护,避免水泵无水运行而造成水泵损坏。

1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在手动位置。

2.按下启动按钮 1SB、2SB水泵运行,运行指示灯 1HG、2HG亮起。

3.按下停止按钮 1SSB、2SSB水泵停止,运行指示灯 1HG、2HG熄

灭。

4.故障时自动停泵,故障指示灯 1HR、2HR亮起。

三. 一控二自动控制

功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起

单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、

逐台启动与停止的功能。

1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在自动位置。

2.第一次起单泵水位时泵 1 自动启动运行,泵 1 运行指示灯亮起。

第二次起单泵水位时泵 2 自动启动运行,泵 2 运行指示灯亮起。

3.起单泵水位时泵1 已运行,到达起双泵水位时泵2 自动启动运行。

起单泵水位时泵 2 已运行,到达起双泵水位时泵 1 自动启动运行。

4.停泵水位时泵 1 泵 2 都停止。

5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵 1 泵 2 不动作,

收到超高水位信号时启动双泵。

6.泵 1 故障时泵 1自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。

泵 2 故障时泵 2 自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。

四.BAS 接口

本机与 BAS通讯使用标准 MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。

详情见附件记录:南京 3 号线 BAS与车站排水泵接口功能测试大

纲及记录 .pdf

五. 故障分析及排除

1.泵运行热继开关跳闸

分析:热继开关过电流偏小

排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到

适当位置

2.自动状态下水位低于停泵水位泵还在运行

分析:浮球信号不正确

排除方法:纠正信号与实际一致

3.水池水抽干,浮球信号都正常,泵还在运行

分析:接触器硬件卡死

排除方法:更换接触器

4.水泵不能自动运行

分析:旋钮 SA1触点松动或起泵浮球失灵或PLC坏掉

排除方法:修复故障或更换PLC

5.FU1熔断器保险丝熔断

分析:控制线路或到柜外的电缆有短路或漏电(浮球线缠绕破皮)

排除方法:查明线路受损短路处,更换保险丝

6.PLC正常情况下 BAS无法读取信号

分析:输出信号线接头松动,九针头子脱焊

排除方法:检查端子排X3 的端子1、2 电线是否虚接或接反,

拆下九针头检查焊接位置是否脱焊,脱焊的话用烙铁修复

(焊接脚号按图纸)

六. 安全注意

专业维护人员在维护时请悬挂“设备维护中请勿操作” 警示牌,以防他人误操作

切断总电源与切断二次回路电源。

消防水泵控制柜操作.docx

消防水泵控制柜操作 使用说明书 一. 送电步骤 1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关 1QF、2QF合闸,双电源 转换开关自动检测来电,两路来电都正常,常用电源与备用电 源指示灯 HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关 合闸。 2.旋动 SA2电压转换开关,检查相间电压是否正常。 3.合上保险丝开关 FU1,二次回路送电。 4.开启水泵的主开关 1QM、2QM送电。 二 . 手动控制 功能简介:手动控制只用于现场调试、清理水池的功能,运行时必 须要有人看护,避免水泵无水运行而造成水泵损坏。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在手动位置。 2.按下启动按钮 1SB、2SB水泵运行,运行指示灯 1HG、2HG亮起。 3.按下停止按钮 1SSB、2SSB水泵停止,运行指示灯 1HG、2HG熄 灭。 4.故障时自动停泵,故障指示灯 1HR、2HR亮起。 三. 一控二自动控制 功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起 单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、

逐台启动与停止的功能。 5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵 1 泵 2 不动作, 收到超高水位信号时启动双泵。 6.泵 1 故障时泵 1自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 泵 2 故障时泵 2 自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 四.BAS 接口 本机与 BAS通讯使用标准 MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。 详情见附件记录:南京 3 号线 BAS与车站排水泵接口功能测试大 纲及记录 .pdf 五. 故障分析及排除 1.泵运行热继开关跳闸 分析:热继开关过电流偏小 排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到 适当位置

消防泵控制柜接线图

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定

示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KVA。 注: 1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图 2.

消防水泵控制柜技术要求内容

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线L1(A相)黄色 相线L2(B相)绿色 相线L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 ?应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 ?设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 ?具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 ?控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 ?具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 ?具有通讯总线功能。 ?每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 ●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。

●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确 定无源触点信号接点的预留位置。 ●自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当 压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设 定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指 令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态,并通 过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额定短路电流 不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要求时可设计成 遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定开断电流 应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、过载延时保护。 c.接触器 接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准: ●IEC947-4-1 低压开关及控制设备 ●IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器 ●IEC445 用字母数字符号识别电气接线端子和接线标记统一通用原则 所有接触器应能在通电持续率为60%,且使用类别为AC3时,能不间断或间断地 正常运行。接触器额定操作电压应不小于440V。 额定的操作电流应不小于启动时的额定操作电流。 接触器采用积木式结构,应易于调换线圈及触头。接触器的试验位置应为常开,且 在任意的安装位置均可正常操作,所有端子从正面连接。

最新消防水池液位控制柜资料讲解

一、概述: 根据新消规要求,消防水池或消防水箱必须安装液位显示仪液位显示仪是由变送器、导气电缆、显示器等组成,DPSH-A型智能液位控制器由液位显示仪表和液位变送器两部分 组成。其中液位显示仪表分别由智能数显表,单、双光柱数显表组成,液位变送器分别由普通型,高温型,耐油型,超声波型,和防腐型组成,能够对所测介质的液位进行实时的数字和光柱直观的显示。并能将液位控制在所需范围内,可在仪表控制室对开口,密闭容器或地下池里的介质液位进行实时显示、报警和控制.被测介质可以是水、油、酸、碱、工业污水、各类高温介质、粘稠介质等导电及非导电液体。能排除液体波动造成的假液位影响。可广泛运用于供水、炼油、化工、食品、医药、造纸及污水处理等行业的工业远传控制。 二、主要技术参数: 测量范围:0—100m

粘稠介质等,测量介质温度:0—400℃。 输出信号:4—20mA。 显示精度:0.5%。 工作电源:(220VAC、24VDC)。 输出开关接点:上、上限(常开、常闭)。 上限(常开、常闭)。 下限(常开、常闭)。 下、下限(常开、常闭)。 变送器安装方式:投入式、螺纹式、顶装式(超声波型)。 显示表尺寸:160×80;96×96;72×72;48×96;96×48;48×48;80×160。 显示表形式:数字显示、单光柱数字显示、双光柱数字显示。消防水泵控制柜技术要 求 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 ●自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态, 并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信 号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额 定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。 保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要 求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定 开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、 过载延时保护。

消防控制柜操作说明完整版

消防控制柜操作说明 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防控制柜操作说明 一、本控制柜是作为对消防泵和稳压泵的启动控制之用,具有双路电源进线,具有手动、自动两种工作方式,和消防控制中心联动功能,并对消防泵、稳压泵的缺相、过载等起到保护作用,消防泵还具有一用一备、故障互投功能,故障声光报警、消防水池水位低报警等各种保护功能。 二、本产品在下列条件下能可靠工作 1、周围空气温度范围不超过-5~+40℃; 2、周围空气温度24小时的平均温度≤+35℃; 3、空气月平均最大湿度,不大于90%(平均气温为25℃); 4、安装地点海拔不超过2000米。 三、产品型号及意义: 四、手动控制:将仪表门上的转换开关打在“手动”位置时,消防泵和稳压泵的启动是通过“启动”、“停止”按钮来控制泵的启停, 消防泵和稳压泵采用直接启动方式,每一台泵可以单独启停,同时面板上显示每台泵的运行状态、电流指示,以便于检测泵的工作状态和转向,若电机反转,任意调换两相电机线即可。手动位置也可作为手动紧急启动消防的应急启动方式和手动巡检功能。 消防水泵台数 控制电机功率 消防气压控制柜

五、自动控制:将转换开关打到“自动”位置时,稳压泵的启动停止通过压力罐上的电接点压力表来控制,当压力低于稳压下限时稳压泵启动,到达稳压上限时稳压泵停止。平时消防泵处于待机状态,两台泵定期自动巡检,防止泵因长期停止不用而锈死。一旦有火情发生,控制柜在接收到消防信号后,1#消防主泵自动启动,投入运行,当1#消防主泵出现故障时,1#消防主泵停止工作,2#消防主泵自动投入运行。当消防信号解除后,消防泵又回到待机状态,定期自动巡检。 六、控制柜还具有显示消防泵的工作状态和故障状态的输出端子,消防控制室远程控制消防泵的启动的信号输入端子。当水池水位低时,能停止消防泵及稳压泵的工作并发出声光报警。在消防泵的自动巡检过程中如果遇到消防信号能自动退出巡检,投入到消防运行状态。控制柜还具有对泵的过流、短路、缺相等故障的保护功能和声光报警功能,当泵出现故障后,相应的故障指示灯亮,并有铃声报警,以便于提醒工作人员及时排除故障后方可重新投入工作。

消防水泵控制柜技术要求完整版

消防水泵控制柜技术要 求 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求:各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线 均按L1、L2、L3的次序排列。 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热 等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流 量)对设定值进行调节。 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置 的开停等。 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用 LCD显示系统相关参数。 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 具有通讯总线功能。 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运 行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。

每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。 c.接触器 接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准:IEC947-4-1 低压开关及控制设备 IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器

消防水泵控制柜

消防水泵控制柜生产厂家推荐_消防水泵控制柜防护等级虽说消防水泵的作用无可替代,但笔者和其他消防监督人员在建筑工程验收和监督检查中发现,一些业主及施工、维护管理人员并不十分重视,常疏于消防水泵的选型与设置,导致建筑的水灭火系统得了“先天性心脏病”。比如,在近期开展的建筑消防设施专项检查中就发现存在随意更换消防水泵机组造成“小马拉大车”现象,还有因为设置不当造成维修不便而不修的现象,更有甚者擅自拆除消防水泵。特大火灾的洛阳东都商厦,其灭火系统水泵即根本无法启动。这些“心脏病”的产生多缘于维护不善,选型设置不当。今天和大家分享的是消防水泵控制柜生产厂家推荐以及消防水泵控制柜防护等级,一起来看下文吧。 、施工准备(1)中标后,我方将积极与有关部门领取施工图纸及技术资料。理解设计意图、明确技术要求、掌握施工规范、了解各项工程的质量标准、贯彻施工组织设计;做好设计、施工、作业“三个交底”。同时,要对施2 工队伍认真传达、培训,以保证工程顺利进行,制定必要的措施。(2)测量人员要对设计单位提供的水准点认真复测、核实,对有疑点处及时与有关部门取得联系,确认无误后,报请监理人员批准后施工。(3)各职能部门要积极行动,组织设备进场并调试,对所需材料及配件进行筛选、抽样化验和试验,择优选用,将化验结果材质报告及产品合格证报请监理部门现场查看、批准后根据工地的组织安排、有序进行。(4)制定各种技术保障措施,对可能出现的问题要有足够的思想和组织准备,明确责任制定,确保工程质量。(5)根据施工场地的实际地形、设置料场,工棚、办公室、库房等,并注意施工现场的排水、防洪等。(6)在沟槽开挖前,要事先探明原有地下设施,以便采取措施避免损害地下原有设施。3、施工部署(1)本工程施工时我公司将选派年富力强、具有丰富的同类型工程施工经验的技术人员担任项目经理和技术负责人,组建以生产技术骨干为成员的施工项目部。(2)本工程将投入我公司先进的机械、机具设备,按计划有序进场。施工中按多班制作业、人歇机不停,以提高效率、缩短工期。(3)材料方面:

自动控制柜安装使用说明书

应急柴油机消防泵组 自动控制柜安装使用说明

一、安装说明 (2) 1. 电气线路的连接 (2) 2. 柴油机部分随机附件安装 (3) 二、操作说明 (3) 1. 控制系统的选择功能 (3) 2. 控制系统的指示和显示功能 (4) 3. 控制系统的报警功能 (5) 4. 控制系统的远程信号及其要求 (6) 5. 控制系统的其它功能 (7)

一、安装说明 自动控制柜的安装位置应考虑平时的维护保养空间,应尽量避免水滴的溅 入及强电磁场干扰。 1.电气线路的连接 自动控制柜电气线路的连接包括以下三个方面: 1.1 与交流电源的连接 控制柜的交流电源为 AC220V 50Hz 的电源,用于对蓄电池组充电。在待机状态下,蓄电池电压下降时由交流电源对其充电;在柴油机启动后,蓄电池由 柴油机上的直流发电机充电。 在连接电源前请确认各开关及保险处于开路状态,选择形状处于“全停” 位置。连接时将交流电源的L 线与控制柜的 1 号接线端子连接, N 线与 2 号接线端子连接(接线端子位于控制柜最底部)。连接线用 2.5mm2铜芯导线。 1.2 与蓄电池的连接 控制柜的工作电源为 DC24V ,在连接电源前请确认各开关及保险处于开路 状态,选择开关处于“全停”位置。先将两个 12V 的蓄电池串联后,再将蓄电池组的正、负极分别接到柴油机起动电机的正、负极上,蓄电池与启动电机的 连线要用 40mm2以上的铜芯导线,连接后再将蓄电池组正极与控制柜的 4 号接线端子连接,负极与 5 号接线端子连接,蓄电池与控制柜的连接线用4mm2铜芯导线。 蓄电池装放在电池箱内,盖好箱盖,防止水溅到蓄电池上,应严格防止蓄 电池接线间短路及正、负极反接。蓄电池的连接线必须紧固,不可出现松动和

消防控制柜操作说明

消防控制柜操作说明文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

水泵基础知识十一,消防控制柜

3、消防泵电控柜 (HLK-X ) ⑴适用范围 HLK-X 系列消防电控柜是我公司按照国家相关消防标准设计与生产的,主要用于建筑消防水泵的启停或调速控制,可手动、自动、消防中心远程起动消防水泵,具有故障自动投入功能,还可带双路电源接口,定期自动巡检等功能,大功率消防主泵可以采用自藕降压起动或软起动方式减缓起动时对电网及管网的冲击。适用范围:高低层工业、民用建筑消防、喷淋、水幕、雨淋、消防管网稳压、增压等。 ⑵应用说明 ①消防泵组控制 消防水泵 控制柜 消防泵组控制: 根据《建规》与《高规》,消防泵控制柜需具有自动、手动和远距离启泵三种启泵方式,远距离启泵包括消防控制中心启泵以及消火栓箱按钮启泵。 消防给水系统应设置备用消防水泵,控制柜应具有主泵故障备用泵自动投入功能。 市政管网 消防水池 消火栓 消防中心及消火栓箱 ①消防泵组控制:根据《建规》与《高规》,消防泵控制柜需具有自动、手动和远距离起泵三种起泵方式,远距离起泵 包括消防控制中心起泵及消火栓箱按钮起泵。 消防给水系统应设置备用消防水泵,控制柜应具有主泵故障备用泵自动投入功能。

②消防气压给水系统 消防水泵 控制柜 消防气压给水系统: 消防气压给水设备以GA30-2002及国家消防设计规范为设计依据而设计和生产的新型固定灭火装置。 消防气压给水设备可在无火灾发生时保证管网所需的消防压力,并能充分发挥设备在火灾初期的灭火能力,将火灾损失减小到最小的程度。 市政管网 消防水池 消火栓 消防中心及消火栓箱 稳压罐 稳压水泵 ②消防气压给水系统:消防气压给水设备以GA30-2002及国家消防设计规范为设计依据而设计和生产的新型固定灭火装置。 消防气压给水设备可在无火灾发生时保证管网所需的消防压力,并能充分发挥设备在火灾初期的灭火能力,将火灾损失减小到最小的程度。 ③消防稳压系统 控制柜 消防稳压系统: 消防稳压设备属于消防气压给水设备的一种。 消防稳压设备在无火灾发生时保证管网所需的消防压力,并由稳压罐贮存一定的消防水量(30秒或10分钟),火灾初期消防水泵还没有正常出水时,由稳压罐供给消防灭火用水,使火灾及时得到控制。 市政管网 消防水池 消火栓 消防中心及消火栓箱 稳压罐 稳压水泵 ③消防稳压系统:消防稳压设备属于消防气压给水设备的一种。 消防稳压设备在无火灾发生时保证管网所需的消防压力,并由稳压罐储存一定的消防水量(30秒或10分钟),火灾初期消防水泵还没有正常出水时,由稳压罐供给消防灭火用水,使火灾及时得到控制。

各种水泵结构图图示说明最新

各种泵结构图1 各种泵结构图1 S型单级双吸中开泵 一、产品概述 S型单级双吸水平中开式离心泵。该型泵吸入口和排出口均在泵轴心线下方,检修时,只要将泵盖揭开,即可将全部零件拆下进行维修。S型泵主要由泵体、泵盖、轴、叶轮、密封环、轴套、轴承部件等组成。其性能符合JB/1050-93《单吸双吸清水离心泵型式与基本参数》标准。 主要用于输送不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似水的其它液体。适用于工业和城市给排水、农田排灌。 二、产品特点 1、密封系统:可供选用的机械密封、填料密封其冷却润滑均采用内循环; 2、流量大、效率高:双吸叶轮,具有流量大、效率高等特点; 3、可更换的轴套:轴套作为易损件,起到保护轴,提高泵的使用寿命; 4、密封环:密封环作为易损件,起到提高泵的效率、延长泵的使用寿命的特点。 三、工作条件 流量范围:30~6500 m3/h 扬程范围H:8~140m 介质温度:-20℃~+80℃ 环境温度:≤+40℃

AS撕裂式排污泵 一、产品概述 AS潜水式排污泵主要部件由叶轮、泵体、底座、潜水电机组成。水泵轴和电机轴是同一根轴,由于水泵位于整个排污泵最下端,它能最大限度抽吸地面积余污水。AS潜水式排污泵具有带撕裂的结构,能够将纤维等物质撕裂、切断,然后顺利排放,因此,本型泵特别适合于输送含有长纤维的污水。产品执行 JB/5118-2001《污水污物潜水电泵》标准。 二、产品特点 1、电缆耐用、防水:耐污重型橡套软电缆,树脂灌注,压紧固定,绝无拉松,长久可靠。 2、双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。 3、多道检测,多道保护:配控制柜、油水探头、浮子开关、均能实时检测,并能实现报警、停机、保留故障信号等功能,使潜水电机安全可靠。 4、维修方便:可采用双导轨的耦合装置,使泵起降时无需水下操作,维护便捷,省时省工;专用电控柜实现自动报警、停机、保留故障信号的功能,可大幅度提高维修效率。 5、全工况运行:采用特殊水力设计泵在全工况下运行不过载。 三、工作条件 流量范围:6~180m3/h 扬程范围:3~17m 转速n:1450~2900r/min 环境温度T:≤+40℃ 介质温度:-15℃~+60℃ 介质密度:≤1.3X103kg/m3 介质PH值范围:5~9 系统最高工作压力:≤0.6Mpa

1、消防泵电气控制原理图说明

消防泵电气控制原理图说明 手动状态 1#泵启动:转换开关处在手动状态时,端子(11)和(12)接通。按下手动启动按钮1SB2,二个继电器、ZJ3、1SJ和二个接触器1KM、3KM的线圈同时得电吸合。1KM常开点闭合、21和25接通,实现自锁。电动机实现星接启动。1#泵启动指示灯UN1点亮。调整时间继电器1SJ常闭点延时15秒断开,其常开点同时闭合。1SJ常闭点断开后、3KM线圈失电,其常闭点闭合、端子35和37接通。2KM线圈得电吸合,其常开点闭合。端子25和35接通、实现自锁。其常闭点断开后端子29失电、时间继电器1SJ线圈失电复原。电动机角接运行。1#泵运行指示灯RD1点亮。接触器3KM和2KM利用常闭点互锁、保证两个线圈不能同时吸合。 1#泵停止:按下手动停止按钮1SB1后,ZJ3、1KM、2KM线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行。ZJ3线圈失电后,继电器常闭点闭合,1#泵停止指示灯GN1点亮。 2#泵启动:转换开关处在手动状态时,端子(19)和(20)接通。按下手动启动按钮2SB2后,二继电器ZJ4、2SJ和二接触器1C、3C同时只合。其动作原理与1#泵相同。 2#泵停止:按下手动停止按钮2SB1后,ZJ4、1C、2C线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行。ZJ4线圈失电后,继电器常闭点闭合,2#泵停止指示灯GN2点亮。 自动状态 1#泵自动、2#泵备用。 1#泵自动启动:将消火栓按钮或自动报警联动控制器上的控制信号接在控制柜端子3和5上。按下消火栓按钮或自动报警控制信号触发,端子3

和5连通,继电器线圈ZJ1得电吸合,报警信号灯R点亮。由于转换开关处于1#泵自动位置,端子(9)和(10)连通。ZJ1吸合后其常开点闭合,端子3、7、(9)、(10)59、25连通。电动机实现星启动角运转,其动作原理同手动。消火栓按钮或报警信号复位,端子3和5断开,线圈ZJ1失电,其常开点断开。线圈ZJ3、1KM、2KM失电,电动机停止运行。1#泵停止指示灯GN1点亮。 2#备用泵自动投入启动:当1#泵发生故障时,接触器1KM复位,其常闭点闭合。端子(7)、(8)、13、15、17连通,时间继电器SJ线圈得电吸合,将其延时闭合常开点调至7-15秒闭合。端子7、9、11连通,中间继电器线圈ZJ2常闭点断开而失电后,仍能保持其吸合状态。备用泵投入指示灯Y点亮。其另一个常开点闭合后,端子7、(15)、(16)、43、45连通。实现2#泵星启动角运转。完成2#备用泵自动投入。 2#泵自动、1#泵备用。 2#原自动启动:中间继电器ZJ1吸合后,端子7、(5)、(6)、61、45接通,实现2#泵星启动角运转,其原理同1#原。 1#备用泵自动投入启动:当2#泵发生故障时,接触器1C复位,其常闭点闭合后,端子7、(1)、(2)、75、15、17连通。时间继电器SJ延时动作后,ZJ2吸合,端子7、(3)、(4)、23、25连通。实现1#泵星启动角运转。完成1#备用泵自动投入。 接触器1KM和1C通过其常闭点实现互锁,避免两台泵同时启动。 北京力凌消防工程有限责任公司

消防控制柜简单操作说明

文件编号:WI04-001 消防控制柜简单操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: ☆启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; ☆拨打消防报警电话报警; ☆启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: ☆检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否由于人为或其它因素造成误报警; ☆按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应的措施: ☆当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、溶断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时; ☆当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障; ☆若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不及时排除的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; ☆当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修; ☆若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是多线制设备。 ☆总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单 元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; ☆多线制设备:根据多线制控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元,按下这

消防控制柜操作说明 (1)

消防控制柜操作说明一、本控制柜是作为对消防泵和稳压泵的启动控制之用,具有双路电源进线,具有手动、自动两种工作方式,和消防控制中心联动功能,并对消防泵、稳压泵的缺相、过载等起到保护作用,消防泵还具有一用一备、故障互投功能,故障声光报 警、消防水池水位低报警等各种保护功能。 二、本产品在下列条件下能可靠工作 1、周围空气温度范围不超过-5~+40℃; 2、周围空气温度24小时的平均温度≤+35℃; 3、空气月平均最大湿度,不大于90%(平均气温为25℃); 4、安装地点海拔不超过2000米。 三、产品型号及意义: 四、手动控制:将仪表门上的转换开关打在“手动”位置时,消防泵和稳压泵 的启动是通过“启动”、“停止”按钮来控制泵的启停, 消防泵和稳压泵采用直接启动方式,每一台泵可以单独启停,同时面板上显示每台泵的运行状态、电流指示,以便于检测泵的工作状态和转向,若电机反转,任意调换两相电机线即可。手动位置也可作为手动紧急启动消防的应急启动方式和手动巡 检功能。 五、自动控制:将转换开关打到“自动”位置时,稳压泵的启动停止通过压力罐上的电接点压力表来控制,当压力低于稳压下限时稳压泵启动,到达稳压上限时稳压泵停止。平时消防泵处于待机状态,两台泵定期自动巡检,防止泵因长期停止不 消防水泵台数 控制电机功率 消防气压控制柜

用而锈死。 三、产品型号及意义: 四、手动控制:将仪表门上的转换开关打在“手动”位置时,消防泵和稳压泵的启动是通过“启动”、“停止”按钮来控制泵的启停, 消防水泵台数 控制电机功率 消防气压控制柜

消防泵和稳压泵采用直接启动方式,每一台泵可以单独启停,同时面板上显示每台泵的运行状态、电流指示,以便于检测泵的工作状态和转向,若电机反转,任意调换两相电机线即可。消防控制室值班员基础知识测试试题(含答案)

消防控制室值班员基础知识测试 一、笔试:(70分) 1、默写海湾GST5000消防主机15个常用的设备类型代码。(15分) 答:03光电烟感、02温感、11手动按钮、12消防广播、13讯响器、14消防电话、15消火栓、16消火栓泵、17喷淋泵、18稳压泵、19排烟机、20送风机、21新风机、22防火阀、23排烟阀、24送风阀、26卷帘门中、27卷帘门下、29压力开关、30水流指示、31电梯、32空调机组、45应急照明、53设备停动 2、默写消防四个能力内容。(4分) 答:1、检查消除火灾隐患能力; 2、扑救初起火灾能力; 3、组织疏散逃生能力; 4、消防宣传教育能力 3、在图中画出本层X个弱电井位置、X个空调机房位置并写出设备间编号。(5分) - 在图中找出各防火分区位置并写出分区名称。(4分) 画出本层防火卷帘位置并标注卷帘名称。(12分) 找出本层消防通道并写出通道名称。(6分) 4、简述消防主机联动控制程序。(12分) 答:当消防控制室值班人员确认火警后,须将主机转入“自动”状态,按消防联动控制程序联动设备。(分) 联动程序: (1)启动消防应急广播及警报装置(层县或声光报警器)。 (2)切断本防火分区所属楼层的非消防电源(普通照明和普通动力),启动火灾应急照明灯和疏散标志灯。 (3)控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。 (4)打开相应防烟分区的排烟口,启动相应防火分区的排烟风机,并接收其反馈信号;当排烟风机房处的排烟防火阀在280度熔断时,联动排烟风机停止,并接收其反馈信号。 (5)[ (6)打开正压送风口,启动相应的正压送风机,并接收其反馈信号。 (7)对于地下室内的空调兼做补风机,强制启动空调风机并关闭回风口防火阀,打开新风口。

消防控制室值班操作手册

消防控制室值班操作手册 太仓市源控消防服务中心 二〇一六年八月

目录 一、制度汇编 (2) 消防控制室日常管理制度 (2) 消防控制室值班制度 (3) 消防控制室交接班制度 (5) 消防控制室值班人员职责 (6) 消防控制室人员培训教育制度 (7) 消防控制室设施管理制度 (8) 消防控制室资料管理制度 (9) 二、消防控制室火灾报警控制器每日维护操作步骤 (10) 三、消防控制室应急处置步骤 (12) 四、消防安全检查、巡查 (16) 五、自动消防设施定期检测步骤 (18) 六、火灾紧急广播标准文本.......................................19七、消防控制室灭火和应急疏散预案 (20) 八、建筑自动消防设施设备维护保养协议范本 (21) 九、消防控制室六项记录范本 (25)

消防控制室日常管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表; 三、消防控制室值班人员实行岗位资格制度,未经专业培训并取得岗位资格的人员不得上岗; 四、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置; 五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 六、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志; 八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材; 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生; 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备;

消防控制室知识讲义

消防控制室知识讲座 消防控制设备:在火灾自动报警系统中,当接收到来自己触发器件的火灾报警后,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备,称为消防控制设备。 1、消防控制设备的组成主要包括:火灾报警控制器,自动灭火系统的控制装置,室内消火栓系统的控制装置,防烟排烟系统及空调通风系统的控制装置,常开防火门,防火卷帘的控制装置,电梯回降控制装置,火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备,火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置。等十类控制装置中的部分或全部。 2、消防控制设备的设置:消防控制设备一般设置在消防控制中心,以便于实行集中统一控制。也有的消防控制设备设置在被控消防设备所在现场,但其动作信号则必须返回消防控制室,实行集中与分散相结合的控制方式。 消防控制室设备的构成,消防控制室应至少由下列设备组成: 1、火灾报警控制器; 2、消防联动控制器; 3、消防控制室图形显示装置; 4、消防电话主机; 5、消防应急广播及成套设备; 6、外线电话 第一节火灾自动报警系统基础知识 火灾报警的工作原理:它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。 一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消防栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的灭火装置。 一、火灾自动报警系统的发展 火灾自动报警系统的发展与火灾探测技术的发展紧密相连火灾探测分为五个阶段分别是: 第一代:从19世纪40年代至20世纪40年代,这漫长的100年,感温探测器占主导地位,火灾自动报警系统的发展处于初级阶段。 第二代:从20世纪50年代至70年代,这30年中,感烟火灾探测器登上舞台,将感温火灾探测器排挤到次要地位。 第三代:从20世纪80年代初开始至今,总线制火灾自动报警系统蓬勃兴起。 第四代:从20世纪80年代后期开始至今,由于模拟量可寻址技术的出现,给火灾探测技术带来了一场革命,这种技术为各种火灾探测器的改进和发展注入新的

相关文档